公司技能比武实际操作试卷《变电运行》
一、考核地点:
二、考核题目:事故处理:6kv线路相间短路事故处理。(100分)
三、质量要求:
1、严格执行变电站安全、运行规程。
2、判断事故准确、快捷。
3、处理事故正确、果断。
4、不错项、不漏项。
5、记录事故发生、结束时间。
6、及时汇报。
四、竞赛时间:考试时间为分钟。
《变电站运行》实际操作竞赛评分标准
单位:姓名:竞赛开始时间:竞赛终止时间:
考核项目考核内容考核要求标准
分
评分标准扣分得分
一、6KV线路出口永久相间短路事故处理一、现象
事故音响、保护动作动作情况检查无
误
10
1、不记录故障发生时间扣1分
2、不检查、不记录保护信号、断路器指
示灯、表计变化1处扣2分。
3、不复归信号扣2分
4、不恢复断路器操作把手及警报扣2分
5、不检查恢复保护信号扣3分。
6、不检查跳闸跳闸断路器扣2分
二、处理
1、判断事故原因及范围
2、检查现象类型、性质相间、出口、
永久性故障
3、检查一次设备,应重点检查断路
器本身、互感器一下设备到出口。
4、把现场发生事故、具体时间保护
动作、系统及一次设备等有关情况及
时汇报调度
40
1、不会判断事故扣10分。
2、不清楚是故障扣5分。
3、不该检查也检查扣3分
4、检查一次设备不到位少一处扣4分
5、不清楚检查哪些项目扣3分
6、
7、误操作造成后果扣100分。
10、误操作无后果扣30分
三、安全措施正确布置事故处理的有关安全措施。15
1、接地线装设错误不得分。
2、违反安全操作规程不得分。
四、现场操作现场操作正确,严格执行事故处理规
定
15
1、未严格执行事故处理规定扣5分。
2、操作未按照事故处理步骤执行扣10
分。
3、有不安全行为扣2分。
五、分析原因原因分析必须完整,正确。10 原因分析不对,不得分。分析不完整,扣1分
六、汇报及记录事故汇报及时正确。 5
1、汇报不及时,扣1分。汇报不完整扣
1分。不汇报扣3分。
认真做好记录。 5
事故处理完毕后要做好相应的记录,记
录做的不全,扣1分。记录填写错误,
扣1分。
考评员:考评日期:年月日
仪表工题库(初级题) 一、填空题 1. 法定计量单位就是由国家以形式规定使用或允许使用的计量单位。 答:法令;强制 2. 压力的SI单位名称是、单位符号。 答:帕斯卡;Pa 3.为了保证压力表的连接处严密不漏,安装时,应根据被测压力的特点和介质性质加装适当的密封垫片。测氧气压力时,不得使用浸()的垫片、()化合物垫片;测乙炔压力时,不得使用()垫片。 答:油有机铜 4.压力开关是一种简单的()。当被测压力达到额定值时,压力开关发出()信号。 答:压力控制装置警报或控制 5.转子流量计是属于()降流量计。 答:恒压 6.热电偶产生热电势的条件是();()。 答:两热电极材料相异两接点温度相异 7.热电偶的热电特性由()所决定。热电势的大小与()及()有关,与热偶丝的()和()无关。 答:电极材料的化学成分和物理性能组成热电偶的材料两端温度粗细长短 8.温度是衡量()的一个物理量。温度不能直接测量,只能通过其他物体()的物理量间接地进行测量。例如水银的体积(),故可用水银的()来衡量温度。 答:物体冷热程度随温度变化而变化随温度变化而变化体积变化量 9.放射性的一个主要参量是(),它是()所经历的时间。 答:半衰期放射性强度衰减一半 10.在热电偶测温回路中,只要显示仪表和连接导线两端温度相同,热电偶总电势值不会因为它们的接入而改变。这是根据()定律而得出的结论。 答:中间导体 11.噪音较大时可选用()阀。 答:套筒 12.对于气动执行机构的选择,调节阀口径大或压差高时可选用()执行机构。 答:活塞式 13.压缩机出口压力调节系统,其调节阀装于放空管线时,应选()式调节阀。 答:气关式 14.为分辨S型热电偶的正负极,可根据偶丝的软硬程度来判断,较硬者是()丝,为()极。 答:铂铑正 15.欲分辨K型热电偶的正负极,可由偶丝是否能明显被磁化来判断,能明显被磁化者是()丝,为()极。 答:镍铝或镍硅负 16.热电偶的品种,标准化的有()7种,它们有标准的()表。 答:K、R、E、J、T、S、B 热电偶分度
合泵房泵工试题 一选择题 1.离心泵在运行过程中,一般要求轴承温度不能超过 B 。 A; 65 —70 C B ; 75 —80 C C; 85—90 C 2.循环水泵主要供给C 等设备的冷却用水。 A ;除氧器; B ;加热器 C;凝汽器 3.离心泵在启动时,应B 。 A;出口阀在打开状态B ;出口阀在关闭状态 C;出口阀在打开、关闭状态均可 4.离心泵按叶轮的数量分为A 。 A ;单级泵和多级泵 B ;单吸泵和双吸泵 C ;卧式泵和立式泵 5.为防止汽蚀现象,离心泵在运行时,其吸入口的液流压力必须 A 此时液流温度的汽化压力。 A;大于B;等于 C;小于 6.扬程是把液体经泵后获得的机械能以 C 形式表示,其物理意义是液柱高度。 A;压力能B;动能 C;位能 7.泵的运行工况点是由哪两条曲线的交点所定 A 。 A;扬程一流量和效率一流量B扬程一流量和轴功率一流量 C ;效率一流量和轴功率一流量 8.1Bar 等于C 。 A; 103Pa B ; 106Pa C; 105Pa 9.泵串联运行时,下列说法正确的是 B 。
A ;流量相加,扬程不变 B ;流量不变,扬程相加 C;都相加 10 .泵并联运行时,下列说法正确的是 A 。 A ;流量相加,扬程不变 B ;流量不变,扬程相加 C;都相加 11 、离心水泵启动后出口逆止门打不开的象征是( C )。 A ;电流小,出口门前压力高; B ;电流大,出口门前压力高; C ;电流小,出口门前压力低; 12 、一般电动机启动电流为额定电流的( B )倍 A; 2—3 倍; B; 4—7 倍; C; 5—10倍; 二、填空题 1.在设计和制造泵进,提高泵抗汽蚀性能的方向和目标是增加泵的必需汽蚀余量。2.泵的主要密封形式有机械密封和填料密封。 3.柱塞泵是根据泵的行程来调节流量的。 4.泵的型号为IH50—32—160 ,其中50指进口直径,32指出口直径。 5、水泵正常运行中,应检查盘根滴水不超过30—60 滴为准。 6.如果需一台低流量、高扬程的离心泵,则该离心泵应选用多级单吸离心泵。7.在泵运行时,轴部的油位不得低于1/2,此时油起润滑作用。 8.在选定一台离心泵后,其流量与扬程是成反比关系的。 9.调节离心泵的流量时,一般靠调节出口阀的开度来实现。 10 .在正常切换两台水泵时,一般是先打开备用泵,稳定后关闭运行泵。 11、一般泵主要性能参数有:流量、扬程和功率。 12 、泵轴弯曲后,会引起转子的不平衡和动静部分的摩擦。 13 、离心泵启动前必须先充满水,其目的是排除空气 14 、水泵并联运行的特点是每台水泵所产生的扬程相等;串联运行时流量相同 15 、水泵启动前,应检查开启轴承冷却水门和盘根密封水门。 16 、水泵启动前,应联系主控室测量绝缘合格后送电。 17 、水泵启动前,泵的出口门应在关闭位置。 18 、备用泵进出门应在开启位置。 19、水泵正常运行中,应检查盘根滴水不超过30 —60 滴为准。 三、判断题
理论复习题 1.污水是指生活污水和工业废水,雨水就是天然降水。 2.排水泵站按输送介质的不同可分为污水泵站和雨水泵站。 3.合流泵站又称为截流泵站。 4.潮汐是个自然现象。 5.在机电设备上进行清洁保养工作时应做好二级隔离,悬挂警告牌。 6.上班工作时必须使用安全用具及劳防用品。要穿工作服和绝缘鞋。 7.泵站的电动机间主要放置动力设备.起重设备和配电设备。 8.泵站的所有统计报表必须每月一次汇总后上报。 9.高压设备安全用电的技术措施是:停电.验电;装设接地线;悬挂标示牌和装设遮拦。 10.高压设备安全用电的组织措施是:工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,站班会制度,工作间断.终结和转移制度。 11.填写倒闸操作票时,必须用钢笔或圆珠笔,字迹应清楚无涂改。 12.雨水泵站是在分流制排水系统中,将雨水管渠内的天然降水直接向自然水体排放的泵站。 13.降雨量是指在某一时间段内雨水降落到地面的绝对数量。 14.设备转动部分必须有防护外壳或防护罩。防护装置不能卸置不用。 15.水泵间主要放置水泵泵体、中间轴承及其支架。 1.污水泵站的作用是收集、输送旱流污水。(√) 2.合流泵站既有污水泵站的输送作用,又有雨水泵站的防汛作用。(√) 3.雨水泵站是在分流制排水系统中,将雨水管渠内的天然降水直接向自然水体排放的泵站。(√) 4.在某一时间段内雨水降落到地面的相对数量为降雨量。(X) 5.白天海水的涨落叫“汐”,夜晚海水涨落叫“潮”。(X) 6.绝对标高又称海拔,是指地面点到某一假定水准面的铅垂距离。(X) 7.技术水位是泵站集水池的最高水位。(X) 8.设备保养制规定各类电气设备、电动机的列行保养应每周一次。(X) 9.交接班时遇设备情况不清,接班人无权拒绝接班。(X)
变电运行过程中应用变电管理系统的影响 发表时间:2018-05-14T16:25:15.910Z 来源:《电力设备》2017年第34期作者:汤乐 [导读] 摘要:近些年随着经济水平的发展,我国各项发展项目正在进行较为稳定的发展与进步,这对我国现阶段的发展与建设有着重要的意义。 (国网河南省电力公司郑州供电公司河南郑州 450000) 摘要:近些年随着经济水平的发展,我国各项发展项目正在进行较为稳定的发展与进步,这对我国现阶段的发展与建设有着重要的意义。变电管理系统也在近些年中有着较好的完善与改进,在对变电管理系统的提高过程中,我国应用了先进的科学技术手段对原有的变电管理系统进行必要的改进,解决存在于变电管理系统中的一些问题,使得变电管理系统在变电运行中有较好的应用与表现,对我国变电运行有着积极的影响作用。本文主要对变电管理系统进行了概述,并提出了原始变电运行过程中出现的问题,总结了变电运行中变电管理系统应用的影响。 关键词:变电运行;变电管理系统;影响 随着高端科学技术的蓬勃发展,使得我们对于电网运行的准确性、安全性、规范性越来越重视,相继要求也越来越高,而变电运行在整个电网运行中占有举足轻重的地位。为了提高变电运行的效率性和准确性,变电运行开始引进了变电管理系统。随着变电管理系统的采用,我们不仅节省了大量的人力物力,同时也提升了变电运行高效性和科学性,因此变电运行过程中应用变电管理系统产生了很多积极的影响。 1变电管理系统概述 变电运行之所以采用变电管理系统,主要是为了使其更适应现代社会发展的需要。变电管理系统在变电运行过程中,结合电力运行的特点、运用现代的高科技的信息管理技术以及电力业务的管理过程,对电力运行进行统一的规划和管理,为电力行业的未来发展也提供了一个比较好的科技平台。变电管理系统有比较丰富的内容,包括资料管理、安全管理、运行管理、主接线图管理、综合查询等,而且这几个方面都不是孤立的,彼此之间都有着一定的联系,因此可根据它们的特点和相互之间的关系将其进行细分,例如,可以将资料管理细分为固定资产管理和设备资料管理等。参与变电管理系统运行的各个部门,通过相互配合达到使变电高效运行的目的。总而言之,变电管理系统对于变电运行乃至电力事业的发展具有重要的意义,变电管理系统的引入不仅是从企业自身发展着想,也是为了适应时代发展的需求。 2原始变电运行过程中出现的问题 变电管理系统在不同时期的发展过程中都有一定的进步,但是在现阶段发展过程中,变电管理系统仍然存在一些有待进一步解决的问题,这些问题的存在制约了我国变电运行的提高,所以想要使我国变电运行有更好地发展就要首先对变电管理系统进行完善。变电运行在为引进变电管理体统之前出现了许许多多的问题,具体表现为如下几方面。 2.1 企业人员工作量分配不均 部门人员过多,工作量太大,项目繁多,操作起来异常繁琐,浪费大量人力物力的同时也无法保证变电运行的开展。作情况记录下来,这种方式根本难以保证记录的准确性,而且耗费了大量的人力资源;由于变电运行过程中的各项工作数据均无法共享,因此运行值班人员还必须在记录之后重复地抄写和核对,运行值班人员在这个过程中付出了许多;不论是资料保存,还是统计分析,这两项工作都需要耗费相当大的工作量。 2.2 变电运行的操作存在安全隐患 传统的变电运行工作都是有人工操作来完成的,所以危险性很高。员工没有过多的防范保护措施,实际操作起来也不规范、业务不准确、效果不精确,员工之间不能更好的沟通合作,大大减慢了变电运行的速度,所以在平时的业务考察过程中表现出了工作效率过低、速度过慢、结果不精确,企业内部与员工之间矛盾不断,这样不仅阻碍了变电运行的正常工作,也给电力运行的发展带来的弊端,同时还影响了电网事业的快速发展。 2.3 面对员工精力的有限 对于如此杂乱的工作有时也会手足无措,与宏大的网络运输性比较,都无法保证运行工作的规范性和精确性,而且,在长时间的工作状态下对员工的消耗也是非常大的。在变电运行的实际操作中,影响业务效率的原因很多:由于在实际工作当中变电运行的业务情况都是由员工自身来完成的,走所周知,记录的偏差、不规范、不清楚、表达方式不同等都会影响变电运行的记录情况,从而也降低了变电运行的规范性和准确性;在储存和运用业务数据的同时,面对庞大的资料库,也大大增加了工作人员查询的难度,这样就对信息的精确性和完整性造成了不利的影响,同时也对业务运行的效率有很大的阻碍。 3变电管理系统对变电运行的影响 3.1提高工作效率,减少人力的工作量 变电管理系统中具有全面的管理机制,在进行变电运行中,在各个工作环节中都需要进行很好的控制与管理工作,所以对于人力资源具有较高的要求,需要的工作人员数量也较多。为了减少对人力资源的需求量,变电管理系统的出现使得这一问题得到了很好地解决。变电管理系统中能够对变电运行中出现的问题进行很好的处理与解决,对于变电运行的管理与控制具有较强的优势。在管理工作中,变电管理系统可以极大的提高工作效率,使得管理工作得以高效快速的进行,这对于变电运行的发展具有推动性的作用。 3.2便于统计与资料管理 变电管理系统的应用使得我国现阶段的变电运行得到较好的发展与提高,变电管理系统对于变电运行中产生的重要数据信息能够很好地进行统计与管理。变电运行中会产生较多的工作数据与信息,对于这些信息的统计与分析工作是十分重要的,所以想要使变电运行能够顺利地进行,就要有完善的系统对这些数据信息进行统计与分析。变电管理系统对这些重要信息资料的管理具有较完善的系统,能够很好的保证数据信息的安全性,在变电运行发展的过程中起到重要的作用。 3.3加强储存功能,便于查询 变电管理系统中能够对数据资料进行很好的储存,其储存量比以往的管理系统有较好的加强,超强的储存功能能够使得变电运行工作的数据资料有着较好的保存。经过变电管理系统对数据信息的处理,能够对这些数据资料进行较好的分类,这有利于在日后的查询工作,
一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001、调节阀由( )与( )两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点与温度一次点,压力一次点在温度一次点的( ) 上游 003、热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( )o C 100o C 004、压力取压部件的安装应选在介质( )稳定的地方。 流速 005、安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( )。 1o 006、如果孔板流向装反,则入口处的阻力( ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007、测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( )关。 无 008、用万用表测量一个电路的电流,电流表必须与这个电路( )。 串联 009、一般油品脏污介质,常用( )*3的中低压无缝钢管。 Φ18 010.螺纹接头的密封常采用( )带。 聚四氟乙烯生料 011、供气管路在接仪表前,应安装( ) 过滤器减压阀 012、变压器绕线圈数与电压成( )。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001、自动调节系统就是由( )、( )、( )、( )四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003、100oC时,分度号K的热电势为( )mv、 4、095 004、热电偶产生热电势的条件就是:( ),( )。 两热电极材料相异两接点温度相异 005、在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( )状态。 闭合断开 006、DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件就是( )条件与( )条件。 相位振幅
《泵站运行工》应知复习题(中、高级) 一、名词解释 1强度:强度是指金属材料在外力作用下对变形和破裂的抵抗力。 2塑性:塑性是指金属材料在外力作用下产生塑性变形而不破裂的能力。 3硬度:硬度是指金属材料抵抗其他更硬物体压力的能力。 4韧性:韧性是指金属材料在冲击载荷作用下对破裂的抵抗能力。 5牙型:沿着螺纹轴线方向剖切面形状叫牙型。 6大径和小径:螺纹的最大值叫大径,最小的直径叫小径。 7旋向:螺纹分右旋和左旋,常用的为右旋纹。 8线数:螺纹的螺纹线条数。 9螺距和导程:相邻的两个牙尖对应点的轴向长度叫螺距,单线螺纹导程和螺距相等。 10变速调节:改变水泵转速可以改变水泵性能从而达到调节工作点的目的,这种调节称为 变速调节。 11变角调节:改变叶轮叶片安装角度使水泵性能改变的方法称为水泵工作点的变角调节。 12节流调节:节流调节是通过改变压力管路上闸门阀开启度来进行调节的。13而立回路:是指对一次设备运行监视、监控、保护及信号的接线。 14气蚀:水泵在运转时会在叶片和泵壳出形成气泡,气泡的形成发展和破裂导致水泵的过 流不见受到破坏的过程称为气蚀。 15机组大修:是将水泵电动机除固定部分以外的凡能拆卸的零部件均与拆卸处理后安装的 全过程。 16水泵的机械损失:泵在运转时泵轴与轴承填料发生摩擦,叶轮与泵体内转动与水摩擦叶 轮盖板、叶轮壳与水摩擦等。 17保护接地:就是把故障情况下可能呈现危险的对地电压的金属部分同大地紧
密连接起来。 18键:键主要用于连接轴与轴上的零件,实现周向固定并传递扭矩。 19销:销主要有圆形和圆锥形两种,ZLB系列轴流泵的叶轮定位常采用圆柱销,而电动机 与电动机座的定位常采用圆锥销。 20联轴器:联轴器的公用是把两根轴连接在一起,设备在运转时两根轴不分离,设备停转 后,经过拆卸两轴才能分离。 21丝锥:丝锥是加工内螺纹的工具,有手用和机用两种。 22负荷曲线:负荷曲线是表征电力负荷随时间变动的曲线。 23过电压的定义:所谓过电压就是指在供电和用电运行过程中,由于雷击,操作等原因, 产生危及电气设备绝缘的电压大幅增高。 24水泵总扬程:水泵的扬程表示单位质量液体通过水泵后其能量的增加值。 25调质:工件淬火后再进行高温回火的工艺过程,叫做调质。 二、填空题 1泵后截泵站是指通过(水泵)提升,将旱流污水排入截流管道的泵站。 2高浓度的硫化氢中毒呈(“触电式”)死亡 3:“三不伤害“是指不伤害自己、不伤害他人、(不被伤害他人) 4泵机运行前前集水池的水位应(高于)停车水位 5勤听是指通过听泵机运行中的(声音)来判断故障点 6干式变压器运行时,操作人员应不间断地监视其(三相)温度 7电动机运转时,温升不能超过铭牌规定的(允许值) 8(排水能力)通常是以半年频率或一年频率作为标准来衡量的 9(排水单耗)是指泵站每排放1000t水量所消耗的电能量 10润滑系统保养得“五定“要求是:定点、定质、定量、定期及(定人) 11根据全电路欧姆定律可以研究电路中(电压与电流)的变化规律 12电容器向外释放电荷时就叫(放电)
泵站操作工职业技能岗位鉴定试题库 第一章初级泵站操作工 理论部分 (一)是非题(对的划“√”,错的划“×”,答案号在每题括号内) 1.照明变压器可提供安全电压。(√) 2.电压互感器可将大电流变换成小电流。(×) 3.电路中有电压必定有电流。(×) 4.一般以负电荷移动方向作为电流方向。(×) 5.热继电器起过载保护作用。(√) 6.50W的灯泡使用10h耗电1度。(×) 7.电动机不允许在长期过载状态下工作。(√) 8.隔离开关可作为保护开关使用。(×) 9倍。(×) 10.电压表与被测电路并联。(√) 11.当拉下空气开关后,线路上就有了明显的断路点。(×) 12.大小、方向都随时间按正弦规律变化的电流称为正弦交流电。(√) 13.流过每相负载的电流称为相电流。(√) 14.空气开关可从跳闸状态直接进入合闸状态。(×) 15.电动机运转时,可拉隔离开关使其停转。(×) 16.低压线电压为380V。(√) 17.电压表从电流互感器中接出。(×) 18.电气设备可任意作保护接地和保护接零。(×) 19.正弦交流电的三要素为最大值、周期和初相角。(√) 20.我们平时所称的电网就是电力系统。(×) 21.三相异步电动机绕组应作三角形联接。(×) 22.电阻串联后的总阻值大于其中任何一个电阻的阻值。(√) 23.任何机器在拆卸前必须切断电源,并挂上警告的标志。(√) 24.电流互感器串联在主电路中。(√) 25.电流是有规则的无定向运动。(×) 26.安全用电中规定:火线必须进开关。(√) 27.行灯应使用220V的电压。(×) 28.全压起动线路是泵站中简单而常用的单向起动控制电路。(√) 29.隔离开关可以切断较小的负荷电流。(×) 30.电路有通路、短路和断路三种状态。(√) 31.在正常情况下,变压器的负荷不应大于其额定负荷。(√) 32.熔体的额定电流应大于熔断器的额定电流。(×) 33.磁力起动器是一种组合形的自动开关。(√) 34.空气开关可作操作开关用。(√) 35.电压互感器可提供安全电压。(×) 36.变压器能变换电压的频率。(×) 37.熔断器在电路中起保护作用。(√) 38.岗位责任制要求:熟悉管辖范围和管道情况,积水点,做好出门防汛,搞好“三线”管理。(√)
一.基础填空 题 1、初级基础填空题( YCJTIA001- 026 ) 001. 调节阀由( )和( 执行机构 阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的( 上游 003. 热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于( 100 oC 004. 压力取压部件的安装应选在介质( 流速 )两部分组成。 )稳定的地方。 )o C 005. 安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过( 1 o 006. 如果孔板流向装反,则入口处的阻力( 减小 )。 ) ,因而流量系数增大,仪表指示度变小。 007. 测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度( 无 008. 用万用表测量一个电路的电流, 串联 009. 一般油品脏污介质,常用( ①18 010.螺纹接头的密封常采用( 聚四氟乙烯生料 011. 供气管路在接仪表前,应安装 过滤器减压阀 012. 变压器绕线圈数与电压成( 正比 电流表必须和这个电路( ) *3 的中低压无缝钢管。 )带。 )。 2.中级基础填空题( YZJTIA001-025 ) 001.自动调节系统是由( )、( 调节阀 调节器 被调对象 测量变送 )。 )关。 )四个主要环节组成。 003.100oC 时,分度号 K 的热电势为( 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是: ( 两热电极材料相异 两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于( )状态,其常闭接点处于( 闭合 断开 006.DDZ-川型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是( 相位 振幅 )mv. )。 )状态。 )条件和( )条件。
灰渣泵房泵工试题 一、填空题。 1、电力生产的方针是“安全第一,预防为主”。 2、触电的伤害程度与电流大小、电压高低、人体电阻、电流通过人体的途径、触电时间的长短和人的精神状态等六种因素有关。 3、泵的主要性能参数有扬程、流量、转速、轴功率、效率、汽蚀余量(允许吸上真空度)。 4、电动机运行中主要监视检查的项目有电流、温度、振动、气味、声音。 5、表示一定转速下扬程、功率、效率与流量之间的关系的曲线叫泵的特性曲线。 6、水泵启动前,打开进口门和排气门,直到放气阀有水冒出。 7、两台水泵串联运行的目的是提高扬程,或是为了防止泵的汽蚀。 8、水泵启动前必须先充满水,其目的是排出水泵中的空气。 9、离心式水泵主要有叶片、轮毂、盖板三部分组成。 10、逆止阀是用来防止介质倒流的安全装置,当介质倒流时,阀瓣能自动关闭。。 11、绝对压力、表压力的关系是P绝=P表+P 12、观测流体运动的两种重要参数是压力和流速。 13、流体在管道内的流动阻力分沿程阻力和局部阻力。 14、灰渣泵输送的是灰渣颗粒与水的混合物,故泵壳内装有防磨内衬,以防止水泵轴与外壳的磨损。 15、水泵启动前应检查轴承的润滑系统,应油量充足、油质良好、油位正常。 16、闸阀必须处于全开或全关位置。 17、凡在离地面2m以上的地点工作都视为高空作业。 18、转动机械试运行时,人员站在转动机械的轴向位置更安全。 19、禁止地运行中清扫、擦拭和润滑机器的旋转和移动部分,以及把手伸入栅栏。 20、清拭运转中机器的固定部分时,不准把抹布缠在手上或手指上使用,只有在转动部分对工作人员没有危险时,方可允许用长嘴油壶或油枪往油盅和轴承里加油。 二、判断题 1、离心泵管路发生水击的原因之一是水泵或管道中存有空气。√ 2、离心泵出口调节阀开度关小时,泵产生的扬程反而增大。√ 3、除灰管道中的结垢不是一种简单的物理沉淀现象,而是一种化学反应生成的结晶物,主要成分是碳酸钙。√
泵站操作工技师操作技能考核试卷 注 意 事 项 一、本试卷依据颁布的《泵站操作工》国家职业标准命制。 二、请根据试题考核要求,完成考试内容。 三、请服从考评人员指挥,保证考核安全顺利进行。 评分人: 试题一:判断题(每题1分,共10分) 1.高压设备安全用电的组织措施是:工作票制度,工作许可制度,工作监护制度,站班会制度,工作间断、终结和转移制度。( ) 2.绝对标高又称海拔,是指地面点到某一假定水准面的铅垂距离。( ) 3.管理制度中规定应每天做好各类电气设备、水泵的例行保养。( ) 4.勤听是指通过听泵机运行中的异响来判断故障点。( ) 5.水平仪是用于检验平面与水平位置的偏差。( ) 6.零件图的内容应包括:图形、尺寸、技术要求。( ) 7.键的功能是用于连接轴与轴上的零件,实现定位,联接而传递力矩。 ( ) 8.排水泵站只使用回转式格栅除污机。( ) 9.气蚀余量是指在水泵叶轮进口高于汽化压力的富余能量。 ( ) 10.潜水泵具有泄漏、轴承温度、电机绕组温度等保护装置。 ( ) 试题二:单项选择题(每题2分,共20分) 1.对运行中的机电设备要进行( )。 A .例行保养 B .例行操作 C .清扫工作 D .不间断监视 2.格栅的有效进水面积应保持为进水总管面积的( )倍。 A .1.0~2.O B .1.2~1.5 C .2.3~3.5 D .2 3.泵站的动力设备是指( )。 A .变压器 B .互感器 C .电动机 D .水泵 4.泵站的排水能力是指( )。 A .泵站中各台水泵的平均流量 B .泵站中各台水泵流量的总和 C .泵站每日的排放量 D .泵站在单位时间内排放的水量 考 生 答 题 不 准 超 过 此 线
探讨变电运行过程中的常见故障杨帆 发表时间:2019-07-05T12:06:41.383Z 来源:《电力设备》2019年第4期作者:杨帆 [导读] 摘要:在电力系统中,其正常运行的保障就是变电设备正常运行。变电设备在运行时会受到多种因素的影响,进而发生各种故障,直接影响变电设备稳定。 (国网山西省电力公司吉县供电公司山西临汾 042200) 摘要:在电力系统中,其正常运行的保障就是变电设备正常运行。变电设备在运行时会受到多种因素的影响,进而发生各种故障,直接影响变电设备稳定。因此,对于该问题的解决就需要采取行之有效的措施,以保证变电设备的运行。本文具体分析了变电运行过程中的常见故障,并针对这些常见问题提出了处理措施。 关键词:变电;常见故障;处理措施 伴随着我国经济水平和科学技术水平的不断提高,人们日常生活水平也随之提高,因此,对于电的使用量,就在很大程度上增加了,发生变电运行故障的频率也在随之升高,变电运行故障的发生严重影响了人们的日常生产和正常生活。 1 变电运行中的常见故障 当前用电的需求量逐渐增加,这对于变电运行工作提出了众多的挑战。当前变电运行中的出现的常见故障主要有跳闸故障和非跳闸故障,这对于变电运行的正常进行造成了十分不利的影响。 1.1 跳闸故障 跳闸故障在变电运行过程中是较为常见和普通的故障,跳闸故障主要分为三种情况:第一种是主变三侧跳闸故障,第二种是线路跳闸故障,第三种是主变低压侧开关跳闸故障。在变电运行过程中,主变三侧开关跳的故障是一种较为常见的故障,发生该故障主要是因为主变三侧开关的内部故障及差动区故障所导致的。在变电运行过程中,应针对跳闸的主要故障,找寻出现该故障相对应的原因,并采取行之有效的措施将变电运行恢复正常,尽量减少出现故障时的相关损失。线路跳闸故障也是一种较为常见的故障,当变电运行过程中,突然出现跳闸故障的时候,首先应对电路系统的保护状况进行重点检查。如若所检查的线路并没有出现任何问题,那么就需要对跳闸开关进行检查。如若线路开关出现了故障,要对具体情况具体分析,需要检查电磁结构、液压结构与弹簧结构的开关,检查开关之后,要想恢复电力系统的正常运行,在没有发现任何问题的情况下可采取强送措施使其恢复。在变电运行的过程中,主变低压侧开关跳闸的故障也分为三种不同的情况,这三种不同的情况主要包括母线故障,开关误动以及开关越级跳闸。针对这三种不同的变电故障就需要采取不同的措施详细的对其检查,找到故障之后,然后对变电系统进行恢复。 1.2 非跳闸式的故障 非跳闸式的故障最常出现的故障现象有很多,例如:保险丝突然断开、系统的接地、相关的保险丝被烧断等。当相关系统中的消弧线圈与地面相连接,或者没有直接的接触到地面的小型电流与地面相连接的系统当中出现了保险丝突然断开、系统的接地以及出现共振现象、相关的保险丝被烧断四种现象,中央的信号就会发出相关的信息,这样的现象主要是由于小型的电流在接触到地面的系统时,与总线上的辅助线圈中存在的三角开口电压的继电器相互连接在了一起,使得三角开口的电压值无限接近于零。一个有着极高电压量的保险丝与地面的系统相互连接到一起的时候,就会造成三角开口的电压出现不平衡的现象,当三角开口的电压到一定的值时,继电器就与地面信号相连接并且开始进行工作运转。 非跳闸式的故障有许多种形式,对于不一样的故障形式需要不一样的解决处理办法,这方面最主要的是仔细认真的检查与地面系统的连接,相关的变压器有没有出现故障情况,相关设备是否有损坏的现象,是否有断开的线与地面系统相连接,感应器、避雷装置等是否有损坏的现象等。如若没有发现异常的现象,则证明是线路中的某一段出现了问题,及时的检查出事故的准确位置,并对其进行有效的处理就会成为最重要的工作内容。准确的判断出故障的性质和故障的位置是处理故障最重要的部分。 2 变电运行中常见故障的处理措施 因为社会水平在不断的提高,人们对于电量使用也越来越多,社会的用电需求量也随之增大,变电运行的故障因此也随之增多,故障的发生在很大程度上影响了正常的供电。这就要求变电运行的相关人员对变电的运行加大管理,尽量的减少变电运行过程中的故障,确保安全的进行变电运行工作。与此同时,维护变电设备也会对变电运行故障产生很大的影响,如若不能对变电设备做好日常的保养和维护工作,那么设备的使用率就会大大的降低,变电运行故障也会不断的增加。管理变电运行的方式不对的话同样会导致故障的发生,因此管理人员要密切关注和检查变电运行的情况,尽量减少变电运行故障的发生。 2.1 建立健全变电运行管理制度 在变电运行中,应该建立完善的管理制度,建立健全管理机制,因为没有完善的责任安全制度来约束员工,就会降低员工的积极性。提高员工的安全防范意识,就可以有效地降低故障发生的概率。所以,完善的安全管理制度对变电运行具有很大的影响,保证责任追究到个人。还能减少故障损失,降低损失率,有效节约成本。 2.2 做好变电运行中常见故障的预防工作 对于变电运行中的一些故障是可以避免的,前提是管理人员做好防范工作,提高安全防范意识。对于变电运行中使用的设备,要经常进行保养和维护,延长设备的使用寿命,节约更换设备的成本。 2.3 增强变电运行管理人员的安全意识 在变电运行中,管理人员全管理的意识不高,有的甚至没有安全意识,变电运行的管理水平就会降低,变电运行中更容易产生故障所以,对于变电运行的管理人员,应该加强安全管理的意识,提前做好安全防范工作。首先,在变电运行中,加强对于安全意识的宣传力度。比如,在变电施工单位悬挂安全标,警示人们提高安全防患意识。另外,加强变电运行管理人员的安全教育力度。因为管理人员的安全意识会对变电运行产生影响,如果管理人员的安全意识和安全教育力度不到位,就会影响变电运行。因此,加强管理人员的安全意识和教育力度势在必行,同时,还要对变电运行出现的安全问题制定有效地防范措施,减少损失,节约成本。 2.4 提高变电运行管理人员的技术水平 在变电运行中,对于管理人员的技术水平有很大的要求,因为技术人员的技术水平在解决变电运行故障中具有很大的影响,从目前来看,变电运行中管理人员的技术水平仍不能完全解决变电运行出现的所有问题,在变电运行中出现严重障碍时,技术人员不能及时解决,
一.基础填空题 1、初级基础填空题(YCJTIA001-026) 001.调节阀由()和()两部分组成。 执行机构阀体部件 002.同一条管线上同时有一压力一次点和温度一次点,压力一次点在温度一次点的()上游 003.热电偶的安装地点应远离磁场,且冷端温度不大于()oC 100oC 004.压力取压部件的安装应选在介质()稳定的地方。 流速 005.安装标准节流装置时,节流件前端面应与管道轴线垂直,不垂直度不超过()。 1o 006.如果孔板流向装反,则入口处的阻力(),因而流量系数增大,仪表指示度变小。 减小 007.测量液位用的差压计,其差压量程由介质密度决定,与封液密度()关。 无 008.用万用表测量一个电路的电流,电流表必须和这个电路()。 串联 009.一般油品脏污介质,常用()*3的中低压无缝钢管。
Φ18 010.螺纹接头的密封常采用()带。 聚四氟乙烯生料 011. 供气管路在接仪表前,应安装() 过滤器减压阀 012.变压器绕线圈数与电压成()。 正比 2.中级基础填空题(YZJTIA001-025) 001.自动调节系统是由()、()、()、()四个主要环节组成。 调节阀调节器被调对象测量变送 003.100oC时,分度号K的热电势为()mv. 4.095 004.热电偶产生热电势的条件是:(),()。 两热电极材料相异两接点温度相异 005.在继电器线圈通电后,其常开接点处于()状态,其常闭接点处于()状态。 闭合断开 006.DDZ-Ⅲ型差压变送器中位移检测放大器的振荡条件是()条件和()条件。 相位振幅
007.喷嘴挡板机构的作用是把微小的()转换成相应的()信号。 位移压力 008.执行器按其能源形式分为()、()、()三大类。 气动电动液动 009.调节阀前后压差较小,要求泄漏量小,一般可选()阀。 单座 010.电缆、电线和补偿导线等在铺设前,应用500VMΩ表测定()及芯线对绝缘外皮间的绝缘电阻。 芯线之间 011.用锡焊丝连接导线时,应根据焊接对象正确选择电烙铁的类型和功率,最好用 ()作焊剂。 松香或松香的酒精溶液 012. 铺设电线、电缆时,导线连接接头必须在保护管的()并且导线不承受机械拉力。 中间接线盒内 013.管道连接的方法很多,仪表安装常用的有()三种。 螺纹连接法兰连接焊接连接 014.钢管的焊接一般采用电焊和气焊,当管壁厚小于4mm时应采用()。 气焊
泵站操作工试题 一、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的请在括号内打“×”每题5分) 1.>水泵工在工作前按照规定要穿戴好劳动保护用品,女同志戴好帽子。 ( ) 答案:√ 2.>静水压强总是垂直于作用面的,或者说静水压强方向与作用面的内法线方向重合。( ) 答案:√ 3.>液体的自由表面(液体与气体的交界面)是等压面。( ) 答案:√ 4.>从水源到水厂或从水厂到管网,沿途不接用户的管道叫输水管。 ( ) 答案:√ 5.>水泵工在工作前应检查工作位置及周围环境设备是否存在隐患,发现问题及时上报,之后方能开始工作。 ( ) 答案:× 6.>水泵工在工作中严禁打盹睡觉。 ( ) 答案:∨ 7.>接班人未到,交班人可以离开岗位。 ( ) 答案:× 8.>水泵工在工作中未经批准不得擅离工作岗位,与工作无关者可以进入工作地点。 ( ) 答案:× 二、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题5分) 1.>容积式水泵有( )。 (A)往复泵(B)轴流泵(C)螺旋泵(D)离心泵 答案:A 2.>仪表盘上符号的含义是()。 (A)交直流两用(B)交流电(C)直流电(D)三相交流
答案:A 3.>采用以下方法()可以平衡轴向力。 (A)在叶轮后盖板上钻平衡空(B)在叶轮前盖板上假装减漏环(C)双吸叶轮换单吸叶轮(D)在叶轮前盖板上钻平衡空 答案:A 4.>轴流泵可分为固定叶片轴流泵、()、全调节叶片轴流泵。 (A)射流泵(B)半调节叶片轴流泵(C)真空泵(D)离心泵 答案:B 5.>排水泵站按其排水性质,一般可分为污水泵站、雨水泵站、合流泵站、( )。 (A)加压泵站(B)一级泵站(C)二级泵站(D)污泥泵站 答案:D 6.>泵站内机组的布置形式有横向排列、纵向排列、()三种。 (A)横向多行排列(B)交错排列(C)横向双行排列(D)纵向多行排列 答案:C 7.>水泵运行中出现()、闸板脱落、电机着火等情况下需要立即停机。 (A)管道破裂(B)闸门渗漏(C)填料渗漏(D)轴承发热 答案:A 8.>仪表盘上符号的含义是()。 (A)两相交流(B)三相交流(C)单相交流(D)四相交流 答案:B 三、简答题(每题10分) 1.>怎样上好阀门盘根? 答案:阀门盘根要定期更换,盘根间隙不宜过大,过大则泄漏,过小则操作不灵活。 2.>泄水阀的作用是什么? 答案:泄水阀用以排除水管中的沉淀物以及检修时放空管内存水。
泵站操作工考试:初级泵站操作工考试知识点模拟考 试练习 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、单项选择题 电动机容许电压在( )范围内长时间运行。A .10% B .10% C .-10% D .5% 本题答案: 2、单项选择题 变压器室地坪的标高一般要比该地区最高水位高出( )cm 。A .50 B .100 C .30 D .60 本题答案: 3、判断题 电动机运转时,可拉隔离开关使其停转。 本题答案: 4、判断题 污水离心泵的叶轮多采用封闭式半开式叶轮。 本题答案: 5、判断题 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线----------------------
由于污水泵站埋设较深,流量较小,一般都选用轴流泵。 本题答案: 6、单项选择题 一台直接启动的电动机,其熔体的额定电流为()电机额定电流。A.3~4 B.2.5~3.5 C.1.5~2.5 D.1~2 本题答案: 7、单项选择题 把填料放入填料筒时,两根之间的搭口应相互错开()。A.90 B.120 C.180 D.240 本题答案: 8、判断题 凿子是用来进行切削加工工件的一种工具,一般用碳素工具钢锻成,并经淬火和回火处理。 本题答案: 9、单项选择题 我们日常使用的正弦交流电的频率是()Hz。A.50 B.100 C.60 D.75 本题答案: 10、单项选择题 在闭合电路中,当电源内阻增大时,电源两端的电压将()。A.升高B.降低 C.不变 D.不确定 本题答案: 11、判断题
变电运行过程中常见故障研究王宗锋 发表时间:2018-04-03T15:12:47.987Z 来源:《基层建设》2017年第34期作者:王宗锋 [导读] 摘要:变电运行情况会直接影响人们的生活与生产活动。相较于以往而言,我国电网变电系统现阶段的运行水平已经取得了较大幅度的提升,但在实际运行过程中,仍存在很多障碍性因素亟待解决。 威海银凯特能源科技有限公司山东威海 264200 摘要:变电运行情况会直接影响人们的生活与生产活动。相较于以往而言,我国电网变电系统现阶段的运行水平已经取得了较大幅度的提升,但在实际运行过程中,仍存在很多障碍性因素亟待解决。本文以技术层面为研讨视角,对电网运行中频发的常见性故障进行深入分析,以期可以为我国电网单位提供技术借鉴观点,促使变电系统实现正常运行。 关键词:变电运行;常见故障;处理措施 1 变电运行过程当中出现的故障 在当前的变电运行过程中,常出现的故障类型在大体上可以分为两种:非跳闸的故障和跳闸的故障。变电运行的设备设施出现故障一般受到影响的范围是部分性的,故障是局部性的,结构也同样是局部性的,而变电运行中电力方面的系统出现了故障,影响的范围就是电力方面的全部系统,电力系统的安全性以及稳定性都会受到不同程度的破坏,导致最后的故障错综复杂,进行维修的过程会变得十分麻烦,因此,相关方面的工作人员应该提高对电力系统方面的管理,减低相关方面出现故障。 1.1 非跳闸式的故障 非跳闸式的故障最常出现的故障现象有很多,例如:保险丝突然断开、系统的接地、相关的保险丝被烧断等。当相关系统中的消弧线圈与地面相连接,或者没有直接的接触到地面的小型电流与地面相连接的系统当中出现了保险丝突然断开、系统的接地以及出现共振现象、相关的保险丝被烧断四种现象,中央的信号就会发出相关的信息,这样子的现象主要是由于小型的电流在接触到地面的系统时,与总线上的辅助线圈中存在的三角开口电压的继电器相互连接在了一起,使得三角开口的电压值无限接近于零。一个有着极高电压量的保险丝与地面的系统相互连接到一起的时候,就会造成三角开口的电压出现不平衡的现象,当三角开口的电压到一定的值时,继电器就与地面信号相连接并且开始进行工作运转。 非跳闸式的故障有许多种形式,对于不一样的故障形式需要不一样的解决处理办法,这方面最主要的是仔细认真的检查与地面系统的连接,相关的变压器有没有出现故障情况,相关设备是否有损坏的现象,是否有断开的线与地面系统相连接,感应器、避雷装置等是否有损坏的现象等。如若没有发现异常的现象,则证明是线路中的某一段出现了问题,及时的检查出事故的准确位置,并对其进行有效的处理就会成为最重要的工作内容。准确的判断出故障的性质和故障的位置是处理故障最重要的部分[1]。 1.2 跳闸式的故障 跳闸式的故障是诸多故障中最为常见的故障问题,一般跳闸式的故障出现的故障情况主要有三种,分别是主变三侧开关跳的故障、线路跳闸的故障和主变三侧跳闸的故障。 线路中的开关出现的故障,这种类型的故障需要对故障的情况进行详细而又具体的分析,针对不同位置的开关都要采用不一样的检查方法,主要需要进行检查的开关有电磁结构方面的开关、液体压强方面的开关、弹簧结构方面的开关等,再进行仔细的检查,同时确定这些方面的开关没有异常的情况之后,才能够采取强行的措施将电力方面的系统恢复到正常的运行状态。 线路跳闸的故障是三种跳闸故障中较为常见的一种故障问题,跳闸一般是对电路的整体系统进行保护时出现的状况,因此,出现线路跳闸的故障时最先需要进行检查的就是电路方面系统上的安全问题,当确定系统当中的线路没有异常的现象才能够对跳闸的总开关进行检查。 主变三侧跳闸的故障其实存在着多种的情况,因此需要面对不一样的故障情况采取不一样的处理方案措施,这种故障也是一种较为普遍的故障现象,很大程度上是因为主变三侧的开关在差动区域出现了故障或者是内部的系统出现了故障,最终导致主变三侧出现跳闸的故障。 2 变电运行中常见故障的处理措施 社会在不断的发展,在很大程度上增加了用电需求量,用电需求量越大,变电运行故障越多,在很大程度上影响了正常供电。变电运行相关人员要加大力度管理变电运行,最大程度的减少变电运行故障,确保变电运行工作的安全进行。 我们都知道,变电运行故障对变电的顺利运行造成很大的影响,而且影响了人们的正常生活。只有找出变电运行故障发生的原因,才能采取变电运行故障的预防措施。变电设备的维护对变电运行故障有很大的影响,如果不能做好日常的维护和保养工作,那么将会降低设备的使用率,增加变电运行故障的发生率。变电运行管理不当也会引起故障,因此管理人员要密切检查变电运行情况,减少变电运行故障。 2.1 建立健全变电运行管理制度 管理制度对变电运行故障有一定的影响,如果没有完善的责任安全制度来制约员工,那么将难以调动员工的积极性。另外员工没有安全防范意识或者安全防范意识不高,将会大大增加故障的概率。因此必须要完善责任制度,一旦出现故障就要追究责任。与此同时建立并完善故障解决制度,从而减少故障损失,提高解决故障的工作效率。 2.2 做好变电运行中常见故障的预防工作 很多变电运行故障是能够避免的,只有相关人员增强防范意识,做好防范工作。相关人员要定期维护和保养变电运行设备,延长变电运行设备寿命,提高变电运行设备的效率。定期变电设备的检修,有利于减少变电故障,确保变电运行的顺利进行。 2.3 增强变电运行管理人员的安全意识,最好安全防范措施 部分变电运行管理人员安全意识不高,或者根本没有安全意识,大大降低了变电运行管理水平,最终引发变电运行故障,最终影响了变电运行的正常进行,大大增加了经济损失,甚至人员伤亡。因此,在变电运行管理工作,必须要加强对相关人员的安全教育,使工作人员增强安全意识,做好安全防范工作。一方面,在变电管理单位中必须要加大安全宣传力度。具体的措施可以是在单位悬挂安全标,从而起到警示作用。并且要定期举办安全生产交流会,在交流会上大力宣传安全意识的重要性,促使人人都提高安全意识,最好安全防范措