三、方案选择

根据本工程的特点,外脚手架1-2层顶商业楼采用双排落地式钢管脚手架,架高m。内架采用满堂式和移动式脚手架,主要用于结构和装修阶段的安全防护和提供操作平台。外架立杆横距1.0m、纵距1.5m,内立杆离外墙边0.3m、步距1.8m,连墙杆按俩步三跨设置,即连墙杆水平间距4.5m、竖向间距3.0m,剪刀撑除俩端设置外,中间每隔9.0m设壹道,剪刀撑沿纵向跨越4-6根立杆,和地面夹角为45°-60°,外立面满挂密目安全网(在±0.00m层及操作层满铺竹胶板,且在作业层以下每隔4层(13.2m)满铺竹胶板进行硬防护,隔层设置水平兜网。

从第壹层楼面起外脚手架均采用双排落地式钢管脚手架。第三层之上采用悬挑式钢管脚手架,悬挑架由埋在楼面板混凝土内的ф16钢筋(必须采用壹级钢筋)Ω形锚环纵向间距1.5m和钢管斜撑体系构成,每4层壹挑,立杆纵距为1.5m,立杆横距为1.0m,大横杆内步距为1.8m,大横杆外步距0.9米。小横杆间距为1.5m,内立杆距墙面0.3m,每根立杆必须立在悬挑的钢梁截面高度不小于160mm的工字钢上,悬挑高度为13.2米,固定端长度大于等于悬挑长度的1.25倍且悬挑外部长度不宜大于3米。

四、脚手架材料要求

扣件应购买正规厂家生产的可锻铸铁扣件,具有出厂合格证和检测报告,材料符合《可锻铸铁分类及技术条件》GB978-67、《钢管脚手架扣件》GB15831、《碳素结构钢》GB/T700-79及《普通螺纹》

GB196-81、《垫圈》GB96-76等技术标准。

扣件表面不得有裂缝、气孔及其他影响使用安全的缺陷。扣件和钢管扣紧时接触良好,接触面严格吻合。旋转扣件转动部位灵活,俩旋转面间隙应小于1㎜。当扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不大于5㎜。

脚手架钢管采用外径为48㎜,壁厚为3.5㎜,材质符合《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091规定的Q235普通钢管,钢管的钢材质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700中Q235级钢的规定。

表面应平直光滑,不得有裂纹、分层、压痕等缺陷。表面有凹凸状严重锈蚀麻点、有裂缝、变形、扭曲的钢管不准使用。钢管端面应平整,严禁有斜口、毛口等现象。立杆、纵向水平支撑杆(斜撑、剪刀撑、抛撑)的钢管长度为4-6.5m,用于横向水平杆的钢管长度为2.2-2.5m。每根钢管重不大于25kg。

脚手板选用楠竹架板,宽度不小于250㎜,厚度不小于50㎜,长度为1.5m、3.0m俩种。架板竹片有表面发黑、霉变、竹质变脆以及拉紧螺栓直径偏小或拉得不紧的不得使用,确保施工安全。

五、脚手架的搭设

脚手架的搭设必须满足《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规范编制的构造及搭设要求。必须严格按本施工方案搭设。

1、搭设程序

搭设前准备工作→地基处理→放纵向扫地杆→逐根树立立杆(安

垫块),和纵向扫地杆扣牢→安装横向扫地杆,且和立杆或纵向扫地杆扣牢,安装第壹步大横杆→安装第壹步小横杆→第二步小横杆→第三步小横杆→加设临时抛撑(上端和第二步大横杆扣牢,在装设俩道联墙杆后方可拆除)→第三、四步大横杆和小横杆→设置连墙杆→接立杆→加设剪力撑→铺脚手板→绑护身栏杆和挡脚板→挂安全立网。

2、搭设方法

严格按顺序搭设脚手架。立杆的小横杆紧固于立杆上,小横杆靠墙的壹端应离开墙面30㎝。立杆和大横杆,接头互相错开。脚手架各杆件伸出的端头,均应大于10㎝,以防扣件滑脱。

3、剪刀撑设置

剪刀撑搭设是将斜杆扣在立杆和小横杆上的伸出部分上。斜杆俩端扣件和立杆节点的距离不大于20㎝,最下面的壹根斜杆和立杆的连接点离底部不大于50㎝,且底部斜杆的下端应置于垫板上,以保证架子的稳定。沿脚手架纵向按每组剪刀撑跨越立杆根数为4-6根(>6m),斜杆和地面夹角为45°-60o。脚手架外侧立面的俩端各设壹组剪刀撑,由底部至顶部随脚手架升高连续设置,中间不间断。剪刀撑斜杆的接长,采用搭接,搭接长度不小于0.8m,设2个旋转扣件。每搭设壹步高进行立杆和大横杆的校正。立杆用线锤校正,其垂直度允许偏差为(架高的1/200),大横杆拉线校正水平度(高差不超过50,且不大于1/300)。

4、连墙杆设置

连墙杆采用刚性连接,本工程外侧每根框架柱设连墙杆和外架拉

结,其垂直间距为3m。

5斜拉卸荷钢丝绳设置

斜拉卸荷钢丝绳采用φ15钢丝绳,由每道工字钢端部斜拉至上壹层墙梁钢丝绳斜拉预埋件上,且用钢丝绳绳卡固定好。绳卡每壹端至少用俩个固定。

5、安全防护措施

a、安全网设置

双排脚手架外侧挂密目安全立网且张挂在外排立杆内侧。用镀锌铁丝将网周边每隔45㎝(每个环扣间隔)系牢在脚手架钢管上。在±0.00m位置挂设水平安全网或满铺脚手板。

悬挑双排脚手架,水平安全网设置每俩层壹道用镀锌铁丝将网周边每隔45㎝(每个环扣间隔)系牢在脚手架钢管上,

b、安全防护棚

在主要出入口处、卸料平台下方、通道处搭设安全防护棚。底层安全防护棚采用双层竹架板铺设,俩层垂直间距为500㎜,下层竹架板上满铺彩条布或草袋。操作层外侧设挡脚板(h≯300㎜)和钢管栏杆(h=900㎜)。

c、洞口及临边防护

楼层内1.5m×1.5m以下的水平孔洞用固定盖板或用通长的钢筋网盖牢,1.5m×1.5m之上的孔洞四周搭设不低于1.2m高的护身栏杆,且用密目式安全网防护。

楼层周边、屋顶边缘、楼梯段边及休息平台边等临边搭设1.2m

高防护栏杆。

d、安全标志和安全色

施工部位的安全标志牌要设在醒目的地方,且安放牢固。安全标志要定期检查,如有问题及时整修或更换。

为加强安全警示作用,脚手架部分杆件刷成黄色和红色相间0.5m 的安全色。刷安全色的部位有:临边防护栏杆、脚手架分层水平大横杆,剪刀撑等部位。

6、斜道

在主体施工中,施工电梯未安之前,在13#、14#楼间搭设双跑斜道,用钢管搭设,每跑宽度1.5m,跑道俩边设栏杆扶手,外围满挂密目安全网。

注意:固定端的长度必须≥悬挑端长度的1.25倍

六、脚手架拆除

脚手架拆除前要认真向操作人员进行拆除交底和安全交底。拆除时应设警戒区,和明显标志,专人警戒禁止行人进入。

拆除顺序自上而下,按层按步拆除,不能上下同时作业,连墙杆和脚手架同时拆除,拆下的架料应及时运至地面,严禁高空抛掷。原则先拆后搭的杆件。剪刀撑、栏杆不准壹次性全部拆除,要求拆到哪壹层,剪刀撑、拉杆拆到哪壹层。

在搭拆中途更换操作人员,应及时对更换人员详细交底,方可操作。

参加搭拆的所有作业人员,壹律凭上岗证上岗,必须思想集中,

保持严肃,不准擅自离,不准酒后作业。

七、脚手架搭设施工注意事项

1、施工作业必须根据施工方案、安全技术交底和国家规范、规程。搭设过程中严格控制立杆垂直偏差,随时校正杆件垂直和水平偏差,垂直偏差应不大于架高的1/200;同壹排大横杆的水平偏差不大于5㎝。

2、脚手架搭设完毕,应由总施工员组织有关人员逐项检查验收,确认符合要求后,方可投入使用。加强楼梯口、临边、预留洞口的防护,防护栏杆高度不小于1m,且设有挡脚脚板(杆)。外架剪刀撑架管,每层外架分层架管以及洞口、临边的防护栏杆扶手均刷黄色和红色标志,间距按0.50m壹段间断刷色。

3、遇有六级大风和大雨后都应进行检查和验收。

4、要定期检查架杆的设置和连接,连墙杆、支撑、门洞桁架构造是否符合要求;底座是否松动,立杆是否悬空;扣件螺栓是否松动;是否超载,发现安全隐患及时整改。清除水平的底网内杂物等。

5、检查验收时要严格对照规范标准要求进行,凡不符合规定的应立即整改,对检查结果和整改情况及测得的数据要记录,且且参加检查验收人员都要签字。

6、相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。

7、搭设过程中注意扣件朝向,用于连接大横杆的对接扣件,开口应朝架子内侧,螺栓向上。扣件拧紧程度要适当,及时显眼位置设立

安全标志,悬挂稳当。

8、脚手架搭设允许偏差:

钢管立杆纵距偏差为±50㎜;

钢管立杆垂直度偏差不大于1/100(H为总高度);

扣件紧固力矩为:40-50N.m力度偏差不大于5N.m,抽查安装数量的5%,扣件不合格数量不多于抽查数量的10%。

八、安全技术操作要求

1、作业人员必须持有效上岗证件,严格按照施工方案和安全操作规程施工。

2、把好材料质量关,材料的规格和质量必须符合规范的要求,不合格材料不得使用。钢管有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。扣件有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。

3、不违章作业,不得利用脚手架吊运重物,作业人员不得攀扶架子上下、不得推车在架子上奔跑、不得任意拆除脚手架部件和连墙杆及其它安全设施、脚手架底部或近部不得开挖沟槽。立杆底座加设垫板,地基必须夯实,且沿建筑物四周设临时排水沟。

4、在大风大雨或停工壹段时间后必须对脚手架进行全面检查,如发现变形、下沉,钢构件锈蚀严重,连接扣松脱等,要及时加固维修且经过检查合格后方可使用。

5、严格控制施工荷载,不得在外架上集中堆积模板、架管砖材等,材料堆放量不大于2KN/㎡,且放置稳固。

6、设置专用斜道供作业人员上下,采取防滑措施。未完成的脚手

架,每日收工时不得堆放多余的钢管、扣件等物,保证架子稳定,使之不发生意外。

7、在脚手架搭设时,各种材料必须进行可靠传递,不得随意乱抛,施工人员必须系好安全带,在竖立杆时,必须有俩人之上同时操作,以防立杆不稳。

8、搭设好的脚手架,使用过程中严禁随意拆卸。

九、垂直运输机械

主体施工阶段用1台QTZ60塔吊、2台SCD200/200施工电梯作为垂直运输工具,塔吊负责木方、模板、架管等长件或较重物件的垂直运输,同时也担任少量混凝土的垂直运输。施工电梯负责墙体材料、砂浆、装饰材料垂直运输和施工人员上下。塔吊和施工电梯由专业安装队伍安装拆除,安装完后报市技术监督检验,验收合格取得准用证后方投入使用。

十、脚手架计算书

1.脚手架参数

从第3层开始悬挑,每隔6层悬挑直到顶屋顶。双排脚手架搭设高度为18米,立杆采用单立杆;

搭设尺寸为:立杆的纵距为1.50米,立杆的横距为0.800米,横杆的步距为1.80米;内排架距离墙距离为0.20米;

大横杆在上,搭接在小横杆上的大横杆根数为2根;

采用的钢管类型为Φ48×3.5;

横杆和立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数0.80;

连墙件布置取俩步俩跨,竖向间距3.60米,水平间距3.00米,采用扣件连接;连墙件连接方式为单扣件连接;

2.活荷载参数

施工均布荷载标准值(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架;

同时施工层数:2层;

3.静荷载参数

每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m2):0.1248;

脚手板自重标准值(kN/m2):0.150;栏杆挡脚板自重标准值

(kN/m2):0.110;

安全设施和安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:4层;

脚手板类别:竹笆片脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、冲压钢脚手板挡板;

4.水平悬挑支撑梁

悬挑水平钢梁采用16号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度分别为:

水平结构面最外边缘1.15米。

5.拉绳和支杆参数

支撑数量为:1;

(壹)、大横杆的计算:

按照《扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)(以下简称《扣规》)第5.2.4条规定,大横杆按照三跨连续梁进行强度和

挠度计算,大横杆在小横杆的上面。将大横杆上面的脚手板自重和施工活荷载作为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

大横杆的自重标准值:P1=0.038kN/m;

脚手板的自重标准值:P2=0.150×0.800/(2+1)=0.040kN/m;

活荷载标准值:Q=3.000×0.800/(2+1)=0.800kN/m;

静荷载的设计值:q1=1.2×0.038+1.2×0.040=0.094kN/m;

活荷载的设计值:q2=1.4×0.800=1.120kN/m;

图1大横杆设计荷载组合简图(支座最大弯矩)

2.强度验算

跨中和支座最大弯距分别按图1组合。

跨中最大弯距计算公式如下:

跨中最大弯距为M1max=0.08×0.094×1.5002+0.10×1.120×

1.5002=0.269kN.m;

支座最大弯距计算公式如下:

M2max=-0.10×0.094×1.5002-0.117×1.120×1.5002=-0.316kN.m;

选择支座弯矩和跨中弯矩的最大值进行强度验算:

σ=M÷W=0.316×106/5080.0=62.203N/mm2;

大横杆的最大弯曲应力为σ=62.203N/mm2;小于大横杆的抗压强度设计值[F]=205.0N/mm2;满足要求.

3.挠度验算:

最大挠度考虑为三跨连续梁均布荷载作用下的挠度。

计算公式如下:

其中:

静荷载标准值:q1=P1+P2=0.038+0.040=0.078kN/m;

活荷载标准值:q2=Q=0.800kN/m;

最大挠度计算值为:

V=0.677×0.078×1500.04/(100×2.06×105×121900.0)+0.990×

0.800×1500.04/(100×2.06×105×121900.0)=1.702mm;

大横杆的最大桡度1.702mm小于大横杆的最大容许桡度

1500.0/150mm和10mm,满足要求.

(二)、小横杆的计算:

根据《扣规》第5.2.4条规定,小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,大横杆在小横杆的上面。用大横杆支座的最大反力计算值作为小横杆集中荷载,在最不利荷载布置下计算小横杆的最大弯矩和变形。

1.荷载值计算

大横杆的自重标准值:p1=0.038×1.500=0.057kN;

脚手板的自重标准值:P2=0.150×0.800×1.500/(2+1)=0.060kN;

活荷载标准值:Q=3.000×0.800×1.500/(2+1)=1.200kN;

集中荷载的设计值:P=1.2×(0.057+0.060)+1.4×1.200=1.820kN;

小横杆计算简图

2.强度验算

最大弯矩考虑为小横杆自重均布荷载和大横杆传递荷载的标准值最不利分配的弯矩和

均布荷载最大弯矩计算公式如下:

M qmax=1.2×0.038×0.8002/8=0.004kN.m;

集中荷载最大弯矩计算公式如下:

M pmax=1.820×0.800/3=0.485kN.m;

最大弯矩M=M qmax+M pmax=0.004+0.485=0.489kN.m;

最大应力计算值σ=M/W=0.489×106/5080.000=96.325N/mm2;

小横杆的最大应力计算值σ=96.325N/mm2小于小横杆的抗压强度设计值205.000N/mm2,满足要求.

3.挠度验算

最大挠度考虑为小横杆自重均布荷载和大横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和.小横杆自重均布荷载引起的最大挠度计算公式如下:

V qmax=5×0.038×800.04/(384×2.060×105×121900.000)=0.008mm;

大横杆传递荷载P=p1+p2+Q=0.057+0.060+1.200=1.317kN;

集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度计算公式如下:

V pmax=1317.000×800.0×(3×800.02-4×800.02/9)/(72×2.060×105×121900.0)=0.953mm;

最大挠度和V=V qmax+V pmax=0.008+0.853=0.961mm;

小横杆的最大桡度0.961mm小于小横杆的最大容许桡度

800.0/150=5.333和10mm,

结论:满足要求.

(四)、脚手架立杆荷载的计算:

作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:

(1)每米立杆承受的结构自重标准值为0.1248(查《扣规》表A-1)

N G1=0.1248×25.30=3.157kN;

(2)脚手板的自重标准值(kN/m2);采用竹笆片脚手板,标准值为0.15

N G2=0.150×14×1.500×(0.800+0.2)/2=1.575kN;

(3)栏杆和挡脚手板自重标准值(kN/m);采用栏杆、冲压钢脚手板挡板,标准值为0.11

N G3=0.110×14×1.500/2=1.155kN;

(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网(kN/m2);0.005

N G4=0.005×1.500×25.300=0.190kN;

经计算得到,静荷载标准值

N G=N G1+N G2+N G3+N G4=3.157+1.575+1.155+0.190=6.077kN;

活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,内、外立杆按壹纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值N Q=3.000×0.800×1.500×2/2=3.600kN;

风荷载标准值按照以下公式计算

其中--基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》

(GB50009-2001)的规定采用:本工程按浙江省台州市椒江区洪家,基本风压为

=0.550kN/m2;

--风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》

(GB50009-2001)第7.2节的规定采用:按C类考虑

=0.840;

(注:验算挑架第壹步立杆,其高度为悬挑层的高度加第壹步距.即17.27+1.8=19.07m,按此值查表)

--风荷载体型系数:查《吉人空间》取值1.128;

经计算得到,风荷载标准值

=0.7×0.840×1.128×0.550=0.365kN/m2;

不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式

N=1.2N G+1.4N Q=1.2×6.077+1.4×3.600=12.332kN;

考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为

N=1.2N G+0.85×1.4N Q=1.2×6.077+0.85×1.4×3.600=11.576kN;

风荷载设计值产生的立杆段弯矩M W为

=0.850×1.4×0.365×1.500×1.8002/10=0.211kN.m;

(五)、立杆的稳定性计算:

不组合风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:

(《扣规》5.3.1-1)

立杆的轴向压力设计值:N=12.332kN;

计算立杆的截面回转半径:i=1.58cm;

计算长度附加系数按《扣规》第5.3.3条:k=1.155;

计算长度系数参照《扣规》表5.3.3取:μ=1.500;

计算长度,l o=kμh=1.155×1.500×1.800=3.119m;

长细比L o/i=311.9/1.58=197.000;

轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比查《扣规》附录C得到:φ=0.186;

立杆净截面面积:A=4.89cm2;

立杆净截面模量(抵抗矩):W=5.08cm3;

钢管立杆抗压强度设计值:[f]=205.000N/mm2;

=12332.000/(0.186×489.000)=135.585N/mm2;

立杆稳定性计算σ=135.585N/mm2;小于立杆的抗压强度设计值[F]=205.0N/mm2;满足要求.

考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式

(《扣规》5.3.1-2)

立杆的轴心压力设计值:N=11.576kN;

=11576.000/(0.186×489.000)+211000.000/5080.000=168.809N /mm2;

(六)、连墙件的计算:

连墙件的轴向力设计值应按照下式计算:

N l=N lw+N0(《扣规》5.4.1)

风荷载标准值(按顶标高41.1m查=1.25)

=0.7×1.25×1.128×0.550=0.543kN/m2;

每个连墙件的覆盖面积内,脚手架外侧的迎风面积

A w=1.8×2步×1.5×2跨=10.800m2;

吉工注:实际工作中连墙件垂直距离按层高,水平距离按立杆纵距的倍数,最多三跨,所以这里应按下式计算:

A w=2.9(层高)×1.5×3(跨)=13.050m2;

按《扣规》5.4.1条N0=5.000kN;

风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),按照下式计算:

N lw=1.4×W k×A w=1.4×0.543×13.050=9.921kN;

连墙件的轴向力设计值N l=N lw+N0=14.921kN;

连墙件承载力设计值按下式计算:

N f=φ·A·[f]

其中φ--轴心受压立杆的稳定系数;

由长细比=200.000/15.800=12.658的结果查表得到φ=0.966,为内排架距离墙的长度;

又:A=4.89cm2;[f]=205.00N/mm2;

连墙件轴向承载力设计值为N f=0.966×4.890×10-4×205.000×103=96.837kN;

N l=14.921

连墙件采用单扣件和墙体连接。

由之上计算得到N l=14.921kN大于单扣件及双扣件的抗滑力,不满足要求!可采用双连杆,或焊接等措施。

脚手架施工方案范本

办公楼 外 脚 手 架 施 工 方 案 浙江XX有限公司二O0年十二月落地式外脚手架

一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。

脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置 垫板往上20cm处,设置扫地杆,扫地杆采用对接接长。扫地杆在端头与立杆交接处伸出扣件长度不小于10cm。 (3)横杆间距、平整度 横杆步距采用1.05m,用对接方法接长,一根横杆两端的高差,不能超过2cm,纵向水平杆全长平整度不超过±10cm。 (4)立杆、横杆接头的详细做法:

体育馆满堂脚手架施工方案

ξ1、概况与部署 1.1.工程概况 本方案为比赛馆内部钢管扣件式脚手架操作平台搭设补充方案,内部满堂架搭设方案见前面脚手架专项方案。 从外沿至内,钢网架下最高为17.7m,支座处最大标高为21m。 从中往南北两侧,钢网架由外沿17.7m降至14.72m,中间高而南北两侧低。 在标高4.7m处为内圈二层钢砼楼板,楼板宽约22m;标高4.75m处为外圈二层钢砼楼板,宽在1.5m。 1.2.工程部署 架子主要搭设在内圈范围,采用纵横交错的井字型。 根据以上实际情况,脚手架平台搭设采用中间高两侧低阶梯形,架子立杆将落在二层楼板上; 考虑工程施工要求,架体宽要比上部钢屋架投影宽1.2m; 这样,整个脚手架体系布置为:立杆纵、横距为1.2m,局部达到1.3m;步高1.5m。 立杆下布置槽钢或50mm厚木板底垫。 拉接采用刚性拉接与钢筋混凝土柱拉接。 1.3.编制依据。 1.1《建筑施工高空作业安全技术规程》(JGJ80-91) 1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2001) 1.3《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.4《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 1.5《密目式安全网》(GB16909-1997) ξ2、搭设施工 2.1.搭设要求: 1、主体钢砼结构已经施工完毕并强度达到设计强度要求。 2、室内地面已作硬化处理。要求搭设脚手架区域的地面已经碾压平整,局部地面排水畅通无积水。 2.2.搭设准备: 1、材料准备。

钢管和扣件:必须有租赁方或生产厂家的质量证明合格证。搭设现场派专人检验钢管和扣件质量,不合格不使用。钢管外径D48,壁厚3.5,钢管必须顺直,弯曲、变形或损坏严重的不能使用,特别注意钢管壁厚少于3mm的禁止使用。 扣件规格必须与钢管外径相同(碗扣式除外),螺栓拧紧力矩不应小于40N. m 且不应大于65N.m;对接扣件开口应朝上或朝内;各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。 底座:用作立杆支垫的槽钢必须顺直,强度满足使用要求。若局部采用木垫板,要求长度>2跨、厚度>50mm。底座在地面时标高应高出自然地坪50mm。 脚手板:采用毛竹或楠竹的竹笆脚手板,也可采用厚度>50mm的木板,单块质量应不大于30kg,其质量应符合相关规范要求。 2、施工准备。搭设前应按施工组织设计和安全施工方案、相关规范要求对架设、使用人员进行技术交底; 由于搭设属高空作业,相关高空作业安保配备和措施必须到位。 2.3.搭设流程: 由于楼板能承受上部施工荷载,故楼板下不需设支撑体系。 但上部立柱若落在钢砼梁上,下部对应部位不须增设立柱支撑; 架体与支撑体系搭设方法同,都必须设设扫地杆; 支撑体系顶步高不能大于700,用顶丝拧紧。

脚手架及支撑搭设施工方案

脚手架及支撑搭设施工方案 本工程脚手架支撑搭设方案同时参见基础施工、主体施工以及安全文明施工措施中相关内容及专项施工方案。 (一)、本工程脚手架工程包括: 1、满堂脚手架(承重架) 2、装饰双排外架 3、结构单排防护架 全部采用Ф48钢管,配件及50mm原木架板等进行架设。 脚手架工程应符合以下规范: 1、建筑施工扣件钢管脚手架安全技术规范; 2、符合国家安全标准JGJ59-99的规定 3、外脚手架和高支撑脚手架(高度超过4m)必须经过计算,有详细施工方案(并经公司安全科审批)的方可进行施工。 以及与脚手架使用有关的建筑施工安全网搭设安全技术规范。建筑施工高处作业安全技术规范等。 (二)、脚手架构架设置和使用要求的一般规定 本工程脚手架的构架设计充分考虑了工程的使用要求、各种实施条件和因素,并符合以下各项规定: 1、构架尺寸规定 本工程外架采用钢管扣件外脚手架,分别沿建筑物周边搭设,并随建筑物主体上升,搭设至女儿墙顶,外脚手架立杆横向1000,

纵向1500,水平杆步高1400,并在层高处设立墙杆,间距2000,剪刀撑25000。 随主体上升,外架上每层步高处铺设木架板,做为施工操作面,每二层楼搭设一道水平网。 作业层距地(楼)面高度≥2.0m的脚手架,作业层铺板的高度不应小于:外脚手架为750mm,里脚步手架为500mm,铺板边缘与墙面的间隙应≯300mm,与挡脚步板的间隙应≯100mm,当边侧脚手板不贴靠立杆时,应予可靠固定。 2、连墙点设置规定 当架高≥6m时,必须设置均匀分布的连墙点。 3、整体性拉结杆件设置规定 脚手架应根据确保整体稳定和抵抗侧力作用的要求,按以下规定设置剪刀撑或其它有相应作用的整体性拉结杆件: (1)周边交圈设置的扣件式钢管脚手架,当架高为25~40m时,应于外侧面的两端和其间按≤15m的中心距并自下而上连续设置剪刀撑; (2)门式钢管脚手架的两个侧面均应满设交叉支撑; (3)满堂脚手架应按构架稳定要求设置适量的竖向和水平整体拉结杆件。 (4)剪刀撑的斜杆水平面的交角宜在45°~60°之间,水平投影宽度应小于2跨或4m和不大于4跨或8m,斜杆应与脚手架基本构架杆件加以可靠连接,且斜杆相邻连接点之间杆段的长细比,不得

外脚手架施工方案最新版

中惠·金士柏山31-32号楼土建工程 脚手架工程专项 施工方案 施工单位:中建三局第二建设工程有限责任公司 编制: 审核:

外脚手架施工方案 一、外脚手架概述: 根据建筑物设计高度、结构特点施工需要,对本工程外脚手架做如下安排:采用双排扣件式钢管脚手架,沿建筑物外沿满搭。

二、施工工艺流程: 搭设作业顺序:放置纵向扫地杆→自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向扫地杆扣接固定后、装设横向扫地杆并也与立杆固定(固定前吊线确保立杆垂直),每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆(与立杆扣接固定)和水平横杆(小横杆靠近立杆与横杆固定)校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按40~60N·M力矩拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段→按上述要求向前延伸搭设直至第一步架交圈完成。交圈后全面检查构架质量,确保设计要求→设置连墙件→按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步…→按搭设进程及时设置连墙件和剪刀撑→铺设脚手板、档脚板,挂封闭安全网。 二、双排扣件式钢管脚手架施工: 1、一般规定: (1)架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》的条件,经过培训、考核、取得安全操作证并经体检合格后方可从事脚手架安装、拆除作业。 (2)脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的钢管、扣件等材料运至现场,分类存放,搭设前清除障碍物,搭设范围内基础土方必须分层夯实平整,并作好排水沟。 (3)脚手架拆除前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆除前下通知单,架子工应了解拆除技术交底意图和操作方法,拆除范围内的护栏和警示牌应设置完备。 (4)架子工作业时,必须佩带好安全帽、系好安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋作业,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆除下来的材料不乱抛、乱扔。脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、嬉笑。 (5)凡遭遇六级以上大风或下雨天气时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。 (6)在靠近电源处拆除脚手架时,必须将电源先切断或严密防护,必要时变更位置后方可进行作业,不允许将电源线拉在脚手架上,以防止漏电伤人。 (7)不在脚手架上附装机械设备,悬挑平台拉揽风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。

体育馆外墙保温脚手架施工方案

滁州新一中高中部体育馆工程 双排扣件式钢管落地脚手架 施工方案 编制:________________ 审核:________________ 审批:________________ 滁州市金品劳务责任有限公司二0 一二年8月7日

目录 1 ...................................................................... 编制依据??0 2 ...................................................................... 工程概况..0 3 ...................................................................... 施工部署..0 3.1 .................................................................... 组组织机构..0 3.2 ............................................................... 设计总体思路 1 3.3 .................................................................. 劳动.力准备 1 3. 4 .................................................................... 材料准备..1 3. 5 .................................................................... 机1具准备..2 3.6 .................................................................... .技术准备..3 4 ............................................................... 脚手架构造要求 3 4.1 ................................................................ 总的设计.尺寸 3 4.2 ................................................................... 纵向水平杆 3 4.3 ................................................................... 横向水平杆 4 4.4 ..................................................................... 脚手板.. (4) 4.5 ..................................................................... 立杆.....4... 4.6 .................................................................... 连墙件 (5) 4.7 ..................................................................... 门洞..... 5... 4.8 .................................................................... 剪刀撑 (5) 4.9 ...................................................................... 扣件.....6.. 4.10 ....................................................................... 基.础 6...

脚手架工程施工方案(外围)..

七、脚手架工程施工方案 1、工程概况 2、施工部署 2.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工 是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必 然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:** 副组长:** 组员:** ** 2.2设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架。此架为一架三用,既用于结构施工和装修施工,同时兼作安全防护。荷载按培育修荷载考虑,要求三层同时作业。根据设计单位提供的顶板承载极限值(活荷载5kN/m2、恒荷载6kN/m2)要进行顶板承载验算,若不满足要求,则须在地下1~2层的相应部位设回撑用的碗扣式钢管脚手架支撑。

脚手架搭设采用双排双立杆。立杆距结构外沿0.35m,排距9横距)为1.1m、柱距为1.55m,大横杆步距为1.60m。 3、构造要求及技术措施 3.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 3.1.1地基处理 肥槽回填土采用3:7灰土分层夯实,表面用C10砼进行硬化,厚度为10cm。四周外脚手架以硬化的回填土作为基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于5cm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm,处设一浅排水沟。 3.1.2 立杆 脚手架采用双排双立杆,立杆顶端高出结构檐口上皮 1.5m,双立杆应采双管底座。 立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 3.1.3 大横杆 大横杆置于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。 大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 3.1.4 小横杆 每一立杆与大横杆相交处(即主节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1~2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置,见附图012所示。 3.1.5 纵、横向扫地杆 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角

地下室外墙脚手架施工方案

哈尔滨会展城上城二期工程 7#-11#楼及地库 地下室外墙脚手架施工方案 编制人: 程坤 审核人: 李国祥 审批人: 编制时间:2013年10月11日 中建一局(集团)有限公司

哈尔滨会展城上城工程项目经理部 目录 附:地下室外墙脚手架计算书1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (3) 2.1 工程概况 (3) 2.2 建筑设计概况 (3) 2.3 脚手架设计概况 (4) 3. 施工准备 (4) 3.1 材料准备 (4) 3.2 人员准备 (4) 4. 主要施工技术措施 (5) 4.1 脚手架设计参数及功能 (5) 4.2 脚手架搭设及构造 (5) 5. 安全文明施工规定 (5) 附:地下室外墙脚手架计算书

1. 编制依据 1) 会展城上城二期工程设计图纸; 2) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011; 3) 《建筑安装工程施工技术操作规程脚手架工程》DB21/900.25-2005; 4) 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006年版); 5) 《建筑施工手册》(第四版) 6)《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006) 7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2. 工程概况 2.1 工程概况 2.2 建筑设计概况

2.3 脚手架设计概况 本工程地下室外墙部分采用双排脚手架作为外墙防水、保温施工的操作架,操作架采用钢管扣件式脚手架。 3. 施工准备 3.1 材料准备 3.1.1钢管外径48mm,壁厚3.5mm,用于立杆、大横杆的钢管长度为4~6m。用于小横杆的钢管长度为 1.5~2.0m,以适应脚手架宽的需要;钢管要求表面平直光滑,不得有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。外涂刷防锈层并定期复涂以保持其完好,严重锈蚀的不能用。 3.1.2应使用与钢管管径相配套扣件,进场后应由监理见证取样送检复试、试验合格后方可使用。扣件应有出厂合格证明,扣件不得有裂纹、气孔、砂眼、疏松或其他影响使用性能的铸造缺陷。在螺栓拧紧力矩达65N·m 时,不得发生破坏。扣件扭力矩一般应为40~50 N·m。 3.1.3脚手板采用冲压钢脚手板,每块质量不宜大于30kg 3.1.4其他材料必须符合国家规范要求,安全帽、安全带、电箱、漏电保护器、电缆、扣件等重要防护用品必须使用中建一局定点厂家的定点产品。 3.2 人员准备 3.2.1承担脚手架搭设的操作人员应进行身体检查,且必须有专门的特种作业证(脚手架操作),施工前将对操作工人的持证情况进行检查,施工过程中对参与脚手架搭设、拆除、安装的工人要进行上岗证件检查,由工程部、安全部负责。 3.2.2脚手架施工前,由技术部对工程部、安全部及两家土建分包单位做方案交底;而

满堂脚手架搭设专项方案

满堂脚手架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

第一章工程概况 1、工程名称: 2、工程规模: 3、施工主要内容:根据建筑物平面布置及高度、现场施工条件和施工进度及结构层不同 变化的特点,1、2、3、4、5#楼间飘带、连廊及装饰柱、射击场露天顶棚外装搭设满堂脚手架。 4、建设地点: 5、本脚手架方案对象为室外飘带、连廊、露天顶棚外装施工采用的满堂脚手架施工方案。 第二章编制依据 1、建筑设计有限公司提供的施工图及有关图纸会审记录。 2、主要规范、规程 国家现行的各种施工及验收规范、技术规程与质量检验评定标准 《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 关于贯彻建设部新颁发的两个脚手架安全技术规范的通知 有关脚手架施工的技术要求、规范及文件。 3、已经监理工程师审核的施工组织设计。 4、参考手册 建筑施工手册 简明施工计算手册 使用建筑施工安全手册 建筑工脚手架实用手册

第三章施工部署 一、设计整体思路 1.根据建筑物平面布置及高度、现场施工条件和施工进度及结构层不同变化的特点, 1、2、3、4、5#楼间飘带、连廊及装饰柱、射击场露天顶棚外装搭设满堂脚手架。用 作干挂铝板各工序的装饰施工。 2.搭设布局范围:本工程脚手架均采用Φ48× 3.5钢管扣件搭设,为满堂形 式。满堂脚手架在飘带、连廊、露天顶棚正下方操作面区域内立杆纵、横距基本均为1.2m,步距均为1.8m。 在飘带、连廊、露天顶棚侧面操作面区域内的满堂脚手架超出投影面外侧两排立杆,立杆纵距1.2米、横距1.05m,步距均为1.8m,里立杆距侧面铝板完成面25㎝,防护栏杆搭设在工作面外立杆处,上栏杆上皮高度应为比工作面脚手板面高1.2m,中栏杆应居中设置。 架体总体高度最高约为20m,操作平台至施工点的距离在900mm-1800mm之间,飘带两侧外立面架体高出满堂脚手架约1.5m-2.5m,高出部分利用双杆箍梁式拉杆与钢构梁拉结,拉结点水平间距为4.8m;在后搭设部分的脚手架纵横向间距及步距将根据实际随时调整,但均会在规范和方案要求之内。 由于本次搭设的脚手架较高,因此在架体的纵、横向方向均设置剪刀撑,加强脚手架的稳定。纵向剪刀撑连续设置。剪刀撑在后搭设部分的脚手架处断开,在后续搭设时跟进。 第四章搭设前的施工准备 一、地面 现场清理,确保脚手架搭设范围内无障碍物,场地无积水,脚手架平台已具备作业条件。 二、材料 1、采用¢48×3.5钢管,涂刷好防锈漆,钢管的端部切口平整,严禁使用明显 变型,裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、钢管、扣件等材料进场必须有准用证、许可证、企业营业执照、产品合格证 及相应检验报告等。发现有脆裂、变形、滑丝等现象者禁止使用。

体育馆外墙保温脚手架施工方案

滁州新一中高中部体育馆工程双排扣件式钢管落地脚手架 施工方案 编制: 审核: 审批:

滁州市金品劳务责任有限公司 二0一二年8月7日

目录 1编制依据 0 2工程概况 0 3施工部署 0 3.1组织机构 0 3.2设计总体思路 0 3.3劳动力准备 (1) 3.4材料准备 (1) 3.5机具准备 (2) 3.6技术准备 (2) 4脚手架构造要求 (2) 4.1总的设计尺寸 (2) 4.2纵向水平杆 (2) 4.3横向水平杆 (3) 4.4脚手板 (3) 4.5立杆 (3) 4.6连墙件 (3) 4.7门洞 (3) 4.8剪刀撑 (4) 4.9扣件 (4) 4.10基础 (4) 4.11上人斜道 (4) 5脚手架的搭设和拆除施工工艺 (4) 5.1落地脚手架搭设施工工艺 (4) 5.2脚手架的拆除施工工艺 (5) 6目标和验收标准 (5) 7安全文明施工保证措施 (5) 7.1材质及其使用的安全技术措施 (5) 7.2脚手架搭设的安全技术措施 (6) 7.3脚手架上施工作业的安全技术措施 (6) 7.4脚手架拆除的安全技术措施 (6) 7.5文明施工要求 (7) 7.6应执行的强制性条文 (8) 8设计计算 (9) 8.1荷载传递路线 (9)

8.2横向水平杆强度计算 (9) 8.3纵向水平杆强度计算 (10) 8.4连接扣件抗滑承载力计算 (11) 8.5立杆稳定性计算 (11) 8.6连墙件验算 (14) 8.7立杆地基承载力计算 (14) 9 附图 附图-1 外架平面布置图 附图-2 外架剖面图和立面图 附图-3 基础、门洞和连墙件做法

外墙脚手架施工方案最新版

漯河圣鑫绿点科技园D厂房外墙脚手架施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 漯河市三元建设安装公司 2014年5月20日

施工组织设计(方案)报审表 工程名称:漯河圣鑫绿点科技园D厂房编号:

外墙脚手架施工方案 一、工程概况 漯河圣鑫绿点科技园D厂房,位于漯河市东城区,由漯河圣鑫集团投资建设,由深圳市广泰建筑设计有限公司设计,河南建基建设工程监理有限公司监理,河南省召陵区质量监督站监督质量,漯河市三元建筑安装公司承建。本工程地上3层,建筑面积8928.40㎡。一层层高6.0m,二三层层高5.4m,室内外高差0.3m,建筑高度17.1m。 本工程采用钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度。本建筑地基基础采用独立基础,防火设计的建筑分类为生产类别丁类;其耐火等级为二级; 依据本工程现场地形及材料供应情况,选用落地扣件式钢管双排脚手架。 二、材料材质和规格 1、钢管材质使用A3或AY3,钢管进场必须有出厂合格证。 2、钢管规格采用外径48mm,壁厚3.5mm,钢管立杆及大横杆长度4-6m,小横杆长度1—1.5m。 3、扣件用可锻铸铁铸造的直角扣件、回转扣件和对接扣件。 4、架板采用标准立放竹片脚手板。 三、技术参数 双排外架立杆纵向间距1.5米,横距1.3米,内立杆距墙外皮的距离0.4m,大横杆步距1.8米;剪刀撑搭设角度45~60度,小横杆靠墙的一端离

墙面30~35cm左右。剪刀撑斜杆两端扣件与立杆节点的距离不应大于20cm,最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50cm,脚手架各杆件相交伸出的端头均应大于10cm,以防杆件滑落,外向立杆顶端高出应施工墙上皮1米进行搭设。 四、钢管脚手架搭设的基本要求 扣件式钢管脚手架的搭设顺序为→摆放成品立杆底座→摆放扫地杆→逐根树立立杆并随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆并与立杆或扫地杆扣紧→安第一步大横杆与各立杆扣紧→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→安第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。 五、技术要点 1、底座、垫木: 本层建筑结构设计荷载1.0吨/m2。底座、垫板均应准确地放在每条立杆管内定位线上,且必须铺放平稳,不得悬空。到外墙皮2.1m宽范围,做300mm 厚2:8灰土基础,下部素土分层回填夯实,距架体外立杆0.8m处做明沟排

外墙脚手架施工方案完整版

里仁花园三期一标段工程 外墙脚手架施工方案 一、工程概况本工程为里仁花园三期一标段工程,由三幢26 层加阁楼的高层住宅 (46~48#),以及总体地下室组成,总计建筑面积为95139m2。本工程结构类型为框架剪力墙结构,结构层高3.05m,单层建筑面积为809m2,结构总长为50.34m,宽为19.14m,总建筑高度为89.65m,外架搭设高度自-1.75m起(地下室汽车库顶板面标高)。 二、外架选型 1、从-1.75m至八层楼面(+21.35m)准备搭设落地式双排脚手架,步距h=1.8m,纵距la=1.6m,横距lb=1.2m,连墙件为二步三跨用直角扣件及短钢管与墙体拉结,外侧用密目式安全网全封闭,工作面用脚手片满铺。 2、从标高+21.35楼面开始每隔七层即+21.35m、+42.7m、+64.05m 用型钢悬挑一次,每挑共21.35m,步距h=1.8m,纵距la=1.5m,横距分别为lb=0.85m,共13排。 三、外架施工要求 1 、材料要求 1.1 钢管为?48X 3.5,表面锈蚀程度不应大于0.5mm钢管弯曲程度不大于3mm/M 若超出规定,不得使用。 1.2 扣件应用锻铸铁制成,不得有裂缝,出现滑丝等缺陷。 1.3 脚手板采用竹笆脚手板,主筋不得缺少或断裂。 1.4 建筑用密目式安全网应符合有关规定,并有许可证及合格证方可使用。 2 、构造要求 2.1 水平杆 2.1.1 纵向水平杆宜设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨。 2.1.2 水平杆应采用对接,对接接头应交错布置,即相邻两根接头不宜设置在同步同 跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平位置错开不小于500mm若搭接,贝U搭接长度不小于1M且用三个扣件固定,端部离扣件100mm 2.1.3 横水平杆离墙端挑出200mm外端伸出100mm 2.1.4 脚手板按其主筋垂直于纵向水平杆方向铺设,四角用铁丝固定于纵向水平杆上。 2.2 、立杆 2.2.1 脚手架必须设置扫地杆,其中纵向扫地杆采用直角扣件固定于距底座200mm 处 的立杆上,横向杆同样固定于紧靠纵向杆的立杆上。

体育馆外墙装饰脚手架工程施工方案

连云港市体育中心体育场工程外墙及顶棚装饰脚手架 施工方案 编制: 审核: 审批: 江苏地亚建筑有限公司 二0一二年4月

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 3.1 组织机构 (1) 3.2 设计总体思路 (2) 3.3 劳动力准备 (2) 3.4 材料准备 (2) 3.5 机具准备 (3) 3.6 技术准备 (4) 4 脚手架构造要求 (4) 4.1总的设计尺寸 (4) 4.2 纵向水平杆 (4) 4.3 横向水平杆 (5) 4.4 脚手板 (6) 4.5 立杆 (6) 4.6 连墙件 (6) 4.7 门洞 (7) 4.8 剪刀撑 (7) 4.9 扣件 (7) 4.10 基础 (7) 5 脚手架的搭设和拆除施工工艺 (8)

5.1落地脚手架搭设施工工艺 (8) 5.2 脚手架的拆除施工工艺 (8) 6 目标和验收标准 (9) 7 安全文明施工保证措施 (9) 7.2 材质及其使用的安全技术措施 (9) 7.3 脚手架搭设的安全技术措施 (10) 7.4 脚手架上施工作业的安全技术措施 (10) 7.5 脚手架拆除的安全技术措施 (10) 7.6 文明施工要求 (11) 7.7 应执行的强制性条文 (13) 8 设计计算 (15) 8.2 荷载传递路线 (15) 8.3 横向水平杆强度计算 (15) 8.4 纵向水平杆强度计算 (16) 8.5 连接扣件抗滑承载力计算 (17) 8.6 立杆稳定性计算 (17) 8.7 连墙件验算 (21) 8.8 立杆地基承载力计算 (22) 9 附图 附图-1 外架平面布置图 附图-2 外架剖面图和立面图

脚手架搭设专项施工方案

目录 一、编制依据............................................ - 1 - 二、工程概况............................................ - 1 - 三、脚手架方案选择...................................... - 2 - 四、脚手架材料选择...................................... - 2 - 五、脚手架搭设流程及要求................................ - 3 - 六、脚手架的劳动力安排.................................. - 7 - 七、脚手架的检查与验收................................. - 7 - 八、脚手架搭设安全技术措施.............................. - 8 - 九、脚手架拆除安全技术措施............................. - 10 - 十、脚手架计算书....................................... - 11 -

新建郭家沟至大石家线 脚手架搭设专项方案 一、编制依据 (1)《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 中国建筑工业出版社; (2)《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)中国建筑工业出版社; (3)《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; (4)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)中国建筑工业出版社; (5)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中国建筑工业出版社; (6)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)中国建筑工业出版社; (7)《钢结构设计规范》(GB50017-2003)中国建筑工业出版社。二、工程概况 新建郭家沟至大石家线由中铁二十一局集团承建。线路自中南通道郭家沟车站接轨引出,至既有东莱线大石家车站止,其中跨越2个区,钢城区和高新区,途径10个行政村,徐家店、下陈村、蔡店、北王庄、百咀红、大山村、小山村、付家庄、秦家洼、大石家。施工里程为DK0+000-DK13+830.18,疏解线里程SDK0+000-SDK1+398.39,共计长度为正线长度为15.244km。其中框架涵32座,总长度649.35横延米。现场采用现浇法施工,对边墙和顶板搭设脚手架。

最新发电厂脚手架搭设方案

发电厂脚手架搭设方 案

脚手架搭设施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位: 二0一二年9月18日

目录 1 编制依据 (2) 2 工程概况 (2) 3 搭设前的准备与材料选择 (3) 4 脚手架的基础处理 (5) 5 构造要求及施工工艺 (5) 6 架体内封闭及负荷要求 (10) 7 技术质量要求及验收 (11) 8 脚手架拆除 (14) 9 安全管理 (15)

脚手架搭设施工方案 1 编制依据 主要依据由新疆兵团建工设计研究院设计的新疆生产建设兵团建设工程(集团)第八建筑安装工程有限公司职工集资建房南区尚城小区36#楼施工图纸(图号:2012-S26-36),《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011、《钢管脚手架扣件》GB15831、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008、《建筑施工安全检查评分标准》JGJ 59-2011。 2 工程概况 本工程为新疆天富热电股份有限公司垃圾焚烧发电厂,位于石河子市北十四路附近。主工房为高层工业建筑,生产类别为丁类,耐火等级为二级,总建筑面积27271m2,其中垃圾坑为深入地下部分,面积1516m2,基坑挖深为8.8m,垃圾坑长69米,宽22米,采用机械一次性大开挖方式进行开挖,垃圾坑基础为筏板基础。主厂房按功能分为A、B、C三个区, A区:卸料大厅、垃圾坑、(焚烧)炉前区等,B区:焚烧间、烟气净化间第四台等,C区:汽轮发电机房、除氧间、变频器室、管道层等, D区: 中央控制室、电子设备间、配电室、蓄电池室、工程师站。 本工程结合现场实际情况,本着安全、经济、合理的原则,同时考虑到施工工期、质量和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。

体育馆脚手架施工方案

1.编制依据 1.1《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(2002版)(JGJ130-2001)1.3《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002) 1.4《北京市建设工程施工现场安全防护标准》(京建施[2003]1号)1.5 《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ01-62-2002) 1.6国家教育行政学院综合教学楼工程施工图 2.工程概况 2.1工程概况 2.2设计概况

3.施工安排 3.1材料准备 3.1.1脚手架材料要求 1)钢管 脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T 13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T 3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级钢的规定。 脚手架钢管采用外径48mm,壁厚3.5mm的钢管。钢管应平直光滑,无裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。钢管应有产品质量合格证,钢管必须涂有防锈漆并严禁打孔。2)扣件 采用可锻造铸铁制作的扣件,其材质必须符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)。扣件必须有产品合格证,无出厂合格证、表面有裂纹变形、锈蚀等质量问题的严禁使用。 脚手架采用的扣件,在螺栓拎紧扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。 3)脚手板 采用冲压钢脚手板,其规格为长度3000mm、厚度50mm、宽度250mm,其材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T 700)中Q235-A级钢的规定,要求有产品合格证,表面锈蚀斑点直径不大于5mm,并沿横截面方向不得多于3处,表面应冲有防滑圆孔。 4)安全网 必须是经国家指定监督检验部门监定许可生产的厂家产品,同时具备监督部门批量验证和工厂检验合格证;同时符合《安全网》(GB5725-85)的规定。立网采用1800×6000全新阻燃密目网,水平兜网采用2500×6000m网眼为50mm安全网。

单排外脚手架工程施工方案

悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程施工方案 本方案适用于宁夏理工学院新校区信息中心工程的悬挑式扣件钢管单排外脚手架工程。 一、脚手架材料 1、钢管杆件 ?48×钢管杆件包括悬挑杆、斜撑杆、立杆、大横杆、小横杆、剪刀撑、扫地杆及栏杆等。禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管。 2、扣件 扣件是杆件的连接件,包括直角扣件、旋转扣件和对接扣件。严禁使用加工不合格、锈蚀和有裂纹的扣件。 3、脚手板 ( 采用3m×m竹串片脚手板。 4、密目安全网 二、脚手架的形式和构造 脚手架的形式采用悬挑式扣件钢管单排外脚手架(围护架)。 1、悬挑杆 自二层起从每层楼面上预埋的钢筋吊环内穿入水平悬挑杆,外伸长度。悬挑杆与吊环间的空隙用木楔塞紧,同时在吊环后固定一道通长横向挡杆。在挑出的悬挑杆上内外排立杆位置各固定一道大横杆。 2、斜撑杆 从每层楼面外梁边(一层从外地梁边)处立斜撑杆,斜撑杆沿立杆位置隔一撑一设置,且上下层斜撑杆应在同一立面上,不得呈梅花状设置。斜撑杆撑在与楼面处于同层的外排大横杆上,斜撑杆中部与底部各设一道水平拉杆,以增强斜撑杆的刚度。 >

3、立杆 立杆纵距m,相邻立杆的接头应错开布置在不同的步距内,与相邻大横杆的距离不大于步距的1/3。立杆与大横杆必须用直角扣件扣紧,不得隔步设置或遗漏。 4、大横杆 大横杆步距m,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距内,与相邻立杆的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于50mm。相邻步架的大横杆应错开布置在立杆的里侧和外侧,以减少立杆偏心受力情况。 5、剪刀撑 剪刀撑除在脚手架两端设置外,中间每隔12~15m设一道。剪刀撑应连系5根立杆,斜杆与地面夹角为45度。剪刀撑应沿架高连续布置,剪刀撑的斜杆除两端用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加3个扣结点。 6、连墙件 采用双杆箍柱式:用适当长的横向平杆和短钢管各2根抱紧柱子固定。垂直间距为在每层柱中位置设一道;水平间距为同层内沿外墙每根柱设置一道,转角处为角柱双向设置。 * 7、安全网 整架和作业区域的防护:沿架体外立面满挂密目安全网,随架体增高同步上升,并应超过楼层作业层一个步距;作业面的防护:每楼层操作层处均设水平密目安全网。 8、斜道 人行斜道附着于双排脚手架呈“之”字形设置,斜道宽度不小于,坡度高长比为1:。人行斜道必须设置剪刀撑,斜道面上每隔300mm设置防滑条一道。在每个区中部靠内弧侧各设置一个人行斜道。 三、脚手架的搭设

外墙钢管脚手架搭设施工方案

外墙脚手架搭设施工 一、脚手架的选择: 脚手架在建筑施工中,占有特别重要的位置。脚手架选择与使用的合适与否,不但直接影响施工作业的顺利和安全进行,而且也关系到施工进度和企业经济效益的提高。为做到文明施工,保证本工程施工安全、顺利,结合本工程特点,该工程采用钢管双排脚手架,四周满挂安全网,做到减少施工灰尘外扬及美化施工环境作业。 二、脚手架钢管材质和立杆基本要求: 1、脚手架钢管的材质符合国际3号钢的技术条件,夕卜径为48mm 壁厚3.2mm禁止使用有严重腐蚀、弯曲变形或有裂纹的钢管,钢管全部采用锌灰油性防锈漆刷一遍。起到防腐、防锈作用,也力求钢管的颜色美观。 2、建筑物外墙四周土方回填找平、夯实,脚手架基底自下而上做法为250mm厚矿渣回填夯实,石子垫层100mn厚、面用c15细石混凝土浇捣50mm厚拍实找平,(3%放坡)立杆基础外侧设置截面20cm x 30cm 的排水沟(见图一所示)。并在外侧设80cm宽以上混凝土路面。 三、脚手架的搭设要求及规格尺寸: 1、基本要求: 横平竖直、整齐清晰、图形一致、平竖通顺、连接牢固、不变形、不摇晃、受荷安全,并有操作空间。 2、立杆间距: 钢管脚手架纵距是按建筑物每一面的总长分均匀来确定数据,一

般在1.8m以内,不得超过2m,里立杆离墙净距200mm横向净距俩立杆中对中1.20m,脚手架圭寸顶,里立杆应低于檐口0.5m,外立杆高出檐口平屋面1m,斜屋面高出檐口 1.5m (前后墙)。两面山墙立杆搭设高度超过檐口 1.5m,脚手架立杆排设必须按照跟随建筑物平面形状搭设,建筑物挑出的窗、阳台,不到 1.5m,立杆柱子应跳过。超 过1.5米的阳台立杆立在阳台面上。 3、大、小横杆: 钢管脚手架底排大横杆步距中对中2m,自第二排起其余大横杆 步距中对中1.8m。设在立杆内侧压在小横杆上,内外横杆之间再设二根纵向杆,因脚手片使用(0.90 x 1.2m),以增加脚手片承载力。大、小横杆用扣件固定时,外伸钢管头0. 1m。并尽量保持一致。小横杆设置在立杆与大横杆交点处,两端固定在立杆上,确保安全受力。 4、杆件搭接: 钢管脚手架立杆大横杆采用对接,踢脚杆、防护栏杆采用对接和搭接,相邻杆件搭接、对接必须错开一个档距,同一平面上的接头不得超过50% 5、剪刀撑的位置: 在每一面脚手架外侧端头第一根立杆到末端最后一根总共几米,在几道剪刀撑按尺寸分均匀后,再从端头第一根立杆底部开始设置剪刀撑,剪刀撑水平尺寸不可以超过9m确保剪刀撑尺寸均匀、受力 一致,立面美观。 剪刀撑件与地面夹角为45 ―― 60°,自下而上连续设置。接长搭

外墙脚手架施工方案(完整版)

外墙脚手架施工方案 外墙脚手架施工方案 移至上步架或室内,清理四周,不得有外露、探头的任何不安全物件,并且在任何情况下,严禁自架上向下抛掷材料或倾倒垃圾。 1 8、最上一步架应高出建筑,用 6钢筋做接地线形成避雷系统。 1 9、外架拆除: (1)拆除顺序: 由上而下,先搭的后拆,后搭的先拆,即先拆栏杆,脚手板、剪刀撑、斜杆,后拆横杆、立杆,并按一步一清理的原则依次进行。 (2)拆除的技术要求: a、所有的连墙件应随外架逐层拆除,不得先将墙体件整层或数层拆除后再拆外架。 b、架子拆除时高处作业人员必须戴安全帽,系安全带,扎裹脚,穿软底鞋。 、架子拆除时应划分作业区,周围设围栏,警戒标志,地面专人指挥,严禁非作业人员入内。 d、分段拆除的高差不应大于2步,若高差大于2步,应加设连墙杆件加固。 e、拆立杆时应先抱着立杆,再拆开最后两个扣,拆除横杆、斜撑时应先拆中间,然后托着中间,再拆两头扣。

f、拆除时如附近有外电线路、配电柜,要采取隔离措施,在机械非作业时间内拆除。 g、拆除要统一指挥。上下呼应,动作协调,当解开与另一个人有误时,应先通知对方,以防坠落。 h、拆下的材料,应用绳索拴住,利用滑轮徐徐下送,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆除当天清。 20、其它注意事项: (1)脚手架在使用过程中的均布荷载不超过201Xnm2 (主体架3000nm 2) (2)搭设脚手架前由项目技术负责人向工人作详细技术交底。 (3)脚手架四角应设避雷装置。 (4)遇有恶劣天气,不得进行脚手架搭设操作。 ( 5)时常检验架体与建筑物的联结中有无松动和被私自拆除的,发现问题应及时弥补。 (6)大风雨过后要对脚手架进行全面检查维修。 第三篇: 单排外墙脚手架施工方案 单排外墙脚手架搭设技术交底 一、施工准备 1、材料准备 经过验收合格的钢管、扣件、密目网、大眼网等。 2、场地准备 搭设场地应平整、夯实,排水畅通。

相关文档
相关文档 最新文档