文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 设备单机试运行方案

设备单机试运行方案

设备单机试运行方案
设备单机试运行方案

设备单机试运行方案

永城20万吨/年乙二醇装置

乙二醇设备单机试运行方案一、编制说明及依据:

1、编制说明:

单机试运转是综合反映机械i殳备的设讣、制造、安装和操作技术的性能和质量好坏的重要检验手段。为了早日正式、顺利、安全发电,应当及时完成试运转工作,根据本试运方案工程特点,参照各类机械设备的试运条件和有关规范的编制本试运方案,口的是防止在试运转中发生人身伤亡和设备损坏事故。适用于我单位施工的乙二醇分镭区、气体净化区、中间原料罐区、成品罐区、冷冻热力站等设备试运行。

2、编制依据:

1)设备安装图纸及产品说明书;

2)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3)《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008 4)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 5)《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 6)《化工机器安装丄程施工及验收通用规定》HG20203-2000 7)《压缩机风机泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010

1

二、工程概况

永城永金化工有限公司乙二醇安装工程位于河南省永城市沱南工业园区,工程监理单位为南京华源丄程管理有限公司,设计单位:中国石油集团丄程设计有限责任公司辽阳分公司。

本工程中泵类设备有119台。主要输送介质有中醇、乙二醇等。单机最大功率为75KW,单机最小功率为3KW,用电压为380V,本试车山施工单位、监理单位、建设单位及设备供应商一起参与。

三、试运程序及试运设备清单

1、试运程序

设备试运前检查?系统检查?设备加注油、月旨?脱开联轴器?电机检查及旋转方向?电机2-4小时单试?联轴器装配?手动盘车?带负荷4-8小时试运?办理验收交接手续。

备注:

1)厂家说明书明确要求不需脱开联轴器的设备可整体试运;

2)设备脱开联轴器,电动机试运合格后,联轴器进行装配,并复查联轴器中心,并盘运转子,转子应灵活,无摩擦。

2、试车单机设备性能一览表,见附页。

2

四、试运转

(一)单机试运转的条件

1、试运设备及附属装置均已全部安装完毕,且各类记录资料齐全,并经有关各方验收合格。

2、机械设备的安装水平度已调整至允许的范围。

3、基础混凝土及二次灌浆层达到设计强度。

4、各水位计和油位计标高最高,最低和正常工作位置的标志。

5、转动机械加好符合要求的润滑油、月旨、油位正常。

6、工业水系统已装好并具有可靠的水源且经反复冲洗干净达到试运条件。

7、各有关的手动、电动、气动、液动阀件,经检查调试试验,动作灵活,可靠,

并标明名称及开闭方向。各种指示和记录仪表以及信号、报警装置已装设齐全,并经校验调整准确。

8、设备及表计清理擦拭干净并标注正确名称。

9、需要的能源、介质、材料、工机具、检测仪器、安全防护设施及用具等,

应符合试运要求。

10、设备及周围环境清扫干净。

11、参加试运的人员应全部到位,并已熟悉机械设备的有关技术文件,并切实掌握试运转的有关操作的技术要求。

12、电动机经过单独空负荷试运行合格,旋转方向正确,远方操作的电动机就地应装好事故按扭,并经试验合格。

13、检查各转动设备,用手盘动转子检查,应灵活,无卡滞现象,设备内应无摩擦和卡涩等异常现象。

3

14、裸漏的转动部分应装好防护网。

13、有关联锁自动保护装置应经过调整,模拟试验动作灵墩、准确。16、对于入口无滤网的水泵,水泵试运前入口没有正式过滤器应加不小于80网LI临时过滤网。

17、用润滑润滑油的机器须用不小于120网目的滤网过滤。18、试车现场应配有消防器材。

19、可能对人身或机械设备造成损伤的部位,必须采取的安全设施和安全防护装置均已设置完毕,并符合有关标准的规定。

(二)电气动力和操作控制系统调试

1、机械设备的内部接线和外部接线,均应正确无误;其中保护接地(PE)应有明

显标志,并不得在柜内与电源中性线(N)直接相接。

2、应按有关标准规定进行绝缘电阻测量检查,其绝缘电阻值不得低于规定的最低值。所选用的兆欧表的电压应符合规定;应采取断开有关电路及元件等措施,切实防止弱电和数控系统被击穿或产生漏电闪烁现象。

3、检查输入电源的电压及频率,均应符合随机技术条件的规定。

4、检查或调整电气系统的过电压、过电流、欠电压保护和保护熔断器的容量等,并应调整至规定的保护范圉之内。

5、脱开联轴节,手动盘车应灵活,无卡涩及异常声音等,然后点动电机,确

认电机的转向是否与要求的一致。

6、电机点动无异常后,起动电机,连续运转2小时,检查电机运转工况。

7、运转过程中每隔30分钟检查电机振动、温度、电流等是否异常,并做记录。

4

8、电机启动电流不宜过高,运转电流应低于额定电流。

9、试运转过程中应每隔30分钟检查各轴承温度、振动、电机温度、电压、电流等是否正常,并做记录.应符合要求。

10、试运转时间电机为2小时,记录其空载电流并和出厂技术资料比较,应无明显差别,转动过程中应检查电机声音是否异常,温升不应超出产品技术文件的规定,对于滑动轴承温度不应超出70度,滚动轴承其轴承温度不应超过80度;

11、操作控制系统单独模拟(与机械执行机构断开)检查试验,应符合下列要求:

a.每一操作控制单元或控制回路,其动作程序及技术要求,应符合机械设备

生产工艺的规定,且正确、灵敏和可靠;

b、与机械设备生产工艺相关各种的讯号均应正确、灵敬和可黑;

c、手动操纵其动作应正确无误;

12、冷却系统的检查调试,应符合下列要求:

1)系统应畅通无阻,清洁度应符合有关规定;

2)所采用的介质,应符合随机技术文件的规定;

3)在系统匸作压力下,冷却系统的介质,应无渗漏和与其它管系发生互相渗漏的现象;

4)在额定负荷和工作压力下,连续运行使其冷、热交换达到平衡,进出口介质的温度应稳定在规定的范围内;连续运行时间应不少于30min;(三)整机负荷试运转

1、应按随机技术文件的负荷试运转工作规范和操作程疗;进行,其中连续运转

5

时间和断续运转时间应按规定执行。

2、负荷试运转时,应进行下列各项检查,并应做好检测记录。

试运转过程中应每隔30分钟检查各轴承温度、振动、电机温度、电压、电流等是否正常,并做记录,应符合要求,试运记录表见附页。1)主运动机构和各运动部件应运行平稳,无不正常的声响;2)主运动机构的轴承温度和温升应符合有关规定;

3)润滑、液压、冷却、加热和气动系统,有关部位的动作和介质的进、出口温度等均应符合规定,工作正常,畅通无阻,无渗漏现象;4)各运动部件运行平稳,摩擦面温度应正常无过热现象;

5)各种操纵控制仪表和显示等,均应与运行实际相符、工作正常、正确、灵敏和可靠;

6)机械设备的手动、半自动和自动运行程序,速度、进给量及进给速度等,均应与控制指令或控制带要求相一致,其偏差应在允许的范围之内。

6

3、负荷试运转后,应符合下列要求

1)切断电源和其他动力来源;

2)进行必要的放气、排水、排污和防锈涂油;

3)对蓄能器和蓄势腔及机械设备内有剩余压力应进行卸压;4)按各类机械设备安装工程规范的规定,对机械设备的儿何精度进行必要的复查和紧固部分进行复紧工作;

5)负荷试运转后,应对润滑剂的清洁度进行检查,清洗过滤器;必要时可更换新油(剂);

6)拆除试运转中的临时装置和恢复临时拆卸的设备部件及附属装置;7)清理和清扫现场,将机械设备盖上防护罩;

8)认真整理机械设备的检查试验的实测记录和试运转的各项记录。3、试运行应作的记录及达到的标准:

1)手动盘车,检查有无摩擦、卡涩等异常现象。

2)测出启动前的电源电压。

3)启动后检测启动电流、启动时间。

4)正常运行时,检测运行电压、负荷电流、泵出口压力等应稳定并达到额定值; 轴承的振动应符合规范规定;轴承的温度应正常。5)轴承振动(双振幅)标准见下表。

振幅(mm)转速(r/min)优等良好合格

n<1000 0. 05 0. 07 0. 10 1000?n<2000 0. 04 0. 06 0. 08 2000?n<3000 0. 03 0. 04 0. 05

n?3000 0. 02 0. 03 0. 04

7

006)轴承温度:轴承油温不高于制造厂规定值,一般使用润滑油为65C -70C, 0用润滑脂的不超过80Co

7)油泵油压、给油和轴承回油应正常,轴承无渗漏油现象。8)运行中各转动齿轮齿合良好,无不正常音响、振动和发热现象。9)各运转部分声音正常,泵内无冲击现象。

10)泵的轴承密封吸入侧应密封,各轴封漏水?5滴/分钟,填料漏水不能成线,仅能少量滴水(或滴油),温升正常。

)连续8小时试运行结束后应整理记录,办理签证手续。11

12)其它设备,应按规范规定和制造说明书的要求进行试运,并仔细检测,认真记录。

五、安全措施安全措施

1、试车时应设警戒线,与试车无关人员不得入内。

2、机泵运行时严禁用手触摸转动部分,风机进风口应有护罩网。

3、电气操作应有专人负责,严禁擅自乱动。

4、试运转时若有异常现象岀现应立即停机检查并做排除。

5>施丄现场应配有足够的灭火器材。

6、机泵体应注意清洁,做好防护,保证部件的洁净。

7、不得用汽油清洗部件,用过的抹布、脏物集中进桶存放,不可随意存放。

8、单机试运转中严格执行负责人员的指令,精力集中,用心操作,坚守岗位;试运

动设备试运行方案

目录 一、试车总体安排____________________________________________________ 2_ 1 试车阶段的划分 _________________________________________________________ 2 2 主要节点和进度安排 _____________________________________________________ 2 3 组织机构 _______________________________________________________________ 3 4 物资准备 _______________________________________________________________ 3 二、普通离心泵试运方案______________________________________________ 5_ 1. 试车目的和准备工作 _____________________________________________________ 5 试车目的___________________________________________________________________________ 5 2. 试车前的检查工作 _____________________________________________________ 5 3. 单机试运 _______________________________________________________________ 5 3.1 电机单试_____________________________________________________________________ 5 3.2 泵水循环试运_________________________________________________________________ 6 4. 联动试车 _______________________________________________________________ 8 5. 投料试车 _______________________________________________________________ 8 6. 事故处理说明 ___________________________________________________________ 8 6.1 紧急停泵的条件_______________________________________________________________ 8 6.2 紧急停泵步骤________________________________________________________________ 8 7. 常见问题及处理 _________________________________________________________ 8 三、空冷器试运方案__________________________________________________ 1_1 1 试车目的和准备工作_______________________________________________________ 11 1.1 试车目的_____________________________________________________________________ 11 1.2 试车准备工作_________________________________________________________________ 11 2 单机试运_______________________________________________________________ 11 2.1 电机单试_____________________________________________________________________ 11 2.2 试运________________________________________________________________________ 12 3 联动试车 _________________________________________________________________ 12

电动机单机试运行方案

电动机单机试运行方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

目录

一编制说明 本方案仅用于XXXXX项目各装置区内380V低压交流电动机的空载试运行。 电动机单试期间需将试车负荷、试车时间及所需电量于每周三下班前书面报于业主确认。 对于现场100KW以上电动机及高压电动机试运行前,需征得业主书面同意后,方可进行电动机试运行工作。 二编制目的 通过电动机空载试运行进一步检验电动机的性能和安装状况是否符合相关标准和技术文件的要求。 三编制依据 电动机的空载试运行应符合下述标准、规范及技术文件中的相关要求: 工程承包合同或协议 设计图纸及其他设计文件 电动机厂家的技术资料 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-2014;《危险源与环境因素辨识评价管理规定》华能集团华亭煤业有限公司 三工程量概况 本项目工程电机可分为两大部分,现分类统计如下:

注: 具体电机参数见附表1 四 五电动机试运行步骤 试运行前准备工作 变电所内高、低压系统及变压器试运行已结束,并符合要求。 高压馈线线路及电动机本体调试完毕,且实验记录完整。400V低压馈线线路检查完毕,保护动作值整定准确,仪表指示正确,系统模拟动作完毕,并做好记录(详见附表2)。 土建、工艺安装施工完毕(地脚螺栓固定,二次灌浆完毕,并达到养生期)。 电动机本体安装检查工作结束,接地,冷却、调速、润滑等附属系统安装完毕,验收合格。 机械部分由工艺机械试车人员检查完毕,并符合要求。 试车区域照明、消防、通讯装置齐全。 指定好操作人员和监护人员。即在指挥人员的指挥下,一人操作,另一人监护。

设备单机试运行方案

设备单机试运行方案 永城20万吨/年乙二醇装置 乙二醇设备单机试运行方案一、编制说明及依据: 1、编制说明: 单机试运转是综合反映机械设备的设计、制造、安装和操作技术的性能和质量好坏的重要检验手段。为了早日正式、顺利、安全发电,应当及时完成试运转工作,根据本试运方案工程特点,参照各类机械设备的试运条件和有关规范的编制本试运方案,目的是防止在试运转中发生人身伤亡和设备损坏事故。适用于我单位施工的乙二醇分馏区、气体净化区、中间原料罐区、成品罐区、冷冻热力站等设备试运行。 2、编制依据: 1)设备安装图纸及产品说明书; 2)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3)《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008 4)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 5)《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 6)《化工机器安装工程施工及验收通用规定》HG20203-2000 7)《压缩机风机泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010 1 二、工程概况 永城永金化工有限公司乙二醇安装工程位于河南省永城市沱南工业园区,工程监理单位为南京华源工程管理有限公司,设计单位:中国石油集团工程设计有限责任公司辽阳分公司。

本工程中泵类设备有119台。主要输送介质有甲醇、乙二醇等。单机最大功率为75KW,单机最小功率为3KW,用电压为380V,本试车由施工单位、监理单位、建 设单位及设备供应商一起参与。 三、试运程序及试运设备清单 1、试运程序 设备试运前检查?系统检查?设备加注油、脂?脱开联轴器?电机检查及旋转方向?电机2-4小时单试?联轴器装配?手动盘车?带负荷4-8小时试运?办理验收交接手续。 备注: 1)厂家说明书明确要求不需脱开联轴器的设备可整体试运; 2)设备脱开联轴器,电动机试运合格后,联轴器进行装配,并复查联轴器中心,并盘运转子,转子应灵活,无摩擦。 2、试车单机设备性能一览表,见附页。 2 四、试运转 (一)单机试运转的条件 1、试运设备及附属装置均已全部安装完毕,且各类记录资料齐全,并经有关 各方验收合格。 2、机械设备的安装水平度已调整至允许的范围。 3、基础混凝土及二次灌浆层达到设计强度。 4、各水位计和油位计标高最高,最低和正常工作位置的标志。 5、转动机械 加好符合要求的润滑油、脂、油位正常。 6、工业水系统已装好并具有可靠的水源且经反复冲洗干净达到试运条件。 7、各有关的手动、电动、气动、液动阀件,经检查调试试验,动作灵活,可靠,

试运行方案

试运行方案

试运行方案

目录 一、试运行目的 (1) 1.子系统功能、性能与稳定性考核 (1) 2.子系统在各种环境和工况条件下的工作 稳定性和可靠性 (2) 3.检验子系统实际应用效果和应用功能的 完善 (2) 4.健全系统运行管理体制,完善运行操作、系统维护规范 (2) 二、试运行的准备 (3) 1.完成系统操作、维护人员的培训 (3) 2.建立子系统运行所需的各项规章制度 (3) 3.组织规范好试运行 (3) 三、试运行时间 (3) 四、试运行制度 (4) 1.职责划分 (4) 2.试运行人员 (4)

3.规章制度 (5) 4.内容记录 (5) 5.问题处理方式 (6) 五、试运行具体内容与要求 (6) 1.子系统功能与性能的考核 (6) 2.子系统长期稳定性 (8) 3.子系统在恶劣环境的工作性能 (10) 4.系统在特殊工况下的工作性能 (10) 六、试运行记录具体内容 (12) 1.试运行日常记录 (12) 2.试运行期间计算机操作手动记录 (13) 3.巡检记录 (13) 4.中心(分中心)监控软件的试运行记录 (13) 6.闸站手动操作运行记录 (14) 7.恶劣环境操作记录 (14) 8.特殊工况操作记录 (14) 9.主要硬件设备运行记录 (14) 10.问题记录汇总 (14) 附件: (16)

子系统一期工程(以下简称子系统)已全面完成,并于2005年6月29日通过局初步验收。按照建设程序,子系统将进入全面试运行阶段,以检验子系统长期运行的稳定性、可靠性和实际应用的效果。并在试运行中,建立健全运行操作和系统维护规范,为系统投入实际运行和完善提供实际运行数据和依据。 试运行分为:子系统监控中心、分中心、汇聚站的软件;数据记录试运行;各个闸站的软件功能;所有的硬件设备的试运行;以及光纤、土建的试运行。 一、试运行目的 试运行目的通过既定时间段的试运行,全面考察项目建设成果。并通过试运行发现项目存在的问题,从而进一步完善项目建设内容,确保项目顺利通过竣工验收并平稳地移交给运行管理单位。 通过实际运行中子系统功能与性能的全面考核,来检验子系统在长期运行中的整体稳定性和可靠性。 1.子系统功能、性能与稳定性考核 (1)子系统功能及性能的实际应用考核; (2)系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性; (3)系统主要硬件设备、辅助设备、供配电设备的长期稳定性和可靠性; (4)通信系统的长期稳定性和可靠性; (5)监测数据的长期准确性和完整性; (6)系统长期安全性能; (7)土建的可靠性。

电动机单机试运行方案

电动机单机试运行方案

目录 一编制说明 (1) 二编制目的 (1) 三编制依据 (1) 三工程量概况 (1) 四试车流程 (2) 五电动机试运行步骤 (3) 六电动机试运行施工组织 (10) 七主要施工机具材料及人员配置 (10) 八工程质量保证措施 (12) 九HSE风险及措施 (14) 附表1 电机功能参数表 (23) 附表2 低压送配电系统试验记录表 (23) 附表3 电动机试车记录表 (23) 附表4 交流电动机安装检验与空载运行记录表 (23)

一编制说明 1.1 本方案仅用于XXXXX项目各装置区内380V低压交流电动机的空载试运行。 1.2 电动机单试期间需将试车负荷、试车时间及所需电量于每周三下班前书面报于业主确认。 1.3 对于现场100KW以上电动机及高压电动机试运行前,需征得业主书面同意后,方可进行电动机试运行工作。 二编制目的 通过电动机空载试运行进一步检验电动机的性能和安装状况是否符合相关标准和技术文件的要求。 三编制依据 电动机的空载试运行应符合下述标准、规范及技术文件中的相关要求: 2.1 工程承包合同或协议 2.2 设计图纸及其他设计文件 2.3 电动机厂家的技术资料 2.4 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006 2.5 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 2.7 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-2014; 2.8 《危险源与环境因素辨识评价管理规定》华能集团华亭煤业有限公司 三工程量概况 本项目工程电机可分为两大部分,现分类统计如下:

设备单机试运行方案

永城20万吨/年乙二醇装置 乙二醇设备单机试运行方案 一、编制说明及依据: 1、编制说明: 单机试运转是综合反映机械设备的设计、制造、安装和操作技术的性能和质量好坏的重要检验手段。为了早日正式、顺利、安全发电,应当及时完成试运转工作,根据本试运方案工程特点,参照各类机械设备的试运条件和有关规范的编制本试运方案,目的是防止在试运转中发生人身伤亡和设备损坏事故。适用于我单位施工的乙二醇分馏区、气体净化区、中间原料罐区、成品罐区、冷冻热力站等设备试运行。 2、编制依据: 1)设备安装图纸及产品说明书; 2)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 3)《工业设备及管道绝热工程施工规范》GB50126-2008 4)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 5)《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 6)《化工机器安装工程施工及验收通用规定》HG20203-2000 7)《压缩机风机泵安装工程施工及验收规范》GB50275-2010

二、工程概况 永城永金化工有限公司乙二醇安装工程位于河南省永城市沱南工业园区,工程监理单位为南京华源工程管理有限公司,设计单位:中国石油集团工程设计有限责任公司辽阳分公司。 本工程中泵类设备有119台。主要输送介质有甲醇、乙二醇等。单机最大功率为75KW,单机最小功率为3KW,用电压为380V,本试车由施工单位、监理单位、建设单位及设备供应商一起参与。 三、试运程序及试运设备清单 1、试运程序 设备试运前检查→系统检查→设备加注油、脂→脱开联轴器→电机检查及旋转方向→电机2-4小时单试→联轴器装配→手动盘车→带负荷4-8小时试运→办理验收交接手续。 备注: 1)厂家说明书明确要求不需脱开联轴器的设备可整体试运; 2)设备脱开联轴器,电动机试运合格后,联轴器进行装配,并复查联轴器中心,并盘运转子,转子应灵活,无摩擦。 2、试车单机设备性能一览表,见附页。

(完整版)监控系统试运行方案

高陵县公安局社会治安监控系统 二期工程 试 运 行 方 案 西安翔迅科技有限责任公司

目录 一、试运行目的 (1) 1.系统功能、性能与稳定性考核 (1) 2.监控系统在各种环境和工况条件下的工作稳定性和可靠性 (2) 3.检验系统实际应用效果和应用功能的完善 (2) 4.健全系统运行管理体制,完善运行操作、系统维护规范 (2) 二、试运行的准备 (3) 1.完成系统操作、维护人员的培训 (3) 2.建立系统运行所需的各项规章制度 (3) 3.组织规范好试运行 (3) 三、试运行时间 (3) 四、试运行制度 (4) 1.职责划分 (4) 2.人员分工: (4) 3.规章制度 (5) 4.内容记录 (5) 5.问题处理方式 (5) 五、试运行具体内容与要求 (5) 1.系统功能与性能的考核 (6) 2.系统长期稳定性 (7) 3.系统在恶劣环境的工作性能 (8) 六、试运行记录具体内容 (9) 1.试运行日常记录 (9) 2.试运行期间计算机操作手动记录 (9) 3.巡检记录 (9) 4.恶劣环境操作记录 (9) 5.特殊工况操作记录 (9) 6.主要硬件设备运行记录 (10) 7.问题记录汇总 (10)

高陵县公安局社会治安监控系统二期工程(以下简称系统)已全面完成,并于2012年11月10日通过局初步验收。按照建设程序,系统将进入全面试运行阶段,以检验系统长期运行的稳定性、可靠性和实际应用的效果。并在试运行中,建立健全运行操作和系统维护规范,为系统投入实际运行和完善提供实际运行数据和依据。 试运行分为:城关镇派出所系统监控中心、崇皇派出所系统监控中心、湾子派出所系统监控中心、耿镇派出所系统监控中心、药惠派出所系统监控中心、马家湾派出所系统监控中心、渭桥派出所系统监控中心、县局指挥中心共8个监控中心的数据记录试运行及各个软件操作功能使用的试运行;所有的硬件设备的试运行。 一、试运行目的 试运行目的通过既定时间段的试运行,全面考察项目建设成果。并通过试运行发现项目存在的问题,从而进一步完善项目建设内容,确保项目顺利通过竣工验收并平稳地移交给运行管理单位。 通过实际运行中系统功能与性能的全面考核,来检验系统在长期运行中的整体稳定性和可靠性。 1.系统功能、性能与稳定性考核 (1)系统功能及性能的实际应用考核; (2)系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性; (3)系统主要硬件设备、辅助设备、供配电设备的长期稳定性和可靠性; (4)显示系统的长期稳定性和可靠性; (5)监控数据存储的长期准确性和完整性; (6)监控系统长期安全性能;

动设备试运行措施

目录 一、编制说明------------------------------------------------------------------------------- 二、编制依据------------------------------------------------------------------------------- 三、泵设备试运转------------------------------------------------------------------------- 四、炉子风机试运转---------------------------------------------------------------------- 五、质量控制程序----------------------------------------------------------------------- 六、施工安全注意事项----------------------------------------------------------------- 七、机具及施工用料-------------------------------------------------------------------- 附录一:主要危险分析(JHA)记录表------------------------------------------------ 附录二:和邦240万吨/年重油裂解装置机泵单机试车一览表----------------- 附录三:单机试车流程图-------------------------------------------------------------

设备调试、试运行方案

设备调试、试运行方案 设备调试、运行分别对仪表、电机、照明系统、接地进行测试调试,待各分项调试合格后,进行联合试运行。 1.调试方法 ①先检查各种照明配电柜是否已全部切断电源。 ②再检查各灯具是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按照明配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到下,逐层逐区域调试。 选择好A、B塔顶层最西端的照明配电箱,先引来临时电源,把该照明配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1路照明控制开关,再开启相关的照明灯具,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。 然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。 ④照明系统每2小时用电压表和电流表测量电源电压、负荷电流,公建试运行24小时,住宅部分运行8小时。调试中逐个检查插座接线是否正确,开关控制灯具是否灵活、准确,控制顺序是否相对应,并随时观察灯具发光是否正常,导线发热是否有异常,发现问题及时查找原因进行整改,并作好记录。 2.电气动力系统调试 ⑴系统要求 ①各种用电设备安装完毕,且已经过绝缘测试合格。 ②相关管线敷设完,且已经过绝缘测试合格。 ③配电控制箱已经安装完,且已通过绝缘测试。 ④桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘测试合格。 ⑤母线敷设完毕,绝缘测试合格。 ⑥配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。 ⑦各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。 ⑵调试方法 ①先检查各种动力配电柜是否已全部切断电源。

②再检查各动力配件组成部分如:母线、电缆、电动机等,是否测试合格及接线准确。 ③将本工程按系统、按配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域。 3.电机系统调试 ⑴电机调试运行步骤: 单机检查校验→线路绝缘摇测→控制回路接线→电机性能检查、接线→设备调整→供电回路电源电压测量、电机接线情况检查→单机无荷载启动→单机带荷载启动→数据记录 ⑵电机空载运行2小时,每隔1小时测量一次电源电压、空载电源直至2小时。 ⑶电机试运行接通电源后,如发现电机不能启动和启动时转速很低或声音不正常等现象,应立即切断电源检查原因。 ⑷电机试运行中需检查:电机的旋转方向、声音、气味是否正常;换向器、滑环及电刷的工作情况是否正常;电机的温度是否过热;轴承的温升是否正常;电机的振动是否符合要求。 ⑸交流电机带负荷启动次数应尽量减少,如产品无规定时按在冷态时可连续起动2次,在热态时,可连续起动1次。

设备调试方案

设备调试方案 一,项目试运行程序与责任分工 (一)试运行的阶段 1,试运行目的。是检验单台机器和生产装置的制造、安装质量、机械性能或系统的综合性能,能否达到生产出合格产品的要求。 2,试运行阶段的划分。分为单机试运行、联动试运行、负荷试运行等阶段。前一阶段试运行是后一阶段的准备,后一阶段的试运行必须在前一阶段完成后进行。 1)单机试运行。指现场安装的驱动装置的空负荷运转或单台机器以空气、水等代设计的工作介质进行的模拟负荷试运行。单机试运行属于工程施工安装阶段的工作内容。但确因受介质限制或必须带负荷才能运转而不能进行单机试运行的单台设备,按规定办理批准手续后,可留待负荷试运行阶段一并进行。 2)联动试运行。指对试运行范围内的机器、设备、管道、电气、自动控制系统等,在各自达到试运行标准后,以水、空气作为介质进行的模拟运行。联动试运行适于成套设备系统的大型工程。 3)负荷试运行。是指对指定的整个装置按设计文件规定的介质打通生产流程,进行指定装置的首发衔接的试运行,以检验其除生产产量指标外的全部性能,并生产出合格产品。负荷试运行是试运行的最终阶段,自装置接受原料开始至生产出合格新产品、生产考核结束为止。 (二)试运行责任分工及参加单位 1,单机试运行责任分工及参加单位

(1)单机试运行由施工单位负责。 (2)参加单位:施工单位、监理单位、设计单位、建设单位、重要机械设备的生产厂家。2,联运试运行责任分工及参加单位 (1)由建设单位(业主)组织、指挥。建设单位工作内容包括:负责及时提供各种资源,编制联动试运行方案,选用和组织试运行操作操作人员,实施试运行操作。 (2)联运试运行参加单位:建设单位、生产单位、施工单位以及总承包单位、设计单位、监理单位、重要机械设备的生产厂家。 (3)施工单位工作内容。包括:负责岗位操作的监护,处理试运行过程中机器、设备、管道、电气、自动控制等系统出现的问题并进行技术指导。 3,负荷试运行责任分工及参加单位 (1)由建设单位负责组织、协调和指挥。 (2)除合同另有规定外,负荷试运行方案由建设单位组织生产部门和设计单位、总承包,施工单位共同编制,由生产部门负责指挥和操作。 二、项目单机试运行前应具备的条件 1,机械设备及其附属装置、管线已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部安装完毕,包括: (1)安装水平已调整至允许范围。 (2)与安装有关的几何精度经检验合格。

电动机单机试运行方案修订版

电动机单机试运行方案 修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

目录 一编制说明 (1) 二编制目的 (1) 三编制依据 (1) 三工程量概况 (1) 四试车流程 (2) 五电动机试运行步骤 (2) 六电动机试运行施工组织 (7) 七主要施工机具材料及人员配置 (8) 八工程质量保证措施 (8) 九 HSE风险及措施 (10) 附表1 电机功能参数表 (16) 附表2 低压送配电系统试验记录表 (16) 附表3 电动机试车记录表 (16) 附表4 交流电动机安装检验与空载运行记录表 (16)

一编制说明 1.1 本方案仅用于XXXXX项目各装置区内380V低压交流电动机的空载试运行。 1.2 电动机单试期间需将试车负荷、试车时间及所需电量于每周三下班前书面报于业主确认。 1.3对于现场100KW以上电动机及高压电动机试运行前,需征得业主书面同意后,方可进行电动机试运行工作。 二编制目的 通过电动机空载试运行进一步检验电动机的性能和安装状况是否符合相关标准和技术文件的要求。 三编制依据 电动机的空载试运行应符合下述标准、规范及技术文件中的相关要求: 2.1工程承包合同或协议 2.2 设计图纸及其他设计文件 2.3 电动机厂家的技术资料 2.4 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006 2.5《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 2.7《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-2014;

电动机单机试运行方案

目录 一编制说明 (1) 二编制目的 (1) 三编制依据 (1) 三工程量概况 (1) 四试车流程 (2) 五电动机试运行步骤 (2) 六电动机试运行施工组织 (8) 七主要施工机具材料及人员配置 (8) 八工程质量保证措施 (9) 九HSE风险及措施 (10) 附表1电机功能参数表 (16) 附表2 低压送配电系统试验记录表 (16) 附表3 电动机试车记录表 (16) 附表4 交流电动机安装检验与空载运行记录表 (16)

一编制说明 1.1 本方案仅用于XXXXX项目各装置区内380V低压交流电动机的空载试运行。 1.2 电动机单试期间需将试车负荷、试车时间及所需电量于每周三下班前书面报于业主确认。 1.3对于现场100KW以上电动机及高压电动机试运行前,需征得业主书面同意后,方可进行电动机试运行工作。 二编制目的 通过电动机空载试运行进一步检验电动机的性能和安装状况是否符合相关标准和技术文件的要求。 三编制依据 电动机的空载试运行应符合下述标准、规范及技术文件中的相关要求: 2.1工程承包合同或协议 2.2 设计图纸及其他设计文件 2.3 电动机厂家的技术资料 2.4 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006 2.5《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 2.7《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-2014; 2.8 《危险源与环境因素辨识评价管理规定》华能集团华亭煤业有限公司 三工程量概况 本项目工程电机可分为两大部分,现分类统计如下:

注: 具体电机参数见附表1 四试车流程 五电动机试运行步骤 5.1试运行前准备工作 5.1.1 变电所内高、低压系统及变压器试运行已结束,并符合要求。 5.1.2 高压馈线线路及电动机本体调试完毕,且实验记录完整。400V低压馈线线路检查完毕,保护动作值整定准确,仪表指示正确,系统模拟动作完毕,并做好记录(详见附表2)。

设备单机试运行方案

余热发电项目 安装工程 设备单机试运行方案 编制:2019年4月18日审核:2019年4月19日批准:2019年4月20日 中国*********** 2019年4月

低压水泵的单机调试方案 一、编制依据: 1、《电力建设施工技术规第2部分:锅炉机组》)DL 5190.2-2012 2、《电力建设施工质量验收及评价规程第2部分:锅炉机组》)DL 5210.2-2009 3、设备随机技术资料。 4、试运行目的 通过设备单机空负荷试运行,观察设备运行状况以便及时发现设备制造缺陷及检查安装质量。同时使操作工进一步了解设备的性能,熟练设备的操作方法为设备投产运行奠定基础。 5、试运行用工机具计划 二、设备单机试运行前必须具备的条件: 1、试运行围的施工脚手架已全部拆除,并且已清理干净,道路畅通,施工现场有足够的消防器材。

2、设备及附属装置管路、支架等均应全部施工完毕,其中设备的精平和几何精度经检验合格,润滑、冷却水、电气(仪表)控制装置等附属装置均应按系统检验完毕,并应符合试运转的要求。 3、基础混凝土及二次浇灌层达到设计强度。 4、转动机械加注好符合要求的润滑脂,且油位正常,润滑油的种类按设备说明书要求加注。 5、参加试运人员,应熟悉设备的构造性能及设备技术文件和各参数的规要求,并应掌握操作规程及运转操作。 三、检查 1、电机试运转前必须仔细检查,确认无外在安装缺陷。 2、测量绕组绝缘电阻,一般1000v以下,应大于等于0.5MΩ, 1000v 以上大于等于1MΩ/KV,不符合要求时则应进行干燥处理。 3、检查电源的频率相数及电压是否符合电动机铭牌上的数值,电压波动是否在铭牌额定的5%以。 4、清除电机部、上面及周围杂物,并检查其进出口风口是否畅通。 四、电机空载试运行 1、电机各项检查符合要求后,盘车2-3圈应无异常磨擦声。 2、点动电机核对电机转向,如实际旋转方向不符合负载要求方向及电机转向标志规定,在转子惯性停车后改变引线连接以纠正旋向。 3、重新起动电机使其进入运转状态,一般其试运转时间不应小于2小时。 五、电机空载试运应符合下列要求

设备单机试运转方案

公用工程设备单机试车方案 一、工程概况 陕西金泰氯碱化工有限公司二期〔Ⅰ〕15万吨/年聚氯乙烯扩建项目公用工程机泵单机试运转将在10月份开始,其中包括16台离心泵、2台压缩机、2套-35℃冷冻盐水机组、4台溴化锂制冷机组,为保证设备单机试运转工作顺利、有序进行,特编制试运转方案指导施工。 二、编制说明 本方案内容包括公用工程一般动设备的单机试运转,其中冷冻机、压缩机试运转仅作简要介绍,其试车的准备工作分别按GB-50274-2010《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》、GB502754-2010《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》进行,具体试车步骤由设备制造厂家直接进行技术指导。 单机试运转由施工单位组织、建设单位配合、监理单位监督确认、设备制造厂家派技术人员现场技术指导。 三、编制依据 a、施工图及设计说明书 b、《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB502754-2010 c、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》 GB-50274-2010 d、《化工机器安装施工及验收规范》HG20203-2000 e、《机械设备安装工程施工及验收》GB50231-2009 f、《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-2010 g、设备随机资料

四、设备分布情况 工号设备名称位号数量备注 循环水烧碱循环水泵P-4201A/B/C 3 聚合循环水泵P-4202A/B 2 废水提升泵P-4205A/B 2 电动双梁桥式 起重机 L-4201 1 起重量 16吨 空压及制氮离心式空压机C-021A/B 2 电动单梁桥式 起重机 L-2401 1 起重量 10吨 冷冻站 7℃冷冻水泵P-1001A/B/C/D 4 热水循环泵P-1002A/B 2 -35℃冷冻盐水泵P-1003A/B 2 盐水泵P-1004 1 蒸汽型双效溴化锂制冷机 组 C-1001A/B 2 蒸汽型单效溴化锂制冷机 组 C-1002 1 热水型溴化锂制冷机组C-1003 1 -35℃冷冻盐水机组C-1004A/B 2 电动单梁桥式 起重机 M-1001 1 起重量 10吨 综合仓库电动单梁桥式 起重机 L-1001 1 起重量 10吨

电动机单机试运行方案

目录

一编制说明 本方案仅用于XXXXX项目各装置区内380V低压交流电动机的空载试运行。 电动机单试期间需将试车负荷、试车时间及所需电量于每周三下班前书面报于业主确认。 对于现场100KW以上电动机及高压电动机试运行前,需征得业主书面同意后,方可进行电动机试运行工作。 二编制目的 通过电动机空载试运行进一步检验电动机的性能和安装状况是否符合相关标准和技术文件的要求。 三编制依据 电动机的空载试运行应符合下述标准、规范及技术文件中的相关要求: 工程承包合同或协议 设计图纸及其他设计文件 电动机厂家的技术资料 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-2014; 《危险源与环境因素辨识评价管理规定》华能集团华亭煤业有限公司

三工程量概况 本项目工程电机可分为两大部分,现分类统计如下: 注: 具体电机参数见附表1 四试车流程 五电动机试运行步骤 试运行前准备工作 变电所内高、低压系统及变压器试运行已结束,并符合要求。

高压馈线线路及电动机本体调试完毕,且实验记录完整。400V低压馈线线路检查完毕,保护动作值整定准确,仪表指示正确,系统模拟动作完毕,并做好记录(详见附表2)。 土建、工艺安装施工完毕(地脚螺栓固定,二次灌浆完毕,并达到养生期)。 电动机本体安装检查工作结束,接地,冷却、调速、润滑等附属系统安装完毕,验收合格。 机械部分由工艺机械试车人员检查完毕,并符合要求。 试车区域照明、消防、通讯装置齐全。 指定好操作人员和监护人员。即在指挥人员的指挥下,一人操作,另一人监护。 由技术人员做好技术交底,试车人员明确要求,并采取安全技术措施等。当上述工作完成后,方可进行设备试运转工作。 试运行前检查 电动机应与施工图中要求的型号规格一致,与被拖动机械的输入功率相符。 电动机的电源进线应满足电动机的要求,相间及对地绝缘符合规范要求。 电动机绕组绝缘电阻应符合规范要求,且电动机的接线应牢固、正确、接地或接零可靠。 现场100KW以上电动机及高压电动机,应测量各相直流电阻,相互差不应大于最小值的2%,且实验记录完整。 检查防爆电动机接线盒和电缆的密封应良好,接线盒压板对电缆固定是否紧

试运行方案

…… 试运行方案 ……有限公司 2012年8月 目录 一、概述 (1) 1.1 编写目的 (1) 1.2 项目背景..................................... 错误!未定义书签。 1.3 参考资料..................................... 错误!未定义书签。 二、试运行环境 (1) 三、试运行内容 (1) 3.1 网络环境试运行 (2) 3.2 安全环境试运行 (2) 3.3 服务器设备/存储设备及支撑软件试运行 (3) 3.4 软件系统试运行............................... 错误!未定义书签。 3.5 试运行记录 (3) 四、试运行人员安排 (6) 五、日常运行维护 (6)

5.1 运行维护原则 (6) 5.2 硬件运行维护 (7) 5.2.1 机房环境维护 (7) 5.2.2 计算机硬件平台维护 (7) 5.2.3 网络系统维护 (8) 5.3 软件运行维护 (8) 5.3.1 维护的要求 (8) 5.3.2 运行维护目标与原则 (9) 5.3.3 运行维护范围与人员 (9) 5.3.4 系统维护工作流程 (10) 5.3.5 运行维护内容 (11) 5.3.6 运行维护相关制度建设 (15) 5.4 运行维护组织保障 (16) 5.4.1 组织机构保障 (16) 5.4.2 技术支撑体系保障 (16) 5.4.3 信息安全保障体系保障 (17)

5.4.4 运行维护管理机制保障 (17) 六、试运行期间故障响应 (18)

一、概述 1.1 项目实施情况 二、试运行环境 (1)汛期、高温、低温及雷雨风暴等恶劣天气等条件下,系统工作的稳定性、可靠性和功能、指标的正确性; (2)在各种工况条件下,特别是在局部故障或个别设备故障时,系统整体功能的正确性; (3)各种环境、工况条件下,对设备的安全保护性能和系统的工作性能; (4)各种环境、工况条件下,远程控制功能在实际操作中的安全性能。 三、试运行内容 试运行期间,主要工作有:安排人员培训,并进行实际操作;对系统进行日常操作,并予以记录;对系统发生的问题,分重点分层次地予以解决,并由此提出针对性的措施。发现并总结系统运行中的管理和维护问题,总结经验,以便系统正常运行时参考。 (1)建立专责管理队伍; (2)建立健全运行操作规程; (3)建立健全系统日常维护规范; (4)建立设备运行档案。

单机试运方案

1)试运步骤 (1)全面检查机泵安装施工质量、管线配管、电机配电部份是否符合安全要求; (2)加好规定牌号的润滑油;泵入口加装过滤网; (3)冷却水引到泵前并通畅;送电至操作柱前; (4)断开联轴节,电机盘车2—3圈,无刮擦,轻松自如; (5)轻点电机开关,观察电机转向是否正确; (6)开动电机,进行电机单试;至少运行4小时,全面检查电机运行情况,包括电流,振动,声音,各部温升等,若发现异常情况必须立即停运,直到问题处理完毕,再行启动并满足要求; (7)找正并上好联轴节,盘动机泵2—3圈,轻松自如,无刮擦; (8) 改好流程并全开入口阀,此时出口阀全关。 (9) 灌泵:排净泵内气体并冲洗泵体,打开出入口压力表前手阀; (10) 启动电机,至少运行24小时,全面检查机泵运行情况,包括电流,振动,声音,各部温升等。检查机泵的运行参数是否符合设计要求。并每半小时记录一次,若发现异常情况必须立即停运,直到问题处理完毕,再行启动并满足要求。 (11) 机泵试运合格,关闭出口阀,按停机按扭,关闭入口阀,排净存水,机泵试运结束。 2)空冷风机试运方案 开车前的准备工作: (1)风机安装好,合乎质量要求和有关规范。

(2) 各部位螺栓紧固无松动;传动皮带安装良好,松紧合适。 (3) 各部位防护罩已装好,叶片与风筒之间的间隙在20-25mm之间。 (4) 向风机和电机的轴承加入合格的润滑脂。 (5) 电机静电接地良好。 (6) 联系电工、维修人员到场试运。 电机单试; 脱开电机的皮带。 (1) 电机盘车数圈,应轻松、无卡碰。 (2) 起动电机数圈,检查电机转向是否正确,然后停止。 (3) 10分钟后启动电机连续运转24小时。检查其振动、温升、轴承温度和电流。 空冷风机试运: (1) 装上风机皮带。 (2) 盘车数圈,应轻松、无卡碰。 (3) 启动电机。 (4) 检查风机运行是否平稳,有无异常声响,有无刮擦。若有问题必须加以消除。 (5) 检查风机轴承温度和电机的轴承温度;风机轴承温度应不大于65℃,电机轴承温度应不大于70℃。 (6) 各部联接螺栓无松动。 (7) 风机连续运行8小时,无异常情况,即可停机。 (8) 在试运中,若发现问题,可联系有关人员处理。

软件系统试运行方案

XXX系统 试 运 行 方 案 建设单位: 承建单位: 二○一六年元月

目录 一、试运行目的 (3) 二、试运行管理机构 (4) 三、试运行的准备 (4) 四、试运行时间 (6) 五、试运行制度 (6) XXX系统已全面完成,并于2015年12月已经开发部署完成,另一方面,调试工作方面已经完成调试,其按照建设程序,系统已经具备进入试运行的条件,按项目进度管理阶段来看,系统可以进入试运行阶段,以检验系统长期运行的稳

定性、可靠性和实际应用的效果。并在试运行中,建立健全运行操作和系统维护规范,为系统投入实际运行和完善提供实际运行数据和依据。 试运行包括办公自动化子系统、人力资源子系统、ERP系统等软件;数据记录试运行。 一、试运行目的 试运行目的通过既定时间段的试运行,全面考察项目建设成果。并通过试运行发现项目存在的问题,从而进一步完善项目建设内容,确保项目顺利通过竣工验收并平稳地移交给运行管理单位。 通过实际运行中系统功能与性能的全面考核,来检验系统在长期运行中的整体稳定性和可靠性。 1.系统功能、性能与稳定性考核 (1)系统功能及性能的实际应用考核; (2)系统应用软件、软件支撑平台的长期稳定性和可靠性; (3)系统主要硬件设备、辅助设备的长期稳定性和可靠性; (4)数据通信系统的长期稳定性和可靠性; (5)检测数据的长期准确性和完整性; (6)系统长期安全性能; (7)网络连接的可靠性。 2.系统稳定性和可靠性 (1)不同操作地条件下,系统工作的稳定性、可靠性和功能、指标的正确性; (2)在各种工况条件下,特别是在局部故障或个别设备故障时,系统整体功能的正确性; (3)各种环境、工况条件下,对设备的安全保护性能和系统的工作性能;(4)各种环境、工况条件下,远程控制功能在实际操作中的安全性能。

电动机单机试运行方案

电动机单机试运行 方案

目录 一编制说明 (1) 二编制目的 (1) 三编制依据 (1) 三工程量概况 (2) 四试车流程 (2) 五电动机试运行步骤 (3) 六电动机试运行施工组织 (12) 七主要施工机具材料及人员配置 (12) 八工程质量保证措施 (13) 九 HSE风险及措施 (16) 附表1 电机功能参数表 (24) 附表2 低压送配电系统试验记录表 (24) 附表3 电动机试车记录表 (24) 附表4 交流电动机安装检验与空载运行记录表 (24)

一编制说明 1.1 本方案仅用于XXXXX项目各装置区内380V低压交流电动机的空载试运行。 1.2 电动机单试期间需将试车负荷、试车时间及所需电量于每周三下班前书面报于业主确认。 1.3对于现场100KW以上电动机及高压电动机试运行前,需征得业主书面同意后,方可进行电动机试运行工作。 二编制目的 经过电动机空载试运行进一步检验电动机的性能和安装状况是否符合相关标准和技术文件的要求。 三编制依据 电动机的空载试运行应符合下述标准、规范及技术文件中的相关要求: 2.1工程承包合同或协议 2.2 设计图纸及其它设计文件 2.3 电动机厂家的技术资料 2.4 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170- 2.5《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-

2.7《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257- ; 2.8 《危险源与环境因素辨识评价管理规定》华能集团华亭煤业有限公司 三工程量概况 本项目工程电机可分为两大部分,现分类统计如下: 注: 具体电机参数见附表1 四试车流程