感謝您採用台達高性能?迷你型交流馬達驅動器 VFD-M系列。VFD-M係採用高品質之元件、材料及融合最新的微電腦控制技術製造而成。

本手冊提供給使用者安裝、參數設定、異常診斷、排除及日常維護本交流馬達驅動器相關注意事項。為了確保能夠正確地安裝及操作本交流馬達驅動器,請在裝機之前,詳細閱讀本使用手冊,並請妥善保存及交由該機器的使用者。

以下為特別需要注意的事項:

實施配線,務必關閉電源。

在交流馬達驅動器內部的電子元件對靜電特別敏感,因此不可將異物置入交流馬達驅動器內部或觸摸主電路板。

切斷交流電源後,交流馬達驅動器數位操作器指示燈未熄滅前,表示交流馬達驅動器內部仍有高壓十分危險,請勿觸摸內部電路及零組件。

交流馬達驅動器端子務必正確的接地。

絕不可將交流馬達驅動器輸出端子 U/L1,V/L2,W/L3 連接至AC電源。

標準規格

115系列:

型號 VFD- M 002 004 007 馬達輸出額定功率(kW 0.2 0.4 0.75 馬達輸出額定功率(HP 0.25 0.5 1.0

額定輸出容量(kVA 0.6 1.0 1.6 額定輸出電流(A 1.6 2.5 4.2 最大輸出電壓(V ¨J 輸

最高輸出頻率(Hz 0.1~400Hz 機型重量kg/Unit 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2/1.5 額定輸入電流(A 6 9 16 容許電壓變動範圍單相電源100~120VAC 電源

容許頻率變動 50/60Hz ±5%

230系列:

型號 VFD- M 004 007 015 022 037 055 馬達輸出額定功率(kW 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 馬達輸出額定功率(HP

0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 額定輸出容量(kVA

1.0 1.9

2.7

3.8 6.5 9.5 額定輸出電流(A 2.5 5.0 7.0 10 17 25 最大輸出電壓(V 對應輸入電壓輸出

最高輸出頻率(Hz 0.1~400Hz

機型重量kg/Unit 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2 3.2 3.2 額定輸入電流(A 6.3/2.9 11.5/7.6 15.7/8.8 27/12.5 19.6 28 單相機種三相輸入電流 3.2 6.3 9.0 12.5 - -

單/三相電源三相電源

容許電壓變動範圍 180~264VAC 電源

容許頻率變動

50/60Hz ±5%

460系列:

型號 VFD- M

007 015 022 037 055 075 馬達輸出額定功率(kW 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5

馬達輸出額定功率(HP

1.0

2.0

3.0 5.0 7.5 10 額定輸出容量(kVA 2.3 3.1 3.8 6.2 9.9 13.7 額定輸出電流(A 3.0

4.0

5.0 8.2 13 18

最大輸出電壓(V

對應輸入電壓輸

出最高輸出頻率(Hz 0.1~400Hz

機型重量kg/Unit 1.5 1.5 2.0 3.2 3.2 3.3 額定輸入電流(A 4.2 5.7 6.0 8.5 14 23 單相機種三相輸入電流

- - - - - -

三相電源

容許電壓變動範圍

342?528VAC 電源容許頻率變動

50/60Hz ±5%

控制方式正弦波SPWM 方式 (載波頻率1kHz~15kHz/(Sensorless Vector Control

輸出頻率解析度

0.1Hz

轉矩特性具轉矩補償、轉差補償,在5Hz 時啟動轉矩可達150%以上

過負載耐量

額定輸出電流的150%,一分鐘

加速、減速時間 0.1~600秒(可分別獨立設定

V/F 曲線任意V/F 曲線設定

控制特性

失速防止動作位準

以額定電流百分比設定,50~200%

數位操作器

由▲▼設定

頻率設定信號

外部信號

電位器5k ?/0.5W ,DC0~+10V (輸入阻抗47k ?4~20mA (輸出阻抗250?,串列通信RS485多功能輸入選擇一~五

(7段速、寸動、上/下指令

數位操作器由RUN,STOP 鍵設定

運轉設定信號

外部信號

多機能運轉模式運轉,串列通信MODBUS(RS485

多功能輸入信號

多段速指令1~7選擇,寸動指令,加減速禁止指令,

第一/二加減速切換指令,計數器,可程式運轉,外部B.B. 第一/二頻率來源選擇,遞增/遞減頻率端子設定

多功能輸出信號運轉中,運轉頻率到達,設定頻率到達,零速,B.B.中, 異常指示Local/Remote 指示、計數到達指示,可程式運轉

運轉特性

類比輸出信號

類比頻率/電流信號輸出

其它功能

載波頻率調整、S-曲線、異常記錄檢查、自動調適加減速、

過電流失速防止、過電壓失速防止、反轉禁止設定

AVR 功能、、瞬時停電再啟動、參數鎖定/重置、節能運轉、 PID 回授控制、直流制動起始頻率設定、頻率上下限設定、串列通信RS485、直流制動、睡眠甦醒功能、簡易定位功能

保護功能過電壓、過電流、低電壓、過負載限制、電子熱電驛、

過熱自我測試、接地保護、異常接點

冷卻方式強制風冷

使用場所

高度1000m 以下,室內(無腐蝕性氣體、液體、無塵垢

環境溫度 -10℃?50℃(無結露且無結凍*(5.5kW 以上為-10℃?40℃

保存溫度 -20℃?60℃濕度 90%RH 以下(無結露

環境

振動 20Hz 以下9.80665m/s 2(1G 20?50Hz 5.88m/s 2(0.6G

註:三相機種不可以輸入單相電源使用,若使用單相電源對變頻器壽命及特性有嚴重影響。

基本配線圖

變頻器配線部份,分為主回路及控制回路。用戶可將輸出/輸入端子的蓋子掀開,此時可看到主回路端子及控制回路端子,用戶必須依照下列之配線回路確實連接。

下圖為 VFD-M 出廠時變頻器的標準配線圖。若僅用數位控制面板(LC-M2E操作時,只有主回路端子配線。

*2*若為單相機種則主回路端子可任選個端子作為輸入電源端

單相機種可輸入三相電源

Ω以下Ω以下

10010Ω

類比輸出?DC 010V

為控制回路

請使用有被覆的隔離線T

6

控制端子配線圖(出廠設定

M0

M1M2M3M4M5GND AFM AVI +10V MCM M01 RA RB RC

ACI GND 4~20mA

繼電器接點輸出

出廠設定:故障指示

正轉停止

/反轉停止

/異常復歸

多段速度一

多段速度二

多段速度三

校正用電位器:?V R 1k 5k

頻率表?滿刻度電壓表

010VDC 線徑:?線的種類:℃,扭力:2412AWG

754kgf-cm (3.5in-lbf

Copper Only 光耦合輸出

出廠設定:運轉中

線徑:?線的種類:扭力:2216AWG 2.5kgf-cm (2.2in-lbf Copper Only

端子記號端子功能說明

規格

RA ﹣RC 多功能指示信號輸出接點參閱參數P46說明繼電器(RELAY RB ﹣RC 多功能指示信號輸出接點接點輸出

M0 ﹣GND 多功能輸入輔助端子參閱參數P38,39,40,41,42說明 M1 ﹣GND 多功能輸入選擇一參閱參數P38,39,40,41,42說明 M2 ﹣GND 多功能輸入選擇二參閱參數P38,39,40,41,42說明 M3 ﹣GND 多功能輸入選擇三參閱參數P38,39,40,41,42說明 M4 ﹣GND 多功能輸入選擇四參閱參數P38,39,40,41,42說明 M5 ﹣GND 多功能輸入選擇五參閱參數P38,39,40,41,42說明 MO1 ﹣MCM 多功能輸出端子一參閱參數P45說明 +10V ﹣GND 速度設定用電源速度指令電源(+10V AVI ﹣GND 類比電壓頻率指令

0?+10V/最高輸出頻率 ACI - GND 類比電流頻率指令 4?20mA 最高輸出頻率AFM ﹣GND

類比頻率/電流計

0?+10V/最高輸出頻率

按鍵說明

數位操作器 LC-M2E 位於變頻器中央位置,可分為兩部分:顯示區和按鍵控制區。顯示區提供參數設定規劃模式及顯示不同的運轉狀態。按鍵控制區為使用者與變頻器溝通介面。

編程功能顯示鍵

/

反轉、物理量等。資料確認鍵

資料輸入。顯示區

顯示輸出頻率、電流、各參數設定值及異常內容。LED指示區顯示變頻器運行的狀態。運轉指令鍵

啟動運行

停止重置鍵

/

停止運行及異常中斷後

可復歸。

下鍵

/

頻率設定旋鈕

功能/參數一覽表

NO.功能說明設定範圍出廠值客戶

P00 主頻率輸入來源設定 00:主頻率輸入由數位操作器控制00 01:主頻率輸入由類比信號0?10V 輸入(AVI

02:主頻率輸入由類比信號4?20mA輸入(ACI

03:主頻率輸入通信輸入(RS485

04:主頻率輸入由數位操作器上的轉扭

P01 運轉信號來源設定 00:運轉指令由數位操作器控制00 01:運轉指令由外部端子控制,鍵盤STOP鍵有效

02:運轉指令由外部端子控制,鍵盤STOP鍵無效

03:運轉指令由通信輸入控制,鍵盤STOP鍵有效

04:運轉指令由通信輸入控制,鍵盤STOP鍵無效

P02 馬達停車方式設定00:以減速煞車方式停止00

01:以自由運轉方式停止

P03 最高操作頻率選擇50.00?400.0 Hz 60.00

P04 最大電壓頻率選擇10.00?400.0Hz 60.00

P05 最高輸出電壓選擇230V:0.1?255.0V 220.0

7

460V:0.1?510.0V 440.0

P06 中間頻率選擇0.10?400.0Hz 1.50

P07 中間電壓選擇230V:0.1?255.0 V

460V:0.1?510.0V 10.0 20.0

P08 最低輸出頻率選擇0.10?20.00 Hz 1.50

P09 最低輸出電壓選擇230V:0.1?255.0 V

460V:0.1?510.0V 10.0 20.0

P10 第一加速時間選擇0.1?600.0 s 或 0.01?600.0 s 10.0 P11 第一減速時間選擇0.1?600.0 s 或 0.01?600.0 s 10.0 P12 第二加速時間選擇0.1?600.0 s 或 0.01?600.0 s 10.0 P13 第二減速時間選擇0.1?600.0 s 或 0.01?600.0 s 10.0 P14 S曲線加速設定00?07 00 P15 寸動加減速時間設定0.1?600.0 s 或 0.01?600.0 s 1.0 P16 寸動運轉頻率設定0.00?400.0 Hz 6.00 P17 第一段頻率設定0.00?400.0 Hz 0.00 P18 第二段頻率設定 0.00?400.0 Hz0.00 P19 第三段頻率設定 0.00?400.0 Hz0.00 P20 第四段頻率設定 0.00?400.0 Hz0.00 P21 第五段頻率設定 0.00?400.0 Hz0.00 P22 第六段頻率設定 0.00?400.0 Hz0.00 P23 第七段頻率設定 0.00?400.0 Hz0.00 P24 禁止反轉功能設定00:可反轉00

01:禁止反轉

P25 馬達失速防止功能選擇00:過電壓失速防止功能無效

230V:330?450 Vdc 460V:660?900 Vdc 390 780

P26 加速中過電流檢出位準00:此功能無效

20?200 %

150 P27 運轉中過電流檢出位準00:此功能無效

20?200 %

150 P28 直流制動電流準位設定00?100 % 00 P29 啟動時直流制動時間設定0.0?5.0 s 0.0 P30 停止時直流制動時間設定0.0?25.0 s 0.0 P31 停止時直流制動起始頻率0.00?60.00 Hz 0.00 P32 瞬間停電運轉選擇00:瞬時停電後,不繼續運轉00

01:瞬時停電繼續運轉,由停電前速度往下追蹤

02:瞬時停電繼續運轉,由最小起始速度往上追蹤

P33 允許停電之最大時間0.3?5.0 s 2.0 P34 速度追蹤b.b.時間0.3?5.0 s 0.5 P35 速度追蹤最大電流設定30?200 % 150 P36 輸出頻率上限設定0.10?400.0 Hz 400.0

P37 輸出頻率下限設定0.00?400.0 Hz 0.00 P38 多功能輸入選擇一(M0 00M0:正轉/停止; M1:反轉/停止00 多功能輸入選擇二(M1 01M0:運轉/停止; M1:反轉/正轉

02M0、M1、M2:三線式運轉控制

P39 多功能輸入選擇二(M2 00:無功能05

8

P40 多功能輸入選擇三(M3 01:運轉許可(N.C.06 P41 多功能輸入選擇四(M4 02:運轉許可(N.O.07 P42 多功能輸入選擇五(M5 03:E.F.外部異常輸入(N.O08

04:E.F.外部異常輸入(N.C

05:RESET指令(N.O.

06:多段速指令一

07:多段速指令二

08:多段速指令三

09:寸動運轉

10:加減速禁止指令

11:第一、二加減速時間切換

12:B.B.外部中斷(N.O

13:B.B.外部中斷(N.C

14:Up頻率遞增指令

15:Down頻率遞減指令

16:AUTO RUN可程式自動運轉17:PAUSE暫停自動運轉

18:計數器觸發信號輸入

19:清除計數器

20:無功能

21:RESET清除指令(N.C

22:強制運轉命令來源為外部端子23:強制運轉指令來源為數位操作器24:強制運轉指令來源為通訊端子25:參數鎖定

26:PID功能失效(N.O

27:PID功能失效(N.C

28:開啟第二頻率設定來源

29:強制正轉(接點Open/反轉(Close

30:PLC單擊自動運轉

31:簡易定位零點位置訊號輸入

32:虛擬計數器輸入功能

P43 類比輸出信號設定00:類比頻率計 ( 0 到[最高操作頻率] 00

01:類比電流計 ( 0 到 250% 額定電流

02:回授訊號輸出(0-100%

03:輸出功率(0-100%

P44 類比輸出增益設定00?200 % 100 P45 多功能輸出端子(MO1 00:運轉中指示00 P46 多功能輸出RELAY接01:設定頻率到達指示07 點02:零速中指令

03:過轉矩指示

04:外部中斷指示(B.B.

05:低電壓檢出指示

06:交流馬達驅動器操作模式指示

07:故障指示

9

08:任意頻率到達指示

09:程式運轉中指示

10:一個階段運轉完成指示

11:程式運轉完成指示

12:程式運轉暫停指示

13:設定計數值到達指示

14:指定計數值到達指示

15:警告(PID回授訊號異常FbE,通訊異常Cexx

16:小於任意頻率到達指示

17:PID偏差量超出設定範圍

18:OV前警告

19:OH前警告

20:OC失速警告

21:OV失速警告

22:Forward命令指示

23:Reverse命令指示

24:零速(包含停機狀態

P47 任意到達頻率設定0.00?400.0 Hz 0.00 P48 外部輸入頻率偏壓調整0.00?200.0 Hz 0.00 P49 外部輸入頻率偏壓方向00:正方向00 調整01:負方向

P50 外部輸入頻率增益調整0.1?200.0% 100.0

P51 負偏壓方向時為反轉00:負偏壓不反轉00 設定01:負偏壓可反轉

P52 馬達額定電流設定30?120.0 %FLA(顯示為AmpsFLA P53 馬達無載電流設定00?99 %FLA(顯示為Amps0.4*FLA

P54 自動轉矩補償增益00?10 00 P55 轉差補正增益0.00?10.00 0.00 P56 保留

P57 交流馬達驅動器額定電流顯示唯讀

P58 電子式熱動電驛選擇00:以標準型馬達動作02

01:以特殊馬達動作

02:不動作

P59 電子熱動電驛動作時間30?300 s 60 P60 過轉矩檢出功能選擇00:運轉矩不檢測00

01:定速運轉中過轉矩偵測,過轉矩檢出後(oL2

繼續運轉

02:定速運轉中過轉矩偵測,過轉矩檢出後(oL2

停止運轉

03:運轉中過轉矩偵測,過轉矩檢出後(oL2繼

續運轉

04:運轉中過轉矩偵測,過轉矩檢出後(oL2停

止運轉

P61 過轉矩檢出位準30?200 % 150 P62 過轉矩檢出時間0.0?10 s 0.1

10

P63 ACI 斷線處理00:減速至0Hz 00

01:立即停止顯示EF

02:以最後頻率運轉

P64 開機顯示畫面選擇00:顯示實際運轉頻率 (H 06

01:顯示物理量為輸出頻率 H*P65

02:顯示輸出電壓(E

03:顯示主迴路DC 直流電壓(u

04:顯示PV

05:顯示計數值 ?

06:顯示設定頻率 (F or 0=%

07:顯示參數設定畫面 (P

08:保留

09:顯示馬達運轉電流(A

10:顯示程式運轉(0.xxx,或是正轉/反轉

P65 比例常數設定0.01?160.0 1.00 P66 通訊主頻設定0.00?400.0 Hz 0.00 P67 禁止設定頻率一0.00?400.0 Hz 0.00 P68 禁止設定頻率二0.00?400.0 Hz 0.00 P69 禁止設定頻率三0.00?400.0 Hz 0.00 P70 禁止頻率寬度設定0.10?20.00 Hz 0.00

P71 載波頻率設定01?15; fc = 1kHz?15kHz 15 P72 異常後,自動重置/啟動次數

00?10 00 設定

P73 最近第一次異常記錄00:無異常記錄00 P74 最近第二次異常記錄01:過電流 (oc 00 P75 最近第三次異常記錄02:過電壓 (ov 00

03:過熱 (oH

04:過負載 (oL

05:過負載 1 (oL1

06:外部異常 (EF

07:CPU寫入異常 1 (CF1

08:CPU讀出異常 3 (CF3

09:控制器保護線路異常 (HPF

10:加速中電流值超過額定電流值二倍(ocA

11:減速中電流值超過額定電流值二倍(ocd

12:定速中電流值超過額定電流值二倍(ocn

13:接地保護或保險絲熔斷(GFF

14:低電壓(不紀錄

15:電源輸入欠相

16:CPU異常(CF2

17:外部中斷允許(bb

18:過負載(oL2

台达变频器使用说明

1 序言 感謝您採用台達高性能?迷你型交流馬達驅動器 VFD-M 系列。VFD-M 係採用高品質之元件、材料及融合最新的微電腦控制技術製造而成。 本手冊提供給使用者安裝、參數設定、異常診斷、排除及日常維護本交流馬達驅動器相關注意事項。為了確保能夠正確地安裝及操作本交流馬達驅動器,請在裝機之前,詳細閱讀本使用手冊,並請妥善保存及交由該機器的使用者。 以下為特別需要注意的事項: 實施配線,務必關閉電源。 在交流馬達驅動器內部的電子元件對靜電特別敏感,因此不可將異物置入交流馬達驅動器內部或觸摸主電路板。 切斷交流電源後,交流馬達驅動器數位操作器指示燈未熄滅前,表示交流馬達驅動器內部仍有高壓十分危險,請勿觸摸內部電路及零組件。 交流馬達驅動器端子 務必正確的接地。 絕不可將交流馬達驅動器輸出端子 U/L1,V/L2,W/L3 連接至AC 電源。

2 標準規格 115系列: 型號 VFD- M 002 004 007 馬達輸出額定功率(kW) 0.2 0.4 0.75 馬達輸出額定功率(HP) 0.25 0.5 1.0 額定輸出容量(kVA) 0.6 1.0 1.6 額定輸出電流(A) 1.6 2.5 4.2 最大輸出電壓(V) ¨J 輸 出 最高輸出頻率(Hz) 0.1~400Hz 機型重量kg/Unit 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2/1.5 額定輸入電流(A) 6 9 16 容許電壓變動範圍 單相電源100~120VAC 電 源 容許頻率變動 50/60Hz ±5% 230系列: 型號 VFD- M 004 007 015 022 037 055 馬達輸出額定功率(kW) 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 馬達輸出額定功率(HP) 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 額定輸出容量(kVA) 1.0 1.9 2.7 3.8 6.5 9.5 額定輸出電流(A) 2.5 5.0 7.0 10 17 25 最大輸出電壓(V) 對應輸入電壓 輸 出 最高輸出頻率(Hz) 0.1~400Hz 機型重量kg/Unit 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2 3.2 3.2 額定輸入電流(A) 6.3/2.9 11.5/7.6 15.7/8.8 27/12.5 19.6 28 單相機種三相輸入電流 3.2 6.3 9.0 12.5 - - 單/三相電源 三相電源 容許電壓變動範圍 180~264VAC 電 源 容許頻率變動 50/60Hz ±5% 460系列: 型號 VFD- M 007 015 022 037 055 075 馬達輸出額定功率(kW) 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 7.5 馬達輸出額定功率(HP) 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 10 額定輸出容量(kVA) 2.3 3.1 3.8 6.2 9.9 13.7 額定輸出電流(A) 3.0 4.0 5.0 8.2 13 18 最大輸出電壓(V) 對應輸入電壓 輸 出 最高輸出頻率(Hz) 0.1~400Hz 機型重量kg/Unit 1.5 1.5 2.0 3.2 3.2 3.3 額定輸入電流(A) 4.2 5.7 6.0 8.5 14 23 單相機種三相輸入電流 - - - - - - 三相電源 容許電壓變動範圍 342?528VAC 電 源 容許頻率變動 50/60Hz ±5%

台达变频器C2000使用说明书

台达变频器C2000使用说明 当用户拿到产品机种时,请参考下列步骤,以确保使用安全。 1)打开包装后,先确认产品是否因运送途中有所损坏。检查并确定印在外箱及机身的铭牌标签,是否相符合。 2)确认配线是否适用符合该交流马达驱动器的电压范围。安装交流马达驱动器时,请参照安装手册内容说明进行安装。 3)连接电源前,请先确认连接电源、马达、控制板、操作面板等等,是否装置确定。 4)交流马达驱动器在进行配线时,请留意输入端子『R/L1、S/L2、T/L3』与输出端子『U/T1、V/T2、W/T3』接线位置,请勿接错端子以避免造成机器损坏。5)通电后,藉由数字操作器(KPC-CC01)可自由选择语言、设定各参数群。先以低频率试运转,慢慢调高频率到达指定的速度。 检查&建议 ?请勿让各种纤维、纸片、木片(屑)或金属碎块等异物进入交流马达驱动器内或粘附于散热风扇上。 ?应安装于如金属等不会燃烧的控制盘中,否则容易发生火灾事故。 ?交流马达驱动器应该安装符合污染等级 2 之环境与干净循环空气。干净循环空气定义为无污染物质以及具电子污染粉尘物质之气体 接线方式 打开交流马达驱动器上盖后,露出各接线端子排,检查各主回路电路及控制回路电路之端子是否标示清楚及接线时注意以下各项说明,千万不要接错线。 ?交流马达驱动器的主回路电源端子 R/L1、S/L2、T/L3 是输入电源端。如果将电源错误连接于其它端子,则将损坏交流马达驱动器。另外应确认电源应在铭牌标示的允许电压/电流范围内(参考 1-1 产品外观之铭牌说明)。 ?接地端子必须良好接地,一方面可以防止雷击或感电事故,另外能降低噪声干扰。 ?各连接端子与导线间的螺丝请确实锁紧,以防震动松脱产生火花。 ?若要改变接线,首先应关掉运转的变频器电源,因为内部回路直流部分滤波电容器完成放电需要一定时间。为避免危险,客户可使用直流电压表作测试。确认电压值小于 25Vdc 安全电压值后,才能开始进行配线。若使用者未让变频器充分时间放电,内部会有残留电压,此时进行配线会造成电路短路并发生火花现象,所以请用户最好在无电压条件下进行作业以确保自身安全。 ?配线作业应由专业人员进行。确认电源断开(OFF)后才可作业,否则可

台达VFD-M系列变频器常用参数

台达VFD-M系列变频器常用参数: 一:与参数相关的功能键: 该系列变频器面板上的ENTER键可用于参数修改确认保存功能。 MODE键为功能切换键,在待机或运行时可用于切换要显示的频率、电流等值,也可切换到参数界面。 二:控制回路端子功能: (注:M0~M5只有SNK拉电流模式,不可以使用外部电源。) RA/RB-RC:多功能指示输岀继电器接点. M0~M2-GND:正转、反转、异常复位. M3~M5-GND:多段速指令输入. AVI-+10V-GND(0~10VDC):外接调速电位器(3~5千欧姆). AVI-GND(0~10VDC):模拟电压输入. ACI-GND(4~20mA):模拟电流输入. MO1(接正极)-MCM(接负极):多功能光耦合输出接点. AFM-GND(0~10vDC):模拟输岀 三:常用参数: *1*P00/P142:主频/第二频率来源: 《00:面板按键 01:AVI:DC0~10v 02:ACI:DC4~20mA 03:RS485通讯 04:面板电位器》 *2*P01:运转指令來源: 《00:面板 01/02:外部端子(二线式模式1时端子M0、M1作正、反转功能;二线式模式2时M0作启动功能,M1作正反转切换功能;三线式模式时M0作启动功能,M2接常闭作停止功能,M1作正反转切换功能。) 03/04:通讯》 *3*P02:停车方式: 《00:减速刹车

01:自由运转》 *4*P03/08:最高/最低操作频率 *5*P10/P11:第一加/减速时间 *6*P12/p13:第二加/减速时间 *7*P24:禁止反转功能: 《00:可反转 01:禁止反转》 *8*P26/p27:加速/运转中过电流检岀位准:《20~200%》 *9*P38:多功能端子M0、M1、功能: 《02:三线式运转》 *10*P39/P40/P41/P42:多功能端子M2/M3/M4/M5功能: 《14/15:频率递增/减 28:频率指令來源由P00切换到P142》 *11*P43/P44:模拟输岀端子AFM(DC0~10V输岀)信号/增益(0~200%)选择:《00/01:模拟频率/输岀电流 02:PID回授信号输岀 03:输岀功率》 *12*P45/P46:M01/RELAY输岀端子功能: 《00:运行中指示 07:故障指示 22/23:随正转/反转命令闭合 24:零速含停机闭合》 *13*P52:电机额定电流 *14*P59:电子热动电驿动作时间:《30~300秒》 *15*P58:电子热动驿选择: 《00:以标准电机动作 01:以特殊电机动作 02:不动作》 *16*P60:过转矩检岀功能:

台达变频器使用说明.

序言 感謝您採用台達高性能?迷你型交流馬達驅動器 VFD-M系列。VFD-M係採用高品質之元件、材料及融合最新的微電腦控制技術製造而成。 本手冊提供給使用者安裝、參數設定、異常診斷、排除及日常維護本交流馬達驅動器相關注意事項。為了確保能夠正確地安裝及操作本交流馬達驅動器,請在裝機之前,詳細閱讀本使用手冊,並請妥善保存及交由該機器的使用者。 以下為特別需要注意的事項: 實施配線,務必關閉電源。 在交流馬達驅動器內部的電子元件對靜電特別敏感,因此不可將異物置入交流馬達驅動器內部或觸摸主電路板。 切斷交流電源後,交流馬達驅動器數位操作器指示燈未熄滅前,表示交流馬達驅動器內部仍有高壓十分危險,請勿觸摸內部電路及零組件。 交流馬達驅動器端子務必正確的接地。 絕不可將交流馬達驅動器輸出端子 U/L1,V/L2,W/L3 連接至AC電源。 標準規格 115系列:

型號 VFD- M 002 004 007 馬達輸出額定功率(kW 0.2 0.4 0.75 馬達輸出額定功率(HP 0.25 0.5 1.0 額定輸出容量(kVA 0.6 1.0 1.6 額定輸出電流(A 1.6 2.5 4.2 最大輸出電壓(V ¨J 輸 出 最高輸出頻率(Hz 0.1~400Hz 機型重量kg/Unit 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2/1.5 額定輸入電流(A 6 9 16 容許電壓變動範圍單相電源100~120VAC 電源 容許頻率變動 50/60Hz ±5% 230系列: 型號 VFD- M 004 007 015 022 037 055 馬達輸出額定功率(kW 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 馬達輸出額定功率(HP 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 7.5 額定輸出容量(kVA 1.0 1.9 2.7 3.8 6.5 9.5 額定輸出電流(A 2.5 5.0 7.0 10 17 25 最大輸出電壓(V 對應輸入電壓輸出 最高輸出頻率(Hz 0.1~400Hz 機型重量kg/Unit 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2/1.5 2.2 3.2 3.2 額定輸入電流(A 6.3/2.9 11.5/7.6 15.7/8.8 27/12.5 19.6 28 單相機種三相輸入電流 3.2 6.3 9.0 12.5 - - 單/三相電源三相電源 容許電壓變動範圍 180~264VAC 電源

台达变频器参数设置(简易)

台达变频器参数设置 必设参数:(MODE--菜单, ENTER--确认) 最高操作频率P03-- (出厂设定值:60HZ) 电机额定电流P52-- (根据电机铭牌电流设置,已问过官方不是百分比) 电子热动电驿P58-- 00 以标准型电机动作 (这个一定要设) (变频器端子默认功能:M0—正转,M1—反转,M2—复位,GND—公共端) 一、面板操作 频率给定:P00--04 面板旋钮给定 运转命令:P01--00 面板RUN控制 三、模拟电压控制:(变频器端子:AVI,GND) 频率给定:P00--01 模拟信号0-10V给定(AVI) 运转命令:P01--01 运转指令由外部端子控制,键盘STOP 键有效 模拟电压0-10V上下限:P128-- 最小频率对应AVI输入电压值 P129--最大频率对应AVI输入电压值 四、模拟电流控制:(变频器端子:ACI,GND) 频率给定:P00--02 模拟信号4-20ma给定(ACI) 运转命令:P01--01 运转指令由外部端子控制,键盘STOP 键有效 模拟电流4-20mA上下限:P131--9.2 最小频率对应ACI输入电流值 P132--11.2 最大频率对应ACI输入电流值 计算公式:(毫安=(16÷40x压力)+4 ,40是传感器量程) (9.2-11.2对应 13-18MPa,稳定在15,16MPa) (传感器接线:上面有1,2,3,4角,1角是电源线,2角是信号线)五、多段速控制: 频率给定:P00--00 运转命令:P01--01 P40 用默认值06(M3) P41 用默认值07(M4) 变频器控制面板的主频率设置为15赫兹 P17第一段速度设置设置为30赫兹 P18第二段速度设置设置为35赫兹 P19第三段速度设置设置为45赫兹 六、重置设定P76 : 设为09时是所有的参数值重置为50Hz的出厂设定值 设为10时是所有的参数值重置为60Hz的出厂设定值(不用这个) 七、 自动转矩补偿增益P54:(范围:0-10,出厂设定值:00) 开机显示画面选择P64-- 00显示实际运转频率 02 显示输出电压 06 显示设定频率 09 显示电机运转电流

台达 VFD-V变频器说明书0

序言 感謝您採用台達高機能?向量型交流馬達驅動器VFD-V 系列。VFD-V 係採用高品質之元件、材料及融合最新的微電腦控制技術製造而成。 本手冊提供給使用者安裝、參數設定、異常診斷、排除及日常維護本交流馬達驅動器相關注意事項。為了確保能夠正確地安裝及操作本交流馬達驅動器,請在裝機之前,詳細閱讀本使用手冊,並請妥善保存及交由該機器的使用者。 交流馬達驅動器乃精密的電力電子產品,為了操作者及機械設備的安全,請務必交由專業的電機工程人員安裝試車及調整參數,本手冊中有”危險”、”注意”等符號說明的地方請務必仔細研讀,若有任何疑慮的地方請連絡本公司各地的代理商洽詢,我們的專業人員會樂於為您服務。 以下為特別需要注意的事項: 1. 實施配線,務必關閉電源。 2. 不要把可燃物放在附近,有發生火災的危險。 3. 切斷交流電源後,交流馬達驅動器數位操作器指示燈未熄滅前,表示交流馬達驅動內部仍有 高壓十分危險,請勿觸摸內部電路及零組件。 4. 絕對不可以自行改裝交流馬達驅動器內部的零件或線路。 5. 絕不可將交流馬達驅動器輸出端子U/T1、V/T2、W/T3連接至AC 電源。 6. 交流馬達驅動器端子 務必正確的接地。230V 系列第三種接地,460V 系列特種接地。 7. 配線作業需由電器合格人員執行,並依電工法規之規定實施配線。 8. 有設自動再啟動之功能時,馬達於運轉停止後會自動再啟動,請勿靠近機械以免危險。 9. 必須在面板蓋妥之後才可送電,送電中請勿打開外殼否則可能會引起作業者之觸電受傷。 危險 警告

10. 切勿以潮濕的手扳動開關,否則可能會導致作業者觸電。 11. 變頻器送電中,即使馬達在停止的狀態下,不可觸摸變頻器端子,否則可能會引起作業者觸 電。 12. 請設置一個緊急停止開關,否則可能會對機械及人體造成傷害。 13. 除經訓練的合格服務人員外,請勿逕行實施保養,檢查零件更換等作業,作業前請先取下手 上的金屬物品【手錶、鍊子】並使用有絕緣防護的工具,以策安全。 14. 機械運轉的危險:變頻器會自動驅動機械運轉。確保任何此類的運轉,而不會導致不安全的 狀態是使用者的責任。工廠提供的配線連結以及操作指示不應該被忽視或修正。 15. 觸電以及燒毀的危險:當使用類似示波器這樣的儀器來量測已通電的變頻器時,示波器的底 架應該接地而且應該使用輸入差動振幅放大器。在探棒以及導線的選取上以及示波器的調整上應該特別留意,如此才能夠獲得準確的讀數。要進一步瞭解針對儀器所做的適當操作與調整,請參閱儀器生產者的指導手冊。 16. 扭曲變形的危險:不恰當的舉吊會引起嚴重或是致命的傷害。只能在具備充分的設備以及受 過訓練的人員在場時才能進行舉吊。 17. 火災以及爆炸的危險:火災或是爆炸可能是由於把變頻器安裝於易燃氣體或是塵埃存在的危 險地區。即使所使用的馬達是能夠適用於危險地區的,變頻器的安裝仍然應該遠離危險地區。 18. 觸電的危險:所有馬達的配線以及設備內附的線路都應該依據國際電氣法規或同等法規來接 地。從變頻器至接地的漏損電流通常多過3mA。V系列變頻器已經指示了二條接地線或是一條橫斷面至少為10平方公釐的接線為其指定接線。 19. 馬達過速的危險:由於具有400Hz變頻輸出的可能性,變頻器能夠驅動馬達從事高於基底 速度6到7倍的運作。千萬不要以高於最高機械速度的情況來操作馬達,否則可能導致劇烈的損壞。 20. 觸電的危險:當電源連接時,不要碰觸變頻器的零組件;而在電源被切斷後,至少必須等到 「Charge」指示燈熄滅後才能碰觸變頻器。 21. 請務必在安裝好主機後再進行配線;並防止觸電、受傷的危險。 22. 在確定輸入電源已處於切斷狀態之後,再進行作業;防止觸電的危險。

台达变频器故障

花了2个晚上总结出来的所有台达变频器无显示故障解决办法 花了2个晚上总结出来的所有台达变频器无显示故障解决办法 本文来源:台达变频器兴陆官网 台达变频器无显示故障的维修 例一:一台台达变频器VFD-F功率为11KW 故障现象:通电无显示故障 故障分析:变频器高压直流供电LED灯亮,说明高压直流供电正常。检测低压直流供电都没有直流电压,这正是开关电源电路不工作的现象。开关电源电路不工作实际上就是开关管(K1317)不工作,检测直流电压没有送过来。查出是连接高压直流电端与脉冲变压器初级端之间降压电阻损坏开路。 故障原因:降压电阻老化损坏开路,致使高压直流电未能加到脉冲变压器的初级绕组上。开关电源无法工作,整个变频器无低压直流供电,出现无显示故障。 故障处理:更换降压电阻。 例二:一台台达变频器VFD-M功率为7.5KW 故障现象:没有任何显示,黑屏 故障分析:测量IGBT模块正常,拆开机器,发现电源电路有明显炸黑的痕迹,说明开关电源已经烧坏。测量开关管K1317损坏,Z1二极管IN4746开路,保护电阻R1,R8, 1R/1/2W断路,LED灯也炸飞,只有UC3844正常。 故障原因:由于器件老化造成。 故障处理:更MOS管K1317,R1,R81R/1/2W,二极管IN4746,变频器恢复工作。例三:一台台达变频器VFD-F功率为1。5KW 故障现象:没有任何显示 故障分析:变频器高压直流供正常,面板无任何显示,而且变频器控制电路上都没有一点电压,属于开关电源电路不正常工作。 故障原因:变频器是由UC3844损坏后输出电流高电平,使开关管长期导通状态,长时间过流导致开关管损坏。 故障处理:检测开关管K1317漏极上电压正常,测得控制极上无脉冲信号,而只有一直流电压。这说明UC3844输出信号不正常,经检查UC3844已经损坏,同时开关管K1317也损坏。更换已坏的无器件即可正常工作。 例四:一台台达变频器VFD-B小功率5。5KW 故障现象:无显示 故障分析:变频器通电后,面板无显示,但高压LED指示灯亮。检测变频器无低压直流供电,开关电源也正常,直流电路也没发现什么短路,开路,断路现象,那故障会出在那里,后来就用最笨的方法——替代法,把T1变压器替换一个新的变压器,上电测试还真的有直流电压了,这说明是T1变压器损坏。 故障原因:由于变频器使用几年了,变压器老化损坏造成。 故障处理:更换变压器即可

台达变频器说明书

一、产品简介 SCD04D23A是我公司最新推出的AD/DA扩展模块,可以作为工业计算机的远程采集模块或可编程控制器的模拟量扩展模块使用 铭牌说明

4)主要应用 电机调速和正反转控制电动调节阀控制 远端模拟量采集和输出PLC模拟量扩展楼宇自动化 数据采集和处理 二、规格 5)开关量输入:序号为X0~X7,X8~10,。24VDC有源输入,11路。 6)开关量输出:序号为Y0~Y6,Y0为无源继电器输出,Y1~6为无源晶体管输出,24V共0V。

7)模拟量输入:采用12位A/D转换器,分辨率可达0.1%。采样保持速度可达50k sps。电流/电压可选。电流输入为-20Ma~+20Ma,电压输入为-10V~+10V。 8)模拟量输出:采用12位D/A转换器,分辨率可达0.1%。采样保持速度可达50k sps。电流/电压可选。电压输出为-10V~+10V。 三、储存、安装及配线 1.储存 本品在安装之前必须置于其包装箱内,若该机暂不使用,为了使该品能够符合本公司的保固范围内以及日后的维护,储存时务必注意下列事项: ?必须置于无尘垢、干燥之位置。 ?储存位置的环境温度必须在0℃到+65℃范围内。 ?储存位置的相对湿度必须在5%到95%范围内,且无结露。 ?避免储存于含有腐蚀性气、液体之环境中。 ?最好适当包装并存放在架子或台面上。 2.操作环境 环境温度0℃到+50℃,若环境温度超过40℃以上时,请置于通风良好 之场所。 ?相对湿度15%到95%RH。避免安装于任何发生结露、冰冻 或要接触任何液体之场所。 ?不要安装于任何有以下情况的场所:阳光直晒、浓灰尘、腐蚀性气体 或油雾、易燃性气体、液体。

PLC-与台达-VFD-M-系列变频器通讯使用方法

PLC 与台达VFD-M 系列变频器通讯使用方法 PLC 与台达 VFD-M 系列变频器通讯使用方法是什么呢?成都永浩机电工程技术有限公司做了以下总结供大家参考: 【控制要求】 1、读取 VFD-M 系列变频器主频率(频率指令)、输出频率并将其分别于D0、D1 中。(MODRD指令实现) 2、设置变频器以主频率为 40Hz 正方向启动。(MODWR 指令实现) 【VFD-M 变频器参数必要设置】 当出现变频器因参数设置错乱而导致不能正常运行时,可先设置 P76=10(回归出厂值),再按照上表进行参数设置。 【元件说明】 【控制程序】

【程序说明】

1、对 PLC RS-485 通讯口进行初始化,使其通讯格式为 MODBUS ASCII,9600,7,E,1。 变频器 RS485 通讯口通讯格式需与 PLC 通讯格式一致。 2、MODBUS 通讯只会出现 4 种情况,正常通讯完成对应通讯标志 M1127、通讯错误对应通讯标 应用指令通讯设计范例: 志:M1129、M1140、M1141,所以,在程序中通过对这 4 个通讯标志信号的On/Off 状态进行计数,再利用 C0 的数值来控制 3 个 MODBUS 指令的依次执行,保证通讯的可靠性。 1、当 M0=On 时,[ MODRD K1 H2102 K2 ] 指令被执行,PLC 读取变频器的“主频率”和 “输出频率”以 ASCII 码字符形式存放在 D1073~D1076,并自动将其内容转化成 16 进制数值储存至 D1050、D1051 中。 2、当 M1=On 时,[ MODWR K1 H2000 H12 ] 指令被执行,变频器启动并正方向运转。 3、当 M2=On 时,[ MODWR K1 H2001 K4000 ] 指令被执行,将变频器的主频率设置为40Hz。 4、程序的最后两行[ MOV D1050 D0 ] 是将变频器的主频率存储在 D0 中,[ MOV D1051 D1 ] 是把变频器的输出频率存储于 D1 中。 5、PLC 一开始 RUN,比较 C0=0,就一直反复地对变频器进行通讯的读写。 如果您要想了解更多关于PLC 与台达 VFD-M 系列变频器通讯方面的信 息,成都永浩机电工程技术有限公司就是一个不错的选择! 成都永浩机电工程技术有限公司引进德国先进的技术,开发了艾拓利尔品牌系列流量、液位、压力产品,长期与德国许多大型仪表企业技术合作,产品不断更新换代。研发的AP200系列压力变送器采用了先进的模块一体化设计,独立菜单操作,液晶背光显示。产品变送器防护等级达到IP65~IP68,适应于潮湿、浸泡等恶劣环境下的使用。

台达变频器说明书

台达变频器说明书 台达变频器说明书 VFD-M系列 感谢您採用台达高性能?迷你型交流电机驱动器 VFD-M系列。VFD-M系採用高品质之元件、材料及融合最新的微电脑控制技术制造而成。 此产品说明提供给使用者安装、参数设定、异常诊断、排除及日常维护交流电机驱动器相关注意事项。为了确保能够正确地安装及操作交流电机驱动器,请在装机之前,详细阅读本产品说明,并请妥善保存随机附赠之光碟内容及交由该机器的使用者。 交流电机驱动器乃精密的电力电子产品,为了操作者及机械设备的安全,请务必交由专业的电机工程人员安装试车及调整参数。 序言感謝您採用台達高性能?迷你型交流電機驅動器 VFD-M 系列。VFD-M 係採用高品質之元件、材料及融合最新的微電腦控制技術製造而成。此產品說明提供給使用者安裝、參數設定、異常診斷、排除及日常維護交流電機驅動器相關注意事項。為了確保能夠正確地安裝及操作交流電機驅動器,請在裝機之前,詳細閱讀本產品說明,並請妥善保存隨機附贈之光碟內容及交由該機器的使用者。交流電機驅動器乃精密的電力電子產品,為了操作者及機械設備的安全,請務必交由專業的電機工程人員安裝試車及調整參數,本產品說明中有 [ 危險 ] 、[ 注意 ] 等符號說明的地方請務必仔細研讀,若有任何疑慮的地方請連絡本公司各地的代理商咨詢,我們的專業人員會樂于為您服務。以下各事項請使用者在操作本產品時特別留意 DANGER ; 實施配線,務必關閉電源。 ; 切斷交流電源后,交流電機驅動器 READY 指示燈未熄滅前,表示交流電機驅動內部仍有高壓十分危險,請勿觸摸內部電路及零組件。 ; 交流電機驅動器的內部電路板有