气瓶作业安全小知识

氧气瓶、乙炔瓶使用注意事项

1、氧气瓶和乙炔瓶标准颜色

氧气瓶:天兰色瓶、黑字;

乙炔瓶:白色瓶、红字;

2、氧气瓶组成

2.1 氧气瓶是贮存和运输氧气的专用高压容器,由瓶体、瓶箍、瓶阀和瓶帽组成。

2.2 瓶体外部有2个防震胶圈,瓶体为天蓝色,用黑漆标明“氧气”两字,以区别其他气瓶。

2.3 氧气瓶和乙炔瓶阀、表均应齐全

3、氧气瓶不能沾染油脂,不得暴晒、不得和易燃易爆物品存放

3.1 如果在装卸中,有油脂污染了氧气瓶,尤其是瓶阀的阀杆、瓶口。当开启氧气阀时,高压氧气的释放会产生热量,与油脂产生反应,引燃油脂,造成氧气瓶爆炸。

3.2 作业中,不能用手、油手套、和油工具接触氧气瓶及其附件。

3.3 氧气瓶应与其他易燃气瓶、油脂和其他易燃易爆物品分开存放。

3.4 氧气瓶应有防震胶圈和安全帽,不得在强阳光下暴晒。

4、气瓶胶管

4.1 氧气瓶和乙炔气瓶胶管不得错装。乙炔胶管为黑色、氧气胶管为红色。

红色氧气胶管黑色乙炔胶管

4.2 氧气瓶和乙炔瓶储放和使用时的距离不得小于5米;氧气瓶、乙炔瓶与明火或割炬(焊炬)间距不得小于10米。

4.3 氧气胶管外径10毫米,应能承受20千克的气压;乙炔胶管外径16毫米,应能

承受5千克的气压。

4.4 变质老化、脆裂、漏气的胶管及沾上油脂的胶管均不得使用。

4.5 不得将胶管放在高温管道和电线上,或将重物及热的物件压在胶管上,更不得将胶管与电焊用的导线敷设在一起,胶管经过车道时应加护套或盖板。

5、气瓶胶管着火的应急处置。

使用中:

5.1 氧气胶管着火时不得折弯胶管断气,应迅速关闭氧气瓶阀门。停止供气。

5.2 乙炔胶管着火时,应先熄灭炬火,可用胳膊弯折前面一段胶管的方法将火熄灭。

5.3 点燃焊(割)炬时,应先开乙炔阀点火,后开氧气阀调整火焰,关闭是应先关乙炔阀,后关氧气阀。

5.4 工作中,发现氧气阀门失灵或损坏而不能关闭时,应让瓶内氧气自动跑尽后再进行拆卸修理。

6、氧气瓶、乙炔瓶操作时注意事项

6.1 氧气瓶使用时可立放也可平放(端部枕高),乙炔瓶必须立放使用;立放的氧气瓶注意固定,防止倾倒。

6.2 不得将胶管背在背上操作。割(焊)炬内,若带有乙炔、氧气时,不得放在金属管、槽、缸、箱内。

6.3 工作完毕后,应及时关闭氧气瓶、乙炔瓶。拆下氧气表、乙炔表,拧下气瓶安全帽;并将胶管盘起,捆好挂在室内干燥位置;减压阀和气压阀应在工具箱内;认真检查操作地点及周围,确定无起火危险后,方可离开。

7、事故案例

案例一:

2006年4月3日下午16时,筑城紫林庵一建筑工地孔桩基井内发生爆炸。两名作业人员当场命丧30米深基井。经调查,当时两名工人在井内用乙炔作业时,乙炔气管出现破裂发生爆炸。

案例二:

2004年12月17日下午14时,杭州复兴里街497号的上海铁路总局杭州分局的工地内发生氧气瓶爆炸事件,正在厂房捏操作的两名焊接工人死亡。另外一名则重伤被紧急送往杭州市医院抢救。

案例三:

1996年7月10日,上海氯碱化工公司氮氧站,在充装氧气过程中,当压力达到13.5MPa 时,气瓶发生爆炸。汇流排上的高压软管冒火燃烧气瓶瓶颈,瓶肩处似被气割一样,瓶颈被气割掉半边。

经调查:油脂是这次燃烧、爆炸的可燃物。(高压氧气与油脂将会产生激烈的氧化反

应。

氮气使用注意事项

1、氮气瓶颜色和外观

氮气钢瓶为黑色、黄字;

2、氮气对人体的危害

2.1 为窒息性气体,本身对人体的直接危害很小,但当浓度升高造成空气中氧气浓

度下降至19.5%以下时,会形成缺氧的环境,产生窒息作用,并可能引起头晕、倦睡、恶心、

呕吐、流涎、降低人们的精神警觉性、丧失知觉直至死亡。

2.2 大气中的含量占 78.12%。氮气无色、无味、无嗅、无毒,不能维持生命;

化学性质不活泼,惰性气体。比空气稍轻(比重为0.97)

氮气是一个沉默的杀手

3、急救措施

吸入氮气后,应将患者迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅,如呼吸困难,给输氧。如呼吸心跳停止,立即进行人工呼吸和胸外心脏按压术。

就医。

4、氮气的使用范围

——受限空间、控制室、化验室和实验室等区域。

5、设备或系统使用氮气吹扫、置换的注意事项

4.1 系统或设备使用氮气吹扫、置换必须采取可靠措施,进行可靠隔离。所有与吹扫无关的部位、系统要关闭或加装盲板隔离。在打开经过氮气吹扫置换工艺处理的人孔或其他开口,为防止随意进入可能存在缺氧环境的受限空间,操作人员应在有专人监护的情况下,佩戴空气呼吸器后方可进入。

4.2 置换应根据氮气和被置换介质的不同,选择氮气的进入点和被置换介质的排放点。确定取样分析部位,以免遗漏。

氯气使用注意事项

1、氯气瓶的颜色和外观

氯气钢瓶为草绿色、白字

2、氯气的毒性

氯气是一种有毒气体,它主要通过呼吸道侵入人体并溶解在黏膜所含的水分里,生成次氯酸和盐酸,对上呼吸道黏膜造成有害的影响:次氯酸使组织受到强烈的氧化;盐酸刺激黏膜发生炎性肿胀,使呼吸道黏膜浮肿,大量分泌黏液,造成呼吸困难,所以氯气中毒的明显症状是发生剧烈的咳嗽。症状重时,会发生肺水肿,使循环作用困难而致死亡。由食道进入人体的氯气会使人恶心、呕吐、胸口疼痛和腹泻。1L空气中最多可允许含氯气0.001mg,超过这个量就会引起人体中毒。

3、氯气中毒对呼吸道的损伤及功能影响

氯气是很重要的工业原料,很多化学物质成分中均含有氯,如:饮用水消毒常用的消毒剂、某些药物、化学纤维或塑料等都需要氯做原料。不管你的身体多么强壮,吸入过量氯气都会引起呼吸道损伤,严重时会引起急性肺水肿,抢救不当可能会造成窒息死亡。但氯气的危害也应该是可以预防的。

氯气为剧烈窒息性气体,吸入呼吸道后,部分与水作用形成盐酸,盐酸对局部粘膜产生刺激和烧灼作用引起炎性改变。轻者表现为化学性支气管炎;较重者表现为化学性支气管肺炎、间质性肺水肿,甚至引起肺炎、肺泡性肺水肿,刺激迷走神经引起反射性心脏

骤停而猝死

5、氯气中毒事件主要原因:

5.1 违章操作;

5.2 设备维修更新不及时;

5.3 氯气的生产、储存、运输、使用环节没有遵守安全操作规程;

5.4 人为破坏。以上任何环节的任何疏漏都可能引起重大事故。反之,若能严格按规定办事,正规操作,定期检修,按时更新设备零件,不隐瞒事故隐患,氯气中毒事件是完全可以避免的。

5.5 预防措施:

5.5.1 加强安全教育,健全操作规程,定期检查生产设备,防止跑、冒、滴、漏,加强通风。

5.5.2 更应注意运输过程中的安全和个人防护等。

5.5.3 把好就业前体检关,凡有气管和心肺疾病健康搜索不宜从事此类作业。

6、自救

一旦发生突发性氯气中毒事件时首先不要惊慌,一定要按突发事件应急预案进行操作,要有统一的指挥领导,封锁现场,处理事故源,疏散受污染地区的人员(尤其是下风向的人员)。

发生氯气泄漏事件时,污染区人员切忌惊慌,应向上风向地区转移,并用湿毛巾护住口鼻;到了安全地带要好好休息,避免剧烈运动,以免加重心肺负担,恶化病情;可适当地使用钙剂、维生素C和脱水剂;早期足量使用糖皮质激素和抗生素,可以减轻呼吸道和肺部损伤;使用超声喷雾途径,将药物直接送达呼吸道,效果较好;患者应及时送到大医院或有职业病科的医疗单位,使病人得到有效治疗可以完全康复,不必有过多忧虑。

水套炉操作规程

水套炉操作规程 一、启用水套加热炉前的检查 1、新投用的水套加热炉必须有产品合格证,在安全部门和生产部门进行登记。 2、长期停用又重新启用的水套加热炉必须由安全部门授权的单位进行内外部检验,合格后方可投入使用。 3、使用前必须检查水套加热炉各部件及附件(压力表、水位表、安全阀、火嘴、阀门)应齐全可靠。安全阀、压力表必须有有效的强检校验标志,安全阀要依据设计定压。液位计应有指示最高最低安全水位的明显标志。 4、检查水位应在液位计显示范围的1/2--2/3之间。水位在最低安全水位标志以下时,应加水。超过最高安全水位标志时应放掉多余部分的水。 5、检查确认天然气有控制,供气管线无泄漏,供气阀门灵活好用。 6、检查供气压力是否正常,打开天然气放空阀门,放空,天然气出气稳定后关闭放空阀门。 7、检查水套加热炉连接部件安装可靠,无渗漏并倒好进出口的流程,确保液流畅通。 二、加水操作 1、检查确认炉火关闭,侧身打开加热炉放空阀门,缓慢放掉水套炉内的压力,压力降为零后再打开加水阀门加水。

2、液位到规定位置后,停止加水,关闭加水阀门和放空阀门。 三、点火操作 1、点火前检查确认供气阀门关闭,不漏气。打开望火孔,调整挡风板通风5min以上,使炉膛内余气排出。 2、关闭挡风板后点火,点火时人要站在侧面部位,先点火后开气,开气时人要背对加热炉。 3、火点燃后,要先小火预热5min,然后调整调节阀门加大炉火。 四、调火操作 1、根据加热液体、气体的数量及使用的水套加热炉型号控制炉火大小,并根据风向,调整档风板。顺风时调小挡风板,逆风时,调大挡风板。 2、通过逐步调节使水套炉火势适当,火焰呈橙红色,燃烧正常。 五、水套加热炉运行中的检查与维护 1、每4h对水套加热炉的水位、炉压、进出口温度和炉子温度、火嘴燃烧状况,供气压力进行一次检查,并做好记录。不在正常范围时,应及时调整。 2、定期检查和校对压力表、安全阀和液位计,确定在强检校验有效期内。 3、检查水套炉各附件和阀门是否完好,如有损坏应及时更换。 4、水套炉有水泄漏时应为炉体穿孔,立即关火。 5、水套炉有油、气泄漏时为盘管穿孔,应立即关火,打开旁通阀门,关闭进出口阀门。

氧气瓶安全使用注意事项

氧气瓶安全使用注意事项 氧气瓶是贮存和运输氧气的专用高压容器,它是由瓶体、瓶箍、瓶阀和瓶帽4部分组成。其瓶体外部有两个防震胶圈,瓶体为天蓝色,并用黑漆标明“氧气”两字,用以区别其它气瓶。氧气作为一种理想的助燃气体,广泛应用于焊接和切割中。由于氧气是一种盛装助燃压缩气体的移动式容器,压力高,装卸运输频繁,使用环境杂乱,往往使氧气瓶的使用处于不安全的状态,一旦发生气瓶爆炸事故,将给人民生命财产造成巨大损失。 一、氧气瓶使用注意事项 1.氧气瓶必须每3年检验一次。其目的是为了及时查清氧气瓶的安全状况,及时发现缺陷和隐患以避免事故的发生。但目前使用中氧气瓶超检验期充装的现象较为严重,给安全使用带来了严重的隐患。 2.氧气瓶的附件中有瓶阀、手轮、瓶帽和防震胶圈。瓶帽是为了防止气瓶瓶阀在搬运过程中被撞击而损坏,甚至被撞断使气体高速喷出,推动瓶阀和手轮向前高速飞动造成伤亡事故。防震圈是为了防止气瓶受撞击的一种保护装置,要求具有一定的厚度和弹性。《运输和装卸气瓶时,必须配带好防护帽。但在实际使用中氧气瓶附件齐全的很少,大多数没有瓶帽、手轮,瓶阀伤痕累累,阀杆被撞弯,甚至严重变形,给安全使用带来严重威胁。 3.夏季使用时应防止曝晒。因为氧气瓶的容积是有限的,曝晒会使瓶内介质温度升高,导致瓶内压力骤增,使气瓶处于危险状态。有些用户在运输中没有采取遮阳措施,夏天使用时将氧气瓶置于太阳下暴晒。尤其是夏季公路温度经常达到40多度,倘若气瓶本身存在缺陷,充装过量或者相互撞击,就有可能发生爆炸事故。 4.氧气瓶使用时必须距明火10米以外,贮存时严禁和乙炔瓶同室存放。许多用户却忽视了这项要求,存在着焊接作业时氧气瓶距焊接点的距离不够10米,氧气瓶、乙炔瓶同室存放的现象。一旦气瓶漏气,遇上明火发生爆炸,将造成不可挽回的损失。 5.运输和使用中,野蛮装卸的现象很普遍,如短距离运输时,将氧气瓶用力推倒,然后顺地面滚动;车辆运输时固定不牢,气瓶相互碰撞,从车辆上直接向下推等等。如某市制氧厂用汽车装运氧气瓶到某企业,卸车时将氧气瓶推下撞击到另一只气瓶上,引起两只气瓶同时爆炸。 6,氧气瓶在充装时由于违反操作规程或操作失误造成超装,使瓶内压力升高,并超过它的许用应力,最后发生过量的塑性变形而爆炸。 氧气瓶安全使用注意事项 气体钢瓶存放或使用时要固定好,防止滚动或跌倒。为确保安全,最好在钢瓶外面装置橡胶防震圈。钢瓶使用时一定要直立放置,禁止倒置使用。 2、使用钢瓶时,应缓缓打开钢瓶上端之阀门,不能猛开阀门,也不能将钢瓶内的气体全部用完,要留下一些气体,以防止外界空气进人气体钢瓶。 3、开启高压气瓶时,操作者须站在气瓶出气口的侧面,气瓶应直立,然后缓缓旋开瓶阀。气体必须经减压阀减压,不得直接放气。 4、高压气瓶上选用的减压阀要专用,安装时螺扣要上紧。 5、开关高压气瓶瓶阀时,应用手或专门扳手,不得随便使用凿子、钳子等工具硬扳,以防损坏瓶阀。 6、氧气瓶及其专用工具严禁与油类接触,氧气瓶附近也不得有油类存在,操作者必须将手洗干净,绝对不能穿用沾有油脂或油污的工作服、手套及油手操作,以防万一氧气冲出后发生燃烧甚至爆炸。氧气瓶。在氧气瓶检验场所要严禁烟火,严禁存放易燃易爆物质;开阀应缓慢,以防瓶内有高压氧冲出,产生静电火花;不能与其他可燃性气瓶同时存放或排

气瓶放置安全注意事项

氧气瓶: 1.氧气瓶里的氧气,不能全部用完,必须留有0.1Mpa剩余压力,严防乙炔倒灌引起爆炸。 2.禁止用沾染油类的手和工具操作气瓶,以防引起爆炸。 3.氧气瓶不能强烈碰撞。禁止采用抛、摔及其它容易引撞击的方法进行装卸或搬运,严禁用起重机吊运。 4.在开启瓶阀和减压器时,人要站在侧面;开启的速度要缓慢,防止有机材料零件温度过高或气流过快产生静电火花而造成燃烧。 5.冬天,气瓶的减压器和管系发生冻结时,严禁用火烘烤或使用铁器一类的东西猛击气瓶,更不能猛拧减压表的调节螺丝,以防止氧气突然大量冲出,造成事故。 6.禁止使用没有减压器的氧气瓶。 乙炔瓶: 1.乙炔气瓶在使用时必须装设专用减压器、回火防止器,工作前必须检查是否好用,否则禁止使用,开启时,操作者应站在阀门的侧后方,动作要轻缓。 2.气瓶不得靠近热源和电器设备,夏季要有遮阳措施防止暴晒,与明火的距离要大于10米(高空作业时是与垂直地面处的平行距离)。 3.瓶阀冻结时,严禁用火烘烤,可用10℃以下温水解冻。 4.工作地点频繁移动时,应装在专用小车上,乙炔瓶和氧气瓶应避免放在一起。 5.严禁铜、银、汞等及其制品与乙炔接触,与乙炔接触的铜合金器具含铜量须得高于70%。 6.瓶内气体严禁用尽,必须留有不低于0.05Mpa余压。 7.在用汽车、手推车运输乙炔瓶时,应轻装轻卸。严禁抛、滑、滚、碰。吊装搬运时,应使用专用夹具和防雨的运输车,严禁用起重机和手拉葫芦吊装搬运。 气瓶放置: 1. 氧气瓶、乙炔瓶不得靠近热源、电气设备、油脂及其他易燃物品。 2.乙炔瓶使用时要注意固定,防止倾倒,严禁卧倒使用,对已卧倒的乙炔瓶,不准直接开气使用,使用前必须先立牢静止十五分钟后,再接减压器使用。 3.乙炔气瓶在使用、运输、贮存时,环境温度不得超过40℃。 4.乙炔瓶放置时要保持直立,并有防倒措施,不得放在橡胶等绝缘体上。 5.气瓶与明火的距离一般不得小于10米。氧气瓶、乙炔瓶距离大于5m。 6.氧气瓶、乙炔瓶需定置摆放并且划线,使用黄线规格50mm。

水套加热炉操作与保养规程

水套加热炉操作与保养规程 1 范围 本规程规定了启用水套加热炉的操作步骤、 水套加热炉运行中检查与维护保养、停炉操作及注意事项等内容。 2 术语和定义 水套炉是指使用天然气作为燃料,水为导热介质,油、气田和管道上加热油、气、水的火筒式间接加热专用设备。 临时停炉是指由于生产需要,临时性停止使用加热炉加热介质,预计停炉时间不超过6个月。 长期停炉是指由于工艺、生产或设计更改,预计停炉时间超过6个月。 3 启用水套加热炉的操作步骤 3.1 启用水套加热炉前的检查 3.1.1检查水套加热炉各部件及附件(压力表、水位表、安全阀、火嘴、阀门)应齐全可靠。安全阀、压力表必须有有效的强检校验标志,安全阀要依据设计定压。液位计应有指示最高、最低安全水位的明显标志。 3.1.2 检查水位应在液位计显示范围的1/2~2/3之间。水位在最低安全水位标志以下时,应加水。超过最高安全水位标志时应放掉多余部分的水。 3.1.3 检查确认天然气供气管线无渗漏,供气阀门灵活好用。

3.1.4 检查供气压力是否正常,打开天然气放空阀门,放空,天然气出气稳定后关闭放空阀门。 3.1.5 检查水套加热炉连接部位无渗漏,进出口工艺流程开启正常,确保液流畅通。 3.2 点火 3.2.1 点火前检查确认供气阀门关闭,不漏气。打开望火孔,调整挡风板自然通风5分钟以上,保证炉膛内不存有可燃气体。 3.2.2关闭挡风板后点火,点火时人要站在侧面低部位,先点火后开气。 3.2.3 火点燃后,要先小火预热五分钟,然后调整调节阀门提大至需要的炉火。 3.3 调火 3.3.1 根据加热液体、气体的流量及使用的水套加热炉型号控制炉火大小,并根据风向,调整挡风板。顺风时调小挡风板,逆风时,调大挡风板。 3.3.2 通过逐步调节使水套炉燃烧正常,使火焰呈橙红色燃烧。 3.4 加水 3.4.1 检查确认炉火关闭,侧身打开加热炉放空阀门,缓慢放掉水套炉内的压力,压力降为零后再打开加水阀门加水。 3.4.2 液位到规定位置后,停止加水,关闭加水阀门和放空阀门。 4 水套加热炉运行中的检查

气瓶安全操作注意事项(通用版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 气瓶安全操作注意事项(通用版)

气瓶安全操作注意事项(通用版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1、气瓶充装前操作注意事项: (1)确认气瓶原装介质,以防造成气体混装; (2)检查气瓶生产合格标记和是否在法定使用年限和检验有效期内; (3)对盛装可燃气体的新气瓶、定检后第一次充装的气瓶,瓶内无余压的气瓶,充装前应进行抽真空或氮气置换处理; (4)检查气瓶外观是否有变形、严重腐蚀和划痕、凹坑等缺陷。 2、气瓶充装后的检查: (1)检查气瓶是否超装; (2)用皂液对瓶阀及其与气瓶连接部位进行检漏; (3)每只气瓶是否贴有警示标签。 3、使用气瓶时,操作者必须遵守以下规定: (1)禁止敲击、碰撞; (2)瓶阀冻结时不得用火烤;

(3)可燃、助燃气体气瓶与明火距离一般不小于10m; (4)夏季防止日光曝晒; (5)压缩气体气瓶使用时不得将瓶内气体用尽,必须留有0.05Mpa 以上剩余压力的气体; (6)盛装易起聚合反应的气体气瓶,不得置于有放射线的场所; (7)氧气瓶阀及周围不得沾染油脂,以防自燃起火。 XX设计有限公司 Your Name Design Co., Ltd.

气瓶使用注意事项

气瓶作业安全小知识 氧气瓶、乙炔瓶使用注意事项 1、氧气瓶和乙炔瓶标准颜色 氧气瓶:天兰色瓶、黑字; 乙炔瓶:白色瓶、红字; 2、氧气瓶组成 2.1 氧气瓶是贮存和运输氧气的专用高压容器,由瓶体、瓶箍、瓶阀和瓶帽组成。 2.2 瓶体外部有2个防震胶圈,瓶体为天蓝色,用黑漆标明“氧气”两字,以区别其他气瓶。 2.3 氧气瓶和乙炔瓶阀、表均应齐全

3、氧气瓶不能沾染油脂,不得暴晒、不得和易燃易爆物品存放 3.1 如果在装卸中,有油脂污染了氧气瓶,尤其是瓶阀的阀杆、瓶口。当开启氧气阀时,高压氧气的释放会产生热量,与油脂产生反应,引燃油脂,造成氧气瓶爆炸。 3.2 作业中,不能用手、油手套、和油工具接触氧气瓶及其附件。 3.3 氧气瓶应与其他易燃气瓶、油脂和其他易燃易爆物品分开存放。 3.4 氧气瓶应有防震胶圈和安全帽,不得在强阳光下暴晒。 4、气瓶胶管 4.1 氧气瓶和乙炔气瓶胶管不得错装。乙炔胶管为黑色、氧气胶管为红色。 红色氧气胶管黑色乙炔胶管 4.2 氧气瓶和乙炔瓶储放和使用时的距离不得小于5米;氧气瓶、乙炔瓶与明火或割炬(焊炬)间距不得小于10米。 使用中: 5.1 氧气胶管着火时不得折弯胶管断气,应迅速关闭氧气瓶阀门。停止供气。 5.2 乙炔胶管着火时,应先熄灭炬火,可用胳膊弯折前面一段胶管的方法将火熄灭。 5.3 点燃焊(割)炬时,应先开乙炔阀点火,后开氧气阀调整火焰,关闭是应先关乙炔阀,后关氧气阀。 5.4 工作中,发现氧气阀门失灵或损坏而不能关闭时,应让瓶内氧气自动跑尽后再进行拆卸修理。 6、氧气瓶、乙炔瓶操作时注意事项 6.1 氧气瓶使用时可立放也可平放(端部枕高),乙炔瓶必须立放使用;立放的氧气瓶注意固定,防止倾倒。

水套炉操作规程(2021年)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 水套炉操作规程(2021年) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

水套炉操作规程(2021年) 一、启用水套加热炉前的检查 1、新投用的水套加热炉必须有产品合格证,在安全部门和生产部门进行登记。编号:SM-ZD-10789 气体钢瓶安全使用须知Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

气体钢瓶安全使用须知 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、气体钢瓶操作方法 1.在钢瓶上装上配套的减压阀,检查减压阀是否关紧。 2.打开钢瓶总阀门,此时高压表显示出瓶内贮气总压力。 3.慢慢地顺时针转动调压手柄,至低压表显示出实验所需压力为止。 4.停止使用时,先关闭总阀门,待减压阀中余气逸尽后,再关闭减压阀。 二、使用气体钢瓶的注意事项 1.钢瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源的地方。可燃性气瓶应与氧气瓶分开存放。 2.搬运钢瓶要小心轻放,钢瓶帽要旋上,避免在运输装卸过程中撞坏阀门,造成事故。 3.使用时应装减压阀和压力表。可燃性气瓶(如H2、C2H2)气门螺丝为左旋, H2禁止使用金属扳手开启阀门;不

燃性或助燃性气瓶(如N2、O2)为右旋。各种压力表一般不可混用,有专用要求时,应用专用压力表。 4.不要让油或易燃有机物沾染到气瓶上(特别是气瓶出口和压力表上)。 5.开启总阀门时,不要将头或身体正对总阀门,防止万一阀门或压力表冲出伤人。 6.不可把气瓶内气体用光,必须留有剩余压力或重量,永久气体气瓶的剩余压力应不小于0.05 Mpa;液化气体气瓶应留有不少于0.5%-1.0%规定充装量的剩余气体,以防重新充气时发生危险。 7.氢气瓶应放在远离实验室的专用屋内,用紫铜管引入实验室,并安装防止回火的装置。 8.保持气瓶瓶底干燥。 9.易燃易爆气瓶的存放应远离热源、放射源,助燃、易燃气体存放,要保持有效距离。与明火的距离不得小于5米。 10.使用前应仔细检查气瓶的安全性能,气瓶检验超过有效期应拒绝使用。 这里填写您的企业名字

气瓶安全操作规程完整

1、氧气瓶 1.1氧气瓶在存储和使用时应远离易燃易爆物品、明火和热源,其安全距离不得小于10米;同时使用氧气瓶和乙炔瓶时,与明火距离不得小于10米,两瓶间距不得小于10米;氧气瓶和乙炔瓶不能同室存放,并且距离不得小于5米。 1.2氧气瓶放置要整齐,戴好瓶帽、防震圈,立放时要妥善固定,有可靠的防倾倒措施,卧放时头部朝同一方向,空瓶与满瓶的存放处要有明显标识,并保持间距1.5米以上。 1.3氧气瓶禁止沾染油污、油脂和溶剂,操作者不能用油手、沾有油污的手套和工具接触氧气瓶及其附件。 1.4开启氧气瓶阀门时,动作要缓慢,同时检查压力表指针是否灵敏、正常;氧气瓶的氧气不得用尽,必须留有剩余压力,剩余压力应不小于0.05MPa。 1.5严禁使用无减压器的氧气瓶;安装减压器时,应首先检查氧气瓶阀门,接头不得有油脂,并略开阀门清除油垢,然后安装减压器;作业人员不得正对氧气瓶阀门的出气口;关闭氧气阀门时,必须先松开减压器的活螺丝。 1.6检查瓶口是否漏气时,应使用肥皂水涂在瓶口上观察,不得用明火试;冬季阀门被冻结时,可用温水进行加热,严禁用火烧。 1.7气瓶应轻装轻卸,严禁抛、滑、滚、碰;严禁在气瓶上进行电弧引焊;氧气瓶不得在下暴晒,夏季露天作业时,应搭设防晒棚。

1、丙烷瓶 1.1仓库不得有地沟、暗道,不得明火和其他热源,仓库应通风、干燥、避免直射;储存仓库和储存间应有良好的通风、降温等设施,不得有地沟、暗道和底部通风孔,并且严禁任何管线穿过,应避免直射,避开放射性射线源。应保证气瓶瓶体干燥。夏季应防止曝晒。 1.2盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶,必须根据气体的性质控制仓库的最高温度、规定储存期限,并应避开放射线源。 1.3空瓶与实瓶应分开放置,并有明显标志,毒性气体气瓶和瓶气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶,应分室存放,并在附近设置防毒用具或灭火器材。必须与爆炸物品、氧化剂、易燃物品、自燃物品、腐蚀性物品隔离贮存。 1.4气瓶放置应整齐,应保持直立放置,妥善固定,且应有防止倾倒的措施。 2、乙炔瓶 2.1乙炔瓶存放点不得靠近热源和电器设备,与明火的安全距离不得小于10米,与氧气瓶的距离不小于5米;乙炔瓶放置要整齐,戴好瓶帽,立放时要妥善固定,有可靠的防倾倒措施;空瓶与满瓶的存放处要有明显标识,并保持间距1.5米以上。 2.2乙炔瓶存储和使用时必须竖直放置,禁止卧放,防止丙酮流出造成燃烧爆炸;一旦要使用已卧放的乙炔气瓶,必须先直立静止20分钟后再使用。 2.3乙炔气瓶使用前,应稍微打开瓶阀除去瓶口的赃物,安装好专用的乙炔减压器,使减压器位于瓶体最高部位,并检查接头处是否有漏气,确认后调整到规定压力再使用。 2.4乙炔瓶搬运时应使用专用的小车,严禁抛、滑、滚;乙炔瓶严禁敲击、碰撞,严禁在瓶体上引弧,严禁将乙炔瓶放置在电绝缘体上使用。 2.5乙炔瓶气体严禁用尽,必须留有不低于0.05MPa的剩余压力,防止其它气体灌进气瓶。乙炔使用过程中,开闭乙炔瓶阀的专用扳手应始终装在阀上,为了防止突然发生事故时能迅速关闭阀门。 2.6乙炔瓶必须装回火防止器,开瓶阀时,操作者应站在阀口的一侧,动作要轻缓;瓶阀开启不要超过一圈半,一般情况只开启3/4圈,使用工作压力一般在0.02-0.06MPa。 2.7个人不得自行对瓶阀、易熔合金塞等附件进行修理或更换;严禁对在用乙炔瓶瓶体和底座进行焊接修理。 2.8乙炔气瓶一般应在40℃以下使用,当温度超过40℃时,应采取有效的降温措施;当瓶阀冻结时,可用不超过40℃的温水解冻,严禁火烤。 2.9夏季在室外使用时,要有遮阳设施,防止暴晒。 1、氮气瓶及其他惰性气体气瓶

取用药品的安全注意事项

一、取用药品的安全注意事项: 1.不准用手接触药品,不要把鼻孔凑到容器口去闻药品(特别是气体),不得 尝任何药品的味道。 2.注意节约药品,应该严格按照实验规定的用量取药品。若无用量说明,一般 应按少量取用:液体1mL~2mL,固体只需盖满试管底部。 3.实验剩余的药品,既不能放回原处,也不能随意丢弃,更不准带出实验室, 要放在指定的容器内。 二、使用酒精灯时的安全注意事项: ①绝对禁止用燃着的酒精灯引燃另一盏酒精灯, ②绝对禁止向燃着的酒精灯里添加酒精. ③用完酒精灯,必须用灯帽盖灭.不可用嘴吹灭, ④不要碰倒酒精灯,万一洒出的酒精在桌上燃烧起来,不要惊慌,应立即用湿抹布扑盖。 三、使用酒精灯给物质加热的安全注意事项: ①如果被加热的玻璃容器外壁有水,应在加热前擦拭干净,然后加热,对烧杯、 烧瓶、锥形瓶等加热时还要加垫石棉网,以免容器炸裂。 ②给试管里的药品加热,不要垫石棉网,但必须先进行预热,以免试管炸裂。 如果试管里的药品是液体,液体体积不要超过试管容积的1/3,使试管以约45°角倾斜,切不可让试管口朝着自己和有人的方向,以免液体沸腾喷出伤人。如果试管里的药品是固体,要将药品平铺在试管底部,试管口稍向下倾斜,以免试管内有水倒流炸裂试管。 ③烧得很热的容器,不要立即用冷水冲洗,否则可能破裂,不要直接用手去拿,

否则会烫伤手。 四、实验操作的安全注意事项 操作的安全性问题主要是如何正确、规范地使用仪器,安全地使用可燃性气体以及可燃性气体的验纯方法、规范化操作等。如:点燃可燃气体H2、CO、CH4等之前应先验纯,防止点燃不纯气体爆炸;H2还原CuO、CO还原Fe2O3等实验,在加热CuO或Fe2O3之前应先通H2或CO将装置内空气排出后再加热,防止 H2、CO与装置内的空气混合受热爆炸;制备有毒气体Cl2、CO、SO2等,尾气应用适当的试剂吸收,防治污染空气;若用加热方法制取气体时,用排水法收集气体,在收集完全气体时,应先将导管从水中拿出,在熄灭酒精灯,防止倒吸,或采取其它更好的防倒吸措施。 五、化学实验中事故的处理方法 1.酒精及其他易燃有机物小面积失火,应迅速用湿布铺盖; 钠、磷等失火用细沙扑盖,重大火情拨打电话“119”。 2.玻璃割伤,先除去伤口玻璃碎片,再用医用双氧水擦洗后,用纱布包扎,不要用手触摸伤口或用水洗涤伤口。 3.眼睛的化学灼伤,应立即用大量清水冲洗,边洗边眨眼睛,如为碱灼伤再20%硼酸溶液洗涤;若为酸灼伤,则用3%NaHCO3溶液冲洗。 4.浓酸溶液洒在实验台上,先用碱液中和,然后用水冲洗,擦干;若沾在皮肤上,宜先用布拭去去,再用水冲洗。 5.浓碱洒在桌面上,先用稀醋酸中和,然后用水冲洗干净,擦干;若沾在皮肤上,用较多的水冲洗,再涂上硼酸溶液。

水套炉操作规程

编号:SM-ZD-72037 水套炉操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

水套炉操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、启用水套加热炉前的检查 1、新投用的水套加热炉必须有产品合格证,在安全部门和生产部门进行登记。乙炔瓶的安全使用注意事项(2020版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 乙炔瓶的安全使用注意事项 (2020版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

乙炔瓶的安全使用注意事项(2020版) 1、氧气瓶在出厂前必须检验合格,应在气瓶的球面部位作明显的标志,标明瓶号,工作压力和试验压力,下次试压日期,瓶的容量、质量(重量)、制造工厂和制造年月等。 2、充灌氧气瓶时不得随意充灌。气瓶充灌时,气体流速不能过快,否则会产生气瓶过热,压力剧增,而造成危险。 3、在运输、储存和使用过程中,都要防止氧气瓶直接受热。气瓶库房和气瓶使用时,都要远离高温、明火、熔融金属飞溅物和易燃易爆物质等,规定相距10m以上。 4、在运输、储存和使用过程中应避免气瓶受剧烈振动和碰撞冲击。尤其是冬天,瓶体金属更容易发生脆裂而导致爆炸。气瓶应戴有安全帽,防止摔断瓶阀,造成事故。搬运气瓶时,必须使用专门的抬架或小车,不得直接用肩膀扛运或直接搬运,车辆运输时,应用波浪形瓶架等将气瓶妥善固定,最好垫上橡皮或其他软物,以减

少振动。应轻装轻卸,严禁从高处滑下、在地面上滚动或用起重设备直接吊运气瓶。 5、与电焊作业在同一工作地段使用的气瓶瓶底应垫绝缘物,以防气瓶带电。 6、气瓶不得沾有油脂。焊工不得用沾有油脂的工具、手套或油漆工作服去接触氧气瓶阀、减压器等。 7、气瓶内气体不得全部用尽,至少保留0.1~0.3MPa的压力,并关紧阀门,防止漏气,使气瓶保持正压,以便充气时检验和防止空气或可燃气体流人氧气瓶内。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

气瓶安全操作规程

气瓶安全操作规程

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

 1.4开启氧气瓶阀门时,动作要缓慢,同时检查压力表指针是否灵敏、正常;氧气瓶内的氧气不得用尽,必须留有剩余压力,剩余压力应不小于0.05MPa。 1.5严禁使用无减压器的氧气瓶;安装减压器时,应首先检查氧气瓶阀门,接头不得有油脂,并略开阀门清除油垢,然后安装减压器;作业人员不得正对氧气瓶阀门的出气口;关闭氧气阀门时,必须先松开减压器的活螺丝。 1.6检查瓶口是否漏气时,应使用肥皂水涂在瓶口上观察,不得用明火试;冬季阀门被冻结时,可用温水进行加热,严禁用火烧。 1.7气瓶应轻装轻卸,严禁抛、滑、滚、碰;严禁在气瓶上进行电弧引焊;氧气瓶不得在阳光下暴晒,夏季露天作业时,应搭设防晒棚。 1、丙烷瓶

1.1仓库内不得有地沟、暗道,不得明火和其他热源,仓库内应通风、干燥、避免阳光直射;储存仓库和储存间应有良好的通风、降温等设施,不得有地沟、暗道和底部通风孔,并且严禁任何管线穿过,应避免阳光直射,避开放射性射线源。应保证气瓶瓶体干燥。夏季应防止曝晒。 1.2盛装易起聚合反应或分解反应气体的气瓶,必须根据气体的性质控制仓库内的最高温度、规定储存期限,并应避开放射线源。 1.3空瓶与实瓶应分开放置,并有明显标志,毒性气体气瓶和瓶内气体相互接触能引起燃烧、爆炸、产生毒物的气瓶,应分室存放,并在附近设置防毒用具或灭火器材。 2.5乙炔瓶内气体严禁用尽,必须留有不低于0.05MPa的剩余压力,防止其它气体灌进气瓶内。 1、氮气瓶及其他惰性气体气瓶 1.1使用方法:

水套加热炉操作规程祥解

沈阳-大连输气管线分输站加热炉操作规程 金属结构安装工程公司

水套加热炉操作规程 1启用水套加热炉前的检查 1.1新投用的水套加热炉必须有产品合格证,在安全部门和生产部门进行登记。 1.2长期停用又重新启用的水套加热炉必须由安全部门授权的单位进行内外部检验,合格后方可投入使用。 1.3使用前必须检查水套加热炉各部件及附件(压力表、水位表、安全阀、火嘴、阀门)应齐全可靠。安全阀、压力表必须有有效的强检校验标志,安全阀要依据设计定压。液位计应有指示最高最低安全水位的明显标志。 1.4检查水位应在液位计显示范围的1/2--2/3之间。水位在最低安全水位标志以下时,应加水。超过最高安全水位标志时应放掉多余部分的水。 1.5检查确认天然气有控制,供气管线无泄漏,供气阀门灵活好用。 1.6检查供气压力是否正常,打开天然气放空阀门,放空,天然气出气稳定后关闭放空阀门。 1.7检查水套加热炉连接部件安装可靠,无渗漏并倒好进出口的流程,确保液流畅通。 2加水

2.1 检查确认炉火关闭,侧身打开加热炉放空阀门,缓慢放掉水套炉内的压力,压力降为零后再打开加水阀门加水。 2.2液位到规定位置后,停止加水,关闭加水阀门和放空阀门。 3点火 3.1点火前检查确认供气阀门关闭,不漏气。打开望火孔,调整挡风板通风5min以上,使炉膛内余气排出。 3.2关闭挡风板后点火,点火时人要站在侧面部位,先点火后开气,开气时人要背对加热炉。 3.3火点燃后,要先小火预热5min,然后调整调节阀门加大炉火。 4调火 4.1根据加热液体、气体的数量及使用的水套加热炉型号控制炉火大小,并根据风向,调整档风板。顺风时调小挡风板,逆风时,调大挡风板。 4.2通过逐步调节使水套炉火势适当,火焰呈橙红色,燃烧正常。 5水套加热炉运行中的检查与维护 5.1每4h对水套加热炉的水位、炉压、进出口温度和炉子温度、火嘴燃烧状况,供气压力进行一次检查,并做好记录。不在正常范围时,应及时调整。

液化石油气瓶安全使用须知

编号:SM-ZD-43281 液化石油气瓶安全使用须 知 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

液化石油气瓶安全使用须知 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 液化石油气是一种广泛应用于工业生产和居民日常生活的燃料,一旦泄漏出来,很容易与空气形成爆炸混合物。若在短时间内大量泄漏,可以在现场很大范围内形成液化气蒸气云,遇明火、静电或处置不慎打出火星,就会导致爆炸事故的发生。 如没有防护,直接大量吸入有麻醉作用的液化石油气蒸气,可引起头晕、头痛、兴奋或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等;重症者可突然倒下、尿失禁、意识丧失、甚至呼吸停止;不完全燃烧可导致一氧化碳中毒;直接接触液体或其射流可引起冻伤。 随着液化石油气使用范围的不断扩大和用量的不断增大,近年来较大的液化石油气泄漏、爆炸事故时有发生,对人民生命财产造成了极大的威胁。 液化石油气瓶在使用中应做到:

气瓶使用安全操作规程

一、一般安全要求 ⑴乙炔瓶使用时最高工作压力禁止超过147kPa(1.5kg/cm2)表压。 ⑵禁止使用紫铜、银或含铜超过70%的铜合金制造与乙炔气瓶接触的仪表、管子等零件。 ⑶乙炔发生器、回火防止器、氧气和液化石油气瓶、减压器等均应采取防止冻结措施,一旦冻结应用热水火水蒸气解冻,禁止采用明火烘烤或用铁器敲打解冻。 ⑷气瓶、容器、管道、仪表等连接部位应采用涂抹肥皂水方法检漏,严禁使用明火检漏。 ⑸气瓶、溶解乙炔瓶等均应稳固竖立,或装在专用胶轮车上使用。 ⑹禁止使用电磁吸盘、钢绳、链条等吊运各类焊接与切割气瓶。 ⑺气瓶、溶解乙炔瓶等,均应避免放在受阳光暴晒,或受热源直接辐射及易受电击的地方。 ⑻气瓶、溶解乙炔瓶等气瓶,不应放空,气瓶内必须留有余气,如氧气瓶内应留有不小于0.1Mpa表压的余气,乙炔气瓶必须留有0.05~0.1Mpa表压的余气。 ⑼气瓶漆色的标志应符合国家颁发的《气瓶安全监察规程》的规定,禁止改动,严禁充装与气瓶漆色标志不符的气体。 ⑽气瓶应配置手轮或专用搬手启闭瓶阀。 ⑾工作完毕、工作间隙、工作点转移之前都应关闭瓶阀,旋紧瓶帽,标明空瓶字样或记号。 ⑿禁止使用气瓶作为登高支架和支撑重物的衬垫。 ⒀留有余气需要重新罐装的气瓶,应关闭瓶阀,旋紧瓶帽,标明空瓶字样或记号。

⒁氧气、乙炔的管道,均应涂上相应气瓶漆色规定的颜色和标明名称,便于识别。 二、溶解乙炔 ⑴溶解乙炔气瓶的充装、检验、运输、储存等均应符合原国家劳动部颁布的《溶解乙炔安全监察规程》和《气瓶安全监察规程》规定。 ⑵乙炔气瓶搬运、装卸、使用时都应竖立放稳,严禁在地面上卧放并直接使用。一旦要使用已卧放的乙炔气瓶,必须先直立后,静止20分钟再连接乙炔减压器进行使用。 ⑶开启乙炔气瓶瓶阀时应缓慢,不要超过一转半,一般情况下只开启四分之三转。 ⑷禁止在乙炔气瓶上放置物件、工具或缠绕悬挂橡胶管及焊、割炬等。 三、氧气瓶 ⑴氧气瓶应符合国家颁布的《气瓶安全监察规定》和TJ30《气站设计规范》(试行)的规定。应定期进行技术检查,气瓶使用期满和送检未合格的气瓶,均不准继续使用。 ⑵采用氧气汇流排(站)供气的车间,应执行TJ30第九章的有关规定。 ⑶氧气汇流排输出的总管上,应装有防止可燃气体进入的单向阀。 ⑷氧气瓶的使用 ①使用氧气瓶前,应稍打开瓶阀,吹出瓶阀上粘附的细屑或赃污后立即关闭,然后接上减压表再使用。 ②开启瓶阀,操作者应站在瓶阀气体喷出方向的侧面并缓慢开启。避免氧气流朝向人体、易燃气体或火源喷出。 ③禁止在带压力的氧气瓶上以拧紧瓶阀和垫圈螺母的方法消除泄漏。

气体钢瓶使用原则及注意事项示范文本

气体钢瓶使用原则及注意事项示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

气体钢瓶使用原则及注意事项示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 气体钢瓶是储存压缩气体的特制的耐压钢瓶。使用 时,通过减压阀(气压表)有控制地放出气体。由于钢瓶 的内压很大,而且有些气体易燃或有毒,所以在使用钢瓶 时要注意安全。 一、使用钢瓶的注意事项: (1)钢瓶应存放在阴凉、干燥、远离热源(如阳光、 暖气、炉火)处。可燃性气体钢瓶必须与氧气钢瓶分开存 放。 (2)绝不可使油或其他易燃性有机物沾在气瓶上(特 别是气门嘴和减压阀)。也不得用棉、麻等物堵漏,以防 燃烧引起事故。 (3)使用钢瓶中的气体时,要用减压阀(气压表)。

各种气体的气压表不得混用,以防爆炸。 (4)不可将钢瓶内的气体全部用完,一定要保留0.05MPa以上的残留压力(减压阀表压)。可燃性气体如C2H2应剩余0.2~0.3MPa。 (5)为了避免各种气瓶混淆而用错气体,通常在气瓶外面涂以特定的颜色以便区别,并在瓶上写明瓶内气体的名称。 钢瓶 二、高压气瓶的搬运、存放和充装应注意事项: (1)在搬动存放气瓶时,应装上防震垫圈,旋紧安全帽,以保护开关阀,防止其意外转动和减少碰撞。 (2)搬运充装有气体的气瓶时,**用特制的担架或小推车,也可以用手平抬或垂直转动。但绝不允许用手执着开关阀移动。 (3)充装有气的气瓶装车运输时,应妥善加以固定,避

水套炉操作规范

3.52水套炉操作规范3.52.1检查和准备 3.52.2操作内容及步骤3.52.2.1启炉操作

确认整个水套炉系统的所有启动工作已经准备就绪后;启动燃烧器,此时现场工作人员应密切注意水套加热炉燃烧器工作状况,如发现任何异常,应立即关闭电源停机进行检查。 a) 启炉:选择PLC启炉方式:将启/停炉开关----旋向启炉位置:闭合控 制电源开关,程序控制器开始按其预定的程序启动。 b) 程序控制器启动后,首先检测燃料气压力:如正常,程序将继 续运行。 a) 如有异常,则报警;故障指示灯亮,停炉。 c) 燃料气阀门检漏装置工作:如正常,程序将继续运行进入下一步。 a) 如阀门漏气,则报警;漏气指示灯亮,启动程序锁定、停炉。 b) 重新启炉需按“泄漏复位按钮” 。 d) 燃烧器进入大风预吹扫程序。 e) 预吹扫程序进行时,程序控制器检测助燃风的空气压力。 a) 如果检测助燃风压力低于设定值,则报警:故障指示灯亮,停 炉。 f) 火焰监测器工作,如果此时检测到游离电流或紫外线,表示炉膛有疑 似火焰,程序控制器将中止启炉运行,报警:故障指示灯亮,停 炉。 a) 如运行正常,程序将进入下一步运行。 g) 程序控制器发出信号,点火变压器工作,在点火棒尖端放出电 火花。 h) 同时打开燃料气电磁阀组,点燃小火。几秒后点燃主火焰。

a) 火焰监测器未检测火焰,则报警:故障指示灯亮,停炉。 i) 在点燃主大火后,火焰监测器会持续检测,如果火焰燃烧正常, 则进入正常运行程序;运行指示灯亮。 a) 如果未检测到游离电流或紫外线,表示火焰未能正常燃烧,程序 控制器将中止运行,报警:故障指示灯亮,立即停炉,关闭燃料 气电磁阀组。 j) 水套炉进入正常运行状态。 3.52.2.2 正常停炉操作 1) 停炉可按就地PLC控制盘的停炉开关,或者由SCS发出停炉信 号。这两种方法都可以进行停炉操作。 2) 停炉过程中应保持燃料气供气压力的稳定。 3) 水套炉收到停炉信号后,会自动关闭主燃料气阀和安全阀。 4) 风门自动打开到最大位。 5) 进行大风吹扫30 秒后,风门自动关闭,水套炉进入准备状态。 3.52.2.3 故障报警停炉 当遇到下列情况时,水套炉会自动运行故障报警停炉程序,从而自动实现停炉: 1) 燃气压力高于或低于设定值; 2) 助燃风压力低于设定值; 3) 火焰检测装置检测到无火焰燃烧,或燃烧异常; 4) 水罐液位低于或高于设定值; 5) 工艺气进炉或出炉温度高于设定值; 故障报警停炉按以下步骤进行:

相关文档