文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑工程节能验收备案表.

建筑工程节能验收备案表.

建筑工程节能验收备案表.
建筑工程节能验收备案表.

编号:□□□□□□□□□□□□□□□□建筑节能工程验收备案表

工程名称

建设单位

设计单位

施工单位

监理单位

验收日期

填表日期年月日

建筑节能技术措施基本情况建设单位

工程名称

建筑类型居住建筑□公共建筑□层数

建筑面积(m2)室内采暖

形式

散热器供暖□

地面辐射供暖□其他□

建筑外表面积

F

0(m2)

建筑物体积V

(m3)

体形系数

S=V

/ F

执行建筑节能标准节能50% □

耗热量指标(W/m2)

耗煤量指标(Kg标准煤/m2)

节能65% □

耗热量指标(W/m2)

耗煤量指标(Kg标准煤/m2)

施工图执行民用建筑节能设计标准及相关规定情况

项目设计值实测值外围护

结构传

热数W/

(m2〃K)

墙体

屋面

地面

门窗(幕墙)

主要节能措施屋顶保温材料选用厚度(mm)

外墙保温材料选用厚度(mm)

窗玻璃

材料

中空□LOW-E □

中空空气层

(mm)

6A□ 9A□ 12A□

15A□ >20A□窗框材料

铝合金□

塑料□其他□

普通□断热□

供热计量装置、室内温控装置有□无□有□无□空调制冷计量装置有□无□用电分项计量装置(公建)有□无□

可再生能源应用(与建筑一体化)有□无□

设计单位建筑面积耗热量指标(W/m2)设计单位建筑面积耗煤量指标(Qc)(Kg标准煤/m2)实际单位建筑面积耗热量指标(W/m2)

本建筑与建筑节能标准优于标准规定□满足标准规定□不符合标准规定□

注:1、此表一式四份,用word 文档格式填写,A4纸双面打印; 2、此表作为竣工验收备案、墙改基金返还的必备资料之一。

节能 验收 备案 文件

建筑节能验收备案情况

内 容

份数 验证 情况

备 注 1 建筑节能设计文件审查备案登记表 2 建设单位出具的建筑节能工程验收报告

3 设计单位出具的建筑节能工程质量检查报告

4 施工单位出具的建筑节能工程竣工报告

5 监理单位出具的建筑节能工程质量评估报告

6 建筑围护结构节能构造现场实体检验报告

7 外窗气密性现场检测报告

8 系统节能性能检测报告

9 民用建筑节能信息公示牌(提交现场照片) 建筑节能工程质量保证书和使用说明书

建设 单位 意见

本工程已按《建筑节能工程施工质量验收规范》要求进行了节能验收,

验收合格,备案文件齐全,现报送备案。

建设单位: (公章) 负责人:

报送时间 年 月 日

节能备案机构意见

本工程节能验收备案文件于 年 月 日收讫,经验证文件齐全。

节能备案机构:

建筑节能分部工程专项验收方案

沿河县田坝移民安置房工程 建筑节能分部工程专项验收案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录 人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;(二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建

筑节能设计认定书; (二)建筑节能专项施工案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理案和验收记录。 五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到验收规的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计

建筑节能专项验收方案

啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建 筑 节 能 验 收 方 案

北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建筑节能验收方案 技术负责人:

总监理工程师: 北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 目录 一、验收依据 二、工程概况 三、验收小组 四、验收项目名称、时间、地点 五、验收容 六、验收资料准备 七、验收程序

一、验收依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007) 2、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 3、《采暖居住建筑节能检验标准》(JGJ1252-2001) 4、《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) 6、《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2010) 7、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8、《外墙外保温施工技术规程》(DB11/T584-2013) 二、工程概况

三、验收小组 组长:王瑞发 建设单位:啤酒()农垦股份有限公司 成员:正文、新安、世喜、旭峰、晓钦、周辉、涛施工单位:第四建设集团有限责任公司 成员:(请联系施工单位补充齐全) 监理单位:北京中轻国际工程项目管理有限公司 王瑞发、厚峰、周胜利、航旭设计单位:中国中轻国际工程有限公司 徐凯

建筑节能工程施工质量验收规范

建筑节能工程施工质量 验收规范 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

GB 50411-2007 建筑节能工程施工质量验收规范 编制依据 《建筑产品优选集》(2001YJ114) 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》行业标准(JG 158-2004) 《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95) 《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 《胶粉聚苯颗粒保温材料外墙外保温工法》(YJGF41-2000) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ 134—2001) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ 144—2004) 《节能建筑工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 建筑节能工程施工验收规范 GB50411-2007 一般规定 4.1.1 本章适用于板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。 主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。与主体结构同时施工的墙体节能工程,应与主体结构一同验收。 墙体节能工程当采用外保温定型产品或成套技术时,其型式检验报告中应包括安全性和耐候性检验。

墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料: 1 保温层附着的基层及其表面处理; 2 保温层粘结或固定; 3 锚固件; 4 增强网铺设; 5 墙体热桥部位处理; 6 预制保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点; 7 现场喷涂或浇筑有机类保温材料的界面; 8 被封闭的保温材料厚度; 9 保温隔热砌块填充墙体。 墙体节能工程的保温材料在施工过程中应采取防潮、防水等保护措施。 墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定:

建筑节能验收方案

建筑节能验收方案

目录 一、工程概况 (1) 二、节能工程施工时间计划 (1) 三、编制依据 (2) 四、节能设计说明 (2) 五、施工阶段与质量控制 (3) (一)灰砂砖砌块工程 (3) (二)加气混凝土砌块工程 (6) (三)外墙保温砂浆施工 (7) (四)屋面保温隔热工程 (11) (五)铝合金门窗工程 (12) (六)通风节能工程 (14) (七)配电与照明节能工程 (16) (八)监测与控制节能工程 (17) 六、风险分析与控制措施 (18) (一)砌块墙体裂缝防治 (18) (二)其它事项 (21) 七、节能工程质量验收 (22)

一、工程概况 (一)工程概况 建设单位: 设计单位: 监理单位 施工单位: (二)概述 本工程框架剪力墙结构,位于XXXXXXXX。设计为地上XXXXX层,建筑面积为XXXXXX平方米,建筑式样为X层,本建筑地震设防烈度为X度。工程开工日期为XXXXX年XXXX月。 二、节能工程施工时间计划 三、编制依据 1、《居住建筑节能工程施工技术规程》(DB29-125-2005,J10521-2005) 2、《居住建筑节能工程质量验收规程》(DB29-126-2005,J10522-2005) 3、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 4、《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 6、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 7、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002) 8、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 9、桂阳县玉景翡翠湾1#栋工程施工图纸(建筑节能设计说明)建施图03#。 四、节能设计说明

最新《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

最新《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

目录 第一章总则 第二章术语(略) 第三章基本规定 第四章墙体节能工程 第五章幕墙节能工程 第六章门窗节能工程 第七章屋面节能工程 第八章地面节能工程 第九章采暖节能工程 第十章通风与空调节能工程 第十一章空调采暖系统冷热源及管网节能工程 第十二章配电与照明节能工程 第十三章监测与控制节能工程 第十四章建筑节能工程现场实体检验 第十五章建筑节能分部工程质量验收 第十六章外墙节能构造钻芯检验方法 第一章总则 【条文】 1.0.1 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节

能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制订本规范。 【要点说明】阐述制定本标准规范的目的和依据,以便使人们了解其意义、必要性和重要性。 【条文】1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、空调与采暖系统的冷热源及管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 【条文】1.0.3 建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不得低于本规范的规定。 【要点说明】各项规定的“严格程度”是最低要求,最起码的要求。这也是我们监理的底线原则。 【条文】1.0.4 建筑节能工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应遵守《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300、各专业工程施工质量验收规范和国家现行有关标准的规定。 ※【条文】1.0.5 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。 【要点说明】建筑节能验收是单位工程验收的先决条件,具有“一票否决权”。 相关要求:由总监理工程师组织建设、设计、施工、监理进行验收。 建筑节能分部工程资料应单独成册,资料内应出具分部工程验收合格证明文件。 2术语

建筑节能专项验收资料清单学习资料

精简过后的建筑节能专项验收资料清单 一、申请资料(按资料提交的先后顺序) 特别提示:下列申请资料形式除注明为电子文件外,其余均应为书面文件,所有材料一式一份。书面文件中要求提供复印件的,应加盖建设单位公章(成册的复印件应在正面盖章和侧面加盖骑缝印章),并提供原件核验;无特别说明的应提供原件。凡政府投资项目,可不需提供法定代表人证明书。凡坪山新区住房和建设局出具的批复文件复印件,可不需核对原件。 1.《深圳市坪山新区建筑节能专项验收申请表》(需附建筑节能技术指标表,同一单体建筑内既有居住建筑又有公共建筑的,应按居住建筑、公共建筑分别填报建筑节能技术指标表)。 2.《建设工程规划许可证》、《建设工程施工许可证》(复印件)。 3.需进行建筑能效测评标识的项目(详见附件1《补充说明和有关重要事项要求》),应提供具有资质的建筑能效测评机构出具的建筑能效理论测评报告。 4.绿色建筑项目,需提供绿色建筑标识或认证证书(复印件)。 5.建设单位法定代表人证明书(原件)、法人代表授权委托书(原件)、被委托人身份证明文件(复印件)。 6.施工单位签署的工程质量保修书(节能工程保修期不应低于五年)。 7.房屋买卖合同、住宅质量保证书以及房屋使用说明书(应说明对建筑节能措施的保护要求;自用工程项目可不提供房屋使用说明书)。

8.施工现场、销售现场节能信息公示牌照片各一张(自用工程项目可不提供销售现场节能信息公示牌照片)。 9. 施工图设计文件节能审查意见书(复印件)。 10.设计单位出具的《建筑节能工程质量检查报告》。 11.监理单位出具的《建筑节能工程质量评估报告》。 12.建筑(含总平面图)、暖通、电气、给排水专业工程竣工图(含电子文档)。 13.设计单位出具的建筑节能设计计算书(侧面盖骑缝章)及电子版节能计算模型。 14.施工图审查单位签署的《民用建筑节能设计审查备案登记表》《建筑节能设计报审表》。 15.凡具备太阳能集热条件且有稳定热水需求的新建民用建筑,应提供太阳能热水系统施工图及设计计算书。不具备太阳能集热条件的,应提供市建设行政主管部门认定不具备太阳能集热条件的文件。 16.如围护结构和用能系统使用标准和技术规范中未涵盖的节能新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品的,应当提供市建设主管部门出具的评估报告。 17.涉及建筑节能效果的设计变更文件。 18.建筑节能工程施工组织设计文件。 19.《建筑节能分部工程质量验收表》、《建筑节能(各)分项工程质量验收表》(含墙体、幕墙、门窗、屋面、通风与空调、配电与照明、太阳能热水系统分项工程)。 20.建筑节能隐蔽工程验收资料(含墙体、幕墙、门窗、屋面、通风与空调、配电与照明、太阳能热水系统分项工程)。

2019最新建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007

2019最新建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 目录 第一章总则 第二章术语(略) 第三章基本规定 第四章墙体节能工程 第五章幕墙节能工程 第六章门窗节能工程 第七章屋面节能工程 第八章地面节能工程 第九章采暖节能工程 第十章通风与空调节能工程 第十一章空调采暖系统冷热源及管网节能工程 第十二章配电与照明节能工程 第十三章监测与控制节能工程 第十四章建筑节能工程现场实体检验 第十五章建筑节能分部工程质量验收 第十六章外墙节能构造钻芯检验方法 第一章总则

【条文】 1.0.1 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制订本规范。 【要点说明】阐述制定本标准规范的目的和依据,以便使人们了解其意义、必要性和重要性。 【条文】1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、空调与采暖系统的冷热源及管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 【条文】1.0.3 建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不得低于本规范的规定。 【要点说明】各项规定的“严格程度”是最低要求,最起码的要求。这也是我们监理的底线原则。 【条文】1.0.4 建筑节能工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应遵守《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300、各专业工程施工质量验收规范和国家现行有关标准的规定。 ※【条文】1.0.5 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。 【要点说明】建筑节能验收是单位工程验收的先决条件,具有“一票否决权”。 相关要求:由总监理工程师组织建设、设计、施工、监理进行验收。 建筑节能分部工程资料应单独成册,资料内应出具分部工程验收合格证明文件。 2术语 ※2.0.9进场验收

建筑节能验收总结

建筑节能验收总结 建筑节能分项工程划分为墙体节能工程、门窗节能工程、屋面节能工程、门窗节能工程、采暖节能工程、通风与空气调节节能工程 建筑节能分部工程质量验收 建筑节能分部工程的质量验收,应在建筑节能分部工程的质量验收,检验批、分项工程全部验收合格的基础上,进行外墙节能构造实体检验、严寒、进行外墙节能构造实体检验、严寒、寒冷地区的外窗气密性现场检测、地区的外窗气密性现场检测、以及系统节能性能检测和系统联合试运转与调试,能性能检测和系统联合试运转与调试,确认建筑节能工程质量达到设计要求和本规范规定的合格水平。 1规定了节能分部工程验收的整体要求: 规定了节能分部工程验收的整体要求,检验批、分项工程应全部合格。通过外墙构造实体检验、外窗气密性现场检测、系统节能性能检验和系统联合试运转与调试,运转与调试,确认节能分部工程质量达到设计要求和本规范规定的合格水平。 建筑节能分部工程质量验收 建筑节能工程验收的程序和组织应按《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300的要求并应符合下列规定: 1 节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持,施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加。 2 节能分项工程验收时,应由监理工程师主持,施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加。必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加。 3 节能分部工程验收时,应由总监理工程师,建设单位项目负责人)主持,施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加。施工单

位的质量或技术负责人应参加。主要节能材料、设备、成套产品或技术的提供方应参加。设备、成套产品或技术的提供方应参加。设计单位节能设计人员应参加。 对建筑节能工程验收程序和组织的做出了具体规定。其验收的程序和组织与 建筑工程施工质量验收的程序和组织与《质量验收统一标准》GB50300的规定一致,由监理方(建设单位项目负责人)主持,会同参与工程建设各方共同进行。 建筑节能工程的检验批质量验收合格,应符合下列规定: 1 检验批应按主控 项目和一般项目验收。 2 主控项目应全部合格。 3 一般项目应合格。当采用计数检验时,至少应有90%以上的检查点合格,且 其余检查点不得有严重缺陷。 4 应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。 对建筑节能工程检验批验收合格质量条件的基本规定。《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300和各专业工程施工质量验收规范的规定完全一致。验收时要求一般项目亦应合格。 当发现不合格情况时,应进行返工修理。只有当难以修复时,验收项目,才允许适当放宽,即至少有90% 验收项目合格,才允许适当放宽,同时规定其余10%,的不合格点不得有“严重缺陷”。 可理解为明显影响了使用功能,造成功能上的缺陷或降低。 建筑节能分项工程质量验收合格,符合下列规定: 1 分项工程所含的检验批均应合格。 2 分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。 建筑节能分项质量验收合格,包括: 建筑节能分项质量验收合格,分项工程所含检验批均合格。 建筑节能分部工程质量验收合格,符合下列规定: 1 分项工程应全部合格。 2 质量控制资料应完整。 3 外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求。

(完整版)建筑节能专项验收备案表

建筑节能专项验收 备案表 单位工程 建设单位(章) 长沙市住房和城乡建设委员会 年月日

建筑节能专项验收备案表 备案编号:填报时间:年月日一、工程基本情况 二、节能设计审查备案 三、围护结构节能技术

四、主要用能设备 五、可再生能源技术应用 六、绿色建筑技术实施情况 七、信息公示

八、分项计量(国家机关办公建筑和大型公共建筑填写) 九、专项检查情况 十、验收单位意见 十一、建筑节能专项备案机构意见

十二、填表及报备要求 (一)、本表按单位工程项目填写,1~10项由建设单位组织相关责任单位如实填写; (二)、备案资料报送要求 1、建筑节能专项验收备案表一式四份; 2、建筑节能设计审查备案表; 3、建设单位的建筑节能专项验收报告; 4、施工单位的建筑节能工程竣工报告; 5、监理单位的建筑节能工程质量评估报告; 6、建筑节能分部工程验收记录表; 7、建筑节能施工现场信息公示照片。 以上部分为提交的必要资料,符合下列情形时还需提交以下资料: 8、对外销售的,提供销售现场建筑节能信息公示牌照片、已签的销售合同复印件(一份); 9、建设工程施工过程中,存在违法违规行为的,需提供处罚执行情况或整改合格的相关资料; 10、按照住建部《关于国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》的要求需安装能耗分项计量采集系统的项目,应提供相关的验收资料; 11、按照《民用建筑节能管理规定》及相关文件要求需采用可再生能源的项目,提供相关的实施情况资料; 12、被国家、省、市授予“绿色建筑”、“可再生能源应用”等各类试点示范项目工程,提供相关的实施情况资料。 建设单位申请备案时,应已通过建筑工程节能专项验收。项目无质量监督机构出具的《工作联系函》的,暂不予受理。申请备案时,还应提交建筑节能质量控制资料备查。(三)、各相关单位应对所有填报信息及所提供资料的真实性负责并承担相应的法律责任。 (四)、建筑节能专项备案机构在受理建设单位提交备案资料起7个工作日内应完成审核。 (五)、本表一式四份,建设单位、工程质量监督机构、建筑节能专项备案机构、档案馆各一份。

《建筑节能工程施工质量验收规范》

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 第1章总则 ?涉及建筑节能工程的法律、法规、规范很多,却一直没有一本统一的验收规范。节能工程的施工质量也令人担忧。(图片:宋波10~16页)(图片:1施工缺陷)?现行节能标准与新的验收规范不一致的问题如何处理? 建办标函【2007】302号《关于加强<建筑节能工程施工质量验收规范>宣贯、实施及监督工作的通知》第四条:“《规范》实施前,各省、自治区、直辖市建设行政主管部门的标准化管理机构,要按照《规范》的规定,对已批准发布的有关建筑节能施工质量验收的地方标准进行复审、修订或废止,并按照《工程建设地方标准化工作管理规定》的要求,报我部重新进行备案。对与《规范》规定不一致且没有重新备案的地方标准,自行废止,不得作为建筑节能工程施工或质量验收的依据。” 山东省工程建设标准《外墙外保温应用技术规程》(聚苯板耐碱玻璃纤维网格布增强薄抹灰系统)DBJ14-035-2005正在组织修订,下半年将正式重新发布。 例如:7.0.7条外墙外保温系统主要组成材料复检项目:聚苯板:密度、抗拉强度、尺寸稳定性。与本验收规范不符,应执行本规范。 1.0.2本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、建筑幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附属设备及其管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 本规范的适用范围。从条文可以看出,建筑节能工程不仅仅是保温工程,它涉及墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、空调与采暖系统冷热源及管网、配电与照明、检测与控制等10项内容。本规范又不是涉及这10项工程中所有的验收内容,而仅仅是与节能有关的一些项目;其他项目执行相对应的验收规范。 第2章术语 ?《规范》在术语部分,对“进场复验”、“见证取样送检”、“现场实体检验”、“型式检验”等给出了定义。 2.0.10进场复验——进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行部分或全部性能参数检验的活动。

广州市建筑节能验收资料

广州市建设委员会文件关于加强我市建筑节能分部工程质量验收工作的 通知穗建质[2008]753号 发布日期:2008-09-03 市建设工程质量监督站、市墙体材料革新与建筑节能管理办公室,各区(县级市)建设(和市政)局、建设工程质量监督站,各工程建设、设计、施工、监理单位: 为贯彻执行《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411—2007),推动我市建筑节能工作的开展,提高建筑工程节能效果,现将我市建筑节能分部工程质量验收监督工作的有关事项通知如下: 一、对于我市行政规划区域范围内新建、改建和扩建的民用建筑工程,凡是在2007年10月1日后开工建设的,以及2007年10月1日前已开工建设但建筑节能分部工程各分项工程未开始施工的,应当按照本通知的要求,进行建筑节能分部工程施工质量验收和监督。凡是2007年10月1日前已开工建设且节能分部工程所有分项已开始施工的民用建筑工程;凡是设计文件有明确建筑节能要求,具备该分部施工质量验收监督条件的,可以按照本通知的要求,进行建筑节能分部工程施工质量验收和监督。 二、对于我市行政规划区域范围内新建、改建和扩建的民用建筑工程,凡是在2007年10月1日后开工建设的,必须在建筑节能工程施工前,制定专项的节能施工方案,并经监理单位审批后方可执行。 三、建筑节能分部工程完工后,施工单位应按照规范要求整理施工技术资料(目录可参考附件1,具体要求由广州市建设工程质量监督站负责解释)。同时,由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工、设计等单位对建筑节能围护结构和建筑设备(含照明)安装两部分分别组织工程质量验收,并在质量监督机构办理建筑分部工程中间验收登记手续。 四、工程质量监督机构应对建筑节能分部工程质量验收

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB-(正文)

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB-(正文)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

1总则 1.0.1为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制订本规范。 1.0.2本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、建筑幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附属设备及其管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收,同时,适用于既有建筑节能改造工程的验收。 1.0.3建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不得低于本规范的规定。 1.0.4 建筑工程施工质量控制和竣工质量验收除应遵守本规范外,尚应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和各专业工程施工质量验收规范的规定。 1.0.5 单位工程竣工验收应在建筑节能工程分部工程验收合格后进行。

2术语 2.0.1建筑节能工程 为节约建筑使用能耗所进行的建筑施工及安装工程。 2.0.2围护结构 建筑物各面的围挡物,如墙体、屋面、地面和门窗等。 2.0.3导热系数 稳态条件下,1m厚物体,两侧表面温差为1K,1h内通过1m2面积传递的热量。 2.0.4传热系数 稳态条件下,围护结构两侧空气温差为1K,1h内通过1m2面积传递的热量。 2.0.5热桥 围护结构两侧在温差作用下,形成热流密集的传热部位。 2.0.6保温浆料 由胶粉料与聚苯颗粒或其他保温轻骨料组配,使用时按比例加水搅拌混合而成的浆料。 2.0.7凸窗 位置凸出外墙外侧的窗。 2.0.8 倾斜窗 窗平面与水平面不垂直的窗。 2.0.9外门窗 建筑围护结构上有一个面与室外空气接触的门或窗。 2.0.10玻璃遮阳系数 透过窗玻璃的太阳辐射得热与透过标准3mm透明窗玻璃的太阳辐射得热的比值。 2.0.11透明幕墙 可见光可直接透射入室内的幕墙。 2.0.12非透明幕墙 不能将可见光透射入室内的幕墙。 2.0.13 制冷性能系数(COP) 制冷机在规定工况下的制冷量(W)与相应输入功率(W)之比。 2.0.14 室外管网水力平衡度(HB) 建筑物热力入口处的循环水量的测量值(kg/s)与设计值(kg/s)之比。 2.0.15 热水采暖系统耗电输热比(EHR) 在采暖室内外计算温度条件下,集中热水采暖系统热水循环泵在设计工况点的轴功率(kW)跟建筑物的供热负荷(kW)与水泵在设计工况点的效率乘积的比值。 2.0.16 室外管网热输送效率(ηm,t)

深圳建筑节能工程施工验收规范ASZJG31-2010

ICS 91.040.10 P 33 SZJG 深圳经济特区技术规范 SZJG 31-2010 建筑节能工程施工验收规范 Code for acceptance of energy efficient building construction 2010-03-12发布2010-04-01实施 深圳市市场监督管理局发布

目次 前言.......................................................................................................................................................I 引言.......................................................................................................................................................I 1 总则 (1) 2 术语 (1) 3 基本规定 (4) 3.1 一般规定 (4) 3.2 质量控制与验收 (5) 4 墙体节能工程 (6) 4.1 一般规定 (6) 4.2 材料 (7) 4.3 施工 (7) 4.4 验收 (8) 5 幕墙节能工程 (11) 5.1 一般规定 (11) 5.2 材料 (11) 5.3 施工 (12) 5.4 验收 (12) 6 门窗节能工程 (13) 6.1 一般规定 (13) 6.2 材料 (14) 6.3 施工 (15) 6.4 验收 (15) 7 屋面节能工程 (17) 7.1 一般规定 (17) 7.2 材料 (17) 7.3 施工 (18) 7.4 验收 (19) 8 通风与空调节能工程 (20) 8.1 一般规定 (20) 8.2 材料设备 (20) 8.3 验收 (21) 9 太阳能热水系统节能工程 (26) 9.1 一般规定 (26) 9.2 材料设备 (26) 9.3 验收 (26) 10 配电与照明节能工程 (28) 10.1 一般规定 (28) 10.2 材料设备 (28) 10.3 施工 (30) 10.4 验收 (30) 11 监测与控制节能工程 (31) 11.1 一般规定 (31) 11.2 材料设备 (31) 11.3 施工 (31) 11.4 验收 (32) 12 建筑节能工程现场检验 (34) 12.1 围护结构现场实体检验 (34) 12.2 系统节能效果检验 (34) 13 建筑节能分部工程质量验收 (35) 14 建设、监理与监督 (36) 附录A (38) 附录C 建筑节能工程施工质量验收表 (46) 附录D 建筑节能工程质量检查报告及建筑节能工程质量评估报告 (63) 附录E 外墙节能构造钻芯检验方法 (65) 条文说明 (67) 1

建设工程建筑节能专项验收应备资料

建设工程建筑节能专项验收应备资料 1、建筑工程施工图审查节能专项审查意见(建筑节能登记表)、建筑热工计算书(审图机构、设计单位)原件(留存复印件); 2、竣工图(建筑、水、暖、电)及设计变更、变更后的热工计算书和节能审查意见; 3、施工记录、质量自检记录;监理日志;质量、材料等监理验收签证; 4、墙体材料(砌体)、墙体及屋面保温材料确认登记证书、产品质量合格证、质量检验报告(陕西省建筑节能办公室、市质量技术监督局、法定质量检测单位); 5、外门窗质检合格报告(市建设工程质量检测中心),六层以上气密性达到四级。 6、墙体、屋面节能检查单(工程主体完成时通知节能办检查验收,签署验收单); 7、工程所涉及的水、暖、电等使用功能性材料的生产单位资质证件、产品供应合同、产品质检合格报告、现场抽检合格报告等资料。 注:产品确认登记证、产品合格证、质量检验报告复印件需应由颁发证件、出具报告的单位加盖红章。 (现节能验收分为中间检查、分部验收、组织专家评审三部分,验收通过后,依据国家及有关部门的有关节能验收押金返还程序标准返还节能押金,填写的表格附后) 页脚内容1

建筑工程墙体、屋面节能检查单 检查时间: 页脚内容2

西安浐灞生态区建设节能工程专项验收申请书 西安浐灞生态区建设工程质量安全监督站: 我单位建设的华远海蓝城二期小学综合楼项目工程节能分部工程现已完工,依据《建筑节能工程施工质量验收规范》,我单位组织设计、监理、施工单位,对各责任主体履行节能质量责任的行为以及节能工程实体质量进行了节能分项验收,确认建设过程中各责任主体认真履行节能质量责任,严格遵守国家关于节能强制性标准条文,建筑节能工程验收批和隐蔽工程、分项工程验收合格、各责任主体签字认可的质量文件齐全有效,节能工程专项验收申报各项文件及资料齐全。节能工程质量符合有关法律、法规和节能工程强制性标准,符合已审查设计文件及合同要求,各项节能项目使用功能满足要求,符合国家有关节能验收规范,节能分部工程专项验收基本条件已具备。 页脚内容3

建筑节能施工验收规范

建筑节能工程施工质量验收规范 (GB 50411-2007) 3.1.2 设计变更不得降低建筑节能效果。当设计变更涉及建筑节能效果时,应经原施工图设计审查机构审查,在实施前应办理设计变更手续,并获得监理或者建设单位的确认。 本规定有三层含义:第一,任何有关节能的设计变更,均需事前办理设计变更手续;第二:有关节能的设计变更不应降低节能效果;第三,涉及节能效果的设计变更,除应由原设计单位认可外,还应报原负责节能设计审查机构审查方可确定。确定变更后,并应获得监理或建设单位的确认。 3.1.4 单位工程的施工组织设计应该包括建设节能工程施工内容。建筑节能施工前,施工单位应编制建筑节能工程施工方案并经监理(建设)单位审查批准。 施工前,施工企业还应专门编制建筑节能工程施工技术方案,经监理单位审批后实施。在节能施工前对相关人员进行技术交底和必要的实际操作培训,技术交底和培训均应留有记录。 3.2.2 进入施工现场用于节能工程的材料和设备均应具有出厂合格证、中文说明书及相关性能检测报告;定型产品和成套技术应有型式检验报告,进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。 3.2.5 现场配制的材料如保温浆料、聚合物砂浆等,应按设计要求或实验室给出的配合比配制。当为给出要求时,应按照施工方案和产品说明书配制。 现场配制的材料首先应按设计要求或实验室给出的配合比进行现场配制。当无上述要求时,可按照产品说明书配制,执行中应该注意上述配制要求,均应具有可追溯性,并应写入施工方案中。不得按照经验或口头通知配制。 3.2.6节能保温材料在施工使用时的含水量应该符合设计要求、工艺要求及施工技术方案要求。 3.3.1 建设节能工程应按照经审查合格的设计文件和经审查批准的施工方案施工。 对于设计文件应当经过设计审查机构的审查;施工技术方案则应通过建设或监理单位的审查。 3.3.2 建筑节能施工前,对于采用相同建筑节能设计的房间和构造做法,应在现场采用相同材料和工艺制作样板间和样板件,经有关各方确认后方可进行施工。 样板间方法主要适用于重复采用同样建筑节能设计的房间和构造做法,制作时应采用相同材料和工艺和现场制作,经有关各方确认后方可进行施工。施工中应注意,样板间和样板件的技术资料(材料、工艺、验收资料)应纳入工程技术档案。 3.3.3 节能保温材料不宜在雨雪天气中露天施工。 筑物分期或局部进行节能改造时,不易划分分部、分项工程,此时容许采取建设、监理、设计、施工等各方协商一致的划分方式进行节能工程的验收。但验收项目、验收标准和验收记录均应遵守本规范的规定。有关节能的项目应单独填写检查验收表格,作出节能项目验收记

建筑工程节能验收施工技术总结

Xx综合商住小区xx区 节 能 分 部 工 程 施 工 总 结

xx建工集团有限公司 xx综合商住小区xx区 建筑节能分部工程施工总结一、工程概况:

二、施工依据及验收标准 三、工程形象进度 建筑节能分部工程于xx年xx月开始施工,于xx年xx月完成所有施工项目。 建筑节能分部工程在施工前,按照验收规定进行了主体结构分部工程验收,并验收合格。 四、工程施工质量 工程施工前,编制了详细的建筑节能施工方案,建筑节能检测方

案。经公司技术负责人审批后,再报监理公司审批,审批合格后开始大面积施工。 建筑节能所有原材料进场后,报监理工程师核查合格证及检验报告,由监理见证取样送检合格后才投入使用,从源头上保证了工程质量。 1、外墙节能保温工程 本工程外墙节能使用600*200*200蒸压加气混凝土砌块做为节能材料。材料经见证取样送检,送检合格后方投入使用。经检测蒸压加气砖的导热系数符合节能要求。在主体工程墙体砌筑时,严格按照建筑节能的要求进行施工,加气砼砌块送检合格后投入使用。施工前先做好样板,经设计单位、监理单位、建设单位检查验收合格后开始大面积施工。施工时对基层清理干净,严格按照施工方案及相关规范进行施工,保证了工程质量,符合建筑节能规范要求。 2、屋面节能保温工程 本工程屋面采用30mm厚挤塑型聚苯乙烯保温隔热板做保温层,材料进场前与建设单位、监理单位一起对材料进行验收,并对随同材料进场的材质证明文件进行了严格审核,经抽样并复检,材料的导热系数,压缩强度检验结果合格。在施工过程中保证了工程质量,符合建筑节能规范要求。 3、门窗节能保温工程 本工程外门窗采用铝合金门窗,窗型材壁厚1.4mm,门型材壁厚2.0mm,5mm厚钢化玻璃或5mm白玻+6A+5mmF绿钢化中空玻璃。。 铝合金型材,玻璃等材料进场后由监理工程师检查核对合格证及

天津市民用建筑节能工程质量验收规程

1.1.1 门窗型材、玻璃及玻璃密封材料的品种、类型、规格、等级,门窗的型式、构造、开启方式、性能应能符合设计和相关标准的要求检查的方法:观察检查外观质量,检查门窗生产许可证、安装企业资质,检查门窗出厂质量合格证明文件、型式检验报告及进场验收记录。 1.1.2 门窗和中空玻璃的抽样复试,其结果应符合设计和《天津市民用建筑节能工程质量验收规程》J10522-2007 附 录A的要求。 检查方法:检查门窗进场复试报告和门窗标识(保温和气密性能等级)。 1.1.3 门窗框与附框、门窗框或附框与墙体之间的缝隙采用发泡聚氨酯填充饱满,并采用中性硅酮建造密封胶密封。 检查方法:检查隐蔽工程验收记录,观察检查。 1.1.4 外窗安装完成后的气密性能应能符合设计要求。 检验方法:检查现场检测报告。 检查数量:单位工程建筑面积小于1000㎡的抽查不少于一次,每次抽查1樘;单位工程建筑面积大于或等于1000㎡的抽 查不少于一次,一次不少于3樘。 1.1.5 玻璃(包括采光屋面)的遮阳系数应符合设计要求。检验方法:检查型式检验报告及进场验收记录。 外窗遮阳设施的功能及其安装位置、可调节性能应符 1.1.6

合设计和使用功能要求,安装应牢固。 检验方法:观察检查,检查产品出厂质量证明文件、技术性能检测报告。 检查数量:全数检查。 1.1.7 特种门的保温以及安装符合设计要求。 检验方法:对照设计文件观察检查。 检查数量:全数检查。 1.1.8 门窗玻璃的品种、规格及其各项性能指标等应符合设计和现行国家产品标准要求,同时在特定部位应使用安全玻璃。 检验方法:观察检查,检查产品出厂合格证明文件、进场复试报告和进场验收记录。 1.1.9 有遮阳要求的玻璃,其遮阳系数应符合设计要求。检验方法:观察检查,检查玻璃厂合格证明文件。 检查数量:按检验批划分的检查数量1%并不少于2件(处)。 1.1.10 门窗玻璃的露点温度应低于或等于-40℃。 检验方法:检查复试报告。 1.2一般项目 1.2.1门窗扇和玻璃的密封条、密封胶,其物理性能应能符合相关标准规定。密封条安装位置正确、镶嵌牢固,接头处不得开裂,不得脱槽。.

节能验收程序

建设工程建筑节能专项验收及返还押金程序 1、建设单位准备有关资料(清单附后); 2、建设单位提交书面验收申请(请在末尾注明联系人和 电话),同时出具建设工程施工许可证、城建费用缴纳通 知书、新型墙体材料专项基金缴纳收据原件(留存复印 件); 3、施工单位建筑节能质量自评报告 4、监理单位建筑节能质量评估报告 5、设计单位建筑节能质量评定意见(或认可文件) 6、经节能监督组审查建筑节能资料等合格后,确定监督 验收时间,进行建筑节能分部验收监督。 7、建筑节能分部验收通过后,建筑节能监督组组织节能 专家进行现场验收评分,专家组成员从西安市建筑节能 专家成员库中随机抽取三名专家组成。 8、建设单位、监理单位、设计单位、施工单位同时参加; 9、节能办根据验收评分办理押金返还手续。

建设工程建筑节能专项验收应备资料 1、建筑工程施工图审查节能专项审查意见(建筑节能登记表)、建筑热工计算书(审图机构、设计单位)原件(留存复印件); 2、竣工图(建筑、水、暖、电)及设计变更、变更后的热工计算书和节能审查意见; 3、质量、材料等监理验收签证; 4、墙体材料(砌体)、墙体及屋面保温系统(含保温材料、粘结材料、增强网、锚固件等)确认登记证书、产品质量合格证、质量检验报告(陕西省建筑节能办公室、市质量技术监督局、法定质量检测单位); 5、外门窗质检合格报告,六层以上气密性达到四级。 6、墙体、屋面节能检查单(工程主体完成时通知节能组检查验收,签署验收单); 7、工程所涉及的水、暖、电等使用功能性材料的生产单位资质证件、产品供应合同、产品质检合格报告、现场抽检合格报告等资料。 注:产品确认登记证、产品合格证、质量检验报告复印件需应由颁发证件、出具报告的单位加盖红章。 (现节能验收分为中间检查、分部验收、组织专家评审三部分,验收通过后,依据国家及有关部门的有关节能验收押金返还程序标准返还节能押金,填写的表格附后)

GB 50411-2007 建筑节能工程现场施工质量验收规范

G B50411-2007建筑节能工程施工质量验收规范编制依据 《建筑产品优选集》(2001YJ114) 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》行业标准(JG158-2004) 《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95) 《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 《胶粉聚苯颗粒保温材料外墙外保温工法》(YJGF41-2000) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134—2001) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144—2004) 《节能建筑工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 建筑节能工程施工验收规范 GB50411-2007 一般规定 4.1.1本章适用于板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。 4.1.2主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。与主体结构同时施工的墙体节能工程,应与主体结构一同验收。

4.1.3墙体节能工程当采用外保温定型产品或成套技术时,其型式检验报告中应包括安全性和耐候性检验。 4.1.4墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料: 1保温层附着的基层及其表面处理; 2保温层粘结或固定; 3锚固件; 4增强网铺设; 5墙体热桥部位处理; 6预制保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点; 7现场喷涂或浇筑有机类保温材料的界面; 8被封闭的保温材料厚度; 9保温隔热砌块填充墙体。

4.1.5墙体节能工程的保温材料在施工过程中应采取防潮、防水等保护措施。 4.1.6墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定: 1采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。 2检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。 4.2主控项目 4.2.1用于墙体节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。 检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。 检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 4.2.2墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

建筑节能工程质量专项验收汇报材料

芳庭潘园01#、49—52#楼工程 (建筑节能工程专项) 质 量 验 收 自 评 报 告 江苏省恒通市政建设有限公司 2013年11月4日

一、工程概况: 1、设计概况 1、建设单位:南京沿江工业开发区经济适用房住房发展中心 2、设计单位:广州南方建筑设计研究院 3、勘察单位:化学工业岩土有限公司 4、监理单位:南京苏宁建设监理有限公司 5、施工单位:江苏省恒通市政建设有限公司 6、本工程为芳庭潘园01#、49#—52#楼工程,位于南京市沿江工业开发区,总建筑面积为13646.82平方米。建筑物使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震烈度为7度,建筑屋面防水等级为该二级。 01#、49#—52#楼节能概况 1、建筑节能工程: 1、外墙保温:为外墙保温,砌体采用页岩砖+砂浆找平+30mm膨胀玻化 微珠保温砂浆+抗裂砂浆,抗裂玻纤网格布; 2、上人屋面:采用100厚膨胀玻化微珠保温砂浆。 3、外窗均为塑钢窗中空5+9+5玻璃,

2、施工情况 节能工程在施工过程中,施工单位采取先检查后报验,建设、监理现场人员全面质量跟踪,对每一检验批、分项工程认真检查,检查合格后方可进入下道工序施工。本工程在设计单位、监理单位、建设单位等的大力协助下,于2013年10月31日顺利完成节能工程。 二、施工执行标准情况 《中华人民共和国节约能源法》 《建设工程质量管理条例》 《实施工程建设强制性标准监督规定》 《民用建筑节能管理规定》(2005)(建设部令第143号) 《建设工程质量检测管理办法》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2002 《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》GB/T8484-2008 设计图纸及变更单 三、施工质量控制情况 1、各分项工程施工前,由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底,要求各施工班组掌握该其施工内容的技术要求,并监督检查其施工过程,履行签字手续,确保工程施工质量。 2、工程所用提供的节能材料,使用前对供应厂家进行了资格审查,用于节能工程部位的材料均有提供材料合格证及进场检测报告。 3、在施工过程中,我们严格按施工组织设计、方案要求进行工序和质量控制。着重于对进场原材、成品、半成品的检验及各分项工程的验收,保证上道工序合格后方可进入下道工序的施工,确保工程的施工质量。施工时同步做好质控资料、隐蔽验收记录、技术交底、各检验批、分项及子分部工程质量验收记录等内业资料收集、整理。