文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑供配电补充习题

建筑供配电补充习题

建筑供配电补充习题
建筑供配电补充习题

. .

第一章思考与练习题

1-1、什么叫电力系统?什么叫建筑供配电系统?

1-2、什么是额定电压?我国对电网、发电机、变压器和用电设备的额定电压是如何确定的?

1-3、电力负荷按对供电可靠性要求分几类?对供电各有什么要求?

1-4、试确定图1-1所示供电系统中发电机G和变压器T1、T2和T3的额定电压。T1T2WL235kV10kVWL1

GT310kVWL3WL40.38/0.22kV

和,线路WL1,变压器所示供电系统中发电机GT2、T3、试确定图1-51-2 WL2的额定电压。T1WL1

WL2G10/0.4kVT3T2WL4WL310kV220k110kWL5

1-6、建筑供配电系统设计的主要内容是什么?

1-7、建筑供配电系统设计的程序及要求有哪些?

教育资料word

. .

第二章思考与练习题

2-1、负荷计算的目的和内容是什么?

2-2、什么叫负荷曲线?有哪几种?与负荷曲线有关的物理量有哪些?

2-3、什么叫年最大负荷?什么叫年最大负荷利用小时数?

2-4、什么是计算负荷?其物理意义是什么?

2-5、已知小型冷加工机床车间380V系统,拥有设备如下:机床35台总计98kW;通风机4台总计5kW;电炉4台总计10kW;行车2台总计10kW;电焊机3台总计17.5kVA(暂载率65%)。试采用需要系数法求(1)每组设备的计算负荷;(2)有功功率同时系数和无功功率同时系数分别为0.9和0.95时,求车间总的计算负荷。

2-6、某住宅楼有住户120户,每户4kW,整个建筑用低压0.38kV线路供电,且三相负荷均匀分配,求该建筑的计算负荷。

2-7、某七层住宅楼有两个单元,每单元均为一梯两户,每户容量按6kW计,供电负荷分配如下,第一单元:L1供1、2、3层,L2供4、5层;L3供6、7层。第二单元:L2供1、2、3层,L3供4、5层,L1供6、7层。求此住宅的计算负荷。

2-8、已知室外一条三相照明线路上采用380V、400W的高压钠灯,L1、L2两相间接有45盏,L2、L3间接有44盏,L3、L1间接有46盏。试用需要系数法计算这条照明线路上的等效三相计算负荷。

2-9、建筑供配电系统中的功率损耗有哪些?各是如何引起的?

教育资料word

. .

第三章思考与练习题

3-1、常见的变电所的型式有哪些?

3-2、如何确定变压器的台数和容量?

3-3、变电所的主接线设计的基本要求有哪些?

3-4、民用建筑变电所的主接线方式有哪些?

3-5、变配电所所址选择的原则有哪些?

3-6、变电所的基本结构由哪几部分组成?

3-7、高层建筑物内变电所布置的要求有哪些?

3-8、什么叫变压器的经济运行方式?什么叫无功功率经济当量换算系数?

3-9、试计算YynO联结的S9-1000/10型配电变压器的经济负荷和经济负荷率(取Kq=0.1)。

3-10、某车间变电所有两台Dynll联结的S9-630/10型配电变压器并列运行,而变电所目前负荷只有520kV·A。问是采用一台还是两台运行较为经济合理?(取Kq=0.1)。

教育资料word

. .

第四章思考与练习题

4-1、供配电网络结构形式有哪几种?各有何优缺点?

4-2、一般高层建筑供配电网络结构如何?多功能超高层建筑供配电网络结构如何?

4-3、选择导线和电缆截面一般应满足哪几个条件?一般动力线路的导线截面先按什么条件选取?照明线路的导线截面又按什么条件选择?为什么?

4-4、一般三相四线制线路的N线截面如何选择?两相三线线路和单相线路的N 线截面又如何选择?PE线截面如何选择?PEN线截面又如何选择?

4-5、简述按允许载流量条件选择线缆的方法与步骤。

4-6、简述按电压损失条件选择线缆的方法与步骤。

4-7、简述按经济电流密度选择线缆的方法与步骤。

4-8、某工地采用三相四线制380/220V供电,其中一支路上需带30kW电动机2台,8kW电动机15台,电动机的平均效率为83%,平均功率因数为0.8,需要系数为0.62,总配电盘至该临时用电点的距离为250m,试按允许电压损失7%,选择所需塑料铜芯绝缘导线的截面。设环境温度为30℃。

4-9、一条从变电所引出的长100m的供电干线,接有电压为380V的三相电机22台,其中10kW电机20台,4.5kW电机2台。干线敷设地点环境温度为30℃,拟采用绝缘线明敷,设备同时系数为0.35,平均功率因数0.7,试选择BLV导线截面并校验。

第五章思考与练习题

5-1、什么叫短路?短路对电力系统有那些危害?

5-2、短路的类型有哪几种?哪种短路对系统危害最严重,哪种短路发生的可能性最大?

5-3、什么叫标幺值?在短路计算中,各物理量的标幺值是如何选取的?

5-4、什么叫无限大容量系统,它有什么特征?

第六章思考与练习题

6-1、电气设备选择的一般原则是什么?

教育资料word

. .

6-2、高压断路器有哪些功能?根据其灭弧介质的不同分为哪几类?

6-3、高压隔离开关有哪些用途?为什么不能带负荷操作?

6-4、高压负荷开关有哪些功能?在采用负荷开关的电路中采用什么措施实现短路保护?

6-5、高压熔断器有哪些功能?

6-6、高压开关柜的功能是什么?常用的高压开关柜有哪些类型?

6-7、低压断路器有哪些功能?按结构形式分有哪两大类?

第七章思考与练习题

7-1、继电保护装置的任务是什么?对保护装置有哪些要求?

7-2、电流互感器按哪些条件选择?电流互感器在工作时其二次侧能否开路?

7-3、电流互感器的接线方式有哪几种?保护装置的接线方式又有哪几种?各适用于哪些场合?

7-4、什么叫过电流继电器的动作电流、返回电流和返回系数?如果继电器的返回系数过低会对保护造成什么影响?

7-5、定时限过电流保护如何整定和调节其动作电流和动作时间?

7-6、电流速断保护为何会出现“死区”?如何弥补?

7-7、

第八章

简答题

7-1 你如何理解继电保护中“继电”的含义以及要“保护”的是什么,怎么“保护”?

7-2 试根据继电保护装置的四项基本要求及其内容。举例说明他们之间的“矛盾”关系。

7-3 从基本架构上看,继电保护装置由哪几部分构成?每部分的功能各是什么?

7-4 简述感应式电流继电器的类型、组成、动作特性和保护原理。

7-5 本章出现了许多术语,理解它们是掌握继电保护装置的前提,请解释下列名词:

①继电器动作电流Iop;②继电器返回电流Ire;③继电器返回系数Kre;④绝缘监视装置;

⑤继电器接线系数Kw;⑥继电器可靠系数Krel;⑦继电器灵敏系数Ks;

7-6 有下列符号“KA,KM,DL-11,KT,DZ-10,YR,KS,DX-11”。请问哪些是文字符号,那些是产品型号?画出KA,KT和KS对应的图形符号。

7-7 试绘制继电保护装置的常用接线方式图,说明各方式所能保护的短路类型及接线系数。

7-8 什么是继电保护装置的灵敏度?所谓保护区末端最小短路电流指的又是什么?

7-9 电力线路通常配置哪几种保护,各自功能及动作特点如何?

教育资料word

. .

7-10 简述定时限与反时限过电流保护装置的组成及原理。

7-11 如何整定定时限与反时限过电流保护装置的动作电流及动作时间?

7-12 简述单相接地保护的方式及原理。

7-13 试述变压器过流保护、电流速断保护、气体保护及温度保护的工作原理。

7-14 试说明变压器差动保护的工作原理,分析其产生不平衡电流的原因及抑制方法。

7-15 简述高压电机的常见故障及保护配置。详述高压电机低电压保护的工作原理。

计算题

7-16某10kV电缆线路采用GL-15/10型电流继电器构成两相两继电器式接线的去分流跳闸的反时限过电流保护装置,电流互感器的变比为400/5。线路最大负荷电流(含尖峰电(3)I?1.2kA。试整定继电器动作为350A,线路首端的三相短路电流,末端的流)(3)kA?I4.5k k电流和速断电流倍数,并校验其灵敏度。

7-17某10kV电力线路如下图所示: WL1、WL2均采用两相两继电器式接线,WL2的计I为50A,首端K-1点的三相短路电流为2kA,末端K-2点的三相短路电流为算电流400A,30TA1电流比200/5A,TA2电流比100/5A,KA1、KA2均为GL-15/10型,KA1动作电流整定为10A,10倍动作电流的动作时间为2.0s,试整定KA2的动作电流和动作时间,并校验其灵敏度。

题7-17附图

7-18 某10/0.4、630kV·A车间变压器的高压侧装设由GL-15型电流继电器组成的两I?188A,三相相两继电器式的反时限过电流保护。已知变压器高压侧最大负荷电流maxL

(3)(3)I?3.2kAI?1.5kA;高压侧电流互感器变比为,短路电流200/5A;试整定反时限过2k?k1?电流保护的动作电流及动作时限,并校验其灵敏度。(变压器最大负荷电流取为高压侧额定电流的2倍)。

7-19 某大型风机的高压电动机参数为:U=10kV,,I=80A,K=6。kW750P?stNMNM NM电动机端子处的两相短路电流为8kA,起动时间T=7s,电流互感器变流比为150/5。现采st用GL型电流继电器,两相两继电器接线方式的保护装置。试为电动机设计保护。

第九章思考与练习题

教育资料word

. .

9-1、

第六章思考与练习题

6-1

6-2

6-3

6-4什么叫短路冲击电流、短路次暂态电流和短路稳态电流?在无限大容量系统中,这三者有什么关系?

6-5如何计算电力系统各元件的正序、负序和零序阻抗?变压器的零序阻抗跟哪些因素有关?

6-6某工厂变电所装有两台并列运行的S9-800(Yy0接线)型变压器,其电源由地区变电站通过一条8km的10kV架空线路供给。已知地区变电站出口断路器的断流容量为500MVA,试用标幺值法求该厂变电所10kV高压侧和380kV低压侧的三相短路电流、、、及三相短路容量。

6-7如图2所示网络,各元件的参数已标于图中,试用标幺值法计算k点发生三相短路时短路点的三相短路电流、、、及三相短路容量。

图2题6-7、6-8用图

6-8 试用欧姆法计算图2中k点发生三相短路时短路点的、、、及三相短路容量。6-9 试用标幺值法计算图3中k1点和、、k2点分别发生三相短路时、及三相短路容量。取基准容量。

教育资料word

. .

图3 题6-9、6-11用图

6-10 试用欧姆法计算图3中、、、及三相短路容量。取基准电压为Ud=6.3kV。第七章思考与习题高压断路器、高压隔离开关和高压熔断器在选择时,哪些需要校验7-1

断流能力?哪些需要校验动、热稳定性?熔断器熔体额定电流选择的条件有哪些?如何与导线或电缆的允许电7-2

流配合? 7-3

电压互感器应按哪些条件选择?准确级如何选用? 7-4

高压配电所进线侧的高压户内断路器和高压户内隔10kV√7-5 试选择某,三相短路电流稳态值为离开关的规格型号。已知该进线的计算电流为350A ,断路器的全分闸时间为0.2s。2.8kA,继电保护动作时间为1.1s,导线长400A,尖峰电流为√7-6 某380V低压干线上,计算电流为250A ,期允许电流为350A,安装地点的三相短路冲击电流为25kA最小单相短路电流,型低压断路器的规格(带瞬时和长延时脱扣器),并校验断路试选择DW15 器的断流能力。,三相短路冲

Ik=9kA线路的10kVImax=150A,三相短路电流√7-7 已知某。装有电流表两只,每只线圈消耗功率Ish=23kA,假想时间tima=1.4s击电流,有功电能,有功功率表和无功功率表各一只,每只线圈消耗功率0.6VA0.5VA。电流互感器为不完全星型连0.5VA表和无功电能表各一只,每只线圈消耗功率的铜芯塑料线,电流互感器至测量仪表的路接,二次回路采用BV-500-12.5mm2米。试选择测量用电流互感器型号并进行动、热稳定性和准确级校径长度l=10 验。

思考与练习题第八章 1、电线电缆是如何分类的?为什么?、简述电线电缆选择的基本原则2教育资料word

. .

3、选择导线和电缆截面一般应满足哪几个条件?一般动力线路的导线截面先按什么条件选取?照明线路的导线截面又按什么条件选择?为什么?

4、

8、某工地采用三相四线制380/220V供电,其中一支路上需带30kW电动机2台,8kW电动机15台,电动机的平均效率为83%,平均功率因数为0.8,需要系数为0.62,总配电盘至该临时用电点的距离为250m,试按允许电压损失7%,选择所需塑料铜芯绝缘导线的截面。设环境温度为30℃。

9、一条从变电所引出的长100m的供电干线,接有电压为380V的三相电机22台,其中10kW电机20台,4.5kW电机2台。干线敷设地点环境温度为30℃,拟采用绝缘线明敷,设备同时系数为0.35,平均功率因数0.7,试选择BLV导线截面并校验。

10、某工地动力负荷P1点动力负荷66kW,P2点动力负荷28kW,杆距均为30m,如图所示。按允许压降5%,Kx=0.6,平均功率因数0.76,采用三相四线制供电时,求AB段BLX导线截面并校验(明敷,环境温度30℃)。

11、某10kV架空线路,计算负荷1280kW,功率因数0.9,按年最大负荷利用4500h,敷设环境温度按30℃计算,拟选用LGJ绝缘线架空敷设,试选择经济截面并按发热和机械条件校验。

第十、十一章思考与练习题

1.什么叫雷暴日?它与电气防雷是什么关系?

2.对直击雷、感应雷和雷电波侵入应分别采用什么防雷措施?

3.避雷针的主要功能是什么?

4.什么叫滚球法?如何用滚球法确定避雷针的保护范围?

5.避雷针、避雷带和避雷网各主要用在什么场合?

6.架空线有哪些防雷措施?

教育资料word

. .

7.建筑物的防雷分类如何划分?各类防雷建筑物的应分别采取哪些防雷措施?

8.防雷分区有哪几个分区?如何划分?

9.雷击电磁脉冲的防护措施有哪些?

10.电涌保护器的设置有哪些要求?

11.什么叫接地装置?它有哪几部分组成?作用是什么?

12.什么是工频接地电阻?什么是冲击接地电阻?二者之间的关系如何?

13.什么是接地电阻?常见接地装置接地电阻的要求有哪些?

14.常用的人工接地体有哪几种?规格尺寸如何?

15.常用的垂直接地体有哪几种?规格尺寸如何?

16.某厂有一座第二类防雷建筑物,高10m,其屋顶最远处的一角距离高50m的烟囱150m远,烟囱上装有一根高2.5m的避雷针。试验算该避雷针能否保护该建筑物?

教育资料word

《供配电技术》第三版习题答案

第 1章 电力系统概论 1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电 能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源, 降低发电成本, 发电厂往往远离城市和电能用户, 因此, 这就需要 输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降压变电所或高压配电所? 供配电系统 由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压, 再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。 一般负荷分散、 厂区大的大型 企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定电压是如何规定的?为什么? 用电 设备的额定电压等于电力线路的额定电压; 发电机的额定电压较电力线路的额定电压要 高 5% ;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压 (升压变压器 )或电力线路的 额 定电压 (降压变压器 );二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高 10%或 5%(视线路的 电压等级或线路长度而定 )。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压, 它是国家根据经济发展的需要及 电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移和电压波动? 电压偏差是电压偏离 额定电压的幅度。 电压波动是指电压的急剧变化。 周期性电压急剧变化 引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 U% U U N 100 ,式中 U %为电压偏差百分数; U 为实际电压; U N 为额定电压。 U N 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 U% U max U min 100 U N 式中, U 为电压波动; U% 为电压波动百分数; U max , U min 为电压波动的最大值和最 小值( kV );U N 为额定电压( kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统 发生 单相接地时各有什么特点? 点直接接地系统。 中性点不接地电力系统发生单相接地时, 为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 对称平衡。 中性点直接接地系统发生单相接地时, 通过中性点形成单相短路, 产生很大的短 路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 U max U min 电力系统的中性点运行方式有三种: 中性点不接地系统、 中性点经消弧线圈接地系统和中性 接地相对地电压为零, 电容电流 倍,但各相间电压(线电压)仍然

2013年建筑供配电技术(曹祥红)试卷2

一、填空题(每小题1分,共10分) 1.电力系统由____ ____等四部分组成。 2.电力系统中性点的运行方式根据中性点的接地型式有_________________________等四种运行方式。 3.电力负荷根据___________________________________划分负荷等级。 4.低压配电系统的接地型式有TN系统、TT系统和IT系统三种,其中TN系统中字母T和N两个字母的含义分别是_。5.变电所选址的一个非常重要的原则就是要靠近,接近电源测,且进出线方便。 6.当用户供电系统的负荷变动甚至发生短路时,电力系统变电所馈电母线上的电压能基本保持不变的系统,可以视为_______________电源系统。 7.在三相电力系统中,可能发生的短路类型有_________ 等。8.为了保证人身安全,漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于人体安全电流值,国际上公认的人体安全电流值为_______ 。 9.年预计雷击次数大于0.3次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑划分为___类防雷建筑。 10.根据《建筑物防雷设计规范GB50057-2004》规定,一类防雷建筑物应采取的防雷击类型有_________________________。 二、单项选择题(每小题1分,共10分) 1.某10kV电网,架空线总长度80km,电缆线路总长度20km。则此中性点不接地系统发生单相接地时的接地电容电流为_________________A。 A、20 B、22.3 C、30 D、10 2.在进行建筑供配电系统设计时,卫生间要进行________________,可使卫生间处于同一电位,防止出现危险的接触电压,有效保障人身安全。 A、总等电位联结 B、局部等电位联结 C、辅助等电位联结 D、以上三者3.19层及以上的高层民用建筑中的消防控制室、消防水泵、消防电梯及排水泵等消防负荷应划分为_________负荷。 A、二级 B、一级 C、三级 D、一级负荷中特别重要 4. 容量大、负荷集中或重要的用电设备应采用____________配电方式 A、放射式 B、树干式 C、链式 D、环网式 5. 在低压电网中,宜选择_______联结组别的三相变压器作为配电变压器。 A、Dyn0 B、Dyn11 C、Yyn0 D、 Yyn11 6、一般电压互感器二次侧的线电压为________V。 A、100 B、57.7 C、380 D、220 7、选择低压断路器时,为保证前后级低压断路器之间的选择性配合,一般要求前一级(靠近电源)低压断路器采用_______延时的过电流脱扣器,而后一级(靠近负荷)低压断路器采用______过电流脱扣器,动作电流为前一级大于后一级1.2倍。 A、短延时、长延时 B、长延时、短延时 C、短延时、瞬时 D、瞬时、短延时 8、《电工成套装置中的导线颜色》(GB2681-1981)规定的交流三相系统中裸导线的涂漆颜色,正确的是: A、绿色——A相 B、红色——C相 C、黄色——B相 D、PEN线黄绿双色 9、《全国民用建筑工程设计技术措施电气规定》要求的铜芯导线截面最小值,其中正确的是: A、进户线 4mm2 B、动力、照明配电箱 4mm2 C、控制箱2.5mm2 D、动力、照明分支线 2.5mm2 10、对于高度超过____m的钢筋混凝土、钢结构的第二类防雷建筑物,还应做防侧击雷的措施。 A、30 B、45 C、60 D、75 三、(10分)确定图1电力系统中字母A、B、C、D标记处各级额定电压。 第1页/共4页

毕业设计方案(住宅小区供配电设计方案)

摘要 本设计主要阐述了现代化小区各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。本设计共主要包括强电部分设计部分设计及安防部分设计。 强电部分主要内容包括:低压配电系统、照明系统及防雷接地系统的设计,其中包括负荷计算、照度计算等。 本小区电气设计作为毕业设计,其目的是通过切身实践,综合运用所学知识,理论联系实际,锻炼独立分析和解决建筑电气设计问题的能力,为即将面临的工作奠定坚实的基础。 关键词:配电系统负荷防雷接地 目录 引言1 一设计简况2 二配电系统2 <一)设计要求2 <二)低压配电系统线路的选择2 <三)设备安装4 <四)电能计量方式选择5

三照明系统5 <一)照明系统的概述5 <二)照度方式6 <三)光源和灯具7 <四)照度计算8 <五)配电箱布置12 <六)负荷计算<需要系数法)12 <七)设备选型15 四防雷接地系统设计17 <一)建筑物防雷等级确定17 <二)防雷内容与设计方案20 总结23 致谢24 参考文献25

引言 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法,更好的将理论和实践相结合,将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去,也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论文针对民用高层建筑电气的设计和使用需要,,侧重于电气基本理论和基本知识。设计中,总体按照民用建筑设计规范来建立设计的整体思路,并完成配电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算等。 一设计简况 本次设计的主要针对是现代化住宅小区楼内供配电系统设计。通过具体的实例工程设计,初步掌握高层建筑配电系统设计的基本方法,更好的将理论和实践相结合,将大学三年来所学的课程及知识应用到自己的专业中去,也为将来的工作打下良好的基础。 本工程为11层的民用普通高层建筑,为二类高层建筑,按三级负荷供电,三类防雷建筑物进行电气系统设计。在本设计中,要求完成对住宅小区楼内配电系统设计,主要包括低压供配电系统、照明系统、插座系统、防雷与接地系统。论文针对民用高层建筑电气

建筑供配电及照明课程设计[1].

… 课程设计说明书(2009 /2010 学年第一学期 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:某写字楼建筑供配电及照明设计 专业班级:电气06-1班 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计周数:2周 > 设计成绩: 2010年1 月22 日 目录 1.课程设计目的 (3 2.课程设计正文 (3 设计主要任务及技术要求 (3 项目概况....................................................... . (3负荷计算 (3 。

备用电源计算 (6 设备选型 (7 照明部分计算 (9 3、课程设计总结与结论 (10 1、课程设计目的 通过一个学期对供配电及其照明技术的学习,使我对该课程有了初步的理解。明白了供配电设计中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,同时还对供配电系统中根据实际情况进行设备选型有了大致了解。另外掌握了一些照明设备的具体参数,照明设计规范和照明设备的选型。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和整个系统的供电质量的评定。设计目的可以总结成以下几点: (1巩固建筑供配电及其照明技术课程的理论知识; (2学习和掌握建筑电气部分设计的基本方法,学习和应用有关技术、经济政策、设计规范、规程和技术规定; 【 (3培养我们独立分析和解决工程问题的工作能力及实际工程设计的基本技能; (4提高编写技术文件和制图的技能; (5是对我们设计小组的团结合作精神的考验,大家只有齐心协力才能更好的完成设计任务。

《供配电技术》(第2版)唐志平主编课后答案

1-1 什么叫电力系统?为什么要建立电力系统? 电力系统是由发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 为了充分利用动力资源,降低发电成本,发电厂往往远离城市和电能用户,因此,这就需要输送和分配电能,将发电厂发出的电能经过升压、输送、降压和分配,送到用户。 1-2 供配电系统由那些部分组成?在什么情况下应设总降 压变电所或高压配电所? 供配电系统由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。 总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将35kV ~110kV 的外部供电电源电压降为6~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6~10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1-3 发电机的额定电压、用电设备的额定电压和变压器额定 电压是如何规定的?为什么? 用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定)。 额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的。 1-4 电能的质量指标包括哪些? 电能的质量指标是指电压质量、频率质量、供电可靠性。 1-5 什么叫电压偏移,电压波动和闪变?如何计算电压偏移 和电压波动? 电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 %100N N U U U U -?= ?,式中%U ?为电压偏差百分 数;U 为实际电压;N U 为额定电压。 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 max min max min %100 N U U U U U U U δδ=--=? 式中,U δ为电压波动; %U δ为电压波动百分数;max U ,min U 为电压波动的最大值和最小值(kV );N U 为额定电压(kV )。 1-6 电力系统的中性点运行方式有哪几种?中性点不接地 电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点? 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大 倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 1-7 电力负荷按对供电可靠性要求分几类?对供电各有什 么要求? 电力负荷按对供电可靠性可分为三类,一级负荷,二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一级负荷要求最严,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不同时受到损坏,在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷要求比一级负荷低,应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,从而做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。三级负荷要求最低,没有特殊要求,一般有单回路电力线路供电。 1-8 试确定图所示供电系统中发电机G 和变压器1T ,2T 和3T 的额定电压。 解: 发电机的额定电压U = 1.05×10KV = 10.5kV; 变压器1T 的额定电压一次侧 U = 10.5kV ; 二次侧 U = 1.1×35kV= 38.5kV ; 变压器2T 的额定电压一次侧 U = 35kV ;

《建筑供配电与照明》试卷A答案

、供电系统对过电流保护装置的基本要求是选择性、速动性、可靠性、安全性。( × ) 、人们俗称的“地线”实际上是保护线 。 ( √ ) /变压器正常运行时的负荷率应控制在额定容60%--70%为宜,以提高其运行效率。 ( × ) 10、短路时总要伴随产生很大短路电流、同时系统电压不变。 ( × ) ~ 、画出TN-C TN-S 的结构图。 # 、计算某建筑用380/220V 三相四线电源供电,已知进户线总计算负荷 =125kw =108k var c c P Q ,。求总视在功率及功率因数。 (1) 视在功率: 2222=125+108=165.2k c c e S P P VA =+ ; SC 165.2==251.8330.38 c c N S I A U = ? 功率因数 1125 cos = 0.765165.2 c c P S φ== SC 、什么是安全电压我国规定的安全电压额定值是多少 安全电压就是不致使人直接致死或致残的电压,根据作业场所操作员条件使用方式供电方式线路等情况分为42、36、24、12、6这几个等级。 《 、什么叫重复接地其功能是什么 除在电源中性点进行的工作接地除外,在PE 线或PEN 线的下列地方进行接地这叫做重复接地,主要是为了确保公共PE 线或PEN 线安全可靠。 (15分) 常用电缆和导线截面选择的原则是什么 答:、①满足发热条件②满足电压损失不超过允许值的条件③满足经济运行条件 ④满足在故障时的热稳定条件⑤ 满足机械强度要求 、这些代号是什么标准:GB JGJ GBJ JJ GB 中华人民共和国国家标准 JGJ 建筑电气设计技术规程 GBJ 国家工程建设标准 JJ 城乡建设环境保护部部标准 TN-C 系统

建筑供配电及照明课程设计修订版

建筑供配电及照明课程 设计修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

课程设计说明书(2009 /2010 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:某写字楼建筑供配电及照明设计 专业班级:电气 06-1班 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计周数: 2周 设计成绩: 2010年 1 月 22 日 目录 1.课程设计目的 (3) 2.课程设计正文 (3) 2.1设计主要任务及技术要求 (3)

2.2项目概况....................................................... . (3) 2.2.1负荷计算 (3) 2.2.2备用电源计算 (6) 2.2.3设备选型 (7) 2.2.4照明部分计算 (9) 3、课程设计总结与结论 (10) 1、课程设计目的 通过一个学期对供配电及其照明技术的学习,使我对该课程有了初步的理解。明白了供配电设计中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,同时还对供配电系统中根据实际情况进行设备选型有了大致了解。另外掌握了一些照明设备的具体参数,照明设计规范和照明设备的选型。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和整个系统的供电质量的评定。设计目的可以总结成以下几点:(1)巩固建筑供配电及其照明技术课程的理论知识; (2)学习和掌握建筑电气部分设计的基本方法,学习和应用有关技术、经济政策、设计规范、规程和技术规定;

建筑供配电毕业设计 精品

摘要 近年来,我国建筑电气的发展极为迅猛,并且要求不断提高,技术先进,控制体系丰富多样,更新换代特别快。于是,建筑电气工程的设计也便成为工程院校教学环节的重点。 本毕业设计主要介绍的是根据国家相关标准和规范对小区供配电系统进行电气设计。该设计为xx住宅1号楼,是普通居民住宅楼,建筑面积约为平方米。本工程为6层民用住宅建筑,为三类建筑,按三级负荷供电,三类防雷进行电气系统设计。其主要内容包括以下几个方面:照明系统的设计;插座系统的设计;低压配电系统的设计;防雷击地系统的设计等。设计时,严格按照建筑电气设计规范来建立设计思路,完成强电系统的负荷计算、设备选型、系统构成、照度计算以及施工图的绘制,包括系统图和平面图等。本次设计共完成15张工程图,这些施工图基本符合国家有关建筑电气设计规范、标准。通过毕业设计,应用及巩固在校期间所学的基本知识和技能,熟悉设计工作基本方法及设计思想,加深对理论知识的理解和专业技术的应用,为今后的工作打下一定的基础。 关键词:照明;插座;供配电;防雷与接地

Abstract In recent years, our country building electrical development is very swift and violent, and asks to rise ceaselessly, advanced technology, control system is rich and diverse, updated quickly. So, building electrical engineering design also became engineering college teaching focus. This graduation design is mainly based on the relevant national standards and norms for power supply and distribution system of residential electrical design. The design for the tower of xx building 1#, is the ordinary residential buildings, construction area of about square meters. This project is 6layer civilian residential buildings, three buildings, three levels according to the load power supply, three types of lightning protection of electrical system design. Its main contents include the following: lighting design; socket system design; design of low voltage distribution system; lightning strike protection system design. Design, in strict accordance with the building electrical design specifications to build design ideas, to complete the power system load calculation, equipment selection, system structure, illumination calculation and construction drawing, including the system maps and plans.The design completed a total of15 pieces of engineering drawing, the construction plan in accordance with the relevant state construction electrical design specification, standard. Through the graduation design, application and consolidation during the period of school have learned the basic knowledge and skills, be familiar with the basic method of design work and design idea, deepen the understanding of theoretical knowledge and professional technology, for future work to lay a foundation. Key words: lighting; socket; power supply; lightning protection and grounding

供配电技术课程设计课案

第一章绪论 随着经济的发展和人民生活水平的提高,对供电质量的要求日益提高。供配电系统是电力系统的电能用户。电能可以方便的转化为其他形式的能源,例如:机械能、热能、光能、磁能等等;并且电能的输送和分配易于实现,可以输送到需要它的任何工作场所和生活场所;电能的应用规模也很灵活。以电作为动力,可以促进工农业生产的机械化和自动化,保证产品质量,大幅提高劳动生产率。同时提高电气化程度,以电能代替其他形式的能源,是节约能源消耗的一个重要的途径。 供配电系统是电力系统的重要组成部分,供配电系统的任务就是向用户和用电设备供应和分配电能。用户所需的电能,绝大多数是由公共电力系统供给的,所以供配电至关重要,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: 1. 安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 2. 可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 3. 优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求. 4. 经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来又易于转换为其它形式的能量以供应用,电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小,除电化工业外。电能在工业生产中的重要性不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量是提高产品质量、提高劳动生产率、降低生产成本、减轻工人的劳动强度、改善工人的劳动条件、有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断则对工业生产可能造成严重的后果。因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义。因此做好工厂供电工作对于节约能源、支援国家经济建设也具有重大的作用。

建筑供配电技术答案

一、选择题(共30小题,每小题1分,共30分) 1、平均额定电压的应用场合为() A.受供电设备 B.线路 C.变压器 D.以上全部 2、人们俗称的“地线”实际上是() A.中性线 B.保护线 C.保护中性线 D.相线 3、如果系统中的N线与PE线全部分开,则此系统称为( )系统。 A.TN-C B.TN-S C.TN-C-S D.TT 4、我国110kV及以上的超高压系统的电源中性点,通常采用运行方式为() A.不接地 B.直接接地 C.经消弧线圈接地 D.随便 5、我们通常以( )为界线来划分高压和低压。 A.1000V B.220V C.380V D.1000KV 6、从供电的角度来说,凡总供电容量不超过( )的工厂,可视为小型工厂。 A.500kVA B.100kVA C.5000kV D.1000kV 7、如果中断供电将在政治、经济上造成较大损失的称为() A.一级负荷 B.二级负荷 C.三级负荷 D.保安负荷 8、某厂全年用电量为800×10kW.h,原功率因数为0.67,现欲补偿到0.9,则装设BW--10.5--14--1型电容器个数为() A.41个 B.35.6个 C.36个 D.42个 9、变压器的有功功率损耗由___两部分组成() A.有功损耗和无功损耗 B.铁损和铜损 C.电阻损耗和电抗损耗 D.以上都不对 10、满负荷的负荷指的是。() A.动力负荷 B.耗用电能的用电设备 C.耗用电能的用电单位 D.用电设备所耗用的电功率 11、负荷持续率表征___设备的工作特性() A.连续工作制 B.短时工作制 C.断续同期工作制 D.长期工作制 12、尖峰电流是指持续时间为__的短时最大负荷电流。()

《建筑供配电与照明》试卷A答案

《建筑供配电与照明》 试卷A答案 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

、建筑供电系统图表示整个工程供配电系统的各级组成和连接. 、配电箱线路上标注回路的编号及导线的型号、规格、根数、 敷设部位敷设方式等,照明配电系统图是配电装置加工订货的依据. 、阅读建筑电气工程图的一般程序 1 看标题栏及图纸目录,2)看设计说明,3)看系统图 /看平面布置图,5)看安装接线图, 6)看设备材料表 、电气照明施工图读图要点1)照明系统图部分 2)照明平面图部分 、开关标注为 m3-(DZ20Y-200)-200/200 则表示设备编号为m3,开关的型号为 DZ20Y-200,额定电流为 200A的低压空气 、 表示设备编号为m3,开关型号为 DZ20Y-200,额定电流为200A的低压空气断路器,断路器的整定电流值为200A,引入导线为塑料绝缘铜线,三根50mm2,用悬式绝缘端子沿屋架敷设。 、照明工程设计包括照明光照设计和照明电气设计两大部分。其中光照设计的主要任务是选择照明方式和照度计算、 /在TN系统中的三种具体接线方式是TN-C 、 TN-S、TN-C-S 、按照我国供电部门的规定,高压供电的用户必须保证功率因数在 0.9以上,低压供电的用户必须在按照低压供电的用户必须在0.85以上。 、互感器的工作原理与变压器相同,一般电流互感器二次侧的额定电流为5A,电压互感器二次侧的额定电压为100V。 、下列用电负荷不属于二级负荷的( B ) A、省级会议室用电 B、一级旅馆餐厅 C、一级旅馆一般客房照明 D、高层宿舍客梯 、选择低压类开关时,不需要考虑的因素是(A) A.功率 B.电压 C.极数 D.电流 . 下列选项中,关于熔断器,错误的是(B ) A.结构简单,体积小 B.熔断电流值小 C.动作可靠 D.熔断电流与熔断时间分散性大、一般设备的绝缘电阻值不得小于(A)( A ) A.0.5MΩ B.1MΩ C.2MΩ D.5MΩ 5、电气施工图组成与识图注意事项中尤其重要的一点是( C ) A.熟悉建筑概况 B.仔细阅读施工说明、图纸目录、标题栏、图列 C.注意相互对照 D.仔细记录技术交流以及在组织施工时不同工种的相互配合 、熔断器的运行和维护时,以下更换熔体注意的事项中不正确的是( B)A.安装熔体必须保证接触良好,并经常检查 B.更换熔体不一定要与原来的熔体规格相同;需将熔体管整体更换时,应用相 同规格熔管备件 C.熔体安装时,应注意不能使熔体受损伤,表面氧化的应更换。 2

建筑供配电及照明课程设计资料讲课教案

科信学院 课程设计说明书(2015 /2016 学年第一学期) 课程名称:建筑供配电及照明课程设计 题目:图书馆供配电及照明设计 专业班级: 学生姓名: 学号: 指导教师:岑毅南等 设计周数: 2周 设计成绩: 2015年 12月 31日

一、设计题目 图书馆供配电及照明设计 二、课程设计目的 学习了一学期的供配电及照明技术,通过学习课堂知识和课下做题练习,使我对该课程的理论知识有了具体而详细的理解,明白了供配电设计当中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,还有对供配电系统中根据实际情况进行设备选型也有了大体上的了解。另外掌握了照明设计当中设计规范和照明设备的选型及其一些照明设备的具体参数和设计规范。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,目的首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和更个系统的供电质量的评定;最后,是对我们设计小组的团结合作精神的考验,大家只有齐心协力才能更好的完成设计任务。本次课程设计使我们更加透彻的了解并很好的掌握了课本的理论知识,理论和实践相结合使我们的学习事半功倍。 三、课程设计要求 在《供配电及其照明技术》课程设计中,设计的所有内容应符合我国的供配电系统及其照明标准中的有关供配电系统的各项技术指标和参数要求和电气设计规范,具体内容见《供配电及其照明技术》教材的附录的说明;在课程设计的各种图表中的符号要求符合《供配电及其照明技术》教材的附录中常用图形符号的说明;供配电及其照明系统设计中用到的产品应选择比较知名厂家的产品;供配电及其照明系统设计中用到的名词术语应与我国的供配电及其照明标准中的命名相一致。 四、供配电部分的设计 本课程设计包括供配电的设计和室内照明设计两部分,供配电部分涉及到负荷的计算和设备的选型,照明部分主要是照明的有关计算和灯具的选型,最后是绘制CAD图。 4.1供配电部分的设计 此设计包括系统分析、系统设计和系统实施等方面 4.1.1系统分析 该系统是对整个图书馆地下一层到地上五层的照明及供配电的设计,首先通过CAD图我们分析并了解了每层建筑的布局和用电要求质量,还有每层的用电设备及其对照明的要求。具体分析如下:地下一层是整个图书馆的设备间,设有配电室、维修间;还有消防水泵的设备点和消防水池,还有一些附属场所包括:会议室、校史展览室、贵宾室、控制室、值班室、厕所等。该层设备容量较大,是整个建筑供电的核心部位,对用电质量的要求较高,并要合理选择供电设备。该楼层的有效面积是2563.29平方米,根据此面积可算出照明的一些数据。地上一层包括消防控制室、采编室、大会

《供配电技术》试卷1

级专业《供配电技术》期末试卷(A 卷)班级姓名学号 一、判断题(正确的打√,错误的打×;每题1分,共10分) 1、为识别相序,三相交流系统中裸导线的涂色A相涂成黄色。 ( ) 2、经济电流密度就是线路年运行费用最小时所对应的电流密度。 ( ) 3、定时限的动作时限先是按10倍动作电流整定,实际的动作时间则与短路电流呈反比关系变化,短路电流越大,动作时间越短。 ( ) 4、当供电系统发生故障时,离故障点最近的保护装置后动作。 ( ) 5、事故信号表示供电系统运行中,若发生了某种异常情况,但不要求系统中断运行,只要求给出示警信号。() 6、自然接地体:兼作接地体用的直接与大地接触的各种金属构件、金属管道及建筑物的钢筋混凝土基础等。() 7、电气设备保护接地的作用主要是保护设备的安全。() 8、避雷器和避雷针的保护原理相同。() 9、需要系数法适用于计算设备台数不多,而且各台设备容量相差较大的车间干线和配电箱的计算负荷。 ( ) 10、短路保护的交流操作电源一般可以取自电流互感器。 ( ) 二、选择题(本题共10小题,每题2分,共20分) 1、在配电设计中,通常采用的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 A、20min B、30min C、60min D、90min 2、尖峰电流指单台或多台用电设备持续时间为左右的最大负荷电流。

A、1~2s B、5~6s C、15~20s D、30~40s 3、不是电气主接线的基本要求。 A、可靠性 B、灵活性 C、经济性 D、紧凑性 时,我们常将工厂用电设备按工作情况分为。 4、在求计算负荷P 30 A、金属加工机床类,通风机类,电阻炉类 B、电焊机类,通风机类,电阻炉类 C、连续运行工作制,短时工作制,断续周期工作制 D、以上都不对 5、中断供电将造成人身伤亡,政治、经济上造成重大损失,重大设备损失、重大产品报废、用重要原料生产的产品报废的电力负荷是。 A、一级负荷 B、二级负荷 C、三级负荷 D、四级负荷 6、按电力网的供电范围可分为输电网。 A、近距离、远距离 B、高、中、低 C、水力、火力、核能 D、区域、地方 7、电流互感器的二次侧额定电流为,使用时要注意二次侧不能。 A、50A ,短路 B、5A,开路 C、5A ,短路 D、50A,开路 8、合理选择导线和电缆截面在技术上和经济上都是必要的,导线截面选择过大则会出现。 A、运行时会产生过大的电压损耗和电能损耗。 B、难以保证供电质量和增加运行费用。 C、可能会出现接头温度过高而引起事故。 D、有色金属的消耗量增加,初始投资显著增加。 9、高压电力线路接线方式中,变配电所高压母线上引出的一回线路直接向一个车间变电所或高压用电设备供电,沿线不支接其他负荷的接线方式可分为直接连接树干式、链型树干式和低压式的接线方式是。 A、放射式接线 B、树干式接线 C、环状式接线 D、开环式接线 10、定时限过流保护动作值是按躲过线路电流整定的。 A、最大负荷 B、三相短路 C、两相短路电流 D、未端三相短路最小短路电流 三、填空题(每个空格1分,共15分) 1、在线路故障点附近行走,两脚之间出现的电位差称为。

(完整版)建筑电气专业毕业设计论文

毕业论文任务书

摘要 主要对其进行供配电系统、照明系统、防雷接地,综合布线系统等弱电设计,总建筑面积7558.94平方米,为学校标志性建筑。按照建筑设计要求,所有教室均按多媒体教室设计。 该工程首先对供配电系统进行设计,在供电系统中涉及到建筑供配电的负荷分级和智能建筑对供电的要求以及如何减少电能损耗。在低压配电系统设计中主要考虑配电系统的原则,配电系统配电方式以及配电设计的质量。最后利用需用系数法对系统的负荷进行计算。 照明系统的设计是在照度要素和要求的基础上,满足照度均匀度,亮度均匀度,眩光的限制与利用,颜色对比,阴影的处理,照度的稳定性等的要求,利用单位容量法对光源和灯具

进行选择和布置。然后根据各回路的计算电流来选择使用的开关,插座,导线,断路器等器件。 弱电部分的设计主要是消防和综合布线系统的设计,综合布线是采取标准化的统一材料、统一设计、统一布线、统一安装施工做到结构清晰,使用方便,便于集中管理和维护。 关键词:供配电系统 , 照明系统, 弱电系统 , 建筑物防雷系统,弱电系统 外文翻译 Electrical design of integrated building Its main power supply and distribution systems, lighting systems, and other strong electrical socket system design , such as weak cabling systems designed to meet all the requirements of a modern intelligent building . The project first power supply and distribution system design, supply and distribution of construction related to the classification and intelligent building load power requirements of the power supply system and the design of low-voltage distribution system mainly consider the distribution system , distribution methods and the quality of the distribution system distribution design. Finally, the required system load factor method of calculation . The design of the lighting system is based on the requirements of the illumination elements and meet the illumination uniformity , brightness uniformity, requires the use of restrictions and glare , color contrast , processing, stability of the shadow of illumination , the method of using the

建筑供配电及照明课程设计

建筑供配电及照明课程设计 (2014 /2015 学年第一学期) 课程名称 :建筑供配电及照明课程设计题目 : 图书馆供配电及照明设计专业班级 : 电气11-2班学生姓名 : 学号: 指导教师 : 设计周数 : 2周 设计成绩 : 2015年 1月 12日 一、设计题目 图书馆供配电及照明设计 二、课程设计目的 学习了一学期的供配电及照明技术,通过学习课堂知识和课下做题练习,使我对该课程的理论知识有了具体而详细的理解,明白了供配电设计当中的一些基本要求和设计时的一些注意事项,还有对供配电系统中根据实际情况进行设备选型也有了大体上的了解。另外掌握了照明设计当中设计规范和照明设备的选型及其一些照明设备的具体参数和设计规范。本次课程设计主要是针对供配电及照明技术课程的一个全面的设计,目的首先是让我们了解整个系统设计的步骤,包括原始资料的整理与分析、负荷计算、变压器的选择和断路器的选择和整个供电系统图的设计;其次,是考察我们的思维方式,包括一些设备参数的选取和更个系统的供电质量的评定;最后,是对我们设计小组的团结合作精神的考验,大家只有齐心协力才能更好的完成设计任务。本次课程设计使我们更加透彻的了解并很好的掌握了课本的理论知识,理论和实践相结合使我们的学习事半功倍。三、课程设计要求在《供配电及其照明技术》课程设计中,设计的所有内容应符合我国的供配电系统及其照明标准中的有关供配电系统的各项技术指标和参数要求和电气设计规

范,具体内容见《供配电及其照明技术》教材的附录的说明;在课程设计的各种图表中的符号要求符合《供配电及其照明技术》教材的附录中常用图形符号的说明;供配电及其照明系统设计中用到的产品应选择比较知名厂家的产品;供配电及其照明系统设计中用到的名词术语应与我国的供配电及其照明标准中的命名相一致。四、供配电部分的设计 本课程设计包括供配电的设计和室内照明设计两部分,供配电部分涉及到负荷的计算和设备的选型,照明部分主要是照明的有关计算和灯具的选型,最后是绘制CAD图。 4.1供配电部分的设计 此设计包括系统分析、系统设计和系统实施等方面 4.1.1系统分析 该系统是对整个图书馆地下一层到地上五层的照明及供配电的设计,首先通过CAD图我们分析并了解了每层建筑的布局和用电要求质量,还有每层的用电设备及其对照明的要求。具体分析如下:地下一层是整个图书馆的设备间,设有配电室、维修间;还有消防水泵的设备点和消防水池,还有一些附属场所包括:会议室、校史展览室、贵宾室、控制室、值班室、厕所等。该层设备容量较大,是整个建筑供电的核心部位,对用电质量的要求较高,并要合理选择供电设备。该楼层的有效面积是2563.29平方米,根据此面积可算出照明的一些数据。地上一层包括消防控制室、采编室、大会 议室、小会议室、水池、花坛、期刊装订、放映室、值班室、休息室、400座报告厅、储藏室、总咨询台、厕所、读者检索、门厅、中厅、联机检索、馆长室、办公室等布局,其中报告厅要单独考虑,不仅因其面积大而且它对灯光效果要求和供电质量要求都较高,该层的照明有效面积是4169.07平方米。地上二到五层是一

《供配电技术》课后答案(唐志平主编)

《供配电技术》课后答案 (唐志平主编) -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

第一章 1-1: 电力系统——发电厂、变电所、电力线路和电能用户组成的一个整体。 1-2:供配电系统--由总降变电所、高压配电所、配电线路、车间变电所和用电设备组成。总降压变电所是企业电能供应的枢纽。它将 35kV ~ 110kV 的外部供电电源电压降为 6 ~ 10kV 高压配电电压,供给高压配电所、车间变电所和高压用电设备。高压配电所集中接受 6 ~ 10kV 电压,再分配到附近各车间变电所和高压用电设备。一般负荷分散、厂区大的大型企业设置高压配电所。 1—3.发电机的额定电压,用电设备的额定电压和变压器的额定电压是如何规定的为什么 答(1)用电设备的额定电压等于电力线路的额定电压;发电机的额定电压较电力线路的额定电压要高5%;变压器的一次绕组的额定电压等于发电机的额定电压(升压变压器)或电力线路的额定电压(降压变压器);二次绕组的额定电压较电力线路的额定电压要高10%或5%(视线路的电压等级或线路长度而定). (2.)额定电压是能使电气设备长期运行在经济效果最好的电压,它是国家根据经济发展的需要及电力的水平和发展的趋势经过全面技术经济分析后确定的. 1-4,电能的质量指标包括哪些? 答:电能的质量指标有电压.频率.供电可靠性. 1-5什么叫电压偏移,电压波动和闪变如何计算电压偏移和电压波动 答:电压偏差是电压偏离额定电压的幅度。电压波动是指电压的急剧变化。周期性电压急剧变化引起光源光通量急剧波动而造成人眼视觉不舒适的现象,成为闪变。 电压偏差一般以百分数表示,即 △U%=(U-UN)/UN ×100 电压波动程度以电压最大值与最小值之差或其百分数来表示,即 &U=Umax-Umin &U%=(Umax-Umin)/UN ×100 式中,&U为电压波动;&U%为电压波动百分数;Umax ,Umin为电压波动的最大值和最小值(KV);UN为额定电压(KV)。 1—6 电力系统的中性点运行方式有哪几种中性点不接地电力系统和中性点直接接地系统发生单相接地时各有什么特点 电力系统的中性点运行方式有三种:中性点不接地系统、中性点经消弧线圈接地系统和中性点直接接地系统。中性点不接地电力系统发生单相接地时,接地相对地电压为零,电容电流为零,非接地相对地电压升高为线电压,电容电流增大倍,但各相间电压(线电压)仍然对称平衡。中性点直接接地系统发生单相接地时,通过中性点形成单相短路,产生很大的短路电流,中性点对地电压仍为零,非接地相对地电压也不发生变化。 1-7电力负荷按对供电可靠性要求分几类对供电各有什么要求 答:电力负荷按对供电可靠性可分为三类,一级负荷,二级负荷和三级负荷。对供电的要求:一级负荷要求最严,应由两个独立电源供电,当一个电源发生故障时,另一电源应不同时受到损坏,在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。二级负荷要求比一级负荷低,应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台,从而做到当电力变压器发生故障或电力线路发生常见故障时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。三级负荷要求最低,没有特殊要求,一般有单回路电力线路供电。 1-8 试确定图所示供电系统中发电机G和变压器1T,2T和3T的额定电压。

相关文档
相关文档 最新文档