文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 给水部分水力计算

给水部分水力计算

给水部分水力计算
给水部分水力计算

2.2给水系统

2.2.1 给水用水定额及时变化系数

本设计建筑用水主要为住宅部分和商场卫生间。因为本商住楼一层商业区用

水量由市政供水管网直接供水,住宅区采用水泵并联分区供水的方式。参考《建

筑给水排水设计规范》

(GB50015-2003)的有关规定的用水量标准及时变化系数,本设计中采用的用

水量标

准见表2-1:

用水量表2-1

序号用水类别用水量标准使用单位数使用时间时变化系数

1 住宅200L/人.d 476人1

2 2.5

2 商场6L/m2.d 1210m224 1.5 注:在此住宅用水人数是按每套房 3.5 人计

2.2.2 最高日用水量

Q d=m·q d

?

式中:Q d——最高日用水量,L/d;

m——用水单位数;

q d——最高日生活用水定额,(L/人·d)

则:

Q d1=m1·q d1=476×200=95200L/s=95.2m3/d

Q d2=m2·q d2=1210×6=7260L/s=7.26m3/d

未预见用水量按总用水量的10%计算,即:

Qd'=10%×(Q d1+Q d2)=(95.2+7.26)=10.25m3/d

2.2.3则本建筑的最高日用水量为:

Q d=Q d1+Q d2+Q d'=95.2+7.26+10.25=112.71m3/d

Q h=K h·Q p

式中:

Q h——最大小时用水量,m3/h;

K h ——小时变化系数;

Q p ——平均小时用水量,m3/h 。

则:

Q h1=K h1·Q p1=2.5×95.2÷24=9.58m3/h

Q h2=K h2·Q p2=1.5×7.26÷24=0.45m3/h

Q'=10%(Qh1+Q h2)=(Q h1+Q h2)=10%(9.58+0.45)=1.00m3/h

Q h=Q h1+Q h2+Q'=9.58+0.45+1.00=11.00m3/h

2.2.4设计秒流量

进行给水管网最不利管段的水力计算,目的是算出各管段的设计秒流量,各

管段的长度,计算出每个管段的当量数,进而根据水力计算表查出各管段的管径,每米管长沿程水头损失,计算管段沿程水头损失,最后算出管段水头损失之和,进而根据水头损失算出所需压力。

根据设计规范,住宅区为普通住宅Ⅱ,最高日生活用水定额取250L/(人?d),小时变化系数取h K =2.5,每户3.5人,使用时数T=24。

当前我国使用的住宅生活给水管道设计秒流量公式是:

g q =0.2·U ·g N (2-5) 式中 g q ——— 计算管段的设计秒流量,L/s ;

U ——— 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率,% g N ——— 计算管段的卫生器具的给水当量总数g N ; 0.2——— 1个卫生器具给水当量的额定流量,L/s 。 ()

(%)1001149

.0?-+=

g

g c N N U α (2-6)

式中 g N ——— 计算管段的卫生器具的给水当量总数g N ;

c α——— 对应于不同卫生器具的给水当量平均出流概率(0U )的系数。

(%)1003600

2.000??????=

T N K m q U g h

(2-7)

式中 0U ——— 生活给水配水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率,%;

0q ——— 最高用水日的用水定额,L/(人·d); m ——— 用水人数,人; h K ——— 时变化系数; T ——— 用水小时数。

当前我国使用的办公楼、商场给水管道设计秒流量公式是:

g q =0.2α

g N (2-9)

式中 g q ——— 计算管段的设计秒流量,L/s ; α——— 根据建筑物用途而定的系数; α=1.5

g N ——— 计算管段的卫生器具的给水当量总数g N ;

0.2 ——— 1个卫生器具给水当量的额定流量, L/s 。 根据规定,各卫生器具的给水当量如下:

淋浴器g N =0. 5,洗脸盆g N =0. 5,坐便器g N =0.5,蹲便器g N =0.5,小便器

g N =0.5,洗涤盆g N =1.0,洗衣机水嘴g N =1.0。浴盆=1.0

生活给水管道的水流速度如下:

DN15~DN20,v =0.6~1.0m/s ;DN25~DN40,v =0.8~1.2m/s ;DN50~DN70,v≤1.5m/s ;DN80及以上的管径,v≤1.8m/s 。 2.2.5给水管网水力计算

高区水力计算用图见详图,计算结果见表2-1

高区水力计算表2-2

管段编号

卫生器具名称、数量、当量

当量总数

同时出流概率

设计秒流量

洗脸盆(0.75)

洗衣机 (1.0)

坐便器 (0.5)

淋浴器 (0.75)

洗涤盆 (0.75)

(∑N)

100(%)

(L/S) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 0 1 1 0.75 100.00 0.15 1 2 1 1 1.25 92.00 0.23 2 3 1 1 1 2.00 73.40 0.29 a b 1 1.00 100.00 0.20 c b 1 0.75 100.00 0.15 b 3 1 1 1.75 73.90 0.26 3 4 1 1 1 1 1 3.75 53.10 0.40 a ' b ' 1 0.75 100.00 0.15 b '

c '

1

1

1.25

92.40

0.23

c'd' 1 1 1 2.00 73.30 0.29

d'e' 1 1 1 1 3.00 59.10 0.35

e' 4 1 1 1 1 1 3.75 53.10 0.40

4 5 3 3 3 3 3 11.25 34.10 0.71

5 6 4 4 4 4 4 15.00 27.40 0.82

6 7 8 8 8 8 8 30.00 19.90 1.19

7 8 16 16 16 16 16 60.00 14.50 1.74

8 9 24 24 24 24 24 90.00 12.20 2.20

9 10 32 32 32 32 32 120.00 10.70 2.57

10 11 40 40 40 40 40 150.00 9.80 2.93

11 12 48 48 48 48 48 180.00 9.00 3.26

DN(mm) 流速(m/s)单阻(KPa) 管长(m)沿程损失(KPa)(10)(11)(12)(13)(14)

15 0.75 0.564 1.50 0.846

20 0.61 0.271 1.40 0.379

20 0.76 0.400 6.24 2.496

15 0.99 0.940

15 0.75 0.564

20 0.69 0.336

25 0.61 0.188 3.59 0.675

15 0.75 0.564

20 0.69 0.336

20 0.76 0.400

20 0.92 0.563

25 0.61 0.188

25 1.07 0.510 0.1 0.051

32 0.81 0.239 0.33 0.079

32 1.17 0.476 3.00 1.428

40 1.04 0.286 3.00

0.858 50 0.84 0.278 3.00 0.834 50 0.98 0.480 3.00 1.440 50 1.11 0.291 3.00 0.873 50

1.24

0.285 67.80

19.323

29.28KPa

中区给水水力计算见详图

高区给水系统水力计算表2-3

管段编号

卫生器具名称、数量、当量

当量总数

同时出流概率

设计秒流量

洗脸盆(0.75)

洗衣机 (1.0)

坐便器 (0.5)

淋浴器 (0.75)

洗涤盆 (0.75)

(∑N)

100(%)

(L/S) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 0 1 1 0.75 100.00 0.15 1 2 1 1 1.25 92.00 0.23 2 3 1 1 1 2.00 73.40 0.29 a b 1 1.00 100.00 0.20 c b 1 0.75 100.00 0.15 b 3 1 1 1.75 73.90 0.26 3 4 1 1 1 1 1 3.75 53.10 0.40 a '

b '

1

0.75

100.00

0.15

b'c' 1 1 1.25 92.40 0.23

12 13 56 56 56 56 56 210.00 8.50 3.57

40 1.04 0.286 3.00 0.858

50 0.84 0.278 3.00 0.834

50 0.98 0.480 3.00 1.440

50 1.11 0.291 3.00 0.873

50 1.24 0.285 3.00 0.855

50 1.36 0.334 46.90 15.665

26.48KPa

低区给水水力计算见详图

低区给水系统水力计算表2-4

管段编号卫生器具名称、数量、当量当量总数同时出

流概率

设计秒流量

自至洗脸盆

(0.75) 洗衣机

(1.0)

坐便器

(0.5)

淋浴器

(0.75)

洗涤盆

(0.75)

(∑N) 100(%)(L/S)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

0 1 1 0.75 100.00 0.15

1 2 1 1 1.25 92.00 0.23

2 3 1 1 1 2.00 73.40 0.29

a b 1 1.00 100.00 0.20 c b 1 0.75 100.00 0.15

b 3 1 1 1.75 73.90 0.26

3 4 1 1 1 1 1 3.75 53.10 0.40 a'b' 1 0.75 100.00 0.15 b'c' 1 1 1.25 92.40 0.23 c'd' 1 1 1 2.00 73.30 0.29 d'e' 1 1 1 1 3.00 59.10 0.35 e' 4 1 1 1 1 1 3.75 53.10 0.40

50 0.98 0.480 34.90 16.725

24.40kpa

2.2.6 水表水头损失计算

计算水表的水头损失,水表的水头损失可按下式计算:

d h =

b

g

K q 2 (2-16)

式中 d h —— 水表的水头损失,kPa ;

g q —— 计算管段的给水设计流量,3m /h ;

b K —— 水表的特征系数,一般由生产厂提供,也可按下述计算:

旋翼式水表:100

2max

Q K b =;

螺翼式水表:10

2max

Q K b =, 其中max Q 为水表的过载流量,3m /h 。

水表的水头损失应满足表3.3的规定,否则应适当放大水表的口径。

表3.3 水表的水头损失允许值(kPa )

表型 正常用水时 消防时 旋翼式 小于24.5 小于49.0 螺翼式

小于12.8

小于29.4

该楼水流量较小,分户表选用湿式水表LXS 。

中高区的分户表,即在管段1-2,设计秒流量0.4L/s=1.44h m /3,选用水表LXS-20C ,常用流量1.5h m /3,过载流量3h m /3,水表损失

1h =

2max

2

100Q

q g

=100×1.442/32=23.04kPa

一层分户水表,设计秒流量0.4L/s=1.44h m /3

分户表选用LXS-15C ,常用流量1.5h m /3,过载流量3.0h m /3,水表损失

1h =

2max

2

100Q

q g

=100×1.44/32=23.04kPa

进水管上设水表。进水总设 计秒流量为3.26+3.57+2.57=9.4L/s=33.84h m /3,

为了安全,水表均选用LXL-80N ,常用流量40h m /3,过载流量80h m /3,每只水表的水表损失

H 总=10×33.842 /802=1.79kPa

2.2.7设备的计算与选择

系统所需压力按下式计算:

4321H H H H H +++= (2-1)

式中 H —系统所需水压,kPa ;

1H —贮水池最低水位至最不利配水点位置高度所需的静水压,kPa ;

2H —管路的总水头损失,kPa ,局部水头损失取沿程水头损失的25%;

3H —两个水表的水头损失,kPa ;

4H —最不利配水点的流出水头,kPa 。

校核低区所需压力:

⑴低区最不利点为洗脸盆,流出水头取50kPa 。

H=14.8×10+1.3×24.40+23.04+1.79+50=254.55kPa 〈300kPa 满足要求。

中高区采用变频调速泵分区并联供水方式,水泵的出水量要满足系统高峰用水要求,故中高区水泵的出水量应按中高区给水系统的设计秒流量确定。 中区给水设计秒流量为s Q =3.57L/S=12.85m 3/h 。

(2)中区最不利点为洗涤盆,流出水头取50kPa 。所需压力:

H=35.8×10+1.3×26.48+23.04+1.79+50=467.25kPa

据此,中区所选的水泵型号为50MS ×5—4.0(H=42—54m ,Q=8.4–16.8m 3

/h ,

N=4.0KW)

高区给水设计秒流量为s Q =3.26L/s=11.74m 3/h 。

(3)高区最不利点为洗涤盆,流出水头取50kPa 。所需压力:

H=53.8?10+1.3?29.28+23.04+1.79+50=600.89kPa

据此,高区所选的水泵型号为50MS ×6–5.5(H=50.4–64.8m ,

Q=8.4-16.8m 3/h )。该设计中,中高区根据流量和扬程各选用一备一用变频泵

向中高区供水。每层水表前均设减压稳压阀。

给水排水管道系统水力计算汇总

第三章给水排水管道系统水力计算基础 本章内容: 1、水头损失计算 2、无压圆管的水力计算 3、水力等效简化 本章难点:无压圆管的水力计算 第一节基本概念 一、管道内水流特征 进行水力计算前首先要进行流态的判别。判别流态的标准采用临界雷诺数Re k,临界雷诺数大都稳定在2000左右,当计算出的雷诺数Re小于2000时,一般为层流,当Re大于4000时,一般为紊流,当Re介于2000到4000之间时,水流状态不稳定,属于过渡流态。 对给水排水管道进行水力计算时,管道内流体流态均按紊流考虑 紊流流态又分为三个阻力特征区:紊流光滑区、紊流过渡区及紊流粗糙管区。 二、有压流与无压流 水体沿流程整个周界与固体壁面接触,而无自由液面,这种流动称为有压流或压力流。水体沿流程一部分周界与固体壁面接触,另一部分与空气接触,具有自由液面,这种流动称为无压流或重力流 给水管道基本上采用有压流输水方式,而排水管道大都采用无压流输水方式。 从水流断面形式看,在给水排水管道中采用圆管最多 三、恒定流与非恒定流 给水排水管道中水流的运动,由于用水量和排水量的经常性变化,均处于非恒定流状态,但是,非恒定流的水力计算特别复杂,在设计时,一般也只能按恒定流(又称稳定流)计算。 四、均匀流与非均匀流 液体质点流速的大小和方向沿流程不变的流动,称为均匀流;反之,液体质点流速的大小和方向沿流程变化的流动,称为非均匀流。从总体上看,给水排水管道中的水流不但多为非恒定流,且常为非均匀流,即水流参数往往随时间和空间变化。 对于满管流动,如果管道截面在一段距离内不变且不发生转弯,则管内流动为均匀流;而当管道在局部有交汇、转弯与变截面时,管内流动为非均匀流。均匀流的管道对水流的阻力沿程不变,水流的水头损失可以采用沿程水头损失公式进行计算;满管流的非均匀流动距离一般较短,采用局部水头损失公式进行计算。

给水管网水力计算基础

给水管网水力计算基础 为了向更多的用户供水,在给水工程上往往将许多管路组成管网。管网按其形状可分为枝状[图1(a)]和环状[图1(b)]两种。 管网内各管段的管径是根据流量Q 和速度v 来决定的,由于v d Av Q )4/(2 π==所以管径v Q v Q d /13.1/4== π。但是,仅依靠这个公式还不能完全解决问题,因为在流 量Q 一定的条件下,管径还随着流速v 的变化而变化。如果所选择的流速大,则对应的管径就可以小,工程的造价可以降低;但是,由于管道内的流速大,会导致水头损失增大,使水塔高度以及水泵扬程增大,这就会引起经常性费用的增加。反之,若采用较大的管径,则会使流速减小,降低经常性费用,但反过来,却要求管材增加,使工程造价增大。 图 1管网的形状 (a)枝状管网;(b)环状管网 因此,在确定管径时,应该作综合评价。在选用某个流速时应使得给水工程的总成本(包括铺设水管的建筑费、泵站建筑费、水塔建筑费及经常抽水的运转费之总和)最小,那么,这个流速就称为经济流速。 应该说,影响经济流速的因素很多,而且在不同经济时期其经济流速也有变化。但综合实际的设计经验及技术经济资料,对于一般的中、小直径的管路,其经济流速大致为: ——当直径d =100~400mm ,经济流速v =0.6-1.0m/s ; ——当直径d>400mm ,经济流速v=1.0~1.4m/s 。 一、枝状管网 枝状管网是由多条管段而成的干管和与干管相连的多条支管所组成。它的特点是管网内任一点只能由一个方向供水。若在管网内某一点断流,则该点之后的各管段供水就有问题。因此供水可靠性差是其缺点,而节省管料,降低造价是其优点。 技状管网的水力计算.可分为新建给水系统的设计和扩建原有给水系统的设计两种情况。 1.新建给水系统的设计 对于已知管网沿线的地形资料、各管段长度、管材、各供水点的流量和要求的自由水头(备用水器具要求的最小工作压强水头),要求确定各管段管径和水塔水面高度及水泵扬程的计算,属于新建给水系统的设计。 自由水头由用户提出需要,对于楼房建筑可参阅下表。 建筑物层数 1 2 3 4 5 6 7 8 自由水头Hz (m ) 10 12 16 20 24 28 32 36 这一类的计算,首先应从各管段末端开始,向水塔方向求出各管段的流量,然后选用经

流体力学 第五章 压力管路的水力计算资料

流体力学第五章压力管路的水力计算

第五章压力管路的水力计算 主要内容 长管水力计算 短管水力计算 串并联管路和分支管路 孔口和管嘴出流 基本概念: 1、压力管路:在一定压差下,液流充满全管的流动管路。(管路中的压强可以大于大气压,也可以小于大气压) 注:输送气体的管路都是压力管路。 2、分类: 按管路的结构特点,分为 简单管路:等径无分支 复杂管路:串联、并联、分支 按能量比例大小,分为 长管:和沿程水头损失相比,流速水头和局部水头损失可以忽略的流动管路。短管:流速水头和局部水头损失不能忽略的流动管路。

第一节管路的特性曲线 一、定义:水头损失与流量的关系曲线称为管路的特性曲线。 二、特性曲线 l l L g V d L g V d l l g V d l d l g V d l g V h h h f j w + = = + = ?? ? ? ? ? + = + = + = 当 当 当 其中, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 λ λ λ λ λ ζ (1) 把2 4 d Q A Q V π = = 代入上式得: 2 2 5 2 2 2 28 4 2 1 2 Q Q d g L d Q g d L g V d L h w α π λ π λ λ= = ? ? ? ? ? = = (2) 把上式绘成曲线得图。 第二节长管的水力计算 一、简单长管 1、定义:由许多管径相同的管子组成的长输管路,且沿程损失较大、局部损失 较小,计算时可忽略局部损失和流速水头。 2、计算公式:简单长管一般计算涉及公式 2 2 1 1 A V A V=(3) f h p z p z+ + + γ γ 2 2 1 1 = (4) g V D L h f2 2 λ = (5) 说明:有时为了计算方便,h f的计算采用如下形式:

燃气管道水力计算

1.高压、中压燃气管道水力计算公式: Z T T d Q L P P 0 5 210 2 2 2 110 27.1ρ λ ?=- 式中:P 1 — 燃气管道起点的压力(绝对压力,kPa ); P 2 — 燃气管道终点的压力(绝对压力,kPa ); Q — 燃气管道的计算流量(m 3/h ); L — 燃气管道的计算长度(km ); d — 管道内径(mm ); ρ — 燃气的密度(kg/m 3);标准状态下天然气的密度一般取0.716 kg/m 3。 Z — 压缩因子,燃气压力小于1.2MPa (表压)时取1; T — 设计中所采用的燃气温度(K ); T0 — 273.15(K )。 λ— 燃气管道的摩擦阻力系数; 其中燃气管道的摩擦阻力系数λ的计算公式: 25 .06811.0??? ? ??+ =e R d K λ K — 管道内表面的当量绝对粗糙度(mm );对于钢管,输送天然 气和液化石油气时取0.1mm ,输送人工煤气时取0.15mm 。 R e — 雷诺数(无量纲)。流体流动时的惯性力Fg 和粘性力(内摩擦 力)Fm 之比称为雷诺数。用符号Re 表示。层流状态,R e ≤ 2100;临界状态,R e =2100~3500;紊流状态,R e >3500。 在该公式中,燃气管道起点的压力1P ,燃气管道的计算长度L ,燃气密度ρ,燃气温度T ,压缩因子Z 为已知量,燃气管道终点的压力2P ,燃气管道的计算流量Q ,燃气管道内径d 为参量,知道其中任意两个,都可计算其中一个未知量。 如燃气管道终点的压力2P 的计算公式为: ZL T T d Q P P 0 5 210 2 1210 27.1ρ ?-= 某DN100中压输气管道长0.19km ,起点压力0.3MPa ,最大流量1060 m 3/h ,输气温度为20℃,应用此公式计算,管道末端压力2P =0.29MPa 。

枝状管网水力计算

9)4.10 3.88 单定压节点树状管网水力分析 某城市树状给水管网系统如图所示,节点(1)处为水厂清水池,向整个管网供水,管段[1]上设有泵站,其水力特性为:s p1=311、1(流量单位:m 3/S,水头单位:m),h e1=42、6,n=1、852。根据清水池高程设计,节点(1)水头为H1=7、80m,各节点流量、各管段长度与直径如图中所示,各节点地面标高见表,试进行水力分析,计算各管段流量与流速、各节点水头与自由水压。 以定压节点(1)为树根,则从离树根较远的节点逆推到离树根较近的节点的顺序就是:(10),(9),(8),(7),(6),(5),(4),(3),(2);或(9),(8),(7),(10),(6),(5),(4),(3),(2);或(5),(4),(10),(9),(8),(7),(6),(3),(2)等,按此逆推顺序求解各管段流量的过程见下表。 ,即: q 1+Q 1=0,所以,Q 1=- q 1=-93、21(L/s) 根据管段流量计算结果,计算管段流速及压降见表。计算公式与算例如下: 采用海曾威廉-公式计算(粗糙系数按旧铸铁管取C w =100)

管道摩阻系数 管段水头损失 泵站扬程按水力特性公式计算: 管段编号[1][2][3][4][5][6][7][8][9] 管段长度(m) 600 300 150 250 450 230 190 205 650 管段直径(mm) 400 400 150 100 300 200 150 100 150 管段流量(L/s) 93、21 87、84 11、04 3、88 60、69 18、69 11、17 4、1 11、26 管段流速(m/s) 0、74 0、70 0、63 0、49 0、86 0、60 0、63 0、52 0、64 管段摩阻系数109、72 54、86 3256、05 39093、49 334、04 1229、92 4124、33 32056、66 14109、56 水头损失(m) 1、35 0、61 0、77 1、34 1、86 0、77 1、00 1、22 3、48 泵站扬程(m) 38、76 0 0 0 0 0 0 0 0 管段压降(m) -37、41 0、61 0、77 1、34 1、86 0、77 1、00 1、22 3、48 以定压节点(1)为树根,则从离树根较近的管段顺推到离树根较远的节点的顺序就是:[1],[2],[3],[4],[5],[6],[7],[8],[9]; 或[1],[2],[3],[4],[5],[9],[6],[7],[8]; 或[1],[2],[5],[6],[7],[8],[9],[3],[4]等,按此顺推顺序求解各定流节点节点水头的过程见下表。 步骤树枝管段号管段能量方程节点水头求解节点水头(m) 1 [1]H 1-H 2 =h 1 H 2 =H 1 -h 1 H 2 =45、21 2 [2]H 2-H 3 =h 2 H 3 =H 2 -h 2 H 3 =44、60 3 [3]H 3-H 4 =h 3 H 4 =H 3 -h 3 H 4 =43、83 4 [4]H 4-H 5 =h 4 H 5 =H 4 -h 4 H 5 =42、49 5 [5]H 3-H 6 =h 5 H 6 =H 3 -h 5 H 6 =40、63 6 [6]H 6-H 7 =h 6 H 7 =H 6 -h 6 H 7 =39、86 7 [7]H 7-H 8 =h 7 H 8 =H 7 -h 7 H 8 =38、86 8 [8]H 8-H 9 =h 8 H 9 =H 8 -h 8 H 9 =37、64 9 [9]H 6-H 10 =h 9 H 10 =H 6 -h 9 H 10 =34、16 节点编号i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 地面标高(m) 9、80 11、50 11、80 15、20 17、40 13、30 12、80 13、70 12、50 15、00 节点水头(m) 7、80 45、21 44、60 43、83 42、49 40、63 39、86 38、86 37、64 34、16 自由水头(m) —33、71 32、80 28、63 25、09 27、33 27、06 25、16 25、14 19、16

住宅套内给水排水管道水力计算知识交流

住宅套内给水排水管道水力计算 专业--给排水常识2010-05-26 18:06:18 阅读21 评论0 字号:大中小订阅 1 入户管管径计算 《住宅建筑规范》[1]第5.1.4条规定:“卫生间应设置便器、洗浴器、洗面器等设施或预留位置;……。”这是现阶段住宅内卫生器具配置的最低要求,从《建筑给水排水设计规范》[2]中可知普通住宅Ⅱ、Ⅲ类符 合此项要求。 以普通住宅Ⅱ类为计算算例,表1-1为普通住宅Ⅱ类最高日生活用水定额及小时变化系数,表1-2为住宅常见卫生器具的给水额定流量、当量和连接管公称管径。表1-3为生活给水管道的水流流速要求值。 普通住宅Ⅱ类常见户型配置情况:所有户型配置均配置一间厨房,一套洗衣设施,以卫生间间数不同,分为一卫户(一间卫生间的户型)、二卫户(二间卫生间的户型)和三卫户(三间卫生间的户型)。表1-4 为常见户型卫生器具不同组合的当量数。 以PP-R管道和PAP管道作为典型管材进行水力计算。三通分水连接方式常用的建筑给水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管道,当冷水管工作压力≤0.6MPa时,常选用S5系列,S5系列计算内径较大;分水器分水连接方式常用的铝塑复合(PAP)管道,铝塑复合(PAP)管道采用对接焊型,计算内径较小。表1-5为住宅常见户型入户管水力计算表。由表1-5可知,普通住宅Ⅱ类常见户型入户管公称管径应为DN25~DN32;如入户管管径采用小一级的,首先流速不满足规范要求,其次同样长度的入户管水头损失比满足流 速要求管径的水头损失大3倍左右。 表1-1 最高日生活用水定额及小时变化系数[2]

注:(1)流出水头[7] 是指给水时,为克服配水件内摩阻、冲击及流速变化等阻力而能放出的额定流量的 水头所需的静水压。 (2)最低工作压力[2] 是指在此压力下卫生器具基本上可以满足使用要求,它与额定流量无对应关系。 住宅入户管上水表的水头损失取0.010[2]~0.015MPa[4]。笔者以水表本层出户集中布置方式(水表距楼面1.0m),常见户型厨房、卫生间和阳台用水点为算例,根据管件采用三通分水或分水器分水的连接情况,经过管道、配件沿程和局部水头损失计算后,加上卫生器具的最低工作压力和水表的水头损失不同组合,表前最低工作压力在0.10~0.15MPa。对分水器集中配水连接方式水头损失较小,对应的表前最低工 作压力可采用较小的数值。 现代住宅给水支管设计常常只到水表后(或在室内预留一处接口),表前最低压力值的大小关系到住户将来装修后的正常用水,对于这一点应加以重视。同时必须指出,目前大部分水箱供水方式,水箱设置高度难以满足顶上1~3层表前最低工作压力(卫生器具的最低工作压力)的要求,这一点在设计时应特别注意。 3 排水横支管管径计算 排水横支管设计排水流量(通水能力)是按照重力流(不满流)进行计算,同管径的排水横支管设计排水流量远小于排水立管的设计排水流量。表3-1 为住宅常见卫生器具排水的流量、当量和排水(连接)管的 管径。 以常用的建筑排水硬聚氯乙烯(UPVC)管道(公称外径50~110mm)作为计算算例。表3-2为水力 计算参数、计算过程和计算结果。 表3-1卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径[2]

城给水管网水力计算程序及例题

给水排水管道工程 课程设计指导书 环境科学与工程学院

第一部分城市给水管网水力计算程序及习题 一、程序 #define M 18 #define N 6 #define ep 0.01 #include int sgn(double x); main() { int k, i,ko,q,p,flag=0; double h[M]; double l[]={?}; double D[]={?}; double Q[]={?}; int io[]={?}; int jo[]={?}; double f[N+1],r[N+1],dq[N+1]; for(k=0;k<=M-1;k++) { Q[k]=Q[k]*0.001; } for(k=0;k<=M-1;k++) { Q[k]=Q[k]*sgn(io[k]); } ko=0; loop: for(k=0;k<=M-1;k++) { h[k]=10.67*pow(fabs(Q[k]),1.852)*l[k]; h[k]=h[k]/(pow(100,1.852)*pow(D[k],4.87))*sgn(Q[k]); }

for(i=1;i<=N;i++) { f[i]=0;r[i]=0; dq[i]=0; for(k=0;k<=M-1;k++) { if(abs(io[k])!=i) goto map; f[i]=f[i]+h[k]; r[i]=r[i]+(h[k]/Q[k]); map: if( abs(jo[k])!=i) continue; f[i]=f[i]+h[k]*sgn(jo[i]); r[i]=r[i]+(h[k]/Q[k]); } dq[i]=-(f[i]/(r[i]*2)); } { if (fabs(f[N])<=ep) flag=1; } if (flag==1) goto like; for(k=0;k<=M-1;k++) { p=abs(io[k]);q=abs(jo[k]); Q[k]=Q[k]+dq[p]+(dq[q]*sgn(jo[k])); } ko=ko+1; if(flag==0) goto loop; like: printf("\n\n"); for(i=1;i<=N;i++) {printf("%f\n",f[i]);} printf("ep=%f\n",0.01); printf("n=%d,m=%d,ko=%d\n",N,M,ko); for(k=0;k<=M-1;k++) { printf("%d)",k+1);

流量与管径、力、流速之间关系计算公式

流量与管径、压力、流速的一般关系 一般工程上计算时,水管路,压力常见为0.1--0.6MPa,水在水管中流速在1--3米/秒,常取1.5米/秒。 流量=管截面积X流速=0.002827X管内径的平方X流速(立方米/小时)。 其中,管内径单位:mm ,流速单位:米/秒,饱和蒸汽的公式与水相同,只是流速一般取20--40米/秒。 水头损失计算Chezy 公式 这里: Q ——断面水流量(m3/s) C ——Chezy糙率系数(m1/2/s) A ——断面面积(m2)

R ——水力半径(m) S ——水力坡度(m/m) 根据需要也可以变换为其它表示方法: Darcy-Weisbach公式 由于 这里: h f——沿程水头损失(mm3/s) f ——Darcy-Weisbach水头损失系数(无量纲) l ——管道长度(m) d ——管道内径(mm) v ——管道流速(m/s)

g ——重力加速度(m/s2) 水力计算是输配水管道设计的核心,其实质就是在保证用户水量、水压安全的条件下,通过水力计算优化设计方案,选择合适的管材和确经济管径。输配水管道水力计算包含沿程水头损失和局部水头损失,而局部水头损失一般仅为沿程水头损失的5~10%,因此本文主要研究、探讨管道沿程水头损失的计算方法。 1.1 管道常用沿程水头损失计算公式及适用条件 管道沿程水头损失是水流摩阻做功消耗的能量,不同的水流流态,遵循不同的规律,计算方法也不一样。输配水管道水流流态都处在紊流区,紊流区水流的阻力是水的粘滞力及水流速度与压强脉动的结果。紊流又根据阻力特征划分为水力光滑区、过渡区、粗糙区。管道沿程水头损失计算公式都有适用范围和条件,一般都以水流阻力特征区划分。 水流阻力特征区的判别方法,工程设计宜采用数值做

给水水力计算

给水水力计算 1. 给水水力计算:1,根据轴测图最不利配水点,确定计算管路2,节点编号3,计算各管段的设计秒流量4,校核,将H与市政管网提供的水压比较 5.增压:水泵,气压给水设备 6.贮水设备:贮水池,吸水井,水箱 7.供水方式:1,直接给水方式,适用于室外给水管网的水量,水压在一天内均能满足用水要求的建筑;2,设水箱的给水方式,宜在室外给水管网供水压力周期性不足时采用;3,社水泵的给水方式,宜在室外给水管网的水压经常不足时采用;4,设水泵,水箱联合的给水方式,宜在室外给水管网压力低于或经常不满足建筑内给水管网所需的水压,且室内用水不均匀时采用;5,气压给水方式,宜在室外给水管网压力低于或经常不能满足建筑内给水管网所需水压,室内用水不均匀,且不宜设置高位水箱时采用;6分区给水方式,室外给水管网的压力只能满足建筑下层供水要求时;7,分质给水方式,只能用于建筑内冲洗便器,绿化洗车,扫除等用水。 8.高层建筑供水分区:垂直并联分区,H<100M,垂直串联分区,H>100M。 9.自动喷淋的两个设计要素:作用面积,设计喷水强度 10.屋顶试验消防栓作用:1,检查其他消火栓是否能工作;2,避免临近建筑火灾波及 11.自动喷水系统分类:1,湿式自动喷水灭火系统2,干式自动喷水灭火系统3,预作用喷水灭火系统4,雨淋喷水灭火系统5,水幕系统 12.管网水力计算方法:1,作用面积法2,特性系数法 13.水封:设在卫生器具排水口下,用来抵抗排水管内气压变化防止排水管道中气体窜入室内的一定高度的水柱。 14.充满度:管道当中水流的高度

15.自净流速:能边排冲洗杂质不致沉淀淤积的最小流速 水封破坏:因静态和动态原因造成存水弯内水封高度减少,不足以抵抗管道内允许的压力变化值时,管道内气体进入室内的现象叫做水封破坏。 存水弯:卫生器具排水管上或卫生器具内部设置的有一定高度的水柱,防止排水管内气体窜入室内的附件。 给水设计秒流量:建筑物内卫生器具按最不利情况组合出流时的最大瞬时流量通气系统:建筑内部排水管道内是水气两相流。为使排水管道系统内空气流通,压力稳定,避免因管道内压力波动使有毒有害气体进入室内,需要设置与大气相通的通气管道系统。 13.排水最小管径:DN50 特殊要求:DN75 14.通用坡度:条件允许时采用;最小坡度:管长非常长时或空间受限制 15.为什么排水系统采用通气设备:让有害气体排出,保证排水系统里水压稳定 16.为什么高层采用底层单排:防止底层卫生器具发生正压喷溅 17.一个排水当量:0.33L/S 18.排水系统的水力计算步骤:1,计算管路2,节点编号3 19.通气管道的设置方式:伸顶通气管,汇合通气管,结合通气管 20.中水:区别于上水、下水,指给类排水经过一定的物理处理、物理化学处理或生物处理,达到规定的水质标准,其标准低于生活饮用水水质标准,所以称为中水。 21.檐沟排水:建筑屋面面积较小,重力流 22.天沟排水:建筑屋面面积较大,重力半有压流 23.内排水:由雨水斗,连接管,悬吊管,立管,排出管,埋地干管和附属构筑物组成 24.热水组成:热媒系统,热水供水系统 25.热水分类:局部热水供应系统,集中热水供应系统,区域热水供应系统

输水管道水力计算公式

输水管道水力计算公式 1.常用的水力计算公式: 供水工程中的管道水力计算一般均按照均匀流计算,目前工程设计中普遍采用的管道水力计算公式有: 达西(DARCY )公式: g d v l h f 22 **=λ (1) 谢才(chezy )公式: i R C v **= (2) 海澄-威廉(HAZEN-WILIAMS )公式: 87 .4852.1852.167.10d C l Q h h f ***= (3) 式中 h f -----------沿程损失,m λ----------沿程阻力系数 l -----------管段长度,m d-----------管道计算内径,m g-----------重力加速度,m/s 2 C-----------谢才系数 i------------水力坡降; R-----------水力半径,m Q-----------管道流量m/s 2 v------------流速 m/s C n -----------海澄―威廉系数 其中达西公式、谢才公式对于管道和明渠的水力计算都适用。海澄-威廉公式影响参数较小,作为一个传统公式,在国内外被广泛用于管网系统计算。三种水力计算公式中 ,与管道内壁粗糙程度相关的系数均是影响计算结果的重要参数。 2.规范中水力计算公式的规定 3.查阅室外给水设计规范及其他各管道设计规范,针对不同的设计条件,推荐 采用的水力计算公式也有所差异,见表1: 表1 各规范推荐采用的水力计算公式

3.1达西公式 达西公式是基于圆管层流运动推导出来的均匀流沿程损失普遍计算公式,该式适用于任何截面形状的光滑或粗糙管内的层流和紊流。公式中沿程阻力系数λ值的确定是水头损失计算的关键,一般采用经验公式计算得出。舍维列夫公式,布拉修斯公式及柯列勃洛克(C.F.COLEBROOK )公式均是针对工业管道条件计算λ值的著名经验公式。 舍维列夫公式的导出条件是水温10℃,运动粘度1.3*10-6 m 2/s,适用于旧钢管和旧铸铁管,紊流过渡区及粗糙度区.该公式在国内运用较广. 柯列勃洛可公式)Re 51.27.3lg(21 λ λ+?*-=d (Δ为当量粗糙度,Re 为雷诺数)是根据大量工业管道试验资料提出的工业管道过渡区λ值计算公式,该式实际上是泥古拉兹光滑区公式和粗糙区公式的结合,适用范围为4000

城给水管网水力计算程序及例题

给水排水管道工程课程设计指导书

环境科学与工程学院 第一部分城市给水管网水力计算程序及习题一、程序 #define M 18 #define N 6 #define ep 0.01 #include int sgn(double x); main() { int k, i,ko,q,p,flag=0; double h[M]; double l[]={?}; double D[]={?}; double Q[]={?}; int io[]={?}; int jo[]={?}; double f[N+1],r[N+1],dq[N+1]; for(k=0;k<=M-1;k++) { Q[k]=Q[k]*0.001; } for(k=0;k<=M-1;k++) { Q[k]=Q[k]*sgn(io[k]); } ko=0; loop:

for(k=0;k<=M-1;k++) { h[k]=10.67*pow(fabs(Q[k]),1.852)*l[k]; h[k]=h[k]/(pow(100,1.852)*pow(D[k],4.87))*sgn(Q[k]); } for(i=1;i<=N;i++) { f[i]=0;r[i]=0; dq[i]=0; for(k=0;k<=M-1;k++) { if(abs(io[k])!=i) goto map; f[i]=f[i]+h[k]; r[i]=r[i]+(h[k]/Q[k]); map: if( abs(jo[k])!=i) continue; f[i]=f[i]+h[k]*sgn(jo[i]); r[i]=r[i]+(h[k]/Q[k]); } dq[i]=-(f[i]/(r[i]*2)); } { if (fabs(f[N])<=ep) flag=1; } if (flag==1) goto like;

水力计算公式选用

长距离输水管道水力计算公式的选用 1. 常用的水力计算公式: 供水工程中的管道水力计算一般均按照均匀流计算,目前工程设计中普遍采用的管道水力计算公式有: 达西(DARCY )公式: g d v l h f 22 **=λ (1) 谢才(chezy )公式: i R C v **= (2) 海澄-威廉(HAZEN-WILIAMS )公式: 87 .4852 .1852.167.10d C l Q h h f ***= (3) 式中h f ------------沿程损失,m λ―――沿程阻力系数 l ――管段长度,m d-----管道计算内径,m g----重力加速度,m/s 2 C----谢才系数 i----水力坡降; R ―――水力半径,m Q ―――管道流量m/s 2 v----流速 m/s C n ----海澄――威廉系数

其中大西公式,谢才公式对于管道和明渠的水力计算都适用。海澄-威廉公式影响参数较小,作为一个传统公式,在国内外被广泛用于管网系统计算。三种水力计算公式中,与管道内壁粗糙程度相关的系数均是影响计算结果的重要参数。 2.规范中水力计算公式的规定 3.查阅室外给水设计规范及其他各管道设计规范,针对不同的设计条件,推荐采用的水力计算公式也有所差异,见表1: 表1 各规范推荐采用的水力计算公式

4. 公式的适用范围: 3.1达西公式 达西公式是基于圆管层流运动推导出来的均匀流沿程损失普遍计算公式,该式适用于任何截面形状的光滑或粗糙管内的层流和紊流。公式中沿程阻力系数λ)公式均是 针对工业管道条件计算λ值的着名经验公式。 舍维列夫公式的导出条件是水温10℃,运动粘度1.3*10-6 m 2/s,适用于旧钢管和旧铸铁管,紊流过渡区及粗糙度区.该公式在国内运用教广. 柯列勃洛可公式 )Re 51 .27.3lg( 21 λ λ +?*-=d (Δ为当量粗糙度,Re 为雷诺数)是根据大量工业管道试验资料提出的工业管道过渡区λ值计算公式,该式实际上是泥古拉兹光滑区公式和粗糙区公式的结合,适用范围为4000

管道的水力计算及强度计算.

第三章管道的水力计算及强度计算 第一节管道的流速和流量 流体最基本的特征就是它受外力或重力的作用便产生流动。如图3—1所示装置,如把管道中的阀门打开,水箱内的水受重力作用,以一定的流速通过管道流出。如果水箱内的水位始终保持不变,那么管道中的流速也自始至终保持不变。管道中的水流速度有多大?每小时通过管道的流量是多少?这些都是实际工作中经常遇到的问题。 图3—1水在管道内的流动 为了研究流体在管道内流动的速度和流量,这里先引出过流断面的概念。图3—2为水通过管道流动的两个断面1—1及2—2,过流断面指的是垂直于流体流动方向上流体所通过的管道断面,其断面面积用符号A来表示,它的单位为m2或cm2。 图32管流的过流断面 a)满流b)不满流 流量是指单位时间内,通过过流断面的流体体积。以符号q v表示,其单位为m3/h,cm3/h或m3/s,cm3/s。 流速是指单位时间内,流体流动所通过的距离。以符号。表示,其单位为m/s或cm /s。 图3—3管流中流速、流量、过流断面关系示意图

流量、流速与过流断面之间的关系如下: 以水在管道中流动为例,如图3—3所示,在管段上取过流断面1—1,如果在单位时间内水从断面1—1流到断面2—2,那么断面1—1和断面2—2所包围的管段的体积即为单位时间内通过过流断面1—1时水的流量q v,而断面1—1和断面2—2之间的距离就是单位时间内水流所通过的路程,即流速。 由上可知,流量、流速和过流断面之间的关系式为 q v=vA (3—1) 式(3—1)叫做流量公式,它说明流体在管道中流动时,流速、流量和过流断面三者之间的相互关系,即流量等于流速与过流断面面积的乘积。如果在一段输水管道中,各过流断面的面积及所输送的水量一定,即在管道中途没有支管与其连接,既没有水流出,也没有水流入,那么管道内各过流断面的水流速度也不会变化;若管段的管径是变化的(即过流断面的面积A是变化的),那么管段中各过流断面处的流速也随着管径的变化而变化。当管径减小时,流速增大;而当管径增大时,流速即减小。然而,当流速一定时,流量的变化随管径成几何倍数变化,而不是按算术倍数变化。因为在管流中,管道的过流断面面积与管径的平方成正比。也就是说,管径扩大到原来的2倍、3倍、4倍时,面积增加到原来的4倍、9倍、16倍。如DN50mm的管子过流断面面积是DN25mm的管子的4倍,那么在流速相等的条件下,DN50mm管子中所通过的流量即是DN25mm管子的4倍;同理,DNlOOmm的管道内所通过的流量应是DN25mm管子的16倍。在日常施工中,常有人认为在流速一定时,管径之比就是所输送的流量之比,这无疑是错误的。 以上提到的以m3/h和cm3/s等为单位的流量又称为体积流量。如果指的是在单位时间内通过过流断面的流体质量时,该流量则称为质量流量,以符号qm表示,常采用的单位为kg/h或kg/s。质量流量与体积流量之间的关系为 qm=ρq v 而由式(3—1)知 q v=vA 则 q m=ρvA (3—2) 式中q m——质量流量(kg/s); ρ——流体的密度,即单位体积流体的质量(ks/m3); V——流体通过过流断面的平均流速(m/s); A——过流断面面积(m2)。 例管径为DNlOOmm的管子,输送介质的流速为lm/s时,其小时流量为多少? 解DNlOOmm管子的过流断面面积为 A=πD3/4=3.14×0.12/4=0.00785m2 则q v=1×0.00785×3600=28.3m3/h 答:该管道的小时流量为28.3m3/h。 第二节管道的阻力损失 流体在管渠中流动时,过流断面上各点的流速并不是相同的。例如在河沟中,靠近岸边的水,流动较慢;而河沟中心的水,流速就较大。管道内流动的流体也是如此,靠近管内壁面的流体流速较小,处在管中心的流体流速最大。产生这一现象的原因在于,流体流动时与管内壁面发生摩擦产生阻力,同时管内流体各流层之间由于流速的变化而引起相对运动所产生的内摩擦阻力,也阻挠流体的运动。流体在流动中,为了克服阻力就要消耗自身所具有的机械能,我们称这部分被消耗掉的能量为阻力损失。流体的性质不同,流动状态相同,流动时所产生的阻力损失大小也不同。流动是产生阻力损失的外部条件,流速越高,流体与管壁及流体自身之间的摩擦就越剧烈,阻力也就越大。相反,流速越小,摩擦减弱,阻力也就越

燃气管道水力计算

燃气管道水力计算 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

1.高压、中压燃气管道水力计算公式: 式中:P 1 —燃气管道起点的压力(绝对压力,kPa); P 2 —燃气管道终点的压力(绝对压力,kPa); Q —燃气管道的计算流量(m3/h); L —燃气管道的计算长度(km); d —管道内径(mm); ρ—燃气的密度(kg/m3);标准状态下天然气的密度一般取0.716 kg/m3。 Z—压缩因子,燃气压力小于1.2MPa(表压)时取1; T—设计中所采用的燃气温度(K); T — 273.15(K)。 λ—燃气管道的摩擦阻力系数; 其中燃气管道的摩擦阻力系数λ的计算公式: K —管道内表面的当量绝对粗糙度(mm);对于钢管,输送天然气和液化石油气时取0.1mm,输送人工煤气时取0.15mm。 R e —雷诺数(无量纲)。流体流动时的惯性力Fg和粘性 力(内摩擦力)Fm之比称为雷诺数。用符号Re表示。层流状态,R e 2100;临界状态,R e =2100~3500;紊流状态,R e >3500。 在该公式中,燃气管道起点的压力 1 P,燃气管道的计算长度L,燃气密度ρ,燃气温度T,压缩因子Z为已知量,燃气管道终点的压力2 P,燃气管道的计算流量Q,燃气管道内径d为参量,知道其中任意两个,都可计算其中一个未知量。

如燃气管道终点的压力 P的计算公式为: 2 某DN100中压输气管道长0.19km,起点压力0.3MPa,最大流量1060 m3/h,输气温度为20℃,应用此公式计算,管道末端压力 P=0.29MPa。 2 2.低压燃气管道水力计算公式: 式中:P —燃气管道的摩擦阻力损失(Pa); Q —燃气管道的计算流量(m3/h); L —燃气管道的计算长度(km); λ—燃气管道的摩擦阻力系数; d —管道内径(mm); ρ—燃气的密度(kg/m3); Z—压缩因子,燃气压力小于1.2MPa(表压)时取1; T—设计中所采用的燃气温度(K); — 273.15(K)。 T

给水管网水力计算基础

给水管网水力计算基础-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

给水管网水力计算基础 为了向更多的用户供水,在给水工程上往往将许多管路组成管网。管网按其形状可分为枝状[图1(a)]和环状[图1(b)]两种。 管网内各管段的管径是根据流量Q 和速度v 来决定的,由于 v d Av Q )4/(2π==所以管径v Q v Q d /13.1/4==π。但是,仅依靠这个公式还不能完全解决问题,因为在流量Q 一定的条件下,管径还随着流速v 的变化而变化。但综合实际的设计经验及技术经济资料,对于一般的中、小直径的管路,其经济流速大致为: ——当直径d =100~400mm ,经济流速v =-1.0ms ; ——当直径d>400mm ,经济流速v=~1.4m/s 。管道水力计算 新大技术研究所:戴颂周 2012 年3 月2 日

目录 第一章单相液体管流动和管道水力计算 (3) 第一节流体总流的伯努利方程 (3) 一、流体总流的伯努利方程 (3) 二、流体流动的水力损失 (3) 第二节流体运动的两种状态 (6) 一、雷诺实验 (6) 二、雷诺数 (7) 三、圆管中紊流的运动学特征—速度分布 (7) 四、雷诺数算图 (8) 第三节沿程水力损失 (9) 一、计算方法: (9) 第四节局部水力损失 (14) 第五节管道的水力计算 (17) 一、管道流体的允许流速(经济流速供参考) (17) 二、简单管道的水力计算 (19) 第二章玻璃钢管道水力计算 (20) 第一节玻璃钢管道水力计算公式 (20) 一、玻璃钢管道水力计算公式 (21) 二、管道水力压降曲线 (22) 三、常用液体压降的换算 (22) 四、常用管件压降 (24) 第二节油气集输管道压降计算 (25) 第三节玻璃钢输水管线的水力学特性 (26) 一、玻璃钢输水管水流量计算 (26) 二、玻璃钢输水管水击强度计算 (27) 第三章管道水力学计算中应注意的几个问题 (30) 一、热油管道的工艺计算 (30) 二、油水两相液体的工艺计算 (31) 三、地形变化时的水力坡降 (33)

第一章 单相液体管流动和管道水力计算 第一节 流体总流的伯努利方程 一、流体总流的伯努利方程 1. 流体总流的伯努利方程式(能量方式) =++g c g P Z 22 1111αρw h g c g P Z +++22 2222αρ 2. 方程的分析 (1) 方程的意义 物理意义:不可压缩的实际流体在管道流动时的能量守恒,或者说,上游机械能=下游机械能+能量的损失。 (2) 各项的意义 -21,z z 单位重量流体所具有的位能,或位置水头,m ,即起点、终点标高。-g p g p ρρ/,/21单位重量流体所具有的压能,或压强水头,m ;即P 1 P 2为起点、 终点液流压力,-g c g c 2/,2/2 22211αα单位重量流体所具有的动能,或速度水头, m ;即C 1 C 2为液流起、终点的流速。 -21,αα单位重量流体的动能修正系数;-w h 单位重量流体流动过程的水力损失,m 。 二、流体流动的水力损失 1. 水力损失的计算 液体所以能在管道中流动,是由于泵或自然位差提供的能量。液体流动过程中与各种管道、阀件、管件发生摩擦或撞击而产生阻力。同时液体质点间的互相摩擦和撞击也要产生阻力。为了使液体继续流动,就必须供给能量,以克服这些阻力。用于克服液流阻力的能量,就是管路摩阻损失。水力损失一般包括两项,即沿程损失 f h 与局部损失 m h 。因此,流体流动时上、下游截面间的总水力损失 w h 应等于两截面间的所有沿程损失与局部损失之和,即

专题二 建筑给排水水力计算

专题二建筑给水工程 2.1 建筑给水系统设计实例 1. 建筑给水系统设计的步骤 (1) 根据给水管网平面布置绘制给水系统图,确定管网中最不利配水点(一般为距引入管起端最远最高,要求的流出压力最大的配水点),再根据最不利配水点,选定最不利管路(通常为最不利配水点至引入管起端间的管路)作为计算管路,并绘制计算简图。 (2) 由最不利点起,按流量变化对计算管段进行节点编号,并标注在计算简图上。 (3) 根据建筑物的类型及性质,正确地选用设计流量计算公式,并计算出各设计管段的给水设计流量。 (4) 根据各设计管段的设计流量并选定设计流速,查水力计算表确定出各管段的管径和管段单位长度的压力损失,并计算管段的沿程压力损失值。 (5) 计算管段的局部压力损失,以及管路的总压力损失。 (6) 确定建筑物室内给水系统所需的总压力。系统中设有水表时,还需选用水表。并计算水表压力损失值。 (7) 将室内管网所需的总压力与室外管网提供的压力进行比较。比较结果按2.3.1节处理。 (8) 设有水箱和水泵的给水系统,还应计算水箱的容积;计算从水箱出口至最不利配点间的压力损失值,以确定水箱的安装高度;计算从引入管起端至水箱进口间所需压力来校核水泵压力等。 2. 建筑给水系统设计实例 图2.1为某办公楼女卫生间平面图。办公楼共2层,层高3.6m,室内外地面高差为0.6m。每层盥洗间设有淋浴器2个,洗手盆2个,污水池1个;厕所设有冲洗阀式大便器6套。室外给水管道位置如图2.1所示,管径为100mm,管中心标高为–1.5m(以室内一层地面为±0.000m),室外给水管道的供水压力为250kPa,镀锌钢管,排水管道采用塑料管材。 (1)试进行室内给水系统设计。 (2)试进行室内排水系统设计。

相关文档