文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电工系列安全试题题库(HSE管理规定)

电工系列安全试题题库(HSE管理规定)

电工系列安全试题题库(HSE管理规定)
电工系列安全试题题库(HSE管理规定)

电工系列(HSE管理规定)试题题库

一、单选题

1、在带油、带压或带有其它易燃可燃、有毒有害介质的容器、设备和管线外壁焊接、烘烤、开孔作业为( D )级作业。

A.三级

B.二级

C.一级

D.特级

2、特殊用火(包括一级动火)过程中的检查,监护人每( B )小时对动火环境的可燃气体浓度复测一次,要求用便携式可燃气检测仪检测。

A. 1

B.2

C.3

D.4

3、二级用火过程中的检查,监护人每( D )小时对防范措施的落实情况及环境重新进行检查确认,发现防范措施不落实或作业环境已不符合作业要求时,要立即停止动火作业,直至整改符合要求时,才允许重新进行施工用火作业。

A. 1

B.2

C.3

D.4

4、在排放各类可燃气体( C )米以内、排放各类可燃液体15米范围内,严禁动火作业,也不可进行装卸作业。

A. 10

B.20

C.30

D.40

5、动火作业时,电焊把线、电线均不得从( B )盖上通过,也不得与起重钢丝绳交织在一起。

A. 马路

B.下水井

C.吊装现场

D.4装置

6、检修工程,在用管线第一次动火割开,开口禁止对( D ),防止管内残留可燃物料喷出伤人。

A.设备

B.人

C.机具

D.人

7、当设备、容器内存有夹套、填料、衬里、密封圈等,有可能释放有毒、有害、可燃气体的,气体采样分析合格后,如果超过( 1 )小时用火,必须用便携式检测仪复测合格后,方可用火。

A. 0.5

B.1

C.1.5

D.2

8、禁止在已做油漆或喷涂过塑料的容器内焊接,如确定要动火,必须自然通风( C )小时以上,而且要重新采样分析,满足安全动火条件才能动火作业。

A. 6

B.12

C.24

D.30

9、在系统管架上动火,如动火点下方有干草、草皮上有油污,必须在动火点下

方做好接火盆,草地必须( B ),上面加盖石棉布(加几层),同时要准备好消防水及足够(至少四瓶以上)的灭火器。

A.铲除

B. 淋水

C. 封盖

D.掩埋

10、一级用火作业许可证有效时间不超过( B )小时,二级用火作业许可证不超过3天(经划定的施工现场为7天),固定用火点每半年办理一次。用火作业许可证不能延期使用。

A. 4

B.8

C.12

D.16

11、施工动火前应清除现场一切可燃物,并准备好消防器材。用火期间,距离用火点30米以内严禁排放各类可燃气体,( B )米以内严禁排放各类可燃液体。在同一动火区域不应同时进行可燃溶剂清洗和喷漆等施工。

A. 10

B.15

C.20

D.25

12、高处作业是指在坠落高度基准面( A )米以上(含该高度),有坠落可能的位置进行的作业。

A.2米 B.3米 C.4米 D.5米

13、遇有( C )及以上强风、大雨或浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登高处作业。

A.四级 B.五级 C. 六级 D. 七级

14、在排放有毒、有害气体及粉尘超标的场所及( D )侧,严禁进行高处作业。

A.前侧 B.后侧 C. 上侧 D. 下侧

15、用于拉设生命绳的钢丝绳直径不得少于12mm,生命绳两端要用不少于( C )绳夹牢固锁紧。

A.一个 B. 二个 C. 三个 D. 四个

16、( A )以上的临边作业面必须加装防护栏杆。

A.2米 B. 3米 C. 4米 D. 5米

17、施工过程割开护栏,要同时设置可靠的临时防护栏杆,栏杆要设置二层,高度达到( A )。

A.1.2米 B.1.3米 C.1.4米 D.1.5米18、高处作业,要有作业平台。无法搭脚手架,要悬空作业的,要拉设( C )。

A.警戒线 B.警示牌 C.安全网 D. 生命线

19、移动格栅板时应有防止格栅板坠落正确的安全措施是( D )

A.用安全带双钩拉移 B.用手直接拉移 C.用撬棍撑移 D.用铁钩挂钩20、高处( D )物料清理至地面时,要设警戒线,有人看护。

A.1m B.2m C.≤2m D. ≥2m

21、在高处( D )或二层以上操作平台作业过程中的工具、余废物料、螺帽螺栓等零配件和小件物料要集中装箱、装袋,置于不易坠落位置。

A.1m B.2m C.≤2m D. ≥2m

22、反应器大头盖螺栓拆卸后,不能直接放在平台上,要放在( B )防护保养,防止螺栓被碰掉落,造成事故。

A.横梁上 B.地面 C.仓库 D. 班房

23、禁止( A )同时在梯上作业。

A.两人 B.三人 C.四人 D. 五人

24、高处( B )打板手,必须系好绳子,防止板手飞落伤人。

A.离地面1米以上 B. 离地面2米以上

C. 离地面3米以上

D. 离地面4米以上

25、( B )m以上高处作业人员必须体检,合格者才能作业。

A. 20

B. 30

C. 40

D. 50

26、高处作业要办理《高处作业许可证》。( B )m以上高处作业还要办理安全生产重大作业申请。

A. 20

B. 30

C. 40

D. 50

27、临时用电线路不得穿越污油池、含油污水井,开关箱和电焊机等用电设备应距离含油污水井等火灾爆炸危险点( B )米以上。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

28、临时配电箱和开关箱落地使用时安装要牢固,箱底离地面大于( C)cm。要有可靠接地。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 50

29、临时用电设施要按规定安装漏电保护器。一般用电设备要接漏电保护器额定漏电动作电流小于30mA,动作时间小于0.1S的漏电开关。手持电动工具、进入

受限空间的用电设备和特别潮湿场所的用电设施要接漏电保护器额定漏电动作电流小于( B )mA,动作时间小于0.1S的漏电开关。

A. 10

B. 15

C. 20

D. 25

30、配送电单位(车间)应每天不少于( B )次巡回检查,建立检查记录并将隐患及时通知基层单位处理,确保临时供电设施完好。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

31、架空线最大弧垂与地面距离,在施工现场不低于 2.5m,穿越机动车道不低于( B )m。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 9

32、总配电箱中总开关漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于( D )mA?s。

A. 15

B.20

C. 25

D. 30

33、第一次进出受限空间作业或作业面狭窄等风险较大环境,作业人员要系( B )。

A.安全带

B.生命线

C.纽扣

D.帽绳

34、进设备作业使用的所有电气设备必须安装漏电开关,其额定漏电动作电流不大于( B )毫安,并做到“一机一闸一保护”。

A.10

B.15

C.20

D.25

35、一级进设备作业许可证的有效期为( B )小时(指连续时间),二级进设备作业许可证有效期不超过72小时(指连续时间)。

A.16

B.24

C.28

D.32

36、油罐清罐、氮气状态下器内作业的特殊情况下,作业人员必须佩戴( B )等面具,使用前必须仔细检查其气密性,供风设备必须安排专人监护。

A.长管防护面具

B. 隔离式防护面具

C.3#防毒面具

D.4#防毒面具

37、受限空间内发生有人中毒、窒息的紧急情况,抢救人员必须佩( B )进入设备施救,并至少有一人在外部做好联络、监护工作。

A.长管防护面具

B. 隔离式防护面具

C.3#防毒面具

D.4#防毒面具

38、破土作业涉及用火、临时用电、进入设备[桩孔深度超过( C )]等作业

时,必须办理相应的作业许可证。

A. 1米(含1米)

B.2米(含2米)

C.3米(含3米)

D.5米(含5米)

39、在现场电力、通信电缆( B )m范围内和现场工艺等管道1m范围内挖土

时,必须在主管单位人员监护下采取人工开挖。

A. 1

B.2

C.3

D.5

40、基坑开挖必须按规范放坡。作业土方堆放高度不得超过( C )m、距坑边

不小于0.8m。

A. 1.0

B.1.3

C.1.5

D.1.8

41、在接触硫化氢作业过程中,必须佩戴适用的防毒救护器材,作业时应有两人

同时到现场,并站在( A )向,必须一人作业,一人监护。

A.上风 B.下风 C.左风 D.右内

42、凡进入有毒有害介质的场所作业必须配戴防毒防护用品,并根据有毒有害气

体种类和浓度,选择( A )的防毒防护用品;使用时,过滤式防毒面具允许使

用浓度应大于使用现场有毒有害物质的浓度,并严格控制使用时间。

A.合适

B. 长管式

C.供风式

D.隔离式

43、《接触硫化氢作业许可证》有效期不准超过( B )小时。

A.4 B.8 C.16 D.32

44、接触硫化氢作施工作业过程中,监护人每( B )小时对防范措施的落实

情况及环境重新进行检查确认,发现防范措施不落实或作业环境已不符合作业要

求时,要立即停止作业,直至整改符合要求时,才允许重新进行施工作业。

A.1 B.2 C.3 D.4

45、接触硫化氢作施工作业时,施工作业人员及安全监护人员必须站在作业点的

( A )风向。

A.上

B.下

C.前

D.后

二、多选题

1、动火作业必须严格执行“三不动火”管理规定。( A C D )

A.没有办理动火作业许可证不动火

B.安全员不在现场不动火

C.监护人不在现场不动火

D.防火安全防护措施不落实不动火

2、检修工程,在用管线第一次动火割开,动火点必须经( A B C D )共同确认无误,贴上标识并签名确认。

A.生产车间管理人员

B.施工单位现场管理人员

C.以生产车间监护人

D.动火作业人员

3、动火结束后要按规定验收,及时彻底清理( A B C D )才能下班。

A.现场

B.消除火种

C.关闭电源

D.气源

4、高处作业正确系扣好安全带的方法是( A B C )。

A.上下脚手架时要交替系挂双大钩安全带

B.高处走动时要交替系挂或拉动系双大钩安全带

C.高处作业要系挂双大钩安全带

D.动第一刀火时要扣紧安全带

5、安全带应系挂不能系挂的地方( A B C D )。

A.不得系挂在有尖锐棱角的部位

B.禁止安全带大钩钩口直接钩在管口上

C.不能将大钩系在脚手架节点外横杆或立杆上

D.不能将大钩系在仪表小管、电气保护小管、小阀门手轮等不可靠的

地方

6、施工过程产生的孔、洞必须封盖。直径小于500mm的洞口必须进行可靠封盖或封堵;直径大于500mm的洞口必须( A B C )

A.进行可靠封盖 B.加装栏杆围护

C.设置醒目的警示标志

D.安全监护。

7、格栅板、花纹板铺设的正确方法是( A B C D )

A.要边铺设边固定

B.铺设一块固定一块

C.没有固定的格栅板严禁站人作业

D.也不得拆除临时防护设施

8、格栅板、花纹板铺设时,必须( A C )防止人员进入警戒区域内。如无法控制人员进入警戒区域,必须加设安全隔离棚,防止落物伤人。

A.在下方围闭警戒线

B.设置警示牌

C.并派监护人监护

D.抠赶人员

9、高处临边位置不能堆放(A B C D )

A.焊条

B.角钢

C.施工机具

D.物料

10、在高处(≥2m)或二层以上操作平台作业过程中的工具、余废物料、螺帽螺栓等零配件和小件物料要集中( A B D )

A.装箱

B.装袋

C. 放在平台边踩不到的地方

D. 置于不易坠落位置

11、高处作业可能对下方人员造成伤害时,应设( B C )

A.安全员

B.安全警戒区

C.并设专人监护

D.警示灯

12、上下层垂直面交叉同时作业时,中间要搭设防护隔层进行硬隔离(如高度大于24米的要设置双隔离层)。无法硬隔离的要( B C D )

A.设禁行牌

B.“错时错位”作业

C.拉警戒线

D.并派监护人监护

13、使用梯子时( A B C D )。单面梯与地面夹角以60~70度为宜。人字梯底角应拉牢。梯子不得接长使用。

A.上端要固定

B.下端要有防滑措施

C.不得垫高使用

D.梯子不得缺档

14、患有( B C D )精神病及其他不适合高处作业人员不得从事高处作业。

A.糖尿病

B.高血压

C.心脏病

D.癫痫病

15、施工电缆从地面跨过马路、过道,要采取( A B C D )等方式的防止电缆受压防护措施。

A.将电缆放在口向上的槽钢内

B.两头加防护胶皮

C.用线绑紧

D.加压砂包

16、电工必须持《电工作业操作证》上岗操作,( A B C D )临时用电设备和线路以及排除电气故障,必须由电工完成,并有人监护。

A.安装

B.巡检

C.维修

D.拆除

17、施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:( A B C )

A.采用三级配电系统

B.采用TN-S接零保护系统

C.采用两级漏电保护系统

D. 采用三级漏电保护系统

18、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板,端子板要按如下规范化安装( A B C D )。

A.N线端子板必须与金属电器安装板绝缘

B.PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接

C.进出线中的N线必须通过N线端子板连接

D.PE线必须通过PE线端子板连接。

19、“受限空间”是指在中国石化所属管理区域内炉、塔、釜、罐、仓、槽车、管道、烟道( A B C G D )涵洞、裙座等进出口受限,通风不良,存在有毒有害风险,可能对进入人员的身体健康和生命安全构成危害的封闭、半封闭设施及场所。

A. 下水道

B.沟

C.井

D.池

20、进入受限空间作业前,要进行现场安全条件确认。其中包括:(A B C D );监护人已到位;逃生通道已畅通;应急措施已落实。

A.气体分析要合格

B.温度适合人体正常要求

C.相连的管道是要有效隔离

D.人孔、呼吸阀、透光孔已打开

21、在破土开挖过程中,出现滑坡、塌方或其它险情时,应做到:(A B C D )

A. 立即停止作业;

B. 撤出作业人员及设备;

C. 挂出明显的警示牌,夜间设警示灯;

D.通知设计、建设和安全等有关部门,共同对险情进行处理。

三、判断题(正确的打“√”,错误的“×”)

1、正在使用的工业污水场、易燃易爆的循环水场、凉水塔和工业下水井及其下水系统的隔油池、油沟、涵洞(包括距上述地点15米以内的区域)的动火作业为二级动火。(×)

2、停工检修并经吹扫、处理干净,加好盲板与外系统隔绝,塔、容器经气体采样化验分析合格,所有工艺管线打开、疏通其所有低点排凝线并逐一进行低点测爆合格,经各专业联合检查确认已达到动火条件的工艺生产装置为二级用火作业。(√)

3、一级动火作业,要做到一个动火作业点至少有一名监护人。(√)

4、装置停工吹扫后检修实行二级动火作业,一套装置安排一名监护人就可以了。(×)

5、施工用火,一张用火作业许可证只限一个部位(设备)用火。(√)

6、用火监护人应在安全员或安全工程师的指导下,对用火防范措施的落实逐条检查,确认签字;用火过程中,认真做好监督检查,发现异常情况及时采取措施;监火时必须佩戴明显标志,用火过程中不得离开现场。(√)

7、用火作业过程中,用火监护人必须认真巡回检查用火周围环境。如果作业条件发生异常,必须立即停止作业,用火作业许可证同时废止。(√)

8、高处动火作业,如存在火花对周围生产设施构成威胁时,必须对动火点进行防风围闭和做好接火盆,防止火花吹向四周发生危险。(√)

9、检修工程,动火点下方及周围不能存在易燃、易爆物品。(√)

10、在电气、仪表及电缆上方动火要使用阻燃材料隔离。(√)

11、在无法检测的管线上动火,要先拆开管线两头法兰或用手锯锯开动火点进行检测。(√)

112、检修工程,在受限空间内动火,在一切手续完备后,必须做到每次动火作业前都要进行可燃气体检测,确认合格后才能动火作业。(√)

13、在受限空间内动火,要彻底清理干净器内的可燃物,经管理人员检查确认无安全隐患后才能动火作业。(√)

14、装置反应器等器内可能有易燃易爆气体的设备检修拆法兰,如确要动火割螺栓,必须将已拆卸的螺栓重新回装并把紧,才能动火切割螺栓,并要做到割一棵旧的,马上装回把紧一棵新的,要随身带可燃气体检测仪随时检测,以防止器O

15、内残留易燃易爆介质泄出引起火灾、爆炸。(√)

16、焊机二次导线要接在焊件本体上。(√)

17、电焊机接地零线及电焊工作回线可以接在钢结构或管道等设备上。(×)

18、打磨、切割作业要戴防护面罩。(√)

19、高处动火作业,正下方不能放置氧气瓶、乙炔气瓶,也不能摆放有氧气、乙炔气胶管,防止着火。(√)

20、用火作业过程中,如果作业条件发生异常变化,必须立即停止作业,用火作业许可证同时废止。符合作业条件恢复动火时,必须重新办理用火作业许可证。(√)

21、割栏杆、回装栏杆等临边作业不需要系安全带。(×)

22、在搭腔设好的脚手架平台上进行高处作业不用系挂安全带。(×)

23、安全带要按规定五个点完整穿戴。(√)

24、安全带要高挂低用,下方有足够的净空。(√)

25、在固定平台上作业,只要垫高作业或作业时可能会从栏杆上方坠落,必须系安全带。(√)

26、没地方可挂安全带的地方可以不挂安全带。(×)

27、不得攀登不是梯道的脚手架。(√)

28、不准骑坐栏杆、扶手,不准在通道或背靠防护栏杆休息。(√)

29、上下脚手架、爬梯时手中不得持物(要使用工具袋)。(√)

30、不得直接站在没安全网等防护措施的横梁上作业或行走(√)

31、高处作业,平台如一时无法设置栏杆、孔洞一时无法加盖板的,要安装安全网。(√)

32、格栅板、花纹板的铺设,拿到作业面的格栅板、花纹板要当天任务当天完成,完不了的要堆放在框架上。(×)

33、格栅板铺设或拆除作业过程中,切割下来的金属材料应放在专用器具中,不能放在正要安装或拆除的格栅板开口附近,防止落物伤人。(√)

34、禁止在上下同一垂直面上同时两层及多层铺设格栅板、花纹板。(√)

35、严禁擅自拆改钢格板、护栏、盖板、防护网等防护设施。(√)

36、严禁高处抛扔物件。递送工具、材料不准上下投掷,要用绳捆牢(或吊篮)上下吊送。(√)

37、脚手架上不能堆放物件、工具。如确要放置少量物件、工具的,必须有防坠落措施。(√)

38、高处作业面要及时进行材料、废物等清理,防止高处落物伤人。(√)

39、互相通知后可进行立体交叉作业。(×)

P 39、夜间高处作业要有足够照明。(√)

40、高处打板手,必须系好绳子,防止板手飞落伤人。(√)

41、在厂区内施工临时使用电源,必须办理“临时用电作业许可证”。在防爆区办理临时用电票时,首先要办理相应的“用火作业许可证”。(√)

42、使用临时施工用电设备,要检查保护零线和工作零线已按规定单独敷设,且已做好接地保护和接零保护。开关箱设工作零线接线板和保护零线接线板,两板不能混用。开关箱PE线不能串联连接。(√)

43、施工用电严禁“一关多接”,做到施工现场使用的电器设备“一机一闸一保护”。并悬挂停、送电牌。(√)

44、手持电动工具维修、养护不用拔开电源插头。(×)

45、施工现场可以使用有多个插口的硬塑民用插座。(×)

46、拉进受限空间的电缆,在经过人孔等接触铁器锐角的地方要加橡皮等保护垫,防止电线破损。(√)

47、电源线、焊把线、地线要与卷扬机钢丝绳、在用钢丝绳分开拉设。(√)

48、开关箱内的导线应绝缘良好,导线端头应采用焊接、螺栓连接或压接,严禁缠绕或钩挂。(√)

49、施工电缆可以直接挂在钢脚手架、钢构架、树上。(×)

50、电焊机的二次侧线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。(√)

51、使用电焊机焊接时必须穿戴防护用品,严禁露天冒雨从事电焊作业。(√)

52、电焊机外壳应可靠接地,可以多台串联接地。(×)

53、对器内有硫化亚铁的,必须经工艺处理合格无硫化亚铁后才能进入。(√)

54、进入受限空间,监护人有事离开一会儿,器内人员可以不用出器外。(×)

55、为防止器内高处坠落,拆塔盘通道板要隔层错位。(√)

56、使用乙炔焊割枪,用完后要即拿出罐外。(√)

57、为保证设备内空气流通和人员呼吸需要,可采用自然通风,必要时采取强制通风方法或向内充氧气。(×)

58、高、低压分离器等设备拆除破沫网、清油泥等可能会释放出有毒气体的器内作业,必须戴空气呼吸器、系生命绳,严禁动火。(√)

59、严禁容器内刷漆与焊接、打砂、打磨等能产生火花的工作同时进行作业。(√)

60、用潜水泵抽水,人员可以站在基坑水中。(×)

61、破土作业前,基层单位应按施工方案逐条落实审批意见和有关安全措施,并对所有作业人员进行安全教育和安全技术交底后方可施工。(√)

62、开挖基坑、管沟要设防护隔离设施。基坑、管沟周围要有告知牌,在道路上、生产区域内要设警示灯(夜间)。(√)

63、涉及到破坏油(气)罐区防火堤的破土作业,基层单位在作业前应设置临时防火堤,准备好砂包等;完工后及时恢复,并经生产单位和消防队验收合格。(√)

64、接触硫化氢施工作业所使用的工具、设备必须符合防火防爆要求。(√)

65、在发生泄漏且硫化氢浓度不明的情况下,必须使用隔离式防毒器材,不得使用过滤式防毒器材。(√)

66、对可能发生硫化氢中毒的作业场所,在没有可靠的防护措施的情况下,任何单位和个人不得强制要求作业人员进行作业,作业人员无权拒绝作业,并可直接向上级安全主管部门报告。(×)

67、佩戴空气呼吸器进入有毒有害区域作业,必须有人监护;当报警笛报警时,必须立即撤出有毒有害区域。(√)

68、使用长管防毒面具时进行气密检查,确认完好,并将导管进气口放到下风向适当位置后,才能进行施工作业。(×)

69、用风机吹散作业环境的硫化氢等有毒有害气体时,风机下风向不允许站有不戴防毒器材的人员。(√)

70、对中毒人员进行救护时,救(监)人员必须佩戴好适用的防毒救护器材。(√)

(完整版)电气安全管理规定

电气安全管理规定 1 适用范围 本规定适用于公司各分厂、部门及用电安全管理工作的用电管理。 2 术语和定义 2.1 电气工作 是指直接从事电气设备安装、运行、试验、维护、检修工作。 2.2 用电 是指电气装置在安装、验收合格交付使用后的整个操作、使用、检查和维护过程。 3 职责 3.1 工厂管理部 3.1.1 组织贯彻国家电气安全法规、标准、规定,制定公司电气安全管理规定。 3.1.2 对公司贯彻执行电气安全法规、标准、规定情况进行监督和评价。 3.2 分厂 3.2.1 贯彻电气安全法规、标准、规定。 3.2.2 负责本分厂电气设备的安全运行。 3.2.3 编制本分厂的电气安全管理制度和电气安全操作规程。 4 工作内容和要求 4.1 电气安全基本要求 4.1.1 电气安全管理工作应由设备主管,并设有专人负责,电气安全管理人员应具有电气专业安全知识和管理能力,承有电气工作的车间,日常电气安全管理事项应由电气工作负责人担任。 4.1.2 要建立电气安全监察、检查制度,对电气作业、电气防护设施及电气设备安全状况,进行日检、巡检、特殊检查和专项预防性测试检查。电气安全主管部门,每年应组织两次群众性的电气安全检查活动,及时修正、消除管理制度、操作规程在执行过程中的遗漏和偏差,消除电气事故隐患、杜绝违章行为。 电气安全检查内容:

a)各项安全管理制度、责任是否健全落实; b)安全操作规程是否已执行、人员无违章; c)设备安全状况是否符合技术标准规定; d)电气场所安全防护装置、设施、警示标志等是否齐全、完好可靠; e)电气作业人员的个体安全防护是否符合规程规定等。 4.2 电气工作人员要求 4.2.1 从事电气工作的人员应具有相当于高中以上的文化程度,经医疗部门(医院)的身体检查,身体状况应符合电气工作条件要求,凡有视觉(双目视力校正后在0.8 以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病,心脏病,癫痫病,神经官能症,精神分裂症,严重口吃者不能从事电气工作。 4.2.2 新从事电气工作的工人、工程技术和管理人员必须进行三级安全教育,经过电气安全技术培训和安全规程学习,见习或学徒期满考取《中华人民共和国特种作业操作证》后,方可从事相应技术等级的电气工作。 4.2.3 安全主管部门应向每名电气工作人员提供学习和参照执行操作的本岗位安全操作规程,安全主管部门每年应组织两次安全操作规程培训、学习考试,凡未参加培训和考试不合格的人员不得从事电气工作;因故间断电气工作连续三个月以上者,须重新温习本岗位安全操作规程,经考试合格后方可参加电气工作。 4.2.4 持有《中华人民共和国特种作业操作证》的电气工作人员,必须按照当地安全管理部门要求,参加特种作业操作证的复审培训,未进行复审或复审不合格者不得从事电气工作。 4.2.5 工程设备主管领导、工程技术人员、变配电站(所、室)的负责人、值班长、检修、试验班组长等人员,应按当地业务主管部门要求,按时参加当地部门组织的安全培训学习。 4.2.6 参加电气实习人员和临时参加电气劳动的人员(干部、临时工等),必须经过相关部门的电气安全知识、注意事项的培训教育,在电气人员的严格监护下参加指定工作;外单位派来支援电气工作的电气工作人员必须持有《中华人民共和国特种作业操作证》,由电气设备主管部门介绍与工作有关的电气系统运行方式和设备状况,并提出安全注意事项,在完成安全组织措施、安全技术措施后方可从事电气工作。

电工部安全作业管理制度(正式版)

电工部安全作业管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

电工部安全作业管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 一、目的: 通过制定电工安全管理规定, 明确规定电工安全作业的标准规程, 防止工伤事故以及电气灾难, 更好的为生产做好安全保障。 二、适用范围: 公司各生产场所、仓库、办公室及宿舍 三、权责:由电工主管组织执行, 主管离职或请假由机修组长组织实施, 安全主任负责监督。 四、内容: 1、停电作业时, 必须先用电笔检查是否有电, 方可进行工作, 凡是安装设备或修理设备完毕时, 在送电前进行严格检查, 方可送电。 2、在一般情况下不许带电作业, 必须带电作业时, 要做好可靠的安全保护措施, 有二人进行(一人操作一人监护)。 3、雷雨天禁止高空、高压作业(禁止使用高压拉杆等), 雨天室外作业必须停电, 并尽量保持工具干燥。 4、高空作业必须佩戴好安全带、小绳及工具袋, 禁止上下抛掷东西。

5、高空作业必须执行停送电工作票制度, 做到无工作票不上杆, 不交票不送电。 6、高空作业坚持”四不上”:梯子不牢不上, 安全用具不可靠不上, 没有监护不上, 线路识别不明不上。 7、带电工作时, 切勿切割任何载流导线。 8、工作前必须检查工具是否良好, 并要合理使用工具, 工作前需首先检查现场的安全情况, 保证安全作业。 9、任何电气设备拆除后不得有裸露带电的导体, 清扫电动机线圈时, 不得用洗油及尖锐金属以免损坏绝缘, 设备检修时不得私自改变线路, 安装必须按图纸施工。 10、凡是一般用(临时)的电器设备与电源相接时, 禁止直接或搭挂, 需装临时开关或刀闸。 11、使用高压拉杆时, 须戴高压绝缘手套。 12、遇有严重威胁人身或设备的安全紧急情况时, 可先拉开有关开关, 事后向上级报告。 13、在设备进行维修前, 必须将电源切断并加锁或悬挂”停电作业”牌。 14、对变压器维修时, 高低压侧均需断开线路电源及负荷线, 防止意外发生高压等危险。 15、电气设备及线路的检修工作, 低压设备(400伏以下)遇特殊情况需要

安全管理规章制度和操作规程

安全管理规章制度和操作规程 一、电工 1、安装临时用电线路的电气作业人员,必须持有电工作业证。 2、临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用,所用的电气元件应符合国家规范标准要求,临时用电电源施工、安装应严格执行电气施工安装规范,并接地良好。 3、电气操作人员在施工过程中应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 4、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。 5、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。 6、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。 7、处理好所有拆除的电线要,带电线头包好,以防发生触电。 8、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。 9、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除临时地线、警告牌、所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。并检查是否有工具等物品遗漏。

10、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。 11、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。 二、焊工 1、工作前应戴好劳动保护用品,电焊工在潮湿地方作业要穿绝缘鞋,不要穿潮湿衣服工作。 2、禁止在易燃、易爆物体上和装载易燃易爆的容器内外进行焊接或切割,若需要焊接,应将容器内外所有残存物清洗干净,并经有关安全人员检查同意后才可进行工作,焊接工作要离开易燃、易爆物体10米以外。 3、禁止在可燃粉尘浓度高的环境下进行焊接或切割工作。 4、焊接工作时,先检查四周环境是否允许烧焊,高空作业要扎好安全带,工作点要牢固,焊条工具等牢固放好,防止掉下伤人,下边做好安全措施,专人监视,注意行人等安全工作,落雨时,不准露天或高空作业。 5、焊接密封容器时,要打开容器进行排气通风,人进入容器内工作,要加强通风设施,最少要2人一起工作,一人操作、一人监视保护。 6、电焊机的输入输出线头要接牢固,应有可靠的接地线,焊钳绝缘装置要齐全良好,电焊机工作温度不得超过60℃~70℃。 7、电焊工必须认真注意防火,焊条用剩部份不要乱扔,统一放置,下班前将焊机电源切断,焊把线绕好,个人所属工作面清理干净,露

电工安全管理规定

电工安全管理规定 1.电工工作前,应穿戴绝缘防护用品,仔细检查各种工具,保证使用的 工具绝绝缘性能良好。 2.绝缘手套使用前,必须进行仔细检查和空气试验,如发现裂纹或漏气, 不得使用。 3.绝缘鞋不准裸足穿用。 4.在作业厂所检修低压线路和设备时必须停电进行。总闸必须有“有人 工作,禁止合闸”的标志牌,或者拆除熔断丝,以防误合闸。 5.各供电回路的操作开关,要有清楚明显的标志牌。停电时,先停负荷 开关,后停隔离开关(先用电点后供电点);送电时,先送隔离开关,后送负荷开关(先供电点后用电点)。 6.尽可能不要带电作业。如必须带电工作时,就遵守带电作业的有关规 定,采取可靠的安全措施(如要有专任监护等) 7.在带电检修或操作电气设备时,不准用湿手或带油、湿手套触摸电气 设备。 8.在危险的场所或者危险的情况下,严禁带电作业。 9.严禁在倒闸操作和事故处理过程中交接班。若交接班过程中有事故发 生,应停止交接。由交班人员负责处理事故,接班人员协助。 10.电工必须熟练掌握触电急救和人工呼吸的方法,以备急用。 11.如发现有人触电,应立即切断电源。如来不及切断电源且为低压时 应用干燥的不导电物体,将触电者脱离电源。如为高压则想尽一切办法切断电源。然后对触电者及时采用及时人工呼吸法进行急救,同时尽快和医院联系。

高、低压配电房管理规定 一、高,低压,变配电房防鼠工作要完善。 二、机房建筑耐火等级不低于二级,机房结构完好无裂 缝,不渗漏水。 室外排水通畅,室内不受外水渗入。 三、机房大门为防火难燃材料门,安装方向为向或向低 压方向。 四、操作通道和维修通道的距离足够,通道畅通,不得 在房内堆放杂物,导体对人员安全距离足够。五、遮拦和珊拦足够、完好、合格、标示牌齐全、挂放 管理好。 六、常用高,低压电气工具(绝缘档板,绝缘垫等)齐 备,有专架,专柜放置,摆设整齐,按定期试验合格,有效,易取。 七、电缆沟无积水,电缆盖板完好,并装有检查电缆沟 的局部照明灯。 八、一次结构模拟图和资料齐全安全操作规程完善。 九、房内有足够照明。 十、各种规程制度健全

2021新版电气作业安全管理制度

2021新版电气作业安全管理制 度 Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0231

2021新版电气作业安全管理制度 第一条电气工作人员必须认真遵守和执行以下规程: 1、电子工业部1987年1月颁发的《电气安全工作规程》。 2、水利电力部1978年6月颁发的《电气防火规程》。 3、能源部1991年9月颁发的《电业安全工作规程》。 4、本公司制定的各种有关电气安全规程、电气设备拆修标准工艺等。 第二条电气作业人员的基本条件 1、电工属特种作业,必须年满十八岁以上,具有初中以上文化程度。 2、身体健康,没有妨碍本工种作业的禁忌等疾病和生理缺陷。 3、工作认真负责具有本专业所需安全生产专业技术知识及实践

经验。 4、必须经过有关部门专业培训,经考试合格后取得操作证者,方可操作。 5、凡对电气设备进行安装修理、拆除工作,必须由持有操作证的电工严格按照电气安全技术规程规定进行工作。 第三条电气人员工作必须遵守下列事项: 1、特种作业操作证必须随身携带,随时接受有关部门的检查,特种作业操作证不准涂改和转借他人,丢失应立即声明,向安全生产监察部申请补发。 2、未经电力主管单位批准,电气人员不得私自改装或安装电气设备。 3、各单位调入电气工作人员时,必须查清是否有电工特种作业操作证,如有还必须在所从事电气作业岗位上跟老师傅学习半年以后,方准独立从事电气作业,否则不准从事电气工作。 第四条凡电气工作人员不准从事下列违章作业: 1、私自设置临时用电设备或不经批准架设用电线路。

电工安全管理规定(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电工安全管理规定(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

电工安全管理规定(新版) 1.电工工作前,应穿戴绝缘防护用品,仔细检查各种工具,保证使用的工具绝绝缘性能良好。 2.绝缘手套使用前,必须进行仔细检查和空气试验,如发现裂纹或漏气,不得使用。 3.绝缘鞋不准裸足穿用。 4.在作业厂所检修低压线路和设备时必须停电进行。总闸必须有“有人工作,禁止合闸”的标志牌,或者拆除熔断丝,以防误合闸。 5.各供电回路的操作开关,要有清楚明显的标志牌。停电时,先停负荷开关,后停隔离开关(先用电点后供电点);送电时,先送隔离开关,后送负荷开关(先供电点后用电点)。 6.尽可能不要带电作业。如必须带电工作时,就遵守带电作业的有关规定,采取可靠的安全措施(如要有专任监护等)

7.在带电检修或操作电气设备时,不准用湿手或带油、湿手套触摸电气设备。 8.在危险的场所或者危险的情况下,严禁带电作业。 9.严禁在倒闸操作和事故处理过程中交接班。若交接班过程中有事故发生,应停止交接。由交班人员负责处理事故,接班人员协助。 10.电工必须熟练掌握触电急救和人工呼吸的方法,以备急用。 11.如发现有人触电,应立即切断电源。如来不及切断电源且为低压时应用干燥的不导电物体,将触电者脱离电源。如为高压则想尽一切办法切断电源。然后对触电者及时采用及时人工呼吸法进行急救,同时尽快和医院联系。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

电气作业安全规定示范文本

电气作业安全规定示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气作业安全规定示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一章摘要 动力中心电气工作人员,必须经考核合格,并无妨碍 电气工作的病症,具有良好的精神素质和身体素质,熟悉 华骏工业园供电区域内的电气设备和供电线路,熟悉生产 设备的电气工作原理和维修技术,掌握触电急救术,能够 设计和制作新颖实用的电气设施和电气自动化控制系统; 工作中明确职责,严以律己,勤奋学习电气理论知识,勇 于实践并苦练操作技能,保障并达到作业安全,才能把自 己造就成一名合格的电气工作人员,从而更好地履行自己 的光荣职责! 为保证电气工作的安全,电气工作人员必须严格贯彻 执行国家颁布的《电业安全工作规程》、《电气安全工作

规程》、《电气装置安装工程施工及验收规范》,以及本《电气作业安全规定》等。 第二章内容 第一条.必须正确和熟练使用电工器材,确保操作安全。 1.电工常用工具:如电工钳、电工刀、螺丝刀、活扳手、电烙铁、梯子、脚扣、绝缘棒、绳索、工具袋等。 2.电工常用测试仪器:如万用表、低压测电笔、高压验电器、兆瓯表(或摇表)、钳形电流表、有功或无功电度表、电阻测量仪(电桥)、电参数综合测试仪、交直流电压表、交直流电流表、功率表、示波器等。 3.电工常用安全用具:防触电绝缘安全用具,如装有绝缘柄的工具、绝缘鞋、绝缘靴、绝缘垫、绝缘手套、绝缘棒等;安全防护用具如安全帽、保险带、接地线、标示牌、警示牌、遮拦或临时遮拦等。

配电房安全管理制度

配电房安全管理制度 1、变配电室箱、管理人员、值班人员、应严格遵守《电工安全操作规程》。必须持电工证进行电气操作。进行电网操作应持有高压电工和电网入网作业证,严禁低压电工从事高压电器操作。 2、 内”或“高压危险、请勿靠近”的安全警示标识。标识设置应符合国家安全标识规定。 3、变配电室严禁无关人员进入,非变配电室工作人员进入变配电室应登记。无人值班配电室应设门锁。 4、变配电室应设置消防安全重点部位标识,并张贴“禁止吸烟、禁止烟火、禁止堆放易燃物”等安全警示标识。变配电室严禁存放金属构件物品和易燃易爆危险和个人杂物。 5、变配电室箱,应按照规定配有适合扑灭电气火灾的干粉或其他类型的灭火器材。灭火器配备应满足变配电室的需要。一般至少应配备两具灭火器。 6、变配电室应配备验电器、绝缘夹钳、接地线、标示牌、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆等安全用具和防护用品,应编号并形成清单,由变配电室人员负责管理。变配电室内各种电气工具、绝缘装置应离地摆放,室内无漏雨、无积水。验电器、绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆各种安全用具和防护用品应完好无损,正确存放,并在实物上张贴定期检验合格的标志。各种安全用具每年由供电部门或委托资质单位进行检验。

8 禁止合闸”等安全提示牌。配电室墙上挂有倒闸模拟板和倒闸操作规程。 9、变配电室箱,管理人员熟悉掌握供配电设备原理、性能、结 法,并具备在异常情况下采取措施处理故障的能力。变配电室应设置供电系统图,变配电室平面布置图等供电电气系统资料。10、根据单位安全主管命令进行倒闸作业,配电所倒闸作业前,应填写倒闸作业票,每张操作票只能填写一个操作任务。一般情况下,开关跳闸后允许试送一次,再次跳闸后不准再送电,应及时查找原因,并报告有关领导和工程技术人员进行抢修,排除故障,尽快恢复供电。 11、操作票应填写以下内容,所操作设备的名称和编号、应拉合的开关和刀闸、开关和刀闸的位置情况、负荷分配情况、接地线拆装情况、控制回路和电压互感器回路保险器的拆装情况,切换保护回路和检验是否确无电压。 12、倒闸操作必须严格执行工作票制度,倒闸严格遵守倒闸操作制度。倒闸操作时必须由二人进行,一人操作一人监护。值班电工在负荷高峰时间应抄录用电负荷及运行数据。值夜班电工应每隔三天关灯检查一次,以便发现放电、发热、电晕等不正常现象。 13、值班员,电工,应每班对电气设备检查2次,过载或异常运行时应增加巡检次数。无人值班的变配电室,每周至少巡视2次,并保留巡视记录。

电工安全作业管理制度

电工安全作业管理制度 一、目的: 通过制定电工安全管理规定,明确规定电工安全作业的标准规程,防止工伤事故以及电气灾难,更好的为生产做好安全保障。 二、权责:由电工班组主管组织执行,主管离职或请假由临电主管组织实施,安全科负责监督。 三、内容: 1、停电作业时,必须先用电笔检查是否有电,方可进行工作,凡是安 装设备或修理设备完毕时,在送电前进行严格检查,方可送电。 2、在一般情况下不许带电作业,必须带电作业时,要做好可靠的安全 保护措施,有二人进行(一人操作一人监护)。 3、雷雨天禁止高空、高压作业(禁止使用高压拉杆等),雨天室外作业 必须停电,并尽量保持工具干燥。 4、高空作业必须佩戴好安全带、小绳及工具袋,禁止上下抛掷东西。 5、高空作业坚持"四不上":梯子不牢不上,安全用具不可靠不上,没 有监护不上,线路识别不明不上。 6、带电工作时,切勿切割任何载流导线。 7、工作前必须检查工具是否良好,并要合理使用工具,工作前需首先 检查现场的安全情况,保证安全作业。 8、任何电气设备拆除后不得有裸露带电的导体,设备检修时不得私自 改变线路。 9、凡是一般用(临时)的电器设备与电源相接时,禁止直接或搭挂, 需装与电箱相匹配的电源插头。 10、遇有严重威胁人身或设备的安全紧急情况时,可先拉开有关开关,

然后通知安全科进行处理。 11、在设备进行维修前,必须将电源切断并加锁或悬挂"停电作业"牌, 并设专人看护。 12、在作业旁边有裸露的带电体,必须采取安全措施,方能进行作业。 13、检修具有两个以上电源的环形供电系统时,应先熟悉线路来龙去脉。 当需要拔下配电箱或电板上的保险以断开线路电源时,必须在无负荷电流的情况下进行。 14、拆卸、更换、安装具有两路或多路电源供电的线路时,在工作完成 之后,一般应该用仪表校对相系无误后,经通电并列试车正常,才能交付生产单位使用。 15、新安装的电器设备、金属外壳及金属配线管,必须做好接地、接零 保护。设备及线路绝缘水平应达到有关规定的标准。 16、电工每天必须对施工现场的电器设备,以及各配电箱进行一次检查, 并做好巡查记录。 17、在现场处理完事故结束或者在检修期间在检修现场完毕后,要保持 现场卫生干净,使用过的材料和其他物品要及时清理干净,废弃的 物品要堆放在垃圾箱中,或存放在指定地点。 18、当工地发生火警时,电工人员必须第一时间切断工地的电源,并 保证水源的畅通,夜间火警要先明确火源和火势考虑提供救火所需 电源。 19、对班组进场电箱要严格把关,检验合格后粘贴合格标签方可使用。 20、班组负责人必须参加周三上午7:45项目部组织的安全质量联合 检查,针对检查发现的问题配合班组做好整改工作。 .

医院电工管理规定

医院电工管理规定 Prepared on 22 November 2020

电工管理制度 1、负责全院所有电气设备的安全运行、保养运行、更换和安装工作。 2、上班要准时,不得迟到早退,有事请假或外出必须通知班组负责人或部门领导。 3、认真执行电气设备养护、维修分工责任制的规定,使分工范围内的电气线路、设备、设施始终处于良好的养护状态,保证不带故障运行。 4、所有操作必须按照《电工安全操作实用技术手册》执行,保证生产安全。 5、集中办公,服从每天的工作调配及维修,无维修任务,原地待命。 6、接到维修电话后,必须在10分钟内赶到,迟到或被投诉的班组或人员,第一次予以警告,第二次扣当月奖金的10%。 7、巡视高低压配电室及发电机组的工作状态必须每天记录,发现故障马上处理并记录。 电工值班制度 1、值班电工24小时值班制并要按时交接班,做好交接班记录,坚守岗位,不得擅自离岗,发现无任何理由离岗的,每次扣奖金的10%。

2、接到检修电话后,要及时进行维修,当天干不完的维修工作,要在交班时向接班的人员交代维修工作,直到维修工作完成。 3、工作时要时刻注意安全,严禁违反操作规程。 4、巡视高低压配电室及发电机组的工作状态,故障处理完毕要 做好记录。 5、认真做好科室每日值班巡视制度,并认真做好巡视记录,并要求各科做好签字工作。 6、确保通讯畅通,传呼及时到位。 自备电源管理制度 1、医院自备电源(发电机)是在正常供电停止时保证医院基本用电需求的应急电源,是维持正常医疗秩序的必备工具。 2、自备电源由电工组负责日常管理、维护、保养及在停电时的发电、供电工作。 3、必须严格按照柴油发电机发电、供电操作规程进行操作,并做好记录工作。 4、严格执行值班制度,确保应急供电的及时性和安全性。 5、在自备电源应急供电期间,操作人员应严格在岗在位,严密监测,及时发现故障及时处理并做好记录上报部门领导。 6、加强对自备电源的保养,严格执行保养制度,发现故障及时排除,保证其正常工作并做相关记录,上报部领导。 7、严格做好安全保卫和消防安全工作,保持机房内整洁卫生。

电气安全管理制度

电气安全管理制度 为了加强电能的安全管理,防止意外事故发生,确保安全用电, 特制定本制度: 第一条所有电路安装、电器操作的人员,都必须经过专业培训,考试合格后,才能上岗。 第二条电工要按规定穿戴劳保用品,工作应认真负责,具有专业的安全生产,专业技术知识。 第二条设备动力科要建立健全电气方面的技术档案资料,如高压分布图,低压分布图,全厂架空线和电缆设置图,接地网络,避雷装置图,以及电器设备的技术状况登记等资料。 第三条一切电器设备必须接地可靠,使用手提移动电动器(如电钻、电枪等),要戴绝缘手套或配备电器保护装置手提移动电动器具,保护装置由设备处每季检查一次,并做好检查记录。 第四条变电所、各控制室等应符合用电安全规定,非工作人员不准随便进入。 第五条操作电器装置应熟悉其性能和使用方法,不得任意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 第六条自己经常接触和使用的配电箱、配电板、按钮开关、插座以及导线等,必须保持完好、安全,不得有破损或将带电部分裸露出来。 第七条操作电气装置应熟悉其性能和使用方法,不得随意开动电源装置,严禁在电源装置上放置物件。 宝坻渠阳医院

电气管理制度 第一章总则 第一条为加强电气安全管理工作,防止发生触电事故,确保职工在生产过程中的安全,特制定本规程。 第二条本规程适用于机械工业企业、事业单位的变配电系统及电气设备、仪器的设计、制造、安装、试验、使用、维修与管理。 第三条变配电系统及电气设备的带电作业和高空作业均应按原第一机械工业部危险作业审批制度》的规定执行。 第四条指定有关业务部门主管电气安全工作、保证电气安全。 第五条一切从事电气工作的人员必须遵守本规程。凡违反本规程而造成事故者,要根据情节轻重,分别给予批评教育,行政处分,经济制裁等,直至追究法律责任。 第六条所有从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员必须身体健康。凡有视觉(双目视力校正后在0.8以下、色盲)、听觉障碍,高、低血压病、心脏病、癔病、癫痫病、神经官能症、精神分裂症、严重口吃者不能从事电气工作。 第七条各项电气管理制度、操作规程必须齐全。变配电所(站室)、电气设备、线路的安装、验收、运行、检修资料档案应完整准确。 第二章基本规定 第一节电气工作人员的培训与考核 第八条对电气工作人员应定期进行安全技术培训、考核。各级电工必须达到机械工业部颁发的各专业电工技术等级标准和相应的安全技术水平,凭操作证

电工操作管理制度

凯丽名城住宅小区 电工操作管理制度 一、电气设备的维护、接拆电线,必须由专职电工进行,任 何人不得私自乱接,乱拉电线。 二、对接触使用电线,开关、保险、插销、照明灯具、电炉、 电动机等电气设备的职工,要加强安全用电教育,避免 因使用不当引起触电和火灾事故的发生。 三、对电气设备,应加强检查、维护,防止本身着火和爆炸。 四、要定期检查,更换电气线路,防止腐蚀老化线路引起漏 电短路。 五、接拉临时线要经过所在部门领导批准,按规定要求等设 由专人负责,用完后立即拆除。 六、按规定设置避雷装置和消除静电的接地装置,应定期进 行校验,使其符合安全要求。 七、供配电室要严密,防止小动物进入引起短路,防止漏雨 水。 八、发生电气火灾,应先切断电源,再行扑救,扑救时严禁 使用水。 九、电气作业人员上岗,应按规定穿戴好劳动防护用品和正 确使用符合安全要求的电气工具和消防器材。

十、电气运行人员要严格执行操作票、工作票制度、工作许 可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度。十一、值班人员应在工作时间内对运行中的电气设备进行巡视,监视设备运行情况。 十二、不准在电气设备、供电线路上带电作业,检修前必须先确认设备是否全部停电,停电后,应在电源开关处上锁挂上“禁止合闸、有人工作”等标志牌。 十三、经批评必须带电检修时,应采取可靠的安全措施,并由有实践经验的人员担任监护,否则不许作业。 十四、架设临时线要严格遵守有关规定办理“临时接线装置申请单”,380伏绝缘良好的橡皮临时线悬空架设距地面,室内不小于2.5米,室外不小于3.5米。 十五、更换熔断器,要严格按照规定选用熔丝。 十六、电气运行操作人员必须严格遵守《电工安全操作规程》。 电工安全操作规程 1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好

电工安全管理规定

电工安全管理规定公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

电工安全生产管理制度 1、电工工作前,应穿戴绝缘防护用品,仔细检查各种工具,保证使用的工具绝缘性能良好。 2、绝缘手套使用前,必须进行仔细检查和空气实验,如发现有裂纹或漏气,不得使用。 3、绝缘鞋不准裸足使用。 4、在作业场所检修低压线路和设备时必须停电进行。总闸必须挂有“有人工作,禁止合闸”警示牌,或者拆除熔断丝,以防止误合闸。 5、各供电回路的操作开关,要有清楚明显的标志牌。停电时,先停负荷开关,后停隔离开关;送电时,先送隔离开关,后送负荷开关。 6、尽可能不要带电作业。如必须带电工作时,应遵守带电作业的有关规定,采取可靠的安全措施,要有专人监护。 7、在带电检修或操作电气设备时,不准用湿手或带油、湿手套触摸电气设备。 8、在危险场所或者危险情况下,严禁带电作业 9、严禁在倒闸操作和事故处理过程中交接班。若交接班过程中有事故发生,应停止交接。由交班人员负责处理事故,接班人员协助。 10、登高作业时,首先检查梯子、脚扣子、安全带等工具是否完好,使用梯子时,下面一定有人扶,登高作业一定要系好安全带,安全带不许用一般绳子替代。

11、电工在操作及检修工作时,精力要高度集中,严禁打闹、酒后上岗,工作开始前必须排除周围的障碍物,仔细检查,确保安全。 12、发生火警时,应立即切断电源,用四氯化碳粉质灭火器或黄砂扑救,严禁用水扑救。 13、电工必须熟练掌握触电急救和人工呼吸的方法,以备急用。 14、如发现有人触电,应立即切断电源。如来不及切断电源且为低压时应用干燥的不导电物体,将触电者脱离危险。如为高压,则必须想尽一切办法切断电源。然后对触电者及时采用人工呼吸法进行急救,同时尽快和医院联系。 变配电室安全管理制度 1、变电所是我公司的要害部位,工作人员要有高度的责任心和警惕性,与变电所无关的人员,未经批准一律不准入内。 2、因工作需要或经领导批准允许进入的人员,可在值班人员带领下进入。但必须填写出入登记,听从值班人员的指挥。 3、配电室要保持清洁卫生和干燥,禁止存放易燃易爆及与配电室要求不符的杂物,不能干与工作无关的事。 4、配电室的电气设备要经常检查和维修保养,使各种电气设备保持正常运行。 5、从事各种电气设备操作时,必须严格执行安全操作规程。 6、配电室应有必要的安全工具和设施(绝缘鞋、绝缘手套、验电器、绝缘棒等),并定期进行耐压试验。未经电气安全运行负责人批准不得借出变电所所有的安全工具和设施。 7、配电室各种电器设备不得超负荷进行,必须有良好的接地装置,确保设备的安全运行。

电气作业安全管理制度

电气作业安全管理制度 1.进入现场须戴安全帽,穿绝缘工作鞋,戴防护镜,登高作业1.8米以上要系好全身式双挂钩、双缓冲器安全带。 2.安装前向建设单位提交供电设备清单和安装计划,得到批准后方可安装并办理临时用电许可证。 3.总配电箱和开关箱至少设置两级漏电保护器,漏电保护器之间的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应作合理配合。配电箱内应标明各回路名称、用途。 4.电缆在室外的埋地敷设深度不小于0.6米,并做保护层。穿越易受损伤的场所需另加保护套,严禁用金属裸线绑扎。橡皮电缆架空高度不小于2.5米。 5.所有用电装置每月要检查一次,系统维护和安装时要挂牌上锁。 6.不管电压多少,严禁带电作业,必须带电作业时要得到亚什兰安全经理的审核和批准,并使用合格的保护设备。 7.380伏以上的高压必须采取适当的保护且必须得到使用批准的标识。 8.在易燃气体或存在爆炸危险的地点,例如受限空间要使用防暴电气设备。 9.只有持有电工操作证的人员才能进行电气工作,并在醒目的位置做如下标识。 10.施工现场执行三相五线制, 实施三级保护,要一机、一闸、一保护。 11.任何电荷可能积累的设备(储罐)或电气设备都须进行保护接零,接地。 12.所有电缆、插头及连接器要确保连接正确,保持性能良好,电线不准拖地,不能有裸露点,通道之间电线须架空或埋地,对埋地的电缆每隔50米设警示牌,上写下有电缆字样。 13.不得使用部件损坏及有故障的电器用具。 14.所有配电柜须安装漏电保护装置,配电柜本体必须接地。 15.电器设备使用完毕后,须关掉电源拔掉插头,执行“锁定、标识”程序和“双人工

作制”。 16.要经常检查所用的电器设备,电动工具,并做好记录,如不符和要求立即整改,直至达到安全要求为止。 17.进入密闭容器中施工须使用低压电源作为照明电源。(12V) 18.电工发现具有用电安全隐患的作业点,安全部门将积极支持电工停止该点工作并及时消除用电安全隐患。 19.交叉作业时未经协商,不可使用外单位的临时电源。 20.灯具离地面高度低于2.4米等场所的照明,电源电压不大于36V。在潮湿处/有危险的地点和受限区域使用临时性便携照明灯时使用的最大电压不能超过24伏。在金属容器内工作的照明,电源电压不大于12V。 21.电缆线路应采用穿管埋地或沿墙、电杆架空敷设,严禁沿地面明设。电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.6m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50m m厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。穿越建(构)筑物、道路及易受损伤的场所须另加保护套管。橡皮电缆沿墙或电杆敷设时应用绝缘子固定,严禁用金属裸线作绑扎。固定点间的距离应保证橡皮电缆能承受自重所带的荷重。 22.置设置配电箱时,减少电源线的交叉,保持道路畅通。拆除所有信号电缆、供电电缆,进行仪表调试时,严格执行挂牌上锁制度。

电工管理制度

电工工作制度 随着基地训练活动日益增多,公司使用的设备也越来越多,现有设备部位普遍存在防范措施薄弱,安全隐患突出,给基地相关工作也带来了隐患。 为此特重申:电工是基地综合管理的重要技术岗位,负责全公司设备、电路的安全运行及保养和维护、检测等事项。为确保诸项工作的正常开展,经研究决定重新制订以下制度: 一、电工必须严格遵守公司所有管理规定和行为规范;团结协作,认真做好本职工作,如有违反基地有权对当事人进行经济处罚和行政处罚。 二、劳动纪律及交、接班管理制度: 1、严格遵守交、接班时间,上、下班必须准时,仔细填写当班工作记录。 2、服从领导的正确管理和指挥,在值班工作中服从分配,工作不打折扣。 3、电工在值班期间或遇有其它情况不能正常上班的必须严格遵守和履行请、消假制度,不得擅自替班,如发现擅自替班的,扣除当班人当天工资及当月的其他相关待遇。 4、如果值班人有事,找人替班的,经领导允许的在上班期间,如果发生事故或其他违犯《员工手册》的行为,对基地造成损失及个人伤害的,由替班人负责。 5、电工在岗期间,严禁窜岗、睡岗、私自离岗、在岗喝酒或酒后上

岗和在岗从事与本岗位以及本专业无关的任何工作和行为,如果违犯将进行行政处罚并罚款300元。 6、交、接班时,如果当班值班人员在交接班时对设备故障未处理完,不能同接班人员交接班,待故障处理结束后方可交班,对值班人员当班发现问题不处理的,隐瞒事情的,推脱到下一班次的,接班人有权利让交班人来处理完毕,对故障不处理的人员进行每人罚款100元,如果接班人不愿意或不同意交班人处理的,出现一切问题由接班人承担。 7、交、接班时必须当面交接,交班人必须向接班人员说明当班设备运行、维修情况;交班时值班室卫生须整洁。 8、交班人员对在值班期间发生和处理的故障要同接班人口头交代清楚,不得隐瞒,交代不清,或重复出现同类故障的,追究交班人责任; 三、值班电工的安全管理制度: 1、电工在岗期间有对安全施行监督和检查的权利,发现不安全行为要及时制止,严禁不安全事故的发生; 2、电工在上岗工作前,对要使用的公共安全防护用品和本人的安全防护用品进行检查,发现隐患及时报告,进行处理或更换,如果由于检查不细造成轻微人身伤害的对个人进行处罚,如果出现需要上报的伤害事故由公司的相关规定处理; 3、值班电工在岗期间严格遵守公司的安全规定,佩戴齐全安全防护用品工具及公司配发的劳保防护用品; 4、值班电工在进入作业现场作业时,对周围的环境要进行细致的检

电气作业安全管理规定(通用版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气作业安全管理规定(通用版)

电气作业安全管理规定(通用版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1范围 本标准规定了公司电气作业的安全要求、电气作业的管理和安全检查内容等。 本标准适用于公司各部门的电气作业,控股子公司和外来施工单位应参照执行。 2术语及定义 下列术语和定义适用于本标准。 2.1 电气作业electricoperation 指电气安装、调试、维修保养、操作和运行管理等作业。 2.2 电气作业人员electricalworkers 指直接从事电气作业的电工,以及从事实际操作的电气工程技术人员或电气管理人员。

2.3 有限空间confinedspaces 指仅有1~2个人孔,即进出口受到限制的密闭、狭窄、通风不良的分隔间,或深度大于1.2m封闭或敞口的只允许单人进出的通风不良空间。 2.4 手提灯handlamp 一种带有一个手柄和一根软缆或软线的可移式灯具。 2.5 Ⅱ类工具classⅡtool 指这样一类工具:它防电击保护不仅依靠基本绝缘,而且依靠提供的附加的安全措施,例如双重绝缘或加强绝缘,没有保护接地也不依赖安装条件。 2.6 Ⅲ类工具classⅢtool 指这样一类工具:它的防电击保护依靠安全特低电压供电,工具内不产生高于安全特低电压的电压。 3电气作业的安全要求

高压电工作业的安全操作规定(通用版)

高压电工作业的安全操作规定 (通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0781

高压电工作业的安全操作规定(通用版) 1、高压双电源用户倒闸操作时,必须经电气有关部门同意后按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2、倒闸操作必须先送合备用一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4、两个倒闸开关,在每次操作后,均应立即上锁,同时挂标示牌。 5、倒闸操作必须由二人进行(一人监护,一人操作),并严格执行倒闸操作有关规定。 6、电工检修人员接到停电通知后,拉下相应刀闸开关,并在操作把手上加锁,同时挂标示牌,对尚无停电的设备周围加设保护遮

拦。 7、高、低压停电后,在工作前必须按规定用合格有效的验电器进行验电。 8、高压验电时,应使用符合电压等级的验电器,验电操作应由二人进行,一人监护,一人操作。操作人穿戴试脸合格的高压绝缘手套和绝缘靴,先在带电设备上进行验电试验,确认有效后,方可用其进行验电。 9、验电工作应在检修设备进出线两侧各相进行,室外配电设备的验电工作要在干燥天气进行。 10、在验明确实无电后,将检修设备接地,并将三相短路,防止突然来电,是保护工作人员的基本可靠的安全措施。 11、应在检修设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检修某一母线刀闸或隔离开关、负荷开关时,不但同时将两母线刀闸开关拉开,而且应该将检测设备两端刀闸都同时挂接地线。 12、装设接地线应先接接地端,后接导线端,拆地线时顺序与

电气安全管理制度

电气安全管理制度 1、目的:建立用电安全规定 2、范围:适用于公司用电管理 3、责任者:电力科、用电单位 4、程序: 电气运行安全 电气作业人员必须经医生检查身体,并证实确无妨碍电气工作的疾病,经过专业培训,考核合格,持有上级部门颁发的电工作业操作证,才能担任电气作业和电气作业监护人工作。 电气作业人员必须严格执行:《电力生产安全工作规定》。 一切电气作业人员都必须熟悉触电急救方法。在易爆场所的电气设备和线路的运行,必须按《爆炸性环境防爆电气设备选用标准》执行。 电气作业人员作业时,必须穿戴好劳动保护用品。当电气工作人员正在工作,尤其是在危险区域进行工作时,监护人员应随时提醒,注意安全,禁止大声怪叫,以免引起错觉而引发事故。 做好经常性的电气安全检查工作,发现问题及时消除 现场要备有安全用具,防护器具和消防器材等,并定期检查。 电气设备必须有可靠的接地(接零)装置,防雷和防静电设施必须完好,每年应定期检测。 接地装置的规定: 接地电流大的接地装置(500A以上)为5欧姆;接地电流小的接

地装置(500A以下)为10欧姆。 变电室露天部分的单位独立避雷针为10欧姆。 装有避雷线线路上的金属及水泥电杆为10欧姆。 装在架空线路引至变电所进线上管型避雷器为10欧姆。 保护配电线路变压器用的避雷器为4欧姆。 易爆场所、库房及车间避雷针为4欧姆。 保护接地装置的接地电阻不得大于4欧姆。 静电接地: 静电接地的接地电阻,每处不宜超过10欧姆。 露天放设的管道(液体、气体等)每隔20--25米应设感应雷接地,每处电阻不宜超过10欧姆。 贮罐的四周应设闭合环型接地,接地电阻不超过10欧姆,罐体的接地点不应少于2处,接地点间距不于大30米。 防雷接地: 为保护建筑物不受雷击,应针对雷电的危害,分别对直击雷、感应雷和架空线引进高电压等采取防雷措施。 避雷装置一般可采用避雷针、避雷器或架空避雷线。 为防止感应雷,应把屋内一切导体、金属管道等可靠接地,减小电阻使感应电荷迅速流入地中。 避雷针应由三部分组成:接闪器、引下线、接地装置。

相关文档
相关文档 最新文档