本手册由各人防工程建设单位据实进行填写,作为人防工程备案内容提交工程所在地人防主管部门审核。本手册一式四份,工程所在地人防主管部门、建设(使用管理)单位各执两份。

为使您充分了解您所管理的人防工程,掌握人防工程平时维护管理要求,妥善维护本人防工程的设备设施,确保人防工程整体防护密闭性能的完好,保证本人防工程战时效能的有效发挥,请您逐章仔细阅读本手册,并按照有关规定和要求进行维护和使用。

对于消防、安保、车管和非人防设备设施等的维护管理,请按照相关法规和物业管理要求执行。

编制人员

主编: XXX(XXXX 单位)

参编人员: XXX(XXXX 单位)XXX(XXXX 单位)XXX(XXXX 单位)XXX(XXXX 单位)

XXX(XXXX 单位)XXX(XXXX 单位)

XXX(XXXX 单位)

目录

第一章工程概况

一、工程基本信息……………………………………………………………X

二、防护单元明细表…………………………………………………………X

三、防护设备生产企业信息表………………………………………………X

第二章平时维护管理要求

一、基本要求…………………………………………………………………X

二、土建结构…………………………………………………………………X

三、通风与空调………………………………………………………………X

四、给排水……………………………………………………………………X

五、供电及照明………………………………………………………………X

六、重点要求…………………………………………………………………X

第三章战时使用管理要求

一、预先警报阶段……………………………………………………………X

二、空袭警报阶段……………………………………………………………X

三、解除警报阶段……………………………………………………………X

附录

一、已安装的防护设备设施明细表…………………………………………X

二、设备用房明细表…………………………………………………………X

三、本手册附图

(一)人防工程总平面图……………………………………………………X (二)地下层人防区域示意图………………………………………………X (三)防护单元综合平面图…………………………………………………X

四、战时通风系统原理图……………………………………………………X

五、防护设备使用维护说明书目录…………………………………………X

第一章工程概况一、工程基本信息

二、防护单元明细表

注:战时使用功能简述应根据不同的战时用途对该单元的战时使用功能进行简述。

人员掩蔽:说明战时掩蔽人员类型,可掩蔽的人数等。

物质库:可存储物资的面积,物资的类型,相关注意事项等。

战备车库:可停放车辆的面积,车辆类型、数量等。

防空专业队工程:专业队类型,可掩蔽的专业人员数量等。

医疗救护工程:防护区有效面积,可容纳掩蔽医生、护士、医技、工作人员、伤员、床位数量等。

三、防护设备生产企业信息表

注意:

1.有关本工程的详细信息应依据本工程建设单位移交归档的人防工程竣工档案,并请在工程维护管理使用中具

体参阅归档的档案资料;

2.所需进行临战转换、安装的设备设施的具体平战转换方案见本工程的《平战转换预案和实施计划》。

第二章平时维护管理要求

一、基本要求

依据《中华人民共和国人民防空法》、《人民防空工程维护管理技术

规程》(RFJ 05-2015)等法律文件的规定,人防工程的维护使用管理工

作应符合下述要求:

人防工程的维护使用管理工作应保持人防工程良好的使用状态和

防护能力,达到以下标准:

(一)工程结构完好。

(二)工程内部整洁,无渗漏水。空气和饮用水符合国家有关卫生标准。

(三)防护密闭设备、设施的性能良好。

(四)风、水、电、暖、信息、消防等系统运行正常。

(五)金属、木质部件无锈蚀和损坏。

(六)进出口道路畅通,孔口伪装及地面附属设施完好。

(七)防汛设施安全可靠。

二、土建结构

维护管理主要内容为涉及工程防护效能的主体结构、人防门(含防爆波活门)、临战转换预埋件、钢结构防倒塌棚架、电气备用管、给排水密闭套管等防护设备设施。

(一)人防工程孔口防、排水维护应符合下列规定:

1.出入口的室内地面标高应高出口外地坪300mm以上。口外地坪应保持一定的排水坡度,以防雨水倒灌。

2.口部地面建筑物应定期进行维修,保持屋面防、排水性能良好、水管通畅、勒脚及散水粉刷完好。

3.通风竖井、排烟竖井等各种外露孔口的挡雨盖板(帽)应保持完好,废弃的外露孔口应及时采取防护封闭措施。

(二)人防防护设备日常保养

由于防护门、防爆波按钮使用环境比较特殊,所以在防腐处理环节尤为重要,防护设备表面的防锈漆如在使用过程中剥落的,应重新涂刷防锈漆,确保防护设备不易生锈腐蚀。

1.门扇、门框贴合面建议涂硬膜防锈油,涂黄油时涂层不宜过厚,并定期清除进行更换,防止有杂物附着影响性能。

2.定期对铰页闭锁注油孔注油,闭锁运动部位涂机油,并清理锁头上的杂质。安全销属于易损零件,使用时要多检查。

三、通风与空调

(一)离心式通风机小修项目应包括下列内容:

1.检查通风机、电动机、机座、出风口等处,若发现掉漆

锈蚀,进行维修、除锈、刷漆。

2.检查叶轮与轴连接,若发现松动,应修理或更换连接键。

3.检查通风机进出风口软接头,特别是排烟风机的进风口防火软接头,不能满足使用要求的应予更换。

4.检修后试运行2h。

(二)离心式通风机中修项目应包括下列内容:

1.中修包括小修的全部项目。

2.校正风机水平度。

3.添加轴承润滑油。

4.检修后试运行2h。

(三)离心式通风机大修项目应包括下列内容:

1.大修包括中修的全部项目。

2.检查风机外壳有无严重损伤,并进行修理或更换。

3.检查轮毂、后轮盘、叶片、前环和加固拉杆是否变死,

连接是否牢固、有无开焊,并进行修理或更换。

4.检查主轴是否挠曲、损伤、裂纹,并校正、修理或更换。

5.检查调整叶轮平衡。

6.除锈刷漆。

7.检修后试运行2h。

(四)柜式离心式通风机小修项目应包括下列内容:

1.检查风机消声箱有无破损、漏风,通风机、电动机、机座、轴承座、联轴器或皮带轮有无掉漆、锈蚀的地方,进行修理或除锈、刷漆。

2.检查联轴器、皮带轮、叶轮与轴连接是否松动,若有松动,应修理或更换连接键。

(五)油网除尘器保养应包括下列内容:

1.检查油网除尘器固定螺丝是否松动、锈蚀。若发现松动锈蚀应拧紧上潜。

2.检查油网除尘器油网是否生锈,油网表面的油量是否充足,若发现生锈、油量不足,应除锈上油。

(六)风管及吊架保养应包括下列内容:

检查风管及其吊架是否生锈松动,若发现生锈松动,应及时除锈固定,若无法维修应及时更换。

四、给排水

(一)地下水源(水井)的维护管理应符合下列规定:

1.水井周围应有20m~30m的卫生防护监督区,在此范围内,不得有渗水厕所、渗水坑、垃圾堆和废渣堆等污染源。坑道工程水井应设在污染源的上游。

2.定期对工程地下水源进行水文调查。对深井的静水位、动水位、出流量和水温进行定期观察,每月1次,雨季和旱季应增加测量次数。若发现出水量减少、水位下降,不能满足使用要求时,应通过对水井的改造或新建水井、贮水池等设施,以确保工程用水。

对水源的观测,应详细记录,及时整理,并建立技术档案。

3.管井应每年检查和保养1次,及时冲洗滤水管网眼;不经常使用的管井,每月应抽水1~2次,每次不少于0.5h。

管井井口应加盖设锁、专人管理,并保持水井周围清洁;应有高于室内地面150mm以上井台,防止污水流人。

4.渗水井井口应加盖设锁,专人管理,并保持水井周围清洁;应有高于室内地面150mm以上井台,防止污水流入。每年应清洗井壁和清掏井底的泥砂1次,防止进水孔堵塞。

(二)给水阀门井的维护管理应符合下列规定:

定期检修各种给水阀门井,其项目包括:

1.检查井盖、井座,若有缺损或松动,应修理或更换,并除锈刷漆。

2.检查井体结构是否完整牢靠,若有破损或塌落,应及处理。

3.检查各种阀门是否连接牢固,是否有渗漏水,若有松动渗漏现象应及时维修处理。

(三)排水设备的维护管理应符合下列规定:

1.检查排水泵是否能正常通电,通电后是否能正常工作,若发现不能正常使用,应及时维修或更换。

2.检查人防防爆波地漏是否锈蚀,是否能正常开启。若发现锈蚀,应及时除锈上漆。

五、供电及照明

维护管理主要内容为涉及工程防护效能的人防配电箱、呼唤按钮、战时电器设备、插座箱、等电位装置、信号灯箱等防护设备设施。

(一)平时开发使用的工程,应按平时使用要求对工程内的配线和

照明装置做好经常性的检修工作。平时不用的工程每年应检修一次,更

换老化或绝缘损坏的线路和损坏的灯具。检查导线接头及接地情况,发

现问题及时处理。检查断路器、熔断器和应急照明装置,损坏的应及时

修理或更换。配电箱(柜)内应保持干燥,有积水、潮湿等情况的应擦拭

烘干。

(二)不经常使用的电动机每季度应启动一次,梅雨季节每月启动

一次。每年应保养一次,清扫灰尘,重新喷写不清晰的标示字。紧固连

接螺丝(栓),检查并修复开关、启动设备、风扇和控制保护线路的缺陷(如接头松动、熔丝熔蚀、校正保护整定值等)。并应按产品说明书定期

检修。

(三)接地装置、接地线每年应检查一次。接地不良或松动的应及

时修理,接地装置、接地线、接地网受损的要及时修复,接地电阻超过

规定值的应采取措施。对长期不使用的电气回路定期进行绝缘测试。

六、重点要求

(一)在本工程附录 3 中防护单元综合平面图纸上标注的涉及防护功能的墙体(临空墙、密闭隔墙、防护单元之间隔墙、外墙等)、楼板(顶板、

人防工程维护管理岗位责任制度

人防工程维护管理岗位责任制度 为保障人防工程在平时和战时的正常使用,充分发挥人防工程的战备效益、社会效益和经济效益,根据《人防工程维护管理技术规程》等有关法规的规定,结合本工程实际,制定本制度。 领导人员: 维护管理人员: 维护人员: 领导人员的主要责任是负责组织拟制人民防空工程维护的中长期及年度计划、检查监督工程维护计划的落实情况。 维护管理人员的主要责任是负责组织落实人民防空工程维修保养计划,建立和管理工程档案、工程维修检查记录,协助领导人员检查监督工程维护保养情况。 维护人员的主要责任是负责按有关技术规范、规程组织工程维修保养的具体操作。 维护管理内容主要是工程主体,防护设施、工程设备的维护, 包括工程结构、防护密闭的设备设施、风、水、电、暖、通信、消防 系统进行日常保养和检查维修。 人防工程定期检查和维修保养制度 一、人防工程结构的维护 附件5 附件6

(一)加强人防工程的地面管理,重型车辆、机械、设备和材料一般不宜通过和停放(堆放),如需通过和停放(堆放)时,必须征得人防部门的同意。 (二)发现结构表面侵蚀、风化、脱落、掉角等损坏情况,应及时用同标号砼或高标号砂浆进行修补,防止局部损坏扩大,避免因钢筋保护层破坏引起结构内部钢筋锈蚀。 (三)人防工程产生渗漏水现象应及时防水堵漏。防水堵漏方案的确定,应因时、因地、因工程制宜。在保证工程质量前提下,做到取材容易,操作简便,造价经济,安全可靠。 (四)人防工程的主体结构不得任意开孔,如必须开孔时,须报人防主管部门同意,并认真做好新开孔的防水和防护密闭处理。 二、人防工程防护密闭设施的维护 (一)钢筋砼和钢筋网水泥门应轻开轻关,以免碰坏,如局部损坏,应及时用高标号水泥砂浆等材料修补,当损坏影响防护能力或密闭性能不易修复时,应按设计要求及时更换。 (二)金属门扇和钢筋砼门扇包边钢框应保持良好的油漆层,一般3年应重新涂防锈漆和油漆。 (三)防护(密闭)门、防爆波活门每年检修一次,铰页、闭锁及传动机构的活动部位添注机油,防止锈蚀,保持灵活,各种零件如有损坏或严重磨损,应及时配齐或更换。 (四)密闭胶条应保持清洁,不得沾油污、涂漆,如有老化或脱落,应及时更换或修复。

人防工程专项验收表格教学内容

附件1:人防工程竣工验收-备案流程图 人防工程竣工档案资料

附件2:人防工程竣工资料整理装订目录 第一册:工程验收综合资料第一分册竣工验收报验文件 1. 人防工程竣工验收申请报告 2. 建设单位:人防工程竣工验收报告 3. 设计单位:人防工程质量检查报告 4. 勘察单位:人防工程质量检查报告 5. 施工单位:人防工程竣工验收报告 6. 监理单位:人防工程质量评估报告 7. 防护设备到位:防护设备质量验收报告 8. 人防工程竣工专项验收方案 9. 单位工程质量检验评定(记录)表 10. 人防工程基本概况综合登记表 11. 公安消防部门专项验收意见 12. 竣工初验记录及相关整改回复 第二分册工程建设管理文件 1. 人防工程审查批准书 2. 建设工程规划许可证 3. 建设工程施工许可证 4. 人防工程质量监督注册登记表 5. 人防工程施工图审查合格书和审查意见书

6. 人防工程施工图审查意见回复及设计变更 7. 人民防空工程质量保修书(主体、防护、风、水、电) 8. 人民防空工程质量保证书(主体、防护、风、水、电) 9. 人防设备安装单位施工合同书(主体、防护、通风) 10. 防空地下室及人防设备、设施使用说明书 11. 其它(另作要求的) 第二册:质量控制资料 1. 人防工程质量检验评定(记录)表(含分项、分部、单位工程以及隐蔽工程检查验收记录的全套表格) 2. 分部、分项工程(土建施工部分)质量验收记录(附钢筋、砼试验报告单等三证) 3. 单位、分部、分项工程(防护安装部分)质量验收记录(附人防设备、设施的有关质量检测和功能性试验资料、企业资质)、人防防护设备生产许可证及产品合格证 4. 桩基子分部评定表及地基与基础分部验收记录 5. 人防工程施工方案(或项目施工组织设计的人防地下室部分) 6. 人防工程施工监理方案(规划) 7. 人防工程质量监督方案及施工交底文件 8. 人防工程防护、防化设备订购合同、订货清单及合格证(原件) 9. 水泥、钢材、商品混凝土出厂合格证或试验报告(复印件) 10. 重要构配件检验报告及合格证(复印件)

人防工程维护管理手册

人防工程维护管理手册工程名称: 建设单位:(公章) 页脚内容1

江西省人民防空办公室制年月日 页脚内容2

说明 本手册由各人防工程建设单位据实进行填写,作为人防工程备案内容提交工程所在地人防主管部门审核。本手册一式四份,工程所在地人防主管部门、建设(使用管理)单位各执两份。 为使您充分了解您所管理的人防工程,掌握人防工程平时维护管理要求,妥善维护本人防工程的设备设施,确保人防工程整体防护密闭性能的完好,保证本人防工程战时效能的有效发挥,请您逐章仔细阅读本手册,并按照有关规定和要求进行维护和使用。 对于消防、安保、车管和非人防设备设施等的维护管理,请按照相关法规和物业管理要求执行。 页脚内容3

编制人员 主编: XXX(XXXX 单位) 参编人员: XXX(XXXX 单位)XXX(XXXX 单位) XXX(XXXX 单位)XXX(XXXX 单位) XXX(XXXX 单位)XXX(XXXX 单位) XXX(XXXX 单位) 页脚内容4

目录 第一章工程概况 一、工程基本信息……………………………………………………………X 二、防护单元明细表…………………………………………………………X 三、防护设备生产企业信息表………………………………………………X 第二章平时维护管理要求 一、基本要求…………………………………………………………………X 二、土建结构…………………………………………………………………X 三、通风与空调………………………………………………………………X 四、给排水……………………………………………………………………X 页脚内容5

民防工程维护管理使用手册(DOC 54页)

民防工程维护管理使用手册 工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXX民防工程 建设单位:X XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司(公章) 2016年12月25日

为了使您充分了解您所管理的民防工程,掌握民防工程平时维护管理要求,妥善维护本民防工程的设备设施,确保民防工程整体防护密闭性能的完好,保证本民防工程战时效能的有效发挥。请您逐章仔细阅读本手册,并按照有关规定和要求进行维护和使用。 对于民防工程平时功能以及日常使用,如:消防、安保、车管和非民防设备设施等的维护管理请按照相关法规和物业管理要求执行。

目录 第一章工程概况 (1) 1.1 工程基本信息...................................... .. (1) 1.2 防护单元明细表....................................... (2) 1.3 防护设备生产企业信息表........................... . (3) 第二章平时维护管理要求 (5) 2.1 基本要求.................................................... .. (5) 2.2 土建结构........................................................ . (5) 2.3 通风与空调.......................................... .. .. (6) 2.4 给排水........................................................... .. .. (7) 2.5 供电及照明............................................. .. (8) 2.6 重点要求.................................................. . (8) 第三章战时使用管理要求.................................... . (10) 3.1 预先警报阶段.................................................. .. (10) 3.2 空袭警报阶段...................................................... .. (10) 3.3 解除警报阶段................................................. .. . (12) 附录...................................................................... . (13) 1 已安装的防护设备设施明细表...................... .. .. (14) 2 设备用房明细表................................................... . (22) 3 本手册附图....................................................... ... . (23) 3.1 民防工程总平面图........................................ ... ... .. (24)

人防工程维护管理手册(附表格)

人防工程维护管理手册 工程名称: 建设单位:(公章) 年月日 -1-

说明 本手册由各人防工程建设单位据实进行填写,作为人防工程备案内容提交工程所在地人防主管部门审核。本手册一式四份,工程所在地人防主管部门、建设(使用管理)单位各执两份。 为使您充分了解您所管理的人防工程,掌握人防工程平时维护管理要求,妥善维护本人防工程的设备设施,确保人防工程整体防护密闭性能的完好,保证本人防工程战时效能的有效发挥,请您逐章仔细阅读本手册,并按照有关规定和要求进行维护和使用。 对于消防、安保、车管和非人防设备设施等的维护管理,请按照相关法规和物业管理要求执行。 -2-

编制人员 主编: XXX(XXXX 单位) 参编人员: XXX(XXXX 单位)XXX(XXXX 单位) XXX(XXXX 单位)XXX(XXXX 单位) XXX(XXXX 单位)XXX(XXXX 单位) XXX(XXXX 单位) -3-

目录 第一章工程概况 一、工程基本信息……………………………………………………………X 二、防护单元明细表…………………………………………………………X 三、防护设备生产企业信息表………………………………………………X 第二章平时维护管理要求 一、基本要求…………………………………………………………………X 二、土建结构…………………………………………………………………X 三、通风与空调………………………………………………………………X 四、给排水……………………………………………………………………X 五、供电及照明………………………………………………………………X 六、重点要求…………………………………………………………………X 第三章战时使用管理要求 一、预先警报阶段……………………………………………………………X 二、空袭警报阶段……………………………………………………………X 三、解除警报阶段……………………………………………………………X 附录 一、已安装的防护设备设施明细表…………………………………………X 二、设备用房明细表…………………………………………………………X -4-

人防工程维护管理交接协议-

人防工程维护管理交接协议 委托方(以下简称甲方):湖南大光置业发展有限公司受托方(以下简称乙方): 根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国合同法》、《人民防空工程平时开发利用管理办法》等有关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,就锦绣兰亭防空地下室物业管理事宜达成如下协议: 第一条:防空地下室基本情况 该防空地下室位于长沙县星沙镇凉塘西路与锦绣路交汇处,建筑面积7929 平方米,平时使用用途为汽车库,战时用途为人员掩蔽/物资库/电站,已于201 年0 月日办理竣工验收备案手续。 第二条:委托管理事项 乙方对防空地下室按有关要求进行保养、维护和管理,具体范围为: 1.防空地下室主体结构;包括维护结构、内部房间、防爆波电缆井、人防出入口、风井等。 2.人防设施设备;包括水、电、通风、防化、封堵构件等。 3.防空地下室标牌。

第三条:维护管理标准 1. 结构完好,内部环境整洁、无渗漏水,空气和饮用水符合国家有关卫生标准,工程内外排水畅通,地面无积水,无倒灌。 2. 防护门、防护密闭门、密闭门和防爆波活门等完好无缺,胶条完好,密闭性能好,油漆层完好,金属件无锈蚀,启闭灵活轻便,各种零部件完整无缺,保持清洁。 3. 给排水管道畅通,冲洗阀、消防栓等各种阀门启闭灵活,无锈蚀;排水构筑物(污水集水池、防爆化粪池、排水防爆波井)管道畅通、无渗漏;水泵及其动力设备清洁干燥无锈蚀。 4. 通风空调设备保持整洁、干燥,外壳及各种配件漆面良好,无锈蚀,各种橡胶件无老化;密闭阀、自动排气阀等各种阀门无锈蚀,开启灵活,关闭严密。 5. 供电及照明设备工作正常,性能良好,工程内无任意接线用电,火灾报警系统处于完好状态。 第四条:维护管理期限 从201 年0 月日起至年月日止。 第五条:维护管理费用计算及支付方式

人防工程竣工验收备案表

附表9 监督注册编号: 人防工程竣工验收备案(认可)表 单位工程名称:XXXX广场二期防空地下室 建设单位名称:XXXX 房地产开发有限责任公司

人防工程竣工验收备案(认可)表

竣工验收意见续表2 质量等级 勘察 单位 意见 项目负责人: (公 章) 法定代表人: 质量等级 设计 单位 意见 项目负责人: (公 章) 法定代表人: 质量等级 施工 单位 意见 项目经理: (公 章) 法定代表人: 质量等级 监理 单位 意见 总监理工程师: (公 章) 法定代表人: 质量等级 建设 单位 意见 项目负责人: (公 章) 法定代表人:

工程竣工验收文件目录: 1.人防工程竣工验收报告与其它竣工验收资料(含竣工图) 2.人防工程建设规划许可证与施工许可证; 3.人防工程立项批复(人民防空地下室建设意见书) 4.施工图设计文件审查意见; 5.施工单位工程竣工报告; 6.勘察单位工程质量检查报告; 7.设计单位工程质量检查报告; 8.监理单位工程质量评估报告; 9.建设单位人防工程竣工总结; 10.《人防工程平战转换预案》及市人防主管部门签署的审查意见; 11.单独修建的人防工程应持有规划、公安消防等 部门出具的认可文件或者准许使 用文件; 12.施工单位签署的工程质量保修书; 13.法律、法规、规章、规定必须提供的其他文件。 备案机关处理意见: 备案机关经办人: (公章) 备案机关负责人: 1.建设单位竣工验收通过,交付使用后,所发生的一切质量问题由建设单位全面负责处理,并按

有关规定依法追究质量问题责任单位的责任和经济赔偿。 2.验收备案手续完成后,建设单位在使用前必须向所在市人防办公室办理使用等级手续。

人防工程管理制度

人防工程巡视制度 一、人防主管部门要定期组织有关人员对所辖工程进行执法检 查,发现问题及时报告和处理。 二、工程巡视可实行划片包干的方式,已开发利用的工程每周 巡视一次,早期工程每季度巡视一次。 三、巡视内容: 1、损坏、拆除人防工程的。 2、向人防工程内排废水、废气或倾倒废物的。 3、未经批准,在距单独修建的人防工程50米范围内采石、 取土、爆破、挖洞的。 4、在距单独修建的人防工程口部预留建筑物倒塌半径范 围内新建、修改、扩建其他建筑物的。 5、改变人防工程主体结构,拆除人防工程设备、设施或采 用其他方法危害人防工程安全和使用效能的。 6、在人防工程内存放易燃、易爆、剧毒、放射性和腐蚀性 物品的。 7、未经许可,擅自占用人防工程口部建筑、场地及取水的。 四、处理办法: 1、发现上述违法行为时,应向当事人出示行政执法证,则 其恢复工程原貌和补偿经济损失。 2、对制止不听者,按照行政执法程序搞好调查笔录和询问 笔录后,立即上报有关部门及时处理。

3、巡查人员要认真大胆负责,不得玩忽职守,徇私舞弊或 有其他违法失职行为,构成犯罪的,依法追究刑事责任, 尚构不成犯罪的,依法给予行政处分。 物业单位电话: 平度市人防办监督电话:

人防工程消防安全管理制度 一、人防工程应根据《中华人民共和国消防法》和《山东省消 防条例》的要求,必须采取安全可靠的防火措施,做到安 全适用,技术先进,经济合理。 二、人防工程管理单位应成立消防安全组织机构,建立工作制 度,明确职责,制定消防预案。认真贯彻“预防为主,防 消结合”的方针,落实“谁主管,谁负责”的消防原则和 逐级负责制。 三、人防工程管理单位应设立专职或义务消防队,做到分工明 确,训练有素,定期组织消防演练。对工作人员和客户加 强消防知识宣传教育,掌握自防自救措施。 四、加强消防器材、设施设备的维护管理,定期检车维修和更 换损坏零部件,保证消防系统配套完善、齐全有效。 五、人防工程装修、改造应严格按照《人民防空工程设计防火 规范》要求执行,严禁采用易燃有毒装饰材料。 六、工程通道口,疏散口要确保畅通,严禁堆放物品和设置障 碍。 七、定期开展安全检查,发现险情隐患应立即采取措施和整改。 八、建立健全燃放工程消防档案,及时更新补充。 九、定期对消防安全管理工作进行总结评比,做到奖罚分明。

人防工程专项验收表格

附件1:人防工程竣工验收-备案流程图

附件2:人防工程竣工资料整理装订目录 第一册:工程验收综合资料 第一分册竣工验收报验文件 1.人防工程竣工验收申请报告 2.建设单位:人防工程竣工验收报告 3.设计单位:人防工程质量检查报告 4.勘察单位:人防工程质量检查报告 5.施工单位:人防工程竣工验收报告 6.监理单位:人防工程质量评估报告 7.防护设备到位:防护设备质量验收报告 8.人防工程竣工专项验收方案 9.单位工程质量检验评定(记录)表 10.人防工程基本概况综合登记表 11.公安消防部门专项验收意见 12.竣工初验记录及相关整改回复 第二分册工程建设管理文件 1.人防工程审查批准书 2.建设工程规划许可证 3.建设工程施工许可证 4.人防工程质量监督注册登记表 5.人防工程施工图审查合格书和审查意见书 6.人防工程施工图审查意见回复及设计变更 7.人民防空工程质量保修书(主体、防护、风、水、电) 8.人民防空工程质量保证书(主体、防护、风、水、电) 9.人防设备安装单位施工合同书(主体、防护、通风) 10.防空地下室及人防设备、设施使用说明书 11.其它(另作要求的)

第二册:质量控制资料 1.人防工程质量检验评定(记录)表(含分项、分部、单位工程以及隐蔽工程检查验收记录的全套表格) 2.分部、分项工程(土建施工部分)质量验收记录(附钢筋、砼试验报告单等三证) 3.单位、分部、分项工程(防护安装部分)质量验收记录(附人防设备、设施的有关质量检测和功能性试验资料、企业资质)、人防防护设备生产许可证及产品合格证 4.桩基子分部评定表及地基与基础分部验收记录 5.人防工程施工方案(或项目施工组织设计的人防地下室部分) 6.人防工程施工监理方案(规划) 7.人防工程质量监督方案及施工交底文件 8.人防工程防护、防化设备订购合同、订货清单及合格证(原件) 9.水泥、钢材、商品混凝土出厂合格证或试验报告(复印件) 10.重要构配件检验报告及合格证(复印件) 11.实体检测资料(复印件)及其它 第三册:竣工图纸资料 1.竣工图全套 2.设计及现场变更文书 3.重大质量问题处理意见文件 4.其它需要补充的技术文件。

人防工程安全制度

人防工程安全制度 一、人防工程内严禁存放易燃易爆及剧毒物品。使用单位及个人不得将以上物品携带入人防工程内。 二、人防工程内必须按规定设置消防器材,管理人员必须熟悉掌握器材的使用与保养。 三、人防工程内必须按规定设置应急灯具照明,管理人员必须掌握应急灯具使用方法。 四、人防工程的供电、照明设备线路,不准乱搭乱接,要有专业人员定期检查、维修与保养。 五、人防工程内禁止使用电炉、焚烧废止杂物、严禁吸烟,未经允许不得明火作业。 六、人防工程内的物品堆放要整洁,照明灯具的距离要符合库房的防火规范要求。 七、做好人防工程内外孔口处理,防止渗透漏、倒灌,保证排水畅通,工程内无积水。 八、要提高警惕,防止坏人破坏,闲杂人员严禁进入人防工程内,要切实加强安全管理工作。 人防工程消防安全管理制度 一、人防工程的消防安全管理,必须贯彻“预防为主,防消结合”的方针。人防工程管理部门与消防管理部门,要对人防工程防火安全工作定期进行监督检查。 二、建立健全消防安全组织,明确消防安全职责与责任,

制定人防工程灭火与紧急疏散预案。 三、消防设施、灭火器材与消防安全标志要完好有效,确保疏散通道与安全出口畅通,不得损坏或擅自挪用、拆除、停用消防设施与器材。 四、人防工程内禁止存放易燃易爆、放射性与有毒有害等危险物品,严禁使用液化石油气与闪点小于60度的液体作燃料。 五、人防工程内用电最不得超过额定负荷,不得擅自拉接临时线路。人防工程内电气照明设备有安装要符合技术要求,要有可靠的安全措施,并经常检修,确保安全。 六、确定专职(义务)消防安全员,并在上岗前进行消防知识培训,定期进行防火安全教育,使其熟知必要的防火安全知识,熟悉应急情况处理预案,会报警,会使用灭火器材,会组织人员疏散。 七、人防工程内禁止吸烟与使用明火作业,确需明火作业时须经人防与消防主管部门批准,并制定相应的操作规程与措施。 人防工程维护管理制度 一、维护人员必须熟悉人防工程内的设备、设施状况及用途,操作设备时必须严格遵守技术操作规程。 二、人防工程内各种用电设备及照明要切实加强维护管理,做到无漏电、无短路、人走灯灭、停机关闸与安全用电及

人防工程竣工验收申请表

表14 监督注册编号: 人防工程竣工验收申请表 单位工程名称: 建设单位名称: 申请时间:

一、人防工程概况

二、人防工程竣工验收方案 (一)验收依据 1.人防工程设计文件和工程施工承包合同; 2.有关人防工程建设法律、法规和规章; 1)《中华人民共和国人民防空法》; 2)《建设工程质量管理条例》; 3)《安徽省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》; 4)《安徽省人民防空工程建设与维护管理规定》; 5)其他。 3.有关工程建设技术质量标准 1)《工程建设标准强制性条文》(人防工程部分) 2)《人民防空地下室设计规范》 3)《人防工程施工及验收规范》 4)《人民防空工程设计防火规范》 5) 《人民防空工程质量检验评定标准》 6) 《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》 7) 《人民防空工程防护设备产品质量检验标准》 8) 建设项目的有关批准文件 9) 施工图设计文件及施工图审图意见 10) 工程平时用途涉及到的有关工程建设标准、规范(二)验收内容(根据实际情况填写)

(三)验收组人员组成 建设单位组织参与工程勘察设计、施工、监理等单位和有关部门代表、有关方面专家组成验收组,根据工程特点,可下设若干专业小组。 1.验收组组长:(由建设单位有关负责人担任) 2.验收组副组长:(可由建设单位项目负责人、专业管理人员或委托项目总监理工程师担任) 3.专业验收小组组长:(由建设单位专业管理人员或委托项目专业监理工程师、有关部门代表、有关方面专家担任)4.验收组成员:(项目总监理工程师、专业监理工程师;勘察单位项目负责人、专业负责人;设计单位项目负责人、专业设计负责人;施工单位负责人和项目经理;分包单位项目负责人;有关部门代表) 5.当建设单位委托项目总监理工程师、专业监理工程师承担具体验收组织工作时,项目总监理工程师应将验收组织情况向建设单位项目负责人报告,但仍由建设单位项目负责人签署竣工验收意见。 (四)验收程序 1.建设单位主持验收会议。 2. 施工、勘察、设计、监理、建设单位分别汇报情况。 3. 验收组人员审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的

安徽省人民防空工程建设与维护管理规定

安徽省人民防空工程建设与维护管理规定 第一条为规范人民防空工程建设与维护的管理,提高城市总体防护功能,保护人民的生命和财产安全,根据《中华人民共和国人民防空法》和《安徽省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》等法律、法规,结合本省实际,制定本规定。 第二条本规定所称人民防空工程(以下简称人防工程)包括为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护等而单独修建的地下防护建筑,结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室(以下简称防空地下室),以及与其配套的出入通道、口部伪装房等附属设施。 本规定所称民用建筑包括除工业生产厂房及其配套设施以外的所有非生产性建筑。 第三条人防工程建设坚持与城市建设相结合,坚持长远建设与应急建设相结合,坚持国家投资与社会筹资建设相结合。 人防工程建设应当遵循统一规划,量力而行,平战结合,质量第一的原则,发挥战时防空、平时防灾减灾、服务生产生活、开发地下空间、保护生态环境等综合效益。 第四条县级以上人民政府应当将人防工程建设纳入国民经济和社会发展计划,纳入政府任期目标。 第五条县级以上人民政府人民防空主管部门(以下简称人民防空主管部门)负责本行政区域公用人防工程建设与维护管理,负责其他人防工程建设与维护管理的监督检查。发展计划、规划、建设、财政、价格、公安、国土资源、环境保护等部门应在各自的职责范围内做好人防工程建设与维护管理的有关工作。 第六条城市人民政府人民防空主管部门应当会同有关部门根据国防建设需要,结合城市建设编制人防工程建设规划,报本级人民政府和军事机关批准。 人防工程建设规划应当纳入城市总体规划;城市分区规划和详细规划,应有人防工程建设的内容和要求。 城市新建公用基础设施和民用建筑应当重视开发利用地下空间,兼顾人民防空需要,逐步形成布局合理的地下防护体系。 第七条人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程、疏散干道工程,由人民防空主管部门负责组织建设。人民防空专业队集结掩蔽、医疗救护、物资储备等专用工程,由群众防空组织组建部门和战时医疗救护、物资储备等部门负责组织建设。有关单位负责修建本单位的人员与物资掩蔽工程。结合城市公用基础设施和民用建筑项目修建的战时可用于防空的地下室,由建设单位负责修建。

人防工程验收表格最新.doc

人防工程分部、分项名称表 序号分部工程名称分项工程名称 土石方,爆破掘进,盾构,沉井,地下连续墙,打(压)1 结构工程桩,灌注桩,模板,钢筋,混凝土,喷射混凝土,构件 安装,钢结构,砌砖,砌石等 2 防水工程防水混凝土,水泥砂浆防水层,涂料防水层,卷材防水层,金属防水层,油膏嵌缝防水,止水带防水等 防护门、防护密闭门、密闭门门框墙制作,防护门、防 3 孔口防护工程护密闭门、密闭门安装,防爆波活门、防爆超压排气活 门或自动排气活门安装,进出工程管线的防护密闭等 一般抹灰,装饰抹灰,油漆,刷浆,裱糊,饰面,罩面 4 建筑装修工程板及钢、铝合金骨架安装,整体地面,板块地面,木质 板地面,门窗安装等 给水管道安装,给水管道附件及卫生器具给水配件安 5 给水排水工程装,给水附属设备安装,排水管道安装,卫生器具安装, 洗消器具安装,立式污水泵安装等 采暖管道安装,散热器及太阳能热水器安装,采暖附属 设备安装,金属风管制作,无机玻璃钢风管制作,通风 6 采暖、通风与空调部件制作,风管及部件安装,非金属风管(风道)制作工程与安装,过滤器,除尘器,过滤吸收器安装,密闭阀门 安装,消声设备制作与安装,通风机和除湿机、柜式空 调机安装,防腐与油漆等 电缆线路,配管及管内穿线,护套线配线,槽板(桥架) 7 建筑电气安装工程配线,变压器安装,成套配电柜(盘)及动力开关柜安装,低压电器安装,电气照明器具及配电箱(盘)安装,接地装置安装,柴油发电机组安装等 防火门和防火卷帘安装,灭火器具安装,防烟排烟部件 8 防火设备安装工程制作与安装,火灾自动报警装置安装,火灾事故广播、 消防通迅设备安装等

(RFJ01-2002)6.1-1 防护门、防护密密闭门门框墙制作分项工程质量验收记录表 工程名称 结构类型 部 位 施工单位 项目经理 项目技术 负责人 分包单位 分包单位 分包项目 负责人 经 理 项 目 质量情况 保 1 钢筋的品种和质量、焊条、焊剂的牌号、性能均必须符 合记时计要求和有关标准的规定 2 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置必须符合设 计要求和施工规范的规定 证 带有颗粒状或片状老锈,经除锈后仍留有麻点的钢筋严 3 禁按原规格使用,钢筋表面应保持清洁 项 4 混凝土所用的水泥,水、骨料等必须符合施工规范规定 混凝土配合比,原材料计量、搅拌、养护必须符合施工 5 规范规定 目 6 门框的预埋件均无锈蚀并涂油,位置准确,固定牢靠 7 门框墙严禁胡蜂窝、孔洞和露筋 基 项 目 本 1 项 目 1 麻 面 允许偏差( 允 钢筋砼圆拱门门框墙 许 项 目 门孔宽 门孔宽 ≤5000 >5000 偏 差 1 铰页同心度 1 1 项 2 闭锁位置偏移 ± 2 ± 3 目 3 门框两条对角线相差 5 7 4 门框墙垂直度 6 8 检 保证项目 查 基本项目 检查 项,其中优良 结 果 允许偏差直度 实测 点,其中合格 质 量 情 况 等 级 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mm ) 实侧偏差值( mm ) 钢筋砼 钢质门 平板门 门框墙 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 门框墙 1 1 ± 3 ±2 5 5 5 5 项,优良率 ﹪ 点,合格率 ﹪

人民防空工程平时使用和维护管理手册

××人民防空工程平时使用和维护管理手册 目录 1、人民防空工程维护管理须知 (2) 2、人民防空工程监督检查制度 (4) 3、人民防空工程维护管理岗位责任制度 (6) 4、人民防空工程维护管理定期检查制度 (7) 5、人民防空工程维修保养档案制度 (8) 6、人民防空工程维护工作自查报告制度 (9) 7、人民防空工程维护责任移交和备案制度 (10) 8、人民防空工程消防安全管理制度 (11) 9、人民防空工程维护管理细则 (12) 10、人民防空工程维护管理检查评定标准 (16)

人民防空工程维护管理须知 人民防空工程是国防设施,保护人民防空工程是一切组织和个人应尽的责任和义务。为保持其良好状态,战时能充分发挥作用,凡平时使用人民防空工程的单位(或个人)必须遵照本须知进行使用和维护。 一、有关单位应当按照国家规定对已经修建或者使用的人民防空工程进行维护管理,使其保持良好的使用状态。 二、人民防空工程隶属关系发生变动时,应当办理交接手续,工程档案资料等同时移交,并在移交完成后一个月内报人民防空主管部门备案。同时,该工程的维护管理责任随之移交。 三、人民防空工程维护管理按有关规定实行: (1)岗位责任制度;(2)定期检查制度; (3)消防管理制度;(4)维修保养档案制度; (5)维护工作自查报告制度;(6)维护责任移交和备案制度。 四、人民防空工程应当按照国家有关的技术规范进行维护保养,并应达到相应的标准。 五、平时使用人民防空工程须做好内部防护设施设备的维护保养工作,保证其正常可靠,包括风、水、电系统的正常运行。已建成的各类人民防空工程,严禁擅自改造,防止降低抗力和密闭性能。若因平时使用需要,对人民防空工程内部进行改造、装修的,须事先报市人民防空办公室审批。 六、禁止任何组织或者个人破坏、侵占人民防空工程及设施;禁止向人民防空工程内部排泄废水、废气,倾倒废弃物,堵塞孔口或者修建与人民防空工程无关的其它建筑;禁止以任何形式阻塞通向人民防空工程口部的道路;禁止在人民防空工程存放易燃、易爆、剧毒、放射性和腐蚀性物品;禁止擅自占用、改造和损坏人民防空工程设施;禁止在危及人民防空工程安全范围内采石、伐木、取土、爆破、打桩、埋设管道和修建地面工程设施。 七、人民防空工程进行改造时,不得降低其防护能力和影响其防空效

合肥市区人防工程维护管理责任书(使用维护管理单位)标准版本

The Legal Relationship Established By Parties To Resolve Disputes Ultimately Realizes Common Interests. The Document Has Legal Effect After Reaching An Agreement Through Consultation. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 合肥市区人防工程维护管理责任书(使用维护管理单位)标准版本

合肥市区人防工程维护管理责任书(使用维护管理单位)标准版本 温馨提示:本合同文件应用在当事人双方(或多方)为解决或预防纠纷而确立的法律关系,最终实现共同的利益,文书经过协商而达成一致后,签署的文件具有法律效力。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 甲方:_______________区、开发区人防办 (民防局) 乙方:_______________(使用维护管理单 位) 根据《中华人民共和国人民防空法》、 《安徽省实施<中华人民共和国人民防空法> 办法》、省政府第155号令等有关规定,为加 强人防工程的平时使用和维护管理,实现其战 备效益、社会效益和经济效益的更好结合,现 就_______________人防工程及其附属设施(以 下简称人防工程,建筑面积:_______________

平方米,平时用途:_______________)平时使用及维护管理,经甲、乙双方签订如下责任书: 1.人防工程是国防工程的重要组成部分,“结建”人防工程是人防工程体系的重要方面。甲方有监督检查人防工程使用维护管理和纠正乙方违法违规的责任。乙方必须严格执行国家、省人防法律法规和相关政策规定。 2.乙方负责该人防工程的日常维护管理,落实维护管理经费。制订防火、防汛、治安等安全管理制度,落实岗位责任制,定期检查、维修、保养人防工程,建立人防工程维护保养档案制度,承担人防工程使用过程中的人身、财产、经济等法律责任。 3.甲方同意乙方按照该人防工程设计的

人民防空工程维护管理制度

人民防空工程维护管理制度 各设备使用部门主管人员要按照公司关于设备维护保养的方针、政策和本制度的规定要求,对本部门的设备管理进行细化,并在执行过程中从严要求,经常检查,加强考核。 根据《中华人民共和国人民防空法》、《广西壮族自治区实施〈中华人民共各国人民防空法〉办法》及《人民防空工程维护管理办法》等相关法律法规要求,为管好用好人民防空工程,发挥人防工程战备、社会和经济效益,结合本单位实际情况规定如下: 一、定期检修保养。人防工程主体和防护、通风空调、给排水、供电及照明等人防专用设备设施,要严格按照规程操作。每季保养一次,每年检修一次,确保性能完好、运转正常,使之达到《人民防空工程维护管理办法》规定的技术规范要求。 二、做好消防管理。按照消防法律、法规要求,制定各项消防安全管理制度和操作规程,经常组织防火检查,及时发现并消除火灾隐患,组织消防宣传教育、培训,制定火灾应急预案并组织演练,落实消防安全责任制。消防系统应进行日常监视和维护,消防设备设施定期保养和检修,防患于未然。 三、加强汛期巡检。汛期应制订防汛预案,做好防汛物

资准备,落实抽排水设施,并设专人值守,防止雨水倒灌人防工程、地面塌陷等现象。发生险情应立即组织人员抢修并报告人防主管部门。 (1)烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施,保安部参加,每个烟、温感探头至少每年轮测一次。 四、建立健全档案。人防设备设施检修保养时要及时记录,与人防工程图纸资料一并归档,并接受当地人防主管部门检查,年底前将档案资料报人防主管部门备案,人防工程隶属关系变动时应及时报人防主管理部门备案。 五、开发利用工程。按照平战结合的原则,加大人防工程的开发利用。使用人防工程,应到人防主管部门及时办理《人防工程使用许可证》,不得无证使用。 电器设备负荷应严格按照标准执行,接头牢固,绝缘良好,保险装置合格、正常并具备良好的接地,接地电阻应严格按照电气施工要求测试。 6)、解决合同纠纷的申请书、起诉状、证据、答辩状、协议书、调解书、仲裁书、裁定书、判决书等,在结案后十日内,由承办人送交备案。 六、做到五个“禁止” (一)禁止向人民防空工程内部和孔口附近排泄废水、废气,倾倒废弃物,堆放杂物,堵塞孔口或者修建与人民防空

2020版合肥市区人防工程维护管理责任书

( 合同范本 ) 甲方: 乙方: 日期:年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 2020版合肥市区人防工程维护 管理责任书 The clear rights and obligations of both parties facilitate the cooperation of both parties, provide a basis for resolving disputes in the future, and prevent possible risks.

2020版合肥市区人防工程维护管理责任书 甲方:______________________ 区、开发区人防办(民防局) 乙方:______________________(使用维护管理单位) 根据《中华人民共和国人民防空法》、《安徽省实施<中华人民共和国人民防空法>办法》、省政府第155号令等有关规定,为加强人防工程的平时使用和维护管理,实现其战备效益、社会效益和经济效益的更好结合,现就______________________人防工程及其附属设施(以下简称人防工程,建筑面积:______________________平方米,平时用途:______________________)平时使用及维护管理,经甲、乙双方签订如下责任书: 1.人防工程是国防工程的重要组成部分,“结建”人防工程是人防工程体系的重要方面。甲方有监督检查人防工程使用维护管理和纠正乙方违法违规的责任。乙方必须严格执行国家、省人防法律

法规和相关政策规定。 2.乙方负责该人防工程的日常维护管理,落实维护管理经费。制订防火、防汛、治安等安全管理制度,落实岗位责任制,定期检查、维修、保养人防工程,建立人防工程维护保养档案制度,承担人防工程使用过程中的人身、财产、经济等法律责任。 3.甲方同意乙方按照该人防工程设计的平时用途进行使用。确因建设或平时使用需要对人防工程进行改造、装修等,乙方在征得本工程建设单位和甲方同意后,将其方案和施工图报经合肥市人防办批准后方可实施。改造装修结束后须经合肥市人防办和甲方验收。乙方擅自进行二次装修、改造及改变使用用途等,一经发现,合肥市人防办和甲方将依法查处。 4.乙方不得擅自弃置人防工程,使人防工程无人管理、失修和损坏。 5.人防工程日常维护管理主要内容包括:渗漏水治理,防护密闭门、密闭门、活门、通风机械、排污泵、阀门、封堵框、套管等进行除锈、刷漆、加油等维护保养工作,及时更换损坏、失效的设

人防工程维护管理手册

人防工程维护管理手册工程名称: 36

建设单位:(公章) 江西省人民防空办公室制 年月日 36

说明 本手册由各人防工程建设单位据实进行填写,作为人防工程备案内容提交工程所在地人防主管部门审核。本手册一式四份,工程所在地人防主管部门、建设(使用管理)单位各执两份。 为使您充分了解您所管理的人防工程,掌握人防工程平时维护管理要求,妥善维护本人防工程的设备设施,确保人防工程整体防护密闭性能的完好,保证本人防工程战时效能的有效发挥,请您逐章仔细阅读本手册,并按照有关规定和要求进行维护和使用。 对于消防、安保、车管和非人防设备设施等的维护管理,请按照相关法规和物业管理要求执行。 36

编制人员 主编:XXX(XXXX 单位) 参编人员:XXX(XXXX 单位)XXX(XXXX 单位) XXX(XXXX 单位)XXX(XXXX 单位) XXX(XXXX 单位)XXX(XXXX 单位) XXX(XXXX 单位) 36

目录 第一章工程概况 一、工程基本信息……………………………………………………………X 二、防护单元明细表…………………………………………………………X 三、防护设备生产企业信息表………………………………………………X 第二章平时维护管理要求 一、基本要求…………………………………………………………………X 二、土建结构…………………………………………………………………X 三、通风与空调………………………………………………………………X 四、给排水……………………………………………………………………X 五、供电及照明………………………………………………………………X 六、重点要求…………………………………………………………………X 第三章战时使用管理要求 一、预先警报阶段……………………………………………………………X 36

人防工程维护管理办法

各军区人民防空办公室,各省、自治区、直辖市人民防空办公室,中央直属机关、中央国家机关人民防空办公室: 《人民防空工程维护管理办法》已商国家发展计划委员会、财政部、建设部、公安部消防局同意,现印发你们,望遵照执行。 二○○一年十一月一日 人民防空工程维护管理办法 第一章总则 第一条 为加强人民防空工程维护管理,使之保持良好状态,做到战时能防空袭,平时能防灾并为经济建设和人民生活服务,确保人民防空工程的战备效益、社会效益和经济效益,根据《中华人民共和国人民防空法》和国家有关法规,制定本办法。 第二条 本办法所称人民防空工程,包括为保障战时人员与物资掩蔽、人民防空指挥、医疗救护而单独修建的地下防护建筑,以及结合地面建筑修建的战时可用于防空的地下室。 本办法所称人民防空工程维护管理,是指对人民防空工程进行维修、保养、保护的计划、组织、指导和监督工作。 第三条 本办法适用于经县级以上地方各级人民政府人民防空主管部门登记的各类人民防空工程及与工程配套的地面附属设施的维护管理。 第四条 人民防空工程维护管理应当遵循统一要求、分工负责、定期维护、保障使用、损坏赔偿、拆除补建的原则。

第五条 国家人民防空主管部门主管全国的人民防空工程维护管理工作。 军区人民防空主管部门主管本区域的人民防空工程维护管理工作。 县级以上地方各级人民政府主管部门主管本行政区域的人民防空工程维护管理工作。中央国家机关人民防空主管部门主管中央国家机关的人民防空工程维护管理工作。 第二章工程维护 第六条 人民防空工程维护管理责任按下列规定划分: (一)人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程,由人民防空主管部门负责; (二)有关部门的防空专业队、医疗救护、物资储备等专用工程和有关单位的人员与物资掩蔽工程,由工程隶属单位负责; (三)公用或者单位(个人)的防空地下室,由人民防空主管部门或者工程隶属单位(个人)负责; (四)平时已开发利用的公用人民防空工程主体结构、防护设备设施,主要风、水、电、暖、通信和消防系统,由人民防空主管部门负责;其余设备设施如装修、照明等,由使用单位负责。 第七条 人民防空工程隶属关系发生变动时,应当办理交接手续,工程档案资料等同时移交,并报人民防空主管部门备案。工程隶属关系变动后,其维护管理责任随之转移。 第八条人民防空工程维护管理实行下列工作制度:

相关文档
相关文档 最新文档