文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 进场材料质量检验标准及方法

进场材料质量检验标准及方法

进场材料质量检验标准及方法
进场材料质量检验标准及方法

进场材料质量检验标准及方法

填写委托单须知

各施工单位:

委托单填写的正确与否直接影响着检验的质量及检验速度,也与施工单位的施工进度息息相关,为了方便你们的施工正常进行,也为了我们的检验工作顺利进行,为此,我公司要求各施工单位应做到每个检验项目分别填写一张委托单,不要混淆,在填写委托单时一定要为我一、水泥安定性、强度

出厂日期、出厂编号、取样地点、代表批量、使用部位。

二、钢筋原材

生产厂家、供销部门、代表批量、批号(炉号)、使用部位。三、钢筋焊接(电弧焊、电渣焊、闪光对焊、气压焊)机

械连接:(直螺纹、锥螺纹、套筒冷挤压、镦粗直螺纹连接)

焊工姓名、上岗证号、代表接头数量、使用部位。

注:直螺纹连接应另取3个试件做抗拉强度试验,3个试件均应在同一根钢筋上截取。

四、砼配合比、砂浆配合比

水泥出厂日期、编号、代表批量、砂、石产地、粒径、规格、坍落度、使用部位。

五、砼(砂浆)试块

成型日期、强度等级、规格尺寸、代表方量、砂石产地、粒径、规格、使用部位。

六、砖(烧结普通砖、烧结多孔砖、烧结空心砖、砼加气

块)

生产厂家、规格型号、级别、代表批量、使用部位。

七、土壤击实(素土、灰土)

石灰产地、土样来源、灰土比例、使用部位。

八、防水材料(卷材、涂料)

名称、生产厂家、供销部门、规格型号、送样数量、代表批量、使用部位。

九、砂石

产地、种类、粒径、代表方量(400m3或600t)、使用部位。

委托单的填写全面便于我们正准确、更快的提供检验报告。如不按要求填写,我们也不能及时、准确为你们提供检验报告。望能给我们提供齐全、准确的委托单,注:(请将取样人、见证人、委托人名用正楷字填写)

常用建筑材料质量检验取样方法

常用建筑材料质量检验取样方法 第一节水泥取样方法 一、主要水泥品种、标号、代号 1、硅酸盐水泥分:42.5、42.5R、52.52.5R、62.5、62.5R、72.5R七个标号, 分两种类型,不掺混合材料的称Ⅰ型硅酸盐水泥,代号P·Ⅰ,掺混合 材料的称Ⅱ型硅酸盐水泥,代号P·Ⅱ。 2、普通硅酸盐水泥分:32.5、32.5R、42.5、42..5R、52.5、52.5R、62.5R七 个标号,代号P·0。 3、矿渣、火山灰、粉煤灰硅酸盐水泥分为:275、325、425、425R、525、 525R、625R七个标号,代号分别为P·S、P·P、P·F。 二、引用标准 1、GB12573-90《水泥取样方法》 2、GB175-99《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 3、GB1344-99《矿渣、火山灰、粉煤灰硅酸盐水泥。 三、标志 水泥袋上应清楚标明:工厂名称、生产许可编号、品种名称、代号、标号、包装年月日和编号,包装袋两侧应印有水泥名称和标号,硅酸盐水泥和普通水泥的印刷采用红色,矿渣水泥采用绿色,火山灰和粉煤灰采用黑色。 (注:水泥取样方法) 1、安定性——用雷夹法或沸煮法必须检测合格; 2、废品——凡MgO、SO3,初凝时间、安定性中任一项不符要求; 3、不合格——凡细度、终凝、不溶物、烧失量、强度任一项; 水泥包装中水泥品种、标号、工厂名称、出厂编号不全也属于不合格产品。 四、验收批 以同一生产的同一出厂编号水泥为一个取样单位(即验收批) 五、取样方法和取样数量 水泥试验必须在同一编号水泥的不同部位处等量采集,取样点在20点以上。

取得的水泥样品经充分混匀后,采用防潮容器包装,重量不少于12㎏。 六、一般试验项目 安定性、强度、标准稠度用水量。 七、填写取样单 内容包括:委托单位、工程名称、建设单位、样品名称、取样时间、代表数量、品种标号、出厂编号或出厂日期或进场日期、要求检测项目、取样人、见证人、见证号等。

材料进场验收及质量控制管理办法

材料进场验收及质量控制管理办法

材料进场验收及质量控制管理办法 1.目的 为有效控制材料质量,规范材料进场验收、抽样送检、增加复检等各项工作流程,并明确各岗位职责,保证集团各在建项目使用的工程的材料、设备、构配件质量满足国家规范、图纸、合同要求。 2.说明 1)本管理办法中,进场材料包含材料、设备、构配件等。以下均用材料代替。 2)异地项目实施主体单位为城市公司工程部,深圳项目实施主体为项目部。 3.工作职责 城市公司工程副总/工程经理,对项目的材料进场验收、施工安装、验收交付的质量控制负直接责任,做好各个环节中的质量把关,避免因材料问题对工程质量、安全、成本造成损失。 1)工程副总/工程经理/项目经理 ?组织监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计专业相关工程师 进行进场验收(甲供材); ?明确材料验收工作流程(甲供材); ?确定机构组织人员; ?核实材料进场验收、施工安装、验收交付检查结果。 2)总监理工程师 ?负责安排人员进行材料进场验收、送检、复检工作; ?组织相关单位参加甲限材料的进场验收; ?明确材料(甲限材)验收工作流程和要求。 3)城市公司工程部/项目部甲方工程师 ?准备样板材料; ?落实跟进各相关方(监理公司、相应承包商、供应商、城市公司成采部、设计 专业相关工程师)参加甲供材料的验收,签字确认,移交工作;

4.1.1

4.1.2对材料当场进行对样、验收、抽检(合同有样板要求,见附表一)。 4.1.3涉及到石材、瓷砖等公共部位精装修材料、外墙饰面材料和屋面瓦的,需 城市公司成采部、设计专业同事参与验收。同时填写验收表单,并要求参与验收人员共同签字确认。 4.1.4工程部/项目部在实体验收时,重点核对材料品牌、数量、规格、型号、尺 寸、外观质量等是否满足图纸规范要求。验收过程中保存验收照片及资料,并做详细的台账记录。检查数据结果载入《材料进场验收单》。 4.1.5工程部/项目部在资料验收时,应该检查供应商是否按要求提供了合格的产 品合格证明、出厂质量检验报告等。①对照购货单和厂家发货单,核对数量和项目地点是否一致;②核对进场材料批次和出厂编号,与出厂合格证是否一致。 4.1.6工程部/项目部安排监理公司根据国家规范、招标技术要求(技术参数偏 离)、合同要求对材料进行抽样见证送检。 4.1.7工程部/项目部工程师及项目经理,负责组织填写《材料进场验收单》,甲 方工程师及项目经理、承包商、监理公司、供应商均必须现场在《材料进场验收单》签字确认,如有特殊原因不能马上在现场完成,则要求在材料到场24小时内各单位签字完毕,城市公司工程副总/总监理工程师审查批准后方可办理合同付款。 4.1.8《材料进场验收单》一式肆份,具体见附件二说明要求。 4.1甲限材料的进场验收 4.2.1所有进场的甲限材料,进场时,承包商必须向监理公司进行报验,验收要 求必须符合国家规范、现行技术标准、政策、法规、合同规定的要求。 4.2.2在验收过程中,重点核对材料品牌、数量、规格、型号、尺寸、外观质量 及质保资料等是否满足合同、图纸、规范要求,验收过程中保存验收照片及资料,并做详细的台账进场记录。验收完成,供应商、相关承包商及时填写材料报验报审单,列明材料品牌、批次、数量、种类、型号等。 4.2.3项目监理工程师将随时对材料进行抽检。如果抽检及复检不合格,监理工 程师将上报总监理工程师,由总监理工程师勒令承包商将材料退出现场,按合同进行处罚。

不干胶材料质量检测办法

摘要: 为了尽可能地避免由不干胶材料本身的质量问题引起的不干胶标签印刷故障,在印刷加工前,有必要先对不干胶材料的外观质量进行认真检查,以便在印刷前就能及时发现可能引起印刷加工质量问题的缺陷。 如何检测不干胶材料质量问题,以下五种方法可以参考: 1、检查不干胶材料边缘是否粘连,底纸是否漏涂硅 不干胶材料边缘粘连或底纸上有部分区域漏涂硅油,在印刷加工过程中均会引起排废时面纸断裂,不能正常生产。所以,印刷前先要取一段长1米左右的不干胶材料,用手剥开,看看边缘或其它部分有无不能顺滑一致剥开的部分。通常,面纸和底纸边缘粘连都发生在整卷 涂布的不干胶材料的一个分切卷上,而且一般只发生在外层7米~10米处,所以,遇到分切的卷筒不干胶材料边缘有粘连,不要马上就断言整卷纸都有此毛病。 此外要注意,剥离重量轻的面纸(如60g/m2和80g/m2的面纸)比剥离重量重的面纸所用的力要大,面纸越轻,剥离时手感越紧。也正因为如此,有时按客户所要求的形状去模切客户所选择的不干胶材料时,无法在常规印刷速度下完成。

2、检查不干胶材料是否有毛边 卷筒不干胶材料边缘光洁、无损坏,是确保不干胶标签印刷质量的基础,所以,印刷加工前一定要仔细检查卷筒不干胶材料的分切边缘是否有毛边,是否因储运不当而出现了破损,并且要将卷筒不干胶材料卷下4—5圈,仔细检查其分切边缘。 3、检查不干胶材料上是否有裂纹 不干胶材料在分切时,如果分切刀具调整不合适或刀刃不够锋利,都会在不干胶材料的面纸或底纸上出现裂纹,裂纹处拉出的纤维又会被粘合剂粘住。裂纹的发生可能是连续的,也可能是随机的,可能出现在卷筒不干胶材料的一边,也可能两边都有,所以,不干胶材料上机印刷前,不定要仔细察看其底纸和面纸上是否有小的裂纹。然后,取一段经过上述检查的样纸,剥于底纸再次检查一下面纸和底纸上是否有裂纹,因为裂纹有时是非常小的,只有分开底纸和面纸后才能发现。值得注意的是,由于油墨和粘合剂在印刷过程中会逐渐积存到印刷机的导纸辊上,也会引起不干胶材料边缘出现裂纹。所以,即使已经开始印刷,也不能忽社上述问题。 4、检查卷筒不干胶材料分切端面是否平直、复卷松紧是否一致 如果卷筒不干胶材料的分切端面不齐,不仅会影响印刷时的套准,而且会因模切位置发生变化而发生排废困难;复卷时松紧不一致则会引起印刷时纸张力的变化,张力不均同样会造成印刷质量问题。

材料进场验收制度55360

规范基建工程材料(含构配件及设备,以下统称为材料)的验收工作,确保经验收合格的材料方可用于工程施工。 2 适用范围 适用于三一集团基建工程的材料验收管理,包括材料进场计划、材料样品管理、材料进场验收及材料使用检查等。国内各事业部(子公司)等同执行,海外事业部(子公司)参照执行。 3 职责 3.1施工单位 3.1.1 在项目施工组织设计或施工方案中明确材料的管理,提交月度材料进场计划; 3.1.2 负责材料检测实验室的报审工作; 3.1.3 提交材料样品报审资料,协助基建本部项目部完成样品确认工作; 3.1.4 提交材料进场报审资料,采购合格材料并通知建设单位及监理单位来现场验收,在监理工程师的见证下取样,在监理人员的监督下送检; 3.1.5 执行监理单位下发的不合格材料退场指令;负责合格材料的现场管理,正确使用材料。3.2项目监理部 3.2.1 审核施工单位在施工组织设计(或施工方案)中的材料规划、月度材料进场计划; 3.2.2 对材料样品的品牌、型号及规格进行确认,负责接收、保存及销毁经确认后的材料样品; 3.2.3 是材料质量的第一责任人,负责审核材料进场报审资料,负责材料的现场检验,负责材料的见证取样及见证送检; 3.2.4 总监理工程师与基建本部项目经理“双签”确认材料合格; 3.2.5 监督施工单位正确管理、使用材料。 3.3基建本部项目部 3.3.1 审核施工单位提交的月度材料进场计划; 3.3.2 对材料样品的质量负责,审核材料样品报审资料,组织材料样品的确认工作,向项目监理部移交材料样品; 3.3.3 见证材料的现场检验,项目经理与项目总监理工程师“双签”确认材料合格; 3.3.4 监督施工单位正确管理、使用材料。

保温施工要求及验收标准.docx

外墙保温施工要求及验收标准 一、编制目的: 为规范华瑞紫韵城福景丽园项目外墙外保温工程做法、组成材料的技术要求及验收标准,保证外墙保温节能工程质量,制定本施工及验收标准。 二、基本要求: 1、施工前,要求施工单位根据设计文件和国家有关技术标准针对项目节能保温工程编制专项施 工方案,报监理单位审核通过后报甲方专业工程师确认,方案确认无误后现场采用相同材料和工艺制作样板并对保温锚栓进行现场拉拔试验,样板制作完成经甲方验收合格,样板确认单确认后方可正式施工。 2、保温施工前,保温施工单位、总承包单位、监理、甲方共同对基层质量、外门窗洞口尺寸、 伸出墙面的爬梯、落水管、空调预留洞等预埋件、连接件等进行隐蔽验收,验收通过后办理移交单。 3、基层验收符合要求、外墙48小时淋水试验合格、渗漏点防水处理合格后,先施工3层以下 基座部位,再施工头部造型部位,最后自上而下施工标准层。 4、材料要求:保温材料的选用及要求见下表一,进场的必检材料,按照节能验收规范进行见证 取样,复验合格后方可使用。 5、施工期间,环境温度要求不得低于5℃,不得高于35℃,夏季施工应避免阳光暴晒;5级以 上大风和雨雪天不得施工。施工过程中和施工结束后应做好对成品和半成品的保护。 6、施工现场的安全、劳动保护、防水、防火和环境保护等符合要求。 表一: 墙体基层淋水试验→防水处理→首层安装造型板托架→墙面弹排版线、挂控制线→配置胶 粘剂→粘贴附加翻包网布→保温层施工检查验收与修整→安装锚栓→抹第一层抹面胶浆2-3mm→铺压耐碱玻纤网→抹第二层抹面胶浆3mm→养护5-7天→真石漆涂料施工

四、施工要求: 1、托架安装:保温板奇数层安装钢板直角托架(防锈处理):规格L50x50x5mm(长度300mm, 间距1m设置)、L100*100*5mm和L150*150*5mm(长度同造型宽度设置);托架固定膨胀螺栓长度M12*120mm,间距100mm;如遇混凝土挑檐托架可不再另行设置角钢托架。 2、弹控制线、弹排版线,挂线坠:根据建筑立面设计和技术要求,在墙面弹出外门窗口水平、 垂直控制线、排版线。在外墙阳角、阴角及装饰柱、屋面造型、水平腰线压槽线条、伸缩缝部位挂垂直基准线,控制保温系统的垂直度。 3、粘接翻包加强玻纤网布:在伸缩缝两侧、外门窗洞口、勒脚、阳台、雨棚、女儿墙等顶部系 统尽端处均应做网布翻包处理,翻包网宽度为:胶粘剂粘接100mm于基层墙体+保温板厚度+150mm宽甩出翻包待用。(见附图1、附图2) 4、热固型改性聚苯板外保温系统粘结施工要求: (1)热固型改性聚苯板与基层墙体有效粘接面积不小于保温板面积的50%(见附图3)。 (2)外门窗洞口及周边部位热固型改性聚苯板与基层墙体应满粘;建筑物外墙阳角1.20m宽范围内及女儿墙或檐口部位、所有装饰造型部位材料均满粘。 (3)胶粘剂现场制备,应按产品说明书要求制备胶粘剂,在规定的时间内用完,已表面结皮或凝结的胶粘剂严禁再次加水搅拌使用,违者重罚。 (4)胶粘剂采用点框法布胶:板边一周涂抹不小于100mm宽的胶粘剂,中间8个圆形粘接点直径不小于150mm且四个角部保温锚栓位置与之对应(见附图4)。 (5)墙体转角处,保温板的垂直缝应交错咬合;门窗洞口角部的保温板应用整块板裁出,角部离板缝的距离不小于200mm(见附图4);普通部位不得出现小于200mm宽保温板;保温板之间拼缝不得大于2mm,缝隙用聚氨酯发泡胶填充;施工现场不得现场切割材料。 (6)粘贴后用3m靠尺进行压平操作,用水平尺检查其平整度。 5、水平防火隔离带设置:在每层楼板标高向下设置300mm高泡沫混凝土板的A级水平防火隔离 带,如遇线条造型及出挑构件不能保证在同一水平标高时,则加高该部位的隔离带高度并与大墙面处水平防火隔离带搭接高度不小于300mm。防火隔离带在转角处咬合处理时保证水平拼缝,避免竖向贯通接缝。屋面自结构标高处向上设置不小于500mm高水平防火隔离带。 6、保温锚栓固定: ①保温锚栓采用金属防锈保温钉,保温钉数量要求不小于7个/㎡,保温板尺寸600*1200*50 不少于5个/块(均匀梅花布置);不规则矩形板不少于3个/块(面积小于0.36㎡的); 泡沫混凝土板长度大于500mm的保温锚栓于中间部位2个/块,其余1个。 ②锚栓在粘贴聚苯板24h后,电钻打孔并用电动螺丝刀安装锚栓,严禁用锤砸入。孔深:与结 构层有效锚固深度不小于50mm,墙体的抹灰层不作为锚固深度。锚栓打在与粘胶处对应范围内,阳角处第一个钉离主体墙角100mm,以免损坏墙体。

材料检验规范

流程管理手册材料检验规范 编号:SGT-P1-ZL03 版本:B 编制: 审核: 批准: 日期: 主导部门:ISO办

1.目的 通过严格材料入场检验,加强对施工原材料、成品及半成品的质量控制,有效提高施工质量。 2.适用范围 深圳工程公司下属所有工地原材料、成品及半成品入场时均必须进行此检验。3.术语和定义 无 4.职责 5.流程要求 5.1 检验对象界定 5.1.1、对用于工程的主要材料,进场时必须具备正式的出厂合格证和有具有国家认 可资质单位出具的材质化验单。如不具备或对检验证明有怀疑时,应补作检 验。 5.1.2、工程中所有各种构配件,必须具有厂家批号和出厂合格证。外委加工构配件 的企业必须提供其质量保证体系文件,并明确责任人,由质控部存档。 5.1.3、凡标志不清或认为质量有问题的材料;对质量保证资料有怀疑或与合同规定 不符合的一般材料;由工程重要程度决定,应进行一定比例试验的材料;需 要进行追踪检验,以控制和保证其质量的材料等,均应进行抽检。对于进口 的材料,应有海关商检证明;对于重要工程或关键施工部位所用的材料,则 应进行全部检验。 5.1.4、材料质量抽样和检验的方法,应符合《建筑材料质量标准与管理规程》,要 能反映该批材料的质量性能。对于重要构件还应酌情增加采样的数量。 5.1.5、对进口材料应会同商检局检验,如核对凭证中发现问题,应取得供方和商检 人员签署的商务记录,按期提出索赔。 5.2 检验比率 根据材料信息和保证资料的具体情况,其质量检验程度分免检、抽检和全部检查三种。

5.2.1免检就是免去质量检验过程。对有足够质量保证的一般材料,以及实践证明 质量长期稳定、且质量保证资料齐全的材料,可予以免检。 5.2.2抽检就是按随机抽样的方法对材料进行抽样检验。当对材料的性能不清楚, 或对质量保证资料有怀疑,或对成批生产的构配件,均应按一定比例进行抽 样检验。 5.2.3全检验。凡对进口的材料和重要工程部位的材料,以及贵重的材料,应进行 全部检验,以确保材料和工程质量。 5.3 材料现场检验规范方法《JGJ/T 139-2001》: 材料现场检验,应将同一厂家生产的同一型号、规格、批号的材料作为一个检验批,每批应随机抽取3%且不得少于5件。 5.3.1 铝合金型材《JGJ/T 139-2001》 a)幕墙用铝合金型材应符合铝合金建筑型材GB5237规定的高精度级和铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜总规范GB8013的规定。 b)幕墙配套用铝合金门窗应符合下列现行标准的规定: 铝合金地弹簧门 GB8482 平开铝合门GB8478 平开铝合窗 GB8479 要求提供的质量保证资料:型材的产品合格证、力学性能检验报告。进口型材应有国家商检部门的商检证。 玻璃幕墙工程使用的铝合金型材应进行壁厚、膜厚、硬度和表面质量的检验。 用于横梁、立柱等主要受力杆件的截面受力部位的铝合金型材壁厚实测值不得小于3mm。壁厚的检测应采用游标卡尺或金属测厚仪在杆件的同一截面的至少5个不同部位测量。 铝合金型材膜厚的检验要求阳极氧化最小平均厚度不小于15μm,最小局部膜厚不得小于12μm。粉末静电喷涂涂层厚度平均值不应小于60μm,局部厚度不应大于120μm不应小于40μm。电泳喷涂复合膜局部膜厚部小于21μm。氟碳喷涂涂层平均厚度不得小于30μm,最小局部厚度不应小于25μm。膜厚的检测应使用膜厚检测仪检测。每个杆件在装饰面不同部位的测点检测不少于5个。 铝合金型材的表面质量要求:表面清洁,色泽均匀。不应有皱纹、裂纹、起皮、气泡、腐蚀斑点、电灼伤、流痕、发粘以及膜层脱落等现象。 5.3.2钢结构材料(GB 50205-2001) 幕墙用的钢材应符合下列现行标准的规定 碳素结构钢GB700

工程材料进场验收内容

工程材 料进场验收内容 4.1.3 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 4.1.3.1 钢材出厂合格证及进场检验报告 Ⅰ基本要求和内容 (1)凡结构设计施工图所配各种受力钢筋应有钢筋出厂合格证及力学性能现场抽样检验报告单,出厂合格证备注栏中应由施工单位注明单位工程名称、使用部位和进场数量。 (2)钢筋在加工过程中,如发现脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常现象,应进行化学成分检验或其它专项检验,并做出鉴定处理结论。 (3)使用进口钢筋应有商检证及主要技术性能指标。进场后应严格遵守先检验后使用的原则进行力学性能及化学成分检验,其各项指标符合国产相应级别钢筋的技术标准及有关规定后,方可根据其应用范围用于工程。当进口钢筋的国别及强度级别不明时,可根据检验结果确定钢筋级别,但不应用在主要承重结构的重要部位。 (4)冷拉钢筋、冷拔钢筋、冷轧扭钢筋、冷轧带肋钢筋除应有母材的出厂合格证及力学性能检验报告外,还应有冷拉、冷拔、冷轧后的钢筋出厂合格证及力学性能现场抽样检验报告。 (5)预应力砼工程所用的热处理钢筋、钢绞线、碳素钢丝、冷拔钢丝等材料应有出厂合格证及力学性能现场抽样检验报告,其技术性能和指标应符合设计要求及有关标准规范的规定。 (6)无粘结预应力筋(系指带有专用防腐油脂涂料层和外包层的无粘结预应力筋)现场抽样检验的力学性能技术指标应符合《钢绞线、钢丝束无粘结预应力筋》JG3006的要求。防腐润滑脂应提供合格证,其有关指标必须符合《无粘结预应力筋专用防腐润滑脂》JG3007标准的规定。 (7)预应力筋用锚具、夹具和连接器应有出厂合格证,进场后应按批抽样检验并提供检验报告,其指标应符合标准后方可用于工程。无合格证时,应按国家标准进行质量检验。预应力筋用锚具系统的质量检验和合格验收应符合国家现行标准《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》JGJ85和《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370的规定。 (8)预应力混凝土用金属螺旋管应有出厂合格证,进场后应按批抽样检验,并提供检验报告,其指标应符合国家现行行业标准《预应力混凝土用金属螺旋管》JG/T 3013后方可用于工程。 (9)钢材检验报告应根据有关规定按质控(建)表4.1.3.1-1~12格式内容填写,检验方法应符合国家有关标准。 (10)钢材进场后的抽样检验的批量应符合下列规定: 1)钢筋砼用热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋、低碳钢热轧圆盘条以同一牌号、同一规格不大于60t为一批。

保温节能材料送检规定

保温节能材料送检规定

保温材料的送检要求 建筑节能材料客户送检指南 一、原材料送检 1)膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统 1.膨胀聚苯板(EPS) ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:1200×600mm,二块; ④检测内容:导热系数、表观密度、抗拉强度; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.抹面胶浆 ①执行标准:JG149-2003、JG/T3049-1998; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 2.胶粘剂 ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:8kg; ④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(分与水泥砂浆、与膨胀聚苯板); ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 3.耐碱玻纤网格布 ①执行标准:JG149-2003; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块; ④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率; ⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。 4.锚固件 ①执行标准:JG149-2003附录F; ②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。 ③取样规格数量:一组20只; ④检测内容:锚栓抗拉承载力标准值;

钢铁材料的质检方法及其应用

钢材质量的检验方法及其应用 冶金工厂生产各种钢材,出厂时都要按照相应的标准及技术文件的规定进行各项检验(实验)。科学实验(检验)是科学技术发展的基础,它标志着科学技术发展的水平,是推动科学技术发展的重要手段。冶金产品检验是冶金工业发展的基础,她标志着冶金工业技术水平和冶金产品的质量。应使用各种有效的手段对半成品和成品进行质量检验,检验工序必须作为生产流程中的一个重要工序。 钢的质量检验方法标准包括化学成分分析、宏观检验、金相检验、力学性能检验,工艺性能检验、物理性能检验、化学性能检验、无损检验以及热处理检验方法标准等。每种检验方法标准又可分为几个到几十个不同的试验方法。 (1)化学成分每一个钢种都有一定的化学成分,化学成分是钢中各种化学元素的含量百分比。保证钢的化学成分是对钢的最基本要求,只要进行化学成分分析才能确定某号钢的化学成分是否符合标准。 对于碳素结构钢,主要分析五大元素,即碳、锰、硅、硫、磷;对于合金钢,除分析上述五大元素之外,还要分析合金元素。此外,对钢中的其他有害元素和残余元素也有规定。 (2)宏观检验宏观检验是用肉眼或不大于十倍的放大镜检验金属表面或断面以确定其宏观组织缺陷的方法。宏观检验也称低倍组织检验,其检验方法很多,包括酸浸实验、硫印实验、断口检验和塔型车削发纹检验等。 浸酸试验可以显示一般疏松、中心疏松、锭型偏析、点状偏析、皮下气泡残余缩孔、翻皮白点轴心晶间裂缝,内部气泡、分金属夹杂物及夹渣、异金属夹杂等,并进行评定。 硫印实验是利用钢中硫化物与硫酸反应生成硫化氢,硫化氢与相纸的溴化银反应生成硫化银,使相纸变成棕色这一原理来检查钢中硫的宏观分布情况,并可间接检查其他元素在钢中偏析和分布情况。 端口检验是根据检验目的采取适当的方法将试样折断以检验断口质量,或对在使用过程中破损的零部件和生产制造过程中由于某种原因而导致破损的工件断口进行观察和检验。可按断口的宏观形貌和冶金缺陷将断口分类,以评定钢材质量。 塔型车削发纹检验是检查钢材不同深度处的发纹。试验时将钢材试样车成不同尺寸的阶梯,进行酸浸或磁力探伤后,检查其裂纹程度,以衡量钢中夹杂物、气孔和疏松存在的多少。发纹严重地危害钢的动力学性能,特别hi疲劳强度等,因此,对重要用途的钢材都要进行塔型检验。 (3)金相组织检验这是借助金相显微镜来检验钢中的内部组织及其缺陷。金相检验包括奥氏体晶粒的测定、钢中非金属夹杂物的检验、脱碳层深度的检验以及公众化学成分偏析的检验等。其中钢中化学成分偏析的检验项目又包括亚共析钢带状组织、工具钢碳化物不均匀、球化组织和网状碳化物、带状碳化物及碳化物液析等。 (4)硬度硬度是衡量金属材料软硬度的指标,是金属材料抵抗局部塑性

材料检测与方案

.. 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概述 (3) 三、材料送检取样及留置规定 (3) 1、钢材 (3) 2、钢筋焊接 (4) 3、水泥 (5) 4、沙石 (5) 5、砼配合比,沙浆配合比 (6) 6、结构构件砼强度试件 (6) 7、砌筑沙浆试件 (7) 8、砖砌体原材料 (9) 9、工程外墙饰面砖黏结强度检测 (9) 10、建筑外墙窗“三性”试验 (9) 11、铝合金建筑型材 (9) 12、塑料管材管件 (10) 13、防水材料 (10) 四、材料检测的要求 (10) 五、实体检验试验室的选定 (10)

.. 一、编制依据: 1、该工程施工合同和工程施工图纸。 2、国家和行业颁布的及衡阳市现行有关标准的有关规定。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 5、《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 GB1499-1998 8、《混凝土质量控制标准》 GB50164—92 9、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 GBl499—1998 10、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GBl75—1999 11、《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T50081-2002 12、《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003 13、《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2001 14、《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2003 15、《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 16、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 17、《人民防空工程施工及验收规范》 GB50134-2004 18、《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007

保温材料进场验收标准

保温材料进场验收标准

保温材料进场验收标准 一、岩棉制品检验标准 公司采用的岩棉类保温材料多为岩棉板、岩棉管,岩棉管规格由25~377(内径)×1000×设计厚度,岩棉板1000×630×50、1000×630×100。 岩棉成品的容重为50~200千克/米^3 1、岩棉管 ⑴、目测:岩棉管色泽均匀,无烧焦、结疤现象,管身无破损,管壁厚无肉眼可见的偏差。 ⑵、强度检测:57以下的管壳,手持一端平举,管子应平直、无折断;57~325的管壳,平举1.5米处,自由落下,管壳应无明显的变形,更不应破裂;325及以上的管壳到厂后,管壳应无明显的变形、破裂现象。 ⑶、工具检测:用直尺检测管壳的内径、壁厚、长度。其中长度的允许偏差-3~+5mm;管厚50以下的允许偏差不大于-2~+4mm,50及以上的允许偏差-3~+5mm;内径100以下的允许偏差-1~+3mm,内径100以上的允许偏差-1~+4mm。 ⑷、可燃性检测:用火机点一块撕下的岩棉管,当火机熄灭时,岩棉管应随即熄灭。 2、岩棉板 ⑴、目测:岩棉板色泽均匀,无烧焦、结疤现象,板内无夹

三、离心玻璃丝棉的检验标准 公司采用的玻璃丝棉制品有玻璃丝棉管壳、玻璃丝棉板以及玻璃丝棉毡,其主要用于碱厂、化工厂的绝热保温工程。 玻璃丝棉板、毯的密度24~120千克/米^3,玻璃棉管壳的密度45~90千克/米^3. 1、玻璃丝棉管壳 ⑴、目测:岩棉管色泽均匀,表面平整、纤维分布均匀,没有妨碍使用的伤痕、污迹、破损,轴向无翘曲且端面垂直。 ⑵、强度检测:平举1.5米处,自由落下,管壳应无明显的变形,更不应破裂。 ⑶、工具检测:用直尺检测管壳的内径、壁厚、长度。其中长度的允许偏差-3~+5mm;管厚30以下的允许偏差不大于-2~+3mm,30及以上的允许偏差-2~+5mm;内径108以下的允许偏差-1~+3mm,内径108~219的允许偏差-1~+4mm,内径219及其以上的允许偏差-1~+5mm。 ⑷、可燃性检测:用火机点一块撕下的玻璃丝棉管壳,当火机熄灭时,玻璃丝棉管壳应随即熄灭。 2、玻璃丝棉板 ⑴、目测:表面应平整,不得有妨碍使用的伤痕、污迹、破损,树脂分布基本均匀。 ⑵、强度检测:取一包置于地面,双手置于包上下压,有轻微的

建筑材料进场质量验收检验规范

建筑材料进场质量验收检验规范

目录 1.水泥进场验收 2.钢筋进场验收 3.混凝土进场验收 4.砖砌体进场验收 5.钢构件进场验收 6.砂石材料进场验收 7.水、电、暖、消防材料进场验收7.1.通用管材验收 7.2.电气类主材验收 7.3.给排水主材验收 7.4.暖通类主材验收 8.防水材料验收 9.门窗材料进场验收 10.装饰类材料验收

水泥进场验收 1.质量证明资料检查 (1)资料包括:生产许可证、一年内有效的质量抽检报告、出厂检验单及合格证; (2)检验报告包括内容:厂别、牌号、品种、试验编号、强度等级、出厂编号及日期、抗压强度、抗折强度、初凝时间、凝结时间、安定性、氯化物含量检测项目等。 (硅酸盐水泥初凝不得早于45 min,终凝不得迟于6.5 h;普通水泥初凝不得早于45min,终凝不得迟于10 h;) 2.实物质量检查 (1)水泥袋上应清楚标明:产品名称、代号、净含量、强度等级、生产许可证编号,生产者名称和地址、出厂编号、执行标准号、包装年月日。水泥包装标志中水泥品种、强度等级、生产者名称和出厂编号不全的也属于不合格品。 (2)水泥代号:普通硅酸盐水泥代号P.O;矿渣硅酸盐水泥代号P.S;火山灰硅酸盐水泥代号P.P;粉煤灰硅酸盐水泥代号P.F;复合硅酸盐水泥代号P.C; (3)出厂编号必须与出厂合格证上的编号一致,水泥如果受潮结块或存放时间从出厂日期算起超过三个月,必须重新取样送检,按重新检验后确定的标号使用。 3.现场见证取样检验 1.执行标准:《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 。

2.水泥:同一厂牌、品种、同强度等级、同一出厂编号、同一次进场;散装水泥每500t为一批;袋装水泥每200t 为一批,不足此数亦按一批计。 3.取样应有代表性,每批水泥从不少于20处或20袋取等量水泥混拌均匀后,从中称取不少于12KG水泥作为检验试样。 4.检测项目:强度、安定性、凝结时间、细度等,具体由试验室负责。 4.水泥存放要求: 1、库房存放:水泥库要具备有效地防雨、防水、防潮措施,库门上锁,专人管理,分品种型号堆放整齐,离墙不少于30cm,严禁靠墙,垛底架空垫高(30cm),保持通风防潮,垛高不得超过10袋;抄底使用,先进先出。 2、露天存放:临时露天存放必须要有可靠的毡垫措施,下垫高度不 低于30cm做到防水、防雨、防潮、防风。 3、散灰存放:颖存放在固定容器(散灰罐)内,没有固定容器时,应设封闭的专库存放,并具备可靠的防雨、防水、防潮等措施。

保温施工规范以及验收标准

施工规范 一.施工前的准备工作 1.施工材料 聚合物胶浆粉;耐碱玻纤网格布;锚固件;伸缩缝塑料条、聚苯板(EPS板)或挤塑板(XPS板),挤塑板专用界面剂。 2.施工工具 2.1.设备类 ①手提式低速电动搅拌器(可用电锤代替),额定转速700-1000r/min。 ②搅拌头,用φ12的钢筋,长度为600mm,下部150mm处焊接四只用钢筋弯成半径为75mm的圆形叶片。 ③安全设备,安全带、安全帽、安全网、安全围栏、指示牌、警告牌等。 ④其它设备,插头、插座、防水电线、对讲机等。 2.2.工具类 ①壁纸刀、手锯、钢锯条、剪刀、开槽器、打磨板、螺丝刀、木锤。 ②皮尺、卷尺、2米靠尺、墨线、垂线垂球、水平管、水平尺、绳子。 ③塑料桶、灰浆托板、抹子、阴阳角抿子。 ④砂纸、铁锤、打胶枪、橡胶手套、刷子。 3.施工准备 3.1.与施工有关的人员施工前必须认真阅览施工图纸,并与施工现场进行比对,及时检查现场和图纸变更的情况。 3.2.落实施工材料及施工工具存放地、施工人员食宿安排等相关事宜。 3.3.检查吊篮或脚手架,不得有任何安全隐患。 3.4.检查施工用水、电的情况。 4.施工条件 4.1.按照GB50210-2001《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》普通抹灰标准检查基层墙体。立面垂直度、表面平整度、阴阳角方正、分格条(缝)直线度等项目的允许偏差均不得大于4mm。 4.2.施工期间及完工后的24小时内,环境和基层表面温度均应高于5℃,风力不大于5级。 4.3.严禁雨中施工,遇雨或雨季施工应有可靠的防雨措施。 4.4.夏季施工应做好防晒措施,抹面层和饰面层应避免阳光直射。 三.施工程序 系统的安装施工程序如下图所示: 基层处理- 弹线- 调制聚合物胶浆- 铺设翻包网 布- 铺设保温板- 安装锚固件- 涂抹面层聚合物胶浆- 铺设网 布- 涂抹面层聚合物胶浆- 验收 四.施工要点 1.基层处理 1.1.基层墙体应坚实平整,墙面应清洁,清除灰尘、油污、脱模剂、涂料、空鼓及风化物等影响粘结强度的杂物。 1.2.用2米靠尺检查墙体的平整度,最大偏差大于4mm时,应用1:3的

保温施工要求及验收标准

外墙保温施工要求及验收标准一、编制目的: 为规范华瑞紫韵城福景丽园项目外墙外保温工程做法、组成材料的技术要求及验收标准,保证外墙保温节能工程质量,制定本施工及验收标准。 二、基本要求: 1、施工前,要求施工单位根据设计文件和国家有关技术标准针对项目节能保温工 程编制专项施 工方案,报监理单位审核通过后报甲方专业工程师确认,方案确认无误后现场采用相同材料 和工艺制作样板并对保温锚栓进行现场拉拔试验,样板制作完成经甲方验收合格,样板确认 单确认后方可正式施工。 2、保温施工前,保温施工单位、总承包单位、监理、甲方共同对基层质量、外门 窗洞口尺寸、 伸出墙面的爬梯、落水管、空调预留洞等预埋件、连接件等进行隐蔽验收,验收通过后办理 移交单。 3、基层验收符合要求、外墙48小时淋水试验合格、渗漏点防水处理合格后,先施 工3层以下 基座部位,再施工头部造型部位,最后自上而下施工标准层。 4、材料要求:保温材料的选用及要求见下表一,进场的必检材料,按照节能验收 规范进行见证 取样,复验合格后方可使用。 5、施工期间,环境温度要求不得低于5℃,不得高于35℃,夏季施工应避免阳光 暴晒;5级以 上大风和雨雪天不得施工。施工过程中和施工结束后应做好对成品和半成品的保护。 6、施工现场的安全、劳动保护、防水、防火和环境保护等符合要求。 墙体基层淋水试验→防水处理→首层安装造型板托架→墙面弹排版线、挂控制线→配置胶粘剂→粘贴附加翻包网布→保温层施工检查验收与修整→安装锚栓

→抹第一层抹面胶浆2-3mm→铺压耐碱玻纤网→抹第二层抹面胶浆3mm→养护 5-7天→真石漆涂料施工 四、施工要求: 1、托架安装:保温板奇数层安装钢板直角托架(防锈处理):规格L50x50x5mm(长 度300mm,间距1m设置)、L100*100*5mm和L150*150*5mm(长度同造型宽度设 置);托架固定膨胀螺 栓长度M12*120mm,间距100mm;如遇混凝土挑檐托架可不再另行设置角钢托架。 2、弹控制线、弹排版线,挂线坠:根据建筑立面设计和技术要求,在墙面弹出外门 窗口水平、 垂直控制线、排版线。在外墙阳角、阴角及装饰柱、屋面造型、水平腰线压槽线条、伸缩缝 部位挂垂直基准线,控制保温系统的垂直度。 3、粘接翻包加强玻纤网布:在伸缩缝两侧、外门窗洞口、勒脚、阳台、雨棚、女儿 墙等顶部系 统尽端处均应做网布翻包处理,翻包网宽度为:胶粘剂粘接100mm于基层墙体+保温板厚度 +150mm宽甩出翻包待用。(见附图1、附图2) 4、热固型改性聚苯板外保温系统粘结施工要求: (1)热固型改性聚苯板与基层墙体有效粘接面积不小于保温板面积的50%(见附图3)。 (2)外门窗洞口及周边部位热固型改性聚苯板与基层墙体应满粘;建筑物外墙阳角宽 范围内及女儿墙或檐口部位、所有装饰造型部位材料均满粘。 (3)胶粘剂现场制备,应按产品说明书要求制备胶粘剂,在规定的时间内用完,已 表面结皮或凝结的胶粘剂严禁再次加水搅拌使用,违者重罚。 (4)胶粘剂采用点框法布胶:板边一周涂抹不小于100mm宽的胶粘剂,中间8个圆形粘接点 直径不小于150mm且四个角部保温锚栓位置与之对应(见附图4)。 (5)墙体转角处,保温板的垂直缝应交错咬合;门窗洞口角部的保温板应用整块板 裁出,角部离板缝的距离不小于200mm(见附图4);普通部位不得出现小于 200mm宽保温板;保温板之间拼缝不得大于2mm,缝隙用聚氨酯发泡胶填充; 施工现场不得现场切割材料。 (6)粘贴后用3m靠尺进行压平操作,用水平尺检查其平整度。 5、水平防火隔离带设置:在每层楼板标高向下设置300mm高泡沫混凝土板的A级水 平防火隔离

原材料检验标准及检验方法

原辅材料检验标准及检验方法 1. 目的 为了满足公司正常生产的需要,并为检验员检验后质量判定提供依据。 2. 范围 适用于公司生产所需的化工原料、包装材料、锅炉水、胶水、煤。 3. 职责 3.1技术质量部负责修订。 3.2生产部根据使用情况提出意见和建议。 4. 检验标准 4.1化工原料 4.1.1尿素 A. 外观白色颗粒或结晶 B. 总氮含量≥46.3% C. 缩二脲含量≤0.9% D. 水分含量≤0.5% E. 碱度(NH3)≤0.01% 4.1.2甲醛 A. 外观清晰无悬浮物液体低温时允许有白色混合 B. 密度 1.075—1.114 g/cm3 C. 甲醛含量≥37.0% D. 甲醇含量≤3.0% 4.1.3三聚氰胺 A. 白色微粒粉末 B. 三聚氰胺≥99.8% C. PH值7.5-9.0 D. 水分≤1.0% 4.1.4甲酸 A. 外观透明略带刺激性气味液体 B. 甲酸含量≥85%

4.1.5 片碱(氢氧化钠) A. 氢氧化钠含量≥96% B.白色有光泽允许略带颜色 4.1.6石蜡 A. 外观白色块状固体 B.熔点℃56--58 4.1.7 氯化铵 A. 外观白色无杂质粉末结晶状 B. 氯化铵含量%(以干基计) ≥99.3% 4.1.8 硼砂 A. 外观白色无杂质粉末结晶状 B. 硼砂含量% ≥95% 4.1.9 三乙醇胺 A. 外观透明清晰略带淡黄色的液体 B. 含量%(TEA净含量) ≥84% 4 .1.10煤 A. 水分≤8.0% B. 灰分:≤30% C. 发热量:≥6000 D. 挥发份:≥25% E. 结焦:4-6号 4.1.11柴油 A. 外观透明无杂质,颜色无要求。 B. 比重为0.8~0.9g/cm3。 4.2包装材料 4.2.1 包装塑料袋

材料进场验收制度

材料进场验收制度 1、主要设备、材料、进场检验结论应有记录,确认符合本规范规定,才能在施工中应用。 2、材料进场验收的主管部门,应组织施工单位和监理单位有针对性地制定设备、材料进场检验要求、检验程序和检验方法,明确各环节具体负责人。 3、材料、设备进场时,建设方、施工方和监理方必须依照国家相关规范规定,按照设备材料进场验收程序,认真查阅出厂合格证、质量合格证明等文件的原件。材料、设备进场时,应确保质量证明文件符合国家有关规定。要对进场实物与证明文件逐一对应检查,严格甄别其真伪和有效性,必要时可向原生产厂家追溯其产品的真实性。发现实物与其出厂合格证、质量合格证明文件不一致或存在疑义的,应立即向主管部门报告。 4、设备进场时,采购单位要提前通知监理单位,监理工程师必须实施旁站监理。监理人员对进场的材料必须严 格审查全部质量证明文件,按规定进行见证取样和送检,对不符合要求的不予签认。监理人员在检验批验收过程中,发现材料、设备存在质量缺陷的,应该及时处理,签发监理通知,责令改正,并立即向主管部门报告。未经监理工程师签字,进场的材料、设备不得在工程上使用或者安装,施工单位不得进行下一道工序的施工。 5、材料的取样和送检工作应在监理单位见证下进行,未经检验的不得使用,检验不合格以及不符合合同约定的严禁使用,必须清出施工现场。

材料、试件、试块的见证取样检验制度: 1、为确保试件质量指标能实时表征建设工程质量状况以及取样的随机性和真实性,依据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》,项目监理部对建设工程中涉及安全的材料、试块和试件实行见证取样检验制度。 2、见证取样和送样检测是在建设单位或工程监理企业见证人员的见证下,由施工单位的现场取样人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场按规范要求进行取样,并送至建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。 3、施工单位在施工方案中必须按规范要求制定见证取样和送检计划,并上报项目监理部审核批准。项目监理部的见证人员按计划要求,对工程建设施工现场的取样和送检进行见证,取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识、封志应标明工程名称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量,并由见证人员和取样人员签字。 4、必须实行见证取样和送检的试块、试件和材料: 用于承重结构的混凝土试块;用于承重墙体的砌筑砂浆试块;用于承重结构的钢筋及连接接头试件;用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;地下、屋面使用的防水材料;基础回填材料以及国家规定必须实行见证取样和送检的其它试块、试件和材料。 5、见证取样送检程序: ①建设单位应向工程所在地人民政府的建设行政主管部门的工程建设质量监督站和工程质量检测单位递交见证单位和见证人员授权书,并将见证和取样人员岗位资质证书进行备案。 ②施工企业取样人员在工程现场进行取样时,见证人员必须按规范要求进行现场实时见证。 ③见证人员应对试样样品进行现场封样,必须和取样人员分别在见证取样送检报告上签字,并随取样人员一起将试样一起送至检测单位。 ④见证人员应实时进行见证记录,并将见证记录归入施工技术档案。 ⑤见证取样的试块、试件和材料的送检,必须由送检单位填写委托单,见证和取样人员必须在委托单上签字盖章。检测单位必须检查委托单以及试样上的标识和封志,确认无误后方可进行检测。见证取样和检测报告必须加盖见证取样检测专用章。 ⑥见证取样人员对试样样品的随机性、真实性负责。

相关文档