备用电源启用安全技术措施一、概述:

根据煤矿安全规程相关规定,备用电源需定期工作试验,计划于2014年4月12日15:30-16:30启用备用电源,采用500KW发电机临时供电满足通风,排水和提升系统的需要,进行工作试验,需启动的设备主要为启动局部通风机一台,功率为2×22KW。绞车一部,功率为95KW,井下排水泵功率为37KW。

试验过程为先启动局部通风机、再启动绞车、绞车提升空箕斗上下两次、载重提升一次后、进行载人试验、再启动排水泵工作5-10分钟后,停止排水泵,井下排水人员升井。完成整个试验。实验结束后再恢复到主电源开始正常工作。

为确保试验期间的安全进行,特编制此项安全技术措施。

二、成立备用电源启用领导小组

组长:吕金生

副组长:石奎元

成员:张王记霍海刚李亚林

1、组长责任:

负责备用电源的带负荷运行试验期间的安全工作。

2、副组长责任:

负责主电源与备用电源切换的现场工作。

3、成员责任:

李亚林(也可由安全科指派专人):负责停风及恢复通风期间“一通三防”工作,负责井下的送风及有害气体检测及排放措施的落实。

郭剑:负责井上下停送电制度和操作规程落实。

霍海刚(也可由安全科指派专人):负责井下人员的清点工作。

三、准备前的工作:

1、试验前由机电科长组织人员对发电机及绞车进行一次大检查,确保发电机的启动正常,绞车的各项保护装置及运行情况正常。

2、确保试验期间发电机有足够的油。

3、实验前前由调度室调度室统一发号施令,撤出井下停风工作面的工作人员。

4、通风科准备好停、送风实施方案及措施。

5、井下停风区的带班班长在接到调度室命令后,组织井下工作人员安全的升到井上,并清查人数,由当班安监员确认井下的人员已全部撤离后,向调度室汇报。

6、调度室在确认井下无工作人员后,通知组长开始进行试验。

7、组长在接到调度室通知后,下达试验命令。

四、试验期间的具体安排:

1、在组长下达命令后,启动备用电源。

2、停掉主电源低压侧所有符合,再停掉主电源的总配电柜。

3、把倒闸开关切换到备用电源,并向绞车及局部通风供电,开始按试验过程进行试验。

4、试验期间的提升司机及停送电执行人员必须经过培训,取得操作资格证书的人员进行,且必须设为双岗。

5、停送电要严格执行停送电制度及倒闸操作顺序进行操作。

6、提升司机要严格按照操作规程进行现场的操作。

7、发电机维护人员要时刻监视发电机的运行情况,如有异常要及时向组长反应。

8、试验期间其他设备未经允许不得启用。

9、严格按照试验安排的顺序进行。

10、停、送风要严格按照停、送风措施进行。

11、其他未写事项要严格按照煤矿安全规程进行。

五、试验结束后的总结:

如果中间出现有发电机不能正常运行情况,组长要立即停止试验,并及时的安排恢复到主用电源。

顺利完成试验后,要及时填写试验报告,并进行存档。

附:试验报告

ACPI电源管理总结

S1,S2:待机。只关闭CPU。S1是完全加电;S2是如果CPU不活动就进入待机状态。 S3:挂起到内存,关闭硬盘,其它设备处于加电等待状态。 S4:休眠,内存写入硬盘后,关闭所有设备。 S5:关机;S0:开机 Windows XP的电源管理 高级电源管理(APM) 规范定义以下电源状态: ?就绪S1 ?待机S2 ?挂起S3 ?休眠S4 ?关闭S5 其中的三个状态既可应用于单个计算机组件,又可应用于整个计算机。挂起状态处于特殊的低能耗状态,它应用于整个计算机而非单个组件。 就绪S1 在就绪状态下,计算机或设备处于完全加电状态且随时可用。“就绪”的APM 定义只表示计算机或设备处于完全加电状态,但不区分活动和空闲情况。 待机S2 待机是指在节能的、依赖系统的中间状态。在中央处理器单元(CPU) 空闲且在指定的时间间隔内无设备活动时进入待机状态。计算机将在发生以下某个事件之后返回到就绪状态:?某个设备引发了硬件中断 ?访问了任何受控设备 当计算机处于待机状态时,会保存所有数据和操作参数。 挂起S3 挂起状态被定义为这样一种计算机状态:它是可用的最低能耗级别,能够保存操作数据和参数。挂起状态可由系统的基本输入输出系统(BIOS) 或BIOS 之上的软件来启动。如果系统BIOS 检测到需要立即响应(如电池进入极低的能源状态)的情况,它可在不发出通知的情况下将计算机置为挂起状态。如果计算机处于挂起状态,则在恢复正常活动之前不进行计算。直到由外部事件(如按按钮、计时器警报等)给出信号后,才会恢复活动。 休眠S4 Windows XP 对休眠提供内置的支持(操作系统控制的ACPI S4 休眠状态)。休眠会保存计算机的完整状态并关闭电源。计算机看上去处于关闭状态。这是可用的最低电源休眠状态,而且可以安全地关闭电源。 在从休眠状态恢复后,BIOS 执行正常的开机自检,然后读取已创建的用于保存计算机状态的休眠文件。计算机返回到进入休眠模式之前所处的最后状态。休眠模式可减少启动时间。

供电安全技术措施

供电安全技术措施 1

矿井供电安全技术措施 一、对供电电源的几项安全措施 1、为了保证对煤矿供电的安全性和可靠性,矿井应有两回电源线路,两回电源线路可来自不同变电所或同一变电所的不同母线上,即在一个电源发生故障的情况下,另一回路仍能担负矿井全部负荷。 2、矿井的两回电源线路上都不得分接任何负荷。 3、矿井主通风、提升及排水设备供电,必须设置备用电源,备用电源容量达到保安负荷的运行要求。 4、经由地面引入井下的供电线路必须在入井处装设避雷器,其接地电阻不得大于5Ω。地面直接入井的轨道,排水管路,必须在井口附近进行不少于两处的可靠接地,接地极的电阻不得大于5Ω。两接地极的距离应大于20米,通讯线路必须在入井处装设熔断器和避雷器,接地极的电阻不得大于1Ω。 5、为保证供电的安全性和可靠性,避雷装置及保护装置必须每两年进行一次检验。 6、在满足供电可靠与安全的前提下,还应保证供电的质量,并力求系统简单、操作方便,使建设投资和运行维护费用低。 二、电气设备安全措施 1、防爆电气设备入井前应检查其”产品合格证,煤矿矿用产品安全标志”及安全性能,检查合格并签发合格证后,方可入井。 2

2、矿井必须备有井上、下供电系统图、井下电气设备布置示意图和通讯系统图,并随情况变化定期填绘。 3、井下供电系统必须采取漏电保护、过流保护和接地保护。 4、接地网上任一保护接地接地点的接地电阻值不得超过2Ω,每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω,而且每季度进行一次测定。 5、井下防爆电气设备的防爆性能检查,必须每月检查一次,配电系统继电保护装置检查整定,每半年进行一次,主要设备绝缘电阻每半年至少进行一次检查。 6、井下不得带电检修、搬迁电气设备,电缆和电线。检修或搬迁前必须切断电源,检查瓦斯,在其巷道风流中瓦斯浓度低于1.0%时。再用与电源电压相适应的验电笔检验,检验无电后,方可进行导体对地放电。 7、电气设备的检查、维护和调整,必须由电气维修工进行,并执行”一人工作、一人监护”的规定。 8、高压停、送电的操作,可根据书面申请或其它可靠的联系方式,待批准后由专职电工执行,并严格执行谁停谁送的制度,严禁有约时送电现象。断开的隔离开关的操作机构必须锁住,并在操作手把上悬挂”有人工作、禁止合闸”的标志牌,停电处必须设专人监护。 3

启封安全技术措施

启封安全技术措施

山西陆合集团 恒泰南庄煤业有限公司启封密闭 安全技术措施 编制人: 审批人: 二零一五年十二月十二日 会审人员签字及意见

职务姓名会审意见日期编制人 施工队 通风队 通风科 安全科 机电科 调度室 安全矿长 总工程师 贯彻学习记录表 时间:

地点: 贯彻人: 学习内容: 学习人员签字 序号姓名工种序号姓名工种 启封密闭安全技术措施 根据矿井施工计划要求对皮带巷、回风大巷延伸开拓,需

对皮带巷末端2号密闭及回风大巷末端密闭进行启封,对其巷道起底、扩刷、喷浆处理。由于巷道可能存在瓦斯积聚,需对此巷 道进行瓦斯排放,为确保启封瓦斯排放期间的安全,特制定安全技术措施: 一、巷道概况 启封地点位于皮带大巷机尾处、巷道长350米,回风大巷末端,巷道长360米。所启封皮带大巷与启封回风大巷联通,巷道规格均为矩形,宽4m,高3m,巷道断面为12m2。 二、启封时间 预计启封时间为2015年12月日点班,具体时间根据矿准备定,预计启封密闭及排放瓦斯时间为 1.5小时。 三、成立启封密闭组织机构 成立启封密闭领导小组,办公室设在调度室。 办公室电话:外线:0357-*******;内线:8000 组长:倪绍洲(总工程师) 副组长:卢俊奎(矿长助理兼通风科长)、史常荣(安全矿长) 成员:王建斌、孟志军、杨柱山、乔文生、徐伟鑫、刘玉 虎(施工队队长)、王小栋(矿辅助救护队负责人)、 打闭工:当班配备 瓦检员:当班配备

测风员:王世平 安全员:当班配备 电工:当班配备 监控室:当班配备 矿辅助救护队:燕鹏、郭盼盼、李海龙、卫文泉、杨菲菲 必要时通知临汾救护队。 职责分工及排放前的准备工作: 1、启闭组长倪绍洲全面负责指挥本次启封密闭及排放瓦斯 过程中协调工作。 2、副组长卢俊奎搞好启封及瓦斯排放过程中的技术工作。 3、副组长史常荣负责监督启封及瓦斯排放过程中的安全工 作 4、调度室乔文生负责收集信息并第一时间掌握现场情况, 根据现场的实际情况下达各种命令,必要时指挥调动其他人员协助完成启封密闭工作。 5、安全科孟志军负责监督措施的贯彻落实、启封密闭过程 中的施工安全,施工队组织人员撤离并安排人员站岗警戒。并将情况及时汇报组长及矿调度室。 6、机电科王建斌负责瓦斯排放断电工作。 7、监控室杨柱山负责施工地点安装专线电话,安排专人负 责看守,传达井上下信息;并指定地点安装甲烷,悬挂一氧化碳便携仪,安排专人负责时刻观察传感器数据,发现异常及时汇报

10kV供电方案的制定要点

10kV供电方案的制定 一、训练目标 本次训练项目包含制定10kV供电方案应遵循的原则、供电方案的主要内容和注意事项等内容。通过实际操作,使用电检查人员掌握10kV供电方案制定的方法。 二、训练对象 本项目训练对象为用电检查工种级员工。 三、训练学时 8学时。 四、训练场地、主要设备和工器具、材料 训练场地:典型客户配电训练室。 主要设备:高、低压开关柜,高、低压计量柜,电容器柜等。 五、训练内容 (一)制定供电方案的基本原则和基本要求 1.制定供电方案的基本原则 (1)在满足客户供电质量的前提下,方案要经济合理; (2)符合电网发展规划,避免重复建设;方案的实施应注意与改善电网运行的可靠性和灵活性结合起来; (3)施工建设和运行维护方便; (4)考虑客户发展的前景; (5)特殊客户,要考虑用电后对电网和其他客户的影响; 2.制定供电方案的基本要求

(1)根据客户的用电容量、用电性质、用电时间,以及用电负荷的重要程度,确定高压供电、低压供电、临时供电等供电方式; (2)根据用电负荷的重要程度确定多电源供电方式,提出保安电源、自备应急电源、非电性质的应急措施的配置要求; (3)客户的自备应急电源、非电性质的应急措施、谐波治理措施应与供用电工程同步设计、同步建设、同步投运、同步管理。 (二)lOkV电压等级供电方式的范围 (1)客户用电设备总容量在100kVA~8000kVA时(含8000kV A),宜采用lOkV供电。无35kV电压等级的地区,lOkV电压等级的供电容量可扩大到15000kVA。 (2)下列情况下,用电容量不足100kW,也可采用10kV供电: 1)客户提出对供电可靠性有特殊要求,如通信、医疗、广播、计算中心、机要部门等用电; 2)对供电质量产生不良影响的负荷,如整流器、电焊机等; 3)边远地区的客户,为了利于变压器的运行维护和故障的及时处理,经供用双方协商同意的。 (三)制定10kV供电方案的步骤 1.用电负荷性质及级别 根据负荷用途,明确负荷性质。根据用电负荷分级原则及分级标准,分析客户用电负荷属于哪一级负荷,分清是一般客户还是重要客户,以便确定供电方式。 2.供电容量

启封密闭安全技术措施

启封密闭安全技术措施集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

启封密闭安全技术措施一、说明 根据我矿生产安排,现需启封原21030回风巷密闭。为确保启封密闭排放瓦斯等有毒有害气体期间的安全,特编制该措施。 施工组织及参加人员 1、成立排放瓦斯领导小组:地面小组、井下小组 地面小组 组长:宋根祥 副组长:张俊峰仝留记 成员:冉停刘欣苏庆向王建国王强 井下小组 组长:董军昌

副组长:吴志一李春雨 成员:刘怀林张文良张峰刘威邱向阳 参加单位:矿调度室、安监科、生产科、机电科、通防科、掘一队、禹州市矿山救护队 三、密闭概况 21030回风巷密闭墙厚0.5米,断面5.0m2,砖沙水泥封闭,密闭里梯形工字钢支护,巷道密闭外平均浓度CH4为0.02%,CO2为0.04%,巷道内的平均浓度CH4超过3%,CO2超过3%,预计排放长度80m,排放时间3个小时左右。 四、启封密闭前的准备工作 1、准备以下事项: (1)、在主井东翼进风巷离21030回风巷口大于10米处安设局扇一台,准备风筒30节,木板7平方米,足够的钉子,锤、镐、钎子各两把,完好的瓦斯检定器和甲烷氧气两用仪各两台。

(2)、排放时提前30分钟,安排3人分别在主井东绕巷风门口全风压进风中的安全地点、主井与东翼回风巷全风压进风中的安全地点、一部皮带头与东翼回风巷全风压进风中的安全地点设岗人员要坚守岗位,设岗后严禁任何人员进入瓦斯流经区域,包括站岗者本人。 2、排放瓦斯前一天,由调度室负责检查21303回风及排放路线流经区域的电话使用情况,确保畅通,并通知领导小组成员及参加人员到调度室开会,学习措施,并由组长具体分工,落实责任。 3、排放前由矿调度室和安监部门负责把排放瓦斯流经路线上的东翼回风巷、副井底所有人员全部撤到全风压通风的进风巷中的安全地点并将该路线上的所有电器设备停电,在副井风门口安排两人站岗,副井口严进人员入内,副井停止一切工作。 五、排放瓦斯流经路线 原21030回风巷→东翼回风巷→副井→地面 六、启封密闭安全注意事项:

H3C S12500 高级电源管理技术白皮书

H3C S12500高级电源管理技术白皮书 关键词:绿色,节能,电源管理,可靠性 摘要:本文主要介绍了H3C S12500数据中心级核心交换机的高级电源管理技术,包括系统电源管理和单板电源管理。 缩略语: 缩略语英文全名中文解释 EMS Embedded Maintenance Subsystem 嵌入式维护子系统

目录 1 概述 (3) 1.1 产生背景 (3) 1.2 技术优点 (3) 2 H3C S12500系统电源管理 (4) 2.1 实时监控系统电源状态 (4) 2.2 更加灵活高效的电源冗余技术 (4) 2.3 功率不足和功率恢复时的电源管理 (5) 3 H3C S12500单板电源管理 (7) 3.1 防止系统启动冲击电源 (7) 3.2 灵活的单板上下电控制 (7)

1 概述 1.1 产生背景 z 常简单,无法查看电源的型号、额定功率、实时功率、实时 z 行灵活的上电、下电控制。在某些用户无法现场操 ,特别是新一代数据中心的建设过程中,对系统电源管理提出了更高的要求: )的高级电源管理技术,很好地解决了这些问题,大大提高了设备的易用性和可靠性。 1.2 技术优点 H3C S12500的绿色节能技术之一,主要包含如下功能: 。 余技术。 z 灵活的接口板上下电控制技术。 传统的路由交换机设备,在电源管理方面通常存在以下缺陷:z 一般只支持电源1+1备份。 对于电源状态的监控非电流、电压等参数。 z 对于系统功率不足或即将不足的情况无法及时产生告警,更无法采取预防措施。 对于接口板的供电,无法远程进作的情况下,将非常不方便。 在要求电信级可靠性及可维护性的应用场合z 对电源系统信息更加全面的监控。 z 对单板供电能更加灵活的进行远程的操作。 z 在系统功率不足的情况下需要能及时通知用户。 H3C S12500数据中心级核心交换机(以下简称H3C S12500高级电源管理技术是z 实时监控系统电源状态、单板电源状态z 更灵活、可靠的系统电源冗z 防止系统开机冲击电源。

矿井供电安全技术措施(最新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 矿井供电安全技术措施(最新 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

矿井供电安全技术措施(最新版) 一、对供电电源的几项安全措施 1、为了保证对煤矿供电的安全性和可靠性,矿井应有两回电源线路,两回电源线路可来自不同变电所或同一变电所的不同母线上,即在一个电源发生故障的情况下,另一回路仍能担负矿井全部负荷。 二、电气设备安全措施 1、防爆电气设备入井前应检查其“产品合格证,煤矿矿用产品安全标志”及安全性能,检查合格并签发合格证后,方可入井。 2、矿井必须备有井上、下供电系统图、井下电气设备布置示意图和通讯系统图,并随情况变化定期填绘。 3、井下供电系统必须采取漏电保护、过流保护和接地保护。 4、接地网上任一保护接地接地点的接地电阻值不得超过2Ω,每一移动式和手持式电气设备至局部接地极之间的保护接地用的电缆芯线和接地连接导线的电阻值,不得超过1Ω,并且每季度进行一次测定。 5、井下防爆电气设备的防爆性能检查,必须每月检查一次,配电系统继电保护装置检查整定,每半年进行一次,主要设备绝缘电

电脑双电源供电方案解决方法

电脑双电源供电方案解决方法 2009-12-05 14:28 电脑硬件的迅速发展不光提高了电脑的运行速度。在运行速度加快的背后,电脑的功耗也是直线上升,在2006之前几乎所有的桌面电脑用300W的电源就可以完美解决。而在今天一张高端显卡的功耗就超过了200W,一个中高档CPU的功耗就125W。很多电脑基本都是标配400W甚至500W-800W的电源,更有高端电源输出功率都达到2000W。这让你不得不考虑买更大输出功率的电源。然而高端电源的价格并不是每个人都能接受的,一个800W的电源价格更是高达1500多元。另外很多人在购买了新配件(比如显卡等大功耗配件)升级后发现电源功率不够又得升级电源,这又是一大笔开销,另外升级换下的电源也只能闲置浪费掉。 相信很多朋友都听说过电脑双电源供电方案,其实这并不神秘,利用手头现有2个小功率电源实现1+1=2的效果,让2台电源在一起协同工作达到大功率电源的输出。今天我就告诉你如何实现双电源供电。 (1)双 ATX 电源工作原理 对于ATX电源,当用户按下机箱上的电源开关后,主板就会给 ATX电源送出一个启动信号,我们称之为PS-ON信号(一个高电平信号),在电源收到这个PS_ON信号之后,ATX的主电源电路才会开始工作并输出电流。而当我们要关机的时候,通过主板上的POWER按钮,可以让主板停止向ATX电源输出PS_ON信号,这个时候,ATX电源的主电源部分就停止工作,并截止电路的输出了。 对于双电源,我们只要将这个由主板产生的PS_ON信号,也同步输出到另一个ATX的电源的PS_ON信号端,从而同步的激活第2部ATX电源一起工作。实际上,我们需要做的事情很简单,将两台ATX电源PS_ON用一根导线连接起来,而两台 ATX 电源的“电源地”再用一根导线连接起来就可以了(如图5)。 图5 (2)实际改造过程

菜鸟进阶之六:BIOS设置技巧之AMI篇

AMI BIOS界面以及菜单内容讲解 AMI BIOS是全球有且仅有的两大主板BIOS品牌中的一家,为了便于后文的理解,我们首先来对AMI BIOS的大体界面以及菜单进行讲解。 AMI BIOS程序一般有6个大菜单,他们分别是Main、Advanced、Power、Boot、Tools以及Exit 6大菜单,但这并不固定,个别厂商推出的主板,或许会有一些较为特殊的功能,那么厂商可能会自己添加一些项目或菜单。目前,90%以上的AMI BIOS都拥有以上6大菜单。 “Main”菜单里一般来说都是调节一些很基本的项目,比如系统时间、界面语言、驱动器的识别等。 “Advanced”从字面意思上来看,有“高级”之意,也就是BIOS设置中一些高级调节选项。一般来说,CPU超频调节、内存调节、电压调节等选项都会在Advanced菜单下面。 “Power”从字面上的意思来看是电源的意思,非常好理解,关于电源的设置都会在这个菜单下面。比如说使用什么电源模式、高级电源管理、键盘/鼠标开机、网络开机等设置选项。 “Boot”的中文意思可以理解成“引导”,也就是引导电脑启动的一些设置。这里最常用的就是设置光驱/硬盘作为首引导设备,以及电脑引导过程中的一些基本设置。 “Tools”里一般都是主板厂商自己提供的一些工具软件,比如华硕主板的EZ Flash(主板BIOS刷写程序)。由于此菜单里的项目均为主板厂商自行加入的一些工具,不具备代表性,所以本文我们对这部分内容就不做重点讲述。 “Exit”中文意思为退出,其中主要设置一些退出BIOS的选项,譬如保存设置并退出、或者取消设置再退出等。 在BIOS设置中,我们经常会提到3个单词:Disabled、Enabled和Auto,其中Disabled中文意思为“关闭,禁用”,反之Enabled意为“启用,开启”,而Auto则表示自动的意思,也就是让BIOS自己来控制。 看完上面的这些介绍之后,大家在选择BIOS菜单的时候,就可以有目标的去操作了。比如我想要超频CPU,肯定是选择Advanced菜单;比如我想设置键盘开机,肯定是选择Power菜单。当然,本页的介绍主要是一个大体上的调节思路,从下一页开始笔者将具体的介绍BIOS里每个菜单中重要的设置项目。 Main菜单各项目简介及重点详解 首先,我们来看一下第一个菜单Main中的内容:

电力生产安全技术措施方案

整体解决方案系列 电力生产安全技术措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-96456电力生产安全技术措施 Technical Measures for Electricity Production Safety 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 第一章绪论 1.电气工作人员应贯彻的基本方针P1安全第一,预防为主 2.电气安全工作是一项综合性的工作。有工程技术的一面;有组织管理的一面 3.电击电流通过人体时所造成的内部伤害,它会破坏人的心脏、呼吸及神经系统的正常工作,甚至危及生命。电标、电纹、电流斑。电击分为直接电击和间接电击。直接电击是指人体直接触及正常运行的带电体所发生的电击。间接电击是指电气设备发生故障后,人体触及意外带电部分所发生的电击。 4.电伤电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的伤害。电伤多见于人体外部,且常会在人体上留下伤痕。

电弧烧伤、电烙印、皮肤金属化。 5.电对人体伤害程度的影响因素:通过人体电流的大小、电流通过人体的持续时间、电流通过人体的途径、电流的频率、作用于人体的电压以及人体的状况等多种因素有关。与电流大小和作用时间关系最为密切。 6.伤害程度与人体电阻有关。人体电阻包括人体内部电阻和皮肤电阻。人体内部电阻是固定不变的,约为500~800欧左右。皮肤电阻由角质层决定,角质层越厚,电阻就越大,其值一般约为1000~1500欧。因此人体电阻一般约为1500~2000欧左右。如果皮肤角质层有破损,则人体电阻将大为下降,也就是说,人体电阻不是固定不变的。 7.影响人体电阻的因素很多,除皮肤厚薄外,皮肤潮湿、多汗、有损伤、带有导电性粉尘等都会降低人体电阻。 8.人体允许电流。在摆脱电流范围内,人若被电击后一般能自主地摆脱带电体,从而解除生命危险。通常把摆脱电流看作是人体允许电流。当线路及设备装有防止触电的速断保护装置时,人体允许电流可按30毫安考虑,在空中、水面等可能因电击导致摔死、淹死的场合,则应按不引起痉挛的

车场启封密闭安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-9332 (解决方案范本系列) 车场启封密闭安全技术措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

车场启封密闭安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、技术要素 严格执行《煤矿安全规程》、《五阳煤矿“一通三防”管理细则》修建永久性挡风。 2、支护形式 7601车场采用锚网支护。 3、现场情况 7601回风车场在7601工作面回采结束后在靠近轨道处修建永久密闭两道(两密闭间距约6米),其中靠里的密闭是有永久风门改建而成有漏风,外部的密闭密闭性良好,现已将外部的密闭打出一个观测孔,对两密闭之间的巷道中的瓦斯及二氧化碳等有害气体进行稀释并随时检测其瓦斯浓度(漏风

从皮带经这两道密闭进入76轨道),待条件允许时对车场靠里的密闭进行启封拆除。 4、编制要点 安全技术措施 (二)控制办法:根据危险源制定相应的安全措施,并要求现场认真执行,现场负责人加强监督。 三、安全技术措施: 1、当车场外部密闭观测孔附近的瓦斯浓度不超过1.0%时,二氧化碳浓度不超过1.5%且瓦斯浓度稳定没有变化时,方可扩大观测孔,当孔扩大至可以行人时即可停止。 2、进入两密闭间巷道时必须有瓦斯员陪同一起进入,且瓦斯员在前随时检测巷道中瓦斯浓度,当巷道中的瓦斯浓度达到3.0%时,所有进入人员必须立

双电源 核相方案

***********10kV用电工程10kV开闭所双电源 相位核对方案 批准: 审核: 编写: ***********公司********公司 2016年12月01日 1、核相人员: 1-1、负责(联系)人: 1-2、现场指挥: 1-3、工作成员: 2、********10kV用电工程10kV开闭所正常的运行方式: 2-1、35kV**变电站10kVI段10kV***I回与10kVII段***线形成双电源的供电结构,正常时10kVI段10kV***I回作主供电源,10kVII段****线处于热备用状态。 3、准备工作及核相时间: 3-1、准备工作:

3-1-1、10kV开闭所核相前应检查线路开关状态与方式应一致。3-1- 2、合上10kV****I回933开关、将主供电源送至10kV开闭所 ******II回912开关间隔让电缆头带点,********II回912开关应处于冷 备用状态。 3-1-3、准备好高压核相指示器(无线核相器),并检查核相器能否正常工作。 3-2、核相时间及地点: 时间:2014年12月06日 地点:********10kV用电工程10kV开闭所内******II回912开关与*********I 回911开关进线电缆处。 4、核对相位步骤: 4-1、核对********10kV用电工程10kV开闭所内********II回912开关与 *********I回911开关进线电缆头处电源相位是否一致。 4-2、以备用电源*******I回911开关进线电缆头相位为基准,如果相位不正确,则通知负责人上报当值调度员,停电后更换*********II回912开关电缆头。 5、核对过程中应注意事项: 5-1、测量前,必须严格检查相位核相器能否正常工作,绝缘棒与核相器连接及附件安装是否正确、牢固。 5-2、必须在良好的天气下进行。 5-3、测量时必须带绝缘手套,并设专人( )监护。 5-4、测量过程中,必须在负责人正确指导下方可测量。 5-5、核相后,必须填写核相表,并经施工单位和运行管理单位双方人员签名确认。

供电系统安装安全技术措施

供电系统安装安全技术措施按照,,,,矿生产安排,将于近期组织相关人员对3411工作面供电系统进行安装,为保证该安装工作的顺利进行和施工人员及设备的安全,特制定本安全技术措施。 一、施工内容: 1、3411工作面移动变压器、乳化泵、水箱、六组合开关、双速开关等电器设备运送安装和接电。 2、3411下顺高压线路供电安装。 3、3411上顺刮板输送机低压线路供电安装。 二、施工前准备工作:

1、施工前,施工负责人应提前对施工现场的施工部位进行详细勘察,对施工的环境、路线及施工方法、顺序做到心中有数,并清理好道 路障碍、现场杂物。 2、施工前,对所安装和搬运的设备,必须事先检修好,达到完好可靠,并经验收合格后方可转运。 3、施工前,提前一天开好停电工作票。 4、施工前,将安装所需用的检电笔、绝缘胶带、高低压接线盒、起 重葫芦等工具准备齐全并确保检验合格。 5、施工前,派专人对3411上下顺槽需用的调度绞车进行检查,确 保各保护齐全、有效、灵敏,钢丝绳及滑头符合提升要求。 三、施工方法: 1、3411下顺高压线路供电安装

(1)地面仓库领用MYJV22-3×95型高压电缆约1100米并装花架子车;装车时施工负责人需随时丈量花架车装车长度,保证总长不大 于4.1米; (2)地面装车后经副井罐笼下运至井底车场,随后经大巷电机车运 送至四采轨道下把钩; (3)由四采1号变电所首先敷设MYJV22-3×95-500米;然后经3411下顺槽敷设MYJV22-3×95-450米;MYJV22-3×95-150米; MYCP-3×95-240米(由3408直接转运至3411下顺槽); (4)电缆做头安设接线盒,3411下顺槽移变高压侧电缆做头并压接好; (5)根据停电工作票要求时间,将四采1号变电所I段总高仿可靠 停电后,挂牌并设专人站岗,检电、放电、挂接地线后制作电缆头,将6406号高防负荷侧压好线,送电试运转。

启封密闭安全技术措施

***煤矿启封****安全技术措施 措施编号:SGT-C-2012-26-CS-15-04 编制部门:通风队 审核人:*** 编制:*** 编制日期:二〇一二年二月十日

审批意见栏 时间2012年2月10日地点矿一楼会议室主持人肖剑儒措施编制*** 签字栏 公司领导 通风管理部 救护大队 矿长 总工程师采掘组安全矿长机电科副总工程师安管办调度室通风科 会审意见

目录 一、巷道概况 (3) 二、预计排放氮气量和排放时间 (4) 三、排放方法及排放时间 ........................................ 错误!未定义书签。 四、组织机构及其职责 ............................................ 错误!未定义书签。 五、安全技术措施 (5) 六、危险源辨识 (8) 七、组织机构人员联系电话 (8)

启封密闭恢复12106胶运顺槽通风 安全技术措施 一、巷道概况 12106胶运顺槽巷道长度为1350米,共24个联巷,其中1—22联巷均有密闭与采空区隔离,据资料显示:12105工作面回采过程中23、24联巷内未施工密闭,在12106顺槽22与23联巷之间的正巷中有一道密闭A 需要启封(见附图)。目前21联巷以外的1200米顺槽已经恢复通风,采用2*30KW局部通风机供风,并实现了“双风机、双电源”自动切换和风电、瓦斯电闭锁功能。 二、组织机构及其职责 成立领导小组,小组指挥部设在调度室,下设机构救护中队、通风组、安全组,指挥部电话:8262663、8262900;作业现场:8262937。所有涉及排放的负责人必须携带小灵通保证联络通畅。 1、领导小组 (1)总指挥:*** 副总指挥:*** 成员:*** 联络协调人员:***、当班调度员一名 (2)救护中队:6个小队队长及队员 (3)通风组组长:*** 成员:*** (4)安全组:***

常见各网卡高级设置和说明

常见各网卡高级设置和说明 1.双击右下角的两个小电视(上网就一闪闪的那个),也可以右键点网上邻居点属性再双击本地连接 2.点属性 3.点配置 在电源管理中:允许计算机关闭这个设备以节约电源关掉! 在高级里面:不同网卡如下 先说几个比较关键的: 1,Flow Control =流量控制网卡默认设置 网卡自动限制你的网络流量,比如说平时很流畅,打海山,一A怪就掉线,为什么?流量大。。。。 2,Checksum Offload 数据包校验网卡默认设置 网卡的自动校验而导致一旦有一点问题,后续的包便全部不处理而出现假掉线,而服务器忙得话,出错的几率就大 3,大量传送减负网卡默认设置 大量传送减负是用网卡硬件分割TCP数据包,但其实只有关闭它才可以发挥网卡的真正性能,cpu占用率会提升,但不明显。网络处理速度会快一些。 NF网卡高级设置

Checksum Offload 数据包校验建议关闭 Flow Control 流量控制一定要关闭 IEEE802.1P Support IEEE802.1P支持建议关闭 Jumbo Frame Payload Size 默认是1500 这个是千兆网络一个新的设置,在下文详细叙述。 Low Power State Link Speed 网卡节能建议关闭 Network Address MAC的修改默认为不存在一般不必改动 Optimize For CPU/Throughput 为CPU占用优化或为吞吐量进行优化,设置为CPU的话,网卡的速度被限制,但CPU占用会很低,假如改为Throughput的话,网卡的性能才能完全发挥,但CPU的占用也会上升不少。 Segmentation Offload 建议关闭 Speed/Duplex Settings Full Autonegotiation(全自适应,一般不用修改) VLAN Id 默认是1 不用改 VLAN Support VLAN支持一般关闭 Wake on Magic packet 魔术数据包唤醒建议关闭 Wake on pattern 建议关闭 WakeOnLAN From PowerOff 建议关闭 8168/8111c网卡高级设置 在网卡高级选项里 JUMBO FRAME 改成无 802.1Q/1P VLAN Tagging 改成关闭 Flow Control 改成关闭 Jumbo Frame 改成关闭 Offload Checksum 改成关闭 Offload TCP_LargeSemnd 改成关闭

 (二)lOkV电压等级供电方式的范围 (1)客户用电设备总容量在100kVA~8000kVA时(含8000kVA),宜采用lOkV供电。APM Mode 网路唤醒:关闭/开启 ARP/PING网路唤醒:关闭/开启 关机网络唤醒 降速省电 接收端缓冲区长度:64K bytes /16/32/8 连接速度和双工模式:100 Mbps 全双工/100 Mbps 半双工/ 10 Mbps 全双工/10 Mbps 半双工 连线改变网路唤醒 网路卡位 性能最佳化 网卡高级属性设置 2010-03-17 16:03 (一) Wake On Ping,网络唤醒 Flow Control,流量控制(根据网络情况,降低发包速度) PME,Power Management Event,电源管理,一段时间不工作,网卡可以自动关闭,以节约 电力。家用机一般还是关闭该项,因为有时候这设置会有兼容问题 Priority Packet,优先度,显然你是intel的网卡。英特尔Priority Packet 是一种实用程序,用来设 置过滤器以先处理高优先级网络通信,然后再处理一般通信。使用Priority Packet,可以设置优 先级过滤器、使时间紧迫的通信。而这个就是打开该功能的开关,不过没有intel 的priority packet软件配合,这项打开也没有意义。 (二) 1、link down power saving 连接断开时关闭电源节省,建议启用enable。 2、link speed/duplex mode 连接的速度,现在的网卡一般都是10/100M自适应的,选默认的 auto negotiation 自动选择即可。

3、network performance 网络设置,不用理它。 4、optimal performance 优化设置,建议启用enable。 5、receive buffer size 接收缓存大小,选最大的64k bytes。 6、wakeup on arp/ping wakeup on link change wakeup using Apm mode 后果很严重 这些都是网络唤醒功能,不需要的建议关闭disable。 Link Down Power Saving 低速连接时省电模式 Link Speed/Duplex Mode 连接速度双工模式 Network Address 网络地址 Optimal Performance 优化性能 Receive Buffer Size 接收缓冲大小 WakeUp on ARP/PING 网络唤醒通过ARP/PING WakeUp on Link Change 网络唤醒通过连接改变 WakeUp using APM Mode 网络唤醒通过APM模式 (三) Link Down Power Saving Link Speed/Duplex Mode Network Address Optimal Performance Receive Buffer Size WakeUp on ARP/PING WakeUp on Link Change

35KV变电所切换供电安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K1854 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 35KV变电所切换供电安全技术措施标准版本

35KV变电所切换供电安全技术措施 标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 因20xx年1月18日07:30-20:00石矿变电站站内检修,我矿35KV变电所现在是石矿线、万矿线分列运行供电方式,需将现有供电方式切换至万矿线单电源供电方式。因此需先退出石矿线供电电源,再加入矿350开关,为保证此项工作安全可靠运行,特制定此专项措施,要求所有参加作业人员必须认真贯彻执行本措施。 一、影响范围 地面:主井绞车、副井绞车、压风机、抽风机、6KV变电所、瓦斯抽放泵站

井下:各地点风机一个回路 二、指挥、施工地点、人员组织 1、机电科、调度室、通风区等相关科室指派专人在调度室指挥协调此项工作。机电区负责35KV变电所、主扇风机房、地面6KV变电所、井下变电所、压风机房等处停送电工作。 2、35KV变电所、主扇风机房、地面6KV变电所、井下变电所等地点,由机电区指派专人操作,其它配电点由各用电户负责操作,并分别安排有经验的检修人员2名现场随时处理突发事件。 3、地面其它用电户特别是各风机开关处,均要指派专人操作,并安排检修人员现场随时处理突发事件。 4、井下各用电户特别是各风机开关处,各单位必须安排专职看护工及有经验的电工做好停机、开机

运巷开启密闭及排放瓦斯安全技术措施示范文本

运巷开启密闭及排放瓦斯安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

运巷开启密闭及排放瓦斯安全技术措施 示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 因矿井生产需要,需对31114运巷密闭进行开启并进行 瓦斯排放,为了保证矿井安全,确保密闭开启和排放瓦斯工作 安全顺利的进行,根据《煤矿安全规程》规定,特制定如下 安全措施,请相关单位严格执行: 一、时间:拟定于20xx年7月6 日夜班19点30分 至21点30分进行,如因生产所需,变动排放时间,由调 度室另行通知。 二、责任划分:由通风副总工程师任总指挥,通风队 队长现场指挥,安监处派人现场监督;机运科负责检查排放 地点的电器设备是否失爆,机电队负责安装排放瓦斯所使 用的电器设备及负责局部通风机的搭火工作并落实专人负

责停、送电;通风队负责局部通风机的安装、风筒的挂接以及测风、瓦斯检测、控制风量等工作;机运科人员负责检查矿灯防爆性,通防科人员负责检查瓦检仪的完好性,在确认瓦检仪完好且矿灯无失爆的情况下方可入井;调度室负责保障通信联络,负责排放区域及排放影响区域人员撤出工作;密闭开启及排放具体工作由救护队实施。 参加排放人员除救护队人员佩戴呼吸自救器外,其他所有入井参加瓦斯排放的人员都必须佩带化学氧自救器。 三、瓦斯积存量检测情况及瓦斯排放相关参数计算 通过密闭观察孔对该处密闭内瓦斯浓度检查,该巷道内的瓦斯积存情况及瓦斯排放相关参数计算如下: 1、实测密闭内瓦斯浓度 CH4:2.1 % CO2:1.2% 2、预计瓦斯积存总量: Q CH4 =瓦斯浓度×巷道断面×巷道长度

双电源合同

编号: 双电源供用电协议 供电人:(盖章) 用电人:(盖章) 签订地:市区(旗、县)履行期限:年月日至年月日 为确保安全、经济、合理的供用电,依据国家有关法律、法规和行业标准有关规定,经过乙方申请和甲方论证及工程改造验收,甲方确定乙方为双电源用电

客户。为规范乙方双电源用电管理,保障电气作业人员的人身安全和供电设备的正常运行,经双方协商一致,签订本协议,共同信守、严格履行。 一、用电地址:。 二、供电方式: (一)用电人的工作电源由,工作电压为千伏,供电人认定的用电容量为千伏安(千瓦)。 (二)用电人的备用电源为,工作电压为 千伏,供电人认定的用电容量为千伏安(千瓦)。 (三)用电人的自备发电机参数: (四)其它备用电源为:。 (五)闭锁装置类型及闭锁方案: (六)双电源系统接线方式及闭锁装置示意图见附件。 三、系统正常运行方式及倒闸操作方式必须严格遵守以下规定: (一)系统正常运行方式: (二)切换电源的倒闸操作方式: 四、用电管理及违约责任: (一)正常运行时,工作电源与备用电源必须加装可靠的闭锁装置,防止两电源并列向电网反(互)送电。对闭锁装置应定期检查,保证操作安全可靠。 (二)当主备电源供电位置及参数需要发生变动时,用电人必须提出书面申请,终结此协议,重新办理审批手续,重新签订协议。 (三)用电人配合供电人用电检查人员对双电源使用进行定期的检查,检查时不能隐瞒设备缺陷和安全隐患。 (四)用电人接到供电人用电检查人员下发的关于双电源闭锁装置失灵、违

反本协议或有其它影响安全运行的情况的通知时,用电人应尽快安排整改。 (五)用电人在切换电源的倒闸操作前,必须向供电人配电调度联系,经供电人配电调度许可后方可进行操作,操作时无论供电部门的线路是否带电,都必须将一路电源进行停电操作,拉开停电回路的各级开关,有明显断开点并挂警示牌后,再进行另一路电源或备用发电机送电操作,操作过程中必须保证两个电源间可靠闭锁,严禁两个电源间并列运行或反送电,操作完成后,操作人员向甲方配电调度反馈操作情况。 (六)用电人的主电源和备用电源(包括自备发电机)不准向其它客户转供电,也不得超过约定容量用电。 (七)用电人双电源设备编号与名称必须一致,制定现场操作规程,并应提供详细的双电源操作示意图及操作顺序方法。用电人未按规定进行双电源操作,造成事故或影响电力系统运行的,用电人要承担全部责任,同时供电人有权取消其备用电源。 (八)高压双电源客户必须具备模拟图板及装设专用电话,电话应保障其畅通。 (九)高压双电源供电的用电人必须向供电人的配电调度部门和用电检查部门报送值班人员名单。 (十)用电人的电气值班人员,必须熟悉“双电源管理办法”及调度协议的内容、要求,并严格遵守操作规程。 (十一)由供电部门提供两路电源供电的客户,当其中一个回路计划停电时,配电调度或供电所应按设备停运的有关规定提前通知客户停电。 (十二)由供电部门提供两路高压电源供电的客户,供电部门在线路检修、改造过程中,不准随意改变相位,否则应做定相试验,以确保相位正确。 (十三)如用电人未与供电部门签订此协议,把自备发电机或带逆变装置的蓄电池组作为备用电源,或擅自其它单位或个人处引入另一路电源供电或备用的,属违章用电,一经查出,除立即予以取缔外,同时按《电力法》等相关法律、法规进行处理。对拒不拆除备用电源的客户,可按规定程序中止为其供电。 (十四)由于用电人未按规定进行双电源操作,发生事故影响电力系统安全运行的,用电人将赔偿全部的经济损失(否则可按程序中止为其供电),情节严重的将依法追究刑事责任。 五、其它约定事项:(如有重要负荷的用电客户,除取得备用电源外,还应