一、单选题

1.触头间的( A )是指触头间电弧暂时熄灭后外电路施加在触头间的电压。103

A、恢复电压

B、额定工作电压

C、介质击穿电压

D、平均电压

2.电路中负荷为电感性负载时,一般情况下触头间恢复电压(A)电源电压。P103

A、大于

B、小于

C、等于

D、大于等于

3.高压断路器具有断合正常负荷电流和切断(C)的功能,具有完善的灭弧装置。P104

A、开路电流

B、瞬时电流

C、短路电流

D、励磁电流

4.断路器的额定电流是指在规定环境温度下,断路器长期允许通过的( C )。

A、最小工作电流

B、短路电流

C、最大工作电流

D、平均工作电流

5.多油断路器中的绝缘油除作为灭弧介质外,还作为断路器断开后触头间及带电部分与接

地外壳间的(B)。P104

A、辅助绝缘

B、主绝缘

C、密封

D、冷却作用

6.真空断路器具有(A)的优点。P106

A、维护工作量少

B、无截断过电压

C、不会产生电弧重燃

D、体积大

7.SN4-10/600断路器的额定电压是( C )。

A、4kV

B、600kV

C、10kV

D、20kV

8.SN4-10/600型断路器的额定电流是(C)。P106

A、400A

B、1000A

C、600A

D、10kA

9.SN4-10是(C)断路器。P106

A、户外真空

B、户内真空

C、户内少油

D、户内SF6

10.SN2-10断路器为( B )。

A、真空断路器

B、少油断路器

C、SF6断路器

D、多油断路器

11.10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为(B)。P108

A、5~10mm

B、10~15mm

C、20~30mm

D、30~35mm

12.10kV电压等级的真空断路器种类复杂,它们的不同点之一是( A )不同。

A、外形尺寸和布置方式

B、额定电压

C、灭弧原理

D、额定功率

13.真空灭弧室的导向套能防止导电回路的(C)到波纹管上,从而影响真空灭弧室的寿命。

P109

A、电压

B、外部气压

C、电流分流

D、内部气压

14.大电流真空灭弧室一般采用( B )触头。110

A、园盘型

B、横向磁场或纵向磁场

C、梅花型

D、刀形触头

15.目前我国在( C )电压等级中广泛使用SF6断路器。112

A、3kV

B、10kV

C、35kV及以上

D、20kV

16.SF6断路器是用(B)作为绝缘介质和灭弧介质。P112

A、液态SF6

B、SF6气体

C、SF6分解的低氟化硫

D、气液混态的SF6

17.SF6断路器的优点之一是(B)。p112

A、价格低

B、灭弧性能强

C、制造工艺要求不高

D、结构简单

18.SF6气体的密度比空气(A),会沉积在电缆沟等低洼处。P113

A、大

B、相等

C、小

D、不确定

19.SF6断路器的特点之一是(C)。p113

A、断口耐压低

B、断口耐压中等

C、断口耐压高

D、断流能力差

20.SF6断路器在结构上可分为(B)和罐式两种。P114

A、支架式

B、支柱式

C、固定式

D、开启式

21.对断路器操作机构的基本要求之一是(B)。p115

A、巨大的操作功

B、足够大的操作功

C、对操作功不作要求

D、不需要有操作功

22.断路器的( A )装置是保证在合闸过程中,若继电保护动作需要分闸时,能使断路

器立即分闸。

A、自由脱扣机构

B、闭锁机构

C、安全联锁机构

D、操作机构

23.电磁操作机构的优点是结构简单、价格较低、(C)。P115

A、只需要小功率合闸电源

B、重量轻

C、可靠性高

D、加工工艺要求高

24.永磁操作机构是由分、合闸线圈产生的(A)与永磁体产生的磁场叠加来完成分、合闸

操作的操动机构。P115

A、磁场

B、电场

C、机械力

D、电磁力

25.CD系列电磁操作机构在合闸时,依靠(B )等机械部分使断路器保持在合闸状态。

A、电磁力

B、托架

C、闭锁挂钩

D、分闸弹簧

26.断路器的分、合闸指示器应(C),并指示准确。P119

A、用金属物封闭

B、可随意调整

C、易于观察

D、隐蔽安装

27.断路器接地金属外壳应有明显的( A )标志。

A、接地

B、警示

C、安全要求

D、警告

28.断路器连接线板的连接处或其它必要的地方应有监视(A)的措施。P119

A、运行温度

B、机械变形

C、紧固螺栓松动

D、金属氧化程度

29.巡视检查断路器时,应检查引线的连接部位(B)。p119

A、结线正确

B、接触良好,无过热现象

C、无过电压

D、连接工艺

30.SF6断路器应每日定时记录SF6气体(A)。P120

A、压力和温度

B、压力和含水量

C、温度和含水量

D、含水量

31.运行中的断路器日常维护工作包括对(C)的定期清扫。P121

A、二次控制回路

B、绝缘部分

C、不带电部分

D、带电部分

32.油断路器( C )或内部有异响时应申请立即处理。

A、油位偏低

B、油位偏高

C、灭弧室冒烟

D、油箱渗油

33.因为隔离开关(A),所以隔离开关禁止带负荷拉合。P122

A、没有灭弧装置

B、有灭弧装置

C、部分有灭弧装置

D、部分没有灭弧装置

34.隔离开关按每相支柱绝缘子的数目分类可分为(A)、单柱式等。P123

A、双柱式

B、四柱式

C、五柱式

D、六柱式

35.隔离开关按安装地点分类可分为( A )和户外式。

A、户内式

B、山地式

C、平原式

D、高原地区式

36.隔离开关可拉、合(C)。P123

A、励磁电流超过2A的空载变压器

B、电容电流超过5A的电缆线路

C、避雷器与电压互感器

D、电容电流超过5A的10kV架空线路

37.隔离开关可拉、合电容电流不超过(B)的空载线路。P123

A、2A

B、5A

C、10A

D、15A

38.隔离开关一般可拉、合35kV长度为(B)及以下空载架空线路。P123

A、5km

B、10km

C、15km

D、20km

39.隔离开关的主要作用之一是( A )。

A、倒闸操作

B、隔离电流

C、拉合负荷电流

D、拉合短路电流

40.隔离开关分闸时,必须在(A )才能再拉隔离开关。

A、断路器切断电路之后

B、有负荷电流时

C、断路器操作电源切断后

D、断路器合闸位置

41.隔离开关采用操作机构进行操作,便于在隔离开关与( B )安装防误操作闭锁机构

A、母线之间

B、断路器之间

C、与测量仪表之间

D、母线与断路器之间

42.GN30-12D型隔离开关分闸后,可使带电部分与不带电部分在开关柜内隔离分开,保证了

( C )。

A、操作安全

B、设备安全

C、维修人员安全

D、电网安全

43.GW4-35/600隔离开关的额定电流为(C)。p123

A、4kA

B、35kA

C、600A

D、600kA

44.GW4-35系列隔离开关一般制成(A)。P125

A、单极形式

B、双极形式

C、三极形式

D、多极形式

45.GW4-35系列隔离开关为(B)式隔离开关。P125

A、单柱式

B、双柱式

C、五柱式

D、六柱式

46.GW4-35系列隔离开关分闸或合闸时,操作机构通过连杆机构使两个支柱绝缘子(C )。

A、向相同方向各自转动

B、一个支柱绝缘子静止,一个支柱绝缘子转动

C、向相反方向各自转动

D、在水平方向同向转动

47.GW4-35系列隔离开关在合闸操作时,两个支柱绝缘子各自转动的角度为( A )。

A、90°

B、60°

C、120°

D、360°

48.GW5-35系列隔离开关由于传动伞齿轮在金属罩内,不受雨雪侵蚀,所以(C)。P126

A、不需维护保养

B、不受操作机构控制

C、转动比较灵活

D、检修方便

49.GW5-35系列隔离开关适用于( B )电压等级的电力系统。

A、5kV

B、35kV

C、110kV

D、220kV

50.隔离开关电动操作机构具有的优点之一是(B)。P128

A、价格便宜

B、操作功率大

C、结构简单

D、不会发生误操作

51.隔离开关传动部分巡视检查项目包括(C)。P128

A、焊接工艺是否优良

B、结构是否合理

C、有无扭曲变形、轴销脱落等现象

D、表面是否光滑

52.FN5-10R/400型负荷开关的额定电流是(C)。P129

A、500A

B、1000A

C、400A

D、100A

53.FN5-10R的型号含意是(B)。P129

A、额定电压5kV改进型户内负荷开关

B、额定电压10kV带熔断器组的户内型负荷开关

C、额定电压5kV带熔断器组的户内型负荷开关

D、额定电压10kV不带熔断器组的户内型负荷开关

54.FL(R)N36-12D型负荷开关的灭弧介质为(B)。P134

A、空气

B、SF6气体

C、“真空”

D、绝缘油

55.真空负荷开关真空灭弧室的触头一般采用(C)触头。P134

A、横向磁场触头

B、纵向磁场触头

C、圆盘形触头

D、梅花状触头

56.FL(R)N-12型负荷开关的联锁机构使负荷开关在合闸时不能进行( B )的合闸操作。

137

A、分闸

B、接地开关

C、操作机构储能

D、熔断器

57.BFN1系列负荷开关具有( B )等优点。

A、不会发生误操作

B、运行可靠

C、切断负荷电流时不会产生电弧

D、维修复杂

58.BFN1系列负荷开关可适用于( A )电压等级的配电系统。

A、10kV

B、20kV

C、35kV

D、110kV

59.VBFN系列高压真空负荷开关具有( C )的特点。

A、开断次数低,关、合开断能力强

B、开断次数高,关、合开断能力弱

C、开断次数高,关、合开断能力强

D、开断次数低,关、合开断能力弱

60.VBFN系列真空负荷开关一般使用( B )操作机构。

A、手动

B、弹簧储能

C、液压

D、电磁

61.SF6负荷开关配有与柜体连接的锁板,防止人员在接地开关处于分闸位置时(B)。P137

A、进入开关室

B、误入带电间隔

C、到达开关附近

D、不能巡视

62.SF6负荷开关装设的(A)可随时监测开关本体内充入的SF6气体压力。P137

A、气体密度计

B、温度计

C、气体流量计

D、湿度计

63.SF6负荷开关-熔断器组合电器在更换熔断器前应(C)。P138

A、使负荷开关合闸

B、使操作机构储能

C、合上接地开关

D、分开接地开关

64.交流高压真空接触器-熔断器组合电器当一相或多相熔断器熔断时在(A)作用下,可实

现自动分闸。P138

A、熔断器撞击器

B、电动力

C、继电保护

D、操作机构

65.交流高压真空接触器可采用机械自保持方式,使接触器保持在( A )状态。

A、维持合闸状态

B、维持分闸状态

C、准备合闸状态

D、分闸状态

66.交流高压真空接触器( C )通过操作机构实现接触器的合闸操作。

A、弹簧储能机构

B、手动操作机构

C、控制电磁铁

D、液压操作机构

67.JCZR2-10JY/D50型号中JCZR的含意是( B )。

A、交流高压真空接触器

B、交流高压真空接触器-熔断器组合

C、高压分接开关

D、高压真空断路器

68.JCZR2-10JY/D50型交流高压接触器采用的自保持方式一般为(A)。P139

A、机械自保持

B、电磁自保持

C、磁力自保持

D、液压自保持

69.JCZR2-10JY/D50型交流高压接触器为(C)接触器。P139

A、空气绝缘

B、SF6

C、真空

D、油

70.高压熔断器一般在( A )电压等级的系统中保护电路中的电气设备

A、3kV~35 kV

B、35kV以上

C、110 kV

D、220 kV

71.高压熔断器型号中用字母(B )表示户外型熔断器。

A、N

B、W

C、M

D、R

72.RN1高压熔断器的一端装设有(C)。老书P83

A、电压指示器

B、电流指示器

C、熔丝熔断指示器

D、失压指示器

73.XRN系列高压熔断器额定电流(C)时一般选用弹簧撞击器。P141

A、小

B、较小

C、较大

D、很小

74.RN2型高压熔断器的熔丝由三级(B)组成。P142

A、相同截面的康铜丝

B、不同截面的康铜丝

C、不同截面的纯铜丝

D、不同截面的纯铜丝和康铜丝

75.RXW-35型熔断器的灭弧原理与( A )高压熔断器基本相同。

A、RN系列限流式有填料

B、RW4-10型

C、PRW10-12F型

D、PRW10型

76.( C )高压熔断器属于高分断能力熔断器。142

A、RN1

B、RN2

C、XRN

D、RW4

77.RN2型高压熔断器的熔丝采用不同截面组合是为了限制灭弧时产生的( A )。142

A、过电压幅值

B、过电流幅值

C、冲击短路电流幅值

D、负载电流幅值

78.RN2型高压熔断器的额定电流一般为(A)。p142

A、小于或等于1A

B、小于或等于5A

C、小于或等于10A

D、小于或等于15A

79.RN1、RN2型高压熔断器由于切断( C )的分断能力有限,易发生爆炸,因此已逐步

淘汰。

A、负荷电流

B、过负荷电流

C、短路电流

D、额定电流

80.( C )高压熔断器属于高分断能力熔断器。142

A、RN1

B、RN2

C、XRN

D、RW4

81.XRN系列高压熔断器额定电流( C )时一般选用弹簧撞击器。

A、小

B、较小

C、较大

D、很小

82.高压熔断器熔丝熔断后,撞击器使负荷开关(高压交流接触器)跳闸,可防止由于(A)

而造成电气设备损坏。P142

A、缺相运行

B、过电压运行

C、欠电压运行

D、正常运行

83.PRW10-12F型熔断器分闸时,灭弧触头分开瞬间利用(C)迅速分离,拉长电弧。P145

A、弹簧翻板

B、操作速度

C、返回弹簧的作用力

D、熔管的重力

84.为了保障在瞬间故障后迅速恢复供电,有的跌落式熔断器具有(A)。p146

A、单次重合功能

B、二次重合功能

C、多次重合功能

D、熔丝自愈功能

85.高分断能力高压熔断器的特点之一是分断( B )的能力强。

A、负荷电流

B、短路电流

C、过负荷电流

D、变压器空载电流

86.电力系统进行无功补偿起到的作用之一是(C)。P147

A、提高设备安全性

B、提高设备可靠性

C、提高设备利用效率

D、降低设备利用效率

87.电力系统中进行无功补偿可提高(C)。P147

A、负荷率

B、用电量

C、功率因素

D、提高断路器开断短路电流能力

88.BWF10.5-25电容器型号中字母B表示( A )。

A、并联电容器

B、串联电容器

C、脉冲电容器

D、耦合电容器

89.BWF10.5-25电容器为(C)电容器。P147

A、单相并联

B、二相并联

C、三相并联

D、三相串联

90.高压单台三相电容器的电容元件组在外壳内部一般接成(B)。P148

A、星形

B、三角形

C、开口三角形

D、星--三角形

91.一般情况下,环境温度在40℃时,充矿物油的电容器允许温升为(B)。P148

A、30℃

B、50℃

C、55℃

D、60℃

92.有些高压电容器内部设有放电电阻,能够通过放电电阻放电,当电容器与电网断开后,

放电电阻在(B)分钟后使电容器殘压降至75V以下。P148

A、1

B、10

C、20

D、30

93.当高压电容器内部设有放电电阻时,电容器组仍应设(A)。p148

A、合格的放电装置

B、殘压监视装置

C、电容器内部放电电阻测量装置

D、电容器内部放电电阻放电显示装置

94.新装电容器组投运前,应检查电容器组的接线是否正确,电容器的(B)与电网电压是

否相符。P149

A、试验电压

B、额定电压

C、最大允许电压

D、工作电压

95.新装电容器投运前应按(B)试验合格。P149

A、预防性试验项目

B、交接试验项目

C、企业自行制订的试验项目

D、安装单位自检项目

96.造成运行中的高压电容器外壳渗漏油的原因之一是(C)。P150

A、电容器内部过电压

B、内部产生局部放电

C、运行中温度剧烈变化

D、内部发生相间短路

97.造成运行中的高压电容器外壳膨胀的原因之一是(A)。p150

A、已超过使用期限

B、外壳机械损伤

C、运行中温度剧烈变化

D、电容器内部熔丝熔断

98.造成运行中的高压电容器发热的原因之一是( B )

A、内部发生局部放电

B、频繁投切使电容器反复受浪涌电流影响

C、外壳机械损伤

D、电容器内部熔丝熔断

99.高压成套装置根据(C),选择所需的功能单元。P151

A、现场布置条件

B、用电负荷性质

C、电气主结线的要求

D、变电所管理要求100.KYN28-10系列高压开关柜中小车与接地开关防误操作的联锁装置包括(C)。P154

A、接地开关摇把还没有取下时,小车可以由试验位置的定位状态转变为移动状态

B、接地开关处于分闸位置,小车不能由定位状态转变为移动状态

C、接地开关处于合闸位置,小车不能由定位状态转变为移动状态

D、小车移动状态时,接地开关可以合闸

101.KYN28-10型高压开关柜在操纵断路器小车移动时,逆时针方向转动摇把时,小车(C)移动。P154

A、向前

B、向左

C、向后

D、向右

102.KYN28-10型高压开关柜采用电缆出线时,如需要装设零序电流互感器,零序电流互感器一般装设在(C)。p154

A、主母线室

B、吊装在电缆室内

C、吊装在电缆室柜底板外部

D、断路器室

103.XGN-10型开关柜电缆室留有较大空间,电缆接头距地面(B),便于电缆头的制作,安装和监测。P156

A、400mm

B、800mm

C、1000mm

D、1200mm

104.RGCC的型号含意代表是(B)单元。P158

A、断路器

B、电缆开关

C、空气绝缘测量单元

D、负荷开关-熔断器105.当环网供电的若干用户正常运行状态下分为#1线供电和#2线供电,在线路的某点设有#1线和#2线的联络开关,#1线和#2的运行方式应为(A)。P160

A、#1线和#2分列运行

B、#1线和#2并列运行

C、#1线和#2并列运行或分列运行

D、以上答案均不对

106.FZN12-40.5型开关柜装设有(C)装置,当气室内气体压力低于规定运行所需压力时报

警或跳闸。P164

A、温度控制器

B、漏气检漏计

C、低气压保护

D、含水量控制器107.FZN12-40.5型开关柜使用的长寿命真空断路器可开合(B)次免维护。P164

A、1万

B、2万

C、3万

D、4万

108.箱式变电站的缺点之一是( B )。

A、体积小

B、出线回路数少

C、不经济

D、现场施工周期长

二、判断题(F为错误、T为正确)

1.触头断开后,不论触头间是否有电弧存在,电路实际上已被切断。(F) p102

2.在开关电器中,采用加快触头之间的分离速度等措施,使电弧长度迅速增长,电弧表面

积迅速加大,加速电弧熄灭。(T)P103

3.触头间恢复电压的大小与电源电压、负载性质无关。(F)p103

4.触头间介质击穿电压的大小与触头之间的温度、离子浓度和距离无关。(F)P103

5.按高压断路器的安装地点分类可分为户内式和户外式两种。(T)p104

6.额定电压为10kV的断路器可用于6kV系统。(T) p105

7.断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关。( X )

8.ZN4-10型断路器是户内型少油断路器。(F)P106

9.断路器合闸接通有短路故障的线路时,若短路电流小于断路器关合电流,则断路器触头

不应发生熔焊。 (T)p106

10.真空断路器是将其动、静触头安装在“真空”的密封容器(又称真空灭弧室)内而制成的

一种断路器。( T )

11.真空灭弧室的绝缘外壳采用陶瓷时,其机械强度不高。(F)P107

12.真空灭弧室的波纹管与动导电杆之间的连接采用“滑配”工艺,以保证动导电杆可以作

直线运动。(F)P108

13.真空灭弧室内屏蔽筒的作用之一是降低弧隙击穿电压。( T )

14.真空灭弧室的波纹管与动导电杆之间的连接采用“滑配”工艺,以保证动导电杆可以作直

线运动。(F) p108

15.尽管目前使用的真空断路器种类复杂,但它们的额定电流都是相同的。(F)P111

16.六氟化硫(SF6)气体化学性能稳定,所以与水或其它杂质成分混合后,在电弧的作用

下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物。( X )

17.如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6)气体多了会引起工作人员窒息事故。(T)P113

18.罐式六氟化硫(SF6)断路器特别适用于多地震、污染严重地区的变电所。(T)P114

19.六氟化硫(SF6)断路器的缺点之一是结构简单、体积大。( X )

20.在断路器处于运行状态时,弹簧储能操作机构处于储能状态,所以应断开储能电机的电

源隔离开关。(F)P116

21.对运行中断路器一般要求,断路器经增容改造后,不应修改铭牌的相应内容。(F)P119

22.对运行中断路器一般要求,断路器金属外壳应有明显的接地标志。 (T)p119

23.在断路器的运行维护中,六氟化硫(SF6)断路器不需要每日定时记录六氟化硫(SF6)

气体的压力和温度。(F)P120

24.在对断路器的巡视检查中,一般不需要检查分、合闸指示器。(F)P120

25.真空断路器的真空灭弧室,只要灭弧室外壳不破损,“真空”破坏后仍可安全运行。

(F )P120

26.对断路器的运行维护中,新设备投入运行48小时后,巡视检查工作即转入正常巡视检查

周期。(F) p120

27.在断路器异常运行及处理中,值班人员发现设备有威胁电网安全运行且不停电难以消除

的缺陷时,应在今后供电部门线路停电时及时配合处理。(F)P121

28.断路器在规定的使用寿命期限内,不需要对机构添加润滑油。(F)P121

29.对断路器的运行维护中,有重要活动或高峰负荷时应加强特殊巡视检查。(T) p121

30.隔离开关分闸操作时,应先拉开隔离开关,后拉开断路器。(F)P122

31.隔离开关分类中单柱式、双柱式、三柱式是以一次操作联动的相数确定的。(F)P123

32.只要隔离开关是同一个系列(如GN30-12)它们的额定电流都是相等的。(F)P124

33.GN30-12系列隔离开关的进出线静触头分别固定在底架的正、反两面。(T)p124

34.GW4-35系列隔离开关一般制成单极形式。(T)p125

35.隔离开关手力操作机构在操作时,操作质量不受操作人员技术水平的影响。(F)p126

36.隔离开关传动部分虽有扭曲变形,但对操作质量没有影响。(F) p128

37.负荷开关具有灭弧装置,可切断短路电流。(F)p129

38.负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。( X )

39.VBFN-12系列负荷开关适用于电压为12kV及以下配电系统。(T)p129

40.FN5-10型负荷开关合闸时,动、静弧触头首先接触,主动、静触头后接触。(T) p130

41.FN5-10型负荷开关的主回路与辅助(灭弧)回路串联。( X )

42.BFN1系列负荷开关钟形绝缘罩下部的安全挡板对隔绝带电部分没有作用。(F)p132

43.VBFN系列真空负荷开关一般采用弹簧储能操作机构,所以只能电动分、合闸。( X )

44.VBFN系列负荷开关分闸时,真空灭弧室内动、静触头先行分开,隔离断口动、静触头后

分开。(T)p134

45.VBFN系列负荷开关合闸时,真空灭弧室内动、静触头先行接触,隔离断口动、静触头后

接触。( X )

46.FL(R)N36-12D型负荷开关为六氟化硫(SF6)负荷开关。( T )

47.FL(R)N36-12D型负荷开关设置的透明观察孔可方便地检查动触头所在位置。(T)p135

48.FL(R)N36-12D型负荷开关装有防止人员在接地开关处于分闸位置时误入带电间隔的联

锁装置。(T) P137

49.FL(R)N36-12D型负荷开关在接地开关处于合闸状态时,不能进行负荷开关的合闸操作。

( T )

50.FL(R)N36-12D型负荷开关当开关内气体压力为零表压时,仍可进行负荷电流的分、合闸

操作。(T

51.当六氟化硫(SF6)负荷开关-熔断器组合电器遇到过负荷电流一相熔断器熔断时,应同

时更换三相熔断器。(F) p138

52.交流高压真空接触器利用分闸弹簧的作用力分闸。(T)P139

53.交流高压真空接触器采用电磁自保持方式时,切断自保持回路的控制电源即可实现分闸

操作。( T )139

54.交流高压真空接触器的自保持方式只能采用电磁自保持方式。(F) p139

55.交流高压真空接触器在得到分闸信号后,由分闸弹簧驱动操作机构完成接触器分闸。

( T )

56.交流高压真空接触器使用手力操作机构合闸。( F )138

57.集聚型真空电弧会产生阳极斑点,从而导致电极的严重熔化,并产生大量金属蒸气。

(T )109

58.JCZR2-10JY/D50型高压交流接触器的自保持方式为电磁自保持方式。( X )139

59.JCZR2-10JY/D50型高压交流接触器的额定电流为10A。( F )139

60.高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。( X )

61.在冲击短路电流最大值到达之前熔断、切断电路的熔断器称为限流式熔断器。(T)P140

62.高压熔断器型号中用N代表户外型熔断器。( X )

63.XRN系列熔断器属于高分断能力熔断器。(T)P141

64.XRN系列熔断器为非限流式有填料熔断器。(F)P141

65.RN1型高压熔断器一般不装设熔丝熔断指示器。(F )

66.XRN系列熔断器的撞击器一般有压缩空气提供动作能量。(F) p141

67.高压熔断器的熔丝一相或多相熔断后,在熔断器撞击器的作用下使负荷开关跳闸,可防

止由于缺相运行而造成的电气设备损坏。(T)P142

68.XRN系列熔断器的撞击器动作(弹出)时,一般可判断为熔丝已熔断。(T)p142

69.RN2型高压熔断器适合作为电压互感器回路的保护。(T)p142

70.RW4-10型熔断器在安装熔丝时,熔丝应适度放松,避免在合闸操作时将熔丝蹦断。

(F)P143

71.PRW10-12F型熔断器可用于10kV配电系统。(T) p144

72.PRW10-12F型熔断器安装结束时,一般不需要检查合闸时工作触头接触情况。(T)P145

73.PRW10-12F型熔断器的弹簧翻板在熔丝熔断时能迅速拉长电弧,加速电弧熄灭。(T)p145

74.PRW10-12F型熔断器的消弧触头返回弹簧在熔丝熔断时可迅速拉长电弧。(F)P145

75.PRW10-12F型熔断器在正常合闸状态时,消弧触头上无负荷电流流过。(F)P145

76.PRW10-12F型熔断器在合闸时,如工作触头未良好接触,有可能引起消弧触头发热烧坏、

消弧罩熔化或燃烧事故。(T) p145

77.

78.PRW10-12F型熔断器可以分、合短路电流。( X )

79.RW4-10型熔断器按动作特性分类为跌落式熔断器。( T )

80.高压电容器一般设有出线套管和进线套管。(F)P147

81.为了保证电能质量和电力系统安全可靠运行,电力系统中应保持无功平衡。(T)p147

82.为适应各种电压等级的要求,在电容器内部电容元件可接成串联或并联。(T)p148

83.正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统无功潮流无关。( X )

84.高压电容器应在额定电流下运行,当电流超过额定电流的1.3倍时,应立即停运。(T)P149

85.电容器正常运行时,可在1.3倍额定电压下长期运行。( X )

86.正常情况下,一般功率因素低于0.85时,要投入高压电容器组。(T)p149

87.正常情况下,当系统电压偏低时,也可投入高压电容器组。(T )

88.新装电容器组投运前,应按预防性试验项目试验合格,方可投入运行。(F)p149

89.造成高压电容器渗漏油的原因之一是保养不当,外壳严重锈蚀。(T)p150

90.造成高压电容器爆炸的原因之一是长期过电压。( X )

91.造成高压电容器爆炸的原因之一是电容器外部发生三相短路。(F)P151

92.高压电容器带电荷合闸时不会产生过电压。( X )

93.KYN28-10型高压开关柜,手车室内主回路触头盒遮挡帘板,不是为了保证小车室工作人

员安全,而是为了保护断路器安全。(F)P153

94.KYN系列高压开关柜属于高压成套装置。( T )

95.KYN28-10型高压开关柜当断路器处于合闸状态时,不能进行隔离小车的推、拉操作。

(T)p154

96.RGC型高压开关柜可用于额定电压3kV~24 kV单母线结线的场所。( T )

97.由于需要对高压三相计量,所以RGCM标准单元中装设有3只电流互感器。(F)p160

98.XGN-10型开关柜的防护装置可有效地防止异物进入柜内造成的短路故障。( T )

99.XGN-10型开关柜主母线结线方式仅有单母线方式。( X )157

100.箱式变电站所使用的变压器一般采用S11型及以上节能型变压器。(T)p172

101.环网柜的高压母线截面积,应根据本变电所负荷电流和穿越电流之和进行选择。( T )

三、多选题

1.电弧与固体介质接触,固体介质能(AB ),从而达到加速电弧熄灭的目的。

A、使电弧迅速冷却

B、金属蒸气大量在固体介质表面凝结

C、使电弧与空气隔绝

D、拉长电弧

2.按高压断路器的安装地点分类可分为(BD)两种。P104

A、封闭式

B、户内式

C、防雨式

D、户外式

3.真空断路器一般采用整体式结构,由(BC)组成。P106

A、分、合闸电源畜电池组

B、一次电气部分

C、操作机构和底座

D、气体回收装置

4.真空断路器虽然价格较高,但具有(ABCD)等突出优点。P106

A、体积小、重量轻

B、噪音小

C、无可燃物

D、维护工作量少

5.真空灭弧室按用途可分为(ABCD)真空灭弧室等。P108

A、断路器用

B、负荷开关用

C、接触器用

D、特殊用途

6.六氟化硫(SF6)气体分解的某些成分低氟化合物和低氟氧化物有严重(AC)。P113

A、腐蚀性

B、可燃性

C、毒性

D、惰性

7.六氟化硫(SF6)断路器具有(ACD )等优点。

A、体积小

B、价格低

C、灭弧性能强

D、不自燃

8.为了保证六氟化硫(SF6)断路器安全运行,保证运行和检修人员安全,六氟化硫(SF6)

断路器要有(BC )。113

A、气体含水量检测系统

B、压力监视系统

C、净化系统

D、低氟化合物还原装置

9.六氟化硫(SF6)负荷开关的补气工作应( AC )或生产服务人员进行。

A、使用专用设备

B、有值班人员

C、有受过专业培训人员

D、有权巡视高压室的巡视人员

10.对断路器的操作机构的基本要求中,要求操作机构具有( BCD )的性能

A、不受操作指令控制

B、动作快

C、不拒动

D、不误动

11.液压操作机构有(BC )等缺点。

A、噪声大

B、价格昂贵

C、运行维护工作量大

D、体积大

12.值班人员若发现设备有威胁电网安全运行且不停电难以消除的缺陷时,应及时报告上级

领导,同时向(A)和(B)报告,申请停电处理。P121

A、供电部门

B、调度部门

C、电力监管部门

D、行政主管部门

13.( B )或( C )的高压断路器必须定期进行巡视检查。

A、安装过程中

B、投入运行

C、处于备用状态

D、检修中

14.隔离开关的主要作用包括(ACD)等。P122

A、隔离电源

B、拉合负荷电流

C、倒闸操作

D、拉合小电流电路

15.隔离开关按有无接地刀闸分类可分为(BD )。

A、金属支架无接地装置

B、带接地刀闸

C、无接地刀闸

D、金属支架带接地装置

16.隔离开关按每相支柱绝缘子的数目分类可分为( BCD )等。

A、五柱式

B、双柱式

C、单柱式

D、三柱式

17.GN19-12CST型双掷隔离开关的三个工位是(BCD)。P123

A、上触头合闸-下触头合闸

B、上触头分闸-下触头合闸

C、上触头合闸-下触头分闸

D、上触头分闸-下触头分闸(即分闸状态)

18.隔离开关的操作机构一般有(ACD)等。P126

A、手动操作机构

B、电磁操作机构

C、电动操作机构

D、液压操作机构

19.隔离开关手动操作机构具有( ABC )等优点。

A、结构简单

B、工作可靠

C、价格低廉

D、不需要维护保养

20.运行中隔离开关刀闸部分巡视检查时,应检查(ABC )等项目。

A、三相动触头位置与运行状态相符

B、分闸时三相动触头应在同一平面,角度一致

C、合闸时动、静触头接触良好,三相接触面一致

D、灭弧装置完好无损

21.运行中隔离开关绝缘部分巡视检查时,应检查(BC)等项目。P128

A、户外设备无雨淋痕迹

B、绝缘完好无损

C、无闪络放电痕迹

D、爬电距离是否符合规程要求

22.隔离开关的操作机构巡视检查时,应检查(BC)等内容。P128

A、操作机构箱箱门开启灵活,关闭紧密

B、操作手柄位置与运行状态相符

C、闭锁机构正常

D、分、合闸指示正确

23.负荷开关按灭弧方式及灭弧介质分类可分为(ABCDE)负荷开关等。P129

A、油浸式

B、产气式

C、压气式

D、真空

E、六氟化硫(SF6)

24.BFN2系列压气式负荷开关可用于(BCD)等场所。P131

A、供电部门大型变电站出线

B、城网终端变电站

C、农网终端变电站

D、箱式变电站

25.FL(R)N36-12D型负荷开关可作为(ABD)电器设备的控制和保护之用。P135

A、工矿企业

B、民用供电

C、供电部门的一次变电所

D、二次变电所

26.交流高压真空接触器与熔断器配合使用可用于控制和保护(ABC)等。P139

A、电动机

B、变压器

C、电容器

D、发电机

27.高压熔断器按熔管安装方式可分为(AB)。P140

A、插入式

B、固定安装式

C、跌落式

D、户内式

28.高压熔断器的熔体材料一般采用(ABD )等合金材料制成。

A、银

B、铜

C、铬

D、康铜

29.按熔断器撞击器动作能量的取得方式可分为(AC )撞击器。

A、弹簧式

B、压气式

C、火药式

D、吹气式

30.PRW10-12F熔断器具有(AB)的功能。P144

A、RW4-10型熔断器基本保护性能

B、分、合额定负荷电流

C、分、合短路电流

D、防止过电压

31.PRW10-12F型熔断器可用于10kV系统线路及变压器的(AC)保护。P144

A、故障电流

B、过电压

C、过载电流

D、欠电压

32.目前,高分断能力熔断器的额定短路电流开断能力已可达到( B )~( C )。

A、5kA

B、31.5kA

C、50kA

D、100kA

33.下列属于高压电力电容器常见故障有(ABC)。P150

A、电容器过负荷

B、单台电容器内部极间短路

C、电容器组与断路器之间连线短路

D、电容器组失压

34.对运行中的高压电容器巡视检查项目包括(BC)等。P150

A、电容器的铭牌是否与设计相符

B、电容器外壳是否膨胀

C、电容器是否有喷油、渗漏现象

D、电容器的接线正确

35.对运行中的高压电容器组应按规定进行巡视检查,其检查内容包括(ABCD )等。

A、出线瓷套管有无裂缝或放电痕迹

B、出线瓷套管表面瓷釉有无脱落

C、电容器接线桩头是否发热

D、外壳表面涂漆有无脱落

36.当高压电容器组发生下列情况之一时,应立即退出运行:(ABCDE)。P150

A、电容器爆炸

B、电容器喷油或起火

C、套管发生严重放电、闪络

D、接点严重过热或熔化

E、电容器内部或放电设备有严重异常声响

F、长期过电压

37.典型的电气误操作包括(ABCDE)。P152

A、带负荷拉、合隔离开关

B、带地线合闸

C、带电挂接地线

D、误拉、合断路器

E.误入带电间隔

38.高压开关柜的“五防”联锁常采用的闭锁方式有( AC )。

A、强制性机械闭锁

B、压力闭锁

C、电磁闭锁

D、温度闭锁

39.高压成套装置按额定工作电压可分为(AB )成套配电装置。152

A、高压

B、低压

C、特高电压

D、中压

40.KYN28-10型开关柜小车室右侧轨道上设有(BC)机构。P153

A、小车运动横向限位装置

B、小车的接地装置

C、防止小车滑脱的限位

D、开、合主回路触头盒遮挡帘板的机构

41.KYN28-10型开关柜小车室左侧轨道上设有(AC)。P153

A、开、合主回路触头盒遮挡帘板的机构

B、小车的接地装置

C、小车运动横向限位装置

D、防止小车滑脱的限位

42.XGN-10型开关柜,当闭锁机构允许打开柜门时,打开前、后柜门的操作顺序是(AD)。

P157

A、先打开前柜门

B、先打开后柜门

C、后打开前柜门

D、后打开后柜门

43.RGCC电缆开关标准单元中一次设备有(CD)等。P158

A、断路器

B、熔断器

C、隔离开关

D、接地开关

44.环网柜终端柜除满足各项电气性能要求外,应设置必要的(AC)等装置。P163

A、过电压保护(避雷器)

B、GN系列隔离开关

C、继电保护(熔断器)

D、防火装置

45.HXGH1-10型环网柜的断路器室,一般自上而下安装( ABCD )等电器。

A、负荷开关和熔断器

B、电流互感器

C、避雷器

D、带电显示器和电缆头

46.手车式开关柜的断路器手车常见故障有( AB)等。P167

A、断路器手车在试验位置时摇不进

B、断路器手车在工作位置时摇不出

C、断路器手车在工作位置定位状态时,断路分闸后,手车可以摇出

D、断路器在合闸状态时,手车不能移动

47.手车式开关柜接地开关无法操作合闸的故障原因可能有(ABC )等。

A、电缆侧带电,操作舌片不能按下

B、接地开关闭锁电磁铁不动作,舌片不能按下

C、电缆室门未关好

D、隔离开关未拉开

48.高压成套装置按断路器的安装方式可分为( AC )

A、固定式

B、户内式

C、手车(移开)式

D、户外式

49.高压开关柜巡视检查项目包括检查柜内电气设备是否有(BC),电缆头运行正常。P168

A、与铭牌不符

B、异声

C、异味

D、温度

50.组合式箱式变电站变压器油箱中,一般设有( BC D )等高压控制和保护电器。

A、断路器

B、负荷开关

C、主保护熔断器

D、后备保护熔断器

51.预装式(欧式)箱式变电站一般有( ABCD )等部分组成。

A、高压室

B、变压器室

C、低压室

D、电能计量室

四、案例分析

1.交流高压真空接触器主要由真空开关管(真空灭弧室)、(ABC)等部件组成。P138

A、操作机构

B、控制电磁铁

C、电源模块

D、继电保护装置

2.由于断路器的合闸电源电压太低的故障处理方法有(AB)等。P167

A、测量合闸线圈两端的电压是否确实太低

B、把电源电压调整至合格电压

C、尽可能将合闸电源电压调高

D、更换合闸线圈

3.RGC系列开关柜通过观察窗可见的隔离开关三工位是指( ABC )

A、关合

B、隔离

C、接地

D、分闸准备

4.由于手车式开关柜的断路器手车未到达确定位置而使断路器不能合闸的故障处理方法

是(A )。

A、检查手车是否在试验位置或工作位置

B、解除闭锁装置

C、调整手车到试验或工作定位状态

D、更换合闸线圈

5.断路器操作中应同时监视有关(ACD)等表计的指示及红绿灯的变化。P121

A、电压表

B、频率表

C、电流表

D、功率因数表

6.高压成套配电装置按其结构特点可分为(ACDE )等。

A、金属封闭式

B、金属开启式

C、金属封闭铠装式

D、金属封闭箱式

E、SF6封闭组合电器

2020年高压电工作业考试最新国家总局题库及答案 (共150题)

2020年高压电工作业考试最新国家总局题库及 答案 (共150题) 1.正常情况下,一般在系统功率因素高于(C)且仍有上升趋势时,应退出高压电容器组。 A、0.85 B、0.90 C、0.95 2.值班人员发现任何异常现象应及时消除,不能及时消除时,除及时报告上级领导外,还应记入运行记录簿和(B )。 A、检修记录簿 B、缺陷记录薄 C、事故记录薄 3.隔离开关按刀闸运动方式分类可分为(C )、垂直旋转式和插入式。 A、360°旋转式 B、捆绑式 C、水平旋转式 4.在开关电器中,气体吹动电弧的方法为纵吹时,气体吹动方向与电弧轴线相(B ) A、平行 B、垂直 C、倾斜30°角度 5.高压电动机发生单相接地故障时,只要接地电流大于(B),将造成电动机定子铁芯烧损。 A、5A B、10A C、15A 6.下列(A)表示I段电压小母线A相。 A、1YMa B、1Ya C、1YN 7.(A)指正常情况下有明显断开的备用电源或备用设备或备用线路。 A、明备用 B、冷备用 C、暗备用

8.安装单位号11D的1号端子11n3属于(C)。 A、设备文字符号 B、回路编号 C、相对编号 9.在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择( C )漏电保护装置。 A. 三相三极式 B. 三相三极和单相二极两种 C.三相四极式 10.人工急救胸外按压法应以每分钟约( A )次的频率有节奏均匀的按压,挤压与放松的时间相当。 A. 100 B. 80 C. 60 11.电工作业人员,应认真贯彻执行( A )的方针,掌握电气安全技术,熟悉电气安全的各项措施,预防事故的发生。 A. 安全第一、预防为主、综合治理 B. 安全重于泰山 C.科学技术是第一生产力 12.人电击后危及生命的电流称为(C)。 A、感知电流 B、持续电流 C、致命电流 13.人体触电可分为直接接触触电和( C )两大类。 A. 跨步电压触电 B. 接触电压触电 C. 间接接触触电 14.在变压器内部发生故障(如绝缘击穿、相间短路、匝间短路、铁芯事故等)产生( A)时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。 A、气体 B、液体 C、固体 15.并列运行时,如果其中一台变压器发生故障从电网中切除时,其余变压器(B )。

高压电工,答案解析在题中

对于高压电力线路,限时电流速断保护得动作时间一般取1s。?A、正确 ?B、错误 正确答案:B?试题解析:“半秒” 对于高压电力线路,限时电流速断保护得动作时间一般取()。?A、0、2s ?B、0、5s ?C、 0、7s 正确答案:B 试题解析: (2)2000kw以下得电动机,如果()灵敏度不能满足要求时,也可采用电流纵差动保护代替。?A、过负荷保护?B、电流速断保护?C、纵差动保护正确答案:B 试题解析: 2000kw及以上大容量得高压电机,普遍采用()代替电流速断保护。?A、A、过负荷保护?B、低电压保护 C、纵差动保护 正确答案:C 2000kw及以上大容量得高压电动机,常采用过流速断保护。 A、正确? B、错误 正确答案:B?试题解析: 高压电动机不采用纵差动保护.() A、正确 B、错误 正确答案:B

SF6负荷开关一般不设置(). A、气体吹弧装置? B、灭弧装置?C、磁吹灭弧装置 正确答案:A 试题解析: 六氟化硫(SF6)负荷开关一般不设置气吹灭弧装置,所以它得灭弧能力比六氟化硫(SF6)断路器强.() ?A、正确 B、错误 正确答案:B 由于检修工作需要,可将六氟化硫(sf6)断路器打开后,将六氟化硫(sf6)气体排入大气中.() A、正确 B、错误 正确答案:B 试题解析: SF6断路器得缺点之一就是,SF6气体在电弧得作用下分解得()气体有毒。 A、 A、硫化物 B、氧化物? C、低氟化物 正确答案:C 试题解析: 电网谐波得产生,主要在于电力系统中存在各种线性元件.()?A、正确 B、错误

正确答案:B?试题解析: 电网谐波得产生,主要在于电力系统中存在各种()元件。?A、 A、电感元件B、电容元件?C、非线性元件 正确答案:C?试题解析: RN2型高压熔断器可适用于作()得保护。 A、 A、变压器 B、电力线路 C、电压互感器 正确答案:C?试题解析: 高压熔断器可用于()等设备得保护。 A、电压互感器 B、发电机 C、断路器 正确答案:A?试题解析: 高压熔断器在110kv及以上供电网中被广泛应用。() A、正确?B、错误 正确答案:B 试题解析: 高压熔断器一般在()电压等级得系统中保护电路中得电气设备。?A、3kV -35kV B、 35kV以上 C、 110kV

电工进网作业许可考试习题(高压类)版

电工进网作业许可考试习题(高压类)2012版 一丶电工基础 一丶单项选择 1.带电物体相互作用是因为带电物体周围存在着(C)。PT1 A.电压 B.磁场 C.电场 D.电晕 2.电场中某点A的电位等于单位(B)在该点所具有的电位能。PT1 A.电子 B.正电荷 C.负电荷 D.以上都正确 3.关于电路中各点的电位与参考点的选择,以下说法错误的是(D)PT1 A.各点电位的大小与参考点的选择有关, B.各点电位的正负与参考点的选择有关, C.计算电路中某点的电位就是求该点与参考点之间的电位差, D.各点电位的大小和正负与参考点的选择都无关。 4丶已知电路中A点电位为15V,B点电位为4V,则A丶B两点间的电压为(A)V。PT1 A丶11 B-11 C丶19 D丶60 5丶若在5秒内通过导体横截面的电量为25库仑,则电流强度为(A)安培。PT1 A.5 B.25 C.30 D.125 6丶方向不变,大小随时间变化的电流叫(C)PT2 A.正弦交流电 B.简谐交流电 C.脉动直流电 D.脉动交流电 7丶测量电路中电流时,电流表量程应(B)在该电路中。PT2

A.大于被测电路实际值,并联 B.大于被测电路实际值,串联 C.小于被测电路实际值,并联 D.小于被测电路实际值,串联8丶已知截面积为20mm2的导线,流过的电流为300A,则该导线中的电流密度为(D)。PT2<解:300/20=15> A.320A/mm2 B.25A/mm2 C.30A/mm2 D.15A/mm2 9丶在电源外部,正电荷是由(D)。PT2 A.低电位移向高电位 B.低电位移向参考电位 C.高电位移向参考电位 D.高电位移向低电位 10丶当电路开路时电源端电压在数值上等于(B)。PT2 A.零 B.电源电动势 C.电源内阻的电压 D.无法确定 11丶电源电压表示电场力在(A)将单位正电荷由高电位移向低电位时所做的功。PT2 A.外电路 B.内电路 C.整个电路 D.无法确定 12丶电路中,导体对(C)呈现的阻碍作用称为电阻,用参数R表示。PT3 A.电压 B.电量 C.电流 D.电流密度 13.求导体电阻大小的表达式为(B)。PT3 A.R=pLS B.R=pL/S C.R=pS/L D.R=Ls/p 14.导体电阻越小,则其电导就(B)。PT3 A.不变 B.越大 C.越小 D.不确定 15.已知电路的未端电压为18v,电流为6A,则该电路电阻为(C)Ω。PT3

精选最新高压电工证考试题库500题(答案)

精选高压电工证考试题库500题(含答案) 一、单选题 1.作用于人体的电压升高,人体电阻还会(),致使电流更大,对人体的伤害更严重。 A下降B增加C不变 【参考答案】:A 2.当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备三相短路并()。 A放电B测量接地电阻C接地 【参考答案】:C 3.如果忽略变压器的内损耗,可认为变压器二次输出功率()变压器一次输入功率。 A大于B等于C小于 【参考答案】:B 4.停电检修线路,应将所有()及联络断路器和隔离开关都拉开。 A断路器B电源C接地刀闸 【参考答案】:A 5.交流高压真空接触器适用于交流系统中()的场合。 A需要频繁操作B不需要频繁操作C操作机率很低 【参考答案】:A 6.间接接触触电包括()和接触电压触电两种类型。 A跨步电压触电B接触电压触电C直接接触触电 【参考答案】:A 7.设备的断路器,隔离开关都在合闸位置,说明设备处在()状态。 A运行B检修C设备用 【参考答案】:A 8.变压器接在电网上运行时,变压器()将由于种种原因发生变化,影响用电设备的正常运行,因此变压器应具备一定的调压能力。 A二次侧电压B一次侧电压C最高电压 【参考答案】:A 9.架空线路导线通过的()不应超过其允许电流。

A额定电流B短路电流C最大负荷电流 【参考答案】:C 10.电流互感器的一次绕组匝数很少,()在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流。 A串联B并联C混联 【参考答案】:A 11.()用具是登高作业时必须必备的保护用具。 A登高板B安全带C脚扣 【参考答案】:B 12.()的特点是能够使读图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。 A安装接线图B屏面布置图C归总式原理图 【参考答案】:C 13.在中性点直接接地的电力系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压()。 A不变B升高C降低 【参考答案】:A 14.额定容量是指:在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧的输出能力()。AkVBkVCk 【参考答案】:A 15.在一类负荷的供电要求中,允许中断供电时间在()小时以上的供电系统,可选用快速自启动的发电机组。 A12B13C14 【参考答案】:C 16.高压熔断器以动作特性可分为()和固定式。 A自动跌落式B插入式C非限流式 【参考答案】:A 17.为提高功率因数;运行中可在工厂变配电所的母线上或用电设备附近装设(),用其来补偿电感性负载过大的感性电流,减小无功损耗,提高末端用电电压。 A并联电容器B并联电感器C串联电容器 【参考答案】:A 18.供电质量指()与供电可靠性。

高压电工试题

A 1. ()可以将电力系统的一次大电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。 A、电流互感器 B、电压互感器 C、继电器 A 2. ()是以屏面布置图为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。 A、安装接线图 B、屏面布置图 C、归总式原理图 A 3. ()是用来防止工作人员直接接触触电的安全用具。 A、绝缘安全用具 B、一般防护安全用具 C、基本安全用具 A 4. ()移动式电气设备在外壳上没有接地端子,但在内部有接地端子,自设备内引出带有保护插头的电源线。 A、Ⅰ类 B、Ⅱ类 C、Ⅲ类 A 5. FW5-10负荷开关的含意是()。 A、额定电压10kV户外型负荷开关 B、额定电压5kV户外型负荷开关 C、额定电压10kV户内型负荷开关 A 6. IT系统是指电源中性点不接地或经足够大阻抗(约1000Ω)接地,电气设备的外露可导电部分经各自的()分 别直接接地的三相三线制低压配电系统 A、保护线P B、中性线N C、P A 7. LQJ-10表示额定电压为()的绕组式树脂浇注绝缘的电流互感器。 A、10kV B、20kV C、35kV A 8. SF6断路器的特点之一是()。 A、开断电流大 B、断口耐压低 C、开断电流小 A 9. SF6负荷开关一般不设置()。 A、气体吹弧装置 B、灭弧装置 C、磁吹灭弧装置 A 10. SF6负荷开关装设的()可随时监测开关本体内充入的SF6气体压力。 A、气体密度计 B、温度计 C、气体流量计 A 11. SFZ-10000/110表示三相自然循环风冷有载调压,额定容量为()kVA,高压绕组额定电压110kV电力变压器。 A、10000 B、36500 C、8000 A 12. SH11-M-50/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,非晶态合金铁芯,密封式,额定容量50kVA,高压侧 绕组额定电压为()kV的电力变压器。 A、10 B、20 C、35 A 13. 保护接地的接地电阻不能大于()。 A、4Ω B、10Ω C、15Ω A 14. 保证变配电所安全运行的“两票三制”,的二票是指执行()、操作票。 A、工作票 B、业务传票 C、工作记录票 A 15. 变、配电所一次主接线中所用的电气设备,称为()。 A、一次设备 B、二次设备 C、远动设备 A 16. 变压器保护属于按()分类。 A、被保护的对象 B、保护原理 C、保护所起作用 A 17. 变压器的(),其动作电流整定按躲过变压器负荷侧母线短路电流来整定,一般应大于额定电流3-5倍整定。 A、电流速断保护 B、过电流保护 C、差动保护 A 18. 变压器的过负载能力一般用变压器所能输出的最大容量与额定容量之()来表示。 A、比 B、和 C、差 A 19. 变压器的铁芯是()部分。 A、磁路 B、电路 C、开路 A 20. 变压器的一、二次电压一般允许有()的差值,超过则可能在两台变压器绕组中产生环流,影响出力,甚至可 能烧坏变压器。 A、±0.5% B、±1% C、±1.5% A 21. 变压器二次侧额定电压指的是分接开关放在额定电压位置,一次侧加()时,二次侧开路的电压值。 A、额定电压 B、额定电流 C、最大电压 A 22. 变压器接在电网上运行时,变压器()将由于种种原因发生变化,影响用电设备的正常运行,因此变压器应具

2021年高压电工进网许可证考试全真模拟题库及答案(共三套)

2021年高压电工进网许可证考试全真模拟题库及答 案(共三套) 2021年高压电工进网许可证考试全真模拟题库及答 案(一) 一、单选题 1.电路中负荷为电感性负载时,一般情况下触头间恢复电压(A)电源电 压。P103 A、大于 B、小于 C、等于 D、大于等于 2.高压断路器具有断合正常负荷电流和切断(C)的功能,具有完善的灭 弧装置。P104 A、开路电流 B、瞬时电流 C、短路电流 D、励磁电流 3.多油断路器中的绝缘油除作为灭弧介质外,还作为断路器断开后触头间 及带电部分与接地外壳间的(B)。P104 A、辅助绝缘 B、主绝缘 C、密封 D、冷却作用 4.真空断路器具有(A)的优点。P106 A、维护工作量少 B、无截断过电压 C、不会产生电弧重燃 D、体积大 5.SN4-10/600型断路器的额定电流是(C)。P106 A、400A B、1000A C、600A D、10kA 6.SN4-10是(C)断路器。P106 1

A、户外真空 B、户内真空 C、户内少油 D、户内SF6 7.10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为(B)。P108 A、5~10mm B、10~15mm C、20~30mm D、30~35mm 8.真空灭弧室的导向套能防止导电回路的(C)到波纹管上,从而影响真 空灭弧室的寿命。P109 A、电压 B、外部气压 C、电流分流 D、内部气压 9.SF6断路器是用(B)作为绝缘介质和灭弧介质。P112 A、液态SF6 B、SF6气体 C、SF6分解的低氟化硫 D、气液混态的SF6 10.SF6断路器的优点之一是(B)。P112 A、价格低 B、灭弧性能强 C、制造工艺要求不高 D、结构简单 11.SF6气体的密度比空气(A),会沉积在电缆沟等低洼处。P113 A、大 B、相等 C、小 D、不确定 12.SF6断路器的特点之一是(C)。P113 A、断口耐压低 B、断口耐压中等 C、断口耐压高 D、断流能力差 13.SF6断路器在结构上可分为(B)和罐式两种。P114 A、支架式 B、支柱式 C、固定式 D、开启式 14.对断路器操作机构的基本要求之一是(B)。P115 A、巨大的操作功 B、足够大的操作功 C、对操作功不作要求 D、不需要有操作功

高压电工答案解析在题中

对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取1s。 A. 正确 B. 错误 正确答案:B 试题解析:“半秒” 对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取()。 A. 0.2s B. 0.5s C. 0.7s 正确答案:B 试题解析: (2)2000kw以下的电动机,如果()灵敏度不能满足要求时,也可采用电流纵差动保护代替。 A. 过负荷保护 B. 电流速断保护 C. 纵差动保护 正确答案:B 试题解析: 2000kw及以上大容量的高压电机,普遍采用()代替电流速断保护。 A. A、过负荷保护 B. 低电压保护 C. 纵差动保护

正确答案:C 2000kw及以上大容量的高压电动机,常采用过流速断保护。 A. 正确 B. 错误 正确答案:B 试题解析: 高压电动机不采用纵差动保护。() A. 正确 B. 错误 正确答案:B SF6负荷开关一般不设置()。 A. 气体吹弧装置 B. 灭弧装置 C. 磁吹灭弧装置 正确答案:A 试题解析: 六氟化硫(SF6)负荷开关一般不设置气吹灭弧装置,所以它的灭弧能力比六氟化硫(SF6)断路器强。() A. 正确 B. 错误 正确答案:B

由于检修工作需要,可将六氟化硫(sf6)断路器打开后,将六氟化硫(sf6)气体排入大气中。() A. 正确 B. 错误 正确答案:B 试题解析: SF6断路器的缺点之一是,SF6气体在电弧的作用下分解的()气体有毒。 A. A、硫化物 B. 氧化物 C. 低氟化物 正确答案:C 试题解析: 电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种线性元件。() A. 正确 B. 错误 正确答案:B 试题解析: 电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种()元件。 A. A、电感元件 B. 电容元件 C. 非线性元件

2021年电工进网作业许可证(高压)资格考试全真模拟试题及答案(七)

2021年电工进网作业许可证(高压)资格考试全真 模拟试题及答案(七) 一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、用右手螺旋定则判定载流线圈的磁场时,右手握住线圈,伸直拇指,四指的螺旋方向为电流方向,则大拇指指向为(A)。P12 A、N极方向 B、S极方向 C、电磁力方向 D、电场方向 2、关于某一类导体材料的电阻,(A),导体电阻越大。P3(导体电阻与长度成正比,与截面积成反比) A、导体长度越长、截面积越小 B、导体长度越长、截面积越大 C、导体长度越短、截面积越小 D、导体长度越短、截面积越大 3、当20kV取代10kV中压配电电压,原来线路导线线径不变,则升压后的配电容量可以提高(A)倍。P43 A、1 B、2 C、3 D、4 4、在中性点不接地的电力系统中,当系统发生单相完全接地故障时,单相接地电流数值上等于系统正常运行时每相对地电容电流的(C)倍。P64 A、1 B、2 C、3 D、4 5、对于(A)的变压器,绕组和铁芯所产生的热量经过变压器油与油箱内壁的接触,以及油箱外壁与外界冷空气的接触而自然地散热冷却,无须任何附加的冷却装置。P71 A、小容量 B、容量稍大些 C、容量更大 D、50000kVA

及以上 6、(C)变压器是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘液体中的变压器。P88 A、卷铁芯 B、油浸 C、干式 D、非晶合金 7、Dyn11连接的变压器其中性线电流一般不应该超过低压侧额定电流的(B),或按制造厂的规定。P81 A、30% B、40% C、50% D、60% 8、对于油浸式变压器绕组和顶层油温升限值, A级绝缘在(B)时产生的绝缘损坏为正常损坏,绕组最热点与其平均温度之差为13℃,保证变压器正常寿命的年平均气温是20℃,绕组温升限值为65℃。P83 A、96℃ B、98℃ C、100℃ D、102℃ 9、H级绝缘干式变压器中,用作绝缘的NOMEX纸具有非常稳定的化学性能,可以连续耐(C)高温,属于C级绝缘材料。P89~90 A、200℃ B、210℃ C、220℃ D、230℃ 10、目前国内生产的10kV、630kVA及以下卷铁芯变压器,空载电流比S9系列变压器下降(B)。P92 A、10% B、20% C、30% D、40% 11、气体绝缘变压器测量温度方式一般为热电偶式测温装置,同时还需要装有(D)和真空压力表。P89 A、压力继电器 B、温度继电器 C、泄露继电器 D、密度继电器 12、变压器(C)通常分为无励磁调压和有载调压两种方式。P81 A、运行方式 B、连接方式 C、调压方式 D、负载方式

高压电工证考试试题及答案

2016年高压电工证考试试题及答案 一、判断题(正确的画√,错误的画×,每题1分,错判或不判为0分,总计36分) 1、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大损失、造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,成为一类负荷。(√) 2、由送电、变电、配电和用电组成的整体成为电力系统。(×) 3、多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量之不和。(×) 4、变压器匝数多的一侧电流大,电压低。(×) 5、单相变压器的额定电流等于变压器额定容量以倍额定电压。(×) 6、一般电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器,二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地。(√) 7、变压器一、二次测感应电势之比可近似认为等于一、二次测电压有效值之比。(√) 8、三相变压器绕组为Yy联结时,绕组相电流就是线电流。(√)9、互感器是供电系统中测量和保护用的设备。(√) 10、变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有±10%的差值。(√) 11、电压互感器工作是相当于一台负载运行的降压变压器。(√) 12、针对高压电容器组外壳严重膨胀故障,处理办法之一是经常清扫。(×) 13、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理是:固体介质能使电弧迅速冷却,并使金属蒸汽大量在固体介质表面凝结。(√) 14、GN22-10/1000代表22KV户内隔离开关。(×) 15、从限制RN2型熔断器的最小熔化电流考虑,要求熔丝具有一定的电阻。(×) 16、隔离开关液压操动机构的手摇装置供安装和检修调整时使用。(√)

17、在RGC型高压开关柜型号中,用RGCE表示侧面出现的空柜转接单元。(√) 18、箱式变电所的高压电路采用真空接触器控制。(×) 19、对于KYN××800-10型高压开关柜,小车向前移动,当小车到达工作位置时,定位装置阻止小车继续向前移动,小车可以在工作位置定位。(√) 20、FN3-10R/400型高压负荷开关的参数为:额定电压10KV,额定电流400A。(√) 21、架空电力线路是输送、分配电能的主要通道和工具。(√) 22、保护金具分为电气类保护金具和机械类保护金具。(√) 23、相邻两杆塔导线悬挂点连线中点对导线的铅垂距离称为弧垂。(√) 24、为防止避雷线与大地发生短路,避雷线与大地之间具有较好的绝缘。(×) 25、 35~110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的金线段架设避雷线。(√) 26、高压长线路空载运行时,线路末端电压高于首端电压。(√) 27、发电厂和变配电所中直接与生产和输配电能有关的设备成为一次设备。(√) 28、人体电阻的数值主要决定于电流的通路。(√) 29、第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。(√) 30、停电检修的设备,各测电源的短路器和隔离开关的操作电源也需断开。(√) 31、遮拦应采用干燥的绝缘材料制成,不能用金属材料制作。(√) 32、工作终结即工作票终结。(×)

高压电工考试题库附答案

单选题(第1题?第2 5 7题。每题0.18分,共46.00分。) 1. 聚氯乙烯绝缘电缆一般只在(A)kV 及以下电压等级中应用。 A. 6 B.35 C.110 2.10kv 及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(B) A.±5% B.±7% C.10% 3.按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流?(A)。 A.小 B.大 C.和绕组电压低的一侧一样 4 .架空电力线路的铁塔刷油工作每( C )进行一次。 A. 1 年 B.2 年 C.3~5 年 5.( B )的主要作用是用于隔离电源。A.断路器B.隔离开关 C.熔断器 6 .在三相四线式380V 电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路,应选择 (C )漏电保护装置.A.三相三极式 B.三相三极和单相二极两种 C.三相四极式 7.可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在( A )位置时才能移动手车。A.分闸 B.合闸 C.任何 8.在操作隔离开关时,发生带负荷误合隔离开关时,已经发生弧光即应()。 A.立刻返回,快速灭弧 B.宁错不返,一合到底 C.迅速停止,保持原状

A.绝缘击穿 B.过载损坏 C.过热损坏 10.填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用( C )笔填写。 A.钢笔 B.圆珠笔 C.铅笔 11.对于用电设备的电气部分,按设备的具体情况常备有电气箱、控制柜,或装于设备的壁 龛内作为(C)。A.防护装置 B.接地保护 C.屏护装置 12.(B)用具是登高作业时必须必备的保护用具。 A.登高板B.安全带C.脚扣 15. 我国电缆产品的型号由几个( A )和阿拉伯数字组成。 A.大写汉语拼音字母 B.小写汉语拼音字母 C.大写英文简写 1 6.额定电压为35kV 的跌开式高压熔断器用于保护容量不大于(C)kVA 的变压器。 A.750 B.540 C.320 17.变压器吸潮器内的硅胶吸潮后变为(C)色。A.淡蓝B黑 C.淡红 18.在室外构架上工作应在工作地点邻近带电部分的横梁上,以及与之邻近的可能误登的架 构上悬挂(A)。A.止步、高压危险B.禁止合闸,有人工作C.在此工作 19.TT系统中第二个T表示(A )。A.保护接地B.保护接零 C.工作接地 20.运行中变压器着火应(A)。A.切断电源开动灭火装置 B.不切断电源,用二氧化碳或干 粉灭火器灭火 C.带电状态下用水灭火 21.负荷开关与( C )配合,可保护电力线路。

电工高压进网作业许可证考试题库(含答案)

全国电工进网作业许可考试 高压类理论考试题(2008年A3卷) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选货不选为0分,总计40分) 1、高压配电网是指电压在( C )及以上的配电网。 A、1KV B、35KV C、110KV 2、电压波动以电压变化期间( B )之差相对于电压额定值的百分数来表示。 A、电压实际值与电压额定值 B、电压最大值与电压最小值 C、电压最大值与电压额定值 3、变压器油的试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和( B )。 A、润滑试验; B、简化试验; C、抽样试验. 4、变压器二次绕组开路,一次绕组施加( A )的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流。 A、额定功率; B、任意功率; C、最大功率. 5、变压器的功率是指变压器的( C )之比的百分数。 A、总输出与总输入; B、输出有功功率与输入总功率; C、输出有功功率与输入有功功率. 6、容量在630kVA以下的变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查( A ). A、一次; B、两次; C、三次. 7、变压器调整电压的分接引线一般从( C )引出。 A、一次测绕组; B、低压绕组; C、高压绕组. 8、变压器正常运行时,各部件的温度是( C ) A、互不相关的, B、相同的, C、不同的. 9、当变压器内部发生故障,产生气体,或油箱漏油使油面降低时,( A )能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。 A、气体继电器 B、冷却装置 C、吸湿器 10、如果忽略变压器一、二次绕组的漏电抗和电阻时,变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值,( B )等于二次侧感应电势有效值。

2018年特种作业操作证高压电工作业模拟考试试题及答案

2018年特种作业操作证高压电工作业模拟考试试题及答案 (样题) 一、判断题(共70题,每题1分) 1.在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做 安全措施时应使用第二种工作票。(错误) 2.电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准小电流(10A或1A),供测量仪表、继电保护自动装置、计算机 监控系统用。(错误) 3.电阻的倒数称为电导,电阻越大,电导越小。(正确) 4.电力系统中性点接地是属于保护接地,它是保证电力系统安全可靠运 行的重要条件。(错误) 5.因工作间断,次日复工时,应得到运行值班员许可,取回工作票,工作负责人必须在工作前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,然 后才能继续工作。(正确) 6.剩余电流保护器只是在基本防护失效后而发挥补充防护的作用。(正确) 7.交流电路中,电弧电流瞬时过零时电弧将消失,此后若触头间的介质 击穿电压≤恢复电压,则电弧将重燃。(正确) 8.棒式绝缘子一般只能用在一些受力比较小的承力杆,且不宜用于跨越 公路、铁路、航道或市中心区域等重要地区的线路。(正确) 9.当人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相导体经 人体流入另一相导体,构成闭合回路的触电事故称为两相触电。(正确) 10.变压器的连接组是指三相变压器一、二次绕组之间连接关系的一种代号,它表示变压器一、二次绕组对应电压之间的相位关系。(错误) 11.在变配电所内工作时,工作许可人应会同工作负责人到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。(正确) 12.系统功率因数太低,会使系统无功损耗增大,同时使线路中各元件的电压损耗也增加,导致末端用电设备端电压太低,影响安全可靠用电。

2018高压电工作业全套

2018高压电工作业最新国家总局题库 判断题: 1.新装电容器组投运前,应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求。(√ ) 2.六氟化硫(SF6)气体化学性能稳定,所以与水或其他杂质成分混合后,在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物。(×) 3. 高压电容器的瓷套管发生严重放电、闪络时,只要加强监视,不需要将电容器立即退出运行。( ×) 4. 电路中负荷为电感性负载时,恢复电压不等于电源电压,不利于电弧熄灭。(√) 5.在巡视检查时,真空断路器的真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹(√) 6.投入运行的断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称。( ×) 7.高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。( ×) 8. 弹簧储能操作机构的加热器只在断路器检修时使用。( ×) 9.真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。(×) 10.新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。( √) 11.时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点。(×) 12.高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。(×) 13.高压电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。(√) 14.三相一次或二次重合闸属于110k及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(×) 15.在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。(×) 16.继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能可靠不动。(√) 17. 电能质量降低到不能允许的程度,不属于电力系统的事故。(×) 18.继电器是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)达到规定值时,其电气输出电路被接通的自动装置。(×) 19.中小容量的高压电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。(√) 20.当电压互感器二次断线时,备自投装置不应动作。(√) 21.断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。(×) 22.当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,则流过人体的电流越大,其危险性也越大(√) 23.辅助安全用具是指那些主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的工具。(√) 24. 所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。(√) 25.电工刀可用于带电作业。(×)

高压电工答案在题中

对于高压电力线路, 限时电流速断保护的动作时间一般取1s。 A. 正确 B. 错误正确答案:B 试题解析:“半秒” 对于高压电力线路, 限时电流速断保护的动作时间一般取() 。 A. 0.2s B. 0.5s C. 0.7s 正确答案:B 试题解析: (2)2000kw 以下的电动机, 如果() 灵敏度不能满足要求时, 也可采用电流纵差动保护代替。 A. 过负荷保护 B. 电流速断保护 C. 纵差动保护正确答案:B 试题解析: 2000kw及以上大容量的高压电机,普遍采用()代替电流速断保护。 A. A、过负荷保护 B. 低电压保护 C. 纵差动保护正确答案:C 2000kw及以上大容量的高压电动机,常采用过流速断保护。 A. 正确 B. 错误正确答案:B 试题解析: 高压电动机不采用纵差动保护。() A. 正确 B. 错误正确答案:B SF6负荷开关一般不设置()。 A. 气体吹弧装置 B. 灭弧装置 C. 磁吹灭弧装置正确答案:A 试题解析: 六氟化硫(SF6)负荷开关一般不设置气吹灭弧装置,所以它的灭弧能力比六氟化 硫(SF6)断路器强。() A. 正确 B. 错误正确答案:B 由于检修工作需要,可将六氟化硫(sf6) 断路器打开后, 将六氟化硫(sf6) 气体排入大气中。() A. 正确 B. 错误正确答案:B 试题解析: SF6断路器的缺点之一是,SF6气体在电弧的作用下分解的()气体有毒。 A. A、硫化物 B. 氧化物 C. 低氟化物正确答案:C 试题解析: 电网谐波的产生, 主要在于电力系统中存在各种线性元件。() A. 正确 B. 错误正确答案:B 试题解析: 电网谐波的产生, 主要在于电力系统中存在各种() 元件。

2020版电工进网作业许可证(高压)考试真题库(含参考答案)

2014年3月 2013版电工进网作业许可证(高压)考试试题集- 1 一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、已知一段电路消耗的电功率为10W , 该段电路两端的电压为5V,则该段电路的电阻为( D )。P21 A 、10 B 、2 C 、5 D 、2.5 (R U R I UI P 22 ===;即P U R 2==Ω=5.21052 ) 2、三相对称交流电源的特点是( A )。P30 A 、三相电动势的幅值和频率相等,初相位互差120° B 、三相电动势的幅值和频率相等,初相位互差90° C 、三相电动势的幅值和频率不相等,初相位互差120° D 、三相电动势的幅值和频率不相等,初相位互差90° 3、双电源的高压配电所电气主接线,可以一路电源供电,另一路电源进线备用,两段母线并列运行,当工作电源断电时,可手动或自动地投入( B ),即可恢复对整个配电所的供电。P49 A 、工作电源 B 、备用电源 C 、发电电源 D 、直流电源 4、过补偿方式可避免(B )的产生,因此得到广泛采用。P65 A 、谐振过电流 B 、谐振过电压 C 、大气过电压 D 、操作过电压 5、中断供电时将造成人身伤亡,属于( A )负荷。P45 A 、一类 B 、二类 C 、三类 D 、四类 6、用电负荷是用户在某一时刻对电力糸统所需求的( C )。P45 A 、电压 B 、电流 C 、功率 D 、电阻 7、供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之差与( B )之比的百分数来表示。P57 A 、实际频率 B 、额定频率 C 、平均频率 D 、瞬时频率 8、在电力系统中,用得较多的限制短路电流的方法有,选择合适的接线方式、采用分裂绕组变压器和分段电抗器、采用线路电抗器、采用( A )等。P61 A 、微机保护及综合自动化装置 B 、电磁保护 C 、晶体管保护 D 、熔断器 9、供电电压允许偏差规定,( A )电压允许偏差为额定电压的±7%。P55 A 、10kV 及以下三相供电的 B 、10kV 及以上三相供电的 C 、35kV 及以下三相供电的 D 、35kV 及以上三相供电的 10、由各级电压的电力线路,将各种发电厂、 变电所和电力用户联系起来的一个( A )和用电的整体,叫做电力系统。P41 A 、发电、 输电、配电 B 、发电、 输电、变电 C 、变电、 输电、配电 D 、发电、 变电、配电 11、从发电厂到用户的供电过程包括( A )、升压变压器、输电线、降压变压器、配电线等。P41 A 、发电机 B 、汽轮机 C 、电动机 D 、调相机

2020年高压电工作业资格证考试模拟试题库及答案(共400题)

2020年高压电工作业资格证考试模拟试题库及 答案(共400题) 1、为减少10kV单相接地故障对安全运行的影响,北京地区10kV系统多采用中性点()的运行方式。 A: 直接接地B: 不接地C: 经小电阻接地D: 经电抗器接地答案:C 2、未经供电部门同意,用电单位在自己所不能控制的电气设备或线 路上进行检修工作,()。 A: 必须停电后B: 严格禁止C: 必须验电后D: 必须挂地线后答案:B 3、我国安全生产的基本方针是()。 A: 安全第一、预防为本、综合治理B: 安全第一、预防为本、综合防治 C: 安全第一、预防为主、综合治理D: 安全第一、预防为主、综合防治答案:C 4、无激磁干式变压器切换分接档位,不能在()时进行。A: 变压器安装B: 变压器停电C: 变压器带电答案:C 5、下列代号中,()是控制回路负极电源小母线编号。A: -WC B: -WCL C: -WS D: -FM答案:A 6、下列代号中,()是控制回路正极电源小母线编号。A: +WC B: +WS C: +WCL D: +FM 答案: A 7、下列代号中,()是直流操作电源负极编号。A: 102

B: 103C: 201D: 203答案:A 8、下列代号中,()是直流操作电源正极编号。A: 101 B: 102C: 202D: 204答案:A 9、下列符号中,()代表电力变压器。A: TA B: QL C: TM D: FU答案:C 10、下列符号中,()代表断路器。A: QF B: TV C: QS D: TM答案:A 11、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当在有较大危险 因素的生产经营场所和有关设备、设施上,设置符合国 家标准或者行业标准的安全()。A: 提示标志B: 指令标志C: 禁止标志D: 警示标志答案:D 12、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位主要负责人、安全 生产管理人员和从业人员每年接受的在岗安全生产教育 和培训时间不得少于()学时。A: 7B: 8 C: 9D: 10答案:B 13、《北京市安全生产条例》规定,新招用的从业人员上岗前接受安 全生产教育和培训时间不得少于()。 A:6学时B:12学时C:24学时D:48学时答案:C 14、《北京市安全生产条列》规定,从业人员每年接受在岗安全生产 教育和培训时间不得少于()。 A: 4学时B: 12

高压电工作业题库考试要点的分析归纳

※高压电工作业新教材题库考试要点分析归纳※ (新版教材国家题库对接) 以下是本教材所归纳和总结的低压电工作业考试题库中与本章内容相关的考点.是学员必须掌握的知识要点,请学员熟记。 第一章电工安全生产知识 ※题库考试要点的分析归纳※ 1.电气安全组织措施的相关考点 (1)在电气施工中,必需遵守国家有关安全的规章制度,在高压设备上作业时应2人或2人以上进行,安装电气线路应保证作业人员的安全。为防止电气操作,应制定电气安全组织措施和电气安全技术措施。 (2)工作票是准许在电气设备上工作的书面命令,是执行保证安全技术措施的书面依据,一般有两种格式。第二种工作票的有效期最长为1天。 (3)在高压室内的二次接线和照明回路工作,需将高压设备停电或做安全措施时应使用第一种工作票。 (4)工作许可人不得签发工作票。工作票签发人不得兼任所签发工作票的工作负责人。一式二份的工作票,一份由工作负责人收执,作为进行工作的依据,一份由运行值班员收执,按值移交。 (5)电气设备由事故转为检修时,应填写工作票,填写工作票时要字体规范,字迹清楚,不得涂改和不得用铅笔填写,工作票的有效期限以批准的检修期限为限。 (6)在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关的电源。 (7)工作许可制度是指在电气设备上进行任何电气作业,都必须填写工作票,并根据工作票布置安全措施和办理开工,终结的手续。 (8)一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。任何单位和个人不得干预本系统的值班调度员发布或执行调度命令,值班调度员有权拒绝各种干预。 2.电气安全技术措施的相关考点 (1)高压维修工作的停电必须将工作范围内的各方面进线电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点。 (2)验电时必须戴绝缘手套,对于 35 kV 以上的电气设备,在没有专用验电器的特殊情况下,也可以用绝缘棒代替验电器来验电。 (3)临时接地线的链接要使用专用的线夹固定,其接地端严禁采用绑扎连接,各连接点必须要牢固。检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。因故需暂时中断作业时,所装设的临时接地线保留不动。停电检修作业后,送电之前,原在配电室内悬挂的临时接地线,应由值班员拆除。 3.电工作业人员基本要求和职责的相关考点 (1)从事电气作业的电工,必须接受国家规定的机构培训、经考核合格者方可持证上岗。 (2)电气工作人员发现任何人员违反《电业安全工作规程》应立即制止。

高压电工考试试题及答案

高压电工考试试题题库 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分) 1、( B )主要用于接通或断开隔离开关,跌落保险,装卸携带型接地线以及带电测量和试验等工作。A.验电器B.绝 缘杆C.绝缘夹钳D.绝缘手套 2、( C )的作用是用于作拉线的连接、紧固和调节。A.支持金具B.连接金具C.拉线金具D.保护金具 3、( C )是利用硫酸或硫酸铝与碳酸氢钠作用放出二氧化碳的原理制成。A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭 火器D.“1211”灭火器 4、( D )是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。A.金具B.杆塔C.绝缘子D.空气 5、10~35kV单回架空线路的导线,一般采用( A )。A.三角排列或水平排列B.垂直排列C.三角、水平混合排列D. 任意 6、10kv电力线路在电流速断保护的死区内发生短路故障,一般由( A )动作跳闸。A.过电流保护B.手动C.瓦斯保 护D.差动保护 7、220V单相供电电压允许偏差为额定电压的( C )。A.±-7% B.±10% C.+7%,-10% 8、3~10kV电力电容器组电流速断保护动作电流按额定电流的( C )整定。A.0.5~1 B.1.5~2 C.2~2.5 D.3 9、35kV架空线路耐张段的长度不宜大于( B )。A.1~2km B.3~5km C.6~7km D.7~8km 10、F N3-10R/400是10KV( C )的型号。A.隔离开关B.断路器C.负荷开关 11、F N3-10R/400型负荷开关合闸后,( A )。A.工作触头和灭弧触头均接通B.灭弧触头断开,工作触头接通C.工作 触头断开,灭弧触头接通 12、F N3-10R/400型负荷开关合闸时,( B )。A.工作触头和灭弧触头同时闭合B.灭弧触头先于工作触头闭合C.工作 触头先于灭弧触头闭合 13、F Z型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为( C )的防雷保护。A.线路B.配电变压器C.发电厂和变电所电 气设备 14、F Z型避雷器残压与FS型避雷器相比,具有( A )优点。A.残压低B.体积小C.结构简单 15、G L系列感应型过电流继电器,感应元件构成( B )保护。A.电流速断B.带时限过电流C.限时电流速断D.过 负荷 16、G W4-35系列隔离开关的操作特点是( C )。A.只能单极操作B.只能三极联动操作C.既可单极操作也可三极联动 操作 17、K YN××800-10型高压开关柜的三相主母线截面形状为( B )。A.圆形B.矩形C.三角形 18、K YN××800-10型高压开关柜利用( C )来实现小车与接地开关之间的连锁。A.电磁锁B.程序锁C.机械连锁 19、K YN××800-10型高压开关柜小车室中部设有悬挂小车的轨道,左侧轨道上设有( C )。A.小车的接地装置B. 防止小车滑脱的限位装置C.小车运动横向限位装置 20、L W6-500代表户外500KV的( A )。A.六氟化硫断路器B.真空断路器C.油断路器

相关文档
相关文档 最新文档