文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › J005地连墙施工技术交底

J005地连墙施工技术交底

J005地连墙施工技术交底
J005地连墙施工技术交底

技术交底记录

四主要工序施工方法

1、挖槽施工:

1)根据本工程地质和水文质地条件等选用抓斗式成槽机。

2)挖槽应严格按照已制定的挖槽方法及施工顺序进行施工。挖槽时,应加强观测,确保槽位、槽深、槽宽和垂直度符合要求。如遇到槽壁坍塌事故,应及时分析原因并

妥善处理。

3)挖槽过程中,应保持槽内始终充满泥浆。泥浆的使用方式,应根据挖槽的方式不同确定,使用抓斗挖槽时,应采取泥浆精致方式,随着挖槽深度的增大,不断向槽内

补充新鲜泥浆,使槽壁保持稳定。

4)槽段的终槽深度应符合设计要求,且同一槽段内槽底深度必须一直且保持平整。如遇特殊情况应会痛设计单位研究处理。

5)槽段开挖完毕,应检查槽位、槽深、槽宽及槽壁垂直度,合格后应尽快清底换浆及安装钢筋灌注槽段混凝土。

2、泥浆的配制和使用

1)泥浆的作用在于维护槽壁的稳定、防止槽壁坍塌、悬浮岩屑和冷却等。

2)施工前应对造浆粘土进行认真选择,一般应选用膨润土来配制。在施工前进行相应试验,合格后方可使用。

3)施工场地应设置完成足够使用的泥浆配制、循环和净化系统场地,并应加设防雨棚、集水井和排水沟,防止雨水和地表水污染泥浆,同时也防止泥浆污染场地,做到文

明施工。施工现场应有足够的泥浆储备量,以满足成槽、清槽的需要以及失浆时的

应急需要。

4)施工期间槽内泥浆面必须满足施工要求。不同施工阶段的泥浆性能指标必须满足规范要求,在施工过程中,应经常测定和调节泥浆性能,使其适应不同质地要求。

5)在清槽过程中应不断置换泥浆,槽底沉渣不大于10cm,泥浆比重应小于1.15。泥浆应进行净化回收重复使用,同时废弃泥浆和残渣应满足福州市相关规定。

3、清底换浆

1)在槽段开挖结束后,灌注槽段砼前,应进行槽段的清底换浆工作,以清除槽底沉渣,直至沉渣厚度符合设计要求为止。

2)清底换浆作业可在挖槽结束后立即进行,也可在灌注槽段砼之前进行,但均应在建筑槽段砼之前测定槽内泥浆的指标及沉渣厚度,达到设计要求后,方可进行槽段砼

灌注施工。

3)清底换浆时,应注意保护槽内始终充满泥浆,以维持槽壁的稳定。

4、钢筋笼的制作与安放

1)地下墙的钢筋笼规格尺寸应按设计要求进行加工制作,同时考虑现场起吊能力等因素采取相应措施,钢筋连接必须满足规范及设计要求。

2)钢筋笼应具备必要的强度或进行相应加强,以确保在吊装和插入时不至于变形或破坏。钢筋笼的吊点位置、起吊方式和固定方法应符合设计和施工要求。在吊放钢筋

笼时,应对准槽段中心,并注意不要碰伤槽壁壁面,不能强行插入钢筋笼,以免钢

筋变形或导致槽壁坍塌。

3)为了防止在灌注砼时钢筋笼发生移动,应在吊放完成后采取措施进行固定。

4)为保证连续墙钢筋笼的整体稳定性,在连续墙外侧面两侧需设置X形剪力筋。连续墙钢筋笼制作时,应保证端头的第一根钢筋为通长筋,同时二序插入槽段钢筋笼分

布筋端头应连续。二道支撑上下各1米范围连续墙分布钢筋间距加密按设计图纸进

行施工。

5、施工接头

1)地连墙的街头施工质量直接关系到其受力性能和抗渗能力,故锁口管必须能承受侧压力,倾斜度满足要求,不至于影响下一槽段的开挖,且要有效防止砼绕过锁口管外流。

2)使用锁口管时,要把锁口管打入到沟槽底部,完全插入槽底;拔起锁口管应根据砼的硬化速度依次适时拔动,待砼浇筑完毕后2-3小时完全拔出,过早拔出会使砼坍塌或开了,过晚拔出锁口管会使拔出困难或不能拔出。

6、水下混凝土灌注

1)地下连续墙的砼是在护壁泥浆下灌注,需按水下砼的方法进行灌注。使用的导管及灌注砼的隔水栓应满足施工要求。

2)开始灌注时,隔水栓的吊放位置应临近水面,导管底端到孔底的距离应以能顺利排出隔水栓为宜,一般为0.3-0.5m。

3)灌注前料斗内必须有足以将导管的底端一次性埋入水下砼中0.8m以上深度的砼。

砼灌注的上升数度不得小于2m/h,随着砼的灌注,要适时提升和拆卸导管,导管底端埋入砼面以下一般保持2-4m,不宜大于6m,并不得小于1m,严禁把导管地面

提出砼面。在水下砼灌注过程中,应每30分钟测量一次导管的埋深及管外砼面高

度,每2小时测量一次导管内砼面高度。砼应连续灌注不得终端,不得横移导管,提升导管应避免碰挂钢筋笼。

4)在同一槽段内同时使用两根导管灌注时,各导管的砼表面的高差不宜大于0.3m,砼应在终凝前灌注完毕,超灌高度为0.8m。

5)灌注前应准备好相关辅助设施,一旦发生机具故障、停电、导管堵塞等突发事件,应采取有效措施并做好相关记录。

6)灌注过程中槽段口宜设盖板,以免砼散落在槽内污染泥浆,所置换出来的泥浆应送入沉淀池内处理,不能让泥浆溢出,不能重复使用的泥浆应直接废弃处理。

五地下连续墙主要施工要求

1、成槽和泥浆护壁

1)应根据本站地质条件采取合理、安全、必要的措施,确保顺利成槽及不塌孔,保证连续墙的各项指标达到设计要求。

2)成槽垂直度不得低于1/300,接头处相邻两槽段的中心线在任一深度的偏差不得大于50mm。

3)成槽后应认真清槽,清槽质量应达到有关规范、技术规程的要求;槽底沉淀物淤积厚度不大于100mm,槽底500mm处泥浆密度不大于1.15,相邻已浇注完成的混凝

土槽段接头上附贴的浆皮、灰渣应清除干净。

4)根据工程水文地质、挖槽方式、泥浆循环方式等因素,成槽与浇注混凝土期间,不同工作状态下的泥浆性能指标应满足有关规范、技术规程的要求;槽内泥浆液面应

与地面齐平,泥浆中浇筑砼时,应采取措施防止液态砼挤入相邻槽段内。

2、锁口管

接头管紧靠土壁吊放,全长垂直偏差<0.1%,管径小于墙厚50mm,管外壁应平整和

光滑。接头管起拔时间根据混凝土浇注情况合理确定,每隔30min拔出0.5-1m,混

凝土浇注完成后4-8h内应全部拔出。

3、钢筋笼的制作、吊装及预埋件埋设

1)连续墙钢筋笼的主筋应采用焊接或机械连接,同一连接区段内的接头数量不得大于50%,接头应尽量放在受力较小的位置。纵横钢筋桁架的交点及其与钢筋笼的交点应全部点焊,主筋与分布筋交点可间隔点焊。

2)为保证钢筋保护层厚度,在钢筋笼的两侧应焊接定位垫块,钢筋笼水平方向每侧设两列,每定位垫块纵向间距为3.2m。

@导墙施工技术交底

、编制依据及原则 1.南昌市红谷隧道施工设计图纸、设计交底。 2.现行国家、行业相关技术规范、要求、标准及南昌市有关安全、质量、工程验收等方面的地方性法规和行业标准、法律和法规。 3.现有技术水平、施工管理水平及机械设备配备能力。 、施工范围、内容 红谷隧道东岸场地滨江一号施工内有3条匝道,分别为C匝道、D匝道、H 匝道,匝道采用明挖法施工,围护结构主要为地连墙+钢管、混凝土支撑和SMW 桩。 C匝道、D匝道、H匝道地连墙宽度为800mm、1000mm厚。地连墙施工前首先施工导墙,导墙施工长度与地连墙相同。 三、施工工艺及技术要求 导墙沟槽土方开挖采用人工配合挖掘机进行。钢筋现场进行绑扎,模板采用木板模。商品混凝土由运输车输送入模浇注,分层捣固密实。导墙钢筋混凝土分段施工,每段长度约30m,分段施工缝与连续墙的分幅接头错开0.5m以上。 ⑴、导墙结构设计形式: 导墙为地连墙附属结构,地下连续墙设计厚度为800mm(1000mm),导墙净宽比地连墙宽度大50mm,800mm厚地连墙导墙宽度850mm、1000mm厚地连墙导墙宽度1050mm。导墙厚度为200mm,净深为1600mm,顶部翼板厚200mm,翼板宽为700mm。 导墙结构设计形式见图:

⑵、导墙施工方法 ①、测量放线 根据场地加密控制点、施工设计图及导墙外放、加宽情况计算导墙中线坐标, 经计算复核无误后进行实地导墙中线放样,并上报监理进行复核,复核无误后对施工人员进行桩位交底,并要求施工人员必须作好护桩工作,以便于检查复核。 ②、导墙开挖: I、在开挖前根据控制点进行测量放样,放出轴线高程及坐标,经监理复测 合格后进行导墙开挖,为保证结构净空尺寸,导墙施工时外放50mm,开挖沟槽宽度为1250mm (800mm厚地连墙地段)、1450mm (1000mm厚地连墙地段);开挖沟槽深度1550mm。 n、导墙必须筑于坚实的原状土层,或加固后的地层上,导墙沟槽开挖采用反铲挖掘机开挖 人工配合清底,侧面为人工修整,严禁超挖,塌方或开挖超限的地方用红砖沙浆砌筑; m、开挖完成后,要经过现场技术人员准确量测尺寸,方可进行下步施工。 交底姓名 复核 姓名时间时间 审核姓名 接收 姓名时间时间 奶燿平标高.50G 20 (Ti: 0) S 850 2G C:'50Q 1 ”导墙茂 ■I M ?! 1 o s< o h /■

超前钻施工技术交底

超前钻施工技术交底 一、工程概况 交通中心及停车楼基坑占地面积约92700平方米,基坑周长约1300延米,交通中心及停车楼钻(冲)孔桩(包含地铁、部分北进场路隧道)约1404根。由于地质情况复杂,岩面起伏较大,地下连续墙及冲孔灌注桩施工前需做超前钻。 二、编制依据 1、设计文件及施工图纸; 2、《市政工程勘察规范》(CJJ 56-94); 3、《公路工程地质勘察规范》(JTJ C20-2011); 4、《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版); 5、《建筑桩基技术规范》(JTJ94-2008) 三、主要工程量及设计要求 2.1、主要工程量及入岩要求: 2.2、设计要求: 2.2.1、交通中心及停车楼范围: φ800超前钻需入连续的风化岩9m,φ1000、φ1200、φ1400超前钻需入连续的微风化岩10m;超前钻位置与详勘勘测孔相距不超过500mm时,可利用此勘测孔并取消此超前钻。 基坑周边20m范围内的工程桩以及地连墙应在基坑开挖前进行超前钻,

设计要求对该范围内的土洞进行注浆处理,该范围内的超前钻施工时土层需留土样,纳入工程资料范围。 φ800桩超前钻布1个孔,φ1000、φ1200桩超前钻布2个孔,φ1400桩超前钻布3个孔。 2.2.2、下穿隧道范围: 隧道工程勘察均采用了嵌岩冲孔灌注桩,根据勘察报告风化石灰岩岩样饱和单轴抗压强度frp=35MPa,本设计取frp=30MPa。灌注桩在施工前须进行超前钻、成孔、沉桩、入岩试验。桥梁隧道平均桩长约为45m,嵌岩桩的终孔由超前钻确定。嵌岩冲孔灌注桩桩混凝土强度等级为C30,桩全截面嵌入完整的微风化石灰岩1倍桩径以上。每桩均作超前钻,以确保桩端以下微风化石灰岩的厚度不小于5D且不小于5m。嵌岩桩的终孔由超前钻确定,超前钻一般情况下不做岩样的天然和饱和单轴极限抗压强度试验,有疑问或有争议的岩样需进行天然和饱和单轴极限抗压强度试验。当桩孔与地质勘探孔重合时,可利用地质勘探孔作超前钻孔。φ1000、φ1200桩超前钻布2个孔,φ1500桩超前钻布3个孔,φ1800、φ2000桩超前钻布3个孔。超前钻孔位置示意如下: 2.2.3、地铁范围内: (1)本工程钻(冲)孔灌注桩要求每桩做超前钻,钻孔位于桩形心处,具体钻点位置(钻点坐标)见“广州市轨道交通三号线北延线施工图设计”,具体施工时还应根据建筑轴线角点坐标及轴线尺寸复核。岩层的岩芯采取应满足岩土工程勘察规范GB50021——2001(2009版)中钻探技术标准的要求。 (2)钻孔深度从地块平整后标高算起,标注有坐标的孔位为本次祥堪

清水墙施工方案.docx

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工准备 (3) 四、操作工艺 (4) 五、质量控制及验收 (7) 六、其他 (9)

清水墙砌筑工程施工方案 一、编制依据 1、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011; 2、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012; 3、《混凝土实心砖》 GB/T21144-2007; 4、《预拌砂浆》 GB/T25181-2010; 5、《混凝土用水标准》 JGJ63-2007。 二、工程概况 本工程为贵州茅台酒扩建工程,包括环山酒库一期、二期工程和2013 年 4000 吨茅台酒制曲工程;其中环山酒库项目位于茅台镇东南 方向,地处后湾酒库东北侧,寒婆岭~羊湾以南,为茅台酒“十二五”扩建工程酒库规划中的一部分,一期工程包括2#~23#共 22 栋酒库, 二期工程包括24#~49#酒库、大小办公楼共28 栋;其单栋建筑面积 有 7409m2、6629m、5902m等,建筑高度 15.3m,建筑总高度 19.1m;结构形式为多层框架结构 ; 七号地块拟建贵州茅台酒股份有限公司 2013 年茅台酒 4000 吨制曲工程,位于茅台酒厂厂区南东侧,紧邻茅台 酒厂 3 车间制曲厂房,场区西侧通简易乡村公路,东侧为规划坛厂至 茅台快线(城市一级主干道),建成后交通方便。由1~5 号制曲厂房、车间办公楼,车间食堂, 1~2 号浴侧、维修房及多层车库等 11 个单体 建筑组成,总体呈北东 - 南西向展布,总建筑面积 65851 平方米。其中 环山酒库二期、制曲厂房等外墙均采用粉煤灰蒸压砖清水墙砌筑。

三、施工准备 1、材料准备 ⑴本工程主体结构完成后,部分外立面采用清水砖砌筑做装饰效果,清水砖采用 240*115*53mm规格,颜色及规格型号按照甲方选定。 ⑵清水墙砌筑前一天组织材料进场,进场材料必须有产品合格证及产品性能形式检测报告,质量要复合国家现行有关标准的要求。⑶常温天气在砌筑前一天将砖浇水湿润,冬期施工应清除表面冰霜。⑷砂浆配合比经试验室确定,准备好砂浆试模。 2、技术准备 ⑴清水墙砌筑工程开始前编制墙体砌筑专项施工方案。 ⑵砌体工程施工前由施工员负责砌筑工程的施工任务的划分、人员的安排、现场安全文明管理。 ⑶专职质检员应在施工过程中进行质量旁站监督检查,进行质量验收,对满足质量要求的部位进行标识 ⑷班组砌筑工人要求有经验的技术工不少于50%。

清水砖墙勾缝施工技术交底

技术交底记录表 项目名称:编号:

弹线找规矩→开缝、补缝→门窗四周塞缝→墙面浇水→勾缝→清扫墙面→找补漏缝→清理墙面 3.2 墙脚手眼:如采用单排外脚手架时,应随落架子,随堵脚手眼,首先应将脚手眼内的砂浆、污物清理干净,并洒水湿润,再用与原砖墙相同颜色的砖,补砌脚手眼。 3.3 弹线找规矩:从上往下顺其立缝吊垂直,并用粉线将垂直线弹在墙上,作为垂直线的规矩,水平缝则以砖的上下楞弹线控制,凡在线外的砖棱,均用扁凿子剔去,对偏差较大的剔凿后应抹灰补齐。然后用砖面磨成的细粉加107胶拌合成浆,刷在修补的灰层上,使其颜色一致。 3.4 门窗四周塞缝及补砌砖窗台:勾缝前,将门窗四周塞缝作为一道工序,用1∶3水泥砂浆将缝堵严、塞实。深浅要一致。铝合金门窗框四周缝隙的处理,按设计要求的材料填塞,同时应将窗台上被碰坏,碰掉的砖补砌好,一起勾好缝。 3.5 墙面勾缝前应浇水,润湿墙面。 3.6 勾缝: 3.6.1 拌合砂浆:勾缝用砂浆的配合比为1∶1或1∶1.5(水泥∶砂),或2∶1∶3(水泥∶粉煤灰∶砂),应注意随用随拌,不可使用过夜灰。 3.6.2 勾缝顺序应由上而下,先勾水平缝,后勾立缝。勾水平缝

时用长溜子,左手拿托灰板,右手拿溜子,将灰板顶在要勾的缝口下边,右手用溜子将砂浆塞入缝内,灰浆不能太稀,自右向左喂灰,随勾随移动托灰板,勾完一段后,用溜子在砖缝内左右拉推移动,使缝内的砂浆压实,压光,深浅一致。勾立缝时用短溜子,可用溜子将灰从托灰板上刮起点入立缝之中,也可将托灰板靠在墙边,用短溜子将砂浆送入缝中,使溜子在缝中上下移动,将缝内的砂浆压实,且注意与水平缝的深浅一致。如设计无要求时,一般勾凹缝深度为4~5mm。 3.6.3 墙面清扫:每步架勾完缝后,要用笤帚把墙面清扫干净,应顺缝清扫,先扫水平缝,后扫竖缝,并不断抖掸笤帚上的砂浆,减少污染。 3.6.4 墙面勾缝应做到横平竖直,深浅一致,十字缝搭接平整,压实、压光,不得有丢漏。墙面阳角水平转角要勾方正,阴角立缝应左右分明,窗台虎头砖要勾三面缝,转角处应勾方正。 3.6.5 防止丢漏缝,应重新复找一次,在视线遮挡的地方。不易操作的地方、容易忽略的地方,如有丢、漏缝,应给以着补、补勾。补勾后对局部墙面应重新清扫干净。 3.6.6 天气干燥时,对已勾好的缝浇水养护。 4.1 粘结牢固,压实抹光,无开裂等缺陷。 4.2 横平竖直,交接处平顺,深浅宽窄一致,无丢缝。

外墙涂料施工技术交底

外墙涂料工程施工技术交底 1、施工准备 1.1、材料准备 A工程所用的涂料应按品种、颜色分别堆放,并实行专人管理。 B所用的腻子料、底漆与面漆相配套。 1.2、在大面积施工前做好“样板”并保存到竣工。 1.3、大面积施工前,应先做好墙面分格,划分阴角与滴水线的分界线,墙面分格缝修补顺直。 1.4、施涂前应对非施涂部位做好遮挡保护。 1.5、作好安全教育和安全设施。 2、涂料施工工序 2.1、涂料施工工艺流程: 1)检查施工前环境状况2)检查基面3)分格缝嵌填和修补处理4)基底处理5)砂纸打磨6)底漆施工7)面漆施工8)完工拆架清理 2.2、具体工艺流程解释如下: 工序一、检查施工前环境状况 按前述“涂料施工要求”和“气候要求”内容,在施工前进行检查和记录检查结果,以保证每一个工作日都能有充足的施工条件。 工序二、检查基面

由于基面对涂料工程质量有着重大影响,因此在施工之前应检查墙面存在的问题,作好记录并协调土建解决。主要根据前述“涂料对基面要求”内容检查平整度误差和空鼓等。 工序三、分格缝嵌填和修补处理 用腻子修补分格缝平整,光滑。 工序四、基底处理 1)清理墙面,清除墙面残浆及不稳附着物,墙面用铲刀通铲一遍,特别是窗框的边角部位。 2)腻子批抹压光:这是基底处理的关键所在,用腻子调成膏状,对基面进行批抹压光,直至达到装饰抹灰标准。 工序五、砂纸打磨 1)砂纸打磨时,主要是打磨批补腻子的接槎处,打磨时要注意手法,按操作规范执行。 2)砂纸选用水砂纸,打磨腻子先用100---180号水砂纸,对特殊要求的,采用400---600号水砂纸。 工序六、底漆施工 基底处理完成好,应由专职的质检员验收后,方可进行底漆施工工序。 1)底漆施工应严格按工艺要求进行。 2)使用前必须充分搅拌均匀。 3)涂前要注意检查对成品,半成品的保护是否做好,有灰土的墙应进行清扫。 4)用短毛滚筒涂底漆一遍。

地下连续墙导墙技术交底

土建-003 工程名称杭州望湖宾馆改扩建工程施工单位浙江八达建设集团有限公司分部工程土方与基坑工程分项工程地下连续墙导墙工程 交底内容: 导墙施工技术交底 1、导墙开挖: 开挖前根据控制点进行测量放样,放出轴线高程及坐标,经监理复测合格后进行导墙开挖。 本导墙全长539m,分段施工,每段长度不大于50m。导墙厚度横向300mm,竖向下口为250,上口为350mm,内间距为地下连续墙厚度+40mm,即840mm。 导墙必须筑于坚实的原状土层,或加固后的地层上(具体深度可根据现场情况进行调整);导墙沟槽开挖采用反铲挖掘机开挖人工配合清底,侧面为人工修整,严禁超挖。沟槽截面尺寸偏差不得大于100㎜。砼的损耗不得大于3%。 开挖完成后必须经项目部质检部门检查沟槽,合格后才能钢筋绑扎。浇注前必须经相关人员自检合格后报监理工程师审批。 2、导墙钢筋绑扎: 钢筋制作及安装严格按导墙钢筋技术交底图制作,其型号、长度间距要求准确;主筋必须平直,钢筋表面污垢、锈蚀等在绑扎前必须清除。加工成形的钢筋网片应平放下垫木方,以防止变形。 钢筋接头绑扎,搭接长度不小于35倍钢筋直径,位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。导墙两翼钢筋要用马凳支撑定位,保证钢筋保护层厚度。在立模前对钢筋的制作质量及安装进行检查,保证其满足设计要求。钢筋的所有交叉点可按规定间隔绑扎。 钢筋安装结束后经有关人员自检合格上报监理工程师审批。 3、模板安装: 导墙模板安装前应对其轴线标高进行校核。安装要求确保位置正确、表面平整、连接牢固、钢筋保护层厚度满足规范要求。 模板采用木模,表面必须光滑、平整、坚固。模板拼缝应严密。 技术负责人交底人接受交底人

侧墙防水施工技术交底

一、编制依据: 1、设计图纸; 2、施工组织设计; 3、GB 23441-2009《自粘聚合物改性沥青防水卷材》; 4、建筑工程防水施工手册; 5、《地下防水工程技术规范》GB50108—2001; 6、《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002; 7、我单位现有的技术水平、施工管理水平和机械设备能力。 二、图纸设计概况: 1、地下室迎水面混凝土采用自防水混凝土(P8、P6),侧墙采用1.5厚的自粘聚合物改性沥青防水卷材(无胎体)。 三、施工工艺: 工艺流程:清理基层表面修正填平阴阳角部位进行倒角处理(倒角50×50mm) 1.5厚聚氨酯防水涂料(仅变电所、配电房、电表间、弱电间处设置)在阴阳角部位铺设附加层预铺防水卷材接缝处理滚压卷材、排气压实节点加强处理检查修补质量验收下道工序施工(30厚挤塑聚苯板,用聚醋酸乙烯胶粘结剂粘贴;2:8灰土回填,分层夯实) 四、基层准备: 1、基层要求:基层表面已清理干净,坚实、牢固、无空鼓、松动、起砂、麻面等缺陷并基本平整,均匀一致,无明显突出部位,突出基层表面的尖锐硬物、砂浆疙瘩等铲除,外墙螺杆洞用防水砂浆修补; 2、平立面交界处的阴阳角均应做成均匀一致、平整光滑的圆,角,圆弧半径为45°; 3、阴阳角等特殊部位应增做卷材加强层,加强层的宽度宜300-500mm; 五、具体施工方法 基层表面必须清理干净,无松动、无起砂、无油污等,在阴阳角处应做圆弧45°坡角。 1、本工程除特殊部位(变电所、配电房、电表间、弱电间)设置1.5厚聚氨酯防水涂料外,其余直接铺设1.5后自粘聚合物改性沥青防水卷材。 2、揭掉自粘聚合物改性沥青防水卷材下表面的隔离膜,将自粘聚合物改性沥青防水卷材平铺在基层上,铺贴的卷材应平整、顺直,不得有扭曲、皱皮。 3、用抹子或橡胶板拍打、赶压卷材上表面,尽量排除卷材下面的空气,辊压粘贴牢固。 4、搭接时,将位于下层的卷材搭接部位的透明隔离膜揭起,将上层卷材平服粘贴在下层卷材上,卷材与卷材之间的搭接尺寸应正确(纵向、短边搭接缝应大于100mm)。

地连墙施工技术交底

地下连续墙导墙施工方案
技术交底记录 表 C2-1
资料编号
XX
工程名称
XX
交底日期
XX
施工单位
基坑围护
XX
分项工程名称
地下连续墙施工
交底提要
地下连续墙施工控制
交底内容:
一、地连墙设计要求
1、地连墙设计厚度为 XXmm,成槽深度为 XXm,共计 XX 幅,槽段间采用圆形锁口管接头,混凝土设计 强度等级为水下 CXX,抗渗等级为 PX。地连墙垂直度控制为 XXX,清孔后的成槽深度与设计深度的误差为 +100mm。地下连续墙施工时按开挖深度 H/150 外放(H 为基坑开挖深度),确保结构和建筑尺寸。地连墙范 围详见《基坑围护平面布置图》。
区域 地墙编号 幅数
墙底标高 (相对)
成槽深度
混凝土强度
Ⅰ区
X型
18
-41.1
40m
水下 C35,P8
X型
4
-41.1
40m
水下 C35,P8
X型
5
-43.1
42m
水下 C35,P8
X型
2
-43.1
42m
水下 C35,P8
X型
10
-43.1
42m
水下 C35,P8
X型
14
-46.1
45m
水下 C35,P8
II 区
X型
25
-41.1
40m
水下 C35,P8
X型
8
-41.1
40m
水下 C35,P8
X型
9
-43.1
42m
水下 C35,P8
X型
9
-43.1
42m
水下 C35,P8
二、施工工艺流程
测量放线→导墙施工→泥浆配制→槽段开挖→清理沉渣→锁口管吊放→钢筋笼吊放→二次清孔→砼 浇注→锁口拔出→墙底后注浆。
9 页脚内容

内外墙甩浆施工技术交底17

施工单位:南通市达欣工程股份有限公司编号:C017 项目技术负责人: 项目专业施工员:濮益山项目专业质量检查员:陈广义孔德山 专业班组长:丁孝余交底时间:2014年12月20日交底地址:旭辉澜悦湾项目部 交底内容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称:内外墙甩浆施工技术交底 2、交底执行标准名称及编号:住宅装饰装修工程施工规范 GB 50327-2001 3、交底内容摘要:内外墙甩浆的相关材料、机具准备质量要求及施工工艺 1、甩浆条件:墙体孔洞封堵完成,包括外剪力墙柱螺杆洞口、脚手杆洞口均采用外凿八字用1:3干硬臌胀水泥砂浆灌缝,深度不低于5cm,并灌注密实(有条件的采用发泡剂压堵,深度不低于10cm); 所有线槽、线盒、配电消防箱体等用C20细石砼补平灌实;外墙外侧墙顶塞缝堵实,对填充墙墙顶所有不密实(包括大墙面)部位,均用C20细石砼补平灌实; 修补,对砼结构凹凸不平处、填充墙(加气块、页岩砖)缺棱掉角处,采用1:3水泥砂浆补平,洞凹较深区域采用细石砼补平。 2、甩浆之前应先通知施工员,对施工员标示的部位(指所有砼剪力墙柱、加气块填充墙)必须全部甩浆,并先做好样板间,项目部施工员同意后方可进行大面积施工。 3、甩浆胶制作工艺:采用每袋固体聚乙烯醇胶12.5公斤(固体),掺300斤水(满一油桶),采用铁桶生火熬制,稀薄后加入水泥及过筛后的细砂(按1:0.3配比)下入搅拌桶内均匀搅拌,达到一定的稠度即可。 4、甩浆前先进行墙面润水,尤其砼墙面上应分遍润水,甩浆胶必须拌制均匀,采用约200*400 施工单位技术交底人签字:施工班组接受人签字:

施工单位:南通市达欣工程股份有限公司编号:C017 项目技术负责人: 项目专业施工员:濮益山项目专业质量检查员:陈广义孔德山 专业班组长:丁孝余交底时间:2014年12月20日交底地址:旭辉澜悦湾项目部 交底内容 1、交底分部(子分部)、分项工程名称:内外墙甩浆施工技术交底 2、交底执行标准名称及编号:住宅装饰装修工程施工规范 GB 50327-2001 3、交底内容摘要:内外墙甩浆的相关材料、机具准备质量要求及施工工艺 的双层钢丝网后用木棍绑紧绑牢,人工醮浆甩浆必须均匀,表面凸出部分应不少于5mm,并呈坑洼不平状,浆体有一定强度后,墙面水分损失前必须进行喷水养护,养护时间不得低于24小时。 5、甩浆时甩至顶棚或不要求甩浆部位的浆体在未到达强度前应采用腻子刀清理干净,甩好浆后应以层为单位报项目部施工员验收,验收不合格的或未报项目部施工员验收的工程量不予结算。 6、施工人员在施工时必须戴好安全帽并系好帽带,穿胶底鞋,从外架上上料时必须系安全带。 7、施工用具放置必须牢固,不得放在外墙脚手架等易坠落的位置,不得从楼上往下丢东西。 8、严禁擅自拆除外墙脚手架及密目网、安全平网,以及洞口防护栏杆,必须拆除时需经得项目部安全员同意方可拆除。 9、施工中未按交底操作出现不合格的,由操作班组自负工料。 10、未按交底施工,经检查有安全隐患的,项目部视情况处以罚款,并撤出施工场地。 施工单位技术交底人签字:施工班组接受人签字: 注:○1执行标准名称及编号系指施工单位自行制定的企业标准(如施工操作工艺标准、工法等)的名称、 编号:○2企业标准应有编制人、批准人、批准时间、执行时间、标准名称及编号;○3企业标准的质量水平 不得低于国家施工质量验收规范的规定要求;○4施工单位当前如无企业标准,可暂选用国家有关部委、省 市及其他企业公开发布的标准,但选用标准的质量水平不得低于国家现行施工质量验收规范的规定要求;○5 交底内容摘要,只填写已交待执行标准中的章、节标题和补充内容概要。

地下连续墙专业技术交底

地下连续墙技术交底

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

北竹林车站地下连续墙技术交底 1、工程概况 1.1标段概况 北竹林站位于子牙河南路与新河北大街交口南侧(北竹林)地块内,车站主体延东北--西南向布置。车站为地下三层,两柱三跨岛式结构,结构全长167m,标准段基坑宽度 23.1m,盾构井段基坑宽度27.1m,基坑深23.94--24.937m,顶板平均覆土2.47m。车 站总建筑面积为17683㎡,设置四个出入口及两组风道。围护结构地连墙厚度1.0m,深度分别为标准段42m、盾构井段45m;围护结构混凝土工程量约17446m3。风道及出入口围护结构采用φ850@600的SMW工法桩。车站采用明挖方案,车站主体土方约95000 m3车站围护内支撑体系采用钢管支撑与钢筋混凝土组合支撑体系,共设六道撑。第一道支撑为0.8m×0.8m钢筋混凝土支撑,第二、三、四、五、六道均为φ600钢支撑,壁厚16mm。 1.2工程地质和水文地质 (1)工程地质概况 1)地形地貌 站区地貌为冲积平原,地形较平坦,地面高程2.65~4.05m。 2)地层岩性 站区地层主要为第四系全新统人工填土层(人工堆积Qml),新近沉积层(第四系全新统新近组故河道、洼淀冲积Q43Nal)、第Ⅰ陆相层(第四系全新统上组河床~河漫滩相沉积Q43al)、第Ⅰ海相层(第四系全新统中组浅海相沉积Q42m)、第Ⅱ陆相层(第四系

全新统下组沼泽相沉积Q41h及河床~河漫滩相沉积Q41al)、第Ⅲ陆相层(第四系上更新统五组河床~河漫滩相沉积Q3eal)、第Ⅱ海相层(第四系上更新统四组滨海~潮汐带相沉积Q3dmc)、第Ⅳ陆相层(第四系上更新统三组河床~河漫滩相沉积Q3cal)、第Ⅲ海相层(第四系上更新统二组浅海~滨海相沉积Q3bm)、第Ⅴ陆相层(第四系上更新统一组河床~河漫滩相沉积Q3aal)。 基坑范围土层主要为:①1、③1、③2、④2、⑥1、⑥3、⑦1、⑧2和⑧4;坑底土层为:⑧4、⑨21粉砂层;地连墙穿越土层有:①1、③1、③2、④2、⑥1、⑥3、⑦1、⑧2、⑧4、⑨1、⑨21、⑩3、⑾4、⑾41、⑾1和⑾2,墙底土层为⑾1、⑾41。 3)场地土类型、场地复杂程度及场地类别 ①本次勘察在6D-Zbzl-001、6D-Zbzl-005、6D-Zbzl-010、6D-Zbzl-016孔进行了剪切波测试。对地面建筑依据国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)及天津市工程建设标准《岩土工程技术规范》的规定:20m以上场地内等效剪切波速151~155m/s,场地类别为Ⅲ类,场地土类型为中软场地土,场地复杂程度为中等复杂场地。 ②地铁构筑物场地土类型划分、建筑场地类别划分依据国家标准《铁路工程抗震设计规范》(GB 50111-2006 2009年版)的规定:依据物探剪切波速测试成果,25m以上等效剪切波速为165~167m/s。场地土类型为中软土,场地类别为Ⅲ类。 4)不良地质现象 根据《城市轨道交通岩土工程勘察规范》(GB50307-2012)3.0.11规定,按照《铁路工程抗震设计规范》(GB50111-2006 2009年版)附录B采用标贯判定液化;根据《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010)4.3.4的规定采用标贯判定液化。通过两种方法对地

底板、侧墙及支架施工技术交底

1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写

1、 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写 表C2-1 编 号 工程名称 地铁16号线工程玉渊潭东门站 交底日期 2017-6-8 施工单位 中铁十二局集团有限公司 分项工程名称 模板及支架 交底提要 车站站台板模板、支架安装与拆除 杆;每隔2.0~3.0m 设置一道剪刀撑;扫地杆距地面300mm 。在顶托上设置100mm ×100mm 间距900mm 的方木作为主龙骨,在主龙骨上铺设100mm ×100mm 间距300mm 的方木作为次龙骨,次龙骨上铺设18mm 厚竹胶板,站台板模板构见下图。 站台板模板构造图 站台板下墙模板使用18mm 厚竹胶板模板。站台板下墙模板为双面模板,模板的竖龙骨采用100mm*100mm 方木间距300mm ,两面模板之间用φ14的对拉螺杆拉住,螺栓拉杆间距600mm ×600mm ,具体构造如下图。 站台板模板构造图 在站台板模板支架上用卡扣连接φ48钢管,一端顶于站台板下墙模板,以固定模板位置放置发生位移,另一端顶于主体结构侧墙或主体结构底板上反梁侧面,防止墙体在浇筑时发生位移,纵向间距1200mm 。顶托与墙模板或主体结构侧墙之间垫100mm ×100mm 方木,站台板下 审核人 交底人 接受交底人

1、 本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各保存一份。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写 表C2-1 编 号 工程名称 地铁16号线工程玉渊潭东门站 交底日期 2017-6-8 施工单位 中铁十二局集团有限公司 分项工程名称 模板及支架 交底提要 车站站台板模板、支架安装与拆除 墙支撑体系示意图如下图。 站台板下墙支撑体系示意图 站台板下柱为300mm ×300mm 。柱模板用18mm 厚竹胶板加工制作,在柱模板每面两个角位置竖向设置一道100mm ×100mm 方木,以增加模板刚度,防止涨模变形,方木与竹胶板之间用钢钉固定。在柱模上每隔500mm 用Φ25钢筋焊制一道方形柱箍(或用Φ48钢管、扣件连接成方形柱箍),保证混凝土浇筑时模板不变形,站台板下柱模剖面示意图如下。 100mm*100mm方木18mm厚竹胶板模板Φ25钢筋柱箍 站台板下柱模剖面示意图 五、模板施工一般要求 ①立模时边墙和拱部控制线位置应准确无误,水平、断面尺寸和净空大小符合设计要求。 审核人 交底人 接受交底人

地下连续墙技术交底

地下连续墙技术交底 工程围护结构采纳地下连续墙且为两墙合一,连续墙两侧已通过三轴搅拌桩加固,地下连续墙总长约238m,地下墙厚度为0.8m及1m,有效墙深22m、24m 及25m,地下墙墙趾最深插入⑥暗绿色粉质粘土层,地下连续墙接头形式采纳柔性接头,地下墙混凝土设计强度等级为C30(水下),抗渗等级P8;钢筋采纳HPB235、HRB335钢。本工程场地小、工期紧,临近恒丰路下地铁,施工难度大。 2、施工总体部署 2.1、工程施工总体目标 ⑴工期目标:40天。 ⑵质量目标:一次性通过验收,确保工程质量达到优良。 ⑶文明目标:达到上海市文明工地标准。 2.2、施工组织机构 2.2.2、施工治理网络 本工程要紧施工治理网络如下: ⑴项目经理部施工组织网络

⑶质量治理网络

2.2.3 、现场项目部人员组成 ⑴项目部治理人员配备打算 2.3、施工进度打算 2.3.1

2.3.2、施工进度打算 1、本工程地下连续墙共计槽段45幅,有效砼深22m、24m及25m。 2、按照现场施工条件及总体施工流程安排,本工程地下连续墙分一条线“隔四跳一”进行施工,先施工地铁侧800mm厚地连墙,再施工其它地连墙。 3、打算从4月13日开始,施工40天,加10天进退场,总工期50天。 3、施工总平面布置 3.1、施工平面布置(见附图) 3.2、施工用水: 在施工现场内从甲方提供的用水接口由2寸水管分二路接出,一路接至泥浆工厂和钢筋加工厂。一路沿基坑周边在适当位置设置水龙头,以保证施工用水。在施工现场进出大门口两侧各设一个水龙头,为施工保洁清扫专用。 3.3、施工用电: 由总包提供的变电站分四路接出,分不供给泥浆工厂、钢筋成型棚、对焊区及临时施工用电。为确保生产、生活用电互不阻碍,另分一路作为照明用电考虑。为满足施工总包需提供400KV A施工用电。 3.4、施工道路:

侧墙施工技术交底

技术交底记录表编号:

侧墙施工技术交底 侧墙施工交底内容: 侧墙施工工艺流程如下: 墙体凿毛—侧墙胡子筋调直—防水施工—盾构钢环安装—钢筋加工及安装—垫块安装—合模—混凝土浇筑。 ●墙体凿毛 混凝土表面根据需要将混凝土表面凿毛,凿毛深度5~10毫米,凿毛痕的间距为30毫米左右。之后,清净浮灰,砂浆、油渍等。 ●侧墙胡子筋调直 地连墙施工时按照图纸设计要求预埋侧墙胡子筋,间距30X30cm,胡子筋为L形式,全部预埋于地连墙内部,墙体凿毛时将胡子筋外露部分凿出,并调直。 ●防水施工 1.板下施工缝与纵向施工缝交接处防水构造 2.盾构洞口防水层收口

●盾构钢环安装 先经测量放点放出盾构钢环圆心后,然后根据控制线在端头墙上焊接定位钢筋,定位钢筋每环焊接16个,上下半环各8个,均焊接在钢环下部。 焊接完成后采用吊车将钢环吊放至设计位置。首先安装下半环,下半环微调位置至设计部位后,再安装上半环,安装到位后,将上下两个半环采用焊接连接,接缝部位采用双面满焊。 钢环安装完成后经测量人员复核位置无误后,在上下半钢环上部焊接固定钢筋或牛腿,防止钢环上浮。 钢环定位安装完成后,将钢环的定位筋与车站主体结构钢筋焊接,,同时在钢环内部交叉焊接支撑钢筋,防止钢环在浇筑混凝土的过程中发生变形。 ●钢筋加工及安装 1. 施工工序 施工工序见下图。 施工准备—钢筋调直除锈—钢筋加工—钢筋连接—钢筋安装 2. 工序施工方法及技术措施 (1) 施工准备 ①敷设好各种施工用电线路,安装钢筋加工场和作业面照明设施。

②根据施工计划和库容量分批购齐设备层结构施工用钢筋原材,原材进场后经试验室复试合格并通知作业人员使用后方可使用。准备好模板、支架等周转材料。 ③钢筋施工所需钢筋工25人,开工前做好人员准备。 ④钢筋施工所需机械进场安装并完成调试。 ⑤所有钢筋原材进场后存放须做到下垫上盖,防止被雨雪浸湿后锈蚀。 ⑥根据施工图和施工方案编制钢筋配料单,配料单经工程部核对后方可按照配料单进行钢筋配料。 (2) 钢筋调直除锈 1) 钢筋切断 钢筋应根据下料长度进行切断,直径16以上的Ⅱ和Ⅲ级钢筋需采用机械连接套丝的端头必须采用型材切割机(砂轮切割机)进行切断,其他钢筋可采用钢筋切断机进行切断。 2) 直螺纹加工 钢筋直螺纹加工采用HGS-40B钢筋直螺纹剥肋滚丝机在钢筋加工场加工。钢筋丝头有效螺纹长度应不小于1/2套筒长度,允许误差为:0~+2P(P 为螺距)。根据供货商提供的滚轧直螺纹钢筋接头型式检验检验报告,直螺纹套丝长度应符合下表规定: 钢筋直螺纹套丝参数表钢筋直径螺距P(mm) 丝扣数(个)丝头有效长度 (mm) Φ12 1.75 10~12 17.5~21 Φ14 2.5 8~10 20~25 Φ16 2.5 8~10 20~25 Φ18 2.5 9~11 22.5~27.5 Φ20 2.5 10~12 25~30 Φ22 2.5 11~13 27.5~32.5 Φ25 3.0 10~12 30~36 Φ28 3.0 11~13 33~39 Φ32 3.0 12.5~14.5 37.5~43.5

导墙技术交底

导墙技术交底 编号:表B2 工程名称交底时间2013年10月 28日 交底提要: ***站主体地下连续墙导墙施工工艺流程及质量控制。 交底内容 一、施工工艺流程 具体见导墙施工工艺流程图 导墙施工工艺流程图 二、施工方法 2.1、测量放样:导墙施工放样必须以工程设计图中地下连续墙的理论中心线外放5cm为导墙的中心线。 2.2、人工探槽:用人工挖掘小沟槽,以探查地下有无管线穿过。如有管线,则应立即上报项目经理部,由项目经理部通知相关单位协商处理管线事宜;如无管线穿过,则进行下一步的工作。 2.3、开挖导墙土体:经过探槽后,采用机械挖土和人工修整相结合的方法开挖导墙。挖土标高由人工修整控制。 2.4、钢筋绑扎:筋制作及安装严格按导墙钢筋技术交底图制作,其型号、长度间距要求准确;主筋必须平直,钢筋表面污垢、锈蚀等在绑扎前必须清除。加工成形的钢

筋网片应平放下垫木方,以防止变形。导墙两翼钢筋要用马凳支撑定位,保证钢筋保护层厚度。在立模前对钢筋的制作质量及安装进行检查,保证其满足设计要求。钢筋的所有交叉点可按规定间隔绑扎。钢筋安装结束后经有关人员自检合格上报监理工程师审批。 2.5、立模及浇砼:在底模上定出导墙位置,再绑扎钢筋。导墙外边以土代模,内边立钢模。砼浇注应在接到监理工程师书面同意后,采用C25商品冬期施工混凝土,混凝土保护层厚度为30mm。砼浇筑完成后立即采取保温措施,即首先覆盖一层厚塑料布,然后在覆盖两层棉被,最后再覆盖一层厚塑料布,采用素土沿导墙边对塑料布进行压实,严禁漏风造成水化过程的热量损失。砼浇筑完成后,待混凝土强度达到设计强度的40%后方可进行拆模。模板拆除后立即架设木支撑,支撑上下各一道,防止导墙内挤变形。 2.6、拆模及加撑:砼达到一定强度后可以拆模,同时在内墙上面分层支撑100mm×100mm方木,防止导墙向内挤压,方木水平间距1.3 m,上下间距为1.4m。 2.7、施工缝:导墙施工缝处应凿毛,增加钢筋插筋,使导墙成为整体,达到不渗水的目的,施工缝应与地下连续墙接头错开。 2.8、导墙养护:导墙制作好后自然养护到70%设计强度以上时,方可进行成槽作业。在此之前禁止车辆和起重机等重型机械靠近导墙。 三、导墙质量验收标准: 允许偏差见下表(GB50299-1999第4.2.5条、GB50202-2002第7.6.12条) 序号项目允许偏差或允许值 (mm)检验方法 1 导墙顶部高出地面不应小于100mm,外侧墙土应夯实,导墙不得移位和变形。 2 混凝土抗压强度符合设计要求检查试验报告导墙平面位置±10 用钢尺量测导墙宽度W+40 墙面平整度 3 用2m靠尺和塞尺顶面平整度 5 导墙内墙面垂直度5‰用尺、垂线量测

地下连续墙技术交底.doc

1、工程概述 工程围护结构采用地下连续墙且为两墙合一,连续墙两侧已通过三轴搅拌桩加固,地下连续墙总长约238m,地下墙厚度为0.8m及1m,有效墙深22m、24m 及25m,地下墙墙趾最深插入⑥暗绿色粉质粘土层,地下连续墙接头形式采用柔性接头,地下墙混凝土设计强度等级为C30(水下),抗渗等级P8;钢筋采用HPB235、HRB335钢。本工程场地小、工期紧,临近恒丰路下地铁,施工难度大。 2、施工总体部署 2.1、工程施工总体目标 ⑴工期目标:40天。 ⑵质量目标:一次性通过验收,确保工程质量达到优良。 ⑶文明目标:达到上海市文明工地标准。 2.2、施工组织机构 2.2.2、施工管理网络 本工程主要施工管理网络如下: ⑴项目经理部施工组织网络

⑵技术管理网络 ⑶质量管理网络

2.2.3 、现场项目部人员组成 ⑴项目部管理人员配备计划 2.3、施工进度计划 2.3.1、施工组织安排

2.3.2、施工进度计划 1、本工程地下连续墙共计槽段45幅,有效砼深22m、24m及25m。 2、根据现场施工条件及总体施工流程安排,本工程地下连续墙分一条线“隔四跳一”进行施工,先施工地铁侧800mm厚地连墙,再施工其它地连墙。 3、计划从4月13日开始,施工40天,加10天进退场,总工期50天。 3、施工总平面布置 3.1、施工平面布置(见附图) 3.2、施工用水: 在施工现场内从甲方提供的用水接口由2寸水管分二路接出,一路接至泥浆工厂和钢筋加工厂。一路沿基坑周边在适当位置设置水龙头,以保证施工用水。在施工现场进出大门口两侧各设一个水龙头,为施工保洁清扫专用。 3.3、施工用电: 由总包提供的变电站分四路接出,分别供给泥浆工厂、钢筋成型棚、对焊区及临时施工用电。为确保生产、生活用电互不影响,另分一路作为照明用电考虑。为满足施工总包需提供400KVA施工用电。 3.4、施工道路: 考虑到今后工程施工需要,沿地下连续墙外侧铺筑10米宽砼施工道路。道路结构层为200mm厚C20钢筋砼面层,作为地下连续墙成槽施工、钢筋笼吊放、砼浇灌、土方外运等场内通道。在大门出入口处设置三级沉定池及冲洗平台。 3.5、泥浆系统: 根据地下连续墙的单幅砼方量,同时满足一条作业线的施工能力,泥浆系统利用现场现有的半埋式泥浆池及部分泥浆箱组成。

砖砌挡土墙施工技术交底

砖砌挡土墙施工技术交底 一、材料要求及部位 3-I楼轴外即(以北)距框柱外皮2700mm为挡土墙外皮,施工采用M5.0水泥砂浆砌MU10实心砖(240×115×53mm),基础为原3-I基地灰土层-2.75~-1.15米标高为490MM厚砌体,-1.15~-0.3标高为365MM厚砌体。 二、施工准备: 1、提前1-2天充分浇水湿润砖块,以水浸入砖块2CM深度为宜; 2、底层找平:按设计标高将地基进行挖、填夯实找平; 3、按施工规范要求做好皮数杆。 三、施工技术: 1、排砖:排砖丁缝控制在8-10MM之间 2、砌筑:①选砖:正面选用棱角完好、表面光洁、颜色基本一致; ②砌筑采用“三一砌法”施工,即一刀灰、一块砖、一挤压, 每10米长砌体留20MM宽施工缝,底层及顶层必须保证满 顶砖排列砌筑 3、灌浆:施工每5皮砖(即300MM高必须灌浆一次),灌浆应为原浆灌浆,不能以清水灌浆,可以为稠度较大砂浆; 4、勾缝:每步架施工完后必须待5小时后勾缝,勾缝深度5-8MM深; 5、清水墙托缝:托缝前需浇水湿润墙面,然后以1:1水泥细砂浆托缝,托缝采用8的元钢或专用工具,深度为3-4MM,形状为半圆形,见图 6、浇水养护:托缝24小时,应洒水养护不少于3天。 四、施工质量: 1、垂直度5MM,水平灰缝平直度6MM,平整度6MM游顶走缝20MM内,标高±10MM;

2、砂浆饱满度不小于85%; 3、勾缝深度一致,表面光滑无断节,起沙、漏缝、瞎缝 4、砂浆配比正确,伸缩缝宽度一致。 五、施工应注意问题: 1、砖必须湿润到,防止墙面泛碱现象; 2、伸缩缝内清理干净; 3、施工人员必须戴安全帽,因施工作业面为外架下部,所以特别进出楼必须先看清上部后通过。 六、文明施工: 1、工完场清,砂浆机每天清洗; 2、半截砖应充分利用,合理利用,落底灰及时清及时利用; 3、施工分中部、东部、后西部的程序施工。

外墙保温施工技术交底(最新最全版本)

一、施工准备: 1、技术准备: 1.1、技术人员熟悉图纸,对结构层外立面尺寸进行分解,制定聚苯板的拼装排版方案,水平分格缝设于结构层面。 1.2、组织施工技术人员进行岗前培训,了解材料特性,参阅有关图纸及施工方案,掌握施工技术要领,进行施工技术交底和安全技术交底。 2、材料准备 2.1保温板要求:保温板为普通膨胀聚苯乙烯泡沫塑料板,厚度为100mm,阻燃等级B1级,容重不低于20㎏/m3,且自生产之日起,至少存放90天。外保温板进场验收,经项目技术、质检、甲方、监理同意后方可使用。 2.2、聚合物抗裂砂浆:拉伸粘接强度≥0.10 可操作时间1.5-4.0h。 2.3机械锚固件:规格8*140 单个锚栓抗拉承载力≥0.30 。 2.4耐碱网布:规格5*5 耐碱断裂强力≥750 , 单位面积质量≥160g/m2。 2.5发泡水泥保温板:厚度为100mm,阻燃等级A级,容重不低于150㎏/m3。外保温板进场验收,经项目技术、质检、甲方、监理同意后方可使用。 3、机具准备 主要机具包括磅秤、切割锯、电动搅拌器、电锤(冲击钻)、电动打磨器(砂纸)、电动(手动)螺丝刀、壁纸刀、剪刀、钢丝刷、钢丝、扫帚、棕刷、开刀、墨斗、抹子、压子、阴阳角抿子、托线板、2m靠尺等。 4、作业条件 4.1、外墙保温施工首先应在基层使用质量验收合格后进行。 4.2、外保温板放样:依据施工图纸,由厂家根据技术要求进行拼板放样,厂家根据放样图分区进行加工,分批进货,施工过程中,按放样图进行现场安装。 4.3、门窗洞口经过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;窗框应已立完。

4.4、墙体螺杆眼堵洞完毕,各专业隐检验收合格 4.5、作业环境温度不低于5℃,风力不大于5级,风速不大于5m/s,大于5级风停止施工。夏天应避免阳光暴晒,雨天不能施工。 二、施工工艺 1、工艺流程:外墙保温施工顺序为:基层清理验收→板材(处理)粘贴→打磨→贴网→抹面从上往下。具体施工流程如下图所示。操作程序见下图: 2、外墙保温施工要点: (1)基层清理:清理抹灰墙面上残留的浮灰、油污等杂物及抹灰空鼓部位等。剔除剪力墙接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;窗台挑檐等挑板按照 2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口填塞密实,外墙表面平整度满足要求。

施工技术交底记录(砌砖)

施工技术交底记录 2、交底内容摘要: 一、施工准备: (一)、材料及主要机具: 1、砖:品种、强度等级必须符合设计要求,并有出厂合格证、试验单。 2、水泥:品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择,一般宜采用325号普通硅酸盐水泥。 3、砂:用中砂,配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%, M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%,使用前用5伽孔径的筛子过筛。 4、其它材料:墙体拉结筋及预埋件、木砖应刷防腐剂等。 5、主要机具:应备有大铲、刨锛、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。 (二)、作业条件: 1、完成室外及房心回填土,安装好沟盖板。 2、办完地基、基础工程隐检手续。 3、按标高抹好水泥砂浆防潮层。 4、弹好轴线墙身线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门窗口位置线,经验线符合设计要求,办完预检手续。 5、按设计标高要求立好皮数杆,标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距以15?20米为宜。 6、砂浆由试验室做好试配,准备好砂浆试模(6块为一组)。 二、操作工艺 1、工艺流程: 项目技术负责人:周小明项目专业质量检查员:田文彬交底时间:年月日项目专业施工员:刘湘惠专业班组长:交底地址:工程项目部办公室 工程名称:湖南美伦食品有限公司主车间施工单位:湖南浩宇建设有限公司编号: 1、交底分部(子分部)、分项工程名称:砖砌体工程技术交底 湘质监统编 施2002—11 施工单位技术交底人签字: 施工班组接受人签字:

施工技术交底记录湘质监统编 施2002 - 11 工程名称:湖南美伦食品有限公司主车间施工单位:湖南浩宇建设有限公司编号: 1、交底分部(子分部)、分项工程名称:砖砌体工程技术交底 2、交底内容摘要:

相关文档