发那科FANUC系统数据备份与恢复

FANUC数控系统中加工程序、参数、螺距误差补偿、宏程序、PMC程序、PMC数据,在机床不使用是是依靠控制单元上的电池进行保存的。

一、FANUC系统数据备份与恢复

(一)概述

FANUC数控系统中加工程序、参数、螺距误差补偿、宏程序、PMC程序、PMC数据,在机床不使用是是依靠控制单元上的电池进行保存的。如果发生电池时效或其他以外,会导致这些数据的丢失。因此,有必要做好重要数据的备份工作,一旦发生数据丢失,可以通过恢复这些数据的办法,保证机床的正常运行。

FANUC数控系统数据备份的方法有两种常见的方法:

1、使用存储卡,在引导系统画面进行数据备份和恢复;

2、通过RS232口使用PC进行数据备份和恢复。

(二)使用存储卡进行数据备份和恢复

数控系统的启动和计算机的启动一样,会有一个引导过程。在通常情况下,使用者是不会看到这个引导系统。但是使用存储卡进行备份时,必须要在引导系统画面进行操作。在使用这个方法进行数据备份时,首先必须要准备一张符合FANUC系统要求的存储卡(工作电压为5V)。具体操作步骤如下:

1、数据备份:

(1)、将存储卡插入存储卡接口上(NC单元上,或者是显示器旁边);

(2)、进入引导系统画面;(按下显示器下端最右面两个软键,给系统上电);

(3)、调出系统引导画面;下面所示为系统引导画面:

(4)、在系统引导画面选择所要的操作项第4项,进入系统数据备份画面;(用UP或DOWN 键)

(5)、在系统数据备份画面有很多项,选择所要备份的数据项,按下YES键,数据就会备份到存储卡中;

(6)、按下SELECT键,退出备份过程;

2、数据恢复:

(1)、如果要进行数据的恢复,按照相同的步骤进入到系统引导画面;

(2)、在系统引导画面选择第一项SYSTEM DATA LOADING;

(3)、选择存储卡上所要恢复的文件;

(4)、按下YES键,所选择的数据回到系统中;

(5)、按下SELECT键退出恢复过程;

(三)使用外接PC进行数据的备份与恢复

使用外接PC进行数据备份与恢复,是一种非常普遍的做法。这种方法比前面一种方法用的更多,在操作上也更为方便。操作步骤如下:

1、数据备份:

(1)、准备外接PC和RS232传输电缆;

(2)、连接PC与数控系统;

(3)、在数控系统中,按下SYSTEM功能键,进入ALLIO菜单,设定传输参数(和外部PC匹配);

(4)、在外部PC设置传输参数(和系统传输参数相匹配);

(5)、在PC机上打开传输软件,选定存储路径和文件名,进入接收数据状态;

(6)、在数控系统中,进入到ALLIO画面,选择所要备份的文件(有程序、参数、间距、伺服参数、主轴参数等等可供选择)。按下"操作"菜单,进入到操作画面,再按下"PUNCH"软键,数据传输到计算机中;

2、数据恢复:

(1)、外数据恢复与数据备份的操作前面四个步骤是一样的操作;

(2)、在数控系统中,进入到ALLIO画面,选择所要备份的文件(有程序、参数、间距、伺服参数、主轴参数等等可供选择)。按下"操作"菜单,进入到操作画面,再按下"read"软键,等待PC将相应数据传入;

(3)、在PC机中打开传输软件,进入数据输出菜单,打开所要输出的数据,然后发送。

以上的操作,都必须使机床处在EDIT状态。

数据备份与恢复系统哪个品牌好

在互联网普及的时代,数据显得尤为重要。数据备份是对数据进行再存储,是一个数据导出动作,以防数据丢失。而数据恢复则与数据备份是两个相反方向的行为,是将不小心丢失的数据重新导回电脑端。数据备份与恢复系统哪个品牌好呢? 铱迅数据备份备份与恢复系统,是业界针对大数据量环境的应急接管平台,其利用磁盘级CDP技术,可实现IO级别的细颗粒度实时备份,将备份窗口、数据丢失降到较低。并且可以实现任意时间点的数据挂载与演练,能够快速响应业务系统的接管需求,对应用实现连续保护。 软硬件一体化配置 数据备份与恢复系统集备份服务器,操作系统、备份软件、磁盘阵列融于一体;并可加载铱迅容灾平台的虚拟化软件模块,备份容灾一机实现。 多方位的数据备份支持

备份存储服务器 软件模块 软件部分的服务器端内置在硬件中,采用Web界面提供设备、客户端、备份数据及管理员的管理;客户端由多个功能模块构成,安装在需要备份的服务器或PC上,依据数据保护的对象和等级不同,客户端授权划分为多个类型;更有扩展功能软件包,支持异地数据灾备等功能。

铱迅数据备份与恢复系统采用软硬件一体化配置,以持续数据保护技术(CDP)为核心,具备实时备份、定时备份等功能,整合了USB Key、密码口令等多因子安全身份验证安全模块,可以为数据库、文件、应用、操作系统提供安全、有效、完整的数据保护。 多方位备份 跨平台支持各类桌面电脑、服务器及小型机;支持Windows、Linux、Unix等操作系统及VMware ESX(i)、Hyper-V等虚拟化系统;支持Oracle/SQL Server/My SQL/DB2/Sybase及国产数据库等多种数据库;支持双机、虚拟机等服务器架构;支持LAN-Base、LAN-Free等备份方式;提供手动备份、定时备份、实时备份等备份策略设置;提供数据库、文件、应用及操作系统的多方位保护。 简易化操作 数据自动集中备份到黑方的存储空间中。基于Web界面统一管理平台,提供备份设备、备份客户端、备份数据的集中管理,将IT 技术人员的专业性数据备份恢复工作简化为普通工作人员即可轻松掌握并自动完成的简单工作。 CDP实时备份和恢复 创新性CDP持续数据保护技术,数据备份与恢复准确到秒,连续实时捕获所需备份文件的数据变化,并自动保存变化的数据和时间戳(即表示数据变化的时间节点),在此基础上可以实现过去任意时间点的数据恢复。有效解决定时备份、准CDP备份的时间窗口问题。 功能简介 核心技术 铱迅数据备份与恢复系统以持续数据保护(CDP)为核心技术精髓,并结合升级加密、数据压缩、数据同步等诸多先进技术,来实现可靠、安全、多面、有效的数据备份与恢复。

发那科数控系统难点

目录编辑 前言 第1章FANUC 0i数控车床的操作 1.1数控车床操作面板 1.1.1CRT/MDI操作面板 1.1.2机床位置界面 1.1.3程序管理界面 1.2数控车床的手动操作 1.2.1开机 1.2.2回参考点 1.2.3手动连续进给操作 1.2.4手轮操作 1.2.5主轴手动操作 1.3程序的管理与编辑 1.3.1创建新程序 1.3.2删除程序 1.3.3搜索数控程序 1.3.4编辑CNC程序(删除、插入、替换) 1.3.5行的删除 1.3.6确立自动插入程序段顺序号的功能 1.3.7扩展的程序编辑功能 1.3.8背景编辑 1.4数控车床重要参数设置 1.4.1设置刀具磨耗值 1.4.2设置刀具形状(偏置)值 1.4.3显示和设置工件原点偏移值 1.5数控车床的图形模拟加工 1.6程序运行 1.6.1MDI方式运行数控程序 1.6.2自动加工 1.6.3中断运行 1.6.4自动/单段方式 1.7安全操作 1.7.1报警 1.7.2急停处理 1.7.3超程处理 1.8数控程序检查 1.8.1图形模拟检查程序 1.8.2机床锁住和辅助功能锁住 1.8.3空运行 1.8.4单程序段运行 1.8.5试切削 1.9数控车床操作的一般步骤

1.9.1开机 1.9.2回零 1.9.3工件装夹 1.9.4对刀 1.9.5编辑并调用程序 1.9.6图形模拟加工 1.9.7程序试运行 1.9.8自动加工 1.9.9测量工件 1.9.10结束加工、关机 第2章数控车床夹具、刀具的使用及对刀操作 2.1数控车床工件的定位方法和装夹方式 2.1.1定位基准 2.1.2轴类零件常用的定位方法 2.1.3盘套类零件的定位方法 2.1.4数控车床常用的装夹方式 2.2数控车床的夹具 2.2.1自定心卡盘及其装夹校正 2.2.2单动卡盘及其装夹校正 2.2.3软爪与弹簧夹套 2.2.4两顶尖拨盘和拨动顶尖 2.2.5花盘、角铁和常用附件 2.2.6心轴 2.3数控车床刀具及其使用 2.3.1车刀的类型 2.3.2常用数控车刀的刀具参数 2.3.3机夹可转位车刀介绍及选用 2.4车刀的安装 2.4.1车刀的装夹步骤和装夹要求(以外圆刀为例)2.4.2数控车床常用的刀架 2.4.3普通焊接车刀的安装 2.4.4机夹可转位车刀的安装 2.5螺纹车刀的装夹与刃磨 2.5.1螺纹车刀的装夹 2.5.2螺纹加工刀具的刃磨 2.6对刀操作 2.6.1刀位点 2.6.2换刀点位置的设定 2.6.3对刀的基本原理 2.6.4对刀的方法 2.6.5对刀注意事项 第3章FANUC 0i数控车床加工实例 3.1简单轴类零件的数控加工 3.1.1工艺的分析

FANUC 数控系统简介

FANUC 数控系统简介 一、FANUC数控系统的发展 1、FANUC 公司创建于1956年,1959年首先推出了电液步进电机,在后来的若干年中逐步发展并完善了以硬件为主的开环数控系统。进入70年代,微电子技术、功率电子技术,尤其是计算技术得到了飞速发展,FANUC公司毅然舍弃了使其发家的电液步进电机数控产品,一方面从GETTES公司引进直流伺服电机制造技术。1976年FANUC公司研制成功数控系统5,随时后又与SIEMENS公司联合研制了具有先进水平的数控系统7,从这时起,FANUC公司逐步发展成为世界上最大的专业数控系统生产厂家,产品日新月异,年年翻新。 2、1979年研制出数控系统6,它是具备一般功能和部分高级功能的中档CNC系统,6M适合于铣床和加工中心;6T适合于车床。与过去机型比较,使用了大容量磁泡存储器,专用于大规模集成电路,元件总数减少了30%。它还备有用户自己制作的特有变量型子程序的用户宏程序。 3、1980年在系统6的基础上同时向抵挡和高档两个方向发展,研制了系统3和系统9。系统3是在系统6的基础上简化而形成的,体积小,成本低,容易组成机电一体化系统,适用于小型、廉价的机床。系统9是在系统6的基础上强化而形成的具备有高级性能的可变软件型CNC系统。通过变换软件可适应任何不同用途,尤其适合于加工复杂而昂贵的航空部件、要求高度可靠的多轴联动重型数控机床。

4、1984年FANUC公司又推出新型系列产品数控10系统、11系统和12系统。该系列产品在硬件方面做了较大改进,凡是能够集成的都作成大规模集成电路,其中包含了8000个门电路的专用大规模集成电路芯片有3种,其引出脚竟多达179个,另外的专用大规模集成电路芯片有4种,厚膜电路芯片22种;还有32位的高速处理器、4兆比特的磁泡存储器等,元件数比前期同类产品又减少30%。由于该系列采用了光导纤维技术,使过去在数控装置与机床以及控制面板之间的几百根电缆大幅度减少,提高了抗干扰性和可靠性。该系统在DNC方面能够实现主计算机与机床、工作台、机械手、搬运车等之间的各类数据的双向传送。它的PLC装置使用了独特的无触点、无极性输出和大电流、高电压输出电路,能促使强电柜的半导体化。此外PLC的编程不仅可以使用梯形图语言,还可以使用PASCAL语言,便于用户自己开发软件。数控系统10、11、12还充实了专用宏功能、自动计划功能、自动刀具补偿功能、刀具寿命管理、彩色图形显示CRT等。 5、1985年FANUC公司又推出了数控系统0,它的目标是体积小、价格代,适用于机电一体化的小型机床,因此它与适用于中、大型的系统10、11、12一起组成了这一时期的全新系列产品。在硬件组成以最少的元件数量发挥最高的效能为宗旨,采用了最新型高速高集成度处理器,共有专用大规模集成电路芯片6种,其中4种为低功耗CMOS专用大规模集成电路,专用的厚膜电路3种。三轴控制系统的主控制电路包括输入、输出接口、PMC(Programmable Machine

FANUC数控系统数据备份与恢复

FANUC 使用存储卡数据备份和恢复 1.关闭系统插存储卡 2.起动引导系统方法及画面如下(BOOT SYSTEM ): 5. 操作方法:用软件UP DOWN 进行选择处理。把光标移到要选择的功能上,按软件SELECT ,英文显示请确认?之后按软件YES 或NO 进行确认。正常结束时英文显示请按SELECT 键。最终选择END 结束引导系统BOOT SYSTEM ,起动CNC ,进入主画面。 6. 软菜单:[<1][SELECT 2][YES 3][NO 4][UP 5][DOWN 6][7>]使用软键起动时,数字显示部的数字不显示。用软键或数字键进行1-7操作说明如下表:

FANUC数控系统Compact flash card (CF存储卡)的选用和详细操作步骤 默认分类2007-12-11 12:45:06 阅读210 评论0 字号:大中小订阅 1.前言:Compact flash card (CF 卡) 可以当作FANUC控制器的数据服务器储存空间。而且,当插在FANUC控制器的PCMCIA 接口上可以当作备份数据用的记忆卡(IC 卡)。 2.组成:如果使用桌上型计算机请选配CF 卡、CF转接槽及USB型式的CF卡片阅读机。如果使用笔记型计算机请选配CF 卡、CF转接槽(但要确认你的笔记型计算机是否支持PCMCIA 接口)。 CF 卡、CF转接槽USB型式的CF卡片阅读机 3.兼容的控制器: 控制器厂商控制器型式数据服务器/网络接口 发那科0i-MB 数据服务器(ATA flash 型式) 21i-MB 数据服务器(ATA flash 型式) 18i-MB 数据服务器(ATA flash 型式) 4. 规格: 4.1使用TYPE II 接口。

FANUC数据备份

数控系统数据备份与恢复 一、实验的性质与任务 在实际生产过程中,数控机床容易因为参数的丢失和变化导致机床发生故障。《数据备份与恢复》实验就是针对这样一种情况设计的,目的就是练习修复前述的故障。该试验主要是一种软件应用的实验,在《数控机床调试与维护》的课程中有相关知识的介绍,通过该实验将教材上的内容和实际相结合。在实验过程中,将数控系统中的参数备份到计算机或者其他存储介质中,并且能够将参数重新覆盖到系统中。 二、实验的目的和要求 在完成实验的过程中,掌握在西门子和FANUC系统下的数据备份与恢复的方法,并掌握相关传输软件与接口的设置方法。对学生的要求是: 1、养成安全、认真、踏实、严谨、一丝不苟的工作作风。 2、熟悉每一种系统的接口参数的设置; 3、熟悉相关软件的传输参数的设置; 4、熟悉相关设备的连接; 5、掌握每一种数据备份与恢复方法的流程; 6、撰写符合实验过程、内容的实验报告; 7、现场操作指导教师要求的实验内容; 三、预备知识 在数控系统中的数据主要是指加工程序(PROGRAM)、参数(PARAMETER)、螺距误差补偿(PITCH)、宏程序(MACRO)、刀具补偿(OFFSET)工件坐标系(WORK)、PLC程序、PLC数据。当然在不同的系统,把这些数据分成了不同的种类,但是数据的内容就是这些。在有些情况下会出现数据丢失的情况。如果我们没有对这些数据进行备份,将会导致整个机床不能够顺利修复和正常运行。机床在运行初、对机床参数进行重大修改过后和在加工重要的零件期间,有必要对系统参数和加工程序以及其他一些参数进行备份。 四、实验准备工作 学生先熟悉相关机床的操作,熟悉相关系统的参数体系,熟悉相关软件的应用。熟悉相关系统的参数说明书,操作说明书。查找相关资料,了解有关系统和计算机通信的基本原理。

数据备份与恢复

一、硬盘 1.品牌的认识 Mastor:迈拓 Toshiba:东芝 Hitachi:日立 Seagate:希捷 Western Digital:西部数据 Excel Store:易拓 2.硬盘的标签 S/N:序列号 P/N:序列号 Firmware:固件是硬盘的操作系统 Datecode:数据编码 WWN:信息,扫描可得的硬盘的信息 Barracud:a系列 7200 转速 11 磁头数 3.硬盘的常识 硬盘小孔的作用:1. 散热 2. 盘内与盘外大气压保持相同 硬盘的区分:台式机(3.5寸)、笔记本(2.5寸) 注意:电脑开机后,不能搬动电脑,硬盘高速运转,移动电脑,磁头与磁片相撞会出现痕迹。而移动硬盘,有矫正器,移动时会阻碍与磁片的相撞。 电脑会经常死机,问题可能是硬盘的破坏。 4.硬盘的接口 ATA:并口,拥有带子的传输带 SATA:串口,窄的红色的 SCSI:服务器利用 光钎接口:大数据处理(倍数据) 注意:Jumper Elock:跳线的接口(多个接口,区分主从盘) 5.硬盘的逻辑结构 5.1.磁道

硬盘出厂后,会初始化(低级格式化),出现的同心圆轨迹叫做:磁道 (Track)。磁道从外向内自“0”开始顺序编号,硬盘的每一个盘面有 300 ~ 1024个磁道,新的会有更多。 5.2.柱面 所有的盘面上的同一磁道构成了一个圆柱,就叫做:柱面(Cylinder)。 每个圆柱上的磁头,自上向下从“0”开始编号。 5.3.扇区 操作系统是以扇区存储数据的,每个扇区包括512字节的数据和一些其 他信息。 5.4.容量 硬盘容量 =盘面数 * 柱面数 * 扇区数 *512 (单位:KBMBGBTB)注意:一块磁片有2面,多个磁片相同的磁道号可构成一个个柱面。 磁头的个数 = 盘面的面数 柱面数 = 磁道数 6.硬盘的寻址方式 C/H/S(柱面/磁头/扇区):三维地址模式 LBA(扇区的逻辑块地址):线性寻址,以扇区为单位进行寻址 7.硬盘的分区 7.1.分区格式 FAT:Windows 3.0版本用的文件系统 FAT32:Windows 95 /98 NTFS:新技术文件系统 注意: NTFS与FAT的优势: NTFS支持权限设置,但FAT不行 NTFS分区技术文件支持加密,而FAT不行 NTFS支持磁盘配额,而FAT不行 NTFS支持长文件名,而FAT只支持8.3文件命名(8个文件名字符和3个扩展名字符) 7.2.分区要求 主分区 硬盘逻辑分区一 扩展分区 逻辑分区二

发那科fanuc数控系统常见问题及解决方法

发那科fanuc数控系统常见问题及解决方法 学习2010-06-13 09:04:52 阅读106 评论0 字号:大中小订阅 1、要编辑FS10/11格式程序,必须将设定画面的:FS15 TAPE FORMATE=1 (FANUC 0i-TB) 请问FS10/11格式程序什么含义它有什么特点如何进行参数设定我想了解的详细一点,非常感谢您的回信!操作书中所讲,让我看的满头汗水。 答:18 使用FS10/11 纸带格式的存储器运行概述通过设定参数(#1),可执行FS10/11 纸带格式的程序。说明Oi 系列和10/11 系列的刀具半径补偿,子程序调用和固定循环的数据格式是不同的。10/11 系列数据格式可用于存储器运行。其它数据格式必须遵从Oi 系列。当指定的数据值超出Oi 系列的规定范围时,出现报警。对于Oi 系列无效的功能不能存储也不能运行。 详细参见B-63844C/01 编程18.使用FS10/11 纸带格式的存储器运行 2、关于梯形图(0i-A) 梯形图传下来后如何用LADDER--3打开,详细步骤是怎样的 答:打开LADDER III, 新建一个文件,PMC类型要和你的实际类型一致,然后再进入"文件"--"导入"(import), 选择"Memory card file" 再选择需要导入的文件名(传下来的梯形图),确定, 就可以了。 3、还是老问题(FANUC-0i) 专家同志:你好我按您的方法去操作了.在A轴显示正常的那台台中精机上用手动操作A轴,超过360度时,会报警A超程,而在A轴显示不正常的台中精机上手动操作时,即使超过360度,也不会报警,不停的往一个方向摇时,其显示值会累加,当然,反方向摇时会累减.我好困惑.是哪个参 数设错了呢还得请您指导.谢谢!!!!! 4、参数不可改写(BJ-FANUC Oi-MB) 最近不知道是怎么回事,我们所用的加工中心,在设置中的参数可写入不能置1了。请帮我们分析一下是什么原因引起的。怎样能够修改参数。谢谢。还有一个问题是最近每天我们的机床 都出现了926报警,这是怎么回事呀? 答:1.不能修改PWE,可能是将设定画面的3292#7改为1了,2。检查除了PWE不能修改外,看其他的能否改动。3。926报警和伺服放大器之间的连接有关系,当出现该报警时,观察电器 柜中的放大器各个数码管都显示什么 5、如何关掉光栅尺(FANUC-16) 一台发那科16系统带光栅尺加工中心,X轴回原点时,报警090,回不了原点.现在要把光栅尺关掉, 请问,怎样才能关掉呢多谢! 答:1.参数1815#1=02.伺服参数:2084/2085(N/M),设定=电机一转移动量(丝杠毫米数)/1000。2024=1=电机一转移动量(微米)假如丝杠为10毫米,则:2084=1,2085=100, 1825=10000 6、还是注释的问题(FANUC-SEVERIES OI MB) 因为我们经常用到宏程序,也就是说方括号和圆括号可能在一个程序中同时出现,在我以前用的VMC800(由成都托普数控生产)机床上是用LCD下面的软键输入的,这样不会在不修改参数的情况下就能输入方括号和圆括号了.请问要实现这种功能时,应该怎么办谢谢你们在百忙之中回 复的信息,对我的工作有相当大的帮助,谢谢! 答:3204 #0PAR 使用小键盘时,"["和"]"字符,0:作为"["和"]"使用。1:作为"("和")"使用。3204 #2EXK 是否使用输入字符扩展功能。0:不使用1:使用。注软键[C-EXT]是在程序画面的操作选择软键。用此键,可以通过软键操作输入"("、")"、"@"。使用小型键盘时,因没有"("、")"、"@"键,故使用[C-EXT]键。试一下3204 #0=0,3204 #2=1

FANUC变量对照表

表1 宏调用时所传递的字段参数名与当前宏局部变量对照表 字段名 宏变量 字段名 宏变量 字段名 宏变量 字段名 宏变量 A #1 I #4 T #20 G 不能为自变量 B #2 J #5 U #21 L C #3 K #6 V #22 N D #7 M #13 W #23 O E #8 Q #17 X #24 P F #9 R #18 Y #25 H #11 S #19 Z #26 系统变量 #FANUC Oi 系统变量一览表 1000~#1015,#1032 ——是指接口输入变量 #1100~#1115,#1132,#1133——是指输出变量 #10001~#10400,#11001!11400——是指刀具长度补偿值 #12001~#12400,#13001~#13400——是指刀具半径补偿值 #2001~#2400——是指刀具长度与半径补偿值(偏置组数能小于等于200时) #3000——是指报警 #3001,#3002——是指时钟 #3003,#3004——是指循环运行控制 #3005——是指设定数据(SETTING 值) 变量号码 用途 #1000~#1035 接口信号DI #11000~#1035 接口信号DO #2000~#2999 刀具补偿量 #3000,#3006 P/S 报警,信息 #3001,#3002 时钟 #3003,#3004 单步,连续控制 #3007 镜像 #4001~#4018 G 代码 #4107~#4120 D ,E ,F ,H ,M ,S ,T 等 #5001~#5006 各轴程序段终点位置 #5021~#5026 各轴现时位置 #5221~#5315 工件偏置量 公式

系统运维管理-备份与恢复管理

系统运维管理备份与恢复管理(Ⅰ) 版本历史 编制人: 审批人:

目录 目录........................................... 错误!未定义书签。 一、要求内容.................................... 错误!未定义书签。 二、实施建议.................................... 错误!未定义书签。 三、常见问题.................................... 错误!未定义书签。 四、实施难点.................................... 错误!未定义书签。 五、测评方法.................................... 错误!未定义书签。 六、参考资料.................................... 错误!未定义书签。

一、要求内容 a)应识别需要定期备份的重要业务信息、系统数据及软件系统等; b)应建立备份与恢复管理相关的安全管理制度,对备份信息的备份方式、备份频度、存储介质和保存期等进行规定; c)应根据数据的重要性和数据对系统运行的影响,制定数据的备份策略和恢复策略,备份策略须指明备份数据的放置场所、文件命名规则、介质替换频率和将数据离站运输的方法; d)应建立控制数据备份和恢复过程的程序,记录备份过程,对需要采取加密或数据隐藏处理的备份数据,进行备份和加密操作时要求两名工作人员在场,所有文件和记录应妥善保存; e)应定期执行恢复程序,检查和测试备份介质的有效性,确保可以在恢复程序规定的时间内完成备份的恢复; f)应根据信息系统的备份技术要求,制定相应的灾难恢复计划,并对其进行测试以确保各个恢复规程的正确性和计划整体的有效性,测试内容包括运行系统恢复、人员协调、备用系统性能测试、通信连接等,根据测试结果,对不适用的规定进行修改或更新。 二、实施建议 制定数据备份的规定,包括备份的策略、计划和内容等信息,备份策略的制定要结合本身数据量多少、数据更新时间等要求进行制定,对备份的数据要进行定期的恢复性测试,保证该备份的可用性。数据的恢复管理不仅仅是灾难恢复的计划,应当针对不同的数据恢复要求和恢复的内容制定多种适当的恢复策略,并定期对策略的有效性进行测试。

FANUC数控系统故障现象分析与处理

FANUC数控系统故障现象分析及处理 1.FS6系列,第一机床厂的CK6140数控车床(系统:system-3TD31-05。CNC主板型号:A20B-0008-0200.211。主轴伺服控制板型号: A350-0008-T372/04。) 例1 车床主轴无论正、反转,运转约5min后,按停止按钮,主轴旋转不能立即停止(无制动),若再启动机床主轴(不论方向如何)时,机床CRT 无显示报警号,主轴驱动器控制板上的LED3灯亮,机床不能运行。 分析排除:该车床为直流主轴驱动,LED3灯亮的原因是直流电机输入电源相序不正确或缺相造成,由于机床已使用过,接线未动,不可能是相序不正确,应是缺相造成。缺相原因可能是某个晶闸管损坏或驱动器未触发其晶闸管工作转换(逆变)。因主轴开始能运行一段时间,只要不是热稳定性差应是未触发晶闸管工作转换(逆变)所致。速度反馈回路、电流反馈回路及其控制电路是造成未触发晶闸管工作转换(逆变)的主要原因。故①查主轴编码器及其传动,传动无松动,编码器工作正常,说明速度反馈回路正常。②更换主轴伺服控制板备用板,故障现象未改变(该板在另一台车床上试用正常),说明控制回路正常。③在电流反馈回路上,因未检测到零电流,系统撤消了触发脉冲,出现逆变颠覆导致缺相报警,更换电流互感器后故障消除。 例2 用换刀指令开始找不到刀位号,经修理刀架又不能锁紧,但在所指定的刀位处刀架有停顿现象,然后刀架继续旋转。 分析排除:刀架找不到刀位号一般是接近开关无DC24V或8个接近开关中有损坏的。刀架不能锁紧一般是刀架电机反转延时参数不对,或刀架夹紧到位限位开关不起作用,或锁紧机构有故障。经关机后用手盘刀架电机,刀架锁紧正常,说明锁紧机构正常,用万用表查限位开关,动作和线路正常,说明不是限位开关不起作用。故①查接近开关无DC24V,系电源线端脱焊所致。②焊好脱线后,刀架能在指定刀位有停顿现象,但刀架未锁紧,说明刀架PLC输入输出信号正常,进一步检查系夹紧延时参数不对所致,调整后故障排除。 2.FANUCserier0iMate-TC,机床集团有限责任公司生产的CKA6150车床(系统:001940D711-01。CNC:A20B-311-B500。伺服放大器:A06B-6130-H002。I/O:A20B-2002-0520/07A。) 例1 在加工零件过程中系统停电,按系统上电按钮开关后,系统无反应。经查找维修后再给系统上电,机床报警,CRT显示报警号为“2004 feedrate override zero”,伺服放大器上的LED电源灯不亮,机床不能运行。 分析排除:停电后开始按系统上电按钮开关,系统无反应,由于无机床电路图,只能打开电器柜和操作面板检查控制电路,经查启动按钮常开触点两侧(线号54,52与中间继电器KA11的常开触点并联)无DC24V电压,停止按钮常闭触点两侧(线号51,52)导通正常,KA11线圈一端接54号线,另一端接电源负极,说明线号51与电源正极不导通,经查是该导线断开造成,修复后系统上电正常(KA11吸合正常)。再查给伺服送强电的KM11交流接触器未吸合,KM11线圈一端和控制变压器的5、6接线端的0号线接,另一端线号107接到伺服放大器的CX29(MCC)接口(线号107、106),再接到另一伺服放大器的CX29(MCC)接口(线号106、3L+),线号3L+再经空开与控制变压器的5、6接线端的32 号线接,通电检查线号0与3L+的电压为AC220V,说明故障与放大器接口线路未导通有关,而伺服使能信号是通过中间继电器KA13(外部允许…急停、限位开

数据备份与灾难恢复复习题==非标准答案

一、单选题 基本硬盘最多可以划分多少个主分区( D ) A.1个 B.2个 C.3个 D.4个 磁盘在格式化时被划分成许多同心圆,这些同心圆轨迹叫做( A )。 A、磁道 B、磁头 C、柱面 D、扇区 IDE是Integrated Device Electronics的简称,是一种硬盘的传输接口,它有另一个名称叫做( C ) A、FireWire B、iLink C、ATA D、DMA 哪一个文件系统支持加密文件系统EFS(Encrypting File System),可以阻止没有授权的用户访问文件?( C ) A、FAT B、EFS C、NTFS D、CDFS ( B )的优势在于支持多种设备,独立的总线使得它对CPU的占用率很低,传输速率比ATA接口快得多。 A、IEEE1394 B、SCSI C、Serial ATA D、USB 下列各项中不属于信息存储技术按其存储原理分类的是( C ) A、电存储技术 B、磁存储技术 C、逻辑存储技术 D、光存储技术 若要求某服务器系统年停机时间小于等于45分钟,则该系统的可用性至少达到( B ) A.99.9% B.99.99% C.99.999% D.99.9999% ( B )一般表现为通电后,磁头动作发出的声音明显不正常,硬盘无法被系统BIOS检测到;无法分区格式化等。 A、系统信息错乱 B、磁头组件缺陷 C、电子线路缺陷 D、综合性能缺陷 在以下RAID技术中,磁盘容量利用率最高的是( A )、 A.RAID0 B.RAID1 C.RAID5 D.RAID6

克隆工具GHOST软件在使用中,不可以实现的功能是( D ) A.分区→镜像 B.磁盘→分区 C.磁盘→磁盘 D.镜像→磁盘 ( D )按其字面上的理解即为主引导记录区,位于整个硬盘的0磁道0柱面1扇区,这个整体构成了硬盘的主引导扇区。 A、DIR区 B、DBR区 C、FAT区 D、MBR区 硬盘内部结构中,( C )是构成硬盘的核心。 A、固定面板 B、控制电路板 C、磁头盘片组件 D、主轴电机 下列哪项不属于SCSI硬盘接口具有的优点:(D ) A、配置扩展灵活 B、高性能 C、应用广泛 D、安装简单 常用的数据备份方式包括完全备份、增量备份、差异备份。这3种方式在数据恢复速度方面由快到慢的顺序是( C )A.完全备份、增量备份、差异备份 B.完全备份、差异备份、增量备份 C.增量备份、差异备份、完全备份 D.差异备份、增量备份、完全备份 在对文件进行备份时,要备份的文件在哪模式下会造成数据的失败( C ) A.加密 B.设为共享 C.打开 D.关闭 刀片服务器中某块“刀片”擅入了4块500GB的SAS硬盘。若使用RAID5组建磁盘系统,则系统的磁盘利用率为( C )A.25% B.50% C.75% D.100% 在对文件进行备份前,应把要备份的文件( D ) A. 加密 B. 设为共享 C.打开 D. 关闭 各种服务器角色对于服务器硬件需求的优先级并不相同。在各种配件合理搭配的前提下,以下错误的描述是( A )A. 动态产生WEB页的服务器对硬件需求的优先级为网络系统、内存、磁盘子系统和CPU B.E-mail服务器对于硬件需求的优先级为内存、磁盘、网络系统、处理器

发那科系统变量详解

第二节变量 普通的加工程序直接数字标注G代码和移动距离,例如G55和X55.0,用定制宏指令时,可以直接用数字或使用变量。当使用变量号时可通过程序或MDI 操作改变变量值,例如: 变量的表示:当标注一个变量时在符号(#)的后面标注变量号,例如:#1表达式可以用来当变量号,但表达式必须放在括号里,例如:#[#33-2+#4]。 变量的类型: 变量的取值范围:局部变量和公共变量可以取: 0、-1047到-10-29和+10-29到+1047范围内的任意值 如果计算无结果会P/S警报器报警。 小数点的使用:在程序中给变量进行赋值时,可以省略小数点。 例如:#1=100;意义就是;变量#1的实际值是100.000。 变量的使用:在程序中要使用一个变量值,在地址语句后面标注变量号即可,当用表达式标注变量时表达式要放在括号里,例如:G02 I[#1+#18]F#9;

在1/1000mm的增量系统中被使用的变量值的小数点后面第四位会被四舍五入。例如:#1=500.123678;那么当执行G00X#1时实际的命令会被翻译成 G00X500.124; 当使用了一个没有定义的变量时,该变量会被忽略。例如#1=0;#2的是空,那么当运行G00X#1Y#2;时其结果是G00X0; 未定义的变量:当没有给变量定义值时,该变量称为“空”变量。变量#0永远是空变量。它不能写,但能读。比如: 当使用了一个没有定义的变量时,该变量会被忽略。除非用<空>代替否则<空>等于0。 当用在条件表达式时:只在EQ和NE时<空>才不等同于0

变量不能不使用的情况:程序号、顺序号、选择快的跳跃不能使用变量。 例如:O#2;/#3G00Z300.0;N#9Y1000.0;这种情况都是不可以的使用变量的。 第三节系统变量 可以用系统变量读和写CNC内部的数据,如当前的工件坐标系中的位置和刀具偏置数据。有些系统变量只能读。系统变量对编写自动化程序和通用程序十分重要。 关于界面信号的变量:

数据备份与灾难恢复管理制度

数据备份与灾难恢复管理制度 1.0 目的 为了规范公司重要数据备份清单的建立、备份的职责、备份的检查、以及系统受到破坏后的恢复工作,合理防范计算机及信息系统使用过程中的风险,特制定本制度。 2.0 适用范围 本制度适用于深圳市泰丰科技有限公司。 3.0 定义 灾难恢复,指自然或人为灾害后,重新启用信息系统的数据、硬件及软件设备,恢复正常商业运作的过程。灾难恢复规划是涵盖面更广的业务连续规划的一部分,其核心即对企业或机构的灾难性风险做出评估、防范,特别是对关键性业务数据、流程予以及时记录、备份、保护。 数据备份是容灾的基础,是指为防止系统出现操作失误或系统故障导致数据丢失,而将全部或部分数据集合从应用主机的硬盘或阵列复制到其它的存储介质的过程。 4.0 关键控制点 4.1 在与重要硬件设备或软件系统供应商签订的采购合同中,应有相关备份与灾害恢复的技术支 持条款。 4.2 各部门应建立相应的重要信息备份清单,在此基础上形成公司重要信息备份清单,并定期更 新。 5.0 规范和要求 5.1 职责 5.1.1电脑部是公司信息备份的归口管理部门,负责公司所有重要信息备份的管理和协调。 5.1.2 各部门负责人是确定本部门重要备份数据的责任人,部门负责人应定期向电脑部提供本部门重要数据的备份或最新的备份数据清单。 5.2 备份清单建立和维护 5.2.1 各部门人员将需要备份的数据清单填到《部门数据备份清单》中,然后提交到电脑部,并 确保每天下班前存放到电脑部指定的网络存储位置。电脑部汇总各部门上报的《部门数据备份清单》,并核对网络上的存储数据,形成《公司数据备份清单》。

5.2.2 下列数据应包含在《公司数据备份清单》中: ?信息系统(包括:ERP系统、工资系统、考勤系统、安保系统、饭卡系统等); ?邮件系统; ?OA系统; ?软件系统开发的相关代码和文档; ?重要网络设备的配置数据和文档; ?其他重要的数据。 5.2.3 备份方式:电脑部负责根据数据的重要性及保存期限等情况,为各类数据设定适当的备份 方式。备份方式有:服务器备份、在线备份、光盘备份。 5.2.4 备份频率:凡是采用日备份的,应采用循环覆盖方法,以节约存储设备;但每月要保存一 份月末的完整数据。具体规定如下: 序号备份内容备份部门备份频率备份地点备注 1 信息系统数据库备份电脑部每天1次;公司服务 器 对新增内容进行备份 2 各部门电脑上的重要文档数 据电脑部每天1次公司服务 器 3 邮件数据电脑部每天1次万网服务 器 4 其它重要数据各部门按需按需 5.2.5 为了加大数据备份的相对安全电脑部应定期(每年至少1次)通过光盘或其他存储设施做 永久性备份。不同时期的各备份介质作好相应的编号及相关说明,并移交公司档案室存档。 5.2.6 数据备份的保存:备份数据应妥善保存在安全可靠的地方,保存地点应能防火、防盗、防 潮。 5.2.7 数据备份的检查: ?电脑部应定期(每年至少1次)检查各类备份资料的情况,及时更新或销毁过期的 资料,并作好检查记录; ?对损毁的备份资料,要及时与使用部门联系,共同研究补救措施和方法; ?对于到达资料保存期限的备份资料,应在得到经营负责人批准后及时销毁。 5.3 灾害恢复计划 5.3.1 硬件的灾害恢复: ?电脑部应保存公司所有计算机、服务器及其辅助设备清单,具体可参见《固定资产

发那科(FANUC)数控系统的操作及有关功能

FANUC有多种数控系统,但其操作方法基本相同。本文叙述常用的几种操作。 1 工作方式 FANUC公司为其CNC系统设计了以下几种工作方式,通常在机床的操作面板上用回转式波段开关切换。这些方式是: 1.编辑(EDIT)方式在该方式下编辑零件加工程序。 2.手摇进给或步进(HANDLE/INC)方式用手摇轮或单步按键使各进给轴正、反 向移动。 3.手动连续进给(MDI)方式用手按住机床操作面板上的各轴方向按钮使所选 轴向连续地移动。若按下快速移动按钮,则使其快速移动。 4.存储器(自动)运行(MEM)方式用存储在CNC内存中的零件程序连续运行机 床,加工零件。 5.手动数据输入(MDI)方式该方式可用于自动加工,也可以用于数据(如参 数、刀偏量、坐标系等)的输入。用于自动加工与存储器方式的不同点是: 该方式通常只加工简单零件,因此都是现编程序现加工。 6.示教编程对于简单零件,可以在手动加工的同时,根据要求加入适当指令, 编制出加工程序。操作者主要按这几种方式操作系统和机床。 2 加工程序的编制 普通编辑方法将工作方式置于编辑(EDIT)方式,按下程序(PROG)键使显示处于程序画面,此方式下有两种编程语言:G 代码语言和用户宏程序语言(MACRO)。常用的是G代码语言,程序的地址字有G**、M**、S**、T**、X**、Y**、Z**、F**、O**、N**、P**等。 程序如下例所示: 00010: N1 G92 X0 Y0 Z0; N2 S600 M03; N3 G90 G17 G00 G41 D07 X250.0 Y550.0; N4 G01 7900.0 F150; N5 G03 X500.0 Y1150.0 R650.0; N6 G00 G40 X0 Y0 M05; N7 M30; 编程时应注意代码的含义。在车床、铣床、磨床等不同系列的系统中,同一个G 代码意义是不同的。不同的机床厂用参数设定的G代码系及设计的M 代码的意义也不相同,编程时需查看机床说明书。 用户宏程序(MACRO)的编辑方法与G代码程序的编制基本相同,不同点是宏程序是以语句基本单元(不是以字符)进行编辑的。程序实例如下: 09100; G81 Z#26 R#18 F#9 K0; IF [#3EQ90] GOTO1; #24=#5001+#24; #25= #5002+#25;

CAD系统变量参数解析(最全最详细)

CAD系统变量参数详细解析 变量名称说明 ACADLSPASDOC 0 仅将加载到AutoCAD 任务打开的第一个图形中; 1 将加载到每一个打开的图形中 ACADPREFIX 存储由ACAD 环境变量指定的目录路径(如果有的话),如果需要则附加路径分隔符 ACADVER 存储AutoCAD 的版本号。这个变量与DXF 文件标题变量$ACADVER 不同,"$ACADVER" 包含图形数据库的级别号 ACISOUTVER 控制ACISOUT 命令创建的SAT 文件的ACIS 版本。ACISOUT 支持值15 到18、20、21、30、40、50、60 和70。 AFLAGS 设置ATTDEF 位码的属性标志:0无选定的属性模式:1.不可见2.固定4.验证.8.预置ANGBASE 类型:实数;保存位置:图形初始值:相对于当前UCS 将基准角设置为0 度。ANGDIR 设置正角度的方向初始值:0;从相对于当前UCS 方向的0 角度测量角度值。0 逆时针1 顺时针 APBOX 打开或关闭AutoSnap 靶框。当捕捉对象时,靶框显示在十字光标的中心。0 不显示靶框1 显示靶框 APERTURE 以像素为单位设置靶框显示尺寸。靶框是绘图命令中使用的选择工具。初始值:10 AREA AREA 既是命令又是系统变量。存储由AREA 计算的最后一个面积值。 ATTDIA 控制INSERT 命令是否使用对话框用于属性值的输入:0.给出命令行提示1.使用对话框中国热模网首发 ATTMODE 控制属性的显示:0 关,使所有属性不可见;1.普通,保持每个属性当前的可见性; 2.开,使全部属性可见 ATTREQ 确定INSERT 命令在插入块时默认属性设置。0.所有属性均采用各自的默认值;1.使用对话框获取属性值 AUDITCTL 控制AUDIT 命令是否创建核查报告(ADT) 文件:0.禁止写ADT 文件 1.写ADT 文件 AUNITS 设置角度单位:0.十进制度数1.度/分/秒2.百分度3.弧度4.勘测单位 AUPREC 设置所有只读角度单位(显示在状态行上)和可编辑角度单位(其精度小于或等于当前AUPREC 的值)的小数位数。 AUTOSNAP 0.关(自动捕捉);1.开2.开提示4.开磁吸8.开极轴追踪16 开捕捉追踪32 开极轴追踪和捕捉追踪提示 BACKZ 以绘图单位存储当前视口后向剪裁平面到目标平面的偏移值。VIEWMODE 系统变量中的后向剪裁位打开时才有效。 BINDTYPE 控制绑定或在位编辑外部参照时外部参照名称的处理方式:0.传统的绑定方式1.类似"插入"方式 BLIPMODE 控制点标记是否可见。BLIPMODE 既是命令又是系统变量。使用SETVAR 命令访问此变量:0.关闭1.打开 CDATE 设置日历的日期和时间,不被保存。 CECOLOR 设置新对象的颜色。有效值包括BYLAYER、BYBLOCK 以及从1 到255 的整数。

系统数据备份与恢复规程

密级:内部 系统数据备份与恢复规程 ***有限公司 202 年月

目录 第一章引言 (1) 1.1编写目的 (1) 1.2预期读者 (1) 1.3编写背景 (1) 1.3.1使用者 (1) 1.4文档结构 (2) 第二章数据备份功能要求详述 (3) 2.1备份环境 (3) 2.1.1备份环境 (3) 2.1.2存储网络环境 (4) 2.1.3备份方式及备份空间 (4) 2.2备份需求 (5) 2.2.1系统级备份 (5) 2.2.2应用级备份 (5) 2.2.3文件级备份 (5) 2.2.4数据库备份 (5) 2.3备份策略 (5) 2.3.1备份策略定义 (5) 2.3.2系统级备份策略 (6) 2.3.3应用级备份策略 (6) 2.3.4文件级备份策略 (6) 2.3.5数据库备份策略 (7) 第三章故障与恢复策略 (8) 3.1故障与恢复介绍 (8) 3.2设计原则 (9) 3.3故障与恢复策略 (9) 第四章备份与恢复步骤 (10) 4.1备份步骤 (10) 4.1.1系统级备份步骤 (10) 4.1.2应用软件备份步骤 (10) 4.1.3脱机应用文件备份步骤 (11) 4.1.4数据库备份步骤 (13) 4.2恢复步骤 (16) 4.2.1系统级故障恢复步骤 (16) 4.2.2应用软件故障恢复步骤 (16) 4.2.3脱机应用文件故障恢复步骤 (17) 4.2.4数据库故障恢复步骤 (18)

第一章引言 1.1 编写目的 本文档主要描述江西中磊支付平台的数据备份与恢复的需求、策略要求以及相应的步骤,为后期实施和维护管理过程中提供数据库备份与恢复的规范。 1.2 预期读者 江西中磊支付平台项目组项目经理、集成经理、开发经理、系统管理员。 1.3 编写背景 在江西中磊支付平台的软件实施过程中,数据的安全至关重要,一方面数据的丢失或者数据库系统无法正常运行影响江西中磊支付平台业务应用系统的正常运作,另一方面如果系统在崩溃后不能够按照预期的要求恢复到指定状态也将影响到江西中磊支付平台业务应用系统的正常运作,例如数据冲突或者状态不一致。特地编写此文档将对实施过程中的数据备份与恢复提供指导。 1.3.1使用者 本文档适用于参与江西中磊支付平台项目实施的工程师、江西中磊支付平台的系统管理员以及项目经理、开发经理、系统管理员。

发那科数控系统的编程与操作

第一节指令详解 一、FANUC系统准备功能表 表4-1FANUC0iMATE-TB数控系统常用G代码(A类)一览表

二、FANUC0iMATE-TB编程规则 1.小数点编程:在本系统中输入的任何坐标字(包括X、Z、I、K、U、W、R等)在其数值后须加小数点。即X100须记作X100.0。否则系统认为所坐标字数值为100× 0.001mm=0.1mm。 2.绝对方式与增量方式:FANUC-0T数控车系统中用U或W表示增量方式。在程序段出现U即表示X方向的增量值,出现W即表示Z方向的增量值。同时允许绝对方式与增量混合编程。注意与使用G90和G91表示增量的系统有所区别。 3.进给功能:系统默认进给方式为转进给。 4.程序名的指定:本系统程序名采用字母O后跟四位数字的格式。子程序文件名遵循同样的命名规则。通常在程序开始指定文件名。程序结束须加M30或M02指令。 5.G指令简写模式:系统支持G指令简写模式。 三、常用准备功能代码详解 1.直线插补(G01) 格式:G01X(U)Z(W)F 说明:基本用法与其它各系统相同。此处主要介绍G01指令用于回转体类工件的台阶和端面交接处实现自动倒圆角或直角。 ⑴圆角自动过渡:

——格式:G01XRF G01ZRF ——说明:X 轴向Z 轴过渡倒圆(凸弧)R 值为负,Z 轴向X 轴过渡倒圆(凹弧)R 值为正。 ——程序示例: O4001 N10T0101 N20G0X0Z1.S500M03 N30G1Z0F0.2 N40G1X20.R-5. N50G1Z-25.R3. N60G1X30.5 N70G28X120.Z100. N80M30 ⑵直角自动过渡: ——程式:G01XCF G01ZCF ——说明:倒直角用指令C ,其符号设置规则同倒圆角。 ——程序示例: O4002 N10T0101 N20G0X0Z1.S500M03 N30G1Z0F0.2 N40G1X20.C-2. 图4-1-1圆角自动过渡过

相关文档
相关文档 最新文档