目录

1. 概述 (1)

1.1 项目概况 (1)

1.2 对供货商的要求 (1)

1.3 供货范围 (1)

2. 使用环境和工作条件 (3)

2.1 使用环境 (3)

2.2 工作条件 (3)

3. 规范和标准 (4)

4. 技术要求 (5)

4.1 结构型式 (5)

4.2 蝶阀、调节阀、止回阀的结构 (5)

4.3 蝶阀、调节阀、止回阀的基本要求 (5)

4.4. 控制要求 (6)

4.6 材料 (7)

4.7 密封材料 (8)

4.8 与管道连接 (8)

4.9 表面处理 (9)

4.10 试验 (9)

4.11 上密封试验 (10)

4.12 阀门的维护 (10)

5. 备品备件及专用工具 (11)

5.1 一年备品备件清单 (11)

5.2 三年备品备件清单 (11)

5.3 特殊工具清单 (11)

6. 监制、检验及性能验收试验 (12)

7. 技术服务与设计联络 (13)

7.1 供货商现场技术服务 (13)

8. 技术资料 (14)

8.1 投标时提供的资料 (14)

8.2 合同签定后提供的资料 (14)

8.3 最终资料 (14)

9. 包装和运输 (15)

1. 概述

1.1 项目概况

本工程为供热系统的替代工程,该工程是限公司2×300MW机组为热源,新建换热站一座,替代换热站进行集中供热。

本工程建设地点位于包头市东河区原三电厂院内。

本工程热网管道的输送介质为热水,最高工作温度为130℃,最高工作压力为1.6MPa。

本工程是安装于换热站的各种阀门,包括电动双向金属硬密封蝶阀、旋启式止回阀、电动调节阀。

在本技术规范书中规定了各种阀门的制造商、主要设备材质和性能等方面的要求。本技术规范书所述内容和要求是买方认为必须满足的最低要求,供货商提供的全套设备应满足技术先进、安全可靠、运行稳定及安装维护方便的要求,并应对所供设备的整体技术性能和安全性能向买方负责。但并不仅局限于此。如供货商对所提供货物的技术性能有更优化的替代方案时,供货商有义务提出并说明其优越性,同时若本技术规范书存在任何错误或遗漏之处,供货商应及时通知买方,以寻求解决。

1.2 对供货商的要求

为保证本技术规范书所列产品的质量,电动双向金属硬密封蝶阀、旋启式止回阀、电动调节阀等供货商或其制造厂应具备以下资格:

(1)凡是在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的有能力提供招标货物的投标人均可投标。

(2)供货商必须是注册资金在1000万元(含1000万元)以上的专业阀门生产厂家;

(3)必须具备企业法人营业执照、税务登记证、代理产品的授权证明等证书。

(4)制造商必须具有三年以上的该种产品的生产制造经验并应有五个同等标的供热机组运行的成功业绩。

(5)不允许两个以上法人或者其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。

1.3 供货范围

(1)电动双向金属硬密封阀门供货范围:包括(但不限于此)阀门本体、电动执行机构、就地控制按钮箱、配对法兰、螺栓、螺母、法兰密封垫;以及其它

为保证阀门安全稳定运行的任何附件等。

(2)旋启式止回阀供货范围应包括:包括(但不限于此)阀门本体、配对法兰、螺栓、螺母、法兰密封垫;以及其它为保证阀门安全稳定运行的任何附件等。

(3)电动调节阀供货范围:包括(但不限于此)阀门本体、电动执行机构、就地控制按钮箱、配对法兰、螺栓、螺母、法兰密封垫;以及其它为保证阀门安全稳定运行的任何附件等。

供货商应提供本技术规格书所要求的全部蝶阀及服务。并保证所有产品及服务满足本技术规格书规定的设计和运行要求。

电动双向金属硬密封蝶阀、旋启式止回阀、电动调节阀的数量、规格详见下表。

电动双向金属硬密封蝶阀、旋启式止回阀、电动调节阀的数量表

项目规格接管外径

(mm)

接管壁厚

(mm)

数量

(件)

备注

一、电动双向金属硬密封阀

1 DN900,PN1.6 920 10 2

2 DN800,PN1.6 820 10 5

3 DN600,PN1.6 630 10 10

4 DN500,PN1.6 529 8 2

5 DN450,PN1.

6 478 8 16

5 DN400,PN1.

6 426 8 2

6 DN350,PN1.6 37

7 7 16

二旋启式止回阀

1 DN600,PN1.6 630 10 4

2 DN500,PN1.6 529 8 1

三电动调节阀

1 DN500,PN1.6 529 10 1

2 DN300,PN1.6 325 7 8

2. 使用环境和工作条件

2.1 使用环境

年平均气温:6.5℃;

极端最低气温:-31.6℃;

极端最高气温:38.4℃;

年平均风速:3.4m/s;

冬季室外风速:2.3m/s;

最大冻土层厚度为:1.75m;

平均海拔高度为:1055m;

室外采暖计算温度:-19℃;

采暖期:182天;

采暖期平均温度:-5.9℃;

抗震设防烈度为8度,设计基本地震加速度值为0.20g,第一组。

2.2 工作条件

供货商提供的所有蝶阀产品必须满足下述工作条件的要求:

安装地点:室内(法兰)、地下(焊接);

设计参数:供回水温度130℃/70℃,工作压力1.6MPa;

水质:悬浮物≤5mg/L,总硬度≤0.6mmol/L,PH(25℃)≥7,溶氧量≤0.1mg/L,含油量≤2mg/L;

使用寿命:不小于15年;

连接方式:法兰、焊接。

3. 规范和标准

供货商应按照本技术规范书规定的标准和规范,设计、制造、试验、检验、包装和运输所提供的产品。

供货商采用的标准和规范应是报价文件发出时的最新版本。

供货商提供的产品除满足相应的标准和规范外,同时应满足本技术规格书规定的各项要求。

供货商采用本技术规范书规定以外的标准和规范时,须取得业主的认可。

当执行标准和规范出现矛盾或发生争议时,应按就高不就低的原则确定。

本技术规范书未提出的技术指标细节,则按照本章所提的相关标准执行。

阀门的设计、制造及检验应符合以下标准的要求。(但不限于此)

●电站阀门一般要求JB/T 3595-2002;

●旋启式止回阀 GB/T12236-2008

●法兰连接蝶阀GB/T 12238-89;

●金属密封蝶阀JB/T8527-2002;

●调节阀一般要求 GB/T4213-92;

●通用阀门压力试验 GB/T12237-92

●阀门的检验与试验JB/T9092-1999;

●工业阀门压力试验标准GB/T4981-85;

●通用阀门标志GB/T12220-90;

4. 技术要求

供货商提供的所有产品必须是完整且全新的。

焊接蝶阀应两端带焊接头,适用开/关及控制应用。阀门应能够保持双向密封,阀门密封等级为ISO5208 D级。

4.1 结构型式

4.1.1蝶阀应为三偏心金属硬密封结构,阀芯用切线锥销牢固地锁定在轴上。

4.1.2投标商需在投标文件中描述三偏心设计工作原理,给出结构图。

4.2 蝶阀、调节阀、止回阀的结构

4.2.1阀体

阀体采用WCB钢铸造方法制造。

4.2.2轴承

轴承能承受阀杆所传递的最大载荷。

4.2.3阀杆

应设置可靠轴封,防止阀杆处泄漏。

4.2.4电动执行器

一体化的分体电动执行机构;防护等级为IP67。

4.3 蝶阀、调节阀、止回阀的基本要求

4.3.1投标方应根据高温水网和蒸汽网设计参数合理选择阀门,阀门材质应保证足够的强度与刚度以承受管道的设计压力与设计温度。全部选用国家标准系列阀门。

4.3.2阀门密封圈的设计制造,必须保证蝶板工作时,一侧为工作压力,另一侧为无压时不漏水,泄漏量为零。

4.3.3蝶阀开度限位装置应可靠,开度标志要求准确明显,保证开度指示与实际阀板位置一致。调节阀应有反映蝶板开关角度的刻度指示盘。

4.3.4结构:

4.3.4.1 蝶阀型式:三偏心双向压金属硬密封蝶阀,阀板采用流线型设计,流阻小,可双向使用,金属硬密封。三偏心蝶板密封圈,以减少阀座与蝶板的磨损,应具有越关越紧的功能。并在蝶板安装后能在阀体内部调整和更换。

调节阀采用笼式设计。

4.3.4.2 阀门要求严密性能好,出厂前至少应做二次关闭试验,以确保密封的可靠性。

4.3.4.3 蝶阀及其电动执行机构的使用寿命在15年以上。在其保证的使用寿命年限

内,不应有内漏、外漏及外表面腐蚀等质量问题的出现;阀门密封面不应有损坏;阀门应开启灵活。

4.3.4.4 蝶阀、调节阀开度限位装置应可靠,开度标志要求准确明显,保证开度指示与实际阀板位置一致。

4.3.4.5 蝶阀、调节阀的操作机构应有足够的力矩和刚度,以保证在启闭过程中平稳运行,并留有合理的余度。

4.3.4.6投标方阀门的接口要求与招标方的管道接口一致,并保证阀门的管口通径不小于公称通径的90%,阀座通径不小于公称通径的80%。

4.3.4.7蝶阀密封面要求堆焊钴基硬制合金以使密封面耐磨损,使用寿命长。

4.3.4.8投标方提供的阀门在组装后,紧固件应紧固,不得松动,螺栓上应涂上耐热丝扣脂。

4.3.4.9所有配带法兰的阀门其配套的反法兰、螺栓、螺母及垫片、法兰垫片与阀门整体供货,法兰垫片全部采用带不锈钢护环的金属缠绕垫片。

4.3.4.10所有阀门均应进行噪声计算,并提供计算结果,在任何运行工况下,距阀门1m处的最大噪音水平不得大于85dB(A)。

4.3.4.11 构造、规格和型号相同的阀门应可以更换。

4.3.4.12除有特殊说明外,所有蝶阀必须达到在施工现场安装前不需解体检查就可安装的要求,如因阀门质量原因需要在施工现场解体检修,投标方应承担一切费用。

4.3.4.13 蝶阀的进出口与所接管道规格需一致,不采用过渡段和大小头连接。

4.3.4.14投标方在投标文件中应逐个阀门填写《国产阀门技术参数表》。

4.3.4.15所有阀门在出厂前应在阀体上刻明出厂日期(钢印)。

4.3.4.16保证所有材料适合于所输送的流体是投标方的责任。所有承压部件材料均应符合招标书中所列相关规范的要求,非承压材料如垫片、填料等也要满足相关规定或投标方的标准。

壳体试验:2.0倍公称压力

密封试验(双向):1.25倍公称压力

4.4. 控制要求

4.4.1投标方提供的电动阀门,阀门与电动执行机构应整体供货并采用一体化结构,由投标方负责提供电动驱动装置、联动机构组件和电动执行机构支架等。同时投标方须对阀门与电动执行机构的质量整体负责。

投标方提供的电动执行机构要求选用智能一体化产品、防电磁干扰、防震、380VAC 供电电动头,能直接接受开、关无源接点控制指令。在管道震动强烈处,应采用一体化的分体电动执行机构,随电动执行机构配供分体接插件及预制电缆。

每个电动执行机构至少应分别配供两对独立的DPDT型开限位开关、两对独立的DPDT型关限位开关、一对独立的“在就地控制方式”开关、一对独立的“电源故障和过力矩故障”开关。开关接点容量应大于220VAC,3A,或220VDC 3A。且能接受控制指令信号:开电动门、关电动门,电动门具有自保持的投入及切除功能。

4.4.2投标方对每个电动阀的实际开关速度加以说明,;每个开关两端接线应分别引到随电动头提供的接线盒上,需方不接受将所有开关串联连接,只引2根线到接线盒。每个电动头要求380VAC供电。

4.4.3投标方提供的所有阀门的开、关方向及开度具有就地外部指示。

4.4.4阀门电动装置防护等级为IP67。阀门电动装置上应设防水接线盒。

4.4.5投标方提供的电动阀在组装后,应将电动执行机构的形程开关调整到与阀门全开、全关位置同步状态。并应有手动切换装置,电动改为手动,手轮转动时手感应均匀。

4.4.6电动阀的开、关全行程动作时间不得大于60秒。

4.4.7电动执行机构防护等级为IP67。

4.4.8如果需要,电动装置应有电加热装置。

4.4.9投标方所提供的阀门电动执行机构选用有成熟的运行经验的产品,应采用国产一体化形式(即配有MCC控制部分)。按照上仪十一厂、威森股份、中国.罗托克选型并分别报价,以最高价计入总价,最终厂家及型号由招标方确认。电动执行机构应符合电力行业电站阀门电动装置标准。

4.5 底座和吊装环

4.5.1若阀门总重大于或等于500kg,则阀门要安装一个底座。底座的设计应对保温产生最小影响。

4.5.2若阀门总重大于100kg需设吊装环。

4.5.3阀门外部结构不应妨碍阀体保温。

4.6 材料

4.6.1本节中所规定的材料要求为最低要求。如果在各方面满足要求,与规定相当的材质也可使用。

4.6.2承压部件所采用材料应根据有关标准提供化学成分分析和机械性能试验的证书。

4.6.3所有材料选择应符合本规范及相关标准。

4.6.4材料规范或标准应附在标书中。

4.6.5阀门各部分材料的具体要求:

阀体:WCB钢

阀板:碳钢Q235-B

阀杆:耐磨不锈钢2Gr13

手轮:球墨铸铁或可锻铸铁

4.7 密封材料

4.7.1蝶阀采用双向密封,其主要密封材料(阀体与阀芯的接触面)为不锈钢,其他次要的密封可用不失效的无机材料。

4.8 与管道连接

4.8.1阀门将安装在下表所列的管道上:

项目规格接管外径

(mm)

接管壁厚

(mm)

备注

一、电动双向金属硬密封阀

1 DN900,PN1.6 920 10 二次网

2 DN800,PN1.6 820 10 一次网

3 DN600,PN1.6 630 10 二次网

4 DN500,PN1.6 529 8 二次网

5 DN450,PN1.

6 478 8 二次网

5 DN400,PN1.

6 426 8 二次网

6 DN350,PN1.6 37

7

8 二次网

二旋启式止回阀

1 DN600,PN1.6 630 10 二次网

2 DN500,PN1.6 529 8 二次网

三电动调节阀

1 DN500,PN1.6 529 10 二次网

2 DN300,PN1.6 325 7 一次网

4.8.2电动法兰蝶阀安装在室内外架空管道上。

4.8.3接管材质为Q235 B,其化学成份和机械性能应符合《碳素结构钢》(GB700-88)标准的规定,制造钢管所用板材只允许用卷板板材。

4.8.4允许的尺寸误差

尺寸极限偏差周长:±0.75%D,D为外径

壁厚:±10%t,t为壁厚

坡口角度:30~35度钝边尺寸:1.59±0.79mm

椭圆度:对外径D>508mm的接管,在距管端101mm范围内,最大外径不得比规定外径大1%,最小外径不得比规定外径小1%。

4.9 表面处理

4.9.1所有非不锈钢材料的部件,除与介质接触的内表面和距焊接端80mm范围内的外表面外,都应在检测后涂漆。

4.9.2油漆的耐热能力须高于130℃,漆膜干后的厚度不应小于0.2mm,在涂漆前金属表面除污防锈应符合ISO标准。最后颜色应由招标人认可。

4.10 试验

(1)材料和焊接

a.材料和焊接的检测必须按照相关DIN标准要求进行。

b.材料必须有材料化学分析和机械性能试验的证明。

(2)压力试验

所有蝶阀都应在开启状态下,按照GB/T 13927-92《通用阀门压力试验》进行压力试验,试验压力为1.5倍的设计压力,保压25分钟。

(3)严密性试验

所有蝶阀出厂前必须按照GB/T 13927进行双向严密性试验,阀门最大允许泄漏量为正向0.01DN mm3/s,反向0.02DN mm3/s。

(4)性能试验

a.每个阀门应进行性能试验。试验测试设备必须能模拟阀门的负荷。

b.阀门的性能试验进行两个操作循环,每个操作循环为阀门从完全关闭到完全开启,然后从完全开启到完全关闭。

c.开启循环的试验条件:

阀门应为关闭状态,入水口一侧为最大工作压力,出水口一侧无压。然后将阀门逐渐开启,并检查这一操作循环。

d.关闭循环的试验条件:

阀门应为开启状态,流体的压力应增至最大工作压力,阀门逐渐关闭,并检查这一操作循环。

e.合格标准为阀门操作灵活,阀体及阀杆密封处必须无泄漏。

4.11 上密封试验

所有蝶阀都应进行上密封试验,试验方法及合格标准应符合GB/T13927的规定。

4.12 阀门的维护

管路中没有压力时,可能不用拆下就能更换阀杆0形密封圈。

阀杆轴承都是无需润滑的。

阀座上的金属密封钢圈可以单独拆卸更换。

5. 备品备件及专用工具

5.1 一年备品备件清单

供货商应列出满足运行一年的详细备品备件清单:

序号备件名称型号/规格数量备注

5.2 三年备品备件清单

供货商应列出满足运行三年的详细备品备件清单:

序号备件名称型号/规格数量备注

5.3 特殊工具清单

供货商应列出阀门安装、调试所需要的特殊工具清单:

序号特殊工具名称型号/规格数量备注

6. 监制、检验及性能验收试验

在进行阀门制造的任何时候,供货商或其代理人可以自由进入制造商包括分供货商的进行阀门制造或测试的场所。

供货商应免费提供用于检查是否按合同规定的质量和日期进行生产的情况。

业主、业主的代理人或由业主指定的第三者都可以检查阀门试验过程,供货商应免费为业主或其代理人的工作提供合理的便利条件。

7. 技术服务与设计联络

7.1 供货商现场技术服务

7.1.1供货商现场服务人员的目的是使所供货物安全、正常投运。供货商要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表(格式)。如果此人月数不能满足工程需要,供货商要追加人月数,且不发生费用。

现场服务计划表(格式)

序号技术服务内容计划人月数

派出人员构成

备注职称人数

7.1.2供货商现场服务人员应具有下列资质:

(1)遵守法纪,遵守现场的各项规章和制度;

(2)有较强的责任感和事业心,按时到位;

(3)了解合同货物的设计,熟悉其结构,有相同或相近的现场工作经验,能够正确地进行现场指导;

(4)身体健康,适应现场工作的条件。

供货商须更换业主认为不合格的现场服务人员。

8. 技术资料

8.1 投标时提供的资料

a.阀门主要元部件的材料标准。

b.阀门特性曲线。

c.阀门的型式、结构、型号及详细的技术数据。

d.电动执行器的结构、型号、接线图及详细的技术数据;

8.2 合同签定后提供的资料

在合同签字后阀门制造之前,卖方必需向买方提供6份下列文件、图纸和数据。在收到下列文件3天内,业主将返回一套批准文件以认可设计。

a) 阀门外形图纸和详细的安装图纸。

b) 阀门总图包括各部件清单、材料和重量,符合合同要求的详细图纸和数据。

c) 符合合同具体条款的阀门性能资料。

d) 有关试验方法、形式的资料和试验报告。

e) 根据合同规定的易损件和备件的清单。

虽有业主对设计的认可,卖方还需承担合同规定条款要求的责任,及更正和完善设计图纸及其它文件的义务。

8.3 最终资料

(1)当货物准备装运时,下列图纸和数据应送交买方:

a) 阀门的外形图纸。

b) 最终的阀门总图,包括零件清单、材料清单和重量,图纸和数据变更详细说明。

c) 合同规定的试验报告及证书。

d) 各种型号的阀门的操作、维护指南,指南应详细介绍货物的安装、操作、维护和维修。

(2)上述文件要提供一份原件和6份拷贝。

9. 包装和运输

每一个阀门都应该包装后运输。

在包装前,所有的制造废物都应从阀门的内外表面清除。

运输前,货物应进行干燥。

当这种干燥需要移动柱销、阀盘等时,卖方应负责运输前将该部分重新装入和重新装配。

应将阀门的阀杆用卖方推荐的(买方可接受的)方法进行包装,并适于所规定的环境和工作条件。包装应保证不锈钢的最小腐蚀。

所有的开口应装上符合可接受的工业标准的保护装置以防止在运输和仓储过程中的损坏、腐蚀以及外来物的进入。

螺纹连接的部分应拧入或压入(压上)塑料封盖。

螺纹连接的部分应调节得适于运输。所有的无约束部分应装入盒子,每个盒子应单独地注明用途。

金属带、扣和覆盖物不能被焊在任何制造部件上。

为了便于安装,在运到现场之前货物应最大限度的组装在一起。

10.供货商应提供的技术数据

项目数据(由投标人填写)制造商名称

设计、制造、试验等有关标准

设计压力

最高工作温度

严密性

最大Cv值

材料:

阀体

阀盘

阀杆

密封

密封环

阀杆填料

连接方式

试验标准

压力试验

严密性试验

性能试验

表面处理

备注

阀门采购合同范文3篇最新

阀门采购合同范文3篇最新 阀门采购前,应依据设计文件,编制相应的采购技术说明书, 对阀门的设计、选材、制造、检验、包装等技术要求进行详细的说明。阀门采购合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的阀门采购合同范文,感谢您的阅读。 阀门采购合同范文1 买(需)方:以下简称甲方 卖(供)方:以下简称乙方 一、闸阀、球阀、螺纹阀、止回阀、疏水阀买卖合同 经甲乙双方协商,特订立如下闸阀、球阀、螺纹阀、止回阀、疏水阀买卖合同: 二、供货范围与技术要求: 第二条、供货范围 阀门的质量保证资料四套(包括乙方的资质证明材料),合格证一套阀门安装所需的必备附属材料阀门本体 第三条、阀门的技术标准(包括质量要求)

阀门使用在石油管道,要求材质及阀体标准必须符合国家及行业标准阀体上必须有铭牌和技术参数及规格型号 三、检验及验收标准 阀门出厂前必须经过符合技术规范的试压、打压、压力及密闭试验,并且提供检验数据阀体表面必须光洁无磕痕,表面颜色一致,表面油漆不能有色斑和脱落。装箱单与箱内一致,保证开箱后,阀门压力密闭试验合格阀门卸车后要进行逐个现场打压、试压,打压和试压的方式、标准、压力大小、稳压观测的时间、及执行的相关规范和标准由甲方和建设单位确定。打压合格后方可现场验收,验收合格后方可办理付款手续。 四、包装要求:保证阀门运至指定交货地点没有破损 五:阀门的收货单位、运输方式、到货地点收货单位:天津冠杰石化工程有限公司运输方式:乙方自行确定,但必须保证阀门质量送达到货地点,乙方负责装、运、卸,全部费用都包含在合同总价款中。到货地点和接货单位(或接货人):上海市浦东新区江心沙路3号。 六、阀门的交货期限:按第一条表格中各类阀门填写的到货时间为准。 七、阀门的价格和货款的结算:

阀门采购合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 阀门采购合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________ 说明:本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与 义务,同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改,使用 时请详细阅读内容。

采购方(以下简称“甲方”): 地址: 电话: 供货方(以下简称“乙方”): 地址: 电话: 甲乙双方根据国家有关法律规定,在平等自愿、协商一 致的基础上,订立如下阀门采购合同,双方共同遵守 第一条、乙方向甲方供应以下产品风险提示:买卖的标的物双方一定要明确约定买卖产品名称、品牌、规格、型号、等级,生产厂家,数量等详细内容,尽可能把产品的各项标示都作为标的内容写进合同。如有样品的,双方应封存样品并可进行公正。防止因产品约定不清,而就所提供合格与否产生纠纷。 同时,要求供货方对产品的所有权及处分权作出保证或承诺,防止其产品上存在权利限制,如产品被出租、抵押、涉嫌侵犯他人的知识产权等影响到标的物的交付。 1、商品名称: 2、单价: 3、商品数量: 4、总金额: 第二条、供货范围

阀门的质量保证资料_______ 套(包括乙方的资质证明材 料),合格证一套阀门安装所需的必备附属材料阀门本体。 第三条、阀门的技术标准(包括质量要求)风险提示:质量标准 实际上,商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。采购合同一定要写上具体的质量标准,而不能直接写“按照国家强制性标准”,避免发生质量纠纷时“没有规矩”; 在供方为外商的情况下,更应该明确约定质量标准,因为我国国家的强制性标准(如果有)仅约束国内企业,对外商并无直接约束力。在这种情况写上适用国家强制性标准,将无法确定是哪个国家的标准,从而导致此约定不明,等于没有约定。 阀门使用在石油管道,要求材质及阀体标准必须符合国家及行业标准阀体上必须有铭牌和技术参数及规格型号。 第四条、检验及验收标准风险提示:验收标准 验收标准约定不明时,极易发生产品质量纠纷。 应在验收条款中详细列明货物的验收标准、验收手续及过程,还可选择约定验收结果的最终确认权人。同时还应详细列明 货物不符合约定条件时的处理方式、及以处理过程的 沟通与衔接 阀门出厂前必须经过符合技术规范的试压、打压、压力及密闭试验,并且提供检验数据阀体表面必须光洁无磕痕,表面颜色一致,表面油漆不能有色斑和脱落。装箱单与箱内一致,保证开

商品购销合同范本

商品购销合同范本 (文中蓝色字体下载后有风险提示) 甲方(供应商): 电话/传真、开户银行/帐号: 风险提示: 仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力,避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。 在签约前应保留对方的营业执照复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况,还可以通过电话、网络查询,最好亲自上门察看一下,尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检,是否是假执照、单位经营(办公)场所和登记的是否一致,股东构成如何,是否有不良记录,要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。 乙方(零售商): 电话/传真、开户银行/帐号: 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就商品进货购销事宜协商订立本合同。 风险提示: 合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书

面形式在发生纠纷时不好确定责任,也为免被人利用进行欺诈,订立合同应尽量采用书面形式。 合同的内容应合法,且能充分保护自身权益,避免不利条款。根据合同双方力量的对比,尽可能争取相对有利的合同条款,不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全,力求用语准确、清晰、避免歧义,严防笔误、涂改。 一、订购商品 1、商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同。 2、甲方在本合同签订时,应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明,同时提交有关商品生产、代理、批发或进口许可等有关附随文件。 3、上述商品价格已经双方确认,如因原材料价格、生产经营成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化,要求价格变动一方应当提前15日通知对方,经对方书面确认后方可调价。价格变动自确认之日起生效,适用于确认之日后的新订单。 4、乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条件时,需在签订本合同的同时向甲方提交指示说明书或样式说明书。 5、甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定,用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等。商品应当使用正规条形码,以便

阀门采购技术规范书

电动蝶阀、电动调节阀、止回阀 技术规范书 二〇一二年九月

目录 1. 概述 (1) 1.1 项目概况 (1) 1.2 对供货商的要求 (1) 1.3 供货范围 (1) 2. 使用环境和工作条件 (3) 2.1 使用环境 (3) 2.2 工作条件 (3) 3. 规范和标准 (4) 4. 技术要求 (5) 4.1 结构型式 (5) 4.2 蝶阀、调节阀、止回阀的结构 (5) 4.3 蝶阀、调节阀、止回阀的基本要求 (5) 4.4. 控制要求 (6) 4.6 材料 (7) 4.7 密封材料 (8) 4.8 与管道连接 (8) 4.9 表面处理 (9) 4.10 试验 (9) 4.11 上密封试验 (10) 4.12 阀门的维护 (10) 5. 备品备件及专用工具 (11) 5.1 一年备品备件清单 (11) 5.2 三年备品备件清单 (11) 5.3 特殊工具清单 (11) 6. 监制、检验及性能验收试验 (12) 7. 技术服务与设计联络 (13) 7.1 供货商现场技术服务 (13) 8. 技术资料 (14)

8.1 投标时提供的资料 (14) 8.2 合同签定后提供的资料 (14) 8.3 最终资料 (14) 9. 包装和运输 (15)

1. 概述 1.1 项目概况 本工程为供热系统的替代工程,该工程是限公司2×300MW机组为热源,新建换热站一座,替代换热站进行集中供热。 本工程建设地点位于包头市东河区原三电厂院内。 本工程热网管道的输送介质为热水,最高工作温度为130℃,最高工作压力为1.6MPa。 本工程是安装于换热站的各种阀门,包括电动双向金属硬密封蝶阀、旋启式止回阀、电动调节阀。 在本技术规范书中规定了各种阀门的制造商、主要设备材质和性能等方面的要求。本技术规范书所述内容和要求是买方认为必须满足的最低要求,供货商提供的全套设备应满足技术先进、安全可靠、运行稳定及安装维护方便的要求,并应对所供设备的整体技术性能和安全性能向买方负责。但并不仅局限于此。如供货商对所提供货物的技术性能有更优化的替代方案时,供货商有义务提出并说明其优越性,同时若本技术规范书存在任何错误或遗漏之处,供货商应及时通知买方,以寻求解决。 1.2 对供货商的要求 为保证本技术规范书所列产品的质量,电动双向金属硬密封蝶阀、旋启式止回阀、电动调节阀等供货商或其制造厂应具备以下资格: (1)凡是在中华人民共和国依照《中华人民共和国公司法》注册的、具有法人资格的有能力提供招标货物的投标人均可投标。 (2)供货商必须是注册资金在1000万元(含1000万元)以上的专业阀门生产厂家; (3)必须具备企业法人营业执照、税务登记证、代理产品的授权证明等证书。 (4)制造商必须具有三年以上的该种产品的生产制造经验并应有五个同等标的供热机组运行的成功业绩。 (5)不允许两个以上法人或者其他组织组成一个联合体,以一个投标人的身份共同投标。 1.3 供货范围 (1)电动双向金属硬密封阀门供货范围:包括(但不限于此)阀门本体、电动执行机构、就地控制按钮箱、配对法兰、螺栓、螺母、法兰密封垫;以及其它

产品采购合同范本标准

产品采购合同 合同编号: 需方(甲方): (以下简称“甲方”) 供方(乙方): (以下简称“乙方”) 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,经双方友好协商,就甲方购买乙方产品事宜达成以下条款: 一、乙方所提供的产品明细及费用清单 1、1 1、2 上述价格为甲方在本合同项下应向乙方支付的最终价格,其中已经包括所有的运费、安装费、售后服务费和税费等,除该合同金额外,甲方不再支付任何其他费用。 二、付款时间及方式 2、1 付款:签订合同后甲方付合同总额的定金,即元,剩余货款元发货前全额付清。(具体付费情况以商谈为准) 2、2 所有款项均以人民币结算,支付方式可为现金、支票、电汇方式。 2、3 发票:乙方向甲方开具17%增值税发票。

三、交货时间、地点和方式等 3、1 交货时间: 交货地点: ,或甲方在乙方交货前以书面方式具体指定交货地点。 3、2 交货联系人: 电话: 3、3 安装调试:本合同设备由乙方提供免费安装调试。 3、4 如不能如期交付货物,乙方应立即通知甲方,甲方有权采取其他补救措施,由此增加的费用由乙方承担。 四、包装及运输 4、1 乙方按照本合同向甲方提供的所有产品及相关配件应当是该产品生产商生产的全新的合格产品;并且符合生产商的产品出厂包装的要求。如果乙方提供的产品的包装不符合生产商的产品通常出厂包装的要求,或产品存在划痕或被毁损的现象,甲方均有权要求乙方更换该产品或做退货处理。 4、2 运输方式为: 4、3 乙方承担产品交付甲方前的一切费用及风险(本条款所指交付是乙方将货物运送至甲方指定地点,并经甲方验收合格并出具验收合格证明后视为交付)。 五、检验与验收 5、1 若乙方提交的货物与本合同约定不符,甲方有权要求乙方免费更换或退货,乙方应按照甲方的要求进行修理或退换并承担由此而产生的一切费用。 5、2 验收标准: 验收标准按照乙方给甲方提供的货物样品,以甲方确认的样品质量为准。 (若无样品,验收标准为符合行业标准) 5、3 合同产品的验收期限自甲方签收乙方产品之日起7个工作日,甲方应在此期限内验收完毕。 5、4 甲方收货验收并不免除乙方对合同产品质量应当承担的责任,如果甲方在使用或销售合同产品或含有合同产品的产品时发现因合同产品在设计、安装、制造、材料、工艺等方面的缺陷导致的任何质量问题,乙方仍应承担责任。 六、服务与保修 6、1 乙方承诺对合同产品提供年免费保修服务。年内产品质量出现任何问题,乙方负责在24小时之内免费到场维修或更换,如履行不及时需承担给甲方造成的损失。质保期内实行三包(包维修,包换货,包退货),同时产生的费用由供方自行承担。该免费保修期自甲方最终验收合格之日起次日起算。 6、2 乙方应按甲方提供的技术要求并满足该产品的正常使用性能配备备件并随货同行。 七、品质和保证 7、1 乙方保证其提供的产品符合国家标准、行业标准以及乙方产品说明书中所规定的产品的功能和性能以及双方约定的其它质量标准(详见产品明细清单)。

自动化装备采购技术协议

装配与检测自动化线设备 甲方:乙方:技术协议

目录 1、总则 2、概况 2.1、项目背景 2.2、适用产品 2.3、生产线节拍 3、自动装配生产线总体工艺方案 4、主要零部件要求 5、自动装配设备电控系统 6、设备结构及刚性要求 7、应用环境条件 8、乙方提产完整技术资料 9、设备验收 9.1、预验收 9.2、终验收 10、质保和培训 11、保密 12、其它 1、总则

甲方:(以下简称甲方)与(以下简称乙方)经双方友好协商达成以下协议。 2、项目背景 2.1、本技术协议适用于甲方”D”系列锁总成(含CH071,A28,CD391等的左、右部分)自动化装配和检测等 技术要求。 2.2、本技术协议所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引 述有关标准和规范的条文,乙方保证提供符合现行技术协议和现行工业标准的优质产品。 2.3、在签订合同之后,甲方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求, 具体款项由买、卖双方共同商定。 2.4、本自动装配线要求生产节≤12秒/只,小时产量300~360只/小时。单班产能≧2000只/8 小时。 3、自动装配生产线总体工艺方案 3.1、本生产线采取直线型布局,工作站和传输线体主要使用铝型材。 3.2、本生产线各工作站之间工作独立,不可因个别站点故障影响其它站点运转。 3.3、本生产线具体详细工艺布局,由乙方提交给甲方做为协议的附件。 3.4、工艺制程要求见附表一:

3.5、甲方产品参数要求: 甲方产品技术参数要求解锁力:10N ≤ P≤49 N(传感器量程80N,精度0.5N)闭锁力:30N≤P≤75N(传感器量程120N,精度1.0 N)以总成图全面要求为准。 4、乙方提供自动装配检测设备主要零部件要求:

阀门招标技术要求

阀门招标技术要求 The document was finally revised on 2021

阀门招标技术要求 一、通用要求 1、阀门规格、型号应完全符合计划要求; 2、阀门工作压力,要求大于等于额定工作压力,在不影响价格的前提下,阀门可承受的工压应大于实际工作压力;阀门关闭状况下的任何一侧应能承受倍阀门工压值,而不渗漏;开启状况下,阀体应能承受二倍阀门工压的要求; 3、阀门制造标准,应在阀门的技术文件中体现国标编号,若是企业标准,应提供企业标准号。 二、阀门材质 1、闸阀DN50和DN100的阀体材料可为球墨铸铁或碳钢,DN25和 DN40阀体材料必须为碳钢。 2、高压闸阀阀体材料为碳钢; 3、蝶阀阀体材料以符合压力等级为标准; 4、阀杆衬套材质,其硬度与强度均应不大于阀杆,且在水浸泡状况下与阀杆、阀体不形成电化学腐蚀。 5、不锈钢球阀阀体材料为不锈钢。 6、铝塑管阀阀体材料为铜质,其它阀门阀体材料为碳钢。 三、密封要求 1、闸阀的连接法兰要求符合国家标准,并在技术文件注明标准号; 2、闸阀法兰密封一律为RF突面密封面;

3、蝶阀应标明阀体上密封面材质及蝶板上密封面材质;它们的物理化学检测数据,特别是橡胶的卫生要求、抗老化性能、耐磨性能;通常采用丁睛橡胶及三元乙丙橡胶等,严禁掺用再生胶。 四、阀门的操作机构 1、阀门操作时的启闭方向,一律应顺时针关闭; 2、在管道工压状况下,启闭力矩应满足一人操作的要求。蝶阀启闭程度的显示盘指针醒目,固定牢靠。 五、阀门在出厂前应进行以下的检测 1、阀门在开启状况下,阀体应承受阀门工压值二倍的内压检测 2、阀门在关闭状况下,两侧分别承受倍阀门工压值,无渗漏;蝶阀的渗漏值亦不大于相关要求。 六、阀门的内外防腐 阀体内部以及阀板各个部位要求全面防腐,一方面浸泡在水中不会锈蚀,在两种金属之间不产生电化学腐蚀;二方面表面光滑使过水阻力减少。 七、阀门包装运输 1、阀门两侧应设轻质堵板固封 2、中、小口径阀门应以草绳捆扎,并以集装箱方式运输为宜 3、大口径阀门亦有简易木条框架固位包装,以免运输过程中碰损 八、技术文件和其它 1、除以上提出的技术要求,阀门制造厂应严格遵守JB/T9092进行检验,并提供第三方检验报告和标准要求提供的其它技术文件。 2、按阀门类别分类提供单件样品。

阀门技术协议书

技术协议书 甲方: 乙方: 协议内容:双方就2010年3月份购置材料计划中阀门的质量、技术要求、使用条件 和各自承担的责任达成如下协议: 一、协议范围: 电动阀门:Z960Y-2500LB-14 1台 到货日期:2010年4月25日 阀体长度: 阀门接口尺寸: 二、产品质量要求 1、产品质量要求:阀门制造及检验应符合JB/T3595-93《电站阀门技术条件》标准要求,主要零部件应有材质说明及相应检验报告。正常使用工况下,阀门应无任何质量 问题,保证期一年。 2、交货时应提供如下技术资料: 质量保证书、产品合格证、产品使用说明书、阀门主要部件材料及加工检测报告、密封试验报告,以上资料装订成册,一式二份。质量保证书包含下列内容:产品严格按照国家有关阀门设计制造标准执行,各项性能技术指标合格;阀门实行三包,保用 一年的质量承诺,正常使用条件下,一年内阀门无内漏和外漏,阀门开关正常,一旦 阀门发生质量问题,供货厂家48小时内到现场免费修复或更换,阀门出厂前经严格检验,现场安装不需解体检查可直接安装使用;该质量证明及承诺应有制造厂合同章认可。 产品合格证包含以下内容:产品名称、型号、公称通径、适用的压力及温度(540℃)、承压铸钢件的炉号及材料牌号、执行标准、制造日期、出厂编号及数量、检查员及厂 质检部门公章。 阀门密封试验报告包含以下内容:试验介质、试压方法、压力、温度、泄漏量、执行 标准等参数。

3、阀门外部标示要求:阀体应有制造厂家产品标示、压力、公称通径、阀体材料代号、介质流向等标示。产品铭牌应有产品名称、型号、产品编号(该编号应与合格证及检 验报告一致) 4、电动装置应符合ZB J16 002的规定,并符合定购方的技术要求。 三、乙方对甲方的技术要求: 3.1 甲方应提供阀门使用参数有关技术资料。 3.2 甲方应保证阀门按有关标准进行正确安装,严格按阀门使用说明书进行操作使用,保证管道内介质清洁无杂质。 3.3、使用时对不按产品使用说明书的要求操作使用而造成的产品损坏,乙方不承担责任。 本技术协议一式三份,商务部、甲乙方各一份,该技术协议作为商务合同的附件,具 有同等的法律效力。未列入的部分按有关标准双方共同协商解决。 甲方:乙方: 甲方代表:乙方代 表:年月日年月

采购合作协议书整理版

YOUR LOGO 采购合作协议书整理版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

采购合作协议书整理版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 甲方: 乙方: 风险提示: 合作的方式多种多样,如合作设立公司、合作开发软件、合作购销产品等等,不同合作方式涉及到不同的项目内容,相应的协议条款可能大不相同。 本协议的条款设置建立在特定项目的基础上,仅供参考。实践中,需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等,修改或重新拟定条款。 为了促进_________农业生产的发展,进一步完善 _________农产品产、运、销一体化运作机制,提高农业经济市场化、产业化和规模化的发展水平,甲、乙双方本着平等、友好、诚信、互利的原则,就双方_________反季节瓜菜代购代销合作达成如下协议,供双方共同遵守。 第一条:基本合作内容 风险提示: 应明确约定合作各方的权利义务,以免在项目实际经营中出现扯皮的情形。 再次温馨提示:因合作方式、项目内容不一致,各方的权

利义务条款也不一致,应根据实际情况进行拟定。 1.1甲方保证及时、准确地向乙方提供本地农产品的种植面积、区域分布、上市时间、总产量预测等信息资料,以便乙方制订市场营销工作计划。 1.2甲方根据乙方的订单负责当地的瓜菜收购和包装工作,确保乙方所需反季节瓜菜的货源组织和供应;乙方负责瓜菜的运输和销售。 1.3甲方保证优先向乙方提供_________反季节瓜菜,平均日货量不低于_________吨;乙方保证优先向甲方订购_________反季节瓜菜(甲方不能确保乙方所需瓜菜的品质和数量情况除外)。 1.4甲方协助乙方在当地开展农作物新品种和农业生产技术的推广业务,整合本地的农业资源,以推动本地农场企业与乡镇企业的农业信息网络工程。 第二条:订货、数量及价格 2.1乙方每次订货可以电话、传真或电子邮件通知甲方,甲方同意再以电子邮件或书面传真确认,详列所需瓜菜品种、等级规格、数量、质量要求、收购价格及交货时间、地点等,传真原件须乙方经办人签名并加盖乙方单位公章生效。 2.2乙方每次订货一般总量不少于5t货车标准配载(空运货物除外),低于5t货车标准载量乙方应提高瓜菜收购代理费标准。

阀门采购合同范本(标准版)2020

编号:HL202071636 阀门采购合同范本(标准版)2020 The content of this contract is only a reference for both parties. You must read the listed terms carefully when using it. The content of the contract will be adjusted according to the actual situation of both parties and should not be directly applied. 甲方:_______________________ 乙方:_______________________ 签订日期:_____年____月_____日

阀门采购合同 采购方(以下简称“甲方”): 地址: 电话: 供货方(以下简称“乙方”): 地址: 电话: 甲乙双方根据国家有关法律规定,在平等自愿、协商一致的基础上,订立如下阀门采购合同,双方共同遵守 第一条、乙方向甲方供应以下产品 1、商品名称: 2、单价: 3、商品数量: 4、总金额: 第二条、供货范围 阀门的质量保证资料______套(包括乙方的资质证明材料),合格证一套阀门安装所需的必备附属材料阀门本体。

第三条、阀门的技术标准(包括质量要求) 阀门使用在石油管道,要求材质及阀体标准必须符合国家及行业标准阀体上必须有铭牌和技术参数及规格型号。 第四条、检验及验收标准 阀门出厂前必须经过符合技术规范的试压、打压、压力及密闭试验,并且提供检验数据阀体表面必须光洁无磕痕,表面颜色一致,表面油漆不能有色斑和脱落。装箱单与箱内一致,保证开箱后,阀门压力密闭试验合格阀门卸车后要进行逐个现场打压、试压,打压和试压的方式、标准、压力大小、稳压观测的时间、及执行的相关规范和标准由甲方和建设单位确定。打压合格后方可现场验收,验收合格后方可办理付款手续。 第五条、包装要求 保证阀门运至指定交货地点没有破损。 第六条、阀门的收货单位、运输方式、到货地点 1、收货单位:_____________工程有限公司。 2、运输方式:乙方自行确定,但必须保证阀门质量送达到货地点,乙方负责装、运、卸,全部费用都包含在合同总价款中。 3、到货地点:________市-------------------________区________路________号。 第七条、阀门的交货期限:________年________月________日。 第八条、阀门的价格和货款的结算 1、甲乙双方签订合同后________天内,甲方支付乙方合同订金________%计________元整。

产品购买合同范本正式版

YOUR LOGO 产品购买合同范本正式版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

产品购买合同范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 买方: 卖方: 根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就石材产品买卖事宜达成本如下: 第一条产品名称、商标、型号、数量、金额,交(提)货时间及数量: 产品名称牌号 商标规格 型号计量 单位数量单价金额交(提)货时间及数量 合计人民币金额(大写): (注:空格如不够用,可以另接。) 第二条产品质量要求:执行《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》、石材乃天然产物,石纹及颜色可能有差异,另附产品样品,作为合同附件。 第三条包装标准、包装物的供应与回收: 第四条交(提)货地点、方式 第五条验收方法:

第六条付款方式及时间:双方约定以第种方式支付价款。 (一)签订本时,买方支付(定金/预付款)元(定金不得超过总价款20%),交(提)货验收后一次性支付余款。 (二)。 第七条违约责任: (一)卖方违约责任: 1、卖方所交产品品种、型号规格、质量不符合合同规定的,如果买方同意利用,应当按质论价;如果买方不能利用的,卖方应无条件换、退货,或赔偿买方由此受到的损失。 2、卖方迟延交货的,每日应向买方支付迟延部分价款%的违约金;迟延交货超过日的,除支付违约金外,买方还有权解除合同,卖方已收取的定金、预付款或价款应全额返还,但买方在不收取违约金的情况下有权要求卖方双倍返还定金。 (二)买方违约责任: 1、买方迟延提货的,每日应向卖方支付迟延部分价款%的违约金。 2、买方无正当理由单方解除合同的,应赔偿由此给卖方造成的经济损失,已支付的定金无权要求返还。 (三)任意一方如提出增减合同数量,变动交货时间,应提前 天通知对方,征得同意,否则应承担违约责任。 第八条产品买卖合同样本争议的解决方式:本合同项下发

设备采购和技术服务合同

成套设备采购 及技术服务合作协议 甲方: 乙方: 甲乙双方本着自愿、平等的原则,经友好协商,双方就进行6千瓦激光熔覆系统成套设备采购及后续技术服务合作等相关事宜达成一致性意见,并签订本协议,以便双方共同遵守。 一、设备采购: 1.甲方自愿向乙方采购且乙方自愿向甲方出售“XXX成套设备”(下简称“标的设备”); 2.标的设备所包含的设备详情(品名、数量、技术参数、质保情况等)详见本合同附件A。 二、采购货款及货款支付 1.标的设备的采购货款为XXX美元,该款项同时包含标的设备的运输(含保险)费用; 2.上述采购货款不包含标的设备运至甲方指定地点后的安装、调试费用,也不包含诸如港口税、关税等其他须在中国境内所缴纳的各项税费,该等税费均由甲方自理; 3.上述货款的支付安排如下: (1)本协议签订之日起日内,甲方向乙方支付首笔货款XXX美元;(2)标的设备于澳大利亚装船前,乙方将通知(方式包括但不限于电话、传真、电子邮件等,下同)甲方支付第二笔货款即XXX美元,自甲方接收乙方通知之日起日内,甲方应完成向乙方的第二笔货款支付; (3)上述首笔及第二笔货款的支付方式均为现金,甲方应将对应货款付至乙方指定账户;

(4)乙方取得标的设备已装船提单后将通知甲方支付最后一笔货款XXX美元,该笔货款甲方可在乙方通知后日内通过不可撤销信用证的方式支付,其开证行应经乙方事先同意,信用证的付款期限不得超过60日; (5)货款支付完成后,乙方应向甲方提供相应的标的设备的发票。 三、设备交付安排 1.自本协议签订之日起至周内(截止日均计算至对应“周”的最末一日,时间均以澳大利亚当地时间为准,下同),乙方将完成标的设备的设计、制造及前期调试; 2.自本协议签订之日起的周至周内,标的设备将运至甲方指定的中国洛阳工厂,因船舶航运中所不可预见的情况导致运输时间延长,则买方予以谅解,并同意顺延后续时间; 3.自本协议签订之日起的周至周内,在甲方指定的洛阳工厂完成标的设备的安装并调试; 4.调试完成后,甲乙双方将签订书面的确认函以确认标的设备调试“合格”,自该确认函签订之日起,视为乙方已完成标的设备的交付; 5.鉴于交付之前,标的设备已由甲方工厂实际接管,故自标的设备运至甲方指定的洛阳工厂之日起,甲方须保障标的设备的完整及安全,并独自承担标的设备损毁或灭失的风险; 四、质保服务 1.标的设备所享有的质保服务及质保期限均参照本协议附件A所述的内容执行; 2.标的设备中由乙方制造的设备将由乙方直接向甲方提供质保服务,其他设备甲方须自行向对应的厂商寻求质保服务。 五、甲方支持 1.为确保标的设备得以在甲方指定的洛阳工厂得以顺利安装、调试及运行,甲方须提供如下支持:

阀门技术协议

金能科技股份有限公司阀门零库存项目 技术规格书 编制单位:设备科 编制日期:2014年4月15日

阀门零库存项目采购技术协议 甲方:金能科技股份有限公司 乙方: 经甲方、乙方友好协商,甲方、乙方双方就金能科技股份有限公司阀门零库存项目达成如下协议: 一、范围: 1、种类:球阀、闸阀、蝶阀、截止阀、疏水阀、止回阀、旋塞阀、针型阀、呼吸阀 2、材质:碳钢、304、316、316L、铸钢、铸铁、衬四氟、铜 3、公称通径或口径:DN15-DN900 4、公称压力范围: 0.6MPa-6.4 MPa 二、通用要求 1、阀门规格、型号应完全符合计划要求; 2、阀门工作压力,要求大于等于额定工作压力,在不影响价格的前提下,阀门可承受的工压应大于实际工作压力;阀门关闭状况下的任何一侧应能承受1.1倍阀门工压值,而不渗漏;阀门开启状况下,阀体应能承受二倍阀门工压的要求; 3、阀门制造标准,应在阀门的技术文件中体现国标编号。 三、阀门材质要求 1、蝶阀阀体材料以符合压力等级为标准; 2、阀杆衬套材质,其硬度与强度均应不大于阀杆,且在水浸泡状况下与阀杆、阀体不形成电化学腐蚀。 3、不锈钢球阀阀体材料为不锈钢。304阀门材料中铬含量为18%-20%,镍含量为8%-10%。316阀门材料中铬含量为16%-18%,镍含量为12%-14%。

四、密封要求 1、闸阀的连接法兰要求符合国家标准,并在技术文件注明标准号; 2、闸阀法兰密封一律为RF突面密封面; 3、蝶阀应标明阀体上密封面材质及蝶板上密封面材质;它们的物理化学检测数据,特别是橡胶的卫生要求、抗老化性能、耐磨性能;通常采用丁睛橡胶及三元乙丙橡胶等,严禁掺用再生胶。 五、阀门的操作机构 1、阀门操作时的启闭方向,一律应顺时针关闭; 2、在管道工压状况下,启闭力矩应满足一人操作的要求。蝶阀启闭程度的显示盘指针醒目,固定牢靠。 六、阀门在出厂前应进行以下的检测 1、阀门在开启状况下,阀体应承受阀门工压值二倍的内压检测 2、阀门在关闭状况下,两侧分别承受1.1倍阀门工压值,无渗漏;蝶阀的渗漏值亦不大于相关要求。 七、阀门包装运输 1、阀门两侧应设轻质堵板固封 2、中、小口径阀门应以草绳捆扎,并以集装箱方式运输为宜 3、大口径阀门亦有简易木条框架固位包装,以免运输过程中碰损 八、技术文件和其它 1、除以上提出的技术要求,阀门制造厂应严格遵守JB/T9092进行检验,并提供第三方检验报告和标准要求提供的其它技术文件。 2、阀门的制作、检验、验收等要符合相关标准: GB/T12237-89;《通用阀门法兰和对焊连接钢制球阀》(经查工标网此标准

医疗器械采购合同协议书

医疗器械采购合同协议书 二十世纪科学技术发展迅猛,医疗领域带来种类众多的医疗器械,有力地推动了人类的健康事业的同时,医疗器械的安全性问题显得尤为突出,今天就给大家来分享一下设备租赁合同,仅供参考 关于医疗器械采购合同 甲方(采购单位):,电话: 乙方(供货单位):,电话: 甲乙双方根据年月日大埔县政府采购中心第号采购项目招标结果及相关招投标文件,经协商一致,订立本合同,供双方共同遵守: 第一条甲方采购的物品内容和成交价格:(金额单位:人民币元) ------------------------------------------------------------ 物品名称规格型号质量标准数量成交价格(元)| ------------------------------------------------------------ ||||| ------------------------------------------------------------

合计(大写)¥| ------------------------------------------------------------ 免费配送物品: 甲方不再另付任何费用。 第二条物品的质量技术标准、乙方售后服务及损害赔偿 1、物品的质量技术标准按国家法律法规规定的标准、招标文件和乙方投标文件所要求的技术标准执行。 2、保证是原产地生产的原装产品,否则按退货处理。 3、物品在免费保修期内,如果出现三次以上因质量问题引起的故障,公司负责更换同类新的物品。 4、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好免费保修等服务,免费保修期限;但属于正常合理的损耗应由甲方承担。 5、在正常使用的情况下,物品保证有年使用期限。 6、乙方售后服务响应时间:。否则,甲方可自行组织维修,费用由乙方承担,甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。 7、如因乙方物品质量原因,导致甲方损失,乙方应予以赔偿。 1、交付时间:;交付地点:。 2、乙方负责物品的运送、安装、调试,负责操作培训等工作,直至该物品可以正常使用并且操作人员能熟练操作为止;负责提供物品

阀门招标技术要求

阀门招标技术要求标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

阀门招标技术标准及要求 1.概述 本技术要求适用于平顶山燃气有限责任公司燃气管线工程用铸钢球阀和铸钢蝶阀。 本技术要求是对《石油、石化及相关工业用的钢制球阀》(GB/T 12237—2007)、《管线阀门技术条件》(GB/T 19672—2005)和《法兰和对夹连接弹性密封蝶阀》(GB/T 12238—2008)的补充,应与上述标准一起使用,凡本技术协议未述及的条款及内容按上述标准规定执行(以要求高的标准为准)。 与任一制造商之间的任何约定将列入购方与该制造商的附加协议中。 2.参考标准 GB/T 150—2011 钢制压力容器 GB/T 1047—2005 管道元件 DN(公称尺寸)的定义和选用 GB/T 1048—2005 管道元件 PN(公称压力)的定义和选用 GB/T 7928—1999 通用阀门供货要求 GB/T —整体钢制管法兰 GB/T 12221—2005 金属阀门结构长度 GB/T 12224—2005 钢制阀门一般要求 GB/T 12229—2005 通用阀门碳素钢铸件技术条件 GB/T 12237—2007 石油、石化及相关工业用的钢制球阀 GB/T 12238—2008 法兰和对夹连接弹性密封蝶阀 GB/T 19672—2005 管线阀门技术条件 JB/T 106—2004 阀门的标志和涂漆 JB/T 308—2004 阀门型号编制方法 JB/T 2765—1981 阀门名词术语 JB/T 6902—2008 阀门液体渗透检测 JB/T 6903—2008 阀门锻钢件超声波检测 JB/T 8861—2004 球阀静压寿命试验规程 JB/T 9092—1999 阀门的检验与试验 API 5L 管线钢管规范 API 6D 管线阀门

阀门购销合同范本

下载可编辑 律师修订合同

阀门及法兰材料采购合同 购货单位:中建一局(集团)有限公司河南分公司(以下简称甲方) 供货单位:郑州市裕华阀门厂(以下简称乙方) 为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,根据《中华人民共和国合同法》,甲乙双方经充分协商,就甲方所需材料的采购事宜,订立本合同以共同遵守。 第一条:产品的名称、品种、规格及数量 见附件 第二条:产品的技术标准(包括质量要求) 1、阀门规格类型应符合国家技术标准或设计要求, 2、产品外观平整、光洁、漆面完好、无划伤、无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密 封填料完好。 3、厂商提供产品说明书、合格证、检验报告、质量保证书等技术文件。产品应有 明显的商标标识。 4、阀门安装前,应作强度和严密性试验。所有阀门应逐个作强度和严密性试验, 其试验压力按照《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)的规定执行。

5、所有阀门安装前,必须提供检测部门出具的研磨打压试验报告及合格证,如无 试验报告及合格证,需在进入现场后进行水压试验,其试验压力应符合国家规范标准。 6、所带法兰、螺栓必须与阀门的材质相配套、必须按照甲方的要求加工。 7、保修期内出现质量问题供应商应及时维修、或无偿进行更换,不得影响工期, 且不得因此提出任何异议。 第三条:产品的价格及价格变更 2.1合同价款为乙方送至甲方中建一局郑州航空工业管理学院项目部工地仓库落地价(并按要求码放整齐)。 2.2产品明细表单价一次包死,结算量按以验收合格实际使用数量为准。而且,除本合同另有规定外,合同一旦签定,产品的单价就视为包括所需的一切附带杂项及劳务,无论该杂项及劳务是否表明于本合同中。 2.3合同价的变化:无论市场价格上调或下调,均不予调整,由乙方承担市场风险。 第四条:产品的运输方式、交货地点 4.1运输方式、交货地点: 乙方应严格按照甲方规定的时间、数量、规格型号等将产品运送至甲方施工的甲方中建一局郑州航空工业管理学院项目部施工现场及负责在交货地卸车并码放整齐(此部分费用已包含在合同价款内),乙方并应以最适宜保护产品性能、质量的运输方式运送。对于产品运送到指定地点并经验收合格之前发生的一切损坏(包括外观、性能等方面)、数量损失等均由乙方自行承担。

产品采购合同协议书范本 详细版

编号:_____________产品采购合同 甲方:________________________________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方:(以下简称“甲方”)地址: 电话: 传真: 联系人: 邮编: 乙方:(以下简称“乙方”) 地址: 电话: 传真: 联系人: 邮编: 甲、乙双方均是根据中国法律正式成立、有效存续、正常经营的公司,均具备签署和履行本合同的全部资质及能力。 甲、乙双方在北京市,在平等、自愿、公平的基础上,经过认真磋商,就甲方购买乙方产品(以下称“合同产品”)事宜达成以下共识: 1 采购的合同产品 1.1合同产品的详细规格、说明、标准等内容见附件一《产品明细》)。 1.2合同总金额:¥_________ (人民币大写:__________________整) 1.2.1上述价格为甲方在本合同项下应向乙方支付的最终价格,其中已经包括所有的运保费、安装费、售后服务费和税费等,除该合同金额外,甲方不再支付任何其他费用。 2 付款时间 2.1 付款:

货到甲方指定地点并经验收合格后次日起_________个工作日内,甲方向乙方支付合同全款(¥_________)。 2.2 甲方凭乙方提供的等额、法定发票,向乙方付款。 3 付款方式 3.1 所有款项均以人民币结算,支付方式可为现金、支票、电汇方式。乙方帐号信息如下(如乙方不另行通知,则甲方按如下执行): 公司名称: 开户银行: 账号: 3.2 甲方发票明细如下(如甲方不另行通知,则乙方按如下执行): 公司名称: 地址: 电话: 税号: 开户银行: 帐号: 4 交货时间和地点 4.1 交货地点:__________________,或甲方在乙方交货前以书面方式具体指定交货地点。 4.2 交货联系人及电话: 4.3 交货时间: 4.4 安装调试:本合同设备由乙方提供免费安装调试。 4.5 如不能如期交付本合同产品,乙方应立即通知甲方,甲方有权采取其他补救措施,由此增加的费用由乙方承担。 5 包装及运输

设备采购技术协议

技术协议 *********公司(买方)向**********(卖方)购置设备,经双方充分协商,订立本技术协议,作为设备采购合同的附件,以便双方共同遵守。具体内如下: 一、配置清单要求:(按组成部分列配置清单) 配置清单 二、技术要求 1.供货范围包括招标文件中规定的所有设备及材料,同时也包括安装和维护设备所必须的技术资料、专用工具、备品备件。在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺,在发货清单中并未列入而且确

实是卖方供货范围中应该有的,并且是满足数据表对合同设备的性能保证值要求所必须的,均应由卖方负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上,且不与买方发生费用问题。 2.卖方应及时提供与本项目有关的设备安装、调试、验收、运行、检修等相应的技术指导、技术配合等全过程的服务。 3.卖方需派代表到现场进行技术服务,指导买方按卖方的技术资料进行安装、分部调试和启动,并负责解决合同设备在安装调试中发现的制造质量及性能等有关问题,费用由卖方负担。如果卖方没有按时进行技术服务,买方则有权通过其他渠道取得相应服务,并从应向卖方支付的任何一笔款项中扣除相关费用,且不需任何法律或行政手续。 4.卖方提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案,卖方如有修改,须以书面形式通知买方,经买方确认后方可进行。为适应现场条件的要求,买方有权提出变更或修改意见,并书面通知卖方,卖方应给予充分考虑,应尽量满足买方要求。 5.卖方须对一切与本合同有关的供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

6.凡与本合同设备相连接的其它设备装置,卖方有提供技术配合的义务,并不由此而发生合同价格以外的任何费用。 7.卖方派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。买方有权提出更换不符合要求的卖方现场服务人员,卖方应根据现场需要,重新选派买方认可的服务人员。如果买方在书面提出该项要求_2_天内卖方没有答复,将按相关条款视为延误工期等同处理。 8.由于卖方技术服务人员对安装、调试的技术指导的疏忽和错误以及卖方未按要求派人指导而造成的损失应由卖方承担。 9.卖方负责对买方从事安装和维护的人员进行培训,使培训人员熟练掌握设备性能,系统运行、操作和维护。 10.现场检验时,如发现设备由于卖方原因(包括运输)有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时,应做好记录,并由双方代表签字,各执一份,作为买方向卖方提出修理或更换或索赔的依据;如果卖方委托买方修理损坏的设备,所有修理设备的费用由卖方承担。 11.如双方代表在会同验收中对验收记录不能取得一致意见时,可由双方委托权威的第三方验收机构/双方权威检验机构联合进行验收。

相关文档