文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 金日冷却塔KFT参数性能图册CN

金日冷却塔KFT参数性能图册CN

冷却塔技术规范

冷却塔技术规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

概述 通则 本技术要求是征询文件的重要组成部分,投标人所提供的设备应符合本技术要求。本技术要求提出的是最低要求,并未对一切细节做出规定,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关最新工业标准的产品。 投标文件的技术要求内凡是发包人告知、介绍基本情况的条款,是供投标人参考、遵循的,应视为应答征询文件其他条款的基本条件。 投标人必须对本技术文件提出的技术要求做出实质性的应答,并如实填写所列技术规格表格,该表未列出及不便在表中做出应答的条款应另外补充有关资料逐条做出应答,如有偏离应将偏离情况填入“技术规格偏离/响应表”。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越偏离表中已经发包人确认的条款。 投标人必须注明所供产品的系列、型号,并须提供该产品的外型尺寸、基础尺寸、产品样本,详细说明产品的技术特点、性能指标、功能解释等。 如果没有特别说明,投标人在投标文件中所提供的所有设备、仪器、工具均视为包含在投标报价中。 所有应答均不得照抄、复制征询文件所列条款、指标和参数。非量化指标可以直接进行应答,量化指标必须应答具体数值。 所供设备应是近年来定型投产的该规格型号最新、成熟的、广泛使用的产品。投标人应提供所供产品的制造厂名称(全称)、产地及生产历史,并提供最新产品样本及说明。

按照本技术规范书的产品所涉及的专有或专利技术,发包人认为知识产权使用费已经包括在投标总价中,发包人不会因为任何理由而单独支付额外的费用。 投标人提供的设备须取得CQC节水型产品认证。投标人提供的设备必须符合国标,并为近2年内的检测报告,热力性能必须达到100%以上。获得CE认证的品牌优先考虑。 冲突 本技术规格书与其他技术规格书发生冲突时以本技术规格书为准。 技术要求不得低于国家标准或规范的,按照国家相关标准或规范执行,高于国家标准或规范的,按照本技术要求的要求执行。 本技术规格书与图纸(包括图纸说明)发生冲突时以图纸为准。. 审查与交付 投标人应在合同生效后一个月内免费提供四套技术资料(中文文本),一套随设备发放,其余三套后期提供。技术资料包括但不限于以下内容: 设备操作使用说明书及维修手册。 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。 设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。 设备安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸及技术资料, 设备安装、运行、维护、检修说明书 设备和备品发送的详细资料;产品安全合格证明等有关资料。设备运行2年所需备品备件总清单及检修专用工具一套。 送审产品资料,应提供所有仪表清单及样本(规格、型号及性能), 设备制造、使用条件

冷却塔的详细说明

冷却塔(The cooling tower)是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。 冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。水质为多变量的函数,冷却更是多因素,多变量与多效应综合的过程。 基本信息 ?中文名称 冷却塔 ?外文名称 Cooling tower ?别名 凉水塔 ?作用 为凝汽器提供凉水源 基本简介 冷却塔[1]按水与空气相对流动状况不同,不同类型冷却塔优、劣,是冷却塔业界在学术上长期争论不休的问题,这种争论有力地促进了冷却塔的技术的发展,在争论中各自扬长避短,使冷却塔技术不断完善,向节能降耗,提高效率,降低投资等目标不断技术进步。 冷却塔热力性能好坏、噪声高低、耗电大小、漂水多少是衡量冷却塔品质优劣的关键,是用户及设计师在选用冷却塔时反复考察比较中最观注的焦点。 冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。水质为多变量的函数,冷却更是多因素,多变量与多效应综合的过程。

冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内循环水的温度,制造冷却水可循环使用的设备。随着冷却塔行业不断发展,越来越多的行业和企业运用到了冷却塔,也有很多企业进入到了冷却塔行业并发展。 设计参数 1.标准型:进塔水温37℃,出塔水温32℃ 2.中温型:进塔水温43℃,出塔水温33℃ 3.高温型:进塔水温60℃,出塔水温35℃ 4.超高温型:进塔水温90℃,出塔水温35℃ 5.大型塔:进塔水温42℃,出塔水温32℃ 主要应用 冷却塔主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。具体划分,如下: A、空气室温调节类:空调设备、冷库、冷藏室、冷冻、冷暖空调等; B、制造业及加工类:食品业、药业、金属铸造、塑胶业、橡胶业、纺织业、钢铁厂、化学品业、石化制品类等; C、机械运转降温类:发电机、汽轮机、空压机、油压机、引擎等; D、其他类行业…… 冷却塔的作用是将携带废热的冷却水在塔体内部与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。 基本分类 按通风方式分为:①自然通风冷却塔;②机械通风冷却塔;③混合通风冷却塔。按水和空气的接触方式分:①湿式冷却塔;②干式冷却塔;③干湿式冷却塔。 按热水和空气的流动方向分:①逆流式冷却塔;②横流(直交流)式冷却塔;(3)混流式冷却塔

冷却塔塑料填料主要技术参数

冷却塔S波型聚氯乙烯填料技术规格书 一、冷却塔聚氯乙烯填料主要技术参数: 设备台数3台 供货数量:1600 m3 二、主要技术要求DL/T742-2001 1、冷却塔填料 2、一般要求DL/T742-2001 (1)淋水填料原片材的物理力学性能要求按DL/T 742-2001 《冷却塔塑料部件技术条件》执行。冷却塔淋水填料的板型结构必须经电力部西安热工所或中国水利水电科学研究院冷却水研究所进行有关测试,并经部专业主管单位组织鉴定或评审通过,属电力规划设计总院推荐的填料原生产厂家。同时应具有国家权威检测机构出具的热力特性和阻力特性参数。 (2)淋水填料应具有热力特性好,通风阻力小,计算出塔水温低的基本性能。 (3)淋水填料平片应选用耐寒型填料平片。 (4)淋水填料应具有组装刚度好,承载能力强的基本性能。在设计荷载作用下不变形扭曲,不松散倒伏,能保持长年稳定的高效运行,使用寿命不少于10年。 (5)通道尺寸大,通畅性好,不易堵塞使填料能保持长期稳定的冷却特性。 3、聚氯乙烯填料平片片材 (1)平片应塑化均匀,无分散不良的辅料,外观色泽应一致,片平面不应附着配方或工艺产生的各类油污。 (2)平面表面应平整,无明显孔洞,皱折和气泡,不得有大于1.0mm的杂质,粒径0.6—1.0mm的杂质个数不超过20个/m2, 分散度不超过5个/10x10cm2.

片边应光滑平直等宽,无破裂,缺口。 (3)压制填料的塑料平片的设计厚度宜在0.35—0.45mm之间选用。平片片厚的允许偏差为±0.03mm。 (4)淋水填料原片材的物理力学性能应达到表4-1所列的各项指标,出厂产品应附有原入片材的物理力学性能检验报告及产品合格证,并按规定抽样检查。原片材的物理力学性能见表3-1 表3-1 原片材的物理力学性能 (5)淋水填料片材的规格要求 淋水填料片材的规格要求见表3-2 表3-2 原片材规格表 4、填料成型片 (1)成型片上0.3—2.0mm的孔眼不得超过5个/10x10cm2, 且破损孔径不超过2mm, 成型片片边不得有破裂或明显缺口。 (2)淋水填料成型片尺寸应符合设计要求,片平面长宽尺寸允许偏差分别为±10mm及±5mm, 片周轮廓呈规则矩形,成型片最薄处厚度不小于0.2mm。 (3)淋水填料成型片必须采用材质指标合格的塑料平片压制。。 (4)成型片在65℃热水浸泡,72h耐温试验后的高度变化率Mh≤5.0%。

金日KSD-N方型横流塔技术参数

金日冷却塔主要技术参数表 金日 KSD-N横流塔主要部件规格表

金日KSD-N横流塔主要部件特性说明

一、传动部分 (1)电机:采用合资品牌,绝缘等级F级的冷却塔专用户外防水型电机。(2)风机:金日设计制造,并经严格的动静平衡校正,不发生震动的现象。(3)皮带减速机:由金日公司设计制造,轴承采用进口NSK。 (4)增强型三角皮带,多根组合,强度高,运转平稳,噪音低。 二、散热片 (1)散热片采用吊挂式组装,生产制造节能环保。便于现场使用和维护。(2)原料采用台资-南亚塑胶生产的改性PVC布,由真空高温压缩成型。 (3)高效双斜波,蜂巢式,薄膜状填料,,具有纹路清晰,风阻小、间隙均匀、冷效高,强度高、顶面平整,无塌落和叠片现象。效果为一般填料的倍,使用寿命长等特点,并获得中国填料专利。 三、玻璃钢本体(FRP) (1)台湾金日集团提供“公模模具”,上海金日制作“母模模具”用来生产。(2)采用台资-长兴化工生产的耐水、耐腐蚀的高强度不饱和聚脂树脂。 (3)胶衣采用亚什兰(昆山)的电脑配色胶衣,抗紫外光不褪色和抗老化性。(4)采用中碱无蜡玻璃纤维方格布和玻璃纤维毡,在恒温恒湿“烘房”中固化相互结合而成的。塔体边缘整齐、厚度均匀、无分层、切割加工断面加封树脂。经国家玻璃钢制品质量监督检验中心测试,其树脂含量、固化度、弯曲强度、巴氏硬度等远达到国家标准。从而保证玻璃钢密度大,强度高的特点,不易老化,外观设计获国家专利。 四、布水系统 采用布水盘重力式、分水板的方式布水;材质为FRP玻璃钢,强度大、不易老化,使用寿命长;采用可调节式浮球开关;冷却塔进出水法兰采用金日特有的玻璃钢法兰,设有检修门和检修通道,保养维修方便的特点。 五、铁件支架 冷却塔所有铁件支架(含风口网\马达架\支撑构件\楼梯\中间脚和基础铁脚)采用热浸镀锌。

冷却塔使用说明书

冷却塔使用说明书 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

冷却塔使用说明 一、冷却塔基础制作 1、冷却塔安装位置应选择在通风良好,无建筑物影响,无粉尘,无热气的合适场所。 2、冷却塔基础必须按厂方提供的基础图设计施工。 3、各基础面标高就在同一水平面上,标高误差不大于10mm。 4、客户如自设水池,水池深度,出水管大小,排污,放空,补给水管等均由客户按实际情况自定。 二、冷却塔的安装 1、冷却塔安装一般由专业技术人员指导安装。 2、冷却塔顶部不准动用气焊,电焊及其它明火,以防发生火灾。 3、电机安装完毕,连接动力电源时,自电机接线盒的引出线要下挂成U字形,防止雨水沿电源线进入,出线孔要堵封。 4、管道上应安装滤网,保证循环水的清洁。 5、加注减速器齿轮油,满至油标刻度,油号:N320中负荷工业齿轮油。 6、试用前,请先将冷却塔脚和基础预埋铁板焊接。 三、冷却塔的日常使用 1、在使用前对进出水管道,水池进行全面冲洗,清除塔内垃圾,以防管路堵塞。

2、各部件连接螺栓,特别是传动部件(风机,电机,旋转布水器),必须一一拧紧。 3、减速器油位正常,皮带减速器的皮带就涨紧。 4、风叶转动灵活,无磕碰上壳体。 5、当风机工作时,从塔顶往下看应为顺时针,向上抽风。 6、冷却塔如有异常声音应立即停机,全面检查,直至排除故障。 7、风机工作后,打开水阀,同时高速水泵流量,进塔水压,电流,电压,振动,噪音值均应在规定范围内。 8、发现布水器不转或布水不均匀时,应停机检修。 9、循环水应为自来水或清洁水,不宜含油污和杂质,浑浊度不大于50mm/1。 10、冷却塔作为重要的冷却设备,应有专人负责管理,作好有关冷却塔的进出水温度,流量,气象参数的记录, 四、冷却塔的维护 1、维护前应切断电源,并有专人看护电闸,以防意外。 2、每年应进行一次休机检查和维护。 3、电机保养按电机常规进行,齿轮箱内要保证足够的齿轮油。 4、塔内填料视结垢情况进行清洗,否则影响冷效。 5、塔内钢结构支架视锈蚀情况涂刷防锈漆,可延长使用寿命。

冷却塔性能的评价汇总

冷却塔性能的评价 摘要:通过冷却塔验收试验或性能试验整理出结果,应对该冷却塔的性能作出评价。评价的指标,决定于所采用的评价方法,有以冷却出水温度,或以冷却能力(实测经修正后的气水比与设计时气水比的比值)作为评价指标,也有用其它的评价指标。下面介绍几种目前国内外常用的冷却塔性能评价方法。 关键词:冷却塔评价指标性能评价 通过冷却塔验收试验或性能试验整理出结果,应对该冷却塔的性能作出评价。评价的指标,决定于所采用的评价方法,有以冷却出水温度,或以冷却能力(实测经修正后的气水比与设计时气水比的比值)作为评价指标,也有用其它的评价指标。下面介绍几种目前国内外常用的冷却塔性能评价方法。 1.按计算冷却水温评价 根据冷却数方程式表示的热力特性和阻力特性,可以综合计算得到设计或其它条件下的冷却水温。 根据设计条件及实测的热力、阻力特性,计算出冷却水温,与设计的进行比较,如前者的值等于或低于后者的值,则该冷却塔的冷却效果达到或优于设计值。 2.按实测冷却水温评价 通过验收试验,测得一组工况条件下的出塔冷却水温,由于试验条件与设计条件的差异,需通过换算方可比较,其比较的方法是:将实测的工况条件代入设计时提供的性能曲线或设计采用的计算方法和公式,计算出冷却水温,如果比实测的高,则说明新建或改建的冷却塔实际冷却效果要比设计的好,反之则说明冷却塔效果差。 这种用实测冷却水温的评价方法,计算简便,评价结果直感,试验时不需测量进塔风量,易保证测试结果的精度,但需设计单位提供一套性能曲线(操作曲线)或计算公式。 3.特性曲线评价法 3.1 性能评价应用公式

式中——实测冷却能力; ——修正到设计条件下的冷却水量(); ——设计冷却水量(); ——试验条件下的实测风量(); ——修正到设计工况条件下的气水比, 由于试验条件与设计条件存在差异,故需将试验条件下所测之数据,修正到设计条件下进行评价。 3.2 设计工况点的决定 在作设计时,根据选定的塔型及淋水填料,可获得该冷却塔的热力特性,在双对数坐标纸上便可获得一条的设计特性曲线,如下图中直线1。 根据给定的冷却任务()假设不同的气水比,可获得不同的,将其描绘在图上,便可得冷却塔的工作特性曲线,如上图中曲线2,直线1和曲线2的交点。即为满足设计要求的工况点。 3.3 试验条件的工况向设计条件修正 冷却塔进行验收试验或性能试验时,由于实测进塔空气量G,和设计空气量不可能完全相同,所以获得的直线和上图中的直线1不可能完全相同,而是另外一条和直线1平行的直线3。直线3和曲线2的交点c则表示修正到设计条件下的工作点,C点对应的气水比即为修正到设计工况条件下的气水比。 c点的获得,可由试验得到的冷却数和气水比点绘到冷却塔设计特性曲线图上,得试验点b,过b点作直线3平行于直线1,从而可得到直线3和曲线2交点c。 根据试验实测的空气量及修正后c点的气水比,便可得到修正后的冷却水量,即: 将上式代入便可求得实测冷却能力。如大于90%或95%,应视为达到设计要求;大于100%,应视为超过设计要求。 4.美国CTI机械通风冷却塔特性曲线评价法 此评价方法与上述的冷却塔性能评价方法基本相同,亦是以实测冷却能力表示的,即:

冷却塔技术要求

技术要求 标准与规范 供货商所提供的冷却塔设备满足如下标准和国家现行规范标准(如下述内容不是最新版本,执行最新版本。) 1)《玻璃纤维增强塑料冷却塔第一部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》 2)《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不饱和聚酯树脂》GB/T8237 3)《声环境质量标准》GB3096-2008 4)《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-95 5)《冷却塔塑料淋水填料技术规定》NDGJ88-89 6)《玻璃纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法》(GB/T8924-88); 7)《玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法》(GB/T1449-83); 8)《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》(GB/T2577-89); 9)《纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法》(GB/T2576-89); 10)《纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法》(GB/T3854-83); 11)《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不饱和聚酯树脂》(GB/T8237-87); 12)《中碱玻璃纤维无捻粗纱》(JC/T278-94); 13)《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定----工程法》(GB9068)。 14)《低压成套开关设备》 15)《低压开关设备和控制设备》 B/TG 14048 16)《低压电器外壳防护等级》 17)《电磁辐射标准》 IEC1000系列

定义 1)“冷却塔”是指可将水冷却的一种装置。水在其与流过的空气进行热交换、质交换,致使水温下降。 冷却塔的主要功能是对冷水机组的冷却水进行降温处理,即使冷却水在塔内与空气进行热湿交换而得到降温,从而将冷水机组通过冷冻水循环、机组内部制冷剂循环、冷却水循环而吸收的热量转移至室外空气中。从冷水机组冷凝器出来的冷却水,送至冷却塔进水口,经过布水器,流过冷却塔内部的填料层,与室外空气进行热湿交换,然后在集水盘中汇集,通过水管及冷却水泵的增压,进入冷水机组冷凝器,与冷水机组压缩机出的制冷剂进行热交换,然后重复上述循环。 2)“横流式冷却塔”是指在塔内填料中,水自上而下,空气自塔外水平流向塔内,二者流向正交的一种冷却塔。 3)“设计工况”是指冷却塔设计的热力性能工作状态数据。包括:进塔空气干球温度、湿球温度、大气压力、进塔空气流量、冷却水流量、进塔水温、出塔水温。 4)“标准设计工况”是指冷却水进出水温度为37℃/32℃、空气湿球温度为28℃、干球温度为℃、大气压力为时的工况。 5)“本工程设计工况”是指冷却水进出水温度为37℃/32℃、空气湿球温度为27℃时的北京地区工况。 6)“设计参数”是指包括设计工况及其他设计的数据,例如冷却数、塔的安装尺寸、淋水密度、气流阻力、电动机功率、噪声值、飘水率等。 7)“名义冷却流量”是指标准设计工况的进塔冷却水流量,单位m3/h。 8)“喷头”是指配水系统的末端组成部分,通常喷头内有一出水套管,叫喷嘴。 9)“耗电比”是指每冷却水流量为1m3/h需输入风机配用电动机的功率。单位为 kW/(m3/h)。 10)“气水比”是指进塔干空气流量(kg/h)与进塔冷却水流量(kg/h)

冷却塔性能参数说明

冷却塔性能参数说明

1.设备组成 1.1设备原产地及制造厂家 广东省广州市/斯必克(广州)冷却技术有限公司。 1.2供货明细 NC玻璃钢冷却塔/NC8330F/4台 SR玻璃钢冷却塔/SR-200/2台 SR玻璃钢冷却塔/SR-40/2台 1.3其他 2.设备性能及技术参数 2.1设备性能 1)NC系列产品简介 A、NC型横流式冷却塔系统性设计 横流式冷却塔是马利公司工程师通过 冷却塔多年热工测试试验,引进世界上最大 的冷却塔生产商斯必克公司的先进技术和 设备,对测试数据进行全面综合处理,参照 美国冷却协会CTI标准和GB7190-1997等 依据计算机运算得出的淋水填料的容积散 质系数 xv,选择最佳的水气比,最佳截面 水负荷,截面气负荷和填料的高度范围以确 定填料体积,并以流体力学、空气动力学、 材料学、建筑学等多种学科观点,综合设计 塔的外型与结构,根据测试计算通风阻力, 参考风机特性曲线和对测试数据进行优化, 选择符合风量和噪音要求的风机和匹配的 电机,使冷效、能耗、噪音达到一个优化的 系统设计效果。 B、NC型横流式冷却塔淋水填料 马利NC方形横流式冷却塔采用的 MX-75型高级薄膜式复合波淋水填料, 堪

称世界上薄膜式淋水填料的佼佼者,此填料片用于横流冷却塔, 由热处理PVC多层片构成,厚度0.38mm, 表面成波纹式, 相邻两层填料片形成的间隔,保证气流的通畅,经美国冷却塔协会(CTI)测试分析,其阻力特性和热力特性远远优于现有国内填料,使用寿命15年以上。 一般冷却塔产品填料均采用竖直放置,且无明显收水端。参考右下图,一般冷却塔的做法是布水盘偏向外侧安装,A、B、C、D、E、F这6个区域内充满了填料,而当冷却塔运行起来以后,由于风机向上排风,气流由外向内流经填料,在风力的带动下,实际冷却水流过的区域是C、D、E、F、G这5个区域,A、B两区无水。那么按照一般冷却塔 起不了作用,而有水的G区却又没有填料。 马利的工程师们对这个问题进行了深入的 研究,在千百次的实验之后,提出了冷却塔 填料倾斜悬挂式安装的方案,在马利冷却塔 当中C、D、E、F、G区充满填料,A、B 两区无填料,而倾斜的角度又根据不同的塔 型有十分严格的要求,这种方法有效地解决 了进风面下端“无水区”问题,且填料带有 明显的收水端,克服了竖直放置填料的缺 点。因此,倾斜悬挂放置的填料比竖直放置 填料漂水损失小,水与空气接触充分,热工 性能好。 马利冷却塔填料片高度是根据填料片特性、进风宽度、布水状况及与之相匹配的风量、电机功率、风机等,进行分析计算而得出的。其设计高度可保证热湿交换效率达到极限值,同时,MX-75型填料集均匀布风、换热、收水于一体,其卓越的收水性和导风性使冷却塔无需安装百叶窗,经测试其漂水损失小于循环水量的0.001%。实践证明,MX-75型填料片的亲水性和抗冰性能好,耐温-50~+70?C,适合于北方严寒气候的地区使用,是理想的进口填料片。 该填料以抗紫外线和抗腐蚀的聚氯乙烯(PVC)经热塑真空加压成型,其表面亲水性好,散热面积大、冷效高,在使用环境空间受限制多的热交换过程中更能体现其优越性。从而使整个填料体积发挥最有效的冷却作用,该填料无须胶水粘接,防止了由于粘接对填料造成的损坏,便于清洗安装,延长了使用寿命。 C、NC型横流式冷却塔的进风装置 此塔由于使用马利MX-75填料,无需另配进风百叶窗,该型填料将进风口百叶部位与填料淋水部位模塑成一体,这种美国马利公司获得专利的装置可以防止溅水漂出塔外,在多变的气流条件下保证配水的均匀性,无需再增加安装进风百叶窗的麻烦。 D、NC型横流式冷却塔除水系统 高效蜂窝式除水器与填料膜塑成为一体,属于美国斯必克公司专利产品, 其收水率比老式的半弧型收水器高出许多倍,大大降低了漂水损失,使水耗费

冷却塔使用维护说明书

冷却塔使用维护说明书 一、 令狐采学 二、冷却塔的工作原理 该设备是一种机力通风型冷却设备,其工作原理是把需要冷却处理的水压到冷却塔配水装置中,通过该装置将水均匀的喷洒于填料上,热水从填料上部落下,在填料上形成水膜,同时不饱和的冷空气由风机从塔下抽到塔中,进入填料并在填料间隙中流动,热水与不饱和空气在此进行交换,使不饱和的冷空气变成饱和的热空气,最后由风机抽到塔外,如此循环,从而达到降低水温的效果。 三、冷却塔的运行说明 1、冷却塔运行前准备 1.1清理现场,保证塔内、塔顶无杂物 1.2检查各部件安装位置是否符合安装要求,各部位坚固 件连接是否松动。所有拉杆应收紧,并留有调节余 量。 1.3检查电动机绝缘电阻,以免电机宇宙能换时烧坏 1.4冷却塔运行前必须清理配水装置内杂物,以免堵塞该 装置的出水孔或喷头,从而造成配水不均匀。收水器 定位应牢固u,片距均匀,方向正确。配水池盖板, 各检修门开启应灵活。 1.5检查风机叶片的叶尖与风筒间隙,小风机叶片尖与风

筒间隙在10-22mm之间,大风筒一般控制在规定要求范围内,达不到上述要求应调整,严禁在叶片上走人及搁置重物。 1.6冷却塔风机采用皮带传动时,应检查轴承中是否已加 润滑脂,三角皮带松紧是否合适,皮带盘是否水平,皮带型号是否一致,防止皮带松动打滑,保证风机运行平稳。 1.7冷却塔风机采用变速箱时,应检查油路是否畅通,油 管是否保持在同一平面上,油位是否在规定的位置。 电机输出轴及齿轮输入轴向轴允许差0.1mm,连轴器平行允差0.1-0.5mm,调整座纵、横方向、水平误差不大于0.12/1000(详细数据见风机厂家说明书)。 1.8检查风机输出端止动保险是否安装正确。 以上情况应全面检查,并按要求处理无问题后方可投入运行。 2、循环水系统试运行 2.1、逐步打开进水总管阀门,通过阀门将水量调节至额 定值。 2.2、冷却塔采用旋转布水器配水时,应观察布水器旋转 情况,布水器应运转平稳,布水均匀,如有异常情况,按常见故障及排除的规定排除。 2.3、冷却塔采用管道配水,应检查配水是否均匀,如有 异常情况,按常见故障及排除的规定排除。

冷却塔技术参数样本

1.设备组成 设备原产地及制造厂家 广东省广州市/斯必克(广州)冷却技术有限公司。 供货明细 NC玻璃钢冷却塔/NC8330F/4台 SR玻璃钢冷却塔/SR-200/2台 SR玻璃钢冷却塔/SR-40/2台 其他 2.设备性能及技术参数 设备性能 1)NC系列产品简介 A、NC型横流式冷却塔系统性设计 横流式冷却塔是马利公司工程师通过 冷却塔多年热工测试试验,引进世界上最大 的冷却塔生产商斯必克公司的先进技术和 设备,对测试数据进行全面综合处理,参照 美国冷却协会CTI标准和GB7190-1997等 依据计算机运算得出的淋水填料的容积散 质系数 xv,选择最佳的水气比,最佳截面水 负荷,截面气负荷和填料的高度范围以确定 填料体积,并以流体力学、空气动力学、材 料学、建筑学等多种学科观点,综合设计塔 的外型与结构,根据测试计算通风阻力,参 考风机特性曲线和对测试数据进行优化,选 择符合风量和噪音要求的风机和匹配的电 机,使冷效、能耗、噪音达到一个优化的系统设计效果。 B、NC型横流式冷却塔淋水填料 马利NC方形横流式冷却塔采用的 MX-75型高级薄膜式复合波淋水填料,堪称 世界上薄膜式淋水填料的佼佼者,此填料片 用于横流冷却塔,由热处理PVC多层片构 成,厚度0.38mm,表面成波纹式,相邻两层填 料片形成的间隔,保证气流的通畅,经美国冷 却塔协会(CTI)测试分析,其阻力特性和热力 特性远远优于现有国内填料,使用寿命15年 以上。

一般冷却塔产品填料均采用竖直放置,且无明显收水端。参考右下图,一般冷却塔的做法是布水盘偏向外侧安装,A、B、C、D、E、F这6个区域内充满了填料,而当冷却塔运行起来以后,由于风机向上排风,气流由外向内流经填料,在风力的带动下,实际冷却水流过的区域是C、D、E、F、G这5个区域,A、B两区无水。那么按照一般冷却塔的做法,A、B两区的填料对系统散热根本起不了作用,而有水的G区却又没有填料。马利的工程师们对这个问题进行了深入的研究,在千百次的实验之后,提出了冷却塔填料倾斜悬挂式安装的方案,在马利冷却塔当中C、D、E、F、G区充满填料,A、B两区无填料,而倾斜的角度又根据不同的塔型有十分严格的要求,这种方法有效地解决了进风面下端“无水区”问题,且填料带有明显的收水端,克服了竖直放置填料的缺点。因此,倾斜悬挂放置的填料比竖直放置填料漂水损失小,水与空气接触充分,热工性能好。 马利冷却塔填料片高度是根据填料片特性、进风宽度、布水状况及与之相匹配的风量、电机功率、风机等,进行分析计算而得出的。其设计高度可保证热湿交换效率达到极限值,同时,MX-75型填料集均匀布风、换热、收水于一体,其卓越的收水性和导风性使冷却塔无需安装百叶窗,经测试其漂水损失小于循环水量的%。实践证明,MX-75型填料片的亲水性和抗冰性能好,耐温-50?+70?C,适合于北方严寒气候的地区使用,是理想的进口填料片。 D、NC型横流式冷却塔除水系统 高效蜂窝式除水器与填料膜塑成为一体,属于美国斯必克公司专利产品,其收水率比老式的半弧型收水器高出许多倍,大大降低了漂水损失,使水耗费用减少,另外这种除水器能引导空气流向风机,降低风阻,从而使能耗降低,其漂水损失小于循环水量的%。 E、NC型横流式冷却塔结构钢件 选用高强度A3钢材,各件均采用除锈热浸镀锌处理,耐腐蚀强度高、重量轻、易装配而且表面美观。 (1)塔整体抗荷载能力极强。 (2)连接螺栓采用不锈钢件。 F、优质的玻璃钢(FRP)原材料 (1)玻璃钢纤维毡(加拿大) 浸润剂质量高,纤维毡柔软,树脂浸透性好,制品无气泡,强度高,价格高出国产两倍以上。(国产型:浸润剂质量欠佳,纤维毡柔软,树脂浸透差,制作玻璃钢制品难以排尽气泡,影响制品强度。)

冷却塔使用说明书

用户使用维护手册

冷却塔使用维护说明书 一、冷却塔的工作原理 该设备是一种机力通风型冷却设备,其工作原理是把需要冷却处理的水压到冷却塔配水装置中,通过该装置将水均匀的喷洒于填料上,热水从填料上部落下,在填料上形成水膜,同时不饱和的冷空气由风机从塔下抽到塔中,进入填料并在填料间隙中流动,热水与不饱和空气在此进行交换,使不饱和的冷空气变成饱和的热空气,最后由风机抽到塔外,如此循环,从而达到降低水温的效果。 二、冷却塔的运行说明 1、冷却塔运行前准备 清理现场,保证塔内、塔顶无杂物;检查各部件安装位置是否符合安装要求,各部位坚固件连接是否松动。所有拉杆应收紧,并留有调节余量; 检查电动机绝缘电阻,以免电机工作时烧坏;冷却塔运行前必须清理配水装置内杂物,以免堵塞该装置的出水孔或喷头,从而造成配水不均匀。收水器定位应牢固u,片距均匀,方向正确。配水池盖板,各检修门开启应灵活; 检查风机叶片的叶尖与风筒间隙,小风机叶片尖与风筒间隙在10-22mm 之间,大风筒一般控制在规定要求范围内,达不到上述要求应调整,严禁在叶片上走人及搁置重物; 冷却塔风机采用皮带传动时,应检查轴承中是否已加润滑脂,三角皮带松紧是否合适,皮带盘是否水平,皮带型号是否一致,防止皮带松动打滑,保证风机运行平稳;冷却塔风机采用变速箱时,应检查油路是否畅通,油管是否保持在同一平面上,油位是否在规定的位置。电机输出轴及齿轮输入轴向轴允许差,连轴器平行允差,调整座纵、横方向、水平误差不大于1000(详细数据见风机厂家说明书)。检查风机输出端止动保险是否安装正确。以上情况应

全面检查,并按要求处理无问题后方可投入运行。 2、循环水系统试运行、逐步打开进水总管阀门,通过阀门将水量调节至额定值。、冷却塔采用旋转布水器配水时,应观察布水器旋转情况,布水器应运转平稳,布水均匀,如有异常情况,按常见故障及排除的规定排除。 、冷却塔采用管道配水,应检查配水是否均匀,如有异常情况,按常见故障及排除的规定排除。 、观察集水池积水高度,调节补给水浮球位置及溢流管高度,控制积水深度在设计范围内。、冷却塔出水应保证通畅,出水口设置格网等。、检查冷却塔塔体是否渗漏,如有渗漏应及时密封。 以上各项都运转正常后,关闭总管阀门进行下步工作。 3、风机系统试运行 、清理现场、复检各部件安装位置是否符合安装要求,各坚固件连接件是否松动。 、风机采用变速箱时复检传动应检查油路是否畅通,油位是否在规定的位置,采用皮带传动时应复检皮带松紧是否合适,传动装置中轴承座是否已经加注润滑脂。 、检查叶片安装角是否正确、一致,各叶片水平位置误差是否在公差允许范围内叶轮、叶片、配重是否按相应编号安装 、检查叶轮、叶片安装坚固螺栓是否牢固,轴端制动保险是否安装可靠,轴端压板连接是否牢固。 、检查电机绝缘电阻是否达到标准,电缆敷设固定是否牢固,接线是否良好。 、用手转动风机叶轮,风机运转应平顺均匀。 、启动电机,检查叶片旋转方向是否正确(从上往下为顺时针方向),如相反,应停车后调整电缆接线,保证方向正确。 、连续运转1 小时,测定、记录电机电流值、电压值。检查齿轮箱、电机是否有不正常响

冷却塔技术参数样本

1.设备组成 1.1设备原产地及制造厂家 广东省广州市/斯必克(广州)冷却技术有限公司。 1.2供货明细 NC玻璃钢冷却塔/NC8330F/4台 SR玻璃钢冷却塔/SR-200/2台 SR玻璃钢冷却塔/SR-40/2台 1.3其他 2.设备性能及技术参数 2.1设备性能 1)NC系列产品简介 A、NC型横流式冷却塔系统性设计 横流式冷却塔是马利公司工程师通过 冷却塔多年热工测试试验,引进世界上最大 的冷却塔生产商斯必克公司的先进技术和 设备,对测试数据进行全面综合处理,参照 美国冷却协会CTI标准和GB7190-1997等 依据计算机运算得出的淋水填料的容积散 质系数 xv,选择最佳的水气比,最佳截面水 负荷,截面气负荷和填料的高度范围以确定 填料体积,并以流体力学、空气动力学、材 料学、建筑学等多种学科观点,综合设计塔 的外型与结构,根据测试计算通风阻力,参 考风机特性曲线和对测试数据进行优化,选 择符合风量和噪音要求的风机和匹配的电 机,使冷效、能耗、噪音达到一个优化的系 统设计效果。那么按照一般冷却塔的做法, 用,而有水的G区却又没有填料。马利的工 程师们对这个问题进行了深入的研究,在千 百次的实验之后,提出了冷却塔填料倾斜悬 挂式安装的方案,在马利冷却塔当中C、D、 E、F、G区充满填料,A、B两区无填料, 而倾斜的角度又根据不同的塔型有十分严 格的要求,这种方法有效地解决了进风面下 端“无水区”问题,且填料带有明显的收水 端,克服了竖直放置填料的缺点。因此,倾 斜悬挂放置的填料比竖直放置填料漂水损 失小,水与空气接触充分,热工性能好。 D、NC型横流式冷却塔除水系统 高效蜂窝式除水器与填料膜塑成为一体,属于美国斯必克公司专利产品,其收水率比老式的半弧型收水器高出许多倍,大大降低了漂水损失,使水耗费用减少,另外这种除水器能引导空气流向风机,降低风阻,从而使能耗降低,其漂水 损失小于循环水量的0.001%。

冷却塔技术要求(修改)

冷却水塔招标技术要求 一.满足的规范及标准 1.1玻璃纤维增强塑料冷却塔第一部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔GB7190.1997 1.2中小型冷却塔选用及安装国家建筑标准设计图集02S106 1.3《城市区域环境噪声标准》GB3096-1996 1.4上述规范、规程以最新版本为准,包括但不限于上述要求 二.技术要求及相关要求 2.1一般要求 2.1.1制冷机及水泵在大连当地最高的设计空气湿球温度条件时的最大负荷运行下,冷却水塔应能承担系统排放的最大散热量之要求,将冷水机组冷凝器的35℃出水冷却至30℃。 2.1.2满足节水要求尽量减少对周围环境的污染,飘水率不高于0.1%,蒸发量由厂家提供测试数据供业主考核。 2.1.3冷却水塔应达到当地环保局的噪音水平要求在建筑红线外一米处测量:白天不高于55分贝/夜间不高于45分贝。冷却水塔在独自运行或与其它设备同时运行也不应超过许可的噪音水平。 2.1.4在运送时,仓库内或安装时应正确保护冷却水塔。 2.2品质保证

2.2.1冷却水塔应由专门生产冷却水塔的厂家制造,提供十个项目以上的同类型冷却水塔的证明。而每个冷却水塔有不少于五年的运行记录。 2.2.2骨架和围板应有足够强度。厂家应能提供设计的抗震度及抗风荷载能力。 2.2.3制造厂应证明冷却水塔的功能。.应符合有关玻璃钢制品的国家标准(强度、氧指数,热力性能,噪声等),并附有权威机构检测报告. 2.2.4冷却水塔的外壳应装有铭牌指出制造厂名称、编号及型号和厂方的技术资料等。 2.3交付 2.3.1提供完整的说明书、计算、及制造厂的技术资料。说明飘水率及日损失水量。 2.3.2提供施工图,有关冷水塔的安装尺寸、动/静荷载(应小于此位置楼板的设计荷载)、基础详图、固定螺丝位置、水管软接头、避震弹簧及所需之土建要求等,都应在施工详图内显示出来。 2.3.3提供由制造厂编制的操作及维修说明书。 2.3.4提供所有配件明细列表,注明各配件型式、材质、品牌、产地、使用年限(散热填料应说明布置方式、风机及电机应说明连接方式、皮带、布水器说明更换周期),并提供原推荐的后备配件清单,同时列出后备配件单价表,并注明各备件更换周期及数量。 2.3.5提供工厂加工设备,外购件亦提供生产厂家资料及联系方式。 2.3.6提供工场和工地的试验报告包括试验结果。 2.3.7机组及随机配件应由供应商负责运输至安装现场,所发生一切费用由供应商负担。并按甲方要求时间安装至指定地点。

冷却塔使用说明书

 6、长期不使用的冷却塔应用油布盖好,以防脏物进入,及塔内填料的老化。

冷却塔参数的测试

冷却塔参数的测试 1. 环境气象参数 (1)大气干、湿球温度:在距塔15~30m处气流畅通的地方设置气象亭,沿塔周围的测点按塔的面积大小一般可设1~4处。 测试仪表宜采用机械通风干、湿球温度表,温度表或指示器的最小分度应不大于0.2℃,温度表精度为±0.1℃,通过感应元件的风速应大于3m/s。 干、湿球温度表要悬挂在遮阳通风的气象亭内,仪表距地面的高度为2m. 测湿球温度的感应元件应用清洁纱布条包起来,该纱布要不断用蒸馏水加湿,应合适地紧贴在感应元件上,并伸出头部至少2cm,纱布条应保持清洁。 测量时先将包有纱布的感应元件用蒸馏水润湿,然后使之通风,此时湿球温度的指示值逐渐下降,待下降到最低值达到平衡后(约2min)即可读数,同时记录干球温度值。 (2)大气风速、风向:采用带有风向标的旋杯式风速计测量。测点位于距冷却塔迎风面30~50m处的开阔地带。风速风向计离地面高2m,垂直放置。风向标的方位和字标必须安置正确。 (3)大气压:大气压力的测量宜采用福廷式或空盒式大气压力表,后者使用前可根据福廷式大气压力表的指示值调整指针的位置,大气压力表上均附有温度计,以便对测得的大气压力值进行温度修正。 2. 进塔空气干、湿球温度 测试仪表宜采用机械通风干、湿球温度表,温度表或指示器的最小分度应不大于O.2℃,温度表精度为±0.2℃,通过感温元件的风速应大于3m/s。 仪表距地面的高度为2m,布置在冷却塔进风口前2~5m处,应避免阳光直接照射。 自然通风冷却塔和周围进风的机械通风冷却塔的测点,宜在塔的周围均匀设置,且不少于两个。 平面形状为矩形的单段或多段机械通风冷却塔,每侧进风口宜布置两个测点。 3. 进塔水温 采用最小分度值为0.1℃的精密水银温度计或电阻温度计测量。温度计的精度为±

金日KSD-N方型横流塔技术资料

上海金日KSD-N方型横流塔技术资料金日KSD-N横流塔主要部件特性说明 一、传动部分 (1)电机:采用合资品牌,绝缘等级F级的冷却塔专用户外防水型电机。效果为一般填料的 1.5倍,使用寿命长等特点,并获得中国填料专利。