文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高低压停送电安全管理制度实用版

高低压停送电安全管理制度实用版

高低压停送电安全管理制度实用版
高低压停送电安全管理制度实用版

YF-ED-J1115

可按资料类型定义编号

高低压停送电安全管理制

度实用版

In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment.

(示范文稿)

二零XX年XX月XX日

高低压停送电安全管理制度实用

提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。

第一节一般规定

第一条严格按《煤矿安全规程》及停送

电规定执行。

第二条井上、下不准带电检修、搬迁电

气设备(包括电缆,机组电缆、装煤机、综掘

机的拖拽电缆除外),检修或搬迁时必须切断

电源。

第三条在检修或搬迁前,必须到所属配

电室或分路总开关办理停电手续。严禁趁别人

停电机会,进行任何检修工作。

第四条执行停送电工作的必须是经考试合格,且有合格证的本降、配电室值班员或本采区电钳工操作,其他人员禁止操作或执行停送电工作,并严格执行停送电工作票制度和操作票制度。

第五条在进行检修搬迁前,必须用同电源电压相适应的合格的验电笔验电,确认无电后再将导体对地完全放电(井下必须先检查瓦斯,当其浓度在0.5%以下时方准放电),并按规定要求安装短路接地线,方可工作。

第六条所有开关手把在切断电源时都应闭锁,并悬挂“禁止合闸,有人工作”的警告牌,只有执行此项工作的人员,才有权摘下警告牌并送电,其他人员无权操作。

第七条掘进供电必须执行“三专”、

“两闭锁”,即、专用变压器、专用开关、专用线路供电,风与电、瓦斯与电闭锁。一台专用变压器只允许负担同一个采区内的4台局扇。专供系统必须专人负责,严禁随意停送专供系统,专供系统停电检修必须征得通风部门同意。

第八条为保证安全,局扇必须由通风人员开、停。机电人员因检修需试机时要有通风人员在场配合,机电人员不得开、停局扇,在任何情况下风电、瓦斯电联锁严禁甩掉不用。

第九条对于地面暂时不生产或不用的线路,必须从其供电的配电室切断电源,并挂警示牌。对于井下的采、掘、开工作面不生产或不用的线路,必须将操作开关、分路总开关停电并加锁,但局扇不得停电。

第十条无论井上、下,在检修或搬迁完毕后,必须对设备详细检查,确认无问题后方可结束工作票,发出送电命令,即认为线路或设备已经带电,严禁再在线路上进行任何工作。

第十一条接受送电命令的人员必须清楚发令人的要求,不清楚不得执行停送电工作。

第十二条在井下任何巷道闭墙之内,不得留有任何电气设备和电缆线,必须留时,则需将闭墙之内一切电气设备或线路可靠地切断电源,没有特殊安全措施,任何人不得送电。

第十三条在送电之前,地面降配电人员要详细检查工作票是否结束。井下地区电钳工要详细检查被送电的电气设备、线路是否有“三无”、“失爆”问题存在,风电、瓦斯电

闭锁是否正确,瓦斯浓度是否允许,否则禁止送电。

第二节降配电室及配电峒室停送电操作第十四条除遵守一般规定外,还必须遵守本规定。

第十五条操作电气设备的人员,必须清楚被操作设备所属的供电系统和用途,操作前还必须提前与有关单位人员联系,并及时向本单位调度汇报,允许后方可操作。

第十六条操作高压电气设备开关时,必须带合格的绝缘手套,穿绝缘鞋站在绝缘台上。

第十七条在降配电(峒)室更换、检修设备时,必须到上一级降配电(峒)室办理停送电工作票和操作票,并悬挂“禁止合闸,有

人工作”的警告牌。

第十八条停送电在操作前,要详细检查设备的接地是否良好,否则即认为设备外壳带电,人员不得接触设备外壳。

第十九条在降配电(峒)室检修完毕后,必须清点工具,接地组数是否与用电有关,否则不准送电。

第三节掘进工作面停送电操作

第二十条在掘进安装、更换、拆除电气设备或线路时,除遵守一般规定外,还必须遵守本规定。

第二十一条掘进工作面停送工作,必须由熟悉本工作面供电系统的合格的电钳工进行,其他人员不得执行停送电工作。

第二十二条掘进头停送电,必须事先和

有关单位人员取得联系,并向矿调度汇报,允许后方可进行。

第二十三条在送电之前,操作人员必须详细检查设备、开关状态是否正常;闭锁是否正确;本工作面瓦斯检查工是否同意,并交给送电牌,否则不准送电。

第二十四条在设备线路上进行工作时,必须到上一级开关办理停送电手续,并悬挂“有人工作,禁止送电”的警告牌,其他人员不得更改摘牌。

第二十五条风机停止运转时,联锁开关必须能切断供风区域内全部电源,瓦斯检查人员必须立即命令停止工作、撤出人员。

第二十六条掘进工作面每班完工后,生产队组必须指定专人将其联锁开关停电,并加

锁。

第二十七条 127V手持式电气设备必须使用综合保护,操作手把和工作中必须接触的部分应有良好的绝缘,否则不准操作。

第四节采煤工作面的停送电操作

第二十八条采煤工作面停送电工作,除遵守一般规定外,还应遵守本规定。

第二十九条采煤工作面的停送电工作,必须由熟悉本工作面供电系统的合格的电钳工进行。

第三十条在工作面进行电气设备或机械设备检修时,必须有专人到上一级开关办理停送电手续,并悬挂“有人工作,禁止送电”的警告牌,其他人员不得随意更改摘牌。

第三十一条采煤工作面遇到穿洞时,必

须遵守掘进的停送电规定。

第三十二条在设备上检修,必须在停电状态下进行,不准带电作业,不准带电打开防爆盖。如必须进行带电打开时,要制定安全措施,经主管工程师批准后进行。

第三十三条当遇到主风机停风后,工作面电气维护人员必须及时了解本工作面的电源是否切断,并协助安检员、瓦检员撤人,应得到瓦斯检查工允许后方可送电。

第三十四条操作千伏级电气回路时,操作人员必须戴绝缘手套或穿绝缘靴。

第三十五条操作127V手持电气设备时,操作手把必须保持良好的绝缘。

第五节严格执行《煤矿安全规程》和

《电业安全工作规程》中的有关规定

第三十六条执行停送电工作的人员必须是经考试合格且有合格证的本配电室或本采区电钳工。其他人员禁止操作或从事配电室的停送电工作。

第三十七条严格执行“谁停电谁送电”的原则。所有开关手把在切断电源时,都应闭锁,并在手把上悬挂“有人工作,严禁送电”的警告牌和本人的停送电牌,只有执行此项工作的人员才有权取下警告牌并送电,其他人员无权送电。

第三十八条井下有人值班的配电室,值班人员必须坚守岗位,严格执行交接班制度。无人值班的配电室必须上专用锁,只有专责人员方能打开。采区专责电钳工必须严格交接班制度,随时和调度联系。

第三十九条井下所有漏电保护,每天必须专人试验一次,发现问题立即处理。发现人为甩掉漏电保护,对责任人按照集团公司规定罚款2000元。各配电室队组要认真接受汇报,填写好试验记录。第四十条井下停送电及检修设备实行“三联锁”制度。正常情况下,由需要停电检修设备的队组,提前一天填报《有计划检修申请卡》,本队队长或机电队长同意并签字后,报矿停送电负责人签字。需要停高压时,机电矿长长签字后交施工负责人。具体现场操作停送电工作时,停送电负责人、瓦斯检查员、施工负责人三人必须同时在工作票上签字后方可从事停送电工作。上井后将票交回矿长保存。

第四十一条需要临时停送电或处理故障时,由施工人员征得队领导同意后,汇报调度站,由调度员请示井区停送电负责人同意后,由井区停送电负责人口头命令停送电工作。施工人员接到命令后与瓦斯检查员一同进行停送电工作。如需配电室停高压时,采区电钳工接到井区停送电负责人的口头命令与检修负责人、瓦斯检查员共同在场进行停送电工作。

第四十二条《临时停送电卡》由当班调度员填好,调度站保存。

第四十三条两个队以上平行作业需要从事停送电工作时,除提前一天填写《有计划停送电申请卡》外,井区停送电负责人必须有一人在现场或调度站亲自指挥停送电工作,否则

严禁从事该项工作。

井区停送电负责人:机电主任、机电区长、井区机电工程师、机电队长、机电技术员。

第六节停送电工作票签发规定

第四十四条工作票最早可由工作负责人提前一天办理。

第四十五条工作票填写一式三份,工作票签发人签发后一份交机电科调度,其余两份由工作负责人到现场所属变配电室(机房)办理。

第四十六条特殊情况下工作票可在现场办理,一式两份。工作票的签发由机电矿长签发电科调度且留有记录。

第七节停送电工作票的履行

第四十七条工作负责人到现场所属配电室(机房)经值班员(司机)允许后,方可工作,工作票的编号应在现场进行。

第四十八条工作前值班员(司机)应向机电科调度汇报,调度员接到值班员(司机)的电话,应与值班员(司机)详细核对工作内容、开工时间及安全注意事项。

第四十九条在下列情况下,可不办理工作票,但应记入操作记录本内,并汇报机电科调度,履行许可手续,工作前必须按规定做好各项安全措施并有专人监护:

1、设备事故:运行中的设备发生故障或危及设备、人身安全,需要紧急抢修的,工作量在4小时之内的。

2、线路事故:线路在运行中发生故障,有

相关文档