古蔺县龙山镇顺河村苹果林易地扶贫搬迁

聚居第一次会议纪要

会议时间:2017年6月22日下午:4.30———6:30

会议地点:龙山镇顺和村苹果林聚居点工程现场项目部

会参加单位:古蔺县恒盛建设投资有限公司

四川中恒工程设计研究院有限公司

四川众信建设工程监理有限公司

中恒恒业建设工程有限公司

古蔺县脱贫办

主持人:罗强

记录人:罗宇

参加人员:林军罗强设计雷工罗宇罗江均廖纯强骆光均赵文奎

内容:由建设单位、监理单位、设计单位、施工单位共同讨论协调解决关于设计施工图的相关问题,具体如下:

1、水果交易中心、5号楼6-5、6-4、6-3单元回填土高度约2m,而基础埋深只有1.2米,基底标高高于回填基底标高0.8m,基础在回填土上;1号楼5-1、5-2单元回填土高度约3m,而基础埋深只有1.2米,基底标高高于回填基底标高 1.8m,基础在回填土上;6、7号楼3-1、3-

2、3-

3、3-4单元回填土高度约4m,而基础埋深只有1.2米,基底标高高于回填基底标高2.8m,基础在回填土上;8号楼6-1至6-8单元与7号楼高差2m,挡墙离8号楼距离4m,并且Y轴方向基础一半在回填土上一半在原土上受力不均匀;如何处理?

回复:基础下部承载力暂定为50kpa,设计测算深度暂定为2.0m,如达到测算深度后仍超深,及时通知地勘到现场勘测,再由地勘单位出具方案,两个单元交界处纵墙基底标高以较低的为准,横墙采取放阶处理,具体放阶大样由设计在技术交底时一并提供。

2、每个单元基底标高是否统一?

回复:第一条中已回复,纵墙统一,横墙放阶处理。

3、两个单元室内地坪标高存在高差,有高差处的基础交接处理方法?

回复:第一条中已回复,纵墙统一,横墙放阶处理。

4、地梁标为室外地坪-0.100m?还是室内地坪-0.100m?

回复:以室内地坪-0.100m。

5、同一单元内室外地坪标高不一样,基础大样上说明基底标高是以室外地坪标高下1.2m(以较低处为准)。是否理解为室外标高比室内标高低0.5m,基础埋深较浅处为1.7m,较深处为两米多。

回复:采取放阶处理。

6、坡屋面大样9中檐口外挑长度为600mm,而飘窗外挑长度为700mm;雨水会滴落在飘窗板上?

回复:飘窗外挑尺寸统一调整为600mm(以外墙外边线外挑600m)。

7、是否有节能设计,外墙、屋面是否有保温,外窗是否有节能要求?

回复:无节能设计。

8、天棚刚化腻子设计为一遍,一遍无法达到要求,是否增加为两遍?

回复:天棚刚化腻子为一遍,按设计施工图施工。

9、灶台无做法大样?

回复:技术交底时补灶台做法大样。

10、电表箱、户内配电箱总说明上为暗装,而材料表中又注明为明装,确定是暗装还是明装?

回复:户内配电箱为暗装,楼梯间电表箱为明装。

11、按设计要求灶台是需要施工完成的,但是给水管道设计只入户,在灶台完成后再去安装给水管道会增加难度,是否更改?

回复:施工时接至洗菜盆处,长度不超过 3.0m,工程量由建设单位及监理单位共同现场收方确定。

12、屋面沉降缝无做法大样?

回复:技术交底时补屋面沉降缝做法大样。

13、挡土墙图纸有如下问题需回复:(1)挡土墙基础埋置深度。(2)哪些土质需要换填,换填深度及材质要求。(3)排水沟、泄洪沟大样尺寸。

回复:(1)挡墙基础埋置深度按设计,(2)需要换填的由地勘现场确定换填深度,换填材料为C15毛石砼,(3)排水沟、泄洪沟按设计。

14、7#楼与11#楼之间的道路高于两侧建筑物,道路两边是否增加路肩墙,正对2#楼右侧边坡高达5米,是否增加挡土墙?

回复:7#楼与11#楼之间的道路两侧不增加挡土墙,2#楼右侧增加挡土墙,开挖后根据现场情况报设计,由设计确定挡墙的选型。

15、卫生间洗衣机处未考虑插座,是否增加?

回复:不增加。

16、卧室灯开关未标注线路?

回复:卧室灯开关增加照明线路,技术交底时一并出设计更改图。

17、卧室入户门门后插座可否合并在开关上?

回复:不能。

18、室内排污管及废水管出户后是否进入同一检查井还是分开的?

回复:进入同一检查井内。

19、室外消火栓无型号?

回复:技术交底时给出室外消火栓型号。

20、化粪池污水处理池型号规格、做法?

回复:由县上统一订做,施工单位不负责。

21、原S309线接头处标高为823.8,而设计标高为823.3,比原路面标高低0.5m?

回复:接口标高提高与S309线接平。

22、5#楼6-1山墙处挡墙高度是否调整为随原地貌标高?

回复:墙脚和墙顶都随原地貌标高调整。

23、补征地前11#楼5-5山墙处挡墙位置在红线以内1m,5月23日出图更改在红线以外1m,该处土地未征收不能在此处,是否做出调整?

回复:由施工单位根据现场情况标出部位及具体情况后报设计单位做出调整。

24、设计挡墙上下均由排水沟是否按设计上下都设置排水沟?

回复:按设计设置。

25、外墙装饰材料设计为瓷砖墙面,是否更改为涂料?

回复:按设计。

26、挡墙未上顶的边坡如何处理?

回复:11#、9#楼侧增加挡土墙设计高度,由施工单位提供现场相关数据。

27、6#、7#楼中间道路是否增加排洪沟?

回复:由扶贫办与龙山镇政府对接后确定。

四川众信建设工程监理有限公司

2017年6月22日