地下车库地人防主体评估报告

地下车库地人防主体评估报告
地下车库地人防主体评估报告

编号:MH-PG-02

工程质量评估报告

(项目代号:SMSW-2011-33-A2)

工程名称:闵行老街二期改造商品住宅工程

评估项目名称:地下车库人防主体结构工程

建施设设

位: 闵行房地(集团)有限公司

位: 浙江舜江建设集团有限公司

位: 上海沪防建筑设计有限公司

公司技术负责人:

总监理工程师:

上海凯悦建设咨询监理有限公司

2012年12月12日

闵行老街二期改造工程

人防主体结构工程

一、工程概况

闵行老街二期改造工程地下车库人防,该工程位于上海闵行区沪闵路、新闵路交叉地段。本工程平时为车库,战时为常六核六级人员掩蔽体,设计使用年限为50年,建筑结构安全等级为二级,为丙类建筑,抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度未0.1g,场地类别为IV类,主体结构为钢筋混凝土框架结构,抗震等级为四级,室外设计标高-0.450,(绝对标高4.950),顶板覆土至少800mm,不得多于1000mm。场地类别为IV类,甲类单建式地下人防工程,战时设二个二等人员掩蔽体和一个战时移动电站,平时为三类机械式地下停车库,设两个防火分区,防火等级一级,防水等级二级,平时停车126辆。车库建筑面积为3864平方米,人防总建筑面积3299平方米,非人防面积为565平方米,总使用面积为3084平方米,总掩蔽面积为2318平方米,掩蔽人数为2318人。本人防工程底板厚度为500 mm、顶板厚度450mm、外墙板厚度为350mm、内墙板厚度为200mm、迎水面钢筋保护层为50mm,墙设置3mm厚镀锌钢板金属止水带,混凝土强度为C30,(掺入SY-K膨胀纤维、抗裂防水剂),抗渗等级为P6。施工方法:基坑开挖前进行井点降水,机械大开挖后采用C15混凝土浇筑垫层,钢筋制作绑扎,泵送混凝土一次性浇筑基础底板,按设计要求设置后浇带。墙板、顶板钢筋绑扎、模板安装后预拌混凝土浇筑一次完成。临战封堵、防护门、防护密闭门、防爆门、人防预留连通口等门框现场成品安装。

本人防主体结构工程施工日期为:2012年4月至2012年12月。

二、评估依据

1、本工程施工图、设计图纸、文件,设计修改通知,设计交底纪要,有关标准图集。

2、有关施工质量验收规范、标准:

《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134—2004)

《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98.2001版)

《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005)

《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)

《防空地下室建筑设计》(04FJ01.02.03)

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003)

《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2002)

其他有关工程施工及验收规范、规程及强制性标准。

3、施工资料

施工组织设计、施工放线记录、材质证明资料、试验复试报告、隐蔽工程

验收记录、质量验收记录等。

4、有关监理资料

监理检查记录、旁站监理记录、施工报审签证等。

三、工程质量评述

1、桩基工程

质量合格,详见桩基分部工程质量评估报告。

2、井点降水

一般项目:井管垂直度小于1%;井管间距符合设计要求;井管插入深度符

合设计要求;过滤砂砾料填量大于理论用量;轻型井点真空度大于60kPa。3、土方开挖

主控项目:①基坑开挖标高,经复核偏差小于-50mm,符合施工规范要

求。②基坑开挖长度、宽度经复核偏差值符合规范的+200-50mm的要求。

一般项目:①基坑底平整度小于20mm,符合施工规范要求。②基底土性经

勘察、设计等各方验槽,符合设计要求。

4、钢筋工程

1)钢筋原材料

主控项目:钢筋按进场批次检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告,均符合要求。

一般项目:钢筋平直、无损伤,表面无裂纹、油污及片状老锈。

2)钢筋加工

主控项目:①受力钢筋的弯钩和弯折的弯转直径和角度符合施工规范要求。

第 3 页共10 页

②箍筋末端的弯钩形式和平直长度符合设计要求。

一般项目:①钢筋调直方式和冷拉率符合施工规范要求。②钢筋加工形状、尺寸符合设计要求,钢筋长度、弯折位置、箍筋内净尺寸偏差均符合施工规范要求。

3)钢筋连接:

主控项目:①底板钢筋、水平受力主筋采用直螺套筒机械连接、墙板分布筋采用绑扎搭接、暗柱、墙主筋采用电渣压力焊,均符合设计要求。②焊接接头试验报告均符合要求。

一般项目:①接头设置位置符合施工规范要求。②焊接接头进行检查,外观质量符合要求。③焊接接头位置相互错开,同一连接区段的接头数量符合施工规范要求。④绑扎接头的错开间距符合施工规范要求。

4)钢筋安装

1)主控项目:受力钢筋的品种、级别、规格和数量符合设计要求。

2)一般项目:钢筋安装位置偏差符合施工规范要求。

5、模板工程

主控项目:①墙体、梁、楼板的模板及支撑承载力、刚度和稳定性,符合本工程情况要求,施工有技术方案。②模板涂刷隔离剂均匀,无沾污钢筋的情况发生。

一般项目:①模板的接缝不漏浆,浇筑混凝土前浇水湿润;浇筑前,模板内杂物清理干净;模板涂刷隔离剂符合要求。②地下车库用模板符合工程要求。③固定模板采用止水螺栓,安装牢固,符合施工规范要求。④墙体、梁、板的模板偏差和表面平整度均符合施工规范要求。

6、混凝土工程

主控项目:①采用商品混凝土,水泥原材料质量和外加剂、配合比设计等厂方有出厂质量证明单、配合比单,质量合格。②混凝土试块制作和留置数量符合施工规范要求;抗压、抗渗试验报告合格符合设计要求。③混凝土运输、浇筑及间歇时间不超过混凝土初凝时间,同一施工段的混凝土连续浇筑。

一般项目:①施工缝的位置符合施工规范要求,防止外墙渗水,在高出底板面500mm处留置水平施工缝,施工缝采用3㎜厚镀锌钢板金属止水带,符

合设计要求。②后浇带的位置符合设计要求。③混凝土的养护时间和温、

湿条件符合施工规范要求。

7、现浇结构外观及尺寸偏差

底板结构表面观察到局部细小裂缝,经与设计方现场检查确认属于无害裂缝,不作修补;结构构件尺寸偏差在规范允许偏差范围内。

8、砌体工程

1)砌体工程采用MU15空心混凝土砌块,用DM5.0水泥砂浆砌筑,MU15空

心混凝土砌块有产品合格证、质保书、并按有关规定进行抽样复试,合格后方

可进行使用。

2)砌体轴线位置正确,垂直度、平整度、砂浆饱满度符合规范要求,拉结

筋的位置以及预留门的位置均符合设计及规范要求。

3)检查成品砂浆的出厂合格证、准用证均符合要求。

9、地下防水工程

1)防水混凝土:

主控项目:①防水混凝土采用商品砼,有出厂配合比单、原材料质量合格、坍落度现场实测均符合设计要求。②砼试块抗压、抗渗强度试验结果符合

设计要求。③施工缝、穿墙管等设置和构造均符合设计要求。

一般项目:①防水砼结构表面坚实、平整,无露筋、蜂窝等缺陷;埋设

件位置正确。②地下车库人防防水墙体厚度350mm,其厚度偏差小于10mm,外

侧钢筋保护层厚度大于50mm,符合施工规范要求。

2)911防水涂料

主控项目:①外墙板、底板外防水为911防水涂料,涂层厚度为1.5—2

毫米,再粉20厚RP20水泥砂浆保护层,顶板面先找平,再涂刷911防水涂料,

涂层厚度为1.5-2毫米,再粉20厚RP20水泥砂浆保护层,经检查,出厂合格证、准用证,检测报告合格。②现场分批抽样检测复验合格。

一般项目:①防水找平层平整无空鼓,阴阳角做成圆角。②防水涂料涂

刷均匀、无漏底,涂层厚度符合设计要求。

10、人防防密门、密闭门及防爆活门

①人防防密门、密闭门及防爆活门门框的安装符合设计和规范要求。②人防

防密门、密闭门及防爆活门现场没有安装,暂不做评估。③临战封堵、人防连

第 5 页共10 页

通口未做施工,暂不评估。④后浇带的设置位置、尺寸、构造均符合设计和相关规范要求。

11、建筑电气给排水、消防管预埋

1)主体结构预埋施工中,各类管件有生产合格证及准用证。

2)水电各类管线的预埋规格正确,埋设点符合设计图纸要求。

3)管道的走向及在钢筋混凝土内的位置,均符合设计规范要求。

4)消防系统中报警系统、联动系统、广播系统所采用的预埋焊接钢管符合要求。

5)接地干线采用40×4的热镀锌扁钢,接地电阻不大于1欧姆。所有防护密闭门,密闭门门框角铁采用25×4的热镀锌扁钢与接地网连接均符合要求。

本人防主体结构工程各分项工程质量汇总表见附表一

四、人防工程质量验收记录

具体内容详见附表二。

五、质量控制资料核查情况

人防主体工程质量情况,能达到保证结构安全和使用功能的要求,并工程质量控制资料基本齐全,详见附表三。

六、观感质量评定情况

经核查施工单位的《观感质量评定表》,并组织监理组相关人员现场评定,观感质量一般,详见附表二。

七、施工中发生过的质量事故、问题、原因分析和处理结果

在施工过程中没有发生质量事故,作为一般性的质量问题(包括常见质量通病)在施工中有发生,这些问题通过自查、自检及《监理工程师通知单》进行整改处理。

八、评估结论

本地下车库人防主体结构分部工程施工质量符合设计、施工质量验收规范和工程建设标准强制性条文的要求,所含各分项工程质量均合格,核查质量控制资料基本齐全,有关安全和功能检测符合规范要求,观感质量一般,据此评估本地下车库人防主体结构工程质量为合格。

上海凯悦建设咨询监理有限公司

闵行老街二期改造项目监理机构

2012年12月12日

附表一

人防工程分部、分项检验批质量评定总表

第7 页共10 页

附表二

附表三

第9 页共10 页

人防工程竣工质量评估报告

淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄 区块安置房工程(9#-14#楼) 人防工程竣工验收 监理质量评估报告 编制(总监理工程师): 审核(企业技术负责人): 浙江求是工程咨询监理有限公司2018年3月1日

一、工程概况: 1、工程概述: 淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程总投资为2.0亿元。地下2层,总建筑面积为23533平方米,其中地下一层建筑面积为11766.5平方米,地下二层建筑面积为11766.5平方米。本项目应建人防面积3748.5平方米,实建3759.9平方米。其总人员掩蔽面积为2500平方米,总掩蔽人数为2500人。本工程为甲类附建式地下室人防工程,人防抗力等级为核六级,常6级,防化等级为丙级。战时为二等人员掩蔽所,划分为2个防护分区,每个防护分区各划分为4个抗爆单元。第一防护单元人防建筑面积为1874.2㎡,掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人;第二防护单元人防建筑面积为1885.7㎡掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人。 主要出入口由防毒通道、简易洗消间、洗消污水集水坑、扩散室、集气室、密闭门、防护密闭门等组成。防毒通道可直通室外,设防护密闭门和密闭门各一道;通道一侧设置洗消间或简易洗消间,其防护密闭门外的通道设置洗消污水集水坑。 2、结构形式 本工程采用框架-剪力墙结构,基础为人工挖孔桩和机械冲孔桩承台基础。混凝土强度:基础垫层C15、承台、底板及人防外墙、地下室内墙、框架柱混凝土强度等级均为C40,板为C35;抗渗等级:为P6。 3、参建单位: 建设单位:淳安县千岛湖新农村建设有限公司 代建单位:杭州千岛湖房地产开发有限公司 设计单位:中国航天建设集团有限公司

人防工程主体评估报告

表号:SCCS-QR-7、5-04 □分阶段 □单位工程工程质量评估报告 (人防主体结构) 工程名称新建马桥景城社区医疗中心工程 编制 审核 批准 年月日 新建马桥景城社区医疗中心工程 人防主体分部质量评估报告 一、工程概况: 本工程为新建马桥景城社区医疗中心地下室人防工程,该工程为框架结构体系,战时为核6级常6级甲类防空地下室。本项目人防建筑面积为2000M2,使用面积1700 M2。本工程混凝土结构得环境类别:室内干燥环境为一类,室内潮湿环境、露天及与水土直接接触均为二a类。结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,地震加速度值0、1g,设计地震分组为第一组,结构安全等级为二级。门诊楼建筑抗震设防类别属重点设防类(乙类),辅房建筑抗震设防类别属标准设防类(丙类)。建筑场地类别为Ⅳ类,场地土特征周期为0、9s。门诊楼采用现浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为二级;辅房采用现

浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为三级。 地下室底板、墙板、顶板混凝土强度为C35,抗渗等级为P6;钢筋分别为HPB300、HRB335、HRB400及Q235(预埋);地下室内墙采用MU7、5单排孔灌芯型混凝土小砌块,Mb5混合砂浆砌筑。 二、参建单位: 4、监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司 三、监理质量评估依据 1、《建设工程监理合同》; 2、建设单位提供得工程设计图说明、设计修改通知单、技术核定单; 3、建设工程有关得强制性标准及规范、规定; 4、《建设工程监理规范》 GB50319—2000; 5、《建筑工程质量验收验收统一标准》GB50300—2001; 6、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2011; 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2002; 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2011; 9、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134—2004; 10、《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002); 10、《地下工程防水技术规范》GB50108—2008; 11、《建筑给水、排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 12、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2006; 13、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; 14、国家与地方政府颁布有关得法律、法规。 四、工程施工情况简述: 人防工程钢筋:采用HPB300、HRB335、HRB400级,钢筋分别符合国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》(GB13013)、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)与《混凝土结构设计规范》要求。预埋件所用钢材及型钢为Q235,施工前先除锈,外露部分涂红丹底漆二道,防锈面漆两道。预埋件中吊环、吊钩及锚筋采用Q235钢。钢筋绑扎清除其表面得污垢,以保证钢筋与混凝土得粘结,同时做好各墙板预插钢筋得定位,浇捣混凝土后防止扭动,以保证钢筋原有强度及钢筋与混凝土之间

主体结构分部工程质量验收评估报告范本

主体结构分部工程质量评估报告(范本) 一工程概况 1、项目名称:荷香湾大厦工程 2、工程地点: 大地荷塘路36号 3、建设规模:荷香湾大厦工程,总建筑面积约10471.25㎡,其中地下室建筑面积2023㎡,地下1层,地上11+1层。框剪结构住宅楼。 二评估依据 1 、荷香湾大厦设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 2 、荷香湾大厦施工合同、监理合同。 3 、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001。 4 、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002。 5 、《建设工程监理规范》GB50319-2000。 6 、人防验收规范。 三法律、法规、建设性标准条文执行情况 荷香湾大厦工程符合国家法律、法规、主体工程施工阶段严格执行工程建设强制性标准。 四设计单位配合情况 荷香湾大厦工程上的一些技术问题,设计单位能及时答复,设计修改通知单也能及时到达各参建单位,对于避免了施工后再返工现象,分部工程验收设计单位能积极参加,并提出合理化建议,主体工程满足设计功能和设计指标。 五监理合同履约情况 1 、荷香湾大厦工程监理工程师们严格按监理合同开展工作,“独立公正、遵约守法、严格热情、创新提高”。 2 、荷香湾大厦工程质量监理情况 2.1 、建筑工程原材料质量控制措施 (1)对材料进场严格控制,杜绝一切不合格材料进场投入使用,保证工程所用材料符合图纸设计要求、施工规范规定及合同约定要求。. (2)对进场的钢筋、水泥、砂、石子、砖砌体及水电材料等原材料均按规范要求见证取样送检,同时查验其产品合格证书、出厂检测报告及质量保证书,保证所有进场材料经检验合格后方可投入使用。 2.2 、构配件及设备进场检验情况 (1)对进场的钢管和扣件进行全数检查,对未刷防锈漆的要求刷防锈漆进行保护,对锈蚀严重和存在质量缺陷的钢管和扣件不得投入使用,并及时督促施工单位清退出场。 (2)搅拌站、切割机、调直机、现场临时配电箱等设备场前提供产品合格证书。(3)工程上使用的计量和测量仪器提供产品合格证书和校验报告。 2 .3、模板安装工程质量控制措施 (1)要求模板及其支撑体系的承载力、刚度和稳定性必须满足设计要求及安全规范规定,模板拼缝必须严密,避免漏浆,同时要求模板接头处必须平整,保证砼成型后外观质量满足设计要求。 (2)复核柱及剪力墙模板垂直度是否符合规范要求,对每一施工段的梁、板、柱及剪力墙的截面尺寸、标高、轴线进行复核,确保砼成型尺寸符合设计要求。

人防工程主体结构质量评估报告

B9 江东软件城E07地块人防工程主体结构 工程质量评估报告 建设单位:南京鼓楼国际软件与外包产业园有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 承包单位:中国建筑一局(集团)有限公司 监理单位(章):上海市建设工程监理有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人: 日期: 江苏省建设厅监制

一、工程概况 1、本工程位于南京市鼓楼区集庆门大街。 2、本工程由地上部分和地下部分组成,地上部分由两栋超高层塔楼 及裙房组成;地下部分有三层,主要功能为车库及设备用房。地下三层人防部分平时为小型汽车停车库,共设立6个防护单元。 其中4个防护单元为战时为甲类核(常)6级二等人员掩蔽所,防化等级为丙级;1个防护单元为战时为甲类核(常)5级抢险抢修车辆掩蔽部;1个防护单元为战时为甲类核(常)5级抢险抢修专业队员掩蔽部,防化等级为乙级;设计掩蔽5550人和16辆轻型车。人防防护区域面积为10522平米,人防掩蔽面积6050平米,一次补建人防防护区域面积为2000平米,人防掩蔽面积1400平米,掩蔽1400人,二次补建人防防护区域面积为1540 平米,人防掩蔽面积1100平米,掩蔽1100人。合计人防防护区域面积为14062平米。层高为3.8米,框架结构。本工程设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,地下室防水等级为二级,耐火等级一级。本工程设汽车坡道入口4处。 3、本工程±0.00m相当于绝对标高8.100m。 4、参建单位 建设单位:南京鼓楼国际软件与外包产业园有限公司 设计单位:南京长江都市建筑设计股份有限公司 勘察单位:南京南大岩土工程技术有限公司 承包单位:中国建筑一局(集团)有限公司 质监机构:南京市建筑安装工程质量监督站人防分站 检测单位:南京市建设工程质量检测中心 二、人防工程质量评估依据

人防质量评估报告

公寓四标段人防工程 质 量 评 估 报 告 浙江工程咨询监理有限公司 年3月4日

人防工程质量评估报告 一、工程概况 本工程为附建式平战结合的地下工程,平时作为地下车库,战时将部分地下室转换为核(常)6级甲类二等人员掩蔽体。本工程建筑面积24730.4㎡,其中人防面积15442㎡,共分八个防护单元。浙江亿达建设有限公司承建人防面积:5798.58㎡,共三个防护单元(防护单元二、防护单元三、防化单元四)。防护单元二:建筑面积为1955.05㎡,使用面积为1603.14㎡,人员掩蔽面积为1164.65平方米,掩蔽人数1160人。分四个抗爆单元,按核6级、常6级设计,防化类别为丙类。防护单元三:建筑面积为1864.12㎡,使用面积为1528.58㎡,人员掩蔽面积为1153.36平方米,掩蔽人数1150人。分四个抗爆单元,按核6级、常6级设计,防化类别为丙类。防护单元四:建筑面积为1979.41㎡,使用面积为1623.11㎡,人员掩蔽面积为1165.28平方米,掩蔽人数1160人。分四个抗爆单元,按核6级、常6级设计,防化类别为丙类。 二、监理质量评估依据 1、工程建设委托合同 2、经审查合格的本工程施工合同及相关设计文件 3、人民防空工程施工及验收规范 4、人民防空工程质量检验评定标准

5、地下防水工程及监理规范等 三、工程质量概况 1、质量保证材料:钢筋材料质保单,力学试验报告完备合格,钢筋焊接试验合格,砼试验报告合格,隐蔽验收完整合格,承担检测的单位资质符合要求。 2、结构工程:结基础及中间结构验收合格。 3、防水工程:采用合格的抗渗砼,结构外墙采用防水卷材,验收合格。 4、孔边防护:门框钢材材质,规格符合设计要求,锚固,焊接工程符合要求,孔口周边平整。防护密闭门、密闭门、防爆活门。临战封墙预埋件等由专业单位加工安装,位置准确,防爆波悬摆活门,防爆超压排气门规格,型号符合设计要求。各类穿墙管设置符合要求。 5、建筑装修:粉刷,防霉涂料合格,密闭通道,防毒通道,洗消间,滤毒室,扩散室地面平整合格。 6、给排水:给排水管材合格,穿越防护密闭墙均采取防水,防抗力措施,给水系统压力试验合格。 7、采暖,通风与空调:按要求设过滤吸收器,平时采用自然进风,战时采用机械进风超压排风。符合要求。 8、建筑电气:TN-C-S切换运作,接地体与桩基焊接,接地电阻符合要求。 9、防火设备:消防栓箱,自动喷淋消防系统符合设计要求。 四、监理评估结论

主体工程评估报告

GZ/SW/ WI-02-T-28 铜仁市共青路毛荐私房 主 体 工 程 质 量 评 估 报 告 监理单位: XXXXX工程建设监理咨询有限公司 日期:二○一二年一月二十日

一、工程概况 (一)建设单位名称:铜仁市共青路毛荐私房 (二)监理项目名称:铜仁市共青路毛荐私房监理项目部 (三)建设地点: 铜仁市共青路梁山堰 (四)监理项目所在地周边环境、地形、地势: 周边设有道路,与周边用地,建筑均有足够退让距离,用地为梯形。 (五)总建筑面积4442.7平方米、其中地下493.6平方米、地上裙楼__________平方米、主楼3949.1平方米. (六)建筑总高度25.2米,层数-1+8层,其中地下一层,地上八层。 (七)占地面积: 车间长1轴至30 轴40.13 米,宽A轴至T 轴16.5米。 (八)本工程基础形式:采用人工开挖孔桩基础,基础埋置在中风化白云岩上,地基承载力标准值fk=2500kpa。 (九)主体结构形式: 本工程负一层、一层为底框结构,柱、梁板为C30砼现浇结构,墙体采用Mu10水泥标砖M5.0混合砂浆砌筑;二层至顶层为砖混结构,其中二层墙体采用Mu15水泥标砖M10混合砂浆砌筑,三层至顶层墙体采用采用Mu150水泥标砖M7.5混合砂浆砌筑,屋面设1200高女儿墙。 (十)本工程墙体材料:外墙采用水泥砂浆打底,银灰色外墙漆饰面,白色外墙漆为装饰线条。 (十一)建设工期240日历天:开工日期2011年07月01日;竣工日期2012年03月01日。 二、监理情况 (一)事前监理:

1、对设计图纸、说明进行学习,熟悉掌握图纸内容,掌握技术要求。 2、对施工单位报送的施工施工方案进行审查,对不合理的部分提出修改要求。 3、对原材料、成品、半成品进行抽检,并要求有出厂合格证,试验报告,砂浆、砼要有配合比试验报告。 4、对施工机具、计量仪器进行检查,对不符合要求的严禁使用。 (二)事中监理: 1、针对工艺过程的具体要求情况,采用现场检查、测量、取样、旁站等手段进行现场跟踪监理。 2、对隐蔽工程进行检查施工验收,各个隐蔽部位必须经过现场实际查验合格后,经各方签字认可。 3、各施工部位必须有质量保证措施,对于无质量保证措施的禁止施工。 4、各类施工材料必须经过现场抽样送检,对不合格的坚决清退出场。 5、对主体工程砖砌体实测水平灰缝砂浆饱满度抽测100个点,合格率达80%;轴线位移,抽测80个点,合格率达80%;垂直度抽测100个点,合格率达80%;水平灰缝厚度抽测100个点,合格率达70%;楼面标高抽测10个点,合格率达80%;楼面表面平整度抽测100个点,合格率达80%,门窗洞口宽度抽测50个点,合格率达80%;外墙上下窗口偏移抽测30个点,合格率达90%;水平灰缝平直度抽测80个点,合格率达80%。 6、柱、梁现浇结构轴线位置抽测60个点,合格率达80%;垂直度抽测20个点,合格率达85%;层高标高抽测60个点,合格率达80%;截面尺寸抽测50个点,合格率达80%,表面平整度抽测20个点,合格率达80%。 7、混凝土C30砼现场取样试块17组,其中监理见证取样7组,C25砼

人防工程竣工验收评估报告

编号:JT-JC-07-014-2003-2 工程质量评估报告 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 总监:

××工程3#楼A1分区人防工程评估报告 一、工程概况 二、评估依据 1、监理合同; 2、工程设计图纸及设计变更; 3、国家现行各专业施工及验收规范;国家现行质量检验评定标 准;有关质量监督管理、检验的法律、法规和规定; 4、工程中积累的各类参数和信息; 5、监理规划、监理细则等各种监理工作资料; 6、有关人防工程的标准图集、规定。 7、工程质量评定标准按《人民防空质量检验评定标准》(RFJ- 90)。 三、施工情况及监理工作情况简述: 1、施工情况: 结构工程的施工在基础工程评估报告中已有阐述。其他各分部工程的施工于03年春节后陆续施工,由于人防工程平时作为配电间及供水和消防泵房使用,因此设备安装时间较长,另外装饰工程因分项工程的工作量较多,到七月底工程基本结束。

2、监理工作简述 (1)对用于本工程的建筑材料,构配件和设备报审表及其质量证明资料进行审核,需要见证送样,抽样送检; (2)对隐蔽工程进行旁站监督。对申报单检查后符合要求予以签认,准许进行下一道工序; (3)对分项工程和分部工程质量验评资料进行审核符合要求予以签认;(4)对不符合质量要求分项工程及时用口头和书面的形式通知施工单位整改,必要时指出整改的方法、途径; (5)施工单位质保资料的检查等工作。 四、工程质量评述 本工程共有下列各分部工程组成,地基和基础工程、结构工程、防水工程、孔口防护工程、装饰工程、给排水工程、通风工程、建筑电气安装工程、防火设备安装工程组成,但有的分部工程含的分项比较少,如防火设备只有防火门和消火栓箱的安装,工程比较简单,现将质量情况分述如下: 1、工程结构质量良好,主体工程结构完成后,经过一年装饰工程。人防基 础达到设计负载时检查未发现结构裂缝、不均匀沉降等缺陷。工程完工时沉降观察值详见附表4。本分部工程评定为优良。 2、本工程为自防水砼,地下室完工后基本上无漏水情况个别渗水点经修理 后达到无渗漏状态,本工程的预留止水带防水工程,安装完成封堵后无渗漏现象。本分部工程评定为优良。本分部工程评定为合格。

人防工程主体评估报告

表号:SCCS-QR-7.5-04 □分阶段 □单位工程 工程质量评估报告 (人防主体结构) 工程名称新建马桥景城社区医疗中心工程编制 审核 批准 上海市工程建设咨询监理有限公司 年月日

新建马桥景城社区医疗中心工程 人防主体分部质量评估报告 一、工程概况: 本工程为新建马桥景城社区医疗中心地下室人防工程,该工程为框架结构体系,战时为核6级常6级甲类防空地下室。本项目人防建筑面积为2000M2,使用面积1700 M2。本工程混凝土结构的环境类别:室内干燥环境为一类,室内潮湿环境、露天及与水土直接接触均为二a类。结构使用年限为50年,抗震设防烈度7度,地震加速度值0.1g,设计地震分组为第一组,结构安全等级为二级。门诊楼建筑抗震设防类别属重点设防类(乙类),辅房建筑抗震设防类别属标准设防类(丙类)。建筑场地类别为Ⅳ类,场地土特征周期为0.9s。门诊楼采用现浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为二级;辅房采用现浇混凝土框架结构体系,框架抗震等级为三级。 地下室底板、墙板、顶板混凝土强度为C35,抗渗等级为P6;钢筋分别为HPB300、HRB335、HRB400及Q235(预埋);地下室内墙采用MU7.5单排孔灌芯型混凝土小砌块,Mb5混合砂浆砌筑。 二、参建单位: 1、建设单位:上海元景投资管理有限公司 2、设计单位:江苏省建筑设计研究院有限公司上海分公司 3、施工单位:上海广厦(集团)有限公司 4、监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司 三、监理质量评估依据 1、《建设工程监理合同》; 2、建设单位提供的工程设计图说明、设计修改通知单、技术核定单; 3、建设工程有关的强制性标准及规范、规定; 4、《建设工程监理规范》 GB50319—2000; 5、《建筑工程质量验收验收统一标准》GB50300—2001;

某人防工程监理评估报告(样板)

编号: 工程质量评估报告 (项目代号:SKYP-2013-02-A2) 工程名称:上海生命科学研究院建设工业生物技术及现代农业创新研究平台工程 评估项目:人防分部工程 建设单位:中国科学院上海生命科学研究 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2015年11月27日

工程质量评估报告 一、工程概况 工程名称:上海生命科学院工业生物技术及现代农业创新研究平台项目 建设单位:中国科学院上海生命科学研究院 设计单位:上海中科建筑设计院有限公司 施工单位:上海中远建设(集团)有限公司 监理单位:上海凯悦建设咨询监理有限公司 合同工期:2012年12月26日至2014年6月25日) 工程造价:6303.81万元 本工程位于上海市徐汇区枫林路300号工业生物技术及现代农业创新研究平台的地下一层内,为甲类附建式人防工程。 本工程人防总建筑面积1670平方米,人防总使用面积1458平方米,人防总掩蔽面积为1030平方米,战时可掩蔽人员1030人,平时使用功能为汽车停车库,战时为1个二等人员掩蔽部,抗力级别为常6级核6级。 人防战时主要出入口为楼梯,防护单元一战时主要出入口在地面建筑倒塌范围以外,故不考虑倒塌影响。 本工程防火分类为Ⅲ类,耐火等级为一级。 本工程中二等人员掩蔽所的防化等级均为丙级。 二、工程施工情况简述 监理项目部依据监理合同,对施工单位的施工质量和安全管理体系进行审核,各施工单位均能按照国家有关规范规定和设计图纸编制可行的施工组织设计方案,在监理的督促帮助下,能及时进行各种必要的报审,对进场的施工原材料,监理首先把好质量关,建立材料台帐,按国家有关规定进行见证取样,复试合格后方可用于本工程。在施工过程中,严格按照监理审核确认的施工组织设计、设计图纸和国家颁布的强制

主体工程监理评估报告

主体工程质量评估报告 编制: ______________ 审批: ______________ 主体结构工程质量评估报告 、工程概况: 该工程位于西安建设路与幸福南路十字东北角,建筑面积 34817.2 〃,地下2层,地上为1栋32层高层住宅,为剪力墙结构;一栋 4 层商铺,为框架结构。建筑高度为98.8 米。建筑物抗震设防烈度为8 度,工程设计等级1 级,建筑设计使用年限:三类、50 年。 二、工程主体单位: 设计单位: 勘察单位: 建设单位:

监理单位: 施工单位: 三、施工质量依据: 1 )《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001) 2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ( GB50204-2002) 四、主体结构工程特点: 构造柱、主体结构混凝土强度为二十一层以上为C30,二十一层以下为C35,外墙外侧梁、柱保护层为30mm外墙内侧、内墙、板保护层为20mm柱保护层为25mm 五、工程施工概况: 主体工程于2010 年3 月5 日开始施工,在施工过程中,我监理部严格按照施工规范来监督施工方。为了保证工程主体结构的质量,我监理部积极督促项目部对进场的原材料进行复试,复试合格后才可用于工程拟定部位;其次从分项工程检验批开始加强质量控制,要求班组进行自检、交接检,发现问题及时整改,从而加强质量的控制。主体结构工程主要从以下五个方面分项进行控制:(1)工程测量轴线、标高我监理部全面复查,满足设计要求。该工程主体结构分部(子分部)工程经班组和施工单位自验收,施工质量符合建筑工程施工质量验收规范,满足设计要求。 (2)模板工程 根据本工程的结构特点,在施工前制定了模板专项施工方案。每根墙膜的顶标高均按照现场提供的楼层控制线确定,以便于控制梁底模的水平。梁底模的架设根据砼的重量及施工时所产生的活荷载和扰度,从而选用平均直径》①48mm 勺钢管支撑,间距*①500mm每根钢管支撑底部用木楔垫实、固定。并设纵横向各两道水平拉杆,现浇板面主龙骨采用50 x 100mm的方木* 300满铺固定,支撑间距* 700mm上铺20mn厚的多层板,要求各模板接缝严密平整,在模板分项工程

人防工程评估报告

建盈国际城D(05-07)人防工程评估报告 工程名称建盈国际城人防工 程 建设单位建盈(扬州)房产开发有限公司 施工单位福建省高远建设工程开发有限公司 设计单位哈尔滨工业大学建筑设计研究院 监理单位江都市同创建设工程监理有限公司

总监理工程师许 捷 一、工程概况: ,建盈国际城D05、D06、D07#楼地下人防工程,该工程位于龙川北路西边,华山路以南,隶属仙女镇唐庄村。由江都市同创建设工程监理有限公司监理,江苏省水利勘测设计研究院引江建筑设计室勘察。地下室建筑面积7432平方,其中人防面积6559平方。层高3.6米。工程自2009年5月29日开工放线,土方工程接近近一个月;基础采用桩基础C30独立承台,C30整板基础300厚,采用C35框架柱剪力墙,9月29日基础砼施工完毕结束,底板后浇带按设计要求于2009年12月份浇筑完毕;顶板露天后浇带及剪力墙后浇带按设计要求于2010年1月8日浇筑完毕。本工程地下室人防工程按平战结合设计,人防抗力等级为甲类核6级,战时功能为二等人员掩蔽部。人防地下室功能布局:由平时作为地下车库,战时转换为4个二等人员防护单元以及密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门。 二、工程施工情况简述 监理项目部依据监理合同,对施工单位资质施工质量和安全管理体系进行审核,对施工单位组织设计方案进行审

查。按确认的图纸、规范和国家强制性条文,经审批的施工组织进行监理。 (一)质量控制措施 我项目监理部首先从组织上完善质量保证体系,在实际施工中对照质量标准,道道把关,层层落实。还施以科学的管理和严密的监督,严格地执行操作规范和检验评定标准及有关强制性条文。 具体采取措施如下: 1、对工程所有使用的原材料、半成品材料、现场制作的砼抗压试块、砼抗渗试块等,全部实行见证取样、送样。取样员在现场进行原材料取样和试块制作时,全部有监理现场代表在旁见证,并对试样进行监护、送样至质量检测中心。 2、原材料每批进场都按规定及时取样、送质量检测中心进行复试。 (1)钢筋地下室共4批,检验合格,PC32.5散装水泥(海螺),复试结果合格。 (2)砂、石经复试,能满足配制C55~C35砼。 (3)砼采用江都市祥和商品砼有限公司。 (二)工程施工与管理: 在基础施工阶段,我们按照施工合同的要求,审查施工组织设计和专项施工方案,从人员素质、技术交底、原材料、施工工序、自检互检、验收评定、成品保护等方面层层把关,全过程控制,按质按量进行施工。 1、组织精干的项目管理机构,并建立质量保证体系,对我项目监理部人员做到各司其职,职责分明。 2、根据工程实际,对施工组织方案的执行情况进行检查,在实际施工中予以修偏,要求整改等等。 3、钢筋工程质量保证措施: a、按照设计图纸、施工规范标准,检查落实专业技术人员进行翻样,做到尺寸准确,数据一致。b、检查后台钢筋加工班组按照翻样料单、尺寸、计划、顺序进行分批制作,分批堆放,挂标识牌。c、严格按施工规范要求和施工工序进行绑扎、安装。d、钢筋焊接人员持证上岗,地下室柱钢筋连接采用电渣压力焊。严格把好焊接质量关,确保柱钢筋

主体结构验收质量评估报告

主体结构验收质量评估报告 一、工程概况 1、项目名称:xx县xx小区11#楼 2、工程地点:xx县xx大街西段路南 3、建设单位:xx县城市发展有限公司 4、监理单位: xxxx项目管理有限公司 5、承建单位:xx秦建筑工程有限总公司 6、设计单位:xx建筑科技大学建筑设计研究院 7、勘察单位:xx信息产业部电子综合勘察研究院 8、建设规模:建筑面积约9000平方米,地上八层,地下一层;0、00以上高56m,筏型基础,剪力墙结构;结构安全等级二级,为住宅楼,设计使用年限50年。 二、评估依据 1、设计图纸,设计变更通知单,图纸会审记录。 2、施工合同、监理合同。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》gb50300XX 5、《建设工程监理规范》gb50319—XX 6、人防验收规范。 三、法律、法规建设性标准条文执行情况本工程符合国家法律、法规、主体工程施工阶段严格执行工程建设强制性标准。

四、设计单位配合情况对于工程上的技术问题,设计单位能够及时答复,设计修改通知单也能及时到达承建单位,避免了施工后返工现象,分部工程验收设计单位能积极参加,并提出合理化建议,主体工程满足设计功能和设计指标。 五、监理合同履约情况 1、监理工程师严格按照监理合同开展工作,“独立公正、遵约守法、严格热情创新提高。 2、工程质量监理情况 2、1、建筑工程原材料质量控制措施,建筑工程原材料质量控制杜绝一切不合格材料进场投入使用,保证工程所用材料符合图纸设计要求、施工规范规定及合同要求。 其中用于11#楼的钢材由材质证明份,不同型号、不同批次的材质单份,现场使用千分尺检测钢筋外观尺寸符合要求,通过见证取样送检钢材的物理性能满足要求。 2、2、构配件及设备进场检验情况对进场的钢管和扣件进行全数检查,对未刷防锈漆的要求刷防锈漆进行保护,对锈蚀严重和存在质量缺陷的钢管和扣件不得投入使用,并及时督促施工单位清退出场。 搅拌机、切割机、调直机、现场临时配电箱等设备进场前提供产品合格证书。 工程上使用的计量和测量仪器提供产品合格证书和效验报告。

人防工程竣工验收评估报告

编号:JT-JC-07-014-2003-2工程质量评估报告 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 监理单位: 总监:

××工程3#楼A1分区人防工程评估报告 一、工程概况 二、评估依据 1、监理合同; 2、工程设计图纸及设计变更; 3、国家现行各专业施工及验收规范;国家现行质量检验评定标准;有关质量 监督管理、检验的法律、法规和规定; 4、工程中积累的各类参数和信息; 5、监理规划、监理细则等各种监理工作资料; 6、有关人防工程的标准图集、规定。 7、工程质量评定标准按《人民防空质量检验评定标准》(RFJ-90)。 三、施工情况及监理工作情况简述: 1、施工情况: 结构工程的施工在基础工程评估报告中已有阐述。其他各分部工程的施工于03年春节后陆续施工,由于人防工程平时作为配电间及供水和消防泵房使用,因此设备安装时间较长,另外装饰工程因分项工程的工作量较多,到七月底工程基本结束。 2、监理工作简述

(1)对用于本工程的建筑材料,构配件和设备报审表及其质量证明资料进行审核,需要见证送样,抽样送检; (2)对隐蔽工程进行旁站监督。对申报单检查后符合要求予以签认,准许进行下一道工序; (3)对分项工程和分部工程质量验评资料进行审核符合要求予以签认; (4)对不符合质量要求分项工程及时用口头和书面的形式通知施工单位整改,必要时指出整改的方法、途径; (5)施工单位质保资料的检查等工作。 四、工程质量评述 本工程共有下列各分部工程组成,地基和基础工程、结构工程、防水工程、孔口防护工程、装饰工程、给排水工程、通风工程、建筑电气安装工程、防火设备安装工程组成,但有的分部工程含的分项比较少,如防火设备只有防火门和消火栓箱的安装,工程比较简单,现将质量情况分述如下: 1、工程结构质量良好,主体工程结构完成后,经过一年装饰工程。人防基础达到设计 负载时检查未发现结构裂缝、不均匀沉降等缺陷。工程完工时沉降观察值详见附表4。本分部工程评定为优良。 2、本工程为自防水砼,地下室完工后基本上无漏水情况个别渗水点经修理后达到无渗 漏状态,本工程的预留止水带防水工程,安装完成封堵后无渗漏现象。本分部工程评定为优良。本分部工程评定为合格。 3、孔口防护工程 本工程防护密闭门、密闭门、防爆波活门均按设计和图集要求制作和安装,需要在门前按钢筋吊钩均预埋有吊钩,门框墙施工时严格按图纸要求配置钢筋,防爆

地下车库地人防主体评估报告

编号:MH-PG-02 工程质量评估报告 (项目代号:SMSW-2011-33-A2) 工程名称:闵行老街二期改造商品住宅工程 评估项目名称:地下车库人防主体结构工程 建施设设 工 计 单 单 单 位: 闵行房地(集团)有限公司 位: 浙江舜江建设集团有限公司 位: 上海沪防建筑设计有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2012年12月12日

闵行老街二期改造工程 人防主体结构工程 一、工程概况 闵行老街二期改造工程地下车库人防,该工程位于上海闵行区沪闵路、新闵路交叉地段。 二、评估依据 1、本工程施工图、设计图纸、文件,设计修改通知,设计交底纪要,有关标准图集。 2、有关施工质量验收规范、标准: 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134—2004) 《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98.2001版) 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) 《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)

地下车库地人防主体评估报告

地下车库地人防主体评估报告

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

编号:MH-PG-02 工程质量评估报告 (项目代号:SMSW-2011-33-A2) 工程名称:闵行老街二期改造商品住宅工程 评估项目名称: 地下车库人防主体结构工程 建设单位:闵行房地(集团)有限公司 施工单位: 浙江舜江建设集团有限公司 设计单位: 上海沪防建筑设计有限公司 公司技术负责人: 总监理工程师: 上海凯悦建设咨询监理有限公司 2012年12月12日

 2、有关施工质量验收规范、标准: 《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134—2004) 《人民防空工程设计防火规范》(GB 50098-98.2001版) 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) 《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002)

主体工程安全评估报告

主体工程安全评估报告 编制人(签字): 总监理工程师(签字): 监理单位技术负责人(签字): 成都交大工程建设集团有限公司 2019年6月30日

主体工程安全评估报告 一、工程项目概况 1、项目名称:阿克苏市社区综合为民服务中心建设项目(施工二标 段) 2、建设地点:阿克苏市南工业园区 3 、建设单位:中共阿克苏市委员会组织部 4、设计单位:新疆天骄建筑设计有限责任公司 5、勘察单位:新疆土木建材勘察设计院(有限公司) 6、施工单位:新疆创力建设工程有限公司 7、监理单位:成都交大工程建设集团有限公司 8、监督单位:阿克苏市建设工程质量安全监督站 9、建筑面积:997.35平方米 10、层数及结构形式:地上三,地下无,砖混结构 11、使用年限:使用年限为五十年 12、施工工期:2019年3月15日- 2019年6月31日 13、质量目标:合格 二、工程特点: (1)本工程拟建于阿克苏市南工业园区便利地段、交通方便,水电施工中必须加强安全生产管理,做到文明施工。 (2)本工程抗震设防烈度为7度,建筑类别三类,建筑结构安全等级二级。楼基底标高—1.5米,设计地基承载力为110Kpa。 二、工程安全评估依据 1、建筑工程监理合同中安全监理有关条款; 2、2013年版《工程强制性条文》; 3、建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 4、《建设工程监理规范》(GB50319-2013); 5、建设工程安全生产管理条例《中华人民共和国国务院令》第393

号; 6、经业主认可的监理单位编制的安全监理规划及安全监理实施细则。 7、经监理单位审批的施工单位编制的施工组织设计、安全技术措施施工安全生产保证体系。 8、《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《建筑施工安全技术统一规范》及国家、地方有关施工安全的法律、法规、标准。 三、安全监理工作情况 施工单位于2019年5月30日开始对主体工程施工,2019年6月29日完成主体阶段施工,在业主及施工单位、质监单位、安监单位的大力支持与配合下做了如下工作: 1、对安全管理监控情况:安全生产责任制、施工组织设计(方案)、分部(分项)工程安全技术交底、安全检查、安全教育、应急预案、特种作业持证上岗、生产安全事故处理、安全标志的制度与实施符合安全要求。 2、对文明施工监控情况:现场围墙、封闭管理、施工场地、现场材料、现场防火、治安综合治理、施工现场标牌、生活设施、保健急救、社会服务进行了全面的安全检查符合安全要求。 3、对模板工程监控情况:施工方案、立杆基础、支架稳定、施工荷载、交底验收、立杆设置、支架拆除、支架材质进行了全面的安全检查符合安全要求。 4、对临时用电监控情况:外电防护、接地与接零保护系统、配电线路、配电箱及开关箱、配电室及配电装置、现场照明、用电档案进行了全面的安全检查符合安全要求。 5、对施工机具的:手刨、圆盘锯、手持电动工具、钢筋机械、电焊机、搅拌机、气瓶、翻斗车、振捣机具、泵送机械进行全面的安全检查符合安全要求。 6、对临边消防的监控情况:电焊的安全要求、防水工的安全要求、重点部位的防火管理、临时消防设备的管理进行了全面的安全检查符合安全要求。 7、使用《安全隐患整改通知单》《工程暂停令》等形式,对施工中不符合设计要求及施工规范的工序责令施工方整改,复查合格后方准进入下一道工序施工。 四、现场安全控制情况 (一)模板工程 1、木工机械圆盘据、手刨机必须有专人负责,禁止他人动用; 2、木工所用工具必须集中存放,定期检查; 3、吊模板时必须捆绑结实,设专人负责接送,停留地点必须结

人防工程质量评估报告

. 工程质量评估报告 (人防工程竣工) 工程名称: 建设单位: 施工单位: 设计单位: 勘察单位: 总监理工程师: 技术负责人: 监理单位(章) : 报告日期年月日

. 监理单位人防工程竣工质量评估报告 注:本表由监理单位填写,一式六份,四份交建设单位,一份交质量监督单位,一份自存。 篇幅不足,可另附页。

一、工程概况 本工程位于xxxxxxxxx城中心商务区内。地下室三层,平时为汽车库。施工图设计人防面积为xxxxx,单元A建筑面积xxxx,。 基础为桩筏基础,地下室主体结构采用自防水密实混凝土,混凝土强度等级:外墙为xxxx,防水等级为一级,内墙及临空墙为C40,顶板及顶板梁为C40。地下室内安装三防门,地下室底板上做C20细石砼面层,内配∮6@200钢筋网片。内墙面及顶棚均为白色防霉涂料二度,外墙、底板、顶板均做防水。 人放地下室配备室内给排水、通风、消防、电气照明等系统。 二、评估依据 1、建设监理合同、施工合同; 2、人防设计图及设计变更单、技术核定单; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); 4、《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004); 5、《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01-2002); 6、《工程建设标准强制性条文》(人防工程部分); 三、监理单位的质量行为 监理公司依法承揽工程,签订书面合同,资质相符。在施工现场建立了以总监理工程师为中心的现场质量保证体系。按照工程实际情况制定了监理规划、监理实施细则、安全监理实施细则及相关质量保证制度。制定了总监理工程师、总监代表、土建监理工程师、安装监理工程师、安全监理工程师、测量监理工程师、材料监理工程师、合同资料管理监理工程师等人员的岗位责任制及质量控制程序。对隐蔽工程、分项工程或工序及时进行验收签证。监理人员主要通过巡视、旁站、平行检验等监理手段对施工质量进行监督检查。 四、监理过程中对有关法律法规、规范及工程建设标准强制性条文的执行情况 在施工过程中,执行国家有关法律法规、规范、工程建设强制性条文、设计文件等。监理工程师严格执行各类报审制度,主要有:开工报审、施组方案报审、分包单位资质报审、图纸会审交底制度、工程报验制度、隐蔽验收制度、建筑材料进场检验制度、见证取样送样制度、旁站监理制度等。监理管理资料较为齐全,对施工现场所发现的各类质量问题,监理均签发监理工程师通知单或监理工作联系单,并监督施工单位按要求、按时限落实整改,且组织复查、消号。 五、分项和分部工程质量控制情况 1、测量定位 监理审核施工单位的测量方案、测量人员的有效证书及测量仪器,对施工控制点、

人防主体结构评估报告

一、工程概况 工程名称:浦江宝邸D区车库二民防工程 建设单位:上海乐领置业发展有限公司 设计单位:上海结建民防建筑设计有限公司 监理单位:上海海达工程建设咨询有限公司 施工单位:舜江建设(集团)有限公司 1、工程简介: 本工程为附建式人防工程,位于地下一层,平时为地下汽车库,战时为战备物资库,共分2个防护单元,防护级别为甲类,抗力级别为6级,常6级。在实际使用年限内未经技术鉴定或设计认可,不得改变结构的用途和使用环境。 2、建筑结构安全等级及设计使用年限 1、结构安全等级为二级,设计使用年限为50年。 2、抗震设防类别为丙类。 3、地基基础设计等级为乙级。 4、框架抗震等级为三级。 5、防水等级为二级。 3、自然条件 1、室外地坪为-0.450,抗浮设计水位为-0.950m(相对标高)。 2、抗震设防烈度为7度(0.10g),设计地震分组第一组,场地类别为Ⅳ类,特征周期0.9s。 3、场地工程地质条件:本工程采用桩筏基础,桩端进入第⑤1层,筏板位于第③层。 4、场地工程图相对标高±0.000对应的绝对标高为5.350。 本工程为住宅工程的人防地下车库,地下一层,平时为停车库,战时为人防工程,防护等级为六级,结构采用现浇钢筋混凝土框架体系,建筑面积为8116平方米,人防建筑面积为7716平方米,使用面积为7561平方米,人防掩蔽面积6538平方米。本汽车车库的防火分类为Ⅱ类,耐火等级为一级,耐久年限为50年,地下室防水等级为二级,其中种植土顶板防水等级为一级。 二、工程质量评估依据 1.《人民防空工程施工及验收规范》(GB50134-2004) 2.《人民防空工程质量检验评定标准》(RFJ01—2002) 3.《人民防空地下室设计规范》(GB50038—2005年版)

相关文档
相关文档 最新文档