文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 立柱桩施工方案

立柱桩施工方案

立柱桩施工方案
立柱桩施工方案

目录

一、工程概况: (2)

二、施工人员组成及机械配置情况: (2)

三、立柱桩施工流程: (3)

四、立柱桩施工程序: (4)

五、立柱桩施工工艺及保证措施: (5)

六、机械配置及进度计划: (16)

七、安全、文明生产 (17)

南京长江隧道工程

明挖段立柱桩施工方案

一、工程概况:

南京长江隧道工程项目明挖土建工程围护结构在JN03(K6+966.000)~JN15(K6+642.004)岸边段、工作井基坑内采用φ900钻孔桩与钢格构柱组合结构作为立柱桩,共110根。立柱桩采用一柱一桩。按照设计院批复意见,工作井范围内上部格构柱采用4L160×16Q235B角钢,缀板为350×300×12,间距为800,格构柱截面尺寸为460×460,岸边段采用φ609钢管(t=16mm)代替原格构柱。钢管与混凝土支撑连接节点下部增设钢托盘(基坑开挖前单独报混凝土支撑、系梁、冠梁施工方案),底、中、顶板与钢管相交处钢筋应加强,底板钢筋施工时根据实际情况按照程序上报技术联系单。钢筋弯折5d时,与钢管连接处采用双面焊接。格构柱长度为6~30m,插入桩内长度为3m,下部采用φ900钻孔灌注桩作为基础。格构柱插入灌注桩深度误差≤5cm,格构柱垂直误差≤1/300,定位偏差≤2cm,钢立柱各边与轴线严格垂直或平行,每根立柱桩均埋设2根后注浆管。

工程地质条件:工程所处地区地层从上至下主要为:2-3层软塑状粘土、4层流塑状淤泥质粉质粘土、4-1层粉土、6层淤泥质粉质粘土夹粉土、7-1层粉细砂、7-2层稍密粉土、8层粉细砂、9层粉细砂。结构主要处于2-3层粘土、4层淤泥质粉质粘土、6层淤泥质粉质粘土夹粉土、7-1层粉细砂、8层粉细砂。

二、施工人员组成及机械配置情况:

施工时,针对工程地质条件的复杂性及施工工期的严峻性,我部充分发挥现场旋挖钻与回旋钻施工机具的优势,在深度较浅桩比较密的地方用旋挖钻,在深度较长地段用回旋钻。在为保证各工序之间的衔接,尽量压缩工序之间的自由时差,项目部实行项目经理宏观管理领导,项目副经理具体组织实施,技术人员负责质量管理和现场技术工作,其他人

员各负其责、层层把关的生产管理体系。施工人员组织安排见下表:

表1 施工人员组织安排表

三、立柱桩施工流程:

立柱桩施工工艺流程图如下所示:

四、立柱桩施工程序:

4.1桩口周围地平硬化(行车道板或钢板);

4.2桩位放样;

4.3钻进成孔;

4.4钻孔到位后,测定孔深、孔径、沉渣厚度、泥浆各项指标;

4.5下放钢筋笼,至笼顶第一道环箍处用横杠固定;

4.6岸边段格构柱插入钢筋笼中3m,工作井格构柱插入钢筋笼4m,

不包括锚入底板钢筋长度45d,保证格构柱垂直居中后将笼顶主筋与

格构柱牢固焊接。

4.7起吊,格构柱与钢筋笼整体下放距设计位置50cm左右,用横杠

固定;

4.8安装格构柱校正架,校正架精确定位并固定;

4.9调整格构柱居中到位,固定在校正架上;

4.10下放导管,进行二次清孔,达到灌注要求时,安装注浆管。

4.11灌注混凝土,混凝土灌注完毕拔出导管;

4、12待混凝土灌注完12小时后拆除格构柱校正架,拔出护口管;

五、立柱桩施工工艺及保证措施:

5.1埋设护筒。

首先进行测量放样,准确测设桩位,并在中心桩位周围增设十字护桩,护筒埋设要挖至地面下0.5—1.0米,采用人工配合机械埋设,埋设完毕在护筒周围对称的、均匀的回填最佳含水量粘土,分层夯实,水下混凝土灌注完24小时内拔除。

5.2钻机就位及钻进

5.2.1回旋钻就位钻进及成孔:

5.2.1.1钻机采用正循环钻机,钻机就位严格按照测量定位的位置准确就位,钻机安设要安全稳固,底部铺设枕木,钻机滑动钢管座在枕木上。通过调整钻机调整钢索移动滑动钢管及钻机位置,准确定位。就位精度必须满足以下要求:

(1)钻机四个支点高差<5mm。

(2)转盘中心与护筒底中心偏差5mm。

(3)钻架水笼头、钻头、护筒底中心三点一线,铅锤偏差5mm。钻机就位后,启动泥浆泵和钻机开始钻进。初钻时应先启动泥浆泵和转盘,使之空转一段时间,待泥浆输进钻杆中一定数量后,方可开始钻进。

5.2.1.2开始钻进时,进尺要适当控制,在护筒刃脚处应低档慢速钻进,使刃脚有坚固的泥皮护壁,钻至刃脚下1.0m后,可按土质情况以正常速度钻进。如护筒土质松软发现漏浆时,可提起钻锥,向孔内倒入粘土,再放入钻锥倒转,使泥浆挤入孔壁堵住漏浆孔隙,稳住泥浆,继续钻进。

在人工回填土层及粉细砂层钻进时,要低档慢速、大泵量、稠泥浆钻进,防止坍孔。其各地层的钻进参数如下表:

尺2m或在土层变化处捞取渣样,判断土层,记入钻孔桩记录表并与地质柱状图核对。针对每段地层调整钻进速度及泥浆指标。孔内必须保证1.5~2.0m的水头高度,并要防止扳手、管钳等金属工具或其他异物掉落孔内,损坏钻机钻头,钻进作业必须保持连续性,升降钻机钻头时要平稳,不得碰撞护筒或孔壁。拆除和加接钻杆时力求迅速。

5.2.1.3钻进到位后进行一清,清孔时,钻具提离孔底20cm左右,采用大密度高粘度低含砂率的优质泥浆清孔。一次清孔必须基本彻底。清孔过程中,及时清除沉淀池中的沉渣,逐渐降低泥浆比重,一清必须

保证沉渣厚度基本满足要求。一清结束进行成孔验收,经监理工程师验收合格后方可进入下一道工序施工。

5.2.2旋挖钻机定位钻进成孔

5.2.2.1旋挖钻定位时,调整钻机的水平、垂直仪,使气泡居中,然后伸缩钻杆,使钻头底部导向尖对准桩位中心,钻头自然放松,根据护桩到钻头外壁的距离进行定位校核,严格控制孔位偏差在允许误差范围内。

5.2.2.2钻进时,缓慢旋转放下钻杆,当进尺在护筒顶以下 1.5m 左右,进行孔内注浆,以防止钻进过深影响钻孔质量。在钻进过程中及时向孔内补充泥浆,泥浆面确保低于原地面约20厘米左右,以保持孔壁稳定,同时保证文明施工,不致泥浆外溢。泥浆指标要求如下:性能:粘度18—22 S,比重1.05—1.20,含砂率<4%,

因为本工程地质情况复杂,对于不同的地层泥浆指标变化大,泥浆指标不易控制,因此在钻进过程中要经常检测各项泥浆指标,及时补充性能指标合格的泥浆,以防止坍孔。

在钻进至砂层时要变档换速,利用液压缩进装置加压,要求轻压慢转,这样能维护孔壁稳定减少钻头的磨损。

钻斗升降速度的控制:钻斗在孔内提升过程中泥浆在孔壁和钻斗之间流动,若升降速度过大,则泥浆流动将加大对孔壁的冲刷,容易造成孔壁坍塌,因此需要控制钻斗在空中的提升速度。施工过程中,先施工几根,分析泥浆的护壁情况,最终确定最佳提升速度以指导整个钻孔桩的施工。

在钻进过程中,钻斗取出的原状土直接排放在场内渣土堆放处,待渣土风干后用自卸车运至场外。

5.2.2.3成孔验收:

当钻至离桩底设计标高约2-3米时,技术人员及时验孔,孔深控制以测绳测出的周边四点平均值为准,钻进至设计孔深时,钻斗底部加装挡砂板,捞取残存散落的原状土及砂。终孔后,检测泥浆各项指标,及时下放钢筋笼和导管。

5.2.2.4成孔桩径桩位质量控制方法

钻进前调整钻机水平、垂直仪,使气泡居中,钻头底部导向尖对准桩位中心开始钻进。每钻进3-5回次后应调整一次水平、垂直仪器,使气泡居中,能有效保证成孔的垂直度小于1/100桩长。旋挖钻机施工过程中必须定期检查钻斗的磨损情况,对于磨损较严重的钻点要及时更换,以确保钻孔孔径。

5.3成孔质量要求:

成孔检测项目及检测方法

桩位偏差:≤50mm 全站仪或经纬仪逐桩检查

孔深:不小于设计值测量绳每桩测量

孔径:不小于设计值探孔器每桩每桩测量或由旋

挖钻钻斗外径控制钻孔倾斜度:≤1%桩长调整旋挖钻机的水平、垂直

仪气泡居中控制沉淀层厚度:10cm~20cm 沉淀盒或标准测锤每桩检查

泥浆指标:粘度18—22 S,

比重1.05—1.20,含砂率<4% 泥浆测定仪检测

5.4钢筋笼制作、骨架安装

钢筋笼骨架采用单笼直接入孔,25米以上的采用两节钢筋笼,接头采用单面电弧焊,钢筋制作时,用卡板成型法控制钢筋笼直径和主筋间距,钢筋骨架保护层为70mm,保护层垫块采用砂浆垫块。

钢筋骨架用吊车起吊安装,为保证起吊时骨架不变形,宜采用两点吊,骨架大于20m宜采用三点吊。三点吊时,第一吊点设在骨架的下部,第二吊点设在骨架长度的中点到上三分点之间,第三点设在钢筋骨架吊筋吊环上。起吊时,先提第一吊点,使骨架稍提起,再与第二吊点同时起吊,第三吊点起吊但不拽紧。待骨架离开地面后,第三吊点拽紧起吊上升,第一、第二吊点的吊钩放松下放。直到骨架同地面垂直,停止起吊。检查骨架是否顺直,如有弯曲应整直。当骨架进入孔口后,应将其扶正徐徐下降,严禁摆动碰撞孔壁。下放到吊点处依次解除第一、第二吊点的卡子,徐徐下放,直到钢筋笼骨架下放到位。

5.5、立柱桩加工:

本工程在工作井内用角钢格构柱,在岸边段用φ609钢管(t=16mm)代替原设计格构柱。

5.5.1、工作井格构柱施工

5.5.1.1工作井格构柱采用现场制作,制作场地选用砼硬化地坪,严格按设计长度下料,拼装前角铁需校正,下料长度内允许偏差为±5毫米,局部变形允许偏差为±2毫米。缀板拼接严格按每道梁中心线为基

准安排缀板位置。为保证钢柱垂直度,在专用靠模中拼接。缀板与角钢的焊缝等级为三级,焊缝厚度为10mm。角铁拼接的焊缝等级为二级。焊条使用前应按出厂证明书规定进行烘干,严禁使用药皮脱、焊芯生锈的焊条。柱身弯曲允许偏差h/250,不大于5毫米。格构柱堆放必须整齐,且不能超过两层,所垫导木须在同一直线上。格构柱在距底板底及底板定250mm位置设置两道止水钢板,宽度100mm,由于格构柱施工时止水钢板位置不易控制,可以在施工底板时一并施工。

5.5.1.2格构柱对接焊接质量要求

格构柱间对接焊接时接头应错开,保证同一截面的角钢接头不超过50%,相邻角钢错开位置不小于50cm。角钢接头在焊缝位置角钢内侧采用同材料短角钢进行补强。格构柱加工允许偏差如下表所示:

5.5.1.3焊接质量保证措施:

为保证格构柱施工时的焊接质量,格构柱加工过程中采取以下措施,加强焊接质量控制:

a、施工前,对直接进行焊接作业的工人检查是否有操作证。没有操作证的不得上岗。

b、施工过程中项目部指定专门技术人员进行监督旁站,对于焊接质量不合格的坚决返工重焊。

c、焊缝必须饱满,表面无漏焊夹渣现象,焊缝厚度≥10mm。

d、焊接材料必须有出厂质量保证书,对于无产品合格证或质量保证书的坚决清退出场,不得使用。

e、施工过程中,项目部质检员严格按照规范要求控制施工,加强过程控制。

5.5.1.4格构柱验收:格构柱加工成品必须向监理工程师报检,严格按照“三检制度”验收,合格后方可进入现场投入使用,对于不符合要求的格构柱必须整改,无法整改的格构柱坚决清退不得使用。

5.5.1.5格构柱安装:

立柱桩成孔工艺与钻孔灌注桩相同,但成孔垂直度须控制在1/300,以确保格构柱垂直度。成孔验收合格后,对于旋挖钻成孔的桩在钻孔桩的两侧放置两块行车道板,并安放稳定,用水准仪找平,保证行车道板在同一水平面上。对于回旋钻成孔的,开钻前事先在钻机下面垫两块行车道板或钢板,为以后格构柱校正架的定位提供稳固的操作平台。

格构柱安放前,先进行钢筋笼的安放,钢筋笼下放严格按照前面叙述的钢筋笼吊装方法进行。钢筋笼吊放入孔时,必须垂直确保桩孔和钢筋笼的同心度,并保证搁置平稳。对于较长的钢筋笼分两节制作吊装下放,钢筋笼主筋焊接采用单面焊,焊缝长度≥10d,焊缝宽度≥0.7d,焊缝厚度≥0.3d。钢筋笼下放到与护筒齐平位置,暂时固定。

钢筋笼安放后,进行格构柱校正架安装,根据设计要求,钢立柱各边与轴线严格垂直或平行,格构柱校正架定位时除四边中心刻有“十字”线记号,用于对准桩孔中心外,还须将格构柱校正架各边与轴线垂直或平行。

将格构柱校正架与两块行车道板或钢板连接牢固,调整校正架保证水平,下放格构柱,插入钻孔桩设计顶标高以下3.0m位置,格构柱每侧面与两根主筋焊接牢固,焊接采用双面焊,焊缝长度≥5d,并用定位钢筋将格构柱固定在桩孔中心处。为保证下放过程中钢筋笼不变形,在笼顶第一道加强筋位置采用两根加强箍筋对笼顶易变形位置进行加强,然后将格构柱与钢筋笼用吊车整体起吊下放。下放过程中,用二经纬仪双向观测控制,使安装后的格构柱上口居于中心,待上下二点垂直后入孔。确保一柱一桩钢立柱垂直度控制在1/300以内,中心偏差不大于20mm。

格构柱顶标高控制及固定:格构柱标高控制,预先用水准仪测定桩孔处校正架顶标高,然后根据插入孔内深度,在钢立柱上用红油漆标出柱顶标高位置,当钢立柱下放到位时,在格构柱两侧用L160×16角钢焊接固定在校正架上,格构柱标高控制为±20mm。

5.5.2岸边段钢管格构柱施工

钢管格构柱施工工艺与角钢格构柱施工过程基本相似,施工中的不同点主要有以下方面:

a、钢管格构柱施工时,钢管采用带法兰盘的成品钢管(φ609壁厚16mm)施工,钢管之间用螺栓连接。

b、格构柱最底端钢管与最上端钢管要求一端带法兰盘,一端为

直管,最底端设置直管有利于保证混凝土灌注时砼上涌的顺畅。

c、钢管插入桩顶以下3m位置,调整钢管垂直度,保证钢管中心位置与桩孔位置同心。在钢筋笼主筋上均匀选择8根主筋与钢管双面焊焊接,焊缝长度≥5d,焊缝要求饱满,焊缝厚度≥10mm。

d、钢管吊装时,事先将螺栓拧在法兰盘上,螺母朝上。每节钢管下放到校正架位置,反转卡板卡住钢管法兰盘加强肋处。拧下螺帽,吊装下一节钢管,调整垂直度,左右旋转钢管使螺栓孔对齐,穿入螺栓。钢管对接后,套上钢垫圈,拧紧螺帽。提起钢管,反向反转卡板,缓慢下放,如此循环,继续进行下一节钢管的吊装作业。

e、钢管格构柱顶标高控制及固定:钢管标高控制,预先用水准仪测定桩孔处校正架顶标高,然后根据插入孔内深度,在钢管上用红油漆标出柱顶标高位置,当钢管格构柱下放到位时,在红漆处用φ20钢筋环箍焊接在钢管上,反转校正架上定位卡板,待焊缝自然冷却后松开钢丝绳,使钢管格构柱环箍卡在定位卡板上,格构柱标高控制为±20mm。钢管格构柱施工应注意以下几点:

a、对于进场钢管严格进行验收,对于不符合要求的坚决清退出场,不得用于施工,进场钢管验收项目见下表所示:

b、钢管连接螺栓采用大六角高强度螺栓,螺栓必须柠紧到位,每节钢管连接完毕,应该用扭矩扳手进行抽检,如果发现不合格,立即

重新加固,直到合格为止。

c、钢管格构柱施工过程由项目部专职技术人员全过程旁站,严格按照设计及规范要求施工,经自检合格后向现场监理工程师报检,验收合格后方可进入下到工序施工。

5.6注浆管施工:

5.6.1注浆管制作:

注浆管采用φ42mm黑铁管制作,注浆管规格必须符合国家标准。制作时先按照设计图纸要求规定的压浆管长度进行断料(压浆管长度=孔深+1米(进入桩底深度)+顶部露出长度)。除最下端一节外注浆管出降口外,每根钢管用套丝机进行外套丝,钢管连接采用内套丝的连接接头连接。

钢管套丝完毕必须检查丝扣,看有无丝口损伤,对不能使用的钢管丝扣,将套丝部分用切割机切掉重新套丝。

压浆管最下端一节将钢管下口打扁并封死开口,有利于注浆管的下放。在最下部50cm范围制作成压浆喷头(俗称花管) ,在该部分采用钻头均匀钻出4 排(每排9 个) 、间距5cm、直径7mm的压浆孔作为压浆喷头;用胶带将压浆孔堵严,外面套上同直径的自行车内胎并在两端用胶带封死并用扎丝扎牢,这样压浆喷头就形成了一个简易的单向装置:当注浆时压浆管中压力将车胎迸裂,水泥浆通过注浆孔压入桩底土中。

5.6.2注浆管位置:注浆管待导管下好后由格构柱内侧对称垂直插入孔中,并插入桩底以下1米,注浆范围为桩下1.5m深,直径1.5m。

5.6.3注浆管吊装下放

注浆管调装下放由格构柱上口逐节下放并连接,下放时必须保证钢管的垂直度。钢管连接时必须用管钳等专用工具操作。每个接头连接完毕,必须检查接头的牢固程度。确定紧固到位后,接头处用胶带密封。

5.6.4注浆管密封性能检测

注浆管安装完毕必须在注浆管内注入清水检查管子的密封性能。当压浆管内注满清水后,以保持水面稳定不下降为达到要求。如发现漏水应提起注浆管检查,在排除障碍物后重新下放。注浆管密封性能检测合格后,注浆管上部用铁丝牢固固定在格构柱上。上口用丝头帽封死拧紧,防止杂物及泥浆掉入压浆管内,确保管路畅通。

5.7混凝土浇筑:

二次清孔满足要求后,按照正常混凝土灌注方法进行混凝土灌注。混凝土灌注时应注意以下几个方面的问题:

5.7.1混凝土灌注过程中,格构柱底以下部分按照正常浇筑方法浇筑,整个浇筑过程由专人控制。浇筑至格构柱位置时,严格控制浇筑速度,仔细观察泛浆情况及导管内下料情况,发现问题及时处理。

5.7.2当砼灌注达到桩顶标高,超灌0.5m~1.0m且保证泛浆,停止砼灌注,逐节拔出导管。

5.7.3为了保证格构柱位置不移动,应待砼凝固后,方可松动格构柱校正架上的校正固定螺栓,拆除移走校正架。

5.7.4安装和拆除导管避免碰撞格构柱,确保格构柱垂直度,轴线偏差符合要求。

5.7.5为保证钢管格构柱内导管有足够的活动空间,灌注砼导管采

用φ250mm导管。

六、机械配置及进度计划:

6.1机械配置:

为保证施工要求,我项目部计划在立柱桩施工过程中投入以下机械设备,如下表所示:

主要机械设备一览表:

汽车起重机QY20B 1 性能良好

6.2施工位置安排

为充分发挥各种机械的性能,提高生产效率,节约工期。计划旋挖钻机主要负责JN05~JN07桩长较短的地段施工;SYR220回旋钻机负责JN08~JN11节施工;GPS-300在工作井具备施工条件后负责工作井立柱桩的施工,工作井立柱桩施工完毕,移机到JN12 ~JN15节施工。各机械安排根据施工过程中现场实际情况适当调整。

6.3工期安排

工作井立柱桩 8月11日~8月15日完成

JN14~JN15节: 8月16日~8月25日完成

JN05~JN099节: 7月20日~8月10日完成

JN09~JN13节: 7月20日~7月31日完成

七、安全、文明生产

1、人员进入工地前,进行安全法规和安全知识教育,进行安全技术交底,落实安全施工责任书。施工过程中,有专人检查安全规章制度的落实,发现隐患及时整改。

2、进入施工现场,必须佩带安全帽,高空作业必须系好安全带,严禁酒后作业,

3、机械设备定人、定岗、机械操作工、电焊工、电工等特殊工种必须持证上岗。

4、工程施工要做到安全无事故,同时文明施工,现场整齐有序。

钢立柱施工方案

下放钢筋笼 场地平整 桩位放样 钻进成孔 终孔 检查垂直度、保持中心位置 测量孔深、桩径、沉渣厚度,泥浆各项指标 安装格构柱校正架并精确定位 格构柱与钢筋笼连接整体下放 格构柱与校正架牢固焊接 下导管,安装注浆管 二次清孔,泥浆及沉渣指标合格 灌注水下砼 钢筋笼验收合格 格构柱验收合格 混凝土凝固后拆除校正架,拔出护筒 用二经纬仪双向观测控制 检查格构柱的位置,及时校正 四、立柱桩施工程序:

4.6岸边段格构柱插入钢筋笼中3m,工作井格构柱插入钢筋笼 4m,不包括锚入底板钢筋长度45d,保证格构柱垂直居中后将笼顶主筋与格构柱牢固焊接。 4.7起吊,格构柱与钢筋笼整体下放距设计位置50cm左右,用 横杠固定; 4.8安装格构柱校正架,校正架精确定位并固定; 4.9调整格构柱居中到位,固定在校正架上; 4.10下放导管,进行二次清孔,达到灌注要求时,安装注浆管。 4.11灌注混凝土,混凝土灌注完毕拔出导管; 4.12待混凝土灌注完12小时后拆除格构柱校正架,拔出护口 管; 五、立柱桩施工工艺及保证措施: 5.1埋设护筒。 首先进行测量放样,准确测设桩位,并在中心桩位周围增设十字护桩,护筒埋设要挖至地面下0.5—1.0米,采用人工配合机械埋设,埋设完毕在护筒周围对称的、均匀的回填最佳含水量粘土,分层夯实,水下混凝土灌注完24小时内拔除。 5.2钻机就位及钻进 5.2.1旋挖钻就位钻进及成孔: 5.2.1.1钻机采用正循环钻机,钻机就位严格按照测量定位的位置准确就位,钻机安设要安全稳固,底部铺设枕木,钻机滑动钢管座

在枕木上。通过调整钻机调整钢索移动滑动钢管及钻机位置,准确定位。就位精度必须满足以下要求:

立柱首件施工方案

汕湛高速惠清项目TJ11合同段(K111+800~K124+000) 墩柱首件施工方案 编制: 复核: 审核: 广东冠粤路桥有限公司 汕湛高速惠清项目TJ11标项目经理部

2017年9月 目录 1、编制依据 ....................................................................................................................... - 1 - 2、概述 ................................................................................................................................ - 1 - 2.1、工程概况.................................................................................................................... - 1 - 2.2、地质概况 ................................................................................................................... - 1 - 2.3、气象条件 ................................................................................................................... - 2 - 2.4、主要工程数量........................................................................................................... - 2 - 2.5、施工进度计划........................................................................................................... - 3 - 2.3、施工方法简述........................................................................................................... - 3 - 3、立柱施工工艺 .............................................................................................................. - 4 - 3.1、立柱施工工艺流程图............................................................................................. - 4 - 3.2、立柱施工工艺........................................................................................................... - 5 - 3.3、工程关键点、技术难点及施工技术保证措施............................................. - 10 - 4、施工机械设备 ........................................................................................................... - 10 - 5、劳动力资源配置....................................................................................................... - 11 - 6、质量控制点及保证措施......................................................................................... - 12 - 6.1、本项目质量保证体系及质量控制点............................................................... - 12 - 6.2、针对质量控制点的保证措施 ............................................................................ - 13 - 6.3、质量控制标准........................................................................................................ - 16 - 7、组织体系 ............................................................................................................................. - 16 - 8、施工安全保证措施........................................................................................................... - 19 - 8.1、安全保障体系........................................................................................................ - 19 - 8.2、脚手架作业安全措施.......................................................................................... - 20 - 8.3、高空作业安全措施............................................................................................... - 21 - 8.4、施工现场的临时用电安全控制措施............................................................... - 21 - 8.5、施工机械的安全控制措施................................................................................. - 22 - 9、环保措施及文明施工....................................................................................................... - 23 - 9.1、文明施工措施........................................................................................................ - 23 - 9.2、环保措施................................................................................................................. - 23 -

立柱桩施工方案

目录 一、.................................................. 工程概况: 1 二、................................ 施工人员组成及机械配置情况: 1 三、............................................ 立柱桩施工流程: 2 四、............................................ 立柱桩施工程序: 3 五、.................................. 立柱桩施工工艺及保证措施: 3 六、........................................ 机械配置及进度计划: 9 七、.............................................. 安全、文明生产 10 南京长江隧道工程 明挖段立柱桩施工方案 一、工程概况: 南京长江隧道工程项目明挖土建工程围护结构在JN03(K6+966.000)~JN15(K6+642.004)岸边段、工作井基坑内采用φ900钻孔桩与钢格构柱组合结构作为立柱桩,共110根。立柱桩采用一柱一桩。按照设计院批复意见,工作井范围内上部格构柱采用4L160×16Q235B角钢,缀板为350×300×12,间距为800,格构柱截面尺寸为460×460,岸边段采用φ609钢管(t=16mm)代替原格构柱。钢管与混凝土支撑连接节点下部增设钢托盘(基坑开挖前单独报混凝土支撑、系梁、冠梁施工方案),底、中、顶板与钢管相交处钢筋应加强,底板钢筋施工时根据实际情况按照程序上报技术联系单。钢筋弯折5d时,与钢管连接处采用双面焊接。格构柱长度为6~30m,插入桩内长度为3m,下部采用φ900钻孔灌注桩作为基础。格构柱插入灌注桩深度误差≤5cm,格构柱垂直误差≤1/300,定位偏差≤2cm,钢立柱各边与轴线严格垂直或平行,每根立柱桩均埋设2根后注浆管。 工程地质条件:工程所处地区地层从上至下主要为:2-3层软塑状粘土、4层流塑状淤泥质粉质粘土、4-1层粉土、6层淤泥质粉质粘土夹粉土、7-1层粉细砂、7-2层稍密粉土、8层粉细砂、9层粉细砂。结构主要处于2-3层粘土、4层淤泥质粉质粘土、6层淤泥质粉质粘土夹粉土、7-1层粉细砂、8层粉细砂。 二、施工人员组成及机械配置情况: 施工时,针对工程地质条件的复杂性及施工工期的严峻性,我部充分发挥现场旋挖钻与回旋钻施工机具的优势,在深度较浅桩比较密的地方用旋挖钻,在深度较长地段用回旋钻。在为保证各工序之间的衔接,尽量压缩工序之间的自由时差,项目部实行项目经理宏观管理领导,项目副经理具体组织实施,技术人员负责质量管理和现场技术工作,其他人员各负其责、层层把关的生产管理体系。施工人员组织安排见下表: 表1 施工人员组织安排表

桥墩立柱施工技术方案解析

桥墩立柱施工技术方案 一、工程概况: 本项目是南延伸段道路工程(西区路至南平路)道路上跨联络线所设的跨线桥。将把铁路两侧的路连接起来。 根据建设单位提供的道路平、纵、横断面、管线综合等设计资料以及铁路相关资料,桥址处道路与铁路斜交,交叉角为73°,交叉点处里程为公K0+493.08=铁K2+438.57,道路位于直线上,联络线位于R=500m的缓和曲线上。桥跨布置为25m+30m+25m预应力砼现浇箱梁,斜交正做,桥宽32m,机动车道与两端路幅宽度完全一致,人行道及护栏宽度4m,与两端道路顺接。 全桥共20根桥桩,其中0号为桩柱式桥台,桩径为1.8m, 柱间距为7m,左右分幅布置,半幅桥宽15.98m,台帽尺寸15.98×2×1.2;1号、2号为桩柱式桥墩,桩径为1.8m,墩柱直径1.6m,柱间距为7m,中系梁设计,无盖梁,系梁尺寸为7×1.5×1.6;3号为肋板式桥台,采用2片肋,肋板厚度1.2m,双肋横向与支座对齐,肋间距为7m。 二、立柱施工方案 1、测量放样 在桩基础施工结束,检验合格,凿桩完毕后,由测量组放出桩的中心,以此确定桩基的中心偏位。当其偏位在规范允许的50mm范围内时,则以此点为圆心,以立柱1.6米为直径,在桩顶四周做出标记,一般均布四个点以上。当桩的中心偏位超过了规范允许的范围,必须处理后方可进行下一道工序。 2、立柱钢筋的制作及安装 (1)、立柱钢筋笼在预制场地加工成型,现场焊接的方法。钢筋笼做好以后,运到现场,用吊车安装就位。注意安装时立柱钢筋笼与基

桩钢筋连接,校验桩基钢筋位置和高程。就位完毕后,把立柱钢筋与基桩钢筋进行搭接焊。搭接完成后,用事先切割好的钢筋头点焊在主筋外侧,同一断面点焊4个对称布置,每个立柱要点焊2个断面,以控制保护层厚度。需要注意的是,在接钢筋笼前,应该先将桩头混凝土凿毛,混凝土应清理干净,不得有松动现象,然后向监理工程师报检钢筋加工及安装。 (2)、立柱钢筋加工的允许偏差(参照公路工程桥涵施工技术规范): 3、立柱模板的制作安装 (1)、钢模板质量验收标准

立柱桩专项施工方案

立柱桩专项施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 一、工程概况 (4) 二、编制依据 (4) 三、施工部署 (6) 四、施工工艺及方法 (7) 五、质量保证措施 (15) 六、安全保证措施 (15)

一、工程概况 本项目位于深圳市南山区,北临创业路,东距中心路约150m,科苑南路约400m,西距后海滨路约150m,交通便利。场地西南部堆土约2-3米。西侧为正在施工的中海油大厦。 本项目占地4322.29m2, 项目总建筑面积:81963.61m2,其中地上建筑面积:66955.89m2、地下建筑面积:14737.72m2,为一栋单体建筑,其建筑主楼34层,裙楼3层,地下室4层。建筑高度149.65米(造型高度159.5米),基坑周长约262m,面积约4248m2,基坑宽度约59m,长度约72m。基坑支护开挖深度为21.2~21.5m,支护形式采用支护桩(旋挖灌注桩及旋喷桩)+钢筋混凝土内支撑体系,围护设计采用三道桩撑结构(对撑)。根据《深圳市基坑支护技术规范》(SJG05-2011),其支护安全等级为一级。 二、编制依据 1.《海信南方大厦土石方、基坑支护及桩基础工程招标文件》; 2.《海信南方大厦基坑支护工程施工设计图纸》深圳市勘察研究院有限公司 设计,2013年7月; 3.《海信南方大厦桩基础图纸》,香港华艺设计顾问(深圳)有限公司设计, 2013年8月26日; 4.《海信南方大厦岩土工程勘察报告》深圳地质建设工程公司,2013年5月; 5.国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》(GB50497-2009); 6.国家标准《工程测量规范》(GB50026-2007); 7.国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GBJ50202-2002);

临时立柱施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、临时立柱施工方法 (1) 3.1、施工准备 (2) 3.2、钻机就位 (2) 3.3、钻进、成孔 (3) 3.4、钢筋笼、钢管柱制做及安装定位 (4) 3.5、清孔、导管安装 (5) 3.6、灌砼、成孔 (6) 3.7、成孔后处理 (6) 四、安全、质量控制措施 (7) 4.1、安全注意事项及保证措施 (7) 4.2、质量注意事项及保证措施 (8) 五、文明施工及环境保护措施 (10) 5.1、文明施工措施 (10) 5.2、环境影响的控制保证措施 (11)

一、编制依据 1、中铁隧道勘测设计研究院提供的施工图纸。 2、武汉市勘测设计研究院提供的《工程勘测资料(详勘)》。 3、总体性施工组织设计 4、现行国家施工规范、标准及规程 工程测量规范(GB50026-2007) 地下铁道工程施工及验收规范( GB50299-1999)2003修订版 建筑桩基技术规范(JGJ94-2008) 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011) 建筑机械技术使用安全技术规范(JGJ33-2012) 建筑工程施工现场供用电安全规范(BG50194-2002) 钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012) 二、工程概况 钟家村站位于汉阳区汉阳大道与鹦鹉大道交叉路口,车站沿鹦鹉大道布置。钟家村站基坑宽24.3m,深26.7m,为保证基坑支撑的稳定,在基坑中设有一排临时钢立柱,用于支撑横向支撑。临时立柱共66根,采用Φ609mm,t=16mm的钢管,基础为钻孔灌注桩,直径为Φ1500mm,长度为结构底板以下4~12米。根据要求钢管柱嵌入钻孔桩2.5米,采用焊接连为一体。 三、临时立柱施工方法 临时立柱施工采用钻孔灌注桩,成孔机械采用冲击钻机 施工流程: 施工准备——测量放线,钻机就位——钻进,成孔,清孔——下钢管桩,定位——下导管,清孔,灌注水下砼——拔导管,成桩——孔口回填。

立柱桩施工方案

目录 一、工程概况: (2) 二、施工人员组成及机械配置情况: (2) 三、立柱桩施工流程: (3) 四、立柱桩施工程序: (4) 五、立柱桩施工工艺及保证措施: (5) 六、机械配置及进度计划: (16) 七、安全、文明生产 (18) 南京长江隧道工程

明挖段立柱桩施工方案 一、工程概况: 南京长江隧道工程项目明挖土建工程围护结构在JN03(K6+966.000)~JN15(K6+642.004)岸边段、工作井基坑内采用φ900钻孔桩与钢格构柱组合结构作为立柱桩,共110根。立柱桩采用一柱一桩。按照设计院批复意见,工作井范围内上部格构柱采用4L160×16Q235B角钢,缀板为350×300×12,间距为800,格构柱截面尺寸为460×460,岸边段采用φ609钢管(t=16mm)代替原格构柱。钢管与混凝土支撑连接节点下部增设钢托盘(基坑开挖前单独报混凝土支撑、系梁、冠梁施工方案),底、中、顶板与钢管相交处钢筋应加强,底板钢筋施工时根据实际情况按照程序上报技术联系单。钢筋弯折5d时,与钢管连接处采用双面焊接。格构柱长度为6~30m,插入桩内长度为3m,下部采用φ900钻孔灌注桩作为基础。格构柱插入灌注桩深度误差≤5cm,格构柱垂直误差≤1/300,定位偏差≤2cm,钢立柱各边与轴线严格垂直或平行,每根立柱桩均埋设2根后注浆管。 工程地质条件:工程所处地区地层从上至下主要为:2-3层软塑状粘土、4层流塑状淤泥质粉质粘土、4-1层粉土、6层淤泥质粉质粘土夹粉土、7-1层粉细砂、7-2层稍密粉土、8层粉细砂、9层粉细砂。结构主要处于2-3层粘土、4层淤泥质粉质粘土、6层淤泥质粉质粘土夹粉土、7-1层粉细砂、8层粉细砂。 二、施工人员组成及机械配置情况: 施工时,针对工程地质条件的复杂性及施工工期的严峻性,我部充分发挥现场旋挖钻与回旋钻施工机具的优势,在深度较浅桩比较密的地方用旋挖钻,在深度较长地段用回旋钻。在为保证各工序之间的衔接,尽量压缩工序之间的自由时差,项目部实行项目经理宏观管理领导,项目副经理具体组织实施,技术人员负责质量管理和现场技术

桥梁墩柱首件施工方案

目录 一、工程概况: (1) 二、编制目的 (1) 三、编制依据 (1) 四、首件确定参数要求 (2) 五、首件工程的选择 (2) 5.1选择原则 (2) 六、首件工程工期安排 (2) 七、施工组织与安排 (3) 7.1组织机构 (3) 7.2准备情况 (4) 7.3目标 (5) 八、墩柱施工方案 (5) 8.1施工准备 (6) 8.2施工工艺 (7) 九、质量控制 (9) 9.1钢筋加工及安装 (9) 9.2墩柱实测项目 (10) 9.3墩柱施工要求 (11) 十、安全保证措施 (11) 十一、文明施工、环保措施 (13)

一、工程概况: 本桥中心桩号K6+088,跨越大西沟河。桥孔布置3×20m,上部结构采用先简支后连续装配式预应力混凝土箱梁结构,下部为柱式墩,柱式台,桩基础,桥梁全长66米,设计角度75度。本桥从起点至K6+093.357为于直线段,从K6+093.357至终点为于R=1000m右偏圆曲线内,双向横坡1.5%,全桥无超高。桥全宽12m,桥面净宽11m。本桥桩基础有直径1.4m和1.2m两种,其中桩径1.4m为墩桩基础有4根,单根长22m,总长88m ;桩径1.2m为台桩基础共4根通天桩,单根长15m,总长60m。本桥桩基数量共8根,总长148米。 本次选择首件工程为1-1号墩柱,墩径为 1.2m,墩高为3.048m。 二、编制目的 为保证我合同段内墩柱工程能优质、高效完成,确保生产计划的顺利实施,特制定墩柱首件工程施工方案,以指导后续施工,同时使每道施工工序都处于受控状态,保证工程施工的优质性和安全性。 三、编制依据 1.清水河镇-大西沟景区公路工程一阶段施工图纸; 2.《公路工程技术标准》(JTG B01-2014); 3.《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60-2015); 4.《公路圬工桥涵设计规范》(JTG D61-2005); 5.《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTG D62-2004) 6.《公路桥涵施工技术规范》(JTJ/T 50-2011) 7.《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTG D63-2007) 8.《公路桥梁抗震设计细则》(JTG/T B02-01-2008)

钢立柱桩施工方案

杭政储出[2005]50号E08地块桩基工程 钢立柱 施工专项方案 浙江省地质矿产工程公司二○一一年四月五日 目录 一工程概况 2 二钢立柱桩基本情况 2 三、钢格构柱加工 3 四、钢格构柱施工顺序 3 五、质量保证措施 3 六、安全技术措施 3 钢立柱桩施工专项方案 一、工程概况 拟建中的华润新鸿基杭州钱江新城综合项目(二期)工程,是华润新鸿基共同投资兴建的,集高级办公、高级酒店为一体的大型综合项目。本工程位于杭州市钱江新城核心区,西至钱江路,东接民心路,北至

庆春东路,南至江锦路,与万象城购物中心及悦府住宅相邻。在庆春东路和钱江路交叉口设有地铁站出入口,并与万象城连接。该项目总用地面积41486㎡,总建筑面积453791㎡,其中地上317234㎡,地下136557㎡。地下3层(局部含夹层为地下4层),基坑开挖深度17.9米~19.7米,局部开挖深度23.9米。地面以上有由TA-TD及MT 五幢主体高度约在150米~260米的塔楼组成,类似扇形的平面状态;裙房高二层,地下室近似矩形(长×宽约为:290米×130米)。 二、钢立柱桩基本情况 1、本基坑坑内设计有支撑系统的立柱,共有钢立柱桩323根,其中利用Φ800工程桩148根,利用Φ1000工程桩29根,新打Φ800工程桩146根。 2、该立柱采用井形钢构架,型钢和缀板均采用Q345B,焊条为E43,缀板与角钢的焊接采用围焊,未注明焊缝高度大于8㎜。钢立柱截面尺寸520*520㎜。材料选用:采用4*L140*12、4*L160*16、4*L180*18角钢焊接组合成钢格构柱,钢格构柱伸入混凝土立柱桩内2000㎜(插入工程桩内的长度应同时满足伸入最终开挖面以下≥1700㎜),钢立柱与混凝土立柱桩主筋采用焊接连接。 3、井型钢构架的四根角钢的接头应采用剖口熔透焊,接头错开600。 4、新增的竖向立柱桩水平偏差不得大于50,桩径允许偏差为±50,充盈系数应≥,孔底沉渣厚度应≤50,钢筋笼安装深度允许偏差为±100,桩长及桩端标高详基护图。

立柱施工方案

施工方案 一、工程概况 本标段K152+998陈楼互通式立交主线跨富航路桥桥长288.00米,中心桩号K152+988,共7孔,孔跨布置为:7×40m。中墩全部为桩柱式基础,共计∮1.6米立柱36根, C30混凝土414.6m3,钢筋66274Kg。 二、施工安排 1、立柱施工安排 计划开工时间2014年5月8日,完工时间2014年6月10日。 2、立柱施工人员安排 富航路桥立柱的施工,由邵玉辉负责。选用一批有丰富施工经验的技术人员、施工人员和专业队伍,负责该桥立柱的施工。 三、立柱的施工 ㈠立柱模板制作 立柱模板采用6mm厚钢板加工成型的钢模板,我合同段共加工立柱模板30米。模板应满足下列要求: 1、具有足够的强度和稳定性,能满足施工中产生的各项荷载。 2、具有足够的刚度,在施工中不变形,保证结构的设计形状,尺寸和模板间各部件之间相互位置的准确性。 3、模板的接缝严密,相邻模板交接面间隙不超过2mm,不漏浆,施工操作方 便,保证安全。 4、模板内表面应平整光滑顺直,安装时先将模板清理干净,涂刷脱模剂。 5、模板使用前,要对内表面进行认真的处理,以满足立柱外观美观的要求。 6、便于安装和拆除。 ㈡测量放样 在桩头上用全站仪按三角交会法,放出桩的中心点,以确定基桩中心的偏位,若误差在规范允许范围以内,则以此中心为圆心,以立柱的半径为半径,在桩顶

用油漆做好标记,填写好报验资料,报请现场监理工程师验收,若误差超过规范要求,则必须进行处理后方可进行下一道工序。 ㈢钢筋制作、安装 立柱钢筋骨架,考虑采用车间成型,现场焊接的方法。钢筋骨架用平板车运抵施工现场,用吊车将骨架吊起,并使骨架中心对准基桩中心。满足要求后即可将立柱钢筋骨架与桩基预留钢筋进行搭接焊。钢筋骨架要满足稳定性和竖直度的要求。 1、所用钢筋必须是经过试验和检验合格的钢筋,其力学性能符合国家标准和设计要求。 2、使用的钢筋表面不得有裂纹、结疤和折叠。 3、钢筋表面的油漆、土、泥浆、敲击剥落的铁锈等应清除干净。 4、钢筋应平直,无局部折曲,成盘的钢筋和弯曲的钢筋均应调直。 5、根据图纸放出钢筋大样,放样时考虑焊接变形所产生的预留长度。 6、钢筋宜在常温状态下加工,不宜加热加工。 7、主钢筋接头应尽量采用双面焊,只有当不能做成双面焊时,可采用单面焊缝。双面焊缝长度不小于5d,单面焊缝长度不小于10d。 8、搭接接头采用电弧焊时,两钢筋搭接端部应预先折向一侧,使两接合钢筋轴线一致,焊缝高度应不小于0.35d,并不低于4mm,焊缝宽度应不小于0.7d, 并不小于10mm。 9、焊接采用结502或506焊条。 10、每次改变钢筋级别、直径、焊条型号或焊工时,应预先制作2个拉力试件。当试验结果均大于该级别钢筋的抗拉强度时,方可正式施焊。 11、钢筋接头应设置在钢筋承受应力较小处,并分散布置,同一截面钢筋接头不大于钢筋总数量的50%。 12、绑扎后的钢筋骨架,必须具有足够的刚度和稳定性,以便在浇筑砼时不致松散。 13、要保证其间距,保护层及其相互位置等均符合设计和规范规定。钢筋与模板间用同标号的砼垫块进行固定,防止浇筑时钢筋变形,走位或保护层不符合

立柱桩施工方案

立柱桩施工方案 1)施工工艺 采用J2 电子经纬仪结合ET 红外测距仪进行桩中心定位,测量误差小于5mm?施工工艺流程见图4.3-4。 图4.3-4:立柱桩施工工艺流程图 2)施工流程及技术要求 (1)桩基础 本工程立柱桩采用Φ800mm钻孔灌注桩,具体施工工艺参见4.3.1节。 (2)立柱桩施工 ①钢立柱制作 a)钢立柱的规格 格构柱骨架采用4根角钢,四周焊接缀板,缀板按照一定间距,沿柱长方

向间隔设置? 格构柱截面尺寸采用460mm×460mm及450mm×450mm格构柱,四角钢组合格构式截面,四周每隔一定距离焊接缀板? b)制作要求 制作场地要平整,截面尺寸要符合设计及规范要求,缀板与角钢的连接采用电弧焊,由于吊装采用钻机自备卷扬机,限于机架高度,格构柱应采用分段制作、孔口焊接。 c)焊接要求 根据设计要求,焊缝的宽度和厚度不得小于8mm。焊条采用J422(E4303)。 焊缝质量按钢结构三级要求验收? ②格构柱安放定位 格构柱安放一律采用50吨履带吊车,格构柱分段运到施工现场,再在现场拼接成设计长度,然后用50 吨吊车将整根格构柱吊起后和钢筋笼焊接后入孔,格构柱整根起吊即可以保证质量也可以保证垂直度,又节约时间? 格构柱安放到位后采用倒浮法控制格构柱的中心位置,倒浮法就是指在格构柱底部中心位置用细绳挂一个球胆,使格构柱放好后球胆浮在孔口的浆面上,因为牵引球胆的细绳是挂在格构柱底部中心位置的,根据重力学原理,浮在孔口的球胆和管底的中心是垂直的,当格构柱发生倾斜时,球胆确保持不动,这样就可以很直观的反映出格构柱的倾斜情况,当测量到格构柱发生倾斜后,可利用事先安装在格构柱底部两侧的具有横向推力的螺旋千斤顶,两个千斤顶的手柄各连接一个钢筋到孔口,直接反复拉动钢筋可顶动螺旋千斤顶,从而顶动底部倾斜的格构柱,直到垂直为止? ③格构柱与钢筋笼的连接 格构柱与钢筋笼的连接拟通过焊接的方式完成,为保证钢格构位于钢筋笼的中心,须做好钢立柱固定、安装、防扭等工作。防止发生偏心受压? 格构柱的固定:拟通过4根φ20长度为1000mm的短钢筋,将钢格构的底部的4根角铁与钢筋笼焊接在一起,并保证钢格构的中心与钢筋笼的中心重合; 下放:钢格构及钢筋笼下放时,拟在其周圈布设一定数量的垫块,确保钢筋笼及钢格构下放后,正好位于钻孔的中心;

立柱首件工程施工总结

特大桥立柱首件工程施工总结 为全面开展桥梁基桩工程施工,我标段在64-1、64-2立柱进行进行了立柱首件工程施工。根据第四总监办批复的《澧水河特大桥立柱首件工程施工技术方案》,我标段在第四总监办、驻地办监理工程师的监督和指导下及项目经理部全体人员的共同努力下,于2009年10月31日完成该立柱的施工(11月2号拆除模板),获得了宝贵的试验数据,为全面展开立柱工程施工提供了有力的依据。施工总结如下: 一. 立柱首件工程概述 64-1、64-2立柱直径1.3m,高度分别为8.23m及8.37m,两立柱轴线中心长6.8m。施工桩号为:K107+776.82。 二. 立柱首件工程施工目的 1. 确定合理的施工工艺流程; 2. 确定合理的施工机械、人员组合; 3. 确定合理的施工周期; 4. 本首件工程的施工,收集相关数据,并进行数据分析,用于指导全部立柱工程施工并达到技术质量标准。 三. 立柱首件工程施工投入的机械设备 本立柱首件工程施工投入的机械设备详见表-1。 立柱首件工程施工投入的机械设备及仪器一览表

(续上表) 四. 立柱首件工程施工主要人员及分工 本立柱首件工程施工过程中,我标段设臵了足够的施工技术人员(详见表-2),进行了合理的分工,严格控制施工质量。 立柱首件工程施工主要人员及分工一览表 五. 立柱首件工程施工过程 (一)立柱首件工程原材料确定 主材:水泥采用冀东水泥股份有限公司生产的P.O42.5水泥;采用岳阳黄砂;采用常德市鼎城区安家岗生的碎石,湖南华凌涟源钢铁有限公司生产的条钢,湖南冷水江钢铁有

限公司生产的盘圆。 立柱砼设计强度为C30 Mpa,设计配合比为:392:1094:729:196(水泥:碎石:砂:水),坍落度为8cm,28天强度已达到40.2Mpa。 (二)施工准备 1. 系梁检测 立柱首件工程施工前,项目经理部对64号墩左幅系梁进行了检测,完全满足设计及现行规范要求(砼强度因未到龄期,未测),具体数值如下: 64号墩左幅系梁数量检测记录表 2. 立柱测量放线定位 系梁完成后,采用测量型GPS定出立柱中心点,允许偏差10mm,经主管技术负责人员和监理复核后方可进行模板安装。 (三)立柱首件工程施工 1. 钢筋制安 根据设计施工图纸中基桩、系梁与立柱钢筋结构图,立柱钢筋笼在系梁施工时已安装就位。(可详见系梁首件工程施工总结)。 2. 模板制作与安装 (1)模板加工 墩台身立柱均采用定型钢模板,由武汉天美模板厂加工制作。 为了保证模板的强度和刚度要求,立柱钢模面板采用5㎜厚钢板加工,面板外设圆肋和直肋,均采用8#槽钢,圆肋间距50cm一道,直肋间距30㎝一道。每节模板以二块半

基坑施工方案,拉森钢板桩围檩,立柱桩

基坑施工方案,拉森钢板桩围檩,立柱桩 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

六、基坑开挖、支护及回填过程中的注意事项及技术要求 1、基坑开挖及支护 1)土方开挖前,施工单位应根据围护设计方案编制详细的土方开挖施工组织设计, 同时根据建设部发布的建 2009-87 文件要求组织论证。挖土机械的通道布置、挖土顺序、 土方驳运以及材料的堆放须以避免引起对围护结构的不利影响为原则。 2)土方开挖前,应对基坑四周的场地进行平整,并确保平整后的场地标高不高于设 计标高。 3)实际开挖深度应结合河道驳坎结构施工图进行,当结构施工图与基坑图纸有出入 时,以结构图为准。 4)基坑开挖应严格按照施工组织设计的要求,分层分段跳挖,切勿全场同步一次开 挖,每次挖土长度以 20m 为宜,分层开挖以不大于为宜,坑内相邻土体高度不得大 于 3m,单层土坡坡度不得大于 1:3。 5)基坑开挖过程中,应设排水沟及集水坑,做好基坑内排水工作。 6)土方开挖期间应有专人定时检查边坡的稳定情况,发现问题及时与设计人员联系 以便及时处理。 2、土方回填 1)现场挖出的淤泥、粉砂、杂填土及有机质含量大于 8%的腐殖土不能作为回填土, 其余的土可用作回填土。 2)回填前应对备用的回填土进行试验,确定最佳含水率,并作击实试验。 3)回填土应夯实,碾压每层厚度 30~50cm。 4)基坑回填还应满足河道驳坎工程设计的相应要求。 5)回填区域为市政管线时,基坑回填还应满足市政工程设计规范的相应要求。6)当有地下管线复位等工程时,土方回填需要与管线施工密切配合,协商进行。 7)对填土分层试验密实度,回填应满足市政工程相关规范要求,填土密实度不应小 于 90%,禁止采用重型压路机作业。 七、基坑围护结构的施工、构造要求 1、拉森钢板桩施工 1)钢板桩采用Ⅳ型拉森钢板桩,作业前进行整理:扭曲变形的锁口要调正,有割孔、 断面缺损的应予以补强,残缺、锈蚀的桩身要全面检查整修。 2)每片钢板桩锁口须均匀涂抹混合油(体积配比为黄油:干膨润土:干锯沫 =1:1:1),以 便钢板桩顺利插拔及增强其防渗性能。

立柱脚手架施工方案

林海公路新建工程(A20-A30)6标 立 柱 脚 手 架 搭 设 方 案 上海市第二建筑有限公司 林海公路LH-6标项目部 2009年9月

一、工程概况 1、施工范围及内容 我标段工程范围:K23+000.0~K25+150.0,长2.15公里,道路红线宽50m。 主要内容包括: 1)林海公路新建主线道路(K23+000-K23+973.759及 K25+043.759-K25+150 ),长1080m。 2)川南奉公路主线跨线桥及地面道路(K23+973.759- K25+043.759 ),长1070m。 3)浦南运河辅道桥(K24+556.759-K24+718.759 ),长 162m。 岳和村河辅道桥(K24+338.306-K24+351.306),长13m。 4)村界河主线跨河桥(K23+518.946-K23+560.946),长 42m。 5)管涵3道(K23+210、K23+760、K23+860)。 2、结构施工 A、主线跨线桥:川南奉主线跨线桥 K23+973.759-K25+043.759,长1070m;0#、45#为桥台,1#~44#为承台,共45跨。 B、辅道桥:浦南运河桥、岳和村桥 C、主线跨河桥:村界河桥 3、承台立柱简介

承台尺寸为5.6m×3.6m×2.0m,立柱尺寸为2.4m×1.5m,高为2.91m~13.587m。 二、施工准备 1、人员持证上岗 2、方案报审 3、安全技术交底

4、工程材料准备 5、材料检验检测 6、周转材料准备

7、质量检验工具 三、立柱脚手架搭设要点 1、脚手架基础素土夯实,浇筑100mm厚C30砼垫层。 2、脚手架立杆(垂直度)、底部设木垫块,栏杆、密目围挡 3、立面剪刀撑设置 4、脚手架斜道:专门设置入口处搭设 安全棚 5、操作层脚手架外立面设置 180mm高挡脚板(最上三步) 6、脚手架四周排水沟贯通,不积水 具体施工步骤:

基坑施工方案,拉森钢板桩围檩,立柱桩

六、基坑开挖、支护及回填过程中的注意事项及技术要求 1、基坑开挖及支护 1)土方开挖前,施工单位应根据围护设计方案编制详细的土方开挖施工组织设计,同时根据建设部发布的建2009-87 文件要求组织论证。挖土机械的通道布置、挖土顺序、 土方驳运以及材料的堆放须以避免引起对围护结构的不利影响为原则。 2)土方开挖前,应对基坑四周的场地进行平整,并确保平整后的场地标高不高于设计标高。 3)实际开挖深度应结合河道驳坎结构施工图进行,当结构施工图与基坑图纸有出入时,以结构图为准。 4)基坑开挖应严格按照施工组织设计的要求,分层分段跳挖,切勿全场同步一次开挖,每次挖土长度以20m 为宜,分层开挖以不大于 1.5m 为宜,坑内相邻土体高度不得大 于3m,单层土坡坡度不得大于1:3。 5)基坑开挖过程中,应设排水沟及集水坑,做好基坑内排水工作。 6)土方开挖期间应有专人定时检查边坡的稳定情况,发现问题及时与设计人员联系以便及时处理。 2、土方回填 1)现场挖出的淤泥、粉砂、杂填土及有机质含量大于8%的腐殖土不能作为回填土,其余的土可用作回填土。 2)回填前应对备用的回填土进行试验,确定最佳含水率,并作击实试验。 3)回填土应夯实,碾压每层厚度30~50cm。 4)基坑回填还应满足河道驳坎工程设计的相应要求。 5)回填区域为市政管线时,基坑回填还应满足市政工程设计规范的相应要求。 6)当有地下管线复位等工程时,土方回填需要与管线施工密切配合,协商进行。 7)对填土分层试验密实度,回填应满足市政工程相关规范要求,填土密实度不应小于90%,禁止采用重型压路机作业。 七、基坑围护结构的施工、构造要求 1、拉森钢板桩施工 1)钢板桩采用Ⅳ型拉森钢板桩,作业前进行整理:扭曲变形的锁口要调正,有割孔、断面缺损的应予以补强,残缺、锈蚀的桩身要全面检查整修。 2)每片钢板桩锁口须均匀涂抹混合油(体积配比为黄油:干膨润土:干锯沫=1:1:1),以便钢板桩顺利插拔及增强其防渗性能。 3)控制桩位:每10m 两端定位桩,用围檩与定位桩焊接形成导向架,定位桩施打时,以全站仪控制桩位,中间桩以围檩作为依据,以已插好的钢板桩为准,起吊后人工配合扶 持插入前一片钢板桩锁口,然后落锤自然下沉,检查垂直度,开动振锤下沉,并及时将打 好的钢板桩点焊固定于导梁上。 4)钢板桩采用液压振动锤振动沉桩,振动锤的桩夹夹紧板桩上端,保证锤与钢板桩重心在同一直线上,调整钢板桩平面位置和垂直度,再振动下沉。整个施工过程中,始终

单立柱施工方案及合同

单立柱高炮两面广告牌施工方案(例) 前言 广告牌施工地点地处柘山界处。基坑采取挖机开挖。混凝土选用商品混凝土人工将混凝土输送至坑槽或人工(轻型搅拌机搅拌)混凝土。主体钢结构部分采取由承建方厂内加工,牌面部分现场施工,人工借助机具穿插吊车辅助吊装完成作业。 施工方案 工程名称:单立柱高炮广告牌 工程概况:该广告工程包括地面上焊接安装1020MM×12MM×12M螺旋管钢立柱,二面6M×12M广告牌。地下拟采用独立钢筋混凝土基础。基础施工采用人工配合小型机械施工方案。 结构形式:钢筋混凝土基桩,钢结构广告牌。 按照甲方签字同意的施工图纸,按图施工。 现场描述: 一、基础施工:施工工艺顺序1、放线2、基坑开挖3、运土4、降水5、基坑围护6、临边防护7、地基处理8、基底处理9、垫层混凝土施工10、放线11、轴线验收12、钢筋绑扎13、验收14、支设模板15、验收16、浇筑混凝土17、养护18、回填 A、挖坑槽前期准备工作:前期准备工作(含①由甲方做好现场的“三通一平”及绿化物移植工作;②收集已有地下管网位置资料,避免对其产生破坏;③乙方工人及机具进入工地会同甲方制订作业区域;④定位放线,根据定位确定轴线位置用石灰划出基坑(槽)开挖的边线; B、场地开挖:1、本工程施工现场交通便利场地开阔确定挖机开挖为主附以人工清槽;2、土方放置及多余土方运输;3、施工场地开阔,在基坑开挖过程中预防塌土在开挖初2-2.6米标高阶段放坡挖掘,防止土壁坍塌发生安全事故。4、开挖施工要点遵循先深后浅自上而下水平分段分层进行,先挖除填土验明深度再下挖粉土至黏土层丈量标高,确认深度。如挖至地下水位以下未达淤泥层且未达标高3600MM需再往下挖时应在基坑(槽)四周或两侧挖好临时排水沟或集水井将水位降至坑槽底部500MM以下,以利挖方进行。降水工作持续到基础施工

立柱首件工程施工总结(最终)

京港澳高速公路漯河至驻马店段改扩建工程 立柱首件工程施工总结 (K15+215.45盆尧分离式立交桥) 中国葛洲坝 中国葛洲坝集团股份有限公司漯驻高速改扩建工程 TJ-2合同段项目经理部 二Ο一三年十月二十九日

立柱首件工程施工总结 为全面开展桥梁基桩工程施工,我标段在盆尧分离式立交桥1-2#立柱进行进行了立柱首件工程施工。根据总监办批复的《立柱首件工程施工技术方案》,我标段在总监办、驻地办监理工程师的监督和指导下及项目经理部全体人员的共同努力下,于2013年10月27日完成该立柱的施工(10月29号拆除模板),获得了宝贵的试验数据,为全面展开立柱工程施工提供了有力的依据。施工总结如下: 一. 立柱首件工程概述 1-2#立柱直径1.3m,高度为4.5m。,墩底标高为55.125m,墩顶标高为 59.625。桥梁中心桩号为:K15+215.45。 二. 立柱首件工程施工目的 1. 确定合理的施工工艺流程; 2. 确定合理的施工机械、人员组合; 3. 确定合理的施工周期; 4. 本首件工程的施工,收集相关数据,并进行数据分析,用于指导全部立柱工程施工并达到技术质量标准。 三. 立柱首件工程资源配置 1.本立柱首件工程施工投入的机械设备详见表-1。

立柱首件工程施工投入的机械设备及仪器一览表 2.立柱首件工程施工主要人员及分工 本立柱首件工程施工过程中,我标段设置了足够的施工技术人员(详见表-2),进行了合理的分工,严格控制施工质量。 立柱首件工程施工主要人员及分工一览表

3.立柱首件工程原材料说明: 立柱首件工程原材料 立柱砼设计强度为C25Mpa,设计配合比为:274:1101:798:158(水泥:碎石:砂:水),坍落度为140mm~180mm,28天强度已达到36.5Mpa。 四、立柱首件工程施工 4.1、测量放样 在桩头上用全站仪放出桩的中心点,以确定基桩中心的偏位,误差为4mm在规范允许范围以内,则以此中心为圆心,以立柱的半径为半径,在桩顶四周做出标记(4个点),填写好报验资料,报请监理工程师验收。 4.2接桩:首先应由人工凿除0.8m接头砼,保证砼表面强度满足要求。由测量人员放出基桩中心位置及标高,然后对桩头钢筋进行清理校正。桩头钢筋校正时,应注意与立柱钢筋的顺接。 4.3钢筋制作、安装 4.3.1钢筋笼的制作 (1)、钢筋笼在钢筋加工棚中整体制作,先在弧形模具上放两根纵向主筋,然后按设计间距分出加强箍筋的位置并点焊,再在加强箍筋上准确分出纵向主筋间距,并对称点焊好纵向钢筋,当纵向钢筋全部按规定点焊完

相关文档