文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基坑护坡工程施工方案

基坑护坡工程施工方案

基坑护坡工程施工方案
基坑护坡工程施工方案

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载!

精品文档

1

【精品word文档、可以自由编辑!】

1 .北京市XX勘察院提供的本场地《工程地质勘察报告》

《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)。

《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)。

《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。

《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002)。

3. 1. 2. 2工程概况

北京X工程,位于北京市XX区,东临XX路,南临XX。本工程A、B、E座地上XX层,C1-C2、D座地上X层,全现浇剪力墙结构。4层框架结构综合楼,均设2层地下室;自然地面标高为36.30m,士0.000绝对高程为37.50m,基础埋深约6.00m;因施工现场狭窄,为保证周边建筑物的安全和基础施工的顺利进行,须对基坑进行有效支护.

本场地工程地质详见<工程地质勘察报告>.

3.1.2.3施工部署

1. 施工总部署

根据我公司在北京地区的施工经验,结合类似工程实际情况,综合考虑技术安全和经济合理,采用锚喷土钉墙方案.东侧、南侧作斜坡,共4排土钉,从上至下长度依次为5m 6m 5m 4m,锚筋1?16, 四排锚筋?,间距依次为1.4m、1.3m、1.3m、1.4m,水平间距1.4m;

西侧、北侧、东南角按1: 0.5放坡,共4排土钉,从上至下长度

依次为5m. 5m. 5m. 4m,锚筋1?16,间距依次为1.4m、3m 3m.

1.4m,水平间距1.4m。

以上设计土钉倾角均为5° -10o。横压筋2?14通长,竖压筋

2?14, L=200mm 与横压筋在土钉墙端部井字架形焊接。土钉成孔 直径100 mm 钢筋网片?6@200现场绑扎或焊接而成;而层喷射 C20混凝土,厚度 60mm-80mm.

木工程采取信息法施工,各段土钉的排数、长度、间距应根据

实际情况由现场技术负责人做出调整。 A 座西侧化粪池采用护坡

桩,桩数14根,桩长12m 桩径600mm 混凝土强度C20,桩间距 1m,桩顶梁600m*400mm 桩间挂钢板网喷混凝土。化粪池底做一排 预应力锚杆,锚杆长8m,水平间距1m 外设槽钢,螺栓连接。护 坡桩施工采用于成孔作业,施工前先降低地下水位,共布降水划4 眼,井深

17m,管井直径600mm,滤管直径400mm 滤料5mm-10mm

2、施工组织机构

项目经理

项目部组织机构图

3. 施工程序

现场三通一平-测放开挖上口线-土方按要求分步开挖-定孔位- 土钉施工T 修坡T 铺挂钢筋T 喷射混凝土T 下步开挖护坡。

总工程师 总经济师

工程部 技术质量部

经营财务部

降水工程分部 支护工程分部 土方工程分部 基础桩工程分部

本工程土方与护坡相互配合是关键,按护坡挖土技术底开挖并修坡,应保证坡面平整,达到设计的开挖位置。土方第一步开挖2m

以下一般分段1m-1.5m 一步,开挖时视土质情况由现场技术人员决定。机械挖土应正对坡面进行,凹凸角严格按总放线尺寸开挖,我方派专人指挥挖土,土方操作手要听从指挥。沿基坑边线向内10m范围为锚作业区,应严格按照交底分层开挖,杜绝超挖。

3. 1. 2. 4施工准备

1. 劳动力准备

选择证件齐全的,施工经验丰富的,技术过硬的,组织严密的,与我

们有长期合作关系的劳务施工队伍。

2. 技术准备

组织人员认真熟悉方案,结合本工程的特点,制定详细的施工计划和技术措施,做好施工前技术交底和安全交底,搞好上岗人员的培训工作。

3. 施工现场准备

(1)场地平整

施工前,甲方应先挖去表层杂填土并经平整,保证施工机械的行走安全。

(2)测量放线

先由甲方放出基坑四周边线,按施工平面布置降水井及护坡桩中线,定降

水井点及护坡桩桩位,经甲方和监理复核无误后方可使用,并应

有相应的交验手续。

(3)入工用电、用水

因施工工期未定按正常安排施工设备流水作业,施工用电量用水量要

据工期安排确定。

水电计划

(5)其他准备工作

1) 熟悉地质报告、施工方案、支护平面布置图及有关规范规程。

2) 查清支护结构施工范围有无地下管线和构筑物。由甲方提供

老楼的管线布置图,特别是基坑支护与降水施工范围内的管线

布置图。

3) 铺好施工临时排水管道及施工用水、用电管线。

4) 做好施工中所需各种材料的计划和供应工作。

5) 进行施工人员的安全责任教育。

6) 协调解决民扰问题。

3. 1. 2. 5主要施工方法

1. 土钉墙施工

(1)土钉墙施工工艺流程

土方逐步开挖T定位T土钉成孔T注浆T钢筋网编制T混凝土喷射

(2)施工要点

1) 采用洛阳铲成孔,水平孔距、排距按设计要求,成孔时应精心

操作,土钉孔径0 100mm倾角10°,呈梅花型布置,达到成孔

深度后应及时下锚筋,锚孔内满注水泥浆成锚。

2) 浆为1:0.5净浆,浆液应随搅随注,搅和均匀?注浆至孔口溢浆,

初凝前应补浆1次至浆液饱满,注浆时间间隔过长应及时洗管?

对孔口不实处应用填土或喷混凝土等方法塞实?确保土钉

的全长锚固,严禁土钉端头注浆不满.

3) 采用? 6.5@200m钢筋网片,网片用插入土中的钢筋固定,并

与加强筋焊接牢固,土钉端部应与加强筋互相焊接牢固.每步钢

筋网片均应与上步搭接,给下步留茬,两步的钢筋网片接头应

上下错开焊接,横向压筋交叉与土钉锚杆焊接在一

起.

4) 面层内的钢筋网片应牢固固定在边壁上并符合规定的保护层厚

度要求,经检验合格后进行面层喷混凝土施工.喷前处理施工

缝并将钢筋网片用石块垫起,保证钢筋网片在混凝土面层中

间,喷C20细石混凝土厚8Ch至覆盖全部钢筋,表面平整,

喷完后按规范进行养护.

5) 每层土钉锚喷完成在养护24h后,方可进行土方开挖.以确

相关文档