FPGA SERDES的应用需要考虑到板级硬件,SERDES参数和使用,应用协议等方面。由于

这种复杂性,SERDES的调试工作对很多工程师来说是一个挑战。本文将描述SERDES的一般

调试方法,便于工程师准确快速定位和解决问题。硬件检测硬件检测可以分为原理

图/PCB检查和板上硬件检查。这一部分的工作相对简单,但是很多时候问题是由这些看起来

很不起眼的地方导致的。a) 原理图/PCB检查根据SERDES应用手册要求检查

原理图和PCB设计。例如对于Xilinx 7系列GTX/GTH SERDES,可以参考UG476的Board Design

Guidelines检查原理图和PCB设计。b) 板上硬件检查使用示波器/万用表等

仪器设备实际测量板上硬件,确认提供给SERDES的工作环境正常。i. 检查

电源的电压/精度/纹波/上电顺序是否符合数据手册的要求。例如对于Xilinx 7系列GTX SERDES,需要对照DS182检查。ii. 检查SERDES参考时钟频率/摆幅是否符

合数据手册的要求,以及参考时钟的管脚位置是否正确。iii. 物理通道的

检查,例如确认AC耦合电容的容值是否正确,光模块是否兼容,焊接是否正常。 2.使用

IBERT IBERT是一个强有力的调试工具,可以用于调整参数设置和确认系统余量,也可以

用于故障现象判断。IBERT在CORE generator里产生工程和BIT文件。将BIT文件下载到FPGA

后,使用ChipScope Analyzer连接到FPGA上,就会出现IBERT的GUI调试界面。a)

检查PLL是否LOCK,如果没有,需要检查时钟和电源。比如时钟频率是否正确,SERDES是否

选择了正确的时钟源。b) 将SERDES的TX和RX设为相同的数据pattern,例如

PRBS-31。设置SERDES为Near-end PMA模式。如果这一步不能工作,检查TX/RX极性是否反

转;检查TXUSRCLK/TXUSRCLK2/RXUSRCLK/RXUSRCLK2上的时钟频率是否正常。通过这一步保

证SERDES内部工作正常。c) 将SERDES设置为Far-end PMA和Far-end PCS模

式,确认远端设备的SERDES是否收发正常。通过这一步排除和时钟OFFSET相关的问题。d)

如果这些步骤工作正常,但是误码率很高,有可能是参数设置有问题。需要通过调整TX/RX

的参数设置来解决。也可以通过EYE SCAN功能来得到最佳设置和判断系统余量。 3. 通

用的调试步骤通常会使用一定的调试步骤来定位问题,避免重复工作。一开始,一般不

进行整个工程的测试,而是基于SERDES的Wrappers工程,以方便定位问题。一般可以使用

CORE generator里的Transceivers Wizard产生的Example Design。在Core generator里

产生Transceivers Wizard的Example Design后,会输出源文件和scripts。利用scripts

可以直接产生运行结果。Example Design里的数据产生和检测都是基于BRAM,可以很方便的

修改数据。在工程里面,Chipscope VIOs and ILAs必须被加入到工程里面,进行控制和调

试分析。a) 进行Near-end PCS测试。i. 启动SERDES复位(VIO)。

ii. 确认复位结束(VIO)。iii. 检查SERDES状态信号(VIO)。

iv. 使用计数器确认时钟频率(VIO)。b) 进行Near-end PMA测试。

i. 确认CDR工作正常,检测CDR产生的恢复时钟(VIO)。ii. Comma alignment和8B/10B状态检查(ILA)。c) 正常操作检测i. 确认clock correction电路状态(ILA)。ii. 确认Channel bonding电路

状态(ILA)。iii. 链路通讯检查(ILA和VIO)。

电厂调试范围及项目样本

电厂调试范围及项目 7.1 汽轮机专业 7.1.1 启动调试前期工作 (1) 收集有关技术资料; (2) 了解机组安装情况; (3) 对设计、安装和制造等方面存在的问题和缺陷提出改进建议; (4) 准备和校验调试需用的仪器仪表; (5) 编制调试方案和措施。 7.1.2 启动试运阶段工作 7.1.2.1 分系统试运工作 (1) 检查了解各辅机分部试运情况, 协助施工单位处理试运中出现的问题; (2) 各辅机保护、联锁检查试验; (3) 安全门校验及调节门、抽气逆止门、电动门动作检查试验; (4) 汽轮机组辅助蒸汽管道吹洗; (5) 循环水系统调试; (6) 辅助蒸汽系统调试; (7) 凝结水系统调试; (8) 除氧、低压、给水系统调试; (9) 电动给水泵调试; (10) 高、低压加热器系统调试; (11) 真空系统调试; (12) 抽汽加热器及疏水系统调试; (13) 轴封系统调试; (14) 汽轮机润滑油及盘车顶轴油系统调试; (15) 发电机空冷及密封油系统调试; (16) 调节系统静态调试; (17) 配合热工DEH静态调试;

(18) 热工信号及联锁保护检查试验; (19) 汽门关闭时间测试; (20) 进行锅炉点火吹管; (21) 工业水系统调试; (22) 配合安装单位进行除氧器安全阀校验; 7.1.2.2 整套启动试运阶段调试工作 (1) 各种水、汽、油分系统及真空系统检查投运; (2) 热控信号及联锁保护校验; (3) 各分系统投运; (4) 给水泵带负荷工况的检查和各典型负荷工况下振动的测量; (5) 机组冷态启动调试; (6) 发电机空冷系统投入; (7) 汽轮机OPC试验; (8) 汽轮机危急保安器调整试验; (9) 汽轮机超速试验; (10) 高压加热器汽侧冲洗; (11) 机组温态及热态启动; (12) 机组振动监测; (13) 机组冲转、并网及带负荷调试; (14) 高、低压加热器投运及高压加热器切除试验; (15) 真空严密性试验; (16) 主汽门及调速汽门严密性试验; (17) 甩负荷试验(50%、 100%); (18) 自动调节装置切换试验; (19) 变负荷试验; (20) 主机保护投入, 检查定值; (21) 配合热工专业投入自动;

继电保护装置调试作业指导书电气调试方案

继电保护装置调试作业指导书电气调试方案 1 编制依据及引用标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》 《继电保护及安全自动装置技术规程》 《电力建设施工及验收技术规范》 《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 设计院图纸及厂家技术资料 作业指导书适用范围: 本作业指导书适用于继电保护装置调试。 试验目的: 1)检验保护装置动作的正确性和可靠性 2)检验保护装置跳闸出口逻辑的正确性 3)检验保护二次接线及跳闸回路的正确性 2 工程概况与工程量 工程概况:XX集团XXXX电厂一期2×1000MW工程,#机组由XX省火电建设公司承建,本作业指导书涉及的施工范围为#机组附属的继电保护装置单体调试,含发变组保护装置、厂用快切装置、故障滤波装置装置、同期装置、综合保护装置等。 工程量

工程量一览表 3 施工作业人员配备与人员资格 参加作业人员配置: 参加作业人员配置表 作业人员资质要求: 3.2.1试验至少应有2人以上参加,一名调试负责人; 3.2.2试验人员应熟悉相关仪器的使用,熟悉继电保护装置的基本原理及保护构成情况,具有相关的调试专业的理论知识,

具备国家认可的资格证书; 3.2.3试验人员应具备相关的实际工作经验和必要的安全知识。 4施工所需试验设备及工器具量具、安全防护用品配备:工机具配备表 安全防护用品配备 4.2.1个人安全防护用品配备:安全帽、安全带等; 4.2.2施工区域安全防护用品配备:安全网、安全围栏等。 5 施工条件及施工前准备工作 厂家资料、设计院图纸已到齐并已审核无误; 继电保护装置已安装就位; 继电保护装置经过安装人员清查完毕,并经验收合格; 作业环境安全设施可靠、完善;

保护单元调试大纲

保护单元调试大纲 一.通用项目 说明:本大纲适用于LCBB-2000系列微机保护装置单元工程装置调试使用,调试人员请根据具体工程的保护功能配置和工程电气原理图进行相应功能校验1.装置外部接线说明(参见接线端子图及单元箱背板) a.模拟量:电流额定输入为5A或1A,从背板端子1A加入.单数为极性端,双数为非极性端.电压的额定输入为100/√3V 或100V。从背板端子2A加入b.开关量输入(含脉冲量) 开关量输入节点E为无源节点,其一端接控制电源-KM,另一端接装置的相应的端子(E2-E13)。脉冲电度表电度量的输入宽度为10MS的脉冲信号。 C.有关控制和保护的跳合闸回路的接线见开出板图. 在以下各项工作做好后通电。本产品在出厂时已按上表的技术条件做了耐压试验,在现场不建议再做耐压试验,但应按上表要求测定绝缘电阻。在现场用500V 的测试仪器测定绝缘电阻应不小于20MΩ(室温15-350C,相对湿度45%-73%)。3.装置通电前的检查 a.检查装置的型号及各电量参数是否与订货一致。 b.拨出所有插件,逐个检查各插件上的元件是否松动、脱落、有无机械损伤及连线有否被扯断的情况。各插件及其上元件是否齐备、有无损坏,插放位置应正确接触良好。检查各插件与插座之间的插入深度是否到位,检查完后插件仍全部拨出。 c.检查其装置与外部连线,以防误接,防止短路装置是否接地。 4.装置通电检查 a.在通电检查时请注意:除电源插件外,拨出所有的插件。接入额定直流电源,

用电压表检查电源插件的各级电压输出是否正常(<+5%),测试点可在背板上取得。 b.整机通电后检查按顺序插入装置的全部插件,给上直流电源,检查装置是否正常工作,正常工作表现为: 电源指示灯+5V、24V灯亮。 5.电流电压平衡检查及比例系数的调整 a.将Ia,Ib,Ic同极性串连,通入稳定的5A交流电流要求使用0.5级标准电流表,显示屏的读数与标准表的读数误差不超过3%。且三相平衡。 b.将Ua,Ub,Uc同极性并连,通入稳定的50V交流电压要求使用0.5级标准电压表,显示屏的读数与标准表的读数误差不超过3%,且三相平衡。 比例系数调正当电流或电压平衡达不到要求时,要进行比例系数调正。 Kv=Kv`×ΣUi/(Um×3) Ki=Ki`×ΣIi/(Im×3) 式中K V `K I `为调正前电压,电流比例系数; K V K I 为调正后电压,电流比例系数; U i I i 为显示器显示电压电流; U mI m 为表计指示的电压电流; 6. 开入、开出回路的检查 a.开入量检查: 在装置的背板上依次连通开关量输入端子,然后在面板上调用开入量的菜单,检查开入量输入是否正确。 b.开出回路检查: 在面板上通过小键盘调用开出量菜单,根据下表确认开出是否正确。 OUTPUT 1: 注意:每对开出接点的具体定义名称,请以工程图为准

最新2厂用电快切系统调试方案

2厂用电快切系统调 试方案

芜湖发电有限责任公司2×660MW机组 #2机组厂用电快切系统试验方案 1 设备及系统概述 1.1 系统概述 芜湖发电有限责任公司五期工程建设两台660MW超超临界汽轮发电机组,高压厂用电系统采用6kV电压等级。#2机组共设6kV 工作2A段、6kV 工作2B 段、6kV公用2C段.设有两台高厂变,其中#2A高厂变为低压绕组分裂变, #2B 高厂变为双卷变。正常运行时,#2A高厂变带6kV 2A、6kV 2B段运行,#2B高厂变带6kV 2C段运行,#2机组6kV 2C段与#1机组6kV 1C段间设有母线联络开关。6kV 2A、2B每段设有一套快切装置,机组故障时由快切装置将厂用电切换到启备变(62A1与62A0、62B1与62B0)。6kV 2C段设有两套快切装置,一套完成起备变电源与高厂变电源的切换(62C1与62C0), 当#1机组6kV 1C段投运后可人工闭锁该装置,投入另一套6kVC段母线联络快切装置.6kV 1C和6kV 2C段通过母联开关互为备用(61C1与62C1)。 本工程选用是南京东大金智电气自动化有限公司生产的MFC2000-3A型微机厂用电快速切换装置。装置具有正常情况下,备用电源与工作电源之间双向切换;事故或不正常情况下,工作电源向备用电源单向切换的功能。本装置正常切换操作在DCS中完成。 1.2 快切装置技术参数 (1)直流电源:DC110V-20%~+10% (2)输入工频电压信号:AC57V或AC100V (3)输入信号接点电平: DC24V (4)跳合闸出口接点容量:DC110V、8A (5)事故最快切换时间: 同时方式:≦ 10 ms+用户设定延时+备用开关合闸时间-工作开关跳闸时间串联方式:≦ 10 ms+工作开关跳开时间+备用开关合闸时间

对电厂热工仪表及自动装置维护与调试的研究 秦帅

对电厂热工仪表及自动装置维护与调试的研究秦帅 发表时间:2019-09-16T09:22:41.347Z 来源:《基层建设》2019年第18期作者:秦帅 [导读] 摘要:当前我国电力行业发展过程中,电厂热工仪表和自动装置的应用有重要的作用,不仅可以提升电厂的生产效率,还能有效的减少运行成本,增加电厂的经济效益。 中国能源建设集团华北电力试验研究院有限公司天津 300012 摘要:当前我国电力行业发展过程中,电厂热工仪表和自动装置的应用有重要的作用,不仅可以提升电厂的生产效率,还能有效的减少运行成本,增加电厂的经济效益。当前我国电厂热工仪表和自动装置应用过程中存在很多问题,本文将对如何加强电厂热工仪表及自动装置的维护和调控进行系统的分析。 关键词:电厂热工仪表;自动装置;维护与调试 电厂热工仪表的自动控制系统是电厂热电联供应系统的重要组成部分,也是电厂发电系统的基本组件,是整个发电系统运行的基础。如果在应用过程中出现某些故障,会导致整个电厂的发电系统性能降低,为了强化系统运行的安全性,需要制定相应的维护措施和调试方法,保证电厂运行的安全性和可靠性。 一、电厂热工仪表自动装置的应用 1.数据采集是自动装置正常运行的关键 电厂热工仪表和自动装置在实际应用过程中,是由压力传感器、电控阀及传送线组成的,整个电厂系统有重要的作用。随着科学技术的不断发展,为了提升电厂热工仪表和自动化装置的使用功能,需要将先进的科学技术和管理理念应用到其中,当设备系统在使用过程的不会受到其他影响因素的影响,计算机技术的应用,使得整个发电系统的自动控制水平逐渐提升。 2.模拟量控制系统的必要性 机械操作在实践中需要保证高度的警惕性,自动装置系统由于工作的独立性,不会完全保证系统的安全,因此在实践中需要重视数据的使用,保证数据的精准度,通过模拟操作进行检测,对模拟控制量进行系统的分析,提升数据的可靠性。减少工作中的障碍,保证工作过的高效性,提升工作质量。 3.发电机程序的完善性 发电机的正常启动受到变压组的控制,变压组的启动数据在220kv断路器上,开关设备主要用来监管断路器,隔离开关,起到调配的作用。通过测量可知发电机出口电流、电压决定断路器的应用效果,可以通过开启隔离开关变换高压电流,高压设备通常采用一台变压器来控制断路器,实时测量电压的强度,配合应用开关设备的启动。 二、电厂热工仪表及自动装置的维护与调试 1.电厂热工仪表及自动装置的维护 (1)健全电厂热工仪表及自动装置的维护修理记载 电厂热工仪表及自动装置的维护,第一步应从健全维护修理记载着手。经过对电厂热工仪表及自动装置维护修理记载的健全,对电厂热工仪表及自动装置进行全部的记载。这样经过长期的堆集便很会导致把握各部件的运用时刻以及前次维护时刻和替换时刻,这样能够依据维护修理记载加大对各部件的维护和养护,降低毛病的出现率,进步电厂热工仪表及自动装置的运用率。 (2)归纳剖析外表毛病出现前的参数改动以及记载曲线 在电厂热工仪表及自动装置呈现毛病时,要认真剖析该毛病是外表毛病仍是自控体系毛病,这样便于及时的将毛病扫除出来。第一步要归纳剖析外表毛病出现前的参数改动和自动操控体系曲线记载,以找出毛病出现的缘由,而并非经过替换外表来解决毛病。热工外表自动操控体系记载曲线是外表及自动设备毛病缘由的第一步剖析依据,假使外表记载曲线改动较大,记载曲线由原来的变化变为如今的一条直线,则阐明外表体系可能出现毛病。此刻可经过人为地改动一下外表的技术参数,剖析曲线改动状况。如曲线未有任何改动,则可判别出问题可能呈如今外表体系上;如曲线改动正常,则阐明外表体系正常运转。改动技术参数时,若发现记载曲线时而跳到最大或最小,则阐明毛病很可能在外表体系。若电厂热工仪表及自动装置呈现毛病前外表记载曲线改动一向正常,变化呈现后曲线改动无规律或运用体系操控失灵,则毛病可能在技术操作体系上。把握核算机自控体系线性记载以及被监测目标的特性改动,是对电厂热工仪表及自动装置进行维护的条件,经过对这两点进行归纳剖析能够断定电厂热工仪表及自动装置的毛病。 (3)做好电厂热工仪表及自动装置的平常维护作业 电厂热工仪表及自动装置的运转环境相对杂乱,因而,在平常作业中有必要定时地进行查看和维护。第一,应定时对电厂热工仪表及自动装置的周围环境温度进行查看。防止工控核算机处于湿润、枯燥的环境下。关于热工外表而言,环境温度尤为重要,假使温度过高会导致损坏外表自动化操控体系内部元件功能,然后加大毛病出现率,温度过低,则易使模块呈现凝露现象,降低回路的安全系数,然后致使操控体系出现反常。在室外锅炉中,以汽和水做介质进行压力和流量检测的热工外表设备,在冬季很容易因低温而引起管路冻堵,无法进行检测。因而,在冬季平常维护中相应要做好对外表设备的保温伴热作业,坚持外表正常运转。第二,加强热工外表适应性技术改造,增强外表及自动设备的运转的安全性。尽量挑选合适恶劣环境的外表设备,加强对周围晦气环境要素的防护,,削减周围晦气环境要素对电厂热工仪表及自动装置的影响。 2.热工外表与自动设备的调试 因为热工外表毛病或自动设备毛病进行零件替换和体系功率改动致使参数相应改动以及介质状况有改动等状况下,要及时对自动体系以及热工外表进行校验调试。热工外表自控体系的运转稳定性与设备的安装调试有着极大的联系。因而,为了加强热工外表及自动操控设备的调试,也是修理部分的重要作业之一。 第一步是对外表进行独自的校验,以保证热工外表与自动设备测试度的精准。在进行外表校验的时候对外表外观进行查看,这样可以保证丈量规模和丈量精度等符合要求。并且关于温度、压力等外表的调查指针要注意其上升和降低应是平稳和无迟滞的。在其他方面还要在体系联合后进行联校,以查看多体系合作的精准度。 在进行电控阀的调试时,要对其进行查看,并调试工控机估计指令宣布后阀体的反映状况,保证指令的宣布,阀体即的进行动作。给变送器供电,连接到回路上,依据外表标准加入相似的信号,验证相应的输出电流。在进行外表联校和外表回路调试时要使源部件方位是

变电站继电保护调试分析 古海江

变电站继电保护调试分析古海江 发表时间:2019-05-20T15:00:12.313Z 来源:《电力设备》2018年第34期作者:古海江 [导读] 摘要:变电站继电保护综合调试是变电站投运前最重要的一项技术把关工作。 (国网冀北电力有限公司承德供电公司河北承德 067000) 摘要:变电站继电保护综合调试是变电站投运前最重要的一项技术把关工作。通过调试,发现和解决变电站二次回路在设计和安装中存在的问题,检验保护和测控装置动作是否正确,与电力系统的通信是否可靠,确保各设备以及保护和测控系统安全稳定运行。 关键词:继电保护;调试;试运行 1 变电站继电保护调试前期准备工作 1.1 组建项目调试小组 新建变电站综合调试内容多,工作量大,包括完成全站保护、测控、站用电、直流电、二次控制和测量回路等内容。因此,新站的调试组一般需有6~ 7人组成,其中调总1人,负责施工安全、全面工作安排、协调和指导,可以根据现场情况设调试组2-3组,每组负责所管辖该电压等级内继电保护装置调试、测控装置调试及二次回路检查调试,后台监控系统及五防系统调试1人。 1.2 技术及资料准备 接到调试委托书后立即组织具有继保调试经验的技术人员参加调试任务,并对其进行纪律教育和技术交底、业务培训工作,同时应要求委托方提供与调试工作有关的所有资料,包括设计资料、厂家资料以及工作计划等,指定工作负责人对上述资料进行分析审查,制定调试方案。如对资料存在疑问,应立即以书面方式通知委托单位,要求其给予确认,技术资料准备工作应在调试工作开始前完成,如因客观原因无法按委托单位制定的时间表进场调试,应尽早书面通知委托单位。 1.3 准备调试用的仪器设备和工具 (1)微机继电保护测试仪;(2)互感器综合测试仪;(3)多功能交流采样测试仪;(4)数字万用表、绝缘电阻表(1000V)、数字钳形电流表、相序表、双钳数字相位表;(5)手提电脑、对讲机、打印机、铰钳、剥线钳、电烙铁、板手、螺丝批、电工胶布等。 1.4 熟悉和核对全站二次回路设计图纸,制定工作计划 进场调试作业前,安排2~3天时间集中调试小组阅读和核对全站二次回路图纸,包括装置的原理接线图(设计单位及厂家的图纸)及与之对应的二次回路安装接线图,电缆敷设图,电缆编号图,断路器和隔离开关操作回路图,电流电压互感器端子箱图等全部图纸,以及成套保护、自动装置的技术说明书和开关操作机构说明书,电流、电压互感器的试验报告等,全面了解和掌握全站的设计思路,主要设备的布置及其性能和参数,弄清各回路的作用、原理和连接方式。 根据厂家相关技术资料和二次回路设计要求,编制各装置和设备的调试报告范本。同时,结合工程进度要求,由调试小组讨论制定具体调试工作计划。 2 继电保护调试的手段 变电站继电保护综合调试的本质就是全方位的调试并检查变电站二次回路,其中有二次保护、计量、信号、控制等多种安装正确检验与设计回路,保护装置动作校验与保护控制逻辑核对,特性检查与互感器机型判别,动作实验与测控装置采样及别的回路等等。 2.1检查二次回路的安装接线 依照端子图可以安装二次回路,安装人员对二次回路不算熟悉,多数都是按图进行,因此安装二次回路时无法避免的会出现接线错误。所以,现场调试的时候将二次回路的接线检查放在第一步,在连接控制回路、交流电流电压回路、电源回路等主要回路时候必须仔细对线,排除掉接触不好的接线、错误的接线与虚接线。 2.2各个测控装置与各线路、电容器和主变机电保护装置的调试 调试保护装置一般依照厂家给的装置说明书上提到的保护逻辑、设计图纸、保护功能与参数设计方法,在端子处使用继电保护测试仪对其加入对应的开关量、电流电压,并测试保护装置采样的精确与否,动作的准确程度。调试保护装置时主要的步骤有:①绝缘及耐压检验;②初步通电检验;③外观及接线检查;④逆变电源检验;⑤开关量输入回路检验;⑥保护功能检验⑦定值整定、固化和切换检验⑧输出信号及接点检验;⑨模数变换系统检验;⑩整组传动试验。测控装置的主要功能是实现控制与完成采样。采样检验测试仪加电量时通常使用多功能交流采样,多个点观察装置采样是否有错误;调试控制功能重点在于检测每种控制功能能不能实现,有没有可靠的闭锁。 2.3调试故障录波装置 在电量或保护动作异变时,故障录波装置将启动并把突变前后对应的电压电流记录下来并对数据主动进行分析,找出原因或者故障地点,对事物进行追掉与分析。 调试故障录波装置时,首先通过设计图纸确定装置录波的范畴,确定对应装置配线(配置对象需要的电流与电压值),接着像继电保护装置试验的手段那般,加上模拟时的电压与电流值在端子处,还要加入保护动作启动故障录波的值(如果可以,在保护装置试验时对录波装置进行观察,将调试效率提高),检测装置到底可不可以正确录波并找出故障原因。 2.4调试站用变保护与备自投装置 跟主变与线路保护相比,站用变保护比较简单,保护装置的调试手段与内容和线路保护装置一样,结束了对站用变保护装置的调试后,主要对站用电备自投装置进行功能检验。步骤如下:假使两段母线分开正常使用,其中一段失去电压与电流,必须断开电路并确定折断母线的开关会主动跳转到分段开关,只能做一次;假设两段母线经过分段开关并排运行,都有电压,却只能进线一次,一旦其中一个失去电压电流,需要断开并确定它断开后会主动跳转到另一个开关,只能做一次;人工操纵断开一个开关后,备自投装置会主动退出。 2.5校验并检查计量回路 只有相关的电力试验部门才能校验并调试高于110Kv的电压计量回路,这些校验调试包含了电能表的校验、绕组极性判别、互感器特性试验等等,别的是继电保护调试组负责的。后期的调试要麻烦调试小组对全部的回路进行审查,保障连接了正确的电流电压,在倒闸后每个线路都可以获得对的计量电压信号。 2.6检查并调试站用直流电系统 站用直流电系统的模型有双馈线与双电源结构,每个电源都有一台微机绝缘监测仪、一台集中监控机、智能充电模块。调式直流系统

P12x系列保护测控装置现场调试大纲

P12x系列保护测控装置现场调试大纲 总则 1.在进行检验前,工作(试验)人员应认真学习原水力电力部颁发的<继电保护 和电网安全自动装置现场工作保安规定>、<继电保护及电网安全自动装置检验条例>和本规程,理解和熟悉检验内容和要求。 2.本规程的有关编写说明 a)本规程锁使用的保护装置端子号,在整屏试验时应自行对应被试保护屏的端子号。 b)本规程中额定交流电流用In表示(即In=5A或1A)。额定交流电压用Vn表示(即Vn=57.5V)。 c)本规程不包括通信。通道设备的检验。 d)本规程时在产品出厂试验合格的前提下编写的,因此本规程不包括出厂检验内容 3.试验设备及试验接线的基本要求 a)为了保证检验质量,应使用继电保护微机型试验装置,其技术性能应符合全部颁发DL/T624-1997<继电保护微机型试验装置技术条件>的规定。 b)试验仪表应检验合,其精度不低于0.5级。 c)试验回路的接线原则,应使加入保护装置的电气量与实际情况符合。模拟故障的试验回路,应具备对保护装置进行整组试验的条件。 4.试验条件和要求 a)交、直流试验电源质量和接线方式等要求参照部颁<继电保护及电网安全自动装置检验条例>有关规定执行。 b)试验时如无特殊说明,所加直流电源均为额定值。 c)加入装置的式样电流和电压,如无特殊说明,均指从保护屏端子上加入。 d)位保证检验质量,对所有特性试验中的每一点,应重复试验三次,其中每次试验的数值与整定值的误差应满足规定的要求。 5.试验过程中应注意的事项 a)断开直流电源后才允许插、拔插件,插、拔交流插件时应防止交流电流回路开路。 b)打印机及模式插件应保持清洁、注意防尘。 c)调试过程中发现有问题,不得轻易更换芯片,应先查明原因,当证实确需要更换芯片时,则必须更换经筛选合格的芯片,芯片插入的方向应正 确,并保证接地可靠。 d)试验人员接触、更换芯片时,应采用人体防静电接地措施,以确保不会因人体静电而损坏芯片。 e)原则上在现场不能使用电烙铁,检验过程中如需要电烙铁进行焊接时,应采用带接地线的电烙铁或电烙铁断电后再焊接。 f)试验过程中,应注意不要将插件插错位置。 g)因检验需要临时短接或断开的端子,应逐个记录,并在试验结束后及时恢复。 h)使用交流电源的电子仪表(如示波器、秒表等)进行电路参数测量时,仪器外壳应与不会保护屏(柜)在同一点接地。

CSC数字式母线保护装置调试方法

C S C-150数字式母线保护装置 调试方法 1. 概述 CSC-150母线保护装置是适用于750kV及以下电压等级,包括单母线、单母分段、双母线、双母分段及一个半断路器等多种接线型式的数字式成套母线保护装置(以下简称装置或产品)。装置最大接入单元为24个(包括线路、元件、母联及分段开关),主要功能包括虚拟电流比相突变量保护、常规比率制动式电流差动保护、断路器失灵保护、母联充电保护、母联失灵及死区保护、母联过流保护、母联非全相保护。装置由一个8U保护机箱和一个4U 辅助机箱构成,8U保护机箱共配置18个插件,包括8个交流插件、启动CPU插件、保护CPU插件、管理插件(MASTER)、开入插件1、开出插件1(含一块正板和一块副板)、开出插件2、开出插件3(含一块正板和一块副板)及电源插件;4U辅助机箱共配置7个插件,包括隔离刀闸辅助触点转接板(2块)、开入插件2、开入插件3、开入插件4、开入插件5、开入插件6,对需要模拟盘显示的用户还会配置一块模拟盘开关位置转接板。 2. 调试与检验项目 2.1 通电前检查 2.2 直流稳压电源通电检查 2.3 绝缘电阻及工频耐压试验 2.4 固化CPU软件 2.5 装置上电设置 a) 设置投入运行的CPU; b) 设置装置时钟; c) 检查软件版本号及CRC校验码; d) 整定系统定值; e) 设置保护功能压板; f) 整定保护定值。 g) 装置开入开出自检功能 2.6 打印功能检查 2.7 开入检查 2.8 开出传动试验

2.9 模拟量检查 a) 零漂调整与检查; b) 刻度调整与检查; c) 电流、电压线性度检查; d) 电流、电压回路极性检查; e) 模入量与测量量检查。 2.10 保护功能试验 a) 各种保护动作值检验和动作时间测量。 b) 整组试验。 2.11 直流电源断续试验 2.12 高温连续通电试验 2.13 定值安全值固化 3. 检验步骤及方法 3.1 通电前检查 a) 检查装置面板型号标示、灯光标示、背板端子贴图、端子号标示、装置铭牌标注完整、正确。 b) 对照装置的分板材料表,逐个检查各插件上元器件应与其分板材料表相一致,印刷电路板应无机械损伤或变形,所有元件的焊接质量良好,各电气元件应无相碰,断线或脱焊现象。 c) 各插件拔、插灵活,插件和插座之间定位良好,插入深度合适;大电流端子的短接片在插件插入时应能顶开。 d) 交流插件上的TA和TV规格应与要求的参数相符。 e) 检查各插件的跳线均应符合表1、表2和表3要求。 表1 CPU板跳线说明

继电保护调试施工方案设计

一、编制目的及适用范围 为了确保继电保护及安全自动装置调试试验的顺利进行,保证试验工作的安全、优质、高效,特编制本施工方案。 本作业指导书仅适用于鄱北220kV变电站110kV间隔扩建工程全所继电保护及安全自动装置的调试工作及相关二次回路的整组传动工作。 二、执行的质量标准 《继电保护及安全自动装置技术规程》 《继电保护及安全自动装置检验规程》 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 中国电力建设集团江西省电力设计院施工图 五、作业条件 5.1、现场各地施工电源完好,交直流电源质量稳定。 5.2、检查所有试验仪器是否正常、合格。 5.3、试验人员身体健康,具备必要的试验相关专业知识,熟悉作业安全工作规程,并经考试合格。

5.4、试验所需的资料如:试验规程、相关图纸及装置的出厂资料。5.5、设备已到场,经开箱检查无外观问题,其中部分需安装后才进行试验。 六、施工工艺 为完成鄱北220kV变电站110KV扩建间隔的调试工作的顺利进行,我单位组织了多名具有丰富调试经验和较高专业理论水平的专业调试人员负责本工程调试任务。 本调试工作除了执行国家有关调试规程规范及交接验收规范的规定外,并根据鄱北220kV变电站110kV间隔扩建工程的设计要求、设备特点编写方案,应对调试工作的内容、范围、项目、调试步骤、操作方法、技术规定与要求等作出具体规定、说明,经审核、审批,报监理工程师、业主审批后执行。 本工程所有调试项目试验数据应符合国家有关规范、规程的规定,制造商技术说明书的要求。对试验中发现的有争议的问题、试验项目及时汇报监理单位,与制造商技术人员协商解决,做好书面记录及签证。保护装置调试工艺流程:

PCS-978G变压器成套保护装置调试大纲

目录 PCS-978GE-C-D变压器成套保护装置调试大纲 一、变压器保护概述 变压器的纵差动保护用于防御变压器绕组和引出线多相短路故障、大接地电流系统侧绕组和引

出线的单相接地短路故障及绕组匝间短路故障。目前国内的微机型差动保护,主要由分相差动元件和涌流判别元件两部分构成。对于用于大型变压器的差动保护,还有5次谐波制动元件,以防止变压器过激磁时差动保护误动。 为防止在较高的短路电流水平时,由于电流互感器饱和时高次谐波量增加,产生极大的制动力矩而使差动元件据动,故在谐波制动的变压器差动保护中还设置了差动速断元件,当短路电流达到4~10倍额定电流时,速断元件快速动作出口。 二、试验接线与参数配置 1、试验接线 继电保护测试仪模拟高、中、低压侧合并单元发送采样数据,及模拟高、中、低压侧智能终端监视保护装置出口动作信息。测试仪A1、A2、A3和A4光纤接口分别与保护装置高压侧、中压侧、低压侧和本体侧SV光纤接口相连接,B1和B2光纤接口与保护装置GOOSE直跳接口和GOOSE组网接口连接。注意测试仪侧光纤端口TX接保护装置侧光纤端口RX,测试仪侧光纤端口RX接保护装置侧光纤端口TX。测试仪光口指示灯常亮,表示光纤线收发接线正确;指示灯闪烁,表示通道数据交换。 2、IEC61850参数设置 第一步:打开测试软件主界面,点击“光数字测试”模块,打开“IEC-61850配置(SMV-GOOSE)”菜单:第二步:点击“SCL文件导入”,打开“ONLLYSCL文件导入”菜单,导入智能变电站SCD文件“dxb.scd” 第三步:左框区域显示整站设备,找到“1号主变保护A”装置。 选中“1号主变保护A”装置目录下的“SMV输入”文件夹,右上框显示“1号主变保护A”装置所有的SMV 控制块,分别为“220KV侧采样”、“110KV侧采样”、“35KV侧采样”、“本体采样”。 选中“220KV侧采样”、“110KV侧采样”、“35KV侧采样”、“本体采样”四个控制块,点击“添加至SMV”,注意报文规范选择“61850-9-2”。 第四步:选中“1号主变保护A”装置目录下的“GOOSE输出”文件夹,右上框显示“1号主变保护A”装置所有的GOOSE输出控制块,右下框为控制块虚端子详细内容。 选中右上框中GOOSE输出控制块,点击“添加至GOOSEIN”。 第五步:选中“1号主变保护A”装置目录下的“GOOSE输入”文件夹,右上框显示“1号主变保护A”装置所有的GOOSE输入控制块,右下框为控制块引用的虚端子详细内容。 选中右上框中GOOSE输入控制块,点击“添加至GOOSEOUT”。 导入SCD文件完成,关闭“ONLLYSCL文件导入”菜单。 第六步:返回“IEC-61850配置”菜单,设置“SMV配置”页面。选中“1号主变220KV合并单元A”控制块,根据试验接线选择测试仪“光口”,并且将测试仪电压电流a、b、c相与保护装置220KV侧电压电流a、b、c相对应映射。 注意:虚端子映射时,确认控制块为“1号主变220KV合并单元A”。 第七步:110KV侧、35KV侧和本体侧设置方法参照220KV侧方法配置。 注意110KV侧光口根据试验接线选择“光网口A2”,将测试仪电压电流x、y、z相与保护装置110KV侧电压电流a、b、c相对应映射。35KV侧光口根据试验接线选择“光网口A3”,将测试仪电压电流u、v、w相与保护装置35KV侧电压电流a、b、c相对应映射。本体根据试验接线选择“光网口A4”,将测试仪电压电流r、s相与保护装置高压侧零序电流、中压侧零序电流对应映射。 第八步:设置“GOOSEIN配置”页面。 选中GOOSE控制块,根据试验接线选择测试仪“光网口B1”,并且将测试仪开入节点A、B、C与跳高压侧开关1、跳中压侧开关、跳低压侧1分支对应映射。 第九步:设置“GOOSEOUT配置”页面。 选中GOOSE控制块,根据试验接线选择测试仪“光网口B1”,并且将测试仪开出节点1与间隔14跳闸出口主变3联跳出口映射。 第十步:点击工具栏“下载配置”,输出窗口提示“启动MU及GOOSE成功”,关闭“IEC-61850配置”。

058 厂用电快切调试

一、工程概况: 1、设备概况: xxx煤电有限公司2×1100MW超超临界空冷机组工程由xx限公司设计,其中#5机组高压厂用电源快速切换装置采用xxx自动化股份有限公司生产的WBKQ-01B微机备用电源快速切换装置。切换方式主要有正常切换、事故切换和非正常工况切换。正常切换有手动并联切换和手动串联切换,事故切换有事故串联切换和事故同时切换,实现方式均为快速切换。而且装置还配有独立的后加速保护,以及对应的过流保护,设计独立、可靠、灵敏性高。 2、调试工作量: 本机组共配置四套WBKQ-01B装置,分别对应10kV厂用A、B、C、D段。 调试范围包括:交流电压、电流回路,跳闸出口,信号回路以及装置整体功能调试。 3、施工进度: 预计2013年6月初开始进行调试, 2013年7月15日之前完成#5机组高压厂用 电源快速切换装置的单体及传动调试。 二、编制依据 1、《火力发电建设工程启动试运及验收规程》【DL/T5437-2009】; 2、《火电工程启动调试工作规定》【建质[1996]40号】; 3、《国家电网公司十八项电网重大反事故方案》(试行)【国家电网生计(2005)400号】; 4、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》【GB50150-2005】; 5、《继电保护和安全自动装置技术规程》【GB/T 14285-2005】; 6、山东电力工程咨询有限公司施工图纸电气部分; 7、厂家提供图纸及《WBKQ-01B微机备用电源快速切换装置说明书》; 8、《继电保护和电网安全自动装置检验规程》【DL/T 995-2005】 9、《电力建设安全工作规程》﹙火力发电厂部分 DL 5009.1-2002) 三、施工准备 1、所有被调试设备已安装完毕。 2 、各保护屏之间的联线及控制信号回路的接线已完成,并经检查无错误。 3、现场已清理,无杂物放置。

火力发电工程启动调试工作规定

火电工程启动调试工作规定 1 总则 1.1为加强火电工程调试工作的管理,明确启动调试工作部门的任务和职责范围,提高调试工作水平,根据《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)》的精神,制定本规定。 1.2本规定适用于新(改、扩)建火电工程的启动调试工作。凡承担火力发电机组启动调试工作及与机组启动调试工作有关的单位均应执行本规定。 1.3火电工程的启动调试工作应由具有相当资质等级的调试单位承担。 1.4工程建设单位在确定工程施工单位的同时,应明确具体承担调试的单位,签订委托合同。调试单位宜及早参与设备选型、初步设计审查等与工程建设有关工作,确保调试工作的顺利进行。 2 启动调试的工作任务与职责 2.1启动调试工作是火电基本建设工程的一个关键阶段,基本任务是使新安装机组安全顺利地完成整套启动并移交生产。投产后能安全稳定运行,形成生产能力,发挥投资效益。 2.2启动调试工作要按国家标准和部颁规程、规范及设备文件的要求进行。调试单位要在启动试运总指挥的领导下,根据设计和设备的特点,合理组织、协调、实施启动试运工作,确保启动调试工作的安全和质量。 2.3启动调试工作分为分部试运调试与整套启动试运调试。其中分部试运中的分系统试运与整套启动试运的调试工作应由调试单位承担。分系统试运必须在单体调试和单机试运合格签证后进行。分系统启动调试工作与单体调试和单机试运工作有一定的覆盖,但覆盖部分各自的目的要求不同。 2.4启动调试阶段各有关单位的职责 2.4.1 安装单位负责分部试运工作中的单体调试和单机试运以及整个启动调试阶段的设备与系统的维护、检修和消缺以及调试临时设施的制作安装和系统恢复等工作。 2.4.2调试单位负责制定整套启动与所承担的分系统试运调试方案措施并组织实施。 2.4.3生产单位在整个试运期间,根据调整试运方案措施及运行规程的规定,在调试单位的指导下负责运行操作。 2.4.4建设单位应明确各有关单位的工作关系,建立各项工作制度,协助试运指挥部做好启动调试的全面组织协调工作。 3.调试单位在工程建设各阶段的工作 3.1在工程设计和施工阶段的工作 3.1.1 参加工程设计审查及施工图会审,对系统设计布置、设备选型、启动调试设施是否合理等提出意见和建议。 3.1.2收集和熟悉图纸资料,制定调试计划。 3.1.3准备好调试使用仪器、仪表、工具及材料。 3.1.4在安装过程中,经常深入现场,熟悉设备和系统,发现问题及时提出修改意见。 3.1.5负责编写机组整套启动调试大纲和试运行方案以及汽机、锅炉、电气、热控和化学等专业分系统试运调试方案或措施。提出启动调试物质准备清单及临时设施和测点安装图,交建设或施工单位实施。 3.2在分系统试运和整套启动试运阶段的工作 3.2.1参加各主要辅机的分系统试运工作,确认各辅机具备参加整套启动试运的条件。

10kV开闭站保护装置调试大纲

10kV 开闭站保护装置调试大纲 一、 概述 本调试大纲针对北京地区10Kv 开闭站,保护装置程序根据北京地区运行特点而特殊开发,调试过程中务必注意。 主要设备配置: RCS9611B-H*3 RCS9651B*1 RCS9611B*若干 RCS9621*2或者RCS9621B*2 接线示意图如下: 图为10kV 开闭站标准模式:两条进线使用RCS9611B-H 合环保护装置,若干条馈线保护使用9611B 保护装置,两台所用变压器保护使用9621或9621B 所用变压器保护装置,分段备自投使用9651B 保护装置。 二、 保护测控装置使用说明,以9611B 为例,其他装置类似。 1 装置面板布置

●834汉字显示液晶(液晶的背景光在无键盘操作一段时间后将自动关掉的,当按动任 意键或当跳闸或自检报警后背景光会自动点亮。) ●信号指示灯 ●键盘 ●信号复归按钮

2.液晶显示 2.1 2.2 2.3 自检报告显示 实时线电压平均值 电池形图案空心时表示重合闸未充 好电,实心时表示重合闸充电完毕 非线路保护此图案无用。 实时保护CT A 、C 相电流平均值 保护实时时钟月、日、时、分、秒 显示装置通讯状态 ”.”表示A 口正在通讯”-”表示B 口正在通讯”*”表示A,B 讯 中断 小数点前三位为整组动作的序号,由装置启动到装置返回为一次整组动作。小数点后两位为在一次整组中各动作(返回)元件的排列次序,在跳闸报告 显示中仅显示动作元件。 □□□2□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□ □□□2□□A □□□□□□ 动作元件的动作时刻年、月、日 时、分、秒、毫秒 前三个方框为故障相显示(ABC ),后五个 方框为最大故障相电流。 保护动作元件,当有多个元件一起动作时第四行将自动循环显示。 自检发生的时刻年、月、日 时、分、秒、毫秒 报警 □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□□ 自检故障内容 有“.”显示时,表示装置正在对时

厂用电核相及切换试验方案

厂用电核相及切换试验方案 河南电力建设调试所 鹤壁电厂二期扩建工程 2×300M W 机组 调试作业指导书 HTF-DQ310

目次 1 目的 (04) 2 依据 (04) 3 系统及设备简介 (04) 4 试验内容 (05) 5 组织分工 (05) 6 使用仪器设备 (05) 7 试验应具备的条件 (05) 8 试验步骤 (06) 9安全技术措施 (08) 10调试记录 (08) 11 附图(表) (08)

1 目的 高压厂用电带负荷运行情况下,进行6kV工作段电源切换试验的目的是为了检验切换装置的功能和指标是否满足设计要求;高压厂用电切换系统是否满足运行中正常倒换厂用电运行方式所需的各项操作需要;检验事故状态下厂用电自动切换时断流时间是否会影响机组正常运行;并根据试验情况作出进一步的调整。 2 依据 2.1《火电工程启动调试工作规定》 2.2《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》 2.3《继电保护和安全自动装置技术规程》 2.4《电力系统自动装置检验条例》 2.5《静态备用电源自动投入装置技术条件》 2.6《火电工程调整试运质量检验及评定标准》 2.7 设计图纸、初设电气部分说明书 3 设备系统简介 3.1 系统介绍 河南鹤壁电厂二期扩建工程安装2台300MW机组,#3、#4机组均采用发电机—变压器单元组接线方式,发电机至主变、高厂变采用封母连接。每台机组设置一台高压厂用工作变压器,变压器的高压侧电源由本机组发电机出口上方引接,低压侧分别接至两段6kV工作母线。#3、#4机组设计一台起备变作为启动备用电源,起备变的配电装置布置在一期220kV变电站的备用间隔。主厂房内#3、#4机组6kV工作母线分为四段布置,各工作段备用电源分别经共箱母线连接至启备变低压侧。 每台机组分别设计一套微机型厂用电快切装置,为机组提供运行中高压厂用电的正常切换及事故过程中的自动切换功能。厂用电快切装置采用镇江华东电力设备制造厂的PZH-1A型微机厂用电快切装置。工作电源电压取自高厂变低压侧工作分支进线PT,备用电源电压取自起备变低压侧备用分支进线PT,母线电压取自6kV厂用工作段母线PT。 3.2 快切装置性能 镇江华东电力设备制造厂的PZH-1A型微机厂用电快切装置的主要功能如下:(1)正常监测、显示、自检功能 (2)切换功能

继电保护装置调试的技术及安全管理的研究 李鸿雁

继电保护装置调试的技术及安全管理的研究李鸿雁 发表时间:2018-08-22T15:33:24.640Z 来源:《电力设备》2018年第13期作者:李鸿雁孙红 [导读] 摘要:随着电力行业的快速发展与科学技术的不断进步,继电保护技术也步入向智能化发展的行业,继电保护技术的不断发展,同时对继电保护工作者们也提出了新的课题。 (国网肥城市供电公司山东省肥城市 271600) 摘要:随着电力行业的快速发展与科学技术的不断进步,继电保护技术也步入向智能化发展的行业,继电保护技术的不断发展,同时对继电保护工作者们也提出了新的课题。在实际运营的管理过程中,要求与相对应的继电保护装置形成不同的调试及管理方案,并有规律的检查其运行状态,做到及时发现故障及时处理的观念,确保电力系统继电保护装置的正常运行,从而提高电网安全运行的稳定性。 关键词:继电保护装置;调试技术;安全管理 1继电保护安全管理现状 1.1安全管理体系方面 在当前的供电网络中,继电保护安全管理体系,在运作中还存在很多问题,这些问题对继电保护安全管理的实施效果有很大的影响。因此,继电保护装置在电力系统中安全管理工作的有效运转,必须要有与之相适应的安全管理的方式方法,要在继电保护安全管理工作之初,就要建立健全安全管理体系,保障安全管理工作的有效实施。 1.2安全管理程序方面 在电力系统继电保护安全管理工作中,安全管理程序是否得当与继电保护有着密切的联系,如果应用不当就会导致出现各方面的问题和故障,主要因素就是安全管理程序和相对应的安全管理工作没有较好地把握好,具体的安全管理工作措施做的不到位,从而导致某些关键环节出现问题,影响整个电力系统继电保护装置的正常运行,这是当前电力系统继电保护安全管理工作普遍存在的问题。 1.3安全管理人员方面 电力行业的快速发展,继电保护装置的不断升级更新,随之出现了当前的安全管理现状中,继电保护安全管理人员没有及时更新观念,导致不能够适应新时期的安全管理工作,所以就出现一些安全管理的问题。因此,继电保护安全管理人员适时培训问题应该引起电管部门的高度重视。 2调试工作流程 要想电力装置在工作时候能够顺利、安全,就要做到每次继电器保护设备有问题的时候,它的保护装置要能够快速精确地做出相应的反应以解决问题,同时能够搞定故障,防止因故障问题导致其他的问题出现,减少损失成本,这就要求继电器保护装置的动作精准无误。要想做到精准无误,相关的工作人员需要做到以下几点:首先,要能够根据流程来操作这个保护装置,然后,要具有较高的职业素养以及职业能力,能够仔细地检查相关的设备,包括电流电路、误差的测定、二次负荷阻抗的测定。在操作过程中,经常被遗忘的就是误差的检查与检验,但实际上,这个因素对于本装置来说,有着举足轻重的地位,因为,需要引起足够的重视。 3工作中的注意事项 (1)在调试之前,调试员应该对工作装置进行检查,该连接的是否连接,该断开的是否脱离,并且对连接片、远跳回路连接片等多个连接片做全面重点的检查,看是不是按照文件要求,处于该处的位置,保证一切正常。(2)在正式工作之前工作人员需要准备一些文件,包括定值,以及正定值,用来检查,对于缺少的数据应该作相应的补充和记录,调节相应的系数。(3)除了以上两点之外,在工作之前,调试人员需要再次阅读工作要求,流程图,认真检查填写相应的单据,做好安全措施。要求填写的安全技术单子上,要根据顺序来填写,一般是这样的顺序,首先是解除并处理断路器回路以及启动失败回路,然后是解除本间隔跳闸回路,接着是短接电流回路,再是解除并处理电压回路,最后要解除并处理信号回路。其中,在安全技术措施这一行,要求调试员按照标准填写,统一格式,不能有偏差。(4)继电器保护系统,在使用之前,要仔细检查,还需要进行假设实验,看看能不能顺利进行,同时对于定值的信号等因素也要仔细检查,不放过任何有可能出现问题的地方。(5)对于需要区分正反向的地方,应该同时做事先实验,根据图纸的要求,并按照顺序来检测,正反向是否能够正常工作,检验方向的正负。(6)工作人员在正式工作的时候,需要加载一定的电压,这个电压要跟三相平衡,然后取一个平衡值,接着迅速切断这个电源,让系统处于脱电状态,然后看一下系统装置能不能正常工作,看它发出的信号有没有异常。之后,依次对单相双相还有三相交流电压进行试验,看能不能正常运行,结果有没有误差。(7)前期检验完成之后,工作人员应该对继电器的一个安全值进行核对,看是否符合定值要求,如果流程图上没有要求,没有给出确定的值,要登记数据,并与一开始的数据作对比。(8)当整个实验结束之后,在跳合闸连接片的时候,要用相应的仪器测试一下,包括设备上下两边的电流跟电压,这两个要分开测量,不能同时测量,不然有可能造成比较大的误差,从而影响整个调试环节。 4调试实验的完善工作 4.1严格遵守安全管理条例 继电器保护装置的调试,应该严格遵守规章制度,因此,在正式调试之前需要再次阅读相应的手册文件以及流程图,以确保正确地操作继电器保护设施。阅读完之后,应该按照手册上的内容,仔细检查每一项零件仪器仪表,看是否都能正常工作。有没有需要维修的,并将检查记录登记在册,以便后期检查与复核。 4.2养成良好的职业素养 在工作过程中,继电器保护装置的保险丝被烧断,是司空见惯的事情,但是这样的问题经常出现在新一辈的工作人员手中,老员工几乎不会遇到这样的事情,因为老一辈的员工经过刻苦的学习,长期的锻炼,有着极高的职业素养,操作能力,具有较多的经验,因此可以避免种种失误。所以现在的年轻一辈的调试人员,除了要向老员工虚心学习之外,自己也要加强理论知识的学习,多一点实践,不能停留在理论上,不也能急于求成,否则造成的后果不仅仅是烧断保险丝了,更有可能酿成更大的事故。 4.3提高职业水平能力 电力装置的继电器,是一个对理论知识以及实践能力,都有着很高要求的行业,而且新时代的背景下,科技水平日新月异,不学习就容易被淘汰。一方面,从事继电器保护装置的调试人员,除了要自己努力学习,不断实践,总结之外,另一方面,事业单位也应该给予工作人员更多的环境与条件,可以请相关行业的专家教授,来给大家进行定期的培训,让大家了解最新的技术。