被动式低能耗居住建筑节能设计标准

《被动式低能耗居住建筑节能设计标准》解读

------对比分析《居住建筑节能设计标准》(节能75%)

河北省建筑科学研究院郝翠彩田树辉刘少亮二、本标准主要技术指标解读

(一)在术语中首次给出了“被动式房屋”的定义,即为:将自然通风、

自然采光、太阳能辐射和室内非供暖热源得热等各种被动式节能手段与建

筑围护结构高效节能技术相结合建造而成的低能耗房屋建筑。

(二)室内外空气计算参数中,明确“采暖期的室内计算温度采用20℃”、“制冷期的室内计算温度采用26℃”,本条规定大大提高了被动式低能耗

居住建筑室内热环境的舒适度。而“75%节能标准”的规定“冬季供暖室

内计算温度采取18℃”。

(三)“基本规定”规定了设计原则,并明确了被动式房屋的各项指标。

1.室内环境规定

(1)室内温度宜为20-26℃,超出该温度范围的频率不宜大于10%;(2)室内相对湿度宜为35%-65%;(3)室内二氧化碳浓度不宜大于1000ppm;(4)围护结构非透明部分内表面温差不得超过3℃,围护结构内表面温度不得低于室内温度3℃;(5)门窗的室内一侧不得出现结露现象。

以上规定,提高了室内环境的热湿舒适度及空气健康度要求,同时第5条的规定对延长建筑物使用寿命也有很大的意义。

2、房屋气密性的规定

房屋气密性应符合在室内外压差50Pa的条件下,每小时换气次数不超过0.6次的规定:

n50≤0.6h-1

本规定保证了房屋的密封性,除人为自然通风和机械通风外,是建筑物尽量避免跑风漏气现象,降低建筑能耗。

3、能耗和负荷规定

(1)房屋单位面积的采暖控制指标,应符合下列规定:

Q h≤15kWh(m2·a)或q h≤10W/m2

(2)房屋单位面积的制冷控制指标,应符合下列规定Qc≤15kWh/(m2·a)或q h≤20W/m2

4、一次能源需求规定

房屋的一次能源需求,应同时符合下列规定:

E h p+E c p+E v p≤60kwh(m2·a)

E T p≤120kwh(m2·a)

以上两公式说明,被动式房屋采暖、制冷、通风的单位面积(每建筑平米)

年一次能源需求之和不应超过60kWh;房屋单位面积年一次能源总需求不应超过120kWh(含房屋内设备用能需求)。

5、通风系统的设计规定

通风系统的热回收效率规定:

R≥75%(4.6.2)

即,通风系统的显热回收效率不应低于75%;

通风系统的通风电力需求规定:

e v≤0.45Wh/m3(4.6.3)

通风系统输送每立方米空气所消耗的电能不应超过0.45Wh。

(四)“热工设计”中将外围护结构分为“非透明外围护结构”和“透明围护结构”,在其中分别对外墙、屋面、地面或非采暖地下室顶板、隔墙、楼板及外门窗框料和外门窗玻璃部分的传热系数做出了明确限定;对女儿墙、外门窗、地下室顶板保温层、管道穿外墙等处的关键节点给出了做法要求。(五)“采暖、制冷和房屋总一次能源计算”中明确了河北省主要城市采暖需求与制冷需求计算的起止日期,并给出了详细的建筑能耗、空调负荷及一次能源需求的计算方法。这也为《标准》对被动式房屋的建筑能耗、空调负荷及一次能源需求的限定提供了技术支撑。

(六)“关键材料和产品性能”列出了各种材料的关键性能指标。被动房中采用了诸多保温、隔热和气密性材料,为实现超低的能耗指标,被动房对这些材料具有严格的性能规定。

(七)“施工、测试、工程认定及运行管理”,在《标准》的最后一章中对被动房的施工中应注意的复杂节点做出了明确规定,提出了被动房的主要

测试项——气密性测试的抽样方法和测试步骤、室内环境的测试内容和方法以及能效计量要求;对被动房的工程认定和运行管理提出了要求。