文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工业冷水机CW-5000说明书

工业冷水机CW-5000说明书

工业冷水机CW-5000说明书
工业冷水机CW-5000说明书

工业冷水机CW-5000/CW-5200 https://www.wendangku.net/doc/327685605.html,

CW-5000/ 5200

工业冷水机

使用安装说明书

目录

一.使用注意事项-------------------------------------------------------------- 16二.部件介绍-------------------------------------------------------------------- 17三.安装说明-------------------------------------------------------------------- 18四.运行状况与参数调整----------------------------------------------------- 19五.流量报警与输出端口----------------------------------------------------- 23六.技术参数-------------------------------------------------------------------- 24七.简单故障处理-------------------------------------------------------------- 26

感谢您购买广州特域机电有限公司的产品,请在使用前仔细阅读使用安装说明书,并妥善保管。

本使用安装说明书并非质量保证书,对印刷错误的更正, 所述信息谬误的勘误,以及产品的改进,均由广州特域机电有限公司随时做出解释,恕不预先通知,修正内容将编入再版使用安装说明书中。

一、使用注意事项

1、请确保电源插座接触良好并且地线可靠接地!

虽然冷水机的平均工作电流不大,但是其瞬时工作电流有时高达6~10安培(AC110V电源机型瞬时工作电流有时高达10~15安培)。

2、请确保冷水机的工作电压稳定、正常!

由于制冷压缩机对电源电压比较敏感,我公司标准产品的正常工作电压为200~250V(110V机型为100~130V)。如果确实需要更宽的工作电压范围,可以另行定制。

3、电源频率不匹配会导致机器损坏!

请根据实际情况,使用50Hz或60Hz的机型。

4、为保护循环水泵,严禁无水运行!

新机装箱前都排空了储水水箱,请确保水箱注水后再开机,不然水泵极易损坏。当水箱水位在水位计绿色(NORMAL)范围以下时,冷却机制冷量会轻微下降,请保证水箱水位在水位计的绿色(NORMAL)范围内。严禁使用循环泵排水!

5、请确保冷水机入风、出风通道顺畅!

冷水机后面的出风口距离障碍物要留有30cm以上的距离,侧面的入风口离障碍物要求距离在8cm以上。

6、入风口的滤网必须定期清洗!

必须定期拆洗防尘网, 防尘网严重堵塞会引起冷水机故障。

7、请注意冷凝水的影响!

当水温低于环境温度,并且环境湿度较大时,循环水管与被冷却器件表面会产生冷凝水。当出现以上情况时,建议调高水温设定或给水管与被冷却器件保温。

8、本产品为工业设备,请勿让儿童玩耍!

二、 部件介绍

电源开关

温度控制器

流量正常指示灯(绿色)

流量报警指示灯(红色) 入风口(滤网)

注水口

冷却水出口 冷却水入口 出风口 排水口

水位计

流量报警输出端口 电源接口(带保险管)

三、安装说明

冷水机安装使用非常简单,新机首次使用可按以下步骤进行。

1、打开包装,检查机器是否完好,附件是否齐备。

2、拧开机器注水口,加入冷却水。

加水时应同时观察水位计的水位慢慢加水,注意不要让水溢出!用于碳钢材质设备的冷却时应该添加适量的防腐蚀药剂。北方寒冷地区使用的应该加注无腐蚀性的防冻液。

3、根据设备情况接好出水管、入水管。

4、插上电源线,打开电源开关。(严禁无水开机!)

(1)打开电源开关后,冷水机循环泵就开始工作了。新机第一次开机时管路中会有较多的气泡导致机器偶尔流量报警,运行数分钟后就会恢复正常。(2)第一次开机后,必须马上检查水管管路有无漏水。

(3)打开电源后,如果水温低于设定温度,机器的风扇等器件不工作是正常现象。温控器会根据设定的控制参数自动控制压缩机、电池阀、风扇等器件的工作状态。

(4)由于压缩机等器件有一个较长的启动过程,根据不同的工况从几十秒到数分钟不等,所以不要频繁开关机。

5、检查水箱水位。

新机开机后排空了水管中的空气,水箱水位会略有下降,为了保持水位在绿色区域,可以再次适量加水。观察并记下当前的水位情况,等冷水机运行一段时间后再次观察水位计,如果水位下降明显,就要再次检查水管管路的渗漏情况。

6、调整温控器参数。

CW-5000/5200系列冷水机使用的智能温控器一般情况下不需要调整控制参数,如确实必要的,可参考第19页《运行状况与参数调整》。

四、运行状况与参数调整

T503新型智能控制器一般情况下不需要调整控制参数,它会根据室温的变化自动调整控制参数,保证满足设备的冷却要求。

T504新型智能控制器出厂设定为恒温温控模式,水温设定为25度,用户可以根据需要调整。

T503、T504温控器除出厂设定参数不同外,其功能、结构是一样的。

1、温度控制器面板介绍

(1)温控器工作状态指示灯D1、D2(如图)

D1常亮,控制器工作在智能控制模式;

D1不亮,控制器工作在恒温控制模式;

D1闪亮,控制器工作在参数设定模式或显示数值为室温;

D2常亮,冷水机工作在制冷状态;

D2不亮,冷水机工作在保温状态;

D2闪亮,冷水机工作在节能状态;

(2)按▼键会显示室温温度,6秒后恢复默认显示。(此时D1闪动,表明显示为室温。)

(3)▲▼键用于调整控制器显示状态,参数选择、调整。

(4)RST 键确定按键

(5)SET 键设定功能按键

2、恢复出厂设定

开机前,同时按下▲▼键不放然后开机,直至控制器显示rE。松开按键6秒后控制器进入正常的工作状态。这时控制器所有参数设定值均已恢复为出厂设定值。

3、报警功能

(1)报警显示:

E1 E2 E3 E4 E5

室温超高水温超高水温超低室温传感器故障水温传感器故障报警时,出错的代码与水温会交替显示。

(2)暂停报警声:

在报警状态下按任何键均可暂停报警声响,但报警显示需等到报警条件消除后才停止。

4、温控器控制参数表

次序代码设定项目范围

T-503温控器

出厂设定T-504温控器

出厂设定

备注

1 F0 设定温度F9~ F825 25 恒温工作模式有效

2 F1 温差数值-15~+5 -2 -2 智能控制方式有效

3 F2 制冷回差0.1~3.0 0.8 0.1

4 F3 控制方式0~1 1 0 1智能、0恒温

5 F4 水温超高报警1~20 10 10

6 F5 水温超低报警1~20 15 15

7 F6 气温超高报警40~50 45 45

8 F7 密码00~99 8 8

9 F8 最高设定水温F0~40 30 30

10 F9 最低设定水温 1 ~F020 20

5、一般设定调整

按设定键(SET)进入用户设定状态,此时D1闪亮,表明现在控制器为参数设定状态

(1)智能模式下显示水温与气温的温差参数值(F1),

(2)恒温模式下显示设定水温的数值(F0)。

此时按▲▼键可修改设定值,修改数值后按下确认键(RST)后存盘退出,新参数生效。如按设定键(SET)则不保存参数退出设定状态,如20秒内无按键按下,不保存参数自动退出修改状态。

6、高级设定调整

(1)按住▲键不放,同时按设定键(SET)五秒至显示0,此时按▲键选择已设定密码(出厂设定为8),再按一下设定键(SET),如密码正确,显示转为F0,进入设定状态,D1闪亮,表明现在控制器为参数设定状态。如密码错误,则返回温度显示。

(2)进入设定状态后按▲键循环依次进入选择设定项目,按键▼则按反方向循环。选择所设项目后再按设定键(SET),进入下一层参数修改,显示原设定值,此时按▲▼键可修改参数值,再按设定键(SET),则返回上一层菜单设定项目。任何时候按确定键(RST),则保存修改的参数退出参数设定状态,返回温度显示,并按新参数运行。如20秒内无按键按下,控制器也会自动退出参数设定状态,并且不保存修改的参数。

注:1、在参数设定状态时,系统按原参数运行;

2、恒温控制模式时,水温由(F0)参数控制;

3、智能控制模式时,水温会根据气温变化自动调整。其温差由(F1)参

数控制。

7、高级控制参数调整案例:Array

(1)、案例一:智能温控模式控制冷却水温度。要求水温最高不超过31度,最低不低于25度,目标水温比气温低3度,在气温不变的情况下,水温

波动不大于正负0.5度。当水温低于目标水温10度或者高于目标水温

10度时报警。(即当气温在30.0度时,冷却水温在27.5度至26.5度之

间,如气温变为30.5度,冷却水温在28.0度至27.0度之间。) (2)、案例二:恒温模式控制冷却水温度。要求冷却水温度恒定在28度、水温波动不大于正负2度。水温超过正常水温5度即超高温报警,低于正常

水温10度时即超低温报警。并且可以方便的通过用户设定在5至30度

之间调整水温设定。

(3)、案例三:恒温模式控制冷却水温度。要求冷却水温度恒定在25度、水温波动不大于正负1度。水温超过30度即超高温报警,低于10度时,超

低温报警。(即不管气温多少度,冷却水温恒定在24.0度至26.0度之

间。)

五、流量报警与输出端口:

为了保证在冷却水循环出现异常情况时不影响设备的安全,CW-5000/5200系列冷水机特有低流量报警保护功能。

1、流量报警输出端口及接线示意图

2、循环冷却水流量报警原因与工作状态表

注:流量报警端口连接机内继电器一组常开、常闭触点。要求工作电流小于5A ,工作电压小于300V 。

六、 技术参数

1、CW-5000

型号 CW-5000AG CW-5000BG CW-5000DG CW-5000AI CW-5000BI CW-5000DI CW-5000AK CW-5000BK CW-5000DK 工作电压 AC220~240V AC208~230V AC100~110V AC220~240V AC208~230V AC100~110V AC220~240V AC208~230V AC100~110V 工作频率 50Hz 60Hz 60Hz 50Hz 60Hz 60Hz 50Hz 60Hz 60Hz

工作电流 1.4~2.1A 3.5~5.6A 1.4~2.1A 3.5~5.6A 1.4~2.1A 3.5~5.6A

0.295KW 0.38KW0.305KW0.295KW 0.38KW0.305KW0.295KW 0.38KW0.305KW

压缩机功率

0.40HP 0.52HP 0.41HP 0.40HP 0.52HP 0.41HP 0.40HP 0.52HP 0.41HP

2361Btu/h 2999Btu/h 2866Btu/h 2361Btu/h 2999Btu/h 2866Btu/h 2361Btu/h 2999Btu/h 2866Btu/h 制冷量

0.692KW 0.879KW0.84KW0.692KW 0.879KW0.84KW0.692KW 0.879KW0.84KW

595Kcal/h 756Kcal/h722Kcal/h595Kcal/h 756Kcal/h722Kcal/h595Kcal/h 756Kcal/h722Kcal/h 制冷剂 R-134a

充注量 300g 320g 280g 300g 320g 280g 300g 320g 280g

温控精度 ±0.3℃

节流器 毛细管

安全保护 压缩机过流保护,流量报警,超温报警

水泵功率 0.03KW0.1KW0.05KW

水箱容量 6 L

出入水口外径10mm铜咀直径8mm快速接头

最大扬尘 10M 25M 70M

最大流量 10L/min 16L/min 2L/min 净重 26Kgs 29Kgs

毛重 31Kgs 34Kgs

机器尺寸 55X28X43 cm (长X 宽X 高)

包装尺寸 72X44X62 cm (长X 宽X 高)

*有加热功能可供选择

2、CW-5200

型号 CW-5200AG CW-5200BG CW-5200DG CW-5200AI CW-5200BI CW-5200DI CW-5200AK CW-5200BK CW-5200DK 工作电压 AC220~240V AC208~230V AC100~110V AC220~240V AC208~230V AC100~110V AC220~240V AC208~230V AC100~110V 工作频率 50Hz 60Hz 60Hz 50Hz 60Hz 60Hz 50Hz 60Hz 60Hz

工作电流 2.4~3.1A 2.6~3.3A 4.5~6.5A 2.4~3.1A 2.6~3.3A 4.5~6.5A 2.4~3.1A 2.6~3.3A 4.5~6.5A

0.52KW 0.5KW0.68KW0.52KW 0.5KW0.68KW0.52KW 0.5KW0.68KW

压缩机功率

0.71HP 0.68HP 0.93HP 0.71HP 0.68HP 0.93HP 0.71HP 0.68HP 0.93HP

5084Btu/h 4982Btu/h 5186Btu/h 5084Btu/h 4982Btu/h 5186Btu/h 5084Btu/h 4982Btu/h 5186Btu/h 制冷量

1.49KW 1.46KW 1.52KW 1.49KW 1.46KW 1.52KW 1.49KW 1.46KW 1.52KW

1281Kcal/h 1256Kcal/h1307Kcal/h1281Kcal/h 1256Kcal/h1307Kcal/h1281Kcal/h 1256Kcal/h1307Kcal/h 制冷剂 R-22/R-134a/R-410a

充注量 360g 380g 350g 360g 380g 350g 360g 380g 350g

温控精度 ±0.3℃

节流器 毛细管

安全保护 压缩机过流保护,流量报警,超温报警

水泵功率 0.03KW0.1KW0.05KW

水箱容量 6 L

出入水口外径10mm铜咀直径8mm快速接头

最大扬尘 10M 25M 70M

最大流量 10L/min 16L/min 2L/min 净重 30Kgs 33Kgs

毛重 35Kgs 38Kgs

机器尺寸 55X28X43 cm (长X 宽X 高)

包装尺寸 72X44X62 cm (长X 宽X 高)

*有加热功能可供选择

七、 简单故障处理

故障现象故障原因处理方法

电源线接触不好检查电源接口,电源线插头是否接插到位,接触良好

开机不通电

保险丝熔断拉出机器上电源接口中的保险管盒,检查保险管,必要时换上备用保险管,并检查电源电压是否稳定,检查电源接口,电源线插头是否接插到位,接触良好

流量报警(面板红灯亮)、用

水管直接连接出水口、入水口没有水流储水箱水位过低

检查水位计显示窗,加水到水

位显示的绿色区域。并检查水

循环管路有无漏水

连接设备使用时流量报警(面

板红灯亮)、但用水管直接连接出水口、入水口时有水流,不报警水循环管路有堵塞或水管折

弯变形

检查水循环管路

防尘网堵塞,散热不良定期拆下防尘网清洗

出风口或入风口通风不良保证出、入风口通风顺畅

电压严重偏低或者不稳定改善供电线路或使用稳压器

温控器参数设置不当

重新设定控制参数或恢复出厂

设置

冷却机频繁开关机

保证冷水机有足够的制冷时间

(五分钟以上)

水温超高报警

热负荷超标降低热负荷,或选用更大制冷量的机型

室温超高报警冷水机使用环境温度偏高改善通风,保证冷水机运行环境在40度以下

冷凝水凝结现象严重水温低于环境温度较多,湿度

调高水温或给管路保温

换水时排水口排水缓慢注水口没有打开打开注水口

冷水机冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司 机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格………………………………………………………………………………1 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作………………………………………………………………………………………2 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养………………………………………………………………………………4 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开 电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学 原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP1*按键控制. *COMP2* 压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由 *COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下<RESET>可关 闭. *PUMP* 机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF* 延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET* 参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER* 电源指示灯,通电后灯亮. *RUN* 机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR* 故障指示灯,有故障时亮. *COMP1* 压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP (向上),DOWN(向下),SE T(设置),PUMP(泵), COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。3、用户操作

邦普冷水机中文说明书(制氢站)

目录 一、安装要求 (1) 二、开机准备 (1) 三、操作顺序 (2) 四、面板示意图及操作说明 (2) 五、修改参数操作说明 (3) 六、参数设置表 (5) 七、故障代码说明 (6) 八、操作注意事项 (6) 九、维护与保养 (8) 十、故障排除方法 (9) 十一、电器连接示意图 (10) 十二、风冷式冷冻机内部结构示图.......................................... . (11) 十三、水冷式冷冻机内部结构示意图....................................... .. (12) 十四、风冷式冷水机安装示意图 (13) 十五、水冷式冷水机安装示意图 (14)

感谢您选用了“安格斯”冷冻机,为了您能正确高效的使用,请详细阅读说明书。 一、安装要求: 1、冷冻机安装前请选择地基平稳,四周空旷,畅通及避免腐蚀、污染、日晒、 雨淋,方便安装维修之场所; 2、根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管,请根据机身喉尺 寸进行安装,切勿将冷却水管尺寸缩小,这样会引起高压超载,影响制冷效果及增加耗电量; 3、风冷式冷冻机请必须安装在距离墙壁一米以上空间位置,以免造成散热不良 引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。 注:(1)电源负载及接地部分,请依照相关法规施工! (2)新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层! 二、开机准备 首次运转冷冻机必须先检查下列事项是否正确: 1、电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[注3HP以上冷冻机 电源是采用三相五线,电压380~415V/50HZ电源相位线分别为R、S、T,中性线(零线)N,接地导线为双色线用E表示;机内设有错缺相保护器,当在第一次开机时出现不亮灯或亮红灯并显示故障代码及警号时,可将相线任意两相对换接妥后合上开关即可;3HP以下冷冻机采用单相电源,电压220-240V/50HZ电源相位线为L,中线为N,地线为E。] 2、冷冻水喉及冷却循环水喉是否接通管路,并保持阀门打开;(请参考安装示 意图) 3、先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵;(注:请根据要求来

水冷式冷水机组说明书

水冷式冷水机组简介 一、简介 水冷式冷水机组是本公司综合国内外同类产品的优点而设计开发的新一代产品。该产品把高可靠性、高效率、高度自动化等优点完美地结合在一起,是一种使用更方便、运行更可靠的空调主机。该产品广泛适用于商场、宾馆、演剧院、医院、大型厂房及高层搂宇等需要空调的场所。 二、机组主要特点 1. 机组的分类 根据选用压缩机的不同分为二类: 水冷式螺杆型冷水机组 水冷式往复型冷水机组 2. 机组规格齐全,用户选择余地大 螺杆型:制冷量范围:174k W~3960k W 往复型:制冷量范围:166k W~2105k W 3、微电脑自动控制系统 采用先进的控制技术控制机组全天候自动运行,使机组始终运行在最佳工况点以获得高能效比,机组各项保护功能齐全,可进行远距离控制,控制器采用西门子原装PLC。 4、能量调节 压缩机的能量调节阀与PLC控制器的良好配合,实现了机组根据负荷的变化自动进行0~100%的能量调节,具有显著的节能效果。 5、制冷系统 多机头机组均采用独立的冷媒回路系统,使机组的运行更趋于稳定、可靠。 6、噪音低、振动小 压缩机底部的避震垫,降低机组的噪音和振动。 7、机组检验、安装 机组出厂均经严格检测,所有保护参数均已设定,电源、供水管安装完毕后加入适量的制冷剂即可。 三、机组的组成与主要部件简介 水冷式冷水机组主要由压缩机、干式壳管式蒸发器、壳管式冷凝器、节流机构、辅助制冷配件以及电控系统等所组成。 1、压缩机 水冷式螺杆型冷水机组采用国际著名的压缩机,性能优越,运行可靠,使用寿命长,其中:——采用双轴旋转排气,提高压缩比和效率,冷媒直接冷却电机,提高电机效率,节能达10%以上;——压缩过程自动Vi(内容积比)控制,避免了过压缩而引起的能量损失,实现了在较宽应用范围内的高效率; ——精巧的设计,使其体积小,重量轻; ——双螺杆表面紧密配合,降低了轴承和护架上的设计应力,保证了压缩机运行平稳,降低了噪音和振动。

同飞冷水机说明书

非常感谢您使用同飞制冷公司工业冷却设备! 在使用机器前请仔细阅读此说明书! 为了防止出现人身伤害和产品损坏,请严格遵守安全规范。 由于忽视安全规范而进行不正确操作将会引起人身伤害和产品损坏。通过下面的符号来说明严重的等级。 该手册及设备上符号的意义如下: [危险] 高压危险! 接触带电部件可能造成电击和灼伤!维护与保养必须由专业技术人员来操作! [ 危险] 表面高温! 身体的任何部位及不耐热的物品必须远离此高温区域;否则会造成人身损害,或财产损失! 请就近保存该手册,便于取阅。 安全报警符号 仔细阅读并严格遵守规范以避免危险情况的出现。

该手册应交给使用该产品及从事设备维护的人员。 [危险]请勿在技术要求之外使用; [危险]绝对禁止在爆炸性气体中使用; [危险]机器内有压缩气体,有爆炸危险,请勿拆解; [危险]必须遵守相关的法规及条例; [警告]制冷剂泄漏时: ○保持良好通风(有窒息的可能); ○不能与皮肤接触(有冻伤的可能); [警告]发生异常时立即停止运转,查明原因之后进行适当处理; [注意]禁止在高温(环境温度高于45℃)、潮湿(有凝露)、极度灰尘、大量水蒸气、油雾及特殊气体中使用; [注意]请勿在产品上放置重物; [危险]起吊时,经确认重量后务必使用产品自身的起吊装置;

[警告]产品起吊时避免人员靠近并防止倾倒; [注意]搬运时避免倾斜角度大于45°,防止压缩机故障。 [警告]严禁机器水箱内带有水或者其他液体进行运输!!! [警告]安装位置水平,并能支撑机组重量(带脚轮的产品,地面应平整、光洁); [警告]设备四周和上部应留出足够的空间(通常大于1米),以利于空气流动和设备维修; [警告]请勿将设备安装在落叶、昆虫或其他污物容易聚集的地方,以防阻塞风换热器; [警告]设备安装时,应调整好风换热器方向,以利通风并避免阳光直射; [警告]制冷量较大的设备使用时,室内应装有风量合适的排风装置,以防室内空气温度升高影响精密冷却机工作。 [危险]由专业技术人员按技术文件施工; [危险]电源接线参照具体章节(表一)选配; [危险]必须安装接地线; [警告]总电源必须匹配相应的断路器;

风冷式冷水机组操作说明手册

风冷式冷水机组操作说 明手册 集团档案编码:[YTTR-YTPT28-YTNTL98-UYTYNN08]

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作 (1) 2、面板操作简介 (2)

3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。

四﹑操作说明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图) 本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学原 理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1*压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP1*按键控制. *COMP2*压缩机2控制指示灯,灯亮允许启动否则不允许启动,由*COMP2*按键控制. *RESET*有故障时的指示灯(闪烁显示),无故障时按下可关闭. *PUMP*机组运行指示灯,机组运行时此灯亮,否则灭. *0FF*延时停机指示灯,延时停机时闪烁点亮. *SET*参数设置指示灯,处于参数设置界面时此灯亮. 1.2>面板指示灯 *POWER*电源指示灯,通电后灯亮. *RUN*机组运行指示器,非待机状态亮. *ERROR*故障指示灯,有故障时亮. *COMP1*压缩机1运行指示灯. *COMP2*压缩机2运行指示灯 2、面板操作键简介 2.1>面板中间为两个模块显示屏,PV屏显示实际温度,SV屏显示设定温度。 2.2>面板左边的5个LED灯分别指示:(从上到下)电源,运行,故障,压缩机1,压 缩机2。 2.3>面板下侧两排8个按键分别为:,RESET(复位),UP(向上),DOWN(向下), SET(设置),PUMP(泵),COMP1(压缩机1),COMP2(压缩机2),OFF(停止)。 3、用户操作 3.1>开机显示 开机时,系统开始10秒倒计时,PV屏显示版本,SV屏显示倒计时时间。 3.2>用户主界面显示 程序倒计时完成后,进入用户界面显示::PV屏显示“OFF”(停机状态),SV屏不显示。此时,按“SET”可以修改当前设定温度,利用“UP”,“DOWN”修改。改完后按“SET”确定退出,若干10秒钟不按“SET”键,电脑板将自动记录当前温度。 3.3>控制说明 (1)开机:按“PUMP”键启动机器:开冷冻泵---延时---开冷却风机---延时---根据能量调节开压缩机。 (2)关机:按“OFF”键停止机器:关所压缩机---延时---关冷却风机---延时---关冷冻泵。 (3)能量调节:a)只有1个压缩机:在升温过程中,当T﹥=Ts﹢△T时启动压缩机;在降温 过程中,当T﹤=Ts﹣△T时停止压缩机.

冷水机、冷水机组操作说明书

深圳市凯德利冷机设备有限公司机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月版本:A1.00 安全须知 各系列机组在设计规范内运行时能够得到安全和可靠的服务,由于机组在使用压力、电机接线及装置设备等各方面的原因只有经过本公司培训的合格操作员和维修技师可以操作和维修本设备。 产品合格证产品名称风冷式冷水机组 型号KC-012SA 产品编号 MFC-2015091599 质量检验陈正东 检验日期

目录 一、机组的适用范围 (1) 二、规格 (1) 三、安装说明 (1) 四、操作说明 (1) 1、使用操作…………………………………………………………………………………… .. 1 2、面板操作简介 (2) 3、用户操作 (2) 4、故障显示及排除 (2) 五、故障排除 (3) 六、保养 (4) 七、注意事项 (4) 八、电路图……………………………………………………………………(见附页)

风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围 在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 機型KC-020DA 最低控制溫度7℃-12℃電源380V-50HZ 傳熱媒體水冷媒R-22 壓縮機(品牌)三洋冷凝器形式翅片式 蒸發器形式水箱盘管式 公稱能力56070 Kcal/h 冰水器進/出口尺寸2” 冷凍水量13.6m3/h 冷凝器進/出口尺寸 消耗電力21.7kw 機體尺寸1900*990*1860mm 三﹑安装说明 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔ 6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后﹐再次开机前﹐应打开电 源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图)

工业冷水机说明书

东莞市纳金机械有限公司 工业冷水机 使 用 说 说 明 书 地址:东莞市横沥镇横沥村综合开发区1.首先开启电源开关; 2. 开启冷却水塔和冷却水泵开关,此时注意冷却水出入口阀门必须打开(注:风冷式无冷却水塔,故无此操作)。 3. 再开启冷冻机运行开关,此时冷冻水泵开始运行, 请注意冷冻水出入口阀门必须打开,经延时开关延时后压缩机会自动运行,请查视及调节所需温度。 4. 关机时,请依相反的顺序操作关机即可。

四、面板示意图及操作说明 1)开机: ①打开冷水机电源; ②按“ RUN启动键,开启冷水机,此时冷冻水泵启动。 ③按“ C0MP1压缩机1键、“C0MP2压缩机2键开启压缩机(如:只有一台 压缩机时,按“ COMP”2 压缩机2 键无效)。延时后起动压缩机,左上角压缩机运行指示灯绿灯亮起。同时冷却风机运转,(水冷式冷冻机的冷却水塔和冷却水泵在外部控制需预先起动。)冷水机进入运行状态。 (2)关机:按vSTOP键停机机器: 关闭所有压缩机延时(时间可设)关冷却泵(冷却风机)延时(时间可设)关冷冻泵如长时间不使用时,请关闭冷水机电源并排掉水箱内或壳管式蒸发器内的冷冻介质。 注:能量调节: a)只有1个压缩机:在升温过程中,当T>=Ts+A T时启动压缩机;在降温过程中,当T=Ts+A T/2时启动1台压缩机;当T>=Ts+A T 时启动2台压缩机;在降温过程中: 当T

冷水机、冷水机组操作说明书之令狐文艳创作

深圳市凯德利冷机设备有限公司 令狐文艳 机组安装、操作及维护说明书 二零壹肆年肆月 版本:A1.00 目录 一、机组的适用范 围 (1) 二、规

格………………………………………………………………… (1) 三、安装说 明………………………………………………………………… (1) 四、操作说 明………………………………………………………………… (1) 1、使用操 作………………………………………………………………… (1) 2、面板操作简 介……………………………………………………………… (2) 3、用户操 作………………………………………………………………… (2) 4、故障显示及排 除………………………………………………………………… (2) 五、故障排 除………………………………………………………………… (3) 六、保 养………………………………………………………………… (4) 七、注意事 项………………………………………………………………… (4) 八、电路 图………………………………………………………………… …(见附页) 风冷式冷水机组操作手册 一﹑机组适用范围

在工业上广泛用于塑料﹑电子﹑化工﹑冶金﹑食品﹑制药﹑电镀﹑皮革﹑工艺和科研等﹔在商业上广泛用于酒店﹑宾馆﹑超级市场和影剧院等。 二﹑规格 1﹑机器安装﹐要求平放﹐不可倾斜﹔ 2﹑机器两侧应有一米左右保养空间﹔ 3﹑冰水管管路务必接成回路﹐使冰水得以循环﹔ 4﹑冰水管路必须保温﹔ 5﹑接电源时请确定电源足以承担冷水机组最大负荷﹔6﹑机组电源﹐必须单独控制﹔ 7﹑必须接地线﹐以确保安全。 四﹑操作說明 启动机组前﹐应检查冰水管路阀门是否打开(注﹕长期停机后 ﹐再次开机前﹐应打开电源24小时后再开启机组)﹔ 机组控制﹕ 1、使用操作(面板图) 本公司使用微电脑控制器,显示屏为模块式屏幕,。显示界面的设计充分运用人类工程学原理,使用操作简便直观,操作人员只需稍阅说明书就可上岗操作,其操作面板如图示。 1.1>按键指示灯 *COMP1* 压缩机1控制指示灯,灯亮允许启动否 则不允许启动,由*COMP1*按键控制.

工业冷水机说明书(2)

一、 ........................... 安装要求 二、 ........................... 开机准备 三、 ........................... 操作顺序 四、 ........................... 面板示意图及操作说明 五、 ........................... 修改参数操作说明 六、 ........................... 参数设置表 七、 ........................... 故障代码说明 八、 ........................... 操作注意事项 九、 ........................... 维护与保养 十、故障排除方法 ............... 十一、电器连接示意图 .......... 十二、风冷式冷冻机内部结构示图 十三、水冷式冷冻机内部结构示意图 十四、风冷式冷水机安装示意图 - 十五、水冷式冷水机安装示意图 - 感谢您选用“亨瑞达”冷冻机,为了您能正确高效的使用,请详细阅读说明 目录 1 1 2 .2 ….… 3 5 6 6 8 9 10 .11 (12)

书。注意:温度过低时,防止冷冻介质在设备中结冰损坏冷冻机 。 安装要求: 冷冻机安装前请选择地基平稳,四周空旷,畅通及避免腐蚀、污染、日晒、 雨淋,方便安装维修之场所; 2、水冷式冷冻机,根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管, 请根据机身管路尺寸进行安装,切勿将冷却水管尺寸缩小,这样会引起高压 超载,影响制冷效果及增加耗电量; 3、风冷式冷冻机,请必须安装在距离墙壁一米以上空间位置,以免造成散热不 良引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。 注:(1)电源负载及接地部分,请依照相关法规施工! (2)新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层! 二、开机准备 首次运转冷冻机必须先检查下列事项是否正确: 1、电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[注:三相电源相位 线分别为R 、S 、T ,中性线(零线)N ,接地导线为双色线用E 表示;机内设 有错、缺相保护器,当在第一次开机时出现电源故障报警时,可能出现错相 保护,可将相线任意两相对换接妥后合上开关即可; 单相电源相线为L ,中线 为N ,地线为E 。] 2、检查冷冻水管及冷却循环水管是否接通管路,并保持阀门打开; 装示意图) 3、先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵; (注:请根据要求来 配用冷冻介质) 4、水冷式检查冷却水泵运行方向及水塔风机是否逆转(如水泵是三相,逆转须 将电源相位线中任意二相对换,接妥后再把开关合上即可)。 1、 / '丰介廿宀

工业冷水机说明书

目录 中文 一、安装要求 (1) 二、开机准备 (1) 三、操作顺序 (2) 四、面板示意图及操作说明 (2) 五、修改参数操作说明 (3) 六、参数设置表 (5) 七、故障代码说明 (6) 八、操作注意事项 (6) 九、维护与保养 (8) 十、故障排除方法 (9) 十一、电器连接示意图 (10) 十二、风冷式冷冻机内部结构示图.......................................... . (11) 十三、水冷式冷冻机内部结构示意图....................................... .. (12) 十四、风冷式冷水机安装示意图 (13) 十五、水冷式冷水机安装示意图 (14)

感谢您选用“亨瑞达”冷冻机,为了您能正确高效的使用,请详细阅读说明书。注意:温度过低时,防止冷冻介质在设备中结冰损坏冷冻机。 一、安装要求: 1、冷冻机安装前请选择地基平稳,四周空旷,畅通及避免腐蚀、污染、日晒、 雨淋,方便安装维修之场所; 2、水冷式冷冻机,根据冷冻机制冷量选用匹配的冷却水塔。冷水机管路配管, 请根据机身管路尺寸进行安装,切勿将冷却水管尺寸缩小,这样会引起高压超载,影响制冷效果及增加耗电量; 3、风冷式冷冻机,请必须安装在距离墙壁一米以上空间位置,以免造成散热不 良引起高压过载影响制冷效果及增加耗电量。 注:(1)电源负载及接地部分,请依照相关法规施工! (2)新安装的冷冻机冷冻水管必须包保温层! 二、开机准备 首次运转冷冻机必须先检查下列事项是否正确: 1、电源电压及相数是否符合型号规格,请对照铭牌所示。[注:三相电源相位 线分别为R、S、T,中性线(零线)N,接地导线为双色线用E表示;机内设有错、缺相保护器,当在第一次开机时出现电源故障报警时,可能出现错相保护,可将相线任意两相对换接妥后合上开关即可;单相电源相线为L,中线为N,地线为E。] 2、检查冷冻水管及冷却循环水管是否接通管路,并保持阀门打开;(请参考安 装示意图) 3、先将冷冻水箱加满水或其它冷冻介质后方可启动水泵;(注:请根据要求来 配用冷冻介质)

螺杆冷水机组使用说明书

螺杆冷水机组使用说明书

武汉冷冻机厂 目录 一、概述 二、主要技术参数 三、机组安全保护系统及电控系统 1、机组安全保护系统 2、电控系统 四、机组的安装及调试 1、基础 2、机组安装 3、电气线路

4、水路系统 5、机组放余油和排污 6、机组检漏 7、机组加油 8、机组抽真空 9、机组加制冷剂 五、机组的操作 1、开车前的准备工作 2、开车程序 3、停车程序 4、紧急停车 5、长期停车 6、更换冷冻机油 7、补充加油 附录 水质基本要求

本使用说明书应与《螺杆制冷压缩机组使用说明书》配合阅读。 一、概述 螺杆冷水机组是以氟里昂22(R22)为制冷剂,水为载冷剂,能提供4~15℃冷水的成套制冷设备。适用于宾馆、饭店、医院、影剧院、体育馆、商场、水电工程、计算机房、纺织厂等场所的空气调节和工艺用冷水。 螺杆冷水机组主要由螺杆式制冷压缩机组、卧式壳管式冷凝器、蒸发器等组成。蒸发器上设有电磁主阀、节流阀、安全阀和视液镜;冷凝器上设有出液阀、放空阀、安全阀和视液镜。 机组配用的蒸发器、冷凝器为高效率的换热器,使机组体积小、重量轻、结构紧凑。

机组满负荷使用条件:

三、机组安全保护系统及电控系统 1、机组安全保护系统 ⑴机组高压安全阀:机组油分离器或排气管道上设有高压安全阀。当排气压力过高时,此安全阀打开,保护机器、设备不受损坏。安全阀的起跳压力调定值为1.8MPa。 ⑵冷凝器高压安全阀:当冷凝器压力过高时,此安全阀打开,使压力下降,保护机器不受损坏,安全阀的起跳压力调定值为1.8Mpa.安全阀跳动后应拆下清洗,进校正后,重新装上使用。 ⑶高压继电器:机组压缩机设高压继电器,压力调定值为1.6 Mpa,当排气压力高于调定值时,压缩机自动停车。 ⑷油压差继电器:机组油泵出口的油压比排气压力高0.15~0.3 Mpa,以保证轴承、轴封的润滑及正常喷油。当油泵出口的压力与排气压力之差低于0.10 Mpa时,机组自动

冷水机组电脑操作说明书(中英文)_正文

1 General 概述 This unit is fitted with the SIEMENS PLC controller together with other matching electric appliances like imported contactor、thermal relay、air switch and air switch,ensuring safe running of unit. In order to realize dependable operation of unit ,PLC is fitted with reliable program controlled system having application function up to current advanced level among the same trade. This unit is characterized by self-operation ,safety and dependability. 本机组电气控制系统采用德国SIEMENS公司提供的PLC控制器,其 他电器配套有进口接触器、热继电器、空气开关和三相电源监测器, 可确保机组安全运行。为了使机组可靠运行,电脑配置了完善的程序 系统,应用功能达到目前同行业先进水平。本电脑通讯端口采用 RS-485信号标准的9针D型连接器,并符合EN50170所定义的 PROFIBUS工业现场总线标准,实现计算机联网监控。本机组有节能, 自动运行,安全可靠等特点。 This operation instruction is applicable for the operation of Jirong water chillers of LRSFZ type. 本操作指南适用于LRSFZ型风冷冷(热)水机组的操作运行。 2 Preparation before start-up 开机前准备 Make the following checks carefully before start-up: 机组启动之前必须认真检查以下几项内容: Examine the electrical system (de-energized): 电气系统的检查(断电检查): The internal parts of de-energized electrical system can be checked. the checked items cover the tightness of bolts for wires、contactor etc, screwing-up of wiring for comp and reliable connection of plugged –in components and PLC module,(confirm if they come loose during transportation) to make sure contact well. 在确定机组断电情况下,可对电控系统内部进行检查。主要检查导线、 接触器等元件的螺丝接头是否紧固,星三角启动的接线方法是否正确 (请参见随机图纸),压缩机接线是否牢固,各接插件及PLC模块 连接是否牢固(是否有运输过程的松动)以确保接触良好。 Examine the unit 机组的检查 See if all the valves and safety locks are open, confirm if the controller with manual reset is at the reset state. 所有安全锁和阀门是否打开,带手动复位的控制器是否已经复位。

30HXC340冷水机组说明书

更多精彩内容点击此处:https://www.wendangku.net/doc/327685605.html,/ 30HXC340螺杆式冷水机组操作维护指南 一、简介 在操作本设备之前,需熟悉启动、操作和维护设备相关的顺序、指令和其它的必要的工作数据。 二、安全事项 通过专业人员操作本设备,能提供安全、可靠的性能。同时,为避免出现事故,请让具备良好判断和安全意识的人员操作系统。 确信操作人员的行为符合本书要求。 禁止事项 1、制冷剂排放到建筑物内(导致窒息); 2、通风不良; 3、用氧气吹净管道或给设备加压; 4、超过规定的测试压力; 5、不用氮气而用空气测试系统; 6、关闭安全阀; 7、任意释压阀在开始运行时安装不到位; 尽量避免 1、未确定管道和系统内的制冷剂是否全部放走时,用火切割管道或容器; 2、非专业的工作人员在带压工作; 3、非断电或未确定是否放尽残余电量时对电气元件进行操作;

4、没有贴上标识标签; 5、虹吸制冷剂; 6、用不正确的方法加热制冷剂管路或容器(可以用热水加热); 7、液态制冷剂溅入眼睛或皮肤(立即用水清洗并看医生); 8、重新使用罐装制冷剂瓶罐; 9、使用不合适的制冷剂; 10、设备运行时或未确认设备及容器压力全部释放时拆卸设备部件; 11、没有定期对释压阀进行必要检查(每年一次); 12、修理而不更换损坏或腐蚀的管件或材料; 更多精彩内容点击此处:https://www.wendangku.net/doc/327685605.html,/ 13、未正确安装泄荷阀; 注意: 1、不要给制冷管路加额外的外部压力; 2、尽量使用平台或脚手架,避免攀爬设备; 3、尽量采用机械设备来移动或提升重的物体; 4、注意一些冷却塔或泵相连的自动装置,尽量予以拆除; 5、最好使用原装零配件配件; 6、松开密封套螺母时注意螺母与螺纹; 7、定期检查阀门等配件,对设备定期进行检漏、防锈、防损; 8、不要在释压阀的出口接排水管。 三、物理数据 设备型号 30HXC340—901-EE 名义制冷量 1195KW 340RT 操作重量 6115KG 制冷剂 HFC—134A

工业冷水机说明书精编

工业冷水机说明书精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

东莞市纳金机械有限公司 工业冷水机 使 用 说 明 书 TEL:3 FAX:6 售后专线: 地址:东莞市横沥镇横沥村综合开发区 1.首先开启电源开关; 2. 开启冷却水塔和冷却水泵开关,此时注意冷却水出入口阀门必须 打开(注:风冷式无冷却水塔,故无此操作)。 3.再开启冷冻机运行开关,此时冷冻水泵开始运行,请注意冷冻水出入口阀门必须打开,经延时开关延时后压缩机会自动运行,请查视及调节所需温度。

4.关机时,请依相反的顺序操作关机即可。 四、面板示意图及操作说明 (1)开机: ①打开冷水机电源; ②按“RUN”启动键,开启冷水机,此时冷冻水泵启动。 ③按“COMP1”压缩机1键、“COMP2”压缩机2键开启压缩机 (如:只有一台压缩机时,按“COMP2”压缩机2键无效)。延时后起动压缩机,左上角压缩机运行指示灯绿灯亮起。同时冷却风机运转,(水冷式冷冻机的冷却水塔和冷却水泵在外部控制需预先起动。)冷水机进入运行状态。 (2)关机:按键停机机器: 关闭所有压缩机 ?延时(时间可设)?关冷却泵(冷却风机) ?延时(时间可设)?关冷冻泵

如长时间不使用时,请关闭冷水机电源并排掉水箱内或壳管式蒸 发器内的冷冻介质。 注:能量调节: a) 只有1个压缩机:在升温过程中,当T>=Ts+ΔT 时启动压缩机;在降 温过程中,当T<ΔT时停止压缩机 b) 有两个压缩机: 在升温过程中: 当T>=Ts+ΔT/2 时启动1台压缩机;当T>=Ts+ΔT 时启动2台压缩机; 在降温过程中: 当T可以修改后按键退出,若设定温度被锁定,SV区 显示”LOCK”, (3)若有故障,PV区显示”Err”,SV区显示故障代码,请按故障代码在表2查找相应的故障,按键可以消音,排除故障后,按 键复位故障. (4)7分别允许压机1,压机2开启的按键,压机若被允许开启,则相应按键上LED指示灯被点亮;若不允许开启,则 相应的压机不会开启,按键上的LED灯也不亮,只有在机组运行

螺杆冷水机组维修保养手册

螺杆冷水机组维修保养手册 水机组技术参数 (8) 日常开机 1. 启动冷冻水水泵和冷凝水泵。 2. 机组显示屏必须通电24小时或压缩机油槽温度不低于40℃。 3. 检查机组的排气截止阀,吸气截止阀,供液截止阀,喷液截止阀是否打开: 4. 点击“主画面”,点击“启动”按钮,运行(绿色)指示灯亮,机组倒计时完毕机组按顺序启动。 5. 机组启动后听压缩机有无发出异常噪音。 6. 当排气压力1.4Mpa或冷凝器进水温度28℃时,启动冷却塔风扇。 7. 观察蒸发器出水温度显示是否正常。 日常停机 1. 在显示屏的“主画面”点击“停止”按钮,运行指示灯灭,机组慢慢减载直至停机。 2. 停止冷凝水水泵与冷却塔风扇。 3. 待蒸发器出水温度高于15℃后停止冷冻水水泵。 长期停机 如长时间停机需断开主电源,当环境温度低于5℃时,必须将蒸发器与冷凝器内的水放干净, 避免冻坏机组。 紧急停机 当机组出现紧急故障(如压缩机噪音异常、控制线路短路等)需紧急停机时,

按机组控制面板上的红色急停开关。 螺杆冷水机组触摸式显示屏操作简介 螺杆冷水机组是单色触摸式显示屏,具有中文显示、显示亮度可调等功能使用方便、 操作简单。在使用时注意表面清洁,勿用硬物将表面划伤。 触摸式显示屏的操作 1、触摸式显示屏上电后,显示屏将显示系统(英文)菜单: A、(Download)下载程序 B、(Uploap)上载程序 C、(Copy)拷贝程序 D、(Contrast)亮度调节 E、(Run)进入运行画面 2、点击“Run”将显示螺杆冷水机组主画面,点击“主画面”后显示:设定温度、出水温度、总能量、等待时间,在屏幕下方有三个按键分别为:启动、停止、菜单。 l 设定温度:为机组冷冻水出水温度,设定范围4~12℃,通过右侧的+/-键改变设定温度,每按键一次温度改变0.1℃。 l 出水温度:所测实际冷冻水出水温度。 l 总能量:机组运行时的总能量。 l 等待时间:按下启动键后显示离压缩机启动的倒计时间。压缩机启动后将显示0。 l 启动:按下此按钮机组进入开机程序,此时面板的绿灯亮,启动变为运行显示,当等待时间倒计时为0,机组按启动优先顺序启动。 l 停止:在按下此按钮后,绿灯熄灭,机组进入停机程序。机组将按先开后停顺序减载直至停机。 l 菜单:切换画面到菜单组画面。菜单组画面有六个子菜单如下: 1、温度显示:将显示机组的设定出水温度、实际出水温度、实际出水温度与设定温度差值。 2、压力显示:将显示压缩机的排气压力、吸气压力。 3、参数设置:将显示机组的高、低压压力报警设置;增减载温差;压缩机启动顺序;压缩机测试;显示屏的亮度调整。 4、机组状态:将显示压缩机的运行时间;压缩机的各自能量;机组的总能量。

工业冷水机说明书

市纳金机械 工业冷水机 使 用 说 明 书 TEL:03 FAX:06 售后专线: 地址:市横沥镇横沥村综合开发区

1.首先开启电源开关; 2. 开启冷却水塔和冷却水泵开关,此时注意冷却水出入口阀门必须打开(注: 风冷式无冷却水塔,故无此操作)。 3.再开启冷冻机运行开关,此时冷冻水泵开始运行,请注意冷冻水出入口阀门必须打开,经延时开关延时后压缩机会自动运行,请查视及调节所需温度。 4.关机时,请依相反的顺序操作关机即可。 四、面板示意图及操作说明 (1)开机: ①打开冷水机电源; ②按“RUN”启动键,开启冷水机,此时冷冻水泵启动。 ③按“COMP1”压缩机1键、“COMP2”压缩机2键开启压缩机(如:只有一台 压缩机时,按“COMP2”压缩机2键无效)。延时后起动压缩机,左上角压

缩机运行指示灯绿灯亮起。同时冷却风机运转,(水冷式冷冻机的冷却水塔 和冷却水泵在外部控制需预先起动。)冷水机进入运行状态。 (2)关机:按键停机机器: 关闭所有压缩机à延时(时间可设)à关冷却泵(冷却风机) à延时(时间可设)à关冷冻泵如长时间不使用时,请关闭冷水机电源并排掉水箱或壳管式蒸发器的冷冻 介质。 注:能量调节: a) 只有1个压缩机:在升温过程中,当T>=Ts+ΔT 时启动压缩机;在降温过程中,当T<ΔT时停止压缩机 b) 有两个压缩机: 在升温过程中: 当T>=Ts+ΔT/2 时启动1台压缩机;当T>=Ts+ΔT 时启动2台压缩机; 在降温过程中: 当T可以修改后按键退出,若设定温度 被锁定,SV区显示”LOCK”, (3)若有故障,PV区显示”Err”,SV区显示故障代码,请按故障代码在表2查找相应的故障,按键可以消音,排除故障后,按键复位故障. (4)7分别允许压机1,压机2开启的按键,压机若被允许开启,则相应按键上LED指示灯被点亮;若不允许开启,则相应的压机不会开启,按键上的LED灯也不亮, 只有在机组运行的时候, 按键才有效,当有效时,

WCFX螺杆式水冷冷水机组说明书

DUNHAM –BUSH 螺杆领域第一的尖端技术 1904年:布鲁纳压缩机工厂创立。 1931年:布什公司成为最早使用直接膨胀式蒸发器,风冷 式冷凝器和蒸发式冷凝器生产空调单元的生产厂。 1951年:顿汉布什公司成立,并把水冷机组引入商业和工 业应用领域 1967年:顿汉布什在美国率先开发出世界第一台用于空调 冷冻行业的螺杆压缩机。 1960年代,顿汉布什率先研制出喷油双螺杆制冷压缩机, 从此双螺杆制冷压缩机正式进入制冷空调领域。 1969年:当时世界最大冷量双螺杆压缩机(533冷吨)研制成功。 全封闭双螺杆压缩机 1984年:世界第一台带经济器立式全封闭压缩机 研制成功。 1986年:世界第一台用于风冷热泵机组的立式全封闭 压缩机研制成功。 1991年:顿汉布什立式全封闭螺杆压缩机无故障运行 时间超过75000小时。 1995年:顿汉布什集团在中国建立烟台顿汉布什工业有限公司。 全球最先进螺杆转子加工中心 作为双螺杆制冷压缩机的先驱和技术倡导者,顿汉布什一直引领螺杆技术的最新发展,

截止2000年,DB在螺杆制冷压缩机领域内独取48项专利技术,而且多数为开创性专利,如滑阀能量无级调节、蒸气喷射、液体引射,全封立式结构等等。 目前仅顿汉布什拥有世界上独家专利的全封闭螺杆制冷压缩机。 顿汉布什--螺杆领域最高的评价 原部标JB/T6906-1993《喷油螺杆式单级制冷压缩机》 最新国标《螺杆式单级制冷压缩机》 新国标的征求意见稿中描述:“原JB/T6906-1993《喷油螺杆式单级制冷压缩机》标准分类中只规定了开启式、半封闭式螺杆制冷压缩机,新标准中根据螺杆压缩机的发展增加了全封闭式螺杆制冷压缩机”。 业界对顿汉布什立式全封闭压缩机的评价 “顿汉布什生产的螺杆压缩机是目前畅销全世界的第五代超静音、超节能的MARKII系列立式全封闭螺杆压缩机。该压缩机为美国DUNHAM-BUSH公司积其30年螺杆压缩机技术所发展出的最新机种,无论各种特性均为目前世界上螺杆压缩机产品之最高水平。”-- 摘自天津大学张永铨教授《螺杆式压缩机发展简史》

水冷冷水机组安装使用说明书资料讲解学习

目录 警告------------------------------------------------1机组季节性使用-------------------------------------14前言------------------------------------------------1机组停机-----------------------------------------------15潜在危险-----------------------------------------1机组运行管理-----------------------------------------15手册更新-----------------------------------------1第四部份机组维护保养 安全警示-----------------------------------------1日常维护-----------------------------------------------16第一部份机组介绍定期维护-----------------------------------------------16产品简介-------------------------------------------3故障处理-----------------------------------------------18 型号命名方法-------------------------------------3 机组外形图----------------------------------------4 机组结构图----------------------------------------4 主要技术参数-------------------------------------6 第二部份机组安装 机组验货-------------------------------------------7 机组存放-------------------------------------------7 机组搬运、吊装----------------------------------7 机组定位-------------------------------------------8 安装空间-------------------------------------------8 管路连接------------------------------------------9 循环水注意事项---------------------------------10 电源接线------------------------------------------11 控制器---------------------------------------------12 第二部份机组运行 工具准备------------------------------------------13 运行检查------------------------------------------13 机组启动------------------------------------------14 机组调试------------------------------------------14