文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 断路器基本常识要点

断路器基本常识要点

断路器基本常识要点
断路器基本常识要点

断路器

中文名称:断路器

英文名称:circuit-breaker;circuit breaker

定义1:

能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。

定义2:

用以切断或关合高压电路中工作电流或故障电流的电器。

断路器

断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。

分类

按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操作。

按结构分:有万能式和塑壳式。

按使用类别分:有选择型和非选择型。

按灭弧介质分:有油浸式、真空式和空气式。

按动作速度分:有快速型和普通型。

按极数分:有单极、二极、三极和四极等。

按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。

高压断路器(或称高压开关)是发电厂、变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路以及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等

内部附件

辅助触头

与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架

等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭,约定发热电流为6A。操作性能次数与断路器的操作性能总次数相同。

报警触头

用于断路器事故的报警触头,且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作,主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣,报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置,接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态。由于断路器发生因负载故障而自由脱扣的机率不太多,因而报警触头的寿命是断路器寿命的

1/10。报警触头的工作电流一般不会超过1A。

分励脱扣器

分励脱扣器是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电源电压的70%-110%之间的任一电压时,就能可靠性的分断断路器。分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线就会被烧毁。塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣线圈串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从常闭状态转换成常开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为的按住按钮,分励线圈始终不会再通电这就避免了线圈烧损情况的产生。当断路器再扣合闸后,微动开关重新处于常闭位置。

欠电压脱扣器

欠电压脱扣器是在它的端电压降至某一规定范围时,使断路器有延时或无延时断开的一种脱扣器,当电源电压下降(甚至缓慢下降)到额定工作电压的70%至35%范围内,欠电压脱扣器应运作,欠电压脱扣器在电源电压等于脱扣器额定工作电压的35%时,欠电压脱扣器应能防止断路器闭合;电源电压等于或大于85%欠电压脱扣器的额定工作电压时,在热态条件下,应能保证断路器可靠闭合。因此,当受保护电路中电源电压发生一定的电压降时,能自动断开断路器切断电源,使该断路器以下的负载电器或电气设备免受欠电压的损坏。使用时,欠电压脱扣器线圈接在断路器电源侧,欠电压脱扣器通电后,断路器才能合闸,否则断路器合不上闸。

外部附件

断路器

电动操作机构

这是一种是用于远距离自动分闸和合闸断路器的一种附件,电动操作机构有电动机操作机构和电磁铁操作机构两种,电动机操作机构为塑壳式断路器壳架等级额定电流400A及以上断路器,电磁铁操作机构适用于塑壳断路器壳架等级额定电流225A及以下断路器,无论是电磁铁或电动机,它们的吸合和转动方向都是相同,仅由电动操作机构内部的凸轮的位置来达到合、分,断路器在用电动机构操作时,在额定控制电压的85%-110%之间的任一电压下,应能保证断路器可靠闭合。

转动操作手柄

适用于塑壳断路器,在断路器的盖上装转动操作手柄的机构,手柄的转轴装在它的机构配合孔内,转轴的另一头穿过抽屉柜的门孔,旋转手柄的把手装在成套装置的门上面所露出的转轴头,把手的圆形或方形座用螺钉固定的门上,这样的安装能使操作者在门外通过手柄的把手顺时针或逆时针转动,来确保断路器的合闸或分闸。同时转动手柄能保证断路器处于合闸时,柜门不能开启;只有转动手柄处于分闸或再扣,开关板的门才能打开。在紧急情况下,断路器处于"合闸"而需要打开门板时,可按动转动手柄座边上的红色释放按钮。

加长手柄

是一种外部加长手柄,直接装于断路器的手柄上,一般用于600A及以上的大容量断路器上,进行手动分合闸操作。

手柄闭锁装置

是在手柄框上装设卡件,手柄上打孔然后用挂锁锁起来。主要用于断路器处于合闸。

断路器

工作状态时,不容许其他人分闸而引起停电事故,或断路器负载侧电路需要维修或不允许通电时,以防被人误将断路器合闸,从而保护维修人员的安全或用电设备的可靠使用。

接线方式

断路器的接线方式有板前、板后、插入式、抽屉式,用户如无特殊要求,均按板前供货,板前接线是常见的接线方式。

(1)板后接线方式:板后接线最大特点是可以在更换或维修断路器,不必重新接线,只须将前级电源断开。由于该结构特殊,产品出厂时已按设计要求配置了专用安装板和安装螺钉及接线螺钉,需要特别注意的是由于大容量断路器接触的可靠性将直接影响断路器的正常使用,因此安装时必须引起重视,严格按制造厂要求进行安装。

(2)插入式接线:在成套装置的安装板上,先安装一个断路器的安装座,安装座上6个插头,断路器的连接板上有6个插座。安装座的面上有连接板或安装座后有螺栓,安装座预先接上电源线和负载线。使用时,将断路器直接插进安装座。如果断路器坏了,只要拔出坏的,换上一只好的即可。它的更换时间比板前,板后接线要短,且方便。由于插、拔需要一定的人力。因此目前我国的插入式产品,其壳架电流限制在最大为400A。从而节省了维修和更换时间。插入式断路器在安装时应检查断路器的插头是否压紧,并应将断路器安全紧固,以减少接触电阻,提高可靠性。

(3)抽屉式接线:断路器的进出抽屉是由摇杆顺时针或逆时针转动的,在主回路和二次回路中均采用了插入式结构,省略了固定式所必须的隔离器,做到一机二用,提高了使用的经济性,同时给操作与维护带来了很大的方便,增加了安全性、可靠性。特别是抽屉座的主回路触刀座,可与NT 型熔断路器触刀座通用,这样在应急状态下可直接插入熔断器供电。

负荷开关、隔离开关和断路器的区别

1、负荷开关是可以带负荷分断的,有自灭弧功能,但它的开断容量很小很有限。

2、隔离开关一般是不能能带负荷分断的,结构上没有灭弧罩,也有能分断负荷的隔离开关,只是结构上与负荷开关不同,相对来说简单一些。

3、负荷开关和隔离开关,都可以形成明显断开点,大部分断路器不具隔离功能,也有少数断路器具隔离功能。

4、隔离开关不具备保护功能,负荷开关的保护一般是加熔断器保护,只有速断和过流

5、断路器的开断容量可以在制造过程中做的很高。主要是依靠加电流互感器配合二次设备来保护。可具有短路保护、过载保护、漏电保护等功能。

断路器的基本参数特性

断路器的基本特性有

额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。

额定工作电压(Ue):这是断路器在正常(不间断的)的情况下工作的电压。

额定电流(In):这是配有专门的过电流脱扣继电器的断路器在制造厂家规定的环境温度下所能无限承受的最大电流值,不会超过电流承受部件规定的温度限值。

短路继电器脱扣电流整定值(Im)

短路脱扣继电器(瞬时或短延时)用于高故障电流值出现时,使断路器快速跳闸。其跳闸极限Im:

额定短路分断能力(Icu或Icn)

断路器的额定短路分断电流是断路器能够分断而不被损害的最高(预期的)电流值。标准中提供的电流值为故障电流交流分量的均方根值,计算标准值时直流暂态分量(总在最坏的情况短路下出现)假定为零。工业用断路器额定值(Icu)和家用断路器额定值(Icn)通常以kA均方根值的形式给出。

断路器

额定运行短路分断能力(Ics)

额定极限短路分断能力(Icu)或(Icn)是断路器能成功分断而不会被损害的最高故障电流。产生这种电流的可能性非常低,普通环境下,故障电流比断路器额定分断能力(Icu)低得多。另一方面,大电流(可能性较低)在良好状态下被分断非常重要,这样在故障电路被修复以后,断路器能够立即合闸。

——断路器是一种很基本的低压电器,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,有保护线路和电源的能力。

主要技术指标是额定电压、电流。断路器根据不同的应用具有不同的功能,品种、规格很多,具体的技术指标也很多,你只要找到专业的经销商他会告诉你的。

如果你只是采购没有必要急于一下子就掌握断路器的技术指标,但其质量是最关键的。

你首先应该了解目前市场上能够采购的断路器的质量。高端的有ABB、西门子、梅兰日兰、三菱等国际知名品牌,质量优良、耐用、价格贵。

中端有正泰、德力西大全集团销路最广,质量稳定、价格适中。

其他地方性品牌多得难以计数。

断路器主要品种有:

断路器

塑壳断路器、塑料外壳式断路器、漏电断路器、小型断路器、高分段小型断路器、高分段小型漏电断路器、小型漏电断路器、照明配电箱、双电源自动切换装置、智能型万能式断路器

断路器自由脱扣

断路器在合闸过程中的任何时刻,若是保护动作接通跳闸回路,断路器完全能可靠地断开,这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合闸短路故障时,能迅速断开,可以避免扩大事故的范围。

正常工作条件

● 周围空气温度

○ 周围空气温度上限+40℃;○ 周围空气温度下限-5℃;○ 周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。

● 海拔:安装地点的海拔不超过2000m。

● 大气条件:

大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

● 污染等级:污染等级为3级。

断路器的控制回路

①应能监视控制回路保护装置及其跳、合闸回路的完好性,以保证断路器的正常工作

②应能指示断路器正常合闸和分闸的位置状态,并在自动合闸和自动跳闸时有明显的指示信号

③合闸和跳闸完成后,应能使命令脉冲解除,即能切断合闸或跳闸的电源

④在无机械防跳装置时,应加装电气防跳装置

⑤断路器的事故跳闸信号回路,应按“不对应原理”接线

⑥对有可能出现不正常工作状态或故障的设备,应装设预告信号

⑦弹簧操作机构、手动操作机构的电源可为直流或交流,电磁操作机构的电源要求用直流。

断路器的发展状况

世界上最早的断路器产生于1885年,它是一种刀开头和过电流脱扣器的组合。1905年,具有自由脱扣装置的空气断路器诞生。1930年以来,随着科技的进步,电弧原理的发现和各种灭弧装置的发明,逐渐形成了目前

的机构。50年代末,由于电子元件的兴起,又产生了电子脱扣器,到了今天,由于单片机的普及又有了智能型断路器的问世。

常见的有低压断路器和真空断:

低压断路器是用于交流电压1200V,直流电压1500V的电路中起通断、控制或保护等作用的电器。低压断路器是电器工业的重要组成部分,在机械行业中是基础配套件,在配电系统中低压成套开关设备主要由各种低压断路器元件构成,低压断路器的功能及性能对低压成套开关设备起着至关重要的作用。发电设备所发出电能的80%以上是通过低压断路器分配使用的。每增加1万kW发电设备,约需2万件左右的各类低压断路器与之配套。在工业自动化系统中,也需要由低压断路器构成的各种控制屏、控制台、控制器等产品。我国低压断路器行业自1949午后,是在一些修理、装配简单电器工厂的基础上逐步发展成能独立设计、生产的行业,到1979共有生产企业600多家,经过1985~1986年、1990~1991年两个发展高峰,1995年低压断路器行业已有生产企业约1500家。

目前我国低压断路器制造企业主要集中在北京、天津、辽宁、上海、江苏、浙江、广东等地,在促进国民经济发展的同时,也暴露出许多问题。主要有以下两点:

1.企业规模偏小,且数量过多。目前我国低压断路器生产企业中,年销售收入和总资产均在5亿元以上的大型企业只有2~4家,绝大多数都是中小企业,导致企业缺乏规模经济和竞争力;而且我国低压断路器生产企业由建国初期发展到现今的1500多家,企业数量过多,导致经济资源过于分散,缺乏整体创新动力,导致生产效率、经济效益和市场竞争力不高。

2.区域结构趋同,重复建设严重。我国低压电器行业由于盲目上项目、铺摊子,地区产业趋同化现象严重,低水平重复建设,造成产品生产过剩、能源、原材料利用率低、经济效益低下以及地区保护、恶性竞争等后果。

真空断路器技术的进步,真空断路器技术的进步表现在大容量化、低过电压化、智能化和小型化。而这一进步又是由于真空技术、灭弧室技术的发展及采用新工艺、新材料及新操动技术的结果。据发明者介绍,这种技术除了可以作为传统电机技术的替代技术以外,还将为直流电机拓展更为广阔的发展和应用空间。如开发大容量直流电机代替高压直流输电网供电的交流同步发电机和换流站设备,不仅可以节省大量换流站的建设费用,还可大幅度降低变电损耗。

今后断路器会向着专用型、多功能、低过电压、智能化等方向发展。参数定义

断路器的分断能力是指该断路器安全切断故障电流的能力.

分为极限分断能力Icu和运行分断能力Ics

现在可以做到Icu=Ics即100%

以前是Ics小于Icu

简单说就是断路器能够切断的最大的短路电流,如果电流值超过分段能力则断路器不起作用,导致严重后果。

分断能力的计算方法一般就是(变压器的容量/电压)/变压器出口到断路器上口部分的电阻,所得到的就是电路发生金属性短路的短路电流,断路器的分断能力要大于这个值保证安全

塑壳断路器分断能力的选择,取决于安装地点的短路电流值,要求断路器的分断能力应当大于安装地点的短路电流值,与所带负荷的大小关系不大。请计算安装点的短路电流水平(KA),然后选择断路器;

如果实在不会计算,此断路器如果安装在发电厂等大电力容量的地方,可以选择50KA,比较保险。如果一般工业,选择用25-35KA也可以了

额定短路分断能力Icn:在规定条件下,断路器能保证正常开断的最大短路电流。

额定极限短路分断能力Icu:在规定的使用和性能条件下,开关在闭合位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流。

额定运行短路分断能力Ics:在额定电压以及规定使用和性能条件下,开关能保证正常关合的最电大短路峰值电流。

额定短时耐受电流Icw:在规定的使用和性能条件下,在确定的短时间内,开关在闭合位置所能承载的规定电流有效值。

框架电流是断路器选型时的一个重要参数,指断路器的主触头允许通过的最大额定电流。

又称为额定不间断电流。指在规定条件下,电器在长期工作制下,各部件的温升不超过规定极限值时所承受的电流值。

“框架电流”与“额定电流”不同。断路器框架电流:断路器可以承受的最大电流。

断路器额定电流:断路器允许长期通过工作电流。

如断路器CM1-100,额定电流有(10),16,25,32,40,50,63,80,100,但其框架电流都为100。

整定电流是继电保护中的一个重要术语。其意思是,在继电保护判断跳闸时与实际电流相对比的标准值,整定值是人为规定,根据电路、电网承受能力计算出的值。

整定电流”、“额定电流”是两回事,GB14048中有明确解释,举例说明:DW45断路器三段保护,长延时保护整定电流一般出厂默认值为1倍的额定电流;短路短延时整定电流一般出厂默认值为8倍的额定电流,定时限时间为0.4s;短路瞬时整定电流一般出厂默认值为12倍的额定电流。(其中各项保护电流值用户可根据需求自己设定,若有特殊要求可向制造厂特殊定制。)

额定绝缘电压:绝缘材料额定耐压值,比如电缆就是绝缘皮额定耐压值

额定冲击耐受电压--在耐压试验时,设备绝缘能耐受的操作冲击电压的标准值。额定接通能力:是峰值耐受电流=2.5X短时耐受电流

是考验断路器关合能力的一个指标,跟着短时耐受电流走的,没啥大意思。

额定短时耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,在确定的短时间内,开关在闭合位置所能承载的规定电流有效值。

断路器特性

断路器有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器具有过载长延时、短路短延时和短路瞬时的三段保护特性,反之则只有过载长延时与短路瞬时两种保护特性。而如果是选择脱扣器的类型话,他有B,C,D 型之分,就是说B、C、D型是瞬时脱扣器的型式:B型脱扣电流>3~5In,适用于电阻性负载;C型脱扣电流>5~10In,适用于一般负载;D型脱扣电流>10~50In,适用于大电感性负载。用户可根据保护对象的需要,任选它们中的一种。

脱口特性及曲线

1、电磁脱扣器

电磁脱扣器与被保护电路串联。线路中通过正常电流时,电磁铁产生的电磁力小于反作用力弹簧的拉力,衔铁不能被电磁铁吸动,断路器正常运行。当线路中出现短路故障时,电流超过正常电流的若干倍,电磁铁产生的电磁力大于反作用力弹簧的作用力,衔铁被电磁铁吸动通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头。主触头在分闸弹簧的作用下分开切断电路起到短路保护作用。

2、热脱扣器

热脱扣器与被保护电路串联。线路中通过正常电流时,发热元件发热使双金属片弯曲至一定程度(刚好接触到传动机构)并达到动态平衡状态,双金属片不再继续弯曲。若出现过载现象时,线路中电流增大,双金属片将继续弯曲,通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头,主触头在分闸弹簧的作用下分开,切断电路起到过载保护的作用。

3、失压脱扣器

失压脱扣器并联在断路器的电源测,可起到欠压及零压保护的作用。电源电压正常时扳动操作手柄,断路器的常开辅助触头闭合,电磁铁得电,衔铁被电磁铁吸住,自由脱扣机构才能将主触头锁定在合闸位置,断路器投入运行。当电源侧停电或电源电压过低时,电磁铁所产生的电磁力不足以克服反作用力弹簧的拉力,衔铁被向上拉,通过传动机构推动自由脱扣机构使断路器掉闸,起到欠压及零压保护作用。

当电源电压为核定电压的75%~105%时,失压脱扣器保证吸合,使断路器顺利合闸;当电源电压低于额定电压的40%时,失压脱扣器保证脱开使断路器掉闸分断。

一般还可用串联在失压脱扣器电磁铁圈回路中的常闭按钮做分闸操作。

4、分励脱扣器

分励脱扣器用于远距离操作低压断路器分闸控制。它的电磁线圈并联在低压断路器的电源侧。需要进行分闸操作时,按动常开按钮使分励脱扣器的电磁铁得电吸动衔铁,通过传动机构推动自由脱扣机构,使低压断路器掉闸。

在一台低压断路器上同时装有两种或两种以上脱扣器时,则称这台低压断路器装有复式脱扣器

三种脱扣器各自的优缺点

电磁脱扣器的缺点是只能提供短路保护,其优点就是成本低,寿命长,受环境影响小。

热磁脱扣器的缺点是只能提供二段保护;动作值误差比较大,不可以调节(现在所谓的新一代断路器可以机械调节,但调节幅度很小,且误差相当大);受环境影响较大。其优点就是成本低,性能稳定,可靠性相对较高,不受电压波动影响,寿命长,有些型号可以倒进线。

电子脱扣器的优点是其可以提供三段甚至四段保护;灵敏度高,动作值比较精确,而且可以调节;加装通讯模块后还可以与上位机连接,进行远程控制;基本不受环境温度影响。其它缺点就是成本过高,而且国货可靠性不高,还有一般不可以倒进线。

左边那条线代表断路器动作的最小值,右边那条线代表断路器动作的最大值。比如说当电流达到200倍的额定电流,即I/IN=200(即坐标的最右边)时,断路器会在0.005s-0.01s之间分断(最短分断时间为0.005秒,最长分断时间为0.01秒);在比如当电流达到4倍的额定电流,即I/IN=4时,断路器会在2s-15s之间分断。

高压设备基本知识培训试题及答案

高低压电器基本知识

第一部分: 1 短路开断(关合) ——————————————————————————— 1 2高压开关——————————————————————————————— 1 3 高压开关设备 (低压开关设备) ————————————————————— 1 4组合式变电站(箱式变电站)—————————————————————— 1 5金属铠装设备———————————————————————————— 1 6 断路器—————————————————————————————— 1 7少油断路器————————————————————————————— 1 8 SF6断路器————————————————————————————— 1 9真空断路器————————————————————————————— 1 10 隔离开关————————————————————————————— 1 11负荷开关—————————————————————————————— 1 12接地开关—————————————————————————————— 1 13接触器(机械式的)————————————————————————— 1 14闪络———————————————————————————————— 1 15火花放电—————————————————————————————— 1 16击穿———————————————————————————————— 1 17破坏性放电————————————————————————————— 1 18干试验——————————————————————————————— 2 19电压互感器————————————————————————————— 2 20电流互感器————————————————————————————— 2 21无载分合—————————————————————————————— 2 22高压熔断器————————————————————————————— 2 23短时工作制————————————————————————————— 2 24长期工作制————————————————————————————— 2 25高压避雷器————————————————————————————— 2 26(开关设备的)主回路———————————————————————— 2 27(开关设备的)控制回路、辅助回路—————————————————— 2 28电器间隙、爬电距离————————————————————————— 2 29高压电器分类———————————————————————————— 2 30负荷开关转移电流和交接电流————————————————————— 3 31额定电压—————————————————————————————— 3 32额定电流—————————————————————————————— 4 33防护等级—————————————————————————————— 4 34关合能力试验———————————————————————————— 4 35机械特性试验———————————————————————————— 4 36开断能力试验———————————————————————————— 4 38电寿命试验————————————————————————————— 4 39母排相序标识的制作有几种方法———————————————————— 4 40高低压开关设备电气间隙不够时采取何种措施—————————————— 4 41真空断路器外壳的接地线规格多大——————————————————— 4 42高低压产品的安装方式有几种————————————————————— 4 43消谐器(一次)的接法———————————————————————— 4 44目前我省对高压计量柜有如下要求——————————————————— 5 45电压互感器主接线图中JDZ应为几只?画出一、二次实际接线示意图———— 5 46低压开关柜电缆进出线方式有几种——————————————————— 5

断路器基础知识及常用断路器选型

断路器基础知识及常用断路器选型 一、断路器基础知识 1、断路器的保护 断路器有短路、过载、接地、漏电等保护功能。常用断路器的保护代号如下:L—过载长延时保护;I—短路瞬时保护;S—短路短延时保护;G—接地故障保护。 就应用而言,断路器可分为配电保护型和电动机保护型。配电保护型适用于电源配送,电动机保护适用于电动机前端保护,另外还有发电机保护类型。 2、断路器的脱扣方式 断路器的脱扣一般分为以下几种: 热磁脱扣:包含热脱扣、电磁脱扣两个功能。热脱扣是通过双金属片过电流延时发热变形推动脱扣传动机构;磁脱扣是通过电磁线圈的短路电流瞬时推动衔铁带动脱扣。优点是性能稳定且不受电压波动影响、寿命长、价格相对便宜;缺点是只能提供二段保护(短路和过载),动作值误差比较大,灵敏度低、不易整定,动作慢。(适合做过载保护) 电子脱扣:可以有以上热磁脱扣的所有功能,并可以方便地进行整定。电子脱扣器就是用电子元件构成的电路,检测主电路电流,放大、推动脱扣机构。优点是可以提供三段甚至四段保护(LISG),动作值比较精确,而且可以调节。加装通讯模块后还可以与上位机连接,进行远程控制。基本不受环境温度影响,而且在节能增效方面有很大的优势。缺点就是成本过高,受进线电源影响、略易损坏。(适合做短路保护)

磁脱扣:磁脱扣一般用于电动机保护功能。 3、断路器的基本参数 额定电压:分为额定工作电压、额定绝缘电压、额定冲击耐压。我们一般考虑的只有额定工作电压。 额定频率:一般的断路器均可工作在50HZ/60HZ。 分断能力:分为极限分断能力和使用分断能力。在不同的额定工作电压下,其分断能力是不一样的。 寿命:分为机械寿命和电气寿命。 安装形式:分为固定式和抽出式等。 额定电流:断路器最基本的参数,一般分为框架电流、脱扣器的额定电流和脱扣电流的整定值。以上三种是逐渐减少的,框架电流和脫扣器的额定电流为固定值,大部分脱扣器的整定电流是可调的,部分不可调。 二、常用断路器性能参数汇总 NSX系列 该系列额定绝缘电压为:800V,额定工作电压为:690V,额定冲击耐压为:8KV,工作频率为:AC50/60HZ;其框架分为100/160/250A、400/630A 两种尺寸大小;其脫扣器有磁脱扣、热磁脱扣和电子脱扣器。 磁脱扣: 只有电动机保护的,100A的框架有MA2.5、MA6.3、MA25、MA50、MA100几种脫扣器;160A的框架有MA25、MA50、MA100、MA150四种脱扣器;250A的框架有MA100、MA150、MA220三种脱扣器;400A的框架有MIC1.3M 320A; 630A的框架有MIC1.3M 320A、MIC1.3M 500A。 磁保护的脱扣器只有短路保护,短路电流有几种固定值可调,一般与热

高压开关柜基本知识

高低压配电知识问答 第一章高压开关柜概述 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为电力系统中接受和分配电能的装置。 2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。 3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。 4.母排位置相序对应关系: 表1-1

5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。 表1-2

二、开关柜的主要特点: 1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。 2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明: 无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。 3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。 4.具有抑制内部故障的功能,“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。

断路器基本常识要点

断路器 中文名称:断路器 英文名称:circuit-breaker;circuit breaker 定义1: 能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。 定义2: 用以切断或关合高压电路中工作电流或故障电流的电器。 断路器 断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,已获得了广泛的应用。 分类 按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操作。

按结构分:有万能式和塑壳式。 按使用类别分:有选择型和非选择型。 按灭弧介质分:有油浸式、真空式和空气式。 按动作速度分:有快速型和普通型。 按极数分:有单极、二极、三极和四极等。 按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。 高压断路器(或称高压开关)是发电厂、变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路以及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等 内部附件 辅助触头 与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架

你必须知道的一些断路器知识!

你必须知道的一些断路器知识! ①小型断路器1P、1P+N、2P到底有什么不同?网友答: 对于微型断路器来说,1P+N、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断操纵,但效果不同。 1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅操纵火线(相线),模数18mm; 1P+N----单极+N断路器,同时操纵火线、零线,但只有火线具有热磁脱扣功能;模数同样为18mm; 2P------单相2极断路器,同时操纵火线、零线,且都具有热磁脱扣功能,模数为2*18mm=36mm。所以,可以得出以下结论: 1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必需有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必需切断上级电源; 2、为检修时幸免1条的问题,可用1P+N(即DPN); 3、用2P的理由:对于同样是18mm模数的断路器壳体而言,内部装1P和装1P+N是有区别的,前者在短路事故状态下的极限分断能力必定要高于后者,究竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、轻易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。 4、用1P前提是照明配电箱必需具有漏电脱扣功能,至少进线(或出线的上一级)要用漏电断路器。 ②对断路器1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P的具体解释!网友答:1P、2P、3P、4P是极数,表明能分段几根线。+N是N线也接入断路器,但是不分段N线。 ③1P、2P、3P都有什么电器在用?它们之间有什么区别? 网友答:1P、2P单相设备,照明可以采纳1P,插座要2P;3P用在三相设备上,还有就是三相电进户的地方。 ④照明回路用的是1P还是1P+N? 网友答: 1.照明用1P,传统做法,也没什么不好。也有1P+N,觉得没必要。照明不用漏电。 2.其有用1P+N好,像DPN这种开关,和1P开关模数一样! 3.照明一般用1P,住宅规范提到住宅卫生间照明宜带漏电庇护,所以卫生间照明回路可用1P+N带漏保的。不过审图不提,我们一般照明全用1P的。 ⑤住宅内单相配电箱进线应为1P还是2P? (民用住宅建筑中,从电表箱出线至户内配电箱时为单相出线,为什么配电箱进线用2P而不是1P呢?开关没带漏电?)网友答: 1.2P,检修便利,安全! 2.民用建筑电气设计规范25.3/11当每户住宅采纳单相供电时,进户的微型断路器应采纳两极;当采纳三相供电时,进户的微型断路器应采纳三极。且应设置自复式过、欠电压庇护器。 ⑥关于家庭装修用1P还是2P空开的疑问? (家庭装修支路空开用1P仅切断火线,而共用零线,这样的话,切断其中一个回路,而这个被切断的回路的终端插座处,零线还是有电压的,2P的就不存在。而假如不懂是用的1P 还是2P的人必定误以为会都没电的,这样岂不是很不安全?) 网友答: 按照《住宅设计规范》GB50096-1999中6.5.2住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求: 1.应采纳TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;

220~500kV高压断路器基础知识

220~500kV高压断路器现场验收试验项目规定 1.测量绝缘电阻值。 2.测量直流泄漏电流,试验电压为直流40~60kV。 3.对辅助和控制回路进行2000V、1min工频耐压试验。 4.对SF6.断路器相对地和断口间进行工频耐压试验,耐压值为额定值的80%,断路器应连同附装的并联电容器和并联电阻器一同进行试验。 5.测量回路电阻,用不小于100A的直流电流测量各导电部位的回路电阻,导电回路各个联接部位电阻所占的比例应列入技术条件中。 6.气体及液体介质的检验(生物与化学)。 7.测量断路器内的`SF_6`气体含水量,其值应小于150PPm(体积之比,20℃)。 8.各种辅助设备的检验,如继电器、压力开关、加热器等。 9.测量分、合闸线圈的直流电阻和最低动作电压。 10.测量电阻器、电容器的阻值和容值,测量电容器的介损。 11.测量气体断路器的漏气率和液压(气动)机构的泄漏量。 12.按机械操作试验要求方式,就地和遥控分别进行3.次操作试验,同时测量各机械特性参数。 13.断路器联锁装置的校核试验。 220~500kV高压断路器机械操作试验规定 断路器应连续进行如下方式的5次合分操作而不得发生拒、误动或损坏: a.在最高电压及最低液(气)压下进行15次。 b.在最低电压及最高液(气)压下进行5次。 c.在最高电压及最高液(气)压下进行5次。 d.在最低电压及最低液(气)压下进行5次。 e.在额定电压和液(气)压下进行10次CO—θ—CO。θ为产品技术条件所规定的数值。 f.检查断路器联锁装置的可靠性,如防跳,高、低压闭锁,非同期合闸,防止失压慢分等。 g.操作试验中应记录下列参数: (1)操作压力、电压及变化范围,分合闸线圈中的电流值; (2)主、辅触头的分合闸速度和特性曲线; (3)主、辅触头的行程、超程及相间和断口间的同期; (4)分、合闸时间,线圈中电流的持续时间,主、辅触头的时间配合。 220~500kV高压断路器机械操作试验规定 断路器应连续进行如下方式的5次合分操作而不得发生拒、误动或损坏: a.在最高电压及最低液(气)压下进行15次。 b.在最低电压及最高液(气)压下进行5次。 c.在最高电压及最高液(气)压下进行5次。 d.在最低电压及最低液(气)压下进行5次。 e.在额定电压和液(气)压下进行10次CO—θ—CO。θ为产品技术条件所规定的数值。 f.检查断路器联锁装置的可靠性,如防跳,高、低压闭锁,非同期合闸,防止失压慢分等。 g.操作试验中应记录下列参数: (1)操作压力、电压及变化范围,分合闸线圈中的电流值; (2)主、辅触头的分合闸速度和特性曲线; (3)主、辅触头的行程、超程及相间和断口间的同期;

500kV断路器识图知识点

西安西开LW13A-550/Y ①63GA:SF6低气压报警压力开关 ②63GL:SF6低气压闭锁压力开关 ③52a 52b:辅助开关 ④52T1 52T2:分闸线圈 ⑤52C:合闸线圈 ⑥M:电机 ⑦63HL1:低油压分闸闭锁压力开关 ⑧63HL2:低油压合分闭锁压力开关 ⑨63HL3:低油压分合分操作闭锁压力开关 ⑩33hb:限位开关 11SH1:加热器 128MA/B/C:电机控制自动开关 1348TA/B/C:时间继电器 1488MA/B/C:控制电机接触器 1549MA/B/C:控制电机热继电器 16SH3:加热器 17ML:防爆灯 18WK:温湿度控制器 198D、8D1、8D2:就地直流电源自动开关 208SH1、8SH2:SH1、SH2加热器自动开关2163GAX:SF6低气压报警辅助继电器 2263GLX1、63GLX2:SF6低气压闭锁辅助继电器23R2、R4:电阻 2411-52:手动分、合闸操作开关 2543LR:就地、远方操作开关 2663HL1X:低油压分闸报警辅助继电器 2763HL2X:低油压合分报警辅助继电器

28RE:电源插座 2952YA/B/C:防跳继电器 3047T1、47T2:非全相保护继电器3147TX1、47TX2:配合47T转换继电器3249MX:辅助继电器 338A:照明和插座控制自动开关 34YTB:压板 35SW:门开关(微动开关) 36SH2:加热器 37ML:电子一体化灯管 3863AZ1、64AZ2:复位按钮 控制回路电压:DC110V 电机回路电压:AC220V 电机保护回路电压:DC110V

关于高压断路器基本知识 一

关于高压断路器基本知识一 关于高压断路器基本知识(一)2010年08月20日星期五11:151、断路器'高压断路器的用途是什么? 答:在发电厂和变电所中,断路器'高压断路器是1000KV以上电路中的主 要控制设备。在正常运行时,用来接通或断开电路的负荷电流;故障时,用来 迅速断开短路电流,切除故障。 2、对断路器'高压断路器有什么基本要求? 答:对断路器的基本要求有以下几点: (1)在合闸状态时应为良好的导体。 (2)在合闸状态时应具有良好的绝缘性。 (3)在开断规定的短路电流时,应有足够的开断能力和尽可能短的开断时间。 (4)在接通规定的短路电流时,短时间内断路器的触头不能产生熔焊等情况。 (5)在制造厂给定的技术条件下,断路器'高压断路器要能长期可靠地工作,有一定的机械寿命和电气寿命要求。 此外,断路器'高压断路器还应具有结构简单、安装和检修方便、体积小、重量轻等优点。 3、断路器'高压断路器有哪些类型? 答:根据断路器安装地点,可分为户内和户外两种。根据断路器使用的灭 弧介质,可分为以下几种类型: (1)油断路器。油断路器是以绝缘油为灭弧介质。可分为多油断路器和少油断路器。在多油断路器中,油不仅作为灭弧介质,而且还作为绝缘介质,因此

用油量多,体积大。在少油断路器中,油只作为灭弧介质,因此用油量少体积小,耗用钢材少。 (2)空气断路器。空气断路器是以压缩空气作为灭弧介质,此种介质防火、防爆、无毒、无腐蚀性,取用方便。空气断路器属于他能式断路器,靠压缩空 气吹动电弧使之冷却,在电弧达到零值时,迅速将弧道中的离子吹走或使之复 合而实现灭弧。空气断路器开断能力强,开断时间短,但结构复杂,工艺要求高,有色金属消耗多,因此,空气断路器一般应用在110KV及以上的电力系统中。 (3)六氟化硫(SF6)断路器。SF6断路器采用具有优良灭弧能力和绝缘能力 的SF6气体作为灭弧介质,具有开断能力强、动作快、体积小等优点,但金属 消耗多,价格较贵。近年来SF6断路器发展很快,在高压和超高压系统中得到 广泛应用。尤其以SF6断路器为主体的封闭式组合电器,是高压和超高压电器 的重要发展方向。 (4)真空断路器。真空断路器是在高度真空中灭弧。真空中的电弧是在触头分离时电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。电弧中的离子和电子迅速向周围空 间扩散。当电弧电流到达零值时,触头间的粒子因扩散而消失的数量超过产生 的数量时,电弧即不能维持而熄灭。真空断路器开断能力强,开断时间短、体 积小、占用面积小、无噪声、无污染、寿命长,可以频繁操作,检修周期长。 真空断路器目前在我国的配电系统中已逐渐得到广泛应用。 此外,还有磁吹断路器和自产气断路器,它们具有防火防爆,使用方便等 优点。但是一般额定电压不高,开断能力不大,主要用作配电用断路器。 4、断路器'高压断路器的型号是怎样规定的? 答:目前我国断路器型号根据国家技术标准的规定,一般由文字符号和数 字按以下方式组成: 其代表意义为: ①-产品字母代号,用下列字母表示:S-少油断路器;D-多油断路器;K-空气断路器;L-六氟化硫断路器;Z-真空断路器;Q-产气断路器;C-磁吹断路器。

开关柜中断路器保护知识大讲解

开关柜中断路器保护知识大讲解 在开关柜的生产中会经常用到断路器。断路器也是开关柜中不可缺少的主元器件之一。它给开关柜和相关设备起着保护作用。断路器保护主要包括:断路器失灵保护、自动重合闸、充电保护、死区保护、三相不一致保护和瞬时跟跳。下面主要讨论3/2接线方式下的断路器保护。 一、断路器保护装置的配置 一般在双母线、单母线接线方式中,输电线路保护要发跳闸命令时只跳线路本端的一个断路器,重合闸自然也只重合这一个断路器,所以重合闸按保护配置是合理的。 在3/2接线方式中把失灵保护、自动重合闸、三相不一致保护、死区保护和充电保护做在一个装置内,这个装置即称为断路器保护。 二、断路器失灵保护 断路器失灵保护是指故障电气设备的继电保护动作发出跳闸命令而断路器拒动时,利用故障设备的保护动作信息与拒动断路器的电流信息构成对断路器失灵的判别,能够以较短的时限切除同一厂站内其他有关的断路器,使停电范围限制在最小,从而保证整个电网的稳定运行,避免造成发电机、变压器等故障元件的严重烧损和电网的崩溃瓦解事故。 一般在220kV及以上断路器上配置断路器失灵保护功能,部分重要的110kV断路器也会配置失灵功能。以下详细分析:3/2接线方式下的断路器失灵保护。 如图1所示,在3/2接线方式下,如果在线路2发生短路,线路保护跳开5021和5022断路器。假如5021断路器失灵,为了短路点的熄弧,5021断路器的失灵保护应将500kVⅠ母上所有的断路器(图中5011、5031断路器)都跳开。

图1 500kV变电站3/2接线方式简图 如果在500kVⅠ母上发生短路,母线保护动作跳母线上所有断路器。假如5021断路器失灵,5021断路器的失灵保护应将5022断路器跳开,并发远方跳闸命令跳线路2对侧的断路器。(如连接元件是变压器,则跳开变压器各侧断路器)所以边断路器的失灵保护动作后应该跳开边断路器所在母线上的所有断路器和中断路器并启动远方跳闸功能跳与边断路器相连的线路对侧断路器(或跳变压器各侧断路器)。 如果在线路2上发生短路,线路保护跳5011和5021两个断路器。假如5022断路器失灵,5022断路器的失灵保护应将5023断路器跳开,并发远方跳闸命令跳2号主变各侧断路器,这样短路点才能熄弧。 所以中断路器的失灵保护动作后应该跳开它两侧的两个边断路器,并启动远方跳闸功能跳与中断路器相连的线路对侧断路器(或跳变压器各侧断路器)。

最新高低压开关柜基本知识问答211题

高低压配电知识问答 1.电是什么? 答:有负荷存在和电荷变化的现象。电是一种和重要的能源。 2.什么叫电场? 答:带电体形成的场,能传递带电体之间的相互作用。 3.什么叫电荷? 答:物体或构成物体的质点所带的正电或负电。 4.什么叫电位? 答:单位正电荷在某点具有的能量,叫做该点的电位。 5.:什么叫电压?它的基本单位和常用单位是什么? 答:电路中两点之间的电位差称为电压。它的基本单位是伏特。简称伏,符号v,常用单位千伏(kv),毫伏(mv) 。 6.什么叫电流? 答:电荷在电场力作用下的定向运动叫作电流。 7.什么叫电阻? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电流在导体中流动时,要受到一定的阻力,,这种阻力称之为导体的电阻。 它的基本单位是欧姆,简称欧,符号表示为?,常用的单位还有千欧( k? ),兆欧(m? ) 8.什么是导体?绝缘体和半导体? 答:很容易传导电流的物体称为导体。在常态下几乎不能传导电流的物体称之为绝缘体。导电能力介于导体和绝缘体之间的物体称之为半导体。 9.什么叫电容? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:电容器在一定电压下储存电荷能力的大小叫做电容。它的基本单位是法拉,符号为F,常用符号还有微法(MF),微微法拉(PF),1F=106MF=1012MMf(PF) 。 10.什么叫电容器? 答: 储存电荷和电能(电位能)的容器的电路元件。 11.什么是电感? 它的基本单位和常用单位是什么? 答:在通过一定数量变化电流的情况下,线圈产生自感电势的能力,称为线圈的电感量。简称为电感。它的常用单位为毫利,符号表示为H,常用单位还有毫亨(MH) 。1H=103MH 12.电感有什么作用? 答:电感在直流电路中不起什么作用,对突变负载和交流电路起抗拒电流变化的作用。 13.什么是容抗?什么是感抗?什么是电抗?什么是阻抗?他们的基本单位是什么? 答:电容在电路中对交流电所起的阻碍作用称为容抗。 电感在电路中对交流电所起的阻碍作用称为感抗。 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用总称为电抗。 电阻, 电容和电感在电路中对交流电引起的阻碍作用阻抗。 他们的基本单位都是欧姆( ? ) 。 14.什么叫电路? 答:电流在电器装置中的通路。电路通常由电源,开关,负载和直接导线四部分组成。 15.什么叫直流电路和交流电路? 答:含有直流电源的电路称为直流电路。 含有交流电源的电路称为交流电路。 16.什么叫电路备? 答:表示由各种元件,器件,装置组成的电流通路的备。或者说用国家规定的文字和

断路器(空气开关)常识简介

一、断路器(空气开关)常识简介 断路器,又称空气开关,也称自动开关,低压断路器。原理是:当工作电流超过额定电流、短路、失压等情况下,自动切断电路。目前,家庭总开关常见的有闸刀开关配瓷插保险(已被淘汰)或空气开关(带漏电保护的小型断路器)。目前家庭使用DZ系列的空气开关,常见的有以下型号/规格:C16、C25、C32、C40、C63等规格,其中C表示脱扣电流,即起跳电流,例如C32表示起跳电流为32安,一般安装6500W 热水器要用C32,安装7500W、328500W热水器要用C40的空开。(注:功率÷电压=安培,即6500W÷220V=29.55≈32A) 二、产品描述 ◆制造厂商:施耐德梅兰日兰(法国施耐德电气)[注:当前品牌融合,产品上面的LOGO乃施耐德] ◆产品系列:EA9=Easy9系列 ◆产品类别:R=漏电保护断路器(断路器+漏电模块); ◆分断能力:N=6000A ◆极数:2=2P ◆脱扣曲线(C):保护常规负载和配电线缆 ◆额定电流:6A 10A 16A 20A 25A 32A 40A 50A 63A ◆额定剩余动作电流:30=30mA ◆可检测剩余电流类型C:C=AC类 三、基本参数 ◆符合标准:GB16917/IEC61009; ◆额定电压:(AC V):230/400

◆额定电流:(A):6 ~ 63 ◆分断能力:(KA):6 ◆脱扣特性:C ◆额定剩余动作电流:30mA,AC类 ◆极数:1P+N/2/3/4P ◆机械寿命:20,000次 ◆接线:6~32,适用于25mm2及以下导线;40~63,适用于35mm2及以下导线; ◆获得CCC认证证书 四、主要优点 EA9R漏电保护断路器,为预拼装式漏电保护断路器(断路器+漏电附件),是最大限度地避免了误拼装漏电附件的风险。可同时提供过载、短路、漏电保护功能。当发生漏电保护装置动作时,装置的正面有红色的机械指示可区别漏电故障与其它保障。 五、选择断路器(空气开关)安培计算法 1匹=735W≈750W 1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.5匹=2.5×750W=1875 W 此计算法以此类推。 (1)例:3匹空调器应选择多少A的空气开关?(220V电压) 750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。(2)例5匹空调应选择多少A的空气开关?( 380V电压)

断路器相关知识

断路器 作用:切断和接通负荷电路,以及在短路电流对导体及其连接件造成危害前,切断故障线路。简单来说:是用来通电、断电的装置,并能切断故障。 列头柜断路器常见操作位置:合闸位置、分闸位置、TEST位置 Tips:如果故障时操作机构停留在TEST位置,如需合闸,须先调到分闸位置进行复位后才能进行合闸。 简单来说:Icu是断路器能作出保护动作前所承受的最大故障电流。 额定短路极限分断能力Icu和额定运行短路极限分断能力Ics(目前很多断路器能做到Icu=Ics)它们所代表的意义:假如某断路器的短路极限分断能力Icu=36KA,那么当线路中发生小于等于36KA的故障电流,断路器可以安全切断电路,如果当线路中发生大于36KA 的故障电流,断路器的触头熔接、甚至发生爆炸等事故,这样断路器就已经失去了应有的作用,且不能再使用。

三段保护、整定、级间保护 1、三段保护 简单来说:L保护、S保护、I保护。 ?过载长延时保护L:过负荷故障保护,反时限特性(后文拓展介绍),可设置电流值、延时时间值。 ?短路短延时保护S:短路故障保护,须配合上下级设置整定值,可设置电流值、延时时间值。?短路瞬时保护I:短路故障主保护,瞬时动作,可设置电流值。 整定简单来说就是对L保护、S保护、I保护设定的电流值、延时时间。 整定的目的:断路器从故障电流产生(故障点)到被分断这一段时间内电流所产生的热效应会加载在上游的各级断路器上,而断路器保护的正常逻辑是最近一个断路器能量达到分断临界点时,上级断路器能量尚处于一个可以接受的范围。 整定设置 ①长延时过流脱扣器动作电流>线路最大负载电流X1.1,可按脱扣器额定电流0.9-1.1倍整定,动作时间可达数百秒 ②短延时过流脱扣器动作电流>线路尖峰电流X1.2,可按脱扣器额定电流3 -5倍整定;动作时间可分为0.1S,0.2S,0.4S,0.6S ③瞬时过流脱扣器动作电流>线路尖峰电流X(1.5 -2.5),可按脱扣器额定电流10 -15倍整定 级间保护(设置建议后文拓展介绍) 是指各级断路器的整定参数既要满足自身整定的计算原则又要满足上下级断路器整定参数的逻辑关系。 断路器整定值在设计文本里是有专门的配置说明页,这在运维接手前必须核对。

空气断路器参数整定的相关知识

ABB空气断路器的框架电流Iu、额定电流Ie、额定电流整定值Ir的含义ABB空气断路器的框架电流Iu、额定电流Ie、额定电流整定值Ir的含义是什么??框架电流Iu:又称为额定不间断电流。指在规定条件下,电器在长期工作制下,各部件的温升不超过规定极限值时所承受的电流值。?额定工作电流Ie:指在规定条件下,能保证电器正常工作的电流值。它和额定电压、电网频率、额定工作制、使用类别、触头寿命及防护等级等因素有关。有时被标识为In。?额定电流整定值Ir:这是使用者通过断路器的脱扣器自行整定的一个电流值,断路器根据使用者整定的Ir对电路进行过载、短路保护。?比如ABB的塑壳断路器S5N400 R320 PR112/LI FF 3P , Iu=400A Ie=320A, Ir=( 0.4 –1)Ie 可调 极限短路分断能力Icu、额定运行短路能力Ics、短时耐受电流Icw的含义 ·极限短路分断能力Icu:断路器在承受此短路电流时必须可靠的分断短路故障,但不要求断路器未经过维修或更换零件的条件下能继续使用。 ·额定运行短路能力Ics 断路器在承受此短路电流时必须可靠的分断短路故障,但要求断路器在未经过维修或更换零件的条件下能继续再次使用。 Ics必定小于或等于Icu,一般用Ics = xx % Icu 表示。 ·额定短时耐受电流Icw:要求断路器在一定时间内承受一定的短路电流,不损坏并且仍能可靠的执行其功能。 短时耐受电流必须给出两个值,一个是时间,一个电流。比如1S 、45KA,表示1S内可以承受的电流45KA。

施耐德断路器Ir、Tr、Ii、Isd、Tsd参数含义 Ir-过载长延时脱扣电流整定值Tr-过载长延时脱扣时间整定值 Ii-短路瞬时脱扣电流整定值 Isd-短路短延时脱扣电流整定值 Tsd-短路短延时脱扣时间整定值 过载长延时,短路短延时,短路瞬时脱扣电流整定值 1.断路器的整定电流Ir:脱扣器整定到动作的电流值。 脱扣器额定电流In:按(1.2~1.4)Ij进行选择,其中Ij为计算电流很多人也用1.1。其实不乘系数都可以,只要能满足In>=计算电流,In<=线路的载流量就可以。 电磁脱扣器 过载长延时脱扣电流整定:(固定式)Ir=In;(可调式)Ir=(0.7~1.0)In 短路短延时脱扣电流整定:Isd=(3~5)In(一般情况)短路瞬时脱扣电流整定:Ii=(5~10)In(一般情况)电子脱扣器 过载长延时脱扣电流整定:Ir=(0.4~1.0)In 短路短延时脱扣电流整定:Isd=(1.5~10)In 短路瞬时脱扣电流整定值:Ii=(12~15)In B型断路器-保护电子类负载,瞬时脱扣电流3-5In; C型断路器-保护常规负载和配电线缆,瞬时脱扣电流5-10In; D型断路器-保护启动电流大的冲击性负荷(电动机、变压器等),瞬时脱扣电流10-20In

断路器基本知识及其检测

断路器 空气断路器:电路中电流超过额定电流就会自动断开。 因为采用空气作为灭弧介质,所以又叫做空气开关。 作用:电路保护。当电路中的电流大于额定电流但又没有造成短路时,长时间的工作会对整个电路造成隐患。这种情况下能使空开发热并导致脱扣,形成对电路的保护。另外如果在电路中出现短路的现象,就会产生一个非常大的瞬时电流,这种情况一旦出现短路事故就会脱扣从而断开电路。 脱扣方式:热动,电磁,复式 当电路发生一般性过载时,过载电流虽不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件空气开关发生一定热量,促使双金属片受热向上弯曲,推动杆使搭钩与锁扣脱开,将主触头分断,切断电源。 当线路短路或发生严重过载电流时,短路电流逾越瞬时脱扣整定电流值,电磁脱扣器发生足够大的吸力,将衔铁吸合并撞击杠杆使搭钩绕转轴座向上转动与锁扣脱开,锁扣在反力弹簧的作用下将主触头分断,切断电源。 复式脱扣就是热过载脱扣+电磁短路脱扣。 工作条件:周围空气温度零下5摄氏度到40摄氏度,24小时内平均值不超过35摄氏度。 海拔:不超过2000米 大气条件:大气相对温度在周围空气温度为40摄氏度时不超过50%。在较低温度下可以有较高的相对湿度。最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月 平均最低温度为25摄氏度。并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 污秽等级:3级 常用型号:DZ10,DZ15,DZ20 DW10,DW15,DW20 DWX15,DW17,DZX10,DZ25 微型断路器:DZ12-60C45N,DZ47 家用DZ系列的罕见型号规格:C16,C25,C32,C40,C60,C80,C100,C120

断路器知识

问:空开断路器上的1P、2P、3P、4P是什么意思?它们接线有什么区别没?它们应该怎么选用? 答:1P:接线头只有一个,只能断开一根相线,这种开关适用于控制一相“火”线; 2P:接线头有二个,一个接相线一个接零线,这种开关适用于控制一相一零; 3P:接线头有三个,三个都接“火”线,这种开关适用于控制三相380V电压线路; 4P:接线头有四个,三个都接“火”线,一个零线,这种开关适用于控制三相四线制线路; 问:就断路器而言,2P与DPN空开有什么区别啊?它们各是指的是什么意思啊? 答:P代表保护器能断开的极数,2P表示通过断路器的两极都能断开,而DPN表示只能断开一极,N是直接穿过保护器的。 问:请问,DPN,1P,2P断路器有什么区别?分别适用于哪些条件啊?1P断路器只保护相线,DPN的N线经过但不被断路器控制,这不是一样了吗? 答:对于微型断路器来说,DPN、1P、2P一般都用来作为单相用电器的通断控制,但效果不同。 1P------单极断路器,具有热磁脱扣功能,仅控制火线(相线),占1个位置; DPN----双进双出断路器,同时控制火线、零线,但只有火线具有保护功能;占1个位置;2P------单相2极断路器,同时控制火线、零线,且都具有自动断路保护功能,占2个位置所以,可以得出以下结论: 1、为减少成本,用1P就可以,但上级断路器必须有漏电脱扣功能,检修时为防止火、零错乱造成事故,必须切断上级电源; 2、为检修时避免1条的问题,可用DPN; 3、用2P的理由:对于同样是占1个位置的断路器而言,内部装1P和装DPN是有区别的,前者在短路事故状态下的“极限分断能力”肯定要高于后者,毕竟空间是影响分断能力的一个重要因素。所以,对于比较重要、检修与操作频繁、容易出现故障的用电回路,最好还是用2P(成本高些)。 问:断路器和漏电保护断路器有什么区别? 答:漏电保护断路器也可以说是断路器的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电保护断路器保护的主要是人身,一般动作值都是毫安级。另外,动作检测方式不同:漏电保护断路器用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流hx波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防直接接触电击。而断路器就是纯粹的过电流跳闸。 问:空气开关(断路器)的极性和表示方法是怎样的? 单极220V 切断火线(小型断路器) 双极220V 火线与零线同时切断(DPN零线火线双进双出断路器) 三级380V 三相线全部切断 四级380V 三相火线一相零线全部切断。 问:如何根据家电的功率计算和选择空气开关? 答:1匹=735W≈750W

高低压开关柜知识总结

开关柜知识总结 开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。 内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。 从应用角度划分: (1)进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (2)出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。 (3)母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。 (4)PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 (5)隔离柜:是用来隔离两端母线用的或者是隔离受电设备与供电设备用的,它可以给运行人员提供一个可见的端点,以方便维护和检修作业。由于隔离柜不具有分断、接通负荷电流的能力,所以在与其配合的断路器闭合的情况下,不能够推拉隔离柜的手车。在一般的应用中,都需要设置断路器辅助接点与隔离手车的联锁,防止运行人员的误操作。 (6)电容器柜:也叫补偿柜,是用来作改善电网的功率因数用的,或者说作无功补偿,主要的器件就是并联在一起的成组的电容器组、投切控制回路和熔断器等保护用电器。一般与进线柜并列安装,可以一台或多台电容器柜并列运行。电容器柜从电网上断开后,由于电容器组需要一段时间来完成放电的过程,所以不能直接用手触摸柜内的元器件,尤其是电容器组;在断电后的一定时间内(根据电容器组的容量大小而定,如:1分钟),不允许重新合闸,以免产生过电压损坏电容器。作自动控制功能时,也要注意合理分配各组电容器组的投切次数,以免出现一组电容器损坏,而其他组却很少投切的情况。 (7)计量柜:主要用来作计量电能用的(千瓦时),又有高压、低压之分,一般安装有隔离开关、熔断器、CT、PT、有功电度表(传统仪表或数字电表)、无功电度表、继电器、以及一些其他的辅助二次设备(如负荷监控仪等)。

断路器知识问答,断路器相关问题解答

断路器知识问答,断路器相关问题解答 1、低压断路器分哪几类? 生产的低压断路器分万能断路器、塑壳断路器、小型断路器、漏电断路器四类。 2、万能断路器有哪几个系列?壳架等级额定电流有几种? 万能式断路器有四个系列,主要是: ⑴YKW1智能型万能式断路器,壳架等级额定电流为2000A、3200A 二种; ⑵DW17万能式断路器,壳架等级额定电流为630A、1600A、2500A、4000A四种; ⑶DW16万能式断路器,壳架等级额定电流为630A、2000A、4000A 三种; ⑷DW15万能式断路器,壳架等级额定电流为630A、1600A、2500A、4000A四种; 3、塑壳式断路器有几个系列?壳架等级额定电流有几种? 塑壳断路器有七个系列,主要是: ⑴YKM1塑壳断路器,壳架等级额定电流为100A、225A、400A、630A四种; ⑵DZ20塑壳断路器,壳架等级额定电流为100A、225A、400A、630A、800A、1250A六种规格的Y、J、G型号; ⑶DZX10塑壳断路器,壳架等级额定电流为100A、225A、630A三种;

⑷H型塑壳断路器,壳架等级额定电流为150A、250A、600A、1200A 四种; ⑸DZ12塑壳断路器,壳架等级额定电流为63A、分单级、双级、四级四种; ⑹DZ5塑壳断路器,壳架等级额定电流为20A、50A两种; ⑺DZ108塑壳断路器,壳架等级额定电流为20A、32A、63A三种。 4、小型断路器有几个系列?分别有哪几种规格? 小型断路器有一个系列,主要是: DZ47小型断路器,壳架等级额定电流为63A,分单极、双极、三极、四极四种。 5、漏电断路器有几个系列?分别有哪几种规格? 漏电断路器有六个系列,主要是: ⑴DZ47LE漏电断路器,壳架等级额定电流为32A,分1P+N、双级、三级、3P+N、四级五种; ⑵DZ10LE漏电断路器,壳架等级额定电流为100A、250A、630A 三种; ⑶DZ15LE漏电断路器,壳架等级额定电流为40A、100A两种; ⑷DZ20LE漏电断路器,壳架等级额定电流为100A、250A、400A 三种; ⑸DZ25LE漏电断路器,壳架等级额定电流为100A、200A两种; ⑹DZ18漏电断路器,壳架等级额定电流为20A,分单钮和双钮两种。 6、GB14048.2—1994《低压开关设备和控制设备低压断路器》适用

相关文档