第一章电抗器概述

电抗器是一种电感元件,当在具有电感值L的电抗器线圈器两端产生电抗压降I L X L。在一般情况下,电抗器的电感值L与其结构尺寸有如下关系:

L=W2Λ= W2μAc/Lc

式中W———线圈的匝数;

Λ———磁路的磁导〔H〕。Λ=μH=μAc/Lc

H----磁场强度

μ———磁路的磁导率〔H/m〕,对于空气μ≈μ0=4πx10-7 H/m

Ac———磁路的等效导磁面积(㎡);

Lc———磁路的等效长度(m)。

电抗器就其磁路结构而言,有空气式电抗器和带间隙的铁心式电抗器两种。空气式电抗器无铁心,磁路主要由非铁磁材料(例如空气、变压器油等)构成,其磁导率μ≈μ0,是常数,不随负载电流变化而变化。带间隙的铁心式电抗器(以下简称铁心式电抗器)的磁路由带气隙(或油隙)的铁心柱构成,假若铁心柱中不设置一定长度的气隙,则其磁导将呈非线性,当负载电流超过一定数值时,铁心就会饱和,其磁导率会急剧下降,从而电感、电抗也就急剧下降,会影响电抗器所接系统的正常工作。电抗器按用途来分类主要有并联电抗器、消弧线圈、限流电抗器、饱和电抗器等。

第一节电抗器的基本结构

一、铁心式电抗器的结构

铁心式电抗器的结构与变压器的结构相似,但只有一个线圈———激磁线圈;其铁心由若干个铁心饼叠置而成,铁心饼之间用绝缘板(或纸板、酚醛纸板、环氧玻璃布板)隔开,形成间隙;其铁轭结构与变压器相同,铁心饼与铁轭由压缩装置通过螺杆拉紧,形成一个整体,铁轭和所有的铁心饼均应接地。铁心结构如图1-1所

示,铁心饼由硅钢片叠成,叠片方式有以下几种:

图1-1铁心电抗器的铁心结构

(a)单相电抗器铁心;(b)三相电抗器铁心

(1)平行叠片

其叠片方式如图1-2(a)所示,与一般变压器相同,每片中间冲孔,用螺杆、压板夹紧成整体,适用于较小容量的电抗器。

(2)渐开线状叠片

其叠片方式如图1-2(b)所示,与渐开线变压器的叠片方式相同,中间形成一个内孔,外圆与内孔直径之比约为4:1至5:1,适用于中等容量的电抗器。

(3)辐射状叠片

其叠片方式如图1-2(b)所示,硅钢片由中心孔向外辐射排列,适用于大容量电抗器。

图1-2铁心饼的叠片方式

(a)平行叠片;(b)渐开线状叠片;(c)辐射状叠片

在平行叠片铁心中,由于气隙附近的边缘效应(如图1-3),使铁心中向外扩散的磁通的一部分在进入相邻的铁心饼叠片时,与硅钢片平面垂直,这样会引起很大的涡流损耗,可能形成严重的局部过热,故只有小容量电抗器才采用这种叠片方式。在辐射形铁心中,其向外扩散的磁通在进入相邻的铁心饼叠片时,与硅钢片平面平行,因而涡流损耗减少,故大容量电抗器采用这种叠片方式。

图1-3气隙的边缘效应

铁心式电抗器的铁轭结构与变压器相似,一般都是平行叠片,中小型电抗器经常将两端的铁心柱与铁轭叠片交错地叠在一起,为压紧方便,铁轭截面总是做成矩形或丁形。

二、空心式电抗嚣的结构

空心式电抗器就是一个电感线圈,其结构与变压器线圈相同。空心电抗器的特点是直径大、高度低,而且由于没有铁心柱,对地电容小,线圈内串联电容较大,因此冲击电压的初始电位分布良好,即使采用连续式线圈也是十分安全的。空心式电抗器的紧固方式一般有两种:一是采用水泥浇铸,故又称为水泥电抗器;另一种是采用环氧树脂板夹固或采用环氧树脂浇铸。

空心电抗器都做成单相。组成三相电抗器组时,有三种排列方式。不同的排列方式,相间互感不同,因而对线圈的绕向和匝数的要求也不同。按图1-4(a)排列的电抗

器,为了减少相间支撑瓷座的拉伸力,中间一相线圈的绕向应与上下两相相反;按图1-4(b)排列时,重叠两相线圈绕向相反,另一相与上面的那一相绕向相同;按1-4(c)排列时,则三相绕向相同。

图1-4水泥电抗器三相排列方式

(a)垂直排列;(b)两相重叠一相并列;(c)水平排列在空心式电抗器中,主磁通与导线交链,因此必须充分注意涡流损耗。在电流较大的水泥电抗器中,其线圈均由两根以上的电缆并绕。为了使各并联支路中电流分配均匀,各支路电缆要进行换位,常用的换位法如图1-5所示;水泥电抗器一般用DKL型铝电缆绕制,电缆绝缘为0.72mm的电缆纸,外面再绕包棉纱编织带或玻璃布带作护套,在金属模具中绕制成型后,再浇水泥,待水泥硬化后,进行真空干燥处理,以除去混凝土及电缆外包绝缘中的水分,最后浸防潮绝缘漆。

图1-5线圈各并联支路的换位

(a)单根绕;(b)二根并绕;(c)三根并绕

用环氧树脂板夹固的空心式电抗器外形与水泥电抗器相似,散热性能较好,但长期使用,其夹固件会因导线的电磁振动而松脱,为了克服上述缺点,可用环氧树脂浇铸,这样抗振动的机械强度增加了,但散热能力变差。

第二节铁心式电抗器和空心式电抗器的比较

1.容量

中小型电抗器可采用铁心式结构,而大容量电抗器较多地采用空心式结构,其理由如下:如图1-6所示,

假设在电抗器线圈两端施加正弦交流电压U(有效值),电流为I,铁心不饱和,因此其磁压降可以略去,并忽略漏磁通的影响,则电抗器的容量S可用下式计算:

S=UI

U≈E=ωW(Φm/√2)

Φm/√2=BAc

式中,E———自感电势(V);

W———线圈匝数;

ω———电流的角频率(1/ S);

Φm———磁通最大值(Wb);

B———磁通密度的有效值(Wb/㎡);

Ac———等效气隙导磁面积(㎡)。

由全电流定律知

Σ=WI

式中,H------磁场强度(A/m);

δΣ———气隙总长度(m)。

即:S=ωB H(AcδΣ)

在B、H一定时,S与气隙体积AcδΣ成正比,即S∝AcδΣ当容量S增大时,心柱的横

截面积Ac随着增大,气隙总长度δ

Σ也要增大。当给定单个气隙长度时,气隙数就增多,从而铁心饼数增多,这将给铁心柱的固定带来很大的困难,因此在容量较大的电抗器中越来越多地采用空心式结构。

2 电抗

铁心式电抗器的主磁路由磁导率高的铁磁材料构成,因此对于相同的线圈,铁心式电抗器的电抗值比空心式大。当磁密较高时,铁心会饱和,而导致铁心电抗器的电抗值变小;空心式电抗器的电抗值总是保持为常数。

3 冲击电压的初始电位分布

空心式电抗器没有铁心柱,对地电容小,线圈内串联电容大,因而其冲击电压的初始电位分布良好,而铁心式电抗器由于有铁心柱,对地电容较大,其初始分布特性比空心式差。

4 损耗

在小容量时,空心式电抗器的总损耗比铁心式大;随着容量的增大,铁心式和空心式的差别减小;当容量达到一定值时,两种结构电抗器的损耗基本相同。

5 噪声和振动

在铁心式电抗器中,由于铁心饼的磁致伸缩和铁心饼间的吸引力而产生较大的振动和噪声,而空心式电抗器没有铁心饼,故振动和噪声相对较小。

第二章铁心电抗器的电抗计算当铁心电抗器的线圈中通以交流电流时,它就会产生两部分磁通,如图1-1所示。一部分是主磁通Φm。它沿铁心磁路(铁心饼、饼间气隙、铁轭)闭合,与全部线匝

相交链;另一部分是漏磁通Φσ,它主要沿空气(或油)闭合。图1-2是这种电抗器的等效电路。在等效电路中,主磁通所对应的电抗称为主电抗,而漏磁通所对应的电抗称为漏电抗,铁心电抗器的电抗为主电抗与漏电抗之和。本节将分别对主电抗和漏电抗进行讨论。

图1-1铁心电抗器的磁通及磁势

图1-2铁心电抗器的等效电路

第一节主电抗计算(磁路法)

铁心电抗器的主电抗

Xm=ωLm

式中,Lm为主磁路对应的电感,即主电感(H),

Lm=W2Λ

式中,W———电抗器的总匝数;

Λ———主磁路的磁导。

为了较准确地计算主磁导Λ,首先研究一下主磁通磁力线的分布。如图1-3所示,主磁通的磁力线可分为两部分,第一部分是穿过铁心饼下气隙面积的磁力线,假定它们都垂直射入(或射出)铁心饼截面,分布是均匀的,这一部分磁路对应的磁导记为Λm1;第二部分是除了第一部分之外的主磁通的磁力线,它们是由边缘效应所产生的,其路径近似为半圆,这一部分磁路对应的磁导记为Λm2,则

Λ=Λm1+Λm2

图1-3 气隙处磁力线分布图

铁心饼下空气隙对应的磁导按下式计算:

Λ=μ0μr Aδ/δ

式中,δ———铁心饼间气隙长度(m);

μr———相对磁导率;(一般视为一个常数1)

μ0———空气相对磁导率;μ0=4πx 10-7 H/m

Aδ———磁路等效导磁面积(㎡),

Aδ= Aδ1+ Aδ2

式中,Aδ1———铁心饼截面的几何面积(㎡);

Aδ2———衍射等效截面的几何面积(㎡)。

Aδ1=A Z/K dp

式中,A Z———铁心柱净截面积(㎡);

K dp———铁心叠片系数。

Aδ2=2ε(a m+b m+2ε)

ε=δ/π㏑(H+δ/δ)

式中,a m———铁心柱最大片宽(m);

b m———铁心柱最大厚度(m);

H———铁心饼高度(m);

当铁心电抗器有n个气隙时,其主电感

Lm=W2Λ= W2μ0Aδ/nδ

其主电抗

Xm=ωLm

=2πf W2μ0Aδ/nδ

=2πf W24πx 10-7 Aδ/nδ

=8π2f W2 Aδ/nδx 106

=7.9 f W2 Aδ/nδx 106

例1-1 已知图1-1所示的三相铁心电抗器的一相铁心柱由7个铁心饼组成,每个

铁心饼高度为h=50mm,每个气隙长度为δ=12mm,w=208;f=50H Z;A Z=471.5cm2 , K dp=0.93;截面圆直径d=270mm;a m=260 mm;b m=224 mm。求该电抗器的主电抗。

解:h=50mm=0.05m

δ=12mm=0.012m

A Z=471.5cm2=0.04715m2

a m=260 mm = 0. 26 m

b m=224 mm=0. 224m

n=7+1=8

ε=δ/π㏑(H+δ/δ)=0.012/3.14x㏑(0.05+0.012/0.012)=0.0063m

Aδ2=2ε(a m+b m+2ε)=2x0.0063x(0.26+0.224+2x0.0063)=0.006257m2

Aδ1=A Z/K dp=0.04715/0.93=0.0507 m2

Aδ= Aδ1+ Aδ2=0.0507+0.006257=0.056957 m2

Xm=7.9 f W2 Aδ/nδx 106=7.9x50x2082x0.056957/8x0.012x106=10.134

第二节漏电抗计算

在计算铁心电抗器的漏电抗时,不管用本章的哪一种方法。都不考虑铁心柱戒气隙的影响,即把电抗器铁心当作普通变压器铁心处理。

(一)饼式线圈的漏电抗计算

1 漏磁场分布及磁势分布

饼式线圈的漏磁场分布如图2-1所示。图中画有4根典型的磁力线。在半径为R 处磁力线交链的安匝数为0;当半径大于R2且小于R时,磁力线所交链的安匝数与X/(R- R2)成正比;当半径小于或等于R2时,磁力线与全部安匝相交链。因此可得到图2-1上部的磁势分布曲线。

图2-1饼式线圈电抗器漏磁场分布及磁势曲线2 漏电抗计算公式推导

在漏磁磁路计算中,认为等效磁路长度为

h e=h/ρL

式中,h———线圈高度(m);

ρL—-—洛氏系数。

ρL=1-2(B H+S)/兀h

各种电抗器的计算公式

各种电抗器的计算公式 加载其电感量按下式计算:线圈公式 阻抗(ohm) = 2 * 3.14159 * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此:电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2*3.14159) ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2*3.14159) ÷ 7.06 = 8.116mH 据此可以算出绕线圈数: 圈数 = [电感量* { ( 18*圈直径(吋)) + ( 40 * 圈长(吋))}] ÷圈直径 (吋) 圈数 = [8.116 * {(18*2.047) + (40*3.74)}] ÷ 2.047 = 19 圈 空心电感计算公式 作者:佚名转贴自:本站原创点击数:6684 文章录入: zhaizl 空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H) D------线圈直径 N------线圈匝数 d-----线径 H----线圈高度 W----线圈宽度 单位分别为毫米和mH。。 空心线圈电感量计算公式: l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44) 线圈电感量 l单位: 微亨 线圈直径 D单位: cm 线圈匝数 N单位: 匝 线圈长度 L单位: cm 频率电感电容计算公式: l=25330.3/[(f0*f0)*c] 工作频率: f0 单位:MHZ 本题f0=125KHZ=0.125 谐振电容: c 单位 F 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q值决定 谐振电感: l 单位: 微亨 线圈电感的计算公式 1。针对环行CORE,有以下公式可利用: (IRON) L=N2.AL L= 电感值(H) H-DC=0.4πNI / l N= 线圈匝数(圈) AL= 感应系数 H-DC=直流磁化力 I= 通过电流(A) l= 磁路长度(cm) l及AL值大小,可参照Micrometal对照表。例如: 以T50-52材,线圈5圈半,其L值为T50-52(表示OD为0.5英吋),经查表其AL值约为33nH L=33.(5.5)2=998.25nH≒1μH 当流过10A电流时,其L值变化可由l=3.74(查表) H-DC=0.4πNI / l = 0.4×3.14×5.5×10 / 3.74 = 18.47 (查表后) 即可了解L值下降程度(μi%) 2。介绍一个经验公式 L=(k*μ0*μs*N2*S)/l

电抗器的选型介绍

并联电抗器:发电机满负载试验用的电抗器是并联电抗器的雏型。铁心式电抗器由于分段铁心之间存在着交变磁场的吸引力,因此噪音一般要比同容量变压器高出10dB左右。并联电抗器里面通过的交流,并联电抗器的作用是补偿系统的容抗。通常与晶闸管串联,可连续调节电抗电流。 串联电抗器:里面通过的是交流,串联电抗器的作用是与补偿电容器串联,对稳态性谐波(5、7、11、13次)构成串联谐振。通常有5~6%电抗器,属于高感值电抗器。 调谐电抗器:里面通过的是交流电,串联电抗器的作用是与电容器串联,对规定的n次谐波分量构成串联谐振,从而吸收该谐波分量,通常n=5、7、11、13、19。 输出电抗器:它的作用是限制电机连接电缆的容性充电电流及使电机绕组上的电压上升率限制在54OV/us以内,一般功率为4-90KW变频器与电机间的电缆长度超过50m时,应设置输出电抗器,它还用于钝化变频器输出电压(开关的陡度),减少对逆变器中的元件(如IGBT)的扰动和冲击。 输出电抗器的使用说明:为了增加变频器到电机之间的距离可以适当加粗电缆,增加电缆的绝缘强度,尽量选用非屏蔽电缆。输出电抗器的特点: 1、适用于无功补偿和谐波的治理; 2、输出电抗器主要作用是补偿长线分布电容的影响,抑制输出谐波电流; 3、有效地保护变频器和改善功率因数,能阻止来自电网的干扰,减少整流单元产生的谐波电流对电网的污染。 输入电抗器:它的作用是限制变流器换相时电网侧的电压降;抑制谐波以及并联变流器组的解耦;限制电网电压的跳跃或电网系统操作时所产生的电流冲击。当电网短路容量与变流器变频器容量比大于33:1时,输入电抗器的相对电压降,对单象限工作为2%,四象限为4%。当电网短路电压大于6%时,允许输入电抗器运行。对于12脉动整流单元,至少需要一相对电压降为2%的网侧进线电抗器。输入电抗器主要应用于工业/工厂自动化控制系统中,安装在变频器、调速器与电网电源输入电抗器之间,用于抑制变频器、调速器等产生的浪涌电压和电流,最大限度的衰减系统中的高次谐波及畸变谐波。 输入电抗器的特点: 1、适用于无功功率补偿和谐波的治理; 2、输入电抗器用来限制电网电压突变和操作过电压引起的电流冲击;对谐波起滤波作用,以抑制电网电压波形畸变; 3、平滑电源电压中包含的尖峰脉冲,平滑桥式整流电路换相时产生的电压缺陷。 限流电抗器:限流电抗器一般用于配电线路。从同一母线引出的分支馈线上往往串有限流电抗器,以限制馈线的短路电流,并维持母线电压,不致因馈线短路而致过低。 消弧线圈:消弧线圈广泛用于10kV-63kV级的谐振接地系统。由于变电所的无油化倾向,因此35kV以下的消弧线圈现很多是干式浇注型。 阻尼电抗器:(通常也称串联电抗器)与电容器组或密集型电容器相串联,用以限制电容器的合闸涌流。这一点,作用与限流电抗器相类似滤波电抗器滤波电抗器与滤波电容器串联组成谐振滤波器,一般用于3次至17次的谐振滤波或更高次的高通滤波。直流输电线路的换流站、相控型静止补偿装置、中大型整流装置、电气化铁道,以至于所有大功率晶闸管控制的电力电子电路都是谐波电流源,必须加以滤除,不让其进入系统。电力部门对于电力系统中的谐波有具体规定。 平波电抗器:平波电抗器用于整流以后的直流回路中。整流电路的脉波数总是有限的,在输出的整直电压中总是有纹波的。这种纹波往往是有害的,需要由平波电抗器加以抑制。直流输电的换流站都装有平波电抗器,使输出的直流接近于理想直流。直流供电的晶闸管电气传动中,平波电抗器也是不可少的。平波电抗器在整流电路中是个重要元件,在中频电源中主要作用是:

三相滤波电抗器参数计算实例

三相滤波电抗器作 一.设计依据 482V 500V 1,电抗器总额定容量16.66kvar 15.51kvar 2,电抗率 4.16% 4.16% 3,总电感量 0.0577mH 0.0619mH 4,电容器安装总容量550Kvar 550Kvar 5,电容器额定电压 480v 500v 6,电容器基波容量383.31Kvar 357.31Kvar 7,成套装置分四组即:50kvar ,100kvar ,200kvar ,200kvar 。 按安装容量分配: 1/2/4/4 故需制做四只三相或12只单相电抗器 二,电抗器制作要求 ⒈ 电抗器的绝缘等级660v 。 ⒉ 电抗器的耐热等级H 级。 ⒊ 电抗器的额定容量S ,0.7Kvar 。 ⒋ 电抗器的电抗率 4.16%。 ⒌ 电抗器的电感1.995mH 。 ⒍ 电抗器的额定电流33.2A 。 ⒎ 电抗器的绝缘耐压5千伏。 三,铁芯计算及材料的选择 ⒈ 硅钢片选用D310取向硅钢片。 2.电抗器容量的确定。 (1)给定无功16.6Kvar 求电容量 C =92102?fU ?=9210500 3146.16??=910785000006.16?=211.46μF (2)根具电容量求容抗 Xc= 6101c ω=61046 .2113141??=15.064?

(3)已知容抗和电抗率求电抗 XL=0.0416064.15?=0.6266624 ? (4)求制作电抗器的电感 L=310?ωXL =310314 6266624.0=1.9957mH (5)根具电容器的容抗和额定电压求电抗器的流 IL=XC u =064 .15500=33.2A (6)求制作电抗器的容量 Q=310-IV =33.2?21310-=0.7kvar ⒉ 铁芯柱截面积的选择。 ⑴按0.7Kvar 计算铁芯柱的截面积。(按三相变 直径 D =kd 4P =69×47.0=6.31cm (KD-经验数据) 铁芯柱圆截面积 S =π×2231.6??? ??=3.14×9.55=312cm 电抗器的电压 V =P ÷I =0.7÷33.2=21V 一、 硅钢片宽度的选择 1 硅钢片宽度尺寸的计算 E =(2.6-2.9)2LI =2.922.330019957.0?=4.3cm 取4.8 2 铁心厚度尺寸的计算 ⑴ 净厚度B =S ÷E =31 2cm ÷4.8cm =6.5 cm 硅钢片数为:6.5÷0.27=240片 ⑵铁心厚度 s B =B ÷K =6.5 cm ÷0.91=7.15 cm 二、 绕组匝数w 和气隙的计算 ⒈ 绕组匝数的计算w

电抗器设计

07

《电磁装置设计原理——电抗器的设计》
设 计 报 告
姓 学
名 号
专业班号
指导教师 日 期

1
480KV/10KV 电 抗 器 设 计
一.电抗器的额定值和技术要求:
1、 额定容量 S N = 480 KVA 2、 额定电压 U N = 10 KV 3、 阻抗压降 U 1 = 381V 4、 相数 m = 3 5、 额定电流 I N = 419 A 6、 损耗 PCU + PFe ≤ 7000W 7、 线圈温升 TK < 125K 电抗器的主要参数选择结果
二.电抗器的参数计算选择
1. 铁芯参数设计选择
1.1 铁芯直径选择
D = K D 4 S / m = 0.06 × 4 480 / 3 = 0.206m ,
选择 D = 210 × 10 ?3 m ,采用 DQ133 ? 30 硅钢片,查表(5-1)得: 铁芯叠压系数: K dp = 0.95

2
铁芯柱有效截面面积: Az = 291.8 × 10 ?4 m 2 轭有效截面面积: Ae = 321.3 × 10 ?4 m 2 角重: G? = 84.8kg 铁芯最大片宽: BM = 0.2m 铁芯总叠厚: ? M = 0.178m 铁轭片高: bem = 0.19m 1.2 矩形铁芯长宽确定 举行铁芯的面积由上面查表得到的数据确定,又要求 a/b 为 3, 则可选取长 a=300mm,宽 b=100mm。 有效铁芯截面积等于铁芯面积 X 叠压系数: A S =0.95*300*100=28500 mm 2
2. 线圈参数设计选择
电抗额定值
X1 =
VN
IN
= 381
419
= 0.909
设计后,要满足电抗器的电抗的标幺值为 1~1.025 线圈匝数 初选 B ' = 0.81T , k m = 0.81 ,
W=
k mV 2πfB' AZ
=
0.81× 381 = 60匝 ,取整得: W = 60匝 2π × 50 × 0.87 × 300 × 10 ?4
主电抗计算
初选单个气隙长度 δ = 6.5 × 10 ?3 m ,铁芯饼高度 H B = 50 × 10 ?3 m

各种电抗器的计算公式

各种电抗器的计算公式 The manuscript was revised on the evening of 2021

各种电抗器的计算公式 加载其电感量按下式计算:线圈公式 阻抗(ohm) = 2 * * F(工作频率) * 电感量(mH),设定需用 360ohm 阻抗,因此:电感量(mH) = 阻抗 (ohm) ÷ (2* ÷ F (工作频率) = 360 ÷ (2* ÷ = 据此可以算出绕线圈数: 圈数 = [电感量* { ( 18*圈直径(寸)) + ( 40 * 圈长(寸))}] ÷圈直径 (寸) 圈数 = [ * {(18* + (40*}] ÷ = 19 圈 空心电感计算公式 作者:佚名转贴自:本站原创点击数:6684 文章录入: zhaizl 空心电感计算公式:L(mH)= D------线圈直径 N------线圈匝数 d-----线径 H----线圈高度 W----线圈宽度 单位分别为毫米和mH。。 空心线圈电感量计算公式: l=*D*N*N)/(L/D+ 线圈电感量 l单位: 微亨 线圈直径 D单位: cm 线圈匝数 N单位: 匝 线圈长度 L单位: cm 频率电感电容计算公式: l=[(f0*f0)*c] 工作频率: f0 单位:MHZ 本题f0=125KHZ= 谐振电容: c 单位 F 本题建义c=500...1000pf 可自行先决定,或由Q值决定 谐振电感: l 单位: 微亨 线圈电感的计算公式 1。针对环行CORE,有以下公式可利用: (IRON) L=N2.AL L= 电感值(H) H-DC=πNI / l N= 线圈匝数(圈) AL= 感应系数 H-DC=直流磁化力 I= 通过电流(A) l= 磁路长度(cm) l及AL值大小,可参照Micrometal对照表。例如: 以T50-52材,线圈5圈半,其L值为T50-52(表示OD为英寸),经查表其AL值约为33nH L=33.2=≒1μH 当流过10A电流时,其L值变化可由l=(查表) H-DC=πNI / l = ×××10 / = (查表后) 即可了解L值下降程度(μi%) 2。介绍一个经验公式 L=(k*μ0*μs*N2*S)/l 其中

基于遗传算法的干式空心电抗器优化设计

基于遗传算法的干式空心电抗器优化设计 发表时间:2018-10-22T13:32:46.193Z 来源:《防护工程》2018年第14期作者:倪璐佳1 官云2 [导读] 干式电抗器主要用于补偿电力系统的无功容量。它对于降低系统故障和提高运行质量有着重要的作用 倪璐佳1 官云2 1. 国网浙江省电力有限公司检修分公司浙江台州 318000; 2.国网浙江省电力有限公司台州供电公司浙江台州 318000 摘要:干式电抗器主要用于补偿电力系统的无功容量。它对于降低系统故障和提高运行质量有着重要的作用。本文基于等电阻电压约束,采用改进的自适应遗传算法对空心电抗器进行优化。将该空心电抗器的优化设计方案与原设计方案进行比较,电抗器的成本显著减小,产品性能得到提升,降低了生产成本和运行成本。关键词:干式空心电抗器遗传算法优化设计 1 引言 电抗器是因其电感特性而应用于电力系统中的装置或器件,在电路中起到无功补偿、限流、平波、滤波、阻尼、移相等作用。研究空心电抗器的电磁参数、温升、损耗等对干式空心电抗器的设计,延长其寿命和保障电力系统的安全运行具有重要的意义,这些参数也是优化设计的基础。 2 遗传算法在空心电抗器设计中的应用 干式空心电抗器的设计要综合考虑电感、电流、电流密度、温升和损耗等方面的要求,确定出空心电抗器的结构参数,包括内径、包封数、各包封中的并联层数、各层的匝数以及导线线径等。空心电抗器的优化设计是指在满足规定的性能指标下,以重量最轻为目标,运用合适的优化方法,寻求电抗器产品的最优设计方案。 2.1 设计方法 采用等电阻电压法,将每层导线视作一条支路,则空心电抗器由多条支路并联组成。当空心电抗器的内径、包封数、各包封中的并联层数、各层轴向并联层数、各层径向并联层数和各层导线线径等设计变量确定的情况下,可按照不同的约束条件,求得各层导线得匝数和电流。 假设空心电抗器由n层并联导线构成,可以将每个导线看成是一个线圈,为一条支路。每层线圈的端电压方程为: (2.1) 由式(3.1)可以看出,若,则任意两层线圈的感应电动势相同,所以等电阻电压可以消除环流的影响。 以各层线圈导线中电阻电压相等作为约束条件的设计方法即等电阻电压法,该方法使得整个电抗器的电阻损耗最低。 2.2改进的自适应遗传算法 遗传算法主要由选择、交叉和变异三个基本算子组成。交叉概率Pc和选择概率Pm是影响遗传算法性能的关键。对于交叉概率,Pc 越大,产生新个体的速度越快,但是Pc太大适应度大的个体被破坏的可能性也增大;Pc太小,不易产生新的个体,容易陷入局部最优。对于变异概率,若Pm太大,则遗传算法成了纯粹的随机算法;若Pm太小,则不容易产生新的个体,从而陷入局部最优。因此人们提出了一种自适应遗传算法,其自适应交叉算子和变异算子如下: 式中,表示最大适应度函数值;表示平均适应度函数;表示交叉个体中适应度较大的个体的适应度;f表示变异个体的适应度。由上式可知,当总群适应度比较集中时则增大个体的交叉和变异概率,当种群个体比较分散的则减少个体的交叉和变异概率,可以自适应的调整Pc和Pm的大小。针对遗传算法早熟的问题,对自适应遗传算法的交叉和变异概率加以改进:群体的直径:;个体到平均值点的距离:。然后重点考虑这些点在中间区域的分布情况。

并联电抗器的选择及保护装置的配置

并联电抗器的选择及保护装置的配置 来源:时间:2007-06-13 字体:[ 大中小 ] 投稿 摘要: 本文讨论了在地方电网工程设计实践中,线路并联电抗器的容量、台数、装设地点、继电保护配置等有关技术问题,对设计人员有一定参考价值。 电抗器分为铁芯的和空芯的两大类。铁芯电抗器有线路并联电抗器和消弧线圈两种,其构造与变压器相似,不同的是其铁芯带有气隙,电抗器的线圈只有一个,不分一次和二次。空芯电抗器有水泥电抗器,用电缆做成空心线圈,沿线圈圆周均匀对称的用水泥浇注,把线圈匝间固定起来。水泥电抗器大多用在大容量发电厂或变电站的输配电系统中。 一、并联电抗器容量及台微选择 二、在大电力系统中,并联电抗器的容量、台数、装设地点、中性点小电抗器参数及伏安特性等的选择比较复杂,需对工频暂态及稳态电压升高、潜供电流及恢复电压、发电机自励磁、谐振过电压等方面进行专题计算、模拟试验和分析比较后才能确定。 对地方小电力系统,我们是对工频电压升高,发电机自励磁计算分析后,再根据小电力系统实际情况来确定并联电抗器容量。其推荐值可按下式初步计算。 若线路电压为110~220千伏,线路长度在300公里以下,取0.4~0.45.线路电压为330千伏,线路长度在300公里以上,可取0.5 Ue——电力网额定线电压(千伏)来源:https://www.wendangku.net/doc/349589874.html, Ic.——电力网电容电流(千安) 此值可用计算或直接测量的方法求得.如果能从有关手册查出输电线的电纳,则可直接由下式计算求得:请登陆:输配电设备网浏览更多信息

可查表求得(表略). 根据以上公式计算出并联电抗器容量后进行标准化,选取铁芯式电抗器.其台数决定于并联电抗器总容量的大小,设计容量在10000千乏以上,投切次数少,可选一台集中补偿;8000千乏以下适用于小电力系统、电压等级低,一般选两台分散补偿,有利于运行调整. 并联电抗器可向特种变压器厂订货,选取BKSJ型. 二、装设地点及安装方式 理论上讲,并联电抗器装设地点设在线路的哪一方都可以.但要根据工程实际情况考虑所选并联电抗器电压等级高低、新建工程是否需要补偿,工程扩建时是否有安装地方,控制操作是否方便灵活等各方面因素后再确定. 对大电力系统,补偿容量大,电压高,可集中安装在区域性枢纽变电所高压倒,采用户外安装方式.因投切次数少,在满足开断容量条件下可采用隔离开关和油开关操作. 小电力系统的补偿容量小,电压等级低,可户外分散安装。为了运行、调整投切灵活力便,可采用ZN型真空断路器开关柜. 三、保护装置的配置 (-)装设瓦斯保护.当并联电抗器内部由于短路等原因产生大量瓦斯时,应及时动作并跳闸。当产生轻微瓦斯或油面下降时,应及时发出信号。 瓦斯保护流速整定值的选择,主要取决于并联电抗器容量、冷却方式及导油管直径。目前国内尚无统一标准,均采用经验数据进行整定。 1.并联电抗器容量≤10000千乏、导油管直径≤5.3厘米或瓦斯继电器为QJ1一50型时,流速值可取0.6~0.8米/秒。 2.当并联电抗器容量大于10000千乏以上,导油管直径为8.0厘米或瓦斯继电器为QJ1一80型时,流速值可取0.8~1.2米/秒。 3.对于强迫油循环冷却的并联电抗器不低于1.1米/秒。 (二)装设差动保护或电流速断保护 大容量并联电抗器装设差动保护,小容量若灵敏度满足要求时可装设电流速断保护,以防御并联电抗器内部及其引出线的相间和单相接他短路。在可能出现的最大不平衡电流下,保护装置不应该误动作.并联电抗器装设过电流保护作为差动保护的后备,保护装置带时限动作于跳闸。 (三)装设过负荷保护,以防御电源电压升高和引起并联电抗器的过负荷。保护装置带时限动作后作用于信号。来源:输配电设备网

电抗器工程设计

《单相交流电抗器的简易工程设计》 杜保明2006.03. 内容提要:本文结合产品的工程设计和生产的经验,举例介绍电抗器的铁心选用,线圈设计,磁路间隙,铜损和铁损的概算,温升的测算方法等。 关键词:单相交流电抗器,铁心,线圈,磁路间隙,铜损,高周波铁损概算,温升测算, 电抗器应用范围极为广泛,是电机启动,整流,变频,不间断电源等设备和系统中的不可或缺的部件之一。尤其是在变频和不间断电源系统中,电抗器的品质优劣可能直接决定了系统的性能和成本。 应该根据不同的要求来设计和制造电抗器,从而设计和计算的方法也各有差别。本文仅就不间断电源装置中交流电抗器的工程设计和概算方法进行讨论。 不间断电源的交流电抗器中通过的电流,既有基本频率的额定工作电流,又有进行调制的高频电流,还有相对应的各次高频谐波电流;在保证额定工作电流下的电抗值的同时,还要求保证在过负荷电流和饱和电流下的电抗;同时对电抗器的体积,重量,绝缘级别,尤其是负荷温升都有严格的规定。 交流电抗器的设计和计算依照下面所列的顺序进行。 1.根据对电抗器的基本电气参数要求,进行容量计算,选择铁心; 2.根据铁心及工作磁通密度,计算线圈的匝数和铁心的磁路间隙; 3.确定绕组的连接方式,选择绕组的线径(或载流面积),确定线圈的结构和尺寸; 4.计算绕组的铜损和铁心的铁损,判断绕组负荷温升和铁心负荷温升; 5.电抗器的整体结构设计和外形尺寸的检查。 以上的设计步骤是相互关联的,在步骤和步骤之间,如果发现不合,应随时加以调整。例如,当发现铁心窗口容纳不下绕组时,就要适当调整铁心的窗口尺寸;又如,当发生绕组铜损过大,线圈温升超出要求时,就必须调整绕组的导线载流面积,减小铜损,降低温升;等等。 以下就某型30KV A不间断电源中使用的单相交流电抗器为例,说明单相交流电抗器的简易工程设计和计算方法。 某型号30KV A不间断电源中对使用的单相交流电抗器的要求: 基本工作频率:fo = 50Hz;额定工作电流:I = 51.0 A; 额定工作电流时的电感量:L = 1.485mH±3%; 饱和电流(最大电流):Ip = 122.4A; 饱和电流时的电感量:Lpm ≥L×99%; 调制开关频率和电流:f = 8000Hz;I f = 3.84Arms; 绝缘等级:H 级; 负荷状态:100% 连续;使用的回路电压:AC 415V 安装,使用环境和温度:室内机柜中,卧式,电抗器平均周温45℃; 冷却条件和允许温升:前-后风速2m / s , 温升75℃以下(电抗器温度最高 120℃); 体积:L ≤195mm,W≤105mm,H ≤165mm。

各类电抗器计算

如下 1. 进线电抗器 1.1 进线电抗器的额定电流I LN: 对直流传动装置(6RA70): I LN=0.82I dN (A) 式中:I dN:传动装置额定整流电流,通常即为由其供电的电动机的额定电流 (A)。 对电压型变频器(6SE70): I LN=1.1I CN (A) 式中:I CN:变频器额定输出电流,通常即为由其供电的电动机的额定电流 (A)。 对6SE70中的整流单元和整流/回馈单元: I LN=0.87I dc (A) 式中:I dc:整流单元或整流/回馈单元额定输出电流 (A)。 1.2 进线电抗器的电感值L: 对直流传动装置(6RA70)和6SE70中的整流/回馈单元按压降4%选择L: L=0.04U LN/(30.5×2πfI LN) (H) 式中:U LN:进线电压的线电压有效值 (V) f:电网频率 (Hz) I LN:进线电抗器的额定电流 (A) 当f=50Hz时: L=73.51×U LN/I LN (μH) 也可根据进线电抗器的进线电压U LN和额定电流I LN直接从下面的表1.1~表1.4中选择进线电抗器(适用于f=50Hz)。 对变频器(6SE70)和6SE70中的整流单元,按压降2%选择L: L=0.02×U LN/(30.5×2πfI LN) (H) 式中:U LN:进线电压的线电压有效值 (V) f:电网频率 (Hz) I LN:进线电抗器的额定电流 (A) 当f=50Hz时: L=36.76×U LN/I LN (μH) 也可根据进线电抗器的进线电压U LN和额定电流I LN直接从下面的表1.5~表1.8中选择进线电抗器(适用于f=50Hz)。

无功补偿电抗器的性能与作用

无功补偿用串联电抗器的性能与作用 目前工矿企业无功补偿多采用分组自动跟踪补偿,单组容量多为900kvar以下,一般都将电力电容器,串联电抗器及真空接触器等装于同一柜内,这样就要求电抗器体积小、性能好、重量轻、便于安装维护;现对无功补偿用串联电抗器的用途、性能介绍如下。 一、串联电抗器类种 1、油浸式铁芯电抗器; 2、干式铁芯电抗器; 3、干式空芯电抗器; 4、干式半芯电抗器; 5、干式磁屏蔽电抗器; 二、无功补偿电抗器用途分为: 1、限流电抗器; 2、抑制谐波电抗器; 3、滤波电抗器; 三、串联电抗器的作用是多功能的,主要有: 1、降低电容器组的涌流倍数和涌流频率,便于选择配套设备和保护电容器。根据GB50227标准要求应将涌流限制在电容器额定电流的10倍以下,为了不发生谐波放大(谐波牵引),要求串联电抗器的伏安特性尽量为线性。网络谐波较小时,采用限制涌流的电抗器;电抗率在0.1%-1%左右即:可将涌流限制在额定电流的10倍以下,以减少电抗器的有功损耗,而且电抗器的体积小、占地面积小、便于安装在电容器柜内。采用这种电抗器是即经济,又节能。 2、串联滤波电抗器,电抗器阻抗与电容器容抗全调谐后,组成某次谐波的交流滤波器。滤去某次高次谐波,而降低母线上该次谐波的电压值,使线路上不存在高次谐波电流,提高电网的电压质量。 滤波电抗器的调谐度:

XL=ωL=1/n2XC=AXC 式中A-调谐度(%) XL-电抗值(Ω) XC-容抗值(Ω) n-谐波次数 L-电感值(μH) ω----314各次谐波滤波电抗器的电抗率 3次谐波为11.12% 5次谐波为4% 7次谐波为2.04% 11次谐波为0.83% 高次谐波为0.53% 按上述调谐度配置电抗器,可满足滤除各次谐波。 3、抑制谐波的电抗器,先决条件是需要清楚电网的谐波情况,查清周围用电户有无大型整流设备、电弧、炼钢等能产生谐波的设备,有无性能不良好的高压变压器及高压电机,尽可能实测一下电网谐波的实际量值,再根据实际谐波量来配置适当的电抗器。铁芯电抗器电抗线性度不好,有噪声,空芯电抗器运行无噪声,线性度好,损耗小。 标准规定空芯电抗器容量在100KVAR以下时,每伏安损耗不大于0.03W。例如:单台12000VA电抗率6%的电抗器损耗为360W,三相有功损耗为1080W,这是一个不小的数字。电网上谐波较小时,采用限流电抗器可节省电能。 4、由于设置了串联电抗器,减少了系统向并联电容器装置或电容器装置向系统提供短路电流值。 5、可减少电容器组向故障电容器组的放电电流,保护电力电容器。 6、可减少电容器组的涌流,有利于接触器灭弧,降低操作过电压的幅值。 7、减小了由于操作并联电容器组引起的过电压幅值,有利于电网的过电压保护。 四、串联电抗器的选型原则 用电企业都有自身的特点,对设备有不同的要求,干式电抗器有噪音小、电

电抗器起动时电抗器的选定计算书

电抗器起动时电抗器的选定计算书计算依据 《工业与民用配电设计手册》第三版中P270页表6-16的公式 已知条件 线缆类型:铜 线缆截面S(mm2 )=120.000 线缆长度L(km)=0.025 电机名称:Y(IP44) 电机型号:90L-2 电机功率(kw):2.200 电机转速(r/min):2840.000 电机额定电流(A):4.740 电机起动电流(A):33.000 电机额定电压(kV):0.380 母线短路容量Skm(MVA)=80.000 预接负荷Sfh(MKVA)=0.400 功率因数cosφ=0.850 母线标称电压UM(kV)=10.500 计算要求:母线电压相对值Ustm=0.900 起动电抗器型号: 计算公式和过程 电动机起动电流倍数Kst=Iq/Ir=33.000A/4.740A=6.962 电动机额定容量Srm=1.732UrIr=1.732*0.380kV*4.740A/1000=0.003MVA 电动机额定起动容量Sstm=KstSrm=6.962*0.003MVA=0.022MVA 铜线Xl=(0.08+18.3/S)L=(0.08+18.3/120.000mm2)*0.025km=0.006Ω 预接负荷Qfh=Sfh*SINφ=0.400MKVA*0.527=0.211MVar 电抗值Xk =Um2 /[(Qfh+Skm)(1/Ustm-1)]-Xl-Um2 /Sstm =10.500kV2 /[(0.211MVar+80.000MVA)*(1/0.900-1)]-0.006Ω-10.500kV2 /0.022MVA =-5063.770Ω

空心电抗器

采用高品质的环氧树脂真空浸渍〃并高温固化。该产品具有节能、电感线性度好〃电抗值精确、线圈温升分布均匀、动热稳定性能高。抗短路过载能力强。绝缘强度好〃电磁场均匀性好。损耗低〃温升低。使用寿命长〃基本免维护。噪声低。阻燃、无污染体积小、重量轻和安装运用使用方便等特点 1、额定电压、额定电流、配套电容器; 2、超载能力:1.35倍额定电流下连续运行; 3、热稳定性能:能耐受额定电抗率的倒数倍的额定电流〃时间为2s; 4、动稳定性能:能耐受热稳定电流的2.55倍〃时间0.5s〃无任何热的机械的操作损伤 5、温升:线圈平均温升≤75K(电阻法)。 1.无油结构〃杜绝了油浸电抗器漏油、易燃等缺点〃保证了运行安全。没有铁芯〃不存在铁磁饱和〃电感值的线性度好; 2.应用计算机进行干式空心电抗器优化设计〃可以按照用户的不同使用要求快速准确的设计出最理想的结构参数; 3.采用多层绕组并联的筒形结构〃各包封之间有成通风气道〃散热性好〃热点温度低; 4.绕组选用小截面圆导线多股平行绕制〃可使涡流损耗和漏磁损耗明显减小; 5.绕组外部用浸渍环氧树脂的玻璃纤维缠绕严密包封〃并经高温固化〃使之具有很好的整体性〃其机械强度高〃耐受短时电流的冲击能力强; 6.采用机械强度高的铝质星形接线架〃涡流损耗小; 7.空心电抗器的整个内外表面上都涂有抗紫外线防老化的特殊防护层〃其附着力强〃能耐受户外恶劣的气候条件; 8.安装方式可三相垂直〃也可品字或一字形;户外露天使用可大大减少基建投资; 9.运行安全、噪音低〃不需经常维护; 串联电抗器是电力系统无功补偿装置的重要配套设备。串联电抗器与并联电容器组串联后,能有效地抑制电网中的高次谐波,限制合

9.2.4限流电抗器选择

9.2.4 限流电抗器选择 (1)参数选择:限流电抗器应按表9?2?9所列技术条件选择,并按表中环境条件校验。 表9?2?9中的一般项目,按第9.1节有关要求进行选择,并补充说明如下: 1)普通电抗器k X %>3%时,制造厂已考虑连接于无穷大电源、额定电压下,电抗器端头发生短路时的动稳定度。但由于短路电流计算是以平均电压(一般比额定电压高5%)为准,因此在一般情况下仍应进行动稳定校验。 2)分裂电抗器动稳定保证值有两个,其一为单臂流过短路电流时之值,其二为两臂同时流过反向短路电流时之值。后者比前者小得多。在校验动稳定时应分别对这两种情况,选定对应的短路方式进行。 3)安装方式是指电抗器的布置方式。普通电抗器一般有水平布置、垂直布置和品字布置三种。进出线端子角度一般有90°、120°、180°三种,分裂电抗器推荐使用120°。 (2)额定电流选择:普通电抗器的额定电流选择: 1)电抗器几乎没有过负荷能力,所以主变压器或出线回路的电抗器,应按回路最大工作电流选择,而不能用正常持续工作电流选择。 2)变电所母线分段回路的电抗器应满足用户的一级负荷和大部分二级负荷的要求。 (3)电抗百分值选择:普通电抗器的电抗百分值应按下列条件选择和校验: 1)将短路电流限制到要求值。此时所必须的电抗器的电抗百分值(k X %)按下式计算 k X %≥%100????? ??-''*j nk j nk j j I U U I X I I (9?2?5) 或 k X %≥%100????? ??-''*nk j nk j j j U I I U X S S (9?2?6) 式中 j U ——基准电压,kV ; j I ——基准电流,A ; j X *——以j U 、j I 为基准,从网络计算至所选用电抗器前的电抗标么值; j S ——基准容量,MV A ; nk U ——电抗器的额定电压,kV ; nk I ——电抗器的额定电流,A ; I ''——放电抗限制后所要求的短路次暂态电流,kA ;

铁芯电抗器设计

电气与电子工程学院《电磁装置设计原理》 课 程 设 计 设计题目铁芯电抗器设计 指导老师孙剑波 班级电气1212 姓名曹鹏举 学号U201212040 完成日期2015年 6 月19 日

目录 480KVA/10kV 铁芯电抗器参数列表 (3) 1.电抗器的额定值与技术要求 (4) 2.铁芯参数选择 (4) 3.线圈电压电流及电抗值 (5) 4.线圈匝数 (5) 5.主电抗计算 (5) 6.线圈设计 (6) 7.绝缘设计 (8) 8.绝缘半径计算 (8) 9.线圈漏电抗 (9) 10总电抗 (9) 11.线圈导线每相总长 (10) 12.线圈损耗 (10) 13.线圈导线重量 (10) 14.铁芯窗高 (11) 15.铁芯损耗 (11) 16.总损耗 (11) 17.线圈温升计算 (12) 18.成本核算 (12) 附1:480KVA/10kV 铁芯电抗器设计表格 (13) 附2:铁芯电抗器尺寸图 (17)

480KVA/10kV 铁芯电抗器参数列表

1.电抗器的额定值与技术要求 (1)额定容量Sc=480KV A (2)所接电网电压 10kV (3)频率50Hz (4)相数 3 (5)相电压381V (6)相电流419A (7)绝缘材料耐热等级H级(145℃) (8)总损耗≤7000W(附加损耗系数1.2) (9)铁芯材料DQ133-30 (10)导线材料铜导线ρ145℃=0.02616Ω*mm2/m (11)绕组温升≤95K(附加损耗系数1.35) (12)铁芯饼高度HB=50mm;叠压系数Kdp=0.95 2.铁芯参数选择 (1)铁芯直径 由直径估算公式 ' = D K 其中经验系数 K为经验系数,对于冷轧钢片、铜导线取值为0.054~0.058。 D 取值为0.058进行计算得: '0.2063 == D K 选择D=0.21m查表5-11得: 芯柱有效截面面积 A=0.02918m2 Z 铁轭有效截面面积 A=0.03213m2 e G=84.8kg 角重 A B=0.2m 铁芯最大片宽 M ?=0.178m 铁芯总叠厚 M b=0.19m 铁轭片高 em

电抗器计算公式和顺序

电抗器计算公式和步骤 S=1.73*U*I 4% X=4/S*.9 1. 铁芯直径D D=KPZ0.25 cm K—50~58 PZ—每柱容量kVA 2.估算每匝电压ET ET=4.44fBSP×10-4 V B—芯柱磁密 0.9~1T SP—芯柱有效截面

cm2 3. 线圈匝数 W=UKM/(ET×100)KM—主电抗占总电抗的百分数 U—总电抗电压 V 4. 每匝电压及铁芯磁密 ET=UKM/(W×100) V BM=ET×104/(4.44fSP) T 5. 主电抗计算 选择单个气隙尺寸δ=0.5~3cm 计算行射宽度E E=δ/πln((H+δ)/δ) cm H—铁饼高度,一般5cm 计算行射面积SE

SE=2E×(AM+BM+2E) cm2 AM—叠片总厚度 cm BM—最大片宽 cm 计算气隙处总有效截面积 SM=SF/KF+SE cm2 SF—铁芯截面 KF—叠片系数 计算气隙个数 n=(7.9fW2SM)/(X NδKM×106) XN—电抗Ω 计算主电抗 XM=(7.9fW2SM)/(nδ×108) 如果XM≈X N KM/100则往下进行,否则重新选择单个气隙长度,重复上述计算。 6.

漏电抗计算 Xd=(7.9fW2Sdρ)/(H×108) Ω Sd=2π/3FRF+πRn2-SF/KF ρ=1-2×(RW-RO)/(π×H)式中: F—线圈幅向尺寸 cm RF—线圈平均半径 cm Rn—线圈内半径 cm RW—线圈外半径 cm RO—铁芯半径 cm

H—线圈高度 cm 总电抗X N X N=XM+Xd Ω 附:串联电抗器参数与计算 一基本技术参数 1 额定电压UN (电力系统的额定电压kV) 并联电容器的额定电压U1N 2 额定电流I1 3 额定频率f 4 相数单相三相 5 电抗器额定端电压U1当电抗器流过额定电流时一相绕组二端的电压6 电抗器额定容量P

干式空心滤波电抗器

干式空心滤波电抗器 技术条件 1. 概述: 本技术条件适用于6kV~66kV电力系统,与电容器连接构成调谐滤波回路,使其在音频范围内谐振,用以滤去谐波的电抗器。滤波电抗器可以串联在系统上也可以并联在系统上。 本技术条件不适用于并联连接用的调谐或滤波电抗器,对于此类电抗器可以参考并联电抗器的技术条件。 干式空心滤波电抗器为单相或由单相组成的三相电抗器。 本技术条件用于干式空心滤波电抗器的定义、型号和分类、技术要求、试验方法、检验规则、产品标志及出厂文件,铭牌的基本内容、包装运输及贮存的基本要求等。 2. 引用标准: 下列标准包含的条文,通过在本技术条件中引用而构成的条文。在编制本技术条件时所有版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB10229-88 电抗器 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB1094.1-1996 电力变压器第1 部分总则 GB1094.2-1996 电力变压器第2 部分温升 GB1094.3-2003 电力变压器第3 部分绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.5-2003 电力变压器第5 部分承受短路的能力 GB/T1094.10-2003 电力变压器第10 部分声级测定 GB6450-1986 干式电力变压器 GB 10228-1997 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 2900.15-1997 电工术语变压器、、互感器、调压器和电抗器 GB7449-1987 电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 DL462-1992 高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件 JB5346-1998 串联电抗器

电抗器选择方法

电抗器选择方法 1.1电抗率的选择 ■补偿装置接入处的背景谐波为3次 当接入电网处的背景谐波为3次及以上时,一般为12%;也可采用4.5%~6%与12%两种电抗率。只有3次等零序谐波不需要补偿时也可以选择零序滤波电抗器。 3次谐波含量较小,可选择0.1%~1%的串联电抗器,但应验算电容器装置投入后3次谐波放大是否超过或接近国标限值,并且有一定的裕度。 3次谐波含量较大,已经超过或接近国标限值,一般为12%;也可采用4.5%~6%与12%两种电抗率的串联电抗器混合装设。 ■补偿装置接入处的背景谐波为3次、5次 3次谐波含量很小,5次谐波含量较大(包括已经超过或接近国标限值),选择4.5%~6%的串联电抗器,忌用0.1%~1%的串联电抗器。 3次谐波含量略大,5次谐波含量较小,选择0.1%~1%的串联电抗器,但应验算电容器装置投入后3次谐波放大是否超过或接近国标限值,并且有一定的裕度。 3次谐波含量较大,已经超过或接近国标限值,选择12%或12%与4.5%~6%的串联电抗器混合装设。 ■补偿装置接入处的背景谐波为5次、7次及以上(中频冶炼、电镀、轧机、工业炉、单晶炉等大部分工业负荷为此类负荷) 5次谐波含量较小,应选择4.5%~6%的串联电抗器。 5次谐波含量较大,应选择4.5%的串联电抗器。 ■对于采用0.1%~1%的串联电抗器,要防止对5次、7次谐波的严重放大或谐振;对于采用4.5%~6%的串联电抗器,要防止对3次谐波的严重放大或谐振。 ■补偿装置接入处的特征次背景严重超过了国标限值,需要谐波治理达到国标要求的需要经过专业的技术人员进行滤波设计并特殊定做滤波电抗和其它滤波组件 负荷容量和配电变压器容量相当时选择并联型无功补偿兼谐波治理装置。 负荷容量远小于配电变压器时选择串联型无功补偿兼谐波治理装置。 1.2电抗器类型的选择 电抗器按照结构的不同分为油浸式铁芯电抗器、干式铁芯电抗器、干式空芯电抗器、干式半芯电抗器、干式磁屏蔽电抗器,不同类型的电抗器互有优缺点,需要根据用电现场情况斟酌选择。 理想的电抗器应是有如下特点:无油、无噪音、体积小、线性度好、无漏磁、过流能力强、结构稳定、耐候性强等 1.3■铁芯电抗器 体积小、漏磁小,损耗小,可以装高压柜内,但噪声大,线性度差,有漏磁局部过热的可能,易发生磁饱和,烧毁线圈。系统过压、过流和谐波的影响,致使铁芯过饱和电抗值急剧下降,抑制谐波的能力下降,抗短路电流能力低。干式铁芯式电抗器除上述缺点外,还不能在室外运行。 1.4■干式空芯电抗器 线性度好,噪声小,过流能力强,散热能力强,机械结构简单、坚固,户内外都可使用,基本免维护,但体积大,占地面积大,漏磁范围广,对周围的用电设备电磁干扰大,有功损耗较高。 1.5■半芯电抗器 半芯电抭器是介于铁芯电抭器和空芯电抗器之间的一种新型电抭器,结构简单、线性好、噪音小、维护方便,比空心电抗器体积小、重量轻、损耗小,但由于采用了非线性材料铁芯、其电

电抗器规范

第一章总则 第1.0.1条并联电容器用串联电抗器(以下简称电抗器)的设计选择必须执行国家的技术经济政策,并应根据安装地点的电网条件、谐波水平、自然环境等,合理地选择其技术参数;做到安全可靠、经济合理。 第1.0.2条本标准适用于变电所和配电所中新建或扩建的6~63KV并联电容器装置中电抗器的设计选择。 第1.0.3条本标准所指电抗器是串联于高压并联电容器回路中的电抗器,该电抗器用于限制合闸涌流,减轻电网电压波形畸变和防止发生系统谐波谐振。 第1.0.4条电抗器的设计选择,除应符合本标准的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定。 第二章环境条件 第2.0.1条电抗器的基本使用条件: 一、安装场所:户外或户内; 二、环境温度:-40℃~+40℃; -25℃~+45℃; 三、海拔:不超过1000m; 四、相对湿度:对于户内电抗器月平均相对湿度不超过90%,日平均不超过95%; 五、地震裂度:设计地震基本裂度为8度;即水平加速度0.3g,垂直加速度0.15g; 六、户外式最大风速为35m/s; 七、电抗器的外绝缘泄漏比距不应小于2.5cm/KV。对于重污秽地区可以取3.5cm/KV。 第2.0.2条选用电抗器时,应按当地环境条件校核,当环境条件超出其基本使用条件时,应通过技术经济比较分别采取下列措施: 一、向制造厂提出补充要求,制造符合当地环境条件的产品; 二、在设计中采取相应的防护措施,如采用户内布置、水冲洗、减震装置等。

第三章技术参数选择 第一节电抗率的选择 第3.1.1条电抗率的选择,应使装置接入处n次谐波电压含量和电容器上n次谐波电压值均不超过有关标准规定的限值。 第3.1.2条当仅需要限制合闸涌流时,宜选用电抗率为0.1%~1%的电抗器。 第3.1.3条为抑制5次及以上谐波电压放大,宜选用电抗率为4.5%~6%的电抗器;抑制3次及以上谐波电压放大,宜选用电抗率为12%~13%的电抗器。 第3.1.4条在电力系统谐波电压较大时,应由非线性用电设备所属单位负责采取限制谐波的措施,在采用交流滤波电容器装置时,电抗器应按滤波电抗器的要求选择。 第二节额定值 第3.2.1条电抗器的基本额定参数,应选择下列规定值: 一、额定频率:50Hz; 二、相数:1Φ或3Φ; 三、系统额定电压:6KV,10KV,35KV,63KV; 四、额定电抗率(K):0.1%~1%,4.5%~6%,12%~13%。 第3.2.2条电抗器的额定电流应和与其串联组合的电容器或电容器组的额定电流相等。 第3.2.3条电抗器的额定端电压应等于与其串联组合的一相电容器额定电压的K倍,其值见表3.2.3。 第3.2.4条电抗器的额定容量,应等于与其串联组合的电容器或电容器组额定容量的K倍。