目录

1 安全信息 (1)

术语定义 (1)

前言 (1)

2定位器的供货范围 (2)

3组装…………………………………………………………………

概述…………………………………………………………………

定位器在潮湿环境中的使用……………………………………

定位器在易受到强加速作用力或震动场合的使用……………

直行程执行机构的连接附件………………………………………

组装顺序……………………………………………………………

角行程执行机构的连接附件………………………………………

组装顺序………………………………………………………………

4可选附件的安装……………………………………………………

5电气连接……………………………………………………………

6气动连接……………………………………………………………

注入仪表空气开关………………………………………………..

限流器………………………………………………………………

7调试(见散页“操作—简要说明”)………………………………

直行程执行机构调试准备…………………………………………

直行程执行机构的自动初始化…………………………………

直行程执行机构的手动初始化…………………………………

角行程执行机构调试准备…………………………………………

角行程执行机构的自动初始化…………………………………

角行程执行机构的手动初始化…………………………………

故障校正……………………………………

阀门定位器的简明操作指南………………..

附录一………………………………………………………………………附录二………………………………………………………………………

1 安全信息

1.2 前言

本操作说明描述了定位器组装、连接、调试的基本步骤,不能取代SIPART PS2电气阀门定位器的操作手册,操作手册中包含了组装、功能、操作的详细信息。

无危险使用

关于安全方面,定位器出厂时已达到完美状态,如果要保持此状态,用户必须要遵守本操作说明中安全提示。确保定位器在无危险情况下进行操作。

合格的人员

本操作说明中的合格人员是指熟悉定位器的安装、调试和操作,具有适当的熟练程度,即:

●受过培训或根据公认的安全惯例有权通电、断电、接地、连接电路和设备。

●根据公认的安全惯例,在注意保护设备方面受到培训。

●在紧急救护方面受到培训。

●在定位器有防爆保护情况下,受到培训或有权在潜在爆炸设备方面进行工

定位器的正确、安全的运行与运输、贮存、安装以及细心的操作和维护有关。2定位器的供货范围

订购的定位器

●散页操作-----简要说明,中文(在定位器上)

3 组装

定位器在现场没有马上组装和连接时,会发生有水渗入定位器的现象。

一般而言,SIPART PS2定位器只能适用于干燥的压缩空气,因此,通常需要水分分离器(或空气过滤器),在极端情况下,需要额外的干燥单元。当SIPART PS2定位器运行在低温环境下时这一点非常重要,另外请确保冲洗空气切换开关(在阀组上,气动终端模块上方)在“OUT ”位置。

对于易受强加速作用力或振动影响的转角执行器,请使用足够稳定的支架(钢板厚度大于4mm ,带底座),对于直行程执行器定位器或额外附件应集成安装。

3.1.1 定位器在潮湿环境中的使用

本资料对于SIPART PS2在潮湿环境(常在大雨或长期有热冷凝)中使用非常重要,在这种环境下,防护等级IP65已不能完全满足要求,特别全结冰时存在危险。

为了避免在正常操作中水进入定位器(如从排气口进入),或看显示屏困难,请避免下列不好的组装位置。 图1

好和不好的安装位置

如果安装环境所限SIPART PS2定位器只能装在不好的位置,这时可以通过其它方法防止水渗入定位器内。

下列措施:

●带密封环的螺丝连接

●塑料管约20~30cm

●电缆扣

程序

●配管和布置应能使雨水或凝结水在定位器终端块前沿管子滴落。

●检查插座电气连接密封。

●检查外壳密封(损伤、污物),是否有必要清洗或更换。

●有可能时安装定位器使位于外壳外表面的排气消音器朝下(垂直安装),

如不可能,那就用带塑料的螺丝套取代消音器。

带塑料管螺丝套的组装

●从外壳表面的排气口拧开螺丝,取出消音器。

●把螺丝套拧入排气口

●把塑料管套在螺丝上,并拧紧固定。

●用电缆扎带固定塑料管,使出口朝下

●确保塑料管不打结,使排气顺畅。

3.1.2 定位器在易受到强加速作用力或振动场合的使用

定位器固定在如分流挡板、猛烈振荡的阀门或蒸气喷射装置上,会受到强加速力的作用,在极端情况下,会导致摩擦配和的移位。对此,请选用带加强摩擦配合的定位器。然而增加了扭矩需要更高的力来操作摩擦配合。

外部位置传感器

存在上述措施不能涵盖的可能情况,如强大和持续的振动,高的或低的环境温度,核辐射。

对于这种情况,位置传感器和控制单元分开安装是非常有好处的,为此,有适用于直线和旋转型执行器的通用组件,这些组件请订货时同时订购。

3.3 组装顺序(见图2)

3.5 组装顺序(见图3)

图3

4可选附件的安装(见图7)

●松开外壳螺钉

●松开模块盖(1)

●Jy模块:插入Jy模块(3)进入下部外壳PCB槽,用带状电缆(6)连接。

●报警模块:插入报警模块(4)进入PCB外壳上部导槽内,用带状电缆连

接。

●SIA模块:(槽型启动器报警模块)

1)拆下电子线路基板(2)的所有电气连接;

2)松开电子线路基板的两个固定螺钉(2.1);

4)SIA模块(7)从上面插入到PCB的槽的轨道上;

5)按SIA模块接近3mm向右有进入PCB外壳导槽内;

打开绝缘盖槽壁上的双头螺栓一定相当适合。小心的弯曲槽壁,绝缘盖适合放在SIA模块上面。

8)夹住电子线路基板进到四个连接点,用两个螺钉固定。

9)电子线路基板和选择件中的电路连接用带状电缆连接。电子线路基板和分压器间用分压器电缆连接。

10)附加供给的模块盖代替有两个螺丝的标准盖。

11)从附带的调整面板中选择符合已经出现的标准版本,按照标准版本选择盖板粘贴到安装模块盖板上。

12)连接所有电气连接

两个极限位置的设定:

13)移动执行机构到希望的第1机械位置。

14)手动调节上面的调节螺丝(输出端子41、42)直到输出杆改变。

15)调节执行器到希望的第2个机械位置。

5电气连接

见图(8~19)

电气连接:螺丝端子2.5mm

电缆入口:M20×1.5

信号范围:

设定点W:4~20mA用二线制连接

电源U H:18~30V

6 气动连接

图4 气动连接

单作用直行程执行器两个气动直接连接集中一起安装在定位器背面的位置

●压力位置Y1

●空气出口 E

●气源位置PZ

连好后使用提供的螺丝锁住。

空气出口可保证排出干净的仪表空气,以防气体通过收集区和弹簧区时产生腐蚀。

步骤:

●空气入口压力和定位器压力必须连接压力表。

●连接采用Rc1/4螺纹

PZ 入口空气压力1.4~7bar

Y1 定位器压力1用于单作用和双作用执行器

Y2 定位器压力2用于双作用执行器

●电源故障的安全设定

Y2 放空

●连接定位器压力Y1和Y2(仅用于双作用执行器)按照说明安全设定。

6.1 注入仪表空气开关(仪表内部)

打开外壳,再启动终端块上(图5),阀门支管上的注入空气切换开关可以选取。当切换开关选择“IN”时,外壳内部会注入少量清洁而干燥的仪表空气。当切换开关选择“OUT”时,仪表空气直接排出仪表外部。

图5 注入空气切换开关在气动终端设备上,打开盖时的气动连接测设备总貌。

6.2 限流器

图6 限流器

快速执行器必须增加调节时间,空气流量可以用限流器Y1和Y2(仅限于双作用阀组)(图6)来减少。顺时针方向旋转限流器减小空气流量直到关闭。设定限流器我们首先推荐关闭然后再慢慢的打开(看操作初始化)。对双作用阀组,两个限流器设置相同。

7 调试(见散页“操作—简要说明”)

由于有多种应用,所以定位器装配后必须与执行机构相适应(初始化)。初始化可用以下三种方式进行:

初始化是自动进行的。定位器顺序测定作用方向,形成或转角、执行机构的行程时间,并配以执行机构动态工况时的控制参数。

●手动初始化

执行机构的形成或转角可用手动调整:其余参数同自动初始化一样自动测定。这一功能在软端(无限位端)停时需要。

●复制初始化数据(更换定位器)

对具有HART功能的定位器,其初始化数据可以读出并传送给另一台定位器。因此,更换一台故障定位器,不会因为初始化而中断生产过程。

初始化前,你只需对定位器设置很少的参数。其余参数带有缺值,通常不必修改。只要遵守如下几点,调试定位器不会有任何问题。

7.1 直行程执行机构调试准备

1)用相应的安装配件安装定位器(见第3章)

NOTICE

杠杆比率开关的位置对定位器非常重要。(见散页“操作—简要说明”)

2)推动杠杆上的驱动销钉的位置,达到额定行程的位置或更高的刻度位置后,用螺母拧紧驱动销钉。

3)用气动管缆连接定位器与执行机构,给定位器提供气源。

4)连接相应的电流源或电压源。

5)现在定位器处于“P manua1”手动方式。在显示屏上一行显示当前电位器的百分比电压值(P),例如“P 37.5”,显示屏下一行NOINI在闪烁:

显示:

6)通过+和-键移动执行机构达到某一最终位置,来检查机械装置是否可在全

P48.0~P52.0之间的值。如果不是这种情况,调整摩擦夹紧单元,直到杠杆处于水平位并显示P50时。确切的讲只有达到这一位置,定位器能够更精确的测定位移。

7.1.1 直行程执行机构的自动初始化

正确移动执行机构至中心位置,开始初始化。

1)按下功能键5秒以上,进入组态模式

显示:

2)按功能键切换到下一参数。

显示:

3)用功能键切换到下列显示

显示:

如果你希望在初始化阶段完成后计算用mm表示行程量,这一步必须设置。为此,你需要在显示屏上选择与刻度杠杆上设定值相同的值。

4)用功能键切换到如下显示:

显示:

5)按下+号键5秒,初始化开始。

显示:

初始化进行时,“RUN1”至“RUN5”一个接着一个地出现在显示屏下行。

有下列显示时初始化完成。

在你短促按下功能键后出现显示:

通过按下功能键5秒,退出组态模式。约5秒后,显示软件版本号,松开功能键时处于手动状态。

如果想进一步设定参数,请见“操作—简要说明”或手册。

你可以在任何时候用自动或手动方式进行初始化。

7.1.2 直行程执行机构的手动初始化

利用这一功能,不需要硬性驱动执行机构到终点位置(不需要执行机构两端都有限位装置)即可进行初始化(大部分直行程执行机构需要按此办法进行初始化)。杠杆的开始和终止位置可手工设定。初始化剩余的步骤(控制参数的优化)如同自动初始化一样自动进行。

直行程执行机构手动初始化的顺序步骤:

1)对直行程执行机构按照7.1章实行初始化。通过手动驱动保证覆盖全部行程,即显示电位器设定处于P5~P95的允许范围内。

2)按下功能键5秒,你将进入组态模式

显示:

3)按功能键切换到第2参数:

显示:

显示:

如果你希望初始化的过程结束时,测定的全行程用mm表示,你需要在显示器上选择与驱动杠杆上设定值相同的值,或对介质调整来说下一个更高的值。

5)通过按下功能键两次:

显示:

6)按下+键5秒,开始初始化

显示:

7)5秒之后,显示改为:

显示:

(电位器调整的显示在这出现,下面是一个例子)

用加号键和减号键驱动执行机构到你规定的两个终端位置的第1个位置。然后按下功能键。用这种方法,当前位置被终点位置1取代,并将切换到下一步。

8)第7步完成后,出现下列显示:

显示:

然后按下功能键当前位置被终点位置2取代。

当初始化已全部完成时出现如下显示:

显示:

如果已有3YWAY 参数输入设置了杆长,显示器首行附加出现以mm 表示的规定行程。按下功能键,5INITM 再次出现在下行。这表示你现在是重做一次组态。

按下功能键5秒,退出组态模式。接近5秒后,软件显示将出现。松开功能键后,进入手动manual 模式。 2)用气动管缆连接定位器与执行机构,给定位器提供气源。 3)连接相应的电流源或电压源。

4)现在定位器处于“P manua1”手动方式。在显示屏上一行显示当前电位器的百分比电压值(P ),例如“P 37.5”,显示屏下一行NOINI 在闪烁:

显示:

5)通过+和-键移动执行机构达到某一最终位置,来检查机械装置是否可在全部调整范围内。

7.2.1 角行程执行机构的自动初始化

由于大部分角行程执行机构两端带有限位功能,可保证理论行程与实际行程一致,所以采用此种方法即可完成初始化。

正确移动执行机构至中心位置,开始初始化。

1)按下功能键5秒以上,进入组态模式

显示:

2)按-键调整参数为“turn”:

显示:

3)按功能键切换到第2参数,第2参数自动显示为900。

显示:

4)用功能键切换到如下显示:

显示:

5)按下+号键5秒,初始化开始。

显示:

初始化进行时,“RUN1”至“RUN5”一个接着一个地出现在显示屏下行。

显示屏下行有“FINSH”显示时初始化完成。

在你短促按下功能键后出现显示:

通过按下功能键5秒,退出组态模式。约5秒后,显示软件版本号,松开功能键时处于手动状态。

如果想进一步设定参数,请见“操作—简要说明”或手册。

你可以在任何时候用自动或手动方式进行初始化。

7.2.2 角行程执行机构的手动初始化

利用这一功能,不需要硬性驱动执行机构到终点位置即可初始化。杠杆的开始和终止位置可手工设定。初始化剩余的步骤(控制参数的优化)如同自动初始化一样自动进行。

角行程执行机构手动初始化的顺序步骤:

1)对角行程执行机构按照7.2章实行初始化。通过手动驱动保证覆盖全部行程,即显示电位器设定处于P5~P95的允许范围内。

2)按下功能键5秒,你将进入组态模式

显示:

3)用-键调整参数为“turn”。

显示:

4)按功能键切换到第2参数:

显示:

显示:

初始化完成后,测定的转角度数出现在显示屏下行。

按功能键后,5INITM出现在显示屏下行。现在再按一次处于组态模式。

按下功能键5秒,退出组态模式。接近5秒时显示软件版本号,松开功能键定位器处于手动模式。

表1

表2

西门子syncoRLU232简易操作手册

Synco200组态资料 该独立的通用控制器可以用来控制温度,湿度,压力和在其他HV AC系统中的变量. SYNCO200自带有LCD液晶显示屏,可方便地显示各被控制参数的实际值、设定值、输出状态、以及各种部设置参数。直观性强,外形美观。 主要应用领域 通风空调领域从基本的功能到复杂的控制. 包括温度,湿度,压力控制的通用控制系统. 独立的就地控制. 简单高效的调试过程:SYNCO200的部功能设置非常方便。只需按动按钮,即可调出所需功能,进行各种参数设置,以适应不同应用场合,无需用笔记本电脑通过专用软件进行编程。 1,预置的应用程序:预置应用程序与设备情况完全一致,可以直接采用预置的应用程序。 2,修改预置应用程序: 预置应用程序与设备情况并不完全一致,但是可以通过修改预置的应用程序满足要求。完全自由组态: 没有与设备情况类似的应用程序,必须采用组态的方式进行编程。可以从基本类型A或U开始进行。 A=通用控制器(房间/送风温度) U=通用控制器(湿度,压力,空气质量,步进开关) SYNCO200自带有多达三个P、PI、PID控制回路. 在舒适性方面,具有以下功能:

·可远程设定参数 ·房间/送风温度的串级控制 ·送风温度的最低限制 ·冷却、除湿的最大优先功能 ·白天/夜间设定值切换 ·正反作用换功能(根据外界温度) 在操作安全/保护方面,具有以下功能: ·送风温度和湿度的最大限定功能 ·两级防霜冻保护功能(用于送风管加热盘管) ·用于回风热回收设备的防结冰保护功能 ·各开关量输出触点的延迟动作时间和重复动作最小间隔时间功能·控制偏差越限报警 SYNCO系列多功能控制器依其控制点数不同,具有RLU210,RLU222,RLU232,RLU236四种型号,具体分布见下表:

西门子伺服电机选型手册

西门子伺服电机选择手册,SINAMICS S120是一种集V/F、矢量控制和伺服控制于一体的新型驱动控制系统。普通异步电动机不能控制转矩,也不能控制三相异步电动机。 S120系列驱动与伺服电机选型手册第1部分:典型结构的多轴驱动控制单元电机模块与通用直流母线电源模块。带起动机(或scout)和SIMATIC manager软件或s7-300400的书本式柜式PC典型配置图,SIMOTION O/D/P 24 V DL说明:1:主控制模块cu320 2:电源模块SIM 或ALM+24 V电源3:单轴电机模块4:两轴电机模块234电源线终端模块驱动Cliq编码器反馈信号线选项板电抗器功率滤波器传感器模块无编码器电机运动控制,带drivc Cliq接口西门子(中国)自动化传动集团有限公司生产机械SINAMICS S120系列,选自《S120驱动与伺服电机选型手册》第1章多轴传动概述。Sinamics120是一种集V/F、矢量控制和伺服控制于一体的新型驱动控制系统。它不仅可以控制普通的三相异步电动机,还可以控制步进电动机、转矩电动机和直线电动机。其强大的定位功能将实现进给轴的绝对和相对定位。2007年6月发布的DCC(drive control chart)功能将实现逻辑、计算和简单处理功能。SINAMICS S120产品包括:用于普通直流母线的DCAC逆变器和用于单轴的ACAC逆变器。具有公共直流母

线的DC/AC逆变器也称为多轴驱动。它的结构是电源模块和机器模块分开。电源模块将三个交流电整流成540V或600DC,并将电机模块(一个或多个)连接到直流母线。特别适用于多轴控制,特别适用于造纸、包装、纺织、印刷、钢铁等行业。优点是电机轴间能量共享,接线方便简单●单轴控制交流变频器,俗称单轴交流传动,其结构是功率模块和电机模块的组合,特别适合单轴速度和定位控制。本书第一部分包括第1至4章,主要介绍多轴交流传动。第二部分包括第五章至第八章,主要介绍单轴交流传动。第三部分包括第九章,主要介绍电机电缆和信号电缆。第四部分包括第10章,介绍了同步和异步伺服电机的指令数据。第五部分,包括第11章,简要介绍了运动控制系统的指令数据。这本书中的技术资料基本上是英文的。详情请参阅英文原文。西门子(中国)有限公司自动化与传动集团运动控制部生产的机械系列S120系列,源自《S120驱动与伺服电机选型手册》第二章。功率模块是我们通常所说的整流器或整流器/反馈单元。它将三相交流电整流成直流电,并为每个抑制模块(通常称为逆变器)供电。具有反馈功能的模块还可以向电网提供直流电。根据是否有反馈功能和反馈方式,将功率模块分为以下三类:基本线路模块:整流单元,但无反馈功能。智

西门子CT控制盘操作指南打印A

消防控制盘操作指南 操作盘是火灾报警联动控制系统的监控点 —一个系统中可有多个操作盘 —使用密码或钥匙方能操作 ?是显示屏,能以亮暗两种方式显示 —亮代表1、所有信息,如《报警》; 2、状态改变; 3、在操作过程中(10分钟内自动关闭)。—暗代表除上述三种情况之外的正常状态 按《F1》键则显示主菜单,主菜单中 顶行是菜单目录 中行是供选择的内容 底行是操作说明 ?是报警窗,有火警信号时亮 ?是显示窗组合,其中一部份带操作键,用于显示并可改变运行状态。 ?《确认/消音》键,按键表示操作员已接受了信息。 ?《复位》键,当险情消除后用来使控制器恢复正常运行状态。 ?键盘,用于菜单操作和输入密码 《F1》,《F2》:依选中的菜单而有不同的功能 《OK》:选中或执行一个指令 《↑》,《↓》:上下移动游标以供选择 《C》(清除):取消输入的内容 《?》(删除):删去游标中光标左边的字符

钥匙开关:如果操作盘有此开关,则必须打开才能操作。 操作级别 有以下几种操作级别 1级:人人级→《确认/消音》和《功能滚动条》,每个人都能操作 2.1级:操作1级→值班人员操作 2.2级:操作2级→管理人员操作 3级:技术级→技术服务人员才能操作。 报警 文本框中将如何显示报警信息? 出现《报警》后怎么办? 1.火警 a)火警报警时,控制盘显示面板左上侧的报警指示灯会亮;LCD上会自动 弹出火警报警信息;控制盘会出现连续的报警声响,报警栏的红色指示 灯会亮。 b)在LCD上确认火警报警信息,并马上到现场确认火灾灾情。 c)确认火灾时,在消防控制盘上,按下“消防联动启动按钮”。 d)若是误报,则在控制盘上进入等级2.1,然后按下复位键进行复位。 e)若真的发生火灾,应按有关规定程序上报、处理,并报119。 2.故障

西门子阀门定位器操作技巧介绍材料

西门子阀门定位器操作手册 压电阀介绍: 1、引言 传统的气动阀中大量使用了电磁铁作为电-机械转换级,其把电控制信号转换为机械的位移,推动阀芯,实现气路的切换或气体压力、流量的比例控制。作为电-机械转换级的电磁铁有价格低廉,操作使用方便等优点;但其也有很多缺点:如功耗大、响应速度不够快、存在发热及有电磁干扰等。把压电材料的电-机械转换特性引入到气动阀中,作为气动阀的电-机械转换级,这是一项不同于传统气动阀的全新技术。采用了压电技术的气动阀在性能上有着传统气动阀无可比拟的优势。 2、压电效应简介 对于晶体构造中不存在对称中心的异极晶体,加在晶体上的张紧力、压应力或切应力,除了产生相应的变形外,还将在晶体中诱发出介电极化或电场。这一现象被称为正压电效应;反之,若在这种晶体上加上电场,从而使该晶体产生电极化,则晶体也将同时出现应变或应力,这就是逆压电效应。两者通称为压电效应。1880 年居里兄弟发现了电气石的压电效应,从此开始了压电学的历史。压电式气动换向阀即是利用压电逆效应而研制的。 3、压电技术在气动阀中的应用 1、微型直动式换向阀 利用压电材料在电场作用下的变形,来实现气动阀阀口的开启和关闭,这样就可以做成微型直动式换向阀。如下图所示的微型二位三通换向阀,1 口为进气口,2 口为输出气口,3、口为排气口,阀中间的弯曲部件为压电材料组成的压电片。当没有外加电场作用时,阀处于:图1 状态:进气口关闭,输出气口2 经排气口3 通大气。当在压电阀片上外加控制电场后,压电阀片产生变形上翘,上翘的压电阀片关闭了排气口3,同时进气口1 和输出气口2 连通。这样就完全实现了传统二位三通电磁换向阀的功能。 图1 图2 2、压电式电气比例调压阀 压电材料的变形量正比于施加在其上的电场强度,利用这一特点,可以开发出比例调压阀。如图3 所示,施加不同的控制电压到压电阀片上,压电阀片产生不同的弯曲变形量,这样就在进气口1 与输出气口2 之间及输出气口2 与排气口3 之间形成不同的气流阻力,从而在输出气口2 的得到不同的气体压力。由于压电阀片在变形过程中不受机械摩擦力,且压电阀片有响应快功耗低的特点,基于压电阀片的电气比例调压阀很多性能优于传统的比例调压阀。例如其没有死区,压力可以从零开始连续调节;其响应快,可满足高速系统的应用要求;其功耗低,对电源功率要求低。 图3

(完整word版)西门子PLC操作手册(24个点)

西门子可编程控制器 实 验 指 导 书 (操作部分) 浙江亚龙教仪有限公司

目录 实验一、全自动洗衣机的控制 (1) 实验二、三相电动机的顺序控制 (3) 实验三、步进电机控制 (5) 实验四交通灯控制 (8) 实验五搅拌器自动控制 (10) 实验六电机起停及报警器 (12) 实验七水塔水位自动控制 (14) 实验八自控成型机 (16) 实验九、自动送料装车系统 (18) 实验十、多种液体自动混合 (20) 实验十一、自控轧钢机 (22) 实验十二邮件分拣机 (25) 实验十三、LED数码显示控制 (28) 实验十四、电镀生产线控制 (30)

实验一、全自动洗衣机的控制 一.实验目的: 1、学习全自动洗衣机的工作原理。 2、学习计数器、定时器的应用。 二.实验器材: 1、亚龙PLC-主机单元一台 2、亚龙PLC-全自动洗衣机控制单元一台 3、计算机或编程器一台 4、电子连线若干条- 5、PLC串口通讯线一条 三.实验原理: 1、工作原理接线图如图一所示: 2、全自动洗衣机的工作方式: (1)按启动按钮,首先进水电磁阀打开,进水指示灯亮。 (2)按上限按钮,进水指示灯灭。搅轮在正反搅拌,两灯轮流亮灭。 (3)等待几秒钟。排水灯亮,后甩干桶灯亮了又灭。 (4)按下限按钮,排水灯灭、进水灯亮。 (5)重复两次(1)—(4)的过程 (6)第三次按下限按钮时,蜂鸣器灯亮五秒钟后灭。整个过程结束。 (7)操作过程中,按停止按钮可结束动作过程。 (8)手动排水按钮是独立操作命令,按下手动排水后,必须要按下限按钮。 四、实验步骤: 1、先将PLC的电源线插进PLC侧面的电源孔中,再将另一端插到220V电源插板。 2、将PLC的电源开关拨到关状态,严格按图一接线,注意12V电源的正负不要短接,电 路不要短路,否则会损坏PLC触点。 3、将PLC的电源开关拨到开状态,并且必须将PLC串口置于ON状态,然后通过计算机 或编程器将程序下载到PLC中,再将PLC的电源开关拨到关状态。 4、在通电以后,再接通1.2(1.3、1.4、1.5不接通),否则无法正确运行演示程序。 5、将PLC电源开关拨到开状态。 6、按下启动按钮后,进水指示灯亮。按下上限按钮后,搅轮先正转后反转,循环三次以 后,排水指示灯亮。按下下限按钮后,进水指示灯亮,循环三次。按下限按钮后,蜂鸣器指示灯亮,闪动5秒后结束。 五、思考题: 1、如何修改洗衣机搅轮正转、反转的时间。 2、如何修改洗衣机洗涤循环的次数。

西门子选型手册

西门子选型手册 16ES7?212-1AB23-0XB0CPU(8I/6O)晶体管输出 26ES7?212-1BB23-0XB0CPU??(8I/6O)?继电器输出 36ES7?212-1AB23-0XB8CPU(8I/6O)晶体管输出?CN 46ES7?212-1BB23-0XB8CPU??(8I/6O)?继电器输出?CN 56ES7?214-1AD23-0XB0CPU(14I/10O)晶体管输出 66ES7?214-1AD23-0XB8CPU(14I/10O)晶体管输出?CN 76ES7?214-1BD23-0XB0CPU(14I/10O)继电器输出 86ES7?214-1BD23-0XB8CPU(14I/10O)继电器输出??CN 96ES7?214-2AD23-0XB0CPU224XP(14DI/10DO,2AI,1AO)?晶体管输出? 106ES7?214-2BD23-0XB0CPU224XP?(14DI/10DO,2AI,1AO)继电器输出116ES7?214-2AD23-0XB8CPU224XP?(14DI/10DO,2AI,1AO)晶体管输出126ES7?214-2BD23-0XB8CPU224XP?(14DI/10DO,2AI,1AO)继电器输出136ES7?216-2AD23-0XB0CPU??(?24I/16O?)?晶体管输出 146ES7?216-2BD23-0XB0CPU(24I/16O)继电器输出 156ES7?216-2AD23-0XB8CPU??(?24I/16O?)?晶体管输出?CN 166ES7?216-2BD23-0XB8CPU(24I/16O)继电器输出?CN 176ES7?221-1BF22-0XA08点24VDC输入 186ES7?221-1BF22-0XA88点24VDC输入?CN 196ES7?221-1BH22-0XA016点24VDC输入 206ES7?221-1BH22-0XA816点24VDC输入?CN 216ES7?222-1HF22-0XA08点继电器输出

西门子操作手册

1安装 2电气系统原理与性能 (1) 3调试 (2) 4操作注意事项 (3) 5警告与安全 (3)

安全 表示可能危害人身安全的警示。 表示可能引起设备事故的注意事项。 警口 本产品在安装前必须详细阅读本产品说明书,及相关产品说明书,了解说明书的内容后方可操作设备,否则会有设备及人身事故隐患。 只有合格的人员才可从事相应的工作。 合格人员是指熟悉设备安装,调试及保养的并且有相应资格从事其工作人员。 设备安装及接线过程不可通电。 设备必须按国际标准可靠接地,以保证运行安全可靠。 注意事项 设备安装前,不得露天放置,地面应干燥,如设备受潮应做干燥处理。 用户连接电源线及电机时必须注意导线与接线端子之间要紧固。 热继电器应按说明书中的整定值或对应电机的额定电流值设定,不得随意调整,否则起不到保护电机的作用。

1 安装 1.1设备组成本机由烘燥箱体,循环风机,排风机,电加热系统及其他控制系统组成 1.2 设备供电电源 本设备电源采用:AC380V 3 ? 50HZ 设备装机容量约为:20KW 1.3电气设备安装机上电器安装请参见电气安装图 1.4电气设备接线警告:电气设备外壳必须按国际标准可靠接地。电气设备接线参照 互连接线图 2 电气系统原理与性能 2.1变频器 该设备选用的是西门子的MMV44系列变频器,这种变频器均由微处理器控制,并采用具有现代先进技术水平的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为功率输出器件。因此具有很高的运行可靠性和功能的多样性。具有优良的速度稳定性和动态响应特性。具有快速电流限制功能,具有较完善的保护和故障诊断功能。 2.2S7-200 可编程序控制器 PLC选用S7-200可编程序控制器。S7-200是德国西门子公司生产的模块化中小型PLC系统,客观满足中等性能要求的应用,大范围的各种功能模块,可以非常好地满足和适应自动化控制任务,由于简单实用的分散式结构和多界面网络能力,使得应用十分灵活,当控制任务增加时,可自由扩展,由于大范围的集成功能使得它功能非常强劲。 S7-200的编程方法简单易懂,在PC机上或专用编程器利用其专用软件编程后下载给PLC即可运行。 2.3烘箱热风温度控制本机为电加热方式,系统由检测元件热电偶、温度控制器及电加热 管组成,其原 理是由热电偶测出烘箱温度信号与温度控制器上的设定温度进行比较,温控表输出一 个0-20mA的模拟量改变功率调整器的输出从而控制烘箱的循环风温度。 2.3 烘箱的安全控制

西门子802D操作手册

目录 西门子802D数控铣床1 第一章数控系统面板1 1.1数控系统面板1 1.2机床控制面板3 1.3屏幕显示区4第二章手动操作5 2.1返回参考点5 2.2JOG运行方式6 2.3MDA运行方式8第三章程序编辑 10 3.1进入程序管理方式 10 3.2软键 10 3.3输入新程序 11 3.4编辑当前程序 12第四章数据设置 13 4.1进入参数设定窗口 13 4.2设置刀具参数及刀补参数 13 1

4.3设置零点偏置值 17第五章自动运行操作 18 5.1进入自动运行方式 18 5.2软键 18 5.3选择和启动零件程序 19 5.4停止、中断零件程序 20 西门子802D数控车床 21 第一章数控系统面板 21 1.1屏幕显示区 24 1.2数控系统面板 24 1.2机床控制面板 25第二章开机和回参考点 27 2.1开机 27 2.2回参考点 27第三章手动操作 28 3.1JOG运行方式 28 3.2进给速度选择 28 3.3点动快速移动 28 3.4增量进给 28 3.5屏幕显示操作及说明 29 3.6MDA运行方式 29第四章程序编辑 31 2

4.1程序窗口 31 4.2输入新程序 32 4.3编辑零件程序 33第五章数据设置 35 5.1输入刀具参数及刀具补偿参数 35 5.2输入零点偏置值 37第六章自动运行操作 39 6.1自动方式窗口 39 6.2选择和启动零件程序 39 6.3程序段搜索 40 6.4停止和中断零件程序 40 6.5中断后的再定位 41 6.6执行外部程序 41 6.7程序控制 42 西门子802D三轴立式加工中心 44 第一章数控系统面板 44 1.1数控系统面板 44 1.2机床控制面板 46 1.3屏幕显示区 47第二章手动操作 48 2.1返回参考点 48 2.2JOG运行方式 49 3

西门子操作手册

目录 1 安全信息 (1) 术语定义 (1) 前言 (1) 2定位器的供货范围 (2) 3组装………………………………………………………………… 概述………………………………………………………………… 定位器在潮湿环境中的使用…………………………………… 定位器在易受到强加速作用力或震动场合的使用…………… 直行程执行机构的连接附件……………………………………… 组装顺序…………………………………………………………… 角行程执行机构的连接附件……………………………………… 组装顺序……………………………………………………………… 4可选附件的安装…………………………………………………… 5电气连接…………………………………………………………… 6气动连接…………………………………………………………… 注入仪表空气开关……………………………………………….. 限流器……………………………………………………………… 7调试(见散页“操作—简要说明”)……………………………… 直行程执行机构调试准备………………………………………… 直行程执行机构的自动初始化………………………………… 直行程执行机构的手动初始化………………………………… 角行程执行机构调试准备………………………………………… 角行程执行机构的自动初始化………………………………… 角行程执行机构的手动初始化………………………………… 故障校正…………………………………… 阀门定位器的简明操作指南……………….. 附录一………………………………………………………………………附录二………………………………………………………………………

西门子变送器操作手册

西门子变送器操作手册 SITRANS P,DS III系列操作手册大纲 MA=零位ME=满度 按住5秒输入调整键部分禁用 选择模式02设定零位 根据压力变送器的零位提供参考压力同时按↑和↓键保持2秒设定零位为4mA选择模式03设定满度 根据压力变送器的满度提供参考压力同时按↑和↓键保持2秒设定满度为20mA选择模式02调整零位 提供参考压力连接DC电流表用↑或↓调整零位(速度可变化)并用M键保存零位选择模式03调整零位 提供参考压力连接DC电流表用↑或↓调整满度(速度可变化)并用M键保存满度选择模式05设定无输入压力零位 同时按↑和↓键保持2秒。零点设定为传感器测量下限。按M键,保存数值

选择模式06设定无输入压力满度 同时按↑和↓键保持2秒。满度设定为传感器测量上限。按M键,保存数值选择模式05调整无输入压力零位 使用↑和↓键(速度可变化)调整零点压力设定值按M键,保存数值选择模式06调整无输入压力满度 使用↑和↓键(速度可变化)调整满度压力设定值按M键,保存数值零位(位置)调整:选择模式07 排空压力变送器或者抽真空(绝压表<0.01%满度)使用↑或↓设定零位使用↑或↓调整零位按M键,保存数值 选择模式M8电流模拟器上下键按2秒 选择模式M9故障电流上限/下限 选择模式M10键盘禁用,写保护 选择模式M11平方根△P 选择模式M12平方根曲线起始点△P 选择模式M13mA%等测量模式 选择模式M14mA%等工程单位 模式: C连续电流模式 L写保护 LA输入调整键禁用 LO只能调整零点 LS零点和满度可调 LL输入调整键全部禁用,只能通过HART解除。

操作手册西门子系列

西门子802D数控铣床 第一章数控系统面板 1.3屏幕显示区 显示屏右侧和下方的灰色方块为菜单软键,按下软键,可以进入软键左侧或上方对应的菜单。 有些菜单下有多级子菜单,当进入子菜单后,可以通过点击“返回”软键,返回上一级菜单。

第二章手动操作 2.1返回参考点 1.进入系统后,显示屏上方显示文字:0030:急停。点击急停键,使急停键抬起。这时该行 文字消失; 2.按下机床控制面板上的点动键,再按下参考点键,这时显示屏上X、Y、Z坐 标轴后出现空心圆(如下图); 3.分别按下、、键,机床上的坐标轴移动回参考点,同时显示屏上坐标轴 后的空心圆变为实心圆,参考点的坐标值变为0。 2.2 JOG运行方式 1.按下机床控制面板上的点动键; 2.选择进给速度; 3.按下坐标轴方向键,机床在相应的轴上发生运动。只要按住坐标轴键不放,机床就会以设 定的速度连续移动。 使用机床控制面板上的进给速度修调旋钮选择进给速度: 右键点击该旋钮,修调倍率递增;左键点击该旋钮,修调倍率递减。用右键每点击一下,增加5%;用左键每点击一下,修调倍率递减5%。 先按下快进按键,然后再按坐标轴按键,则该轴将产生快速运动。 1.按下机床控制面板上的“增量选择”按键,系统处于增量进给运行方式; 2.设定增量倍率; 3.按一下“+X”或“-X”按键,X轴将向正向或负向移动一个增量值; 4.依同样方法,按下“+Y”、“-Y”、“+Z”、“-Z”按键,使Y、Z轴向正向或负向移 动一个增量值; 5.再按一次点动键可以去除步进增量方式。 1.点击“设置”下方的软键; 2.显示如下窗口,可以在这里设定JOG进给率、增量值等; 3.使用光标键移动光标,将光标定位到需要输入数据的位置。光标所在区域为

西门子选型手册

西门子选型手册 1 6ES7 212-1AB23-0XB0 CPU(8I/6O)晶体管输出 2 6ES7 212-1BB23-0XB0 CPU (8I/6O)继电器输出 3 6ES7 212-1AB23-0XB8 CPU(8I/6O)晶体管输出 CN 4 6ES7 212-1BB23-0XB8 CPU (8I/6O)继电器输出 CN 5 6ES7 214-1AD23-0XB0 CPU(14I/10O)晶体管输出 6 6ES 7 214-1AD23-0XB 8 CPU(14I/10O)晶体管输出 CN 7 6ES7 214-1BD23-0XB0 CPU(14I/10O)继电器输出 8 6ES7 214-1BD23-0XB8 CPU(14I/10O)继电器输出 CN 9 6ES7 214-2AD23-0XB0 CPU224XP(14DI/10DO,2AI,1AO)晶体管输出 10 6ES7 214-2BD23-0XB0 CPU224XP (14DI/10DO,2AI,1AO)继电器输出 11 6ES7 214-2AD23-0XB8 CPU224XP (14DI/10DO,2AI,1AO)晶体管输出 12 6ES7 214-2BD23-0XB8 CPU224XP (14DI/10DO,2AI,1AO)继电器输出 13 6ES7 216-2AD23-0XB0 CPU ( 24I/16O ) 晶体管输出 14 6ES7 216-2BD23-0XB0 CPU(24I/16O)继电器输出 15 6ES7 216-2AD23-0XB8 CPU ( 24I/16O ) 晶体管输出 CN 16 6ES7 216-2BD23-0XB8 CPU(24I/16O)继电器输出 CN 17 6ES7 221-1BF22-0XA0 8点24VDC输入

西门子SMART700 触摸屏的使用说明书

触摸屏的使用说明书 一、简介 THPSSM-1型系统的人机界面采用西门子SMART触 摸屏。人机界面采用西门子Smart 700触摸屏。人机 界面是在操作人员和机器设备之间做双向沟通的桥 梁,用户可以自由的组合文字、按钮、图形、数字等 来处理、监控、管理随时可能变化的信息的多功能显 示屏幕。 注意事项: 1.请确保在HMI设备外部为所有连接电缆预留 足够的空间。 2.安装HMI设备时,确保人员、工作台和整体设备正确接地。 3.连接电源:仅限DC24V。 Smart 700面板说明:

二、 连接组态PC 1.组态PC 能够提供下列功能: 1.1 传送项目; 1.2 传送设备映像; 1.3 将HMI 设备恢复至工厂默认设置; 1.4 备份、恢复项目数据。 2.将组态PC 与Smart Panel 连接: 2.1 关闭HMI 设备; 2.2 将 PC/PPI 电缆的RS485 接头与HMI 设备连接; 2.3 将PC/PPI 电缆的RS232 接头与组态PC 连接。 三、 连接HMI 设备 1.串行接口 序号 D-sub 接头 针脚号 RS485 RS422 1 1 NC. NC. 2 2 M24_Out M24_Out 3 3 B(+) TXD+ 4 4 RTS*) RXD+ 5 5 M M 6 6 NC. NC. 7 7 P24_Out P24_Out 8 8 A(-) TXD- 9 9 RTS*) RXD- 2.下表显示了 DIP 开关设置。可使用 RTS 信号对发送和接收方向进行内部切换。 通讯 开关设置 含义 RS485 SIMATIC PLC 和 HMI 设备之间进行数据传输时,连接头 上没有 RTS 信号(出厂状态) 与 PLC 一样,针脚 4 上出现 RTS 信号,例如,用于调试时

西门子-G150-操作手册

西门子G150系列 变频器操作手册 ———以随机资料为准,该手册仅供参考北京鹰航智能技术有限公司 2005-12-20 第一部分技术总述 SINAMICS G150 一、特性 1.系出名门 源于西门子最新传动家族SINAMICS 代表最新传动技术 2.高品质柜式装置 柜式装置-保证变频系统整体的高品质 紧凑的柜体设计-节省占地面积30% ~ 70% 采用高品质威图(RITTAL)机柜 柜内全部采用西门子品牌低压配电元件 标准配置柜内强电保护设施 安静运行-低至67dB 3.高性能控制技术 全新主控制板CU320 智能化设计,采用CF软件存储卡,光缆接口等 多种控制方式-V/F曲线 -闭环矢量控制(有/无码盘) -闭环速度控制(有码盘) -闭环转距控制(有码盘) 高动态性能-转距上升时间小于2ms 内置工艺调节器(PID) 4.更多标准配置 标准配置输入电抗器(<500 kW) 标准配置满足2类工业环境的EMC滤波器 标准配置功能独特的操作面板AOP30 标准配置PROFIBUS接口

标准配置客户端子板TM31 5.更多周到考虑 完善独特的选件-配置最佳传动系统 提供多种软件工具,选型,调试,节能计算 6.更多实惠 节能-降低运行成本,快速回收投资 二、质量 SINAMICS G150变频调速柜根据相关国际标准和规程制造,产品具有最大的可靠性、可用性和功能性。 无论是开发、设计、制造,还是订货处理和物流供应中心,均通过标准DIN ISO 9001认证。 SINAMICS G150变频调速柜,A 型和C型 三、使用 SINAMICS G150高性能单机变频调速柜适用于所有单电机传动的使用,满足多种负载特性的要求,包括平方转距,线性转距,恒转距及恒功率负载类型,其中典型使用如下: 泵/ 风机/ 压缩机 传送带 搅拌机 挤出机 研磨机 离心机 提升机 SINAMICS G150高性能单机变频调速柜满足电力,水及污水处理,石油化工,水泥,矿山,造纸,制药,冶金等行业标准。 更专门具备有化工行业专用接口,以及船舶专用配置及多种船级社认证。 功率范围: 380 V ~ 480 V 110 kW ~ 560 kW (~900 kW) 500 V ~ 600 V 110 kW ~ 560 kW (~1000 kW) 660 V ~ 690 V 75 kW ~ 800 kW (~1500 kW) 四、高品质柜式装置 SINAMICS G150提供A型柜体形式,我们依据现场情况及系统要求,进行选取。

西门子滚筒洗衣机说明书

西门子滚筒式洗衣机的使用说明 滚筒洗衣机的使用常识 相对波轮来说,滚筒洗衣机操作模式大相径庭,导致很多消费者并不会使用,还会出现各种各样的问题,而笔者就针对新手推出一套洗衣机洗一次使用各种问题解决方案,如果您也有相同的问题,赶紧来学习一下吧: 滚筒洗衣机的使用方法: 一、洗衣的预备: 滚筒洗衣机的料盒有三个槽,从左至右分别用于投放主洗剂、柔顺剂和预洗剂。主洗剂一般是指洗衣粉,假如洗羊毛制品,可以在这里放入专用洗剂;柔顺剂应投入中间的槽内,洗衣机会在适当的时候将其释放入桶内;预洗剂我们平时用得不太多,主要是指正式洗涤前的浸泡剂,例如衣物上浆剂和染色剂等。所有的洗涤剂必须在洗衣程序开始之前投放好。程序开始后,从进水管接入的自来水会先被导入料盒,再从料盒导入滚桶内,这样水流就把稀释后的洗衣粉冲入滚桶中了。 二、洗衣程序的选择: 洗衣机说明书中所介绍的每种程序适用范围只是一种参考,最好在使用时,根据织物的脏污程序和易洗程序(即质料)来灵活选择。 家庭日常洗涤时,除脏的、厚重织物和比较贵重的、易损织物外,并不按质料分类,而是将各类织物放在一起洗涤,这时应选择化纤织品程序或标准洗涤程序。在夏季洗涤各类不脏的比较轻薄的织物,选择羊毛织品程序或弱洗程序即可。 只有在洗涤脏的、厚重的各类织物时,才有必要选择棉织品程序。洗较脏的毛线编织物,也可使用化纤织品程序或标准洗涤程序。滚筒洗衣机对洗涤物的磨损率仅是波轮洗衣机的几分之一,在波轮洗衣机里能洗涤的织物在滚筒洗衣机里就更能洗涤,一般不必考虑

损伤问题,而是考虑如何节电节水省时。 洗衣程序分为4大类:棉织物、化纤、羊毛、超柔。每一类程序都提供了不同的水温可供选择。 例如洗涤棉织物时,最高水温可以设定为90度,这样高的温度比较适合洗涤非凡脏的牛仔裤、沾有大量油渍的工作服等等。而羊毛洗涤程序只能将水温加热至30度,这个温度下洗衣粉中酶更具有活力,而且不会伤及衣物,即使在洗涤强度不太大的情况下仍可达到较好的去污效果。个人感觉40度以上的水温不是很常用,就洗衣粉中酶的特性而言,水温超过35度后再继续提升对洗涤效果的提高很有限,除非用来洗做饭时穿的工作服,因为高温可使油污软化。 此外,每一档洗涤程序都可以再额外选择强力去污、额外漂洗、防皱免熨这3个附加选项。强力去污功能可以使洗涤时间显着延长;额外漂洗功能可增加一次漂洗,比较适合洗贴身衣物或者是洗衣粉用量大的时候;防皱免熨功能可以强制降低脱水转速,从而减少了衣物的皱褶。 不过每一项附加功能都是以增加水、电的消耗为代价的。例如该机的加热电流高达10A,假如洗衣的同时还使用微波炉或者空调,相信有些家庭的电表会不堪重负。个人认为,最常用的还是棉织物的冷洗程序,这一档程序的特点是耗时相对较短,省水省电,去污能力中等,脱水转速可达最高。 三,如何在洗涤中间添取织物? 前开式滚筒洗衣机接通电源后,经0.5min电动门锁将机门锁死,以保证使用安全。若在洗涤途中添加或取出织物,需首先断开洗衣机电源。 如果内筒水位低于观察窗底部,断电2min后即可打开机门添取织物; 四,如果内筒水位高于观察窗底部,怎么办? (1)断开电源开关后旋转程序旋钮至排水位置;

西门子伺服电机选型手册

运动控制解决方案西门子制造自动化和驱动技术集团的运动控制系统部门已推出了一套完整的自动化解决方案,可以满足未来对机床和生产机械的需求。凭借其强大的创新能力,行业知识以及这些解决方案的巨大优势,西门子已成为全球领先的运动控制系统提供商之一。因此,我们可以在不同领域提供成功的案例供您参考。面向各个行业的创新产品,系统,解决方案和服务西门子运动控制系统可以满足很高的要求:所有产品均采用最新技术,具有强大的功能和高质量。此外,系统和产品以最佳方式组合在一起,因此它们始终可以轻松组合到经济的机器解决方案中。相似和运动控制系统如下所述。这些产品构成了创新的系统平台,可用于优化控制系统以满足机床的要求。因此,对于包装,塑料和玻璃,木材和金属,纺织和印刷等众多行业,可以找到最好的经济型运动控制解决方案来满足未来的需求。这些解决方案可以根据新出现的新要求轻松扩展,并且可以与我们的高性能伺服电机,线性电机,转矩电机和标准准电机结合使用。此外,西门子在机器的整个生命周期内为客户提供支持,例如在130个国家/地区的295个服务点提供售前和售后服务,或在运动控制解决方案的应用咨询和机电支持等特殊服务方

面提供支持。应用程序支持:寻求最佳解决方案的安全途径:中国,法国,德国,意大利,土耳其和美国的多个应用程序中心提供现场专家和应用程序顾问,他们将从规划到启动的整个过程中为客户的项目提供指导-从最初的构想到机器的实际运行。应用咨询包括:6.1规划和实施项目6.1通过测试配置和仿真进行技术验证6.1开发要求和功能规范6.1应用研讨会和特定于客户的培训课程双赢的合作伙伴关系不仅为客户提供支持,而且作为技术合作伙伴系统和组件开发过程,最终获得可以满足未来需求的实用自动化解决方案。西门子以此方式帮助客户提高生产率,竞争力和长期盈利能力。?0.8 Siemens AG 2013系统概述通过有针对性的能源管理提高能源效率1/3 Siemens PM 21·20131在能源效率和能源管理方面,西门子树立了工业应用领域的行业标杆,能源效率对电力行业产生了重大影响驱动系统,因为该系统的能耗占工业能耗的70%以上(数据来源:ZVEI)EU-15 / 2002)西门子SIMOTION运动控制系统与SINAMICS S120驱动系统和simotics电机相结合可实现高效的解决方案,不仅效率高,而且大大降低了能耗。西门子在驱动技术的能源效率和能源管理过程的每个阶段(产品级别,系统级别和计划阶段)均向客户

西门子G150操作手册

西门子 G150 系列 变频器操作手册 ———以随机资料为准,该手册仅供参考 北京鹰航智能技术有限公司 2005-12-20

第一部分技术总述 SINAMICS G150 柜 一、特性 1.系出名门 源于西门子最新传动家族SINAMICS 代表最新传动技术 2.高品质柜式装置 柜式装置-保证变频系统整体的高品质 紧凑的柜体设计-节省占地面积30% ~ 70% 采用高品质威图 (RITTAL) 机柜 柜内全部采用西门子品牌低压配电元件 标准配置柜内强电保护设施 安静运行-低至 67dB 3.高性能控制技术 全新主控制板 CU320 智能化设计,采用 CF软件存储卡,光缆接口等 多种控制方式- V/F 曲线 -闭环矢量控制 (有/ 无码盘 ) -闭环速度控制 (有码盘 ) -闭环转距控制 (有码盘 ) 高动态性能-转距上升时间小于2ms 内置工艺调节器 (PID) 4.更多标准配置 标准配置输入电抗器 (<500 kW) 标准配置满足 2类工业环境的 EMC滤波器 标准配置功能独特的操作面板AOP30 标准配置 PROFIBUS接口 标准配置客户端子板 TM31 5.更多周到考虑 完善独特的选件-配置最佳传动系统 提供多种软件工具,选型,调试,节能计算 6.更多实惠 节能-降低运行成本,快速回收投资 二、质量 SINAMICS G150变频调速柜根据相关国际标准和规程制造,产品具有最大的可靠性、可用性和功能性。 无论是开发、设计、制造,还是订货处理和物流供应中心,均通过标准 DIN ISO 9001认证。 SINAMICS G150变频调速柜, A 型和 C型 三、应用 SINAMICS G150高性能单机变频调速柜适用于所有单电机传动的应用,满足多种负载特性的要求,包括平方转距,线性转距,恒转距及恒功率负载类型,其中典型应用如下:

相关文档