判断题:

1.新装电容器组投运前,应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求。(√)

2.六氟化硫(SF6)气体化学性能稳定,所以与水或其他杂质成分混合后,在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物。(×)

3. 高压电容器的瓷套管发生严重放电、闪络时,只要加强监视,不需要将电容器立即退出运行。( × )

4. 电路中负荷为电感性负载时,恢复电压不等于电源电压,不利于电弧熄灭。(√ )

5.在巡视检查时,真空断路器的真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹(√)

6.投入运行的断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称。( × )

7.高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。( × )

8. 弹簧储能操作机构的加热器只在断路器检修时使用。( × )

9.真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。(×)

10.新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。( √ )

11.时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点。(×)

12.高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。(×)

13.高压电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。(√)

14.三相一次或二次重合闸属于110k及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(×)

15.在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。(×)

16.继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能可靠不动。(√)

17. 电能质量降低到不能允许的程度,不属于电力系统的事故。(×)

18.继电器是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)达到规定值时,其电气输出电路被接通的自动装置。(×)

19.中小容量的高压电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。(√)

20.当电压互感器二次断线时,备自投装置不应动作。(√)

21.断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。(×)

22.当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,则流过人体的电流越大,其危险性也越大(√)

23.辅助安全用具是指那些主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的工具。(√)

24. 所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。(√)

25.电工刀可用于带电作业。(×)

26.我用的颜色标志的含义基本上与国际安全色标相同。(√)

27.对带电设备应使用不导电的灭火剂灭火。(√)

28.由于导线截面和设备选择不合理,引起发热并超过设备的长期允许温度而过热会引起电气火灾。(√)

29.电流持续时间越长,电流对人体的危害越严重。(√)

30.使用绝缘棒,可以不用戴绝缘手套、穿绝缘鞋。(×)

31. S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量160kVA,低压侧绕组额定电压为10kV的电力变压器。(×)

32. 变压器额定容量的大小与电压等级也是密切相关的,电压低的容量较大,电压高的容量较小。(×)

33.变压器一、二次侧感应电势之比等于一、二次侧绕组匝数之比。(√)

34.油箱是油浸式变压器的外壳,变压器的器身置于油箱,箱灌满变压器油。(√)

35.为了便于监视运行中变压器各部件的温度,规定以上层油温为允许温度。(√)

36. 变压器的允许温度主要决定于绕组的绝缘材料。(√)

37.额定电压是指变压器线电压(有效值),它应与所连接的输变电线路电压相符合。(√)

38.电力电缆铠装和护套是用来保护电缆防止外力损坏的。(√)

39、电力电缆中,是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离(√)

40. 杆塔按使用的材料可分为钢筋混凝土杆和金属杆塔。(√)

41. 架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高机械强度。(√)

42、架空线路中的耐杆塔用于限制线路发生断线、倒杆事故时波及围。(√)

43、钢筋混凝土杆使用最多的是锥形杆,其锥度一般为1/75。(√)

44. 单母线分段接线在母线故障或检修时,配电所将全所停电。(×)

45、在中性点不接地的电力系统中,当发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为线电压,容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。(√)

46. 电力系统中的各级电压线路及其联系的各级变、配电所,这一部分叫做电力网,或称电网(√)

47.利用江河所蕴藏的水力资源来发电,这种电厂称为水力发电厂。(√)

48、以煤、石油、天然气等作为燃料,燃料燃烧时的化学能转换为热能,然后借助汽轮机等热力机械将热能变为机械能,并由汽轮机带动发电机将机械能变为电能,这种发电厂称火力发电厂。(√)

49.电能质量包括电流、频率和波形的质量。(×)

50.如果将电流表并联在线路中测量,这电流表有可能会因过载而烧坏。(√)

51.某一段时间负载消耗的电能可以用电度表来测量。(√)

52.直流电压表的“+”端接电路的高电位点,“-”端接电路的低电位点。(√)

53.绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。(×)

54.电路中,导体对电流呈现的阻碍作用称为电阻,用参数R表示。(√)

55.在电路中,将两个及以上的电阻的一端全部连接在一点上,而另一端全部连接在另一点上,这样的连接称为电阻的并联。(√)

56、三相交流对称电路中,如采用星形接线时,线电压等于相电压。(×)

57.在电阻并联的电路中,电路总电阻等于各并联电阻之和。(×)

58.在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。(×)

59.消雷器是利用金属状电极的尖端放电原理,使雷云电荷被中和,从而发生雷击现象。(√)

60.金属氧化物避雷器的特点包括动作迅速、无续流、残压低、通流量大等。(√)

61.避雷器与被保护设备串联连接。(×)

62.接地线安装时,接地线直接缠绕在须接地的设备上即可。(×)

63.在二次接线回路上工作,无需将高压设备停电时应使用第一种工作票。(×)

64.当带电体有接地故障时,离故障点越远,跨步电压电击的危险性越大。(×)

65.操作票填写时,被操作的开关设备要填写双重名称,即设备的名称和编号。(√)

66.一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完成后报值班调度员后才算全部完成。(√)

67.电缆及电容接地前应逐相充分放电。(√)

68.验电时,不能将一相无电作为三相无电的依据。(√)

69.在发生严重威胁设备及人身安全的紧急情况下,可不填写工作票及操作票,值班人员立即断开有关的电源。(√)

70.手车式开关柜的断路器,手车在接地开关合闸位置时可自由移动。(×)

71. 采用环形网供电所使用的高压开关柜一般习惯上称为环网柜。( √ )

72. 保护电压互感器的高压熔断器额定电流一般小于或等于1A。( √ )

73、真空灭弧室中的动、静触头断开过程中,主要依靠触头产生的金属蒸汽使触头间产生电弧。(√)

74. 电路中负荷为电阻性负载时,恢复电压等于电源电压,不利于电弧熄灭。( × )

75. 触头断开后,触头之间如果电弧已熄灭,则电路实际上没有被切断。(× )

76. 电容器金属外壳应有明显的接地标志。( √ )

77. 电容器正常运行时,可在1.3倍额定电流下长期运行。( √ )

78.对断路器的运行维护中,新设备投入运行后,应相对缩短巡视周期。(√)

79.隔离开关电动操作机构的操作功率较大。(√)

80.高压电动机不采用纵差动保护。(×)

81.高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。(×)

82.电力系统频率自动调节属于自动调节装置。(√)

83、热备用是备用电源自动投入的方式之一。(×)

84.自动操作装置的作用是提高电力系统的供电可靠性和保证安全运行。(√)

85.在电缆牌和安装接线图上,只要注明电缆编号即可。(×)

86.电力线路电流速断保护是按躲过本线路末端最大短路电流来整定。(√)

87.在靠近线路末端附近发生短路故障时,过电流保护能正确反映。(√)

88.过负荷、频率降低、单相断线均属于电气设备故障。(×)

89. 防止人身触电的技术措施有保护接地和保护接零、采用安全电压、装设剩余电流保护器等。(√)

90.辅助安全用具的绝缘强度比较低,不能承受高压带电设备或线路的工作电压,只能加强基本安全用具的绝缘作用。(√)

91.发生两相触电危害比单相触电更严重。(√)

92.室电气装置或设备发生火灾时应尽快拉掉开关切断电源,并及时正确选用灭火器进行扑救。(√)

93.作为一名电气工作人员,对发现任何人员有违反《电业安全工作规程》,应立即制止。(√)

94.接触电压触电是由于电气设备绝缘损害发生漏电,造成设备金属外壳带电并与地之间出现对地电压引起的触电。(√)

95.只有在完全切断电源后才可用水灭火。(√)

96.接地线用绿/黄双色表示。(√)

97.为确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。(×)

98.电气设备发生火灾时,严禁使用能导电的灭火剂进行带电灭火。(√)

99.使用绝缘棒,可以不用戴绝缘手套、穿绝缘鞋。(×)

100.按照国家标准,铭牌上除标有变压器名称、型号、产品代号、标准代号、制造厂名、出厂序号、制造年月以外,还需标出变压器的技术参数数据。(√)

101. 瓷套管是否清洁,有无缺损、裂纹和放电现象,声音是否正常,是电流互感器巡视检查项目之一。(√)

102.运行中的电压互感器出现漏油严重,油标管中看不见油面,应立即退出运行。(√)103.运行中的电压互感器出现瓷套管破裂、严重放电,可继续运行。(×)

104.一般情况下是在变压器高压绕组上抽出适当的分接,进行调压。(√)

105. 变压器油本身绝缘强度比空气小,所以油箱充满油后,可降低变压器的绝缘强度(×)106.变压器是根据电磁感应原理工作的。(√)

107.单线制的零线截面,应与相线截面相同。(√)

108.针式绝缘子主要用于直线杆塔或角度较小的转角杆塔上,也有在耐杆塔上用以固定导线跳线。(√)

109.杆塔基础是将杆塔固定于地下,以保证杆塔不发生倾斜或倒塌。(√)

110.各种类型的绝缘导线,其容许工作温度为65℃。(√)

111.导线允许载流量取决于其容许工作温度。(√)

112. 架空导线多采用钢芯铝绞线,其钢芯的主要作用是提高机械强度。(√)

113. 对调压要求高的情况,可选用有载调压变压器,使变压器的电压分接头在带负荷情况下实时调整,以保证电压稳定。(√)

高压电工作业安全操作规程

高压电工作业安全操作规程 生效日期: 2015.04.01 1 岗位描述 1.1 工作内容:规范高压电工作业操作,严格执行相关管理的规定,明确相关部门的职责和运转方式,以确保高压电工作业的正常运行。 1.2 职责: 1.2.1高压电工上岗前必须经过公司级、部门级、班组级三级教育,并经过技术考核、安全准入制度培训和考核,通过后方能独立上岗。 1.2.2高压电工必须熟悉本岗位的安全维修操作规程和变电站运行制度,杜绝一切违章作业。 1.2.3要熟悉遵守公司各车间的规章制度和作业环境,熟悉公司的各项管理制度。 1.3 上岗要求: 1.3.1高中以上学历。 1.3.2电气维修人员必须经专门的安全作业培训,取得相应的特种作业证(特种作业证为高压电工证)。 1.3.3电气作业人员应无妨碍其正常工作的生理缺陷及疾病。 1.3.4应具备与其作业活动相适应的用电安全、触电救援等专业技术知识及实践经验。 1.3.5能严格遵守公司各项管理规则制度,有高尚的职业道德和严格的工作纪律。 2 风险辨识 2.1 主要危险源. 2.1.1触电 版 本 修 订 历 史 记 录 序 号 修订部分 修订日期 修订人 审 核 批 准 版本 条款号 修订内容 1 1 新版下发 A/1 2 1 全版更新 A/2

高压电工作业安全操作规程 生效日期: 2015.04.01 2.1.2高温灼、烫伤 2.1.3旋转机械伤害 2.1.4高空坠落 2.1.5电气短路引发的火灾及爆炸 2.2防范措施。 2.2.1检查安全锁具、安全警示牌是否齐全。 2.2.2检查作业工具是否齐全,绝缘垫是否到位。 2.2.3确认开关是否停电,接地是否合上。 2.2.4填好操作票,工作票等。 2.2.5危险作业需办理特种作业许可证,专人监护。 2.2.6做好安全防护。 3劳动防护用品佩戴 维修时穿绝缘鞋,安全帽,铺设绝缘垫,使用绝缘工具。 4安全操作作业要求 4.1操作前准备 4.1.1高压电气设备上进行电气作业前,必须先填写工作票,写明:计划工作停电时间、工作地点、接地线装设地点、设备编号等。 4.1.2得到工作许可人的许可,填写许可手续。 4.1.3安排技术可靠、纪律严明的监护人员。 4.1.4穿戴合格的安全帽、绝缘劳保用品(绝缘靴、鞋、手套等);准备安全绝缘用具(绝缘棒、接地线、绝缘毯、高压维修工具、防护栏等)。 4.1.5熟悉作业环境,并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施,准备相应的电气维修工具。 4.1.6停电:填写操作票,预演模拟图,现场核对设备名称,逐相唱票操作,校验模拟图,复查完毕做好记录。

高压电工作业考试

高压电工作业考试 单选题 (共50题,每题1分) 问题:1. 变压器采用星形接线方式时,绕组的线电压() A、等于 B、大于 C、小于 问题:2. 纯净的变压器油具有优良的() A、导热 B、冷却 C、导电 问题:3. 可移动手车式高压开关柜断路器与手车之间有机械联锁装置,只有断路器在()位置 A、分闸 B、合闸 C、任何 问题:4. 高压开关柜进行停电操作时,各开关设备的操作顺序是() A、断路器一电源侧刀闸一负荷侧刀闸 B、电源侧刀闸一断路器一负荷侧刀闸 C、断路器一负荷侧刀闸一电源侧刀闸 问题:5. 手动操作断路器跳闸时,自动重合闸继电保护处于() A、动作 B、不动作 C、再次动作 问题:6. 二次线路中,时间继电器的文字符号表示为()。

A、km B、kt C、ka 问题:7. 造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是() A、运行中温度变化 B、过电压 C、部发生极间短路 问题:8. 运行中的电压互感器相当于一个() A、短路运行 B、空载运行 C、带负荷运行 问题:9. 我国电缆产品的型号由几个() A、大写汉语拼音字母 B、小写汉语拼音字母 C、大写英文简写 问题:10. 接闪网和接闪带可等用圆钢制作,圆钢的直径不得小于()mm。 A、6 B、8 C、10 问题:11. () A、断路器 B、隔离开关

C、熔断器 问题:12. 电流互感器的额定二次电流一般为() A、5 B、10 C、15 问题:13. 电力系统在运行中常会发生故障,最常见的故障是() A、各种类型的短路 B、各种设备过电压 C、各种设备超负荷 问题:14. 线路限时电流速断保护装置动作,可能是() A、全线 B、始端 C、末端 问题:15. 图中符号a表示()。 A、电流表 B、电压表 C、功率表 问题:16. 下列仪表属于比较式仪表的是()。 A、万用表 B、接地电阻测量仪 C、兆欧表 问题:17. 严禁带负荷操作隔离开关,因为隔离开关没有()

特种作业电工安全技术实际操作考试标准

附件3 特种作业(电工)安全技术实际操作 考试标准和实操考试点设备配备标准 第一部分考试标准 高压电工作业安全技术实际操作考试标准 1.制定依据 《高压电工作业培训大纲及考核标准》。 2.考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述。 3.考试要求 3.1实操科目及内容 3.1.1科目一:安全用具使用(K1) 3.1.1.1 电工仪器仪表安全使用(K11) 3.1.1.2 电工安全用具使用(K12) 3.1.1.3 电工安全标示的辨识(K13) 3.1.2科目二:安全操作技术(K2) 3.1.2.1 10kV高压开关柜的停(送)电操作(K21) 3.1.2.2 10kV高压成套配电装置的巡视检查(K22) 3.1.2.3 10kV柱上变压器的停(送)电操作(K23) 3.1.2.4 10kV高压开关柜故障判断及处理(K24) 3.1.2.5 10kV线路挂设保护接地线(K25) 3.1.2.6 变压器绝缘测量(K26) 3.1.2.7 电力电缆绝缘测试(K27) 3.1.2.8 变压器分接开关调整(K28) 3.1.2.9 导线在绝缘子上绑扎(K29) 3.1.3科目三:作业现场安全隐患排除(K3) 3.1.3.1 判断作业现场存在的安全风险、职业病危害(K31) 3.1.3.2 结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业病危害(K32) 3.1.4科目四:作业现场应急处置(K4) 3.1. 4.1 触电事故现场的应急处理(K41) 3.1. 4.2 单人徒手心肺复苏操作(K42) 3.1. 4.3 灭火器的选择和使用(K43) 3.2组卷方式 实操试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。 3.3考试成绩

(判断题)特种作业高压电工作业2018版题库(含答案)

【判断题】 ★相线与中性线(或零线)间的电压称为相电压。()正确 ★有中性线或零线的三相制系统称为三相三线制系统。()错误 ★在电路中,电能的单位常用单位是kW?h,并且,1kW?h的电能俗称为1度电。()正确★导体电阻的大小与导体的长度成反比,与横截面积成正比,并与材料的性质有关。()错误★实验证明,在纯电容电路中,交流电的频率越高,容抗就越大。()错误 ★两根相线之间的电压称为线电压。()正确 ★磁感应强度B可以看成是与磁场方向相垂直的单位面积上所通过的磁通量。()正确 ★三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电流的倍。()正确 ★交流电流的有效值和最大值之间的关系为:I=Im/根号2。()正确 ★工作许可人不得签发工作票。正确 ★高压设备发生接地时,室不得接近故障点4m以。()正确 ★高压电容器外壳有异形膨胀时,一般不需要将电容器立即退出运行。()错误 ★断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关。()错误 ★负荷开关具有灭弧装置,可切断短路电流。()错误 ★RN1型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。()正确 ★不论什么型号,只要真空断路器的额定电流相同,额定开断电流也相同。()错误

★对断路器的运行维护中,新设备投入运行后,应相对缩短巡视周期。()正确 ★新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。()正确 ★正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。()错误 ★弹簧储能操动机构的缺点之一是安装调试困难。()正确 ★高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。()错误 ★高压熔断器型号中用N代表户外型熔断器。()错误 ★真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。()错误 ★电容器金属外壳应有明显的接地标志。()正确 ★当电容器部设有放电电阻时,电容器组可不设放电装置。()错误 ★六氟化硫(SF6)断路器用六氟化硫(SF6)气体作为绝缘介质和灭弧介质。()正确 ★为适应各种电压等级的要求,在电容器部电容元件可接成串联或并联。()正确 ★高压熔断器在电路通过负荷电流或短路电流时熔断。()错误 ★弹簧储能操动机构的合闸弹簧可采用电动机或人力使合闸弹簧储能。()正确 ★真空灭弧室中的动、静触头断开过程中,产生电弧的主要因素是依靠触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧。()正确★在巡视检查时,真空断路器的真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹。()正确 ★正常情况下,当系统电压偏低时,也可投入高压电容器组。()正确

高压电工安全操作规程

高压电工安全操作规程 1、电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,应一律视为“有电”,不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电操作。 2、工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,穿戴好必须的防护用品,以防工作时发生意外。 3、维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂“有人工作、禁止合闸”的警告牌,防止他人中途送电。 4、使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。 5、工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。 6、所用导线及保险丝,其容量大小必须合乎规定标准,选择开关时必须大于所控制设备的总容量。 7、工作完毕后,必须拆除临时地线,并检查是否有工具等物漏忘设备上。 8、检查完工后,送电前必须认真检查,看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。 9、发生火警时,应立即切断电源,用干粉灭火器或砂子扑救,严禁用水扑救。 10、工作结束后,必须全部工作人员撤离工作地段,拆除警告牌,所有材料、工具、仪表等随之撤离,原有防护装置随时安装好。 11、操作地段清理后,操作人员要亲自检查,如要送电试验一定要和有关人员联系好,以免发生意外。 高压变配电运行操作规程 一、停送电操作顺序 1、高压隔离开关操作顺序: (1)断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关,隔离开关。 B、断开低压侧总开关。 C、断开高压侧开关 D、断开高压隔离开关。 (2)送电操作顺序和断电顺序相反。 二、低压开关操作顺序: (1)断电操作顺序: A、断开低压各分路空气开关、隔离开关。 B、断开低压总开关。 (2)送电顺序与断电相反。 三、倒闸操作规程 1、高压双电源用户,作倒闸操作,必须事先与供电局联系,取得同意或拉供电局通知后,按规定时间进行,不得私自随意倒闸。 2、倒闸操作必须先送合空闲的一路,再停止原来一路,以免用户受影响。 3、发生故障未查明原因,不得进行倒闸操作。 4、两个倒闸开关,在每次操作后均应立即上锁,同时挂警告自牌。 5、倒闸操作必须由二人进行(一人操作、一人监护)。 变配电设备检修规程 1、电工人员接到停电通知后,拉下有关刀闸开关,收下熔断器。并在操作把手上加锁,同

2018高压电工作业全套

2018高压电工作业最新国家总局题库 判断题: 1.新装电容器组投运前,应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求。(√ ) 2.六氟化硫(SF6)气体化学性能稳定,所以与水或其他杂质成分混合后,在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物。(×) 3. 高压电容器的瓷套管发生严重放电、闪络时,只要加强监视,不需要将电容器立即退出运行。( ×) 4. 电路中负荷为电感性负载时,恢复电压不等于电源电压,不利于电弧熄灭。(√) 5.在巡视检查时,真空断路器的真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹(√) 6.投入运行的断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称。( ×) 7.高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。( ×) 8. 弹簧储能操作机构的加热器只在断路器检修时使用。( ×) 9.真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。(×) 10.新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。( √) 11.时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点。(×) 12.高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。(×) 13.高压电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。(√) 14.三相一次或二次重合闸属于110k及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(×) 15.在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。(×) 16.继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能可靠不动。(√) 17. 电能质量降低到不能允许的程度,不属于电力系统的事故。(×) 18.继电器是一种在其输入物理量(电气量或非电气量)达到规定值时,其电气输出电路被接通的自动装置。(×) 19.中小容量的高压电容器组普遍采用电流速断保护或延时电流速断保护作为相间短路保护。(√) 20.当电压互感器二次断线时,备自投装置不应动作。(√) 21.断电灭火紧急切断低压导线时应三相同时剪断。(×) 22.当人体电阻一定时,作用于人体的电压越高,则流过人体的电流越大,其危险性也越大(√) 23.辅助安全用具是指那些主要用来进一步加强基本安全用具绝缘强度的工具。(√) 24. 所谓绝缘防护,是指绝缘材料把带电体封闭起来,借以隔离带电体或不同电位的导体,使电气设备及线路能正常工作,防止人身触电。(√) 25.电工刀可用于带电作业。(×)

2020年高压电工作业考试判断题库及答案(共400题)

2020年高压电工作业考试判断题库及答案(共 400题) 1、摇测新出厂的10kV电缆,只要其绝缘电阻合格,即可投入运行。答案:错误 2、摇测已运行20年的10kV电缆绝缘,其绝缘电阻合格值不应低于出厂值。答案:错误 3、一般防护安全用具,通常也具有较高的绝缘性能。答案:错误 4、一个负责任人、一个工作班组,在同一时间内,最多只能执行两张工作票。答案:错误 5、因为监护人的技术等级高,所以倒闸操作票应由监护人填写。 答案:错误 6、影响电缆安全运行的主要是终端头连接点有无过热变色,不包括连接点氧化和锈蚀。答案:错误 7、用电单位在未经允许的情况下,在自己所不能控制的设备或线路上工作,必须挂好临时接地线, 以保证工作安全。答案:错误8、用人单位应当为劳动者创造符合国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件,并采取措施保障劳动者获得职业卫生保护。 答案:正确 9、用于继电保护的电流互感器,一般选用P级的。答案:正确 10、油浸式变压器为Y级绝缘,最高允许温度是105℃。答案:

错误 11、《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员应当接受安全生产教育和培训,掌握本职工作所需的安全生产知识。答案:正确 12、《中华人民共和国安全生产法》规定,从业人员应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,正确佩戴和使用劳动防护用品。 答案:正确 13、《中华人民共和国安全生产法》规定,负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定,生产经营单位应当依法执行,及时消除事故隐患。答案:正确 14、《中华人民共和国安全生产法》规定,国家实行生产安全事故责任追究制度,依照本法和有关法律、法规的规定,追究生产安全事故责任人员的法律责任。答案:正确 15、《中华人民共和国安全生产法》规定,任何单位和个人不得阻挠和干涉对事故的依法调查处理。答案:正确 16、《中华人民共和国安全生产法》规定,任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为,均有权向负有安全生产监督管理职责的部门报告或者举报。答案:正确 17、《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴。答案:正确

高压电工作业安全技术实际操作考试标准

高压电工作业安全技术实际操作考试标准 1.制定依据 《高压电工作业培训大纲与考核标准》。 2.考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述。 3.考试要求 3.1实操科目与内容 3. I. 1科目1:安全用具使用(简称Kl) 3. I. I. 1电工仪器仪表安全使用(简称K11) 3. 1.1. 2电工安全用具使用(简称K12) 3. I. 1. 3电工安全标示的辨识(简称K13) 3. 1.2科目2:安全操作技术(简称K2) 3. 1.2. I IOKV高压开关柜的停(送)电操作(简称K21) 3. 1.2. 2 IOKV高压成套配电装置的运行维护(简称K22) 3. 1.2. 3 IOKV柱上变压器的停(送)电操作(简称K23) 3. 1. 2. 4 IOKV高压开关柜故障判断与倒闸操作(简称K24) 3. 1. 2. 5 IOKV线路挂设保护接地线(简称K25) 3. 1.3科目3:作业现场安全隐患排除(简称K3) 3.1.3.1根据设置作业现场、图片或视频判断作业现场存在的安全风险、职业危害(简称 K31) 3. 1.3. 2结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业危害(简称K32) 3. 1.4科目4:作业现场应急处置(简称K4) 3.1. 4.1触电事故现场的应急处理(简称K41) 3. 1. 4. 2单人徒手心肺复苏操作(简称K42) 3. 1. 4. 3灭火器的选择和使用(简称K43) 3. 2组卷方式 实操试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取 产生。 3. 3考试成绩 实操考试成绩总分值为100分,80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。科目1、科目 2、科目 3、科目4的分值权重分别为20%、 40%、 20%、 20%。 3. 4考试时间 60分钟。

2018高压电工作业最新国家总局试题库完整

2018高压电工作业最新国家总局题库 说明:此题库是能源局高压电工进网作业许可证和安监局高压电工证合并后的最新题库,适用于全国使用国家总局题库的初训考生(目前全国要求用的都是国家题库)。 一、判断题: 1.新装电容器组投运前,应检查放电电阻的阻值和容量是否符合规程要求。(√) 2.六氟化硫(SF6)气体化学性能稳定,所以与水或其他杂质成分混合后,在电弧的作用下也不会产生有腐蚀性的低氟化合物。(×) 3.高压电容器的瓷套管发生严重放电、闪络时,只要加强监视,不需要将电容器立即退出运行。(×) 4.电路中负荷为电感性负载时,恢复电压不等于电源电压,不利于电弧熄灭。(√) 5.在巡视检查时,真空断路器的真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹(√) 6.投入运行的断路器已有运行编号后,一般可不再标注断路器名称。(×) 7.高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。(×) 8.弹簧储能操作机构的加热器只在断路器检修时使用。(×) 9.真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。(×) 10.新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。(√) 11.时间继电器的延时动合接点是指继电器通足够大的电时瞬时闭合的接点。(×) 12.高压电动机发生单相接地故障后,必须将其切除。(×) 13.高压电动机的供电网络一般是中性点非直接接地系统。(√) 14.三相一次或二次重合闸属于110k及以下线路保护测控装置在测控方面的主要功能。(×) 15.在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。(×) 16.继电保护的可靠性是指发生了属于它该动作的故障,它能可靠动作;而在不该动作时,它能

高压电工证考试试题及答案

2016年高压电工证考试试题及答案 一、判断题(正确的画√,错误的画×,每题1分,错判或不判为0分,总计36分) 1、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大损失、造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,成为一类负荷。(√) 2、由送电、变电、配电和用电组成的整体成为电力系统。(×) 3、多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量之不和。(×) 4、变压器匝数多的一侧电流大,电压低。(×) 5、单相变压器的额定电流等于变压器额定容量以倍额定电压。(×) 6、一般电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器,二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地。(√) 7、变压器一、二次测感应电势之比可近似认为等于一、二次测电压有效值之比。(√) 8、三相变压器绕组为Yy联结时,绕组相电流就是线电流。(√)9、互感器是供电系统中测量和保护用的设备。(√) 10、变压器理想并列运行的条件中,变压器的阻抗电压允许有±10%的差值。(√) 11、电压互感器工作是相当于一台负载运行的降压变压器。(√) 12、针对高压电容器组外壳严重膨胀故障,处理办法之一是经常清扫。(×) 13、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理是:固体介质能使电弧迅速冷却,并使金属蒸汽大量在固体介质表面凝结。(√) 14、GN22-10/1000代表22KV户内隔离开关。(×) 15、从限制RN2型熔断器的最小熔化电流考虑,要求熔丝具有一定的电阻。(×) 16、隔离开关液压操动机构的手摇装置供安装和检修调整时使用。(√)

17、在RGC型高压开关柜型号中,用RGCE表示侧面出现的空柜转接单元。(√) 18、箱式变电所的高压电路采用真空接触器控制。(×) 19、对于KYN××800-10型高压开关柜,小车向前移动,当小车到达工作位置时,定位装置阻止小车继续向前移动,小车可以在工作位置定位。(√) 20、FN3-10R/400型高压负荷开关的参数为:额定电压10KV,额定电流400A。(√) 21、架空电力线路是输送、分配电能的主要通道和工具。(√) 22、保护金具分为电气类保护金具和机械类保护金具。(√) 23、相邻两杆塔导线悬挂点连线中点对导线的铅垂距离称为弧垂。(√) 24、为防止避雷线与大地发生短路,避雷线与大地之间具有较好的绝缘。(×) 25、 35~110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2km的金线段架设避雷线。(√) 26、高压长线路空载运行时,线路末端电压高于首端电压。(√) 27、发电厂和变配电所中直接与生产和输配电能有关的设备成为一次设备。(√) 28、人体电阻的数值主要决定于电流的通路。(√) 29、第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。(√) 30、停电检修的设备,各测电源的短路器和隔离开关的操作电源也需断开。(√) 31、遮拦应采用干燥的绝缘材料制成,不能用金属材料制作。(√) 32、工作终结即工作票终结。(×)

安全培训—高压电工题库(附答案)

安全培训—高压电工题库 一、单选题: 1. 电工作业人员的复审时间为[]年。第4页A、2B、3 C、4 2. 电流大小和方向随时间改变的电是[]。第7页A、直流电B、交流电 3. 实践证明,各种金属材料温度升高时,电阻将[]。第9页A、不变B、减小C、增大 4. 串联电路,电阻越大,其分电压[]。第12页A、越大B、越小C、不变 5. 电池并联连接后,总内电阻降低,而回路电源的容量[]。第14页A、不变B、变小C、增大 6. 通电直导线磁场方向的判断方法用[]握住导线。第16页A、右手B、左手 7. 通电导线在磁场中受力的方向,可以应用[]定则来确定。第17页A、右手B、左手 8. 电流与磁场的方向垂直时的作用力是[]。第17页A、最大B、最小C、零 9. 根据楞次定律,自感电动势的方向具有[]电流磁场变化的趋势。第18页A、促进B、阻碍C、不影响 10. 采用[]电力电容器可以提高功率因数。第34页A、并联B、串联C、并联或串联 11. 测量绝缘电阻时额定电压500V以上者选用[ ]兆欧表。第72页A、500V或1000 V B、1 000V C、1000~2500V 12. 测量绝缘电阻前检查兆欧表,短路轻摇,指针应迅速指向[ ]位。第73页A、“∞”B、“0”C、中间位置 13.我国一般采用的安全电压为[ ]。第83页A、30V和15V B、36V和12V C、50V和25V 14. 手动工具的接地线,[ ]应进行检查。第106页A、每次使用前B、每年C、每月 15. 在建筑物或高大树木屏蔽的街道躲避雷暴时,应离开墙壁和树干[ ]m以上。第111页A、5 B、8 C、10 16. 测量绝缘电阻时,转动摇表摇把,转速逐渐增加,至每分钟[ ]转一分钟后读数;若指针指向零位,则说明绝缘已经损坏,应停止测量。第73页A、100 B、120 C、140 17. 验电器可区分火线和地线,正常情况下接触时氖泡发光的线是[ ]。第137页A、地线B、火线 18.电器带电着火时下列不能用的灭火方法是[]。第130页A、用四氯化碳或1211灭火器进行灭火B、用沙土灭火C、用水灭火19. 摆脱电流是指人触电后能自主摆脱触电电源(带电体)的最大电流。一般情况下,按0.5%的危险度概率考虑,50~60Hz交流电时成年男性的最小摆脱电流是9mA,女性的最小摆脱电流是[]。第56页A、6 mA B、5 mA C、9 mA 20. 雷电放电具有[]的特点。第108页A、电流大、电压高B、电流小、电压高C、电流大、电压低 21. 作用于人体的电压,也会影响人体电阻,随着电压的升高,人体电阻[]。第82页A、下降B、增大C、不变 22.安全带的检验周期是[]。第143页A.3个月 B.六个月 C.一年 23. 易受雷击的建筑物和构筑物、有爆炸或火灾危险的露天设备如油罐、贮气罐、高压架空电力线路、发电厂和变电站等也应采取防[]措施。第109页A、直击雷B、雷电感应C、雷电侵入 24. 独立避雷针接地电阻一般不超过[]Ω。第109页A、5 B、10 C、20 25. 利用照明灯塔做独立避雷针的支柱时,为了防止将雷电冲击电压引进室内,照明电源线必须采用铅皮电缆或穿入铁管,并将铅皮电缆或铁管直接埋入地中[]m以上(水平距离),埋深为0.5~0.8m,后才能引进室内。第109页A、5 B、10 C、15 26. 避雷针及其引下线与其他导体在空气中的最小距离一般不宜小于[]m。第110页A、3 B、5 C、10 27. 为防止雷电波入侵重要用户,最好采用[]供电。第110页A、全铜线B、全电缆C、铝导线 28. 雷暴时,在户内应注意雷电侵入波的危险,应离开明线、动力线、电话线、广播线、收音机和电视机电源线和天线以及与其相连的各种设备[]m以上,以防这些线路或导体对人体的二次放电。第111页A、2.5 B、2.0 C、1.5 29. 雷暴时,应注意关闭门窗,防止[]进入室内造成危害。第111页A、直接雷B、球型雷C、雷电波 30. 接地是消除导电体上静电的最简单的办法,一般只要接地电阻不大于l000Ω,静电的积聚就不会产生。但在有爆炸性气体的场所,接地电阻应不大于[]Ω。第114页A、100 B、500 C、1000 31. 人体触电的最危险途径为[]。第60页A、手到脚(建议改为左手到前胸)B、手到手C、脚到脚 32. 电伤是由电流的[]、化学效应或机械效应对人体构成的伤害。第55页A、磁效应B、热效应C、场效应 33. 电击是电流通过人体[],破坏人的心脏、肺部以及神经系统。第55页A、内部B、外部C、皮肤 34. 防雷装置包括[]引下线、接地装置三部分。第111页A、接零线B、避雷器C、接闪器 35. 我国采用的交流电频率为[]。第21页A、30Hz B、50 Hz C、60 Hz 36. 避免高压静电场对人体的伤害的措施是[]。第133页A、增加人体高度范围内的电场强度B、降低人体高度范围内的电场强度 37. 为了防止电磁场的危害,应采取接地和[]防护措施。第133页A、屏蔽B、绝缘C、隔离 38. 静电电压最高可达[],可现场放电,产生静电火花引起火灾。第113页A、50V B、数万V C、220V 39. 如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行[ ]和胸外心脏挤压。第61页A、按摩B、点穴C、人工呼吸

高压电工作业安全操作规程

1岗位描述 1.1工作内容:规范高压电工作业操作,严格执行相关管理的规定,明确相关部门的职 责和运转方式,以确保高压电工作业的正常运行。 1.2职责: 1.2.1高压电工上岗前必须经过公司级、部门级、班组级三级教育,并经过技术考核、安全准入制度培训和考核,通过后方能独立上岗。 1.2.2高压电工必须熟悉本岗位的安全维修操作规程和变电站运行制度,杜绝一切违章作业。 1.2.3要熟悉遵守公司各车间的规章制度和作业环境,熟悉公司的各项管理制度。 1.3上岗要求: 1.3.1高中以上学历。 1.3.2电气维修人员必须经专门的安全作业培训,取得相应的特种作业证(特种作业证为高压电工证)。 1.3.3电气作业人员应无妨碍其正常工作的生理缺陷及疾病。 1.3.4应具备与其作业活动相适应的用电安全、触电救援等专业技术知识及实践经验。 1.3.5能严格遵守公司各项管理规则制度,有高尚的职业道德和严格的工作纪律。 2风险辨识 2.1主要危险源. 2.1.1触电 2.1.2高温灼、烫伤 2.1.3旋转机械伤害

2.1.4高空坠落 2.1.5电气短路引发的火灾及爆炸 2.2防范措施。 2.2.1检查安全锁具、安全警示牌是否齐全。 2.2.2检查作业工具是否齐全,绝缘垫是否到位。 2.2.3确认开关是否停电,接地是否合上。 2.2.4填好操作票,工作票等。 2.2.5危险作业需办理特种作业许可证,专人监护。 2.2.6做好安全防护。 3劳动防护用品佩戴 维修时穿绝缘鞋,安全帽,铺设绝缘垫,使用绝缘工具。 4安全操作作业要求 4.1操作前准备 4.1.1高压电气设备上进行电气作业前,必须先填写工作票,写明:计划工作停电时间、工作地点、接地线装设地点、设备编号等。 4.1.2得到工作许可人的许可,填写许可手续。 4.1.3安排技术可靠、纪律严明的监护人员。 4.1.4穿戴合格的安全帽、绝缘劳保用品(绝缘靴、鞋、手套等);准备安全绝缘用具(绝缘棒、接地线、绝缘毯、高压维修工具、防护栏等)。 4.1.5熟悉作业环境,并根据作业的类型和性质采取相应的防护措施,准备相应的电气维修工具。 4.1.6停电:填写操作票,预演模拟图,现场核对设备名称,逐相唱票操作,校验模拟图,复查完毕做好记录。 4.1.7用合格的高压验电笔验电,验电时要逐渐靠近高压带电体,直至氖灯发光,要逐相进行,没有经过验电的设备都认为带电,不得进行作业。 4.1.8根据《高压电气安全操作规程》如有必要,装设安全防护栏,并挂“止步,高压危险”标识牌。 4.1.9接接地线。

高压电工培训教案

一、电气设备运行状态 电气设备的四种状态: 运行状态→热备用状态→冷备用状态→检修状态 二、倒闸操作的基本要求 1、倒闸操作前,必须了解系统的运行方式、继电保护及自动装置等情况,熟悉本站一次接线模拟图及当前运行方式,并应考虑电源及负荷的合理分布以及系统运行的情况。 2、在电气设备复电前必须对相关设备验收,修试记录查验合符要求,工作人员撤离现场、安全措施拆除等情况,如拉开接地刀闸或拆除接地线及标示牌和临时遮栏,恢复常设遮栏。检查断路器、隔离开关均在断开位置,工作票全部收回,并办理好工作票终结手续,汇报调度检修竣工等。 3、倒闸操作前应考虑继电保护及自动装置整定值的核对调整正确,复查各保护压板的投、退位置,以适应新的运行方式的需要,防止因继电保护及自动装置误动或拒动而造成事故。 4、在同期并列操作时,应注意防止非同期并列。若同步指针在零值晃动,则不得进行并列操作。(针对我公司TRT发电) 5、在倒闸操作过程中应注意分析表计指示。如倒母线时应注意电源分布的功率平衡,并尽量减少母联断路器电流,使其不超过限额,防止过负荷跳闸。 6、下列情况应将断路器的操作电源切断: ① 检修断路器。 ② 在二次回路及保护装置上工作。 ③ 在倒母线操作过程中拉合母线隔离开关,必须先断开母联断路器的操作电源,防止在拉合隔离开关时母联断路器跳闸而造成带负荷拉、合隔离开关。 ④ 在继电保护故障情况下,应断开断路器操作电源,防止因断路器误合、误跳而造成停电事故。 7、在操作隔离开关前应先检查断路器在分闸位置,防止在操作隔离开关时断路器在合闸位置而造成带负荷拉、合隔离开关。检查断路器的位置不能只根据指示灯判断,还必须结合断路器位置的机械指示牌来判断。 8、操作中应使用相应电压等级合格的安全工具,防止因安全工具不合格,在操作时造成人身和设备事故。 9、倒闸操作必须由两人进行,其中对设备较为熟悉者作监护人。特别重要和复杂的操作由熟练的值班员操作,值班负责人监护,操作中执行监护制度,可及时纠正操作人在操作中可能出现的错误操作。同时当在操作中万一发生意外时,监护人可及时对其进行救护。 10、用绝缘棒拉、合隔离开关或经传动机构拉、合隔离开关和断路器,均应戴绝缘手套,雨天操作绝缘棒应加装防雨罩,还应穿绝缘靴,雷电时,禁止进行倒闸操作。 11、装有电气闭锁或机构闭锁的隔离开关,应按闭锁装置要求进行操作,不得擅自解除闭锁。我公司现在有多种高压柜型,如XGN型、KYN型、GG1-A型,它们的机构闭锁装置各不相同,在操作时必须按照各种解锁顺序进行操作。(具体操作顺序各连锁机构名牌上都已标明) 12、正确执行监护复诵制度,由监护人根据操作票的顺序,手指向所要操作的设备逐项发出操作命令。唱票是指操作人在接到指令后核对设备名称、编号和位置无误后,将命令复诵一遍并做出操作的手势,监护人看到正确的操作手势后,发出执行的指令。 13、装设接地线的规定:工作地点两端必须装设接地线,且中间不能连有断路器或隔离开关,检修母线时应根据母线的长短和有无感应电压等实际情况确定接地线的数量。检修部分若分为几个在电气上不相连的部分时,应在各段分别验电并装设接地线。接地线不得装在熔断路后面,以防熔断

高压电工作业考试题库001

考核项目:高压电工作业 1、验电笔、绝缘手套、绝缘靴的试验周期规定为每年一次。 正确答案:错误 2、为保证安全,停电检修的设备或线路的开关,可以采取挂临时接地线或拉开接地开关的方式进行。 正确答案:错误 3、停电后装、拆临时接地线,在顺序上并无明确要求。 正确答案:错误 4、检查发现绝缘靴的靴底已经磨平,对安全使用影响不大。 正确答案:错误 5、电压等级为10kV的绝缘杆,可以短时操作35kV带电设备。 正确答案:错误 6、变配电室允许采用短信或电话的方式停送电。 正确答案:错误 7、工作票或电气负责人的书面命令,属于签发操作票的依据。 正确答案:正确 8、高压电器设备的瓷绝缘或合成绝缘脏污、破损,不会影响到设备的安全运行。 正确答案:错误 9、弹簧储能式操作机构采用手动储能时,无需断开信号电源。 正确答案:正确 10、装设或拆除接地线、拉合接地开关都属于倒闸操作。 正确答案:正确 11、工作负责人在工作开始前,应向主要工作人员交代工作任务,停电范围等。 正确答案:错误 12、10kV中置式开关柜的小车在在备用(试验)位置时,一、二次回路均不连通。 正确答案:错误 13、杆上变压器检修,拉开跌落保险管后,就可以开始工作。 正确答案:错误 14、变压器零序保护动作跳闸,可能是变压器发生了相间短路故障。

15、容量为800kVA的油浸式变压器,更换为1000kVA的干式变压器,应重新调整继电保护定值。 正确答案:正确 16、巡视中发现继电保护装置有异常现象,值班员应将保护退出运行,避免误动作。 正确答案:错误 17、对于F级绝缘的干式变压器,当运行温度达到60℃时,风机应起动降温。 正确答案:错误 18、电流速断保护是变压器的主保护,保护安装在负荷侧。 正确答案:错误 19、继电保护中的后备保护,都是延时动作的。 正确答案:正确 20、继电保护的基本任务之一是,当电力系统发生不正常工作状态时,能自动、及时、有选择性地发出信号。 正确答案:正确 21、阀式避雷器是由火花间隙和阀片电阻串联而成,并与被保护设备相串联。 正确答案:错误 22、接闪器是专门用来接受感应雷过电压的金属物体。 正确答案:错误 23、电缆线路的中间对接头是电缆运行的薄弱环节之一。 正确答案:正确 24、10kV架空线路导线的跨接连接多采用裸露的并沟线夹。 正确答案:错误 25、更换环网柜中的高压熔断器,必须确认接地开关在分闸位置,才能打开熔断器室门。 正确答案:错误 26、弹簧储能操作机构只能采用直流操作电源。 正确答案:错误 27、运行中的六氟化硫断路器严重漏气或意外爆炸时,进入室内必须穿戴防护用品。 正确答案:正确 28、六氟化硫气体在高温时产生的低氟化合物,没有腐蚀性。

高低压电工安全操作规定

编号:SM-ZD-64299 高低压电工安全操作规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

高低压电工安全操作规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、负责本公司及各部门的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。 2、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。 3、严格遵守各项电路技术规程与安全操作规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。 4、每日巡视检查电气设备及进行安全防护,倾听操作工的意见,严禁上岗睡觉。 5、认真填写电气设备大、中修记录(检修项目、内容、部位、所换零部件、日期、工时、备件材料消耗等项)积累好资料。 6、按要求参加所修设备的维修保养,验收工作。 7、掌握所使用的工具、量具、仪表的使用方法并精心保管,做好交接班记录。

8、停电作业时,必须先用电笔检查是否有电,方可进行工作,凡是安装设备或修理设备完毕时,在送电前进行严格检查,方可送电。 9、在一般情况下不许带电作业,必须带电作业时,必须按带电操作规定做好可靠的安全保护措施,须有二人进行(一人操作一人监护)。 10、雷雨天禁止高空、高压作业(禁止使用高压拉杆等),雨天室外作业必须停电,并尽量保持工具干燥。 11、高空作业必须佩戴好安全带、小绳及工具袋,禁止上下抛掷东西。 12、高空作业必须执行停送电工作票制度,做到无工作票不上杆,不交票不送电。 13、高空作业坚持"四不上":梯子不牢不上,安全用具不可靠不上,没有监护不上,线路识别不明不上。 14、带电工作时,切勿切割任何载流导线。 15、工作前必须检查工具是否良好,并要合理使用工具,工作前需首先检查现场的安全情况,保证安全作业。 16、任何电气设备拆除后不得有裸露带电的导体,清扫

2018 电工作业-高压电工-判断题(国家题库) 118.122.114.164

2018高压电工国家题库判断题 “禁止攀登,高压危险!”属于禁止类标示牌(×) “禁止合闸,有人工作!”属于禁止类标示牌(√) “注意安全!”属于警告类标示牌(√) “止步,高压危险!”属于警告类标示牌(√) TN系统中,固定式电气设备的接地故障允许持续时间不应超过5s(√) 500KVA及以上的油浸式变压器应设置瓦斯保护(√) PEN线断线后,如果没有设备漏电,设备不会带危险电压(×) JDJ-10电压互感器,额定电压为10KV(√) II类设备本身不需要接地或接零(√) F2避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为发电厂和变电所设备的防雷保护(√) 380V的配电网是二次配网(√) 2000KW及以上人容量的高压电动机,常采用过流速断保护(×) 10KV相供电系统一般采用中性点不接地或高电阻接地方式(√) 10KV架空线路的线间距离在档距40m及以下时一般为0.6m(√) 10KV架空线路导线与地面最小距离,在不同的区域可有所不同,在居民区最小是7.5米,在非居民区最小是 5.5m(×) 10KV及以下架空线路的面耐张段的长度不宜大于5米(×) 10KV及以上架空线路,严禁跨越火灾和爆炸危险环境(×) 1-10KV线路导线过引线、引下线对电杆构件、拉线、电杆间的净空距离,不应小于0.3m (×) 1-10KV线路与弱电线路交跨时的距离(在最大计算弧垂情况下)不小于 2.5m(×) 1-10KV架空配电线路通过林区应砍伐出通道,通道净宽度为导线边线向外侧水平延伸5m,当采取绝缘导线时不应小于 2.5m(×) 高峰负荷是指电网或用户在一天时间内所发生的最高负荷值(√) 高压(1-10KV)引下线与低压(1KV以下)线间的距离,不应小于0.2m(√) 高压验电必须戴绝缘手套(√) 高压验电器的结构分为指示器和支持器两部分(√) 高压验电器每6个月要进行一次预防性试验(√) 高压验电器一般每半年试验一次(√) 高压隔离开关不能用来切断短路电流,但在合闸状态能可靠地通过负荷电流和短路电流(√) 高压输电线路正常运行时靠近导线第一片绝缘子上的分布电压最高,因此该片绝缘子绝缘易出现劣化(√) 高压负荷开关具有带负荷操作的功能,但不具备在故障情况下自动分闸的功能(√) 高压设备投运时,先投入一次设备,再投入相应的二次设备(×) 高压线路和设备的绝缘电阻一般不小于50MΩ(×) 高压电动机的零序电流保护主要反映的故障为相间短路故障(×) 高压检修工作的停电必须将工作范围的各方面进线电源断开,且各方面至少有一个明显的断开点(√) 高压架空线路的导线与拉线、电杆或构架间的净空距离不应小于0.3m(×) 高压断路器是一次设备(√) 高压断路器必须与高压隔离开关或隔离插头串联使用(√) 高压断路器又叫高压开关,隔离开关又叫隔离刀闸(√) 高压开关柜之间送电的操作顺序是:计量柜一保护柜一电源柜一各馈出柜一电容补偿柜(√) 高压开关操作机构机械指示牌是观察开关状态的重要部分(√)

高压电工作业考试题库003

1、变配电室全部停电时,应将所有进出线部位都装设临时接地线,以确保检修安全。 正确答案:错误 2、停电后装、拆临时接地线,在顺序上并无明确要求。 正确答案:错误 3、电压等级为35kV的绝缘杆,可以操作10kV带电设备。 正确答案:正确 4、为保证操作安全,高压基本绝缘安全用具的工作部分也是由绝缘材料制成的。 正确答案:错误 5、变配电室环境湿度很大但温度不高,对高压电气设备的安全运行影响不大。 正确答案:错误 6、六氟化硫断路器发生漏气、真空断路器出现异常声音,都会影响设备的安全运行。 正确答案:正确 7、值班员巡视设备时,若有人监护,则可以打开高压开关柜门。 正确答案:错误 8、工作监护人在执行专责监护时,可以兼做其它工作。 正确答案:错误 9、运行中的10kV中置式开关柜,操作小车摇进或摇出时,因为站在绝缘垫上,可以不带绝缘手套。 正确答案:错误 10、操作10kV中置式开关柜,其小车摇进或摇出受阻,与误操作无关。 正确答案:错误 11、因为监护人的技术等级高,所以倒闸操作票应由监护人填写。 正确答案:错误 12、检修工作结束后,工作负责人应独自对设备进行检查,并将检查结果告知值班员。 正确答案:错误 13、变配电室已经全部停电,检修时可以不挂接临时接地线。 正确答案:错误 14、变压器零序保护动作跳闸,不能合闸试送,必须查明原因。 正确答案:正确 15、变配电室的操作电源是供给二次回路的工作电源。

正确答案:正确 16、定时限过电流保护是变压器低压出口故障的后备保护。 正确答案:错误 17、定时限过电流保护的动作时间与短路电流的大小有关。 正确答案:错误 18、继电保护中的后备保护,都是延时动作的。 正确答案:正确 19、继电保护的基本任务之一是,当电力系统发生不正常工作状态时,能自动、及时、有选择性地发出信号。 正确答案:正确 20、为防雷电波侵入,10kV变配电室每组母线上都装设避雷器。 正确答案:正确 21、运行中的避雷器发生爆炸原因较多,应根据现场情况进行分析,并采取应对措施。 正确答案:正确 22、阀式避雷器是由火花间隙和阀片电阻串联而成,并与被保护设备相串联。 正确答案:错误 23、运行中的避雷器应每隔3 ~ 5年做一次预防性试验。 正确答案:错误 24、雷电的间接破坏作用,表现为雷电的热效应和机械效应 正确答案:错误 25、直埋电缆线路较明敷线路散热较好,允许长时间过负荷运行。 正确答案:错误 26、10kV中置式开关柜的手车在工作位置时,二次插头可以拔出。 正确答案:错误 27、弹簧储能操作机构的电动储能是靠电磁铁完成的。 正确答案:错误 28、运行中的六氟化硫断路器,应记录气体压力与温度。 正确答案:正确 29、断路器分闸后,操作机构的常闭辅助接点接通绿灯回路。

相关文档
相关文档 最新文档