文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气自动化设计方案【精编版】

电气自动化设计方案【精编版】

电气自动化设计方案【精编版】
电气自动化设计方案【精编版】

电气自动化设计方案【精编版】

摘要

本设计的题目为“准能公司综合办公楼变电所扩大初步设计”。设计的主要内容包括:10/0.4kV变电所主变压器选择;变电所电气主接线设计;短路电流计算;负荷计算;无功功率补偿;电气设备选择(母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器和补偿电容器);配电装置设计;继电保护规划设计;防雷保护设计等。

根据电气主线设计应满足可靠性、灵活性、经济性的要求,本变电所电气主接线的高压侧采用单母线接线,低压侧采用单母线分段的电气主接线形式;对低压侧负荷的统计计算采用需要系数法;为减少无功损耗,提高电能的利用率,本设计进行了无功功率补偿设计,使功率因数从0.69提高到0.9;短路电流的计算包括短路点的选择及其具体数值计算;而电气设备选择采用了按额定电流选择,按短路电流计算的结果进行校验的方法;继电保护设计主要是对变压器进行电流速断保护和过电流保护的设计计算;配电装置采用成套配电装置;本变电所采用避雷针防直击雷保护。

本设计十分注重运用我国电气设计的新技术和新的设备,实用性及强,考虑到是实际工程的应用,便以通俗易懂的语言进行阐述。

关键词:变电所设计;电气主接线;继电保护

Abstract

The design on the topic of "Liaoning Institute of Technology Teaching Building substation expansion preliminary design." The main design elements include : 10/0.4kV main transformer substation choice; Electrical Substation main wiring design; Short-circuit current calculation; Load Calculation; Reactive power compensation; Electrical Equipment (bus, HV circuit breakers, isolation switches, current transformer and voltage transformer, and compensation capacitor MOA); Distribution Equipment design; relay Planning and Design; Lightning protection design.

According to the main line of electrical design should meet the reliability, flexibility, economy requirements, The substation main electrical wiring High Side single-bus wiring, low voltage side of the single-bus above the main electrical wiring form; the low-pressure side load calculated using the statistical needs coefficient; To reduce the reactive power loss, increased energy utilization, The design of reactive power compensation design, power factor from 0.69 to 0.9; short-circuit current calculations include short-circuit point for the selection and specific numerical calculation; and electrical equipment chosen by the choice of rated current, short-circuit current calculation by the results of the calibration methods; relay design of the main transformer Current Protection and over-current protection design; distribution installations complete set of power distribution equipment; The substation using direct lightning stroke prevention lightning protection.

The design is very close attention to the use of our electrical design of the new technology and new equipment, practical and strong, Taking into account the actual application, in a user-friendly language to describe it.

Key words:: substation design; Electrical wiring; Relay .

目录

前言.......................................................................................................................................... VI 第1章毕业设计概述. (1)

1.1 毕业设计题目 (1)

1.2 毕业设计目的 (1)

1.3毕业设计内容 (1)

第2章负荷计算 (2)

2.1负荷概述 (2)

2.2负荷计算 (2)

第3章无功功率补偿 (7)

3.1并联电力电容器补偿 (7)

3.2无功补偿容量的计算 (7)

第4章主变压器选择 (9)

4.1变电所变压器容量、台数、型号选择 (9)

4.1.1变压器容量 (9)

4.1.2主变压器台数和型号 (9)

4.1.3主变压器确定 (10)

4.2干式变压器的结构 (10)

4.3干式变压器的特点 (11)

4.4干式变压器的使用注意事项 (11)

第5章变电所电气主接线 (12)

5.1对电气主接线的基本要求和原则 (12)

5.1.1电气主接线的基本要求 (12)

5.1.2电气主接线的原则 (12)

5.2电气主接线设计程序 (13)

5.3主接线设计 (14)

第6章短路计算 (18)

6.1短路概述 (18)

6.2造成短路原因 (18)

6.3短路危害 (18)

6.4短路计算 (19)

第7章电气设备选择与校验 (23)

7.1电气设备及分类 (23)

7.2电气设备选择与校验 (23)

7.3高压断路器选择与校验 (24)

7.3.1高压断路器的选择 (24)

7.3.2高压断路器的校验 (25)

7.4隔离开关选择与校验 (26)

7.4.1隔离开关原理与类型 (26)

7.4.2隔离开关运行与维护 (26)

7.4.3隔离开关的校验 (26)

7.5互感器选择与校验 (27)

7.5.1互感器应用 (27)

7.5.2电流互感器原理与结构 (28)

7.5.3电流互感器校验 (29)

7.6电压互感器 (30)

7.6.1电压互感器原理 (30)

7.7母线选择与校验 (31)

7.7.1 母线的选择 (31)

7.7.2母线校验 (32)

第8章继电保护 (33)

8.1继电保护 (33)

8.1.1对继电保护的基本要求 (33)

8.1.2继电保护原理 (33)

8.2过电流与速断保护整定值的计算 (34)

8.2.1过电流整定值计算 (34)

8.2.2速断保护整定值计算 (36)

第9章配电装置 (38)

9.1对配电装置的基本要求 (38)

9.2配电装置的类型 (38)

9.3配电装置的应用 (38)

9.4配电装置的设计步骤 (39)

第10章防雷保护设计 (42)

10.1雷电过电压 (42)

10.2雷电的危害 (42)

10.3防雷保护装置 (42)

10.4防雷设计 (43)

10.5防雷保护计算 (43)

总结 (47)

参考文献 (48)

致谢 (49)

附录Ⅰ (50)

附录Ⅱ (55)

前言

经济的迅速发展,科学技术的不断进步促使社会中各行各业都在不断地发展壮大,各大高校相继出现了前所未有的发展势头,特别是各种高、新、尖、精的技术应用,而所有的一切都离不开电,而电的中枢—变电所更是必不可少,起到至关重要的作用。

电是一个广义的范畴,伴随负荷的不同,对电的要求也会随之改变。理论与实际有效地结合,具备了实用性、科学性和合理性。根据公司用电量结合实际确定为10kV变电所。经过与老师探讨和与工程技术人员的研究分析,10kV的变电所应用较为广泛,其涉及工业、农业等诸多领域,所以说对10kV变电所的设计具有十分重要的意义。

对此题目的设计除了注重实际应用外,还应考虑可靠性、经济性和电能的质量。如线路保护、接地保护、变压器保护等保护的有关问题及其设备元件的选择。此题目的设计涉及《发电厂电气部分》、《电力系统分析》、《电力系统继电保护》、《电力系统自动化》等所学习过的课程及相关内容。

此设计的题目是针对综合楼10kV变电所进行的扩大初步设计,在设计伊始,在工程技术人员的陪同下对变电所进行了参观学习,并把所设计的有关内容做了整体的记录,参观过程中通过技术人员的指导和结合自身的实际情况,选择变电所的高低压部分设计,这部分设计相信对自己将来的工作也会有很大的帮助。本设计按照以下的步骤进行:

首先:依照主接线的特点,选择各个电压等级的接线方式,进行综合比较,选择最佳接线方式。

其次:进行短路电流计算,根据短路点计算三相短路稳态电流和冲击电流。

再次:根据所选电气元件,结合实际绘制设计图纸,包括主接线图、二次回路图等。最后进行校验。

以上是理论知识的体现而更中要的一点是在设计中培养自己运用所学知识解决实际问题的能力和创新精神,增强工程观,在设计过程中主要立足于应用所学基本理论和专业知识,大胆地运用新理论、新技术去分析解决实际问题,以便更好地适应工作的需要。

所有的设计查阅资料是必不可少的,而资料的获取应以实际为准,做为一名初次设计者,设计之前应具备一定的设计能力,但是由于缺乏经验,知识体系的不够完善等多种原因,适用于估算。在估算的过程中,所得理论结果只要与实际

偏差不大,对整个电力系统不产生重大的影响,是可行的。

了解整个设计的目的、内容和基本要求进行设计的资料推备。资料准备主要通过查阅(包括上网查问)文献资料和参加生产实习两条渠道进行。此设计充分吸收专业理论知识,考虑自己毕业设计的选题方向,有目的、有计划地查阅与选题方向有关的文献资料,特别是在参加生产实习的过程中有意识地搜集生产过程及新技术、新设备、改革新成果的应用等方面资料,这也是为毕业设计课题收集资料的最重要途径。选定题目后,应再有针对性地查阅一些资料,最后对所有收集的资料进行整理。并对其进行完善,对于一个完整的设计而言,文字与图纸并存。文字的详细叙述使内容丰富,而图纸则一目了然。

最后由于设计者的水平有限,以及对电气技术日新月异的发展掌握不够,加之国外电气技术和产品的大量引进,我国对电气设计设备技术标准、规范还在不断地改进和完善,所以设计难免有不足,希望老师给予批评指正,使本设计更加完善。

第1章毕业设计概述

1.1 毕业设计题目

《准能公司综合办公楼变电所扩大初步设计》

1.2 毕业设计目的

本设计是针对准能公司综合办公楼变电所扩大初步设计,设计中涉及“发电厂电气部分”、“电力系统分析”、“电力系统继电保护”等课程有关内容,通过设计培养学生综合运用所学知识分析、解决本专业领域工程技术问题的能力;培养学生独立自学能力;使学生受到工程师的基本训练,即工程设计和科学研究的初步能力;包括:调查研究、搜集资料(含文献检索);方案论证、技术方案的计划与实施;理论分析、设计和计算;撰写学术论文或设计说明书等的能力。

1.3毕业设计内容

主变压器选择;变电所电气主接线设计;短路电流计算;电气设备选择(母线、高压断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器和补偿电容器);配电装置设计;继电保护设计;防雷保护设计;绘制电气主接线图,绘制配电装置平面图及直击雷保护范围图。

1.进行10kV变电所扩大初步设计;

2.完成任务书中的全部内容;

3.绘制变电所电气主接线图;

4.绘制配电装置平面图及直击雷保护范围图;

5.毕业设计说明书按统一格式打印装订成册;

6.说明书文字在1 .5万字以上,语言通顺简练,图表画法符合国家标准;

7.完成与设计有关的英文资料翻译;

第2章 负荷计算

2.1负荷概述

设计辽宁工学院的变电所为综合楼提供可靠的电源,负荷的确定是为了正确、合理地选择电气设备和线路,并为无功补偿提高功率因数提供依据,由此再合理选择变压器开关电器等元件。电力负荷及其大小是供电设备设计计算的根本依据,正确合理地进行负荷计算,对于投资的经济性,技术上的安全可靠性以及以后的经济运行和维护等关系重大,在本设计中采用需要系数法来确定计算负荷。

根据设计,两台主变压器分别供有不同的负荷,在此设计中忽略了部分负荷,根据工程技术的要求选取以下负荷:

2.2负荷计算

1#变压器负荷计算

照明部分 如上表可知:

1402301120515?+?+?+?=e P 1=295KW 2957.0?=?=e x c P K P =206.5KW =?=Φ?=45.15.206tg P Q c c 299.425Kvar

KVA Q P S c c c 73.36343.2995.2062222=+=+=

A U S I r

c c 63.55238

.0372.3633=?=

=

消防电梯

KW P K P e x c 8.8442.0=?=?= var

96.147.18.8K tg P Q C C =?=Φ?=

KVA Q P S c c c 36.1796.148.82222=+=+=

表2-1 辽宁工学院综合楼负荷一览表

A U S I r

c c 37.26380

336.173=?=

=

进风机

KW P K P e x c 25.55.77.0=?=?= var 255.362.025.5K tg P Q c c =?=Φ?=

KVA Q P S c c c 18.6255.325.52222=+=+=

A U S I r

c c 96581793

.0117

.63==

=

计算机

KW P K P e x c 38422408.0=??=?= var 28875.0384K tg P Q c C =?=Φ?=

KVA Q P S c c c 4802883842222=+=+=

A U S I r

c c 28.7296581793

.0480

3==

=

污水泵

KW P K P e x c 4.688.0=?=?= var 968.362.04.6K tg P Q c c =?=Φ?=

KVA Q P S c c c 53.7968.34.62222=+=+=

A U S I r

c c 116581793

.053

.73==

=

消防照明干线

KW P K P e x c 357.050=?=?= var 25.2675.035K tg P Q e c =?=Φ?=

KVA Q P S c c c 75.4325.26352222=+=+=

A U S I r

c c 47.666581793

.075

.433==

=

2#变压器负荷计算

电梯部分

KW P K P e x c 8.8442.0=?=?= var 96.147.18.8K tg P Q c c =?=Φ?=

KVA Q P S c c c 36.1796.148.82222=+=+=

A U S I r

c c 38.266581793

.036

.173==

=

正压风机

KW P K P e x c 8046.014=?=?= var 3.675.04.8K tg P Q c c =?=Φ?=

KVA Q P S c c c 5.103.64.82222=+=+=

A U S I r

c c 166581793

.05

.103==

=

消防照明干线

KW P e 712150=+= KW P K P e x C 1.49717.0=?=?= var 825.3675.01.49K tg P Q c c =?=Φ?=

KVA Q P S c c c 37.61825.361.492222=+=+=

A U S I r

c c 24.936581793

.037

.613==

=

电力专用

KW P e 9901302180212012001160=?+?+?+?+?=

KW P K P e x c 6937.0990=?=?= var 4.5548.0693kK tg P Q c c =?=Φ?=

KVA Q P S c c c 47.8874.5546932222=+=+=

A U S I r

c c 38.134********

.047

.8873==

=

1#变压器最后计算负荷

KW

P c 355.581)354.638425.58.85.206(9.0=+++++?=

var 07.604)25.26968.3288255.396.1443.299(95.0K Q c =+++++?=

KVA Q P S c c c 38.838069.604355.5812222=+=+=

A U S I r c c 78.12736581793

.038.8383===

2#变压器最后计算负荷 KW P c 37.683)6931.494.88.8(9.0=+++?=

var 86.581)4.554825.363.696.14(95.0K Q c =+++?=

KVA Q P S c c c 89886.58137.6832222=+=+=

A U S I r c

c 65.136********

.053.8973===

第3章 无功功率补偿

所谓无功功率补偿是把具有容性功率的装置与感性负荷联接在同一电路,当容性装置释放能量在相互转化,感性负荷所吸收的无功功率可由容性装置输出的无功功率中得到补偿。

根据辽宁工学院综合楼的具体情况,及其无功补偿方法的技术、经济比较选用电力电容器补偿中的并联补偿方法。并联补偿时把电容器并接到被补偿设备的电路上,以提高功率因数,这种方法称为并联电容器补偿,这种方法适用于用电单位。

3.1并联电力电容器补偿

如图3-1所示为并联电力电容器补偿的原理图。由图可见电力电容器在图中所示位置进行无功补偿时,线路WL1输送无功功率仍为无功功率,即L Q Q =,而变压器输送的无功功率则为C L Q Q Q -=,线路WL1输送的无功功率则为C T L Q Q Q Q -+=,因此,电源只需向电力负荷提供)(C L Q Q J -+=P S 的功率。

图3-1 并联电力电容器补偿的原理图

通过以上可知并联电力电容器降低了通过输电线路及变压器的功率(或电流),同时也减少了对发电机无功功率的需求量。

3.2无功补偿容量的计算

根据设计要求与实际需要变电所的功率因数达到0.9,所以对无功进行补偿。 1#变压器的负荷补偿:

KW P 355.581=∑

var 07.604K Q c =

KVA S c 38.838=

功率因数:

69.038

.838355.5811===Φ∑∑S P Cos 69.01=ΦCos ,现将其提高到0.90。

KVA tg tg P Q NC 37.331)48.005.1(355.581)(21=-?=Φ-Φ=∑

经过补偿后:

KVA Q Q P S NC c c NC 14.642)37.33107.604(355.581)(2222=-+=-+=

90.014

.642355.581==ΦCos 2#变压器的负荷补偿

KW P 684=∑

var 582K Q c =

KVA S c 898=

功率因数为:

76.0898

6841===Φc c S P Cos 76.01=ΦCos 现欲将提高到0.90。

KVA tg tg P Q NC 92.259)48.086.0(684)(21=-?=Φ-Φ?=∑

经过补偿后:

KVA Q Q P S NC c c NC 04.756)92.259582(684)(2222=-+=-+=

90.004

.756684==ΦCos

第4章主变压器选择

在发电厂和变电站中,用来向电力系统或用户输送功率的变压器,称为主变压器。在输配电系统中,变压器起到桥梁作用,变压器是借助电磁感应原理,以相同的频率,交换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。

4.1变电所变压器容量、台数、型号选择

4.1.1变压器容量

变压器空载运行时需用较大的无功功率,这些无功功率需由供电系统供给,变压器容量如选的过大,不但增加投资,而且使变压器长期处于轻载运行,出现“大马拉小车”现象,使空载的损耗增加,功率因数降低,网络损耗增加。若容量选的小,会使变压器长期过负载,易损坏设备。

变压器的最佳负载率在40%-70%之间,负载过高,损耗明显增加,另一方面,由于变压器容量裕度小,负载稍有增长,便需要增容,更换大容量的变压器,势必增加投资,且影响供电。总之选择变压器的容量,要以现有的负荷为依据,按照5-10年的发展计划来确定,按照辽宁工学院综合楼变电所的设计选用的变压器容量为1000kVA。

4.1.2主变压器台数和型号

1.台数

变压器的台数应根据负荷的特点和经济运行进行选择,要由负荷大小,对供电的可靠性和电能质量的要求来决定,并兼顾节约电能、降低运行造价、维护设备等因素,确定变压器台数应综合考虑,进行认真的技术经济比较。

按负荷的等级和大小来说,对于带一、二级负荷的变电所,当一、二级负荷较多时,应选两台或两台以上变压器,如只有少量的一、二级负荷并能从相邻的变电所取得低压备用电源,可以只采用一台变压器。

对于像辽宁工学院综合楼来说主要负荷是二、三类负荷,二级负荷主要是消防电梯、应急照明等负荷;而三级负荷主要是电力设备和普通照明,根据需要拟装设两台变压器。

2.型号

主变压器的型号选择主要考虑以下因素:1).变电所的所址选择;2).建筑物的防火等级;3).建筑物的使用功能;4).主要用电设备对供电的要求;5).当地供电部门对变电所的管理体制等。

设置在一类高、低压主体建筑中的变压器,应选择干式、气体绝缘或非可燃性液体绝缘的变压器;二类高、低压主体建筑也宜如此,否则应采取相应的防火措施。

主变压器安装在地下时,根据消防要求,不得选用可燃性油变压器,地下层一般比较潮湿,通风条件不好,也不宜选用空气绝缘的干式变压器,而宜采用环氧树脂浇注型或者六氟化硫型变压器,综合所述结合校的具体情况选型为SCB9-1000/10KV变压器。

4.1.3主变压器确定

位于辽宁工学院综合楼地下变电所的主变压器型号为环氧树脂浇注型,其技术参数如表2-1所示。

表4-1 SCB9-1000/10变压器技术参数

4.2干式变压器的结构

为了确保供电安全,迫切需要即可深入负荷中心又无燃烧危险的变压器,而当今,随着社会进步,干式变压器得到了广泛的应用,根据国家标准《干式变压器》定义,所谓干式变压器,就是指铁心和绕组不浸入液体中的变压器。

干式变压器的结构与油浸式变压器的差别不大,采用晶粒取向电工钢片,轭45全斜接缝,心柱用钢带或自干型绝缘粘带绑扎,也有用粘结剂将铁和柱采用

心胶合,铁心为防止因凝结而引起锈蚀,在铁心表面涂有耐热的防锈覆盖漆或树脂,容量较大时,铁芯中要有气道,气道尺寸为15-20mm,而干式变压器的绕组材料是铜箔或铝箔,有时也采用铜线绕制,而低压线圈(1000V及以下),用铜箔(或铝箔)与预浸环氧树脂的绝缘材料紧密绕制,采用缠绕玻璃纤维加强树脂包封,经过工艺处理后,使高低压线圈各自成为一个坚固的整体,不但具有很强的承受短路能力,而且经过冷热循环试验,证明了线圈具有耐潮、耐裂、阻燃和自

熄功能。

软硬件测试方案

1.1.1软硬件测试方案 1.1.1.1测试目的和要求 1.1.1.1.1测试目的 作为软件开发的重要环节,软件测试越来越受到人们的重视,软件测试是软件工程过程的一个重要阶段,是在软件投入运行前,对软件需求分析、设计和编码各阶段产品的最终检查,是为了保证软件的正确性、完全性和一致性,从而检测软件错误、修正软件错误的过程。随着软件开发规模的增大、复杂程度的增加,以寻找软件中的错误为目的的测试工作就显得更加困难,因此要求测试计划和测试管理更加完备。本次测试安排在项目进行编码过程中和编码完成后进行,测试的内容包括系统界面风格、主要功能、容错能力、模块间的关联等等,依据正规步骤完成单元测试、边缘测试、整体测试。通过测试,及时发现存在于程序中的错误并根据测试结果对程序进行修改,从而确保提交给用户的程序是经过检验并能顺利运行的。 1.1.1.1.2测试的总体要求 软件测试可运用多种不同的测试策略来实现,最常用的方式是自底向上分阶段进行,对不同开发阶段的产品采用不同的测试方法进行检测,从测试开始,然后进行功能测试,最终进行系统测试。 尽早地和不断地进行软件测试。 保证系统风格与界面统一。 保证各系统联接正确,数据传送正常。

抽检程序的内部编写情况无误。 测试用例应由测试输入数据和对应的预期输出结果两部分组 成。 程序员应避免负责测试自己编写的程序。 测试用例,应当包括合理和不合理的输入条件。 应当检查程序是否有不希望的副作用。 程序流程和接口内容绝不可忽视。 充分注意测试中的群体现象。 严格执行测试计划。 对每个测试结果严格检查。 妥善保存文档。 性能测试和功能测试同等重要。 1.1.1.1.3测试人员及组织分工 参加测试人员包括技术支持组部分人员、开发小组全体成员、质保组测试成员和用户人员。组织分工如下: 单元测试:由实施组成员在编码过程中,各自以及交叉进行单元测试。 集成测试:由质保组两名测试成员、实施组两名成员进行集成测试。 系统测试:由技术组项目技术负责人、系统设计师、用户人员进行系统测试。

精益生产中的工厂自动化

精益生产中的工厂自动化 近年来企业经营环境变化很大,面临生产成本增加,劳工缺乏,市场需求呈现小批量,多样化等种种问题。使得企业经营日益困难,获利下降,如果企业本身对生产管理机制,生产方式不做相应的改变的话,迟早难逃被淘汰的诡运。市场需求的小批量,多样化,这点从某厂的订单80%都在800个以下可以得到充分的印证。而目前应对这种变革最行之有效的方法就是精益生产。 精益生产是以自动化和准时生产为支柱的。这里所谓的自动化是智能型的自动化。何谓智能型的自动化了?智能型的自动化就是凡发生广义的经营异常,或是制造部门的质量,数量,作业,设备,成本,物流,信息,时机等有异状时,人员,工具,设备,工程,生产线,工厂等装置,能自働检测,且自働停止,此即智能型自动化系统。 在工厂的生产过程中,我们通常以“安全第一,质量第二,效率第三”为原则,在工厂实现智能型自动化的过程中我们也应该以此为原则。所以实现智能型自动化以安全自动化为基础,以工具自动化,工程自动化,生产线自动化为手段,籍以最终实现工厂自动化的整合。 要做好安全自动化可分以下6个步骤来实施: 第一步:全员确立安全第一的理念,所有人必需明确安全生产是制造的基础,始终应将它摆在第一位。 第二步:消除不合理,不均一,不必要的浪费。

第三步:作业标准化,人的工作与机器的工作须确实区分,在设备的危险区域内不能有人。 第四步:推行6S即整理,整顿,清扫,清洁,素养和教育。 第五步:有异常自働停止。 第六步:创建安全的工作环境。 有了安全自动化为基础,接下来我们可以着手以装配工程为对象的工具自动化。装配工程包含7个働作:寻找,搬运,决定位置,取道具,锁紧,道具还原,检察等。若将每个働作一一赋与智能使其自动化,则有工具自动化的8项步骤如下: 1.工具道具化:将市面上所卖的工具加工为道具即专用化的工具,以方便使用。 2.选择自动化:作业,道具,配件等,不必经过考良,寻找及选择,而能够规律进行的状况。 3.道具自动化:由道具所进行的工作,转由电力或空压等小设备进行。 4.决定位置:决定道具,小设备的使用位置。 5.输送自动化:道具小设备的工作,与作业者的工作有所区分。 6.位置复原:作业完成后道具及小设备回复原位置。 7.成组化:于一定作业位置,将所须的道具及配件成组,准备齐全。 8.定位置停止:当有异常情况发生时,黄色呼叫信号会显示并于预定位置停止。

接口自动化测试方案

接口自动化测试方案 2018年4月9日 文档编号:(V1.0) 目录 目录 1测试需求及范围 (2) 1.1测试目的 (2) 1.2测试需求 (2) 2测试方法 (3) 3测试工具及框架拓扑图 (3) 3.1测试工具 (3) 3.2自动化测试拓扑图 (3) 4流程示例 (3) 5测试环境 (5)

2.1硬件配置 (5) 2.2软件配置 (5) 6测试思路 (6) 6.1通用测试场景 (6) 6.2逻辑场景 (7) 6.3断言检查 (7) 1测试需求及范围 1.1测试目的 随着公司项目的不断增大,接口的服务随之增多,回归的任务量越来越大,需要对接口进行定时回归测试来保证系统的稳定性。 1.在开发提交新的接口前进行冒烟测试,以保证系统是能够正常开展测试的 2.功能测试完成/bug回归完成后进行回归测试,保证bug修改完成后没有引入新的问题1.2测试需求 1、目前提供的接口多为Rest 规范的接口,需要使用JMeter进行自动化接口测试,核对接口入参及返回报文格式、内容的正确性,最终通过Jenkins持续集成生成测试报告。 2、对开发人员的需求 接口文档的规范,如:输入输出模板,输出类型是否全面 2测试方法 根据开发人员提供的接口访问地址、入参格式、请求格式,进行接口请求数据拼接,并查看返回结果及返回报文、响应时间,检查返回Json内容是否符合接口定义规范,是否符合预期的返回结果。

3测试工具及框架拓扑图 3.1测试工具 Jemeter+Jenkins 3.2自动化测试拓扑图 4流程示例 测试数据从csv或者txt文件里读取,包含入参、出参、预期结果/断言 用例通过jemter维护

自动化设备确立方案

一个非标自动化设备开发流程 一、确定开发项目,了解客户需求: 1.产品品质要求; 2. 设备生产效率要求 ; 3. 设备工作环境。 二、分析产品及工艺: 1.了解产品生产工艺 2.了解产品各方面尺寸要求及来料情况 3.与客户沟通产品生产过程中的注意事项 4.设备使用地点的技术参数 三、拟定方案, 工程人员讨论、分析并作出设备方案,包括: 1.设备草图(整体示意图,局部示意图) 2.各部分机构简介 3.动作说明 4.设备技术参数 四、方案审核,由工程人员组成审核组对方案进行审核,内容包括: 1.可行性评估; 2.设备成 本评估;3.设备生产效率的评估; 4.各部分结构可行性评估 五、方案整改:对方案审核中讨论出的问题进行整改。 六、客户确定设计方案:设计方案交由客户,客户根据需求,对方案进行最后确定。 七、设计开发由工程部安排工程师进行机构设计,作出机器装配图、零件图(零件标注按国家标准)选出执行元器件、电控配件并列出加工零件清单和标准件请购单,动作说明书。 八、机构审核由工程人员组成审核组,对所设计出的图纸进行审核,审核内容包括: 1.机器结构配合是否合理:功能性(能力和精度)、稳定性,便利性,安全性。 2.所设计机器生产效率是否符合客户需求。 3.机器造价。 4.各部分机构要简单便于调试、维修。 5.各部分零件应尽量简单易于加工,各执行元件选用是否合理 九、零件加工及标准件采购 1.零件加工部零件图进行机器零件加工(零件加工必须严格按照零件图上所示,零件精度,加工工艺进行加工,保证零件精度及零件加工工艺) 2.采购人员按照标准件清单,联系供应商进行标准件采购检人员按照零件图及标准件清单,检验加工零件的尺寸精度,加工工艺。标准件的型号、安装尺寸进行检验,合格后交由仓管人员入库 十、机器组装 1.安排人员进行机器组装调试,装配人员按照零件清单及标准件清单,到仓库领取零件及标准件。 2.装配人员严格按照装配图,进行机器组装,各部分零件,执行元件组装是否正确,各活动部件活动顺畅,无干涉所有的紧固件和接头联结,确保紧固到位,联结可靠。 3.工控部安排电气工程师按照动作说明书进行机器配电,机器程序编写及调试。 十一、机器调试 装配人员按照客户提供的产品工程图进行机器调试,调试完成后打样,交客户确认其产品品质。 十二、包装出货 1.检查所有的紧固件和接头联结,确保紧固到位,联结可靠 2.清洁设备外表,粘贴必要的标牌和标示 3.标明拆分位置,理顺拆分管线路,合理拆分设备 4.必要的防护(防锈、防潮)措施。 5.准备好机器备件,操作说明书,接线图及其他技术资料

自控设计方案教程文件

8 自控设计 8. 1 设计范围 本设计包括污水处理、污泥处理、超滤处理、消毒处理及附属设施需要检测和控制应提供的仪表和有关的辅助装置等。 8.2 设计标准和规定 过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号 自动化仪表选型规定,其中包括温度、压力、流量、物位、过程分析仪表选型等。 8.3 自动化水平 遵循“集中管理,分散控制”的基本原则,本工程生产过程自动化采用目前在国内外水处理过程中,成功运行的I PC+PLC(可编程序控制器)的集散控制系统(PLC)。在中央控制室可对厂内各工况进行实时监控,并有信号报警和联锁等设施以保证装置的正常运行。从安全生产的角度考虑,设立三级控制层:现场手动、现场监控和远程监控。所谓现场手动是指通过现场控制箱手动控制设备的开启和关闭,现场监控是指由现场PLC执行控制设备的任务,而远程监控是指由中控室通过网络对远端设备进行监控。 全厂设中央控制室,下设预处理控制站(1#控制站)、污泥处理控制站(2#控制站)、紫外线消毒控制站(3#控制站)、1#超滤控制站(4#控制站)、2#超滤控制站(5#控制站)。 为实现污水处理的微机化管理,采用光纤以太网建立污水处理厂内部网络,为具有先进水平的现代化污水处理厂建立一个生产控制和办公管理的信息交换处理平台,实现污水处理回用的经济、安全、可靠运行。 8.4 自控系统

1.预处理部分(1#现场控制站) 对工艺专业要求检测的温度、流量、液位、PH、DO、曝气风量等参数进行监测和控制;对潜水泵、格栅机、鼓风机等工艺设备的运行状态、故障状态进行监测和控制。通过自控网络将信号送至中央控制室计算机操作站完成指示、记录、报表和报警打印等监控管理功能。主要包括单体为:格栅井、调节池、PH调节池、接触氧化池、二沉池、中间水池等单体。 2.污泥处理部分(2#现场控制站) 污泥处理控制站(2#现场控制站),对工艺专业要求检测流量、液位等工艺参数进行监测和控制,对污泥脱水机、冲洗泵等动设备的运行状态、故障状态进行监测和控制。通过网络将信号送中央控制室计算机操作站完成指示、记录、报表和报警打印等监控管理功能。该站为成套设备,随工艺设备配套供货 3.紫外线消毒部分(3#现场控制站) 对工艺专业要求检测液位等工艺参数进行监测和控制,对紫外线消毒等设备的运行状态、故障状态进行监测和控制。通过网络将信号送中央控制室计算机操作站完成指示、记录、报表和报警打印等监控管理功能。该站为成套设备,随工艺设备配套供货。 4.超滤处理(4#现场控制站) 该系统为成套设备,自带控制系统,可实现全自动过滤、反冲洗控制等,对工艺要求的流量、压力等进行控制。5#处理控制站控制过程同4#控制站。 8.5 自控网络 为了实现污水处理的生产管理,采用光纤以太环网建立污水厂的自控网络。 8.6 自控系统及仪表选型

性能测试测试方案设计

性能测试详细测试方案 前言 平台XX项目系统已经成功发布,依据项目的规划,未来势必会出现业务系统息大量增长的态势。 随着业务系统在生产状态下日趋稳定、成熟,系统的性能问题也逐步成为了我们关注的焦点:每天大数据量的“冲击”,系统能稳定在什么样的性能水平,面临行业公司业务增加时,系统能否经受住“考验”,这些问题需要通过一个完整的性能测试来给出答案。 1第一章XXX系统性能测试概述 1.1被测系统定义 XXX系统作为本次测试的被测系统(注:以下所有针对被测系统地描述均为针对XXX系统进行的),XXX系统是由平台开发的一款物流应用软件,后台应用了Oracle11g数据库,该系统包括主要功能有:XXX等。在该系统中都存在多用户操作,大数据量操作以及日报、周报、年报的统计,在本次测试中,将针对这些多用户操作,大数据量的查询、统计功能进行如预期性能、用户并发、大数据量、疲劳强度和负载等方面的性能测试,检查并评估在模拟环境中,系统对负载的承受能力,在不同的用户连接情况下,系统的吞吐能力和响应能力,以及在预计的数据容量中,系统能够容忍的最大用户数。 1.1.1功能简介 主要功能上面已提到,由于本文档主要专注于性能在这里功能不再作为重点讲述。1.1.2性能测试指标 本次测试是针对XXX系统进行的全面性能测试,主要需要获得如下的测试指标。

1、应用系统的负载能力:即系统所能容忍的最大用户数量,也就是在正常的响应时间中,系统能够支持的最多的客户端的数量。 2、应用系统的吞吐量:即在一次事务中网络完成的数据量的总和,吞吐量指标反映的是服务器承受的压力。事务是用户某一步或几步操作的集合。 3、应用系统的吞吐率:即应用系统在单位时间完成的数据量,也就是在单位时间,应用系统针对不同的负载压力,所能完成的数据量。 4、TPS:每秒钟系统能够处理事务或交易的数量,它是衡量系统处理能力的重要指标。 5、点击率:每秒钟用户向服务器提交的HTTP请求数。 5、系统的响应能力:即在各种负载压力情况下,系统的响应时间,也就是从客户端请求发起,到服务器端应答返回所需要的时间,包括网络传输时间和服务器处理时间。 6、应用系统的可靠性:即在连续工作时间状态下,系统能够正常运行的时间,即在连续工作时间段没有出错信息。 1.2系统结构及流程 XXX系统在实际生产中的体系结构跟本次性能测试所采用的体系结构是一样的,交易流程也完全一致的。不过,由于硬件条件的限制,本次性能测试的硬件平台跟实际生产环境略有不同。 1.2.1系统总体结构 描述本系统的总体结构,包括:硬件组织体系结构、网络组织体系结构、软件组织体系结构和功能模块的组织体系结构。 1.2.2功能模块 本次性能测试中各类操作都是由若干功能模块组成的,每个功能都根据其执行特点分成了若干操作步骤,每个步骤就是一个功能点(即功能模块),本次性能测试主要涉及的功能模块以及所属操作如下表

了解工厂自动化

工厂自动化技术 ——神舟硅业全厂一体化方案 理论中的频率法和轨迹法, 主要解决了单输入单输出系统的常值控制和系统综合控制问题. 一、60 年代, 工业生产的不断发展, 工厂自动化程度大大提高。在自动化仪表方面, 开始大量采用单元组合仪表.为了满足定型、灵活、多功能等要求, 还出现了组装仪表, 以适应比较复杂的模拟和逻辑规律相结合的控制系统需要.与此同时, 开始采用电子计算机对大型设备, 如大型蒸馏塔、大型轧钢机等, 进行最优控制, 实现了直接数字控制(DDC)及设定值控制(SPC)。在系统方面,出现了包括反馈和工厂自动化发展史: 20世纪40年代开始, 人們开始使用分散式测量仪表和控制装置, 进行单参数自动调节,取代了传统的手工操作。 50 年代,人们开始把检测与控制仪表集中在中央控制室, 实行车间集中控制, 一些工厂企业初步实现了检测仪表化和局部自动化.这一阶段, 过程控制系统结构绝大多数还是单输入单输出系统, 受控变量主要是温度、压力、流量和液位四种参数, 控制的目的是保持這些参数的稳定, 消除或减少对生产过程的干扰影响.而过程控制系统采用的方法是经典控制前馈的复合控制系统。在过程控制理论方面, 除了仍采用经典控制理论解决实际生产过程中的问题外, 现代控制理论也开始得到应用, 控制系统由单变量系统转向复杂的多变量系统.在此期间, 工厂企业实现了车间或大型装置的集中控制. 70—90年代, 现代工业生产的迅猛发展, 自动化仪表与硬件的开发, 微计算机的问世,使生产过程自动化进入了新的高水平阶段。对整个工厂或整个工艺流程的集中控制, 应用计算机系统进行多参数综合控制, 或者用多台计算机对生产过程进行分级综合控制和参与经营管理, 是这一阶段的主要特征。在新型自动化技术工具方面, 开始采用微机控制的智能单元组合仪表, 显示和调节仪表, 以适应各种复杂控制系统的需要.现代控制理论中的状态反馈、最优控制和自适应控制等设计方法和特殊控制规律, 在过程控制中得到了广泛应用, 自动化技术呈现出一派欣欣向荣的新景象. 进入21世纪以来,“以人为本”、“节能环保”的观念深入人心,对工厂自动化提出了新的要求。随着计算机技术、无线技术、现场总线技术、工业以太网技术、IT技术、机

自动化测试平台解决方案报告书V03

SmartRobot自动化测试解决方案

目录 1.迫切需要解决的问题 (3) 1.1.智能移动设备的软件系统和硬件方案的复杂组合,导致APP实现多机型兼容难 度大,投入大。 (3) 1.2.敏捷开发、迭代开发,产品追求快速上线,导致回归测试可靠性测试等任务重, 形成测试工作量波峰。 (3) 1.3.开发框架多、开发人员能力不足导致安全漏洞突出 (3) 1.4.市场竞争,产品同质化严重,追求客户体验差异化重要性凸现。 (3) 2.自动化测试平台整体解决方案 (3) 3.自动化测试平台实现功能 (4) 3.1.兼容性测试系统 (4) 3.1.1.SMART 平台 (4) 3.1.2.智能源码扫描 (6) 3.2.安全监控系统 (9) 3.2.1.高精度电流监控 (9) 3.2.2.监控应用及整机文件系统 (10) 3.2.3.监控应用及整机数据流量监控,记录非法数据传输等情况 (11) 3.2.4.用户行为跟踪,监控电话、短信、拍照、摄像、录音等典型动作 (12) 3.3.性能测试系统 (13) 3.3.1.响应时间测试系统 (13) 3.3.2.流畅度测试系统 (16)

1.面临的问题 1.1.智能移动设备的软件系统和硬件方案的复杂组合,导致APP 实现多机型兼容难度大,投入大。 1.2.敏捷开发、迭代开发,产品追求快速上线,导致回归测试、 可靠性测试等任务重,无法有效应对测试工作量波峰。 1.3.APP开发框架多、开发人员能力不足导致安全漏洞突出 1.4.软件硬件设计交叉影响,性能优化难度加大。 2.自动化测试平台整体解决方案 为解决移动应用开发商面临的以问题,结局方案设计如下。可全面解决移动应用开发面临的兼容性问题、安全性问题、测试工作量波峰、用户体验问题,并全程为移动应用的开发保驾护航。 整体解决方案 兼容性测试系统:智能源码扫描,即通过解析APK文件,将源码与问题特征库自动比对,查找兼容性问题,并自动生成测试报告。 SMART平台,实现被测设备管理+测试用例制作、管理、自动化执行、并

变电站综合自动化系统设计方案

变电站综合自动化系统设计方案 1.1.2 研究现状 变电站综合自动化系统是利用先进的计算机技术、现代电子技术、通信技术和信息处理技术等实现对变电站二次设备(包括继电保护、控制、测量、信号、故障录波、自动装置及远动装置等)的功能进行重新组合、优化设计,对变电站全部设备的运行情况执行监视、测量、控制和协调的一种综合性的自动化系统。通过变电站综合自动化系统内各设备间相互交换信息,数据共享,完成变电站运行监视和控制任务。变电站综合自动化替代了变电站常规二次设备,简化了变电站二次接线。变电站综合自动化是提高变电站安全稳定运行水平、降低运行维护成本、提高经济效益、向用户提供高质量电能的一项重要技术措施。 如今变电站综合自动化已成为热门话题,研究单位和产品也越来越多,国内具有代表性的公司和产品有:北京四方公司的CSC 2000系列综合自动化系统,南京南瑞集团公司的BSJ2200计算机监控系统,南京南瑞继电保护电气有限公司的RCS一9000系列综合自动化系统,国电南自PS 6000系列综合自动化系统、武汉国测GCSIA变电站综合自动化系统、许继电气公司的CBZ一8000系列综合自动化系统。国外具有代表性的公司和产品有:瑞典ABB的MicroSCADA自动化系统等。现在的变电站自动化系统将站内间隔层设备(包括微机继电保护及自动装置、测控、直流系统等)以互联的方式与主机实现数据交换与处理,从而构成一种服务于电网安全与监测控制,全分散、全数字化和可操作的自动控制系统。 本系统站控层用的软件工具是瑞典ABB公司开发的用于变电站自动化系统的MicroSCADA和COM500,COM500作为前置机,它是整个系统数据采集的核心,MicroSCADA用于后台监控;间隔层测控装置用的主要是芬兰ABB公司生产的是REF54_系列和瑞典ABB公司生产的REC561等自动化产品,远动装置用的是浙江创维自动化工程有限公司自主研发CWCOM200。

自动化、智能化改造初步解决方案提纲

自动化、智能化改造初步解决方案提纲 一、确定改造内容 (一)“机器换人”改造(生产环节及工序改造、整条生产线改造)。 (二)数字化车间(智能工厂)建设。 (三)智能制造新模式建设。 二、制定初步技术方案 (一)建设内容初步方案 1.“机器换人”改造建设内容初步方案应包括:工程设计、设备研制(集成)、零部件采购及应用;以及设备自身状态和环境的自感知功能、故障诊断功能、信息通信及数据传送功能、自适应功能、运行数据采集分析功能的实现等相关内容。 2.数字化车间(智能工厂)建设内容初步方案,其中: (1)流程型应包括:车间总体设计、工艺流程及布局数字化建模;基于三维模型的产品设计与仿真,产品数据管理系统(PDM),关键制造工艺的数值模拟以及加工、装配的可视化仿真;传感、控制、检测、装配、物流及智能化工艺装备与生产管理软件集成;现场数据采集与分析系统、车间制造执行系统(MES)、产品全生命周期管理(PLM)、企业资源计划(ERP)系统协同与集成等相关内容。

(2)离散型应包括:工厂总体设计、工艺流程及布局数字化建模;生产流程可视化、生产工艺可预测优化;传感及仪器仪表、网络化控制与分析、在线检测、远程监控与故障诊断系统在生产管控中实现集成;实时数据采集与工艺数据库平台、车间制造执行系统(MES)与企业资源计划(ERP)系统实现协同与集成等相关内容。 3.智能制造新模式建设内容初步方案,还必须提出平台框架、与相关系统集成等方案,具体参照《宁波市“3511”产业投资导向目录和智能制造评判标准》中明确的网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务等三种模式要求。 (二)工业软件应用初步方案,内容应包括:设计软件、工艺仿真软件、工业控制软件、业务管理软件、数据管理软件、人工智能软件等开发应用。 (三)数字化车间(智能工厂)建设,还需制定工业互联网集成应用初步方案。 三、提出改造的投资预算、项目建设期、设备及软件清单等。 四、提出改造后预计经济效益,包括:生产效率提高、企业运营成本降低、产品生产周期缩短、产品不良品率降低、单位产值能耗降低等。 五、提出如何提升内部精益化管理的初步报告。 附表:实施自动化、智能化改造需购置(研制开发)的设备、

自动化测试流程图解析

功能自动化测试流程解析 本流程是描述软件功能自动化测试过程中的步骤、内容与方法,明确各阶段的职责、活动与产出物。 1流程图 2流程说明 2.1 测试计划(可选) 与以前的测试计划过程一致,只是在原来的测试计划中,添加对项目实施自动化测试所需的资源、测试范围、测试进度的描述。该过程产出物为《测试计划》。 2.2 自动化测试用例设计 根据《测试计划》、《软件需求规格说明书》、《系统测试用例》设计出针对自动化测试的测试用例。测试用例的粒度精确到单个功能点或流程,对于各个功能点的业务规则,通过对脚本添加相应的检查点来进行测试。该过程的产出物是《自动化测试用例》。

2.3 自动化脚本设计(可选) 根据《软件需求规格说明书》、《自动化测试用例》、《系统原型》、《系统设计说明书》编写《自动化脚本设计说明书》,其主要内容包括:分析当前项目,设计出适合的脚本基本架构,针对特殊自动化测试用例设计可行的脚本编写方法,设计特殊检查点的实现方式,并对潜在的技术难点提出解决方案。该过程的产出物是《自动化脚本设计说明书》。 2.4 自动化脚本编写 根据《软件需求规格说明书》、《自动化测试用例》、《系统原型》、《自动化脚本设计说明书》,录制、调试、编写各个功能点的自动化测试脚本,并添加检查点,进行参数化。该过程还需要编写数据文件处理脚本、日志文件处理脚本、数据库处理脚本、公共检查点处理脚本等等。该过程的产出物是各个功能点的自动化测试脚本和其他公共处理脚本。 2.5 自动化测试数据设计 根据《软件需求规格说明书》、《自动化测试用例》设计出对各个功能点和相关业务规则进行测试的输入数据和预期输出,填写入对应的数据文件中。该过程的产出物是各个功能点的数据文件。 2.6 自动化测试执行 搭建好测试环境。根据《自动化测试用例》,执行自动化脚本,对系统进行自动化测试,并自动记录测试结果到日志文件中。 2.7 自动化测试结果分析 对测试结果文件中报告错误的记录进行分析,如果确实是由于被测系统的缺陷导致,则提交缺陷报告。对自动化测试的结果进行总结,分析系统存在的问题,提交《测试报告》。 2.8 自动化测试脚本维护(可选) 如果系统发生变更时,对自动化测试脚本和相关文档包括《自动化测试用例》、《自动化脚本设计说明书》进行维护,以适应变更后的系统。

自动化灌溉方案设计

目录 自动化灌溉与信息化管理系统方案 (2) 1、现场智能感知平台: (4) 1.1、井房首部设备智能监控系统 (5) 1.2、田间无线灌溉控制系统 (7) 1.3.无线土壤墒情监测系统 (10) 1.4.综合智能气象监测系统 (11) 2、无线网络传输平台 (14) 3、数据管理平台 (15) 4、应用平台(监控中心及移动管理控制端) (17) 5、主要技术参数 (20)

自动化灌溉与信息化管理系统方案 自动化灌溉与信息化管理系统是针对农业大田种植分布广、监测点多、布线和供电困难等特点,融合最新的物联网和云计算技术,采用高精度土壤温湿度传感器和智能气象站,远程在线采集土壤墒情、气象信息,实现墒情自动预报、灌溉用水量智能决策、远程/自动控制灌溉等功能。 该系统根据不同地域的土壤类型、灌溉水源、灌溉方式、种植作物等划分不同类型区,在不同类型区内选择代表性的地块,建设具有土壤含水量,地下水位,降雨量等信息自动采集、传输功能的监测点;通过灌溉预报软件结合信息实时监测系统,获得作物最佳灌溉时间、灌溉水量及需采取的节水措施为主要内容的灌溉预报结果,定期向群众发布,科学指导农民实时实量灌溉,达到节水目的。 系统组成: 大田灌溉自动化与信息化管理系统分为现场智能感知平台、无线网络传输平台、云数据管理平台、应用平台(监控中心及移动管理控制端)四个层次,其中,田间脉冲电磁阀、无线阀门控制器、远程水泵智能控制器、云服务器、主控制中心和村级(企业)控制中心、移动控制终端等组成灌溉无线控制系统,能够实现现地无线遥控、远程随时随地监控、轮灌组定时自动轮灌等控制方式,并且实时监测机井和阀门状态,灌溉流量和管网压力,保障运行安全,及时提示报警信息。在此基础上,扩充田间土壤墒情监测、农田气象监测、作物和泵

测试方案

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 项目名称 测试方案 XXX公司 二〇XX年X月

文档修改记录

目录 第一章引言............................................. 错误!未定义书签。 编写目的......................................... 错误!未定义书签。 项目背景......................................... 错误!未定义书签。 测试对象及范围................................... 错误!未定义书签。 适用范围......................................... 错误!未定义书签。 参考资料......................................... 错误!未定义书签。第二章测试概述......................................... 错误!未定义书签。 测试环境准备..................................... 错误!未定义书签。 测试环境准备 ................................. 错误!未定义书签。 测试人员准备 ................................. 错误!未定义书签。 测试任务和进度 ............................... 错误!未定义书签。 测试原则......................................... 错误!未定义书签。 测试目的......................................... 错误!未定义书签。 测试方案......................................... 错误!未定义书签。 单项测试 ..................................... 错误!未定义书签。 系统联调测试 ................................. 错误!未定义书签。第三章设备外观测试..................................... 错误!未定义书签。第四章设备加电测试..................................... 错误!未定义书签。第五章硬件性能测试..................................... 错误!未定义书签。 服务器性能测试................................... 错误!未定义书签。 存储性能测试..................................... 错误!未定义书签。 PC性能测试...................................... 错误!未定义书签。 备份软件测试..................................... 错误!未定义书签。第六章测试总结......................................... 错误!未定义书签。

InPlant工厂自动化整体解决方案

InPlant工厂自动化整体解决方案 工厂自动化是中控的核心业务。凭借完整的产品体系及对流程工业的深刻理解,中控提出了流程工业综合自动化整体解决方案的概念——InPlant(Intelligent-Plant)。 广义的自动化包括基础自动化与基于基础自动化的工厂信息化,基础自动化保证了生产过程的稳定、安全,而信息化则是效益的来源。随着IT技术的不断发展成熟,自动化技术与信息技术的融合越来越紧密。据美国ARC公司调查,应用流程工业综合自动化技术可获得显著的经济效益,如产品质量提高19.2%、劳动生产率提高13.5%、产量提高11.5%。 中控的InPlant工厂自动化整体解决方案,正是基于自动化技术与信息技术构建的,是实现工厂自动化与信息化的完整解决方案。 InPlant的目的是为流程工业提供综合自动化整体解决方案。通过实施InPlant解决方案,促进企业信息化的集成,即集控制、优化、调度、管理、经营于一体的综合自动化新模式,全面提升企业产品质量、产量和综合竞争力。 InPlant的优势 安全:利用各种高可靠性的控制系统、检测和执行机构对设备与装置的运行提供保证,进而对关键装置进行故障诊断与健康维护。 低成本:基于对过程工业的深刻理解与丰富经验,中控通过先进的建模技术、控制技术和实时优化技术来提高产品的合格率和转化率,并降低能耗和原料消耗。 高效率:通过先进的计划调度与排产技术和流程模拟技术来提高设备利用率和劳动生产率;提升综合竞争力:通过数据和信息的综合集成,如先进的管理技术(包括ERP、CRM、SCM等)、电子商务、价值链分析技术等,以促进企业价值的增值,最终提高企业的综合竞争力。 InPlant是基于中控在工厂自动化领域丰富的产品体系进行构建的。从现场仪表到控制系统,从实时监控到先进控制,从过程信息管理到企业信息管理……,SUPCON系列产品已经深入到了工厂自动化、信息化体系的各个层面。完善的产品体系,使InPlant真正成为从底层到上层的完整解决方案。 InPlant工厂自动化整体解决方案突破传统控制体系的层次概念,统一数据管理、统一通信、统一平台,有机的整合、优化各种独立、分离的产品与技术,发挥其产品、技术体系的最大功能,从而产出最大的效益。 InPlant 是开放的整体解决方案,其强大的整合能力能打破技术壁垒,提供“一步到位”的全程服务,为用户避免重复投资。同时,其卓越的兼容性与开放性,也将最大限度地保护用户已有的投资。 InPlant工厂自动化整体解决方案的总体结构可以分成三层结构: 1.以PCS(过程控制系统)为代表的基础自动化层;主要内容包括:先进控制软件、软测量技术、实时数据库技术、可靠性技术、数据融合与数据处理技术、集散控制系统(DCS)、现场控制系统(FCS)、多总线网络化控制系统、基于高速以太网和无线技术的现场控制设备、传感器技术、特种执行机构等等。 2. 以MES(生产过程制造执行系统)为代表的生产过程运行优化层;主要内容包括:先进建模与流程模拟技术(AMT:Advanced Modeling Technologies)、先进计划与调度技术(APS:Advanced Planning and Scheduling)、实时优化技术(RTO:Real-time Optimization)、故障诊断与健康维护技术、数据挖掘与数据校正技术、动态质量控制与管理技术、动态成本控制与管理技术等等。 3. 以ERP(企业资源管理)为代表的企业生产经营优化层;主要内容包括:企业资源管理(ERP)、供应链管理(SCM)、客户关系管理(CRM)、产品质量数据管理(PQDM)、数据仓库技术、设备资源管理、企业电子商务平台等等。

接口自动化测试方案

接口自动化测试方案初稿 使用场景 当系统需要添加新的接口时,将对应接口按格式添加到系统中,即可快速按定义的规则进行测试,快速发现问题。 接口测试是比较讲究效率的,测试人员会希望很快能得到结果反馈,然而接口的数量一般都很多,而且会越来越多,所以提高执行效率很有必要 当系统版本更新时,对所有接口进行一次完整的自动化测试,可快速完成回归测试,判断系统更新对相关接口的功能是否产生影响。 接口测试的用例其实也可以用来兼做简单的压力测试,而压力测试需要并发 接口测试的策略 主导成员:杜帅 依赖条件:接口文档,产品原型,开发人员配合实现部分自动化接口 工作流程: 1. 参与code review 2.测试接口文档(需求文档/产品原型) 3. 根据接口文档编写测试用例 4. 编写测试脚本 结果产出: 自动化测试报告 接口自动化测试规划 1、开发方便测试和开发使用的工具: 使用场景: 测试和开发过程中,重复操作特别多,这些重复操作严重影响了产品周期,使用接口的方式实现流程性功能,降低功能测试成本。 测试准备: 1)借助功能测试人员配合,熟悉业务流程,获取测试人员需求 2)完善合理的接口文档 3)开发配合实现部分自动化接口 具体安排: 1)创建服务(营销系统平台端) 2)下单流程(营销系统PC端) 3)创建门店、车辆(租赁系统) 4)租车流程(门店系统)

5)申请售后流程(售后系统) 工作流程: 1)邀请相关测试和开发人员,讨论设计方案,并确认产出 2)功能测试人员根据产品原型编写功能脑图 3)接口人员设计业务脚本 结果产出: 1)生成测试报告和日志 2)生成简易web测试框架 3)配置到服务器 2、需求迭代,进行新增修改功能接口自动化测试脚本编写,尽早介入测试: 使用场景: 新版本迭代需要设计和修改的接口,尽早介入自动化测试,降低功能测试风险,提高测试覆盖率,降低功能测试成本。 工作流程: 1)参与需求评审 2)设计接口自动化测试方案 3)参与code review 4)设计脚本 5)后端开发接口完成后,进行接口测试 6)前端后台接口联调 7)提测,进入功能测试 结果产出: 1)生成测试报告和日志 2)配置到服务器 3、自动化脚本实现回归测试,提高测试效率: 测试准备: 1)借助功能测试人员配合,熟悉业务流程 2)完善合理的接口文档 3)开发配合实现部分自动化接口 工作流程: 1)设计接口测试用例 2)设计测试脚本 结果产出: 1)生成测试报告和日志

政府办公自动化系统设计方案

随着当今社会向着信息化发展,办公自动化越来越为国家机关、企事业单位所重视,而计算机技术、网络技术、软件技术的发展,为开展办公自动化工作提供了良好的前景,政府上网工程、金卡工程的实施,带动了社会的信息化进程。因此我们结合辽阳市政府的实际情况,本着提供最优的解决方案和保护用户投资的原则,结合当今先进的计算机技术,以及我们先期为其他客户提供解决方案成功经验的基础上,提出以下辽阳市政府办公自动化系统整体解决方案。 辽阳市政府办公自动化系统实现目标: 1、公共信息管理子系统(政府办、各处) 包括辽阳市政府简介处室基本情况等。 组织机构岗位编制、部门组成、部门职责范围 管理人员岗位职责、责任。 基本工作制度 辽阳市政府发展计划,中长期目标。 综合经营发展计划 2、计财管理子系统(计财) 年度计划(财务收支、工程岁修、设备购置、供水、发电、综合经营)

计划完成情况(月完成及累计情况) 部门生产、工作完成情况) 损益情况 部门经费使用情况 3、人事劳资、安全管理子系统(人事劳资部) 职工情况统计 技术干部档案 工资管理 安全管理 4、固定资产管理子系统(机关服务中心) 5、双文明建设、党务工作(党群工作部) 双文明考核办法 考核情况统计 党务工作管理(党办、纪检、工会、团委等) 综合治理 6、办公自动化文档 文件工作流 档案管理 通知 会议纪要 辽阳市政府大事记

7、现行法规、标准 8、电子政府,INTERNET 信息发布,网上政府 以上需求应提炼共有部分,按照计算机软件工程学的设计理论,规划辽阳市政府办 建设总原则如下: 1)、为辽阳市政府的领导决策、行政管理服务。 2)、统筹规划、统一标准,联合建设,充分利用计算机科学和网络技术优势,建立辽阳市政府信息网络系统,实现无纸化办公,全局宏观决策,提高辽阳市政府办公效率和知名度 3)、充分重视辽阳市政府办公系统和信息的安全,建立先进的网络管理系统和安全管理系统。建立完整的信息控制和授权管理机制。 4)、在限定的时间和规模内,努力降低费用支出,提高系统的性能价格比。 5)、采用成熟的先进技术,兼顾未来的发展趋势,即量力而行,又适当超前,留有发展余地。 6)、充分发挥各方面的积极性,计算机网络、信息网络同步建设。 7)、抓紧组织队伍建设,完善规章制度,加强相关人员的培训工作,培养一批基层计算机管理员队伍。 a、参照辽阳市政府政府办公自动化系统实际需求 b、软件设计、网络步线工程技术规范书 c、ITU相关标准

移动APP测试解决方案及流程.docx

移动APP测试方案及流程 针对app的测试过程和重点关注内容,做以下梳理和总结。 1、首先是测试资源确认及准备 (1)产品需求文档、产品原型图、接口说明文档以及设计说明文档等应齐全; (2)测试设备及工具的准备:IOS和andriod不同版本的真机,以及相关测试工具的准备。 2、测试用例的设计与评审 (1)根据产品需求文档、产品原型图等文档,设计客户端的一般功能测试用例; (2)测试用例评审、修改与完善,评审通过后着手进入正式测试阶段。 3、UI测试 (1)确保手头的原型图与效果图为当前最新版本,符合产品经理及用户要求; (2)测试过程中一切以效果图为准,若有用户体验方面的建议,可以先以邮件的形式与产品经理确认,确认通过后,可以正式向开发提出用户体验方面的问题; (3)由于测试环境中的数据为模拟数据,测试时必须预先考虑到正式环境中可能出现的数据类型。 4、功能测试 (1)功能测试时主要依据编写的功能测试用例进行软件功能的遍历; (2)涉及的测试主要包括基本功能测试,安装、卸载、运行测试,异常处理(包括网络突然断开或者网速过慢、机器内存不足等异常情况的处理)测试。 5、中断测试 (1)软件运行过程中接电话、收短信、锁屏、闹铃、充电,收到通知提醒后再使用软件,软件应仍可正常运行使用; (2)软件运行时,由前台切换到后台,再切回前台后,应仍可正常运行使用。 6、兼容性及适配测试 (1)硬件的适配:不同手机厂商、硬件性能,不同屏幕大小的适配; (2)OS版本的兼容:IOS6-9;Andriod3以上等,如果用了一些新的API在老的系统上不支持会导致crash; (3)不同分辨率屏幕的适配:移动设备的分辨率多种多样,如果app没有做比较合适的处理就可能会显示不好,甚至影响功能的操作。

自动化无人工厂的方案设计

自动化无人工厂的方案设计 作者:巨能机器人 家设计的自动化无人加工工厂的方 案。自动化工厂由水泵端盖组件生产 线、内外轴承组件生产线和水泵座生 产线3 条线组合在一起,按照30 米 跨的厂房规格进行设计,厂房头部和 两侧预留4 米宽的通道,中间为生产线主体,生产线宽度22 米,长63 米,生产线的一端设置有集中的工件收集和检测区,对加工完成的零件进行检测和零件中转管理。作为对方案的验证,巨能机器人试生产了一条水泵端盖的生产线(如图1),经过实际的加工验证,完全达到了 设计的要求。 图1 水泵端盖生产线的一角 生产线为全自动运转模式,采用现场总线CC-LINK 技术,对线上的设备进行实时控制和实时监 控,并设有总控室对全线的生产状态进行掌控,生产线的现场设置大屏幕实时显示生产线状态 信息。现场总线CC-LINK(Control &Communication Link)技术融合了控制与信息处理的现 场总线技术是一种省配线、信息化的网络,它不但具备高实时性、分散控制、与智能设备通信、

RAS 等功能,而且依靠与诸多现场设备制造厂商的紧密联系,提供开放式的环境。由于CC-Link 可以直接连接各种流量计、电磁阀、温控仪等现场设备,降低了配线成本,并且便于接线设计的更改;通过中继器可以在4.3 公里以内保持10M 的高速通讯速度,CC-Link 具有性能卓越、应用广泛、使用简单、节省成本等突出优点。其不仅解决了工业现场配线复杂的问题,同时具有优异的抗噪性能和兼容性。CC-Link 是一个以设备层为主的网络,同时也可覆盖较高层次的控制层和较低层次的传感层。2005 年7 月CC-Link 被中国国家标准委员会批准为中国国家标准指导性技术文件。 自动化工厂的总控室不仅可以监控和管理生产线的状态,也可以通过现场总线技术连接到工厂的空调、空压、电力等辅助系统,实现真正意义上的对整个工厂运转的监控和管理。 工艺方案设计 自动化生产工厂的生产纲领是年产20 万件,生产节拍为1 分钟一组套件。水泵端盖组件生产线中水泵端盖部分有三条相同的支线,如果有其中一条出现故障,其他两条可以继续工作,整个生产线不会停下来。相同的设计也用在了水泵座的生产线上,也采用了两条相同配置的支线结构。 1、水泵端盖组件生产线 水泵端盖组件生产线构成包含水泵端盖支线、压环支线、组件支线、集中托盘料道、抽检工位、压装工位、打标工位、工件输出料道、工件检测区、试漏区、包装区等。 1.1 水泵端盖支线的工艺过程 线的布置按照水泵端盖、压环和组件的顺序构成,如图2。水泵端盖零件单线的节拍为3 分钟,3 条线平均下来的节拍为1 分钟,满足年产20 万件的要求。每条支线配备一个20 位料仓,可以一次填装100 个零件,按照3 分钟的节拍,单次填装可以连续工作5 个小时。

相关文档