文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 备用电源管理办法

备用电源管理办法

备用电源管理办法
备用电源管理办法

凯宏矿业二选厂备用电源管理办法

负责人:刘立刚张亚年日常负责人:李童

一、概述

我公司二选厂装备了400V事故发电机二台,发电机额定功率为1200KW,由康明斯发动机(北京)有限公司出品,机组型号:DY1340A。输入/输出:10000V/400V。经升压变压器升压至10KV后接入高压供电系统。在市电中断供电的情况下,保证全厂及生活区用电。

二、管理规定

1、发电机房严禁非工作人员入内,严禁堆放杂物。应在机组和配电装置周围装设围栏并悬挂显著的标示牌。

2、管理人员和值班人员必须熟悉发电机的基本性能及操作,应由日常负责人进行例行性检查。

3、平时应检查电瓶电压,发电机的机油油位及冷却水水位是否正常,储备的柴油油量是否足够运行八小时。

4、发电机应每周空载试运行一次,每次10-15分钟。

5、柴油发电机组不可以低于25%的负荷运行超过30分钟,否则对柴油机的使用会造成不利的影响。

6、由电气负责人监督确定执行发电机保养工作,并保存完整的运行记录及保养记录。

7、保持发电机房的清洁,如有漏水、漏油现象应立即处理。

三、发电机启动的原则和流程

1、原则:当市电供电中断后,为保证车间生产系统安全、顺利停车,检修以及生活区用电,应立即启动发电机。

2、流程:

接到上级通知停电或事故停电后,立刻检查电瓶电压、水温、机油是否满足启动要求(电瓶电压一般在27-30V,水温15℃左右)并对发电机进行盘车不少于两圈,满足要求后启动发电机,但不可送电。

与35KV变电所联系停电后,记录高压总电量,分断所有负荷,包括高压进线柜,并对高压进线柜电源侧进行验电、放电、装设接地线等安全技术措施。

做完安全技术措施后,确认无任何安全隐患时,对发电机变压器一次侧与高压进线柜电源侧连接(电缆不可带力)。

连接完成后,检查进线柜内是否有遗漏工具或其它东西,确认无任何异常时,通知35KV变电所人员做送电准备。

在35KV工作人员允许的情况下,发电机并机送电。待车间一切正常后。通知35KV工作人员并合上35KV联络电源,方可对生活区送电。

四、发电机启动前应注意事项和规定

1、机组外观检查,查看机组有无漏油、漏水。周围有没有影响发电机组安全运行的杂物。

2、检查机组润滑油尺,确保机油油面在油标尺两刻度之间,必要时添加。

3、检查机组冷却液量,确保冷却液足量。

4、检查进风和排风系统是否通畅,确保畅通。

5、检查发电机组周围控制线路接头,确保接线牢靠。

6、测量电池电压值,确保其电压电量足够;检查电池液水平,必要时可添加蒸溜水。

7、检查燃油箱内的燃油量,必要时添加;检查燃油箱阀门,确保开启。

8、检查空气滤清器监视器,确保空气滤清器没有被阻塞。

9、检查发电机供电线路上有没有人工作。

五、发电机运转时应注意事项和规定

1、机组起动后要查看机油压力、水温显示是否正常。

2、查看发电机的电压和频率,看是否达到正常值。

3、检查机组是否有不正常的噪音或振动。

4、检查发电机组排气管的排烟是否正常。

5、检查有否三液泄漏或排烟系统泄漏现象。

6、发电机运行期间,值班人员随时观测柴油发电机组的供电情况和用电设备的用电情况,发现问题立即处理,并填写事故记录报告

7、发电机组运行时不可以进行检修工作,不可以开启水箱盖检查水位,以防热水灼伤。

8、发电机组在运行时不可拆卸电池线,以防止人为的停机和有过高的直流电压而烧坏直流控制设备。

9、首步接上的负载量大小要视乎操作温度的高低。当机组的水温表指示温度低于20℃时,首步负载量最多可以加到额定输出功率的50%,当柴油发电机组在正常的操作温度时(7085℃),首步负载量允许加到额定输出功率的70100% 。为确保柴油发电机组的长期正常使用,建议用户不要将负载加得太快,并不要使机组超出额定功率运行。但对备用发电机只能根据用电情况使用,但起动功率不能超过发电机总功率的50%。

10、应注意使柴油发电机组的三相输出电流尽可能保持平衡。保持机组的负载不要超过额定值。不允许超过半小时以上的空载运转或低于30%负载长时间运行,否则就很有可能发生机体漏机油的现象。

六、发电机组的停机方法和规定

1、发电机不可以带负载停机。

2、发电机组卸载后要经过3~5分钟的冷却运行才可以停机。

3、发电机组停机前一刻要再记录一次发电机组的空载运行参数。

4、停机20分钟以后再检查一次机油,如果机油增多就有问题。

七、发电机组停机后检查项目(为下一次起动作准备)和规定

1、排除在运转中所发现的简易故障及不正常现象。

2、检查是否有三漏现象,必要时清理。

3、清理空气滤清器滤芯上的尘土。

4、检查机油液面,必要时添加机油.(必须在停机15分钟以后检查才有效)

5、检查水箱冷却水液面,必要时添加防冻液或软纯净水。(必须在停机1

小时冷却水温度下降后方可打开水箱盖检查,开盖时防热水伤人)

6、加满柴油至日用油箱内。并且要定期排除日用油箱内的水和油渣,一般

每次15天检查一次。

7、检查电池液面是否在栅格面10毫米以上,20毫米以下。蓄电池的电池头要做防氧化处理。

8、全面清洁发电机组。

9、柴油发电机组保养时一定要断开蓄电池的电源,以防止意外起动柴油

发电机组。

10、拆开电池线前一定要先断开市电充电机的电源,再断蓄电池的负极。

生产技术部

2011年7月1日

现场检修电源、临时电源管理规定

发电公司现场检修电源、临时电源 管理规定 第一章总则 第一条为加强对发电公司(简称“发电公司”)施工现场的 安全用电管理,保证人身和设备安全,防止发生人身触电伤亡事 故,特制定本规定。 第二条本规定引用文件: (一)《电业安全工作规程第1部分:热力和机械》(GB 26164.1—2011); (二)《电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分》(GB 26860—2011); (三)《电力安全工作规程电力线路部分》(GB 26859—2011); (四)《电力安全工作规程高压试验室部分》(GB 26861—2011); (五)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46---2005);第三条本规定明确了发电公司生产现场临时用电的所接取电源的规范及要求。 第四条本规定管理遵循以下原则:

(一)生产现场使用检修电源、临时电源必须办理申请手续;

(二)超过三天的检修电源、临时电源由使用单位负责检查 维护; (三)检修电源、临时电源由设备维护部负责管理。 第五条本规定适用于发电公司生产现场临时用电的管理 第二章组织与职责 第六条安全监察部是本规定的职能管理部门,设备维护部、运行部及外委施工队伍是本规定的执行主体。 第七条安全监察部 (一)负责本规定的修订及完善工作; (二)监督、检查检修、运行人员对临时电源的使用情况; (三)发现问题及时提出改进、考核建议; (四)对存在的问题及时向分管负责人报告或反馈。 第八条设备维护部 (一)严格执行本规定; (二)负责临时电源的接取及拆除工作; (三)监督、检查零时电源的使用情况; (四)负责零时电源的管理工作。 第九条外委承包商:严格执行本规定。 第三章执行程序及管理要求

低压配电箱安装使用说明书(2017-A)

低压配电箱 安装使用说明书宝临电气集团

始终安全第一 在开关设备安装使用前请先仔细阅读本说明书 开关设备只能安装在适合于电气设备工作的户场所; 确保由专职电气人员进行安装、操作和维护; 必须保证现场电气设备的联接条件和工作规程的适用性和安全性; 有关开关设备的一切操作,都要遵守说明书中的相应规定; 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数的规定值; 使用说明书应放在所有与安装、操作和维护有关人员能方便地拿到的地方; 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责,并正确管理开关设备; 若对本说明书尚有疑问,宝临电气将提供进一步的资询。

目录 1产品概述 (4) 1.1 简介 (4) 1.2正常的工作环境条件 (4) 1.3 特殊使用条件 (4) 1.4 电气参数 (4) 1.5 到货后检验 (4) 1.6 安装 (4) 1.7清理 (4) 1.8综合调试 (5) 1.9投入运行前的检查和试验 (5) 2使用说明 (5) 3维护、维修 (6) 3.1检查与维护 (6) 3.2维修 (6) 4工程技术服务 (6) 1. 产品概述

1.1简介 宝临电气低压系列配电箱,适用于三相交流低压配电系统中,额定电压为交流 220/ 380V、额定电流为630A 及以下、额定频率 50Hz,作为接受和分配电能使用。产品具有防漏电、防浪涌、过载、欠压、短路保护等功能。可应用于大户型住宅、别墅、写字楼等民用建筑,商场、酒店等商用设施以及工矿企业、体育场馆、医院、学校、机场、地铁等公共场所。 1.2正常的工作环境条件 1.2.1 环境温度: -15℃~+45℃,24h平均温度不超过 +35℃ 1.2.2 大气条件:空气清洁,最高温度为 +45℃时相对湿度不得超过 50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度,但因考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 1.2.3 污染等级: 3 1.2.4 海拔高度:安装场地的海拔不得超过 2000m。 1.2.5 应安装在无剧烈震动和冲击及其不足以腐蚀电器元件的场所。 1.2.6 安装位置应水平,倾斜度不超过5o。 1.3 特殊使用条件 如果配电箱在异于上述规定的正常使用条件下使用,用户应在订货时提出并与公司协商一致。 设备在高于上述环境温度时,应考虑降容运行。 1.4 电气参数 1.4.1 额定工作电压:220/380V 1.4.2 额定绝缘电压:660V 1.4.3 额定电流:630A及以下。 1.4.4 额定频率:50Hz或60Hz 1.4.5 外壳防护等级:IP30~IP65。 1.5到货后检验 为避免不便,应在到货时即检查箱体是否在运输过程中受损.如发现损坏,应立即通知本公司,说明造成损坏的原因及情况,以便协助处理,减少损失。开箱检验后请将经确认的设备清单再传真给本公司。 1.6安装 产品应垂直安装使用,其安装平面与垂直面的倾斜度不超过5度,安装方式可分为挂墙式、落地式。 1.7清理 安装完毕,应检查设备以确保清洁并无任何遗留物。可用吸尘器,干刷子或软布清扫,严禁使用具有溶解性或凝固性化学试剂清洗。 1.8综合调试 复检程序

双电源有关制度

四、双电源用户的值班制度和操作细则 4.1双电源用户必须要安排持证进网作业电工在配变电房每天24小时值班,每班不少于两人,以便一人操作,一人监护。 4.2双电源用户值班人员应每天二次巡查设备运行情况,必要时适当增加检查次数,发现设备异常时,应做好情况登记并向技术负责人反映并作检查,如属缺陷,应向有关部门反映,做好陷登记,并要求处理。 4.3双电源用户应定时抄表,并做好操作、运行调度记录。 4.4经常检查无功补偿情况,保证功率因数在规定范围内,即保证电容正确、可靠投切。严禁在用电高峰不投电容补偿造成补偿不足和在低谷时不退出电容导致向电网倒送无功。 4.5双电源用户值班电工进行操作,应填写操作票,按操作票制度执行。严禁无人监护的操作。 4.6双电源用户应根据设备情况,制订相应的停电、送电和转电操作程序及处理应急情况的规定,并悬挂在显眼的位置,使值班人员容易熟记并操作。 4.7双电源用户应每半年全面检查一次操作电源情况及开关联锁装置的可靠性,并做好记录。对办理委托维护者,也有责任配合维护部门做好日常检查工作,必现问题,应及时向有关部 门反映,并做好记录。 4.8双电源用户应严格按供用电合同规定的运行方式运行,不得随意更改运行方式,对属于广州电力工业局调度的开关设备,用户值班人员不得随意操作。应按广州电力工业局调度命令进行操作。 4.9双电源用户的值班人员应相对固定,并且不应擅自离开岗位或兼职从事其它与运行值班无关的工作。更换值班人员应及时向广州电力工业局报告,并将值班人员名单重新报用电监察部门备案。 4.10双电源用户值班人员不可滥用调度通讯设施进行私人交谈,妨碍正常或紧急通讯。 4.11双电源用户应参照《用户电房管理制度》及《广东省电力工业局电气、线路操作票和工作票制度实施细则》制订操作细则。 4.12在接到供电线路停电检修通知时,双电源用户值班电工应在相应供电线路用户侧做好保证安全的技术措施。(包括断开相应开关、刀闸,挂标示牌,验电,接地线等。) 4.13运行在一主一备的双电源用户,在使用备用电源时,用户值班人员应将主供电源开关与线路隔离。 4.14不使用自投的双电源用户,用户值班人员应将在用的一侧电源与另一电源相隔离。 4.15双电源用户值班人员应避免用手动按纽合闸送电,开关的手动合闸按扭应加锁,如必须使用时,应将在用的一侧电源与另一侧电源相隔离。

临时电源管理规定通用范本

内部编号:AN-QP-HT265 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 临时电源管理规定通用范本

临时电源管理规定通用范本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1.变电站、检修工房临时电源(包括检修电源)的管理、使用和维护均应执行本规定。 2.变电站、检修工房内应有独立专用的临时电源,临时电源应注明清楚标识位置,标志标示应清晰明确,必须标明交流或直流电源、容量范围、相、地、火线或零线。 3.临时电源应定期检查并填写检查记录。 4.变电站临时电源的开关、保护设备应符合要求,回路中应安装相适应的漏电保护器,并按设备管理的有关规定定期检查维护。

电控箱使用说明

ISO9002国际质量体系认证企业 国家二级计量检测体系确认企业 使用说明书 安徽铜都流体科技股份有限公司 An hui Tong du Valve Co.,Ltd

普通开关型电控箱使用说明 普通开关型电控箱用于控制阀门的开启和关闭,可用于现场(就地)控制和远方集中控制(远程);按照箱体外形分挂壁式和落地式,落地式采用理论任意高度的立柱支架式或框架式; 一,基本技术数据: ①电源:380V AC 50HZ 三相四线制 ②工作环境: ⑴环境温度:-20℃~160℃ ⑵相对湿度:≤85%(20℃) ⑶周围不含强腐蚀性、易燃易爆介质及导电尘埃 二,工作原理 控制箱电气工作原理:线路图有主电路、控制电路和显示电路等组成,,其主要元器件均按装在电控箱内; 三,安装和调试 ①将与电装匹配的控制箱固定在墙壁上或支架上; ②对照控制箱电气原理图(一般随箱插在控制面板后)和端子接线图, 用电缆按对应的线号把控制箱和电动装置的端子连接起来,做好接 地; ③把三相电源分别接到控制箱的相对应的端子上; ④在阀门处于中间位置时,按“开阀”或“关阀”按钮,检查阀门的 旋向是否与按钮一致,如果不一致则调换电机电源相序; ⑤在装有开度表的控制面板上,在阀门“开阀”“关阀”的过程中,

检查开度表指针是否正常;当阀门处于“全开”位置时,检查开度表指针是否指示在满刻度,如有误差,调整面板上的电位器微调; ⑥在基本型控制面板上,当阀门处于全开状态时,控制面板上的红色 “开阀”指示灯亮,表示“阀全开”;当阀门处于全关状态时,控制面板上的绿色“关阀”指示灯亮,表示“阀全关”;当阀门开向过力矩或关向过力矩,控制面板上“停止”指示灯亮,表示“故障”; ⑦控制面板上的选择开关置于“就地”指适于在本控制箱上操作,置 于“远程”指适于在远程控制室控制; 特别提示:由于控制箱是与电动执行器配套使用,因电动执行器厂家不同,具体的如何接线安装详见与其配套的阀门电动装置使用说明书。

双电源管理办法

屏南县供电有限公司双电源(自备电源)管理办法 (试行) 第一条本办法对双回路供电、客户自备电源的安装以及投入运行的管理进行规定,适用于营业、用电检查受理客户申请双回路供电、安装自备电源以及投入运行的管理。 第二条供电所营业窗口负责受理客户双回路供电、安装自备电源的申请,营销部负责客户双回路供电、安装自备电源投入运行的管理。 第三条供电营业窗口按客户负荷重要性、用电容量和供电可能性,受理下列客户的双回路供电申请: (一)中断供电将会造成人身伤亡;造成环境严重污染;造成重要设备损坏,连续性生产企业长期不能恢复;造成重大的政治和社会影响的单位。 (二)重要科研单位、军工企业、医疗单位,电气化生活小区。 第四条因受电网供电条件限制,暂不可能向上列客户提供双回路供电,客户可以自备发电机组作为备用电源。 第五条营业窗口受理双回路供电或者自备发电机组 申请后,应在规定时限内通知勘测人员或用电检查人员现场勘测,双回路供电应由营销部会同生技、调度共同审查,经公司领导审批后方可实施。 第六条客户的保安电源由客户自行解决。

第七条公司应就双回路供电、自备发电机组投入运行的安全事项与用电客户签订双电源(自备电源)协议书,明确责任。协议书、副本由供电企业和用电客户各执一份。 第八条双电源(自备电源)的切换装置和接线要求。 (一)常、备用电源切换操作装置,原则上应安装于同一变电室内; (二)高压双电源供电的,电源侧的刀闸应尽量采用机械联锁装置。 (三)供电可靠性有特殊要求的,可采用电气闭锁,保证在任何情况下,只有一路电源投放运行而无误并列的可能。 (四)低压双电源供电的,应在双电源进线端(包括零线),装设四极双投刀闸,由此转换电源。如双电源的进户点距离过远,四极双投刀闸前的电源进线,应采用电缆,防止误接用电设备而造成电源倒送。 (五)自备发电机作为备用电源的,不得同时使用电网电源和自备发电机电源。如发电机装设地点较远,应采用电缆布线,严禁在双投刀闸前接用任何电器设备。如是高压供电客户,因受发电机容量限制,只能供给一部分车间或保安设备的,其线路应与由电网供电的线路严格分开架设,不得同杆架设或混接。两电源间应装设双投刀闸,由此转换电源。 第九条双电源(自备电源)的运行要求

临时电源管理规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A85869 临时电源管理规定标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

临时电源管理规定标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.变电站、检修工房临时电源(包括检修电源)的管理、使用和维护均应执行本规定。 2.变电站、检修工房内应有独立专用的临时电源,临时电源应注明清楚标识位置,标志标示应清晰明确,必须标明交流或直流电源、容量范围、相、地、火线或零线。 3.临时电源应定期检查并填写检查记录。 4.变电站临时电源的开关、保护设备应符合要求,回路中应安装相适应的漏电保护器,并按设备管理的有关规定定期检查维护。 5.在临时电源上接线或拆线应经当值值班负

低压配电柜的抽屉使用说明书

低压开关柜抽屉使用简要说明书 一、MNS-G型概述 MNS-G型低压抽出式开关柜是根据我国电力发展的需要,吸收国际先进技术,参照瑞士ABB公司的MNS产品制造技术,在设计制造上完全国产化的国内最新产品,是工厂组装式低压开关柜装置。MNS-G型低压抽出式开关柜的技术参数符合IEC439和GB7251-87《低压成套开关设备》,国家标准、ZBK36001-89《低压抽出式开关设备》专业标准,能广泛应用于发电站、变电所、石化系统、厂矿企业配电系统以及高层建筑地下设施中电力系统的配电和电动机集中控制系统,外壳防护等级为IP30,并可根据用户要求提供更高的外壳防护等级。 二、技术参数 1.装置的主要技术参数

三、大抽屉 图1 ① 合闸 ② 分闸 ③ 抽屉锁 ④ 工作位置 ⑤ 实验 ⑥ 自锁 ⑦ 抽出、入 ⑧ 绿指示灯 ⑨ 红指示灯 ⑩ 主把手 ? 辅助把手 四、大抽屉使用 1、主把手打在②状态,同时辅助把手打在⑦状态,抽屉才能抽出或

推进,其他任何状态都不能将其抽屉抽出或推进。 2、主把手打在②状态,同时辅助把手打在④状态,主把手才能合闸 运行,其他自锁开关在任何状态都不能使其合闸。 3、主把手合闸在①状态时,辅助把手将只能打在④状态,其他状态 位置都被自锁。 4、在抽屉被抽出后,辅助把手打在⑤状态,是调试过程(可本低压 抽屉式开关柜没有安装其功能),抽屉不能被推进去;辅助把手打在⑥状态,被锁住,也不能将其推进,也不能将其主把手合上。 5、红色的指示灯是表示未送电,绿灯表示运行状态。 图2 1、QS1就是图一中的主把手,QS2在抽屉内部(控制开关),红、 绿就是指示灯。 2、QS2一般为合闸状态。

双电源自备电源管理办法

双电源(自备电源)管理办法(修订) 第一条本办法对双回路供电、客户自备电源的安装以及投入运行的管理进行规定,适用于营业、用电检查受理客户申请双回路供电、安装自备电源以及投入运行的管理。 第二条营销部客户服务中心营业窗口负责受理客户双回路供电、安装自备电源的申请,营销部客户服务中心负责客户双回路供电、安装自备电源投入运行的管理。 第三条营销部客户服务中心窗口按客户负荷重要性、用电容量和供电可能性,受理下列客户的双回路供电申请: (一)中断供电将会造成人身伤亡;造成环境严重污染;造成重要设备损坏,连续性生产企业长期不能恢复;造成重大的政治和社会影响的单位。 (二)重要科研单位、军工企业、医疗单位,电气化生活小区。第四条因受电网供电条件限制,暂不可能向上列客户提供双回路供电,客户可以自备发电机组作为备用电源。 第五条营业窗口受理双回路供电或者自备发电机组申请后,应在规定时限内通知勘测人员或用电检查人员现场勘测,双回路供电应由营销部客户服务中心会同生技、调度共同审查,经公司领导审批后方可实施。 第六条客户的保安电源由客户自行解决。

第七条公司营销部应就双回路供电、自备发电机组投入运行的安全事项与用电客户签订双电源(自备电源)协议书,明确责任。协议书正、副本由公司和用电客户各执一份。第八条双电源(自备电源)的切换装置和接线要求。(一)常、备用电源切换操作装置,原则上应安装于同一变电室内; (二)高压双电源供电的,电源侧的刀闸应尽量采用机械闭锁装置。 (三)供电可靠性有特殊要求的,可采用电气联锁,保证在任何情况下,只有一路电源投入运行而无误并列的可能。(四)低压双电源供电的,应在双电源进线端(包括零线),装设四极双投刀闸,由此转换电源。如双电源的进户点距离过远,四极双投刀闸前的电源进线,应采用电缆,防止误接用电设备而造成电源倒送。 (五)自备发电机作为备用电源的,不得同时使用电网电源和自备发电机电源。如发电机装设地点较远,应采用电缆布线,严禁在四极双投刀闸前接用任何电器设备。如是高压供电客户,因受发电机容量限制,只能供给一部分车间或保安设备的,其线路应与由电网供电的线路严格分开架设,不得同杆架设或混接。两电源间应装设双投刀闸,由此转换电源。第九条双电源(自备电源)的运行要求 (一)双电源的客户应制订相应的规章制度,确保转换电源

恒温恒湿箱使用说明

YH-40B型标准恒温恒湿养护箱概述: (箱内传感器上的白色塑料盒内要加满水、不可断水) 是根据国家GB1345-99《水泥标准稠度用水量凝结时间安定性检验方法》和国家建材研究院及有关部门提供的技术资料开发设计制造的,适用于大、中、小型水泥厂,建筑和建工部门做混凝土、水泥试件凝结养护之用。 在原有养护箱的基础上,进行了一系列改进,箱门采用磁力胶条封闭,保温层采用保温效果较好的保温棉,内部增设了制冷机组、运行平稳、噪音小,加热器为铜管制作而成、防锈防腐,加湿装置、造型美观,控制器控温控湿精度高等一系列优点,在使用说明中增设了用户故障自己排除检修表,做为用户在检修时给厂方提供记录的依据,以使我厂的养护箱在生产过程中得以改进,使产品做到经久耐用达到用户的使用要求。 YH-40B型标准恒温恒湿养护箱主要技术参数: 1、控湿温度:RH90%以上 2、控制温度:20℃±1℃ 3、电源电压:220V 50HZ 4、加热功率:1000W 5、制冷功率:145W 6、增湿功率:45W 7、增湿量:400毫升/小时 8、增湿器容积:5.5L 9、箱内空间: 40B型可放1503混凝土试块15组/18组/20组 60B型可放1503混凝土试块30组/40组/60组 YH-40B型标准恒温恒湿养护箱结构和工作原理: 1、 1、结构 箱体采用内外两层,由外箱体和内箱体,外箱体采用优质冷轧钢板,内箱体采用不锈钢板,搁板采用不锈钢型材制成,防腐蚀性好。内箱体下边的水箱用于加热及辅助增湿,增湿系统以超声波增湿仪为主,水加热蒸发为辅,自动控制系统由控温仪及控湿仪表按给定的温、湿度制冷,加热以及增湿实行自动切换,箱内温、湿度由数字仪表显示。 2、工作原理 温控:当箱内温度低于温控仪下限给定值时,温控仪输出加热信号指令电热原件开始工作,反之温度高于上限给定值时,温控仪指令制冷系统工作,当箱内温度达到所需要求时,即自动停止加热或制冷。

二次深化设计管理办法

二次深化设计管理办法 1总则 1.1目的 规范项目二次深化设计阶段的操作流程,加强对此阶段各环节的监控,达到确保设计质量、进度和控制成本的目的。 1.2范围 适用于项目一次设计中未设计或设计深度不够,不能满足招标、施工要求需进行二次深化设计的设计管理。详见《二次深化设计管理项目明细表》 1.3职责 1.3.1技术部 1.3.1.1各专业设计师分别负责各专业的二次深化设计管理。 1.3.1.2各专业设计师参与设计单位的筛选工作; 1.3.1.3组织设计单位进行设计,监控其设计工作质量及进度; 1.3.1.4负责组织完成重要设计节点的汇报工作; 1.3.1.5配合合约部完成相关采购、招标工作; 1.3.1.6配合成本合约部完成相关成本估算; 1.3.1.7按《材料设备选型定板流程》进行材料选型定样; 1.3.1.8负责提供相关的技术参数; 1.3.1.9协助工程部进行施工现场技术配合工作,监督工程施工过程中得质量问题,以确保工程质量达到设计效果要求; 1.3.1.10负责协助设计单位进行设计变更工作; 1.3.2成本合约部 1.3. 2.1负责对二次深化设计单位进行招采。 1.3. 2.2负责组织技术部、工程部、设计单位和施工单位进行招标答疑会。 1.3.3提供二次深化设计成本控制目标,负责对二次深化设计的成本进行控制,参与施工图图纸审查。 1.3.4工程部 1.3.4.1参与二次深化设计施工图图纸审查。

1.3.5公司领导层 1.3.5.1负责二次深化设计施工图成果审定。 1.3.5.2负责深化设计单位及设计费用的审批。 2工作程序 2.1技术部根据需进行二次深化设计的范围和工程进度计划编制二次深化设计工作计划。2.2成本合约部根据设计部提交的二次深化设计工作计划编制二次深化设计单位招采计划。 2.3成本合约部招采确定二次深化设计单位。 2.4技术部组织工程部、成本合约部等相关部门进行二次深化设计施工图评审,设计部汇总审查意见并填写《设计评审表》经总经理审批,技术部填写《设计交流信息记录表》发设计单位进行修改完善。 2.5设计单位根据《设计交流信息记录表》调整、修改完成的施工图设计,技术分管领导确定是否组织相关部门进行再次评审。修改后的设计成果报技术部,技术部预审后将设计成果提交总经理审批。 2.6各专业设计师根据《材料设备选型定板流程》完成材料样板封样。 2.7技术部保证施工图纸的准确性和完整性,配合成本合约部施工招标工作的进行。 2.8各专业设计师参加招标相关会议,回答有关技术问题,并以书面形式记录,作为招标补充文件发放,审核投标单位材料样板。 2.9图纸不全需要补充的时候,设计师联系相关设计单位补充图纸,并将设计成果交成本合约部。 2.10技术部参加评标相关会议。 2.11设计交底前,施工负责人应按设计图进行现场核对、熟悉施工图纸,了解设计的指导思想、设计意图、图纸和质量的要求。对图纸中的疑问、错漏、与现场不符等问题,在设计交底时间前三天以书面形式提出,并在交底时做好交底纪要。 2.11由技术部负责组织设计单位、工程部、成本合约部、施工单位、监理单位进行施工图交底,技术管理人员负责对交底纪要进行解答和协调,保证在正式开工前完成全部设计补充,并填写《施工图交底记录》,参会单位共同确认交底记录,交底纪要作为以后的施工依据,与施工图具有相同的效应。 2.12工程施工必须按照施工图及有关文件进行施工,各专业设计师负责跟踪监督执行,对没有《设计变更申请审批单》而未按图施工的,及时向部门经理汇报。 2.13 施工单位进场后,应按要求填报《材料/设备报审计划》,各专业设计师对施工单位提

临时电源管理规定

临时电源管理规定

(3)临时用电架空线应采用绝缘铜芯线。架空线最大弧垂与地面距离,在施工现场不得低于2.5m,穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚手架上。 (4)对需埋地敷设的电缆线线路应设有“走向标志”和“安全标志”。电缆埋地深度不应小于0.7m,穿越公路时应加设防护套管。 (5)对现场临时用电配电盘、箱应有编号,应有防雨措施,盘、箱、门应能牢靠关闭。 (6)行灯电压不应超过36V,在特别潮湿的场所或塔、釜、槽、罐等金属设备作业装设的临时照明行灯电压不应超过12V。 (7)临时用电设施,应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具应一机一闸一保护。 4.配送电单位应进行每天两次的巡回检查,建立检查记录和隐患问题和问题处理通知单,确保临时供电设施完好。对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况时,配送电单位有权紧急停电处理。 5.临时用电单位应严格遵守临时用电规定,不得变更地点和工作内容,禁止任意增加用电负荷或私自向其他单位转供电。 第六条许可证管理 1.“中国石化临时用电作业许可证”一式三联,第一联由签发人留存,第二联交配送电执行人,施工单位持第三联。 2.“中国石化临时用电作业许可证”有效期限为一个作业周期。 3.用电结束后,“中国石化临时用电作业许可证”第三联交由配送电执行人注销。 4.“中国石化临时用电作业许可证”保存期为一年。 第七条管理职责 1.各单位电气管理部门负责临时用电归口管理。

2.安全监督管理部门负责本单位临时用电的安全监督。 3.配送电单位负责其管辖范围内的临时用电的审批,。 4.施工单位负责所接临时用电的现场运行、设备维护、安全监护和管理。 附件1中国石化临时用电作业许可证 附件1 中国石化临时用电作业许可证第联 编号 申请作业单位 工程名称 施工单位 施工地点 用电设备及功率

KJ90-F16(A)矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱使用说明书

警告:1)严禁改变本安电路和本安电路有关的电器元件的名称、型号、规格及其参数1 2)未经防爆联机检验的设备不得与本产品连接! KJ90-F16(A)矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱 (原KDF-2型井下分站电源箱) 1概述 1.1产品特点 KJ90-/F16 (A)矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱(以下简称分站电源箱)是一种以89C61单片机为 核心的微型计算机系统,可挂接多种传感器,能对井下多种环境参数诸如瓦斯、风速、一氧化碳、负压、设 备开停状态等进行连续监测,具有多通道、多制式的信号采集功能和通讯功能,通过工业以太网能及时将监 测到的各种环境参数、设备状态传送到地面中心站,并执行中心站发出的各种命令,及时发出报警和断电控

制信号。 1.2主要用途及适用范围 1.2.1主要用途 1.2.1.1 为井下所挂接的各种传感器、断电器提供工作电源: 1.2.1.2采集各传感器的实测参数,设备运行状况、开停状态: 1.2.1.3 向位于地面的系统中心站传送巡检参数: 1.2.1.4执行地面中心站发往井下的各种控制命令: 1.2.1.5对异常状况进行断电控制。 1.2.2适用范围 1.2.2.J 煤矿井下所有存在瓦斯或煤尘爆炸危险的炀所: 1.2.2.2煤矿井下所有需要使用传感器监测、监控各种有毒有害气体及设备运行状态的地方及场所。 1.3品种、规格 1.3.1品种:矿用隔爆兼本质安全型井下分站电源箱。

1.3.2规格:KJ90-F16 (A)。 1.4型号的组成及其代表的意义 1.5环境条件 1.5.1工作条件 a)工作温度: -5℃~40℃; b)相对湿度:≤95%; c)大气压力:80 kPa—116 kPa; d)具有甲烷混合物及煤尘爆炸危险的煤矿井T; e)在无滴水的地方;

防止双电源倒送电安全措施资料

为了加强用电管理,确保供用电双方的安全生产,防止双电源倒送电造成人身、设备事故,特制定本办法。 1、凡一个用户的同一供电点,由两路及以上不同电源供电或是由我局一路电源供电,另一路由用户自备电源(包括逆变电源)者,均属双电源用户。 2、装设双电源用户的条件是:突然停电或间断供电,会严重威胁人身及设备安全和有重大政治影响,或造成生产和财产重大损失者。 3、凡需装设双电源用户,应事先向所辖供电所提出书面申请(内容包括:申请理由、现有供用电状况,申请备用或保安电源的容量。自备发电机组装置容量和台数、变配电室双电源一次主接线设计图、防止倒送电及防误并列的措施等),由供电所报生技科审批。 4、双电源用户均应与电力局签订《双电源(自备电源)供用电协议书》后,方可投入运行。对未经申请或虽已申请(且已安装好),但未经我局正式批准而擅自使用双电源者,一经发现,则予停止供电,并按相关法律规定处罚。 5、任何用户(包括双电源用户),都无权私自转供电;任何单位或个人都不得私拉乱接,改变原来供电电源的接线,而构成双电源。 6、未经办理正式手续,电力局任何部门或个人均无权私自许可任何单位或个人接用双电源,也无权私自改接线路而使之成为双电源,否则,一经发现,扣责任人一个月奖金。 7、为确保供用电双方人身及设备安全,防止倒送电和误并列,特对双电源切换装置规定如下:

7.1常用、备用电源切换装置应安装于同一配电室内。 7.2低压双电源应采用双投刀闸切换电源,低压三相四线供电用户,应采用低压四极双投刀闸,如因条件限制(距离过远或总屏刀闸容量在1000安以上时),应采用电气闭锁,但切换电源时,不允许有合环和并列的可能。 7.3高压双电源供电的用户,电源侧的断路器,应尽量采用机械联锁装置,如开关柜距离过远,可采用电气闭锁,但应保证任在何情况下,只有一路电源投入运行,且无误并列、误合环的可能。在进户终端杆装置隔离刀闸,该刀闸操作权属电力局。 8、高压双电源用户,其切换电源不论室内外操作,应事先向电力局调度室内提出申请(书面或电话),经同意后方可切换,切换时用户应执行倒闸操作票和监护制度。切换完毕,应向调度报告。高压开关、刀闸均应按规定统一编号,以便填写倒闸操作票。如发生事故紧急情况,用户应先切断供电电源后再进行倒电源操作,并及时报告我局调度所。具体应按电网调度规程和《供用电合同》有关规定进行操作。 9、凡经电力局同意二条高压馈线分别同时供电的用户,其低压侧应各自分开线路供电,严禁合环运行。同时严禁低压侧使用临时线作为互为备用电电源。 10、双电源用户如需变更双电源供电范围、容量、接线方式时,应事先向电力局提出书面申请,经电力局审查同意后方可变动。投入前经电力局检查合格,并重新修订《双电源(自备电源)供用电协议

实验箱使用说明书

传感信号检测与转换实验箱 使用说明书 “传感信号检测与转换实验箱”研制项目组 2013年1月

传感信号检测与转换实验箱 使用说明书 1、实验箱的组成 系统硬件主要由三部分构成:电源模块、传感信号检测转换调理模块、传感信号数字化处理模块。三个模块各自分立,相互间通过信号线连接。上位机为PC机。 2、系统电源模块 系统电源模块具体由传感信号检测转换调理模块供电电路和传感信号数字化处理模块供电电路两部分构成。工作原理为交流变直流。为确保系统用电安全和模拟电路与数字电路两区域的完全的电气隔离,提高系统电路本身的抗电气干扰性能,采用了双绕组输出的单相隔离变压器。 模拟电路模块供电直流稳压电源:±15V,±5V。 数字电路模块供电直流稳压电源;+5V,+3.3V 3、传感信号检测转换调理模块 传感信号检测转换调理模块电气部分具体包括:霍尔传感器实验模板、电容传感器实验模板、温度传感器实验模板、电涡流传感器实验模板、应变片实验模板、以及三种不同性能与增益信号调理电路模板。具体布局见图3.1所示。 图3.1传感信号检测转换调理模块布局图

3.1应变片实验模板 应变片式传感器实验模板如图3.2所示。 图3.2应变片式传感器实验模板 实验模板中的R1、R2、R3、R4为金属箔式电阻应变片,没有文字标记的5个电阻符号下面是空的,其中4个组成电桥模型是为实验者组成电桥方便而设,面板上虚线所示电阻为虚设,仅为组桥提供插座。具体包括:应变片式单臂电桥连接电路、应变片式半桥连接电路、应变片式全桥连接电路。图中的实线表示电路连接线。 本实验系统中4片金属箔式电阻应变片已安装在平行式悬臂梁上,如图3.3所示。左上角应变片为R1;右下角为R3;左下角为R4;右上角为R2。当传感器托盘支点受压时,R1、R3阻值增加,R2、R4阻值减小,可用四位半数显万用进行测量判别。常态时应变片阻值为350Ω。加热电阻也已安装在悬臂梁下面,加热丝电阻值为50Ω左右。 此4片应变片已连接在应变片式传感器实验模板上方的R1、R2、R3、R4上。 图3.3金属箔式电阻应变片安装示意图

低压安全用电管理规定示范文本

低压安全用电管理规定示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

低压安全用电管理规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、适用范围 (一)为保证低压电气设备运行及检修的安全可靠, 防止设备及人身事故发生,特制定本规定。 (二)本规定适用于厂所辖的所有低压电器设备 (10KV以下,不含10KV、6KV)及从事电气方面的所有 工作。 二、电工作业人员的基本条件 (一)经医师鉴定,无妨碍本专业工作的病症或生理 缺陷。 (二)具备必要的电气知识和业务技能,熟悉本岗位 相关的规程、标准,并经专门的安全技术培训和考核,经 考试合格取得管理部门核发的《电工特种作业操作证》

后,才能独立作业。电工作业人员要遵守电工作业安全操作规程,能正确处理各类突发事件,坚持维护检修制度,特别是检修工作的安全,必须坚持工作票、工作监护等工作制度。 (三)具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 三、低压电气设备管理的基本要求 (一)电气设备和线路的绝缘必须良好,裸露带电导体应该安装在有安全高度或有安全防护的场所,必要时设置安全遮拦和明显的警示牌。 (二)电气设备和装置的金属部分可能由于绝缘损坏而带电,必须根据技术条件采取保护接地或保护接零等措施。 (三)各种电气设备安装控制部件必须齐全,并确保灵敏有效。

双电源四回路自动切换开关管理规定

“KBF-4×60双电源四回路自动切换开关”管理规定 一、双电源四回路自动切换开关的安装: 1.煤巷、半煤巷必须安装KBF-4×60双电源四回路自动切换开关。 2.双电源四回路自动切换开关原则上实行“谁使用、谁安装、谁维护”的原则,特殊情况 下由矿平衡有关单位安装及维护。 3.双电源四回路自动切换开关的安装位置,由机电管理公司根据通防公司提供的局扇位置 确定。 4.双电源四回路自动切换开关作为防爆电气设备,在入井前,必须由机电管理公司、使用 单位共同进行下列专项检查,任意一项不符合规定禁止装车下井: a)检查电气防爆性能。符合电气防爆要求,必须贴上防爆合格证; b)通电试验。通电试验时必须保证自动切换灵敏可靠。 c)检查开关绝缘。开关绝缘值不得低于2MΩ。 5.每台双电源四回路自动切换开关的电源和供电线路敷设,必须按照机电管理公司出据的 供电系统图执行。主、辅机电源应来自不同的局扇专供变压器,严禁将主、辅机电源接反。 6.严格按照机电管理公司下发的“继保整定通知单”进行有关参数设定。 7.每个掘进工作面局扇必须与该工作面的所有非本安型电气设备实行风电联锁,保证风电 联锁灵敏可靠。否则,停该掘进工作面一切动力电源,并罚单位2000元/次、单位负责人200元/次、机电负责人200元/次、责任人200元/次。 8.由通防公司监测队在自动切换开关上安装开停传感器,信号传输到地面调度室,直观反 应局扇运行状态。 二、日常维护、保养: 1.双电源四回路自动切换开关使用单位要指定专人负责维护、管理,挂牌留名。确保开关 检修质量,保证局扇正常运转。 2.双电源四回路自动切换开关维护人员每天应检查开关外壳有无被砸(撞)变形,紧固件 是否松动,接地是否合格,是否符合防爆要求;局扇声音是否正常;开关上方有无淋水等。 3.每月必须摇测一次专供电缆、专供开并、局扇电机绝缘,当对应的绝缘分别低于10MΩ

现场临时电源敷设管理制度

现场临时电源敷设管理制度 (试行) 1 范围 本制度规定了国电南桠河发电厂现场作业临时电源敷设的管理内容与要求、检查与考核等。 本规定适用于国电南桠河发电厂所属各部门现场作业临时电源敷设的管理工作。 2 引用标准及参考文件 GB/T800-2001 电力行业标准编制规则 DL 《电力建设安全工作规程》 JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》 3 职责 各作业部门是现场作业临时电源敷设管理的主管部门,并对安全使用负责。 各临时电源搭接点由运行设备管理单位负责指定及办理许可手续。 安监部门负责现场作业临时电源敷设安全管理的监督检查工作。 4 管理内容与要求 临时电源管理 4.1.1 日常生产或机组检修、施工用电(含外包工程施工用电),临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上,应编制临时用电施工措施。临时使用电源的部门或单位,必须办理申请、审批手续,并应在申请中注明使用容量、电压等级、地点、期限等。申请必须经生产技术部批准(特殊情况应由分管生产厂长或总工程师批准)。同意后,方可接用临时电源,严禁超过申报容量用电。 4.1.2 导线敷设应符合规程要求,使用的绝缘导线室内架空高度应大于2.5m,室外大

于4m,跨越道路大于6m(指最大弧垂)。架空的导线不得影响行人和车辆通行,并要采取固定措施。 4.1.3 橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定。严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保持让橡皮电缆能承受自重带来的荷重。 4.1.4 严禁电源线敷设在油管道或可能造成爆炸、火灾危险场所。 4.1.5 严禁将导线不加绝缘捆绑缠绕在护栏、管道及脚手架上。 4.1.6 穿越建筑物、构成物、道路,易受机械损伤的电缆及引出地面从2m高度至地下0.2m处必须加设防护套管。电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。 4.1.7 电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上、下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。 4.1.8 电缆使用时,过墙过道须设置保护管。其外附套须满足要求,电缆埋地时应在地上插有标志,以示警告。 4.1.9 用电单位应指定专人管理维护,总容量小于20kW负载,如电焊机、排水泵等,电源必须接在固定检修盘内,严禁接在运行专用盘及其它非生产电源盘内,严禁私自乱拉乱接。 所有临时电源电线,必须使用橡胶套缆线,(试验用线除外)电线不应老化,破损,绝缘部分不应外露。严禁使用塑料线,硬线和灯头线。电缆线要尽量减少中间接头,使用中要加强检查防止破损漏电。配电盘内的设备要完整牢固,线间接头或连接应紧密牢固,导线剥头不该过长,各设备上的压接导线应牢固压满,不能带电体明露,不能存在严重烧蚀等现象。严禁将电线直接插在插座内和直接钩挂在闸刀上使用。

高压开关试验电源箱说明书

高压开关试验电源箱 产品操作手册

尊敬的用户: 感谢您购买本公司高压开关试验电源箱。在您初次使用该产品前,请您详细地阅读本使用说明书,将可帮助您熟练地使用本仪器。 我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品,如果您有不清楚之处,请与公司售后服务部联络,我们会尽快给您答复。 注意事项 ●使用产品时,请按说明书规范操作 ●未经允许,请勿开启仪器,这会影响产品的保修。自行拆卸厂方概不负责。 ●存放保管本仪器时,应注意环境温度和湿度,放在干燥通风的地方为宜, 要防尘、防潮、防震、防酸碱及腐蚀气体。 ●仪器运输时应避免雨水浸蚀,严防碰撞和坠落。 本手册内容如有更改,恕不通告。

目录 一、概述 (4) 二、用途 (4) 三、技术参数 (4) 四、主要特点 (5) 五、仪器面板说明 (5) 六、使用方法 (6) 七、注意事项: (6) 八、售后服务 (7)

高压开关试验电源箱 一、概述 高压开关试验电源箱源是主要针对高压开关分合闸线圈及其操作机构进行检测维修而设计的专用电源,具有电压可调、操作简单、体积小、携带方便等优点,是高压开关检修时不可缺少的检测工具。 二、用途 1、可用于高压开关操作回路电压试验电源及电磁闭锁机构的试验电源。 2、可用于从16V-270V各类装置用直流试验电源。 三、技术参数 1、工作条件: 电源:交流220V±10%,50Hz 温度:-10℃~+45℃ 湿度:〈80%) 2、输出: 直流电压范围:16~270V; 输出电流:0~20A (瞬时工作) 0~10A (长时工作) 3、输出交流定值电压220V;

四、主要特点 1、集通用可调储能电源输出和开关分合闸操作两大功能于一身; 2、DC16V ~270V宽范围电压输出,精密恒压电源; 3、精密多圈电位器调节,输出电压连续可调; 4、10A输出可长时间工作; 5、自带输出电压数字仪表显示,使用方便; 6、具有完善的过流、过压、短路、过载、过热保护,可靠性高; 五、仪器面板说明 图1 1. 接地柱 2. DC电压输出保险 3. 分合闸电压输出 4. 电源插座 5. 电源开关 6. 合闸按钮

双电源自备电源管理办法.doc

双电源(自备电源)管理办法 (修订) 第一条本办法对双回路供电、客户自备电源的安装以及投入运行的管理进行规定,适用于营业、用电检查受理客户申请双回路供电、安装自备电源以及投入运行的管理。 第二条营销部客户服务中心营业窗口负责受理客户双回路供电、安装自备电源的申请,营销部客户服务中心负责客户双回路供电、安装自备电源投入运行的管理。 第三条营销部客户服务中心窗口按客户负荷重要性、用电容量和供电可能性,受理下列客户的双回路供电申请: (一)中断供电将会造成人身伤亡;造成环境严重污染;造成重要设备损坏,连续性生产企业长期不能恢复;造成重大的政治和社会影响的单位。 (二)重要科研单位、军工企业、医疗单位,电气化生活小区。 第四条因受电网供电条件限制,暂不可能向上列客户提供双回路供电,客户可以自备发电机组作为备用电源。 第五条营业窗口受理双回路供电或者自备发电机组申请后,应在规定时限内通知勘测人员或用电检查人员现场勘测,双回路供电应由营销部客户服务中心会同生技、调度共同审查,经公司领导审批后方可实施。 第六条客户的保安电源由客户自行解决。 第七条公司营销部应就双回路供电、自备发电机组投入运行的安全事项与用电客户签订双电源(自备电源)协议

书,明确责任。协议书正、副本由公司和用电客户各执一份。 第八条双电源(自备电源)的切换装置和接线要求。 (一)常、备用电源切换操作装置,原则上应安装于同一变电室内; (二)高压双电源供电的,电源侧的刀闸应尽量采用机械闭锁装置。 (三)供电可靠性有特殊要求的,可采用电气联锁,保证在任何情况下,只有一路电源投入运行而无误并列的可能。 (四)低压双电源供电的,应在双电源进线端(包括零线),装设四极双投刀闸,由此转换电源。如双电源的进户点距离过远,四极双投刀闸前的电源进线,应采用电缆,防止误接用电设备而造成电源倒送。 (五)自备发电机作为备用电源的,不得同时使用电网电源和自备发电机电源。如发电机装设地点较远,应采用电缆布线,严禁在四极双投刀闸前接用任何电器设备。如是高压供电客户,因受发电机容量限制,只能供给一部分车间或保安设备的,其线路应与由电网供电的线路严格分开架设,不得同杆架设或混接。两电源间应装设双投刀闸,由此转换电源。 第九条双电源(自备电源)的运行要求 (一)双电源的客户应制订相应的规章制度,确保转换电源的操作在高压电源总刀闸断开的情况下进行。 (二)双回路供电的客户,其常、备用电源的转电操作,

相关文档
相关文档 最新文档