1.编制依据

1.1本工程相应施工图纸

1.2我国现行的相关施工验收规范和操作规程:

《电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

《电气装置安装工程低压电气施工及验收规范》GB50254-96

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92

1.3我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定

1.4 ISO09001、ISO14001、OHSAS18001管理体系文件要求编制的手册

及程序文件

1.5 中建一局集团安装工程有限公司项目管理手册

1.6《大连天地软件园黄泥川(路北C区)D10地块IT天地机电工程施

工组织设计》

2.工程概况

大连天地软件园黄泥川(路北C区)D10地块IT天地位于大连市高新园区黄泥川村,紧邻旅顺南路,为一座12层之酒店坐落在3层之裙房上,连2层深之地下室集酒店和商业两用建筑,本地块占地面积26400平米,总建筑面积96344平米,地上面积52273平米,地库二层为设备机房及地下车库,地库一层至地上三层为商业建筑,地上三层以上为酒店建筑。整个地块位于大连天地软件园的中心位置,属于天地软件园的核心建筑。

本建筑电气施工内容主要为变配电所内高压柜、低压配电屏、变压器、柴油发电机组,以及地下室及裙楼、酒店楼主要电力电缆敷设及桥架安装至设备/插座等终端配管穿线,以及动力及照明配电箱的安装,照明灯具、开关及插座安装。

2.1市电电源

因本工程装机容量较大,故考虑两组10kV高压电缆引入。本设计由供电局从两个不同区域变电站各引一路10KV电源(共两路)采用电缆直埋方式引入设置于地下一层的10KV开关站,经变电室变压器降压后向商业/地库和酒店供电。

系统短路电容按31.5KA考虑。

供电负荷等级:

本工程属一类建筑:

(1)一级负荷:消防/保安控制中心、总电信总配线房及电话交换机房、消防水泵、消防电梯及排水泵、服务/客用电梯依次序迫降、防火卷闸、楼梯加压/排烟/新风/补风风机、直接影响消防设备运行的空调用电、火灾自动报警及联动控制装置、公共及消防广播系统、消防专用通讯系统、火灾应急照明及疏散指示标志、航空障碍灯、其他消防应急一级负荷设备、地下室潜水泵、生活水泵、酒店管理系统、其他非消防应急一级负荷设备。

(2)二级负荷:中水泵、酒店冷藏库、其他非消防应急二级负荷设备、电扶梯、其他普通二级负荷设备。

(3) 三级负荷:非一级及二级负荷设备为三级负荷设备。

2.2供电电源

由市网不同区域的变电站两路进线入D10地块内地库一层的10KV高压开关房后再两路进线供电给地库一层的商业及地库10KV总配电房及酒店10KV总配电房。10KV总配电房内高压柜内两路进线互为备用,当其中一路断电时,另一路电源可经母联开关送电至受影响的高压配电部分。在低压配电设计中,在正常情况下各台变压器分列运行,在中间设置联络开关,互为备用,当其中一路断电时,另一路电源可经母联开关送电至受影响的一级及二级负荷应急设备(但此时二级及三级负荷普通设备则需预先切断电源),以保证一级及二级负荷应急设备的供电的可靠性,当两路市电供电均中断时,柴油发电机组则自动启动并于15秒内供电所有一级及二级负荷应急设备,当柴油发电机组或变压器在火灾状态下运行时,需自动切除供电与消防无关的非消防应急设备。本工程在地库一层设有1台商业及地库用的800KAV柴油发电机组并于三层排气及设摇距散热器,一台酒店用的1250KVA柴油发电机组并于十四层排气及设摇距散热器。发电机房内设日用油缸房,日用油容量为1m3,室外设地下油缸供酒店专用,容量为15m3以满足发电机在非火灾但两路市电供电均中断时运行时间不少于48小时,对供电连续性要求高的负荷,采用UPS和电池组作为不间断应急电源,应急照明采用带电池灯具,各专业设备的UP S和蓄电池组由相关专业负责供应、安装

及接驳电源电缆/电线。

2.3供电系统:

(1)高压系统:高压电源采用10kV,频率50Hz,三相三线制。D10地块包括酒店、商业及地库。商业及地库10KV总配电房及酒店10KV总配电房各独立引入两路10KV高压电源进线,互为备用,每路各带约50%负荷,当一路10KV 电源故障时,另一路10KV电源提供100%供所有负荷。

(2)低压系统:低压电源采用380V/220V,频率50Hz,三相四线制(单相三线制),接地方式采用TN-S方式。低压配电屏采用组合柜式装置,而设计中每2台相同容量的变压器为1组,各组变压器在所属组别的低压配电屏的进线之间设联络(在母线联络空气断路器和进线空气断路器之间设置机电连锁以避免变压器并联运行)。当其中一台变压器故障时,电源可自动/手动转至由另一台变压器提供。

2.4变压器

(1)变压器负荷分配:根据业主提出的设计要求D-10地块内商业及地库部分需要4台变压器、酒店部分亦需要4台变压器。

(2)变压器规格型号选择:

商业及地库部分:4台1600KVA变压器(短路阻抗6%)

酒店部分:4台1600KVA变压器(短路阻抗6%)

总装机容量12800KVA变压器容量。

变压器选用SCB10型环氧树脂浇注干式变压器、IP20、绝缘等级F、强风过载时容量提高25%至40%。

2.5照明系统

应急照明包括:出口指示灯、疏散指示灯、重要机房照明、事故条件下的继续工作照明。应急照明拟采用灯内电池(连续供电时间为180分钟)及发电机供电应急电源作为后备电源。

3.调试工作组织机构

3.1电气调试组织架构表

3.2电气调试人员岗位职责

3.2.1 调试总指挥职责:

1)检查调试前的准备工作的落实情况。

2)签发起动和停车命令。

3)组织处理调试中的重大问题。

3.2.2 调试总指挥职责:

1)听取各值班班长的试运转报告,协调各专业间的调试工作。2)组织落实各项指令及及时反馈信息。

3.2.3 专业负责人的职责:

1)组织并实施各项起动前的准备。

2)进行技术交底、安全交底。

3)检查值班操作人员的操作规程、安全规程的执行情况。

4)复核运行记录,填写调试记录。

5)发生异常情况紧急停车。

6)组织实施检修工作。

3.2.3 质量负责人的职责:

1)对调试过程经行巡查监督;

2)对调试过程中整改工作经行复合。

3.2.4 安全负责人的职责:

1)加大对现场巡视力度,对违反操作规程的行为进行及时制止。

3.2.5 物资负责人的职责:

1)及时满足现场调试所需要的器具及材料。

3.2.6 调试值班人员职责:

1)严格执行操作规程和安全规程,认真进行操作。

2)监视设备运行情况,发现问题及时向专业负责人汇报。

3)如实、全面、准确、清晰的填写调试值班记录。

4)在专业负责人的指挥下实施运行中的检修。

3.3 调试纪律:

1)服从命令听从指挥。

2)精神集中、坚守岗位。

3)严禁违章指挥、严禁违章操作。

3.4调试交接班制度:

1)值班人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。

2) 交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。

3) 交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。

4.调试目标

根据我司调试范围,确定如下目的:

各单位工程照明系统通电安全检查正常,线路无故障,全负荷运行正常。

各动力单机设备运转正常,配合设备专业,达到各设备操作系统正常,无电机发热、噪音大等异常情况。

5.调试步骤

调试阶段是工程施工期的最后阶段。通过调试,来检验前期施工的管理是否合理、质量是否可靠、性能是否达到设计要求,在此阶段,要做好下列工作:

1)严禁不经检查立即上电。

2)严格按照图纸、资料检查各分项工程的设备安装、线路、敷设是否与图纸相符。

3)逐个检查各设备、点位的安装情况,接线情况。如有不合格填写质量反馈单,并做好相应的记录。

4)各设备、点位检查无误完毕后,对各设备、点位逐个通电实验。通电实验为两人一组,涉及强电要挂牌示警,并记录。

5)通电实验后进行单体调试,单体调试正常后,方可进行系统联调,涉及其它施工单位者,要事先通知到位,并做好相应记录。

6.调试前准备工作

6.1送电前的准备工作和环境条件

D10地块IT天地工程送电、单机试运行、灯具安装调试运行方案,为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求各电气专业技术人员、施工队长要亲自挂帅,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改才能保证送点试车一次成功。

1)低压配电室的剩余土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。

2)配电柜内无尘、灰,无杂物,清洁。

3)检查配电柜内导线与母线连接的螺栓是否拧紧,开关分合是否灵活,插头连接部位是否紧固可靠。

4)柜内的主要元件经有关部门检测合格。

5)检查接地、接零是否完整、可靠是否有漏接。

6.2送、停电要求

1)经过业主和有关单位检验合格后,配电柜方可送受电。

2)送电时,先合总开关,后和分开关,停电先停分开关后停总开关。

3)送电:高压电由供电局负责送到变压器。变压器受电时,低压配电柜总开关必须放在断开的位置,待变压器运行24小时正常后,低压配电柜进线总开关方可合闸。总开关合闸前,低压配电柜所有的分开关必须全部放在断开位置。

4)总配电室低压配电柜受电运行24小时正常后,方可向二级配电室配电箱(柜)送电。

5)总配电室低压配电柜受电运行正常后,没有向二级配电室送电的回路,

要在开关上挂上“禁止合闸”的警告牌。

6.3给二级配电室或三级配电箱送电

1)送二级配电室配电柜或三级配电箱送电。必须用500V兆欧表遥测电缆绝缘电阻,绝缘电阻小于5兆欧时不得送电,电缆绝缘电阻小于5兆欧时要查清原因,排除隐患后方可送电,送电时,二级配电柜的总开关必须在断开位置,其它分开关也应在断开位置,而且要有两人以上看守。

2)送电前遥测电缆绝缘电阻要做好记录。

6.4总配电室需要向二级、三级配电室或箱、柜送电、停电

送停电时调试班组需填写申请送、停电单,详细填写送、停电时间、地点、回路号、申请人。经项目部专业人员或有关负责人批准,检查受电的配电箱、柜符合要求,按批复的时间送、停电。未持有送、停电批准单,任何人不得操作送、停电。总配电在未移交业主之前,由项目部指定专人负责送、停电操作。

7.电气动力系统调试

7.1 系统要求

1)各种用电设备安装完毕,且已经过绝缘测试合格。

2)相关管线敷设完,且已经过绝缘测试合格。

3)配电控制箱已经安装完毕,且已通过绝缘测试。

4)桥架、电缆敷设完毕,电缆绝缘则试合格。

5)母线敷设完毕,绝缘测试合格。

6)配电箱、柜安装完毕,绝缘测试合格。

7)各种高低压配电柜安装完毕,测试合格。

7.2 调试方法

1)先检查各种动力配电柜是否已全部切断电源。

2)再检查各动力配件组成部分如:母线、电缆、电动机等,是否测试合格及接线准确。

3)将本工程按系统、按配电箱控制的区域分成各自独立的调试区域,调试从上到上,逐层逐区域调试。

4)选择好顶层最左端的动力配电箱,先引来临时电源,把配电箱进线开关断开,且把正式进线先拆除,接着接上临时电源,送上电源,先打开箱内1

路动力控制开关,再开启相关的动力设备,正常,打开另一路照明控制开关。接着逐步打开照明配电箱内的全部开关。

5)然后采用相同的方法进行调试第二个照明配电箱,逐步调试完顶层的所有照明配电箱,再往下层调试,采用相同的方法直至所有的照明配电箱全部调试完。

6)所有分段分区域分系统调试完后,进行总体送电运行调试,先切断各区的照明控制箱开关,配电间上锁;然后对照明主干线电缆、封闭母线空载送电,运行24h后作一次全面的检查发现问题及时解决;由上往下逐层开始各回路送电,边送边查看,发现问题及时解决;有双电源作切换系统调试,以确保双电源切换正常。

7)在调试的同时作好调试记录,并填写竣工资料。

8.单机试运行

8.1单机试运行前需做的工作:

1)电源送到设备控制箱(柜)后,先把电机主电源拆下,检查箱(柜)内元件、控制回路(通电试验)动作是否灵敏正确。

2)遥测主回路,控制回路的绝缘电阻是否合格。

3)遥测电机的定子绕组相与相、相与地之间的绝缘电阻,如果测得电机绕组相间或地间绝缘电阻值小于0.5兆欧,电机不得送电运行,需对电机进一步检查、烘干。达到要求后再送电、试运行。

4)柜内元件检查完毕,通电试验动作准确无误后,再把电机的主电源接

上,等待指令下道后,通电试车。

5)试车必须得到项目部的指令,试车小组的有关人员到齐后方可送电试车。送电前人工盘动电机,大型电机进行通电点动试验。主要检查电机是否有碰、卡现象。以及电机极性的正反。

6)电机试运行时,要测定电机的启动电流,空载和负载电流,并做好记录,电机运行时要随时检查电机的温度和响声是否正常,发现不正常立即停车检查。

7)试运行过程中,主控、电机定子绕组、绝缘电阻、启动、空载、负载测得电流数据要如实记录下来,以便做交工资料。

8)没有项目部的指令,试车小组人员不在现场,不得随意送电试车。

8.2单机试运行调试

8.2.1本工程动力设备主要包括各种水泵、风机、空调机等.

8.2.2电机试运行前,应进行下列检查:

(1)土建工程结束,现场清扫完整完毕。

(2)电机本体安装检查结束。

(3)冷却、调速、润滑等附属系统安装完毕,验收合格,分部试运行情况良好。

(4)电机的保护、控制、测量、信号、励磁回路调试完毕,动作正常。

(5)测定电机定子线圈、转子线圈及励磁回路的绝缘、轴承座及台板的接触面应清洁干燥,用500V摇表测量,绝缘电阻值不得小于0.5 MΩ。

(6)电刷与换向器或滑环的接触良好。

(7)盘动电机转子时,转动灵活,无碰卡现象。

(8)电机引出线应相位正确、固定牢固、连接紧密,接线与,铭牌一致。

(9)电机外壳油漆完整,接地良好。

(10)照明、通风、消防装置齐全。

8.2.3电动机的第一次启动在空载下运行,首先点动,无问题时,空载运行时间2小时。开始运行及每隔1小时要测量并记录其电源电压和空载电流、温升、转速等。

8.2.4电动机在运行时进行下列检查

(1)电动机的转动方向是否符合要求,有无杂音。

(2)换向器、滑环及电刷的工作情况是否正常。

(3)查电机温升,看是否过热。

(4)空载运行时,滑动轴承温升不应超过45℃,滚动轴承温升不应超过60℃;负载运行时,滑动轴承温升不得超过80℃,滚动轴际温升不超过95℃。

8.2.5交流电动机的带负荷连续启动次数,如生产厂家无规定时,可按下列规定:在冷态时,可连续启动两次;在热态时,可连续启动一次。

8.2.6运行注意的问题

(1)监视电压的变化,电压不得低于额定电压的10%,电压相位差不得大于额定电压的5%。

(2)监视电流变化,电流不得大于额定电流的10%。

(3)监视温升变化,温升不得超过电机铭牌上的限度,可采用手摸、滴水、温度计测量等方法。

(4)监视电器保护装置,防止缺相运行。

9.照明系统调试

9.1系统试运行工艺流程如下:

根据此工艺流程安排相应施工工序。

(1)照明线路绝缘摇测:于照明器具安装前后分别对其线路进行绝缘摇测,绝缘电阻大于2兆欧时方可进行通电安全检查。

(2)灯具、器具试运行,独个回路送电,每送一个回路,检查每个回路所载的灯具数量是否和设计相符,插座的左零右火是否正确。

(3)将干线电缆通电,使电缆及照明配电箱空载试运行24小时,无故障后进行下道工序。

(4)进行照明器具通电安全检查,此检查应注意各照明回路是否正确,开关是否断相线,插座相线、零线及地线接法是否正确等问题。如有错误应断电进行修改,并应逐个作好记录。

(5)电气照明器具应以系统进行通电试运行,系统内的全部照明灯具均开启,同时投入运行,运行时间为24小时。

(6)全部照明灯具通电运行开始后,要及时测量系统的电源电压负荷电流,并作好记录。试运行过程中每隔8小时还需测量记录一次,直到24小时运行完为止。上述各项测量的数值要填入试运行记录表内。

10.安全注意事项及要求:

(1)变压器受电运行时,低压配电的总开关必须放在断开位置,低压配电受电时,所有的分开关必须放在断开位置。

(2)往分配电室各配电箱送电前,必须重新测试电缆的绝缘电阻,绝缘电阻小于5MΩ不能送电。送电时分配电箱(柜)所有开关必须在断开位置,而且要有专人看护。

(3)严格执行送、停电的操作规程。

(4)电机试运行前必须检测主控回路绝缘电阻。电机绝缘电阻要符合要求,接地要良好牢固。

(5)盘动或通电点动,检查电机是否有碰、卡现象。电机的极性是否正确。

(6)没有送电的回路,必须挂上“严禁合闸”的警告牌。

(7)没有项目部的指令,任何人不得随意停、送电操作。

电气系统调试方案

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

电气调试施工方案

目录 一、工程概况: (2) 1.1变配电部分 (2) 1.2电动配线部分 (2) 1.3接地系统 (2) 1.4装置环境特征: (2) 二、编制的依据: (2) 三、主要工程实物量: (2) 四、调试内容及方法 (3) 4.1电力变压器 (3) 4.2高压开关柜及其附件试验: (5) 4.3电力电缆交接试验 (6) 4.4高压电动机 (7) 4.5计量仪表现场校验: (8) 4.6综合保护继电器校验 (8) 4.7二次回路检查和试验 (9) 4.8接地装置测试: (9) 4.9直流屏、不间断电源的试验要求: (9) 4.10控制单元(器)的试验要求: (9) 4.11进线、母联、PT整组的试验要求:(模拟试验) (9) 4.11低压电器的试验要求: (10) 4.12微机五防监控柜模拟运行及保护回路试验 (10) 五、质量保证措施 (10) 5.1质量目标 (10) 5.2质量保证体系 (10) 5.3质量控制 (11) 5.4质量控制点: (12) 六、调试安全措施: (13) 6.1HSE管理目标: (13) 6.2HSE管理体系: (13) 6.3试验前的安全管理措施 (13) 6.4试验过程中的安全管理措施 (14) 6.5二次回路传动试验的安全注意事项 (14)

6.6试验工作终结时的安全管理措施 (15) 6.7临时用电管理: (15) 6.8配电室管理: (15) 七、调试设备一览表 (15) 一、工程概况: 本工程为中国石化九江分公司150万吨/年加氢、25万吨/年苯抽提联合装置以及120万吨/年连续重整装置,由九江石化工程建设监理公司作监理,中国石化集团洛阳石油化工工程公司设计总承包。我公司承担该装置的电气安装工程主要包括:联合变配电、电动配线、防雷接地系统等。 1.1 变配电部分 装置设计一个联合变配电所电源引自上一级110KV变电所,此变配电所负责向本单元及中控室、柴油加氢装置、炉区、重整装置等系统单元用电负荷供电。 1.2 电动配线部分 由变配电所至动力配电箱、照明配电箱等用电设备的配电电缆沿墙穿管暗敷设,至装置区电缆沿槽盒及穿管敷设至用电设备。 1.3接地系统 联合装置变配电所、装置区及联合装置控制室的工作接地、保护接地、防雷接地及防静电接地共用一套接地系统,接地极采用铜包钢接地极、L=2.5米,垂直打入地下,接地极间距不小于5米;埋地敷设的接地干线采用接地圆线TGXφ14BX,分支接地线采用接地圆线TGXφ12BX,接地线深埋地下0.8米。总的接地电阻不大于3欧姆。接地线过路穿镀锌钢管保护,出地面穿PVC管保护。 1.4 装置环境特征: 联合变电所均为正常环境场所,重整装置区属于防爆环境场所。 二、编制的依据: 1.120万吨/年连续重整装置基础设计及到场蓝图以及设备随机到货资料 2.《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 3.《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 4.《石油化工建设工程施工安全技术规范》GB50484-2008 5.《工业安装工程施工质量验收统一标准》 GB50252-201 0 6.制造厂技术要求 三、主要工程实物量:

电气设备安装及调试方案

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171—2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016);

(9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。 3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。 (2)测试试验 配电箱出厂前应根据规程的要求进行出厂试验,试验记录数据需提供发包人备案。 配电箱应进行下列现场检查和试验: 外观检查; 出厂证件及技术资料应齐全; 五防装置齐全,动作灵活可靠; 电气组件质量良好,型号规格符合设计施工图纸要求,安装位置正确,固定牢固;配线应整齐、清晰、美观; 绝缘电阻测量;绝缘电阻值不小于1MΩ; 箱(柜)的安装和回路名称(编号),组件整定和动作情况符合设计施工图纸要求,线圈及接地端子温度不超过规定。 落地安装,基础满足室外进出缆线要求。

设备安装、调试施工方案

17.2.1、设备安装、调试施工方案 (一)、主体设备压缩机的安装、调试 1、设备安装、调试工序:基础施工、压缩机卸车、压缩机吊装就位、对接压缩机、调整、液压控制系统就位调整、系统调试; 2、设备基础和土建设施的施工及检查验收 (1)、按照设备安装基础图纸尺寸放线施工,包括地坑、沉淀池、 基础砼等,同时埋设电源线管、设备操作线管等。 (2)、按照设备安装基础图纸尺寸安装垃圾压缩机预留孔和管线预 埋件。 (3)、基础设施检查验收:有项目技术、质检人员会同监理工程师 对设备基础位置、尺寸、轴线、标高、砼标号、外观、预埋件数量、规格、尺寸、标高进行检查验收。基础施工必须符合设计要求,轴线、标高、尺寸线误差在规范允许范围之内;砼强度达到设计强度的75%以上;外观无掉角、空洞、露筋、预留位置不准确、孔深不够等 缺陷;表面平整。 (4)、对现场场地要求:因涉及设备进场卸车,所以对现场要求具 备三通一平,场内通道和场内作业路线要求畅通并有足够的地面强度,能够满足20T、长度14.5米的超长车的进出场和场内作业要求;场内应清洁,无影响设备吊装时的障碍物。 3、设备进场卸车 (1)、卸车机械:主机使用一台25吨汽车起重机,附件由工人搬运。

(2)、卸车位置:根据现场情况就近、方便吊装的位置,尽量不影响其他部位的施工。 4、设备现场清验、记录:由项目部技术人员、库管人员会通监理工程师按设备清单进行开箱检查,作出记录,并将设备资料及相关技术文件提交一份给监理工程师。 5、设备就位:压缩机在安装前,将基础表面和预留孔中的油污、泥土、积水等及其周围杂物清除干净,划定安装基准线。压缩机卸车后,一次吊装基本就位,然后用液压千斤顶、手拉葫芦等起重设备进行调整。如现场条件不具备,压缩机不能一次就位,可以用滚杠,用人力将压缩机就位,使用滚杠时地面应铺设 30-50mm厚木板,以免压坏地面。 6 设备安装 (1)、压缩机就位后,用千斤顶和撬棍按安装基准线找正设备,并将设备调平。 (2)、经尺量和测量检查安装位置、尺寸、精度符合设计及规范要求后开始压缩机立柱组对,将压缩机机架整体连接组对,垂直度应符合规范要求。 (3)、垃圾压缩箱安装:以压缩机机架中心为准划出中心线,再调整压缩箱位置,最后安装固定箱体及立柱。 (4)、液压系统安装:泵站定位、连接油管、单动作调试。(5)、电气安装: 1)、按实际长度放电源线和操作控制线,操作控制线两端穿线号。

电气设备试验及调试方案 精品

电气设备试验及调试方案 系统测试和交接试验是保证工程质量的关键步骤;公司对调试工作历来十分重视,近年来又添置了一大批自动化程度高、测量精度高的新型仪器,公司将把这些仪器投入到本工程的施工中,以保证施工质量。 一、调试方案 1、调试总体要求及说明 1)工作保护主接地网系统 全所主接地网的接地装置其接地电阻应≤4Ω。因为接地系统与大楼主钢筋相连,施工前应由甲方提供大楼接地电阻值。 2)主要调试依据 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150一91》 《电流表、电压表及电阻表计量检定规程JJG124-93》 《继电保护及安全自动装置技术规程》DL400-91 相关设计图纸 设备生产制造厂有关技术图纸、产品技术资料 3)调试准备工作 ①熟悉工程设计图纸,理解设计意图及设计要求,熟悉电气调试方面的规程、规范和试验标准,掌握电气设备、电气元、器件、继电保护等的技术特性,工作原理及调试方法和相关的工序要求。 ②准备调试所需的标准仪器、仪表及试验设备,准备调试所需的工具及各种辅助材料。

5)电气设备调试技术要求 ①高压电气设备绝缘的工频耐压试验和直流耐压试验电压应严格按照国家标准进行试验;工频交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及吸收比测量、直流泄漏电流测量均合格之后进行。如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验。 ②交流耐压试验加压至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,均为lmin。 ③继电保护、自动、测量、整流装置及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定及出厂技术文件要求进行。 ④依照设计图纸、资料核对元、器件、设备的型号、规格,均应符合有关设计要求和规范。 ⑤检查导线的截面积和校核线路的连接,二者应符合设计要求;检查各连接处的接触状况,确保接触可靠,正确无误。 ⑥各类接地保护系统及其接地电阻应符合设计要求。 ⑦两进线电源系统相位一致,相位正确。 ⑧严格按照设计单位或建设单位提供的保护整定值整定各类保护参数。 ⑨各控制、信号、保护、反馈、连锁、五防、报警等回路工作状况,均应符合设计要求。 ⑩设备、装置试运行前应检查其绝缘电阻值应符合有关规定。

调试施工方案

调试施工方案 8.1调试概述 根据施工范围作业内容,对各个工序的电气和仪表进行调试工作。 其中,电气调试主要有:①仪表单体校验、测试监控;②回路模拟试验;③分系统组态、测试;④分系统开通、试运行;⑥系统联动试运行。 仪表调式主要有:①单体元件性能测试;②二次回路模拟试验;③分系统整组试验;④分系统带电试运行;⑤系统联动试运行。 8.2仪表及电气调试程序和方法 8.2.1仪表调试 8.2.1.1仪表调试基本流程 仪表、自控设备交接试验是自控系统投入运行前必须进行的一项工作,是对设计、产品和安装工作的综合检验,是确认自控系统能否达到设计要求,能否可靠投入运行的关键环节,应遵照以下流程进行。 8.2.1.2 仪表调试执行的技术标准 (见前面列出的施工及验收规范、质量规范。此处略) 8.2.1.3仪表基本调校项目 1)零点、量程调整、精度、变差校验; 2)定值整定、动作、保持、返回特性校验;

3)智能参数设置、功能组态; 4)I/O接口回路校验; 8.2.1.4仪表调试基本方法 1)准备工作 认真熟悉设计院提供的图纸和有关产品技术资料,了解设计要求;熟悉本项目调试工作所执行的规程、规范;对所有调试用仪器、仪表通电检查,保证能正常使用;准备好记录需要的各式试验报告。 2)外观检查 正式调校前,对仪表进行外观检查,应符合下列规定:仪表型号、规格、材质、外形尺寸、测量范围、工作电源符合设计要求;端子、接头、紧固件、附件、合格证、检定证书齐全;无变形、损伤、油漆脱落等缺陷。 3)仪表单体调试基本方法 仪表单体调校前认真阅读仪表说明书,检查智能仪表配置的编程器、专用电缆、附件是否满足使用要求,核定校验用的标准仪器基本误差不超过被校仪表基本误差的1/3。通电前检查电源线、接地线、信号线、通讯线是否连接无误,保险丝是否完好无损,智能仪表插卡位置是否正确,相关的DIP地址开关、跳线设置是否符合设计。仪表校验时,及时填写校验记录,注明校验日期,由校验人、质量检查员、技术负责人签字确认。经校验调整后的仪表应满足下列要求:仪表零位、量程正确;基本误差、变差不超过仪表精度允许的最大误差;指针在整个过程中无抖动、磨擦和跳动现象;电位器和可调节螺丝等可调部件在调校后留有再调整余地;数字显示仪表示值清晰、稳定,无闪烁现象。校验结束后,合格仪表贴上检定合格标记,不合格仪表报业主、监理确认后作退库处理。

电气工程调试实验施工方案

第一章电气工程给排水工程施工方案中国化学工程第十三建设公司 电气实验调整施工方案 一、编制依据: 1、北元化工二期聚乙烯工程于2006年4月10日由青岛海晶化工有限公司工程设计院设 计并提供,聚乙烯干燥、电石泥压虑、隔膜蒸发、母液回收、循环水站、浆料罐区、乙炔站、单体罐区、冷冻站、空压站、高压变配电所、合成等工程,电气工程图纸(10KV/0.4KV) 2、执行GBJ147-90,GBJ148-90,GBJ149-90,电气装置施工验收规范及电气设备交接试 验国家标准GB50150-91规范规定。 3、电气试验是执行中国建筑工业出版社1982年出版以及执行化学工业、水利电力部工业 出版社,1990年,1978年电气技术检验规范。 二、主要调试工作项目及要求: 1、10KV电力电缆试验。 2、10KV电流互感器试验。 3、10KV电压互感器试验。 4、10KV高压真空断路器实验及调整。 5、10高压母线系统试验。 6、10KV避雷器系统试验。 7、电力变压器系统试验。 8、高压异步电动机及系统试验。 9、高压电容器系统试验。 10、高压隔离开关试验。 11、高压套管试验。 12、高压瓷瓶绝缘子试验。 13、1KV以下配电装置和电力线路试验与调整。 14、低压电气试验调整。 15、接地装置调试。 16、二次回路检查,测量表计、计量表计调校,继电保护装置,自动装置调校。 17、直流系统及监视系统调试。 18、硅整流装置调试。 19、中央信号装置调试。 20、送配电装置系统调试。 21、高、低压系统故障保护调试。 22、变压器油(绝缘油)实验。 三、调试工作要求: 1、各电气设备器件要案设计图纸校对铭牌、生产合格证书是否与设计相符,并作以记录数据。 2、使用调试设备,仪器、仪表要认真熟悉,随机图纸、说明书要确实掌握其性能及使用维护方法方可使用。 3、调试人员要具备一定操作技能,要认真熟悉图纸、规范及有关资料,每项调试工作、操作步骤必须经电气技术人员负责审核后方可进行。

电气调试方案

电气调试方案

电气专业调试方案 编制单位: 编制人员: 审核: 审批: 编制时间:

1编制依据........................... 错误!未定义书签。 1.1概述........................... 错误!未定义书签。2组织机构........................... 错误!未定义书签。3调试计划........................... 错误!未定义书签。4工具准备........................... 错误!未定义书签。5技术准备措施....................... 错误!未定义书签。6技术措施........................... 错误!未定义书签。 6.1系统调试前的检查.................... 错误!未定义书签。 6.2正式送电............................ 错误!未定义书签。 6.3变配电室内变压器、高压柜、开关柜、低压柜必须安装单位调试完成。........................... 错误!未定义书签。 6.4低压动力线路试运行.................. 错误!未定义书签。 6.5低压动力线路送电.................... 错误!未定义书签。 6.6照明线路的送电及试灯................ 错误!未定义书签。 6.7调试时可能遇见的问题及解决方法...... 错误!未定义书签。7安全措施........................... 错误!未定义书签。

新风施工方案调试方案

新风施工方案调试方案 Revised by Liu Jing on January 12, 2021

通风系统调试方案 调试前的准备工作 1;熟悉资料 熟悉被调系统的全部设计资料:施工图纸、设计参数、系统全貌、设备性能使用。注意调节装置和检查测量仪器的位置。 2;现场会检 建设单位汇同设计、施工单位共同在施工现场对系统作外观检查,对工程的施工质量作最后全面检查。 I.风管、管道、设备安装是否正确牢固; 1.风管连接处以及风管与设备或调节装置的连接处是否有明显漏风现象。 2.各类调节装置的制作和安装是否正确牢固,调节灵活,操作方便; 3.通风机的整体性能,减振器有无位移; 4.系统支架油漆是否均匀、光滑、油色标志等是否符合设计要求。 在检查中凡质量不符合规范规定的,应逐一记录,在测试前及时修正。 3;编制详细调试计划 应根据前两项的准备工作情况,编制调试计划。其内容应包括目的要求,时间进度,调试项目,调试程序和方法及人员安排。 4;做好仪器、人员及运行的准备 即准备好在试运转调整过程中所需用的仪器、人员和水电源。 调试中必要的理论依据 1;风量的测定 风量测定是空气动力工况测定的基本内容,在这里主要阐述在管内及风口处测定风量的方法及常用测量仪表。 I:管内风量测定

管内风量测定在测出管道断面积(F )及空气平均流速(υ)后,可按下式算出风量: L=υ.(m 3 /h) A. 正确选择测定断面 a. 测定断面应选择在气流稳定的直管段上,以便测出的结果比较准确。 按照局部管件(弯头、三通、变径管等)对管内流动流场分布的影响 并考虑到实际工程条件,可采取如下图的条件选择测量断面。 b. 当实际工程条件不能满足图内规定的距离时,则只能缩短这些距离,并尽量使测量断面距上游局部管件的距离大些。B. 测点数的确定 在测量断面上确定测点数取决于断面大小和流场的均匀性。一般测点取得越多,所测平均流速值就越精确,但却增大了工作量。因此,每个测点所对应的断面一般规定不大于。 测点位于该面积的中心。圆形管道按这个原则可推导出下式: Rn-------由圆心至第n 个测点的距离 R--------圆管半径 n--------由圆管中心算起的等面积圆环序号 m-------风管断面划分的等面积圆环数,可按下表根据管径选定 a. 在测量断面和管内流动不出现涡流时,可通过多加测点来提高其准确 性。 b. 如果出现涡流,不仅要多加测点,还要合理处理所测数据才能较好 地达到测出风量的目的。在涡流区所测数据为0值或负值时,一般将负值也取为0。 c. 圆管的风量测定应在通过圆管中心两个正交的方向上测出所有测点的 风速。如果测量断面的流场分布具有较高的稳定性和对称性,也可一测点可用位置 D 4~5D

电气调试方案

电气调解方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分)批准: 审核: 编制: 日期:

目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分 三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划 五、低压供电线路系统的检测 六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构 十、调试试车管理及安全

一、电气工程调试概况 徐州奥体中心工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施。调试的进度要求由建设单位安排。整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。 商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试,试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜。施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案,范围划分如下: a.10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制 b.低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由公司编制 c.火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由消防编制 d.空调系统电气调试方案由公司调试 2、本方案只包括上述调试,试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a.集中配电室引出的全部动力。照明线路检测送电、 b.各场馆动力箱、照明、水泵配电控制箱、排风、送风与电控制箱及双电源切换箱的调试 送电 c.照明线路的检验、检测试灯,插座线路检验送电 d.配合制造厂家对空调机组的试车及满负荷连动投运。 三、调试前应具备的条件 a.土建的墙面、顶板抹灰刷面完毕,门、窗安装完。并能锁闭,特别是强、弱电配空室应 清扫干净,并装门加锁。 b.就地配电箱、控制箱、照明配电箱安装完毕。 c.电缆、电线敷设完毕并已压接终端线头。 d.集中配电室的配电装置调试结束,并投入运行。 四、施工组织、劳动力、机具计划 1、调试、试车的组织落实十分重要,是保障试车工作顺利进行的基本体系,务必成立试车领导小组,电气调试送电工作更应严格按试车领导小组的进度和要求进行有序的工作,供配电线路、电气设备送电指令的下达人是,监护人是,操作人由负责该系统的检测、调试人员执行,空调设备、水泵、风机设备、空调机组的负荷开机试车指令必须由试车领导小组组长下达。 2 机具、仪表 (1)三用表3只 (1)500V绝缘摇表3只 (1)250V绝缘摇表3只 (1)1000A钳形电流表3只 (1)对讲通讯话机3只 (1)接地短接线卡3只 3、劳动力计划

安装调试施工方案

安装调试施工进度计划(文字描述版) 1. 安装前准备,拆箱点件,材料运输 首先,安装合约生效后,双方保持密切的联系,时刻关注电梯及土建工程的进展情况,如有问题,及时修正。在电梯到货以前,完成对电梯井道的验收。电梯井道必须在电梯到货之前完成,具备安装条件,并及时通知我们,以保证电梯安装工作按时进行。 其次,在电梯设备到货后,双方进行拆箱清点,如有差错,及时反馈信息。将各开箱的电梯零部件根据进度分门别类编号入库,整齐码放,以备安装使用。 2. 制作样板和井道放线 对已勘察完的井道,按布置图进行样板制作和放线。 (1). 制作并放置施工样板。 (2). 根据井道实际尺寸放出基准线。 (3). 在放样板和井道放线同时,将实际的土建尺寸。在有效范围内进行调整和 布置,对土建方面不符合地方,双方将土建单位一起进行商讨,并请土建单位给予修改。 3. 安装导轨支架 在完成制作样板和井道放线工作之后,将着手进行导轨支架的安装。首先,根据井道放线基准,配置井道中导轨支架的距离。其次,按井道垂直变化情况将支架对号入座在井道壁上,按照标准固定导轨支架。 4. 安装底坑设备 底坑设备主要是缓冲器座和导轨的底座定位。对照电梯布置图和实际测定尺寸,固定缓冲器等设备位置。 5. 安装并调整导轨 在固定导轨支架和底坑设备工作结束后,进入电梯的导轨安装工作,在导轨安装过程中,我们将严格按照国家标准矫正导轨的垂直度,边安装边调整导轨的水平和垂直误差,以确保导轨垂直。 6. 安装地坎、门框和门套 根据放线的基位,安装厅门的地坎、门框和门套。 7.安装并调整厅门

8. 安装机房设备 根据电梯布置图,协助业主将电梯的主机、控制柜和机房,并按照图纸就位,然后安装其它机房设备。 9.安装轿架和对重设备 10. 安装曳引绳和限速器绳 11. 安装井道线槽和布线 12. 安装机房线槽和布线 13. 轿厢布线 14. 安装随行电缆和保护装置 15. 慢车调整、安装桥板和平衡绳(链) 在一些基本部件逐步就位后,进行慢车调整,同时安装桥板和平衡绳(链)。初步将电梯调整到一个较为理想的状态。 16. 快车调整 在慢车调整的基础上,对电梯进行快车调整。在快速运行中调整电梯的舒适感,将电梯调整到最佳运行状态。 17 .清理工地、验收移交 在电梯能稳定地进行快车运行之后,安装人员逐步清理电梯井道、底坑和所有工作面,在所有工作完成之后,对电梯进行全面的自检。在自检合格后,再报请有关部门对电梯进行联检,在对电梯各种指标测试合格后,协助贵方请技监局检测部门对电梯进行全面验收,保证电梯顺利交付使用。

建筑电气调试方案

建筑电气调试方案文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

目录 一、电气系统简介 (2) 1.电力配电系统 (2) 2.照明系统 (2) 二、调试原则 (2) 三、调试内容 (3) 1.电气元件的试验、校核 (3) 2.各箱、柜主回路、回路的检测 (3) 3.电力电缆的试验 (3) 4.配电柜的试运行 (3) 5.照明系统试运行 (4) 四、安全生产及文明施工 (5) 五、成品保护 (5) 六、调试时间表 (6) 七、调试人员及职责网络图 (6) 一、电气系统简介 1.电力配电系统 电力、照明电源由本工程变电所(设在首层)引来,电压采用交流380/220V。我方负责从配电房低压设备低压端子接线通过电缆竖井至各层强电间总配电箱,总配电箱控制各房间配电箱,各房间配电箱控制末端设备。

本工程低压配电系统电源电压为380/220V,50Hz,采用三相五线中性点固定接地系统,低压系统以单母线分段方式运行,采用TN-S系统接地方式。电力干线、支干线和支线采用母线及ZR-DI-YJE阻燃低烟无卤型铜芯电缆,沿桥架或金属线槽敷设,出桥架穿紧定式镀锌电线管保护。 2.照明系统 本工程照明系统包括正常照明、应急照明和其他照明。正常照明光源选用荧光灯和节能吸顶灯。照明干线、支干线选择及敷设同电力配电系统,支线选用ZR-BVV阻燃型铜芯塑料绝缘线,穿镀锌电线管保护。应急照明包括事故照明和疏散照明。疏散指示灯自带应急电源,应急时间应大于60分钟,工作方式为二线制。楼层指示灯与疏散指示灯要求相同。 二、调试原则 电气系统调试按照先主干后分支、先动力后照明,逐个逐级由上至下对设备进行调试。调试过程分为以下四个阶段:单原件试验阶段,分部、分系统试验阶段,联动调试和总体试车阶段。 在正式调试前先用临时电分开对各层设备、线路进行调试,确认没问题后再用正式电进行调试。在上级线路、设备进行调试时,下级线路、设备控制开关必须保证断开,严格统一控制送电范围及顺序。 三、调试内容 1.电气元件的试验、校核 空气断路器灵敏性的试验:

暖通工程调试方案详解

xxxxxxxxxxxx项目 通风与空调工程系统调试方案编制人:审核人:批准人: 工程名称: 工程地址: 建设单位: 施工单位: 零年月

一、工程概况 本工程总建筑面积约1万平方米,其中地上四层,建筑总高度22.8m,建筑结构形式为框架结构。具体实施范围包括以下三个系统:空调系统;通风系统;防排烟系统。数据机房楼空调室内负荷为6170KW,新风及办公区域冷负荷为95KW,机房辅助区域(风机盘管系统)的空调冷负荷为106KW。 (1)空调冷热源及空调水系统: ?空调冷源采用离心式冷水机组,制冷站设置3台3517KW(1000RT)冷水机组,按照(2+1)配置。冬季设置板式换热器,环境温度低时采用自然冷 却提供冷量,每台冷冻机配一台换热器,规格大小与冷冻机相匹配;换 热器的配置与冷冻机相同,换热器同冷冻机串联安装,冬季可提供部分 或全部自然冷却冷量,以节省能耗。 ?为确保制冷系统能连续制冷,保证数据中心机房的温度在设计范围之内,设置一个有效容量为248m3的蓄冷罐作为不间断供冷系统,蓄水储冷水 罐内水温设计为12度,可以满足不小于10分钟的全荷载设计供冷量。 ?冷冻水系统共设置2套自动补水排气定压装置(1用1备),采用单罐双泵型自动控制补水,负责对机房及其支持区冷冻水系统进行自动补水。 ?每台冷水机组设置与之配套的冷却塔、板式换热器、冷水一次泵、冷水二次泵。冷冻水供回水温度为12/18℃。冷冻水采用一、二次泵系统,一 次泵定流量、二次泵变流量运行。 ?冷却水循环系统主要供给冷水机组冷凝器循环冷却用水;在冬季亦直接为空调冷水系统板式换热器提供冷却水。本次工程采用冷却塔与冷冻机 一对一的布置方式,每组冷却塔及相应冷却水泵随联动的冷水机组开/ 停;屋面共设置冷却塔三组,要求屋面布置的其他室外机散热设备距离 冷却塔的距离大于3米。本次冷却塔选型原则为按照夏季极端湿球温度 进行选型。冷却塔夏季进水温度38℃,出水温度32℃,设计湿球温度 28.8℃;冬季进水温度15℃,回水温度10℃,设计湿球温度1℃。 ?精密空调机组自带有电动两通调节阀,水源热泵新风机组及水源热泵多联机外机的回水管上均设置电动调节阀回水管上设置电动两通阀(开关 型),确保系统按需供水,保证空调效果,节省运行能耗。

电气调试方案

电气调试方案 1 2020年4月19日

综合楼工程 电气调试方案 编制: 审核: A3项目部 5月10日 目录

2.编制依据 ........................................................................ 错误!未定义书签。3.工程概况 ........................................................................ 错误!未定义书签。 3.1.工程单位概况 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.2.专业设计概况 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.3.电气安装工程各系统概况 .......................................... 错误!未定义书签。 4.调试部署及要求 ......................................................... 错误!未定义书签。 4.1.调试小组机构图 ......................................................... 错误!未定义书签。 4.2.电气安装专业调试小组组织机构图........................... 错误!未定义书签。 4.3.任务划分..................................................................... 错误!未定义书签。 4.4.岗位职责..................................................................... 错误!未定义书签。 4.5.各楼调试小组人员安排: .......................................... 错误!未定义书签。 4.6.调试纪律:................................................................. 错误!未定义书签。 4.7.调试交接制度 ............................................................. 错误!未定义书签。 4.8.动力、照明调试部署及要求 ...................................... 错误!未定义书签。 5.系统调试程序 ............................................................. 错误!未定义书签。 5.1.系统调试程序 ............................................................. 错误!未定义书签。 5.2.调试计划..................................................................... 错误!未定义书签。 6.几点注意事项 ............................................................. 错误!未定义书签。 1 2020年4月19日

XX风电场电气调试方案..

XX风电场电气调试方案 一、编制说明:(按序号填写下列内容) (1)工程概况及工程量。(2)施工图、厂家技术文件名称。(3)执行技术规范、标准。(4)设备、材料和加工配制情况。(5)机械、仪器、仪表、量具、主要工器具数量、标准。(6)劳动力组织。(7)要求进度。(8)其它必要的说明。 1、工程概况及工程量。 本工程的电气设备分为110kV、35kV和0.4KV三个电压等级,主要电气设备有变压器、断路器、高压隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、滤波电抗器、滤波电容器组等详见下表:

2、施工图、厂家技术文件名称。 北京国电华北电力工程有限公司设计一次部分、二次部分、设备厂家的技术文件、资料。 102——110KV屋外配电装置安装图 201——电气二次总的部分 202——主变压器二次接线 203——35KV线路二次线 204——所用电二次线 205——35KV电容器二次线 206——直流系统二次接线 208——不停电电源系统二次接线 3、执行技术规范、标准。 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91

《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002; 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号; 《继电保护及电网安全自动化装置检验条例》 4、作业人员的资格及要求。 4.1、参加作业人员需具备中等以上文化知识,并具备一定的电气设备试验的经验。 4.2、参加作业人员必须掌握被试设备的试验方法和原理,并具备一定的处理实际问题的能力。 4.3、参加作业人员必须清楚一、二次设备的布置情况,熟悉主接线方式和二次接线原理。4.4、参加作业人员必须明确试验作业的要求和标准,严禁违反规程规范的作业。 4.5、参加作业人员必须经过安全教育并经考核合格,进行作业时必须严格遵守作业安全规定,确保试验作业时的人身及设备安全。 5、机械、仪器、仪表、量具、主要工器具数量及标准满足现场试验要求。 6、劳动力组织。 组织有经验的试验人员进行调试工作,分为两组。110kV开关场一组,负责1人,调试人员2人。厂房内一组,负责1人,调试人员2人,共计6人

电气调试方案

电气调试方案 电气调试方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分) 批准: 审核: 编制: 日期: 目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划五、低压供电线路系统的检测六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构十、调试试车管理及安全 1 一、电气工程调试概况 ****工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施,调试的进度要求由建设单位安排,整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。

商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试、试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜,施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案。范围划分如下: a:10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制。 b:低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由华西生辉公司编制。 c:火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由西南消防编制。 d:空调系统电气调试方案由华西生辉公司调试。 2、本方案只包括上述调试、试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a:集中配电室引出的全部动力、照明线路检测送电。 b:各车间动力箱、照明、水泵配电控制箱、排风、送风与电控制箱及双电源切换箱的调试送电。 2 c:照明线路的检验、检测试灯,插座线路检验送电。 d:配合制造厂家对空调机组的试车及满负荷连动投运。三、调试前应具备的条件 a:土建的墙面、顶板抹灰刷面完毕,门、窗安装完,并能锁闭,特别是强、弱电配控室应清扫干净,并装门加锁。 b:就地配电箱、控制箱、照明配电箱安装完毕。 c:电缆、电线敷设完毕并已压接终端线头。 d:集中配电室的配电装置调试结束,并投入运行。 四、施工组织、劳动力、机具计划

发电厂电气调试方案最终版

编制依据 1.1 《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇 2001 年版) 1.2 《火电施工质量检验及评定标准》(电气篇 2001 年版) 1.3** 电力设计院设计施工图纸及设备厂家相关资料 1.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验规范》 1.5 《电力系统继电保护规定汇编》 1.5 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002 ) 十、工程概述 **电厂装机容量为 2*300MW 。辅助系统安装工程包括化水处理系统,输煤系统,除灰系统等。 6KV 公用集中段母线的引接采用每台机组的工作 A 段给共用集中段I 段供电,每台机的B段给公用集中段U段供电方式。辅助系统低压厂用电引接方式为:高压侧从厂用6KV公用段引接,经干式变送至 PC、就地MCC。 三、主要工程量 3.1 6KV 干式变试验 3.1.1 变压器变比及极性检查 3.1.2 变压器绕组直流电阻测试 3.1.3 变压器绕组及铁心绝缘电阻测试 3.1.4 变压器绕组交流耐压 3.2 低压配电柜试验 3.2.1 仪表(电流表、电压表、电度表)校验 3.2.2 变送器校验 3.2.3 继电器校验 3.2.4 电流、电压互感器试验 3.2.5 二次回路及绝缘检查 3.3 电动机试验

3.3.1电机绝缘电阻测试(1000V的电动机应测吸收比) 3.3.2检查电机定子绕组极性及其连接的正确性 3.3.3测量电机的直流电阻(1KV或100KW以上的电动机) 3.3.4定子绕组直流耐压和泄露电流测量(1KV或1000KW以上、中性点连线已引出至出线端子板的定子绕组应分相进行直流耐压) 3.3.5定子绕组交流耐压 四、主要调试设备及人员配置 4.1 调试设备: 4.2作业人员配置情况

新风施工方案调试方案

新风施工方案调试方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

通风系统调试方案 调试前的准备工作 1;熟悉资料 熟悉被调系统的全部设计资料:施工图纸、设计参数、系统全貌、设备性能使用。注意调节装置和检查测量仪器的位置。 2;现场会检 建设单位汇同设计、施工单位共同在施工现场对系统作外观检查,对工程的施工质量作最后全面检查。 I.风管、管道、设备安装是否正确牢固; 1.风管连接处以及风管与设备或调节装置的连接处是否有明显漏 风现象。 2.各类调节装置的制作和安装是否正确牢固,调节灵活,操作方 便; 3.通风机的整体性能,减振器有无位移; 4.系统支架油漆是否均匀、光滑、油色标志等是否符合设计要 求。 在检查中凡质量不符合规范规定的,应逐一记录,在测试前及时修正。 3;编制详细调试计划 应根据前两项的准备工作情况,编制调试计划。其内容应包括目的要求,时间进度,调试项目,调试程序和方法及人员安排。4;做好仪器、人员及运行的准备 即准备好在试运转调整过程中所需用的仪器、人员和水电源。调试中必要的理论依据

1;风量的测定 风量测定是空气动力工况测定的基本内容,在这里主要阐述在管内及风口处测定风量的方法及常用测量仪表。 I :管内风量测定 管内风量测定在测出管道断面积(F )及空气平均流速(υ)后,可按下式算出风量: L=υ.(m 3/h) A. 正确选择测定断面 a. 测定断面应选择在气流稳定的直管段上,以便测出的结果 比较准确。 按照局部管件(弯头、三通、变径管等)对管内流动流场分布的影响并考虑到实际工程条件,可采取如下图的条件选择测量断面。 b. 当实际工程条件不能满足图内规定的距离时,则只能缩短 这些距离,并尽量使测量断面距上游局部管件的距离大些。 B. 测点数的确定 在测量断面上确定测点数取决于断面大小和流场的均匀性。一般测点取得越多,所测平均流速值就越精确,但却增大了工作量。因此,每个测点所对应的断面一般规定不大于。 测点位于该面积的中心。圆形管道按这个原则可推导出下式: 测点可用位置 D 4~5D