摘要

本工程为华宇办公楼的结构设计,采用混凝土框架结构,该办公楼为五层钢筋混泥土结构体系,底层层高为 3.9m,其它层层高为 3.6m,建筑面积约31002

m。本工程地震烈度为7度,设计分组为第一组,场地类别为Ⅱ类,框架抗震等级为三级。基本风压为0.35kN/2

m。楼、屋盖

m,基本雪压为0.40kN/2

均采用现浇钢筋混凝土结构。

本设计是以“简单、实用、经济、安全”为核心的设计原则。按照设计规范来完成本工程的结构设计。

本设计方案根据设计资料先画出建筑施工图,先进行荷载的标准值计算,接着采用弯矩二次分配法,做出弯矩图,剪力图,轴力图。横向框架在水平地震作用下的内力和位移计算,横向框架在风荷载作用下的内力和位移计算,然后进行内力组合计算,找出最不利的一组或几组内力组合,进行安全结构计算配筋并绘图。

整个设计过程中,遵循设计资料和相关的最新规范,对设计的各个环节进行全面的分析。始终围绕着设计的核心原则进行设计。

【关键词】: 框架结构、内力组合、结构配筋

Abstract

For hua yu office building structure design of this project, the adoption of concrete frame structures, the office building for five layer reinforced concrete structure system, the underlying the height of 3.9 m, other layers of high of 3.6 m, building area of about 3100. This design engineering seismic intensity of 7 degrees, grouped into the first group, site category for Ⅱ, frame aseismic levels for level 3. The basic wind pressure is 0.35 kN /m2, basic snow pressure is 0.40 kN /m2. Floor, roof adopts the cast-in-place reinforced concrete structure.

This design is based on \"simple, practical, economic and security\" as the core design principles. According to the design specification to complete the project structure design.

This design according to the design data to draw the construction plan, load standard values calculated first, and then USES the bending moment secondary distribution method, make the bending moment diagram and shear diagram, shaft trying to. Transverse frame under horizontal seismic action of internal force and displacement calculation, horizontal framework under the wind load of the internal force and displacement calculation, and then the combination of internal force calculation, find out the most unfavorable one or several groups of internal force combination, the security structure calculation of reinforcement and drawing.

The whole design process, follow the latest specification, design data and related to the design of each link to conduct a comprehensive analysis. Always surround the core principles of design.

key words: frame structure, internal force combination, structure reinforcement

1.1工程概况

(1)工程名称:华宇办公楼框架结构设计;建设地点:九江市郊区

(2)建筑概况:该办公楼为五层钢筋混泥土结构体系,底层层高为 3.9m,其它层层层高为3.6m,室内外高差为0.45m。具体情况可参见平面布置图和剖面图,建筑面积约31002

m,采用室内楼梯,使用年限为50年。

1.2地质水文条件

(1)水文资料:九江地区属亚热带季风气候区,经勘测发现地下稳定水位距地坪-7m。

(2)工程地质条件:本工程地震烈度为7度,设计分组为第一组,场地类别为Ⅱ类,框架抗震等级为三级。

地质资料:土层深度由自然地坪算起,见下表1-1

表 1-1

1.3

m,地面粗糙度为B类。

(1)基本风压:0.35kN/2

m

(2)基本雪压:雪荷载为0.40kN/2

1.4材料使用

混凝土:梁柱板均采用C30混凝土,混凝土垫层的为C15。

钢筋:钢筋采用热轧钢筋HRB400,HRB335,其余采用热轧钢筋HRB235。

2.1 结构布置和结构选型

2.1.1 结构布置

本工程结构柱网布置如下图2-1所示

图2-1结构柱网布置图 2.1.2梁柱截面尺寸初估

1.柱的截面尺寸

依据《建筑抗震设计规范》(GB50011—2010)的规定,框架柱的截面尺寸应满足最小尺寸要求、最小刚度以及轴压比要求。初步选取各层柱截面为500mm ×500mm 。然后进行验算。

(1)底层最小刚度验算: 25<8.95.09.4 b l 0==

满足最小刚度要求。

(2)轴压比验算:

[说明] 根据抗震设防烈度、结构形式、房屋的高度。Gi iG fc A fc A

β=≤??∑(轴压比),其中由于抗震等级为三级,故β=0.9,G 为单位建筑面积上的重力荷载值,近视取15kN/2m ,i 为层数。

0.9<812.0500

5003.14510150.8)0.19.3(f i 3=??????+=bh G c 所以, 本设计中所有柱子截面尺寸都取500mm ?500mm 。

2.梁截面尺寸初选

(1)AB,CD 跨 h=mm mm 550~8006500121~81l 121~81=???

? ??=???? ?? 取h=600mm b=1111~~600300~2002323h mm mm ?????=?= ? ?????

取b=250mm

故AB,CD 跨横向框架尺寸为250mm ?600mm

(2)BC 跨 h=1111~~2400200~300812812l mm mm ?????=?= ? ?????

考虑到刚度因素,取h=500mm b=1111~~500250~1672323h mm mm ?????=?= ? ?????

取b=250mm

故BC 跨横向框架尺寸为250mm ?500mm

(3)纵向框架 h=mm mm 670~10008000121~81l 121~81=???

? ??=???? ?? 取h=700mm b=1111~~700350~2332323h mm mm ?????=?= ? ?????

取b=300mm

故纵向框架梁的尺寸为300mm ?700mm

(4)横向次梁 h=mm mm 550~8006500121~81l 121~81=???

? ??=???? ?? 取h=600mm b=1111~~600300~2002323h mm mm ?????=?= ? ?????

取b=250mm