蚌埠医学院网络中心机房现有一台爱默生PEX2040FA精密空调需要维保(本次维保时间:2016年11月-2019年11月),本次维保以询价的方式确定维保厂商,现邀请有意向的厂商提供维保报价,有关事项说明如下:

1、报价时间:2016年10月20日18:00前;

2、报价方式:报价表加盖公章后,以扫描件电子档报价;

3、报价投递地址:

4、联系人:

5、联系方式:

6、维保技术要求:见附件1

蚌埠医学院网络中心 2016-10-12

附件1:蚌埠医学院网络中心机房精密空调代维保养服务要求

一、货物及其数量:

二、服务细则

蚌埠医学院机房精密空调设备提供技术服务内容:

2.1巡检服务:

维护代维公司定期一年巡检四次,每半年为客户提供一次全面的巡检。巡检维护的具体内容以专业的巡检报告为准。设备出现故障性问题随叫随到。

巡检主要内容如下:

≯控制系统:检查控制器上的LED,显示单元是否正常,接线是否牢固,各设置参数是否正确,回风温湿度是否显示偏移,查看运行记录及历史最后十个报警记录对报警内容进行分析,消除隐患。针对以上巡检维护内容发现偏离正常指标导致异常的潜在故障性问题,进行校准,修复或更换故障配件。

≯加湿器:检查蒸汽加湿器是否结垢,发现存在结垢将拆下加湿器进行清洗,如清洗无效则更换同型号加湿器;

≯空气过滤网:检查空气过滤器,如果空气过滤器过脏,将降低空气的流量及过滤器的过滤能力,将拆下过脏的空气过滤器进行更换;

≯外部冷凝器:

1、风机:检查风扇转动,轴承有无异常噪声,风扇是否擦边摩擦,运行电流是否正常,电机是否明显发热。在冷凝器冷凝风机巡检维护中发现偏离正常指标导致异常的潜在故障性问题,进行维修,维修无效时直接更换故障配件。

2、检查室外冷凝器的电源开关,工作是否正常,绝缘是否可靠,电气接点是否紧固,对地阻值是否异常。巡检维护中发现电气参数偏离正常指标导致异常的潜在故障性问题,进行线路排查,科学整理电气线路,针对使用年限较长,明显氧化的电源线,将进行更换同规格线路。

3、检查压力继电器,对室外风机的控制是否与设置一致。巡检维护中发现偏离正常指标导致异常的潜在故障性问题,进行校准,修复,维修无效时更换故障配件

4、调速器(如果安装):检查调速器的工作状态,控制是否灵敏。巡检维护内容发现偏离正常指标导致异常的潜在故障性问题,进行校准,修复维修无效时更换故障配件

5、在最热的夏季,要求室外冷凝器散热效果最佳,冷凝器盘管提供最大的热交换是非常重要的,在春季棉絮和秋季落叶季节,增加冷凝器的检查次数,冷凝器翅片如出现异物(纸张、灰尘、棉絮、树叶等灰尘)我司工程师将用水洗的方法针对冷凝器翅片进行清洗维护。

精密空调维护保养方案修订稿

精密空调维护保养方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

精密空调维护保养方案 精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 信息中心机房精密空调维护保养分为日常巡检、月度维护保养、季度维护保养和年度运行报告等四部分,每一部分的维护范围都涵盖了所有项目的维护,但侧重点各不相同具体方案如下。 一、机房精密空调的维护常识(日常巡检) 日常巡检安排每周的周一早上和周五下班前及节假日放假前和收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工 作。

1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常; 4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特别是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。3)看―主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。

精密空调维护方案

针对行业客户我公司特推出两种精密空调维修、机房空调维修保养方案: 方案一: 1、公司定时为用户提供一年四次上门巡检服务或两次上门巡检服务(不包括机房空调零配件的费用)巡检服务项目: · 检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。 · 排除发现的故障,更换损坏的配件。 · 调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。 · 提供维修报告。 · 以优惠的价格为用户提供各种空调配件。 2、用户在日常工作中如发现设备告警应及时通知我公司,对于严重故(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在2小时内派出技术工程师到达现场;对于不严重影响空调机正常运行的一般告警,我公司将尽快维修。对于维修过程中需要更换的配件,应用户要求,我们将及时提供并给予更换,配件费用由用户承担。 方案二: 为全面减除用户的后顾之忧,提供全面的专业化水平的机房空调维护保养服务,我公司推出大包服务,也就是机房空调设备由我公司全面维护(免费提供机房空调零配件)。 1、公司定时为用户提供春季巡检一次,秋季巡检一次。不定期巡检若干次。巡检服务项目:· 检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。 · 排除发现的故障,更换损坏的配件。 · 调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。

2、服务期内,机房空调设备发生严重故障无法运行时(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在24小时内派出技术工程师到达现场。对于不严重影响空调机正常运行的一般告警,我公司将尽快维修。 3、服务期内,易耗配件包括空气过滤网、加湿罐由我公司免费提供,非易耗配件发生损坏,也由我公司免费更换维修。由于人为原因,或其它不可抗力(如自然灾害)等原因造成的部件损坏,我公司不提供免费配件。 -----机房专用空调解决方案 机房专用空调维护周期表

机房精密空调维保方案书

机房精密空调维保方案书 第一章:巡检服务内容描述 巡检设备及日常维护 我公司全年12次定期为用户提供全面的阶段性巡检、维护保养.我公司在接到用户设备故障通知30分钟内到达现场;2小时内解决问题,假如现场不能修复,给出解决方案,如有特殊情况将为用户提供书面报告说明情况。具体巡检内容包括: 1、控制系统:检查显示单元是否正常,各设置参数是否正确,查看历史报 警记录对报警内容进行分析消除隐患。 2、空气过滤器:检查空气过滤器,如需检查或更换则检查或更换空气过滤器。 3、加湿器 检查蒸汽加湿盘是否结垢,如结垢需拆下进行清洗; 检查维护漏水报警系统 检查加湿器接线是否松动?按标准紧固。 检验供排水管和补水阀是否有损伤痕迹? 检查加湿器程控系统编程内容是否符合现场要求。 4、外部冷凝器和干冷器: 检查冷凝器是否清洁,如需清洁需用专用的清洗工具清洗室外冷凝器。 风扇:检查风扇转动,有无异常噪声,运行电路是否正常。 检查室外冷凝器的电源开关,工作是否正常,绝缘是否可靠,电气接点 是否紧固。 检查压力继电器,对室外风机的控制是否与设置的一致并且根据当时的 具体工作环境调整压力断电器。 调速器(如果安装):检查调速器的工作状态,控制是否灵敏。 5、蒸发器:检查蒸发器是否清洁,如有污垢用药剂清洗,保证足够的热交 换量。 6、风机组件:检查风机马达运转是否正常,有无异常噪音,并且轴承有无 移动现象,如果移动超标,就要检查或更换轴承。对于由皮带传动的机 组,检查传动皮带,用手指拉紧时,是否可延长2cm;电机支架有无变 形。分机叶轮有无异物,转动是否顺畅,与轴的连接是否紧固。 7、电加热器:检查三级电加热器的各级加热电流及各电气接点是否正常。

机房专用精密空调巡检及维护

机房专用精密空调巡检及维护 精密空调的构成除了前面介绍的压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器外,还包括:风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。下面是我们在日常工作中对计算机机房专用精密空调的一些维护经验和学习体会。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要做以下的一些工作。 1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常; 4)对压缩机和加湿器的运行参数要做到心中有数,特别是在每天

早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判断计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。当然,对目前而言有些比较老的空调系统还不能够读出这些参数,这就需要晚上值班的工作人员多观察和记录。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听—用听声音的方法,能较正确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应是均匀而有节奏的。如果它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸—用手摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。 3)看—主要是从视镜观察制冷剂的液面,看是否缺少制冷剂。 4)量—主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较准确判断压缩机的运行状况。

精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

精密空调维护保养方案精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理和维护,主要是针对以上部件去维护的。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就是看空调系统是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。 1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常;

4)对压缩机和加湿器的运行参数要作到心中有数,特别是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数和以前的同一时段的参数进行对比,看是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次和调整空调的运行参数。 4)量―主要是测量在压缩机运行时的电流及吸、排气压力,能够比较正确判断压缩机的运行状况。 当然对压缩机我们还需要检查高、低压保护开关、干燥过滤器等其他附件。 3、冷凝器的巡回检查及维护

精密空调维保合同

精密空调代维合同 甲方: 乙方: 为了保证机房有一个长期、高效、无故障的工作环境,为了使空调机在保修期外仍然能够正常、稳定的工作,乙方愿为甲方程控机房专用空调做好代维护保养工作,本着双方互惠互利的原则,实行服务优先、购买备件优先、价格优先等优惠政策。 一、乙方对甲方服务项目 1)乙方每年对甲方所使用的空调机进行四次大的全系统维护保养,时间 初定于每季度的第一个月初。 2)在有货源的情况下,乙方对甲方将优先保证配件供应。对于临时性紧 急维修,乙方将在72小时内到达甲方现场,给予解决。 二、乙方对甲方服务内容 制冷系统: 1)压缩机的维护:检查压缩机润滑、吸排气压力,压缩机电机性能 是否完好。氟利昂在系统内流动情况,过滤器是否畅通等。 2)检查制冷系统管路压力是否达到设定值,否则应找出原因进行维 修。 3)检查室外机的运行情况,如室外机灰尘堵塞应清洗,并指导甲方 操作维护人员做好日常清洗保养工作。

?电气系统: 1)对电气柜进行全面检查,重点检查交流接触器电气特性是否完 好。 2)检查风机电机、加热器、加湿器静态阻值及绝缘性能。 3)检查冷凝器电气箱内调速器及冷凝风机是否完好。 4)校正高、低压保护器是否与设定值相符。 ?风道系统: 1)检查风机皮带及皮带轮的运行情况,如有误差应调校。 2)检查空气过滤网情况,如有通风不畅应更换。 ?控制系统: 检查电脑系统工作是否稳定正常,如有异常进行维修。 ?对空调机各职能部件进行独立系统调试,使之达到要求。其它方面如 有不正常应进行维护维修。 1)检查蒸发器、冷凝器清洁度。 2)核定面板显示功能和准确度。 3)检查各告警功能。 4)检查加湿系统中进水排水管路,如有结垢或不正常情况应予排 除。 ?提出提高空调制冷效率意见,并实施。 三、收费标准

数据机房维保方案

机房维保方案 一、服务队伍及联系方式 二、维保期服务内容 1、巡检服务:本方案按合同载明的设备(系统)清单,分别提供不同标准的巡检服务。对所有的设备(系统)提供一年四次的巡检保养。 2、故障响应服务:本方案按故障等级提供不同的故障响应服务,力求在最短的时间内排除故障,并在事后及时提交故障排除报告,报告内容包括:故障排除过程描述及故障分析等。 3、培训服务:本方案提供现场培训和集中培训。 三、巡检服务流程及内容 1、巡检服务流程: 1)我方提交巡检方案给用户; 2)用户通知巡检; 3)我方工程师进入现场巡检; 4)巡检完毕后,收拾好现场并于五个工作日内提交巡检报告给用户。 2、巡检服务内容: ⑴空调系统 环境检查 1)房间的清洁程度 2)房间的温度分布是否合理 3)房间的出风布置是否合理 4)检查新风系统

5)检查空调及空调周围是否有凝露并解决 ●过滤网 1)外观检查 2)清洁 3)更换(如果需要) ●皮带 1)外观 2)调整松紧度 3)更换(如果需要) ●风机电机 1)外观 2)轴承 3)噪音情况 4)运行电压 5)运行电流 6)气流开关 7)I/O板 ●压缩机 1)外观 2)清洁 3)油镜 4)管路 5)液镜 6)压缩机的运行压力 7)高压开关 8)低压开关 9)干燥过滤器 10)液体管路电磁阀 11)安全阀 12)膨胀阀 13)运行电压 14)运行电流

15)I/O板 16)压缩机过热保护器 ●蒸发器的清洗 1)蒸发器外观检查 2)所有翅片上的灰尘污垢清洗 3)冷凝器 4)外观 5)清洁(需用户提供水源) 6)冷凝风扇 ●加湿系统 1)外观 2)清洗 3)更换加湿罐(如果需要) 4)运行电压 5)运行电流 6)进水阀 7)排水阀 8)加湿控制板 9)I/O板 ●电加热 1)外观 2)运行电压 3)运行电流 4)过热保护器 ●主控制系统 1)外观 2)接线情况 3)电路板及附件的情况 4)输入电压 5)软件的版本 6)升级 7)传感器的校验

精密空调和UPS保养维护方案

精密空调和U P S保养维 护方案 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

精密空调和UPS保养维护方案 机房专用空调两种维护保养方案: 方案一: 服务内容描述: 1、公司定时为用户提供一年四次上门巡检服务或两次上门巡检服务(不包括机房空调零配件的费用) 巡检服务项目:检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。? 排除发现的故障,更换损坏的配件。 调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。?提供维修报告。对用户技术人员提供空调技术培训。提供电话技术咨询。 以优惠的价格为用户提供各种空调配件。 ? 2、用户在日常工作中如发现设备告警应及时通知我公司,对于严重故(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在24小时内派出技术工程师到达现场;对于不严重影响空调机正常运行的一般告警,我公司将尽快维修。对于维修过程中需要更换的配件,应用户要求,我们将及时提供并给予更换,配件费用由用户承担。 方案二: ? 为全面减除用户的后顾之忧,提供全面的专业化水平的机房空调维护保养服务,我公司推出大包服务,也就是机房空调设备由我公司全面维护(免费提供机房空调零配件)。 服务内容描述: 1、公司定时为用户提供春季巡检一次,夏季巡检一次,秋季巡检一次,冬季巡 检一次。不定期巡检若干次。巡检服务项目: 检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。 排除发现的故障,更换损坏的配件。调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。 2、服务期内,机房空调设备发生严重故障无法运行时(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我公司将在24小时内派出技术工程师到达现场。以最短的时间解决故障,竟可能的确保用户最快的时间投入使用。

图书管理系统活动图-用例图报告

软件工程第一次上机实验报告 一、实验目的: 1、掌握建立系统用例框图。 2、掌握对系统初始需求进行分析,初步了解和分析系统用户和系统提供的功能,确定角色和用例; 3、掌握分析系统用户和系统功能之间的关系,确定角色和用例的关系; 二、实验要求: 1、使用rose建立系统用例框图; 2、使用rose建立系统角色; 3、使用rose建立系统用例; 4、使用rose建立角色与用例的关系; 三、实验内容: 1、初始需求:这是一个图书馆信息管理系统 (1)图书管理员是图书馆员工。他们的主要工作就是和图书、读者打交道,并在软件系统的支持下工作。 (2)图书管理员负责新书的购买和登记,每一种图书可以购进多本书。 (3)图书管理员对图书进行加工处理,给每本书添加条码号和索取号,条码号在图书馆中是唯一的,可以唯一确定具体一本图书。

索取号主要由分类号和出版日期组成。 (4)图书管理员对加工好的图书书目信息进行登记。 (5)图书管理员对本馆读者进行管理,办理读者证,并对读者信息进行登记。 (6)图书管理员对读者办理借书业务,将图书借给读者,并登记借阅信息,同时检查读者预定信息,如果有相应预定信息,则进行预定取消处理。 (7)图书管理员对读者办理还书业务,将读者还回的图书从新放回图书馆,并登记还书信息。 (8)图书管理员对读者办理预定业务,并登记预定信息。 (9)当旧书破旧不堪时,系统管理员可以把它们从图书馆中剔除,并登记剔除信息。 (10)所有图书和读者信息要能够方便地进行查询。 (11)馆长可以对每个月的图书借阅情况进行统计。 (12)本系统支持从calis系统导入图书编目信息。 (13)系统能够运行在所有流行的技术环境中,包括UNIX、Windows和OS/2等,并有一个现代的图形用户界面。 (14)系统容易扩展新功能。

精密空调维保方案

阳江市社保局机房空调 维 护 保 养 方 案 项目名称:机房精密空调日常运行维护 维保单位:阳江市福晖电器服务有限公司 负责人: 联络电话: 日期:

目录 一、机房空调保养维护重要性 (3) 二、维保期限、维保实施及收费标准 (4) 4(一)维保期限 ............................................................................ 4(二)维保实施 ............................................................................ 4(三)收费标准 ............................................................................ 4 三、维保项目内容 .............................................................................. 四、响应时间及承诺 (7) 五、机房空调抢修应急预案 (8)

一、机房空调保养维护重要性 机房恒温恒湿空调对于维持机房设备的寿命起着极其重要的作用,机房设备最佳的工作环境为:温度22℃-24℃;湿度45%-60%。机房设备对机房环境要求很高,不仅有严格的温、湿度要求,对洁净度要求也比较高。 温度的要求:目前大多数机房设备的冷却主要靠空气对流换热的方式将设备 内产生的热量带出,因此空调系统温、湿度的变化,将对机房设备的工作造成影响。 湿度的要求:高相对湿度将在元器件表面形成水膜破坏其绝缘性,使磁性材料磁导率下降;而低相对湿度所形成的静电积累会造成通信设备工作失误;相对湿度的变化还会使纸媒体的尺寸和强度变化,因此对电信机房的相对湿度也有较严格的要求。 温湿度不但影响电子产品运行的可靠性和寿命,而且关系到机房工作人员的健康和工作的效率。 洁净度的要求:灰尘会使电信设备的运行出现故障、缩短使用寿命。 机房中的计算机和程控机房中大多数设备为计算机系统和交换机系统等电 子设备。为确保在机房空调发生突发故障时,能够及时、迅速、高效、有序地处理故障,保证电信机房内各电子系统稳定、安全、可靠地工作,减少故障,延长 使用寿命,提高工作效率,最大程度降低电信机房的经济损失。结合机房空调常见故障和维护总则特制定本应急预案。 机房空调清洗保养的好处:保障机房设备处于最合适的温度和湿度环境下工作、减少事故发生、改善热交换效果、保护空调设备、延长使用寿命、为用户节 约维修费。

安徽工业大学图书馆机房爱默生PEX2040FA精密空调维保

蚌埠医学院网络中心机房爱默生精密空调维保 询价函 各有关厂商: 蚌埠医学院网络中心机房现有一台爱默生PEX2040FA精密空调需要维保(本次维保时间:2016年11月-2019年11月),本次维保以询价的方式确定维保厂商,现邀请有意向的厂商提供维保报价,有关事项说明如下: 1、报价时间:2016年10月20日18:00前; 2、报价方式:报价表加盖公章后,以扫描件电子档报价; 3、报价投递地址: 4、联系人: 5、联系方式: 6、维保技术要求:见附件1 蚌埠医学院网络中心 2016-10-12 附件1:蚌埠医学院网络中心机房精密空调代维保养服务要求 一、货物及其数量: 二、服务细则 蚌埠医学院机房精密空调设备提供技术服务内容:

2.1巡检服务: 维护代维公司定期一年巡检四次,每半年为客户提供一次全面的巡检。巡检维护的具体内容以专业的巡检报告为准。设备出现故障性问题随叫随到。 巡检主要内容如下: ≯控制系统:检查控制器上的LED,显示单元是否正常,接线是否牢固,各设置参数是否正确,回风温湿度是否显示偏移,查看运行记录及历史最后十个报警记录对报警内容进行分析,消除隐患。针对以上巡检维护内容发现偏离正常指标导致异常的潜在故障性问题,进行校准,修复或更换故障配件。 ≯加湿器:检查蒸汽加湿器是否结垢,发现存在结垢将拆下加湿器进行清洗,如清洗无效则更换同型号加湿器; ≯空气过滤网:检查空气过滤器,如果空气过滤器过脏,将降低空气的流量及过滤器的过滤能力,将拆下过脏的空气过滤器进行更换; ≯外部冷凝器: 1、风机:检查风扇转动,轴承有无异常噪声,风扇是否擦边摩擦,运行电流是否正常,电机是否明显发热。巡检维护中发现偏离正常指标导致异常的潜在故障性问题,进行校准,修复,维修无效时更换故障配件 4、调速器(如果安装):检查调速器的工作状态,控制是否灵敏。巡检维护内容发现偏离正常指标导致异常的潜在故障性问题,进行校准,修复维修无效时更换故障配件 5、在最热的夏季,要求室外冷凝器散热效果最佳,冷凝器盘管提供最大的热交换是非常重要的,在春季棉絮和秋季落叶季节,增加冷凝器的检查次数,冷凝器翅片如出现异物(纸张、灰尘、棉絮、树叶等灰尘)我司工程师将用水洗的方法针对冷凝器翅片进行清洗维护。

数据中心专用机房精密空调的维护

一、精密空调的结构及工作原理 精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 一般来说空调机的制冷过程为:压缩机将经过蒸发器后吸收了热能的制冷剂气体压缩成高压气体,然后送到室外机的冷凝器;冷凝器将高温高压气体的热能通过风扇向周围空气中释放,使高温高压的气体制冷剂重新凝结成液体,然后送到膨胀阀;膨胀阀将冷凝器管道送来的液体制冷剂降温后变成液、气混合态的制冷剂,然后送到蒸发器回路中去;蒸发器将液、气混合态的制冷剂通过吸收机房环境中的热量重新蒸发成气态制冷剂,然后又送回到压缩机,重复前面的过程。 二、计算机机房中选用精密专用空调的原因 1、温度、湿度控制对计算机机房的重要性 在计算机机房中的设备是由大量的微电子、精密机械设备等组成,而这些设备使用了大量的易受温度、湿度影响的电子元器件、机械构件及材料。 温度对计算机机房设备的电子元器件、绝缘材料以及记录介质都有较大的影响;如对半导体元器件而言,室温在规定范围内每增加10℃,其可靠性就会降低约25%;而对电容器,温度每增加10℃,其使用时间将下降50%;绝缘材料对温度同样敏感,温度过高,印刷电路板的结构强度会变弱,温度过低,绝缘材料会变脆,同样会使结构强度变弱;对记录介质而言,温度过高或过低都会导致数据的丢失或存取故障。 湿度对计算机设备的影响也同样明显,当相对湿度较高时,水蒸汽在电子元器件或电介质材料表面形成水膜,容易引起电子元器件之间出现形成通路;当相对湿度过低时;容易产生较高的静电电压,试验表明:在计算机机房中,如相对湿度为30%,静电电压可达5000V,相对湿度为20%,静电电压可达10000V,相对湿度为5%时,静电电压可达20000V,而高达上万伏的静电电压对计算机设备的影响是显而易见的。 2、精密空调与舒适性空调的区别 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能量用于除湿,大大地增加了能耗;而专用精密空调由于采用了控制蒸发器内的蒸发压力和使蒸发器的表面温度高于露点温度等技术就克服了舒适性空调的上面的一些缺点。 2)舒适性空调风量小,风速低,只能在送风方向局部气流循环,不能在机房形成整体气流循环,使机房的冷却不均匀,存在区域温差;而计算机机房专用精密空调风速高,风量大使机房内能够形成整体的气流循环,使所有设备能够得到较好的冷却。 3)由于计算机机房内的设备大都是长年运行,工作时间长,要求空调设备具有及高的可靠性,舒适性空调较难满足要求,尤其是在冬天,在北方寒冷地区,由于室外温度太低,舒适性空调不能够正常运行,而机房专用精密空调通过可以控制的室外机冷凝器能够保证正常工作

XXX项目机房空调维保服务

机房空调维保服务 投标人资质要求1.本次招标要求投标人在中国境内注册具有企业法人资格或其他组织,注册资金不低于500万元(人民币),财务、资金状况良好,能够承担项目实施过程中相应的风险。 2.提供营业执照(非三证合一的,还需提供国税登记证、地税登记证、组织机构代码证)、开户许可证。 3. 提供投标代理人授权委托书原件(并加盖公章)、身份证复印件 *4.投标商需要出具空调设备制造厂商服务授权 需 求内容1、精密空调保修保养; 7. 通过运维不可发生因机房运维管理不当(或不及时)导致的各类事故; 具体技术要求一、总体要求 1、本项目为机房精密空调VIP服务采购项目。 2、维护合同期内,对于本用户需求包含但不限以下所列维护设备提供整机维修和系统维护服 务,不得再收取人工、部件等任何其它费用。 3、所有设备保修服务方式均为中标方上门保修,即由维护工程师到设备使用现场进行维修,由 此产生的一切费用(交通,差旅,备件,耗材等)均由中标方承担,中标方不得收取人工、部件等费用。 4、维保期以一年(365个自然日)为分周期,以双方签订维保服务合同时间起计算。 5、本项目服务期限为1年,投标人以一年服务期进行测算报价。

二、机房空调维保清单及需求 1、机房维保设备清单如下。 位置序号设备名称型号规格单位 品牌数 量 备注 1 机房专用空调 P3090F 套 Emerson 2 一年维保服务2 机房专用空调 SDC3100F 套 Emerson 1 一年维保服务 2、上述设备配件需要提供原厂配件保修服务,并提供原厂备件。 3、故障处理响应要求:电话响应(0.5小时╳365天╳24小时/天);现场服务(7天/周╳24小时/天);应急响应(2小时到达)。 *4、例行检查及维修保养:每月对机房内空调进行一次定期检查、维护、清洁,对相关空调及环境例行保养,对有潜在问题的空调进行维修保养,保证机房设备在良好状态下运行,提供巡检报告,同时满足设备的硬件维修和软件升级需求。 *5、维护整改咨询服务:协助客户提供现场整改方案建议和后期技术指导。 *6、培训服务:根据客户需求提供机房内的简单应急处理或机房内空调的操作培训。 *7、应急措施:免费提供机房空调本身及安装工程维修处理。 三、精密空调维护详细要求 CRAC服务方式: A、在合同规定的保修期内每季度进行一次全面的保养维护检查; B、为保障维保时间要求,应设专门备件仓库,确保维护和维修所需的备件。 C、紧急故障的维修工作时间为全天7*24小时服务(包括节假日)。 D、针对CRAC空调的特殊需求: SDC3100:滤网32块/年/台,P3090F:12块/年/台;

一精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案 精密空调的构成包括:压缩机、冷凝器、膨胀阀、蒸发器、风机、空气过滤器、加湿器、加热器、排水器等,因此我们在日常的机房管理工作中对空调的管理与维护,主要就是针对以上部件去维护的。 信息中心机房精密空调维护保养分为日常巡检、月度维护保养、季度维护保养与年度运行报告等四部分,每一部分的维护范围都涵盖了所有项目的维护,但侧重点各不相同具体方案如下。 一、机房精密空调的维护常识(日常巡检) 日常巡检安排每周的周一早上与周五下班前及节假日放假前与收假上班的开始各一次。日常巡检主要从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能及参数就是否正常。 1、控制系统的维护 对空调系统的维护人员而言,在巡视时第一步就就是瞧空调系统就是否在正常运行,因此我们首先要作以下的一些工作。

1)从空调系统的显示屏上检查空调系统的各项功能 及参数就是否正常; 2)如有报警的情况要检查报警记录,并分析报警原因; 3)检查温度、湿度传感器的工作状态就是否正常; 4)对压缩机与加湿器的运行参数要作到心中有数,特别就是在没天早上的第一次巡检时,要把前一天晚上压缩机的运行参数与以前的同一时段的参数进行对比,瞧就是否有大的变化,根据参数的变化可以判定计算机机房中的计算机设备运行状况就是否有较大的变化,以便合理地调配空调系统的运行台次与调整空调的运行参数。 2、压缩机的巡回检查及维护 1)听―用听声音的方法,能较准确的判断出压缩机的运转情况。因为压缩机运转时,它的响声应就是均匀而有节奏的。假如它的响声失去节奏声,而出现了不均匀噪音时,即表示压缩机的内部机件或气缸工作情况有了不正常的变化。 2)摸―用首摸的方法,可知其发热程度,能够大概判断就是否在超过规定压力、规定温度的情况下运行压缩机。

精密空调维护方法

精密空调维护方法集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

针对行业客户我公司特推出两种精密空调维修、机房空调维修保养方案: 方案一: 1、公司定时为用户提供一年四次上门巡检服务或两次上门巡检服务(不包括机房空调零配件的费用)巡检服务项目: ·检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。 ·排除发现的故障,更换损坏的配件。 ·调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。·提供维修报告。 ·以优惠的价格为用户提供各种空调配件。巡检服务项目: ·检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排水管路及电器系统等部份的运行情况。大一学生个人学习总结5篇精选

大一学生个人学习总结5篇精选 时间过得很快,转眼间大一匆匆就过去了,在此又到了总结的时候了,那么大一学生个人学习总结该怎样写呢?下面就是给大家带来的大一学生个人学习总结5篇精选,希望大家喜欢! 大一学生个人学习总结一 天气转凉,大二也转眼来临,曾经满校园叫学长学姐的我们,也变成了学长学姐,不得不承认,时间真的是白驹过隙。 回顾大一,有收获、有教训,学会独立思考,学会为自己的选择负责,学会享受成功的喜悦,学会默默承受失败的痛苦,学会成熟。总之,我成长了。学习上,是我的痛处。不得不说,而我给学习的时间真是少的楚楚可怜,所以最终就和我梦寐以求的奖学金说拜拜了。但是,有了经验教训,以后要学会安排时间,合理分配、做好规划,争取在毕业找工作时递出的学历上没有让我丢人的成绩。在学习上,我认为还有一样东西是非常重要的,那就是学习态度!我以前对学习的态度不是很端正,常常都是“得过且过”,不过现在好多了,而我开始养成一种谦虚、勤问的学习态度。因为我知道学习上的东西来不了弄虚作假,是不懂就不懂,绝不能不懂装懂!要想在学问上有所成就,古今中外所有的成功例子都证明了只要保持这两种学习态度才行。所以,我一有问题就问同学和老师,直到弄懂为止。即使是朋友我也是这样,因为孔夫子说过“三人行,必有我师”,我想道理就在这里。

在生活中,大学真的改变了我们很多。宿舍是一个大集体,四个人生活在同一个空间里面,但是各自的生活习性都不相,这就需要大家互相理解和迁就,只有这样才能和好相处,为我们的学习创造一个良好的学习和休息环境。这所有的事情都是自己来做,这其中积累的经验,就是以后我们生活的经验,这也是我们迈向社会的重要一课。学会处理和朝夕相处的人的关系,也将为我们将来与同事相处打好基础。有人说,即使你感觉大学什么也没有学到,但你却在潜移默化中受到了锻炼和影响,这对以后的工作生是具有重大意义的。大学是你们人生当中重要的组成部分。的确,尽管你会埋怨自己的成绩始终不好,埋怨自己整天碌碌无为,但你已经学到了很多!这一切就让你一生受益匪浅。 在能力方面,很开心能够成为班里的组织委员。虽然平时任务没有团支书班长他们繁重,但是我仍然对班级工作保持着一个热忱的心,对于班里和团委给的任务,都会不遗余力的完成。除此之外,院学生会和社联的工作也让我的能力得到了很大锻炼。特别是在社联的外联部工作,部门原因,我们会经常出去跑赞助,与社会上形形色色的人打交道,与他们交谈,介绍活动、保证双赢,还需要口才和飞快的脑袋。我相信,这不是课堂上能够学得出来的。 大学的第一个学年,留给我的是美好的回忆。这其中有成长的喜悦,也有成长的痛楚,再多的辉煌与黯然都是昨天,我十分清楚要我面对的是又一个新的学年。新学期,让我们一起加油。 大一学生个人学习总结二

机房精密空调维保方案之欧阳光明创编

机房精密空调维保项目 欧阳光明(2021.03.07) 方案书 一、设备所在地: 北京市亦庄经济开发区 二、主要维保设备: 室内机:P3080FARMS1R 1台 室外机:LSF52 2台 短信告警器 1套 三、维保时限: 自签订合同起一年 四、维保内容: 精密空调维保服务,包括: 1、提供4次全面检修维护,并提供空调巡检服务报告。春秋两季定期保养,不定期巡检及7*24小时应急维修服务。 2、提供4次清洗室外冷凝器散热翅片,4次清洗室内加湿水盘及给排水通路。 3、每季度更换空调过滤网。 4、节假日前夕,根据情况进行空调巡检。 5、定期检查空氟利昂压力,及时加氟。 6、空调发生故障,维保商负责免费维修,如需更换配件由用户提

供(易损件除外,易损件包括:过滤网、氟利昂、风机皮带)。五、维保内容及周期表 维保内容及周期表 序号维护项目维护内容周期 1 控制系统检查报警器声、光告警,接触器、熔断器是否正常 3月检查所有电器触点和电气元件 检查空调系统的各项功能及参数是否正常 检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常 测量电机负载电流、压缩机电流、风机电流是否正常 检查水浸情况、水浸告警系统是否正常 2 压缩机部分检测压缩机表面温度有无过冷、过热现象 3月测试高低压保护装置 压缩机运行声音是否正常 测试压缩机运行电流及吸、排气压力 3 室外冷凝器检查风机的转动、轴承、底座、电机等 3月清洁或更换过滤器 检查和清洁翅片 检查冷凝器固定是否有松动 检查冷媒管线有无破损及保温情况 检查冷凝器工作时的工作电流是否正常 清洁设备表面 测试风机工作电流,检查风扇调速状况、风扇支座 检查电机轴承 检查、清洁风扇 检查、清洁冷凝器翅片 4 加湿器部分检查加湿器远红外管是否正常 3月保持加湿水盘的清洁,清除水垢 检查上水和排水电磁阀的工作情况是否正常 检查给、排水路是否畅通 检查加湿器负荷电流和加湿器控制运行情况

精密空调维护保养方案

精密空调维护保养方案 从事机房专用空调维护、保养、大修服务的部门,技术力量雄厚,工程师实践经验丰富,能够处理精密空调的各种故障,反应迅速,为用户提供空调安装、调试、移机、维修维护、工程改造等服务。维护、保养、维修机房专用空调的品牌有海洛斯(HIROSS)、力博特(LIBERTY)、史图斯(STULZ)、阿特拉斯(ATLAS)、蒙特(MONTAIR)、佳力图(CANTAL)、RC、优力(UNITFLAIR)、菲尼克斯(PHOENIX)针对行业客户我公司特推出两种维护保养方案: 方案一: 服务内容描述: 1、公司定时为用户提供一年四次上门巡检服务或两次上门巡检服务(不包括机房空调零配件的费用) 巡检服务项目: ·检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排 水管路及电器系统等部份的运行情况。 ·排除发现的故障,更换损坏的配件。 ·调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。·提供维修报告。 ·对用户技术人员提供空调技术培训。 ·提供电话技术咨询。 ·以优惠的价格为用户提供各种空调配件。 2、用户在日常工作中如发现设备告警应及时通知我公司,对于严重故(如空调停机,控制

温告警等),我公司将在24小时内派出技术工程师到达现场;对于不严重影响空调机正常运行的 一般告警,我公司将尽快维修。对于维修过程中需要更换的配件,应用户要求,我们将及时提供并 给予更换,配件费用由用户承担。 方案二: 为全面减除用户的后顾之忧,提供全面的专业化水平的机房空调维护保养服务,我公司推出大包服务,也就是机房空调设备由我公司全面维护(免费提供机房空调零配件)。服务内容描述: 1、公司定时为用户提供春季巡检一次,秋季巡检一次。不定期巡检若干次。巡检服务项目: ·检查控制器程序菜单设置、压机、风机、加热器、冷凝器、制冷循环管路、过滤网、加湿器和供排 水管路及电器系统等部份的运行情况。 ·排除发现的故障,更换损坏的配件。 ·调整控制器程序,调整系统运行压力,清洁空气过滤网、冷凝器、加湿器等设备。2、服务期内,机房空调设备发生严重故障无法运行时(如空调停机,控制器故障,高温告警等),我 公司将在24小时内派出技术工程师到达现场。对于不严重影响空调机正常运行的一般

信息检索总复习题参考答案

一、单选题(共60题选30题,每题1分共30分) 1.下列属于布尔逻辑算符的是(D)。 A、与 B、或 C、非 D、以上都是 2、信息素养的核心是(C). A、信息意识; B、信息知识; C、信息能力; D、信息道德 3、20世纪70年代,联合国教科文组织提出:人类要向着( B )发展. A、终身学习; B、学习型社会; C、创新发展; D、信息素质 4.参考文献的标准着录格式是( A )。 A、着者篇名来源出处; B、篇名着者来源出处 5.请标出文献:马品仲. 大型天文望远镜研究. 中国的空间科学技术,1993,13(5)P6-14,ISSN1000-758X 属于哪种文献类型( C )。 A、图书; B、科技报告; C、期刊; D、报纸 6.常用的检索系统有( D )。 A、目录检索系统 B、文摘检索系统 C、全文检索系统 D、以上都是 7、哪一种布尔逻辑运算符用于交叉概念或限定关系的组配( A )。 A.逻辑与()B.逻辑或(OR)C.逻辑非(NOT)D.逻辑与和逻辑非 8、根据国家相关标准,文献的定义是指“记录有关( C )的一切载体。” A.情报B.信息. C.知识D.数据 9、( D )是指通过文献信息资料的主题内容进行检索的途径。 A.题名检索途径 B.作者检索途径 C.分类检索途径 D.主题检索途径 10、搜索含有“data bank”的PDF文件,正确的检索式为:( A) A."data bank" filetype:pdf B.data and bank and pdf 11、从文献的( B )角度区分,可将文献分为印刷型、电子型文献。 A.内容公开次数B.载体类型. C.出版类型D.公开程度 12、按照出版时间的先后,应将各个级别的文献排列成( C) A.三次文献、二次文献、一次文献B.一次文献、三次文献、二次文献 C.一次文献、二次文献、三次文献D.二次文献、三次文献、一次文献 13、利用文献后面所附的参考文献进行检索的方法称为( A )。 A.追溯法B.直接法. C.抽查法D.综合法 14、《中国学术期刊全文数据库》给出的检索结果为( D )。 A.仅题录B.仅文摘. C.仅全文D.题录、文摘和全文三种 15、以作者本人取得的成果为依据而创作的论文、报告等,并经公开发表或出版的各种文献,称为( B ) A.零次文献B.一次文献. C.二次文献D.三次文献 16、如果检索结果过少,查全率很低,需要调整检索范围,此时调整检索策略的方法有(B)等。 A.用逻辑“与”或者逻辑“非”增加限制概念B.用逻辑“或”或截词增加同族概念C.用字段算符或年份增加辅助限制D.用“在结果中检索”增加限制条件 17、区别于一般期刊论文或者教科书,参考工具书的突出特点是( C )。 A.知识面广B.内容详尽. C.知识高度浓缩D.知识内容深入 18、《中国期刊网CNKI》是( B )数据库 A.书目数据库 B.全文数据库 C.指南数据库 D.文摘数据库 19、文摘、题录、目录等属于( B ) A.一次文献B.二次文献. C.零次文献D.三次文献 20、逻辑算符包括( D )算符。 A.逻辑“与”B.逻辑“或”C逻辑“非”D.以上都是 21.信息检索根据检索对象不同,一般分为( C )。

艾默生机房精密空调的重点日常维护

艾默生机房精密空调的 重点日常维护 Revised by Petrel at 2021

艾默生机房精密空调的重点日常维护 时间:2012-06-2017:02来源:未知作者:zx点击:1563次 一、精密空调的结构及工作原理 精密空调主要由压缩机、冷凝器、膨胀阀和蒸发器组成。 2、精密空调与舒适性空调的区别 1)传统的舒适性空调主要是针对家庭、办公场所、宾馆、商场等场所设计的,主要对象是人,送风量小,在制冷的同时也在除湿;因此舒适性空调对计算机机房来说将会使机房内湿度过低,从而使计算机设备内部的电子元器件表面累积静电,放电损坏设备,干扰数据的传输和储存,同时由于50%左右的能

相关文档
相关文档 最新文档