文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › GB150-1998《钢制压力容器》

GB150-1998《钢制压力容器》

GB150-1998《钢制压力容器》
GB150-1998《钢制压力容器》

国标委工交函[2004]2号

关于批准GB150-1998《钢制压力容器》

国家标准第2号修改单的函

全国锅炉压力容器标准化技术委员会:

你标委会以锅容标委〔2003〕秘字28号文和锅容标委〔2003〕秘字35号文报批的GB150-1998《钢制压力容器》国家标准第2号修改通知单,业经国家标准化管理委员会批准,于2004年4月1日起实施,并在《中国标准化》杂志2004年第3期上公布。

修改单见附件。

附件:GB150-1998《钢制压力容器》国家标准第2号修改单

二○○四年一月十六日

附件:

GB150-1998《钢制压力容器》国家标准第2号修改单

本修改单经国家标准化管理委员会于2004年1月16日批准,自2004年4月1日起实施。

2 引用标准

a)删除标准JB2536-80压力容器油漆、包装和运输

b)增加以下4个标准:

JB/T 4736-2002 补强圈

JB/T 4746-2002 钢制压力容器用封头

JB/T 4747-2002 压力容器用钢焊条订货技术条件

JB/T 4711-2003 压力容器涂敷与运输包装

10 制造、检验与验收

a)10.1.2 条中增加新条文:

10.1.2.1 压力容器用封头的制造、检验和验收还应符合JB/T 4746-2002。

10.1.2.2 在JB/T 4736-2002标准范围内的补强圈还应符合JB/T 4736-2002。

10.1.2.3 压力容器用钢焊条应符合JB/T4747-2002。

b)10.10.3条修订为:容器的涂敷与运输包装应符合JB/T 4711-2003。

主题词:国家标准修改单函

国家标准化管理委员会办公室 2004年2月6日印发

录入:芦菁校对:肖寒— 2 —

钢制压力容器

GB150—1998

引言

随着科学技术的发展,科技成果的应用,使标准不断完善,在GB150-1998《钢制压力容器》标准的基础上,结合中国国情,合理采用了美国ASME Ⅷ-1卷、日本JISB8370~8285标准的最新成果,修订了原标准的不合理的或与其它标准法规不相吻合的部分内容,制订了GB150-1998《钢制压力容器》标准。

在制订GB150-98标准时,遵循了以下几条原则。

撤消了部分单元设备和自成体系的受压元件设计内容,另行制订产品标准,使GB150成为压力容器的基础标准。

将GB150-89第8章“卧式容器”从标准中分离出来,这部分内容将单独出标准JB4731-98《钢制卧式容器》,现已报批。

将第9章“直立容器”和相关的附录F“直立容器高振型计算”从标准中分离出来,这部分内容将纳入修订后的JB4710-92《钢制塔式容器》之中,成为塔式容器的产品标准。

撤消附录E“U型膨胀节”,独立出新标准GB16749-97《压力容器波形膨胀节》,已于1997年8月1日实施。

撤消附录H“钢制压力容器渗透探伤”和附录L例题,前者并入JB4730-94《压力容器无损检测》加第1号修改单,后者尚未编制出来。

充分体现近年来在冶金、制造和无损检测等方面的技术进步,使标准能够反映和应用各行业技术进步的成果和适应行业发展的要求。例如新增加撤消了一些钢材的牌号,严格了钢板超声检测的要求。

以实施中取得的经验为依据,修正原标准中的错误和不足,完善标准的技术内容,力求先进。

充分协调本标准和相关标准、法规在技术内容上的一致性,以利于将标准用于产品设计、制造、检验和验收的各个环节。

1998年3月国家技术监督局发布了GB150-1998《钢制压力容器》标准,并要求从1998年10月1日起执行。学习和贯彻新GB150标准是提高压力容器质量,保证压力容器安全使用的前提。为了更好地了解、学习和贯彻新GB150,本文将新、旧GB150标准中的主要变化,以表格方式逐项对比,在比较项目中,为了做到准确,读者便于查阅,尽可能摘引部分原文或对有关规定加以阐述。

1 压力容器标准体系

详见表1。

表1 压力容器标准体系

序号GB150-1998 GB150-89

1 《压力容器安全技术监察规程》90版

2 GB150-1998《钢制压力容器》GB150-89

3 GB151-1998《管壳式换热器》GB151-89《钢制管壳式换热器》

4 GB16749-1997《压力容器波形膨胀节》B150-89附录E“U型膨胀节”

5 GB12337-1998《钢制球形储罐》GB12337-90

6 JB4732-95《钢制压力容器—分析设计标准》

7 JB4731-1998《钢制卧式容器》GB150-89中第8章“卧式容器”

8 JB4710-92《钢制塔式容器》GB150-89第9章“直立容器”和附录F“直立容器高振型计算”

9 JB/T4735-1997《钢制焊接常压容器》JB2880-81《钢制焊接常压容器》

10 JB4730-94《压力容器无损检测》

JB1151-73《高压无缝钢管的超声波探伤技术条件》

JB1152-81《锅炉、压力容器对接焊缝的超声波探伤》

只代替容器部分,锅炉部分还用JB1152-81。

— 3 —

JB3963-85《压力容器锻件超声波探伤》

JB3965-85《钢制压力容器磁粉探伤》

JB4248-86《压力容器锻件的磁粉检验》

ZBJ74003-88《压力容器用钢板超声波探伤技术条件》

GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量等级》

只代替容器部分,锅炉部分还用GB3323-87

11 JB4708-92《钢制压力容器焊接工艺评定》

12 JB/T4709-92《钢制压力容器焊接规程》

13 GB6654-1996《压力容器用钢板》,GB6654~55-86

14 GB3531-1996《低温压力容器用低合金钢板》,代替GB3531-83及87修改单

15 JB4726-94《低温压力容器用碳素钢和低合金锻件》JB755-85《压力容器锻件技术条件》

16 JB4727-94《低温压力容器用碳素钢和低合金锻件》

17 JB4728-94《压力容器用不锈钢锻件》

18 JB4733-1996《压力容器用爆炸不锈钢复合钢板》

19 JB4700-92《压力容器法兰分类与技术条件》

2 压力容器标准的对比

我国的钢制容器标准已完备了从常压至100MPa体系,为便于选择,表2列出了GB150-1998、JB4732-95,以及JB/T4735-1997 3个标准之间适用范围及其主要的技术要求的区别及比较。

表2 压力容器标准对比

JB4732-95 GB150-1998 JB/T4725-1997

项目《钢制压力容器—分析设计标准》《钢制压力容器》《钢制焊接常压容器》

设计

压力范围

小于100MPa

(<1000Kgf/cm2)

0.1~35MPa

(1~35kgf/cm2)

小于0.1MPa

(<0.1kgf/cm2)

设计温度范围低于以钢材蠕变(105h蠕变率为1%)控制其

许用应力强度的相应温度(其温度范围约在

475℃以下)

按钢材允许的使用温度确定

(-196℃~700℃)

大于-20℃至350℃(奥氏体钢不受此限

制)

项目JB4732-95 GB150-1998 JB/T4725-1997 许用

应力

或许

用应力强度的基准(即安全系数的取值)

碳素钢或低合金钢:

n b≥2.6,n s≥1.5

奥氏体钢:

n s≥1.5

对特殊要求的低合金高强度钢将取n b≥2.4

碳素钢或低合金钢:

n b≥3.0;n s≥1.6

n D≥1.5;n n≥1.0

奥氏体钢:

n s≥1.5;n D≥1.5;

n n≥1.0

(σt D取最小值时,其n D≥1.25)

碳素钢或16MnR:

n b≥2.5;n s≥1.5

奥氏体钢:n s≥1.5

对盛装物

料(介质) 的限不限不限

不得用于盛装毒性为极度或高度危害的

介质

— 4 —

制是否需要

应力分析或疲劳分析需要,但有免除条件,见标准的3.9条和

3.10条

一般不需要,当超出本标准规定,由其是

无法用常规确定结构尺寸,允许用应力分

析为基础的设计,见标准中1.4条

不需要

容器

壳体的无损检测要求所有焊接接头均须100%无损检测;对需逐

张进行超声波检测的钢板,见标准的6.2.5

按钢种及厚度条件确定无损检测的要求见

标准的10.8.2.1~10.8.2.3条。局部无损

检测不得少于各条接头长度的20%。对需

逐张进行超声波检测的钢板,见标准的

4.2.9条

按容器的公称容积、壁厚、设计温度、

盛装的物料,以及高合金钢制容器,确定

是否无损检测,检测的长度不少于各类焊

接接头长度的10%。见标准的第15.1.3.

条和15.2.4

强度理论用第Ⅲ强度理论:以结构的最大剪应力作为

构件判断依据,并引入了当量应力强度概

念。采用当量应力强度“S”为最大剪应力

的两倍作为控制值,将其限制在设计应力强

度极限Sm以下,即:

s=2τmax<Sm

第Ⅰ强度理论:一点是最大主应力作为构

件的判断依据。当构件的主应力σ超过许

用应力即为失效,

σ≤[σ]

基于第Ⅰ强度理论,但特点是:绝大多数

以最小厚度决定壳壁厚度

失效准则基于塑性失产准则,用结构进入塑性后的极

限承载能力、安定性,以及疲劳寿命评定结

构是否失效。允许结构局部进入塑性区,允

许峰值应力部位作有限寿命设计

弹性失效准则,认为结构一旦失去弹性(一

点的最大主应力点变形进入塑性)即失效,

如一点的主应力到达σs后,即认为失效

一般为弹性失效准则,但对储罐、料仓多

为制造焊接工艺所需之最小厚度为壳壁

的厚度,且多以稳定失效为安全界限

计算方法用实用的详细应力分析(包括:载荷分析、

结构分析、应力分析、强度评定),做出应

力分析报告

以材料力学或板壳薄膜理论公式,计入带

有经验的修正系数的简化公式

与GB150-1998类同

强度控制

将应力分类,依据各种应力导致结构破

坏的性质及危险程度,按照等安全裕度准则

给予不同的许用值

不区分应力性质及危险程度统统采用

同一许用应力,但区分载荷和结构给出不

同的系数

与GB150-1998类同

资格要求a、设计单位需取得应力分析资格证书;设

计文件(包括;计算分析报告、图样,以及

质量检验的证明文件等)必须由具有资格证

书的分析设计人员三人签署。

b、制造单位必须具有三类容器的制造许可

c、焊接必须持有相应类别资格的焊工担任

无损检测须由Ⅰ或Ⅱ级探伤人员担任

a、设计单位和制造单位有相应类别的设计

批准书或制造许可证。

b、焊接必须持有相应类别资格的焊工担任

c、无损检测须持有无损探伤资格的人员担

a、设计或制造单位均无资格要求。

b、标准的第15.1.3条规定的容器必须持

有考试合格证的焊工担任。

c、需进行无损检测的容器(见标准的第

15.2.4.1条规定),应有无损探伤资格的

人员担任

结果

可较精确地计算出容器的实际应力,对

各种应力按其性质进行分类与评定,这样既

可保证容器的安全又可设计出体轻质优的

容器,包括容面较宽,能计算较复杂的结构

和计算多种载荷。

设计及制造费用较高,但节省钢材。多用于

高参数的容器或承受特殊载荷的容器

计算简单,使用方便,但粗确度较差,

且往往偏于保守,而有些情况下又可能不

安全,如有疲劳要求的容器等,较复杂的

结构不能包容

在相应范围内,较经济

3 新老标准材料的变化

3.1 增加的钢号

钢板:13MnNiMoNbR 30~120mm GB6654-96

15CrMoR 6~100 GB6654-96

00Cr18Ni5Mo3Si2 奥氏体双相钢

— 5 —

GB4237-92

钢板:14Cr1MoR、07MnNiMoVDR(调质板)和07MnGrMoVR(调质板)

钢管:09MnD及奥氏体焊管,撤消了09Mn2VD(列于附录A)

锻件:20D、09MnNiD、16MnMoD、20MnMoD、08MnNiCr、10Ni3MoVD、00Cr18Ni9、00Cr17Ni12Mo2、00Cr19Ni1、00Cr17Ni4Mo2、

00Cr18Ni5Mo3Si2(JB4726~4728-94)。

3.2 撤消的钢号

锻件:25、45、1Cr18Ni9Ti

在本标准附录A或撤消了我国在引进装置中常用的国外钢材,例如在GB150-89版中列入的ASME SA516,SA537CL1,SA662;日本JISB标准中的SS41,SPV36;德国DIN标准中的RSt37-2,19Mn6,13CrMo44,10CrMo910等。

对于使用国外钢材仍可遵照本GB150-1998标准中附录A1.3条的规定。

3.3 增加附录H

增加附录H“材料的指导性规定”(提示的附录)。其中列入了12Cr2Mo1R钢板及09CrCuSb无缝钢管。

12Cr2Mo1R钢板相当于ASME SA387、Cr22C12,在89版附录A中作为“补充件”现已列入,其化学成分和力学性能均等同美国标准

09CrCuSb耐硫酸露点腐蚀用无缝钢管

3.4 标准内容对比

详见表3。

表3 标准内容对比

GB150-1998 GB150-89

1 4.1.4 容器用钢应附有钢材生产单位的钢材质量证明书,容器制造单位

应按质量证明书对钢材进行验收,必要时尚应进行复验。如无钢材生产单

位的钢材质量证明书,则应按《容规》的规定。

容器用钢应附有钢厂钢材质量证明书(或其复印件)

容器制造单位应按证明书对钢材进行验收,必要时应进行

复验。

2 4.2.4 对容器制造过程中需进行热处理的碳素钢和低合金钢钢板,钢厂

的交货状态可不用表4-1表的使用状态,钢厂检验和制造厂复验钢板性能

时,应从热处理的样坯上取样。

未规定

3 4.2.5 下列碳素钢和低合金钢钢板,应在正火状态下使用:

a)用于壳体厚度大于30mm的20R和16MnR

b)用于其它受压元件(法兰、管板、平盖等)的厚度大于50mm的20R和

16MnR;

c)厚度大于16mm的15MnVR。

压力容器用碳素钢和低合金钢钢板,凡符合下列条件

者,应在正火状态下使用;

a)壳体厚度大于38mm的20R和壳体厚度大于30mm的

16MnR;

b)其它受压元件(法兰、管板、平盖等)厚度大于50mm的

20R和16MnR;

c)厚度大于25mm的15MnVR。

4 4.2.6 下列碳素钢和低合金钢钢板,应逐张进行拉伸和夏比(V型缺口)

冲击(常温或低温试验):

a)调质状态供货的钢板;

b)多层包扎压力容器的内筒钢板;

c)用于壳体厚度大于60mm的钢板。

以上b)、c)两项系提原轧制钢板逐张进行试验。原轧制钢板系指由

一块板坯或直接由一支钢锭轧制而成的一张钢板,如该钢板随后被剪切成

几张钢板,在确定取样部位和数量时,仍按一张钢板考虑。

凡符合下列条件的碳素钢和低合金钢钢板应逐张进

行拉力试验和夏比(V型缺口)常温或低温冲击试验:

a)调质状态供货的钢板;

b)多层包扎容器的内筒钢板;

5 4.2.7 用于壳体的下列钢板,当使用温度和钢板厚度符合下述情况时,

应每批取一张钢板或按4.2.6规定逐张钢板进行夏比(V型缺口)低温冲击

试验。试验温度为钢板的使用温度(即相应受压元件的最低设计温度)或按

用于容器壳体的下述钢板,当使用温度低于0℃时,

应每批取两张钢板进行夏比(V型缺口)低温冲击试验,试

验温度为钢板的使用温度或按图样规定。试样取样方向为

— 6 —

— 7 —

图样规定,试样取样方向为横向。 a)使用温度低于0℃时,厚度大于25mm 的20R ,厚度大于38mm 的16MnR 、15MnVR 和15MnVNR ,任何厚度的18MnMoNbR,13MnNiMoNbR 和Cr-Mo 钢板。 b)使用温度低于-10℃时,厚度大于12mm 的20R ,厚度大于20mm 的16MnR,15MnVR 和15MnVNR 。 低温冲击功的指标根据钢板标准抗拉强度下限值按附录C(标准的附录)确定。

横向:

a)厚度大于25mm 的20R ;

b)厚度大于38mm 的16MnR,15MnVR 和15MnVNR; c)任何厚度的18MnMoNbR,13MnNiMoNbR 低温冲击功的指标为:

20R AKV≥18J

16MnR 15MnVR AKV≥20J 15MnVNR 、18MnMoNbR 、13MnNiMoNbR AKV≥27J

6

4.2.8 碳素钢和低合金钢钢板使用温度低于或等于-20℃时其使用状态及最低冲击试验温度按表4-2的规定。

碳素钢和低合金钢板使用温度低于或等于-20℃时,其使用状态及最低冲击试验温度应符合表2-2的规定。

表4-2

表2-2

钢 使用 状态 厚度 mm 最低冲击试 验温度℃ 钢 号 使用 状态 厚度 mm 最低冲击试 验温度℃ 16MnR 热轧 正火 6~25 6~120 -20 20R 热轧 正火 6~16 6~32 -20 -20 07MnCrMoVR 调质 16~50 -20 16MnR 热轧 6~25 -20 16MnDR

正火 6~36 >36-100 -40 -30 16MnDR 正火 正火 6~50 6~32 -40 07MnNiCrMoVDR 调质 16~50 -40 34~50 -30 15MnNiDR 正火 正火+回火 6~60 -45 09Mn2VDR 正火 6~32 -70 09Mn2VDR 正火 正火+回火 6~36 -50 06MnNbDR

正火 调质 6~16 6~16 -70 -90 09MnNiDR

正火 正火+回火

6~60

-70

7 4.2.9 用于壳体的下列碳素钢和低合金钢钢板应逐张进行超声检测。钢板的超声检测方法和质量标准按JB4730的规定

a)厚度大于30mm 的20R 和16MnR ,质量等级应不低于Ⅲ级;

b)厚度大于25mm15MnVR 、15MnVNR 、18MnMoNbR 、13MnNiMoNbR 和Cr-Mo 钢板,质量等级应不低于Ⅲ级;

c)厚度大于20mm 的16MnDR 、15MnNiDR 、09Mn2VDR 和09MnNiDR ,质量等级应不低于Ⅲ级;

d)多层包扎压力容器的内筒钢板,质量等级不低于Ⅱ级;

e)调质状态供货的钢板,质量等级应不低于Ⅱ级。 用于容器壳体的碳素钢和低合金钢钢板,

凡符合下列条件者,应逐张进行超声波探伤检查。钢板的超声波探伤检查方法和质量标准按ZBJ74003-88《压力容器用钢板超声波探伤》的规定。

a)厚度大于38mm 的20R ,质量等级应符合Ⅳ级要求; b)厚度大于30mm 的16MnR ,质量等级应符合Ⅲ级要求; c)厚度大于25mm 的其它低合金钢钢板,质量等级应符合Ⅲ级要求;

d)多层包扎压力容器的内筒钢板,质量等级应符合Ⅱ级要求。

8

4.2.12 不锈钢复合钢板应符合以下规定: a)复合界面的结合剪切强度应不小于200MPa ;

b)复合界面的结合率指标及超声检测范围,应在图样或相应的技术文件中注明; c)基材为本标准中所列的碳素钢和低合金钢或锻件。复材为本标准中所列的高合金钢钢板;

d)复合钢板应在热处理后供货,基层的状态应符合本章有关规定; e)复合钢板的使用范围应同时符合基材和复材使用范围的规定。 复合钢板的技术要求除符合上述有关规定外,尚应按GB8165或JB4733的相应规定。

未规定

9 未规定

2.3.2 用于容器园筒的碳素钢和低合金钢钢管,容器制

造单位应按下列取样数量复验力学性能: a)壁厚小于或等于16mm 的钢管,每批复验一根;

— 8 —

b)壁厚大于16mm 的钢管,每批复验的数量不少于10%且不少于一根。

10

4.3.3 碳素钢和低合金风钢管使用温度低于或等于-20℃时其使用状态及最低冲击试验温度按表4-4的规定。 碳素钢和低合金钢钢管,当使用温度低于或等于-20℃时,使用状态及最低冲击试验温度应符合表2-4的规定。

表4-4 表2-4

钢 号 使用 状态 厚度 mm 最低冲击试 验温度℃ 钢 号 使用状态 厚度mm 最低冲击试 验温度℃ 1020G

正火 正火 ≤16 ≤16 -30 -20 10 热轧或退火 正火 ≤20 ≤40 -20 -30 16Mn 09MnD 正火 正火 ≤20 ≤16 -40 -50 20 热轧或退火 正火 ≤10 ≤16 -20 -20

20G 16Mn 09Mn2V

正火 正火 正火

≤40 ≤40 ≤16

-20 -40 -70

11 4.4.3 碳素钢和低合金钢段件使用温度低于或等于-20℃时其热处理状态及最低冲击试验温度按表4-6的规定。

碳素钢和低合金钢锻件,当使用温度低于或等于-20℃时,其热处理状态及最低冲击试验温度应符合表2-6的规定。

表4-6 表2-6

钢 号 使用 状态 厚度 mm 最低冲击试 验温度℃ 钢 号 使用 状态 厚度 mm 最低冲击试 验温度℃ 16mnD 正火+回火 调质 ≤200 >200-300 -40 -30 20 正火+回火 或调质 ≤100 -20 09Mn2VD

正火+回火 调质 ≤200 -50 16MnD 正火+回火 或调质 ≤300 -40 09MnNiD 调质 ≤300 -70 20MnMo 调质 ≤300 -40 16MnMoD

调质 ≤300 -40 20MnMoNb 调质 / -20 20MnMoD 调质 ≤500 >500-700 -30 -20 09Mn2VD

正火+回火 或调质 ≤300 -70 08MnNiCrMoVD 调质 ≤300 -40 10Ni3MoVD

调质

≤300

-50

4 制造、检验与验收方面的变化 详见表4。

表4 制造、检验和验收方面的变化 序号

GB150-1998

GB150-89

1

10.1.1 本章适用于单层焊接、多层包扎、热套及锻焊压力容器。对于设计温度低于或等于-20℃的容器还应符合附录C(标准的附录)的规定。

本章适用于温度高于-20℃的钢制焊接单层压力容器,多层包扎压力容器及热套压力容器。

2

10.1.7 凡制造受压元件的材料应有确认的标记在制造过程中,如原有确认标

记被裁掉或材料分割几块。应于材料切割前完成标记的移植。

未规定

3 10.2.1 根据制造工艺确定加工裕量,以确保凸形封头和热卷筒节成形后的厚

度不小于该部件的名义厚度减去钢板负偏差。冷卷筒节投料的钢板厚度δs不

得小于其名义厚度减钢板负偏差。

制造中应避免钢板表面的机械损伤。对于尖锐伤痕以及不锈钢容器防腐蚀

表面的局部伤痕,刻槽等缺陷应予修磨,修磨范围的斜度至少为1∶3。修磨

深度应不大于该部位钢材厚度δs的5%,且不大于2mm,否则应予焊补。

对于复合钢板的成形件,其修磨深度不得大于复层厚度的30%,且不大于

1mm,否则应予焊补。

未规定

4 10.2.4.1 A、B类焊接接头对口错边量b(见图10-4)应符合表10—1的规定。

锻焊容器B类焊接接头对口错边量b应不大于对口处钢板厚度δs的1/8且不

大于5mm

A、B类焊缝对口错边量b(见图—4)应符合表10—1

的规定。

5 10.2.4.4除图样另有规定外壳体直线度应不大于壳体长度的1%。当直立容器

的壳体长度超过30m时,其壳体直线度允差应符合JB4710的规定。

除图样另有规定外,壳体直线度允差△1应符合

表10—2的规定。

表10—2

壳体长度Hm 壳体直线度允差△1mm

≤20≤2H/100且≤20

20<H≤30≤H/1000

30<H≤50≤35

50<H≤70≤45

70<H≤90≤55

>90 ≤65

6 10.3.3.1 A、B类接头焊缝的余高e1、e2按表10—3和图10—12的规定。 A、B类焊缝的余高(见图10—12)按表10—4的规定。

表10—3 mm 表10-4 mm

标准抗拉强度下限值σb>540MPa的钢材以及Cr-Mo低合金钢钢板其它钢材

焊缝深度

δ(δ1)

焊缝余高e(e1)

手工焊自动焊

单面坡口双面坡口单面坡口双面坡口≤120-1.5 0-4 e1 e2 e1 e2 e1 e2 e1 e2 12<δ≤250-2.5 0-4 0-10

%δs 且≤3≤1.5

0-10

%δ1

且≤

3

10

%δ2

且≤

3

0-15

%δs

且≤

4

1.5

0-15

%δ1

且≤

4

0-15

%δ2

且≤

4

25<δ≤50

>50

0-3

0-4

0-4

0-4

7 10.4.1 容器及其受压元件符合下列条件之一者,应进行焊后热处理:

容器及其受压元件符合下列条件之一者,应进行热处理:

8 10.4.1.1 钢材厚度δs符合以下条件者:

a)碳素钢、07MnCrMoVR厚度大于32mm(如焊前预热100℃以上时,厚度大于

38mm);

b)16MnR及16Mn厚度大于30mm(如焊前预热100℃以上时,厚度大于34mm);

c)15MnVR及15MnR厚度大于28m(如焊前预热100℃以上时厚度大于32mm);

d)任意厚度的15MnVNR、18MnMoNbR、13MnNiMoNbR、15CrMoR、14Cr1MoR、

12Cr2Mo1R、20MnMo、20MnMoNb、15CrMo、12Cr1MoV、12Cr2Mo1和1Cr5Mo钢;

e)除图样另有规定外,奥氏体不锈钢的焊接接头可不进行热处理。

A、B类焊缝处的母材名义厚度δn符合下列条件者:

a)碳素钢厚度δn大于34mm(如焊前预热100℃以上

时,厚度δn大于38mm)

b)16MnR厚度δn大于30mm(如焊前预热100℃以上时

厚度大于34mm);

c)15MnVR厚度大于28mm(如焊前预热100℃以上时,

厚度大于32mm);

d)任意厚度的其它低合金钢。

— 9 —

— 10 —

9

10.4.5.1 焊后热处理应优先采用在炉内加热的方法,其操作应符合如下规定 a)焊件进炉时炉内温度不得高于400℃;

b)焊件升至400℃后加热区升温速度不得超过5000/δs ℃/h,且不超过200℃/h,最小可为50℃/h; c)升温时,加热区内任意5000mm 长度内的温差不大于120℃; d)保温时,加热区内最高与最低温度之差不宜超过65℃; e)升温及保温时应控制加热区气氛,防止焊件表面过度氧化;

f)炉温高于400℃时,加热区降温速度不得超过6500/δs ℃/h 且不得超过260℃/h,最小可为50℃/h;

g)焊件出炉时,炉温不得高于400℃,出炉后应在静止空气中继续冷却。 未规定

10 10.5.1.1 凡符合以下条件之一者 A 类的圆筒纵向焊接接头应按每台容器制备产品焊接试板。

a)钢材厚度δ>20mm 的15MnVR ; b)钢材标准抗拉强度下限值σb >540MPa ; c)Cr-Mo 低合金钢;

d)当设计温度小于-10℃时,钢材厚度δs >12mm 的20R ;钢材厚度δs >20mm 的16MnR ;

e)当设计温度小于0℃,大于等于-10℃时,钢材厚度δs >25mm 的20R ,钢材厚度δs >38mm 的16MnR ;

f)制作容器的钢板凡需经热处理以达到设计要求的材料力学性能指标者; g)图样注明盛装毒性为极度危害或高度危害介质的容器。

凡符合下列条件之一者,应按每台容器制备产品焊接试板。

a)钢材厚度不小于20mm 的15MnVR 钢制容器; b)钢材标准抗拉强度下限值σb >540MPa ; c)Cr-Mo 低合金钢 d)/

e)当设计温度小于0℃时,钢材厚度δ>25mm 的20R ,钢材厚度δ>38mm 的16MnR ;

f)制作容器的钢板凡需经热处理以达到设计要求的材料力学性能指标者

g)图样注明盛装毒性为极度危害或高度危害介质的容器。 11 10.5.2 除非图样规定制作签证环试样外,B 类焊接接头(含球形封头与圆筒连接的A 类焊接接头)免做产品试板。

未规定 12 10.5.3 除10.5.1.1的规定外,其它容器应按《压力容器安全技术监察规程》的规定制备产品焊接试板。

采用同一钢号,同样焊接工艺制造的前30台产品,应按台制备焊接工艺纪律检查试板,其中只要有1台的试验不合格,则此后的30台产品,仍应按台焊接工艺纪律检查试板,直到30台全部合格后,方允许

以批代台焊接工艺纪律检查试板。

采用同一钢号,同样焊接工艺其任意2台产品投料时间间隔不超过半年的15台产品为1个产品批量。由

检查部门任抽2台焊接工艺纪律检查试板。 在工艺纪律检查试板中只要有1块试板的检查结果不合格,则应按上述要求重新按台焊接工艺纪律检查试板。

13 10.5.8.2 当设计温度小于-10℃时,钢材厚度δs >12mm 的20R ;钢材厚度δs >20mm 的16MnR 、15MnVR 、15MnVNR 除按10.5.7进行检验与评定外,尚需按10.5.8.3-10.5.8.4的要求进行低温夏比(V 型缺口)冲击试验。 未规定 14 10.5.11.1 B 类焊接接头是否需要制备鉴定环按图样规定。

未规定

15 10.5.11.2 鉴定环的材料必须是合格的,且与容器用材具有相同的钢号、相

同热处理状态,如系钢锻件则其级别也应相同。 未规定 16 10.5.11.3鉴定环试样的种类,尺寸、数量、截取、试验方法与结果评定按图样要求。

未规定 17 10.5.11.4有热处理要求的容器,鉴定环应进行同样的热处理。 未规定

— 11 —

18 10.8.2.1 凡符合下列条件之一的容器及受压元件,需采用图样规定的方法对其A 类和B 类焊接接头,进行百分之百射线或超声波检查。 a)钢材厚度δs >30mm 的碳素钢、16MnR ;

b)钢材厚度δs >25mm 的15MnVR 、15MnV 、20MnMo 和奥氏体不锈钢; c)标准抗拉强度下限值σb >540MPa 的钢材;

d)钢材厚度δs >16mm 的12CrMo 、15CrMoR 、15CrMo ;其它任意厚度的Cr-Mo 低合金钢;

e)进行汽压试验的容器;

f)图样注明盛装毒性为极度危害或高度危害介质的容器;

g)图样规定须100%检测的容器;

h)多层包扎压力容器内筒的A 类焊缝;

i)热套压力容器各单层圆筒的A 类焊接接头;

容器中的A 类和B 类焊缝,凡符合下列条件之一者,需采用图样规定的探伤方法,进行百分之百射线或超声波探伤检查。

a)名义厚度δs 大于38mm 的碳素钢,名度厚度δs 大于30mm 的16MnR ; b)名度厚度δs 大于25mm 的15MnVR 和奥氏体不锈钢容器;

c)标准抗拉强度下限值σb >540MPa 的钢材;

d)钢材厚度δs >16mm 的12CrMo 、15CrMoR 、15CrMo ;

其它任意厚度的Cr-Mo 低合金钢; e)进行汽压试验的容器;

f)图样注明盛装毒性为极度危害或高度危害介质的

容器;

h)多层包扎压力容器内筒的A 类焊缝;

i)热套压力容器各单层圆筒的A 类焊接接头;

j)嵌入式接管与圆筒式封头对接连接的A 类焊缝;

k)在焊缝上开孔,开孔中心两侧各不少1.5倍开孔直径范围内的焊缝。

m)凡被补强圈、支座、垫板、内件等所复盖的焊缝。

19

10.8.2.2 除10.8.2.1和10.8.2.3规定以外的容器,允许对其A 类及B 类焊接接头进行局部射线或超声波检测 检测方法按图样规定。检测长度不得少于各条焊接接头长度的20%且不少于250mm 。焊缝交叉部位及以下部位应全部检测,其检测长度可计入局部检测长度之内。 a)先拼板后成形封头上的所有拼接接头;

b)凡被加强支座、垫板、内件所复盖的焊接接头

c)以开孔中心为圆心1.5倍开孔直径为半径的圆中所包容的焊接接头; d)嵌入式接管与圆筒或封头对接连接的焊接接头

e)公称直径不小于250mm 的接管与长颈法兰、接管与接管对接连接的焊接接头。

未规定

20 10.8.4 无损检测标准 按JB4730对焊接接头进行射线、超声、磁粉和渗透检查,其合格指标如下: 10.8.4.1 射线检测

a)若容器及受压元件符合10.8.2.1的规定,不低Ⅱ级为合格; b)若容器符合10.8.2.2的规定,不低于Ⅲ级为合格。 探伤标准

焊缝的射线探伤按GB3323-87《钢熔化焊对接接头射

线照相和质量分级》进行,其检查结果对百分之百探伤的A 类、B 类焊缝,Ⅱ级为合格;对局部探伤A 类及B 类焊缝Ⅲ级合格。

5 结语

中国的压力容器标准已经形成了自己的体系,压力容器设计、制造单位应逐步树立标准是最低要求的概念,在充分理解标准的基础上,制定出企业标准,以提高产品质量。在产品走向世界的同时,完善自身的质量控制水平。