文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冷却塔培训教材

冷却塔培训教材

冷却塔培训教材
冷却塔培训教材

冷却塔教材

客户所使用之冷却塔介绍

1、冷却塔原理

2、冷却塔选型要素

3、冷却塔之特点

4、冷却塔噪音来源

5、冷却塔之安装及配管注意事项

6、冷却塔之操作注意事项

7、冷却塔之维修注意事项

8、冷却塔之补给水量计算说明

9、冷却塔其它注意事项

一、冷却塔原理

1、何为冷却塔:

其为一利用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷却系借着水蒸发过程来完成,并使冷却水可以继续的循环使用,从经济效益上来说,无形中减少了成本的浪费。

2、其冷却原理是什么:

冷却塔的冷却方法,系将热水喷撒至散热材表面与通过之移动空气相接触。此时,热水与冷空气之间即产生显热之热交换作用,同时部份的热水被蒸发,亦即蒸发水汽中其蒸发潜热被排放至空气中,最后经冷却后的水落入水槽内,利用泵浦将其传送至热交器中,再予吸收热量。

选用冷却塔,需详示下列资料

1、循环水量;

2、冷却塔的进(热)水温度;

3、冷却塔的出(冷)水温度;

4、外气湿球温度;

5、马达电压及频率;

6、循环水水质;

7、场地环境状况及可使用面积;

8、要求选用之塔型;

1、LBCM逆流式冷却塔:

概况:

空气和水流成反向交会,水流借着重力自然落下流经散热材,空气吸入后垂直向上通过散热材与水流相会,冷却后冷水的最低温度在散热材底部与最低湿球温度相接触。

特点:

1)、结构采用瓶型设计,迎风量最小;

2)、散水方式采用旋转喷头式,旋转速率可由喷水孔角度调整;

3)、依结构特点,有标准型LBCM-(图1)、低噪音型LBCM-LN (图2)和高温型LBCM-P 及LBC-W;

4)、为最先开发和最通用之产品;

5)、其维修较困难和无法多台并联使用。

2、LRCM-H直交流式冷却塔(图3):

2、LRCM逆流式冷却塔:

概况:

水流借着重力自然落下流经散热材,空气水平穿过散热材和水流成直角相会。在同

一面积和马力下,直交流式设计对于空气阻力较少,故通过水塔之风量较逆流式大。

特点:

1)、直交流式设计,可减少空气阻力,节省动力;

2)、可配合建筑物长方形设计,结构美观;

3)、水塔采用低噪音设计,符合国标低噪音之要求;

4)、散热材采用真空成型设计,强度高,散热效果佳;

5)、风叶采用宽幅流线式设计,具有低转速、高风量、低噪音等特点;

6)、水塔风叶叶盘下加装消音导风罩设计,可防止空气逆流,增加风量减少风声;

7)、有设计检视门,便于检视,维修;

8)、可并联安装设计,使用灵活性大,可全部或个别运转,节省电力。

四、冷却塔噪音来源

以上所使用的冷却塔均为机械通风式冷却塔,其运转时,水塔噪声来源主要有以下几个方面:

1、风车噪音:

其噪声主要是由机械噪声和流体噪声组成;

2、电机噪声:

其主要电机运转时的电磁声;

3、水滴噪声:

4、通风噪声:

其主要有塔体内外空气流体噪声和塔体共振噪声。

五、冷却塔之安装及配管注意事项

六、冷却塔之操作注意事项

1、操作前准备事项:

1)须将入风口侧或风胴四周之异物排除;

2)确定风车尾部与风胴之间有足够间隙,避免运转时造成损坏;

3)检查减速机之V型皮带是否调整适当;

4)V型皮带轮位置,彼此之间必须保持同一水平;

5)上述检查完成后,间歇起动开关,检查风车运转方式是否正确?且是否有异常噪音振动产生?

6)将热水盘和塔体内部杂物清除干净;

7)将热水盘内之尘垢异物清除,再将水填满至溢水位置;

8)间歇起动循环水泵,将管内空气排除,直到管路与冷水盘充满循环水为止;

9)当循环水泵正常运作后,冷水盘内之水位将稍微下降,此时必须调整浮球阀至一定水位;

10)电路系统,重新确认电路开关,保险丝和接线规格是否吻合电机负载。

2、水塔起动注意事项:

a、间歇起动风车,检查是否逆向运转或有异常噪音振动发生?然后再起动水泵运转;

b、检查风车马达运转电流是否超载?避免马达烧坏或产生电压下降之现象;

c、利用控制阀调整水量,促使热水盘水位保持在30~50mm之间;

d、检查冷水盘内运转水位是否保持正常。

3、水塔运转过程中注意事项:

a、经过5~6天的运转,重新检查风车减速机V型皮带是否正常?如果松弛的话,可利用调

整螺栓重新适当锁紧;

b、冷却塔经过一个星期运转后,必须重新更换循环水,以便清除管路中之杂物尘垢;

c、冷却塔之冷却效率会受到循环水位高低影响,基于此项原因,故必须确保热水盘之一定

水位;

d、冷水盘内之水位如果下降的话,循环水泵和冷气机的性能将受到影响,因此水位亦必须

保持一定;

4、水塔例行保养注意事项:

循环水一般每月更换一次,或有污浊之现象则必须更换,更换循环水则依据水中固体浓度来定,同时将热水盘和冷水盘清洗干净,热水盘内如有污物阻塞的话,将影响冷却效率。

5、水塔季节性停机保养注意事项:

a、将减速机内之V型皮带松弛,轴承加注润滑油;

b必须将管路之循环水全部排除,避免冬季结冰造成龟裂,冷水盘之排水管随时打开,以便雨水、溶雪能够流出;

c冷却塔在停机一段时间后重新运转,此时必须检查马达绝缘是否正常?然后再参考操做前准备事项之说明进行操作。

七、冷却塔之维修注意事项

LDCM型冷却塔故障排除对策

故障原因对策

冷却水温度

升高1循环水量过多;

2风量不均;

3热空气再循环现象产生

4风量不足;

5散热片阻塞;

6散水管阻塞;

7入风口网阻塞;

1调节水量至设计标准;

2改善通风环境;

3改善通风环境;

4调整风叶片角度(额定电流内)

5清除散热片阻塞之处;

6清除尘垢及藻类;

7清除入风口网阻塞之处。

冷却水量过少1散水孔阻塞;

2过滤网堵塞;

3水位过低;

4循环泵浦选择错误;

1清除尘垢及藻类;

2取出过滤网清洗干净;

3调整浮球阀至运转水位;

4更换与设计水量相符之泵浦;

异常噪音及

振动1风叶触到风胴内壁;

2风叶安装不当;

3风车不平衡;

4减速机内润滑油过少;

5轴承故障;

1调整风叶长度;

2重新栓紧螺帽;

3校正风叶角度;

4补充油量至规定油面;

5更换轴承或轴封;

马达超载1压降过低;

2风叶角度不适当;

3风量过大;

4马达故障;

1检查电源;

2调整风叶角度;

3调整风叶角度;

4更换或送修;

水滴过量飞溅1散水管回转过快(LBC)

2散水槽水位过高溢出;

3散热片阻塞;

4挡水板失效;

5循环水量过多;

1调整散水管角度;

2更改散水孔孔径数量;

3清除散热片阻塞之处;

4重新更换挡水板;

5减小循环水量;

八、冷却塔之补给水量计算说明

1、循环水量在冷却塔运转当中,因下列因素逐渐损失:

A 当热水与冷空气在塔体内产生热交换过程中,部份水量会变成气体蒸发出去;

B 由于冷空气系借助机械动力(马达与风车)抽送,在高风速状况下,部份水量会被抽

送出去;

C 由于冷却水重复循环,水中之固体浓度日渐增加,影响水质,易生藻苔,因此必须部

份排放,另行以新鲜的水补充之。

2、补给水量计算说明:

A 蒸发损失水量(E)

E = Q/600 = (T1-T2)*L /600

E 代表蒸发水量(kg/h) ;Q代表热负荷(Kcal/h);

600代表水的蒸发潜热(Kcal/h);T1代表入水温度(℃);

T2代表出水温度(℃);L代表循环水量(kg/h)

B飞溅损失水量(C)

冷却塔之飞溅损失量依冷却塔设计型式、风速等因素决定之。一般正常情况下,其

值约等于循环水量的0.1~0.2%左右。

C定期排放水量损失(D)

定期排放水量损失须视水质或水中固体浓度等因素决定之。一般约为循环水量之

0.3%左右。

D补给水量(M)

水塔循环水之补给总水量等于M=E + C + D

冷却塔用于空调时,温度差设计在5℃,此时冷却塔所须之补给水量约为循环水量

的2%左右。

九、冷却塔其它注意事项

循环水水质之要求(附水质限定值)

项目补给水循环水PH(25℃)6~8 6~8

导电率(uv/CM) 200以下500以下

全硬度(CaCO3) p p m 50以下200以下

M碱度(CaCO3) p p m 50以下100以下

氯离子(CL) p p m 50以下200以下

硫酸离子(SO4) p p m 50以下200以下

铁(Fe) p p m 0.3以下 1.0以下

机械通风冷却塔技术规范书混凝土

荣成市石岛热电联产项目 技术规范书 机械通风冷却塔 需方:荣成市昊阳热电有限公司 设计方: 山东省鑫峰工程设计有限公司 2016年5月

1.总则 1.1 本规范书用于荣成市昊阳热电有限公司机械通风冷却塔设备的功能设计、结构、性能、制造、安装(含现场安装)、试验等方面的技术要求及验收标准。本技术规范书中所提出的只是对设备的最低限度的技术要求,并未对全部技术细节做出规定。供方应保证所提供的设备完全符合本技术规范书和有关规程、规范及标准的要求。 1.2供方应提供满足本技术规范和所列标准要求的高质量产品及其相应的优质服务。 1.3供方的投标文件如与本招标文件有偏差(无论多少或微小)都必须清楚地列出“差异表”附在投标书中。如果供方没有以书面型式对本技术规范的条文提出异议,需方则认为供方提供的产品能够完全符合本技术规范中的各项要求。 1.4 从签订合同之后至供方开始生产制造设备之前这段时间内,需方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,供方应遵守这些要求。 1.5 本技术规范书所引用的标准若与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高的标准执行。 1.6 供方对供货范围内的成套系统的设备质量(含辅助系统与设备、附件等)及安装质量负有全责(即包括分包或对外采购的部件)。 1.7 乙方对设备的加工能力、质量、使用性能、供货的完整性、先进性、可靠性负责,对设备的安装和调试负责,并提供优质的售后服务。 1.8本技术规范做为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2.工程概况 2.1 电厂水源 本工程冷却塔补充水水源为中水再生水,自来水作为备用水源。 2.2 气象条件 荣成市属暖温带季风型湿润气候区,四季分明,年平均气温为12°左右,在平均日照2600小时左右,年平均降雨800毫米左右。 荣成市气象资料: 极端最高温度: 39.8℃ 极端最低温度: -18.5℃ 年平均气温: 12℃ 最热月平均温度: 25.4℃ 最冷月平均温度: 15.4℃ 基本风压: 0.35KN/m2

冷却塔技术规范

冷却塔技术规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

概述 通则 本技术要求是征询文件的重要组成部分,投标人所提供的设备应符合本技术要求。本技术要求提出的是最低要求,并未对一切细节做出规定,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关最新工业标准的产品。 投标文件的技术要求内凡是发包人告知、介绍基本情况的条款,是供投标人参考、遵循的,应视为应答征询文件其他条款的基本条件。 投标人必须对本技术文件提出的技术要求做出实质性的应答,并如实填写所列技术规格表格,该表未列出及不便在表中做出应答的条款应另外补充有关资料逐条做出应答,如有偏离应将偏离情况填入“技术规格偏离/响应表”。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越偏离表中已经发包人确认的条款。 投标人必须注明所供产品的系列、型号,并须提供该产品的外型尺寸、基础尺寸、产品样本,详细说明产品的技术特点、性能指标、功能解释等。 如果没有特别说明,投标人在投标文件中所提供的所有设备、仪器、工具均视为包含在投标报价中。 所有应答均不得照抄、复制征询文件所列条款、指标和参数。非量化指标可以直接进行应答,量化指标必须应答具体数值。 所供设备应是近年来定型投产的该规格型号最新、成熟的、广泛使用的产品。投标人应提供所供产品的制造厂名称(全称)、产地及生产历史,并提供最新产品样本及说明。

按照本技术规范书的产品所涉及的专有或专利技术,发包人认为知识产权使用费已经包括在投标总价中,发包人不会因为任何理由而单独支付额外的费用。 投标人提供的设备须取得CQC节水型产品认证。投标人提供的设备必须符合国标,并为近2年内的检测报告,热力性能必须达到100%以上。获得CE认证的品牌优先考虑。 冲突 本技术规格书与其他技术规格书发生冲突时以本技术规格书为准。 技术要求不得低于国家标准或规范的,按照国家相关标准或规范执行,高于国家标准或规范的,按照本技术要求的要求执行。 本技术规格书与图纸(包括图纸说明)发生冲突时以图纸为准。. 审查与交付 投标人应在合同生效后一个月内免费提供四套技术资料(中文文本),一套随设备发放,其余三套后期提供。技术资料包括但不限于以下内容: 设备操作使用说明书及维修手册。 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。 设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。 设备安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸及技术资料, 设备安装、运行、维护、检修说明书 设备和备品发送的详细资料;产品安全合格证明等有关资料。设备运行2年所需备品备件总清单及检修专用工具一套。 送审产品资料,应提供所有仪表清单及样本(规格、型号及性能), 设备制造、使用条件

冷却塔性能的评价汇总

冷却塔性能的评价 摘要:通过冷却塔验收试验或性能试验整理出结果,应对该冷却塔的性能作出评价。评价的指标,决定于所采用的评价方法,有以冷却出水温度,或以冷却能力(实测经修正后的气水比与设计时气水比的比值)作为评价指标,也有用其它的评价指标。下面介绍几种目前国内外常用的冷却塔性能评价方法。 关键词:冷却塔评价指标性能评价 通过冷却塔验收试验或性能试验整理出结果,应对该冷却塔的性能作出评价。评价的指标,决定于所采用的评价方法,有以冷却出水温度,或以冷却能力(实测经修正后的气水比与设计时气水比的比值)作为评价指标,也有用其它的评价指标。下面介绍几种目前国内外常用的冷却塔性能评价方法。 1.按计算冷却水温评价 根据冷却数方程式表示的热力特性和阻力特性,可以综合计算得到设计或其它条件下的冷却水温。 根据设计条件及实测的热力、阻力特性,计算出冷却水温,与设计的进行比较,如前者的值等于或低于后者的值,则该冷却塔的冷却效果达到或优于设计值。 2.按实测冷却水温评价 通过验收试验,测得一组工况条件下的出塔冷却水温,由于试验条件与设计条件的差异,需通过换算方可比较,其比较的方法是:将实测的工况条件代入设计时提供的性能曲线或设计采用的计算方法和公式,计算出冷却水温,如果比实测的高,则说明新建或改建的冷却塔实际冷却效果要比设计的好,反之则说明冷却塔效果差。 这种用实测冷却水温的评价方法,计算简便,评价结果直感,试验时不需测量进塔风量,易保证测试结果的精度,但需设计单位提供一套性能曲线(操作曲线)或计算公式。 3.特性曲线评价法 3.1 性能评价应用公式

式中——实测冷却能力; ——修正到设计条件下的冷却水量(); ——设计冷却水量(); ——试验条件下的实测风量(); ——修正到设计工况条件下的气水比, 由于试验条件与设计条件存在差异,故需将试验条件下所测之数据,修正到设计条件下进行评价。 3.2 设计工况点的决定 在作设计时,根据选定的塔型及淋水填料,可获得该冷却塔的热力特性,在双对数坐标纸上便可获得一条的设计特性曲线,如下图中直线1。 根据给定的冷却任务()假设不同的气水比,可获得不同的,将其描绘在图上,便可得冷却塔的工作特性曲线,如上图中曲线2,直线1和曲线2的交点。即为满足设计要求的工况点。 3.3 试验条件的工况向设计条件修正 冷却塔进行验收试验或性能试验时,由于实测进塔空气量G,和设计空气量不可能完全相同,所以获得的直线和上图中的直线1不可能完全相同,而是另外一条和直线1平行的直线3。直线3和曲线2的交点c则表示修正到设计条件下的工作点,C点对应的气水比即为修正到设计工况条件下的气水比。 c点的获得,可由试验得到的冷却数和气水比点绘到冷却塔设计特性曲线图上,得试验点b,过b点作直线3平行于直线1,从而可得到直线3和曲线2交点c。 根据试验实测的空气量及修正后c点的气水比,便可得到修正后的冷却水量,即: 将上式代入便可求得实测冷却能力。如大于90%或95%,应视为达到设计要求;大于100%,应视为超过设计要求。 4.美国CTI机械通风冷却塔特性曲线评价法 此评价方法与上述的冷却塔性能评价方法基本相同,亦是以实测冷却能力表示的,即:

机械通风冷却塔技术规范书

神木县恒东发电有限公司二期热电工程 机械通风冷却塔 技术规范书 陕西省电力设计院 住建部电力行业甲级 A8 二○一一年十一月西安

批准:审核:校核:编写:

目录 1. 总则 2. 设计条件与环境条件 3 设备规范 4 技术要求 5. 供货范围 6. 投标方提供的资料 7 质量保证、试验及验收 8 包装、运输

1.总则 本技术规范书的使用范围,仅限于神木县恒东发电有限公司二期热电工程机械通风冷却塔(简称机力塔)及其附件的订货招标。 本次招标范围为2台机械通风冷却塔及其附件。 投标方投标的上述设备必须已经应用于电厂,并具有使用两年以上的成功现场经验。为便于对投标方的资格进行审查,投标方应在投标文件中提供相关的资格文件和同类设备在相似工程中的业绩表。 本技术规范书提出最低限度的要求,并未对一切细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的优质产品。 投标方如对本技术规范书有异议,应以书面差异表形式明确提出,在征得招标方同意后,可对有关条文进行修改。如招标方不同意修改,仍以招标方意见为准。投标方在投标文件中,对与本技术规范书要求有差异的条款,应以差异表的形式明确表明,否则将示为完全响应标书。 在签定合同之后,招标方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利,投标方应承诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由供、需双方商定。 从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内,招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应遵守这些要求。本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 本技术规范书经双方签字认可后作为订货合同的附件,与合同正文同等效力。 2 环境与设计条件 环境条件 厂址位于陕西省神木县,环境条件主要参数如下: 神木县地处北温带,大陆性半干旱气候季节性明显,基本特征为冬季严寒而漫长,春季风沙频繁,夏季炎热而短,秋季凉爽,四季冷热多变,昼夜温差悬殊,干旱少雨,蒸发量大,该区的水文气象要素为: 机力塔位置海拔标高 1266.70m(电厂高程系,下同); 地震烈度 6度; 室外气温变幅29.0℃41.2℃; 最冷月平均气温 -9.6℃ 室外平均相对湿度 55%; 最大积雪深度 12 cm 最大冻土深度 146 cm 全年主导风向 N、SSE 神木县7、8、9三个月频率为10%的日平均气象条件如下:湿球温度19.2℃,对应的

冷却塔布置要求

3000 系列冷却塔布置要求 冷却技术学会(CTI)已经对3000系列冷却塔的热性能进行了认证,认证是根据标准STD-201-“水冷却塔的热性能认证”进行的。CTI认证是在由充分掌握相关技术的独立第三方所进行的实际热性能试验的基础上进行的。工程师和用户通过这项认证,可以信赖产品说明书上的热性能数据,并相邻计算机选型软件能够反映出真实的冷却塔性能。 但是这项认证并不能替代在设计冷却塔装置时采用可靠的应用原则的必要性。与所有的BAC公司蒸发冷却设备相同,3000系列要达到认证的热性能,要求其安装按照推荐的布置标准进行。本布置说明提供了几种典型情况的冷却塔安装地点设计指导。所有指导中均提供了最小间距要求推荐值。但只要情况允许,就应该提供更为宽敞的间距。 作为一种典型的轴流风机型设备,3000系列冷却塔不适于室内或管道内的应用。在这类情况下,可以使用例如V系列冷却塔或低型V系列冷却塔这些离心风机冷却塔。 一般性情况 W在选择冷却塔的安装地点时,要考虑以下因素:设备的位置要能够防止高温的排出风和任何相关漂浮物被吸入到设备所服务建筑物或相邻建筑物的新风口;并要防止它们被来输送到任何有人居住的区域,例如建筑物入口。 冷却塔的布置要保证形成的羽流不会造成不利的影响。并要考虑到羽流形成的可能性以及羽流对周边环境的影响,例如对于开有大型窗户的部分以及对行人或车辆主要通道的影响,特别是如果这些设备将在较在较低的环境温度下运行时。 在设备周围提供充足的不受阻挡的空间,以确保设备进风口得到充足的新鲜大气的供应。要避免加重设备排出风的重复循环的现象,要避免例如下列位置: ·安装地点邻近墙壁或建筑结构,而它们有可能将部分气流阻挡折返至进风口。 ·安装地点在进风口附近形成高速向下风流。

冷却塔计算

冷却塔设计计算参考方法 本文简述了冷却塔、冷却塔的选型,校核计算,模拟计算方法等,供大家参考。 一、简述 如上图,冷却塔放于层间,运行时冷却塔进/排风大致可分为6个区间(图中箭头表示风向,其长度表示风量大小);它们分别是: a 区——冷却塔在A轴方向的主要进风面,该处装有1250mm高百叶3层。 b1/b2——冷却塔入风回流区,在这两个区很可能出现负压;回流在b2区会较多出现。 c 区——冷却塔高速排风区。 d 区——冷却塔在1/A轴方向通风区,该区为负压区,风速较a区高,且以乱流出现居多。 e 区——热风扩散区;冷却塔排风经过一段距离(冷却塔排风口到建筑顶部百叶约

4000mm)后,动压明显下降,静压上升,该区属正压区,其间大部分热风经建筑顶部百叶排入大气,少部分弥散后排风受阻会滞留一段时间,但,由于上下(e 区~b区)空间随机存在着压差,使得部分e区弥散的热风回流。 二、冷却塔的选型 1、设计条件 温度:38℃进水,32℃出水,27.9℃湿球; 水量:1430M3/H;水质:自来水; 耗电比:≤60Kw/台,≤0.04Kw/M3·h, 场地:23750mm×5750mm; 通风状况:一般。 2、冷却塔选型 符合以上条件的冷却塔为:LRCM-H-200SC8×1台。 (冷却塔[设计基准]37-32-28℃,此条件下冷却塔处理水量为名义处理水量) 其中,LRC表示良机方形低噪声冷却塔,M表示大陆性气候适用,H表示加高型,200表示冷却塔单元名义处理水量200M3/H,S表示该机型区别于一般冷却塔,C8表示该塔共由8个单元并联组合而成,即名义处理总水量为1600M3/H。 冷却塔的外观尺寸为:22630×3980×4130。 冷却塔配电功率:7.5Kw×8=60Kw,耗电比为60÷1600=0.0375Kw/M3·h。 三、校核计算 1、已知条件:

冷却塔安装规范

冷却塔 安装规范

冷却塔安装规范 一、概叙 1.本公司生产的冷却塔是一种冷水设备,也是一种与建筑混为一体的工 艺品,因此需认真安装。 2.作为设备就应保质保量制作,冷却塔可以说是三分制、七分装,安装 是冷却塔在交付之前的最后一道工序,因此要十分的负责任地安装好。 二、安装 1.底梁 (1)在安装底梁前应对基础进行核实。 ①支墩的数量、分布是否与双方勾通的基础图相符。 ②支墩的顶部是否都在同一水平面上,如有差异应用垫铁块找平, 误差大的还应用整块铁块垫,不允许用零碎的铁块垒叠,更不允 许用木块或用容易腐朽变形的垫块。 (2)底梁架设 ①每一支底梁都有相应的位置,不能安错位置,否则底梁不能在支 墩上归中。 ②对准螺孔上螺栓,进行整体调整,保正底梁的外边线与冷却塔外 形线吻合,其正矩形的对角线相等,允差<±2mm。 ③拧紧所有螺栓。 2.集水盘(又名存水盘) (1)主底板,有同样外形的两块为一个对角架设,另两块与前两块为轴对称外形的两块,分别置于四角成两组架设。

(2)副底板,全部排放在主底板的中间,按序排放在整个底梁平面上。(3)校正位置,根据塔宽尺寸找准支撑位置,在塔的宽度及每单元塔有中间支撑的副底板块开口让位的副板对准位置,其开的口子应对准下面底粱,支撑中(孔位)与底梁正中相吻合。 (4)校对无误后在每个接缝处嵌入泡沫橡胶密封条,穿入每个孔位的M10×25的螺栓,泡沫橡胶的接头处不应有缝隙,而应叠加20mm后紧螺栓,以保整个底盘不渗漏。 ①主底板及副底板、副底板与副底板之间的高度应在一条线上,无 高低,允差1mm。 ②四周盘顶边也应在一条直线上,目测无凹凸、进出的现象。 3.竖支撑 (1)按照主副底板上的支撑口,放置一支撑,先找准盘帮上的螺孔孔位,划出盘底的孔位,其空位应在下部底梁槽钢的中上,否则需调整到中线,绝不允许在底梁的任何部位动火割口。 (2)内部支称,在相应位置钻孔,使支撑与底梁连接。 (3)所有支撑与底盘接触的位置,中间垫上橡胶垫,螺栓拧紧,以保不漏水。 (4)靠紧墙板面的支称,透过底盘应在边底梁槽钢上焊出一段的槽钢之上,而不应在下面没底梁的地方竖支称。 4.填料托板:在支称中间伸出的小脚孔位上将螺栓拧紧,调整塔形保证 每个孔位都串进螺栓紧固。 5.上大梁

冷却塔的基本工作原理及操作方法之欧阳歌谷创作

冷却塔的基本工作原理及操作方法 欧阳歌谷(2021.02.01) 2018-01-17 冷却塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上 或制 冷空调中产生的废热的一种设备。工业生产或制冷工艺过程中产生的废热,一般要用冷却水来导走。从江、河、湖、海等天然水体中吸取一定量的水作为冷却水,冷却工艺设备吸取废热使水温升高,再排入江、河、湖、海,这种冷却方式称为直流冷却。当不具备直流冷却条件时,则需要用冷却塔来冷却。冷却塔的作用是将挟带废热的冷却水在塔内与空气进行热交换,使废热传输给空气并散人大气。 一、冷却塔工作基本原理 干燥(低焓值)的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入 冷却 塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热(高焓值)的水自播水系统洒入塔内。当水滴和空气接触时,一方面由于空气与不的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到目前为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。

以圆形逆流式冷却塔的工作过程为例: 热水自主机房通过水泵以一定的压力经过管道、横喉、曲喉、中 心喉将循环水压至冷却塔的播水系统内,通过播水管上的小孔将水均匀地播洒在填料上面;干燥的低晗值的空气在风机的作用下由底部入风网进入塔内,热水流经填料表面时形成水膜和空气进行热交换,高湿度高晗值的热风从顶部抽出,冷却水滴入底盆内,经出水管流入主机。 一般情况下,进入塔内的空气、是干燥低湿球温度的空气,水和 空气之间明显存在着水分子的浓度差和动能压力差,当风机运行时,在塔内静压的作用下,水分子不断地向空气中蒸发,成为水蒸气分子,剩余的水分子的平均动能便会降低,从而使循环水的温度下降。 从以上分析可以看出,蒸发降温与空气的温度(通常说的干球温度)低于或高于水温无关,只要水分子能不断地向空气中蒸发,水温就会降低。但是,水向空气中的蒸发不会无休止地进行下去。 当与水接触的空气不饱和时,水分子不断地向空气中蒸发,但当、 水气接触面上的空气达到饱和时,水分子就蒸发不出去,而是处于一种动平衡状态。蒸发出去的水分子数量等于从空气中返

冷却塔技术规范

1概述 1.1通则 1.1.1本技术要求是征询文件的重要组成部分,投标人所提供的设备应符合本技术要求。本技术要求提出的是最低要求,并未对一切细节做出规定,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关最新工业标准的产品。 1.1.2投标文件的技术要求内凡是发包人告知、介绍基本情况的条款,是供投标人参考、遵循的,应视为应答征询文件其他条款的基本条件。 1.1.3投标人必须对本技术文件提出的技术要求做出实质性的应答,并如实填写所列技术规格表格,该表未列出及不便在表中做出应答的条款应另外补充有关资料逐条做出应答,如有偏离应将偏离情况填入“技术规格偏离/响应表”。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越偏离表中已经发包人确认的条款。 1.1.4投标人必须注明所供产品的系列、型号,并须提供该产品的外型尺寸、基础尺寸、产品样本,详细说明产品的技术特点、性能指标、功能解释等。 1.1.5如果没有特别说明,投标人在投标文件中所提供的所有设备、仪器、工具均视为包含在投标报价中。 1.1.6所有应答均不得照抄、复制征询文件所列条款、指标和参数。非量化指标可以直接进行应答,量化指标必须应答具体数值。 1.1.7所供设备应是近年来定型投产的该规格型号最新、成熟的、广泛使用的产品。投标人应提供所供产品的制造厂名称(全称)、产地及生产历史,并提供最新产品样本及说明。 1.1.8按照本技术规范书的产品所涉及的专有或专利技术,发包人认为知识产权使用费已经包括在投标总价中,发包人不会因为任何理由而单独支付额外的费用。 1.1.9投标人提供的设备须取得CQC节水型产品认证。投标人提供的设备必须符合国标,并为近2年内的检测报告,热力性能必须达到100%以上。获得CE认证的品牌优先考虑。 1.1.10;ISO14001:2004国际环保体系认证; 1.2冲突

冷却塔技术要求

技术要求 标准与规范 供货商所提供的冷却塔设备满足如下标准和国家现行规范标准(如下述内容不是最新版本,执行最新版本。) 1)《玻璃纤维增强塑料冷却塔第一部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》 2)《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不饱和聚酯树脂》GB/T8237 3)《声环境质量标准》GB3096-2008 4)《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-95 5)《冷却塔塑料淋水填料技术规定》NDGJ88-89 6)《玻璃纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法》(GB/T8924-88); 7)《玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法》(GB/T1449-83); 8)《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》(GB/T2577-89); 9)《纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法》(GB/T2576-89); 10)《纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法》(GB/T3854-83); 11)《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不饱和聚酯树脂》(GB/T8237-87); 12)《中碱玻璃纤维无捻粗纱》(JC/T278-94); 13)《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定----工程法》(GB9068)。 14)《低压成套开关设备》 15)《低压开关设备和控制设备》 B/TG 14048 16)《低压电器外壳防护等级》 17)《电磁辐射标准》 IEC1000系列

定义 1)“冷却塔”是指可将水冷却的一种装置。水在其与流过的空气进行热交换、质交换,致使水温下降。 冷却塔的主要功能是对冷水机组的冷却水进行降温处理,即使冷却水在塔内与空气进行热湿交换而得到降温,从而将冷水机组通过冷冻水循环、机组内部制冷剂循环、冷却水循环而吸收的热量转移至室外空气中。从冷水机组冷凝器出来的冷却水,送至冷却塔进水口,经过布水器,流过冷却塔内部的填料层,与室外空气进行热湿交换,然后在集水盘中汇集,通过水管及冷却水泵的增压,进入冷水机组冷凝器,与冷水机组压缩机出的制冷剂进行热交换,然后重复上述循环。 2)“横流式冷却塔”是指在塔内填料中,水自上而下,空气自塔外水平流向塔内,二者流向正交的一种冷却塔。 3)“设计工况”是指冷却塔设计的热力性能工作状态数据。包括:进塔空气干球温度、湿球温度、大气压力、进塔空气流量、冷却水流量、进塔水温、出塔水温。 4)“标准设计工况”是指冷却水进出水温度为37℃/32℃、空气湿球温度为28℃、干球温度为℃、大气压力为时的工况。 5)“本工程设计工况”是指冷却水进出水温度为37℃/32℃、空气湿球温度为27℃时的北京地区工况。 6)“设计参数”是指包括设计工况及其他设计的数据,例如冷却数、塔的安装尺寸、淋水密度、气流阻力、电动机功率、噪声值、飘水率等。 7)“名义冷却流量”是指标准设计工况的进塔冷却水流量,单位m3/h。 8)“喷头”是指配水系统的末端组成部分,通常喷头内有一出水套管,叫喷嘴。 9)“耗电比”是指每冷却水流量为1m3/h需输入风机配用电动机的功率。单位为 kW/(m3/h)。 10)“气水比”是指进塔干空气流量(kg/h)与进塔冷却水流量(kg/h)

冷却塔验收标准

大型玻璃钢冷却塔 验收标准

1 总则 (1) 2 术语 (2) 3 基本规定 (3) 对施工的基本要求 (3) 材料及施工技术检验 (3) 施工质量检验项目划分 (4) 4 基础工程 (5) 基坑工程 (5) 钢筋工程 (5) 模板工程 (6) 混凝土工程 (6) 4. 5 沉降观测 (7) 质量检验 (8) 5 筒体工程 (12) 斜支柱工程 (12) 筒壁工程 (15) 6 塔芯结构工程 (21) 水槽工程 (21) 淋水构架工程 (21) 中央竖井工程 (22) 质量检验 (22) 7 塔芯安装工程 (26) 填料工程 (26) 配水管工程 (26) 喷溅装置工程 (26) 除水器工程 (26) 托架 (27) 质量检验 (27) 8、防水、防腐工程 (31) 防水、防腐、 (31) 质量检验 (32) 9 附属工程 (33)

10冬期施工 (35) 11安全施工、绿色施工 (36) 安全、文明施工 (36) 绿色施工 (37) 12 工程质量验收 (38) 附录A 施工现场质量管理检查记录 附录B 检验批质量验收记录 附录C 分项工程质量验收记录 附录D 分部工程质量验收记录 附录E 单位工程质量竣工验收记录 附录F 高抗冻性水工混凝土的配制与检验 本规范用词说明………………………………………………………………………………………

1.0.1为规范双曲线冷却塔工程施工及质量验收行为,保证双曲线冷却塔工程施工质量,做到技术先进、安全适用、经济合理,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于钢筋混凝土双曲线冷却塔工程的施工及质量验收。 1.0.3 双曲线冷却塔工程应按设计文件施工。 1.0.4 在双曲线冷却塔工程施工中应积极采用新技术、新工艺、新材料。新技术、新工艺、新材料,应经过试验和鉴定,并应制定专门规程后方可推广使用。 1.0.5 双曲线冷却塔工程施工所涉及的职业健康安全与环境保护,应符合国家现行有关标准的规定。 1.0.6 双曲线冷却塔工程的施工及质量验收除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

机械通风冷却塔技术规范书out

机械通风冷却塔技术规范 书o u t Prepared on 24 November 2020

神木县恒东发电有限公司二期热电工程 机械通风冷却塔 技术规范书 陕西省电力设计院 住建部电力行业甲级 二○一一年十一月西安 批准: 审核: 校核: 编写:

目录

1.总则 本技术规范书的使用范围,仅限于神木县恒东发电有限公司二期热电工程机械通风冷却塔(简称机力塔)及其附件的订货招标。 本次招标范围为2台机械通风冷却塔及其附件。 投标方投标的上述设备必须已经应用于电厂,并具有使用两年以上的成功现场经验。为便于对投标方的资格进行审查,投标方应在投标文件中提供相关的资格文件和同类设备在相似工程中的业绩表。 本技术规范书提出最低限度的要求,并未对一切细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的优质产品。投标方如对本技术规范书有异议,应以书面差异表形式明确提出,在征得招标方同意后,可对有关条文进行修改。如招标方不同意修改,仍以招标方意见为准。投标方在投标文件中,对与本技术规范书要求有差异的条款,应以差异表的形式明确表明,否则将示为完全响应标书。 在签定合同之后,招标方保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利,投标方应承诺予以配合。如提出修改,具体项目和条件由供、需双方商定。 从签订合同之后至投标方开始制造之日的这段时期内,招标方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应遵守这些要求。本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 本技术规范书经双方签字认可后作为订货合同的附件,与合同正文同等效力。 2 环境与设计条件 环境条件 厂址位于陕西省神木县,环境条件主要参数如下: 神木县地处北温带,大陆性半干旱气候季节性明显,基本特征为冬季严寒而漫长,春季风沙频繁,夏季炎热而短,秋季凉爽,四季冷热多变,昼夜温差悬殊,干旱少雨,蒸发量大,该区的水文气象要素为: 机力塔位置海拔标高 1266.70m(电厂高程系,下同); 地震烈度 6度; 室外气温变幅 29.0℃41.2℃; 最冷月平均气温 -9.6℃ 室外平均相对湿度 55%; 最大积雪深度 12 cm 最大冻土深度 146 cm 全年主导风向 N、SSE

镀锌钢质冷却塔 技术规格(招标文件)

冷却塔技术规格和要求(招标书用) 一、说明 1.1 总则 1.1.1 要求投标设备技术先进,功能齐全,质量优良,运行可靠,设备外型美观适用。 1.1.2 请投标人仔细阅读招标文件的全部条文,对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、矛盾之处,或对于技术规格以及其他条件不清楚的情况,投标人应在开标之前规定的时间内向招标人寻求书面澄清。 1.1.3 本技术规格及要求是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应保证提供符合招标文件技术规格要求和有关工业标准的优质产品。 1.1.4 环境和工作条件:除在技术规格中另有规定外,投标人提供的货物应能在下列条件下有效运行: 使用地点:室外安装使用 环境温度:-10℃~45℃ 相对湿度:≤90%RH 地震烈度:≥8度 电源:380V/220V(±10%),50HZ,三相五线制;工作时间:常年运行。 1.2 所遵循的标准和质量保证 1.2.1投标人所提供的货物除满足招标文件技术要求外,其热工性能必须满足认证标准,拥有CTI认证,且冷却塔型号和任何附件与CTI网站的查询结果相符合。制造生产须满足中华人民共和国现行的GB/T7190.1—2008、GB/T7190.2—2008标准;当投标人所执行的生产制造标准低于上述标准时一律以上述标准为准;如货物是境内国外独资企业或合资企业的产品,除采用CTI认证标准外,其基本要求还应符合中华人民共和国现行有关标准及规范:

1.2.2投标人所提供的所有技术文件中的技术指标均应符合标书技术要求规定,同时符合相应的国家标准,行业标准和国际标准。 1.2.3如投标人提供的投标产品为境外生产制造,则应符合标书技术要求规定,中国国家标准、行业标准和原产地国适用的官方有关机构发布的最新版本的标准。采用国外标准的投标时应提供完整的中文版标准文件。 1.2.4投标人所提供的货物的设计、制造、产品的性能,材料的选择和材料的检验及产品的测试等,都应按国内外公认的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新的公布发行的标准和技术规范。 1.2.5投标人应遵守有关地方的法规、法令和规定的有关要求。 1.2.6投标人提供的货物所使用的度量衡单位,除技术规格中另有规定外应统一使用公制单位。 1.3 主要技术参数和要求 1.3.1投标人提供的货物技术规格应符合每项技术规格和要求,如果投标人不能响应投标文件技术规格和要求的某项技术规格,投标人应在规格、技术参数偏离表中说明偏离情况;如果投标人不提供规格、技术参数偏离表说明偏离情况,则将认为提供的货物完全符合本招标文件的要求。如有技术偏离说明原因,并阐述偏离实质性影响。 1.3.2本技术规格和要求中各项货物的技术参数,投标人应在投标文件技术部分相关表格中仔细填写,如不满足这些主要技术参数应在技术偏差表中明示。 1.4 技术文件要求 1.4.1投标人必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料,以方便招标人评标、定标。技术资料至少包括货物的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围等,所提供的参考资料应尽可能全面详细。 1.4.2投标人应按每台设备向买方提供一套完整的资料并随货物包装发运,其中包括操作手册,产品合格证,使用说明书,装箱单,安装基础图纸等资料。 1.4.3 提供冷却塔的布置图,并进行合理性布置说明;

冷却塔技术要求

冷却塔技术要求 1、气象条件:按成都地区气象参数确定 2、电源 电压: 380V±10% 频率: 50Hz±5% 接地电阻: 4Ω 3、冷却塔形式要求 节能型超低噪音方型横流式玻璃钢冷却塔 4、塔体部分技术要求 (1)冷却塔由多个单体组合而成,每个单体必须能够独立操作并可与其它单体任意组合使用。 (2)冷却塔塔体应为钢骨架(需有国标槽钢跟角钢组合,不得用C型钢代替)结构,所有部件均采用不锈钢,联接紧固件(螺栓)亦应采用不锈钢件。 (3)冷却塔的布水方式应按GB7190-97中所规定采用池式布水,要求散水孔分布合理(配置喷嘴),布水均匀。 (4)冷却塔的水槽部分应采用FRP材料(玻璃钢)制成,其中不允许含有滑石粉等杂质材料,表面胶衣采用进口材料,其厚度应控制在0.3-0.5mm范围内,各项性能指标应完全满足冷却塔国家标准GB7190-2008中所规定的内容,并且要求使用阻燃树脂,其氧指数检测数值不小于30,(提供检测报告)。 (5)冷却塔淋水填料应为PVC片材经热压真空吸塑成型,其表

面形状应有利于冷却水的滞留及换热,且必须为新料,严禁使用再生材料或部分再生材料生产的填料;淋水填料为薄膜式,自带收水器,采用整张悬挂式安装,便于清洗安装和检修,并且具有阻燃性能,其氧指数检测数值不小于35。 (6)冷却塔应设置防飘水结构的百叶板,并应装卸简单方便,以便于冷却塔填料的定期清洗。 (7)冷却塔内部应设置检查用步廊,便于塔体内部的检修。 (8)冷却塔补水机构(浮球阀)材质采用不锈钢或黄铜,且要做到灵敏可靠,能够及时地补充冷却塔在运行期间所蒸发的大量水分。 (9)冷却塔的结构采用耐震设计,水平震度达到 1.0,垂直震度达到0.5。强度应能抵抗7级以上的地震冲击,其抗风强度应达到150kg/m2以上。 (10)冷却塔每个风机电机应配变频器,且带变频控制柜,满足节能及控制夜间噪声的要求。 5、传动部分技术要求 (1)冷却塔应使用轴流式风机,为降低风机噪音,其传动形式为皮带传动。为保证风机运行的平稳及可靠,应采用进口皮带,进口轴承 (2)风机叶片应采用铝合金材质,风机轮毂为铝合金铸件。 (3)风机电机应放置在冷却塔风筒的侧面或顶面,其结构形式应为全封闭屋外型。电机应进口或合资品牌,其绝缘等级为F级,防护等级为IP55。 (4)风机传动轴承应采用内置式免注油结构,以方便冷却塔传动部分日常的维护和保养工作。 6、主要技术参数 投标方在冷却塔设计或选型时,应综合考虑冷却塔在屋面上所处位置、环境、日照和通风散热等情况,对冷却塔的实际冷却能力和循环水量认真核算,从而确定最合理的设备配置方案,确保冷却塔的冷却效果和冷水机组的正常运行。

(完整版)横流冷却塔安装验收标准-

1 适用范围 1.1 本标准适用于方形横流式冷却塔安装质量检验. 1.2安装验收在设计单位、使用单位、制造单位、土建施工单位等协作下进行。 1.3安装质量必须贯彻“预防为主”的方针,并实施安装工人“自检”、“互检”、“专检”相结合的方法,把好质量关。分项工程质量不符合相应“质量标准”规定时,必须及时处理。 1.4在安装验收中,如因土建验收质量造成安装质量问题,则安装单位概不负责。 2 各项安装工程质量检验标准 2.1风筒安装 2.1.1外表面应有胶衣层,基本保持出厂时表面的质量,无裂缝,无龟裂,色泽均匀,每平方米内不允许有大于Φ5mm的流胶2个。检验方法:目测。 2.1.2内表面为富树脂层,应基本平整光滑,无毛刺现象。检验方法:目测,手感。 2.1.3风筒外表面(玻璃钢部分)颜色、色泽应一致,无明显的异色现象。检验方法:目测。 2.1.4片体边缘锯边整齐,无毛刺,厚度基本均匀,无分层。检验方法:目测。 2.1.5风筒片拼接应紧固,无明显缝隙,紧固件的接触应有垫圈配合,不能松动。检验方法:目测、小锤轻击。 2.1.6风筒连接底板与预埋板应焊接牢固,焊接处表面应干净,无夹渣,并油漆防腐。检验方法:目测。 2.1.7风筒支撑架连接牢固,紧固件的螺母应拧紧,螺母、垫圈、构件接触应紧密。检验方法:小锤轻击。 2.2 风机、减速器、电机安装 2.2.1减速器输出垂直度误差为Φ1780,Φ2800mm风机≤0.10/1000,。 2.2.2叶片安装角允差为0.5度.检验方法:直尺、角度尺. 2.2.3风机叶片高度差,最大误差Φ1780、Φ2800mm风机≤5mm, 检验方法:直尺、拉线。 2.2.4电机连续运转2小时,记录电机功率值和电流值,并按规定对照是否正常,检查各部件的位置是否移动,各紧固件是否松动,各密封处是否有漏油和渗油现象。检验方法:记录、目测。 2.2.5斜铁组放置平稳,位置正确,接触紧密,每组不应超过3块,成对斜铁应点焊牢固.检验方法:目测、小锤轻击。 2.3淋水填料安装 2.3.1淋水填料为挂式填料以尺寸应符合设计要求(本塔为1100×620,900×500),整体刚度应符合

(招标投标)冷却塔投标技术规范L

冷却塔技术规范 1 型式及参数 1.1冷却塔 冷却塔型号 (投标方填写) 数量 ____组(每台机1组) 冷却塔类型逆流式冷却塔 安装型式露天安装在水池上 冷却水量1000m3/h(每组塔) 冷却塔高度 m 进水高度 m 进水管径 mm O 进水压力 mH 2 出水管径 mm (直接接入下部混凝土蓄水池) 风机直径 m 风机轴功率 kW 风机额定功率 kW 额定电压380V 防护等级IP55 冷却介质空调循环水 电机类型高低速风机 2 性能要求 2.1基本性能参数 夏季:进水温度 32℃,回水温度38℃,设计湿球温度28℃. 冬季:进水温度 10℃,回水温度14℃,设计湿球温度3℃. 2.2在安装所在的其他气象条件下,冷却塔均应能安全的连续运行。冷却塔最小散热功能必须在最大的设计室外湿球温度下满足全负荷所需的散热要求。同时在室外气温低时,冷却塔仍能保持操作,冷却水经热交换器以产生较低温度的冷冻水,供机房使用。 2.3冷却塔噪声包括冷却塔的风机和传动装置及喷淋水等所产生的综合噪声,标准点的噪声值应不大于75dB(A)。噪声的测定方法按GB7190.2-1997执行。在选择冷却塔时须注意有关当地环保局所规定的噪声水平要求。冷却塔无论在独自运行或与其他设备同时运行时必须不能超过许可的噪声水平。

2.4有关设备,无论在运输、储存及安装期间应采取正确的保护措施,以确保设备在任何情况下不受破损。 2.5须提供所有为运送及安装冷却塔所需的配备和附件。 2.6当锈蚀会发生时,须提供适当的防锈蚀的物料和安装方法包括不同金属的隔离。 2.7除了轴承、密封圈及转动部件外,淋水填料使用寿命≥20年,收水器使用寿命≥20年,冷却塔其余材料和部件应能连续安全运行20年以上。 3. 冷却塔应由认可生产冷却塔的厂家制造,厂家必须具有生产及安装超过十套以上同类型和散热功能设备并能成功运行五年或以上的经验和记录。 3.1每一冷却塔是完整的厂家产品,吹入式正面进风和顶排风,包括皮带驱动离心式风机或吸入式侧进风和顶排风。包括直接驱动轴流式风机,并包括进风百叶、冷却水散流喷嘴、散热片、滤水网、隔音网、挡水板等。冷却塔必须不含石棉物质。 3.2所选取冷却塔须适合当地的全年天气状况。 3.3冷却塔在运送到工地应通过工厂验收试验,防漏试验。 3.4冷却塔的散热功能应该按照美国冷却塔协会(CTI)所指定的标准STD-201进行审定。如在现场审定须按照上述学会(CTI)所指定的ATC-105标准进行。 3.5冷却塔的外壳应附有原厂的标志牌、标注厂家名称、设备型号、机组编号及有关的技术数据。 3.6提供完整的技术规格说明书、计算、施工图及制造厂的技术资料。 1.包含平面、立面及剖面的施工图显示设备的尺寸、重量、接管安排、安装及固定细节、接线及控制图等。 2.提交由冷却塔厂家提供的技术数据,包括显示有关冷却塔的耗电量、电气特性、操作重量、操作程序、安装和调试步骤等。 3.提交由冷却塔厂家认可的冷却塔噪声水平。 4.提交噪声计算以确保有关冷却塔在所需的操作环境下所产生的噪声不会超越所制定的 噪声要求。 3.7提供由原厂所编印的安装、操作及维修手册,内容详述有关操作和维修的程序及守则等,并同时提供由冷却塔制造厂建议和要求的冷却塔后备配件表。 3.8 提供冷却塔于工地所进行的试验报告及证明书,内容需包括试运行所得到数据和结果。 3.9提交有关冷却塔在不同操作情况下的冷却塔特性曲线。 3.10提供有关由CTI所发的冷却塔功能证书。

冷却塔技术规范书

循环水冷却塔 一、 厂区条件 1. 历年平均气温C ;极端最高气温C ;极端最低气温C ;历年平均最高气温C ;历年平均 最低气温C ;最热月(7月)平均最高气温C ;最冷月(1月)平均最低气温C ;地面最高温 度C ;地面最低温度C ;大气压;湿球温度C 。 2. 历年平均相对湿度 %;历年最小相对湿度 %;地面平均温度C 。 3. 年最大降水量;年最小降水量;历年平均降水量 mm 历年最大日降水量 mm 4. 历年最大冻土深度65cm 历年平均最大积雪深度22cm 历年平均雾日数16天;历年平 均降水日数74天;历年平均雷暴日数26天;历年平均大风日数17天;年平均日照时数小时。 5. 供电类型:交流电;380 V ; 6. 灾害天气:台风、雾、风暴潮、雷暴。 二、 设备技术性能 二0 循环水冷却塔技术规范书 年二月 50 Hz 。

1、投标方提供的设备应功能完整,技术先进,并能满足人身安全、维修方便和劳动保护条件。 2、所有部件均应正确设计和制造,在正常工况条件下均能安全、经济、持续运行,无过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其它问题,设备结构考虑方便日常维护(如加油、紧固、更换填料塔壁等)的需要。 3、设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术,应有良好的表面几何形状及合适的公差配合。 4、易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应能比较方便地拆卸、更换和修理。 5、所有的材料及零部件(或元器件)应符合有关规范的要求,且应是新的和优质的,并能满足当地沿海地区环境条件的要求。 6、外购配套件须选用优质、节能、先进的产品,并有生产许可证及产品检验合格证,严禁采用国家公布的淘汰产品。 7、所使用的零件或组件应有良好的互换性。 8、各转动件必须转动灵活,不得有卡阻现象。 9、外露的转动部件应设置防护罩,且应便于拆卸;不得妨碍维修工作。 10、润滑系统要可靠,设备可对多个工作点进行润滑,延长轴承的使用寿命,要求润滑部分密封良好,没有油脂渗漏现象。 11、投标方对外购的部件及材料进行检验,并对其质量、性能负责。 12、设备及部件的噪声必须符合国家有关标准规定的要求。 13、要求所供设备的工作方式为连续工作制。 14、要求整机使用寿命大于20 年。 四、供货范围及冷却塔各部件材料说明 1.冷却塔可由多个单体组合而成,每个单体必须能够独立操作并可与其他单体任意组合使用。 2.冷却塔淋水填料阻燃PVC “S “波填料,经真空吸塑,其表面形状应有利于冷却水的滞留及换热,要求采用100%纯料,严禁使用回收材料或废料。 3.冷却塔内部应设置检查用步廊,便于塔体内部的检修。 4.电机、风机:使用寿命》10年。电机选用国内知名品牌或国际知名品牌电机,传动机构中的关键部件采用名牌或进口部件,请在投标文件中注明。 5.风机叶片采用耐酸碱玻璃钢材料,轮毂采用碳钢材料。每一组叶片与轮毂唯一对应,每一片叶片的位置固定,叶片角度可调。每一台风机需做静、动平衡试验,使用寿命 10年以上。 6.风机和电机轴承采用国内知名品牌或国际知名品牌轴承;磨擦阻力小,运转灵活,具有 较高的经向负荷和轴向负荷,使用寿命10年以上。 7.提供设备运行荷载及外形尺寸。 8.漂水率:不应大于% 噪音:水平方向10m处:V 65dBA 9.钢构件:选用国家大型钢厂钢材,冷却塔内整体支架用不锈钢槽钢,其他钢材和管件都经过防腐处理。 10.收水器:材质为PVC。 11.冷却塔电机带底座,使用寿命在20年以上。电机与风机采用分体式,经传动轴在风筒外 连接电机并配有防雨罩。 12.喷头:材质为ABS喷头规格(内径、外径)由厂家设计。 13.方形冷却塔平台配有护栏(四周均布)。护栏高度米.钢管①40mm防腐。 14.冷却塔顶安装防滑玻璃钢板使用寿命为15年,厚度大于或等于8mm减速机的支架材料为不锈钢304槽钢及配套不锈钢螺栓。填料用e 40*5mm的钢管支撑,间距200mm 15.立柱、爬梯(带护笼)、护栏等钢件要求防腐刷漆不低于3遍,防腐保用3年。 16.因该工程场地较小,需提供冷却塔布置及基础图、荷重图及外观图,布置应满足现场条 件。