文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 苏州市(区)二次供水系统工程技术细则(试行)

苏州市(区)二次供水系统工程技术细则(试行)

苏州市(区)二次供水系统工程技术细则(试行)
苏州市(区)二次供水系统工程技术细则(试行)

苏州市(区)二次供水系统工程技术细则

(试行)

前言

为加强我市二次供水管理,规范并提高苏州市(区)二次供水设施的建设水平,保证使用二次供水设施用户的供水水质、水压和供水安全。根据《苏州市生活饮用水二次供水管理办法》、《苏州市二次供水系统技术规范》、《二次供水工程技术规程》CJJ140-2010、《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006及相关规范标准要求,制定本技术实施细则。

本细则主要制定内容有:1总则;2术语;3基本规定;4水质、水量、水压; 5系统设计;6设备设施;7泵房;8自动控制与保护;9.施工;10.调试与验收;11. 设施维护与安全运行管理。

目次

前言 (1)

1 总则 (3)

2 术语 (5)

3 基本规定 (6)

4 水质、水量、水压 (7)

5 系统设计 (8)

5.1 一般规定 (8)

5.2系统设计原则 (8)

5.3 系统工艺 (9)

5.4 流量与压力 (10)

5.5 管道布置 (10)

6 设备设施 (11)

6.1 总体要求 (11)

6.2 水箱 (11)

6.3 压力水容器 (12)

6.4 水泵 (12)

6.5 电气控制柜 (12)

6.6 管道与附件 (12)

6.7 消毒设备 (14)

6.8 监测仪表 (14)

7 泵房 (15)

8 自动控制与保护 (17)

8.1 一般规定 (17)

8.2泵房控制系统技术要求 (18)

8.3 保护 (20)

9 施工 (22)

9.1 一般规定 (22)

9.2 设备安装 (22)

9.3 管道敷设 (22)

10 调试与验收 (23)

10.1 调试 (23)

10.2 验收 (23)

11 设施维护与安全运行管理 (25)

11.1 一般规定 (25)

11.2 设施维护 (25)

11.3 安全运行管理 (25)

1 总则

1.0.1为保障苏州市供水安全、卫生和社会公众利益,提高二次供水工程的建设质量和管理水平,满足用户对水量、水质、水压的需求,制定本细则。

1.0.2本细则适用于苏州市(区)新建、扩建和改建的住宅生活饮用水二次供水工程的设计、施工、安装调试、验收及管理。

1.0.3 下列标准所包含的条文,通过引用而成为本细则的条文。本细则发布时,所示版本均以此为有效,二次供水工程的建设和管理除应符合本细则的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。

1.《室外给水设计规范》GB50013

2.《建筑给水排水设计规范》GB50015

3.《供配电系统设计规范》GB50052

4.《低压配电设计规范》GB50054

5.《通用用电设备配电设计规范》GB50055

6.《电力工程电缆设计规范》GB50217

7.《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231

8.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

9.《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275

10.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300

11.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

12.《生活饮用水卫生标准》GB5749

13.《漏电保护器安装和运行》GB13955

14.《二次供水设施卫生规范》GB17051

15.《钢制压力容器》GB150

16.《声环境质量标准》GB3096

17.《民用建筑隔声设计规范》GBJ118

18.《电气控制设备》GB/T3797

19.《电工电子设备防触电保护分类》GB/T12501

20.《用电质量公用电网谐波》GB/T 14549

21.《布线系统载流量》GB/T 16895.15

22.《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219

23.《泵房设计规范》GB/T50265

24.《城市居民生活用水量标准》GB/T50331

25.《微机控制变频调速给水设备》JG/T3009

26.《泵的振动测量与评价方法》JB/T8097

27.《泵的噪声测量与评价方法》 JB/T8098

28.《民用建筑电气设计规范》 JGJ16 29.《江苏省住宅设计标准》 DGJ32/J26

2术语

2.0.1 二次供水

当民用与工业建筑生活饮用水对水压、水量的要求超过市政公共供水或自建设施供水管网能力时,通过储存、加压等设施经管道供给用户或自用的供水方式。

2.0.2 二次供水设施

为二次供水设置的泵房、水箱、水泵、阀门、电控装置、消毒设备、压力水容器、供水管道等设施。

2.0.3 叠压供水

利用城镇供水管网压力直接增压的二次供水方式。

2.0.4 引入管

由市政供水管网引入二次供水设施的管段。

3基本规定

3.0.1当住宅生活饮用水用户对水压、水量要求超过供水管网的供水能力时,必须建设二次供水设施。

3.0.2 二次供水不得影响市政供水管网正常供水。

3.0.3 新建二次供水设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

3.0.4 二次供水工程的设计方案须经本市公共供水企业确认后方可实施。

3.0.5房屋开发建设单位应按批准后的二次供水工程设计文件和审查合格的施工组织设计进行施工安装,不得擅自修改设计。

3.0.6二次供水工程的设计、施工应由具有相应资质的单位承担。

3.0.7二次供水设施应独立设置,应有建筑围护结构,并需在报规划部门审批前征询供水企业的意见。

3.0.8 二次供水设施应具有防污染措施。

3.0.9二次供水设施应有运行安全保障措施。

3.0.10 二次供水设施中的涉水产品应符合现行国家标准《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219的有关规定。

3.0.11二次供水设备应有铭牌标识和产品质量相关资料。

4水质、水量、水压

4.0.1 二次供水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的有关规定。4.0.2二次供水水量应根据小区及建筑物使用性质、规模、用水范围、用水器具及设备用水量进行计算确定。用水定额及计算方法,应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015、《室外给水设计规范》GB50013、《城市居民生活用水量标准》GB/T50331的有关规定。

4.0.3二次供水系统的供水压力应根据最不利用水点的工作压力确定。

5系统设计

5.1 一般规定

5.1.1二次供水系统的设计应与市政供水管网的供水能力和用户的用水需求相匹配。

5.1.2 二次供水系统的设计应满足安全使用和节能、节地、节水、节材的要求,并应符合环境保护、施工安装、操作管理、维修检测等要求。

5.1.3不同用水性质的用户应分别独立计量,住宅供水应计量到户,一户一表,水表出户,宜采用远传水表。

5.1.4 高层建筑给水系统分区应按照《建筑给水排水设计规范》GB50015规定设置,并考虑入户管给水压力不大于0.35Mpa。

5.2系统设计原则

5.2.1安全可靠:二次供水系统设计首先应满足可靠性和安全性要求。电气、机电、自控设备应选用效率高、能耗低、性能可靠、运行稳定、环境适应性好、使用耐久的优质名牌产品。控制系统应进行模块化、标准化、简单化设计和制作,使控制系统具有可靠性高、故障率低、维护简单、故障恢复快速等特性。

5.2.2标准化设计:为了今后泵房的统一管理和维护以及数据采集,所有增压泵房的自动化设计时应在硬件结构、设备型号、电气元器件参数、电气接口、设备器件品牌等方面统一标准,可保证各设备之间在机械尺寸、电气特性上具有高度的互换性,提高系统的可维护性。系统还必须针对泵房设备及控制信息进行标准化,统一系统设计参数、统一控制对象及数据采集对象,统一控制软件包括数据结构定义。

5.2.3 1控1变频调速:所有的增压泵都必须配置独立的变频控制器,采用1控1变频调速控制,保证泵及泵组能在流量的大动态变化时具有足够宽的调速范围,保证泵组的工作运行处于高效区,泵组中的变频调整应考虑整体运行控制,全频同步调速控制泵组的流量增加或减少。

5.2.4PLC控制:控制系统应采用PLC为核心进行设计,为了系统安全运行和维护快捷方便,应对增压泵房的其它外围设备和单体控制元件进行监控,PLC控制系统按主控与分区两级设计。

5.2.5节能高效:泵房系统应充分利用市政供水管网压力。泵组内各泵并行运行、增压扩流时,不仅应考虑控制单台泵的高效运行,同时还要考虑并网后的泵组的高效运行。系统设计时应充分考虑泵、电机以及变频器等设备的运行参数相互匹配性,保证其运行均处于各自的高效区稳定运行。

5.2.6对外通讯:增压泵组自控系统设计必须考虑提供远程自动化控制信号通讯接口,现场设备控制系统和远程监控系统之间应采用工业以太网通讯协议进行数据通讯,满足增压泵

房无人值守自动运行以及远程控制、远程数据传输等各项要求。

5.2.7数据采集:泵组控制系统应能完成泵组各项运行参数以及其它设备状态数据的采集功能,并将数据存入PLC专用数据缓冲区内提供给远程上位机系统和其它控制单元调用。5.2.8安全防范:为了今后增压泵房的无人值守管理,增压泵房必须考虑安防系统的设计和建设,该系统可自动记录人员进出的数据信息和图像信息,防止非法闯入,当出现人员非法闯入时可进行现场声光报警、语音传输及远程中控报警,保障增压泵房内的设备安全和水源安全。

5.2.9泵的合理配置:一般泵房二次增压系统应根据楼层高度配置多个增压泵组,分别对应不同扬程需要的供水区域,每个泵组除了设置稳压罐外还应考虑低流量供水时泵的配置。

5.2.10市政管网压力保护:泵组增压系统在运行过程中应考虑避免泵组抽水增压时对市政管网的过量抽取,水泵运行时应考虑使用水箱作为增压系统的缓冲水源,保证二次增压时不会造成对市政直接供水用户供水的影响。

5.2.11远程监测和视频监控:泵组控制系统应考虑满足远程监控的设计需要,可通过相应的通讯接口及通讯协议和远程监控系统进行数据通讯,可以实时远程视频监控现场设备的运行情况、压力变化情况、故障报警情况、历史数据记录等,同时满足远程控制的功能要求。

5.2.12智能化控制:控制系统应具有控制水泵自动变频运行,水泵定时自动轮换,无水自动停机和报警,来水自动开机等功能,并应具有完善的保护功能,满足增压泵房的运行全自动化智能控制的要求,正常运行过程中无需人员现场操作。

5.2.13水质监测与保护:泵房应配置在线水质浊度、余氯监测仪,对水箱内的水质进行在线监测。泵房运行过程中为了保证水箱内水质,应实现储水定时更换,水箱中水的停留时间不得超过12h。

5.3 系统工艺

5.3.1 二次供水增压泵房系统采用变频管网叠压供水方式。

5.3.2 供水系统运行原理

1 当市政管网压力高于最低允许压力时,通过叠加市政管网压力向用户供水。

2当市政管网压力低于允许压力或市政管网停水时,市政管网进水阀门关闭,单独由水箱向用户供水,当水箱水位达到最低点时水泵停止运转。

3 当水箱水停留时间达到系统设定值时,系统由叠压供水切换到水箱供水。当水箱液位下降至下限时,由市政管网向水箱补水并切换至叠压供水模式。

5.3.3 变频管网叠压供水系统组成要求

变频管网叠压供水系统包括不锈钢水箱、水泵机组、水量调节装置、双水源切换装置、智能变频控制柜、消毒设备、成套阀门及管件附件等。

5.4 流量与压力

5.4.1 二次供水系统设计用水量计算应包括管网漏失水量和未预见水量,管网漏失水量和未预见水量之和应按最高日用水量的8%~12%计算。

5.4.2二次供水系统的设计流量和管道水力计算应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。

5.4.3变频管网叠压供水系统的设计压力应考虑市政供水管网可利用水压。

5.5 管道布置

5.5.1 小区二次供水管网宜布置成环状,环状管网应设置阀门分段。

5.5.2 二次供水泵房引入管宜从居住小区给水管网或条件许可的市政供水管网单独引入。

5.5.3 室外二次供水管道的布置不得污染生活用水,当达不到要求时,应采取相应的保护措施,并应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013的规定。

5.5.4 小区和室内二次供水管道的布置应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。

5.5.5 二次供水的室内生活给水管道宜布置成枝状管网,单向供水。

5.5.6 二次供水管道的伸缩补偿装置应按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015执行。

6设备设施

6.1 总体要求

6.1.1 二次供水设备、设施的选型必须质量合格,并有齐全的生产许可、质量合格证明文件及质量保证文件,具备有资质的产品质量认证机构出具的检测合格报告书。水箱、压力水容器、电控柜、水泵、管道与附件、消毒设备等应设有规范标牌,并标明下列内容:生产厂家、注册商标、生产日期、出厂编号。水箱、压力水容器应标明有效容积和材质。管道、阀门还应标明口径、材质。

6.2 水箱

6.2.1 水箱应选用食品级不锈钢材料,焊接材料应与水箱材质相匹配,焊缝应进行抗氧化处理。

6.2.2 水箱宜独立设置,且结构合理、内壁光洁、内拉筋无毛刺、不渗漏。

6.2.3 水箱距污染源、污染物的距离应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。

6.2.4 水箱应设置在维护方便、通风良好、不结冰的房间内。室外设置的水箱及管道应有防冻、隔热措施。

6.2.5 当水箱容积大于50m3时,宜分为容积基本相等的两格或以上,并能独立工作。

6.2.6 水箱高度不宜超过3m。当水箱高度大于1.5m时,水箱内外应设置爬梯。

6.2.7 建筑物内水箱侧壁与墙面间距不宜小于0.7m,安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m;水箱与室内建筑凸出部分间距不宜小于0.5m;水箱顶部与楼板间距不宜小于0.8m;水箱底部应架空,距地面不宜小于0.5m,并应具有排水条件。

6.2.8 水箱应设进水管、出水管、溢流管、泄水管、通气管、人孔,并应符合下列规定:

1 进水管的设置应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。

2 出水管管底应高于水箱内底,高差不小于0.1m。

3进、出水管的布置不得产生水流短路,必要时应设导流装置。

4 进、出水管上必须安装阀门,水箱宜设置水位监控和溢流报警装置。

5溢流管管径应大于进水管管径,宜采用水平喇叭口溢水,溢流管出口末端应设置耐腐蚀材料防护网,与排水系统不得直接连接并应有不小于0.2m的空气间隙。

6泄水管应设在水箱底部,管径不应小于DN50。水箱底部宜有坡度,并坡向泄水管或集水坑。泄水管与排水系统不得直接连接并应有不小于0.2m的空气间隙。

7通气管管径不应小于DN25,通气管口应采取防护措施。

8水箱人孔必须加盖、带锁、封闭严密,人孔高出水箱外顶不应小于0.1m。圆型人孔直径不应小于0.7m,方型人孔每边长不应小于0.6m。

6.3 压力水容器

6.3.1 压力水容器应符合现行国家标准《钢制压力容器》GB150及有关标准的规定。

6.3.2 压力水容器宜选用不锈钢材料,焊接材料应与压力水容器材质相匹配,焊缝应进行抗氧化处理。

6.3.3 二次供水宜采用隔膜式气压给水设备。

6.3.4 气压罐的有效容积应与水泵允许启停次数相匹配。

6.4 水泵

6.4.1 居住建筑二次供水设施选用的水泵,噪声应符合行业标准《泵的噪声测量与评价方法》JB/T8098-1999中的B级要求;振动应符合行业标准《泵的振动测量与评价方法》JB/T8097-1999中的B级要求。

6.4.2 二次供水设施中的水泵选择应符合下列规定:

1 低噪声、节能、维修方便;

2 采用变频调速控制时,水泵额定转速时的工作点应位于水泵高效区的末端;

3 用水量变化较大的用户,宜采用多台水泵组合供水;

4 应设置备用水泵,备用泵的供水能力不应小于最大一台运行水泵的供水能力。

6.4.3 水泵机组应采取减振措施。

6.4.4 每台水泵的出水管上,应装设压力表、止回阀和阀门,必要时应设置水锤消除装置。

6.4.5 每台水泵宜设置单独的吸水管。

6.4.6 水泵吸水口处变径宜采用偏心管件,水泵出水口处变径应采用同心管件。

6.4.7 水泵应采用自灌式吸水,当因条件所限不能自灌吸水时应采取可靠的引水措施。6.4.8水泵电机应采用F级绝缘或以上,IP55防护设计;选型时应考虑水泵连续使用15年以上,电机连续使用10年;电机与水泵成套机组的效率不小于80%。

6.5 电气控制柜

6.5.1 电气控制柜的尺寸应符合GB/T304

7.1《高度进制为20mm的面板、架和柜的基本尺寸系列》的规定。

6.5.2 电气控制柜的防护等级应符合GB 4208-1993《外壳防护等级》的规定,且应不低于IP30。

6.5.3 电气控制柜内主要电气元器件,必须选用具有CCC认证的产品,如断路器、接触器、继电器、接线端子、指示灯、按钮、转换开关等,应性能可靠,运行稳定,环境适应性高,使用耐久。

6.6 管道与附件

6.6.1 二次供水给水管道及附件应采用耐腐蚀、寿命长、水头损失小、安装方便、便于维

护、卫生环保的材质,并应符合相应的压力等级。

1 严禁使用国家明令淘汰的产品。

2 二次供水管道不宜使用塑料管和热熔管。

6.6.2 管道、附件及连接方式应根据不同管材,按相应技术要求确定。

6.6.3 二次供水管道应有标识,标识宜为蓝色。

6.6.4 严禁二次供水管道与非饮用水管道连接。

6.6.5 根据当地的气候条件,明敷的二次供水管道应采取隔热或防冻措施,室外明设的非金属管道应防止曝晒和紫外线的侵害。

6.6.6应根据管径、承受压力及安装环境等条件,采用水力条件好、启闭灵活、耐腐蚀、寿命长的阀门。

6.6.7阀门应设置在易操作和方便检修的位置。

6.6.8 室外阀门宜设置在阀门井内或采用阀门套筒。

6.6.9二次供水管道的下列部位应设置阀门:

1 环状管段分段处;

2 从干管上接出的支管起始端;

3 水表前、后处;

4 自动排气阀、泄压阀、压力表等附件前端,减压阀与倒流防止器前、后端。

6.6.10当二次供水管道的压力高于配水点允许的最高使用压力时,应设置减压装置。

6.6.11二次供水管道的下列部位应设置自动排气装置:

1 间歇式使用的给水管网的末端和最高点;

2 管网有明显起伏管段的峰点;

3 采用补气式气压给水设备供水的配水管网最高点;

4 减压阀出口端管道上升坡度的最高点和设有减压阀的供水系统立管顶端。

6.6.12浮球阀的浮球、连接杆应采用耐腐蚀材质。

6.6.13倒流防止器的设置应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定,宜选用低阻力倒流防止器。

6.6.14 供水管道的过滤器滤网应采用耐腐蚀材料,滤网目数应为20目~40目,下列部位应设置供水管道过滤器:

1 自动水位控制阀等阀件前;

2 供水设备的进水管处。

6.6.15水量调节装置应可满足下列要求:

1 根据市政管网压力变化,结合自控系统调节市政管网进水量及水箱补给水量;

2 满足最高点管路设计压力,与泵的最大输出流量匹配。

6.6.16 阀门压力试验标准采用《通用阀门压力试验》(GB/T13927-92),阀体需进行 1.5倍额定高压力的强度测试,无变形,阀门密封进行1.1倍额定高压力的双向密封测试,双向

止水,无渗漏。

6.6.17阀门电动装置应符合《普通型阀门电动装置技术条件》(JB/T8528-1997)要求。电动装置应成套配备启动器,有开度显示行程开关(阀全开、阀全关),过力矩行程开关(开过力矩、关过力矩),并提供进线端子。其防护等级为IP67,电动机绝缘等级为F级,工作电压380v,50Hz;二次控制电路为220v,50Hz。

6.7 消毒设备

6.7.1二次供水设施的水箱宜设置消毒设备。

6.7.2 消毒设备可选择紫外线消毒器、臭氧发生器消毒接口,其设计、安装和使用应符合国家现行有关标准的规定。

6.7.3当用臭氧消毒接口时,臭氧发生器应设置尾气消除装置。

6.7.4紫外线消毒器应具备对紫外线照射强度的在线检测,并宜有自动清洗功能。

6.8 监测仪表

6.8.1 二次供水设施的相应位置应设置在线监测仪表。

6.8.2 在线监测仪表包括电磁流量仪、压力传感器、电接点压力表、液位仪、浊度仪、余氯仪等。

6.8.3 电磁流量仪应为分体式,二次仪表需安装在仪表保护箱内,且满足如下要求:

1 必须具有计量器具型式批准证书、制造计量器具许可证。

2 输出全部电隔离。1路4~20mA DC模拟电流输出、1路频率/有源和无源脉冲输出、1路继电器输出。

3 传感器和变送器可以成套实现在线标定,并且转换器可完全互换,用户无需再次校准即可保证精度;转换器通过读取集成芯片的存储器单元的参数可实现无需再次用户标定和设定参数。

6.8.4 压力传感器形式应为传感器变送器一体化,带现场显示窗。

7泵房

7.0.1室外设置的泵房应符合现行国家标准《泵房设计规范》GB/T50265的有关规定。

7.0.2 居住建筑的泵房应符合下列规定:

1 不应毗邻起居室或卧室。宜设置在居住建筑之外或居住建筑的地下二层,当居住建筑首层为公建时,可设置在地下一层。

2 泵房应独立设置,泵房出入口应从公共通道直接进入。

3 泵房应有可贸易结算的独立用电计量装置。

4泵房应安装防火防盗门,其尺寸应满足搬运最大设备的需要,窗户及通风孔应设防护格栅式网罩。

7.0.3 泵房环境噪声应符合现行国家标准《声环境质量标准》GB3096和《民用建筑隔声设计规范》GBJ118的要求。

7.0.4泵房应采取减振防噪措施,并应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定。可采取的减振防噪措施:

1应选用低噪声水泵机组;

2 吸水管和出水管上应设置减振装置;

3 水泵机组的基础应设置减振装置;

4 管道支吊架和管道穿墙、楼板处应采取防止固体传声措施;

5 泵房的墙壁、天花板应采取隔音、吸音处理。

7.0.5泵房内电控系统宜与水泵机组、水箱、管道等输配水设备隔离设置,并应采取防水、防潮和消防措施。

7.0.6泵房的内墙、地面应选用符合环保要求、易清洁的材料铺砌或涂覆。

7.0.7泵房应设置排水设施,泵房内地面应有不小于0.01的坡度坡向排水设施。

7.0.8泵房应设置通风装置,保证房间内通风良好。

7.0.9水泵基础高出地面的距离不应小于0.1m。

7.0.10水泵机组的布置应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015的规定,当电机额定功率小于11kW或水泵吸水口直径小于65mm时,多台水泵可设在同一基础上;基础周围应有宽度大于0.8m的通道;不留通道的机组的突出部分与墙壁间的净距或相邻两台机组突出部分的净距应大于0.4m。

7.0.11泵房大门应预留机械锁加锁位置,保证长时间停电情况下,通过机械锁具对泵房实施安全保护。

7.0.12泵房内应有设备维修的场地,宜有设备备件储存的空间。

7.0.13 泵房配电设计应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054的规定。用电设备运行中产生的谐波应符合现行国家标准GB/T 14549《用电质量公用电网谐波》的规定。

7.0.14 配电线缆的选择应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217和GB/T 16895.15《布线系统载流量》的规定。

7.0.15 泵房除总进线电度表外,机泵设备应单独设电度表(或其配电柜上有电度统计功能),电能数据上传至监控系统,在监控系统中对机泵效率、供水能耗等指标进行统计,掌握泵房运行效率。

8自动控制与保护

8.1 一般规定

8.1.1泵房应设置安防系统,包括门禁系统、视频监控系统、语音对话单元。

1 安防系统设备应单独安装在一个机柜内,其报警信号应接入PLC系统,通过PLC将报警信号传送给远程中控平台服务器的同时可通过PLC控制硬盘录像机进行报警录像。

2 PLC系统及安防主机系统必须具有UPS电源在线提供断电后的电源供给,保证系统的通讯和数据传输,UPS在线维持供电时间大于1小时。断电后应及时通过PLC向中控平台发出断电报警。

3 安防系统中所有报警设备均应具备声光报警功能。

4 泵房内应设置红外报警与开门报警设备,实现门开合状态的实时监视。

5 门禁信号和图像信号应传输至远程中控平台,使门禁信号、视频图像均可在门禁远程监控软件的电子地图上以及远程图像监控计算机上予以报警和显示。

6 视频监控系统图像应以现场保存为主,可远程同步存储、监看、回放视频监控系统。当泵房内触发相应报警时,摄像系统可自动调用预置位摄像机对现场情况进行联动报警录像。视频监控系统应能提供不低于D1画质的信号,摄像点附近应安装应急照明灯7语音对话单元应由扩音器及麦克风组成,其音频信号通过嵌入式硬盘录像机传送,为现场和远程中控平台建立实时通话环境。

8.1.2自控设计中应考虑系统整体的模块化、标准化、智能化,以实现系统运行的安全可靠以及节能高效运行。系统中涉及的设备均应选用工业级产品。

8.1.3控制设备应符合下列规定:

1 应按现行国家标准《通用用电设备配电设计规范》GB50055的有关规定执行;

2 应有现场控制和远程控制两种模式,通过现场控制柜上的选择开关或者远程开关进行切换。两种控制模式均应能实现手动和自动控制两种形式。优先级从高到底分别为:现场手动控制、远程手动控制、现场自动控制、远程程控控制。

3 应具有必要的参数、状态和信号显示功能;

4 备用泵可设定为故障自投和轮换互投。

8.1.4二次供水设备宜有人机对话功能,界面应汉化、图标明显、显示清晰、便于操作。应可输入、修改、显示相应的系统运行参数和设备运行状态,具备分级密码保护以及重要参数二次确认功能。

8.1.5二次供水设施宜采用两级PLC控制体系,子PLC负责特定范围内系统的自动运行,主PLC负责各子PLC间协调以及与主控平台的通讯;主PLC故障情况下,子PLC系统应能按照设定程序独立运行。主PLC应配有人机界面触摸屏。

8.1.6 变频调速装置应具有以下功能:瞬时失电保护、控制信号设定、调整和调试、联锁

信号的输入和输出、故障信息的显示和储存、自诊断以及业主要求的其它功能。

8.1.7变频调速控制时,设备应能自动进行小流量运行控制,为了防止水泵低效运行,宜设置气压罐、小流量泵等小流量运行控制,以达到节能的目的。

8.1.8 变频调速供水电控柜(箱)应符合现行行业标准《微机控制变频调速给水设备》JG/T3009的规定。宜采用PT100热电阻或其它温度检测传感器进行温控,可对柜内温度进行检测,根据柜内温度控制排热风扇的启动/关闭。

8.1.9 变频器功率因素应达到0.95以上,效率达到95%以上;过载能力不低于:120%,1min;150%,5S;200%,3S。

8.1.10二次供水设备应有水压、液位、电压、频率等实时检测仪表。

8.1.11叠压供水设备应能进行压力、流量控制。

8.1.12检测仪表的量程应为工作点测量值的1.5倍~2倍。

8.1.13 二次供水控制设备应通过公共光纤网络或宽带网络组成二次供水VPN网络进行数据通信,提供标准的通讯协议和接口(以工业以太网TCP/IP通讯协议为主),并设置备用通道应急传输主要数据。

8.1.14每一泵房可视为泵房远程监控系统中的一个节点,该节点的输入/出网络带宽不应低于2 MB。

8.1.15在自控设计中应考虑泵房无人值守运行为主要运行模式。

8.2泵房控制系统技术要求

8.2.1 总体构架:二次供水系统自控部分整体构架应按照下图来进行设计与建设。系统主要两部分组成,一是各增压泵房现场自动化控制系统及现场安防系统,二是远程中控平台。系统两部分主要通过专用VPN网络进行连接,以无线应急通道作为补充,实现各增压泵房的无人值守自动运行以及远程调度监管。现场系统控制设计还应充分考虑在PLC故障的情况下,可不依赖PLC实现控制设备的开/停等操作,维持系统的运行。

图 二次供水自控系统整体构架图

8.2.2 系统设备控制要求:

1泵的控制应保证泵出口流量的一致性,可实现正常运行的轮换、故障轮换、泵的增加投入、泵的减少投入、泵的调速控制等各种控制模式。

2变频器控制应具备不依赖于PLC 而独立和多泵自动运行的能力,应能对泵的转矩进行检测或控制,可通过DTC 直接转矩控制和检测获知泵的运行状态,保证泵组内的每台泵的出口流量的保持一致,根据流量大小自动进行泵的出口压力补偿控制,保证供水管网的平稳供水及流量调节需要。

3水箱控制:水箱控制应能实现液位控制、换水比控制(换水水量计量、换水比计算)、出口压力安全控制等功能。

8.2.3 信号传输方式:PLC 应具有以太网通讯、MODBUS 等多种通讯协议接口。PLC 控制柜(PLC )和各变频控制柜(变频器)之间采用MODBUS 通讯协议进行进行数据交换和信号传输。变频器之间通过DDCS 接口以光纤为介质相互连接互相传送数据,并相互协调变频器之间的同步运行。PLC 控制柜(PLC )和中控远程监控系统采用工业以太网通讯协议通过VPN 网络完成数据流、报警信号、图像信号的传输。

光/电转换器

交 换 机

安防P

L

C 光/电转换器交 换 机P L C 光/电转换器交 换 机P L C 光/电转换器交 换 机P L C VPN虚拟专用网络1#增压泵站2#增压泵站3#增压泵站

n#增压泵站

TCP/IP TCP/IP TCP/IP

光/电转换器

交 换 机

监控终端1监控终端2

中控 平台

T C P /I P 备用线路(TCP/IP)备用线路(TCP/IP)安防安防安防

二次供水工程技术标准

二次供水工程技术标准 1 总则 1.0.1为保障社会公众利益,规我省二次供水工程的建设和运行维护,保证二次供水的水量、水质、水压和供水安全,制定本标准。 1.0.2本标准适用于居住建筑、公共建筑二次供水工程的设计、施工安装、验收、设施维护和运行管理,不适用于工业企业、消防供水和其它需要加压供水的建筑。 1.0.3二次供水工程所采用的管道、管件、设备和辅助材料应符合现行标准,卫生性能应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB 17219)、《二次供水设施卫生规》(GB 17051)的规定。 1.0.4二次供水工程的设计、施工安装、验收、设施维护和运行管理除应执行本标准外,还应符合现行有关标准、规的规定。 2 术语 2.1二次供水secondary water supply 城市给水管网在入户之前经再度贮存、消毒、加压或经容器通过管道输送给用户的供水式。 2.2 二次供水设施secondary water supply installation 用于保障二次供水水质、水压而设置的设备、管线,包括贮水池(箱)(含高位、中位、低位水箱)、泵房、水泵机组及附属设施(含水泵、电机、配电控制柜)、压力罐、消毒设备、相关管道及各类阀门等。 2.3变频调速供水设备water supply equipment of VFD 由变频器改变电机供电频率、运转速度,实现恒压变量供水的设备。 2.4管网叠压供水pipenet pressure-add water supply 由管网叠压供水设备叠加市政给水管网水压,直接从市政给水管网中取水增压的供水式。 2.5生活饮用水drinking water 水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749)的用于日常饮用、洗涤的水。 2.6小时变化系数hourly variation coefficient 最高日最大时用水量与平均时用水量的比值。 2.7最大时用水量maximum hourly water consumption 最高日用水时间,最大一小时的用水量。 2.8引入管service pipe,inlet pipe

物业项目二次供水管理规定

物业项目二次供水管理规定 物业项目二次供水管理规定 1.0为保证**物业管理项目二次供水的卫生质量,特制定本管理规定。 2.0本管理规定适用于:**物业二次供水及水池水箱清洗消毒过程与结果的管理。 3.0职责 3.1给排水技工负责二次供水设施设备和水池/水箱清洗消毒过程的操作协调检查,跟踪水样的抽取和送检工作,其它工种技工配合,工程部主管负责监督管理。 3.2物业物业服务中心提前二天发:水箱清洗消毒停水告示,工程部主管负责按时组织实施,客服人员负责业户的说明与解释工作。 4.0二次供水管理 4.1安全措施:水池水箱加盖上锁,通气口和溢流口装设防虫网。水池/水箱清洗必须使用安全电压行灯,导线绝缘良好配有漏电保护开关;水箱清洗应保持通风;注意采取防滑等安全措施。 4.2水池清洗:必须按当地政府水质权威管理部门规定的时限清洗,清洗人员应具有效的健康证并接受过水池清洗相关专业培训。 4.3水质检测:必须保证二次供水的水质达到国家标准,取得当地水质检测部门的合格报告备案。 5.0水池/水箱的清洗消毒流程 5.1物业物业服务中心发:水箱清洗停水告示。 5.2根据水箱清洗停水告示的日期时间,按水池/水箱清洗消毒工作流程进行操作。 5.3水池/水箱清洗完毕,物业工程现场主管人监督复查:水池/水箱口盖妥上锁,溢水孔网罩是否完好,水池水箱清洗过程及填写清洗消毒记录表,跟进采集水样送卫生防疫部门检测。(如水样检测不合格,则必须重新清洗消毒直至检测合格) 6.0相关记录 6.1水池水箱清洗消毒过程记录表 6.2水箱计划清洗与实际清洗记录表 6.3卫生防疫站水样检测报告 6.5水箱清洗人员有效的健康证复印件 感谢您的阅读!

二次供水管理平台简要方案

二次供水远程管理系统简要方案 文件编号 文件状态[√ ]草稿 [] 正式发布 [ ]正在修改当前版本V1.0 拟制李长庚日期 审核日期 批准魏光明日期

目录 1整体概述 (3) 1.1 网络结构图 (3) 1.2 系统结构图 (4) 1.3 本系统的主要功能建设: (4) 2交付产品: (5) 3开发、部署所需资源: (5) 4工期、预算: (6) 5交付方式及其他 (6) 6系统建设效果: (6)

1 整体概述 1.1 网络结构图 INTERNET 网络 网络服务 APP 服务 (核心业务层) 供水管理服务平台 应用服务 管理终端业务终端查询终端 供水主机 供水单位1 供水主机 供水单位2 供水主机 其他等。。。 管理员管理客户查询 DTU DTU DTU APP 电脑客户端 APP 电脑客户端 网络结构图1

1.2系统结构图 手机APP、客户端软件 标准的协议规范安 全 基 础 设 施 及 保 障 体 系 法 律 法 规 体 系 标 准 规 范 体 系客户客户客户 管理 员 管理 员 管理 员 客户… 应用系统 系统设置设备监控 客户管理设备管理 应用支撑平台 数据安全 统一用户管理 数据交换DTU驱动 操作系统/计算机系统/网络硬件 数据资源 SQLSERVER 数据查询 App服务 …… 1.3本系统的主要功能建设: 功能描述 一、系统设置 单位设置管理单位组织机构的新增修改删除等 用户管理用户信息的新增修改删除等 权限管理用户权限的分配和设置 二、客户管理 客户登记客户信息登记注册、操作人员管理、权限分配、修改密码等三、设备管理 设备注册供水设备主机的登记和注册 DTU管理DTU的设置和管理和DTU对应设备的管理 DTU分配DTU和客户的关联

航天测控系统

航天测控系统 1.定义 2.发展概况 3.系统组成 4.航天测控网 5.总体设计 6.总体设计中必须解决的问题 7.电子测控系统 8.航天电子测控系统的新发展 9.计算系统 10.测控的其他应用 11.展望 1.定义 对运行中的航天器(运载火箭、人造地球卫星、宇宙飞船和其他空间飞行器)进行跟踪、测量和控制的大型电子系统。 2.发展概况 中国航天测控系统也是在航天事业的发展中逐步臻于完善的。在大陆上已经建立了多个测控站和一个测控通信中心。为了扩展观测范围,还建造了海上测量船,以便驶往远洋对航天器进行跟踪观测。在整个测控系统中使用了多台计算机,并有贯通各个测控站、测量船和测控中心的通信网络。 3.系统组成 ①跟踪测量系统:跟踪航天器,测定其弹道或轨道。 ②遥测系统:测量和传送航天器内部的工程参数和用敏感器测得的空间物理参数。 ③遥控系统:通过无线电对航天器的姿态、轨道和其他状态进行控制。

④计算系统:用于弹道、轨道和姿态的确定和实时控制中的计算。 ⑤时间统一系统:为整个测控系统提供标准时刻和时标。 ⑥显示记录系统:显示航天器遥测、弹道、轨道和其他参数及其变化情况,必要时予以打印记录。 ⑦通信、数据传输系统:作为各种电子设备和通信网络的中间设备,沟通各个系统之间的信息,以实现指挥调度。 4. 航天测控网 各种地面系统分别安装在适当地理位置的若干测控站(包括必要的测量船和测控飞机)和一个测控中心内,通过通信网络相互联接而构成整体的航天测控系统。 5.总体设计 航天测控系统总体设计属于电子系统工程问题。对整个系统来说,首先考虑的是航天任务的要求,可以针对某一个任务,也可以兼顾多个任务,从较长远的发展要求来设计。航天测控系统的中心问题是从地面和航天器整体出发,实现信息获取,即将航天器的飞行和工作数据发回地面,并用计算机进行计算、决策和实时反馈来控制航天器飞行的轨道和姿态。 6.总体设计中必须解决的问题 在总体设计中必须解决的问题有:①全系统所要具备的功能和实现这些功能的手段;②测控站布局的合理性;③控制的适时性和灵活性;④各种设备的性能、速度和精度;⑤长期工作的可靠性; ⑥最低的投资和最短的建成时间。 7.电子测控系统 跟踪测量、遥测和遥控系统是整个测控系统的基本部分。电子测控系统 优点是可以对航天器全天候跟踪,而且有较好的灵活性和足够的精度。从系统工程的角度来看,对航天器跟踪测量所得的数据,经过计算,可给出弹道、轨道或位置的信息;而遥测所提供的数据,经过处理、分析可给出航天器的状态信息;它们都是系统中反馈回路的重要信息源。遥控则是控制系统中的执行机构。 电子测量和控制系统的地面部分,必须与装在航天器上的电子设备相配合才能完成测控任务。

二次供水工程技术标准

天津市二次供水工程技术标准 二次供水工程技术标准 1.总则 1.0.1 为保障社会公众利益,确保二次供水安全,提高我市二次供水设施的建设水平,特制定《天津市二次供水工程技术标准》。 1.0.2 本标准适用于本市行政区域内新建、扩建、改建工程中二次供水的设计、施工、验收与监督。 1.0.3 二次供水工程的设计、施工与验收除应执行本标准外,尚应符合国家、行业、地方现行有 关标准的规定。 1.0.4 以下标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。《钢制压力容器》 《电气控制设备》 《生活饮用水卫生标准》《生活饮用水标准检验方法》 《二次供水设施卫生规范》 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》 《建筑给水排水设计规范》 《通用用电设备配电设计规范》《建筑给排水及采暖工程质量验收规范》 《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》《建筑工程施工质量验收统一标准》 《建筑电气工程施工质量验收规范》 J《微机控制变频调速给水设备》 9《泵的振动测量与评价方法》 J《泵的噪声测量与评价方法》《住宅设计标准》 《管网叠压供水技术规程》 2.术语 2.0.1 二次供水secondary water supply 当市政给水不满足用户对水压、水量要求时,将城市供水经过储存、加压后,通过管道给水的方式。2.0.2 二次供水设施secondary water supply installation 为二次供水设置的水箱、水泵、阀门、气压罐、电控装置、水处理设备、消毒设备、供水管道、泵房等设施。 2.0.3 水箱通气管water tank vent pipe 为使水箱与大气相通而设置的管道。 2.0.4 水箱溢流管water tank overflow conduit 为防止水箱内的水超出允许的最高水位而设置的放水管。2.0.5 水箱泄水管water tank exhaust pipe 为排空水箱内的水而设置的管道。

条文说明关于发布杭州市高层住宅二次供水设施技术标准导则-38页精选文档

杭州市新建高层住宅二次供水设施 技术标准导则 (试行) 条文说明 第 29 页

目次 1 总则........................ 错误!未定义书签。 3 基本规定 (31) 4 水质、水量、水压 (35) 5 系统设计 (37) 6 设备设施 (48) 6.1 水池(箱) (48) 6.2 压力水容器 (50) 6.3 水泵 (50) 6.4 管道与附件 (52) 6.5 消毒设备 (54) 7 泵房 (57) 8 控制、保护及安防系统 (59) 8.1 控制 (59) 第 27 页

8.2 保护 (60) 8.3 安防系统 (60) 9 调试与验收 (61) 9.1 调试 (61) 9.2 验收 (62) 第 28 页

1 总则 1.0.1二次供水是整个城市供水的组成部分,是最终保障供水水质和供水安全的重要环节。随着我市建设的快速发展和高层住宅数量越来越多,二次供水的安全稳定,特别是水质安全已经成为当前高层住宅供水安全中的薄弱环节。根据国家现行标准、规范和规程的要求,落实“五水共治”,保障人民生活用水安全可靠。规范二次供水设施技术标准,确保供水工程的建设质量和标准,保障二次供水的安全稳定运行,制定了本导则。 1.0.3规定了本导则的适用范围,明确提出本导则适用于新建和扩建高层住宅生活饮用水二次供水工程的设计、安装、调试及验收。 1.0.4已建的高层住宅二次供水设施是按照当时的 第 29 页

规范、标准及当时的建设条件建设的。改建时如完全按照本导则执行难度较大,所以本导则只作为改造工程的参照标准。 1.0.6高层住宅二次供水工程范围是根据《杭州市城市供水管理条例》第三十二条“推进居民住宅区的二次供水设施专业化管理,实现供水抄表到户”的要求给出的。 第 30 页

B3-1 二次供水远程监控系统技术方案.

二次供水设备远程监控系统 技术方案书 上海创韬自控科技有限公司 二零一五年七月二十八日

目录 1设计依据 (2) 1.1建设远程监控的发展要求 (2) 1.2设计原则 (3) 1.3系统概述 (5) 2系统组成原理 (6) 2.1中控室 (7) 2.1.1硬件 (7) 2.1.2 软件 (8) 2.2二次供水设备终端定义 (9) 3供水设备远控软件的功能定义 (11) 3.1数据流程规划 (11) 3.2通信服务程序的定义 (11) 3.3对供水设备的兼容性 (12) 3.4对泵站或测压点数据操作的实时性及简易性 (13) 3.5对供水设备或测压点监测信息的完整性 (14) 3.6设备的历史数据报表及曲线分析 (16) 3.7疑点分析 (18) 3.8设备的远程控制及报警机制 (18) 3.9分级管理 (20) 3.10设备的安保管理 (21) 3.11设备云图 (22) 3.12运营情况分析 (23)

3.13移动终端数据浏览 (23) 4系统软硬件技术细节描述 (24) 5项目实施质量的保证——行动偏差表 (27) 附录A 部分成功案例 (29) 附录B 数据变量采集表在兼顾数据完整的情况下,又预留50个变量作为后期使用 (32)

1设计依据 1.1建设远程监控的发展要求 饮水安全是现代化城市可持续发展的重要基础条件,供水企业提供优质、安全的饮用水是建设健康、和谐社会并促进经济发展的基础。 池州全市现有已经正式运营自来水二次供水泵站约有十多座,由于各二次供水泵站地理分布遥远,泵站的运行情况、水质数据等信息受到地域限制及通信服务普及程度不同的影响,无法实时反馈到自来水公司,大多依靠定期向行业主管部门提交人工填写的纸质报表或电子报表的方式进行管理,这些方式效率低、准确性差,反映缓慢。尤其是现场出现了运行故障等问题,行业主管部门不能及时发现,存在着严重的信息滞后、事故处理周期长等问题。为此,迫切需要建立一个集自动化、信息化、智能化为一体的二次远程在线监控系统。 建立“池州城市二次供水远程监控系统”信息管理平台,实时在线监测全区各二次供水泵站的电机运行、阀门状态、流量等指标,将数据汇总到池州市自来水厂,进行实时监控,及时、准确地掌握泵站运行信息,以便及时发现问题,并讯速做出反应,另一方面,还可以通过对历史数据的分析,对自来水生产工艺提出改进、调节建议。 预计5年内接入本系统的二次供水设备的数量超过500套;且本设计可容纳供水设备的总套数不设上限。 本文件描述了系统中涉及的所有软硬件组成部分的技术特性和功能特点。

航天里面比较好的一些单位

航天里面比较好的一些单位 [转]面向航天系统的单位据说比较好的(以下转载自西祠胡同)一院:一部、12所、14所 二院:二部、23所、25所 三院:三部、33所、31所 五院:501、502、503 排名如下,供大家参考: 第一:一部,501 第二:三部,502 第三:12所,33所,14所,25所 第四:二部,23所,31所,503 现在过去能排队分房子的有501,502,33所 工资最高的应该是1部、3部、33所,好点的室硕士8万问题不大 发展前景最好的应该是501、1部 车最多的是3部,33所 综合地理位置以及实力来看12所最好 一院一部,二院二部,上海八院,还有航天测控我都面试过,都基本拿到了OFFER,其他的院所也有所了解,据我打听待遇都差不了太多,二院二部主要是在市区,而且不提供住宿,这样要自己租房,待遇一算就低了。至于奖金和发展前途,总体发展前途一院一部和五院几个所好一些,属于科技集团,卫星火箭发展火,宣传也好。二院三院属于科工集团,搞导弹相对低调一些,这几年没有科技火,投入也少,它们总体部招的人也少,二院搞防空导弹,属于防御武器,三院搞岸舰导弹,主要属于进攻武器,国家这几年投入三院多点,所以奖金可能比二院多点。另外,本人签二院二部了,希望以上能给大家一点参考,不过其实这些真的很难说,要综合自己情况考虑。 航天\科工\所属单位大整理 *****航天科技集团与航天科工集团分家之前的设置****** 航天一院:运载火箭技术研究院 航天二院:地空导弹研究院(长峰集团) 航天三院:飞航导弹研究院(海鹰集团) 航天四院:航天化学动力研究院(固体)西安 航天五院:空间技术研究院 航天六院:中国河西化工机械公司(内蒙古) 航天七院:航天建筑设计研究院 航天八院:上海航天技术研究院(上海航天局) 航天九院:航天基础电子技术研究院 航天十院:航天时代仪器公司(北京)

二次供水泵房建设标准要求

二次供水系统建设标准 XXXXXX公司 20XX年X月

目录 一、总则 二、二次供水系统的建设要求 1、泵房建设的技术要求 2、二次供水设备的技术要求 3、泵房安全防护的技术要求 4、水质安全保障的技术要求 5、二次供水给水管道建设、验收标准

一、总则 1.1 按照国家四部委的总体要求,为提高我公司供水区域内二次供水系统的建设和管理水平,保障居民安全稳定供水、二次供水水质不受污染,注重系统节能、环境保护、节约能源,规范和引导我公司供水区域内二次供水工程建设和运行维护,特制定本标准。 1.2 本标准适用于新建、扩建、改建工程中生活饮用水二次供水系统设计、施工、峻工验收。 1.3 二次供水系统的设计、施工、骏工验收、运行管理,除执行本规程外,还应符合国家、行业和我省现行的有关标准、规范的要求。二次供水设备机组选型方案应由有设计资质的单位(设计院)根据管网设计图纸进行设计。 1.4 二次供水设备叠压市政压力值建议取0.2mpa计算扬程。二次加压设备流量建议以一年中最高日最大时流量公式计算。 1.5 二次供水系统的设计、建设、施工应严格执行国家相关规范,参照标准条文 《二次供水工程技术规范》CJJ140 《箱式式叠压给水设备》GB/T24603 《建筑给水排水设计规范》GB50015 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242 《室外给水设计规范》GB 50013 《城市居民生活用水量标准》GB/T 50331 《民用建筑节水设计标准》GB50555

《低阻力倒流防止器须用技术规程》CECS259:2009 《离心泵技术条件》 《离心泵效率》 《泵产品涂漆技术条件》 《离心泵、混流泵、轴流泵汽蚀余量》 《离心泵、混流泵、轴流泵和旋涡泵试验方法》 《泵的振动测量与评价方法》 《泵的噪音测量与评价方法》 《供配电系统设计规范》GB50052 《低压配电设计规范》GB50054 《用电质量公用电网谐波》GB/T14549 《电力工程电缆设计规范》GB50217 《建筑物电气装置》GB/T16895.15 《建筑物防雷设计规范》GB50057 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343 《通用用电设备配电设计规范》GB50055 《调速电气传动系统》GB 12668.3 《电气控制设备》GB/T 3797 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303 《外壳防护等级》GB/T4208 二、二次供水泵房的建设要求

安徽省合肥市城市住宅小区二次供水工程技术标准

1 总则 1.0.1为保障社会公众利益,规范我省二次供水工程的建设和运行维护,保证二次供水的水量、水质、水压和供水安全,制定本标准。 1.0.2本标准适用于居住建筑、公共建筑二次供水工程的设计、施工安装、验收、设施维护和运行管理,不适用于工业企业、消防供水和其它需要加压供水的建筑。 1.0.3二次供水工程所采用的管道、管件、设备和辅助材料应符合国家现行标准,卫生性能应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB 17219)、《二次供水设施卫生规范》(GB 17051)的规定。 1.0.4二次供水工程的设计、施工安装、验收、设施维护和运行管理除应执行本标准外,还应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 术语 2.1二次供水 secondary water supply 城市给水管网在入户之前经再度贮存、消毒、加压或经容器通过管道输送给用户的供水方式。 2.2 二次供水设施 secondary water supply installation 用于保障二次供水水质、水压而设置的设备、管线,包括贮水池(箱)(含高位、中位、低位水箱)、泵房、水泵机组及附属设施(含水泵、电机、配电控制柜)、压力罐、消毒设备、相关管道及各类阀门等。 2.3变频调速供水设备 water supply equipment of VFD 由变频器改变电机供电频率、运转速度,实现恒压变量供水的设备。 2.4管网叠压供水 pipenet pressure-add water supply 由管网叠压供水设备叠加市政给水管网水压,直接从市政给水管网中取水增压的供水方式。 2.5生活饮用水 drinking water 水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749)的用于日常饮用、洗涤的水。 2.6小时变化系数 hourly variation coefficient 最高日最大时用水量与平均时用水量的比值。 2.7最大时用水量 maximum hourly water consumption 最高日用水时间内,最大一小时的用水量。

二次供水方案

朝辉豪庭二次供水工程 施 工 方 案 安徽省诚信消防工程有限公司

朝辉豪庭二次供水工程施工方案 一、工程概况: 1、工程简介: 工程名称朝辉豪庭二次供水工程 建设单位马鞍山中朝房地产开发有限公司 设计单位上海新建设建筑设计有限公司 监理单位马鞍山科建工程建设监理有限责任公司 施工单位安徽省诚信消防工程有限公司 2、编制依据和标准: 《二次供水设施卫生规范》 GB17051-1997 《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》 GB50236-1998 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-2008 《生活饮用输配水设施及防护材料的安全性评估标准》GB/T17219-1998 《建筑给水金属管道安装—薄壁不锈钢管》 GJBT-769 3、创优目标: 本工程要求达到质量标准:合格 二、施工人员的组织及管理网络 1、现场管理组织机构、管理组织 为了更好、更快地保质按期完成工程,经公司研究决定,由古宏雨同志任项目经理,其项目部管理人员如下: 施工员:王永节 安全员:汪华

质检员:池明杰 材料员:戴何霞 针对本工程的施工地点分散特点,公司组建了一套管理精干和具有施工经验的项目管理班子,在工程施工中,我们将一如既往,加快施工进度,缩短施工周期,创标化,树精品,优质高效地完成施工任务,项目部人员全部持证上岗。 2、劳动力组织 本工程按平行流水作业方式和网络管理作业方式相结合组织施工,劳动力组织的特点:劳动力分布面大,劳动力工种多,专业队伍之间的配合施工的要求高、难度高,各个施工阶段穿插进行。针对上述特点,我公司将发挥安装配备齐全的优势,抽调技术水平高、作业能力强,拖管施工有经验的施工作业队伍,并进行相关工种的培训,以满足本工程劳动力组织的需求。根据各阶段所需工种人数不同,合理调度,确保各阶段施工计划工期目标的实现,从而保证工期按期完成。 三、施工方案及要则 1、管道安装 A、结合现场条件,合理安排顺序。先大管,后小管;先干管后支管;先装进水后装出水。 B、不锈钢管采用焊接或法兰连接,水泵进出口与管道应在自然状态下连接,轴线一致,不得强行对口连接。 C、管道安装前,根据管道的走向统一合理的安排布臵支、吊架,支、吊架应根据要求或管径确定。管道支架采用隔振支架,且在管道和卡环之间衬≥5mm 厚橡胶,支架安装结束进行干管安装时,先标出主干管中心线,进行管段长度测量并记录。然后,在地面进行加工和预组装。组装好的管子要在地面进行校正调直检查,保证无歪斜、曲扭、最后安装牢固。 D、管道对口焊接时,两管口间应留有1.5-2mm间隙,管壁大于4mm时需 开V型坡口对焊,两管间隙2~3mm,焊后双面成型,焊接时,焊缝饱满而不堆起。 2、水泵安装要求

小区二次供水监控平台方案

二次供水数据监控中心项目 技 术 方 案 XX有限公司

技术方案 1.项目概述 项目背景 //// 项目现状 公司现有约 500 套增压设备和约 400 个泵房,分布在全市 340 余个小区。增压设备分两种:叠压增压泵组和带水箱增压泵组;目前通信方式有两种: 类型 1、无水箱设备通讯方式为 GPRS/CDMA 无线通信; 类型 2、带水箱设备通讯方式为光纤有线通信; 项目需求 本项目所建平台总体目标用于我公司供水范围的二次供水设备的数据和图像的实时监控。本次项目工作包括服务器机房及中控室建设(位于水司设备维护中心办公楼内),接入10套二次供水泵房数据(分散于5个住宅区)。建设好的平台应易于修改,以适应设备、控制原理或二次增压泵站配置的变化。系统主要包含二次增压设备实时数据、历史数据及曲线查询和报表打印等功能,通过集成、整合、汇总、显示、查询等方式提供二次增压监控必要的数据支撑和辅助分析服务,将有助于提高监控人员对数据的分析能力,进一步规范二次增压设备日常维护各项流程,确保供水系统安全、经济的合理运行。具体需求如下: 1.设备已安装于各二次增压泵房,按甲方提供的通讯协议1,通过GPRS/CDMA方 式接收叠压设备的运行数据至二次供水数据监控中心的前置机,并将接收的数据写入中心数据存储服务器 2.从中心数据存储服务器提取数据并实时在客户端展示各站点数据,软件接入二次 供水设备能力大于800套; 3.PLC操作控制前置机:使用工业组态软件,通过TCP/IP工业以太网协议读取西门 子S7_300PLC数据并展示,能对现在增压设备进行控制及参数设置,同时要将数据写入中心数据存储服务器; 4.视频客户端:显示各二次增压泵站现场图像;

(技术规范标准)安徽省二次供水技术标准

安徽省二次供水技术标准 1 总则 1.0.1为保障社会公众利益,规范我省二次供水工程的建设和运行维护,保证二次供水的水量、水质、水压和供水安全,制定本标准。 1.0.2本标准适用于居住建筑、公共建筑二次供水工程的设计、施工安装、验收、设施维护和运行管理,不适用于工业企业、消防供水和其它需要加压供水的建筑。 1.0.3二次供水工程所采用的管道、管件、设备和辅助材料应符合国家现行标准,卫生性能应符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》(GB 17219)、《二次供水设施卫生规范》(GB 17051)的规定。 1.0.4二次供水工程的设计、施工安装、验收、设施维护和运行管理除应执行本标准外,还应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 术语 2.1二次供水 secondary water supply 城市给水管网在入户之前经再度贮存、消毒、加压或经容器通过管道输送给用户的供水方式。 2.2 二次供水设施 secondary water supply installation 用于保障二次供水水质、水压而设置的设备、管线,包括贮水池(箱)(含高位、中位、低位水箱)、泵房、水泵机组及附属设施(含水泵、电机、配电控制柜)、压力罐、消毒设备、相关管道及各类阀门等。 2.3变频调速供水设备 water supply equipment of VFD 由变频器改变电机供电频率、运转速度,实现恒压变量供水的设备。 2.4管网叠压供水 pipenet pressure-add water supply 由管网叠压供水设备叠加市政给水管网水压,直接从市政给水管网中取水增压的供水方式。 2.5生活饮用水 drinking water 水质符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749)的用于日常饮用、洗涤的水。 2.6小时变化系数 hourly variation coefficient 最高日最大时用水量与平均时用水量的比值。 2.7最大时用水量 maximum hourly water consumption 最高日用水时间内,最大一小时的用水量。 2.8引入管 service pipe,inlet pipe 将室外给水管引入建筑物的管段。

二次供水设施管理制度

二次供水设施管理制度 为保证酒店二次生活用水安全、卫生、清洁,符合国家规定的标准,保证供水系统设施、设备运转正常,制定以下管理规定:一、水泵房管理制度 1.水泵房、消防水系统、设备等由工程部指定专人负责监控、清洁及日常运行的巡视。 2、专职维护人员应按时对二次供水系统设备进行巡检,认真 填写巡检记录表,发现问题及时解决,保证供水设备正常运行。 3、水泵房内机电设备、仪器由值班人员负责操作,无关人员 不得进入水泵房,严禁非值班人员操作各种开关、按钮。 4、消防泵、生活泵、污水泵及各类控制开关、按钮、阀门应 有明显操作标志,标志简单易懂,正确无误。高压用电设备有危险标志并有防触措施。 5、水泵、仪表、阀门控制开关应定期检查,发现问题及时进 行维修、更换,确保控制性能良好。 二、水池(箱)管理制度 1、由工程部指派责任心强、身体健康的人员负责水池(箱) 的日常管理工作。 2、按时对蓄水池的水位和水质清洁情况进行检查,发现异常 情况要及时汇报和查找原因。 3、水池(箱)容积及管道口径应满足用水需求,生活用水与 消防用水管道布置合理,不存死水区。 4、水池(箱)结构坚实、牢固、光洁、不渗漏、耐腐蚀;水 池(箱)入孔必须加盖加锁,锁匙由专人保管;水池(箱)溢

流管口、通气孔口应有防蚊虫进入的不锈钢纱网;溢流管、排空管不得与下水道直接相连。 5、水池(箱)每年至少由专业清洁机构清洗消毒一次,并取 得市水质检测中心水质检测合格证明。在水质二次污染高发期应适当增加清洗次数,定期投加适量消毒剂。 6、水池(箱)管道、阀门定期维护,发现跑、冒、滴、漏现象,应立即组织维修、更换。非管理人员不得随意开启或关闭水池(箱)阀门。 7、水池(箱)四周应保持清洁,定期杀灭蚊虫。 三、二次供水设施管理人员职责 1、二次供水设施管理人员由工程部指定,管理人员需取得市 卫生主管部门出具的《健康合格证》和《卫生知识培训合格证》。 2、管理人员应定期维护保养供水设施,随时掌握及查询供水 设备、仪表运行情况,了解水池(箱)及配套管道、阀门情况,发现问题及时汇报,并协助维修人员维修。 3、管理人员负责维持供水设施房间秩序,保持供水设施周围 环境卫生,制止闲杂人等靠近,保证正常供水。 4、根据水池(箱)清洗记录档案,及时组织专业清洗机构进 行水池(箱)清洗消毒。清洗消毒工作结束后,应及时通知卫生防疫站对水池水质进行检测,如果检测不合格,则应重新清洗和消毒水池直至合格为止。 5、监督专业清洗机构清洗消毒过程,监督水质取样人员现场 采取进、出水样。

中国航天与系统工程

国防科技工业 2003.4 13 专题报道 中国航天创建以来,管理体制历经调整变化,研制任务不断更新换代,而系统工程方法却是中国航天几十年管理实践不变的主旋律。 江泽民同志1999年在表彰为“两弹一星”做出突出贡献的科技专家大会上指出,我国成功地研制出“两弹一星”的经验之一是,“广泛运用了系统工程、并行工程和矩阵式管理等现代管理理论与方法”,如何总结和升华中国航天几十年来按照和合乎系统工程方法的管理实践,如何学习和借鉴他人在系统工程方面的理念和方法,使中国航天在未来的发展中实现缩短研制周期,降低研制成本,产品性能优良,质量稳定的目标,是一个应当思考和研究的重要问题。 一、航天系统工程 钱学森在1978年文汇报上发表的文章《组织管理的技术——系统工程》是第一次在媒体上宣传系统工程这门科学技术。事实上,中国航天的系统工程方法实践早在60年代初就在他的倡导下开始了。那时候,党和国家决定按照“自力更生为主,争取外援为辅”的方针研制导弹。这项复杂的高技术系统工程,涉及多种专业技术,需要巨大的资源投入,具有很高的风险。在当时国家经济、技术基础薄弱的条件下,怎样结合中国的实际情况,在较短的时间内,以较少的人力、物力和投资,有效地利用科学技术最新成就, 完成导弹的研制任务,成为摆在科技和管理 中国航天与系统工程 ■ 郭宝柱

2003.4 国防科技工业 14 专题报道 而下从系统、分系统到部件的层层定义和分解活动,“V”图的右侧,则代表部件和分系统自下而上进行集成和试验,最后得到经过验证的系统。可以看到,系统分解和综合集成,正是系统工程的方法的核心。 国外对于系统工程定义的研究一直都没有停止过。1974年发布的美军标准499A,现在已经被电子工业联合会以及电器和电子工程师协会的新标准所取代。研 究这些定义所覆盖的基本观点,结合我们自己的系统工程实践,可以认为系统工程的概念是:系统工程是复杂系统研制的工程方法,是分析、综合、试验和评价反复进行的过程。系统工程从要求出发,把系统分解为多种工程专业的研制活动,最后集成为一个总体性能优化,满足全寿命周期使用要求的系统;系统工程管理保证系统研制活动有序进行,保持研制过程中成本、进度、性 它既是技术设计一个整体性能优化以及各是总体设计工作的总体先从确定系统在更又从整体优化的角度协调分系统与总体,分系统与分系统之间的接口关系,组织系统试验,最终完成系统的整体集成。 系统是由相互关联的若干组成部分构成的具有一定功能的整体。在关注其分系统、部件等组成元素的同时,更应当关注系统的另一个重要的组成部分,即指导如何构造系统的特征信息图谱。这就是总体设计的成果,是最后实现“涌现”的基础。分系统和部件的设计可以是很优秀的,也可以因为条件的限制只是一种折衷的方案。但是总体设计并不是这些分系统和部件的简单相加。按照系统论的观点,现有各部分的简单对接,其结果整体性能通常只会等于或弱于各部分性能之和。总体的系统工程工作,面对高水平的使用或技术要求,各种限制条件甚至苛刻的使用环境,参差不齐的技术基础, 复杂的界面关系,利用原有的经 验,发挥聪明才智,最终产生满足要求、整体性能优化的系统,实现的是整体功能优于各分系统功能之和,即“1+1〉2”。 型号设计师和指挥调度体系:中国航天系统工程的组织方式 在中国航天,系统工程的组织管理体系是设计师系统和指挥调度系统。型号设计师系统是型号的技术体系,总设计师是研制任务的技术总负责人,是设计技术方面的组织者、指挥者,重大技术问题的决策者。指挥调度系统是型号行政管理系统,行政总指挥是型号计划进度和预算计划与控制的总负责人,是资源保障方面的组织者、指挥者。 中国航天在创业阶段,依靠自力更生,迅速突破航天技术,填补科技空白是航天人的历史责任。在国家“一穷二白”的条件下,由行政指挥系统集中协调一切可以利用的资源,保障总师系统提出的技术性能指标的有效实现,是实现技术突破的保证。型号设计师和指挥调度体系是具有中国特色的组织管理方式,是当时学习苏联总设计师负责制与中国实际相结合的产物,在一定历史阶段是唯一正确的选择。 今天,以最短的时间,以最少的人力、物力和投资,完成型号研制任务已经越来越明确地成为新形势下的管理目标。最好是一个决策人,在研制的全过程中保持着技术、进度、经费三要素的平衡,不断做出优化的决策选择,这就是项目经理引起讨论的原因。 中国航天的型号总体和主要分系统通常都是在一个行政单位内部配套,从型号院延伸到厂、所的型号指挥系统,与院行政管

苏州市(区)二次供水系统工程技术细则(试行)

苏州市(区)二次供水系统工程技术细则 (试行)

前言 为加强我市二次供水管理,规范并提高苏州市(区)二次供水设施的建设水平,保证使用二次供水设施用户的供水水质、水压和供水安全。根据《苏州市生活饮用水二次供水管理办法》、《苏州市二次供水系统技术规范》、《二次供水工程技术规程》CJJ140-2010、《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006及相关规范标准要求,制定本技术实施细则。 本细则主要制定内容有:1总则;2术语;3基本规定;4水质、水量、水压; 5系统设计;6设备设施;7泵房;8自动控制与保护;9.施工;10.调试与验收;11. 设施维护与安全运行管理。 目次 前言 (1)

1 总则 (3) 2 术语 (5) 3 基本规定 (6) 4 水质、水量、水压 (7) 5 系统设计 (8) 5.1 一般规定 (8) 5.2系统设计原则 (8) 5.3 系统工艺 (9) 5.4 流量与压力 (10) 5.5 管道布置 (10) 6 设备设施 (11) 6.1 总体要求 (11) 6.2 水箱 (11) 6.3 压力水容器 (12) 6.4 水泵 (12) 6.5 电气控制柜 (12) 6.6 管道与附件 (12) 6.7 消毒设备 (14) 6.8 监测仪表 (14) 7 泵房 (15) 8 自动控制与保护 (17) 8.1 一般规定 (17) 8.2泵房控制系统技术要求 (18) 8.3 保护 (20) 9 施工 (22) 9.1 一般规定 (22) 9.2 设备安装 (22) 9.3 管道敷设 (22) 10 调试与验收 (23) 10.1 调试 (23) 10.2 验收 (23) 11 设施维护与安全运行管理 (25) 11.1 一般规定 (25) 11.2 设施维护 (25) 11.3 安全运行管理 (25)

山东省二次供水设施技术规范

山东省二次供水设施技术规程 前言 二次供水是城市供水的重要组成部分,由于二次供水设施涉及到饮用水的水量、水压、水质,直接关系到社会公众利益,特制定本规范。 本规范规定了山东省行政区域内二次供水设施的技术要求。 本规范由济南市市政公用事业局提出。 本规范起草单位:济南市质量技术监督局、济南市城市计划节约用水办公室 本规范主要起草人员:王万春、金庆祥、张贡意

1范围 本规范规定了二次供水设施的水量、水压、水质及污染防治、储水设施、动力设施、清洗消毒等技术要求。 本规范适用于山东省二次供水设施的设计、施工、验收。 本规范不含利用活性碳、膜分离等技术对自来水或其他原水做进一步深度净化处理的环节。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件其随后所有的修订单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用本规范,然而鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用本规范。 GB 5749-85 生活饮用水卫生标准 GBJ141-90 给水排水构筑物施工及验收规范 GB 17051-1997 二次供水设施卫生规范 GB 50015-2003 建筑给水排水设计规范 GB 50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 3 术语 3.1 二次供水 用水单位将城市公共供水或者自建设施供水经过储存、加压及深度净化后,再供给用户使用的供水形式。

3.2 二次供水设施 通过储存、加压及深度净化等方式来保障二次供水水质、水压、水量的设备、管道及构筑物。 3.3 水池 贮存和输配水量的构筑物。 3.4 水箱 贮存和输配水量的开式容器。 3.5 水泵 由动力驱动使水获得能量而增大水压,输送和提升水的机械。 3.6 垂直分区并联供水 建筑物各竖向给水分区有独立增(减)压系统供水的方式。 3.7 垂直分区串联供水 建筑物各竖向给水分区逐区串级增(减)压供水的方式。 4 技术要求 4.1 建设要求 4.1.1 当公共供水管网的水量、水压不能满足用户要求时,应建设二次供水设施。 4.1.2 建筑高度不超过100m的高层建筑,宜采用垂直分区并联供水的二次供水方式。建筑高度超过100m的高层建筑,宜采用垂直分区串联供水的二次供水方式。

二次供水“一张图”监管平台探讨

二次供水“一张图”监管平台探讨 (厦门四信物联网科技有限公司) 摘要:随着国民经济的发展和城市现代化水平的提高,高层建筑不断增加,为满足用水需求而建设的二次供水设施也随之不断增加,并在大中型城市形成一定的规模。2015年,住房城乡建设部、国家发展改革委、公安部、国家卫生计生委联合下发通知,要求各地加强和改进城镇居民二次供水设施建设与管理,进一步创新运营机制,多渠道解决资金来源,落实监管责任,推动形成权责明晰、管理专业、监管到位的二次供水设施建设与管理工作新格局,解决好城镇供水“最后一公里”的水质安全问题,更好地保障生活饮用水质量。二次供水“一张图”监控管理系统以公共基础地理和二次供水核心业务数据为基础,通过综合运用GIS、数据整合处理等技术手段,探讨将标准不一、格式多样、分散管理的现有二次供水数据,统一集中管理,形成标准统一,上下一致的数据资源保障体系,为二次供水业务监管系统提供“一张图”服务。 关键词:二次供水;一张图 引言 作为城镇供水系统的“最后一公里”,二次供水设施解决了中高层建筑的供水问题,国内二次供水主要有以下两种: (1)由供水企业抄收到户,加价收费。由开发单位负责建设,二次供水设施按有关标准验收合格后,统一移交给供水企业管理,物价部门允许其将相关费用计入水价,经测算中高层住宅居民每吨水统一加价0.4—1.05元不等; (2)开发企业将二次加压供水设施委托供水企业建设,与供水企业签订委托建设、水质等一揽子管理协议。由供水企业负责二次供水设施的设计、采购、施工、管理、维护,并依据物价管理部门核定的标准向开发单位一次性收取供水设施建设、运行和维护费用,设备日常运行所产生的电费等其他费用由物业按原有模式计入物业管理费中由业主支付。 相比水厂供水的集中管理监控而言,目前与高层建筑配套的二次供水尚处于一种不规范的自主设计、建设、使用、管理的状态,一些二次供水设施建设质量不过关、更新改造不及时、运行维护主体多元化,导致出现了跑冒滴漏、水质二次污染、安全防范隐患突出等问题,已成为影响城镇居民饮用水安全的薄弱环节,一直受到市民的广泛关注。

二次供水给水外线施工技术标准

二次供水、给水外线施工技术标准 (一)二次供水、给水外线施工技术标准要求 1.规范标准 《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219 《城市测量规范》CJJ/T 8 《生活饮用水卫生标准》GB5749 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 《室外给水设计规范》GB50013 《城市居民生活用水量标准》GB/T50331 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008 注:包括但不限于以上规范、标准,且以上规范、标准若有更新及替换,自动按最新现 行版执行。 2.技术标准 2.1施工要求 2.1.1 施工前应按设计要求对管线进行平面位置和高程测量,并应符合现行行业标准《城市测量规范》CJJ/T 8和《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008的相关规定。 2.1.2 施工前,施工单位应会同建设、监理等单位,核对管道路由、相关地下管道以及 构筑物的资料,必要时应局部开挖核实。 2.1.3 管道穿越其他市政设施时,应对其采取保护措施,并应征得产权单位的同意。 2.1.4在地下水位较高的地区或雨季施工时,应采取降低水位或排水措施,并应及时清除沟内积水。 2.1.5 在沿车行道、人行道施工时,应在管沟沿线设置安全护栏,并应设置明显的警示 标志。施工现场夜间应设置安全照明、警示灯和具有反光功能的警示标志。 2.2二次供水技术要求 2.2.1设备安装:设备的安装应按工艺要求进行,压力、液位、电压、频率等监控仪表的 安装位置和方向应正确,精度等级应符合国家现行有关标准的规定,不得少装、漏装。

相关文档
相关文档 最新文档