一、施工准备:

1、施工材料:水泥基渗透结晶防水涂料、聚氨酯防水涂料、1.2厚PMH3040(HDPE)高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材、1.5厚SAM-921自粘聚合物改性沥青防水卷材。

2、施工器具:吹风机、水平压辊、小平铲、扫帚、卷尺、剪刀、弹线盒、毛刷、汽油喷灯、消防器材等。

二、桩头处理:

1、基层应坚实、干燥、平整、无灰尘、无油污,凹凸不平和裂缝处应用聚合物砂浆补平,施工前清理、清扫干净,必要时用吸尘器或高压吹尘机吹净。

2、桩头顶面和侧面裸露处涂刷水泥基渗透结晶防水涂料、并延伸到结构底板垫层300mm处。

3、在渗透结晶上涂刷1.5厚聚氨酯防水涂料,桩头处要粘接严密。

4、桩头用1.2厚PMH3040(HDPE)高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材做防水,要用专用胶带与桩头粘接严密。

三、底板防水施工:

1、施工工艺流程:

施工准备—→基层处理—→细部附加层粘贴—→弹基准线—→大面自粘卷材铺贴—→卷材收头固定—→用卷材密封膏封闭—→质检—→保护隔离层施工(预铺反粘施工,可直接铺设钢筋和混凝土,不需设保护层)

2、施工方法:

2.1、基层处理:基层应坚实、干燥、平整、无灰尘、无油污,凹凸不平和裂缝处应用聚合物砂浆补平,施工前清理、清扫干净,必要时用吸尘器或高压吹尘机吹净。地下工程平面与立面交接处的阴阳角、管道根等,均应做成半径为50mm的圆弧。

2.2、一般细部附加处理:细部如阴阳角、管根部位等用专用附加层自粘卷材及裁剪好的阴阳角自粘卷材在两面转角、三面阴阳角等部位进行附加增强处理,平立面平均展开。方法是先按细部形状将卷材剪好,在细部贴一下,视尺寸、形状合适后,再将自粘卷材粘贴。

审核人交底人接受交底人

表C2-1

工程名称交底日期2016年9月26日

施工单位分项工程名称防水工程

交底提要地下防水施工技术交底

交底内容:

可铺与火焰加热器烘烤,待其底面呈熔融状态,即可立即粘贴在已涂刷一道基层处理剂的基层上。

附加层要求无空鼓,并压实铺牢。附加层卷材与基层:一般部位应满粘,应力集中部位只需要轻微压贴即可。

2.3、大面防水层自粘卷材铺贴:

2.3.1、自粘卷材的粘结是将规划、展布好的卷材底部的隔离膜缓慢、均速地除去,采用压辊在卷材的正面均匀使压,使卷材与基层粘合的过程。

2.3.2、铺设防水层时,卷材应铺设在预先涂布过基层处理剂的基层表面上,确定铺贴的具体位置,先把卷材展开,调整好铺贴位置,将卷材的末端先粘贴固定在基层上,然后从卷材的一边均匀地撕去隔离膜(纸),边去除隔离膜边向前缓慢地滚压、排除空气、粘结紧密。

水平——基层处理剂干燥后,及时弹线并铺贴卷材。铺贴时先将起端固定后逐渐展开,展开的同时揭开剥离纸,铺设时由低向高。

垂直立面——卷材与基层和卷材与卷材必须满粘。

卷材搭接和密封——相邻卷材搭接宽度,地下工程一般不小于100mm,接茬处不小于100mm。搭接缝应压实粘牢,边缘用密封膏封闭。

卷材收头——立面卷材收头,应先用金属压条固定,然后用卷材密封膏封闭。

2.3.3、缺陷修复

自粘卷材的自粘面受到灰尘污染后,会部分失去自粘结性能,表现为搭接封、收口部位局部翘边、开口等现象。

工程中一旦出现上述情况,必须及时进行修复,修复方法为采用热风焊枪、将热审核人交底人接受交底人

表C2-1

工程名称 交底日期

2016年9月26日

施工单位

分项工程名称

防水工程

交底提要

地下防水施工技术交底

交底内容:

审 核 人 交 底 人 接受交底人

风焊嘴伸入翘边、开口内部,利用热风将自粘橡胶沥青加热融化,然后粘合。

2.3.4、检查验收冷自粘卷材:铺贴时边铺边检查,检查时用螺丝刀检查接口,发现粘贴不实之处及时修补,不得留任何隐患,现场施工员、质检员必须跟班检查,检查并经验收合格后方可进行下道工序施工。

2.4、自粘卷材搭接

本工程中自粘卷材采用搭接施工,平面施工时,注意相邻自粘卷材纵向铺贴要粘牢,搭接长度为不小于100mm ,相邻卷材的横向搭接要错开不小于150mm,。地下工程铺贴立面卷材时,卷材在一、二期接茬的搭接长度应为1500mm 。如下示意图所示:

100

100

≥1500

≥1500

100

纵向搭接缝

100

横向搭接缝

100

横向搭接缝

纵向搭接缝

1000

横向搭接缝

自粘聚合物改性沥青防水卷材宽1m,每卷长10m/7.5m

自粘卷材铺贴平面图

2.6、自粘卷材搭接缝

自粘卷材与卷材之间,必须满粘并粘结紧密

自粘卷材搭接缝:必须满粘粘实,必要时采用手持压轮进行压缝处理。 搭接缝的粘结:自粘卷材搭接缝的粘结,采用专用压辊在上层卷材的顶面均匀用

表C2-1

工程名称交底日期2016年9月26日

施工单位分项工程名称防水工程

交底提要地下防水施工技术交底

交底内容:

力使压,以边缘呈密实粘合为准。必要时采用专用压轮二次压边。

2.7、附加层的设置

在平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等部应设置自粘卷材附加增强层,一般情况下采用与大面自粘卷材同材质的专用附加层卷材宽度500mm。特殊部位附加自粘卷材则需现场按要求进行裁剪。

阴阳角(此处的阴阳角专指三维交叉部位)在防水层施工中,数量诸多,也是防水层薄弱的部位之一,该处的通常做法是由施工作业人员按照下图方式现场裁剪和安装:

审核人交底人接受交底人

表C2-1

工程名称交底日期2016年9月26日

施工单位分项工程名称防水工程

交底提要地下防水施工技术交底

交底内容:

五、侧墙防水施工:

1、施工工艺流程

基层处理→验收基层→阴、阳角、管道周围做附加层→涂刷聚合物水泥防水涂料→铺设自粘防水卷材→卷材排气压实→接缝处理→收头固定密封→检查、验收→高密度泡沫塑料板保护

2.施工方法:

1、基层清理:防水基层坚硬、无空鼓、起砂、裂缝、松动、掉灰、凹凸不平、积水等缺陷。对有凹坑部位应用水泥砂浆修补填平,平整度用2m直尺检查,其凹凸不平不得超过5mm,且应平缓变化。对基层表面残留的砂浆疙瘩等凸起物用平铲铲除,并将其表面的尘土杂物清扫干净,用高压吹风机再次进行清理,务必使基层表面达到平整、干净的要求,以隐蔽验收合格后,方可进行阴阳角等细部节点基层的处

理。

2、卷材铺贴

地下室立墙采用外防外贴法施工,平面(底板)转向立面(立墙)的卷材,正

审核人交底人接受交底人

表C2-1

工程名称交底日期2016年9月26日

施工单位分项工程名称防水工程

交底提要地下防水施工技术交底

交底内容:

好是有隔离纸的一面背对立墙面,因此从平面转到立面这部分卷材与基层的粘铺只能用冷胶粘剂粘铺,更换卷材后仍用自粘法粘铺,但应注意搭接缝处理好。立面铺贴应先根据高度将卷材裁好,将卷材松弛地反卷在纸筒芯上,胶结面朝外,由两个人手持卷芯两端,借助两端的梯子或架子自下而上地进行铺贴,另一个人站在墙下的底板上用长柄压辊粘辅卷材并予以排气,排气时先滚压卷材中部,再从中部斜向上往两边排气,最后用手持压辊将卷材压实粘牢。应予以指出的是,立面卷材不宜自上而下垂挂丈量剪裁,这会使上部卷材受拉绷紧,尽管仍自下而上铺贴,但受拉卷材在使用过程中容易加速老化而影响防水层质量。立面铺贴卷材还应注意保护好已铺卷材不受损坏,以及避免人身安全事故,架子或梯子两端应用橡皮包裹,以防打滑和压破卷材。

3、搭接缝粘贴

3.1大面卷材排气压实后开始搭接缝粘贴。

3.2、相邻卷材的长边搭接宽度为100mm,短边搭接宽度为150mm,同层相邻两幅卷材短边应错开不少于600mm,相邻两幅卷材短边应错开不少1500mm。

3.3、对3层重叠之处必须以聚氨酯密封膏予以封闭。

3.4、卷材搭接处和接头部位就粘贴牢固,接缝口应封严或采用材性相容的密封材料封严(其宽度不应小于10mm)。

3.5、卷材与基面、卷材与卷材间的粘结应紧密、牢固;铺贴完成的卷材应平整顺直,搭接尺寸应准确,不得产生扭曲和皱折。

3.6、铺贴立面卷材时,应先将接槎部位的各层卷材揭开,并将其表面清理干净,如卷材有局部损伤,应及时进行修补。卷材接槎的搭接长度不应小于150mm,当使用

审核人交底人接受交底人

表C2-1

工程名称交底日期2016年9月26日

施工单位分项工程名称防水工程

交底提要地下防水施工技术交底

交底内容:

两层卷材时,卷材错槎接缝,上层卷材盖过下层卷材。

六、施工注意事项

1、防水施工必须由具有防水施工资质的专业公司或施工队施工,施工人员必须经专业培训,施工现场的劳动组织,一般应5-6人成为一个小组,分规划铺贴操作、压实和其它辅助岗位。

2、施工前,进行安全教育、技术措施交底,施工中严格遵守安全规章制度;

3、施工人员须戴安全帽、穿工作服、软底鞋,立体交叉作业时须架设安全防护棚;

4、施工人员必须严格遵守各项操作说明,严禁违章作业;

5、施工现场一切用电设施须安装漏电保护装置,施工用电动工具正确使用;

6、立面卷材应由下往上推滚施工;

7、基层处理剂涂刷完毕必须完全干燥后方可铺贴卷材;

8、需要在点火时以及在烘烤施工中,火焰严禁对着人应注意施工安全;

七、成品保护措施

1、在防水层的施工过程中,施工人员须穿软底鞋,严禁穿带钉子或尖锐突出的鞋进入现场,以免破坏防水层。

2、施工过程中质检员应随时、有序的进行质量检查,如发现有破损、扎坏的地方要及时组织人员进行正确、可靠的修补,避免隐患的产生。

3、卷材防水层施工完毕自检合格后,应及时报请总包方、监理方进行验收。

4、底板卷材防水层验收合格后,应由总包方及时进行保护层(细石砼)的施工,厚度大于50mm(与防水层之间设置隔离层),侧墙宜采用聚苯乙烯泡沫塑料做软保

审核人交底人接受交底人

表C2-1

工程名称交底日期2016年9月26日

施工单位分项工程名称防水工程

交底提要地下防水施工技术交底

交底内容:

护。

5、防水层完成并经检验合格后,应立即进行保护层的施工,对不能及时作保护层施工时,也应采取临时保护措施;

6、严禁在未进行保护的防水层上托运重型器物和运输设备。

7、不得在已验收合格的防水层上打眼凿洞,所有预埋件均不得后凿、预埋件不得后做,如必须穿透防水层时,必须提前通知防水承包方,以便提供合理的建议并进行及时的修补。

审核人交底人接受交底人

地下室外墙防水工程技术交底

地下室外墙防水工程技术交底 编号: 交底内容: 一、编制依据 1.1、《地下工程防水技术规范》 GB50108-2008 1.2、《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002 防侧墙防水做法图 高层地下室外墙防水做法:A:回填土、B:砖砌体保护层、C:4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型)、D:自防水钢筋混凝土外墙。(原外墙对拉螺栓孔要用水泥砂浆填实,打磨平整。) 二、主楼及地库4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型)施工(人防地下室细部做法同主楼) 1、施工条件 1.1、材料准备: 1.1.1、防水主材:4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型) 1.1.2、防水辅材:基层处理剂、沥青基密封膏、附加层卷材、镀锌收口压条

及固定螺钉 1.2、施工机具准备: 包括清理基层用工具,卷材铺贴用施工机具和辅助加热专用机具,必须配备的机具。 1.3.1、基层坚实、平整、干燥、干净; 1.3.2、穿出基层的构件须安装完毕后方可进行防水施工; 1.3.3、底板砼垫层应无明水,基层应干燥、干净;侧墙及顶板基层应干燥、 干净。 2、施工工艺及施工细部节点处理 地下全外包防水工程采用外防外贴法,根据现场施工,可先作立面,后作 水平面,两面交角处交叉进行;垂直立面交角时,先作转角后作平面。 2.1、自粘卷材地下防水施工工艺 2.1.1、施工工艺流程: 施工准备—→基层处理—→涂刷专用基层处理剂—→细部附加层粘贴—→ 弹基准线—→大面自粘卷材铺贴—→卷材收头固定—→用卷材密封膏封闭—→ 质检 2.1.2、操作要点及技术要求: 2.1.2.1、基层处理:基层应坚实、干燥、平整、无灰尘、无油污,凹凸不

地下室外墙防水工程技术交底

地下室外墙防水工程技术交底 交底容: 一、编制依据 1.1、《地下工程防水技术规》GB50108-2008 1.2、《地下防水工程质量验收规》GB50208-2002 外墙做法如下图: 止水钢板(加强处理) 高层地下室外墙防水做法:A:回填土、B:砖砌体保护层、C:4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型)、D:自防水钢筋混凝土外墙。(原外墙对拉螺栓孔要用水泥砂浆填实,打磨平整。) 二、主楼及地库4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型)施工(人防地

下室细部做法同主楼) 1、施工条件 1.1、材料准备: 1.1.1、防水主材:4mm厚SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎I型) 1.1.2、防水辅材:基层处理剂、沥青基密封膏、附加层卷材、镀锌收口压条及固定螺钉 1.2、施工机具准备: 包括清理基层用工具,卷材铺贴用施工机具和辅助加热专用机具,必须配备的机具。

1.3.1、基层坚实、平整、干燥、干净; 1.3.2、穿出基层的构件须安装完毕后方可进行防水施工; 1.3.3、底板砼垫层应无明水,基层应干燥、干净;侧墙及顶板基层应干燥、干净。 2、施工工艺及施工细部节点处理 地下全外包防水工程采用外防外贴法,根据现场施工,可先作立面,后作水平面,两面交角处交叉进行;垂直立面交角时,先作转角后作平面。 2.1、自粘卷材地下防水施工工艺 2.1.1、施工工艺流程: 施工准备—→基层处理—→涂刷专用基层处理剂—→细部附加层粘贴—→弹基准线—→大面自粘卷材铺贴—→卷材收头固定—→用卷材密封膏封闭—→质检 2.1.2、操作要点及技术要求: 2.1.2.1、基层处理:基层应坚实、干燥、平整、无灰尘、无油污,凹凸不平和裂缝处应用聚合物砂浆补平,施工前清理、清扫干净,必要时用吸尘器或高压吹尘机吹净。 2.1.2.2、涂刷基层处理剂:在铺贴卷材之前,涂刷专用基层处理剂,基层处

防水施工安全技术交底

1、施工管理人员必须对图纸及防水施工方案进行细致、认真的学习。 2、充分了解防水施工要求,严格按防水施工的工艺要求进行操作,对防水 施工严格“三检”制度,上一道工序不合格,决不进行下道工序的施工。 3、创造防水施工干作业环境,在顶板、底板防水层施工前,采取有效措施, 防止地表水、雨水等流入基坑内,必须保证施工面是干燥的。 4、在防水施工过程中,对易产生渗漏的薄弱部位(施工缝、变形缝、抗拔桩头、穿墙管等)进行重点质量控制,制定有针对性的施工技术措施,施工中加强质量管理,确保上述部位的防水施工符合设计要求。 5、做防水层之前,必须干燥基面,卷材铺贴前应保持干燥,清除表面撒布 物,避免损伤卷材。 6、卷材铺贴长边应与隧道结构纵向垂直,两幅卷材的粘贴搭接长度应大于 100mm,相邻两幅卷材接缝应错开1/3幅宽。 7、在立面和平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于 600mm。 8、在铺贴防水卷材时应将卷材下面的空气排净,粘合面完全接触,使卷材 不皱褶、不鼓起。要碾平压实,接缝必须粘贴封严。 9、高分子卷材如用焊接法连接,卷材搭接部位采用热风枪双焊缝加热焊牢,焊缝宽度不小于10mm,且均匀连续,不得有假焊、漏焊、焊焦、焊穿等现象。焊接时,必须先熔去待搭接部位卷材上表面的防粘层和粒料保护层,同时应采用热风枪熔化接缝两面的粘接胶,然后进行粘合、排气、封口。对粘贴好的卷材接口,采用热风焊接,同时用专用滚筒将接口按压密实。 10、施工过程中注意对防水板的保护,防止电焊渣烧穿防水板,钢筋等硬物戳穿防水板,做好侧墙防水板后,必须立即进行保护,一旦发现破损,必须进行 补焊。 11、防水属于隐蔽工程,施工过程中及隐蔽之前必须做好施工记录以及一切 验收手续,未经验收,不得隐蔽。 12、卷材防水层经检查合格后,应立即施作保护层。焊缝必须检测合格

地下室防水安全技术交底.pdf

安全技术交底会议纪要№: 部位/分项 地下室防水铺贴会议日期 2015年3月 15日工程名称 交底会议主持人交底人 交底会议纪要内容如下: 一、安全规程: 1、距地面2M以上,工作地面没有平稳的立脚地方应视为高处作业。 2、凡患高血压、心脏病、精神病等其他不适于高处作业的人员,禁止登高作业。严禁酒后上班。 3、防护用品穿戴整齐,裤脚要扎住,正确拴好合格的安全带、正确戴好合格的安全帽,不穿易滑的硬底鞋,使用安全绳应将绳子牢系在坚固的建筑物结构上或金属结构架上、必须高挂底用。 4、高处作业所用的工具、材料等必须装入袋内,上下时手中不得拿物,不得在高处 投掷材料或工具等物,不得将易滚易滑的工具、材料堆在脚手架上,不准打闹,工作完毕,应及时将工具、零星材料清理干净。 5、检查所使用的工具(如安全帽、安全带、安全网、梯子、跳板、脚手架、防护板等)必须安全可靠,严禁冒险作业。 6、靠近电源(低压)线路作业时,应先联系停电,确认停电后方可工作,并设置绝缘 挡板,作业最少离开电线(低压2M以外)。 7、严禁上下同时垂直作业,若特殊情况必须垂直作业,应经有关领导批准,并在上下两层设置专用的防护棚或其他隔离措施 8、处处注意危险标志和危险地方,夜间作业必须设置足够的照明设施,否则禁止作业。 9、遇六级以上风时,禁止露天高处作业。 10、严禁坐在高处无遮拦处休息、睡觉、防止坠落。 11、脚手板、斜道板、跳板和交通运输道、楼梯应随时清扫。 12、使用梯子时,必须检查梯子是否坚固,是否符合安全要求,立梯坡度以60度为宜,梯底宽度不低于50厘米,并应设防滑装置口梯顶无搭勾,梯脚不能稳固时,须有人扶梯,

地下防水、堵漏施工安全技术交底(标准版)

地下防水、堵漏施工安全技术 交底(标准版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0029

地下防水、堵漏施工安全技术交底(标准 版) 交底内容: 1.现场施工必须戴好安全帽、口罩、手套等防护用品,必须穿软底鞋,不得穿硬底或带钉子的鞋。 2.防水施工所用的材料属易燃物质,贮存、运输和施工现场必须严禁烟火,通风良好,还必须配备相应的消防器材。 3.熬制、配制防水灌浆堵漏材料时,必须穿戴规定的防护用品,皮肤不得外露。 4.防水、堵漏施工照明用电,应将电压降到12~36V以下,以防触电。 5.处理漏水部位,需用手接触掺促凝剂的砂浆时,需戴橡胶手套或橡胶手指套。

6.厚度在4mm以上的新型沥青防水卷材方可用热熔法施工,施工前要有动火申请审批手续。 7.热熔施工时,必须戴墨镜,并防止烫伤。施工现场应保持良好通风。 8.在用运混凝土的小车运送细石混凝土或水泥砂浆进行保护层的施工时,小车的铁脚必须用旧橡胶车胎或橡胶制品裹垫捆绑牢固,严防铁脚损坏防水层。如发现防水层被施工器件损伤,必须用卷材修补密封后再继续进行浇筑。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

车库顶板防水技术交底

交底内容: 一、施工准备 1.机具准备: 小平铲,扫帚,汽油喷灯,滚动刷,铁桶,压子,剪刀,钢卷尺,小线绳,粉笔,灭火器等。 2.材料准备: 2.1 防水卷材:3mm(SBS防水卷材)、4mm(耐根穿刺),低温柔度-20℃,耐高温≥90℃,卷材幅宽为1m,每卷卷材长10m。 2.2 基层处理剂:采用再生橡胶改性沥青的汽油溶液为基层处理剂。 2.3 接缝密封材料:采用焦油聚氨酯密封材料,用于立面防水卷材收头密封及外墙管根等特殊部位的粘结处理。 二、作业部位 具体施工部位为:地下车库顶板。 三、作业条件 1.防水基层(基础垫层)隐蔽验收合格,结构队与防水队办理完工序交接手续。 2.防水卷材合格证、准用证、检验报告、复试报告齐全,材料现场见证取样送检合格。 3.防水施工分包单位资质齐备,现场管理人员和操作人员持证上岗。 4.防水卷材和配套材料均为易燃材料,集中存放,有专人管理,并准备干粉灭火器。 5.基坑边已用钢管做好围护,并通过验收。 6.阴阳角部位做成圆弧形,圆弧半径为50mm。 四、施工工艺 1.工艺流程: 基层清理→基层处理剂涂刷→附加层施工→验收→第一层SBS防水卷材铺贴→验收→第二层SBS防水卷材铺贴→卷材收头粘结、接头密封→验收→防水保护层 2.地下车库顶板防水卷材施工 2.1 基层处理: 铺贴卷材前将基层表面的突起物、砂浆、疙瘩等杂物清除,把尘土清理干净。基层干燥,检测方法:将1m2的卷材平铺在找平层上,在中午太阳直射3小时后掀开,找平层覆盖 部位与卷材上未见水印即可做防水层施工。 2.2 基层处理剂涂刷: 采用专用基层处理剂,稀释后在基层表面均匀涂刷一遍。涂刷基层处理剂时,要按 一个方向进行,厚薄均匀,不漏底、不堆积。待基层处理剂干燥后(干燥4小时, 手感不粘),即可进行阴阳角附加层施工及墙面卷材的施工。 2.3 铺贴附加层: 后浇带、阴阳角等部位加铺一层同质卷材附加层,将卷材裁成相应的形状进行点粘,宽度500mm(超过转折处或后浇带250mm)。附加层施工必须粘贴牢固。项目质检员对此部位专门做隐蔽工程检查,并作书面记录。

地下室防水保护层砼施工技术交底

施工技术交底 工程名称泗水财富大厦施工单位江苏建工 交底部位基础底板防水保护层砼浇筑交底日期 一、机具及材料要求 铝质刮杠、木(铁)抹子、木耙子(禁止使用铁锹、铁耙等易割划伤防水卷材的锐利器具)、小推车(用布裹铁脚)。 二、作业条件: (一)底板卷材防水层完毕,防水层隐检工程通过甲方、监理、项目部的验收。 (二)防水层表面清理干净,无杂物。 三、操作工艺 (一)工序流程:底板平面贴灰饼、砖模墙墙顶砌砖压住卷材收头→集水坑、电梯井立面卷材拉毛 →砖模墙立面放置木胶合板→底板浇筑40mm厚C20细石砼→浇水养护 (二)防水底板防水保护层为40mm厚C20细石砼,施工前必须由施工队贴出灰饼,做出面层标高 基准点,用水准仪控制标高,面层标高为设计筏板底标高。灰饼间距3.0m,呈梅花形布置。 集水坑以及电梯坑下四角上必须贴灰饼。 (三)防水底板(砖模墙体)防水保护层做法分为三部分: 1.防水底板平面部分:40mm厚C20细石砼。 2.集水坑等斜面部分:40mm厚C20细石砼,或者采用体积比为的1:2.5水泥砂浆(先用 1:1水泥细砂掺砂浆界面剂拉毛,界面剂质量为水泥质量的10%-15%)。 3.砖模墙立面部分:采用15cm模板临时保护,模板放置时硬拼,固定牢固。 (四)材料选用预拌C20细石砼,厚度40mm,由工长和商品砼站联系,保证质量和及时供应。 (五)防水保护层砼连续进行浇筑,为保证砼浇筑时不产生离析,砼由高处自由倾落,落距必须小 于2m。当超过2m时,沿串筒或溜槽下落。串筒或溜槽的布置根据浇筑面积,浇筑速度和 铺平砼的能力,进行布置。 (六)混凝土送至工作面后,先用木耙子将混凝土赶开,接着用刮杠按照灰饼高度将混凝土刮平, 然后用木抹子往返抹压,如有凹处用砼填平。 (七)抹面层、压光。当面层混凝土收水后,用木抹子用力搓平、抹平。第一遍抹压用铁抹子轻压 直到出浆为止,第二遍当面层初凝后,砼面踩上去有脚印但不下陷时,用铁抹子进行第二遍 抹压,把凹坑填平,注意不得漏压。第三遍抹压在面层终凝前进行,此遍要用力抹压,将混 凝土表面压平、压光。 (八)面层抹完24小时后进行喷水养护,每天设专人进行养护,保持湿润,养护时间不少于3天。 四、质量标准。 (一)保证项目:砼强度必须符合设计要求,砼与防水层结合必须牢固,无空鼓。

地下防水技术交底

中国建筑 管理表格 地下防水施工(施工方案)交底记录 表格编号 CSCEC-JS-BG-0109 工程名称 荥阳市乔楼安置区第三社区B 地块建设项 目第二标段 文件名称 地下防水施工方案交底 交 底 人 交底日期 1 施工前复核材料合格证、检测报告是否满足要求。 2 做好防水材料的试验取样工作,并及时送样,材料不满足规范及设计要求禁止用于工程。 3.砼基层处理干净,无混凝土块的突出物,表面平整、清洁,无起砂、起皮,基层已办理验收手续。 4. 现场做好消防准备工作,配备好消防灭火器材,以防卷材施工时发生火灾事故。 5.本工程地下室底板卷材防水层为4+3mm 厚SBS 防水卷材,地下室防水普通为二级。 冷粘法铺贴工艺:基层处理→复杂部位增强处理→卷材铺贴→排气→压实→卷材接头粘贴→压实→卷材末端收头及封边处理→保护层施工。 (1)检查验收基层后对基面进行清理。 (2)涂刷基层处理剂 采用专用基层处理剂,在基层表面均匀涂刷一遍。涂刷基层处理剂时,要按一个方向进行,厚薄均匀,不漏底、不堆积。要求涂刷均匀一次涂好,干燥6h(根据气温而定,以不粘脚为好)。 (3)在基层阴、阳角两侧粘贴附加层,附加层总宽度为600mm ,转角两侧各半;地下室底层配电间处底板卷材4厚卷材正常铺贴,3厚卷材铺贴范围不小于配电间范围并延长至墙体外缘以外半副。 大面卷材的铺贴: 滚铺法:将卷材置于起始位置,对好长短方向搭接缝,先隔离纸朝下滚展卷材500mm 左右,将掀开已展开的部分隔离纸剥开,慢慢放下卷材平铺在基层上,推压卷材,粘好起始端。然后,一人在卷材前边展开卷材边,剥去隔离纸;另一人在卷材后用辊子压实卷材,使之与基层粘贴密实,并随时控制卷材的平整、顺直和搭接缝宽度。 展铺法:首先应弹线定位,并按需裁剪卷材,将卷材展开,对准基准线试铺。将卷材展开,沿

地下室防水保护层施工技术交底

防水保护层技术交底 一、施工准备 (一)施工材料及机具 该防水保护层为50mm厚C20细石砼。 施工机具:手推车、尖铁锨、平铁锨、平板振动器、溜槽、脚手板、刮杆、木抹子等。 (二)作业条件: 1.防水施工完毕并经验收合格; 2.砼保护层施工边框、标高包括地坑、排水沟的边框、标高控制线全部完成,并检查符合设计要求; 3.实验室根据设计要求和材料确定C20细石混凝土的配合比,搅拌厂对搅拌、运输设备全部检查,确保混凝土供应符合要求; 4.现场混凝土试模准备好,实验室具备试块养护条件。 二、施工操作工艺 (一)工艺流程: 防水层验收、处理→找标高、水平控制线→混凝土铺设→振捣→找平→养护 (二)施工要点 1.清除防水表层的杂物等并验收合格; 2.沿基坑周边墙壁弹上水平标高线,在坑底沿纵横向每间隔3m 做一混凝土饼,用水平仪超平。

3.在基坑边作好溜槽,溜槽距地面保持1.0m以上,以方便小推车直截接料,并能够防止发生离析现象; 4.按照浇筑方向铺设脚手板,脚手板上铺一层旧竹胶板,脚手板下铺一层彩条布,砼用小推车运至浇筑地点,运送时应防止离析或水泥浆流失; 5.进场砼核对其标号无误,并检查其塌落度、和易性,按要求取样制作试块,保证2组标准养护试块、5组同条件试块; 6.在铺设砼前注意作好对防水保护层的保护; 7.铺设混凝土:为控制垫层的厚度,提前按照3m左右间距作好砌筑控制标高的水泥墩; 8.振捣:用铁锨摊平砼,不要破坏了防水层,厚度与水泥墩浇平,要确保砼的密实; 9.找平:摊平压实后按照控制标高桩位为准检查平整度,高的铲掉,凹处补平。用水平刮杆刮平,表面再用木抹子搓平。在地坑和排水沟的放坡处,按照设计要求作出坡面; 10.在混凝土浇筑完成抹平后用塑料薄膜全部覆盖保护。 三、质量标准 1.商品砼的配合比、原材质量、搅拌、运输、养护和施工符合施工规定和有关规定; 2.砼试块的取样、制作、养护和实验必须符合施工规范的规定; 3.砼摊匀压实,无蜂窝、孔洞等现象;

防水工安全技术交底(通用版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 防水工安全技术交底(通用版) Safety management is an important part of enterprise production management. It promotes the progress of enterprise work and promotes economic efficiency.

防水工安全技术交底(通用版) 1.蓖稍冷底子抽,下料应分批、少量、缓慢,不得搅拌,不得超过锅容量的1/2,温度不得超过80~C,并严禁烟 2.崖面铺贴卷材,四周应设置1.2m高围栏,靠近屋面四周沿边应侧身操作。 3.在地下室、基础、池壁、管道、容器内等处进行有毒、有害的涂料防水作业,应定时轮换间歇,通风换气。 4.油锅附近严禁堆放易燃物品,锅灶应有2m以上的烟囱;锅灶与锅边联接处不得有空隙,烧火口应在上风口,防雨橱不得用易燃物品搭设,电源闸箱远寓油锅,油锅上口高出地面不小于60cra; 5.加热沥青时设专人看管,不得擅离职守,油锅装料不得一次装足,最多不超过油锅的3/4。 6.油锅附近及施工现场,脚手架上要清除障碍物,以免拌倒烫

人。垂直运输应设吊运操作警戒区,设专人指挥,运到的油桶必须放平稳,严防倾倒或滑落。 7.油壶、油桶、油车装油不得超过3/40。 8.铺贴盖材时油壶浇油不得离墙面太高,浇油与推毡距离不小于20cra并控制浇油量;在恶劣气候条件下(六级以上强风、大雪、大雨、大雾)停止露天吊装,运输等作业。 9.铺贴立面卷材时,不应先封口,以防挤出热油霓人。 10.配冷底于油时加沥青要缓慢,附近不准有易燃物,不准吸烟,不准有明火,并进行通风。 11.停止使用后拉闸上锁,封闭电源。油锅用钢板盏好,汽油用毕入库,·冷底子油用后封羞严密。 12.油锅附近应备有干粉灭火Qe和消防设备。用火时必须有书面申请,批准后方可点火。 13。防水涂料施工应有防毒措施,操作人员必须戴好防护用具,外露皮肤沫擦防护膏防止中毒。坑内施工时要保持空气流通,如空气不Q8流通要鼓风机将毒气捧出。

隧道防排水施工技术交底

技术交底书 共 28 页 工程名称西成客专XCZQ-5标段编号 交底项目隧道防排水施工技术交底交底日期 1 工程概况 新建西成铁路西安至江油段(陕西境内)站前工程XCZQ-5标段,正线全长31.81Km,桩号为DgK152+500~DgK184+312.32。其中隧道工程30.47km:得利隧道我标段施工范围DK152+500~DK158+830.5共计6330.5m;福仁山隧道DK159+625.95~DK172+725.5全长13101.55m、1#斜井位于DK163+000处长度为1783.04m、出口横洞位于DK172+050处长度为373.2m、出口平导位于DK172+063-DK166+348处长度为5715m;罗曲隧道 DK172+977~DK182+261全长9284m、1#斜井位于DK175+650处长度为1217.33m、2#斜井位于DK179+300处长度为612.88m;范家咀隧道DK182+556~DK184+312.32全长1756.32m。 2 交底范围 得利隧道、福仁山隧道、罗曲隧道、范家咀隧道二次衬砌防排水作业,包括防水板、纵环向排水盲管及止水带和止水条的安装作业等。 3 目的 明确隧道防排水作业工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范隧道防排水作业施工,减少和杜绝隧道结构渗漏水的发生,满足隧道防排水设计和规范要求。 4 作业准备 1、内业技术准备 作业指导书编制后,应在开工前组织技术人员认真学习,阅读审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉技术规范和技术标准,制定施工安全保证措施,提出应急预案,对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2、外业技术准备

防水工安全技术交底

防水工安全技术交底 1配制冷底子油,下料应分批、少量、缓慢,不得搅拌,不得超过锅容量的1/2,温度不得超过80℃,并严禁烟火。 2屋面铺贴卷材,四周应设置1.2m高围栏,靠近屋面四周沿边应侧身操作。 3在地下室、基础、池壁、管道、容器内等处进行有毒、有害的涂料防水作业,应定时轮换间歇,通风换气。 4油锅附近严禁堆放易燃物品,锅灶应有2m以上的烟囱;锅灶与锅边联接处不得有空隙,烧火口应在上风口防雨栅不得用易燃物品搭设,电源闸箱远离油锅,油锅上口高出地面不小于60Em; 5加热沥青时设专人看管,不得擅离职守,油锅装料不得一次装足,最多不超过油锅的3/4。 6油锅附近及施工现场,脚手架上要清除障碍物,以免拌倒烫人。垂直运输应设吊运操作警戒区,设专人指挥运到的油桶必须放平稳,严防倾倒或滑落。 7油壶、油桶、油车装油不得超过3/4。 8铺贴盖材时油壶浇油不得离墙面太高,浇油与推毡距离不小于20㎝并控制浇油量; 在恶劣气候条件下(六级以上强风、大雪、大雨、大雾)停止露天吊装,运输等作业。9铺贴立面卷材时,不应先封口,以防挤出热油烫人。 10配冷底于油时加沥青要缓慢,附近不准有易燃物,不准吸烟,不准有明火,并进行通风。 11作业完成后要封闭电源,油锅用钢板盖好,汽油入库,冷底子油封盖严密。 12油锅附近应备有干粉灭火器和消防设备。用火时必须有书面申请,批准后方可点火。13防水涂料施工应有防毒措施,操作人员必须戴好防护用具,外露皮肤沫擦防护膏防止中毒。坑内施工时要保持空气流通,如空气不能流通要用鼓风机将毒气排出。 14坑内作业人员不准吸烟,作业人员要戴好安全帽。 15上下交叉作业时,正负零首层要设防砸棚,防止材料掉落伤人。 16防水施工作业,工长应根据使用材料性能作详细的技术交底。 17根据防水材料性质享受劳保待遇。

地下室防水施工技术交底

防水工程技术交底

将突出基面表面的尖锐硬物、砂浆疙瘩等铲除,不能铲除时应采用水泥浆抹面覆盖处理,抹面圆弧半径应大于300mm。并将尘土杂物清除干净,阴阳角、管根部等处更应仔细清理干净。平立面交接处的阴阳角均应做成均匀一致、平整光滑的圆角,顶板基面必须平整、坚实,无明水。 2、附加层施工 在大面积铺贴卷材前,要先对附加层处理,地下室电梯井、集水坑的阴阳角均须做宽度500mm附加层,上下各翻250mm,附加层必须与基层热熔粘结牢固。且地下室的后浇带,施工缝须做两层附加层,且第二道附加层宽度必须盖过第一道附加层,每层附加层之间必须粘结牢固。同层转角、管道、锚杆根部防水、桩基、屋面出入口、施工缝等处的附加层长度需同时满足规范、图纸及方案要求,三者冲突取大值。 阴阳角的细部处理图例: 集水坑细部处理图例:

3、大面积施工 先在基层上弹出基准线,然后沿基准线预铺一幅卷材, 卷材铺正后收回卷材,再热熔铺贴卷材,注意幅宽内卷材底表面加热应均匀,不得过分加热或烧穿卷材,热熔铺贴时卷材应慢慢展平压实, 卷材与基面和附加层卷材面必须热熔密实,两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm接槎搭接不小于150mm,相邻两幅卷材短边搭接缝应错开,且不得小于500mm,上下层卷材长边搭接应错开,且不得小于幅宽的三分之一。在立面与平面的转角处施工时,卷材的搭接头应留在平面上,距离立面不应小于600mm。当天施工完的卷材工作面收工前搭接边必须热熔密实,搭接头部位必须溢出沥清热熔胶,并应随即刮封接头使其粘结严密。侧墙施工时,先清理墙面,使墙面平整,清理干净卷材,涂刷冷底子油,弹线后由下向上大面积热熔卷材施工(保证卷材接茬的搭接长度为150mm)。剩余150mm为再次施工搭接。对于地下室顶板两层卷材施工时,应先将第一层做完等待其完全粘结牢固后,再进行第二层卷材的施工。

地下室外墙防水施工技术交底

技术交底记录 交底内容: 一、材料及施工器具 1、本工程地下室防水采用SBS改性沥青防水卷材(3+3mm厚),采用热熔法施工。 2、器具准备:喷灯、液化气罐、长短柄刷子、滚筒、扫帚、壁纸刀、合尺等 二、施工前准备 1、防水基层清扫干净,保持基层面光滑、平整无空鼓,起沙、凹凸不平等缺陷。 2、基层坚实、平整、干燥、干净。 3、底板砼垫层应无明水,基层应干燥、干净;侧墙及顶板基层应干燥、干净。 4、施工材料均易燃,需要准备消防器材 三、施工工艺 施工准备—→基层处理—→涂刷专用基层处理剂—→细部附加层粘贴—→弹基准线—→大面自粘卷材铺贴—→卷材收头固定—→用卷材密封膏封闭 四、操作要点及要求 1、基层处理 按照设计要求把基层表面的尘土杂物清理干净,要求无起皮、起砂现象。刷冷底子油一道。 2、附加层及细部处理 对阴阳角、转角、墙体的水平、竖向施工缝、伸缩缝、后浇带两侧的竖缝及管道根部进行加强处理,方法是按细部形状将卷材剪好,形状合适后,再将卷材的底面铺贴在基层上,附加层必须贴实,粘贴牢固,无空鼓。附加层的上下或左右延伸必须达到500mm(处理部位每侧不少于250mm。检查全合格后再铺贴面层卷材。各部位的细部做法见下图。 3、基础阴阳角处理 基层阴阳角必须做成≥50mm的圆弧或45°(135°)八字角,阴阳角、立面内角、外角及施工缝处均做500mm宽的附加层

4、阴阳角附加层铺贴 平面阴阳角附加层卷材按上图所示形状的下料和裁剪。附加层卷材铺贴时,不要拉紧,要自然松铺,无皱折即可。 100 150100 穿墙管道细部做法 止水环 结构P201胶泥 5、弹线定位 在已处理好的基层表面,按材料的宽度留出搭接尺寸,将铺贴卷材的基准线弹好,以便按此基准线进行铺贴施工,按规范要求长边搭接不得小于10cm ,短边不得小于10cm 。并弹出上口卷材收头位置的水平线,以控制上口卷材铺贴的标高。上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。 6、铺贴卷材 本工程地下室外墙防水采用SBS 改性沥青3mm+3mm 防水卷材附加层采用3mm 的防水卷材。 在地下一层顶板标高为-0.8m 、-1.5米、-0.4米的位置(顶板需做防水),卷材铺贴第一层由顶板以下100mm 开始铺贴,第二层由顶板以下400mm 开始铺贴。由上往下第一层贴至基础筏板顶面以上1000mm 的位置,第二层贴至基础筏板顶面以上700mm 的位置。 其余地下一层顶板标高为-0.1m 的位置,先在-0.3米贴一条60mm 宽的卤化丁基橡胶粘结密 封胶带(详见顶部收头的详图),卷材铺贴由-0.3米的位置由上往下铺贴,至基础顶板的截断位置同上。 铺贴前先量好铺贴的长度,裁好卷材,将裁好的卷材置于铺贴始端,对准基础上已弹好的粉线滚展卷材。由一人站在卷材左面将这1米卷材拉起,另一人手持喷灯站在卷材右面方向烘烤卷材,待卷材底面呈熔融状即进行铺贴。将端部卷材铺牢压实。底部300mm 的卷材先不粘贴。

防水施工安全技术交底

防水施工安全技术交底 1、距地面2M以上,工作地面没有平稳的立脚地方应视为高处作业。 2、凡患高血压、心脏病、精神病等其他不适于高处作业的人员, 禁止登高作业。严禁酒后上班。 3、防护用品穿戴整齐,裤脚要扎住,正确拴好合格的安全带、正确戴好合格的安全帽,不穿易滑的硬底鞋,使用安全绳应将绳子牢系在坚固的建筑物结构上或金属结构架上、必须高挂底用。 4、高处作业所用的工具、材料等必须装入袋内,上下时手中不得拿物,不得在高处投掷材料或工具等物,不得将易滚易滑的工具、材料堆在脚手架上,不准打闹, 工作完毕,应及时将工具、零星材料清理干净。 5、检查所使用的工具(如安全帽、安全带、安全网、梯子、跳板、脚手架、防护板等)必须安全可靠, 严禁冒险作业。 6、靠近电源(低压)线路作业时,应先联系停电,确认停电后方可工作,并设置绝缘挡板,作业最少离开电线(低压2M以外)。 7、严禁上下同时垂直作业, 若特殊情况必须垂直作业, 应经有关领导批准, 并在上下两层设置专用的防护棚或其他隔离措施 8、处处注意危险标志和危险地方,夜间作业必须设置足够的照明设施,否则禁止作业。 9、遇六级以上风时, 禁止露天高处作业。 10、严禁坐在高处无遮拦处休息、睡觉、防止坠落。 11、脚手板、斜道板、跳板和交通运输道、楼梯应随时清扫12、使用梯子时,必须检查梯子是否坚固, 是否符合安全要求,立梯坡度以60度

为宜, 梯底宽度不低于50厘米,并应设防滑装置口梯顶无搭勾,梯脚不能稳固时,须有人扶梯,人字梯拉绳必须牢固。 13、进场人员必须戴好安全帽,严格遵守公司及项目安全管理制度。 14、凡是在外墙周边、通道口、其它预留洞口边等“四口五临边”处施工时,均属于高空作业。除遵守“高处作业安全规程”外,特别注意不得上下交叉作业,并拴好安全带,防止高空坠落和物体打击。 15、夜间施工必须有足够的照明措施,严禁私拉乱接电灯电线。 16、上下应走通道或施工电梯,严禁从外架上下, 高空作业多人同时工作时, 间距要适当,不要挤在一起工作。 17、非操作人员严禁操作机械设备。 18、做好工完场清,每天下班前必须将材料用完,严禁隔夜使用或将剩余材料当建筑垃圾处理。 19、防护棚、洞口防护、楼层周边栏杆、楼梯照明等所有安全设施严禁改动和破坏。 二、施工作业: 1、作业前应检查所用工具是否牢固可靠。脚手架是否搭设牢固。应将工具放置稳妥,严禁抛掷工具及废料。 2、材料堆放必须远离火源,有毒性物品必须封存,并配备消防器材。 3、所用须调配材料,应先在地面调好后,在送至使用地点,材料用后要 及时封存好剩余材料。 4、运送材料时,当心坠落伤人。在运送,存放煤气罐、卷材等易燃易爆材料时必须远离火源,配备灭火器材。 5、涂刷冷底子油,应分批分桶进行投刷,不得一次打开过多。并严禁烟

防水工程施工技术交底

1材料、机具准备 材料准备:3mm、4mm厚弹性体SBS改性沥青防水卷材(聚酯胎)II型、氯丁胶乳沥青底油、工业汽油。 机具准备:小平铲、扫帚、滚动刷、铁桶、汽油喷灯、剪刀、卷尺、干粉灭火器。 2技术准备 2.1由总工组织技术部、工程部相关人员熟悉图纸。 2.2编制分项分部工程施工方案,对于复杂的施工分项以及重要施工部位,要事先编制 具体施工方案。 2.3事先准备本工程的各项检查资料,填报完整及时归档。 3地下室防水施工工艺 3.1基础要求 基础表面应平整,用直尺检查,基层含水率不高于9%; 卷材满粘部分基层表面应抹平、坚实并充分干燥,无空鼓、起砂、裂缝、松动、掉灰和 凹凸不平。平立面交接处、转折处、阴阳角、管根等均应做成均匀一致、平整光滑的圆角, 圆弧半径不小于50mm; 穿出基层的构件须安装完毕; 防水挡墙施工完毕; 防水挡墙高度为(防水保护层厚度)+(基础底板厚度)。 3.2主要施工工序 基层处理→阴阳角、细部节点等部位涂刷基层处理剂→细部节点附加增强处理→节点 附加层验收→大面积涂刷基层处理剂→弹线→空铺第一道SBS卷材→热熔焊接搭接缝→检查验收第一道SBS卷材→弹线铺贴第二层SBS卷材→热熔满粘第二道SBS卷材→热熔焊合搭接缝→检查、验收→成品保护 3.3地下室基础底板、立面施工工艺 3.3.1涂刷阴阳角、细部节点等部位冷底油,阴阳角、细部节点等部位冷底油用油漆刷 刷涂,要求涂刷均匀,并干燥4小时以上方可进行下道工序。 3.3.2细部节点附加层增强处理:在平立面交接处、转折处、阴阳角等部应设置卷材附 加增强层,采用与大面卷材同材质的专用附加层卷材宽度500mm。特殊部位附加卷材则需现场按要求进行裁剪。阴阳角的裁剪方法见下图:

地下防水工程施工安全技术交底范文

地下防水工程施工安全技术交底

关于技术交底的要求 1.技术交底的目的是使施工人员明确工程概况、合同文件、设计意图及设计中采用的新技术、新工艺、新材料;明确工程的各项技术要求、质量验收标准、工艺标准、各结构物的详细尺寸和标高、材料规格和数量等,确保施工过程满足质量、技术、工艺要求,安全顺利的完成施工任务。 2.技术交底分为会议交底、书面交底和岗位技术交底三种形式。 3.施工方案交底应采用会议交底,由项目总工主持,项目部有关人员、施工队长及施工队技术人员等参加。主要对施工组织设计或施工方案及施工方案中的重点细节作专题介绍和详细说明,提出具体实施办法和要求,对施工质量控制与技术安全保证措施作详细交底。参加会议人员对技术交底不明确或实施困难的问题(包括施工场地、施工机械、施工进度安排、施工部署、施工流水段划分、劳动力安排、施工工艺等)应及时提出,会议对提出的问题应逐一解答,并落实安排。 4.施工工艺的技术交底应采用书面交底,项目部或施工队向工班就分项工程或工序进行技术交底,应根据该项工程的施工组织设计或施工方案、上级的技术交底内容,按照设计文件、施工及验收规范等的有关要求,结合本工程的具体情况,按分项工程和工序,向施工班组进行详细的书面技术交底。交底、接受交底双方均要在交底记录上签字。班组长在接受技术交底后,应组织全班组成员认真学习与讨论,明确工艺流程和施工操作要点、工序交接要求、质量标准、技术措施、成品保护方法、质量通病预防方法及安全注意事项,然后根据施工进度要求、作业班组劳动力和技术水平高低进行分工,明确责任和协作关系。 5.施工技术交底应符合下列要求: 1)、应符合设计图设计(或变更图设计)中的各项技术要求,特别是当设计图中的技术要求和技术标准高于施工及验收规范的相应要求时,应作更为详细的交底和说明; 2)应符合体现上一级技术交底的意图和具体要求。 3)应符合实施性施工组织设计和施工方案的各项要求,包括技术措施和施工进度等要求。 4)对不同层次的施工人员,其交底的内容、深度和说明方式应有所区别,要有针对性。 5)对采用的新技术、新工艺、新结构、新材料应进行详细的技术交底。 6)技术交底应形成书面材料,内容具体扼要,严格履行交接签字手续,并归档管理。 6.施工技术交底应注意的问题: 1)、书面技术交底是工程施工技术资料中必不可少的内容和明确责任的依据,施工完毕后应归档管理; 2)、技术交底应严格执行施工验收规范、规程,对施工验收规范、规程中的要求,特别是质量标准,不得任意修改、删减; 3)、技术交底应满足施工组织设计有关要求,领会和理解上一级技术交底等技术文件中提出的技术要求,不得违背文件中的有关要求; 4)、会议交底应作详细的会议纪要,包括参加会议人员的姓名、日期、会议内容及会议决定,会议纪要作长期保存; 5)、所有书面技术交底,均应经过复核,并留有底稿,字迹工整,数据引用正确,书面交底的编制人、审核人、签发人、接受人均应签名; 6)各级技术人员要加强技术交底工作的督促与检查,保证技术交底制度化、规范化。

地下防水工程施工安全技术交底

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全设备就能达到的。而作为联机系统的逻辑安全主要靠“口令”和核准代码来实现的。终端用户可以使用全局口令,该口令允许利用几个信息系统及其相应的数据库;终端用户也可使用只利用一个子系统或

地下防水工程技术交底

地下防水SBS及水泥基渗透结晶型防水涂料施工技术交底 工程名称济南雪山项目A10地块(二期)建设项目 一标段 施工单位山东平安建设集团有限公司 分项工程地下防水工程交底部位垫层、桩头及基础上翻部位 交底内容 工程概况济南雪山项目A10地块(二期)建设项目一标段,包括A10地块1#、2#楼、车库。 施工图设计要 求一、大面SBS防水 1、100厚C15混凝土垫层,20厚1:2水泥砂浆压光。 2、喷涂基层处理剂(冷底子油) 3、阴阳角附加层施工,4+3厚防水卷材 4、0.4厚聚乙烯薄膜隔离层 5、50厚C20细石砼保护层 6、地下室底板 二、桩头水泥基渗透结晶型防水涂料 1、桩头处理(剔除松散的混凝土、水泥浆,清除油质污染物) 2、1.5mm水泥基渗透结晶型防水涂料,每根桩头钢筋上套橡胶膨胀止水环,安装在钢筋根部。 3、20厚聚合物防水砂浆抹面 桩头水泥基渗透结晶防水涂料做法: 执行规范标准融创品质要求,L13J2,GB50208-2011地下防水工程质量验收规范,GB18242-2008弹性体改性沥青防水卷材, GB18445-2012水泥基渗透结晶型防水涂料 主要参数1、SBS防水卷材:采用4+3厚改性沥青防水卷材,材料规格型号:SBS Ⅱ PY PE PE 4mm(3mm) 2、防水卷材附加层材质、厚度必须同大面 3、水泥基渗透结晶型防水涂料厚度1.5mm,必须与基层混凝土粘结牢固。 重要节点及做法1、SBS防水卷材施工重点: (1)附加层材质必须同大面防水卷材 (2)阴阳角附加层每边宽度不得小于250mm,防水卷材搭接不得小于10cm (3)桩头收口部位必须采用密封油膏进行密封 2、桩头水泥基渗透结晶型防水涂料在垫层上环绕涂刷宽度不小于250mm 3、桩头钢筋上橡胶膨胀止水环必须与钢筋直径配套。 施工准备(1)清理基层的工具:铁锹、扫帚、手锤、钢凿、抹布、墩布、油开刀、吹尘器等。(2)卷材铺贴施工工具:剪刀、壁纸刀、卷尺、弹线盒、滚刷、刮板、胶压辊等。

防水工施工安全技术交底

JD—010 安全技术交底 施工单位名称单位工程名称 施工部位施工内容 安全技术交底内容一、通用安全交底 1、进入施工现场必须首先搞好三级安全教育和安全技术交底,三级安全教育经公司级、 项目级、班组级培训后,经考试合格后方可入岗。未满18周岁人员严禁上岗作业。 2、进入施工现场必须正确戴好安全帽,高处临边或者高空作业正确穿好安全带。 3、各工种操作人员,必须熟悉该工种安全操作规程,并严格按照该工种安全操作规程进 行操作。 4、每天作业前,作业人员首先观察周边环境是否存在安全隐患,确保安全后方可操作。 5、施工现场严格按照“四不伤害”不伤害自己、不伤害他人、不被别人伤害、保护别人 不受伤害。 6、施工作业时,严禁上下交叉作业,作业人员首先观察上面或下面是否有其他操作人员, 确保安全后,方可操作。 7、施工人员发现安全隐患时,要立即向班组长或安全管理人员报告,采取相关措施处理 后,方可进行操作,如果有重大危险源的区域,要有针对性的安全技术交底和安全应急措施,现场必须要专职安全人员进行监督。 8、施工作业人员每完成一道施工工序后,现场要及时工完场清,及时清理后周边存在危 险杂物。 9、施工现场如果发现有人员受伤时,要及时向班组长或安全管理人员报告,并参与抢救 伤员,并拨打120急救。 10、施工现场安全防护,严禁私自拆除,如临边防护、洞口防护、外架连墙件、安全警 示牌等。 11、严禁酒后上班,严禁穿拖鞋上班,严禁打架斗殴。凡是患有高血压、心脏病、癫痫 病等作业人员严禁进入施工现场作业。 12、使用临时用电时严禁私拉乱接,需要接线时,通知专业电工接线。 13、各施工作业人员下班途中,要严格遵守交通规则,严禁无证驾驶和酒后骑车和开车。 路过人行道时候,要遵守红灯停,绿灯行,严禁横穿公路。骑电瓶车和摩托车人员,严禁超载搭载人员。 二、专项安全技术交底 1.作业人员应经过安全技术培训、考核,持证上岗。 2.必须按规定佩戴防护用品。 3.上下沟槽、构筑物必须走马道或安全梯。 4.高处作业时必须支搭平台。 5.使用喷灯作业时,应符合下列要求: (1)在有带电体的场所使用喷灯时,喷灯火焰与带电部分的距离应符合下列要求:lOkV及以下电压不得小于1.5m,10KV以上电压不得小于3m. (2)喷灯内油面不得高于容器的高度的3/4.加油孔的螺栓应拧紧.喷灯不得有漏油现象. (3)严禁在有易燃易爆物质的场所使用喷灯。

相关文档
相关文档 最新文档