文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压熔断器和断路器的比较和应用

低压熔断器和断路器的比较和应用

低压熔断器和断路器的比较和应用
低压熔断器和断路器的比较和应用

低压熔断器和断路器的比较和应用

1.问题的提出

“都什么年代了,还使用熔断器!”“熔断器已经过时了!”这话似乎很有道理,但又是一个实际面对的技术问题。真的,近十多年来,无论是工业建筑、民用建筑和户外装置的低压配电系统设计中,使用低压熔断器越来越少,大多数甚至千篇一律地使用低压断路器;与之相对应的是低压配电箱中装设熔断器的也大大减少。在低压配电系统保护电器的应用中,笔者认为这是一个不正确的或不全面的认识。因此,有必要对熔断器和断路器(以下均指低压)进行一些比较和分析,以能更正确、合理地选用这两种保护电器。

2. 配电线路保护和保护电器的发展

2.1 配电线路保护要求

低压配电线路,为了防护在发生故障(如过载、短路和接地故障)时危及人身安全(间接接触导致的电击),或是线路过热而导致损坏甚至引起电气火灾,配电线路应有必要的防护措施,以保护线路安全和用电安全。由于低压配电线路遍布各种建筑以致户外各处,发生故障的几率大,而且有大量非专业人员可能接触,更显得这种防护特别重要。最主要的防护措施就是在各级配电线路装设保护电器,以保证在电路发生故障时,能有效地断开故障电路。这些保护应符合GB50054-95《低压配电设计规范》的有关规定。为此,各级线路不仅要设置保护电器,还必须要正确整定其参数,以保证在规定的时间内可靠切断故障;还要求应

有选择地切断电路,即要求最靠近故障点的保护电器动作,而其上级的保护电器不动作,以使得切断电路的范围最小。

2.2 保护电器的类型和发展

保护电器主要有两种:一是断路器,二是熔断器。断路器类型很多,从与本文相关的保护特性看,有非选择型和选择型断路器两大类;此外,还有带漏电防护的断路器。这些保护电器各有自身的特点,自然也有其不足之处,应根据配电系统各自的具体条件和要求选用,不能简单的用先进或落后给予评价。

在当今世界,特别是一些发达国家,断路器产品和技术发展十分迅速,不断研制出更新型、保护功能更完善的断路器。近十年来,差不多每十年左右更新换代一次,一直到推出功能完善、具有通信模块的智能型断路器,为配电线路防护提供了性能极佳的保护电器。近20 年来,我国电器工业发展十分迅速,断路器产品紧跟国际先进技术潮流,研制了多种智能型断路器,为配电线路提供了更完善的保护功能。但是,在欧美一些发达国家,并没有因为断路器的快速发展而淘汰熔断器,也没有把熔断器视作落后或过时的产品。据知,在德、法等国家如西门子、溯高美等电器公司,不但仍生产熔断器,还继续研制新的产品,技术上也不断进步。从这些方面说明:断路器是先进的保护电器,而熔断器也绝非过时或落后的产品。应该说,两者相辅相成,各有自己的应用范围。

3. 熔断器和断路器的比较

现就熔断器和断路器的保护性能和其他特点进行比较,断路器则按非选择型和选择型两类分别叙述。

3.1 熔断器

(1)熔断器的主要优点和特点

①选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1 的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6 倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;

②限流特性好,分断能力高;

③相对尺寸较小;

④价格较便宜。

(2)熔断器的主要缺点和弱点

①故障熔断后必须更换熔断体;

②保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;

③发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相;

④不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。

3.2 非选择型断路器

(1)主要优点和特点

①故障断开后,可以手操复位,不必更换元件,除非切断大短路电流后需要维修;

②有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过载和短路防护用,各司其职;

③带电操机构时可实现遥控。

(2)主要缺点和弱点

①上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开;

②相对价格略高;

③部分断路器分断能力较小,如额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器位置时,会使分断能力不够。现在有高分断能力的

产品可以满足,但价较高。

3.3 选择型断路器

(1)主要优点和特点

①具有非选择性断路器上述各项优点;

②具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)保护,分别实现过载、断路延时、大短路电流瞬时动作及接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能;

③现今产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录,以及通信借口,实现配电装置及系统集中监控管理。

(2)主要问题

①价格很高,因此只宜在配电线路首端和特别重要场所的分干线使用;

②尺寸较大。

4. 配电线路特点和保护电器选型

4.1 配电线路特点和对保护电器的要求

(1)配电系统通常有树干式和放射式两类,还有两者的混合系统。一般树干式系统的干线较长,对保护电器要求较高,往往需要高档保护电器,即选择型断路器。

(2)配电线路可分为主干线、分干线和末端线路三种。主干线是从变电所低压配电屏引出的馈电线,当为树干式线路,此干线容量很大时,通常使用母干线。

(3)末端线路是直接连接用电设备,短路或接地故障时,要求尽快甚至瞬时切断电路,无选择性要求。

4.2 配电线路故障特点

(1)短路和接地故障,发生在末端回路多,大约占到90%以上,特别是插座回路更是如此,原因是插头、插座和移动电器及其导线和接头等较容易出故障;

(2)就故障类型而言,接地故障多,相间短路少,前者约占80%~90%;(3)电动机等设备的末端回路,通常是过载多,短路故障较少,电动机的过载约占80%以上,而过载是用热继电器保护的,不会使熔断器、断路器动作。

4.3保护电器选型方案

根据前面叙述的电路故障特点和几种保护电器性能的比较,提出保护电器选型方案的建议。本文只论述熔断器和断路器的选型方案,而不涉及保护电器参数的整定。

(1)以下位置应选用选择型断路器

①变压器低压出线的总开关;

②变电所低压配电屏引出的母干线,或引出的电流容量较大(如500A 以上)的树干式线路的保护;

③重要场所的低压配电屏引出的电流容量较大(如300A 以上)的放射式线路保护。

(2)以下位置可选用非选择型断路器

①末端回路的保护;

②靠近末端回路的上一级分干线的保护,当供给用电设备不多,且偶然停电影响不太大时。

(3)以下位置宜选用熔断器

①配电线路中间各级分干线的保护;

②变电所低压配电屏引出的电流容量较小(如300A以下)的主干线的保护;

③有条件时也可用作电动机末端回路的保护,但此处不宜选用gG型熔断器(即全范围分断、一般用途的熔断器),而应选用aM型熔断器(即部分范围分断、电动机保护用熔断器)。因aM 型熔断器选用的熔断体额定电流比gG型小得多,有利于提高保护灵敏性,也避免了使上级保护电器选的过大。

(4)保护电器选型综合方案

各级线路保护电器选型建议列于表1。

表1各级线路的保护电器选型建议

注:1)选择型断路器.熔断器(aM熔为aM型).非选择型熔断器.

2)括号内为可选方案.

5.关于合理应用熔断器的建议

(1)正确认识熔断器在配电线路保护的作用和地位,熔断器和断路器各有其特点,在不同条件下发挥作用。

(2)修订熔断器产品标准。现行熔断器国家标准GB13539.1-92 和GB13539.2-92 是1992年颁布实施的,系等效采用IEC269 标准,IEC 已于1998 年和1999 年修订了该标准,建议及时修订该国标,使熔断器标准跟上国际先进水平。

(3)努力提高熔断器产品水平。由于对熔断器应用的一些不正确理解和其他原因,近年来该产品市场不景气,一些企业技术进步较少。希望能按新的IEC 标准和新修订国标,必要时引进国外先进技术,生产更高水平、更多品种的产品,如aM 系列熔断器等产品。

(4)低压配电成套装置和配电箱,应有一定数量的熔断器方案,以供配电设计人员和用户选用。

参考文献:电子工业出版社2002.06.《工厂供配电》》

辽宁科学技术出版社1995.08.《进网作业电工培训教材》

安徽科学技术出版社2000.03《新电工手册》

北京机械工业出版社2001.06《电工速查速算手册

熔断器与断路器分类知识原理与作用

熔断器与断路器分类知识原理与作用 (上传时间:2008-4-22 点击:37) 熔断器其实就是一种短路保护器,广泛用于配电系统喝控制系统,主要进行短路保护或严重过载保护。 熔断器一种简单而有效的保护电器。在电路中主要起短路保护作用。 熔断器主要由熔体和安装熔体的绝缘管(绝缘座)组成。使用时,熔体串接于被保护的电路中,当电路发生短路故障时,熔体被瞬时熔断而分断电路,起到保护作用。 常用的熔断器 (1)插入式熔断器如图1所示,它常用于380V及以下电压等级的线路末端,作为配电支线或电气设备的短路保护用。 图1 插入式熔断器 1-动触点 2-熔体 3-瓷插件 4-静触点 5-瓷座 (2)螺旋式熔断器如图2所示。熔体上的上端盖有一熔断指示器,一旦熔体熔断,指示器马上弹出,可透过瓷帽上的玻璃孔观察到,它常用于机床电气控制设备中。螺旋式熔断器。分断电流较大,可用于电压等级500V及其以下、电流等级200A以下的电路中,作短路保护。 图2 螺旋式熔断器 1-底座 2-熔体 3-瓷帽 (3)封闭式熔断器封闭式熔断器分有填料熔断器和无填料熔断器两种,如图3和图4所示。有填料熔断器一般用方形瓷管,内装石英砂及熔体,分断能力强,用于电压等级500V以下、电流等级1KA以下的电路中。无填料密闭式熔断器将熔体装入密闭式圆筒中,分断能力稍小,用于500V以下,600A以下电力网或配电设备中。 图3 无填料密闭管式熔断器 1-铜圈 2-熔断管 3-管帽 4-插座 5-特殊垫圈 6-熔体 7-熔片

图4 有填料封闭管式熔断器 1-瓷底座 2-弹簧片 3-管体 4-绝缘手柄 5-熔体 (4)快速熔断器它主要用于半导体整流元件或整流装置的短路保护。由于半导体元件的过载能力很低。只能在极短时间内承受较大的过载电流,因此要求短路保护具有快速熔断的能力。快速熔断器的结构和有填料封闭式熔断器基本相同,但熔体材料和形状不同,它是以银片冲制的有V 形深槽的变截面熔体。 5)自复熔断器采用金属钠作熔体,在常温下具有高电导率。当电路发生短路故障时,短路电流产生高温使钠迅速汽化,汽态钠呈现高阻态, 从而限制了短路电流。当短路电流消失后,温度下降,金属钠恢复原来的良好导电性能。自复熔断器只能限制短路电流,不能真正分断电路。其 优点是不必更换熔体,能重复使用。 工作时,熔断器串连在被保护的电路中。当电路发生短路或严重过载时,熔断器中的熔断体将自动熔断,起到保护作用,最常见的就是保险丝。另外还有断路器,俗称"空气开关",也是一种短路保护器,当过流时,它会自动跳闸,起到保护作用;熔断器、断路器都是保护电器。但它们不是一样.断路器是总称,它分为两种——框架式断路器和塑料外壳式断路器。框架式断路器俗称 万能断路器;塑料外壳式断路器俗称空气开头。他们具有短路和过载保护,可重复使用。寿命一般在几千次到几万次。熔断器是靠熔体熔化保护线路的一种电器,不可重复使用。保护以后需要更换熔体。 熔断器与断路器的区别: 他们相同点是都能实现短路保护,熔断器的原理是利用电流流经导体会使导体发热,达到导体的熔点后导体融化所以断开电路保护用电器和线路不被烧坏。它是热量的一个累积,所以也可以实现过载保护。一旦熔体烧毁就要更换熔体。 断路器也可以实现线路的短路和过载保护,不过原理不一样,它是通过电流底磁效应(电磁脱扣器)实现断路保护,通过电流的热效应实现过载保护(不是熔断,多不用更换器件)。具体到实际中,当电路中的用电负荷长时间接近于所用熔断器的负荷时,熔断器会逐渐加热,直至熔断。像上面说的,熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果起到对线路进行保护的作用,它是一次性的。而断路器是电路中的电流突然加大,超过断路器的负荷时,会自动断开,它是对电路一个瞬间电流加大的保护,例如当漏电很大时,或短路时,或瞬间电流很大时的保护。当查明原因,可以合闸继续使用。正如上面所说,熔断器的熔断是电流和时间共同作用的结果,而断路器,只要电流一过其设定值就会跳闸,时间作用几乎可以不用考虑。断路器是现在低压配电常用的元件。也有一部分地方适合用熔断器, 熔断器具有“反时限”保护特性,即当故障电流较小时,熔断器熔断的时间较长,当故障电流较大时,熔断器熔断的时间较短;熔断器的保护是一条曲线,对应每一个超过额定电流1.5倍的故障电流,均有一个熔断时间,因而熔断器是一个兼有若干个过流,又兼有若干个速断的保护元件。而空气开关大多只能设定速断值,即便是进口的先进空开,也只能设定几个“点”,对这几个点设定保护定值,不能作到全曲线,即每个点的保护。需要保护特性好的场合就不能替代。 熔断器一般灭弧能力较强,所带设备一般不需要校验动、热稳定性。而空气开关所带设备不但应校验动、热稳定性,就是空气开关本身也应进行动、热稳定性校验。(注:应该的事不一定能作到,家用等场合一般短路电流较小,人们大多省了此步,但这也是个别地方短路后烧空开的因素之一)

负荷开关熔断器组合电器选型中问题.doc

负荷开关熔断器组合电器选型中问题 近年来,在10KV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关—熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。 1、转移电流的校验 由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。低于该值时,首开相电流由熔断器开断,其他两相电流由负荷开关开断。大于该值时,三相电流仅由熔断器开断。转移电流是我们在选用组合电器时应注意的一个重要指标,假如选用不当,负荷开关所能承受的转移电流不足够,将无力承担开断两相短路电流的任务而引起开关的爆炸。 负荷开关通常分为一般型和频繁型两种,以空气为绝缘介质的产气式和压气式负荷开关为一般型,真空和SF6负荷开关为频繁型,不同的负荷开关,转移电流的指标各不相同,一般型负荷开关的转移电流在800~1000A左右,频繁型可达1500~3150A。 配电变压器的容量不同,相应的转移电流也不相同,实际的转移电流可由变压器容量进行估算。一般S9-800?10型配变的转移电流为978A。 按照转移电流的定义及结合负荷开关的开断时间和特性,负荷开关转移电流要避开最大短路电流,控制在最大短路电流的70%以内,即实际转移电流约为978×70%=685A。在分析国产负荷开关和熔断器技术系数的基础上,考虑到产品的离散性,按照转移电流的验算结果,以某市的经验,容量在800KV A以内的变压器,可选用以空气绝缘的一般型负荷开关,容量在800~1250KV A范围内的变压器,一般选用真空或SF6绝缘的频繁型负荷开关。容量大于1250KV A的变压器则要求选用断路器进行保护及控制。从我市组合电器多年的运行情况来看,安全可靠,情况良好,一直未出现由于选配不当而发生事故。 2、交接电流指标的选配 某些负荷开关配备有分励脱扣器供过载等保护跳闸用,即过载时通过继电保

低压开关柜操作规程

低压开关柜操作规程 为了规范供配电设备设施的操作程序,确保正确、安全操作低压配电设备设施,特制定以下操作规程。 一、适用范围 适用于配电室内低压配电设备设施的操作。 二、职责 1、工程主管负责检查《低压配电柜操作规程》的执行情况 2、当班电工负责低压配电设施的操作。 三、内容 1.安全操作注意事项。 2.操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋、戴棉纱手套、避免正向面对操作设备。 3严禁带电工作,紧急情况需带电作业时,需具备如下条件: (2)工作场地空间足够,光线足够; (3)所用工具材料齐全(绝缘平口钳、斜口钳、尖嘴针、螺丝批、电工胶布等); (4)工作人员必须穿戴绝缘于套、棉工作衣、绝缘鞋。 4.自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,因查明原因并排除故障后,才能恢复供电。不允许强行送电,必要时允许试送电一次。 5.电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表测量带电体的绝缘电阻。 6.电变压器停电的操作要领: (1)拉开各低压出线开关; (2)拉开低压总开关; (3)拉开配电变压器高压侧开关。 7.配电变压器送电的操作要领: (1)合上配电变压器高压侧开关; (2)合上低压总开关; (3)合上各低压出线开关。 8.在配电变压器上工作前,操作要领如下: (1)拉开高、低压两侧电源; (2)验电,确认无电; (3)两侧分别挂三相短路接地线; (4)挂上“有人工作,禁止合闸”标示牌于高、低压开关处。 9.在配电柜开关上工作前,操作要领如下: (1)拉开开关、有明显的开路点;

(2)验电,确认无电; (3)挂三相短路接地线; (4)设置绝缘隔板(与邻近带电体距离在6cm以下者);(5)挂上“有人工作,禁止合闸”标示牌于停电开关处;(6)站在绝缘垫上工作,尽量单手作业。

高低压柜技术要求及技术规范

高压柜技术要求及规范 一、有关技术标准 本部分有关标准包括但不限于以下的IEC标准和相应的GB 标准。若IEC标准和GB标准有不同之处,则应符合其中标准较高的一个。 1.1IEC62271-100 《交流高 压断路器》 1.2IEC-60044-1 《电流互感 器》 1.3IEC-60044-2《电压互感 器》 1.4IEC255《继电器》 1.5IEC282《高压熔断器》 1.6IEC62271-200 《1kV及 以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备》 1.7IEC446《根据颜色和数字 鉴别导线》 1.8IEC529《外壳防护等级》 1.9IEC60694 《高压开关设 备标准的共用条款》 1.10IEC-6009-4《交流系统用 无间隙金属氧化物避雷器》 1.11IEC-62271-102《高压交流 隔离开关和接地开关》 1.12GB156-2003标准电压

1.13GB311.1-1993高压输变电 设备的绝缘配合 1.14GB311.6-83高电压试验技 术 1.15GB/T16927.1-16927.2-19 97高电压试验技术 1.16GB763-90交流高压电器在 长期工作时的发热 1.17GB2900.1-82电工名词术 语基本名词术语 1.18GB3309-89高压开关设备 常温下的机械试验 1.19GB7354-87局部放电测量1.20GB3906-2006 3.6~ 40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 1.21GB11022-2011高压开关 设备通用技术条件 1.22SD/T318-89高压开关柜闭 锁装置技术条件 1.23DL/T402-1999交流高压断 路器订货技术条件 1.24DL/T404-2007户内交流高 压开关柜订货技术条件 1.25DL/T486-2000交流高压隔 离开关订货技术条件 1.26DL/T403-200012-40.5kV

空气断路器前什么情况下需要加熔断器

常常出现这样的情况:设计部门在断路器的前方设置了熔断器,但用户强烈要求取消此熔断器。作为成套开关设备制造厂,一般对用户的意见会优先考虑,所以往往会取消断路器前方的熔断器。 本帖的问题是:究竟断路器的前方在何种条件下必须配套熔断器?另外,在低压电网中,哪些开关器件需要与熔断器配套使用? 熔断器与断路器的配套就是解决分断的问题。 我们来看下图: 熔断器的时间-电流曲线左端极限在1.3~1.6倍额定电流之间,而断路器的长延时过载脱扣器左端极限脱扣电流在1.05~1.2倍整定电流之间。断路器采用可调的L参数过载脱扣器,其电流可调节,因此极限脱扣电流可以与被保护对象的持续负载能力的配合比熔断器好。与断路器相反,熔断器的额定电流分级仅能粗略地配合,熔断器的过载极限电流是针对电缆和电线类负载设计的。 在过载范围内,熔化时间-电流特性曲线的变化往往比过载脱扣器要陡,这正好符合电线电缆一类负载的脱扣要求,但不适用于电动机类的过载保护,电动机类的过载保护需要有延展性的脱扣特性曲线。 在短路电流范围内,断路器的I参数速断脱扣器的动作要比熔断器快。熔断器能迅速地分断较大的电流,它能限制冲击短路电流。由此可知:熔断器在660V交流工作电压下具有100kA以上的极高分断能力,但断路器的分断能力则与结构和脱扣器额定电路倍数有关。

以下是其它方面性能的比较: 如果在断路器的安装处有可能出现高于断路器预期额定分断能力的短路电流,则应前置熔断器,这时熔断器先于断路器分断短路电流之前执行分断任务。 在断路器和熔断器的组合中,每种装置都划分出各自的保护范围:断路器的L参数过载脱扣器监视过载电流,瞬时脱扣器I捕捉符合断路器分断能力的短路电流。只有在电路中出现较高的短路电流时,熔断器将承担分断较高短路电流的责任,同时断路器也能保证用其I脱扣进行单独辅助性分断。

低压开关,交流空气开关,600A,三相技术条件

山东电力集团公司 2011年10-35千伏等 主要设备材料第六批集中招标 招标文件 济南供电公司 燕山集团等4个低压公用区综合检修维护(201)等项目 低压开关 技术规范书 第三册 (技术专用部分) 招标人:国家电网公司 招标代理机构:山东鲁能三公招标有限公司 二O一一年十一月

一、总则 1、一般规定 1.1 本技术规范规定了低压0.4kV使用条件,基本参数,技术要求,标志,包装,运输。本规范中凡标明参数数值的是作为特殊强调的条款,未标明的按相关国家标准、行业标准执行。 1.2 本技术条件适用于低压开关,交流空气开关,600A,三相。 1.3 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合工业标准和本规范书的优质产品。 1.4 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 标书内技术资料应根据技术条件参数提供投标产品的主要电气主元件、辅助元件型号、产地及参数明细。(低压开关,交流空气开关,600A,三相型号规格) 1.5 本技术条件经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 2 投标人资质要求 2.1 权威机构颁发的ISO-9000系列的质量保证体系认证证书及年度审核记录。 2.2 具有履行合同所需的生产技术和生产能力的文件资料。 2.3 有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。 2.4 同类设备的销售记录,填写格式见附录,并提供相应的最终用户的使用情况证明。2.5 同类设备或材料的型式和例行试验报告。 2.6 所提供的组部件如需向第三方外购时,投标人也应就其质量做出承诺,并提供分供方相应的例行检验报告和投标人的进厂验收证明。 2.7 投标方所有施工人员,需通过电力行业入网作业安规考试合格。 2.8 投标方需具备由电监会颁发的、与应标相关的安装资质。 2.9投标方有备件库和售后服务人员。 3.0 投标方必须提交以下资料: ①关于投标人资格的声明函; ②投标人和制造商的营业执照(工商局复印件,当年年检合格并加盖单位红章)及银行资信证明; ③企业法定代表人授权委托书和制造商授权书; ④生产许可证,有关产品鉴定资料(有专利书的请出示专利书复印件)等有关证明材料; ⑤工厂简介(包括组织机构、生产能力、设备、厂房、人员)

南方电网费控电能表用外置低压断路器技术规范书

费控电能表用外置低压断路器设备采购技术规范书 广东电网有限责任公司 2016年7月

目录 第 1 章技术条件 (1) 1.1应遵循的标准 (1) 1.2工作环境 (2) 1.3分类 (2) 1.4特性要求 (3) 1.5外形结构 (4) 1.6基本要求 (9) 1.7试验方法 (13) 1.8外形尺寸图 (19)

第 1 章技术条件 1.1 应遵循的标准 GB/T 1804-2000 一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 2423.1-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T 2423.2-2008 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 GB 10963.1-2005 电气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器 GB 14048.1-2012 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB 14048.2-2008 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 14048.3-2008 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器 GB/T 17626.2-2006 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.4-2008 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5-2008 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/T19334-2003 低压开关设备和控制设备的尺寸在成套开关设备和控制设备中作电器机械支承的标准安装轨 GB/T 20645-2006 特殊环境条件高原用低压电器技术要求 GB/T 21706-2008 模数化终端组合电器 GB/T 26572-2011 电子电气产品中限用物质的限量要求 Q/CSG 1209003-2015 中国南方电网公司单相电子式费控电能表技术规范 Q/CSG 1209004-2015 中国南方电网公司三相电子式费控电能表技术规范

低压断路器与熔断器如何选择

低压断路器与熔断器如何选择 发表时间:2017-06-14T11:14:41.027Z 来源:《电力设备》2017年第6期作者:汪春生[导读] 合理的选择低压保护电器,满足工程需要,减少运行维护难度和节省投资,保证配电系统运行的稳定性,因此进一步加强对其的研究非常有必要。 (中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司陕西西安 710065)摘要:低压熔断器和低压断路器作为保护电器,都有着各自不同的特点和优势,合理的选择低压保护电器,满足工程需要,减少运行维护难度和节省投资,保证配电系统运行的稳定性,因此进一步加强对其的研究非常有必要。在选型过程中我们不但要对配电系统认真分析,掌握器件的各项技术参数,还要借鉴以往的经验不断总结和创新提高系统安全性,从而确保其最大程度发挥其功效。基于此本文分析 了低压断路器与熔断器的选择了。 关键词:低压断路器;熔断器;保护 1 低压断路器与熔断器概述 1.1 低压熔断器的发展 在中国,熔断器由国外引进,在80年代以前,中国的熔断器主要仿制苏联产品,在80年代后,中国的熔断器产业兴起,形成了系列化产品,但技术标准滞后,生产水平一般,产业基础薄弱。代表性产品是RL1和RTO系列。改革开放后熔断器随国外设备的引进而大量涌入,使得中国熔断器开始了新的发展。欧美产品大规模进入,极大的丰富了国内市场,也促进了国内熔断器的进一步发展。 熔断器具有很多的优点和特点,主要是: ①选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC标准规定的过电流选择比为1.6:1的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级的该值的1.6倍,就视为上下级能有选择性切断故障电流;②限流特性好,分断能力高;③相对尺寸较小;④价格较便宜。 但是其也存在一定的缺点,主要是:①故障熔断后必须更换熔断体;②保护功能单一,只有一段过电流反时限特性,过载、短路和接地故障都用此防护;③发生一相熔断时,对三相电动机将导致两相运转的不良后果,当然可用带发报警信号的熔断器予以弥补,一相熔断可断开三相;④不能实现遥控,需要与电动刀开关、开关组合才有可能。 1.2 低压断路器的发展 世界上最早的断路器出现于1885年,它是一种刀开关和过电流脱扣器的组合。就世界范围而言,1905年具有自由脱扣装置的空气断路器诞生了;1930年以来,随着科学、技术的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了目前的操作机构;50年代末,电子元件的兴起,产生了电子脱扣器;20世纪末,由于小型化电脑的发展和普及,又有智能型断路器的问世。国内断路器的发展随着市场的不断扩大也进一步发展,拥有了全系列产品和自己的核心技术,而国产的断路器也广泛的应用于各行业中。 断路器具有很多的优点和特点:①具有非选择性断路器上述各项优点;②具有多种保护功能,有长延时、瞬时、短延时和接地故障(包括零序电流和剩余电流保护)保护,分别实现过载、断路延时、大短路电流瞬时动作及接地故障防护,保护灵敏度极高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种防护要求。另外,可有级联保护功能,具有更良好的选择性动作性能;③现今产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录,以及通信借口,实现配电装置及系统集中监控管理。 但也存在很多问题:①价格很高,因此只宜在配电线路首端和特别重要场所的分干线使用;②尺寸较大。 2 低压熔断器和低压断路器的选择 以下位置应选用选择型的断路器:①变电所低压配电屏引出的母干线,或引出的电流容量较大(如500A以上)的树干式线路的保护;②重要场所的低压配电屏引出的电流容量较大(如300A以上)的放射式线路保护。 以下位置可选用非选择型断路器:①末端回路的保护;②靠近末端回路的上一级分干线的保护,当供给用电设备不多,且偶然停电影响不太大时。 以下位置宜选用熔断器:①配电线路中间各级分干线的保护;②变电所低压配电屏引出的电流容量较小(如300A以下)的主干线的保护;③有条件时也可用作电动机末端回路的保护,但此处不宜选用gG型熔断器(即全范围分断、一般用途的熔断器),而应选用aM型熔断器(即部分范围分断、电动机保护用熔断器)。因aM型熔断器选用的熔断体额定电流比gG型小得多,有利于提高保护灵敏性,也避免了使上级保护电器选得过大。 3 低压断路器和熔断器的级差配合 级差配合是指网络中上端与下端的保护电器之间在电气量动作值的设定上应有一定的落差,在网络中某一点发生短路或过电流故障时,无论保护电器是断路器还是熔断器,保护电器均能按预先规定的动作次序有选择性地动作,不允许越级动作,把事故停电限制在最小范围。(l)低压主开关柜内保护电器的级差配合。低压主开关柜内的保护电器应把供电可靠性放在主要位置,以确保连续供电,由于低压保护电器接近配电变压器,因此要求它既要与配电变压器一次侧的高压熔断器的保护特性配合,又要与下级电器实现全选择性保护配合。(2)终端配电箱内保护电器的级差配合。终端配电箱直接连接用电设备,短路或接地故障时要求尽快甚至瞬时切断电路,无选择性要求。终端配电箱内的低压保护电器应设短路和接地故障保护,而线路末端则不必设短路保护,而是根据所接用电设备需要装设控制电器或为其装设过载保护电器。 4 选择注意事项 在低压供配电系统中,常见的故障主要有以下几个方面:过载、短路、冲击电流、接地故障、电压降及瞬时断电出现的暂态电流等。当故障发生时,为保证无故障部分能正常供电,就必须考虑保护装置之间的协调与配合。在低压配电系统中,过载和短路最常见,一般把电流1.1-10倍的工作电流称为过载,高于10倍时称短路。应区别不同类别的故障,采用带瞬动或短时脱水器的保护装置,切除短路或过电流故障。在做选型时应注意以下几点:①过载区域和短路区域②短路选择性技术a、电流的选择性。上下级断路器保护整定电流具有一定的级差。b、时间的选择性。上级断路器带有短路短延时动能,并与下级有动作时间差。c、逻辑的选择性。通过上下级断路器的区域选择性联锁功能实现完全的选择性d、能量的选择性。上下级断路器额定电流具有一定的级差,利用断路器的脱扣能量不同来实现选择性脱扣。 5 对压熔断器与低压断路器的分析 5.1 压熔断器与低压断路器性能比较

断路器及图示介绍

断路器按其使用范围分为高压断路器,和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的成为高压电器。 低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。 分类: 按操作方式分有:电动操作、储能操作和手动操作。 按结构分有:万能式和塑壳式。 按使用类别分有:选择型和非选择型。 按灭弧介质分有:油浸式、真空式和空气式。 按动作速度分有:快速型和普通型。 按极数分有:单级、二级、三级和四级等。 按安装方式分有:插入式、固定式和抽屉式等。 高压断路器(或称高压开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围.因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等

高压开关 额定电压1kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。 高压负荷开关 高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 功能 在规定的使用条件下,可以接通和断开一定容量的空载变压器(室内315KVA,室外500KVA);可以接通和断开一定长度的空载架空线路(室内5KM,室外10KM);可以接通和断开一定长度的空载电缆线路。特点 A、可以隔离电源,有明显的断开点,多用于固定式高压设备。 B、没有灭弧装置,在合闸状态下可以通过正常工作电流和短路电路。 C、严禁带负荷接通和断开电路,常与高压断路器串连使用。 灭弧原理 (FN3-10R)---利用分闸时主轴带动活塞压缩空气,使压缩了的空气由喷嘴中高速喷出而吹灭电弧的;FN5-10D---有整套灭弧装置的灭弧管构成。(真空管)

低压开关柜技术规范

低压开关柜技术规 范

项目:沁水县梅园·悦港新城小区 0.4kV低压开关柜 技术协议 需方:晋城市巨能电网工程有限公司沁水分公司供方:江苏亚盟电气有限公司 4月 GCS低压配电设备

总则 本技术协议书仅适用沁水县梅园·悦港新城小区低压2#配电室共26面低压开关柜,它提出了26面低压开关柜的功能设计,结构,性能,安装和试验等方面的技术要求. 低压开关柜及其中所用的电器元件及原材料都按图纸的要求,选用先进的、可靠的设备。其技术规范、供货范围、工作条件、技术参数、工厂检验、现场验收及技术培训均能满足业主在图纸上所提出的要求。 1、使用条件 低压抽出式开关柜的工作条件如下: u 位置:户内 u 海拔高度:1000米以下 u 周围空气湿度:下限-100C,24小时最大温差+350C u 最高空气湿度:+400C

u 室内相对湿度:日平均不大于95%(250C时) 月平均不大于91%(250C时) u 饱和蒸汽压:日平均不大于22mbar 月平均不大于18 mbar u 地震地面加速度:水平加速度不超过0.20g 垂直加速度不超过0.10g u 电力供应:电压为380V/220V,-15%~+10%,TN-S制,频率为50HZ±2% u 腐蚀性:有轻度盐雾 2、技术标准 GCS型抽屉式开关柜中采购的设备及配件全部满足设计图纸所列出标准。另外还满足以下标准:国家标准GB7251-87《低压成套开关设备》、国家专业标准ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、国际标准IEC439,德国标准VDE0660。 3、技术参数 —主电路额定绝缘电压交流660V —主电路额定工作电压交流 380V 660V —额定频率 50HZ —母线额定工作电流 水平母线(主母线): 3150A 垂直母线(支母线):1500A —额定短时耐受电流(1S)

低压断路器规程

HSW1型智能型万能式低压断路器检修规程 1 范围 1.1本规程适用于杭州之江开关股份有限公司生产的智能型万能式断路器规程。 1.2本规程适用于#5、#6机组中的所有低压智能型断路器。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改或修订版均不适用于本标准,然而,其鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》 1EC60947—2《低压开关设备和控制设备低压断路器》 DL/.T596.1996电气设备预防性规程 DL/.T617.1997气体绝缘金属封闭开关设备技术文件 华北电力集团公司二000年《电力设备交接预防性试验规程》 3 总则 3.1本规程规定了HSW1系列智能型万能式低压断路器 3.2预试项目按相关标准执行 4 型号含义 5 结构特点 断路器为全体布置形式,且有结构紧凑,体积小的特点。 触头系统封闭在绝缘底板内,且每个触头边都用绝缘板隔开,形成一个小室,智能型脱扣器,手柄操作机构,电动操作机构依次排在前面形成各自独立的单元,如其中一个单元坏了,可将其拆下换上新的一般无需检修。 企业代号 极数(四极标以4,三极时不标) 断路器的壳架等级额定电流 设计序号 万能式断路器 HS W 1

6主要技术参数 6.2断路器的最大耗损功率(环境温度﹢40℃)。 HSW1—1000 三级210V A 四级250V A HSW1—4000 三级1200V A 四级1220VA HSW1—2000 三级360V A 四级420V A HSW1—6300 三级1250V A 四级1350V A HSW1—3200 三级870V A 四级1020V A 断路器在不同环境温度下额定电流变动表见下表 注:以上数据仅作为指导、参考用 7 检修周期和内容 因其断路器机械、电器特殊性一般无需检修只能做一般性检查。 7.1周期为小修每年2次 大修随机组大修新投运一年后大修。 7.2检修内容 投运以后的断路器应定期进行清扫,以保持绝缘件,导电件表面的清洁,紧固各部螺丝,以免过热。 检查各部连接销子,有无磨损或丢失。 定期对断路器各转动部位,加润滑油、防止机械犯卡,定期对断路器上一次隔离插头的接触部位应定期清理并涂上新的导电膏。 定期清扫母线,紧固母线各连接螺丝。 临时性检修根据运行情况再定。

低压熔断器

低压熔断器 学习目标 (1)能正确识别、选择、安装、使用低压熔断器。 (2)掌握其功能、基本结构、工作原理及型号含义。 (3)熟悉其图形符号和文字符号。 学习要点 熔断器的选择。 小思考: 低压熔断器在电路中起什么作用? 熔断器是低压配电系统和电力拖动系统中的保护电器。在使用中,熔断器串接在所保护的电路中,当该电路发生过载或短路故障时,通过熔断器的电流达到或超过了某一规定值,以其自身产生的热量使熔体熔断而自动切断电路,起到保护作用。这样,利用熔体的局部损坏,可以保护整个线路中的电气设备不因遭受过多的热量或过大的电动力而损坏。如图1—1所示为几种常用熔断器的外形。 熔断器的结构 熔断器主要由熔体、安装熔体的熔管和熔座三部分组成,其中熔体是控制熔断特性的关键元件。熔体的材料、尺寸和形状决定了熔断特性。熔体是用一种熔点低(低熔点材料包括铅、锡、锌及铅锡合金)、易熔断,导电性能良好的合金金属丝或金属片制成的,串接在被保护的电路中。在正常情况下,熔体温度低于熔断所必需的温度,熔体不会熔断,相当于普通导线;当发生短路或严重过载时,熔体产生过量的热而熔化,从而切断电路,达到保护的目的。 在机床控制线路中,多选用RL系列螺旋式熔断器。RL1系列螺旋式熔断器,它的结构如图1—5所示,由底座、瓷帽、瓷套、熔断管和上、下接线端组成。熔断管内装有熔体、石英砂填料和熔断指示器(红色)。当熔体熔断时,指示器跳出,可以通过瓷帽的圆形玻璃窗口进行观察。石英砂导热性好、热容量大,填充在熔体周围,能使电弧迅速熄灭。熔体熔断后无法单独更换,只能更换整个熔芯。因此,为了安全工作,电源进线应接在熔断器的下接线端。RL1系列螺旋式熔断器的额定电压为500V。如表1—6所示为RL1系列螺旋式熔断器的主要技术数据。(在熔断管装有石英砂,熔体埋于其中,熔体熔断时,电弧喷向石英砂及其缝隙,可迅速降温而熄灭。为了便于监视,熔断器一端装有色点,不同的颜色表示不同的熔体电流,熔体熔断时,色点跳出,示意熔体已熔断。螺旋式熔断器额定电流为5~200A,主要用于短路电流大的分支电路或有易燃气体的场所。)

低压熔断器和断路器的分析详细版

文件编号:GD/FS-9367 (安全管理范本系列) 低压熔断器和断路器的分 析详细版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

低压熔断器和断路器的分析详细版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.问题的提出 “都什么年代了,还使用熔断器!”“熔断器已经过时了!”这话似乎很有道理,但又是一个实际面对的技术问题。真的,近十多年来,无论是工业建筑、民用建筑和户外装置的低压配电系统设计中,使用低压熔断器越来越少,大多数甚至千篇一律地使用低压断路器;与之相对应的是低压配电箱中装设熔断器的也大大减少。在低压配电系统保护电器的应用中,笔者认为这是一个不正确的或不全面的认识。因此,有必要对熔断器和断路器(以下均指低压)进行一些比较和分析,以能更正确、合理地选用这两种保

护电器。 2.配电线路保护和保护电器的发展 2.1配电线路保护要求 低压配电线路,为了防护在发生故障(如过载、短路和接地故障)时危及人身安全(间接接触导致的电击),或是线路过热而导致损坏甚至引起电气火灾,配电线路应有必要的防护措施,以保护线路安全和用电安全。由于低压配电线路遍布各种建筑以致户外各处,发生故障的几率大,而且有大量非专业人员可能接触,更显得这种防护特别重要。最主要的防护措施就是在各级配电线路装设保护电器,以保证在电路发生故障时,能有效地断开故障电路。这些保护应

电缆开关选型与配电设计规范

1.3×35+2×16电缆与4×35+1×16的区别 单从电缆线芯规格上看,两者都是三相五线,区别就是N线(也称零线)前一个是 16mm2,后一个是35mm2,当使用的单相负荷较多且三相负荷不均衡时,后者可以流过更 大的零线电流。 2.电力电缆型号2*WDZA-YJY-3*35+2*16分别代表什么 2代表2根的意思WDZA-YJY代表电缆的型号3*35+2*16代表电缆的规格 3.电气施工图的3(NHYJV-0.6/1KV-4*240mm2)表示什么 3根耐火交联4芯240平方耐压0.6/1.0KV电缆。 3-3根,NH-耐火,YJV-交联绝缘,聚氯乙烯护套,0.6/1KV-耐压 0.6/1.0KV,4*240mm2-4芯每芯电缆截面积为240平方毫米。 4.HD13BX-1000/31 HD大电流刀开关13设计序号BX旋转式操作1000电流3极1带灭弧罩 而HD13BX一般是指旋转式刀开关。如果用于PGL柜型,一般用HD13系列,而如果是用于GGD型,就要使用HD13BX系列了。 自动空气开关 1、自动空气开关的作用 自动空气开关又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气 设备发生的短路.严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。 2、自动空气开关的特点 自动空气开关具有操作安全.使用方便.工作可靠.安装简单.动作后(如短路故障排除后)不需要更换元件(如熔体)等优点。因此,在工业.住宅等方面获得广泛应用。 自动空气开关具有过载和短路两种保护功能,当电路发生过载、短路、失压等故障时能自 动跳闸,正常情况下可以用来不频繁的接通和断开电路以及控制电机的启动和停止。 自动空气开关有DW系列(称为框架式或万能式)和DZ系列(称为塑料外壳式或装置式)两种。DW系列主要用作配电网络的保护开关及正常工作条件下不频繁转换电路用。DZ系 列即可作为配电网络的保护开关,也可作电机、照明电路的控制开关。

熔断器和断路器的区别

低压熔断器式隔离开关的应用 路鹏松2014-03-19 低压熔断器和低压断路器都是用于短路及过负荷保护的电气装置。近些年来,我国的民用建筑电气设计较多采用断路器.而一些经济发达的国家对熔断器和断路器的采用却基本是各占一半.究其原因,笔者做了一定的研究分析和归纳.对这两种保护装置的设计选用给出了一定的指导意见。并介绍了低压熔断器式隔离开关的应用。 1 低压保护装置的任务和选用 低压配电线路的过负荷和短路是各类电气设备运行过程中最常出现的故障.因此过负荷保护和短路保护就是低压配电线路保护装置的两大任务。 在对熔断器和断路器的设计选型时,应根据外界环境影响条件来加以区分,而人的行为能力是最主要的一个影响条件,见表1。 对于小功率的终端支路。如住宅楼内每套住宅设置的电源总断路器和照明、插座的支线断路器作为短路保护和过负荷保护是应该的,没有异议。但在配电系统设计中对BA4和BA5类人员管理维护的工厂、企业和一些大型民用建筑、办公大楼、商场、超市、高层建筑的泵房、空调机房等,都采用断路器而不选用或很少选用熔断器作为电气保护装置的做法就值得讨论和商榷。为了使低压配电系统的设计更为安全、经济、合理,现将熔断器和断路器的工作原理及使用范围作一较全面的对比,以供设计人员参考,合理选用熔断器和断路器。

2 断路器 断路器结构复杂,用于短路保护的电磁式快速脱扣器和承担过负荷保护的双金属脱扣器是两个相互独立的装置。 2.1 非选择型断路器 2.1.1 主要优点 a.断路器因故障断开后,可手动复位,不必更换元件,但在切断大短路电流后需要维护。 b.有反时限特性的长延时脱扣器和瞬时电流脱扣器两段保护功能,分别作为过负荷和短路保护用。 c.带电操机构时可实现遥控。 2.1.2 主要缺点 a.上下级非选择型断路器间难以实现选择性切断,故障电流较大时,很容易导致上下级断路器均瞬时断开。 b.运行可靠性较差。 c.运行维护成本较高。 d.部分断路器分断能力较小。如额定电流较小的断路器装设在靠近大容量变压器出线位置时,会使整个系统的分断能力下降,现已有高分断能力的产品可以满足,但价格较高。 2.2 选择型断路器 2.2.1 主要优点 a.具有非选择型断路器上述各项优点。 b.具有多种保护功能,有长延时、短延时、瞬时和接地故障(包括零序电流和剩余电流)保护,分别实现过负荷、短路延时、短路瞬时动作及接地故障保护,保护灵敏度高,调节各种参数方便,容易满足配电线路各种保护要求。 c.现今产品多具有智能特点,除保护功能外,还有电量测量、故障记录,以及通信接口,实现配电装置及系统集中监控管理。 2.2.2 主要缺点 a.价格很高,因此只宜在配电线路首端和特别重要场所的分干线使用。 b.尺寸较大。 c.运行维护成本较高。 3 熔断器及熔断器组合电器 3.1 熔断器 3.1.1 主要优点 a.选择性好。上下级熔断器的熔断体额定电流只要符合国标和IEC 标准规定的过电流选择比为1.6:l的要求,即上级熔断体额定电流不小于下级熔断体额定电流的1.6倍.就视为上下级能选择性切断故障电流。 b.限流特性好,分断能力高。在额定工作电压下,熔断器的分断能力可达到80—120 kA。 c.相对于断路器来说,熔断器的尺寸小,开断容量大,安装方便、使用灵活。

SF6全绝缘环网柜及负荷开关——熔断器特点通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD419 SF6全绝缘环网柜及负荷开关——熔 断器特点通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

SF6全绝缘环网柜及负荷开关—— 熔断器特点通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点 SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点主要表现在以下几个方面: (1)模块化设计,各单元模块可任意组合和扩展而无需充放气,便于方案组合及高压计量的设计,适应范围广。SF6全绝缘断路器进出线柜(真空或SF6灭弧)、负荷开关进出线柜、母联柜、计量柜、负荷开关一熔断器组合电器柜,以及TV柜(带开关或不带开关),组合方案可为单单元、两单元、三单元、四单元等紧凑组合,为SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜提供了广阔的应用前景。 (2)柜体采用铠装结构,母线室与开关室之间,开关室与电缆室之间均有金属隔板,全绝缘结构的一次部分防护等级可达IP67。

(整理)低压抽屉式开关柜规范书

内蒙古亿利热电厂工程低压抽屉式开关柜 技术规范书 (招标书) 西安大唐电力设计研究院 2006 年3月

目次 1. 总则 2. 技术要求 3. 设备规范 4. 供货范围 5. 技术服务 6. 需方工作 7.工作安排 8. 备品备件及专用工具 9. 质量保证和试验 10.包装和运输

------------- 1总则 1.1 本设备技术规范书适用于户内400V动力中心(PC)、电动机控制中心(MCC)及其附属设备,它包括开关柜本体及其附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求和相关要求。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面对本技术规范书的条文提出异议,那么需方将以认为供方提出的产品完全满足本协议的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾、或与供方所执行的标准不一致时,供方应按较高的标准执行。 1.5 本设备技术规范书经需、供双方确认后为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由需、供双方共同协商确定。 2 技术要求 2.1 环境条件 2.1.1 海拔:1025m 2.1.2 历年最高温度:+40.2℃ 2.1.3 历年最低温度:-34.5℃ 2.1.4 相对湿度(25℃时) 年平均相对湿度:42% 2.1.5 基本地震烈度:8度、0.3g 2.1.6 污秽等级:Ⅳ级、爬距≥ 3.1cm/kV 2.1.7 最大日温差:30K 2.2 .工程条件 2.2.1 系统概况 2.2.1.1 系统额定电压:380V 2.2.1.2 系统最高电压:420V 2.2.1.3 系统额定频率:50Hz 2.2.1.4 系统中性点接地方式:直接接地 2.3 安装地点:PC柜为户内独立配电室,MCC柜为户内就地安装。 2.4 开关柜基本技术特性 2.4.1 PC开关柜外壳防护等级不低于IP32 。MCC外壳防护等级不低于IP54。防止昆虫、小型爬行动物等进入。