分流围堰拆除施工方案

1 工程概述

本工程分流围堰包括上游围堰和下游围堰,分别位于导流洞进出口附近。根据大渡河猴子岩水电站《围堰施工技术要求》及《上、下游围堰结构布置图》,上游围堰施工前须将上游分流围堰拆除至1708.00m高程以下,下游围堰施工前须将下游分流围堰拆除至1697.00m高程以下。主要项目为需分流围堰堰面混凝土、钢筋石笼、两岸护坡及原S211道路等的拆除施工。

2 编制及施工依据

⑴猴子岩水电站大坝工程招投标文件;

⑵《上、下游围堰结构图》,《分流围堰竣工图》,《围堰施工技术要求》;

⑶其他相关规程规范。

3 施工规划及布置

3.1 施工道路

利用现有围堰施工道路进行施工。

3.2 施工供风

利用上下游围堰边坡开挖供风系统供风。

3.3 施工供电

利用上下游围堰两岸边坡开挖供电系统供电。

3.4 施工通讯

采用对讲机联络。

4.1施工程序

4.2 工艺流程

5 施工方法

根据围堰施工技术要求及现场实际施工情况,分流围堰需拆除影响防渗墙施工及围堰填筑施工的堰面混凝土、钢筋石笼、护岸浆砌石及土石围堰等不符合围堰填筑要求的结构。其中围堰堰面混凝土及护岸浆砌石、贴坡混凝土,均采用松动爆破的方式进行拆除施工(此处以堰面混凝土的拆除施工为例进行说明),其余土石围堰、原S211公路路面及填筑断面范围内的建筑废料等均采用反铲挖除,配合20t 自卸车出渣至色古沟渣场。

图2-围堰拆除工艺流程 下 一 循环

5.1 堰面混凝土拆除

5.1.1爆破设计

⑴钻孔

采用CM351进行造孔,钻孔直径120mm。

为达到良好的爆破效果,尽量缩小钻孔的间排距,此处拟定间排距50cm。

堰顶钢筋混凝土80cm厚,故钻孔深度控制在60cm,钻孔角度垂直混凝土面,钻孔按间排距要求根据现场实际情况布置。

⑵装药量

根据钢筋混凝土坚固系数、开挖面积及爆破的方式,初步确定单孔炸药的消耗量为0.75kg。所用炸药为乳化炸药,药卷直径70mm。炮孔堵塞采用炮泥堵塞密实,堵塞长度不小于20cm。

⑶起爆方式及顺序

采用起爆器起爆。孔位布置及分段见爆破设计图。未完全爆破的大块钢筋混凝土采用液压破碎锤破碎。

5.1.2出渣

根据《围堰施工技术要求》,对分流围堰堰面混凝土及钢筋石笼等进行拆除,拆除后与堰体填筑断面范围内的表土、蛮石、建筑废料等一起,采用反铲配合20t自卸汽车装车出渣至色古沟渣场。

5.2钢筋石笼拆除

分流围堰钢筋石笼拟采用反铲或轮胎吊分个吊装进行拆除施工。

①利用氧气乙炔割除钢筋石笼顶部联接盖板,将钢筋石笼分解成单独个体;

②利用反铲或轮胎吊逐个将石笼转移至下游护脚或S211公路路基边坡下方,清除石笼内块石后,利用氧气乙炔切割钢筋,钢筋应收拢至固定位置集中堆放,待完成钢筋

石笼拆除施工后统一处理。

5.3土石围堰拆除

为保证围堰填筑质量,需挖除分流围堰填筑的垫层料、过渡料及堆石料等不满足围堰填筑要求的渣料,同时为确保防渗墙施工顺利进行,为防渗墙施工提供合适的施工平台,需将上述渣料清除出围堰填筑范围。

5.4其他拆除

根据《上、下游围堰结构图》,需对影响围堰两岸岸坡结构的原有建筑设施(原S211公路路面、两岸浆砌石及贴坡砼护坡等)进行拆除施工,其中浆砌石及贴坡砼拟采用松动爆破的方式进行拆除,其余均采用反铲配合20t自卸车直接挖装,出渣至色古沟渣场。

河道围堰及降水专项施工方案

红星路综合整治工程项目一标段复兴桥施工围堰及降水 专 项 施 工 方 案 国诚集团有限公司 红星路综合整治工程项目一标段项目部 2016年3月1日

目录 一、工程概况 (3) 二、施工总部署 (3) 三、施工平面布置 (4) 四、施工方法 (5) 五、劳动力及机械需求计划 (9) 六、安全保证措施 (10) 七、环保措施 (10) 附图一:围堰施工图 (13)

河道围堰施工专项方案 一、工程概况 1、本工程位于成都市新南门大桥,根据“美观、适用、经济、环保”的设计宗旨,该景观桥梁采用一跨简支钢箱梁结构形式作为施工方案,该工程位于新南门复兴桥两侧。 2、我单位施工的整个施工断面上,根据西南设计研究总院提供的施工图纸,在K1+770--K2+880段为桥梁工程施工断面区域,新南门人行景观桥设置在既有新南门大桥两侧,与既有桥之间设2cm施工缝。采用一跨简支钢箱梁结构,钢箱梁全长52.92m,净跨径为51.72m。与桥台采用支座连接。桥台采用矩形桥台,基础采用承台接群桩基础。 为了保证府河上游河堤与新建人行景观桥顺接,需对新建人行景观桥府河上游进行破除重建,破除原河堤长约58m(双侧),恢复河堤长约43.5m(双侧)。根据周围市民走访,府河常年水位在1.50~2.00m,基本处于静态,流水波动面较小,其中10、11、12、1、2、3月为枯水期,7、8、9月为丰水期。同时本工程河段上游无其他通道可排除河道水,为了保证该工程的顺利施工,我单位根据现场的实际情况,对该桥梁工程的施工时间确定为2015年10月中旬至2016年3月底。 3、综上所诉,根据类似的工程经验、水文地质资料及水工程建筑物布置,本工程选择的围堰筑岛进行围堰施工。 4、施工前上报河道管理局,通过对上游水闸控制施工断水面高

管道拆除专项施工方案样本

( 一) 、工程概况 拆除1#, 2#锅炉省煤器灰斗仓泵及附件和输灰管道; 拆除1#, 2#锅炉本体各层的垂直负压吸尘管道及煤仓间遗留全部负压吸尘管及支架等附件; 拆除1#炉零米地坑至脱硫工艺水池的旧管道; 拆除1#, 2#锅炉省煤器灰斗旧湿排灰管及其附件; 重新安装新省煤器灰斗湿排灰管道, 从原省煤器灰斗仓泵处重新安装管道( 含阀门, 伸缩节, 管道保温等附件) 至省煤器灰斗湿灰泄灰机接口, 管道走向视现场情况而定。 ( 二) 、拆除管道数量及规格如下: 拆除管道数量及规格如下: 二、具体人员安排 1、项目经理: 负责工程的全面施工管理, 是项目施工的总指挥, 是质量管理、安全生产、组织协调、施工总部署、决策的第一责任人。 2、技术管理负责人: 根据设计文件和图纸要求全面负责施工中技术问题, 并结合现场施工的实际情况给出合理化建议。 3、质量管理负责人: 严格贯彻执行工程质量检验标准, 根据工程施工的具体情况负责工程的检查验收, 对质量验收资料进行整理、填报。

4、材料设备供应负责人: 负责领取、存放、管理、分发合格的设备、器材、工具和原材料: 对设备、器材的有关合格证、说明书、检查验收鉴定文件进行整理, 归档, 材料的合格证、化验单、鉴定书要及时整理, 形成材料质量证明文件。 5、安全施工负责人: 负责现场的文明施工、安全施工、安全检查和安全教育: 杜绝安全事故的发生, 对安全施工工作提出有效措施和办法及奖罚细则, 保证安全施工。 三、施工准备 1、施工工艺 拆除场地检查以及悬挂警示标志→搭设经检验合格脚手架→挂经检验合格的葫芦被拆除管道→工作人员挂好安全带→开始割除管道→拉动葫芦缓慢放下被割除的管道→经电梯运送至0米→经板车运送到指定位置。2、施工技术准备 施工前, 先对施工合同, 施工图纸、技术规范等进行熟悉, 对于施工图纸上不明白的地方, 待进行图纸会审及设计技术交底时提出并解决, 同时编制相应的施工方案及技术交底。 3、施工场地安排及施工机具准备 1、施工场地的安排: 用来进行管道拆除的场地应进行实地察看, 保证施工人员的安全。 2、施工机具准备 根据工程情况进行管道拆除所使用的施工机具一览表如下:

水池围堰拆除施工方案

水 池 围 堰 拆 除 专 项 施 工 方 案 编制人:*** 审核人:*** 编制日期:2019年4月27日 施工单位:***

目录 一、工程概况 (1) 二、编写依据 (1) 三、编制原则 (2) 四、水池围堰拆除施工方法 (2) 1.施工前准备 (2) 2.施工工艺流程 (3) 3.施工方法 (4) 4.注意事项 (4) 5.施工安全措施 (5) 五、安全保障措施 (5) 1.围堰拆除施工安全保障措施 (6) 2.安全组织结构 (6) 六、劳动力配置计划 (7) 七、施工机具用料计划 (7) 八、施工作业应急救援预案 (7) 1.事故类型和危害程度分析 (7) 2.组织机构及职责 (8)

3.职责 (8) 九、预防与预警 (9) 1.危险源监控 (9) 2.预警行动 (9) 十、事故应急预案 (9) 1.防火应急预案 (9) 2.触电应急预案 (9) 3.高空安全应急预案 (10) 4.水池水位过高预案 (10) 5.防止淹溺事故的应急预案 (10)

一、工程概况 1、新建四棒24米延长厂房占用了原四棒西面的道路,道路必须再往西侧移24米,新增道路又占用了动力厂的水池。按照设计图纸需新建挡土墙和道路,在新建挡土墙及道路前必须将水池的水进行围堰施工保证新建时工作面及工作安全。现水池挡土墙已施工完毕,准备拆除四棒水池围堰,为保证安全特编制本施工方案。 二、编写依据 1、根据施工设计图纸及有关要求,参考资料等。 2、水池的基本情况、实地踏勘调查所获得的相关资料。 3、根据水池业主方的有关要求。 4、依据我司现有的施工管理水平、队伍人员素质、机械设备装备等。 5、依据中华人民共和国交通部现行公路及桥梁设计规范、施工规范、施工技术规程、质量评定标准与验收办法。 三、编制原则 1、原则遵循合同文件原则,施工组织设计的编制满足合同条款,严格按照合同文件规定的标准要求执行。 2、遵循设计规范、验收标准、遵照工程施工规范和验收标准。精心组织施工,确保工程质量安全。 3、坚持施工全过程严格管理的原则,保证围堰拆除施工方案的目标实现。 4、确保工期的原则,在制定施工方案中,突出重难点项目的施工方案及技术措施,坚持科学组织、统筹安排、均衡施工,确保按业主规定按期高效完成合同的施工任务。

河道围堰施工方案+(1)

杭州市电厂某河综合整治工程I标 围堰施工安全方案 一、工程概况 杭州市电厂某河 (电厂河—上塘河)综合整治工程位于杭州市北部,涉及拱墅区,整治范围北起电厂河,南至上塘河,全长约5.1公里。 I标段起点桩号电厂河(K0+000)—K1+860,长约1.86km。主体工程包括河道清淤、护岸整修、挡墙新建、桥梁新建与整修、截污排水工程。 二、围堰施工 本工程河道整治暂按不断流考虑,为确保安全,保证工期,河底清淤采用反铲式挖泥船挖土,小型自航泥驳运输,故清淤无需围堰。围堰施工主要涉及挡墙、树根桩和出水口等内容。 1、挡墙、树根桩的围堰 本工程挡墙、树根桩的施工范围主要涉及如下: 挡墙:东岸0+034.528—0+090、0+758—0+930、1+378—1+860、1+348—1+370,西岸0+758—0+930、1+513.6—1+700。 树根桩:东岸0+124—0+758、0+930—1+026.5、1+264—1+348,西岸0+414.5—0+758、0+930—1+026.5。 根据现场的实际情况本工程西侧0+400~0+980及东侧1+380~1+860是在原有河岸上新建挡墙可利用原有土方作为堰体,西侧0+345~0+414、1+264~1+513.6、1+700~1+860是对原有河道挡墙进

行清洗、勾缝可不考虑围堰,其余部分都要进行纵向围堰。 现状桩机施工范围大部分为河岸,故考虑压缩河床为桩机提供5m 宽施工平台(场地标高为高出现状常水位0.5m,即3.1m),采用挖掘机取土、推土机运土或直接用挖掘机平整场地。 2、桥梁、出水口围堰 一号及二号桥在施工前先在桥的东西侧进行围堰截流施工,出水口采用燕子窝围堰,进行出水口排水管道施工。围堰采用打木桩围堰,木桩长度为6米,梢径15厘米,纵向间距为0.5米,横向间距为2.5米;待木桩施工完成后,在外排木桩内侧填入草袋,然后用挖掘机缓慢填入黏土,填土时分层用挖机抖夯实,如此直到填筑到水位标高1米以上;围堰宽2.5米,河道最深处围堰高约3.35米。围堰土方采用岸上基坑开挖线内的土方围堰,拆除用机械与人工配合拆除。(具体见围堰平面布置图及断面图)。围堰体计算: 1)、地基承载力 围堰底土层地基承载力f=57KPa 堰体对堰底的压力:p hγ=(1)式中:γ--------堰体重度(kN/m3);本工程取14.6 h--------堰体高度(m);本工程取3.35; 代入(1)计算得:p=γh =14.6×3.35 =48.91KPa<57KPa,安全。 2)、抗倾覆验算

设备管道拆除施工方案

设备管道拆除 专 项 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 二0一九年十一月

目录 第一章工程概况及施工条件 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章施工程序及施工方法 (2) 第四章进度计划及控制措施 (4) 第五章资源配置计划 (6) 第六辛工程质量管理措施 (8) 第七章职业健康安全与环境管理 (9)

地上立罐 □1□2□3□4□5□6□7□8□9备注:1-9号储罐

第一章工程概况及施工条件 一、工程概况 本工程位于XXXXXXXXX化工厂罐区,立罐9个,包括储罐、反应釜、工艺管道、保温层、泵及电器仪表等众多工艺装置需拆除。 原充装介质为XXX冷却水残留液。 为确保上述装置拆除工作安全、有序、顺利的进行,我公司根据现场实际情况,同时结合多年的同类工程施工经验编制本方案,作为拆除工作的指导性文件。 二、现场条件 1.临时供水、供电等设施满足拆除施工要求。 2.材料已按要求送达施工现场并检验合格,质量符合设计文件的规定。 3做妤作业面准备,检查道路,明确材料堆放场所位置,操作场所要清理干净。 4.吊车的工作位置已进行处理并满足吊车对工作场地的要求。 三、开工条件 1.技术文件完整齐全,已按程序进行了工程交底。 2.施工方案已批准,并已进行技术和安全交底。 3已办理工程开工文件。 4用于施工的机械、工器具应安全可靠,计量器具、检测器具应检定合格并在有效期内。 第二章编制依据 1本工程项目的原设计图纸和实测数据 2《石油化工施工安全技术规程》SH3505-1999 3《SYT6696-2007储罐机械清洗作业規范》 4建设单位组织的现场踏勘与技术交底 5同类型工程项目施工经验

围堰拆除施工方案

施工围堰拆除方案 一、工程概况 按通榆河北延送水工程东门河节制闸工程设计文件要求,本工程在闸室施工段外的上、下游各填筑一道施工围堰,填筑土方6344立方米。 围堰顶高程为▽3.00,顶宽5m,边坡1:5。围堰断面如下: 水下工程于2009年6月12日已经完成并顺利通过验收,现将施工围堰拆除方案报监理部及指挥部审批确定。以便后续工序得以顺利开展。 二、施工围堰拆除时间选择 考虑到现阶段闸室主体两端房建工程、交通桥接线工程施工中的材料运输,所以需在交通引桥基本具备交通条件时,进行拆除,现暂定在2009年7月20日开始拆除施工围堰。 三、道路布置 拆除水上方时利用现有的两侧道路做为运输道路;拆除水下方时利用导流河与老河道路做为水上运输航道。 四、拆除前的准备工作

1、因导流开挖出来的好土被用作回填土,造成导流河回填土方不足,所以在施工围堰拆除前,需从北侧临时弃土区调运基坑开挖上来的淤质土约8000立方米至导流河与老河道的夹滩处,以备导流河回填时用。 2、将交通桥的桥头接线位置清理干净,作为拆除水上方的临时积土区。 3、施工围堰拆除时,影响正常通航约五天,请监理、业主等有关部门到现场确定最佳围堰拆除及断航时段。 五、机械及油料准备 水上方拆除时准备两台挖掘机,一部推土机,十辆自卸车。 水下方拆除时准备一条抓斗船,一条土方驳载船。 准备足够的机械燃油。 六、技术要求 1、将原填筑围堰的土方及与围堰上下游连接部分土方全部拆除。 2、将河底土方清除到高程-1.0,以满足通航要求。 七、安全措施 在运输道路、围堰迎水面等重要部位安放明显的安全警示牌及灯,安排专人巡视值班及现场指挥人员。 八、拆除工作流程 1、水上方拆除工作流程 第一步:先将北水面水位线以上部分拆除,围堰顶宽保留满足机械行走的宽度。

河道围堰施工方案()

河道围堰施工方案 一、工程概况 机场南线(京承高速公路~东六环路)公路工程西起京承高速公路,东至东六环路。由西向东分别与京承高速公路、京密路、规划温榆河大道、规划观景路、机场高速公路、机场辅路、规划机场二通道、规划壁富路、东六环路等主要道路相交,路线全长17.97km。全线共分为九个标段,本标段为第五标段,起止桩号为K7+300~K8+539,全长1239m。 本标段工程中涉及跨温榆河的桥梁包括: 1、机场南线南主线桥,B21轴至B25轴,桥梁形式为预应力砼箱梁; 2、机场南线北主线桥,N22轴至N26轴,桥梁形式为预应力砼箱梁; 3、互通式立交Z1桥,Z1-6轴至Z1-10轴,桥梁形式为简支T梁; 4、互通式立交Z4桥,Z4-27轴至Z4-31轴,桥梁形式为简支T梁。 由于必须避开汛期进行围堰施工,因此跨河工程为制约本工程工期的关键。根据本工程的实际,我项目部将做好河道内施工的各项准备工作。待今年汛期结束,立即组织围堰及导流河道施工,并确保2007年5月25日之前,全部完成河道内工程。 二、河道施工导流顺序 1、主线桥施工 本工程中主线桥B21-B25和N22-N26预应力砼箱梁跨越温榆河,B22、B23、B24、N23、N24和N25轴桥梁下部结构位于现况河道内。 (1)、一期围堰 计划开工后,从2006年10月10日开始进行一期围堰,围堰范围由河道东侧向河中心围至过B23、N24轴10米处,围堰后开始进行B23-B25和N24-N26轴下部结构施工。

见《主线桥一期围堰示意图》 一期围堰的同时,在现况河道的西侧河滩上B20-B21和N21-N22轴之间新建一条临时导流河道,施工时严格按照河道管理单位的要求进行,以保证二期围堰后河水能够按要求顺畅流通。 见《导流河道横断面示意图》 (2)、二期围堰 待河道西侧临时导流河道施工完毕后,于11月10日开始进行二期围堰施工。此次围堰从东向西推进将现况河道部分全部封堵住,围堰后进行B21-B25和N22-N26预应力砼箱梁施工。施工过程中通过合理的计划安排,确保于2007年5月25日前清除围堰,恢复河道。 见《主线桥二期围堰示意图》 2、匝道桥施工 本工程中Z1-6至Z1-10、Z4-27至Z4-31简支T梁在机场高速两侧分别跨越温榆河,其中Z1-7、Z1-8、Z1-9和Z4-28、Z4-29、Z4-30轴下部结构位于现况河道内,此两条匝道桥计划按两次围堰同步进行施工。 第一次围堰时间为2006年10月10日至2006年11月6日,围堰范围由河道东侧向河道中心围至过Z1-8、Z4-29轴10米处,在此期间完成Z1-8至Z1-10、 Z4-27至Z4-29轴下部结构及T梁吊装施工。见《匝道桥一期围堰示意图》第二次围堰时间为2006年11月7日至2006年12月26日,围堰范围由河道西侧向河道中心围至过Z1-8、Z4-29轴10米处,在此期间完成Z1-6至Z1-8、 Z4-29至Z4-31轴下部结构及T梁吊装施工。 见《匝道桥二期围堰示意图》 跨河道桥梁施工完毕后挖开围堰,恢复河道。 三、围堰施工方案

管道拆除专项施工方案

管道拆除专项施工方案 一、 工程简介 (一)、工程概况 拆除 1#,2#锅炉省煤器灰斗仓泵及附件和输灰管道;拆除1#,2#锅炉本体各层的垂直负压吸尘管道及煤仓间遗留全部负压吸尘管及支架等附件;拆除1#炉零米地坑至脱硫工艺水池的旧管道;拆除1#,2#锅炉省煤器灰斗旧湿排灰管及其附件;重新安装新省煤器灰斗湿排灰管道,从原省煤器灰斗仓泵处重新安装管道(含阀门,伸缩节,管道保温等附件)至省煤器灰斗湿灰泄灰机接口,管道走向视现场情况而定。 (二)、拆除管道数量及规格如下: 拆除管道数量及规格如下:

二、具体人员安排 1、项目经理:负责工程的全面施工管理,是项目施工的总指挥,是质量管理、安全生产、组织协调、施工总部署、决策的第一责任人。 2、技术管理负责人:根据设计文件和图纸要求全面负责施工中技术问题,并结合现场施工的实际情况给出合理化建议。 3、质量管理负责人:严格贯彻执行工程质量检验标准,根据工程施工的具体情况负责工程的检查验收,对质量验收资料进行整理、填报。 4、材料设备供应负责人:负责领取、存放、管理、分发合格的设备、器材、工具和原材料:对设备、器材的有关合格证、说明书、检查验收鉴定文件进行整理,归档,材料的合格证、化验单、鉴定书要及时整理,形成材料质量证明文件。 5、安全施工负责人:负责现场的文明施工、安全施工、安全检查和安全教育:杜绝安全事故的发生,对安全施工工作提出有效措施和办法及奖罚细则,保证安全施工。 三、 施工准备 1 、 施工工艺

拆除场地检查以及悬挂警示标志→搭设经检验合格脚手架→挂经检验合格的葫芦被拆除管道→工作人员挂好安全带→开始割除管道→拉动葫芦缓慢放下被割除的管道→经电梯运送至0米→经板车运送到指定位置。 2 、 施工技术准备 施工前,先对施工合同,施工图纸、技术规范等进行熟悉,对于施工图纸上不明白的地方,待进行图纸会审及设计技术交底时提出并解决,同时编制相应的施工方案及技术交底。 3 、 施工场地安排及施工机具准备 1、施工场地的安排: 用来进行管道拆除的场地应进行实地察看,保证施工人员的安全。 2、施工机具准备 根据工程情况进行管道拆除所使用的施工机具一览表如下: 施工机具一览表

围堰拆除施工方案

围堰拆除施工方案公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

阳澄湖生态休闲公园水上自行车道二标段 围 堰 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人: 编制日期:

一、工程概况 阳澄湖生态休闲公园水上自行车道二标围堰工程位于苏州工业园 区阳澄西湖南侧阳澄湖当中(星湖街至展业路段)。建设单位:苏州 工业园区地产经营管理公司;施工单位:南京振高建设有限公司;监 理单位:苏州市路达工程监理咨询有限公司;设计单位:苏州市市政 工程设计院。阳澄湖历史最高水位为米,最低水位为米,阳澄湖枯水 位为米,常年平均水位为~米,阳澄湖汛期为每年的5~9月,平均湖深米。围堰轴线按照与桥梁边线的距离≥米的原则布置,围堰顶标高为 米(黄海),钢管桩顶标高为米,围堰顶宽或米。围堰于2014年4月 15日填筑施工,2014年8月26日全部合拢完成。根据工程施工进度 及招标文件要求,项目部确定2015年2月1日开始拆除围堰。 二、围堰拆除施工作业前的准备工作 1、挖除围堰的前提条件 ①围堰内高程按照图纸设计要求填、挖到位。 ②施工时围堰内填土取自阳澄湖内,按照取土地点取出围堰内土方 还原到位即可。 ③围堰工程量及测绘已验收完成,驳岸线已形成,桥梁施工结束,绿化单位基本完成,具备拆除。 2、施工机械准备工作 围堰拆除施工前,项目部进场施工机械PC200液压挖掘机4台,插拔打桩机2台,运输船5条。围堰拆除作业前操作人员对进场的施工机械预

先检查做好保养维护工作,确保围堰拆除施工作业时机械设备能正常运行。 3、作业人员的素质要求 机械驾驶人员经过专门培训,做到持证上岗,身体健康,能够满足本职工作需要,服从领导,听从指挥。 4、拆除施工现场指挥及群众宣传工作 围堰拆除施工作业现场设指挥员1名,负责现场统一调度及责拆除作业的一切事宜。另设安全员一名,负责现场的安全指挥,开始挖除围堰施工前先通告渔民的游船停止运行。 5、施工测量 围堰拆除施工前测量上下游水位,水位的高低直接决定了围堰的拆除方案。 三、围堰拆除施工工艺和方法 1、施工顺序 本次拆除围堰计划时间2015年2月1日至2015年2月25日。计划先拆除范庄庙东段部分,分为三段同时进行,东段围堰全部施工结束再施工范庄庙西段,西段计划同东段,分为三段同时进行。 2、施工工艺 拆除围堰时高程按图纸设计要求,逐步推进。根据天气趋势,选择晴天和阳澄湖水位较低时开始施工,槽钢全部拔完后,一段按两台挖机按“进、进”布置,进:由东侧向西侧向前;另一侧则由西侧向东侧前进。

河道围堰施工方案

六盘水市水城河综合治理二期工程 (K3+000—K11+000 段) 河 道 施 工 方 案 贵州宏科建设工程有限责任公司 二O—五年三月十日

河道围堰施工方案 一、工程概况 六盘水水城河综合治理二期工程(三标段)位于水城市内,起点柱号:K3+000,终点桩号:K11+000,河道全长8KMo 二、河道施工导流方式 围堰及导流方案 K3+000—K7+370 段: 采用T字形围堰(沙袋围堰),导流明渠和施工围堰采用沿河道屮间布置围堰,围堰起点位于K3+000,终点位于K7+370, 总长4. 37kmo按照由上游向下游递进的顺序进行施工。 本段施工时考虑单侧的排水通道,沿河流方向布置纵向围堰。按照先左侧,后右侧的顺序分期施工。 K7+370—K11+000 段: 为了保证施工进度,该段围堰采用工字型围堰。拓宽河道至设计宽度后,如河道为填方,采用抛石挤淤至河床基础,河道为挖方,测量控制河床底标高。如河床底达不到设计承载力必须换填。在此基础上实施工字型围堰(沙袋围堰、红木板围挡,钢管加固),考虑屮间为排水导流。按照由上游向下游递进的顺序进行施工。保证两侧截污沟同时施工。减少汛期施工影响。 围堰方式采草袋装土围堰,采用外借土方到河道两岸,人工装砂袋。围堰顶口宽2.5米,下口宽4米,高约2.5米。迎水而采用铺塑料布防渗,河道挖方段在淤泥较深处采用抛石挤淤方案到河床结构层下标

高,河道路填方段采用开挖於泥,在采用毛石换填,换填深度根据现场实际情况,由相关参建单位现场确定。围堰时,在施工时严格按照河道管理单位的要求进行,以保证围堰后河水能够按要求顺畅流通,待河道左岸下部结构施工完毕验收合格后,将河水导入右侧河道,抽出围堰内的水后进行截污沟及下部结构施工,施工过程中通过合理的计划安排,确保能按时清除围堰。 三、围堰施工方案 1、围堰施工 (1)、本河道内围堰采用土袋围堰,K3+000、k7+370粘土全部采用外借形式,运至现场后采用人工装袋,人工码放(堆放地址距码放地址约20米)。待处理好基础后再人工搬运围堰。 (2)、计划开工后,先将河床处理至结构层底,然后铺设高密度聚乙烯土工膜进行围堰施工。 (3)、围堰时,堆码的土袋的上下层和内外层互相交错,码放密实平整。在土袋与填土之间设置一层彩条布防水层,彩条布下部用木楔固定在河床上,并用土袋压实,禁止河水从底部渗入。 (4)、截污沟、屮水管及河底施工完毕后将围堰拆除,人工将堰体从河道内捞出并人工装车弃运。拆除时要清理干净,保证河道的畅通。 四、围堰可能发生的紧急情况及对应的应急措施 1、可能存在的集中渗漏原因分析及处理措施 原因分析: 由于河岸两侧填筑土料的质量存在问题,由于填筑的防渗土料的粘度计抗渗指标未达到要求,未能起到很好的防渗效果,可能大面积渗水

管道拆除方案说明

工程教育基地综合体育馆工程土方开挖 所遇废弃原油管道的拆除方案 一、综合体育馆工程概况: 二、废弃管线情况: 1、产权单位:不详 2、管径大小:DN100 3、埋置深度:XX米 4、输送介质:原油 5、拆除长度:XX米 6、连接装置:不详 三、管线拆除的施工方案: 1、确定管线产权单位并与其联系,搞清楚管线修建时间以及输送介质的名称,管线走向;管线与原装置联系的方式与位置。并切断管线与原装置的联系。 2、管道开孔,排出残留气体、泄压,观察管内(原油、渣油)在管壁附着情况: 开挖土方至管线全部暴露后,选择一处地势较高处,使用锯弓在管线上切割,在锯弓与管线切割处适当排放适量的氮气保护,,作业处50米范围内无明火作业,并配备6—10只干粉灭火器。管线开孔作业处四周满铺防火、防静电石棉布,作业工人穿戴防静电纯棉工服,并保持现场空气流动。 3、根据管壁内(原油、渣油)的附着厚度,决定直接切割或者吹扫置换方案 3.1、如果管壁内原油附着厚度不足0.5mm且未满布管壁,根据拆除长度用锯弓切割3处开口后,其他地方用氧气切割拆除。 3.2、如果管壁内原油附着厚度超过1mm厚且布满管壁,则用吹扫置换办法彻底清除管内油污后再进行氧气切割。 4、管道吹扫应具备的条件 利用油田蒸汽车,将蒸汽注入管线,在另一端开孔排出蒸汽与原油的混合物。 4.1吹扫过程所需材料及劳保用品必须准备齐全。 4.2检查吹扫排放点,以便安全操作。 4.3吹扫过程拉警戒线并设置安全标志,无关人员严禁入内,以免发生意外。 4.4、管道吹扫的质量要求 管道吹扫采用的介质是蒸汽,要求从管道出来的蒸汽中不得发现油污、油气即可停止吹扫。 四、管道拆除的技术措施 1、管道拆除前,施工人员要熟悉现场周边环境,熟悉工艺流程等。 2、管道拆除前,(管道必须已经置换完毕,)与外界装置必须采取盲板或已经切断的隔离。 3、管道拆除前,项目部及安全员将要拆除的管道具体位置及拆除方案进行详细交底,确保每个步骤都按方案执行。 4、管道拆除前,需要施工方安全员对管道进行安全检测,特别是那些有毒有害介质管道(原油、渣油、柴油、汽油等),防止发生爆炸、窒息等安全事故,签署并办理安全作业票(动火票、挖土作业票等),确认无安全隐患后再进行施工。 6、部分管道上带有防腐保温材料,根据现场实际情况考虑基本上不能利旧,因此不考虑保护性拆除,只考虑管道拆除方便即可。 7、拆除后的管道,尽量立即拉走,不能运走的在现场设置一个临时集中堆放点,便于集中管理,有利于清点和运输。

围堰导流施工方案

渠首橡胶坝二期导流施工方案 一、工程概况 汝州市幸福渠综合整治及渠首橡胶坝工程,橡胶坝工程横跨北汝河,橡胶坝工程区河床宽约486m,主河槽靠近右侧。橡胶坝共6跨,单跨78.5m,全长476m。橡胶坝为充水橡胶坝,放水涵及引水涵布置在橡胶坝左侧,与泵房结合布置,各1孔,单孔净宽2.5m。渠首橡胶坝工程主要工程量为土方开挖、土(石)方填筑、地基处理、砌体工程、混凝土工程、左右岸护坡、坝袋安装、控制系统及安全设备安装等。 渠首橡胶坝工程分两期导流,导流时段分别取11月~次年2月、次年3月~5月,左岸五跨为一期施工,一期导流渠利用右侧主河槽导流;右岸第六跨为二期施工,二期导流设在建好的第四跨第二、三标准块上。 导流标准: 橡胶坝工程为Ⅲ等中型工程,主要建筑物为3级,次要建筑物为4级,根据《水利水电工程施工组织设计规范》(SL303-2004)规定,其导流建筑物级别为5级,相应导流标准为5~10年一遇。本工程围堰规模小,失事后造成的损失较小。因此结合工程区域内水文气象特征、主体工程和施工进度要求,导流标准取下限,即5年一遇。 二、编制依据 (一)、《施工组织设计》; (二)、《施工总进度计划》; (三)、《橡胶坝施工图》;

(四)、《招标文件》; (五)、《堤防施工规范》; 三、施工导流及围堰方案 (一)导流概述 二期导流设计流量为40 m3/s,根据现场实测流量为30 m3/s;相应的河道水位为239.90m,二期围堰顶高程根据最高挡水位加1m超高,相应围堰高程为240.90m。上游导流围堰顶宽为3m,边坡1:1.5,橡胶坝第四跨主体上围堰采用沙土袋层层码固,临水面用土工膜覆盖,围堰顶将沙土袋压紧土工膜,底部用砂袋将土工膜紧压在成品面上,围堰顶宽1.5m,高2m,边坡1:1.5。 根据现场情况并结合以往施工经验,围堰设3道:上游设2道,下游为1道。第一道设置在橡胶坝上游1km处及沿导流沟边缘两侧处,主要起防洪导水作用;第二道设置橡胶坝上游50m处,主要起抗渗作用;第三道设橡胶坝下游50m 处,主要防止河水回流;围堰布置详见导流平面布置图。由于围堰填筑主要利用滩面平整砂土料,渗透系数较大,防止水浪冲毁,在第一道围堰临水面铺设土工膜并将沙土袋加固。 (二)导流围堰施工流程及施工方法 1.施工程序 测量放线→挖掘机清挖基底→填筑围堰→围堰内设置导流排水沟→铺设土工膜 2.测量放线 施工前建立测量控制点及施工标志,确定堰体轴线,以

河道围堰施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、施工准备工作 (3) 四、劳动力、材料及机械需求计划 (3) 五、主要工艺施工技术方案及施工方法 (4) 六、围堰施工标准 (6) 七、围堰可能发生的紧急情况及对应的应急措施 (7) 八、安全施工技术措施 (8) 九、雨季施工技术措施 (10)

河道围堰专项施工方案 一、工程概况 本工程总用地面积为103061平方米(154.6亩),全长约为2650米左右,宽度约为37米至46米左右。滨海大道至会源路段为新做河坎,河坎高度在1.5米~2.5米之间,长度约为2000米,。因河坎基础开挖底标高在-0.60米,而河道河水常水位在1.8米左右,故需对河道进行围堰施工,方能进行河坎基础开挖。 为确保南大河排水的畅通、防汛需求,结合河道的实际情况(河道不能截流),故只能采取临时纵向围堰,分段排水施工。我方结合多年施工经验,本围堰拟采用粘土结合打钢板桩或松木桩。 施工前需先进行围堰并将围堰内水排出,待围堰内水排出后进行基坑开挖。 二、编制依据 1、本工程施工图设计文件; 2、国家和地方现行有关规范及行业标准; 3、本公司所具备能力、经验和企业质量标准文件及标准化现场施工管理的有关规定; 4、现场勘查的信息资料。

三、施工准备工作 熟悉设计文件、了解现场地形变化情况,掌握当地的水文和相关的各项技术资料。 在项目经理的领导下,组织项目部管理人员及工程技术人员,根据设计文件技术要求,施工现场的踏勘与调查结果,认真仔细地编制好专项施工方案,掌握本工程施工中的难点,与施工技术、施工工艺。明确安全施工,质量控制,文明施工规范制度,施工现场的质量、安全、文明施工、施工进度控制,工地环境卫生,并落实到每个施工人员。 四、劳动力、材料及机械需求计划 4.1、本工程围堰施工期间,高峰期间共需劳动力40人左右。 4.2、材料计划见下表: 4.3、机械及工具计划见下表

管道拆除专项施工方案

管道拆除专项施工方案.(总6 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

(一)、工程概况 拆除1#,2#锅炉省煤器灰斗仓泵及附件和输灰管道;拆除1#,2#锅炉本体各层的垂直负压吸尘管道及煤仓间遗留全部负压吸尘管及支架等附件;拆除1#炉零米地坑至脱硫工艺水池的旧管道;拆除1#,2#锅炉省煤器灰斗旧湿排灰管及其附件;重新安装新省煤器灰斗湿排灰管道,从原省煤器灰斗仓泵处重新安装管道(含阀门,伸缩节,管道保温等附件)至省煤器灰斗湿灰泄灰机接口,管道走向视现场情况而定。 (二)、拆除管道数量及规格如下: 拆除管道数量及规格如下: 二、具体人员安排 1、项目经理:负责工程的全面施工管理,是项目施工的总指挥,是质量管理、安全生产、组织协调、施工总部署、决策的第一责任人。 2、技术管理负责人:根据设计文件和图纸要求全面负责施工中技术问题,并结合现场施工的实际情况给出合理化建议。 3、质量管理负责人:严格贯彻执行工程质量检验标准,根据工程施工的具体情况负责工程的检查验收,对质量验收资料进行整理、填报。 4、材料设备供应负责人:负责领取、存放、管理、分发合格的设备、器材、工具和原材料:对设备、器材的有关合格证、说明书、检查验收鉴定文件进行整理,归档,材料的合格证、化验单、鉴定书要及时整理,形成材料质量证明文件。 5、安全施工负责人:负责现场的文明施工、安全施工、安全检查和安全教育:杜绝安全事故的发生,对安全施工工作提出有效措施和办法及奖罚细则,保证安全施工。 三、施工准备 1、施工工艺

拆除场地检查以及悬挂警示标志→搭设经检验合格脚手架→挂经检验合格的葫芦被拆除管道→工作人员挂好安全带→开始割除管道→拉动葫芦缓慢放下被割除的管道→经电梯运送至0米→经板车运送到指定位置。 2、施工技术准备 施工前,先对施工合同,施工图纸、技术规范等进行熟悉,对于施工图纸上不明白的地方,待进行图纸会审及设计技术交底时提出并解决,同时编制相应的施工方案及技术交底。 3、施工场地安排及施工机具准备 1、施工场地的安排: 用来进行管道拆除的场地应进行实地察看,保证施工人员的安全。 2、施工机具准备 根据工程情况进行管道拆除所使用的施工机具一览表如下: 施工机具一览表

围堰施工方案(最终版)

围堰专项施工方案 一、围堰 1.土石围堰施工: ①.土石围堰应选用透水性较小的土,应先清除围堰底河床上的杂物、树根、石块等,保证填料坐落在坚实的基础上,起到较好的隔水作用,应自上游开始填筑至下游合拢。 ②.填筑的围堰应具有密实度,满足一定的承载能力。 ③.当水流速较大时,外围土袋装小卵石、粗砂等,必要时进行抛片石防护。 2.施工围堰的维护: 为了防止雨水冲刷、风浪对围堰的影响,等围堰填筑完成后,在围堰迎水面(最低水位以下1m到堰顶)采用蛇皮袋装土叠铺进行防护,必要时,在围堰背水坡脚采用防渗导流措施进行防护。围堰施工完毕后,经常派人维护检查,在围堰背水面纵向两侧坡脚处各设置集水坑一个,并派专人排水,保持基坑内干燥。安排专人对围堰外的水位进行观测以及对围堰的检查,发现意外情况及时汇报,及时采取在围堰顶施打子堰加高等应急措施,确保围堰在高水位期间万无一失。 3.围堰拆除: 水下工程全部结束,接监理工程师指令后方可拆除围堰,拆除前,应先向河道内灌水以保持围堰内外水位基本持平。然后,用挖掘机将围堰水上部位的土方挖出,自卸汽车将土方运至弃土场内。 4.成品保护: (1)围堰上游应设置警示标志,围堰外宜设置防撞护桩。 (2)围堰外一定范围内禁止堆放重物或停放大型机械。 (3)严禁在水平支撑上堆放过重物件,导致支撑变形,围堰失稳。 (4)严禁基坑内存水。 (5)抽水过程应安排人员24小时监测围堰内外的水位变化情况。 5.安全施工及环境保护: (1)施工现场人员一律戴安全帽,现场用电由专人管理。 (2)水中围堰内的开挖土方应外运至指定区域,不得随意排入水体,基础完成施工后应尽快将围堰拆除,围堰底和周边的土方应清除干净,恢复河床原貌。 页脚内容1

管道拆除方案

管道拆除方案 1、施工目的:对日盛闲置管道进行拆除、规整。 2、适用者:工艺技术、液氯专工、液氯维修组、机械维修组 3、安全防护措施:安全帽、工作服、工作手套、工作鞋、防毒口罩、 头套、护目镜、安全带。 4、使用工具:扳手、撬棍、氧气、乙炔、粗绳、手拉葫芦(1吨)、活动脚手架2套、石棉布。 5、管道拆除、规整内容: 闲置冷冻盐水管道(已断开)、闲置一次水管道、原尾气管道(已断开)、计量槽卸压真空管、真空泵后供日盛管 6、管道拆除工作步骤: 6.1由工艺技术和液氯专工共同确认需要拆除的管道,并在管道进行标识; 6.2管道拆除前由氯泵操作工确认真空泵后和计量槽真空进日盛管道出口阀门完全关闭,再由液氯维修人员在阀门以后撬开口子进行确认,确认无氯气后在阀门上加装盲板,将需要拆除管道部分进行置换,置换方式为管道两端敞口用空气进行置换; 6.3 提前用粗绳或手拉葫芦将即将拆除的管道固定防止管道割开后从高空掉落,再用氧气、乙炔对管道分段进行拆除; 6.4根据管道用途逐段拆除管道后,先放置在空旷区域,再统一送至维修组指定地点。

7、安全防护措施: 7.1施工人员登高要佩戴安全带,要有专人监护。 7.2施工前需要工艺及液氯专工对所要拆除管道进行确认。并填写确认表。 7.3施工人员要对所用工器具进行确认,确保性能可靠。 7.4施工时需要液氯或工艺有人在现场进行指挥,避免因不清楚管道情况而造成安全事故。 7.5管道拆除时,用石棉布将管道拆除处电缆桥架进行苫盖。 8、应急处置措施 8.1检修人员如果在施工过程中出现摔伤,碰伤等要及时进行处理,严重者要及时就医。 8.2施工时如果高度不够,要及时搭脚手架或者用梯子等,不得野蛮施工作业。 8.3当检修人员身体接触到碱液时,立即脱去受污染衣物,并用大量一次水冲洗。

管线拆除施工方案

汽油质量升级项目管线拆除施工方案 编制: 审核: 批准: 大庆油田建设集团 2012年7月6日

一、编制说明 根据大连石化公司的统一部署,为建设汽油升级项目,需要拆除管排上管线,预计在2012年7月进行拆除,需要拆除的管排管线起点位于四联合车间原硫磺回收装置处。 根据车间提供的相关资料及施工现场实际情况勘察,现预计主要拆除工程量如表1: 管线主要介质包括酸性水、胺液、凝结水、液化气、干气等,大多属于易燃易爆介质,动火作业发生火灾爆炸以及中毒的危险性很大,并且管排上其他管线仍在运行,因此在动火前对管道的置换吹扫是否彻底要严格进行检查。 表1 需拆除管线一览表 二、编制依据 1、结合车间提供的相应参数表对现场实际情况进行调查

2、施工标准规范 《工程建设安装工程起重施工规范》HG20201-2000 《石油化工工程起重施工规范》SH/T3536-2002 《一般用途钢丝绳》GB/T20118-2006 《起重吊运指挥信号》GB5082-1985 《起重机械用钢丝绳检验及报废规范》GB/T5972-2006 《起重机械安全规程》GB6067-1985 三、施工部署 1、施工组织机构 为了确保本次拆除任务的顺利实施,本着安全可靠、技术可行、降低成本、缩短工期的原则,项目部成立了以张守海为项目经理的强有力的组织机构,如下图: 2、施工进度计划

3、施工前期准备 3.1根据现场实际情况编制详细的施工方案,并组织施工人员进行技术安全交底,分班组管理,每个班组根据每天现场的实际情况进行分工,让每一位参加施工的人员明确施工程序和技术要求,做到人人心中有数,并组织施工人员进行入场前安全教育。 3.2准备好手动葫芦、枕木、吊装带及其它一些施工所需机具设备和手段用料。落实施工机具的准备,满足施工中的工、机具需求。做好劳保着装的准备,保护好施工人员的安全。 3.3施工前对场地进行清理,保证吊车行走路线和施工车辆的正常通行,并对所拆除区域设置警戒绳。 3.4施工前,联系车间及相关部门进行管线的确认,在确保管线内部置换吹扫完毕之后,由车间统一挂牌后方可进行拆除。 3.5联系车间沿管排下方清理出几块空地,放置从管排上拆除下来的管线。 3.6施工前将拆除区域内所有地沟及井用沙土及防火布进行掩埋。 3.7为防止管道内存在残余介质,需准备接油槽和塑料布。 3.8为保证拆除过程中的安全,需要将呼吸机、硫化氢报警器、可燃气体报警器、防爆对讲机、高空防坠器、呼吸面罩等安全设备进行检查、清点及核实是否处于良好状态。 3.9为保证拆除的施工工期顺利进行,需要对管线的管径、管线所走的介质进行核实,将切割管线所使用的切割机或者割刀等机具的型号、切割管径的大小以及自身性能进行核实,达到进行条件良好的状态。

围堰拆除施工方案

本人结合参加治理太湖有关工程建设的实际,谈谈这方面的体会。 一、依照实际,进行详细周密的施工前期准备工作 1. 做好必要的基础资料测试、收集 水利工程建设经过多年来的规范运行,基本按照先勘测、后设计、再施工的程序, 阳澄湖生态休闲公园水上自行车道二标 段 围 堰 拆 除 施 工 方 案 编制人: 审核人:

本人结合参加治理太湖有关工程建设的实际,谈谈这方面的体会。 一、依照实际,进行详细周密的施工前期准备工作 1. 做好必要的基础资料测试、收集 水利工程建设经过多年来的规范运行,基本按照先勘测、后设计、再施工的程序,编制日期:

本人结合参加治理太湖有关工程建设的实际,谈谈这方面的体会。 一、依照实际,进行详细周密的施工前期准备工作 1. 做好必要的基础资料测试、收集 水利工程建设经过多年来的规范运行,基本按照先勘测、后设计、再施工的程序, 一、工程概况 阳澄湖生态休闲公园水上自行车道二标围堰工程位于苏州工 业园区阳澄西湖南侧阳澄湖当中(星湖街至展业路段)。建设单位:苏 州工业园区地产经营管理公司;施工单位:南京振高建设有限公司;监 理单位:苏州市路达工程监理咨询有限公司;设计单位:苏州市市政工 程设计院。阳澄湖历史最高水位为2.12米,最低水位为0.06米,阳澄 湖枯水位为0.32米,常年平均水位为0.72~0.92米,阳澄湖汛期为每年 的5~9月,平均湖深2.0米。围堰轴线按照与桥梁边线的距离≥14.1米 的原则布置,围堰顶标高为3.0米(黄海),钢管桩顶标高为2.5米,围 堰顶宽3.0或5.0米。围堰于2014年4月15日填筑施工,2014年8月 26日全部合拢完成。根据工程施工进度及招标文件要求,项目部确定2015年2月1日开始拆除围堰。 二、围堰拆除施工作业前的准备工作 1、挖除围堰的前提条件 ①围堰内高程按照图纸设计要求填、挖到位。 ②施工时围堰内填土取自阳澄湖内,按照取土地点取出围堰内土方 还原到位即可。 ③围堰工程量及测绘已验收完成,驳岸线已形成,桥梁施工结束,绿化单位基本完成,具备拆除。 2、施工机械准备工作

围堰拆除施工方案

CB01施工技术方案申报表 (中原水利水电[2015]技案006号) 说明:本表一式 3 份,由承包人填写,监理机构、发包人审签后,承包人 1份,监理机构、发包人各 1 份。

大路李枢纽泄水闸施工围堰 拆除方案 一、工程概况 河南省沙颍河周口至漯河段航运开发工程大路李枢纽位于河南省周口市境内。工程内容包括10孔泄水闸一座,单孔净宽12米。大路李枢纽工程等别为Ⅱ等,主要建筑物级别为2级,次要建筑物级别为3级,临时建筑物级别为4级。坝顶公路桥采用的荷载设计标准为公路桥-Ⅱ级标准。大路李枢纽设计洪水流量3000m3/s,校核洪水流量3500m3/s。 2014年10月12日围堰成功合拢,根据工程施工进度及安全度汛需要,我标段决定2015年6月18日拆除围堰。 二、围堰拆除施工作业前的准备工作 1、施工机械准备工作 围堰拆除施工前,项目部进场施工机械2台挖掘机、1台推土机、6台自卸车。围堰拆除前操作人员对进场的施工机械预先检查做好保养维护工作,确保围堰拆除施工作业时机械设备能够正常运行。 2、作业人员的素质要求 机械驾驶人员经过专门培训,做到持证上岗,身体健康,能够满足本职工作需要,服从领导,听从指挥。 3、拆除施工现场指挥及群众宣传工作 围堰拆除施工作业现场设指挥员一名,负责现场统一调度及拆除作业的一切事宜。另设安全员一名,负责现场的安全指挥,并配合指挥员做好周围群众的思想工作及其他事情。 4、施工测量 围堰拆除前测量上下游河道水位,水位的高低直接决定了围堰的拆除方案。 三、围堰拆除施工工艺和方法 1、施工顺序

本次围堰拆除施工先拆除下游围堰,后拆除上游围堰。下游围堰拆除采用从中间向两岸倒退挖除的施工方法,上游围堰拆除采用由右岸向左岸推进的施工方法。 2、施工工艺 下游围堰拆除施工工艺: 2台挖掘机布置在围堰中间相对开挖土方,一次性开挖到河底高程,挖掘机将开挖的围堰填土运送至自卸车内,由自卸车运载到指定的地点,开挖过程中安排专人划船时刻用竹竿测量开挖的深度,防止机械漏挖或者超挖造成挖掘机超过作业半径范围无法补救的现象发生。 上游围堰拆除施工工艺: 上游围堰拆除由右岸向左岸拆除的顺序进行施工。围堰内外两侧的水位基本平衡后挖掘机布置在右岸,开挖的填土运至左岸的导流明渠内,开挖高程按照下游围堰的方法进行控制。 四、安全文明施工措施 1、安全施工措施 围堰拆除是一项危险性较大的工作,在整个施工过程中,应始终贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针,要从源头、各工序、各环节严把安全关,加强安全管理力度,加强安全教育,提高全员安全意识。为保障人员、机械设备的安全,确保围堰拆除按时完成,特制订拆除施工的安全技术措施。 1)、认真贯彻、落实国家有关安全生产的法律法规,统一协调、指挥各作业人员按照既定的方案进行施工。 2)、围堰拆除施工现场设一名总指挥,统一协调、指挥各作业人员按照既定的方案进行施工。 3)、制定机械安全操作规程,围堰拆除前交底给每个机械驾驶人员并进行安全教育。 4)、现场设专职安全员,时刻进行现场循环安全检查。发现异常情况立刻