文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电站检修工作票管理实施细则

电站检修工作票管理实施细则

电站检修工作票管理实施细则
电站检修工作票管理实施细则

晓李飞刀发电站检修工作票管理实施细则

第一章总则

第一条为规范晓李飞刀发电站(以下简称公司)工作票管理,明确工作票相关人员职责及流程,保证人身和设备安全,制订本细则。

第二条公司范围内严格执行中电投集团公司《电力生产安全安全规程》(发电厂电气部分、热力与机械部分)(以下简称“安规”)的有关规定。

第二章职责

第三条生产与安全环保监察部(以下简称生安部)主要职责:

(一)是工作票归口管理部门,负责制定《检修工作票管理实施细则》,并监督执行;

(二)负责对工作票签发人、工作负责人、工作许可人资质审查,并以正式文件形式在公司范围及各外委单位公布;

(三)负责对本制度执行情况随时进行检查、考核;

(四)负责每月进行统计分析,必要时对各部门及外委施工单位进行公布。

第四条公司各生产车间以及外委项目部主要职责:

(一)是本制度的执行和责任主体部门,认真按照相关

程序办理和操作;

(二)负责对本部门、本项目部员工培训本制度;

(三)运行车间负责每月对工作票统计、检查、分析、保存,保存期至少三个月。对发现的问题应制定整改措施,及时给予纠正;

第三章工作票应用

第五条需要将生产设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员采取断开电源,隔断与运行设备联系的系统,需要对检修设备进行泄压、吹扫、加锁、悬挂标示牌等任何一项安全措施的检修工作。

第六条需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。

第七条在生产现场进行安装、检修、试验、调试、检查、测量、施工等工作时必须办理工作票。

第八条办理电气第一种工作票的工作有:

(一)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者。

(二)高压室内的二次接线或照明等回路上工作,需将高压设备停电做安全措施者。

(三)其他工作需要将高压设备停电或做安全措施者。

第九条办理电气第二种工作票的工作有:

(一)带电作业和在带电设备外壳上的工作。

(二)控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工

作。

(三)二次接线回路上的工作,无须将高压设备停电者。

(四)转动中发电机励磁回路上的工作。

(五)非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流。

(六)其他工作无需将高压设备停电或做安全措施者。

第十条办理热力机械工作票的工作有:

在生产现场进行检修、试验或安装工作,凡属下列情况之一者,必须填用热力机械工作票。

(一)油、水、气管道、阀门及泵体检修。

(二)闸门、拦污栅、拦污排等金结设备、调速器、水轮机、发电机机械部分检修。

(三)所有与发电有关的辅助机械设备检修。

(四)机组进水口检修闸门及尾水检修闸门、船闸、泄洪闸检修闸门的提、放。

(五)需要运行值班人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的工作。

第十一条动火工作票按照公司《动火工作安全管理办法》执行。动火工作票不能代替检修工作票,所以执行动火工作票必须同时执行检修工作票。

第十二条在发生故障的情况下,需立即进行事故抢修工作(指生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需

立即恢复的抢修和排除故障的工作)以及夜间必须临时检修工作,在时间不允许的情况下,经值长批准,可暂时不填工作票,但必须使用口头命令,口头命令只在本班当班期间内有效。工作许可人和值长必须将原因、工作开始、结束时间及所做措施及时详细记入运行日志内。事故抢修必须将所需安全措施在开工前一次性做完。抢修工作时间白天超过4小时,夜间超过8小时后,应填用工作票,履行工作票许可手续。事故抢修工作,必须明确工作负责人、工作许可人,同填工作票一样做好安全措施、交待注意事项、办理工作许可和工作终结手续。值班负责人应将工作负责人姓名、采取的安全措施,工作开始和结束时间记入值班记录。

第四章人员管理

第十三条工作票签发人、工作许可人和工作负责人应组织每年进行一次《安规》考试,成绩达到80分者及在一周内补考成绩达到80分者,由公司正式履行发文、备案、公布手续。

第十四条工作负责人一般应由在业务技术上和组织能力上能胜任保证安全和保质保量完成任务的人员担任。

第十五条在公司范围内进行生产、检修、试验、基建的外委单位,应在进场前以正式文件将本单位考试合格、符合资质的相关人员名单报送公司,经审核确认后正式发文公布、备案。

第十六条工作票签发人、工作许可人和工作负责人应由公司正式发文公布的人员担任,相关文件要在各控制室存放。

第五章工作票执行程序

第十七条工作票的执行流程:1)填写工作票→2)签发工作票→3)接收工作票→4)布置和执行安全措施→5)工作许可→6)开始工作→7)工作监护→8)工作延期→9)检修设备试运或试验→10)工作终结和工作票终结。

第六章工作票填写

第十八条工作班人员姓名的填写工作票编号

(一)按工作票性质单独编号,编号由时间段和流水号组成

(二)时间段:统一为六位,年份四位,月份两位

(三)流水号:001——999,每月独立编号

第十九条工作班人员姓名的填写

(一)工作班人数在6人及以下要求填写全部工作人员姓名,若超过6人要求写出主要成员6个人的姓名及总人数共××人。

(二)工作班中含外委单位班组、人员的,应写出××公司××等共××人,可不写出全部姓名。

(三)同一部门有两个及以上班组在同一个设备系统、同一安全措施范围内进行检修工作时,可签发一张总的工作

票,工作负责人为总的工作负责人,分项负责人姓名填写在负责的分项工作内容后。总的工作负责人负责统一办理工作票相关手续,协调各班组间工作的正确配合。工作负责人一栏应填入总的工作负责人姓名,各个分项负责人的姓名应按所填工作内容的顺序,填写在工作班成员一栏。

第二十条工作票填写时,设备(系统)名称栏应使用本公司正式使用的设备名称、编号和编码。

第二十一条工作票中对时间的填写要求统一使用24小时制即0—23时,严禁出现“24时”字样。

第二十二条同一个电气设备上高压试验工作票与其它检修工作票不能同时发出。

第二十三条在一个电气连接设备的一部分进行高压试验,另一部分进行检修作业,则应保证两部分有明显断开点,并根据试验电压保持足够的安全距离,在设备检修侧装设接地线。

第二十四条计划检修的工作票至少提前一天发送给接票人;临时安排检修的工作票,应在开工前一小时发送给接票人。

第七章工作许可和终结

第二十五条如在执行工作票安全措施过程中,由于设备或系统原因不能满足工作票所列的安全措施要求,工作许可人可以按照《安规》规定扩大安全措施,但必须请示值长

并征得签发人同意后,方可进行扩大安全措施的工作,并填写在运行补充措施栏内,在有关记录中详细记录扩大措施的内容。

第二十六条若工作地点有保留的带电部分,必须在工作票上明确具体带电部位和带电设备名称,并在现场做好醒目标志和安全措施。

第二十七条工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更检修设备的状态和安全措施。工作中如有特殊情况需要变更时,应事先取得对方的同意并重新履行许可手续。

第二十八条已经签字终结的工作票,应在工作票的右上角盖“已完工”章。作废或未执行的工作票,在工作票的右上角盖“作废”章。

第八章工作票管理

第二十九条公司各相关部门和各施工单位的安全员应每月初对本部门、单位的工作票进行统计分析,每月3日前将上月工作票总数、已执行票数量、作废票数量、不合格数量及不合格原因分析报公司生产与安全环保监察部。

第三十条各部门、项目部应分专业将已执行的工作票集中保存至少三个月。

第三十一条生安部安全专工每月对各部门、项目部工作票执行情况进行抽查,必要时进行全面检查。

第三十二条生安部安全专工每月对工作票进行统计、

分析,对存在的问题提出改进建议。

第三十二条出现下列情况之一者,为执行工作票不合格:

(一)未按规定履行许可手续,或开工前工作负责人、工作许可人没有共同到现场检查;

(二)未按规定履行监护职责,工作前工作负责人未向全体工作人员宣读工作票、进行安全交底,开工后监护人不在现场或不带工作票;

(三)未按规定履行终结手续,结束工作票未检查验收;

(四)变更工作负责人或工作延期未按规定办理手续;

(五)工作班成员未经工作许可人同意擅自变更安全措施;

(六)工作班成员未经工作许可人同意擅自变更工作内容或工作范围;

(七)标示牌悬挂不规范、与工作票要求不符;

(八)其它违反规定、危及人身安全的情况。

第九章附则

第三十三条本制度由公司生安部负责解释并监督执行。

第三十四条本规定自发布之日起执行。

变电站检修工作票制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A61715 变电站检修工作票制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

变电站检修工作票制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、为确保人身和设备安全,进行工作必须办理检修工作票并按检修规程执行,否则值班员有权制止。事故抢修可以不用工作票,但应记录在操作簿内。在开工前必须做好安全措施,并制定专人监护。 二、在电气设备上工作,必须按照规定填写工作票或按命令执行,方式有下列三种:1、填写第一种工作票。2、填写第二种工作票。3、口头或电话命令。 三、填写第一种工作票的工作为:1、在高压设备上的工作需全部停电或部分停电。2、在高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设

变电所第二种工作票

电气第二种工作票 单位:法库风电场 编号: D201611019 1. 工作负责人(监护人): 张 海波 班组 检修班 附页 2 张 2. 工作班成员 (不包括工作负责人) 李基勇 刘强 共2人 3. 工作地点: F9 4. 工作内容 巡检 5. 计划工作时间: 自2016年11月29日13时 10分 至 2016 年 11月29日 16时30 分 6. 工作条件(停电或不停电): 不停电 7. 安全措施: 下列由工作票签发人(或工作负责人)填写 下列由工作许可人填写 1、需值班人员配合 1、 全力配合 2、严防触电 2、严防触电 3、监护好 3、监护好 4、听从指挥 工作票签发人:________ ______年______月______日______时______分 许可开工时间: 年 月 日 时 分 工作许可人:__________ 工作负责人:__________ 11. 工作终结,工作人员已全部撤离,现场已清理完毕,全部工作于___ 年___月___日___时___分结束。接地线共_________组已拆除,全部措施已恢复。 工作负责人:__________ 工作许可人:__________ 12. 备注:_________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ 9. 检修设备需试运(工作票交回,所列安全措施已拆除,可以试运) 10. 检修设备试运后,工作票所列安全措施已全部执行,可以重新工作 允许试运时间 工作许可人 工作负责人 允许恢复工作时间 工作许可人 工作负责人 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分 月 日 时 分

变电所操作票、工作票填写模板

变电站倒闸操作票 单位:编号: 发令人受令人发令时间年月日时分 操作开始时间: 年月日时分操作结束时间: 年月日时分 操作任务: 顺序操作项目√1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 备注: 操作人:监护人: 说明:本票以10kV开关柜开关分闸操作为例,例举“间接位置判断”的选择判据。

亦城煤矿变电站第一种工作票 编号____ ___ 工作负责人:工作班组:计划工 作时间 自年月日时分 至年月日时分 工作人员: 共人工作任务: 工作地点: 工作要求的安全措施应拉断路器(开关)和隔离开关(小车)(注明编号) 断路器(开关):隔离开关(小车): 应投切相关直流电源(空气开关、熔断器、连接片)、低压及二次回路: 应合接地开关(注明编号)、装接地线(注明确实地点)、应设绝缘挡板:应设遮栏、应挂标示牌(注明位置): 线路对侧安全措施:要求线路对侧接地(是/否): 需办理二次设备及回路工作安全技术措施单(是/否):,共张。 签 发 工作票签发人签名:工作票签发时间:年月日时分接 收 收到工作票时间:年月日时分值班人签名:

工作许可满足工作要求的安全措施(是/否): 需补充或调整的安全措施: 1、高压验电器验电,打接地线; 2、穿戴绝缘用具 工作地点保留的带电部位:带电的母线、导线: 带电的隔离开关: 其他: 其他安全注意事项: 现场满足工作要求时间:年月日时分 工作许可人签名:工作负责人签名: 工作终结 年月日时分结束,临时措施拆除,已恢复到工作开始前状态。工作负责人签名:工作许可人签名: 工 作票终结接地线共组已拆除,接地开关共把已拉开。 年月日时分值班人签名: 备注:

变电站检修工作票制度

编号:SY-AQ-09123 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 变电站检修工作票制度 Substation maintenance work ticket system

变电站检修工作票制度 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 一、为确保人身和设备安全,进行工作必须办理检修工作票并按检修规程执行,否则值班员有权制止。事故抢修可以不用工作票,但应记录在操作簿内。在开工前必须做好安全措施,并制定专人监护。 二、在电气设备上工作,必须按照规定填写工作票或按命令执行,方式有下列三种:1、填写第一种工作票。2、填写第二种工作票。3、口头或电话命令。 三、填写第一种工作票的工作为:1、在高压设备上的工作需全部停电或部分停电。2、在高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施。 四、填写第二种工作票的工作为:1、带点作业或在带点设备外壳上工作。2、在监控盘或低压配电箱、配电箱、电源干线上工作。3在二次回路接线上工作,无须将高压设备停电时。

五、检修工作领导人(签发人)的职责:发布检修工作命令,签发检修工作票,根据检修工作任务拟定安全措施,向检修工作负责人交待检修内容和要求,检查检修工作现场,验收后发布检修结束和送电命令。检修工作领导人(签发人)由电气设备主管和部门技术负责人担任。 六、检修工作负责人的职责:接受工作领导人的命令,负责组织和领导检修工作班成员完成检修工作。对检修工作安全和检修工作质量负责。 七、检修工作许可人的职责:接受检修工作领导的命令,执行倒闸操作,完成检修工作票拟定的安全措施并填写在工作票上,做好现场准备工作后,允许工作负责人带领检修人员进入现场。 八、工作票时允许在电气设备上工作的唯一书面依据。工作票应在工作前送交变电站,工作过程中由工作负责人存放在工作地点,每天收工后交回值班员再次复工时,不改变工作内容的可重复连续使用,但仍应履行工作手续。工作负责人在未经工作许可人许可并取得工作票前或交回工作票后,均不得擅自在电气设备上工作。

动土作业安全

动土作业安全管理制度 2010年4月

目录 第一章总则 第二章动土作业票的办理第三章动土作业安全管理 第四章附则

动土作业安全管理制度 第一章总则 第一条为加强施工动土作业安全管理,保证人员安全,避免地下隐蔽设施受破坏,特制定本规定。 第二条本规定适用于江苏力达宁有限公司内进行地面挖掘、钻孔、打桩、爆破、建构筑物拆除等各项破土作业。 第二章动土作业票的办理 第三条动土作业实行工作票管理制度,动土前应办理动土作业许可证(安全作业许可证),动土工作票由公司安全部门管理。动土作业票一式两联,第一联由公司安全部门存留,第二联交动土作业施工单位执行。动土作业要由施工单位填写,送安全部审批。在各项目装置界区内的动土作业,作业周围环境由各项目装置负责人确认并签字;厂区内公用区域内动土作业由厂主管部门对地下隐蔽设施和动土作业周围环境进行确认并签字;厂际间公用区域或厂区外有本公司地下隐蔽设施的区域内动土作业,由公司主管部门进行确认并签字。 第四条对地下情况复杂、危险性较大的动土项目,施工主管部门建设部根据情况组织总经理或分管副总经理、项目负责人、电力科、设备科等部门联合进行现场地下设施交底,根据施工区域相关地质、水文、地下管道、埋地电力电缆等情况向施工单位提出具体要求。 第五条各单位的正常维护、检维修动土作业,新、改、扩建工程项目等界区内动土作业,承担作业项目的单位必须持施工方案到相应管理部门审核并办理动土作业票后方可进行施工作业。 第六条? 动土作业票的有效期。在运行的生产装置、系统界区内最长不超过3天,界区外不超过15天。不能在限期内完成动土作业要重新办理“动土作业票”(续批)。 第三章动土作业安全管理

安全培训 变电所工作票、操作票实施规定题库

变电所工作票、操作票实施规定题库 一、填空 1、变电所印章“已执行”“调度作废”“转下页”“续上页”章规格为(30mm×12mm ) 2、已执行、调度作废、错误作废章印在倒闸操作票、综合令票、安措令票最后一填写内容下一行的(右端) 3、“中调”“区调”章印在倒闸操作票、综合令票、安措令票令号行的(右端) 4、“转下面”章印在倒闸操作票、综合令票、安措令票(左下角)格外与(左边线)对齐,“续上页”章印在倒 闸操作票、综合令票、安措令票任务栏内与左边线对齐位置 5、35KV变电所综合令票包括(中调)综合令票,(区调)综合令票,安措令票包括(中调)安措令票, (区调)安措令票,倒闸操作票包括(依综)倒闸操作票,(依安)倒闸操作票,(依系)倒闸操作票,操作记 录即(口头令)票 6、倒闸操作票在使用前要统一(编号),一个(操作任务)全部填完后在最后一填写内容下一行起左上右下打一(斜直线) 7、若一个操作任务用多页倒闸操作票,操作开始和终了时间写在(第一页上),“已执行”章和操作人、监护 人签名在(最后一张)操作票上 8、填写完的倒闸操作票发生错字、漏字应用(红笔)划两条红线,然后在红线顶部重新填写,每页修改不超过(三个字),即使此票由于填写等原因作废,也不允许撕掉 9、填写好的倒闸操作票要经(监护人)审核,(模拟预演)确认无误后,待调度下达操作令号时,分别签字,并符合DL408第22条规定,方可进行操作

10、调度下达的系统令,首先应原原本本地写在(倒闸操作票中),然后依据(系统令)填写现场倒闸操作票 11、在进行操作联系时双方应先互报单位、姓名、任务、时间;联系时使用(调度术语)(双重名称),不得含混、不得参杂与(本次操作)联系无关的工作 12、操作联系应(一人)负责,严禁中途换人;予令的联系交班人必须对下一班有权受令人交待清楚,联系要认真记录,并复诵(核对无误) 13、任何操作联系必须使用(录音) 14、系统令的操作执行到“待令项”时应向(调度)汇报,待得到调度命令时才允许继续操作,操作前应在倒闸操作票的“待令项”右侧写明(发令调度姓名、时间) 15、变电所值班员接到调度下达的操作任务,(不等于)调度员下达了操作令;只有接到调度员的操作令号时,该倒闸操作票才(允许执行),发布操作令号时间即为该倒闸操作票的(发令时间) 16、操作时必须按倒闸操作票的项目严格认真执行,不得(跳项)(漏项)(添项)(并项),不得擅自(更改)操作顺序及项目 17、操作时应持写好的倒闸操作票操作,(严禁)离开倒闸操作票凭记录操作;并应做到(逐项勾画) 18、在倒闸操作时严禁穿插(口头令)的操作 19、在正常倒闸操作中,发生事故或异常时,应(暂停操作),汇报(调度)先处理事故或异常后与调度联系是否继续操作,(停顿时间)应在备注栏内注明 20、操作过程中如有调度电话,应先(听电话),再(进行操作) 21、在操作过程中操作人和监护人的关系是(被领导)和(领导)的关系,操作人必须听从监护人指挥;如监护人有错误、操作人有权(拒绝操作),并立即向(所领导)汇报

变电所第二种工作票

变电所第二种工作票 编号:AQ-B24-1 1、工作负责人(监护人):________ 班组_______: 工作人员__________________ 2、工作任务_________________________________________________ 3、计划工作时间自__年__月__日__时__分至__年__月___日__时__分 4、工作条件(停电或不停电)__________________________________ _________________________________________________________________ 5、注意事项()安全措施__________________________________ _________________________________________________________________ 工作票签发人签名__________ 6、许可开始时间__年__月__日__时__分 工作许可人(值班员)签名:_______ 工作负责人签名:_______ 7、工作结束时间______年__月__日__时__分 工作负责人签名:_______ 工作许可人值班员签名:_______ 8、备注: 说明:1.支撑对象:*********有限公司《供配电管理制度》《供配电管理制度》;2.适用范围:公司变电站,高压设备上工作、室内接线需停高压设备、 在停电线路上工作及站内各分盘、总盘及主变和35kv各开关的操作;3.要求:变电站操作人员填写,用后以旧换新,由设备部统一发放;4.保存期限 一年。

工作票管理制度范本

内部管理制度系列工作票制度(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-53704 工作票制度 Work ticket system 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 (1)在生产现场进行检修、试验或安装工作时,为了能保证有安全的工作条件和设备的安全运行,防止发生事故,发电厂各分场及多经总公司所属各单位必须严格执行工作票制度。 (2)工作票签发人应由分场主任、副主任,多经各分公司经理、副经理及各工程处主任、副主任签发或由各分场主任、多经总公司经理提出的各专业工程师,检修班组(厂、队)班长、技术员签发本专业、本班组(厂、队)所管辖设备系统的工作票。 (3)工作许可人应由各分场运行主任、工程师、运行值长和各专业运行正副班长担任。 (4)工作票签发人、工作许可人必须经厂安监处安全培训考试合格,总工程师批准后的文件形式书面公布人员名单

报厂部备案,各分场、多经总公司、值长等有关部门发给副本备查。 (5)工作票签发人必须具备的条件: 1)熟悉设备系统及设备性能。 2)熟悉安全工作规程、检修规程、运行规程的有关部分。 3)掌握人员安全技术条件。 4)了解检修工艺。 (6)工作票签发人应对下列事项负责: 1)工作是否必要和可能。 2)工作票上所填写的安全措施是否正确和完善。 3)经常到现场检查工作是否安全地进行。 (7)工作许可人必须具备的条件: 1)正确地将生产设备、系统投入(停止)运行或投入(退出)备用。(系统指为:汽、气、水、油、烟、风、冲灰放灰等)。 2)正确确定运行方式和操作、调整、保障人身、设备的安全和经济运行。 3)严格审批工作票中所采取的安全措施内容及运行补充内容。

动火工作票管理制度

企业标准动火工作票管理制度 2016-1-29 发布2016-2-1实施

目次 前言 1 范围 2 规范性引用文件 3 术语和定义 4 职责 5 管理内容与方法 6 报告与记录 7 检查与考核 附录A(规范性附录)一级动火工作票附录B(规范性附录)二级动火工作票

前言 为落实“管生产必须管安全”的原则,规范某公司动火作业管理工作,确保公司消防安全,特制订本制度。 本制度的附录A、B、C、D、G、H、I 是标准的规范性附录,附录E、F是标准的资料性附录。 本制度由某公司标准化委员会提出并归口。 本制度由某公司标准化办公室组织起草。 本制度的主要起草人: 本制度的审核人: 本制度的审定人: 本制度的批准人: 本制度由某公司标准化委员会负责解释。

动火工作票管理制度 范围 本制度规定了某公司动火工作票管理内容、要求及程序。 本制度适用于某公司各部门及相关方。 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本制度的引用而成为本制度的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 中华人民共和国主席令(第六号)中华人民共和国消防法 中华人民共和国公安部令第61号机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 GB 26164.1-2010 电业安全工作规程(第1部分:热力和机械部分) GB 26860-2011 电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分) DL 5027-2015 电力设备典型消防规程 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 动火作业 是能直接或间接产生明火的作业,应包括熔化焊接、压力焊、钎焊、切割、喷枪、喷灯、钻孔、打磨、锤击、破碎和切削等作业。 职责 综合部 负责组织动火工作管理制度编制、修订。 负责公司动火工作票签发人培训考试。 负责一级动火工作票消防安全措施的审核。 EHS部 参与动火工作票管理制度的编制。 负责一级动火工作票消防安全措施的审核,监督现场消防安全措施的落实。 负责动火工作票收集统计分析。 负责审查动火工作票相关人员资质。 发电部 参与动火工作票管理制度的编制。 负责动火工作票的许可工作。 负责测定可燃性、易爆气体含量或粉尘浓度。 负责对动火工作许可人的培训、考核工作。 负责动火工作票审核及月度合格率统计并报送EHS部。 技术支持部 参与动火工作票管理制度的编制。 负责动火工作票的签发,落实消防安全措施。 负责对部门及相关方工作负责人的培训、考核及部门工作票签发人申报。 负责部门动火工作票管理工作。

变电所工作票规范

变电管理所工作票规范 目录 1. 总则 2. 使用工作票的一般规定 3. 使用事故应急抢修单的规定 4. 工作票填写说明 4.1变电站(发电厂)第一种工作票填写说明 4.2 变电站(发电厂)第二种工作票填写说明 4.3电力电缆第一种工作票填写说明 4.4 电力电缆第二种工作票填写说明 4.5 变电站(发电厂)带电作业工作票填写说明 4.6 变电站(发电厂)事故应急抢修单填写说明 5. 附录 附录一、工作任务单 附录二、湖南省电力公司“两票”管理与评价标准附录三、事故应急抢修单

1. 总则 1.1 工作票制度是从事电气工作时保障人身、电网和设备安全的重要措施。为了严格、认真、准确无误地进行现场工作,依据国家电网公司《电力安全工作规程》、《湖南省电力公司工作票、操作票制度补充规定》,结合本单位实际,特制订《变电所工作票规范》(以下简称《规范》)。 1.2工作票是在电气设备上工作时履行安全组织措施与技术措施的书面依据。在电气设备上工作,必须严格执行《安规》,并认真执行本《规范》。 1.3所领导、综合办生产人员、各级运行值班人员必须熟悉并遵守本《规范》。 1.4本《规范》有关内容与上级相抵触时,按上一级规定执行。本《规范》解释权属变电所综合办。 2 .使用工作票的一般规定。 2.1工作票应由工作票签发人填写、签发。工作票签发人对由工作负责人填写的工作票应严格审查后亲自签发,并对其正确性负责。 2.2 工作票签发人、工作负责人、工作许可人每年由市局(电厂、公司)统一组织进行一次《安规》考试;考试合格后由市局(电厂、公司)正式行文公布名单,抄送相关单位备查。 2.3 当一个电气连接部分或配电装置全部停电,则所有不同地点的工作,可以发给一张工作票,但要详细填明工作内容。 一台主变压器停电检修,其各侧断路器也配合检修,同时停、送电,可以共用一张工作票,但必须在开工前将工作票内的安全措施一次做完。

施工动土作业票管理规定

石化公司设备检(维)修作业工作票、临时用电作业票、施工动土作业票管理规定 FSSH/WJ 013.508-2009 第一章总则 第一条为了规范设备检(维)修作业、施工动土作业和临时用电作业安全管理,确保施工作业安全顺利地进行,保证员工和企业财产安全,根据《中国石油天然气股份有限公司炼化专业检维修作业安全管理规定》、《中国石油天然 气股份有限公司炼化专业临时用电安全管理规定》、《中国 石油天然气股份有限公司炼化专业动土作业安全管理规定》,结合抚顺石化公司的实际,特制定本管理规定。 第二条设备检(维)修作业、施工动土作业和临时用电作业的安全管理,依照《中国石油天然气股份有限公司炼化专业检维修作业安全管理规定》、《中国石油天然气股份有限公司炼化专业临时用电安全管理规定》、《中国石油天然气股份有限公司炼化专业动土作业安全管理规定》执行。 第三条本规定适用于抚顺石化公司所属各单位及在抚顺石化公司所属各单位进行施工的相关方。

第二章《设备检(维)修作业工作票》管理规定 第四条在石化公司所属各单位区域内进行的设备、设施的检修、维修、抢修等施工作业,必须凭《设备检(维)修作业工作票》(详见附件1)进行作业。 第五条《设备检(维)修作业工作票》由设备检(维)修项目所属单位的设备员(或设备主任)填写。作业票须经项目所属单位有关人员和施工单位有关人员,共同对施工现场进行检查、确认各项安全措施已落实、作业条件已具备、并在作业票上签字后方可生效。 第六条对于生产装置轮班操作岗位,若设备检(维)修项目跨班连续施工,则项目所属单位在换班时必须进行作业票的交接(直至施工结束),并做好记录。每班须按作业票的要求,对施工作业条件进行确认,对于不符合作业票要求的情况,当班人员(岗位班长或操作人员)有权制止施工作业,直至满足作业票要求。 第七条施工过程中涉及到动火、用电、动土、进入有限空间、高空等作业,还要按有关规定办理动火票、临时用电票、施工动土票、进入有限空间作业票、高空作业票,与作业票一起使用,不能互相替代。 第八条施工过程中,项目所在单位应设专人随施工人

变电站第二种工作票

变电站(发电厂)第二种工作票 单位填写工作班组主管单位的名称。编号统一编写 1. 工作负责人(监护人)一个工作负责人只发给一张工作票。 班组填写参加工作班组的名称,不能填写简称 2. 工作班人员(不包括工作负责人): 填写工作班人员的姓名〔不包括工作负责人〕。单一班组人数不超过五人,填写全部人员姓名,超过五人时,可只填写五个人姓名并写上“等”共计×人。 3.工作的变、配电站名称及设备双重名称: 此栏应填写进行工作的变电站、开关站、配电室名称和它门的电压等级。填写站内工作的设备双重名称。 4. 工作任务: 5. 计划工作时间:计划工作时间统一按照公历的年、月、日和24小时制填写(下同) 6. 工作条件(停电或不停电,或邻近及保留带电设备名称): 按〈〈安规〉〉〉要求填写停电或不停,或邻近及保留带电设备名称。 1)不停电是指工作本身不需要将高压设备停电或做安全措施时应写“不停电”。 2)停电是指在战用等低压回路上的工作,需要将低压回路停电时,应写“不停电”。 3)邻近及保留带电设备名称:根据现场实际,写明具体带电部位及有可能触及的相邻部位。 7. 注意事项(安全措施):由工作票签发人填写,填写应根据工作内容,有针对性。 工作票签发人:工作票签发人填好工作票,并审查无误或由工作负责人填写,经过工作票签发人审核无误后,由工作票签发人在一式两联工作票的“工作票签发人”栏内签名,并填写签发日期。 8. 补充安全措施(工作许可人填写): 由工作许可人填写,填写应根据工作内容,有针对性,工作许可人可根据现场实际对工作票

签发人所提安全措施进行必要的补充,没有时写“无”,此栏不能空白。 9.确认本工作票1至8项。 工作负责人与工作许可人按〈〈安规〉〉的要求,办理完工作许可手续,填写许可开始工作时间,分别签名确认。许可时间不能早于计划工作开始时间。 10.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施 工作班人员签名: 工作许可手续完成后,工作负责人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险告知。工作班人员确认工作负责人布置的工作任务和安全措施已交待清楚,并确认无疑问后,工作班成员应逐一在工作票第10项的“工作班组人员签名”栏内签上自己的姓名。 11. 工作票延期:按〈〈安规〉〉的有关规定,提前办理工作票延期手续。由工作负责人提出申请,办理延期手续。工作票只能办理一次延期手续。 12. 工作票终结:全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应 周密检查,待全体工作班人员撤离工作地点后,再向工作许可人交待所修项目、发现的问题、试验结果和存在问题等,并与工作许可人共同检查设备状况、状态(检修后的开关和刀闸因在拉开位置)、有无遗留物件、是否清洁等,然后由工作负责人在工作票上填明工作结束时间,经双方签名后,表示工作终结—即办理完了工作终结手续。 13. 备注: 供工作票签发人、工作许可人填写工作中其它注意事项、需说明的问题以及在其它栏内未能填写的安全措施。

动火工作票管理制度

动火工作票管理制度 1. 目的 为了贯彻《中华人民共和国消防条例》和《电力设备典型消防规程》,加强电力设备的消防工作,规范动火管理,确保维修过程中的安全,特制定本制度。 2. 范围 本制度适用于维修部在生产维护过程中的动火管理工作。 3. 术语 防火重点部位:指火灾危险性大,发生火灾损失大、伤亡大、影响大的部位和场所。一般指燃料油罐区、集控室、网控室、通讯机房、计算机房、档案室、锅炉燃油及制粉系统、汽轮机油系统、氢气系统及制氢站、变压器、电缆层及隧道、蓄电池室、易燃易爆物品存放处等。 4. 职责 4.1 工作负责人职责: 4.1.1办理动火工作票开工和终结; 4.1.2正确安全地组织动火工作; 4.1.3检查应做的安全措施并使其完善; 4.1.4向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育; 4.1.5始终监督现场动火工作; 4.1.6 动火工作期间,终结时保证现场无残留火种。 4.2 动火执行人职责: 4.2.1 动火前必须了解经审核批准且允许动火的动火工作票。 4.2.2 按本工种规定的防火安全要求做好安全措施。 4.2.3 全面了解动火任务和要求,并在规定的范围内执行动火。 4.2.4 动火工作间断、终结时清理并保证现场无残留火种。 4.3 审批人员及工作票签发人 4.3.1 工作必要性。 4.3.2 工作是否安全。 4.3.3 工作票上所列安全措施施否正确完备。 5. 程序 5.1 动火级别划分 5.1.1 一级动火区:是指火灾危险性很大,发生火灾时后很严重的部位。 5.1.2 二级动火区:是一级动火区以外的所有防火重点部位或场所。 动火票级别的确定由动火票签发人按本制度规定审定。 5.2 动火审批程序 5.2.1 一级动火工作票由动火工作负责人填写,经动火部门负责人签发、经营策划部负责人、消防队负责人审核,公司分管领导批准。 5.2.2 二级动火工作票由动火工作负责人填写,动火项目部经理签发,经营策划部、消防队审核,维修部主管经理批准。 5.3 动火现场监护 5.3.1 一级动火在首次动火时,各级审批人和动火工作票签发人均应到现场,检查防火措施是否正确完备,测定可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度

工作票管理制度精选

工作票管理制度 1 适用范围 本标准规定了工作票的管理办法、执行程序、操作步骤和考核办法。 本标准适用于全厂范围内的工作票管理。 2 工作票管理制度 2.1工作票管理及统计考核 2.1.1为保证在垃圾焚烧发电厂生产现场检修或安装时的人身和设备安全,防止事故发生,各级生产人员必须严格执行国家电力公司所颁《电业安全工作规程》中的工作票制度。 3.1.2凡在焚烧-余热锅炉、汽轮机、电气设备及其保护、控制与自动回路上工作者均须履行工作票手续,热力、机械及热工专业作业工作按照《电业安全工作规程》(热力和机械部份)填写热力机械工作票,电气专业按照《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部份)第一、二种工作票制度执行。 2.1.3工作票要用钢笔或圆珠笔填写,一式两份,应正确清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改时应在错字上划两道横线,漏字可在填补处上方或下方作“V”“∧”记号,然后在相应位置补上正确或遗漏的字,字迹应清楚,并在错、漏处盖上工作票签发人、工作许可人或值长的扁形红色印章,以示负责。每页工作票错、漏字修改不得超过三个字。工作负责人填写部分与工作许可人填写部分分开统计。电气工作票对设备名称、编号、动词不得修改。两份工作票中的一份由工作负责人收执。另一份在运行主控室,由工作许可人收执。值班员应将工作票号码、工作任务、许可工作时间及完工时间计入操作记录薄中。 2.1.4工作票的编号按照如下原则执行,由各专业自行编号按顺序使用。

汽机专业:Q-年月日-01,如Q-20070912-01 锅炉专业:L—年月日-01,如L-20070912-01 电气专业:D-年月日-01,如D-20070912-01 化学专业:H-年月日-01,如H-20070912-01 公用机械专业:G-年月日-01,如G-20070912-01 当日本专业有多份工作票时,按照01的顺序递增。 2.1.5工作票一般应由工作票签发人填写并签发,也可由工作负责人填写,由厂部批准的该专业工作票签发人审核后签发。工作票签发人应将工作票全部内容向工作负责人作详细交代。 一个工作负责人在工作时,只能持有一张工作票。 工作票签发人不得担任该项工作的工作负责人。 2.1.6工作票签发人、工作负责人、工作许可人应符合《安规》要求,严格履行应负的安全责任,每年应参加安全培训,经考试合格后由厂部以正式文件公布有资格担任工作票签发人、工作负责人、工作许可人的人员名单。 2.1.7工作票计划开工时间以批准的开工时间为限,在当天未开工且事先又无提出延期要求的工作票作废票处理。办理工作票时,工作许可人、工作负责人双方必须到工作现场,进行安全措施执行情况交底、逐条核对,并记录交底及核对的内容。 2.1.8 事故抢修工作票的执行

变电站检修工作票制度正式版

Through the joint creation of clear rules, the establishment of common values, strengthen the code of conduct in individual learning, realize the value contribution to the organization.变电站检修工作票制度正 式版

变电站检修工作票制度正式版 下载提示:此管理制度资料适用于通过共同创造,促进集体发展的明文规则,建立共同的价值观、培养团队精神、加强个人学习方面的行为准则,实现对自我,对组织的价值贡献。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、为确保人身和设备安全,进行工作必须办理检修工作票并按检修规程执行,否则值班员有权制止。事故抢修可以不用工作票,但应记录在操作簿内。在开工前必须做好安全措施,并制定专人监护。 二、在电气设备上工作,必须按照规定填写工作票或按命令执行,方式有下列三种:1、填写第一种工作票。2、填写第二种工作票。3、口头或电话命令。 三、填写第一种工作票的工作为: 1、在高压设备上的工作需全部停电或部分

停电。2、在高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施。 四、填写第二种工作票的工作为: 1、带点作业或在带点设备外壳上工作。 2、在监控盘或低压配电箱、配电箱、电源干线上工作。3在二次回路接线上工作,无须将高压设备停电时。 五、检修工作领导人(签发人)的职责:发布检修工作命令,签发检修工作票,根据检修工作任务拟定安全措施,向检修工作负责人交待检修内容和要求,检查检修工作现场,验收后发布检修结束和送电命令。检修工作领导人(签发人)由电气设备主管和部门技术负责人担任。

变电站(发电厂)第一、二种工作票格式样本

变电站(发电厂)第一、二种工作票格式样本

单位牡丹江电业局变电检修工区编号 0105062 1.工作负责人(监护人)高玉良班组检修五班 2.工作班人员(不包括工作负责人) 吴广东,常允彬,王新泽,杨伯群,李志昕,贾东海,李晓明,胡晶霞,王德刚 共 9 人3.工作的变、配电站名称及设备双重名称 220kV海林一次变电站 4.工作任务 6.安全措施(必要时可附页绘图说明)

编号 0105062 *已执行栏目及接地线编号由工作许可人填写。 工作票签发人签名韩之谦签发日期: 2010 年 12 月 16 日 10 时 00 分

7.收到工作票时间 2010 年 12 月 17日 07 时 45 分 运行值班人员签名刘殿臣工作负责人签名王新泽 编号 0105062 8.确认本工作票1~7项 工作负责人签名王新泽 工作许可人签名高存鑫许可开始工作时间 2010 年 12 月 17 日 10 时 00 分9.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施,工作班组人员签名: 吴广东,常允彬,王新泽,杨伯群,李志昕,贾东海,李晓明,胡晶霞,王德刚 10.工作负责人变动情况 原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人年月日时分 11.工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间) 工作负责人签名 12.工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分

工作许可人签名年月日时分 编号 0105062 13.每日开工和收工时间(使用一天的工作票不必填写) 全部工作于 2010 年 12 月 17 日 15 时 30 分结束,设备及安全措施已恢复至开工前状态,工作人员已全部撤离,材料工具已清理完毕,工作已终结。 工作负责人签名王新泽工作许可人签名高存鑫 15.工作票终结 临时遮栏、标示牌已拆除,常设遮栏已恢复。未拆除或未拉开的接地线编号 / 等共 / 组、接地刀闸(小车)共1副(台),已汇报调度值班员。工作许可人签名高存鑫 2010 年 12 月 17 日 16 时 00 分 16.备注 (1)指定专责监护人负责监护 (地点及具体工作) (2)其他事项

工作票管理制度

工作票管理制度 1、范围 本制度规定了新能源运营部工作票管理的内容、要求和程序。本制度适用于新能源运营部各个电站及参加我公司电力生产的所有单位。 2、规范性引用文件 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》 《电力安全工作规程(热力和机械部分——2013年版)》中国华电集团公司 《电力安全工作规程(电气部分——2013年版)》中国华电集团公司 3、术语和定义 3.1工作票:在电力生产现场、设备、系统上进行检修作业的书面依据和安全许可证,是检修、运行人员双方共同持有、共同强制遵守的书面安全约定。3.2工作票签发人:是指确认工作的必要和可能性、工作人员安全资质和工作票上所填安全措施是否正确完备的审核签发人员,同时经常到现场检查工作是否安全的进行。须经安全考试合格,主管生产的副总经理或总工程师批准,由公司下文公布。 3.3工作负责人:是指组织、指挥工作班人员安全、保质完成本项工作任务的责任人员。工作负责人的条件要符合《电业安全工作规程》的要求。工作负责人必须经工作部门推荐,经过安全考试合格,由安全监察部批准备案并由公司下文公布。 3.4工作监护人:是指不参与具体工作,对工作较为熟悉,负责监督和看护工作成员工作行为是否符合安全标准的责任人员。 3.5值班负责人:是指运行当值的主值,掌握设备的运行状态,负责受理工作票,对工作范围内现场安全措施是否满足安全要求的负责人员。值班负责人由新能源运营部推荐,经过安全考试合格,由安全监察部批准备案,并由公司下文公布。 3.6工作许可人:是指当值(班)的运行人员,在值班负责人的指挥下完成各项安全措施,负责办理工作许可、中断、转移和终结手续的人员。工作许可人由

变电站第一种工作票(苏文版)

工作票填写一 —变电检修专业 一、题目内容 1.工作任务:110kV白玉变电站1号主变压器试验、本体加油,1101、101开关检修试验。 2.变电站接线方式(见附图):110kV、10kV均为单母分段接线,现场设备间隔布置与主接线图一致。110kV刀闸为电动操作,但不能远方操作,10kV开关为中置式手车开关。检修方式下,110kV Ⅰ、Ⅱ母和10kVⅠ、Ⅱ母运行。 3.工作单位:苏文电能科技股份有限公司 4.工作班组:变电检修一班 5.工作负责人:张宏 6.工作班成员:李天一、王磊、张明、付涛 李思廉、何明凯、顺小明、吕俊。 7.工作票签发人:王杰 8.运行值班正值:杨毅、周刚、杨军 9.调度值班员:马良 10.计划工作时间:2012年7月28日8时至7月30日18时 11.工作人员变动:工作班人员顺小明和吕俊在工作第二天因事离开现场,王鹏参加工作。 12.工作票延期:工作延期至2012年7月31日17时。 二、填写要求 请根据上述任务描述和附件素材填写完整的工作票,要求填写至工作终结。此票由检修人员填写并保存。工作票自己选择。

三、附件 1.一次接线图。

变电站(发电厂)第一种工作票 单位苏文电能编号苏2012-07-001 1.工作负责人(监护人) 张宏班组变电检修一班 2.工作班人员(不包括工作负责人) 李天一、王磊、张明、付涛、李思廉、何明凯、顺小明、吕俊共8人 3.工作的变、配电站名称及设备双重名称 110kV白玉变电站:1号主变压器、1号主变压器1101开关、1号主变压器101开关4.工作任务 5.计划工作时间 自2012 年07 月28 日08 时00 分 至2012 年07 月30 日18 时00 分 6.安全措施(必要时可附页绘图说明)

变电站检修工作票制度实用版

YF-ED-J9523 可按资料类型定义编号 变电站检修工作票制度实 用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

变电站检修工作票制度实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、为确保人身和设备安全,进行工作必须办理检修工作票并按检修规程执行,否则值班员有权制止。事故抢修可以不用工作票,但应记录在操作簿内。在开工前必须做好安全措施,并制定专人监护。 二、在电气设备上工作,必须按照规定填写工作票或按命令执行,方式有下列三种:1、填写第一种工作票。2、填写第二种工作票。 3、口头或电话命令。 三、填写第一种工作票的工作为:1、在高压设备上的工作需全部停电或部分停电。2、

在高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施。 四、填写第二种工作票的工作为:1、带点作业或在带点设备外壳上工作。2、在监控盘或低压配电箱、配电箱、电源干线上工作。3在二次回路接线上工作,无须将高压设备停电时。 五、检修工作领导人(签发人)的职责:发布检修工作命令,签发检修工作票,根据检修工作任务拟定安全措施,向检修工作负责人交待检修内容和要求,检查检修工作现场,验收后发布检修结束和送电命令。检修工作领导人(签发人)由电气设备主管和部门技术负责人担任。 六、检修工作负责人的职责:接受工作领

11工作票管理制度规定

H N P D 华能发电有限责任公司管理制度 HNPD-04-AQ11 工作票管理规定 2007-07-04发布 2007-07-04实施 华能发电有限责任公司发布 华能发电有限责任公司

工作票管理规定 第一章总则 第一条为规华能发电有限责任公司(以下简称“公司”)工作票的管理,严格执行原电力部《电业安全工作规程》、华能国际股份《工作票和操作票管理办法》,防止人身事故和误操作事故的发生,根据公司的实际情况,特制订本规定。 第二条本规定根据国家电力公司颁发的《安全生产工作规定》及原电力部颁发的《电力工业技术管理法规》、《电业安全工作规程》(“热力和机械部分”及“发电厂和变电所部分”)、《电力设备典型消防规程》的有关规定,华能国际股份《工作票和操作票管理办法》,及公司实践经验,并结合公司的具体情况制订。 第三条安全生产,人人有责。各级领导必须以身作则,充分发动群众,依靠群众,充分发挥安全保证体系和安全监督体系的作用,贯彻执行本办法。 第四条本规定适用于公司所属从事生产的各部门(含多经公司)。各级管理人员、生产技术人员、运行人员、检修人员以及本规定涉及到的有关人员均必须认真学习本办法,并严格贯彻执行。 第五条本规定适用于华能发电有限责任公司工作票管理。 第六条本规定制定了华能发电有限责任公司工作票管理责任。 第二章工作票管理 第七条通则 (一)工作票的分类 工作票分为电气工作票和热力机械工作票,如属外包工程,则应分为外包工程电气工作票和外包工程热力机械工作票。 (二)工作票的填用围 1.凡在电气设备上工作,必须填用电气工作票(格式见附件1); 2.凡在热力和热控设备上进行安装、检修、维护或试验的工作,需要对设备采取安全措施的或需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的,必须填用热力机械工作票(格式见附件3);

变电站(发电厂)第二种工作票(216)

变电站(发电厂)第二种工作票 单位北京华商远大电力建设有限公司工程部编号007 1.工作负责人(监护人)杨培刚班组二班 2.工作班人员(不包括工作负责人) 周恩佳、高冬存、周金生、师春龙、董立宝、郝志国、曹国华、孙秀臣、张朝阳、祝玉宝、程桂涛 共11人3.工作的变、配电站名称及设备双重名称 110kV 北极寺变电站 5.计划工作时间自2015年12月15日08时00分至2015年12月15日23时00分6.工作条件(停电或不停电,或邻近及保留带电设备名称) 不停电 7.注意事项(安全措施) 1)工作人员进入施工现场必须戴好安全帽,听从工作负责人统一指挥; 2)施工人员进入电缆夹层不能踩踏电缆,注意周围物体不要被磕碰; 3)工作前,应先通风,排出浊气,再用气体检测仪检测有害气体含量,检测合格后方可开始工作,填写有限空间作业申请单; 4)施工人员进入现场注意周围带电设备,不动与工作内容无关的任何设备及电源; 5)如遇任何异常情况立即停止工作,并向值班人员汇报; 6)工作完成后及时做好封堵工作,消票前通知值班人员进行验收。

工作票签发人签名:签发日期:年月日时分8.补充安全措施(工作许可人填写) 9.确认本工作票1~8项 工作负责人签名工作许可人签名 许可工作时间:年月日时分 10.确认工作负责人布置的工作任务和安全措施工作班人员签名: 11.工作票延期 有效期延长到年月日时分 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 12.工作票终结 全部工作于年月日时分结束,作业人员已全部撤离,材料工具已清理完毕。 工作负责人签名年月日时分 工作许可人签名年月日时分 13.备注

相关文档
相关文档 最新文档