一、前期准备

1、技术准备

(1)充分熟悉相关图纸及设计要求;

(2)根据图纸要求准备相应施工图集等技术资料;

(3)编制技术交底。

(4)严格按照GB50057、JGJ16、DB50/217、DBJ50-060等国家

相关规定执行。

2、材料要求

(1)品种规格

1)主要材料:镀锌钢材有扁钢、圆钢,铜材。

2)其他材料:电焊条、氧气、乙炔、支架、小线、螺栓、黄色油漆、绿色油漆等。

(2)质量要求

镀锌钢材应根据设计要求选用冷镀锌或热镀锌材料,材料应有材质检验证明及产品

出厂合格证。

3、主要机具

常用电工工具、钢锯、电焊机、切割机、压力案子、卷尺、电锤、冲击钻、电焊工具等。

4、作业条件

(1)避雷引下线暗敷设作业条件

1)建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作条件。

2)利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。

(2)避雷引下线明敷设作业条件

1)支架安装完毕。

2)建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作条件。

3)土建外装修完毕。

二、施工工艺

1、接地体的安装

(1)、接地体安装有关规定

1)、埋入地下的水平接地干线及垂直接地极顶部埋设深度应大于0.6米,距离建筑物出入口或入行道小于3米时,埋深应大于1米。利用底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好,再将柱主筋(大于¢16mm的螺纹钢不少于两根,小于16mm的螺纹钢不少于4根)底部与底板筋搭接焊,并在室外地面以下将主筋焊接连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便引出和检查;

2)、利用柱形桩基及平台钢筋做接地体:按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置.把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(同前要求)焊好,并在室外地面以下,将主筋焊接预埋接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,便于引出和检查。

(2)、接地体核验

1)、接地体安装完毕后,应及时请监理单位进行隐检核验(签署审核意见,并下审核结论),接地体材质、位置、焊接质量等均应符合施工规范要求。接地电阻应及时进行测试,当利用自然接地体作为接地装置时,应在底板钢筋绑扎完毕后进行测试;

当利用人工接地体作为接地装置时,应在回填土之前进行测试;

若阻值达不到设计、规范要求时应补做人工接地极。接地电阻测试须形成记录。

(3)、成品保护

其他工种在开挖土方时,注意不要损坏接地体;安装接地体时,不得破坏散水和外墙壁装修;不得随意移动巳经绑扎完的结构钢筋。

2、接地干线安装

(1)、接地干线安装的有关规定

接地干线在穿过墙壁、楼板和地坪处应加装钢管或其他坚固的保护套;有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施。接地干线应设有测量接地电阻而预备的断接卡子。一般采用暗盒装入,同时加装盒盖并做上接地标记;接地干线应在不同的两点或两点以上与接地网相连接。自然接地体应在不同的两点或两点以上与接地干线或接地网相连接;每个电气装置的接地应以单独的接地线与接地干线相连接,不得在一个接地线中串联几个需要接地的电气装置。

(2)、成品保护

电气施工时,不得磕碰及弄脏墙面;焊接时注意保护墙面;

在土建喷浆前,必须先将接地干线用纸包扎;拆除脚手架或搬运物件时不得碰坏接地干线。

3、避雷引下线敷设

(1)、避雷引下线暗敷设的有关规定:

利用主筋作暗敷设引下线时,大于¢16mm的螺纹钢不少于两根,小于16mm的螺纹钢不少于4根。防雷引下线最好为对称

位置,例如两根引下线要做成“一”字形或“乙”字形,四根

引下线要做成“I”字形,引下线间距离不应大于20m,当大于

20m时应在中间多引一根引下线;现浇混凝土内敷设引下线不

做防腐处理;主筋搭接处按接地线要求焊接,当主筋连接采用

压力埋弧焊、对焊、冷挤压、丝接时其接头处可不焊跨接线及

其他的焊接处理。

(2)、避雷引下线暗敷设做法:

首先将所需扁钢(或圆钢)用手锤(或钢筋扳子)进行调直或扳直。将调直的引下线运到安装地点,按设计要求随建筑物引上、挂好,及时将引下线的下端与接地体焊接,随着建筑物的逐步增高,将引下线敷设于建筑物内至屋顶并出屋面一定长度,以备与避雷网连接。如需接头则应进行焊接,焊接后应敲掉药皮并刷防锈漆(现浇混凝土除外)及银粉,最后请有关人员进行隐检验收,做好记录;利用主筋作引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记,距室外地面0.5m处焊接断接卡子,随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线镀锌扁钢40×4或φ12的镀锌圆钢,以备与避雷网连接。每层各引下点焊接后,隐蔽之前,均应请有关人员进行隐检,同时应填写隐检记录。

(3)、避雷引下线明敷设的有关规定:

引下线应躲开建筑物的出入口和行人较易接触到的地点以免发生危险;引下线必须调直后方可进行敷设,弯曲处不应小于90°并不得弯成死角;引下线除设计有特殊要求外,镀锌扁钢截面不得小于48mm2,镀锌圆钢直径不得小于8mm。

(4)、成品保护

安装保护管时,注意保护好土建结构及装修面。拆架子时不要磕碰引下线。

4、避雷网安装

(1)、避雷网安装的有关规定:

避雷网卡固时应加镀锌弹垫、平垫;避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍;避雷线如用扁

钢,截面不得小于48mm2;如为圆钢直径不得小于8mm;遇有

变形缝处应做煨弯补偿。

(2)、避雷网安装做法:

1)、避雷线如为扁钢,可放在平板上用手锤调直;如为圆钢,可将圆钢放开一端固定在牢固地锚的夹具上,另一端固定在绞

磨(或倒链)的夹具上,进行冷拉调直;将调直的避雷线运到

安装地点;将避雷线用大绳提升到顶部,凋直、敷设、卡固、焊接连成一体,同引下线焊接。焊接的药皮应敲掉,进行局部

调直后刷防锈漆及银粉;建筑物屋顶上有突出物,如金属旗杆、透气管、金屑天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线等,

这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成--体。顶层的烟囱

应做避雷带或避雷针;建筑物外阳角需加装30CM高的¢12mm

的镀锌圆钢。

2)、避雷网分明网和暗网两种,暗网格越密,其可靠性就越好。

网格的密度应视建筑物的重要程度而定。重要建筑物可使10m×10m的网格;一般建筑物采用20m×20m的网格即可。如果设计有特殊要求应按设计要求去做。

(3)、成品保护:

遇坡顶瓦屋面,在操作时应采取措施,以兔踩坏屋面瓦;不得损坏外檐装修;避雷网敷设后,应避免砸碰;避雷网敷设完毕后,应注意保护,防止外墙装修污染避雷线。

5、避雷针制作与安装

(1)、避雷针制作与安装的有关规定:

独立避雷针及其接地装置与道路或建筑物的出人口等的距离应大于3m。当小于3m时,应采取均压措施或铺设暖石或沥

青地面;独立避雷针应设置独立的集中接地装置。当有困难时,该接地装置可与接地网连接,但避雷针与主接地网的地下连接

点至35kV及以下设备与主接地网的地下连接点,沿接地体的长

度不得小于15m;独立避雷针的接地装置与接地网的地中距离

不应小于3m。配电装置的架构或屋顶上的避雷针应与接地网连

接,并在其附近装设集中接地装置;建筑物上的避雷针或防雷

金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体;避雷

针采用镀锌钢管制作针尖,管壁厚度不得小于3mm,针尖涮锡

长度不得小于70mm;避雷针应垂直安装牢固。

(2)、成品保护

拆除脚手架和吊篮时,注意不要碰坏避雷针和避雷带;注意保护土建装修。

6、其他规定

(1)、玻璃幕墙应作好防雷接地,幕墙和建筑主体的防雷装置连接点纵横向应形成不大于10m×10m或12m×8m的网格;

(2)、建筑物高于30m外墙的门窗栏杆必须可靠接地;

(3)、进出建筑物的金属套管、电缆金属外皮等长金属物应在进出建筑物处与等电位预留接地端子进行可靠电气连接,该预留接地端子应自建筑物基础接地钢筋引出。

(4)、建筑物配电系统低压侧总配电柜、各楼层配电箱、屋面用电设备及其它重要设备前端应安装适配的浪涌保护器。施工中所用的塔吊、井架等均应进行防雷安全检测,合格后方可使用。雷雨季节,注意施工防雷安全。

(5)、未尽事宜应严格按照GB50057、JGJ16、DB50/217、DBJ50-060等国家相关规定执行。

土木工程施工习题库

《土木工程施工》习题库 第1章土方工程 一、填空题 1.土方工程的施工 有、、、等特点。 2.土方施工中,按照划分,土可分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石八类。 3.土方施工中要考虑土的可松性,是由于土方工程量是以来计算的,土的可松性用来表示。 4.场地平整施工中,在确定场地设计标高时,应考虑___________________、_________________、___________________、__________________等因素的影响,场地平整确定初步设计标高的计算公式是__________________ 。 5.土方调配就是对______________、____________和__________进行综合协调处理。6.影响基坑边坡稳定的因素有:___________、___________、__________、__________、____________。 7.防治流砂的途径有。8.采用井点降水法降低地下水位,具有________________、_______________、__________________等优点,一般轻型井点的管路系包括_______________。 9.井点降水施工中,抽水影响半径R与_____________、____________等因素有关。10.基槽质量检验,重点检查___________、___________、____________及____________等部位。 二、选择题 1.当填方土料为粘土和砂土时,正确的填土顺序是:____。 A.将两种土混合均匀后再填 B.可不分先后随意填 C.先分层填粘土,后分层填砂土 D.先分层填粘土并填成一定斜坡,后分层填砂土 2.下面哪类土最坚硬( )。 A.一类土 B.二类土

水利工程施工方案(完整版)

水利工程施工方案(完整版) 1渠道工程施工 渠道工程施工工艺流程:施工准备→施工放样→土石方开挖(→渠底膨胀土换填)→土方填筑→施工放样→坡面修整→基准线设置→粗砂垫层铺设(部分渠段有)→土工膜铺设及焊接→布料机就位→混凝土浇筑→混凝土抹面压光→混凝土养护→混凝土切缝→混凝土填缝→质量检查→单元验收。 1.1土方明挖 本节规定适用于本合同施工图纸所示的土方明挖工程,包括本合同各项永久工程和临时工程的基础开挖、土料场以及其他监理人指明的土方明挖工程。其工作内容包括:准备工作、场地清理、施工期排水、边坡观测、完工验收前的维护,以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作。 土方开挖基本方法:①施工前,首先进行渠道截留沟施工,以防开挖过程中外水汇入渠道;②开挖过程中采取半幅、分层分段的办法进行施工,一般以200m左右为一段,以充分发挥机械利用率;③当上一级边坡开挖完成后,首先进行马道纵向排水沟开挖以及上一级边坡防护,然后进行下一级渠道开挖。 1.1.1场地清理 场地清理包括植被清理和表土清挖,其范围包括永久和临时工程、临时堆料场、弃渣场、取土场等施工用地需要清理的全部区域的地表。 1、植被清理 植被清理视具体情况采用挖掘机、推土机或人工清理,清理详细要求如下: (1)对工程开挖区域内的全部树木、作物、树根、杂草、垃圾、废碴以及监理人指明的其它有碍物进行清除。清除和掘除的废弃料运至发包人或监理人指定的弃渣场进行掩埋,成材按下面第(5)条处理; (2)除监理人另有指示外,主体工程施工场地地表的植被清理,必须延伸到离施工图所示最大开挖边线、填筑坡脚线或建筑物基础边线外侧至少5m的距离; (3)主体工程的植被清理:挖除树根的范围要延伸到离施工图所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m的距离。

施工工序流程图

施工流程图 模板工程钢筋工程混凝土工 土石方工程 基础分部施工: 主体分部施工: 施工准备 测量放线 主体子分部:二次结构施工 装饰分部:内外墙抹灰 防水工程地面工程门窗工程 内外涂料 五金、玻璃安装 竣工验收 竣工清理 成品保护 水、调式、 测试 屋面工程 开工 熟悉图纸材料准备机具准备施工准备 技术、劳力准备 灯具安装 洁具安装 其 他 安 装 施 工 水 电 安 装 施 工 预留预埋 安装 (布 管、排 线)

开工准备: 一、立项 二、环评、安评 三、委托设计院做平面方案 四、规划、消防窗口总平面方案审批 五、出蓝图 六、建设用地规划许可证 七、单体建筑物三个以上设计方案 八、设计方案审批 九、出施工图 十、建设工程规划许可证 十一、图纸审查 十二、建筑工程消防施工图审核 十三、建设工程招标 十四、安全监督手续 十五、质量监督手续 十六、施工许可证 十七、开工建设 出让国有土地使用权设定登记 1)土地登记申请书 2)国有建设用地使用权出让合同及政府批复元件 3)建设用地规划许可证原件及复印件 4)建设用地使用权出让金及契税缴纳证明 5)营业执照及组织机构代码证原件及复印件 6)法定代表人及委托代理人身份证明原件及复印件 7)地籍测量的数据及图件 建设用地规划许可证 1)建设用地规划许可证申报表 2)建设项目的有效计划批准文件 3)已经批准的建设项目选址意见书和项目用地规范图 4)规划设计条件及附图 5)划拨土地证明或土地出让、转让合同 6)已批准的总平面图 建设工程规划许可证 1)建设工程规划许可证申请表 2)经办人身份证及复印件 3)计划批文 4)土地权属证明文件 5)施工图三套(含建设项目总施工图、建筑单体施工图、工程定位图及竖向设计、管线综合、绿化及做法施工图) 6)方线(测绘)资料

装饰包柱各种工艺流程

装饰包柱各种工艺流程 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

装饰包柱各种工艺流程 一、墙(柱)面镶贴大理石施工工艺: 大理石饰面工程的施工方法一般有粘贴法、镶贴法和干挂法三种。 1.粘贴法施工工艺。在墙、柱面大理石装饰工程中,当大理石板材厚度小于1厘米、边长小于40厘米时,一般采用粘贴法施工。 施工准备工作有: (1)材料准备:大理石板材、325#以上水泥、白水泥、粗砂、中砂、颜料、熟石灰、粘结剂等。 (2)机具准备:砂轮锯、合金钢钻头、台钻、切割机、手电钻、打孔机、电锤、抹灰工具等。 施工方法如下: (1)工序顺序:处理基层→抄平放线→选材试排→粘贴大理石板→清理嵌缝。 (2)基本操作: ①基层处理,首先检查基层的垂直度和平整度,偏差大的部位应凿掉或填补,油污处要清洗,光滑的要凿毛。 ②抄平放线,弹出不同规格板材分格线。 ③选材试排。选择合格板材进行试排,调整颜色花纹,定位编号,清理板材背面,按次序堆放,以便粘贴。 ④粘贴大理石板。用贴灰饼标出墙面的控制点,按放线弹出的最下一层大理石板的下口标高,垫好固定直尺,并用铁水平尺检查无误,方可在直尺上开始粘贴第一排大理石板。一般按编号在大理石背面抹上3~5厘米混合砂浆。由下往上粘贴在找平层上,最下一层要紧靠直尺上皮,贴上后用橡皮锤轻轻砸实,使砂浆挤满与弹出的上口水平线相齐为准,边粘贴边检查质量。当采用盲缝粘贴时,在石缝间嵌进0.5毫米的塑料,或在石板的棱边夹进少量纱绳,以防棱边碰损。如图4-49所示。 2.镶贴法施工工艺。在墙、柱面大理石装饰工程中,当大理石板材的边长大于40厘米时,一般采用镶贴法施工。 施工准备工作如下: (1)材料准备:大理石板材、325#以上水泥、粗砂、中砂、粘结剂、石膏、白水泥、颜料、φ6钢筋、16号不锈钢丝等。 (2)机具准备:台钻、砂轮锯、合金钻头、切割机、打孔机、手电钻、电锤及抹灰工具等。 施工基本操作方法如下: (1)基层处理,同粘贴法。 (2)抄平放线,同粘贴法。 (3)绑扎钢筋网。按设计要求,在墙或柱的基层表面绑扎钢筋网,纵向和横向均为φ6钢筋,纵向钢筋的间跨一般为30~50厘米,水平钢筋应与板的行数一致,便于板材的绑扎。基层上的锚固钢筋,通常采用预埋钢筋,亦可在墙或柱上钻孔,再埋入钢筋。但要求孔洞深度不小于7厘米。如图4-50所示。 (4)选材试排,同粘贴法。

土木工程施工技术试题与答案(密卷)

二、名词解释 1、流砂现象:基坑挖土至地下水位以下,土质为细砂土或粉砂土的情况下,采用水坑降低地下水时,坑下的土有时会形成流动状态,随着地下水流入基坑,这种现象称为流砂现象。 2、土的最优含水量:回填土含水量过大或过小都难以压实,在压实机械和压实遍数相同的条件下,使填土压实达到最大密实度时的土的含水量,称为土的最优含水量。 3、土的可松性自然状态的土,经开挖体积松散增大,经回填压实仍不能恢复原来体积的性质,称为土的可松性。 4.最后贯入度:最后贯入度是指锤击沉桩施工中,最后10击内桩的平均入土深度。 2.重锤低击:重锤低击:指选用较重的锤,以较低的落距锤击沉桩。 3.复打法:即在同一桩孔内进行两次单打。目的是为了提高桩的质量或使桩径增大,提高桩的承载能力。 4.砼充盈系数:指灌注桩施工时,砼的实际浇筑量与理论计算浇筑量的比值。 1 皮数干:皮数杆是用来保证墙体每皮砖水平,控制墙体竖向尺寸和各部件标高的木质标志杆。 3 冻结法:在室外用热砂浆进行砌筑,砂浆不掺外加剂,砂浆有一定强度后冻结,而后在正温下融化、强度继续增长的冬期砌体施工方法。 4 掺盐砂浆法是在拌合水中掺入氯盐,以降低冰点,使砂浆中的水分在负温条件下不冻结,强度继续保持增长。 1 地下防水卷材外防外贴法:在地下建筑墙体做好后,直接将卷材防水层铺贴在墙上,然后砌筑保护墙。 2 地下防水卷材外防内贴法:在地下建筑墙体施工前先砌筑保护墙,然后将卷材防水层铺贴在保护墙上,最后施工并砌筑地下建筑墙体。 2.砌筑工程:用块体材料和灰浆按设计的形状和尺寸堆砌而形成砌体的施工过程。包括材料的制备、运输、辅助 作业、砌筑等施工作业。3.出料容量:砼搅拌机一盘砼搅拌完成后所得到的成品砼的体积。 4.冷底子油:由10号或30号石油沥青加入挥发性溶剂而配置成的具有较强的渗透力和增水性,能增强找平层沥青胶结材料之间粘结力的基层处理剂 土方边坡的概念:当基坑所处的场地较大,而且周边的环境较简单,基坑开挖可采用放坡形式 灌注桩是直接在桩位上就位成孔,然后在孔内安放钢筋笼、灌注混凝土而成。根据成孔工艺不同,分为干作业成孔、泥浆护壁成孔、套管成孔和爆扩成孔等 组合式模板:概念:是指适用性和通用性较强的模板,用它进行混泥土结构成型,即可按照设计要求事先进行预拼装整体安装、整体拆装,也可以采取散支散拆的方法,工艺灵活简便。 结构吊装:将装配式结构的各构件用起重设备安装到设计位置上。 涂膜防水是指以高分子合成材料为主体,在常温下无定型状态,刷涂于结构物表面结成坚韧的防水膜。 外防外贴法是在垫层上先铺好底板卷材防水层,进行地下需防水结构的混凝土底板与墙体施工,待墙体侧膜拆除后再将卷材防水层直接铺贴到墙面上,然后砌筑保护墙。 外防内贴法是在垫层四周先砌筑保护墙,然后在卷材防水层铺贴在垫层和保护墙上,最后进行地下需防水结构和混凝土底板结构与墙体施工 动水压力:地下水在渗流过程中受到土颗粒的阻力,使水流对土颗粒产生的一种压力。 施加预应力的方法:张拉结构或构件受拉区中的预应力钢筋,并锚固在其端部,将钢筋的弹性收缩力传递到混凝土构件上,即产生预应力。 11、二次投料法:先将水泥砂和水放入搅拌机搅拌成均匀的水泥砂浆后再加石子搅拌成均匀的砼。 12、先张法:在浇筑混凝土前张拉预应力筋,并将张拉的预应力筋临时锚固在台座或钢模上,然后浇筑混凝土,待混凝土强度达到不低于混凝土设计强度值的75%,保证预应力筋与混凝土有足够的粘结时,放松预应力筋,借助于混凝土与预应力筋的粘结,对混凝土施加预应力的施工工艺。 13、摩擦桩:桩穿过并支撑在各种压缩土层时,主要依靠桩侧土的摩阻力支撑垂直荷载,这样的桩就称为摩擦桩。 14、轻型井点:是人工降低地下水位的一种方法,它是沿基坑四周或一侧将直径较细的井管沉入深于基底的含

水利工程施工工艺

施工工艺流程说明 各分部及单元工程施工工艺流程的详细说明,以便规范施工,保障工程质量。具体内容如下: 一、浆砌防洪墙工程 分部工程施工流程:C15埋石砼基槽开挖C15埋石砼基础浇筑浆砌防洪墙砌筑C15砼压顶土石回填块石固脚基槽开挖 块石固脚铺筑 单元工程工序施工流程: C15埋石砼基槽开挖报验合格下一步工序 C15埋石砼浇筑:基础砼模板制安报验合格C15埋石砼浇筑报验合格脱模报验合格养护 浆砌防洪墙砌筑:基础面凿毛、湿水及清理干净铺设砂浆垫层浆砌块石砌筑排水孔安装养护 C15砼压顶:基础面清理模板制安报验合格C15埋石砼浇筑报验合格脱模 报验合格养护 土石回填:填料铺设碾压 块石固脚基槽开挖:报验合格下一步工序 块石固脚铺筑:报验合格下一步工序 1、C15埋石砼基槽开挖 (1)对开挖面表土及开挖边坡面进行清障处理; (2)严格按照设计图纸测量放线;

(3)采用挖掘机开挖基槽,开挖过程中跟踪测量高程; (4)人工对基槽进行修整。 开挖过程中,若渗水、地下水及流水需引排至主导流沟内,避免水下浇筑混凝土,确保混凝土浇筑质量。 2、基础砼模板制安 (1)模板表面清理,涂油(采用植物油或废机油); (2)根据设计图纸定位放线; (3)模板制安:采用全木模配制,木模分别有2.5cm厚优质九夹板,背肋用5cm ×10cm木枋制作。支撑系统采用Φ48,壁厚3.5mm的钢管固定支撑。基础砼摸加固采用8号铁丝绑扎固定。模板加固处理完成后,报请监理验收合格后,进入下步工序; (4)模板拆除:模板拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。 不应对基础形成冲击荷载,拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。 3、C15埋石砼基础浇筑 (1)材料要求:水泥选用42.5 级普通硅酸盐水泥。材料进场应有产品合格证、出厂检验报告及复试报告;采用C15埋石砼基础。块石为Mu30,埋石率应≤15%;人工砂、碎石有进场复验报告,质量符合现场标准要求;砼所用原材料必须符合上述要求,必须有出场质量证明文件,检测报告,原材料试验及C15砼配合比报告。 (2)混凝土拌合:严格按照实验室配比进行拌合。 (3)埋石混凝土的施工工艺:1).将混凝土搅拌完毕后,在需要浇筑混凝土的基槽先浇注一层约15cm 厚的混凝土,然后铺上块石,继续浇捣砼,每浇捣20-25 厚砼,铺上一层块石,直至基础顶面,顶面砼覆盖层不小于10cm,块石铺放应均匀排列,使大头朝下,块石的纹理应于受力方向垂直。块石与块石之间应有一定的间隙,不能

河堤施工方案施工工艺流程

河堤施工方案施工工艺流程 一、工程施工顺序安排 工程按河堤槽基台阶分六个阶段进行施工,左+000~左+130.00为第一阶段施工;左+130.00~左+150.00为第二阶段施工,左+150.00~左+170.00为第三阶段施工, 左+170.00~左+220.00为第四阶段施工, 左+220.00~左+240.00为第五阶段施工,左+240.00~左+300.00为第六阶段施工。各个阶段施工中,防洪堤在不同的分段中有不同的结构形式,下面分阶段分段进行工序排列(施工顺序为由北往南,即左+000~左+300.00)。 二、主要施工方法 (一)测量控制网 1. 平面控制网 平面高程控制网由业主提供,但施工时必需增设点位建立施工测量控制网。为了满足施工需要,在首级网基础上,插入一定数量的平面控制点,所有插入点稳定可靠并通视良好,不易被破坏且能控制整个施工区域,方便施工。插入网应按满足规范要求的精度为准进行精确的施测,并在全工程控制网中严密平差。三角网按国家二等三角测量精度施测,导线网按国家三等或四等导线测量精度施测。 2.高程控制网

根据工程施工的精度要求及有关规范规定建立全工程高程控制网。全工程采用黄海高程系统。为满足施工要求,在首级网的基础上,插入一定数量的水准点。所有插入点须稳定可靠并不宜被破坏,使其能控制整个施工区域,方便施工。插入水准点以高精度水准仪器进行精确的施测,陆地水准按国家四等精度要求进行高程传递。 3.防洪大堤混凝土基础施工测量 防洪大堤混凝土基础施工测量采用常规测量方法,主要保证表面的平整度及各种尺寸的准确性,使表面系各项指标符合限差要求。(二)主要测量仪器计划 所有测量仪器在使用前均需到国家认可的专门检定单位进行检定,待检验合格后才可投入使用。经常进行经仪2c、i角、水准仪i角,水准尺零点等指标的自检和校正工作。所有测量仪器应定期到国家指定专业检定单位检定,坚决不使用超标限仪器。 (三)常规试验 1.本工程施工拟建立工地一级实验室,进行工程质量控制,由既有理论又有实践经验的试验工程师负责试验工作。试验工作主要有以下四个方面的内容: (1)进行原材料试验,为工程选定合格优质的原材料;

市政施工工艺流程汇总

市政工程施工工艺流程 1、桥梁桩基旋挖成孔施工: 平整场地-测量放样-埋设护筒-钻机就位-钻孔(泥浆制备)-第一次清孔-验孔-吊放钢筋笼(钢筋笼加工)-安装导管-第二次清孔-灌注水下混凝土-成桩。 2、桥梁桩基人工挖孔施工: 测量放线与定桩位-开挖成孔-安装护壁钢筋及模板-浇筑护壁混凝土-拆模-验底-吊装钢筋笼(钢筋笼加工)、浇筑桩身混凝土-成桩-成桩验收 3、桥梁桩基冲击钻成孔施工: 平整场地-测量放样-埋设护筒-钻机就位-钻孔(泥浆制备)--验孔-清孔-吊放钢筋笼(钢筋笼加工)-安装导管-灌注水下混凝土-成桩。4、钢板桩围岩施工: 测量放样、导梁安放-施打钢板桩-钢板桩合龙-内支撑安装-围堰封底混凝土-拔出钢板桩。 5、T型梁施工 梁厂吊装T型梁、喂梁-架梁-过孔-进行下一跨架设 6、后张预应力T型梁预制施工 梁厂建设-施工台座-钢筋加工-绑扎梁肋钢筋-模板安装-绑扎顶板钢筋-浇筑混凝土=拆模及养生-张拉及压浆-浇筑封锚混凝土-移梁。7、现浇箱梁上部结构施工: 钢筋加工-支架搭设-底模安装-外侧模及翼缘板模板安装-底、腹板钢

筋绑扎-底、腹板钢筋绑扎-预应力体系安装-内侧模安装-底腹板混凝土浇筑和养护-拆除内侧模-顶模模板安装-底板钢筋绑扎-顶板混凝土浇筑和养护-拆除外侧模、翼缘板和顶模-张拉及锚固-孔道压浆-封锚-支架拆除。 8、现浇箱梁模架施工: 基础定位-基础处理-测量放线-搭设支架体系-铺设箱梁底模-支立箱梁外侧模-支立箱梁内侧模-支立箱梁顶模 9、现浇拱圈模架施工: 基础定位-基础处理-测量放线-搭设支架体系-铺设拱圈底模-支立拱圈外侧模-支立拱圈底板顶模(压模)-支立拱圈内模-支立拱圈顶模(压模)-拱圈封端模板。 10、桥面SBS防水卷材施工: 基层抛丸处理-吸尘、涂刷下涂层-人工铺设-机械铺设-结束边0.5m宽卷材人工铺设(如果0.5宽不够则裁切1m宽卷材)-特殊位置处理11、桥面铺装施工 测量放样-桥面清理清洗-钢筋安装-模板安装-浇筑混凝土-振捣-养生12、桥梁伸缩缝装置安装施工 测量放线-切缝、清理-安装就位-焊接固定-现浇混凝土-嵌缝 13、路基土石方施工 挖方路基:测量放样-清表-土方挖运-边坡修整-路基反挖 填方路基:填前碾压-白灰打格-布土-含水量检测-整平-碾压-压实度检测

水利工程施工工艺流程说明讲课稿

施工工艺流程说明 日州水利水电工程质量监督站对我们工地进行了检查,现场提3月102015于年出整改意见。据此,巴东县中小河流治理工程建设管理办公室巴东县坪阳坝河溪丘湾,为了保障坪阳坝河段治理工程指挥部下发了《关于进一步提高工程质量管理的意见》溪丘湾段治理工程各标段的施工质量,按照《关于进一步提高工程质量管理的意见》管理办法,我部拟定各分部及单元工程施工工艺流程的详细说明,以便规范施工,保障工程质量。具体内容如下:一、浆砌防洪墙工程浆工程施工流程:分部C15埋石砼基槽开挖埋石砼基础浇筑 C15 C15砼压顶土石回填砌防洪墙砌筑块石固脚基槽开挖 块石固脚铺筑 单元工程工序施工流程: C15埋石砼基槽开挖下一步工序报验合格C15埋石砼浇筑:基础砼模板制安C15埋石砼浇筑脱模报验合格报验合格报验合格 养护 浆砌防洪墙砌筑:基础面凿毛、湿水及清理干净铺设砂浆垫层 浆砌块石砌筑排水孔安装养护 C15砼压顶:基础面清理模板制安C15埋石砼浇筑脱模

报验合格报验合格 养护报验合格土石回填:填料铺设碾压 块石固脚基槽开挖:下一步工序报验合格 下一步工序块石固脚铺筑:报验合格1、C15埋石砼基槽开挖 (1)对开挖面表土及开挖边坡面进行清障处理; (2)严格按照设计图纸测量放线; (3)采用挖掘机开挖基槽,开挖过程中跟踪测量高程; (4)人工对基槽进行修整。 开挖过程中,若渗水、地下水及流水需引排至主导流沟内,避免水下浇筑混凝土,确保混凝土浇筑质量。 2、基础砼模板制安 (1)模板表面清理,涂油(采用植物油或废机油); (2)根据设计图纸定位放线; (3)模板制安:采用全木模配制,木模分别有2.5cm厚优质九夹板,背肋用5cm×10cm木枋制作。支撑系统采用Φ48,壁厚3.5mm的钢管固定支撑。基础砼摸加固采用8号铁丝绑扎固定。模板加固处理完成后,报请监理验收合格后,进入下步工序; (4)模板拆除:模板拆除时的砼强度应能保证其表面及棱角不受损伤。 不应对基础形成冲击荷载,拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。 3、C15埋石砼基础浇筑 (1)材料要求:水泥选用42.5 级普通硅酸盐水泥。材料进场应有

土木工程施工-简答题

《土木工程施工》复习题-简答题 第1章土方工程 1、试写出水泥土搅拌桩施工工艺流程。 2、板桩失败的五大主要原因? 3、简述产生流砂的原因,防治流砂的方法主要有哪些? 第2章桩基础工程 1、为避免或减小沉桩挤土效应及对邻近环境的影响,可采取哪些 措施? 2、试写泥浆护壁钻孔灌注桩的施工工艺流程。 3、泥浆护壁钻孔灌注桩施工中,泥浆的作用? 4、试写泥浆正循环的工艺流程。 5、试写泥浆反循环的工艺流程。 6、试写沉管灌注桩的施工工艺流程。 第3章砌筑工程 1、写出砖墙砌筑工艺。 第4章混凝土结构工程 1、为了保证钢筋混凝土结构施工的质量,对模板及其支架有何要 求? 2、简述钢筋闪光对焊的操作要领。 3、简述钢筋代换的原则。 4、为增强新旧混凝土的连接,降低施工缝对结构整体性带来的不 利影响,混凝土施工缝如何处理?

5、混凝土温度裂缝产生的原因? 6、大体积混凝土施工防治温度裂缝的措施。 7、水下混凝土的浇筑一般采用导管法,简述其特点。 8、水下砼的浇筑方法? 9、如何确定混凝土拌合物已被振实? 10、使用插入式振动器垂直操作时的要点是什么? 11、蒸汽养护过程分为哪四个阶段?并分别解释。 12、混凝土外观出现麻面的主要原因。 13、混凝土外观出现蜂窝的主要原因。 14、混凝土外观出现露筋的主要原因。 15、混凝土外观出现孔洞的主要原因。 16、后张法孔道灌浆的作用? 第5章结构安装工程 1、简述钢结构制作的工艺流程。 第6章脚手架工程 第7章防水工程 1、简述屋面防水卷材的优点和缺点。 2、沥青胶的作用是什么? 3、在沥青胶中加入填充料的作用是什么? 4、沥青胶熬制的温度和时间对其质量有何影响? 5、屋面沥青卷材防水层破裂的主要原因? 6、聚氨酯防水涂料的特点

水利工程施工措施(方案)

范家桥水库坝枢工程面板堆石坝 面板项目施工措施 1.工程概况 范家桥水库枢纽工程主坝为砼面板堆石坝,按设计从右岸至左每12m为一块,共分为29块面板,其中左岸块长度为10.269m,为等厚型结构,厚0.4m,混凝土强度等级为C25,抗渗W8,防冻F100。面板缝均设紫铜片底止水,分为A型缝和B型缝,B型缝与趾板相接设YH-7橡胶带中间止水,A、D、E缝设表面止水。面板中间设钢筋网片,底部最底高程337.052m,顶高程373.2m,边坡1:1.4,最长块长62.191m。 主要工程量 C25W8F100混凝土(掺适量的II级粉煤灰、膨胀剂、聚丙烯纤维、引气减水剂和防冻剂):4820m3;钢筋:329t; W型紫铜片止水:1001m;F型紫铜片止水:347m;6mm厚400mm和560mm宽PVC垫片:382和1348m;YH-7橡胶止水带:235m;YH(GB)填料:15m3;8mm厚415、270和320mm宽橡胶皮各343、382、347m;50*50*6镀锌角钢3144m;实心尼龙棒D25、D12、D40各382、1348、343m;M30水泥砂浆:211m3;1:6沥青砂浆:65m3。 2.计划施工时段 面板混凝土项目施工时段拟从2008年3月15日~2008年7月10日(含前期准备工作)。拟定2008年3月15日浇筑MB1,MB3…,根据气候条件先浇长块,跳仓浇筑。 3.钢筋混凝土面板施工特点和难点 3.1施工特点 1、面板混凝土浇筑必须在趾板、坝体填筑区验收合格后进行。 2、为加快面板施工进度,面板拟采用跳块浇筑,混凝土中加引气减水剂、防冻剂和聚丙烯纤维材料,施工质量要求高。 3、钢筋混凝土面板是堆石坝的最主要防渗体,厚度只有40cm,专业技术水平要求高,施工工艺复杂,交叉作业、干扰大。

建筑工程施工工艺流程图(最全面).docx

百度文库给水系统施工工艺流程图 施工准备材料检查管道放线支架预制施工准备 管道安装 水压试验调试交验冲洗消毒排污管网通水 安装前检查 洁具安装 排水系统施工工艺流程图 施工准备熟悉图纸资料管线放线 排污管安装支 架 灌水试验排粪管安装安装 洁具安装透气管安装 通水试验外排灌系统管道 放线、安装室 排灌系统试水、回 竣工验收填土施工

电气安装工程主要工艺流程 配合土建专业预埋防雷和接地系统安装电管敷设、箱盒安装插接式母线槽安装桥架安装 电管敷设、箱盒安装桥架安装 电管敷设、箱盒安装插接式母线槽安装桥架安装 插接式母线槽安装插接式母线槽安装 插接式母线槽安装 插接式母线槽安装 插接式母线槽安装

土建基础工程主要工艺流程: 施工准备 测量放线 场地平整土方调配 桩基工程 基坑支护降水 土方工程 桩基静载测试 基础垫层 桩基动载测试桩基验收 基础工程 地下防水 基础验收 回填土

土建主体工程主要工艺流程(混凝土结构): 施工准备 模板安装工程 管线预埋及预留 脚手架搭设 钢筋安装工程 混凝土工程 模板拆除工程 管线预埋填充墙工程 门窗框安装 主体验收

装饰装修工程主要工艺流程: 施工准备 基层处理找规矩、基准线 外墙找平层屋面找平层内墙找平层 外墙保温屋面保温内墙抹灰 外墙饰面层屋面防水层内墙饰面层 外脚手架拆除楼地面工程室外工程 门窗扇安装器具安装 油漆玻璃 分部工程验收

市政道路工程主要工艺流程: 施工准备 路基 挖填土地基处理 路基压实 垫层 砂砾垫层碎石垫层 基层 粉煤灰三渣二灰土水泥或沥青稳定石 人行道侧平石 面层人行道面层水泥混凝土面层沥青混凝土面层 验收

通信主要施工工艺流程图

通信施工工艺流程脚本 1基本要求 1)施工现场的各项管理制度应齐全,管理机制健全,岗位职责明确到人;施工人员数量、机具仪表配备应满足“施工组织设计”的要求。 2)针对具体工程施工特点,制定安全保障措施;开工前进行必要的安全培训,并进行安全考试,考试合格后方可上岗作业。 3)对于通信线路工程,施工前要与沿线相关部门及单位取得联系,办理相关手续、签订安全配合协议等。项目部要教育施工人员遵守当地法律法规、风俗习惯、施工现场的规章制度,保证施工现场的良好秩序。 4)对于通信设备安装工程,应了解通信机房的管理制度,服从机房管理人员的安排,提前办理必要的准入手续。对于既有机房,调查机房内在用设备的使用情况,制定在用设备的安全防护措施。施工过程中严禁乱动与工程无关的在用设备、设施。 5)GSM-R及列车无线调度通信工程铁塔安装、漏泄同轴吊挂等需要在车站站台、隧道、路肩等处进行施工,应提前与有关部门联系,签订安全配合协议。6)对于铁路车站客运服务信息系统工程,应了解车站的管理制度,提前办理准入证等各种相关手续。 7)技术交底的重点根据工程实际情况确定,一般应包括主要施工工艺及施工方法;进度安排、工程质量、安全措施等。交底要交到施工操作人员。交底必须在作业前进行,要有交底记录,交底人与被交底人都要在记录上签字。8)对于通信工程,施工项目及工程特点不同,其施工工艺及施工方法也有所不同。因此,通信工程施工作业指导书要根据工程具体情况进行编写。 9)做好物资的进场和标识工作,物资应整齐码放,要注意防火、防盗。还应做好进货、领用的账目记录工作。 10)安排仪器仪表存放地点,建立管理台帐,采取防潮、防火、防盗措施,严格按照其说明书的要求进行保管和维护。 11)对于各种设备安装工程,施工现场应配备消防器材,通信机房内及其附近严禁存放易燃、易爆等危险物品。 2工艺实施主要内容 2.1总施工流程 通信工程施工总流程图:

土木工程施工

1.什么是土木工程施工?土木工程施工是指通过有效的组织方法和技术途径,按照工程设计图纸和说明的要求在指定位置上建成供使用的特殊产品过程。 2.土木工程施工包括了哪些内容?土木工程施工分施工技术和施工组织两大部分,内容包含了施工方法、施工材料和机具使用、施工人员作业管理等。 3.什么是施工技术?施工技术是以各工种工程施工的技术为研究对象,以施工方案为核心,综合具体施工对象的特点,选择该工程各工种工程最合理的施工方法,决定最有效的施工技术措施。 4.什么是施工组织?施工组织是以科学编制一个工程项目的施工组织设计为研究对象,综合具体施工对象,编制出指导施工的组织设计,合理使用人力物力、空间时间,着眼于各工种施工中关键工序的安排,使之有组织、有秩序地施工。 5.土木工程施工课程的研究对象是什么?土木工程施工的研究对象是最有效地建造房屋、构筑物、桥梁和隧道等的理论、方法和有关的施工规律,以科学的施工组织设计为先导,以先进的和可靠的施工技术为后盾,保证工程施工项目高质量地、安全地和经济地完成。 6.土木工程施工课程的任务是什么?土木工程施工课程的任务是使学生了解土木工程施工领域国内外的新技术和发展动态,掌握工种工程和单个建造项目施工方案的选择和施工组织设计的编制,具有解决一般土木工程施工技术和组织计划的初步能力。 7.土方工程施工工艺流程:土方工程中场地平整的施工工艺流程为:现场勘察,清除地面障碍物,标定整平范围,设置水准基点,设置方格网,测量标高,计算土方挖填工程量,平整土方,场地碾压,验收 8.土的工程分类:土的种类繁多,其工程性质直接影响土方工程施工的选择、劳动量的消耗和工程的施工费用。土的分类方法很多,作为土木工程地基的土,根据土的颗粒级配或塑性指数可分为:岩石、碎石土、砂土、粉土、粘性土、人工填土 9.在现行计价规范中,将土分为哪几类:分为松软土、普通土、坚土、砂砾土、软石、次坚石、坚石、特坚石八类。 10.土的工程性质有哪些?土的工程性质对土方工程的施工方法及工程量大小有直接影响,其基本的工程性质有:⑴土的可松性、⑵土的含水量、⑶土的渗透性 11.什么是土的可松性?自然状态下的土,经过开挖后,其体积因松散而增加,以后虽经回填压实,仍不能恢复到原来的体积,这种性质称为土的可松性。 12.什么是土的渗透性?土体孔隙中的自由水在重力作用下下会透过土体而运动,这种土体被水透过的性质称称为土的渗透性。当基坑开挖至地下水位以下,排水使地下水的平衡遭到破坏,地下水会不断渗流入基坑。地下水在渗流过程中受到土颗粒的阻力,其大小与土的渗透性及渗流路径的长短有关。单位时间内流过土样的水量Q(cm3/s)与水头差ΔH (cm) 成正比并与土样的横截面面积A (cm2)成正比,而与渗流路径长度L (cm)成反比。 13.什么是渗流速度?单位时间内流过单位横截面面积的水量称为渗流速度V(cm/s) 。土的渗透系数K也就是水力梯度I等于1时的渗流速度,这就是达西(Darcy)定律。 14.排除地面水的常用方法:地面水的排除通常可采用设置排水沟(疏)、截水沟(堵)、或修筑土堤(挡)等设施来进行。 15.什么是流砂现象?当基坑挖土到达地下水位以下而土质为细砂或粉砂,又采用集水坑降水时,坑底下的土有时会形成流动状态,随地下水涌入基坑,这种现象称为流砂。发生流砂现象时,土完全丧失承载力,边挖边冒,且施工条件恶化,工人难以立足,基坑难以挖到设计深度。严重时会引起基坑边坡塌方,如果附近有建筑物,就会因地基被掏空而建筑物下沉、倾斜甚至倒塌。总之,流砂现象对土方施工和附近建筑物有很大的危害。 16.如何防治流砂?在基坑开挖中,防治流砂的原则是“治流砂必先治水”,具体措施有: ①枯水期施工法、②抢挖并抛大石块法、③设止水帷幕法、④水下挖土法、⑤人工降低地下

土木工程施工过程中存在的问题及解决对策

土木工程施工过程中存在的问题及解决对策 发表时间:2019-09-12T10:53:50.907Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年11期作者:邓正洪[导读] 随着经济社会的迅速发展,加快了土木工程建设的步伐,不断的增加了土建工程建设的数量,同时也对土木工程施工提出了更高的要求。 身份证号码:52242119661228**** 摘要:土木工程项目施工工作就是在土木工程施工阶段,对各种施工生产活动管理工作进行有效的组织,使施工过程变得规范化、合理化,避免因施工不当而产生的经济损失,并保证土木工程的质量。依靠先进的科学技术,提高企业的创新意识,熟练的掌握建筑工程项目管理的专业知识。本文对土木工程施工特点进行了分析,并通过对土建工程施工管理中存在的问题探讨提出了一些相应的预防措施。 关键词:土木工程;施工;问题 随着经济社会的迅速发展,加快了土木工程建设的步伐,不断的增加了土建工程建设的数量,同时也对土木工程施工提出了更高的要求。土木工程施工技术对于工程项目施工质量有着直接的影响。但目前土木工程施工管理中存在一定的问题,严重的影响提高施工管理质量,不利于保证土木施工的质量。土木工程施工过程的好坏,不仅直接影响了整个企业的经济效益,更对企业的施工信誉有着重大影响。土木工程施工是一项复杂的专业工程,为了确保土木工程施工质量,必须及时解决土木工程施工技术中存在的问题,结合土木工程施工的特点,创新土木工程施工工艺和施工技术,提升施工单位的综合竞争力。 1 土木工程施工过程中存在的问题 1.1 施工过程中流程顺序存在问题 土木工程施工是一个综合、系统和复杂的项目,科学完善的施工流程是保证土木工程施工质量的前提和基础。因此,在土木工程施工的过程中,科学合理的安排与优化施工工序和各个工作流程具有至关重要的意义。而目前我国许多土木工程施工单位在实际的施工过程中,没有规范和完善的施工工艺流程,致使了土木工程施工中浪费严重,施工效率低。 1.2 施工过程中技术标准不规范 当前,很多地方的土木工程都没有编制规范的技术标准,施工过程中经常出现各种问题,施工技术不合理,甚至很多技术和工艺都比较落后,有些施工单位一味的追求经济效益,使用陈旧、落后的施工材料,忽视采用新型施工材料对于土木工程施工质量的影响,并且土木工程施工技术不全面或者技术落后,直接影响土木工程施工效率,容易给整个工程项目埋下质量和安全隐患。 1.3设计变更频繁,加大了项目建设成本 由于土木工程施工的具体需求爱到各种外办因素的干扰是不断变化的。部分情况下,需要对原有的施工设计进行适当的调整。而在许多情况下,施工方案的变化是由于初始方案不合理所造成的。同时,施工方案设计人员没有充分考虑到各种可能出现的施工环境变化因素,使得所设计出来的施工方案在施工问题方面没有前瞻性。 1.4 施工的现场存在安全隐患 土木工程施工现场是土建工程最后成形的场所,也是各种物流、人流以及信息流的汇集地,土木工程施工现场状况如何关系着土木工程施工的质量。而目前我国土建工程施工现场普遍存在着混乱的现象,设备的摆放较乱、设备面貌不美观、施工垃圾堆积较多、机械停放不按规定、材料堆放较乱。同时还会产生各种各样的环境问题,产生的这些环境问题将会给城市居民造成很大程度上的心理和生理上的伤害。因此,必须认清土建工程施工过程中的环境问题。但很多企业在土建工程施工阶段,对环境公害问题缺乏足够的认识,对于这一问题往往都比较忽视。 2 如何解决土木工程施工过程中出现的问题2.1 对施工进度控制加强管理 施工项目的施工进度管理工作,也是工程施工管理的重要内容。施工进度是影响施工企业经济效益和工程质量的重要因素。因此,必须保证工程建设项目可以按照合同的要求,如期的交付使用。控制土木工程建设施工的重点,就是在施工前必须建立科学有效的进度计划。在进度计划中,要包括所有的施工项目,同时要把所有项目的施工进度都明确地注明。然后还要与所有的分包单位签订详细的施工进度合同,约定好施工的进度和工期,如果延误工期,分包单位必须要进行经济赔偿。此外,工程施工的进度问题,在招投标的时期就要给出明确的规定,以便在工程开始施工时就能有着清晰的施工进度控制要求在施工进度管理工作中,还可以充分的利用信息技术,把信息技术也应用到施工进行管理工作。虽然对于施工进度控制工作而言,信息技術只是一种管理手段,但信息技术的使用可以极大的提高各种施工信息的处理效率,可以提高进度信息的透明度,促进施工各参与方的协同工作和进度信息的交流。 2.2 运用新型预应力施工技术、使用新型土木材料。近年来,预应力施工技术在土木工程中的应用越来越广泛,在施工工艺方面有了很大的创新,特别是在预应力混凝土桥梁工程和特殊土木工程中应用效果较好,一些大跨度建筑结构也会应用这种技术。当前,预应力施工技术主要包括两种应用体系,一种是无粘结预应力体系,另一种是有粘结预应力技术,这种技术最大优势是预应力应用时摩擦损失比较少,而无粘结预应力技术和有粘结预应力技术相比,操作方便,可因公单根张根拉工艺,摩擦损失更小。这种体外的预应力技术克服了传统预应力体系的一些缺点,极大地提高了土木工程的经济效益;采用土木工程施工过程中应积极采用新型土木工程材料。 2.3引入先进的管理技术 当前我国已经全面进入了信息化时代,施工团队可以将各种先进的计算机技术、软件技术与通信技术应用到土木施工管理工作中来。利用先进的计算机技术可能对项目施工过程中所生成的各项数据进行快速的计算。利用施工软件对各项数据进行处理,能够最大程度上提高管理人员的数据处理效率与数据处理质量。同时,管理人员还可以根据施工管理软件所提出来的要求对项目施工数据进行现场的采集,为管理人员提供一定的技术支持。利用先进的通信设备尤其是无线通信设备,能够使管理人员对现场施工人员的各项操作进行实时的指导。另外,对于一些施工人员无法到达的危险位置,管理人员可以利用相关的无线传感设备相关数据进行远程采集。 2.4 在施工过程中采用健全的技术控制系统

水利工程施工流程设计

土建工程施工流程大全 一、施工准备工作 1、施工用水 本工程施工中的土建项目主要为基础施工,施工用水和用水量小于消防用水,故施工用水直径选择Φ45,能满足现场需要。 2、施工用电 该工程主要用电设备为2台混凝土搅拌机、2台砂浆搅拌机、6台电焊机、切割机等,以上机械同时操作的几率很小,最大用电量不超过300KVA,施工用电源可由厂内高压电源引用。 施工机械、机具计划 二、技术准备 (一)图纸方面 熟悉图纸及有关技术文件资料,搞清设计和使用意图,结构特点,确定施工流程,认真

做好图纸会审工作,明确各专业工种的配合关系,并向施工人员进行技术交底。 (二)现场控制测量 根据现场测量控制网中,厂区内设置的永久性控制坐标和水准点,按建筑平面要求对车间测量施工线。 (三)现场施工管理人员准备 施工现场配齐以项目经理为首的项目指挥部、工程师、项目技术负责、土建等齐全的工程管理人员。(见劳动力计划表) 2、工程进度计划施工划分 依据本工程的特点及我公司技术装配状况和对以往厂、矿车间的施工经验,针对该工程实际情况:工期紧、质量要求高的情况,特配备精干的施工队伍,加班生产,对本工程采用交叉作业施工法,以保证计划工期的顺利完成。具体开竣工时间及进度情况见施工总进度计划表。 三、主要分部分项施工方案 1、施工测量 本工程为混凝土独立基础、砖混结构和轻型门式钢框架结构体系,基础施工的准确程度会影响钢结构的安装,因此,一定要搞好本工程轴线和标高的测设与控制,确保基础顶面标高及锚栓的精确度,同时采取有效措施对控制点进行保护。 2、标高控制:水准点引点不宜多,以满足施工测量即可。引点要反复核验准确,各施工段应以各自的引点作业高差来测量控制点,以避免发生累计误差。 3、轴线控制:根据给出的控制点,做好纵横两个方向的控制轴线,并分别设立轴线控制桩,在浇筑过程中及时复核、校正,锚栓要设置可靠的标高或控制轴线,标高点和控制轴线的位置要便于对锚栓随时进行检查、校正。 4、砖砌体工程 抄平放线立标杆留门洞口排砖、砌筑。 本工程砖砌体只为围护之用,施工时按设计及规范要求操作。砖提前一天浇水湿润,其

土木工程施工方案

土木工程 施 工 方 案

施工方案 第一节施工程序 本工程为单位工程,主要有四个施工程序:接受任务阶段,开工前的准备阶段,全面施工阶段,交工验收阶段。每一阶段都必须完成规定的工作内容,并为下阶段工作创造条件。 现在已经进入开工前的准备阶段:施工执照已办理;施工图纸已经过会审;施工预算已经编制;场地土石方平整、障碍物的清除和场内外交通道路已经基本完成;施工用水、用电由甲方提供,均能满足施工需要;永久性或半永久性坐标和水准点已经设置;附属加工企业各种设施的建设基本能满足开工后的生产和是使用;材料、成品和半成品以及必要的工业设备有适当的储备,并能陆续进场,保证连续施工;施工机械设备已进现场,并能保证正常运转;劳动力计划已经落实,随时可以调动进场,并已经过必要的技术安全防火教育。 主要需要确定全面施工阶段的施工程序: 1、先地下、后地上 施工时,应先完成管道、管线等地下设施、土方工程和基础工程,然后开始地上工程施工。 2、先主体、后围护 施工时应该先进行框架主体施工,然后进行围护结构施工。 3、先结构、后装饰 施工时先进行主体结构施工,然后进行装饰工程施工。 4、先土建、后设备 即总体上来说,先做土建工程,再做水暖电卫等工程,但是施工时某些工序可能要穿插在土建的某一工序之前进行。 第二节主体工程施工: 本工程为一幢5层砖混结构,需采用两台塔式起重机机分别设在主体长度方向某一侧的两靠近端部的位置。 一、测量工程: 1.待测绘部门给出红线桩和水准点并校核后,将红线桩、水准点引入建筑物周围建立平面控制网和高程控制网。

2.测量要求: 1)采用仪器测量的每个测回都必须做闭合检查,钢尺测量距以中间作为主控点向两段量取距离,使其减少积累误差。 2)测量仪器都必须由法定检测部门检测合格后方能正式使用,并定期进行校验,施工时仪器要由专人管理,经常清理保养,以保证仪器的灵敏度和准确性。 3.工艺流程: 场地平整→定为放线→基坑支护→基坑降水→土方开挖。 二、基础工程: 机械挖土→地基处理(振动砂石桩→砂垫层)→基础翼板及基础梁(混凝土垫层→钢筋→模板→浇注)→砌筑基础墙→回填土。施工时,挖土与垫层之间搭接应该紧凑,以防积水侵袍或暴晒地基,影响其承载力;而且,垫层施工完后,一定要留有技术间歇时间,使其有一定强度后,再进行下一道工序的施工。 三、脚手架工程: 本工程主要采用碗扣式钢管脚手架,与竹排相结合,钢管起支撑作用,竹排方便行走。 1.具体设置如下: 里脚手架:首层层高为3.6米,采用3.6米以下的里脚手架; 2、3、4、5层层高为3.6米,采用3.6米以下的里脚手架; 外脚手架:1~5层均采用双排脚手架,屋面以上部分采用单排脚手架; 装饰脚手架:首层层高为3.6米,标准层层高为3.6米,采用满堂脚手架。 2.搭设要求:脚手架垂直度应该控制在1/200以内,连墙件应均匀布置,每40㎡竖向面积应设置1个,并尽可能设置在碗扣接头内。 四、模板工程: 本工程模板采用木模板,模板支撑采用钢管排架支撑。设木工加工棚2个。具体施工方法如下: 1.柱模板:柱采用15mm厚夹层,支柱模前,先用1: 2.5水泥砂浆找平面板,找平厚度不大于10mm,6小时后便可支模,阴阳角处必须先支设阴阳角模,保证大角方正。柱模底板部应留有清理孔,以方便清理安装时掉下的木碎垃圾,待垃圾清理干净混凝土浇注前再钉牢。一层

相关文档
相关文档 最新文档