1 冷库建筑平面设计

1.1工程概况

本次设计是在郑州建一个装配式冷库,该冷库主要是对猪白条肉的冻结,待其降至要求的温度时放进冷藏间进行冷藏。每天的冻结能力为30吨,冻结时间为20小时,猪肉的冷藏量为100吨。

1.2冷库容积及尺寸的设计

根据冷库每天的冷加工能力和冷藏能力计算冷库的容积以及对尺寸进行设计。 1.2.1冻结间容积及尺寸的设计

设计两个冻结间,每个冻结间的冻结能力为15吨。用吊轨方式使屠宰后猪肉冻结。每天的冷加工能力

t

lm m d d 24

1000'

?= (1-1)

式中

d m ——设有吊轨的冷却间、冻结间每日冷加工能力,单位为t ;

l ——吊轨总有效长度,单位为m ;

t ——货物冷加工时间,单位为h ,食品进出库时间为2h ;

'd m ——吊轨单位长度净载货质量,单位为kg/m 。

于:《制冷工艺设计》——设有吊轨的冷却间、冻结间冷加工能力计算(1—1) 冻结间每天的冷加工能力d m 为15t ,货物冷加工时间为20h ,吊轨单位长度净载货质量'

d m 取230kg/m

经计算吊轨长度L=54m ,因此每个冻结间布置6条吊轨,每条吊轨长9m,间距1m.所以每个冻结间长10m ,宽7m. 1.2.2冷藏间容积及尺寸设计

设计两个冻结物冷藏间,每个冷藏间的冷藏量为50t. 根据冻结物冷藏间、冷却物冷藏间、冰库计算吨位计算公式

1000

s V G ρη

∑= (1-2) 式中

G ——冷库计算吨位,单位为t ;

V ——冷藏间或冰库的公称体积,单位为m 3,其值应按冷藏间、冰库的净 面积乘以房间净高确定;

s ρ——食品计算密度,单位为kg/m 3;

η——冷藏间或冰库的体积利用系数。

于:《制冷工艺设计》——冷藏间、冰库计算吨位计算公式 (1—3)

冷藏间的计算吨位为50t ,查《制冷工艺设计》表1-3冻肉的计算密度s ρ为400kg/m 3,查《制冷工艺设计》表1-6装配式冷库的体积利用系数为0.45,经计算冷的 公称体积V=277m 3.

冷库的高取3.2m ,面积为86.56m 2,取90m 2。因此布置的两个低温冷藏间的长为10m ,宽为9m 。

1.3库房平面图设计

根据上面冷库实际冷加工能力和冷藏间贮藏吨位所决定的各个冷间的面积,初步决定冷库平面图,单位为米。

图1-1 库房平面图

1.4设计基础资料

1.4.1气象资料

郑州地区气象资料如下:

地理位置:北纬'

?,东经'

3443

11939

?,海拔110.4m 夏季通风室外计算温度32℃

夏季空气调节日平均室外计算温度31℃

夏季空气调节室外湿球温度27℃

最热月月平均室外计算相对湿度76%

夏季通风室外计算相对湿度45%

最大冻土深度27cm

冬季大气压力101.325kpa

夏季大气压力99.192kpa

1.4.2室内设计参数

室内参数设计如下:

表1-1 室内设计参数

2 制冷系统方案的设计

制冷系统方案是设计单位依据设计任务书而提出的初步设想,是一个关键的环节。冷库或其他制冷装置,使用效果的好坏都与所选择的制冷方案有着密切的关系。若制冷方案确定的不当,会给冷库的建设造成不应有的损失和操作管理不便。因此在确定方案时,应从先进、实用、发展、经济等方面出发,同时考虑几个不同的方案进行比较,权衡利弊,选择最佳的设计方案。

2.1制冷剂的确定

氨的标准蒸发温度为-33.4℃,凝固温度为-77.7℃。氨有较好的热力性和热物理性质。它在常温和普通低温范围内压力比较适中。单位容积制冷量大,制冷效率高,粘性小,流动阻力小,比重小,传热性能好。并且ODP和GWP都为0.此外,氨的价格低廉,又易于获得,所以它是应用最早而且目前仍广为使用的制冷剂。鉴于以上原因本设计我采用氨做制冷剂。

2.2制冷系统供液方式的确定

制冷系统的供液方式分为直接膨胀供液,重力供液,液泵供液,和气泵供液。

相对而言,直接膨胀供液适用于小型氨制冷装置、负荷稳定的系统及氟制冷装置;重力供液需另外加建阁楼放置氨液分离器,加大投资成本;气泵供液对于自控原件有较高的要求,且国内尚少实用,实施不方便初投资大;液泵供液比直接膨胀供液、重力供液优越,稳定,在排管内循环速度高有利于提高蒸发器传热系数,并可以充分利用冷却面积,同时回气管为两相流体,压缩机吸气过热度较小,从而提高整个制冷循环的制冷系数;其融霜装置和除霜操作都比较简单,易于实现自动化。因此,本次设计采用液泵供液方式。

2.3制冷系统供冷方式的确定

供冷方式分集中供冷和分散供冷两种。

我国的氨制冷装置大都采用集中供冷方式,并且集中供冷制冷设备能统筹考虑,因而制冷装机总容量较低,投资费用稍低;集中供冷日常运行管理方便,且冷负荷大时冷冻机可以互相切换帮助降温,故而选择集中供冷为本系统的供冷方式。

2.4冷却间冷却方式的确定

冷却间的冷却方式分为直接冷却和间接冷却。

直接冷却方式是制冷剂直接通过蒸发器吸收被冷却物体热量。直接冷却的制冷剂在蒸发器内直接吸热蒸发,传热温差只有一次,能量损失小,换热效率高,并且系统简单,操作管理方便,初次投资和运转费用较低。而间接冷却的初投资和经常运转费用较高,而且两次换热,能量损失较大,间接冷却方式在冷库制冷装置中较少使用。综合以上原因,本次设计采用直接冷却方式。

2.5除霜.排液方案的确定

2.5.1除霜方案的确定

系统的除霜方案有人工扫霜,水冲霜,热气融霜,电热融霜,组合式除霜。

本次设计采用组合式除霜。冻结物冷藏间以及低温穿堂的顶排管采用人工结合热气的方式,平时人工扫霜,定期进行热气融霜,以彻底清除人工扫霜不易除尽的霜并排出管内集油。冻结间的冷风机采用水冲霜与热氨融霜相结合的方法。因为本次设计采用的是制冷设备采用的是冷风机,因此,选用的融霜方式为热气融霜。

2.5.2排液方案的确定

由于该冷库为中小型冷库,采用的是液泵供液,不单独设置排液桶,所以将采用冷凝液排入低压循环桶的方案,将冷凝液降压后引入到低压循环桶。

3 制冷负荷的计算

3.1冷库围护结构的设计

装配式冷库的库体为钢框架轻质预制隔热板装配结构,一般是以涂塑钢板等金属材料为面层,以聚氨酯或聚苯乙烯泡沫塑料为夹心。本次设计库体结构的面层为涂塑钢板,保温材料为聚氨酯泡沫塑料。 3.1.1围护结构隔热层厚度的计算

围护结构隔热层厚度按下列公式计算

()00

R R g g '-''=λδ (3-1) 式中, g δ——隔热层厚度,单位为m; g λ—— 隔热材料的热导率,单位为W/(m ·℃);

R '——围护结构除隔热层外所有热阻之和,单位为m 2.℃/w; 0

R '' ——围护结构所需总热阻,单位为m 2.℃/w;

于:《冷库设计》——隔热层厚度(2-9)

取面积热流量q=10w/m 2,查《制冷工艺设计》表1-7,温差修正系数ɑ=1.05,表

2-3得 0

R ''=5.67m 2.℃/w ;查《制冷工艺设计》附表10,聚氨酯的热导g λ=0.031W/(m ·℃);因为不计库板内外涂塑钢板的热阻,则0

R '=0因此,()00

R R g g '-''=λδ=0.031×(5.67-0)m=0.175m,取冷库库板的规格为180mm. 为了防止水蒸气在冷库围护结构表面凝结所必须的热阻,即低限热阻 ()w d

w n w R

b t t t t R ··1min

--= (3-2)

式中, min R —围护结构最小总热阻,单位为㎡·℃/W ; w t —围护结构高温侧的气温,单位为℃; n t —围护结构低温侧的气温,单位为℃

ld t —围护结构高温侧空气的露点温度,单位为℃;

b -热阻的修正系数,取b=1.0。

w R -围护结构高温侧表面的放热阻,单位为㎡·℃/W

于:《冷库设计》——低限热阻(2-8)

查《冷库设计》表2-2,得露点温度ld t =25.75℃;查《制冷工艺设计》表1-8,得w R =0.043㎡·℃/W

将以上各值代入公式计算得min R =0,44㎡·℃/W

冷库围护结构的总热阻为5.67㎡·℃/W>0.44㎡·℃/W ,因此本次设计符合要求,所以隔热层厚度为0.18m. 3.1.2围护结构的设计

冷库的墙体和顶层均为180mm 厚的聚氨酯预制库板;

地板从上到下分别为厚120mm 的普通钢筋混凝土和厚180mm 的聚氨酯预制板。

3.2冷间热流量的计算

冷间热流量通常由围护结构热流量1Φ、货物热流量2Φ、通风换气热流量3Φ、电动热备运转引起的热流量4Φ和经营操作热流量5Φ五部分组成。在此设计中,由于冷间内贮存食品为猪白条肉,并不需要新鲜空气且该冷间亦无操作人员在内作业,故而也不需要进行通风换气,所以在此工程中由通风换气热流量3Φ可以不计算。同时,根据《制冷工艺设计》要求:冻结间、冷却间负荷计算中不计经营操作热流量5Φ这项热量,实际发生的热量在冷却设备负荷货物热流量系数P 中考虑,所以经营操作热流量5Φ只需在冷藏库中计算。 3.2.1围护结构热流量的计算

围护结构热流量通常是由于库内外存在温差和外墙受太阳辐射热作用,通过冷间的墙体,地面,屋顶传入的热量进入冷间后消耗的冷量。 根据围护结构传热引起的热流量1Φ计算公式

1()w n KAa t t Φ=- (3-3) 式中:

1Φ——围护结构热流量,单位为W ;

K ——围护结构的传热系数,单位为W/(㎡·℃); A ——围护结构的传热面积,单位为㎡;

a ——围护结构两侧温差修正系数,按围护结构类别和所处位置而定; w t ——围护结构外侧的计算温度,单位为℃; n t ——围护结构内侧的计算温度,单位为℃。

于:《制冷工艺设计》——围护结构传热引起的热流量1Φ (1—4) 以一号冻结间的西外墙为例进行计算 (1)确定传热系数K 根据传热系数的计算公式

111

11m

i i w i n

K R a ξλα==

=++∑ (3—4) 式中

w a 、n α——外、内表面的表面传热系数,单位为)W/(㎡·℃);

i ξ——平壁各结构层厚度,单位为m ; i λ——材料的热导率,单位为W/(m ·℃);

0R ——各结构层总传热阻。

于:《制冷工艺设计》——冷间围护结构的传热系数K (1—5)

查《制冷工艺设计》 表1-8得w a =23 W/(㎡·℃),n α=8W/(㎡·℃);查

《制冷工艺设计》附表10,得聚氨酯的热导率 i λ=0.031W/(m ·℃) 将以上各值代入公式计算得K=0.172W/(㎡·℃) (2)确定传热面积A

西外墙长7.35m ,高3,375m ,则传热面积A=7.35×3.375=24.81m 2 (3)确定温差修正系数ɑ

查《制冷工艺设计》表1-7得温差修正系数ɑ=1.05 本次设计的室外计算温度w t =31℃,室内计算温度n t =-23℃

将以上各值代入公式(3-3)计算得1 =241.96W 用相同的方法计算其他冷间,并将结果填入下表

表3-1 围护结构热流量计算表

3.2.2货物热流量的计算

货物热流量是指食品在冷加工过程中的冷却热流量和鲜活食品的呼吸放出的热量和。货物热流量包括食品热流量2a Φ、包装材料和运载工具热流量2b Φ、货物冷却时呼吸热流量2c Φ和货物冷藏时的呼吸热流量2d Φ。在本设计中,由于该冷库是用于猪白条肉的冷藏,故而没有呼吸热。

根据货物热流量公式

2221212()()1

[]3.6a b

b b

c t t m h h mB t t

Φ=Φ+Φ--=

?+ (3—5) 式中

2Φ——货物热流量,单位为W ; 2a Φ——食品热流量,单位为W ;

2b Φ——包装材料和运载工具热流量,单位为W ;

m ——冷间的每日进货量,单位为kg ;

1h ——货物在冷间内初始降温时的比焓,单位为kJ/kg ; 2h ——货物在冷间内终止降温时的比焓,单位为kJ/kg ;

t ——食品冷加工时间,单位为h ,对冷藏间取24h ,对冷却间、冻结间取设

计冷加工时间;

B——货物包装材料或运载工具质量系数;

b

c——包装材料或运载工具比热容,单位为kJ/(kg·℃);

b

t——包装材料或运载工具进入冷间时的温度,单位为℃;

1

t——包装材料或运载工具在冷间终止降温时的温度,宜取该冷间设计温

2

度,单位为℃;

1/3.6——1kj/h换算成1/3.6W的数据。

Φ(1—6)

于:《制冷工艺设计》——货物热流量2

以一号冻结间为例进行计算

冻结间每日的进货量按冷加工能力计算,即m=15t;货物的进货温度按规定未经冷却的鲜肉的温度为39℃,终止降温温度取库内温度-23℃;食品的冷加工时间为20h;查《制冷工艺设计》附表12得食品的焓值为h1=-7.02kg/kg,h2=330kg/kg;查《制冷工艺设计》表1-9,得B b=0.1,表1-10,得C b=0.42kg/(kg·℃)

Φ=70755W

将以上各值代入公式3-5进行计算得

2

用同样的方法计算其他冷间,将结果填入下表

表3-2 货物热流量计算表

3.2.3电动机运转热流量的计算

在计算该项负荷时,因为冷风机型号尚未选定,所以也不知道其具体功率,这就需要先假设一个电动机功率,求得总耗冷量选出冷风机后在根据实际功率进行校核。

本次设计的冻结间和低温冷藏间均采用冷风机,每间冷藏间选用2台DD-7.5/40的冷风机,它的电机功率为:2×2×0.25=1KW。对于冻结间,选用6台DJ-19.6/115的冷风机,它的电动机功率为:6×4×0.55=13.2KW

电动机运转热流量

4

Φ按下式计算

41000

d

P b

ξ

Φ=∑(3—6)

式中

4

Φ——电动机运转热流量,单位为W;

d

P——电动机额定功率,单位为kW;

ξ——热转化系数,电动机在冷间内时取1,电动机在冷间外时应取0.75;

b——电动机运转时间系数。冷风机配用的电动机取1,冷间内其他设备配用的电动机可按实际情况取值,如按每昼夜操作8小时计,则b=8/24

于:《制冷工艺设计》——电动机运转热流量

4

Φ(1-8)

对于1号冻结间来说,P d=13.2KW,因配用电机在冷间内布置,故ξ=1;冻结间的冷风机每天工作20h,故电动机的运转时间系数b=20/24

将以上各值代入公式3-6计算

4

Φ=11000W

用相同的方法计算其他冷间,并将结果填入下表

表3-3 电动机运转热流量计算表

3.2.4操作热流量的计算

根据《制冷工艺设计》要求:冻结间、冷却间负荷计算中不计经营操作热流量5

Φ这项热量,实际发生的热量在冷却设备负荷货物热流量系数P 中考虑,所以经营操作热流量5Φ只需在冷藏库中计算。

操作热流量5Φ包括:照明热流量5a Φ、库门开启热流量5b Φ和操作人员热流量

5c Φ。

根据操作热流量5Φ计算公式

5555'()133.62424

a b c

k

k n w n n d d r r

n n V h h M A n ρΦ=Φ+Φ+Φ-=Φ+?+Φ (3—7) 式中

5Φ——操作热流量,单位为W ; 5a Φ——照明热流量,单位为W ; 5b Φ——开门引起的热流量,单位为W ; 5c Φ——操作人员热流量,单位为W ;

d Φ——每平方米地板面积照明热流量,单位为W/㎡,冷却间、冻结间、冷 藏间、冰库和冷间内穿堂可取2.3W/㎡,操作人员长时间停留的加 工间、包装间等可取4.7W/㎡;

d A ——冷间地面面积,单位为㎡;

'

k n ——门槛数;

k n ——每日开门换气次数;

M ——空气幕效率修正系数,可取0.5,如不设空气幕时,应取1;

3/24——每日操作时间系数,按每日操作3小时计;

r n ——操作人员数量;

r Φ——每个操作人员产生的热流量,单位为W ,冷间设计温度高于或等于

﹣5℃时,宜取279W ,冷间设计温度低于﹣5℃时,宜取395W ;

w h ——冷间外空气的比焓,单位为kj/kg ; n h ——冷间内空气的比焓,单位为kj/kg ; n V ——冷间内净体积,单位为m 3;

n ρ——冷间内空气密度,单位为kg/m 3。

于:《制冷工艺设计》——操作热流量5Φ(1-9)

对于1号冷藏间,每平方米地板面积照明热流量d Φ取 2.3W/㎡,冷间地面面积A d =10×9=90㎡;门槛数'k n =1;查《制冷工艺设计》图1-4,每日开门换气次数k n =4;查《制冷工艺设计》附表1-9,冷间外空气的比焓w h =66.36kj/kg ,冷间内空气的比焓

n h =-16.077kj/kg ,冷间净面积n V =288m 3;该冷库不设空气幕,故M =1;查《制冷工艺设计》表1-13,冷间内空气密度n ρ=1.3556kg/m 3;每个操作人员产生的热流量

r Φ=395W ,操作人员数r n =3。

将以上各值代入公式3-7计算得5Φ=1845.15W

2号冷藏间同1号冷藏间。

3.3冷却设备负荷和机械负荷的计算

3.3.1冷却设备负荷的计算

冷却设备负荷是作为选择冷间冷却设备(冷却排管或冷风机)所需要能量的依据。在确定冷却间、冻结间等冷却设备时,为了使冷却设备的能力适应冷却或冻结过程中某个阶段较大制冷负荷的需要,应对货物热流量2Φ乘以负荷系数。冷间冷却设备负荷计算式为

12345s Φ=Φ+PΦ+Φ+Φ+Φ (3—8)

式中

1Φ——围护结构热流量,单位为W ; 2Φ——货物热流量,单位为W ;

3Φ——通风换气热流量,单位为W ; 4Φ——电动机运转热流量,单位为W ; 5Φ——操作热流量,单位为W ;

P ——货物热流量系数,对于冷却间、冻结间和货物不经过冷却而直接进入

冷藏室的冷却物冷藏间,P =1.3,对于其他冷间(包括冻结物冷藏间、 冰库和部分冷却物冷藏间),P =1.0。

于:《制冷工艺设计》——冷却设备负荷s Φ (1—10)

根据相关规定,取冻结物冷藏间的货物热流量系数P=1,冻结间P=1.3 则冷间冷却设备负荷s Φ计算按公式(3—8)计算结果如表所示

3-4 冷却设备负荷汇总表

3.3.2机械负荷的计算

机械负荷不同于冷间冷却设备负荷,因为冷却设备负荷是按最不利的生产条件计算的,而在实际生产中各种最不利的因素同时出现的概率很小。因此,计算机械负荷时应对各种热量加以修正,使其既满足冷库每年生产的要求,又要充分考虑冷库常年经营费用,为选择制冷压缩机和设备提供可靠的理论依据。目前,机械负荷应根据不同的蒸发温度按下式分别计算:

11224455()j n n n n R Φ=∑Φ+∑Φ+∑Φ+∑Φ (3—9)

式中

j Φ——机械负荷(W );

n——围护结构热流量季节修正系数,宜取1;

1

n——货物热流量折减系数;

2

n——冷间用的电动机同期运转系数;

4

n——冷间同期操作系数;

5

R——制冷装置和管道等冷损耗补偿系数,直接冷却系统R=1.07,间接冷却系统R=1.12。

Φ(1—10)

于:《制冷工艺设计》——机械负荷j

该冷库有冻结和冷藏两个蒸发系统,为直接冷却系统,查得各修正系数,并作机械负荷汇总表如下:

表3-5 机械负荷汇总表

4 制冷设备的选型计算

制冷系统主要的设备选择本章主要介绍如何根据第三章计算的制冷负荷来选配合适的机器和设备。这同样是冷库制冷系统设计的一个关键环节,它直接对整个工程投资费用,运行费用以及冷库的正常生产有着重大影响。

4.1压缩机的选型计算

4.1.1压缩机选型的一般原则

1.尽量选用大型压缩机,为了简化系统和便于操作,压缩机配备台数应尽量少,但机器总台数不宜少于2台;

2.同一机房内选配的压缩机应尽量在两个系列以内,以便零部件的更换,当机房仅有两台机器时,则尽量采用同一系列;

3.制冷压缩机的制冷量应能满足冷库生产旺季高峰负荷的要求,所选机器制冷量 ;

应≥计算机械负荷j

4.氨制冷系统压力比大于8时用双级压缩系统,氟利昂系统压力比大于10时用双级压缩系统;

5.选用压缩机的工作条件不得超过制造厂商规定的生产条件。

4.1.2主要工作参数的确定

1、蒸发温度t

的确定

z

蒸发温度主要取决于被冷却环境或介质所要求的温度。在直接冷却系统中,蒸发温度一般比库房温度低10℃左右。

本次设计采用的是直接冷却系统,因此,冻结系统的蒸发温度为-33℃,冷藏系统的蒸发温度为-28℃.

2、冷凝温度t l的确定

冷凝温度主要取决于冷凝器的形式、冷却方式和冷却介质的温度,以及制冷压缩机允许的排气压力和温度。

本次设计采用的是蒸发式冷凝器,冷凝温度t l可由下式求得:

t+(5~10)℃(4—1)

t l =

s

t——夏季室外计算湿球温度,单位为℃

式中:

s

于:《制冷工艺设计》——冷凝温度

tl (2-2)

郑州的夏季湿球温度为27℃,因此冷凝温度t l =27+8=35℃ 3、中间冷却温度zj t 的确定

在温度范围为+40~﹣40℃以内的氨制冷系统中,可用拉赛经验公式确定最佳中间温度,计算式为

0.40.63zj l z t t t =++℃ (4—2)

于:《制冷工艺设计》——中间冷却温度zj t 的确定(2—4) 则,-33℃蒸发系统的中间冷却温度zj t =﹣2.8℃; -28℃蒸发系统的中间冷却温度zj t =0.2℃。 4、吸气温度x t 的确定

在氨泵供液系统中,从冷却设备至低压循环桶的回气管内为气体两相流体,正常情况下不会产生过热,只在低压循环桶至压缩机的吸入管上才会产生过热。吸气温度

x t 的确定可通过查《制冷工艺设计》表2—2 氨压缩机允许吸气温度,根据z t =﹣33℃得x t =﹣21℃,z t =﹣28℃得x t =﹣18℃。 5、排气温度p t 的确定

通常在氨压缩机排气温度应≤150℃,正常运行时一般在100~130℃之间。故而排气温度p t 取110℃。 6、压缩级数的确定

根据z t =﹣33℃与L t =35℃查《制冷工艺设计》附表1一 R717饱和液体及饱和蒸气的热力性质得Z p =104.054kpa ,L p =1352.2kpa 。

则其压力比L

z p n p =

=13.00>8

根据《制冷工艺设计》要求:R717的压力比大于8时采用双级压缩,故而本系统将采用的压缩级数为双级。 7、过冷温度g t 的确定。

制冷剂液体在冷凝压力下冷却到低于冷凝温度时的温度称为过冷温度。对于双级

压缩系统,过冷温度比中间温度高3~5℃。

则,-33℃蒸发系统的过冷温度g t =﹣2.8+4.8=2℃; -28℃蒸发系统的过冷温度g t =0.2+4.8=5℃。 4.1.3压缩机的选型计算

双级压缩有单机双级和配组双级两种形式,相对来讲,单机双级有初次投资费用少,系统简单,占地面积小等优点,但配阻双级可以获得较为理想的压缩比,在该系统中,压缩比相对较大,因此采用配组双级机更为合适。 压缩机理论输气量计算公式

2253.6 3.6()j j

r

v V h h q λ

λΦΦ==

- (4—3)

式中,

V ——压缩机理论输气量,单位为m 3/h ;

j Φ——该蒸发温度系统机械负荷,单位为W ;

2v ——吸入气体的比体积,单位为m 3/kg ; 2h ——吸入气体的比焓,单位为kj/kg ; 5h ——进蒸发器液体的比焓,单位为kj/kg ; r q ——单位容积制冷量,单位为kj/m 3;

λ——压缩机输气系数。

于:《制冷工艺设计》——活塞压缩机的选型计算(2—5) 1、确定高、低压机理论输气量之比ξ为1/3;

2、根据蒸发温度z t =﹣33℃和中间冷却温度zj t =﹣2.8℃,查《制冷工艺设计》图2—5得低级压缩机的输气系数λ=0.765;

3、根据蒸发温度z t =﹣33℃和过冷温度g t =2℃,查《制冷工艺设计》表2—4得低压级压缩机单位让您估计制冷量r q =1005 kj/m 3;

4、由第三章的负荷计算得j Φ=167739.36W ;

5、计算低压级压缩机的理论输气量:根据公式(4—3)得d V =785.43m 3/h ,

6、选择低压级压缩机,根据计算出的低压级压缩机的理论输气量,从压缩机样本中选一台6AW17压缩机作为低压级压缩机,其理论输气量d V =820.0m 3/h ,可满足要求。

7、计算高压级压缩机的理论输气量:根据ξ=1/3,则g V =d V /3= 261.81m 3/h ; 8、选择高压级压缩机,根据计算出的高压级压缩机的理论输气量,从压缩机样本中选一台2AV17压缩机作为高压级压缩机,其理论输气量g V =275.0m 3/h ,可满足要求。

实际选配一台6AW17压缩机作为低压级压缩机,一台2AV17压缩机作为高压机级压缩机,形成一组配租压缩机。

4.2冷却设备的选型计算

冷却设备是制冷系统中排管、冷风机和其他类型蒸发器的总称,是制冷系统中产生冷效应的低压换热设备。它利用制冷剂液体在较低温度下蒸发,吸收被冷却介质的热量并使其温度降低。

本次设计的冻结间和冷藏间均采用冷风机。其冷却面积按下式计算

s

A K t

Φ=? (4—4) 式中,

A ——冷却设备传热面积,单位为㎡;

s Φ——冷却设备负荷,单位为W ;

K ——冷却设备传热系数,单位为W/(㎡·℃);

t ?——库房空气温度与蒸发温度之差,单位为℃。

于:《制冷工艺设计》——冷却设备冷却面积的计算(2—12)

1、冷却设备传热系数K 的确定

氨冷风机传热系数按质量分等重规定:合格品,K ≥12 W/(㎡·℃);一等品,

K ≥14W/(㎡·℃);优等品,K ≥17W/(㎡·℃)。则冷藏间K 取12,冻结间K 取

17。

2、库房空气温度与蒸发温度之差t ?的确定。

冷库设计方案

冷库工程 设 计 方 案 编制单位:深圳市凯利达制冷设备工程有限公司编制时间:二零一三零年八月二十三日

目录 一.设备概况基本 (2) 二.设计规范及冷库冷负荷计算 (2) 三.冷库设计的特别要求技术规范 (5) 四. 装配式冷藏库技术要求 (7) 五. 工程实施要求 (17) 六. 技术文件和资料要求 (28) 七. 供应商及业绩情况介绍 (30)

一. 设备概况 序号名称规格数量制冷设备概况 库A 高温库100000mm*25000mm*6000mm 库温-3至5C° 1 1套BIZER螺杆水冷机组 型号:HSK8461-125*4 库B 恒温库62500mm*37500mm*6000mm 库温5至18C° 1 1套BIZER螺杆水冷机组 型号:HSK8461-125*3 库C 低温库62500mm*35500mm*6000mm 库温-18C° 1 2套BIZER螺杆水冷机组 型号:HSK8461-125*6 D 穿堂112500*12500*6000 温度10-18℃ 1 1套BIZER螺杆水冷机组 型号HSK6461-60*1 二.设计规范及冷库冷负荷计算 1 设计规范 1.1 室外环境 1、夏季通风室外计算干球温度:TWK=5℃~38℃ 2、夏季空气调节室外计算日平均干球温度:33℃ 3、夏季空气调节室外计算日平均湿球温度:TWS=28℃ 4、夏季室外计算相对湿度:30%~85% 5、年平均气压:1012 hPa 6、极端最高温度:42℃ 7、极端最低温度:5℃。 1.2 室内环境 1、室内温度:15℃~35℃,相对湿度:(70%冬季),(85%夏季) 2、室内最大相对湿度:日平均不大于90%(25℃时) 3、地震地面加速度:水平加速度不超过0.2G,垂直加速度不超过0.1G 4、电力供应:TN-S制,额定电压为380V/220V,电压波动率:±7%,额定频率为50Hz,频率波动率:±2%,接地电阻不大于1Ω。 1.3 气候条件的适应性 凯利达制冷设备厂所有设备能适应现场的上述条件,并针对项目所在地的具体情况,设有三防措施(防潮,防腐,防锈)并满足这些条件。 冷库为全年365天,连续运行。 1.4本项目的冷库制冷系统、库体工程是交钥匙工程,所提交的系统是通电即可使用的系统。凯利达将对冷库总体性,成套性负责。

冷库设计课程设计模板

12、题目:1100 t水产分配性土建冷库 概况:地点在汕头市。冷库含冻结物冷藏间和冻结间。冻结间用于冷加工鱼虾。加工能力为15t/d。 二.设计内容及格式 1)封面 2)目录 3)设计说明书 (1)冷库的概况。含用途、货源情况、气象资料、冷库规模及平面布置图。 (2)制冷系统设计方案概述。含制冷系统流程、蒸发温度回路的划分、系统的供液方式、融霜方式、自动控制方法和冷却水方式。 (3)机房的机器、设备的布置情况。如有哪些机器设备、放置的位置等。 (4)库房特征。含库房温湿度条件、冷却设备形式、气流组织形式。 4)设计计算书 1、设计依据 含基础资料、设计参数、各库房冷藏容量、冷加工能力、平面布置图等。 2、制冷负荷计算。 (1)制冷负荷计算; 围护结构传热系数K依据教材P52~53的表取值。 (2)冷却设备负荷和机器负荷的计算。 以上计算结果采用表格的形式。 3、机器、设备的选型计算 压缩机、冷凝器、冷却设备、节流阀及辅助设备的选型计算和选型。 4、系统管道设计。 5、管道及设备的隔热。 指出需进行隔热的管道及设备的名称,并计算吸气管的隔热层厚度。 5)机器、设备明细表。 含机器、设备的名称、型号、数量、生产厂的名称。 6)设计图纸。 制冷系统原理图、机房设备布置平面图、库房设计平面图。 注:设计计算书中的相关表格要求 (1)传热系数K 表1各构造层的传热系数K W/(m2·C) (2) 各冷间围护结构传入热Q1计算 表2 各冷间围护结构传入热Q1计算表

表3 各冷间Q1结果汇总表 表4 各冷间Q2结果汇总表 ……… 表8 各冷间冷却设备负荷Q q汇总表 表9 -33 ℃蒸发温度回路机器负荷Q j汇总表

毕业设计说明书

毕业设计说明书 课题名称商务软件开发 院系计算机与软件学院 专业软件技术 班级软件1521 学号1502340236 学生姓名张昆鹏 指导教师:陈伟 2017年 10 月 26 日

计算机与软件学院 毕业设计(论文)诚信承诺 我谨在此承诺:本人所写的毕业论文《商务软件开发》,系本人独立完成,没有抄袭行为,凡涉及其他作者的观点和材料,均作了注释与说明,若有不实,后果由本人承担。 承诺人(签名):张昆鹏 2017年10 月26 日

摘要 随着网络的普及,传统的交流模式已经越来越不适应人们的生活,随之而来的论坛却受到了人们的欢迎。论坛系统主要服务于网络上的所有网民,为他们很好的提供更多元化的交流环境。论坛系统是一个正在兴起的应用领域,它实现了网上教学的实时性、交互性、动态性。目前对于网上学习的模式以及其所涉及的技术仍有许多问题需要探讨和解决。本系统明确了系统的可行性和用户需求;根据模块化原理,规划了设计了系统功能模块;在数据库设计部分,详细说明了系统数据库的结构和数据库的完整性、安全性措施;程序设计则采用面向对象的程序设计思想,提出系统的程序设计思路,对前台与后台功能的程序实现进行了详细论述;系统测试部分,具体分析测试过程中出现的主要问题,并提出了解决方案,实现系统功能。最后,对系统作以客观、全面的评价,并对进一步改进提出了建议。 本次实训开发设计综合应用PHP语言、软件工程与UML技术、JavaScript、PHP Web应用开发、数据库应用技术,遵从软件企业开发过程中的软件生命周期开发过程模型,将有关的设计开发技能相融合,设计开发一个真实的基于PHP Web技术的B/S架构应用软件系统。 关键词:PHP;交流;B/S架构

果蔬_肉类45T冷库设计说明

果蔬、肉类45t冷库 设 计 说 明 书 班级 2014级制冷与空调技术班 学号: 20140132049 姓名:谭安鸿 指导老师:邓锦军 设计时间:

果蔬、肉类45t 冷库设计 一、工程概况 根据市场的需求将在内蒙古地区顺发批发市场建造一个小型风冷式冷库,共有三库:其中一库为高温冷藏库,冷藏食品为蔬菜和水果类,库温5℃,库存量20t ;另一个也为高温冷藏库,冷藏食品为蛋和乳制品,库温-2℃,库存量10吨;还有一个为低温冷藏库,冷藏 食品为冻牛肉,库温-23℃,库存量20吨。其货源来自周边各供应商。 冷加工流程:接到货物后将其分类冷藏,其中果蔬进库温度为20℃,出库温度为4度;蛋类乳制品进库温度为20℃,出库温度为5℃;冻牛肉进库温度为5℃,出库温度为-15℃。所有冷藏商品出库后销售给市场各个商户。 二、确定冷库尺寸及平面布置 G=V 式中,,ρ——冷藏食品的密度,单位为kg/ m 3 ; η——容积利用系数,土建冷库取0.4,装配式冷库取0.6; G ——冷藏库的储藏量,单位为kg ; V ——冷藏库容积,单位为kg/ m 3 ; 根据上述公式可计算出冷库库容,详见表2-1所示 。 表2-1:库容 本冷库采用常见的装配式冷库库材库板选用聚氨酯硬质发泡,库门选用平移的,其型号、 规格、厚度详见表2-2所示。 根据用户用途情况和实际的使用情况其库房的建造设计图如2-1所示。

图1-1冷库平面设计图 冷库建筑不同于一般建筑由于库内外的温差很大,它要求维护结构有较好的隔热性能,和严密的隔蒸汽性能,根据要求冷库结构气密处理情况如图2-2所示。 34 1.户围结构 2.气密层 3.保温层 4.护墙 5.钢筋混泥土 6.防水层 图2-1冷库结构气密处理示意图 三、库内外计算温度的确定 库内计算温度tn (即库温)是由食品冷加工工艺条件、食品种类、储藏期限及技术经济分析等确定的。对于生鲜水果、蔬菜、鲜蛋、鱼、肉禽等食品库温个不相同,详细参数详见表2-1。 济性,在计算时,应以国家有关冷库规范中查取的数据作为库外计算温度。该冷库所在地是内蒙古,库外温度取28℃。 四、耗冷量计算 首先确定冷库所在地内蒙古的环境温度取28℃,并取库板外壁的对流换热系数 为8W/(㎡?K )。库内因准备采用冷风机作蒸发器,取对流换热系数 为23W/(㎡?K ),高温库板厚δ=100mm ,低温库板厚150mm ,传热系数λ=0.027W/(m ?K ),则库板综合传热系数为 n w K αλδα1 1 1 ++= =0.27W/(㎡?K ) 则低温库外表面温度

冷库设计说明书(毕业设计)

山东华宇职业技术学院制冷工艺毕业设计说明书 课题名称烟台某1000吨柑橘冷加工设计 专业制冷与冷藏技术 班级制冷2班 学号 姓名 指导教师

制冷工艺课程设计开题报告 一、课题设计(论文)目的及意义: 课程设计是工科类专业教学的必不可少的重要环节之一,是专业知识的综合体现,是制冷工艺设计知识基础上的系统深化,是对学生在校期间所学专业知识的全面总结和综合检验。通过课程设计了解建筑环境与设备工程专业的设计内容、程序和基本原则,以培养我们以后综合运用知识技能的能力,运用所学知识提高分解问题的能力,初步了解本专业的主要设备、附件及材料,全面提高学生进行实际工程设计的能力,为即将投入社会工作做好准备。完成基本的设计训练和冷库系统的初步设计,为以后冷库工程的设计安装技术能力的培养奠定了坚实的基础。参加课程设计的学生,通过设计要求,掌握有关冷库制冷工艺设计的内容、程序及基本原则,制冷工艺设计计算方法及制冷工艺绘制设计图纸的能力。 二、课题设计(论文)提纲 1.搜依据原始资料做出能用于施工安装的制冷工艺施工图纸。 集冷库相关资料,见习相关企业确定方案(制冷剂的种类、制冷系统的供液方式); 2.确定冷藏库库房和机房的建筑面积和围护结构; 3.确定计算设计参数,计算系统负荷; 4.设备选型(压缩机、冷凝器等冷却设备); 5.管道管径设备管道保温层确定; 6.绘制图纸详图(系统原理图、冷库平面剖面图、冷凝器平面剖面图、设备间平剖面图、高温库平剖面图、风道详图、管道阀门绝热层详图); 三、课程设计(论文)思路方法及进度安排: 1.第一天:完成烟台市蔬菜公司1000吨柑橘冷藏库设计的开题报告,搜集参数,确定冷藏库库房和机房的建筑面积和围护结构,并参考相关资料,进行相应计算;

冷库设计方案

养菌库、栽培库采购安装项目 技 术 方 案

目录 一、工程概况…………………………………………………………………. 二、设计依据和设计参数…………………………………………………… 三、冷负荷计算说明………………………………………………………… 四、冷库冷量计算及设备选型……………………………………………… 五、主要设备与配置说明…………………………………………………… 六、库体部分……………………………………………………………. … 七、新风、排风系统…………………………………………………………. 八、施工组织方案……………………………………………………………. 九、关于售后服务能力的承诺……………………………. ………………..

一、工程概况 ◆项目名称: ◆开工地点: ◆冷库面积:详见设计参数表 ◆净高:详见设计参数表 ◆施工单位: ◆设计单位: ◆主要工作内容:工程包括库体板材、库门、制冷设备、控制系统设备的采购、安装施工及维修。 ◆开工日期:工程指定开工日期 ◆安装完工日期:工程指定竣工日期 ◆质量目标:优良

二、设计方案和设备参数 1、设计依据 1)现行国家、行业及地方施工技术规范及有关规定。 《冷库设计规范》GB50072-2001 《冷藏库建筑工程施工及验收规范》SBJ11-2000 J42-2000 《工业金属管道工程质量检验评定标准》GB50184-93 《制冷设备、空气分离设备安装施工及验收规范》GB50274-98 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GBJ93-86 《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96~~50259-96 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2)以往我们类似工程的经验。 2、该工程地处江苏省常熟市,北纬31°31′~31°51′,东径120°32′~121°03′。属于亚热带 气候,年平均气温15.5℃,最冷月一月份平均气温为2.7℃,极端最低气温为-11.3℃。 3、设计参数

焊片毕业设计说明书

1 绪论 大学三年的学习即将结束,毕业设计是其中最后一个实践环节,是对以前所学的知识及所掌握的技能的综合运用和检验。随着我国经济的迅速发展,采用模具的生产技术得到愈来愈广泛的应用。随着工业的发展,工业产品的品种和数量不断增加。换型不断加快,使模具的需要不断增加,而对模具的质量要求越来越高。模具技术在国民经济中的作用越来越显得更为重要。 模具是一种特殊的模型,用来塑造(制造)产品;从工艺的角度,模具是一种成型制品的特殊工艺装备。模具是工业生产的基础工艺装备,在电子、汽车、电机、电器、仪表、家电和通讯等产品中,60%—80%的零部件都依靠模具成形,模具质量的高低决定着产品质量的高低,因此,模具被称之为“工业之母”。模具又是“效益放大器”,用模具生产的最终产品的价值,往往是模具自身价值的几十倍、上百倍。目前,我国冲压技术与工业发达国家相比还比较的落后,主要原因是我国在冲压基础理论及成形工艺、模具标准化、模具设计、模具制造工艺及设备等方面与工业发达的国家尚有相当大的差距,导致我国模具在寿命、效率、加工精度、生产周期等方面与工业发达国家的模具相比差距相当大。 随着国民经济总量和工业产品技术的不断发展,各行各业对模具的需求量越来越大,技术要求也越来越高。虽然模具种类繁多,但其发展重点应该是既能满足大量需要,又有较高技术含量,特别是目前国内尚不能自给,需大量进口的模具和能代表发展方向的大型、精密、复杂、长寿命模具。模具标准件的种类、数量、水平、生产集中度等对整个模具行业的发展有重大影响。因此,一些重要的模具标准件也必须重点发展,而且其发展速度应快于模具的发展速度,这样才能不断提高我国模具标准化水平,从而提高模具质量,缩短模具生产周期,降低成本。由于我国的模具产品在国际市场上占有较大的价格优势,因此对于出口前景好的模具产品也应作为重点来发展。根据上述需要量大、技术含量高、代表发展方向、出口前景好的原则选择重点发展产品,而且所选产品必须目前已有一定技术基础,属于有条件、有可能发展起来的产品。 冲压是一种先进的少无切削加工方法,具有节能省材、效率高、产

一个常温冷库设计讲解

冷库课程设计题目广州某水产品冷库设计 学院 专业制冷与冷藏技术 学号 姓名 指导老师 日期 2005年12月24日

第一章:绪论 一.毕业设计的任务及意义 现代制冷冷藏技术要求相关工程技术人员不仅应是一名工艺师,还应当具备按工艺要求进行生产设备的选型配套,生产线的相关工程设计能力。可见,制冷与冷藏专业的学生有必要进行工程设计能力的培养和训练。 冷库课程设计(以下简称课程设计)是在学完《制冷原理》和《冷库技术与设备》后的一个阶段性、实践性教学环节。通过完成某一工程设计任务,培养学生综合运用《制冷原理》及相关先修课程的基础知识和解决实际问题的工作能力。课程设计要求学生按设计任务书的要求,在规定的时间内完成某一小型冷库的设计任务。应予指出,课程设计不象平时做的练习题有一个共同的答案。设计本意上应含有创作的思维成分,设计结果以优劣予以评价。课程设计任务书不象习题题目那样给出充分的条件和数据。设计计算中的很多数据往往需要设计者查阅相关手册和资料,进行系统的收集、分析比较和选用,任何一个数据的选定均要说明理由,这就需要综合运用所学的各类知识,经过全面、细致地分析和思考方能确定。课程设计不是一个单纯的解题过程,而应是一个含有创作成分的实践过程。课程设计中不仅要通过调查研究,确定工艺流程及设计方案,所确定的流程和方案应能保证日后的设计、施工和投入运行都能得到完全地实施,即工程的可行性。还要对工艺设备进行选型配套设计计算,编制设计计算说明书,并用工程图将设计结果表达出来,以便指导工程施工。在课程设计中着重以下几种能力的训练和培养: 1. 培养正确、系统的设计思想,全盘考虑工程设计任务,兼顾技术上的先进性、可行性和经济合理性,以人为本,注意操作者安全及劳动条件的改善和环境的保护,并用这种设计思想去分析和解决实际问题。 2. 培养从生产现场和文献资料中进行调查研究的能力。通过现场调查,参考和分析已建工程的经验和教训,结合本设计的客观实际,确定设计方案。通过查阅资料,选用公式,收集数据,进行具体设计计算。 3. 培养用简洁的文字、规范清晰的图表来表达自己设计思想和结果的能力。

冷库设计说明书(毕业设计)

冷库设计说明书(毕业 设计) -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

山东华宇职业技术学院制冷工艺毕业设计说明书 课题名称烟台某1000吨柑橘冷加工设计 专业制冷与冷藏技术 班级制冷2班 学号 姓名 指导教师

制冷工艺课程设计开题报告 一、课题设计(论文)目的及意义: 课程设计是工科类专业教学的必不可少的重要环节之一,是专业知识的综合体现,是制冷工艺设计知识基础上的系统深化,是对学生在校期间所学专业知识的全面总结和综合检验。通过课程设计了解建筑环境与设备工程专业的设计内容、程序和基本原则,以培养我们以后综合运用知识技能的能力,运用所学知识提高分解问题的能力,初步了解本专业的主要设备、附件及材料,全面提高学生进行实际工程设计的能力,为即将投入社会工作做好准备。完成基本的设计训练和冷库系统的初步设计,为以后冷库工程的设计安装技术能力的培养奠定了坚实的基础。参加课程设计的学生,通过设计要求,掌握有关冷库制冷工艺设计的内容、程序及基本原则,制冷工艺设计计算方法及制冷工艺绘制设计图纸的能力。 二、课题设计(论文)提纲 1.搜依据原始资料做出能用于施工安装的制冷工艺施工图纸。 集冷库相关资料,见习相关企业确定方案(制冷剂的种类、制冷系统的供液方式); 2.确定冷藏库库房和机房的建筑面积和围护结构; 3.确定计算设计参数,计算系统负荷; 4.设备选型(压缩机、冷凝器等冷却设备); 5.管道管径设备管道保温层确定; 6.绘制图纸详图(系统原理图、冷库平面剖面图、冷凝器平面剖面图、设备间平剖面图、高温库平剖面图、风道详图、管道阀门绝热层详图);三、课程设计(论文)思路方法及进度安排:

制冷课程设计设计

制冷课程设计说明书瘦鱼生产冷库设计 专业:建筑环境与设备工程 姓名: 学号: 指导教师:李芃 2014年6月14日

目录 1.工程概述 1.1建库地点:西安,纬度:34o18’; 1.2此冷库属鱼类生产性冷库,其生产能力如下: 1)冻结能力:按每昼夜二次计,30吨/日; 2)冷藏库容量:冻结物冷藏间为250吨; 1.3制冷剂工质:氨 1.4冷库概况 本冷库采用的是氨制冷系统,设有冻结间、冻结物冷藏间、制冰间、冰库和穿堂及制冷压缩机房、变配电间等,主要功能室对鱼类的冻结加工与储藏; 2.设计依据 储存食品:鱼类(瘦鱼) .设计参数 1)室外设计参数 根据需要,查《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》, 2)邻室计算温度 若对两个库房之间或库房与其它建筑物之间进行传热计算时,则应以邻室计算温度代替室外温度。若邻间是冷藏间时,则按其设计库温来计算;若邻间为冷却间或冻结间时,则应该取该冷间空库保温的温度,即:冷却间按10℃,冻结间按-10℃计算;若该冷间地坪下设有通风加热装置时,其外侧温度按1℃~2℃计算。对于两用间的计算温度可这样确定,进行本房间热量计算时,室内温度取低库温值;作为其他库房的邻室时,则取高库温值。 3)冷间设计温度 =-23℃ 冻结间:t n =-18℃ 冻结物冷藏间:t n

常温穿堂:t = 30℃ c 4)进货温度与出货温度 计算货物耗冷量时需确定进货温度。进货温度按下列规则选取: a)未经冷却的鲜肉温度按35℃,经冷却的按4℃计算。 b)冻肉:从库外调入的为-8℃~-10℃;非外库调入的按该冷库冻结间终止降温 时货物的温度(肉体中心温度按15℃)计算。 c)新鲜鱼虾按整理鱼虾用水的水温计算;冰鲜鱼虾整理后的温度按15℃计算。货物的出货温度根据冷库的规模、产品品种以及产品冷加工工艺要求等来确定,无具体要求时下列数据可参考:肉类从冷却间出库时温度可按+4℃计,肉类鱼类从冻结间出库时的温度可按15℃计,冷却物冷藏间出库温度可按0℃计,冻结物冷藏间出库温度可按-18℃计。 3.制冷系统方案的设计 制冷剂的选择:氨 有以下优点:氨价格低廉且易于取得,对臭氧层无破坏作用,单位制冷量大,比较适用于大中型冷藏库制冷系统。 3.2供液方式的确定 表制冷供液方案对比

毕业设计设计说明书范文

第一章塑件分析 1.1塑件结构分析 图1-1 塑件结构图 此制品是消声器上盖,现实生活中经常看到用到,是一个非常实际的产品。且生产纲领为:中批量生产,所以我们采用注射模具注射成型。 1.2 成型工艺性分析[1] 塑件材料为尼龙,因塑件用在空压机内,表面无光洁度要求。具有良好的力学性能,其抗冲击强度比一般的塑料有显著的提高,具有良好的消音效果和自润滑性能。密度1.15 g/cm3, 成型收缩率:0.4~0.7%,平均收缩率为0.55%。 第二章确定模具结构

2.1模具结构的确定 塑料模具的种类很多,大体上分为:二板模,三板模,热流道模。 二板模缺点是浇口痕迹明显,产生相应的流道废料,不适合高效生产。本模具选择二板模其优点是二板模结构简单,制作容易,成本低,成型周期短。 支撑板 分型面 定模侧 动模侧 图2.1 典型的二板模结构 模架为非标准件 定模座板: 400*200*25mm 定模板: 315*200*40mm 动模板: 315*200*32mm 支承板: 315*200*25mm 推秆固定板:205*200*15mm 推板: 205*200*20mm 模脚: 50*200*60mm 动模座板 400*200*25mm 2.2确定型腔数目 2.2.1塑件体积的计算 a. 塑件体积的计算 体积为:

V a = S a ×L a =(37×35-8×25)×10-(33×36-10.5×25) ×8 =12.60cm 3 b.计算塑件的重量 根据《塑料模具设计手册》查得密度ρ取1.12g/cm 3 所以,塑件单件的重量为:m=ρV =12.60?1.12 =14.11g 浇注系统的体积为:主流道+分流道+浇口=(6280+376.8*2+12*2)/1000 ≈7.05 cm 3 粗略计算浇注系统的重量:7.05*1.12=7.90g ≈8.0g(含有冷料穴料重) 总重量:14.11*2+8.0=36.22g 2.2.2 模具型腔数目的确定 模具型腔的数目决定了塑件的生产效率和模具的成本,确定模具型腔的方法也有许多种,大多数公司采用“按经济性确定型腔的数目”。根据总成型加工费用最小的原则,并忽略准备时间和试生产原料的费用,仅考虑模具费用和成型加工费,则模具费用为 21C nC Xm += 式中Xm ——模具费用,元; 1C ——每一个型腔的模具费用,元 2C ——与型腔数无关的费用,元。 成型加工费用为 n Y N X t j 60= 式中j X ——成型加工费用,元 N ——需要生产塑件的总数; t Y ——每小时注射成型的加工费,元/h ;n ——成型周期,min 。 总的成型加工费用为n Y N C nC X X X t j m 6021++=+= 为了使成型加工费用最小,令 0=dn dX ,则 n=2 上式为按经济性确定型腔数目为2。考虑到模具成型零件和抽芯结构的设计,模具

冷库设计方案

设计方案 设计依据 1.中华人民共和国国家标准《冷库设计规范》(GB50072-2001) 2.该冷库的工程尺寸及技术要求。 设备主要规格及技术要求 1.冷库分为工作间与隔热间两部分。其中冷库工作间有效工作区原有尺寸为 5700mm×3000mm×2600mm;隔热间有效工作区尺寸为1300mm×3000mm ×2600mm。 2.冷库工作间要求 (1)工作温度为-23℃到-30℃(平时零件储存温度)。 (2)工作间的门采用标准库门,门洞尺寸1000mm×1800mm,门的内外都有把 手,方便开启。工作间具有自动温控门锁,未达到设定温度,无钥匙无法打开, 达到设定温度(或断电)后才可打开。 (3)库温-30℃时一次进库铝合金零件重量300kg,入库零件温度30℃。当冷藏 箱温度高于-18℃时,5分钟内温度可以降到-18℃以下;冷藏箱可以在30分 钟内零件温度降到-35℃,机组运行压力0.3KG以上。 (4)门外安装风幕机,以减少温度流失。 3.冷库隔热间的要求 (1)温度要求≤-10℃ (2)隔热间的门采用标准库门,门洞尺寸1000mm×1800mm,采用压紧密封措 施,保证门的密封性良好。

(3)门内安装风幕机,以减少温度流失。 4.冷库两部分分别有照明,冷库照明符合国家标准。 5.冷凝器安装在厂房顶部(由于厂房屋顶距地面太高,机组需要做防雨罩。东北冬天、 春天风大容易给防雨罩刮倒,容易伤人及伤物。建议机组放在室内)。 6.冷库工作间制冷采用双机压缩机设计,两用两备。 7.冷库采用横河川仪无纸记录仪DX2004,精度0.3级,具有24小时记录温度功能。 采用日本岛电控制仪表,精度0.1级。传感器为PT100工业A级,并且独立与仪 表连接。采用声光报警装置,具有高低温报警功能。 8.控制系统采用PLC控制,由PLC环境控制器与人机界面组成,通过工控机能够实 现对冷库各室的监控。有485通信接口,具备远程数据通讯,能够实现动态检测 当前冷库各室的实测温度及设备运行状态等。 9.膨胀阀采用进口热力膨胀阀。 10.连接管路采用铜管,冷凝水路采用PVC管。 11.冷库内蒸发器具有自动除霜功能。冷库内设有接水盘,防止水滴到地面及货架上。 设有出水管路,方便除霜过程中水流出冷库外。 12.冷库板保温材料采用聚氨酯,厚度200mm。板内、外侧为彩钢板,厚度均为0.5mm。 13.新增门禁系统,门卡数30张,能有效记录开门关门的时间和温度(详见门禁系统 方案)。 冷库设计综述

青岛某果蔬公司1000吨梨冷藏库设计说明书

山东华宇职业技术学院 高职毕业生课程设计说明书课题名称青岛某果蔬公司1000吨梨冷藏库设计 专业制冷与冷藏技术 班级11级高职制冷(1)班

制冷工艺课程设计开题报告 一、目的及意义 课程设计是工科类专业教学的必不可少的重要环节之一,是专业知识的综合体现,是制冷工艺设计知识基础上的系统深化,是对学生在校期间所学专业知识的全面总结和综合检验。通过课程设计了解制冷与冷藏专业的设计内容、程序和基本原则,以培养我们以后综合运用知识技能的能力,运用所学知识提高分解问题的能力,初步了解本专业的主要设备、附件及材料,全面提高学生进行实际工程设计的能力,为即将投入社会工作做好准备。完成基本的设计训练和冷库系统的初步设计,为以后冷库工程的设计安装技术能力的培养奠定了坚实的基础。 一、课题设计提纲 1)搜依据原始资料做出能用于施工安装的制冷工艺施工图纸。 集冷库相关资料,见习相关企业确定方案(制冷剂的种类、制冷系统的供液方式); 2)确定冷藏库库房和机房的建筑面积和围护结构; 3)确定计算设计参数,计算系统负荷; 4)设备选型(压缩机、冷凝器等冷却设备); 5)管道管径设备管道保温层确定; 6)绘制图纸详图(系统原理图、冷库平面剖面图、冷凝器平面剖面图、设备间平剖面图、高温库平剖面图、风道详图、管道阀门绝热层详图); 二、课程设计思路方法及进度安排: 1、星期一:完成青岛市蔬菜公司1000吨苹果冷藏库设计的开题报告,搜集参数,确定冷藏库库房和机房的建筑面积和围护结构,并参考相关资料,进行相应计算; 2、星期二:确定设计参数,计算系统负荷,完成压缩机、冷凝器等冷却设备的选型; 3、星期三:管道管径、设备,管道保温层厚度确定; 4、星期四:编写设计说明书,绘制图纸(系统原理图、机房平面布置图); 5、星期五:完善图纸,修改设计内容。

毕业设计说明书

毕业设计说明书 设计题目:家居设计之现代简约风格作者姓名:xxx 班级学号:装饰艺术09A1 091043034 系部:艺术系 专业:装饰艺术设计 指导教师:xXx x 年x 月x日

家居设计之现代简约风格 摘要:现代简约风格是近来比较流行的一种风格,其室内布置整体设计就两个字概括“简约”。没有繁琐的装饰,不要附加物,只要能表达出意图即可,材料多为磨砂玻璃、不锈钢和石膏板等,地面、天花板均朴素、淡雅,无一多余饰物,显得简洁、舒适、大方,令人赏心悦目,这样的设计风格崇尚少即是多,装饰少,功能多,十分符合现代人渴求简单生活的心理。因而很受那些追求时尚又不希望受约束的青年人所喜爱。 关键词:设计风格简约材料心理关系

目录 摘要…………………………………………………………………………( 2 ) 前言…………………………………………………………………………( 4 ) 1.现代简约设计风格整体介绍………………………………………………( 5 ) 1.1 简约风格的基本特点…………………………………………………( 5 ) 1.2 简约风格中的色彩搭配体现和分析………………………………( 6 ) 2. 课题研究的背景及意义…………………………………………………( 7 ) 2.1研究背景………………………………………………………………( 7 ) 2.2 研究意义………………………………………………………………( 7 ) 3.设计概述……………………………………………………………………( 8 ) 3.1 设计理念与原则………………………………………………………( 8 ) 3.2 客厅的设计……………………………………………………………( 8 ) 3.3 厨房的设计……………………………………………………………( 9 ) 3.4 主卧的设计……………………………………………………………( 9 ) 3.5书房的设计……………………………………………………………( 10 ) 3.6卫生间的设计…………………………………………………………( 10 ) 4.其他作品欣赏…………………………………………………………………( 10)结论……………………………………………………………………………( 11 )致谢……………………………………………………………………………( 12 ) 参考文献………………………………………………………………………( 13 ) 图录……………………………………………………………………………( 14 )

冷库设计说明

1 设计总说明 1.1 概述 本工程名称:九合冷冻、农副产品批发交易市场。建设单位:**新联友食品冷藏股份有限公司。本案地处**省**县九合镇。总地块为不规则的多边形,东西最长约415米,南北最长约203米,总用地66120平方米,99亩。场地四周交通便利,市政设施齐全。 本工程共8栋楼,分为四个功能区,办公、公寓、商品交易、库房。办公区在整个场地的东面,其中1#三层以上为办公和2#三层以上为信息中心。公寓区在办公区的西南边,其中3、4#楼三层以上为公寓,5、6#三层以上为公寓。商品交易区在整个场地的中间,西边和南边为库房,东边为办公区,由各个楼的一三层裙房组成。库房区位于整个场地的西北边,由7#七层冷库和8#七层清真库组成。建筑主体最高高度65.40米。总建筑面积212559.06平方米;其中办公建筑面积18726.75平方米,信息中心建筑面积9990.27平方米,公寓建筑面积39253.70平方米,商品交易32622.09平方米,库房87103.42平方米,地下建筑面积24862.83平方米;其中地上建筑面积187696.23平方米,地下建筑面积24862.83平方米。容积率2.84,建筑密度36.24%,绿地率30%,停车位580个,公寓户数364户。 1.2 工程设计的主要依据 1.2.1 建设单位提供的设计委托书 1.2.2 建设单位提供的1:500地形图及环境资料 1.2.3 国家颁布的各种规范、规程及强制性条文; 《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2002年版); 《城市用地竖向规划规范》CJJ83-99; 《湿陷性黄土地区建筑规范》GB50025-2004; 《工程建设标准强制性条文·房屋建筑部分》(2009年版); 《工程建设标准强制性条文·城乡规划部分》GB50268-97(2000年版) 《全国民用建筑工程设计技术措施/规划·建筑》(2009年版); 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版); 《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 《民用建筑设计通则》GB50352-2005; 《无障碍设计规范》GB50763-2012; 《办公建筑设计规范》JGJ67-2006; 《商店建筑设计规范》JGJ48-88; 《住宅设计规范》JB50096-2011 《住宅建筑规范》GB50368-2005 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97(2009年版); 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98; 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005; 《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版); 《安全防范工程技术规范》GB50348-2012; 《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字 [2009]46号) 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010; 《屋面工程技术规范》GB50345-2012; 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008; 1.2.5 建设地区市政工程设施资料; 1.2.6 设计合同书;

500吨小型冷库设计

湖南现代物流职业技术学院毕业设计 题目:猪肉类冷库制冷工程设计 专业:物工专业 班级:物工0903班 学生姓名:肖红斌 指导老师:陈进军 2011年12月1日

本设计为猪肉冷库制冷工程设计,本建筑包括两个冻结间、三个冻结物冷藏间。本次设计的主要内容包括:制冷系统方案的确定、冷负荷的计算、设备选型、制冷系统的布置。结合建筑结构特点和使用功能,通过方案比较,在冷负荷计算的基础上,选择了双级压缩制冷系统,根据制冷系统方案的设计,进行辅助设备的选型。其次本设计介绍了机房及库房设备的布置,管线的布置及走向,管材、管径等。最后对制冷系统的试压、试漏、及管道的保温问题做了简单说明。 关键词:制冷系统、活塞式压缩机、冷负荷

1 工程概况及原始材料 (1) 1.1设计目的 (1) 1.2工程概况 (1) 1.2.1 冷库设计条件 (1) 1.2.2 冷库围护结构的传热系数计算 (2) 1.2.3 维护结构传热面积F的确定 (7) 2 冷负荷计算 (9) 2.1维护结构传热引起的耗冷量Q1 (9) 2.2食品冷加工耗冷量Q2的计算 (10) 2.3通风换气的耗冷量Q3的计算 (12) 2.4电动机运转耗冷量Q4的计算 (12) 2.5操作耗冷量Q5的计算 (12) 2.6耗冷量的汇总 (14) 2.6.1 冷间冷却设备负荷计算 (14) 2.6.2 机械负荷Qj计算 (15) 2.6.3 冷库耗冷量估算 (16) 3 制冷系统方案的确定 (18) 3.1确定制冷系统方案的原则 (18) 3.2确定制冷系统方案的主要内容 (18) 3.3冷库制冷系统的确定选择 (19) 3.3.1制冷剂种类确定 (19) 3.3.2 制冷系统供液方式的确定 (19) 3.3.3冷间冷却方式的确定 (21) 3.3.4制冷系统供冷方式的确定 (22) 3.3.5蒸发温度的确定 (22) 3.3.6过热度的确定 (22) 3.3.7冷凝温度的确定 (22) 3.3.8过冷度的确定 (23) 3.3.9蒸发器除霜方案的确定 (23) 4 制冷机器设备的选型 (24) 4.1压缩机的选型计算 (24) 4.1.1选型的一般原则 (24) 4.1.2 计算压力比 (24) 4.1.3 -33℃蒸发回路压缩机选型 (24) 4.2冷凝器的选型计算 (29) 4.2.1 冷凝器的负荷 (29) 4.2.2 冷凝器面积计算 (30) 4.2.3 冷却水用量 (31) 4.3 蒸发器的选型计算 (31)

制冷课程设计说明书

前言 本次设计的目的是为了对《空气调节用制冷技术》进行巩固,通过前期上课的理论学习,进行实践。具体内容是针对乌鲁木齐地区,设计其适合的空调用冷冻站的。首先通过查阅当地的各项原始资料,然后,确定制冷机的工作工况,通过提供的冷负荷资料选定压缩机的型号和台数。综合冷负荷、工作工况、当地的水质和环境情况,选择合适的冷凝器和蒸发器。 再根据已有的设备资料,结合设计具体要求选择合适的辅助设备:油分离器、高压贮液器、集油器、氨液分离器、紧急泄氨器、空气分离器、过滤器、阀门等。 最后由工厂发展规划资料初步确定工厂尺寸,将设备进行合理的布局。以求做到最经济合理的布置。并根据设备布局确定管道的布局,计算管道的直径,给管道配置相应的阀门。 以上即是此次设计的流程,在设计过程中,应该注意统筹兼顾,有理有据。 目录 一设计题目-----------------------------------------------------------------------------------4 二设计目的-----------------------------------------------------------------------------------4 三原始资料

---------------------------------------------------------------------------=------4 四设计内容-----------------------------------------------------------------------------------4 1制冷压缩机的型号与台数的选择------------------------------------------------------4 1.1冷冻站的冷负荷的确定--------------------------------------------------------------4 1.2制冷装置型式的选择-----------------------------------------------------------------4 1.3 制冷工况的确定及理论计算-------------------------------------------------------5 1.4 制冷压缩机的型号及台数的确定------------------------------------------------6 2冷凝器的选择------------------------------------------------------------------------------7 2.1冷凝负荷的确定-----------------------------------------------------------------------7 2.2传热温差--------------------------------------------------------------------------------8 2.3确定冷凝器的型号--------------------------------------------------------------------7 3蒸发器的选择

湘潭大学毕业设计说明书模板 (1)

湘潭大学 毕业设计说明书题目: 学院: 专业: 学号: 姓名: 指导教师: 完成日期:

此处装订三个表,依次是: 2.毕业论文(设计)任务书 3.毕业论文(设计)评阅表 4.毕业论文(设计)鉴定意见

目录 一、引言(不另外写综述,综述放在引言部分) (1) (一) 引言应包括的基本内容 (1) 二、文章层次关系 (1) 三、论文(设计说明书)编排顺序及字体 (1) 四、图表公式 (2) 五、要求 (2) 六、参考文献格式 (2) 图目录 图1自适应的视频流传输模型(五号宋体,居中) (2) 表目录 表1表格题目(5号宋体,居中排) (2)

中文题目 摘要:中文摘要内容,主要由3部分组成:待解决的问题、过程及方法、结论。一般为200字左右为宜。中文摘要编写要求:①摘要中应排除本学科领域已成为常识的内容;②切忌将应在引言中出现的内容写入摘要,一般不要对论文内容作诠释和评论(尤其是自我评价);③用第三人称,不必使用“本文、作者”、“我们、笔者等字样作为主语,以方便编辑刊用;④缩略语代号,除了相邻专业读者也能清楚理解的以外,在首次出现时必须加以说明。 关键词:关键词1; 关键词2; 关键词3(各词间用分号“;”隔开) Title 英文题目 Abstract:Abstract,与中文摘要对应 Keywords:Keyword;与中文关键词对应,“;”隔开

一、引言(不另外写综述,综述放在引言部分) (一) 引言应包括的基本内容 1.叙述撰写该论文的目的和现实意义 2.叙述该选题的国内外研究现状,有何代表性的研究成果或研究进展情况等 3.叙述选题的主要观点、研究方法(技术路线)、创新之处等 二、文章层次关系 文章层次关系按如下方式: 一、 (一) 1. 1) 二、 1. 等 按照上面的层次关系写,所有标题行前面空两格,标题尾不加标点符号,一级标题(宋体、3号字、加粗);二级标题(宋体、4号字、加粗)。 三、论文(设计说明书)编排顺序及字体 1.封面 (1)湘潭大学、毕业论文(或毕业设计说明书)(隶书、小初号字、加粗) (2)题目、学院、专业、学号、姓名、指导教师、完成日期(宋体、3号字、加粗) 2.毕业论文(设计)任务书 3.毕业论文(设计)评阅表 4.毕业论文(设计)鉴定意见(以上参见教务处网页) 5.目录 各章节标题(宋体、4号),其余(宋体、小4号)。 6.中文题目、摘要、关键词;英文题目、摘要、关键词 中文题目(宋体、3号字、加粗),中文摘要、关键词(宋体、5号字,“摘要”、“关键词”五个字用宋体、小4号字、加粗);英文题目(Times New Noman, 3号字),Abstract、Keywords(Times New Noman, 小4号字)。 7.正文(含引言) 宋体、小4号字 8.注释、参考文献 宋体、5号字,注释一般用①,②,…表示,参考文献一般用[1],[2],….表示。

冷库建筑平面设计毕业设计说明书 (1)

1 冷库建筑平面设计 1.1工程概况 本次设计是在郑州建一个装配式冷库,该冷库主要是对猪白条肉的冻结,待其降至要求的温度时放进冷藏间进行冷藏。每天的冻结能力为30吨,冻结时间为20小时,猪肉的冷藏量为100吨。 1.2冷库容积及尺寸的设计 根据冷库每天的冷加工能力和冷藏能力计算冷库的容积以及对尺寸进行设计。 1.2.1冻结间容积及尺寸的设计 设计两个冻结间,每个冻结间的冻结能力为15吨。用吊轨方式使屠宰后猪肉冻结。每天的冷加工能力 t lm m d d 24 1000' ?= (1-1) 式中 d m ——设有吊轨的冷却间、冻结间每日冷加工能力,单位为t ; l ——吊轨总有效长度,单位为m ; t ——货物冷加工时间,单位为h ,食品进出库时间为2h ; 'd m ——吊轨单位长度净载货质量,单位为kg/m 。 于:《制冷工艺设计》——设有吊轨的冷却间、冻结间冷加工能力计算(1—1) 冻结间每天的冷加工能力d m 为15t ,货物冷加工时间为20h ,吊轨单位长度净载货质量' d m 取230kg/m 经计算吊轨长度L=54m ,因此每个冻结间布置6条吊轨,每条吊轨长9m,间距1m.所以每个冻结间长10m ,宽7m. 1.2.2冷藏间容积及尺寸设计 设计两个冻结物冷藏间,每个冷藏间的冷藏量为50t. 根据冻结物冷藏间、冷却物冷藏间、冰库计算吨位计算公式

1000 s V G ρη ∑= (1-2) 式中 G ——冷库计算吨位,单位为t ; V ——冷藏间或冰库的公称体积,单位为m 3,其值应按冷藏间、冰库的净 面积乘以房间净高确定; s ρ——食品计算密度,单位为kg/m 3; η——冷藏间或冰库的体积利用系数。 于:《制冷工艺设计》——冷藏间、冰库计算吨位计算公式 (1—3) 冷藏间的计算吨位为50t ,查《制冷工艺设计》表1-3冻肉的计算密度s ρ为400kg/m 3,查《制冷工艺设计》表1-6装配式冷库的体积利用系数为0.45,经计算冷的 公称体积V=277m 3. 冷库的高取3.2m ,面积为86.56m 2,取90m 2。因此布置的两个低温冷藏间的长为10m ,宽为9m 。 1.3库房平面图设计 根据上面冷库实际冷加工能力和冷藏间贮藏吨位所决定的各个冷间的面积,初步决定冷库平面图,单位为米。 图1-1 库房平面图

相关文档