<<电气试验>>中级工理论题库

一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,共109题)

1(La4A1010).将一根电阻等于R的均匀导线,对折起来并联使用时,则电阻变为(A )。

A.R/4;

B.R/2;

C.R;

D.2R。

2(La4A1011).阻值分别为R和2R的两只电阻串联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的(B )倍。

A.1;

B.1/2;

C.2;

D.1/3。

3(La4A1012).阻值分别为R和2R的两只电阻并联后接入电路,则阻值小的电阻发热量是阻值大的电阻发热量的(A )倍。

A.2;

B.4;

C.1/2;

D.1/3。

4(La4A2013).三个阻值相等的电阻串联时的总电阻是并联时总电阻的(B )。

A.6倍;

B.9倍;

C.3倍;

D.12倍。

5(La4A2014).导体切割磁力线时,其产生感应电动势的大小与磁场的磁感应强度( B )。

A.的平方成正比;

B.的一次方成正比;

C.的大小无关;

D.成反比。

6(La4A2015).载流导体在磁场中所受力的大小与导体有效长度( C )。

A.的1/2成正比;

B.无关;

C.成正比;

D.成反比。

答案:C

7(La4A2016).三相对称负载星形连接时,其线电流为相电流的( B )倍。

A. 3;

B.1;

C.1/2;

D.1/3。

8(La4A2017).磁阻的大小与磁路的长度( C )。

A.无关;

B.成反比;

C.成正比;

D.成非线性关系。

9(La4A2018).由铁磁材料构成的磁通集中通过的路径,称为( C )。

A.电路;

B.磁链;

C.磁路;

D.磁场。

10(La4A2019).已知R=3Ω,X L=15Ω,X C=11Ω,将它们串联时,总阻抗Z等于( C )。

A.29Ω;

B.7Ω;

C.5Ω;

D.3Ω。

11(La4A3020).表示正弦电路中电容电流的计算式是( B )。

A. i

u

X

C;B.I=UωC;C.

i

u

C

ω;D.

I

U

C

ω。

12(La4A2021).正弦电路中电容元件的无功功率表达式是( A )。

A.Q C=U2ωC;

B.Q C=I2ωC;

C.Q C=X C i2;

D.Q

U

C

C

2

ω。

13(La4A2022).表示正弦电路电感电流的下列计算式中,正确的是( B )。

A. i u X =

L ;B.I U L = ;C.I =U ωL ;D.I =UX L 。

14(La4A3023).电磁感应过程中,回路中所产生的电动势是由( B )决定的。

A.通过回路的磁通量;

B.回路中磁通量变化率;

C.回路所包围的面积;

D.回路边长。 15(La4A4024).某工频正弦电流,当t =0,i (0)=5A 为最大值,则该电流解析式是( C )。

A.i =52sin(100πt -90°);

B.i =52sin(100πt +90°)

C.i =5sin(100πt +90°);

D.i =

5sin(100πt )。 16(La4A5025).通电导体在磁场中所受的力是( C )。

A.电场力;

B.磁场力;

C.电磁力;

D.引力。

17(La4A5026).自感系数L 与( D )有关。

A.电流大小;

B.电压高低;

C.电流变化率;

D.线圈结构及材料性质。

18(La4A4027).已知某元件的u =1002sin(ωt +30°)V ,i =102sin(ωt -60°)A ,则该元件为( B )。

A.电阻;

B.电感;

C.电容;

D.无法确定。

19(La4A4028).已知R 、L 、C 串联电路中,电流I ·滞后端电压U ·

,则下面结论中,正确的是( B )。

A.X C >X L ;

B.X C <X L ;

C.L =C ;

D.电路呈谐振状态。 20(La4A1029).几个电容器串联连接时,其总电容量等于( D )。

A.各串联电容量的倒数和;

B.各串联电容量之和;

C.各串联电容量之和的倒数;

D.各串联电容量之倒数和的倒数。

21(Lb4A1066).磁阻的大小与磁路的长度( D )。

A.无关;

B.的平方成正比;

C.成反比;

D.成正比。

22(Lb4A1067).周期性交流量的波形因数等于( A )。

A.有效值/平均值;

B.最大值/有效值;

C.瞬时值/有效值;

D.最大值/平均值。

23(Lb4A1068).周期性交流量的波顶因数等于( B )。

A.有效值/平均值;

B.最大值/有效值;

C.瞬时值/有效值;

D.最大值/平均值。

24(Lb4A2069).直流试验电压的脉动是指对电压( A )的周期性波动。

A.算术平均值;

B.最大值;

C.最小值;

D.峰值。

25(Lb4A2070).直流试验电压的脉动幅值等于( D )。

A.最大值和最小值之差;

B.最大值与平均值之差;

C.最小值与平均值之差;

D.最大值和最小值之差的一半。

26(Lb4A3071).对电介质施加直流电压时,由电介质的弹性极化所决定的电流称为( D )。

A.泄漏电流;

B.电导电流;

C.吸收电流;

D.电容电流。

27(Lb4A3072).对电介质施加直流电压时,由电介质的电导所决定的电流称为( A )。

A.泄漏电流;

B.电容电流;

C.吸收电流;

D.位移电流。

28(Lb4A3073).在接地体径向地面上,水平距离为( C )m的两点间的电压称为跨步电压。

A.0.4;

B.0.6;

C.0.8;

D.1.0。

29(Lb4A3074).距接地设备水平距离0.8m,与沿设备金属外壳(或构架)垂直于地面高度为( C )m 处的两点间的电压称为接触电压。

A.1.2;

B.1.6;

C.1.8;

D.2.0。

30(Lb4A3075).磁感应强度B=F/IL(B-磁感应强度,F-导体所受电磁力,I-导体中的电流,L-导体的有效长度)( B )。

A.B由F、I和L决定;

B.F由B、I和L决定;

C.I由B、F和L决定;

D.L由B、F和I决定。

31(Lb4A3076).在电场作用下,电介质所发生的极化现象中,极化时间极短,约10-13~10-15s;极化完全是弹性的,外电场消失后,会立刻复原;能在各种电工频率及各种电介质中发生,不消耗能量的极化,称为( D )式极化。

A.离子;

B.偶极子;

C.夹层;

D.电子。

32(Lb4A3077).下述各式正确的是( D )。

A.Z=R+X;

B.Z=R2+X2;

C.Z=R+(X L-X C);

D. Z R X

=+

22

33(Lb4A4078).在一定的正弦交流电压U作用下,由理想元件R、L、C组成的并联电路谐振时,电路的总电流将( D )。

A.无穷大;

B.等于零;

C.等于非谐振状态时的总电流;

D.等于电源电压U与电阻R的比值。

34(Lb4A4079).在一定的正弦交流电压U作用下,由理想元件R、L、C组成的串联电路谐振时,电路的总电流将( D )。

A.无穷大;

B.等于零;

C.等于非谐振状态时的总电流;

D.等于电源电压U与电阻R的比值。

35(Lb4A4080).规程规定电力变压器,电压、电流互感器交接及大修后的交流耐压试验电压值均比出厂值低,这主要是考虑( C )。

A.试验容量大,现场难以满足;

B.试验电压高,现场不易满足;

C.设备绝缘的积累效应;

D.绝缘裕度不够。

36(Lb4A4081).带有线性电感的电路,当|i|增加时,则表明电感的磁场能量( A )。

A.正在存储;

B.正在释放;

C.为零;

D.没有变化。

37(Lb4A4082).电容器的电流i=C·d u/d t,当u>0,d u/d t>0时,则表明电容器正在( B )。

A.放电;

B.充电;

C.反方向充电;

D.反方向放电。

38(Lb4A5083).非正弦交流电的有效值等于( B )。

A.各次谐波有效值之和的平均值;

B.各次谐波有效值平方和的平方根;

C.各次谐波有效值之和的平方根;

D.一个周期内的平均值乘以1.11。

39(Jc4A1114).晶体管符号中,箭头朝外者,表示它是( C )。

A.硅管;

B.锗管;

C.NPN管;

D.PNP管。

40(Jc4A1115).晶体管符号中,箭头朝内者,表示它是( D )。

A.硅管;

B.锗管;

C.NPN管;

D.PNP管。

41(Lc4A3116).电工仪表的准确度等级以仪表最大( C )误差来表示。

A.相对;

B.绝对;

C.引用;

D.附加。

42(Lc4A3117).单相半波整流电路中流过二极管的正向电流的平均值与流过负载的电流平均值的关系为( A )。

A.两者相等;

B.前者小于后者;

C.前者大于后者;

D.前者等于后者的1/2。

43(Jd4A1132).磁电式微安表使用后应将其两个接线端子( D )。

A.开路;

B.接地;

C.接壳;

D.用导线短接。

44(Jd4A2133).某变压器的一、二次绕组匝数之比等于25。二次侧额定电压是400V,则一次侧额定电压是( A )。

A.10000V;

B.20000V;

C.6000V;

D.3300V。

45(Jd4A3134).普通万用表的交流档,测量机构反映的是( B )。

A.有效值,定度也按有效值;

B.平均值,定度是按正弦波的有效值;

C.平均值,定度也按平均值;

D.峰值,定度也按峰值。

46(Jd4A2135).高压绝缘试验中,要求直流试验电压在输出工作电流下,其电压的脉动因数应不大于( B )。

A.1%;

B.3%;

C.5%;

D.10%。

47(Jd4A2136).直流试验电压值指的是直流电压的( A )。

A.算术平均值;

B.最大值;(C)最小值;D.峰值。

48(Jd4A2137).运行中的变压器铁芯允许( A )。

A.一点接地;

B.两点接地;

C.多点接地;

D.不接地。

49(Jd4A3138).试品电容量约为15000pF,当用10kVQS1型西林电桥测量其tgδ及C时,电桥分流器档位宜设置在( C )档。

A.0.01;

B.0.025;

C.0.06;

D.0.15。

50(Jd4A3139).试品绝缘表面脏污、受潮,在试验电压下产生表面泄漏电流,对试品tgδ和C测量结果的影响程度是( C )。

A.试品电容量越大,影响越大;

B.试品电容量越小,影响越小;

C.试品电容量越小,影响越大;

D.与试品电容量的大小无关。

51(Jd4A4140).三相变压器的三相磁路不对称,正常情况下,三相空载励磁电流不相等,三相芯柱中的磁通量为( C )。

A.两边相相等,并大于中间相;

B.两边相相等,并小于中间相;

C.三相相等;

D.三相不相等,且无规律。

52(Jd4A3141).经耐受105℃的液体介质浸渍过的纸、纸板、棉纱等都属于( A )绝缘

A.A级;

B.B级;

C.Y级;

D.F级。

53(Jd4A3142).电动机的额定功率是指在额定运行状态下( V )。

A.从电源输入的电功率;

B.电动机的发热功率;

C.电动机轴输出的机械功率;

D.电动机所消耗的功率。

54(Jd4A3143).电动机铭牌上的温升是指( D )。

A.电动机工作的环境温度;

B.电动机的最高工作温度;

C.电动机的最低工作温度;

D.电动机绕组最高允许温度和环境温度之差值。

55(Jd4A3144).异步电动机转子的转速与旋转磁场的关系是( A )。

A.转子转速小于磁场转速;

B.转子转速大于磁场转速;

C.转子转速等于磁场转速;

D.转子转速与磁场转速无关。

56(Jd4A3145).控制三相异步电动机正、反转是通过改变( D )实现的。

A.电流大小;

B.电流方向;

C.电动机结构;

D.电源相序。

57(Jd4A4146).对GIS进行耐压试验,不允许使用( D )。

A.正弦交流电压;

B.雷电冲击电压;

C.操作冲击电压;

D.直流电压。

58(Je4A1194).额定电压为110kV及以下的油浸式变压器,电抗器及消弧线圈应在充满合格油,静置一定时间后,方可进行耐压试验。其静置时间如无制造厂规定,则应是( C )。

A.≥6h;

B.≥12h;

C.≥24h;

D.≥48h。

59(Je4A3195).若设备组件之一的绝缘试验值为tgδ1=5%,C1=250pF;而设备其余部分绝缘试验值为tgδ2=0.4%,C2=10000pF,则设备整体绝缘试验时,其总的tgδ值与( B )接近。

A.0.3%;

B.0.5%;

C.4.5%;

D.2.7%。

60(Je4A4196).R、L、C串联电路处于谐振状态时,电容C两端的电压等于( A ) 。

A.电源电压与电路品质因数Q的乘积;

B.电容器额定电压的Q倍;

C.无穷大;

D.电源电压。61(Je4A4197).R、L、C并联电路处于谐振状态时,电容C两端的电压等于( D ) 。

A.电源电压与电路品质因数Q的乘积;

B.电容器额定电压;

C.电源电压与电路品质因数Q的比值;

D.电源电压。

62(Je4A4198).正弦交流电路发生串联谐振时,电路中的电流与电源电压间的相位关系是( A )。

A.同相位;

B.反相位;

C.电流超前;

D.电流滞后。

63(Je4A4199).正弦交流电路发生并联谐振时,电路的总电流与电源电压间的相位关系是( B )。

A.反相位;

B.同相位;

C.电流滞后;

D.电流超前。

64(Je4A4200).TYD220/3电容式电压互感器,其额定开路的中间电压为13kV,若运行中发生中间变压器的短路故障,则主电容C1承受的电压将提高约( B ) 。

A.5%;

B.10%;

C.15%;

D.20%。

65(Je4A4201).发电机的调整特性曲线是指在保持转速、负载功率因数和端电压不变的条件下

( C )的关系曲线。

A.转子电流和转子电压;

B.定子电流和定子电压;

C.转子电流和定子电流;

D.转子电压和定子电压。

66(Je4A4202).对330kV及以下变压器的油中溶解气体分析,发现乙炔含量超过( B )体积分数时,应引起注意。

A.2×10-6;

B.5×10-6;

C.50×10-6;

D.150×10-6。

67(Je4A4203).当球间距不大于球半径时,常用的测量球隙是典型的( B )电场间隙。

A.均匀;

B.稍不均匀;

C.不均匀;

D.极不均匀。

68(Je4A3204).表征SF6气体理化特性的下列各项中,( C )项是错的。

A.无色、无味;

B.无臭、无毒;

C.可燃;

D.惰性气体,化学性质稳定。

69(Je4A3205).变压器空载试验中,额定空载损耗P0及空载电流I0的计算值和变压器额定电压U N与试验施加电压U0比值(U N/U0) 之间的关系,在下述各项描述中,( D )项最准确(其中,U0的取值范围在0.1~1.05倍U N之间)。

A.P0、I0与(U N/U0)成正比;

B.P0与(U N/U0)成正比;I0与(U N/U0)成正比;

C.P0与(U N/U0)n成比例;I0与(U N/U0)m成比例,而n=1.9~2.0;m=1~2;

D.当(U N/U0)=1.0时,P0及I0的计算值等于试验测得值。

70(Je4A4206).在变压器负载损耗和空载损耗测量的参数中,( C )项参数受试验电源频率的影响可忽略不计。

A.空载损耗和空载电流;

B.负载损耗和短路阻抗;

C.绕组电阻损耗和短路阻抗的电阻分量;

D.附加损耗和短路阻抗的电抗分量。

71(Je4A4207).高压断路器断口并联电容器的作用是( B )。

A.提高功率因数;

B.均压;

C.分流;

D.降低雷电侵入波陡度。

72(Je4A3208).测量发电机转子绕组绝缘电阻时,兆欧表“L”端子引线接于转子滑环上,“E”端子引线接于( A )。

A.转子轴上;

B.机座上;

C.发电机外壳上;

D.接地网上。

73(Je4A3209).采用单相电源自低压侧加压,对YN,d11三相变压器进行空载试验时,由于磁路不对称,正常情况下,三相之间各相空载损耗大小的关系是( C )。

A.

P

P P

ab

bc ca

(1.3 1.5)

==

;B.P ca=P ab=P bc;C.

P

P P

ca

ab bc

(1.3 1.5)

==

;D.

P

P P

ca

ab bc

2

==

74(Je4A2210).变压器绝缘普遍受潮以后,绕组绝缘电阻、吸收比和极化指数( A )。

A.均变小;

B.均变大;

C.绝缘电阻变小、吸收比和极化指数变大;

D.绝缘电阻和吸收比变小,极化指数变大。

75(Je4A2211).有n个试品并联在一起测量直流泄漏电流,测得值为I,则流过每个试品的泄漏电流必( A )。

A.不大于I;

B.大于I;

C.等于I;

D.小于1/n。

76(Je4A3212).试品电容量约15000pF,使用QS1型西林电桥,施加10kV测量其tgδ时,电桥分流器位置宜选定在( C )档位置。

A.0.01;

B.0.025;

C.0.06;

D.0.15。

77(Je4A3213).用额定电压10kV的试验变压器,测量电容量为20000pF试品的tgδ时,在下列试验变压器容量中最小可选择( B )kV A。

A.0.5;

B.1.0;

C.1.5;

D.2.0。

78(Je4A3214).有n个试品的介质损耗因数分别为tgδ1、tgδ2、tgδ3、……、tgδn,若将它们并联在一起测得的总tgδ值必为tgδ1、……、tgδn中的( D )。

A.最大值;

B.最小值;

C.平均值;

D.某介于最大值与最小值之间的值。

79(Je4A3215).交流耐压试验会对某些设备绝缘形成破坏性的积累效应,而在下列各类设备中,( C )却几乎没有积累效应。

A.变压器和互感器;

B.电力电容器和电力电缆;

C.纯瓷的套管和绝缘子;

D.发电机和调相机。80(Je4A4216).电容分压器的主电容为C1,分压电容为C2,则电容分压器的分压比

K U U

==

1

2( A )。

A. C C

C

12

1

;B.

C C

C

12

2

;C.

C

C C

1

12

;D.

C

C C

2

12

81(Je4A4217).对电容型绝缘结构的电流互感器进行( D )时,不可能发现绝缘末屏引线在内部发生的断线或不稳定接地缺陷。

A.绕组主绝缘及末蔽绝缘的tgδ和绝缘电阻测量;

B.油中溶解气体色谱分析;

C.局部放电测量;

D.一次绕组直流电阻测量及变比检查试验。

82(Je4A4218).下列各种因素中,( C )与变压器高压绕组直流电阻的测得值无关。

A.分接开关所在档位;

B.高压绕组匝间短路或断线;

C.高压绕组主绝缘的tgδ值,直流泄漏电流和绝缘电阻值超标;

D.分接开关触头烧损,接触不良。

83(Je4A4219).合上QS1型西林电桥的检流计电源开关后,检流计无显示的原因与( B )无关。

A.检流计电源电路没有完全接通;

B.试验电路没有高压;

C.检流计显示系统故障;

D.检流计电源变压器故障。

84(Je4A4220).用倒相法消除外电场对tgδ测量的干扰,需先在试验电源正、反相两种极性下,测得两组数据:C1、tgδ1和C2、tgδ2,然后按公式( C )计算出试品的实际tgδ。

A. tg

tg tg

2

12

δ

δδ

;B.

tg

tg tg

1122

δ

δδ

C C

C C

12;C.

tg

tg tg

1122

12

δ

δδ

C C

C C

;D.

tg

tg tg 2112

12

δδδ

C C

C C

85(Je4A4221).交流无间隙金属氧化物避雷器的额定电压是指( C )。

A.其安装地点的电网额定相电压;

B.其安装地点的电网额定线电压;

C.施加到避雷器端子间的最大允许工频电压有效值,它表明避雷器能在按规定确定的暂时过电压下正确地工作,但它不等于电网的额定电压;

D.允许持久地施加在避雷器端子间的工频电压有效值。

86(Je4A4222).交流无间隙金属氧化物避雷器在通过直流1mA参考电流时,测得的避雷器端子间的直流电压平均值称为该避雷器的( A )。

A.直流1mA参考电压;

B.工频参考电压;

C.额定电压;

D.持续运行电压。

87(Je4A4223).允许持久地施加在交流无间隙金属氧化物避雷器端子间的工频电压有效值称为该避雷器的( B )。

A.额定电压;

B.持续运行电压;

C.工频参考电压;

D.允许运行电压。

88(Je4A4224).下列介质中,( A )是亲水性物质。

A.电瓷;

B.聚乙烯;

C.石蜡;

D.绝缘纸。

89(Je4A2225).四只灯泡分别与R、C、L及RLC串联后,组成四条支路再并联接入电源。当电源频率增加时,与( B )串联的灯泡亮度增大。

A.R;

B.C;

C.L;

D.R、L、C。

90(Je4A4226).绝缘油在电弧作用下产生的气体大部分是( B )。

A.甲烷、乙烯;

B.氢、乙炔;

C.一氧化碳;

D.二氧化碳。

91(Je4A4227).变压器进水受潮时,油中溶解气体色谱分析含量偏高的气体组分是( C )。

A.乙炔;

B.甲烷;

C.氢气;

D.一氧化碳。

92(Je4A4228).下述变压器绝缘预防性试验项目,对发现绕组绝缘进水受潮均有一定作用,而较为灵敏、及时、有效的是( D )。

A.测量tgδ;

B.油中溶解气体色谱分析;

C.测量直流泄漏电流和绝缘电阻;

D.测定油中微量水分。

93(Je4A2229).35kV及以上少油断路器直流泄漏电流一般要求不大于( B )μA。

A.5;

B.10;

C.15;

D.20。

94(Je4A2230).无间隙金属氧化物避雷器在75%直流1mA参考电压下的泄漏电流应不大于( C )μA。

A.10;

B.25;

C.50;

D.100。

95(Je4A2231).电力设备的接地电阻试验周期是不超过( D )年。

A.2;

B.3;

C.5;

D.6。

96(Je4A4232).电气设备外绝缘形成的电容,在高电压作用下的能量损耗是( D )。

A.无功功率损耗;

B.磁场能损耗;

C.电场能交换损耗;

D.介质损耗。

97(Je4A3233).直流单臂电桥主要用来测量( A )左右的中值电阻。

A.1Ω~10MΩ;

B.1Ω~100MΩ;

C.10Ω~100MΩ;

D.100MΩ~1000MΩ。

98(Je4A3234).用QJ23型直流单壁电桥测量500Ω的电阻时,电桥比例臂应选择在( C )档位置。

A.×0.001;

B.×0.01;

C.×0.1;

D.×1。

99(Je4A2235).测量电动机励磁回路的整流电流时,应选用( A )式仪表。

A.磁电;

B.整流;

C.电动;

D.电磁。

100(Jf4A3283).稳压管在稳定范围内允许流过管子的最大电流称为稳压管的( C )电流。

A.峰值;

B.极限;

C.最大稳定;

D.平均。

101(Jf4A3284).晶体管电路中,若用RC移相网络倒相180°,则至少要用( C )RC移相网络。

A.一节;

B.二节;

C.三节;

D.四节。

102(Jf4A3285).绕组绝缘耐热等级为B级的电机,运行时,绕组绝缘最热点温度不得超过( D )。

A.105℃;

B.110℃;

C.120℃;

D.130℃。

103(Jf4A4286).高频阻波器的作用是( C )。

A.限制短路电流;

B.补偿线路电容电流;

C.阻止高频电流向变电所母线分流;

D.阻碍过电压行波沿线路侵入变电所、降低入侵波陡度。

104(Jf4A3287).零序电流保护灵敏度高,动作时间短,所以( B )。

A.在电力系统得到广泛应用;

B.在110kV及以上中性点直接接地系统中得到广泛应用;

C.在系统运行中起主导作用;

D.电力系统不太适用。

105(Jd4A2288).变压器绕组匝间绝缘属于( B )。

A.主绝缘;

B.纵绝缘;

C.横向绝缘;

D.外绝缘。

106(Jf4A3289).一个10V的直流电压表表头内阻10kΩ,若要将其改成250V的电压表,所需串联的电阻应为( B )。

A.250kΩ;

B.240kΩ;

C.250Ω;

D.240Ω。

107(Jf4A3290).在铸铁工件上攻M10mm×螺纹,需钻底孔直径为( C )mm。

A.8.4;

B.8.7;

C.8.9;

D.9.2。

108(Jf4A2291).用游标卡尺( A )测出工件尺寸。

A.可直接;

B.可间接;

C.并通过计算可;

D.不能。

109(Jf4A2292).内径千分尺用来测量工件的( D )尺寸。

A.内径;

B.外径;

C.槽宽;

D.内径和槽宽。

二、判断题(正确的请在括号内打"√",错误的打"×",共98题)

1(La4B1018).正弦交流电的三要素是最大值、初相位、角频率。( √ )

答案:√

2(La4B1019).正弦交流电的有效值等于3倍最大值。( )

答案:×

3(La4B2020).容抗随频率的升高而增大,感抗随频率的下降而增大。( )

答案:×

4(La4B2021).几个电阻串联后的总电阻等于各串联电阻的总和。( √ )

答案:√

5(La4B2022).几个电阻并联后的总电阻等于各并联电阻的倒数和。( )

答案:×

6(La4B2023).描述磁场的磁力线,是一组既不中断又互不相交,却各自闭合,既无起点又无终点的回线。( √ )

答案:√

7(La4B3024).在纯电阻负载的正弦交流电路中,电阻消耗的功率总是正值,通常用平均功率表示,平均功率的大小等于瞬时功率最大值的一半。( √ )

答案:√

8(La4B3025).交流电的频率越高,则电容器的容抗越大;电抗器的感抗越小。( )

答案:×

9(La4B3026).容性无功功率与感性无功功率两者的表达形式相同,性质也相同。( )

答案:×

10(La4B3027).在交流电压下,两种不同介电系数的绝缘介质串联使用时,介电系数小的介质上承受的电压高。( √ )

答案:√

11(La4B3028).介质的绝缘电阻随温度升高而减少,金属材料的电阻随温度升高而增加。( √ )答案:√

12(La4B3029).在边长为1cm的正方体电介质两对面上量得的电阻值,称为该电介质的表面电阻率。( )

答案:×

13(La4B3030).基尔霍夫第二定律(电压定律)指明的是:电路中,沿任一回路循一个方向,在任一时刻其各段的电压代数和恒等于零。( √ )

答案:√

14(Lb4B3031).在串联电路中,流过各串联元件的电流相等,各元件上的电压则与各自的阻抗成正比。( √ )

答案:√

15(La4B3032).通过一个线圈的电流越大,产生的磁场越强,穿过线圈的磁力线也越多。( √ )答案:√

16(Lb4B2074).大气过电压可分为直接雷击、雷电反击和感应雷电过电压。( √ )

答案:√

17(Lb4B2075).气体间隙的击穿电压与多种因素有关,但当间隙距离一定时,击穿电压与电场分布、电压种类及棒电极极性无关。( )

答案:×

18(Lb4B2076).良好的设备绝缘其泄漏电流与外施直流电压的关系是近似的线性关系。( √ ) 19(Lb4B3077).正弦电压u=141.4sin(ωt-30°)的相量为141.4 /-30°。( × )

20(Lb4B3078).在交流或冲击电压作用下,各层绝缘所承受的电压大小与各层绝缘的电容成反比,即各绝缘层中的电场强度是和各层绝缘材料的介电常数ε成反比的。( √ )

21(Lb4B3079).橡塑绝缘类电力电缆,不包含交联聚乙烯绝缘电力电缆。( × )

22(Lb4B3080).有电感L或电容C构成的电路中,从一个稳定状态换到另一个稳定状态,总是要产生过渡过程的。( √ )

23(Lb4B3081).串联谐振的特点是:电路总电流达到最小值,电路总阻抗达到最大值,在理想情况下(R=0),总电流可达到零。( × )

24(Lb4B3082).并联谐振的特点是:电路的总阻抗最小,即Z=R,

上可能出现比电源电压高得多的电压。( × )

25(Lb4B3083).局部放电起始电压是指试验电压从不产生局部放电的较低电压逐渐增加至观测的局部放电量大于某一规定值时的最低电压。( √ )

26(Lb4B3084).根据直流泄漏电流测量值及其施加的直流试验电压值,可以换算出试品的绝缘电阻值。( √ )

27(Lb4B3085).电容C通过电阻R放电的时间常数τ=RC。( √ )

28(Lb4B3086).当有机绝缘材料由中性分子构成时,不存在偶极子极化,这类材料主要是电导损耗,其tgδ小。( √ )

29(Lb4B4087).由于静电感应使导体出现感应电荷。感应电荷分布在导体的表面,其分布情况取决于导体表面的形状,导体表面弯曲度愈大的地方,聚集的电荷愈多;较平坦的地方聚集的电荷就少。导体尖端由于电荷密集,电场强度很强,故容易形成“尖端放电”现象。( √ )

30(Lb4B4088).若某交流电波形的波形因数不等于1.11、波顶因数不等于1.414时,则该交流电为非正弦交流电。( √ )

31(Lb4B4089).R、L、C并联电路在谐振频率附近呈现高的阻抗值,因此当电流一定时,电路两端将呈现高电压。( × )

32(Lb4B4090).在R、L、C串联电路中,当发生串联谐振时,电路呈现出纯电阻性质,也就是说电路中的感抗和容抗都等于零。( × )

33(Lb4B5091).交流电桥平衡的条件是两组对边桥臂阻抗绝对值的乘积相等。( × )

34(Lb4B5092).某部分电路的端电压瞬时值为u,电流的瞬时值为i,并且两者有一致的正方向时,其瞬时功率p=ui,则当p>0时,表示该电路向外部电路送出能量;p<0时,表示该电路从外部电路吸取能量。( × )

35(Lb4B5093).对称三相电压、电流的瞬时值或相量之和不为零。( × )

36(Lc4B3129).R、L、C串联谐振电路的谐振频率为1/LC。( × )

37(Lc4B4130).经半球形接地体流入大地的电流I,在距球为x处的球面上的电流密度J=I/2πx2。( √ )

38(Lc4B5131).单相变压器接通正弦交流电源时,如果合闸时电压初相角ψ=0°,则其空载励磁涌流将会很小。( × )

39(Lc4B2132).Y,yn0或YN,yn0接线的配电变压器中性线电流的允许值为额定电流的40%。( × ) 40(Lc4B5133).电路稳定状态的改变,是由于电路中电源或无源元件的接入或断开、信号的突然注入和电路中参数的变化等引起的。( √ )

41(Jd4B1167).25号变压器油的凝固点是25℃。( × )

42(Jd4B1168).45号变压器油的凝固点是-45℃。( √ )

43(Jd4B1169).电阻50Ω=5×107μΩ=5×10-5MΩ。( √ )

44(Jd4B1170).100μF=1×108pF=1×10-4F=1×105nF。( √ )

45(Jd4B2171).二极管导电的主要特点是双向导电。( × )

46(Jd4B2172).兆欧表和万用表都能测量绝缘电阻,基本原理是一样的,只是适用范围不同。( × ) 47(Jd4B2173).电力电缆的直流耐压试验采用正极性输出,可以提高试验的有效性。( × )

48(Jd4B3174).一个由两部分并联组成的绝缘,其整体的介质损失功率值等于该两部分介质损失功率值之和。( √ )

49(Jd4B3175).一个由两部分并联组成的绝缘,其整体的tgδ等于该两部分的tgδ1与tgδ2之和。( × )

50(Jd4B3176).在交流耐压试验时,真空断路器断口内发生电晕蓝光放电,则表明断口绝缘不良,不能使用。( √ )

51(Jd4B3177).电介质的击穿强度仅与介质材料及其制作工艺有关,与加压电极形状、极间距离、电场均匀程度及电压作用时间长短等因素无关。( × )

52(Jd4B4178).SF6气体绝缘的负极性击穿电压较正极性击穿电压低。( √ )

53(Jd4B3179).电动机的磁极对数越多,旋转磁场的转速就越高。( × )

54(Jd4B4180).用交流电源测量接地装置的接地电阻时,在辅助电流接地极附近行走的人可能会发生触电危险。( √ )

55(Jd4B3181).感应耐压试验不能采用50Hz频率交流电源,而应采用100~400Hz频率的交流电源。( √ )

56(Jd4B3182).根据兆欧表铭牌额定电压及其测得的绝缘电阻值,可以换算出试品的直流泄漏电流值。( × )

57(Jd4B3183).超高压输电线或母线上电晕的产生是由于导线周围的电场强度太强而引起的。

( √ )

58(Jd4B3184).变压器中使用的是A级绝缘材料,运行中,只要控制变压器的上层油温不超过A级绝缘材料的极限温度,就不影响变压器的使用寿命。( × )

59(Jd4B3185).电缆线路的电容,比同电压等级、相同长度和截面的架空线路的电容小。( × ) 60(Jd4B3186).三相三柱式电压互感器可用作绝缘监视。( × )

61(Jd4B5187).电力电缆做直流耐压试验时,其绝缘中的电压是按电容分布的。( × )

62(Je4B3239).无间隙金属氧化物避雷器在工作电压下,总电流可达几十到数百微安。( √ ) 63(Je4B3240).受潮的变压器油的击穿电压一般随温度升高而上升,但温度达80℃及以上时,击穿电压反而下降。( √ )

64(Je4B3241).变压器正常运行时,其铁芯需一点接地,不允许有两点或两点以上接地。( √ ) 65(Je4B3242).发电机交流耐压试验,主要考核的是定子端部绝缘。( × )

66(Je4B3243).发电机直流耐压试验,主要考核的是定子槽部绝缘。( )

67(Je4B3244).测量绝缘电阻可以有效地发现固体绝缘非贯穿性裂纹。( × )

68(Je4B3245).在相同条件下,用QS1型西林电桥测量小电容试品的tgδ和C时,用正接线方式和反接线方式测量的结果是完全相同的。( × )

69(Je4B3246).现场用QS1型西林电桥测量设备绝缘的tgδ,当出现较大电场干扰时,则在任意调换试验用电源的相别和极性的情况下,所测得的tgδ值均比真实的tgδ值大。( × )

70(Je4B4247).在QS1型西林电桥测量操作中,若分流器档位设置电流值较大于试品实际电流值,则电桥R3的调节值需趋向最高限值,电桥才能趋向平衡。( √ )

71(Je4B4248).当设备各部分的介质损耗因数差别较大时,其综合的tgδ值接近于并联电介质中电容量最大部分的介质损耗数值。( √ )

72(Je4B3249).介质损耗因数tgδ试验,可以发现设备绝缘整体受潮、劣化变质、以及小体积设备绝缘的某些局部缺陷。( √ )

73(Je4B4250).一台DW8-35型油断路器,在分闸状态下,测得A相套管和灭弧室的tgδ为7.9%,落下油箱后,tgδ为6.7%;卸去灭弧室并擦净套管表面后,tgδ为5.7%。据此可判定该套管绝缘良好。( × )

74(Je4B3251).在一般情况下,介质损耗tgδ试验主要反映设备绝缘的整体缺陷,而对局部缺陷反映不灵敏。( √ )

75(Je4B5252).在交流外施耐压或感应耐压试验中,正确使用并联谐振或串联谐振试验方法,都能够获得降低试验变压器容量和电源容量的效果。( √ )

76(Je4B4253).变压器在额定电压、额定频率、空载状态下所消耗的有功功率,即为变压器的空载损耗。( √ )

77(Je4B3254).测量断路器刚分、刚合速度,是分别以动、静触头刚分后、刚合前10ms内的平均速度作为刚分、刚合点的瞬时速度。( √ )

78(Je4B3255).自耦调压器的优点是体积小,质量轻,波形较好。( √ )

79(Je4B4256).用电压互感器配电压表测量和用静电电压表测量已停电的变电设备(或线路)的感应电压,结果是一样的。( × )

80(Je4B4257).测量装在三相变压器上的任一相电容型套管的tgδ和C时,其所属绕组的三相线端与中性点(有中性点引出者)必须短接一起加压,其他非被测绕组则短接接地,否则会造成较大的误差。( √ )

81(Je4B3258).电力设备的局部放电,是指设备绝缘系统中被部分击穿的电气放电,这种放电可以发生在导体(电极)附近,也可发生在其他位置。( √ )

82(Je4B5259).试品在某一规定电压下发生的局部放电量用视在放电量表示,是因为视在放电量与试品实际放电点的放电量相等。( × )

83(Je4B4260).从变压器任意一侧绕组施加电压做空载试验,所测量计算出的空载电流百分数都是相同的。( √ )

84(Je4B4261).将R、L串联接通直流电源时,电阻R阻值越大,阻碍电流通过的能力越强,因而电路从初始的稳定状态到新的稳定状态所经历的过渡过程也就越长。(× )

85(Je4B3262).电力电缆在直流电压作用下,绝缘中的电压分布是按电阻分布的。( √ )

86(Je4B3263).发电机运行时的损耗包括机械损耗、铁芯损耗、铜损耗和附加损耗。( √ )

87(Je4B4264).变压器的空载损耗与温度有关,而负载损耗则与温度无关。( × )

88(Je4B5265).用末端屏蔽法测量串级式电压互感器tgδ的具体接法是:高压绕组A端加压,X端和底座接地;二次测量绕组和辅助绕组均短接后与电桥C x引线相连;电桥按正接线方式工作。( × ) 89(Je4B3266).局部放电试验是一种发现绝缘局部缺陷的较好方法。(√ )

90(Je4B3267).为了消除表面泄漏的影响,在做直流泄漏试验时,通常采用屏蔽法。( √ )

91(Je4B3268).电力电缆的泄漏电流测量,同直流耐压试验相比,尽管它们在发掘缺陷的作用上有些不同,但实际上它仍然是直流耐压试验的一部分。( √ )

92(Je4B3269).对于不稳定的高阻性电缆接地故障,可采用惠斯登电桥测寻故障点。( × )

93(Je4B3270).测量发电厂和变电所的接地电阻时,其电极若采用直线布置法,则接地体边缘至电流极之间的距离,一般应取接地体最大对角线长度的4~5倍,至电压极之间的距离取上述距离的0.5~0.6倍。( √ )

94(Je4B3271).交流耐压试验时,应测量试验电压的峰值U m,并使U m/2=标准规定的试验电压

U(有效值)。( √ )

95(Jf4B3314).当整流装置的交流电压是220V时,应选用300V的可控硅。( × )

96(Jf4B3315).黄绝缘电机的电腐蚀中,定子槽壁和防晕层之间的腐蚀称为内腐蚀。( × )

97(Jf4B4316).黄绝缘电机的电腐蚀中,防晕层和主绝缘之间的腐蚀称为内腐蚀。( √ )

98(Jf4B4317).发电机定子绝缘外表面防晕层所用材料,在槽中部为高阻半导体材料,在端部为低

阻半导体材料。( × )

三、简答题(共26题)

1(La4C3009).焦耳-楞次定律的内容是什么?

答案:电流通过导体所产生的热量跟电流强度I 的平方、导体的电阻R 和电流通过导体的时间t 成正比,其计算公式为Q =I 2Rt 。式中电阻R 的单位为欧姆(Ω),电流I 的单位为安培(A),时间t 的单位为秒(s),热量Q 的单位为焦耳(J)。如果热量Q 以卡(cal)为单位,则计算公式为Q =0.24I 2Rt 。

2(Lb4C1040).为什么介质的绝缘电阻随温度升高而减小,金属材料的电阻却随温度升高而增大? 答案:绝缘材料电阻系数很大,其导电性质是离子性的,而金属导体的导电性质是自由电子性的,在离子性导电中,作为电流流动的电荷是附在分子上的,它不能脱离分子而移动。当绝缘材料中存在一部分从结晶晶体中分离出来的离子后,则材料具有一定的导电能力,当温度升高时,材料中原子、分子的活动增加,产生离子的数目也增加,因而导电能力增加,绝缘电阻减小。

而在自由电子性导电的金属中,其所具有的自由电子数目是固定不变的,而且不受温度影响,当温度升高时,材料中原子、分子的运动增加,自由电子移动时与分子碰撞的可能性增加,因此,所受的阻力增大,即金属导体随温度升高电阻也增大了。

3(Lb4C5042).简述QS1型西林电桥的工作原理。

答案:图C-1中C X 、R X 为被测试品的电容和电阻;R 3为无感可调电阻;C N 为高压标准电容器;C 4为可调电容器;R 4为无感固定电阻;P 为交流检流计。

图 C-1

当电桥平衡时,检流计P 内无电流通过,说明A 、B 两点间无电位差。因此,电压U ·CA 与U ·

CB ,以及U ·AD 与U ·BD 必然大小相等相位相同。 即 U U U U ····=CA

AD CB BD (1)

所以在桥臂CA 和AD 中流过相同的电流I ·X ,在桥臂CB 和BD 中流过相同的电流N I ·

。各桥臂电压之比应等于相应桥臂阻抗之比: 即 Z Z Z Z X 3

N

4= (2) 又由图可见Z R C C X X X N N 1j Z 1j =+

;=ωω;

Z 3=R 3;Z R C 44411j =

/+ω。

将上列各式代入式(2)中,并使等式两边实部、虚部分别相等,得到 C R R C X 43N = tg δ=ωC 4R 4

在工频50Hz 时,ω=2πf =100π,如取

R 410000

=π则tg δ=C 4(C 4以μF 计),此时电桥中C 4的微法数经刻度转换就是被试品的tg δ值,可直接从电桥面板上的C 4数值上读得。

4(Lb4C4043).什么叫变压器的接线组别,测量变压器的接线组别有何要求?

答案:变压器的接线组别是变压器的一次和二次电压(或电流)的相位差,它按照一、二次线圈的绕向,首尾端标号,连接的方式而定,并以时钟针型式排列为0~11共12个组别。

通常采用直流法测量变压器的接线组别,主要是核对铭牌所标示的接线组别与实测结果是否相符,以便在两台变压器并列运行时符合并列运行的条件。

5(Lb4C2045).电气设备放电有哪几种形式?

答案:放电的形式按是否贯通两极间的全部绝缘,可以分为:

(1)局部放电。即绝缘介质中局部范围的电气放电,包括发生在固体绝缘空穴中、液体绝缘气泡中、不同介质特性的绝缘层间以及金属表面的棱边、尖端上的放电等。

(2)击穿。击穿包括火花放电和电弧放电。

根据击穿放电的成因还有电击穿、热击穿、化学击穿之划分。

根据放电的其他特征有辉光放电、沿面放电、爬电、闪络等。

6(Lb4C2046).介电系数在绝缘结构中的意义是什么?

答案:高压电气设备的绝缘结构大都由几种绝缘介质组成,不同的绝缘介质其介电系数也不同。介电系数小的介质所承受的电场强度高,如高压设备的绝缘材料中有气隙,气隙中空气的介电系数较小,则电场强度多集中在气隙上,常使气隙中空气先行游离而产生局部放电,促使绝缘老化,甚至绝缘层被击穿,引起绝缘体电容量的变化。

因此,在绝缘结构中介电系数是影响电气设备绝缘状况的重要因素。

7(Lb4C1048).保护间隙的工作原理是什么?

答案:保护间隙是由一个带电极和一个接地极构成,两极之间相隔一定距离构成间隙。它平时并联在被保护设备旁,在过电压侵入时,间隙先行击穿,把雷电流引入大地,从而保护了设备。

8(Lb4C3049).简述测量球隙的工作原理。

答案:空气在一定电场强度的作用下才能发生碰撞游离,均匀或稍不均匀电场下空气间隙的放电电压与间隙距离具有一定的关系,测量球隙就是利用间隙放电来进行电压测量的。测量球隙是由一对相同直径的金属球构成的,当球隙直径D大于球隙距离L时,球隙电场基本上属稍不均匀电场,用已知球隙在标准条件下的放电电压,乘以试验条件下的空气相对密度,便可求出已知试验条件下相同球隙的放电电压。放电电压仅决定于球隙的距离。

9(Lb4C3050).为了对试验结果作出正确的分析,必须考虑哪几个方面的情况?

答案:为了对试验结果作出正确的判断,必须考虑下列几个方面的情况:

(1)把试验结果和有关标准的规定值相比较,符合标准要求的为合格,否则应查明原因,消除缺陷。但对那些标准中仅有参考值或未作规定的项目,不应作轻率的判断,而应参考其他项目制造厂规定和历史状况进行状态分析;

(2)和过去的试验记录进行比较,这是一个比较有效的判断方法。如试验结果与历年记录相比无显著变化,或者历史记录本身有逐渐的微小变化,说明情况正常;如果和历史记录相比有突变,则应查明,找出故障加以排除;

(3)对三相设备进行三相之间试验数据的对比,不应有显著的差异;

(4)和同类设备的试验结果相对比,不应有显著差异;

(5)试验条件的可比性,气象条件和试验条件等对试验的影响。

最后必须指出,各种试验项目对不同设备和不同故障的有效性和灵敏度是不同的,这一点对分析试验结果、排除故障等具有重大意义。

10(Lc4C3062).电力变压器的基本结构由哪几部分组成?说明各部分的主要作用。

答案:电力变压器的基本结构及主要作用如下:

11(Jd4C3076).用QS1型西林电桥测tgδ时的操作要点有哪些?

答案:用QS1型西林电桥测tgδ的操作要点如下:

(1)接线经检查无误后,将各旋钮置于零位,确定分流器档位;

(2)接通光源,加试验电压,并将“+tgδ”转至“接通I”位置;

(3)增加检流计灵敏度,旋转调谐钮,找到谐振点,再调R3、C4使光带缩小;

(4)提高灵敏度,再按顺序反复调节R3、C4及P,使灵敏度达最大时光带最小,直至电桥平衡;

(5)读取电桥测量读数,将检流计灵敏度降至零位,降下试验电压,切断电源,将高压接地放电。12(Jd4C1077).写出5件QS1型西林电桥内部的主要元件。

答案:检流计G,可调电阻R3,可调电容C4,固定电阻R4,分流器N。

13(Je4C1121).为什么说在低于5℃时,介质损耗试验结果准确性差?

答案:温度低于5℃时,受潮设备的介质损耗试验测得的tgδ值误差较大,这是由于水在油中的溶解度随温度降低而降低,在低温下水析出并沉积在底部,甚至成冰。此时测出的tgδ值显然不易检出缺陷,而且仪器在低温下准确度也较差,故应尽可能避免在低于5℃时进行设备的介质损耗试验。14(Je4C1123).如何用电流表、电压表测量接地电阻?

答案:接通电源后,首先将开关S闭合,用电流表测出线路电流I,用高内阻电压表测出接地极E与电

位探测极T之间的电阻R x上的电压U,则接地电阻R

U

I

x

测量接地电阻时要注意安全,必要时戴绝缘手套,见图C-8。

图C-8

15(Je4C1125).使用单相PT进行高压核相试验,应该注意些什么?

答案:使用电压互感器进行高压核相,先应将低压侧所有接线接好,然后用绝缘工具将电压互感器接到高压线路或母线;工作时应带绝缘手套和护目眼镜,站在绝缘垫上;应有专人监护,保证作业安全距离;对没有直接电联系的系统核相,应注意避免发生串联谐振,造成事故。

16(Je4C3126).如何利用QS1型西林电桥简易地测量出绝缘油的介损tgδ值?

答案:测量绝缘油的tgδ值除了需要有介损试油杯外,还必须使用测量精度高、量程下限较小的高压电桥,一般使用QS1型西林电桥,但由于QS1型西林电桥不便于现场使用,所以在现场测油的介损tg δ值可用QS1型西林电桥进行测量,此时需按电桥正接线,在R4臂上并入353.7Ω电阻。按电桥实测值除以10即为所试绝缘油的tgδ值。测量可在常温和90℃两种温度下进行。但精确的测量仍应用QS1型西林电桥进行。

17(Je4C1127).为什么套管注油后要静置一段时间才能测量其tgδ?

答案:刚检修注油后的套管,无论是采取真空注油还是非真空注油,总会或多或少地残留少量气泡在油中。这些气泡在试验电压下往往发生局部放电,因而使实测的tgδ增大。为保证测量的准确度,对于非真空注油及真空注油的套管,一般都采取注油后静置一段时间且多次排气后再进行测量的方法,从而纠正偏大的误差。

18(Je4C2128).对变压器进行感应耐压试验的目的和原因是什么?

答案:对变压器进行感应耐压试验的目的是:

(1)试验全绝缘变压器的纵绝缘;

(2)试验分级绝缘变压器的部分主绝缘和纵绝缘。

对变压器进行感应耐压试验的原因是:

(1)由于在做全绝缘变压器的交流耐压试验时,只考验了变压器主绝缘的电气强度,而纵绝缘并没有承受电压,所以要做感应耐压试验;

(2)对半绝缘变压器主绝缘,因其绕组首、末端绝缘水平不同,不能采用一般的外施电压法试验其绝缘强度,只能用感应耐压法进行耐压试验。为了要同时满足对主绝缘和纵绝缘试验的要求,通常借助于辅助变压器或非被试相绕组支撑被试绕组把中性点的电位抬高,一举达到两个目的。

19(Je4C2129).如何利用单相电压互感器进行高压系统的核相试验?

答案:在有直接电联系的系统(如环接)中,可外接单相电压互感器,直接在高压侧测定相位,此时在电压互感器的低压侧接入0.5级的交流电压表。在高压侧依次测量Aa、Ab、Ac、Ba、Bb、Bc、Ca、Cb、Cc间的电压,根据测量结果,电压接近或等于零者,为同相;约为线电压者,为异相,将测得值作图,即可判定高压侧对应端的相位。

20(Je4C2130).已知被试品的电容量为C x(μF),耐压试验电压为U exp(kV),如做工频耐压试验,所需试验变压器的容量是多少?

答案:进行试品耐压试验所需试验变压器的容量为:S≥wC x U exp U N×10-3,其中,U N为试验变压器高压侧额定电压kV;C x为试品电容,μF;U exp为试验电压,kV;ω=2πf。

21(Je4C2131).试验中有时发现绝缘电阻较低,泄漏电流大而被认为不合格的被试品,为何同时测得的tgδ值还合格呢?

答案:绝缘电阻较低,泄漏电流大而不合格的试品,一般表明在被试的并联等值电路中,某一支路绝缘电阻较低,而若干并联等值电路的tgδ值总是介于并联电路中各支路最大与最小tgδ值之间,且比较接近体积较大或电容较大部分的值,只有当绝缘状况较差部分的体积很大时,实测tgδ值才能反映出不合格值,当此部分体积较小时,测得整体的tgδ值不一定很大,可能小于规定值,对于大型变压器的试验,经常出现这种现象,应引起注意,避免误判断。

22(Je4C2132).QS1型电桥在使用中为什么电阻R3不应小于50Ω?

答案:因为电阻R3的最大允许工作电流为0.01A,此时,R3回路电阻应是50Ω,如R3小于50Ω,说明R3回路电流已超过0.01A,亦即说明被试品的电容量较大,必须接入分流电阻(加大分流档位),否则在严重情况下将烧毁电阻R3。因此在使用中,电阻R3不应小于50Ω,在R3小于50Ω情况下,计算出

的被试品的电容量误差也会大于规定范围。

23(Jf4C2156).为什么要特别关注油中乙炔的含量?

答案:乙炔(C2H2)是变压器油高温裂解的产物之一。其他还有一价键的甲烷、乙烷,还有二价键的乙烯、丙烯等。乙炔是三价键的烃,温度需要高达千度以上才能生成。这表示充油设备的内部故障温度很高,多数是有电弧放电了,所以要特别重视。

24(Jf4C3157).电力变压器装有哪些继电保护装置?

答案:(1)电力变压器装设的主保护有:①瓦斯保护(反应变压器本体内部故障);②差动保护(反应变压器各侧电流互感器以内的故障)。

(2)电力变压器装设的后备保护有:①复合电压闭锁过电流保护;②负序电流保护;③低阻抗保护;④零序过电流保护;⑤零序过电压保护;⑥过负荷保护;⑦超温、超压保护;⑧冷却系统保护;

⑨其他专门保护。

具体装设那种保护,要按照继电保护规程、规定,视变压器的容量、电压在电网中的作用而合理选配。

25(Jf4C3158).变电站装设限流电抗器的主要目的是什么?

答案:其主要目的是:当线路或母线发生故障时,使短路电流限制在断路器允许的开断范围内,通常要限制在31.5kA以下,以便选用轻型断路器。

26(Jf4C3159).如何填写电力设备预防性试验报告?

答案:填写电力设备预防性试验报告时,一般应包括下列内容:

(1)按报告格式填写设备铭牌、技术规范。

(2)填写试验时间、温度、湿度、压力,对变压器还要写明上层油温。

(3)填写试验结果,必要时将绝缘电阻、直流电阻、介质损耗因数tgδ换算到规定温度,以便与历次试验数据比较;对火花放电电压要注意温度和压力等的换算。

(4)写明试验人员和记录人姓名等。

(5)计算准确、数据齐全、字迹清楚、无涂改痕迹。

四、计算题(共41题)

1(Jd4D1024).现有电容量C1为200μF,耐压为500V和电容量C2为300μF,耐压为900V的两只电容器,试求:

(1)将两只电容器串联起来后的总电容量C是多少?

(2)电容器串联以后若在两端加1000V电压,电容器是否会被击穿?

答案:解:(1)两只电容器串联后的总电容为:

C

C C C C

+=

×

=μ

12 12200300

200300

120(F)

(2)两只电容器串联后加1000V电压,则C1、C2两端的电压U1、U2为:

U

C

C C

U

1

2

12

×=

300

200300

1000600(V)

相关文档