电机与变压器试题答案

电机与变压器试题答案 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)。 1.如下图所示二端网络的戴维宁等效电路中,电压源的电压= (D ) A.9V B.3V C.-9V D.-3V 2. 把一个三相电动机的绕组连成星形接于UL=380V的三相电源上,或绕组连成三角形接于UL=220V的三相电源上,这两种情况下,电源输出功率(A )A.相等 B.差√3倍 C.差1/√3 倍 D.差3倍 3. 三相四线制的中线不准安装开关和熔断器是因为( C) A、中线上无电流,溶体烧不断 B、中线开关接通或断开对电路无影响 C、中线开关断开或溶体熔断后,三相不对称负载承受三相不对称电压作用, 无常工作,严重时会烧毁负载 D、安装中线开关和熔断器会降低中线的机械强度,增大投资 4. 整流的目的是(A ) A、将交流变为直流 B、将高频变为低频 C、将正弦波变为方波 5. 直流稳压电源中滤波电路的目的是(C )。 A、将交流变为直流 B、将高频变为低频 C、将交、直流混合量中的交流成 分滤掉 6. 串联型稳压电路中的放大环节所放大的对象是(C ) A、基准电压 B、采样电压 C、基准电压与采样电压之差 7.以下不属于变压器基本结构部件的是(C ) A、绕组 B、分接开关 C、转子

8. 一台频率为50 的三相异步电动机的转速为,该电机的极数和定子旋转 磁场转速为( C ) A、4极, B、6极, C、8极, 9. 单相变压器铁芯叠片接缝增大,其他条件不变,则空载电流(A ) A、增大 B、减小 C、不变 10. 高频保护通道中耦合电容器的作用是( A ) A、对工频电流具有很大的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发讯机; B、对工频电流具有很小的阻抗,可防止工频高压侵入高频收发讯机; C、对高频电流阻抗很大,高频电流不能通过; D、滤除高次谐波的作用。 11. 变压器中性点接地属于( B ) A、保护接地 B、工作接地 C、保安接地 D、接零 12. 对放大电路进行静态分析的主要任务是(B ) A、确定电压放大倍数Au B、确定静态工作点Q C、确定输入电阻,输出电阻 13.在单相桥式整流电路中,若有一只整流管接反,则(C ) A、输出电压约为2UD B、变为半波整流 C、整流管将因电流过大而烧坏 14.变压器绝缘老化速度主要决定于( B ) A、湿度 B、温度 C、氧气 D、油中的分解物 15.新安装、检修后、长期停用和备用的变压器,超过(C)天,在投入运 行前,应测定绝缘电阻。 A、5天 B、10天 C、15天 D、30天 16.在同一个小接地电流系统中,所有出线装设两相不完全星形接线的电流保护,电流互感器装在同名相上,这样发生不同线路两点接地短路时,可保证只

发电机变压器

PT的配置 数量和配置于主接线方式(方式改变时)有关,应能满足测量、保护、同期和自动装置的要求 1.6~220KV每组母线的三相上装设; 2.当需要监视和检测线路侧有无电压时,出线侧的一组上装设; 3.发电机出口装有三组,供测量、保护和自动电压调整装置需要。 CT的配置 与断路器有关,凡装有断路器的地方均装有,有些没有设置断路器的地方也装有(如发电机、变压器的中性点;发电机和变压器的出口)供测量、保护和控制装置需要。 对直接接地系统,一般按三相配置; 对非直接接地系统,按两相也有按三相配置; 厂用电系统 在发电厂内,照明、厂用机械用电(如泵、风机、油泵等为主要设备和辅助设备服务)及其它用电,称为厂用电。 供给厂用电的配电系统即厂用电系统。 6KV电动机和低压变压器的接引原则 容量载200KW以上的电动机采用6KV电压供电。 机、炉的同一用途的A、B两组辅机,应分别接在6KV厂用A、B段。 对于各机组在工艺上属于同一系统中的有两台以上的辅机,应接在本机同一分段厂用母线上,不得交叉接在二段母线上。 对于每台机仅有单台的辅机,可接在6KV厂用A或B段上,但应使负荷分配合理。 同一类型的全厂公用辅机,应分散接在不同机组的厂用母线上,以减少各机组厂用电系统故障对公用系统的影响。 设备不停电时的安全距离 电压等级(kV)安全距离(m) 10及以下(13.8)0.70 63(66)、110 1.50 220 3.00 在电气设备上工作,保证安全的组织措施 1.工作票制度; 2.工作许可制度; 3.工作监护制度; 4.工作间断、转移和终结制度。 在电气设备上工作,保证安全的技术措施 1.停电; 2.验电; 3.接地; 4.悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。 壹

发电机变压器组继电保护运行规程

继电保护运行规程 元件保护 第一节发电机变压器保护 一、保护简介 发变组保护采用许继生产的WFB—100Q微机型发变组成套保护装置,包括发电机、主变压器常用高压变压器的保护装置,其由三块保护屏嵌装十一个箱体、一台工控机组成。装置采用分层式多CPU并行工作方式,下层十三个保护模块共同构成整套保护。上层单元管理机(工控机) 负责人机接口和全部信息处理,保护模块之间及保护模块与工控机之间相互独立。整套保护出口有: 1.全停1 跳发电机出口开关、高厂A分支开关、高厂变B分支开关和灭磁开关及关汽机主汽门。 2.全停2 跳发电机出口开关、高厂变A分支开关、高厂变B分支开关和灭磁开关及关汽机主汽门。 3.解列跳发电机出口开关和汽机甩负荷。 4.解列灭磁跳发电机出口开关、灭磁开关和汽机甩负荷。 5.减出力减出力至定值。 6.母线解列跳110KV母联断路器。

7.厂用电切除跳高厂变A分支开关、高厂变B分支开关,同时启动切换A、B分支厂用电。 8.A分支解列跳高厂变A分支开关同时启动切换A分支厂用电。9.B分支解列跳高厂变B分支开关同时启动切换B分支厂用电。 二、保护A屏 1、保护屏组成: 其由一个WFB—105箱、两个WFB—108箱和一个XCK—103出口箱体构成。a、箱一WFB—105由三块交流变换、一块直流变换、两块出口、两块保护模块、一块稳压电源插件组成,完成有发电机差动、TA断线、失磁、转子一点接地和转子两点接地保护功能。 b、箱二WFB—108由三块交流变换、一块辅助信号、一块出口、两块保护模块、两块稳压电源插件组成,完成有定子接地、励磁变过流、励磁变过负荷、主变瓦斯、主变温度、主变压力释放及主变冷却系统故障保护功能。 c、箱三WFB—108箱由三块交流变换、一块辅助信号、一块出口、两块保护模块、两块稳压电源插件组成,完成有匝间保护、YH断线、发电机对称过负荷,发电机负序过流、发电机断水、励磁系统故障和热工保护(我厂没用) 保护功能。 d、箱四XCK—103出口器箱由八块NZK—98、一块NZK—98、一块NFJ—98和两块NSJ—98插件组成。NZK—98只用三块,其功能为全停1、全停2、解列、解

浅谈电炉变压器设计

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/3a17766275.html, 浅谈电炉变压器设计 作者:邵月吕丽 来源:《企业技术开发·下旬刊》2013年第05期 摘要:随着市场的发展,近几年来,电炉变压器的需求量不断增大。文章结合锦州锦开 电器集团电炉变压器生产经验,对电炉变压器设计进行分析。 关键词:电炉变压器;串联变压器;调压;8字形绕组 中图分类号:TM42 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2013)15-0107-02 电炉变压器属于特种变压器,特种变压器是在电力变压器的基础上发展起来的,具有特殊用途的变压器。它的种类有很多,主要包括电弧炉、矿热炉、电石炉变压器等。在电力、冶金、矿山、石油、化工等都有广泛的应用。在市场竞争极其激烈的情况下,我厂生产的电炉变压器如HTSSPZ-22 000/110、HKDSPZ-10 000/35电炉变压器通过机械工业变压器产品质量检 测中心检验,具备国内同类产品先进水平,在市场中占有一席之地,受到新老客户的信赖。下面笔者将对我厂生产的电炉变压器做一简单的介绍。 1 电炉变压器技术特点 近几年来,我厂生产的电炉变压器中,矿热炉变压器居多。矿热炉是一种耗电量很大的电炉,属于电阻电弧炉。其电弧很小,以炉料电阻发热为主,且电炉电阻变化不大,工作电流平稳。根据矿热炉的特点,矿热炉变压器的一次侧不需要接电抗器,而且变压器的阻抗电压比较低,要长期承受110%的额定电流连续运行,及调压级数较多,输出的级差很小,前几级为恒容输出,后几级为恒流输出。小容量的变压器均做成三相的,20 000 kVA以上的多为3只单相矿热炉变压器组成三相组。这是由于三相矿热炉变压器的大电流短网在长度上各相有很大差异,使三相阻抗严重不平衡,造成功率转移和各相的电流和功率不均衡现象。但是采用3只单相电炉变压器可以围绕电炉对称分布,可以缩短短网的长度,使三相阻抗趋于平衡,从而减少电能损耗,增加电炉运行的功率因数,改善电炉电气特性。虽然其总造价高于三相20%~30%,但当需要设置备用变压器时,备用一台单相变压器比备用一台三相变压器要经济。因为单相变压器的体积和重量较三相变压器小,有利于运输和安装。 1.1 调压方式 电炉变压器的特点就是二次电压低、电流大、匝数少,所以无法在二次设置调压分接头来进行恒磁通调压(电力变压器就是采用恒磁通调压)。为了调节电炉变压器的二次电压,一般采用变磁通调压、串联变压器调压、和自耦调压器调压。因为它调压联结方式也有线性调、正反调、粗细调,与电力完全相同,就不再赘述。

电机与变压器(高级)

维修电工(高级)真题 1、变压器的基本作用是在交流电路中变电压、()、变阻抗、变相位和电气隔离。B A、变磁通 B、变电流 C、变功率 D、变频率 2、变压器的基本作用是在交流电路中变电压、变电流、()、变相位和电气隔离。D A、变磁通 B、变频率 C、变功率 D、变阻抗 3、变压器的铁心由(A)大部分组成。 (A)2 (B)3 (C)4 (D)5 4、大型变压器的铁心轭截面通常比铁心柱截面大(A)。 (A)5%~10% (B)10%~15% (C)15%~20% (D)5% 5、修理变压器分接开关时,空气相对湿度不大于75%,开关在空气中暴露时间不得超过(C)小时。 (A)8 (B)16 (C)24 (D)48 6、变压器绝缘击穿的修理步骤为:更换绝缘、烘干器身和(B)。 (A)帮扎 (B)灌入合格的变压器油 (C)焊接引线 (D)修理好地片 7、变压器耐压实验测试时,电压持续时间为(A)min。 (A)l (B)2 (C)3 (D)5 8、变压器做空载实验,要求空载电流一般在额定电流的(A)左右。 (A)5% (B)10% (C)12% (D)15% 9、变压器故障检查方法一般分为(A)种。 (A)2 (B)3 (C)4 (D)5 10、利用实验法判断变压器故障,当测得低压侧三相绕组误差很大,可能产生的故障是(A)。 (A)引线铜皮和瓷瓶导管断开 (B)分接开关损坏 (C)匝问短路 (D)分接开关接触不良 11、三相半波可控整流电路的三相整流变压器二次侧接成( )。B (A)△接法(B)Y接法(C)桥式接法(D)半控接法 12、将变压器的一次侧绕组接交流电源,二次侧绕组开路,这种运行方式称为变压器()运行。A A、空载 B、过载 C、满载 D、负载 13、三相异步电机能耗制动的控制线路至少需要()个接触器。B A、1 B、2 C、3 D、4 14、三相异步电机能耗制动的控制线路至少需要()个按钮。A A、2 B、1 C、4 D、3 15、三相异步电动机反接制动时,()绕组中通入相序相反的三相交流电。C A、补偿 B、励磁 C、定子 D、转子 16、三相异步电动机能耗制动的过程可用()来控制。C A、电流继电器 B、电压继电器 C、速度继电器 D、热继电器 17、异步电动机的启动电流与启动电压成正比,启动转矩与启动()。A A、电压的平方成正比 B、电压成反比 C、电压成正比 D、电压的平方成反比 18、三相异步电动机电源反接制动的过程可用()来控制。C A、电压继电器 B、电流继电器 C、时间继电器 D、速度继电器 19、三相异步电动机具有结构简单、工作可靠、重量轻、()等优点。B A、调速性能好 B、价格低 C、功率因数高 D、交直流两用

3×100 MW火力发电厂电气一次部分设计

第三章火力发电厂主要设备 一、发电机 发电机是电厂主要设备之一,它同锅炉和汽轮机称为火力发电厂三大主机,目前电力系统中电能几乎都是由同步发电机发出。根据电力系统设计规程,在125MW 以下发电机采用发电机中性点不接地方式,本厂选用发电机型号为QFN—100—2及参数如下: 型号含义:2-----------------2极 100-------额定容量 N------------氢内冷 F-------------发电机 Q------------汽轮机 P =100MW;U=10.5;I=6475A;eee〞?=0.183 X cos =0.85;d??=100000KV A/0.85=117647.059 KV A S=P/ cos= P / cos e3030二、电力变压器选择 电力变压器是电力系统中配置电能主要设备。电力变压器利用电磁感应原理,可以把一种电压等级交流电能方便变换成同频率另一种电压等级交流电能,经输配电线路将电厂和变电所变压器连接在一起,构成电力网。

ⅰ、厂用电压等级:火力发电厂采用3KV、6 KV和10KV作为高压厂用电压。在满足技术要求前提下,优先采用较低电厂,以获得较高经济效益。 由设计规程知:按发电机容量、电压决定高压厂用电压,发电机容量在 100~300MW,厂用高压电压宜采用6 KV,因此本厂高压厂用电压等级6 KV。ⅱ、厂用变压器容量确定 由设计任务书中发电机参数可知,高压厂用变压器高压绕组电压为10.5KV,故高压厂用变压器应选双绕组,6 KV高压厂用变压器低压绕组电压为而由ⅰ知,变压器。 ⅲ、厂用负荷容量计算,由设计规程知: 给水泵、循环水泵、射水泵换算系数为K=1; 其它低压动力换算系数为K=0.85; 其它高压电机换算系数为K=0.8。 厂用高压负荷按下式计算:S=K∑P g K——为换算系数或需要系数 ∑P——电动机计算容量之和 S =3200+1250+100+(180+4752+5502+475×2+826.667+570+210) ×0.8 g =?KV A 低压厂用计算负荷:S=(750+750)/0.85=? KV A d厂用变压器选择原则: (1)高压厂用工作变压器容量应按高压电动机计算负荷110℅与低压厂用电计算 负荷之和选择,低压厂用工作变压器容量留有10℅左右裕度; (2)高压厂用备用变压器或起动变压器应与最大一台(组)高压厂用工作变压器容量相同。 根据高压厂用双绕组变压器容量计算公式: S≥1.1 S+ S=1.1×8379.333+1764.706=?KV A dBg由以上计算和变压器选择规定,三台厂用变压器和一台厂用备用变压器均选用SF7---16000/10型双绕组变压器 ①)变压器 (双绕组10KV厂用高压变压器:SF7---16000/10 为三相风冷强迫循环双绕组变压器。SF7---16000/10注:①电气设备实用手册P181 2、电力网中性点接地方式和主变压器中性点接地方式选择: 由设计规程知,中性点不接地方式最简单,单相接地时允许带故障运行两小时,供电连续性好,接地电流仅为线路及设备电容电流,但由于过电压水平高,

关于小型电炉变压器的选型分析

关于小型硅钼棒电炉变压器的选型问题分析 关于之前选用的变压器型号为380V/76V,容量为6KV A。变比为N=5:1 变压器的理论技术参数为一次侧额定电流为15.7A,二次侧额定输出为78.9A,满足运行条件为负载(电器用电设备)额定电压为76V的用电设备, 若接入硅钼棒,硅钼棒的型号为1700度,7.7V 130A(厂家给出),设备运用4根串联 通过计算可知硅钼棒在1700度,最高电压为 U2=U*4=4*7.7=30.8V 单根硅钼棒在1700℃的电阻为 R=U/I=7.7/130=0.06Ω 则可知在高温1700度时硅钼棒的电流为130A时,一次侧电流通过变比可知为 I1=I2/N=130/5=26A 由此计算可知变压器一次侧运行的电流为26A大于实际规定变压器一次侧电流15.7A,这样变压器就会发热,二次侧电流为130A也会超出二次侧的额定电流78.9A同样会导致发热 此时变压器的功率为 P=I2*4R=4*130*130*0.06=4056w 由此可见当功率没有超过变压器容量,且变压器的变比设计不合理都会导致变压器一次侧电流二次侧电流过载的情况,从而使变压器温升过高,使用一段时间后会损坏变压器。按实际测量分析变压器的性能 实际测得变压器在低温下硅钼棒的电阻在上述相同型号下单根硅钼棒电阻为0.01Ω 二次侧电流80A 测得电压3.2V 电流在80A时电压计算 U2=4IR=4*80*0.01=3.2V 这也符合实际测得的值。 此时变压器的一次侧电流值为 I1=I2/N=80/5=16A 也会超过变压器一次侧的额定电流值15.7A,再在低温下B型热电偶灵敏度差,导致可控硅调节时导通角大,所以一次侧和二次侧电流更大。 实际测试时电炉的升温速率为3℃/min的时候一侧电流在70A左右。当温度超过100℃后电流一般在100A左右(温度升高散热速度增加可控硅导通角增大),这样就会超出 解决方案: 通过以上分析可提供一下解绝方案 在低温下升温速率为10℃/min电流不超过130A时可以计算低压侧电压为 U2=4IR=4*130*0.01=5.2V 在高温情况下 U2=4IR=4*130*0.06=31.2V 此时可计算变压器的容量为4056W 这样的话在低温下变压器一次侧的最大电流理论计算值为 I=U/R=31.2/0.04=780A, 这样的变压器的容量为 P=I2R=780*780*0.04=24336w 实际是不可行的我们的变压器容量是有限制的,设定变压器的容量为6000W 则低温状态下的最大加热电流为

电炉变压器运行及检修规程

电炉变压器运行及检修规程 2009-03-29 20:03:27|分类:记事本_生产技术|举报|字号订阅 金光铁合金钦电炉变压器是我公司生产的核心设备。它的安全运行对生产起着举足轻重的作用。加强对电炉变压器安全运行的管理,是保证生产正常运行的一个重要环节,为确保电炉变压器的安全运行,特制订如下规程: 1、电炉变压器管理围及巡检规定 1.1 电炉变压器(包括附属设备:风冷器、水冷器、35KV电缆及配套高压设备,过电压保护装置)的运行归属电气车间的各变电站管理。(以炉变短网出线侧膨胀板为界包括膨胀板)全面工作由分管变电的副主任负责。 1.2 上述设备至少每二小时巡回检查一次,并做好运行记录,特殊情况要增加巡视检查次数。 2、正常运行规定 2.1 电炉变压器在规定的冷却条件下,可按铭牌规定围运行。 2.2 电炉变压器,其运行中的上层油温的允许值应按照制造厂规定。通常为了防止变压器油和其他绝缘质的劣化过速,强迫油循环风冷变压器上层油温不得超过70℃,强迫油循环水冷变压器上层油温不得超过55℃。

2.3 变压器室门上应加锁,在变压器室的门和墙上清楚地写明变压器名称和厂编号,门外挂“高压危险”字样警示牌。 3、允许过载运行规定 3.1 电炉变压器的过载允许时间规定(包括温度为40℃及以下场合): 1.2倍/1时10分,1.3倍/30分钟。 3.2 当冷却器发生故障,如风扇停转,油泵或水泵停止时,变压器允许的负载大小和持续运行时间应遵照制造厂家规定,若无厂家规定,对于在额定冷却空气温度下连续运行的变压器,其负载不应超过额定量的70%。 3.3 强迫油循环水冷式电炉变压器,不论负载多少,均应与水冷装置同时运行。(制造厂家有特殊规定者除外) 3.4 强油循环风冷及强油循环水冷电炉变压器,当冷却系统发生故障(如风扇水泵等停止工作)时,在额定负载以下允许运行时间为20min,运行后,如果油温尚未达到规定值,则允许上升到规定值,但故障切除冷却器后的炉变运行时间最长不得超过1小时。 4、停送电操作规定 4.1 送电时要将三根电极提起300mm以上,防止大负荷冲击电炉变压器,同时对7#炉(12500KVA)、9#炉(16500KVA)不能提升幅度太大,防止谐波产生(因与电气化铁路由同一台主变所带出),故送电时必须保证高压100A电流。 4.2 送电后,要听其有无异常声音,观察各电流表、电压表是否正常,如有异常,立即停电通知电气人员检查原因。

电机与变压器教案

绪论 一、教学目标 1、了解电机在电能产生、传输、转换中的作用 2、了解电机的发展概况 3、明确本课程的任务和要求 二、教学重点与难点 1、电机在电能产生、传输、转换中的作用 2、明确本课程的任务和要求 三、教学时间:1学时 四、教学过程及主要内容 一、电机在电能产生、传输、转换中的作用 一)电能是怎样产生的? 一般情况下,水能、热能、核能等其他自然能源水水轮机、气轮机等原动机转动,再由原动机带动三相同步发电机转动产生三相电能。 二)变压器在电能的传输中有什么作用? 1、减少输电线电阻 2、提高输电电压 三)电动机在电能的使用上有什么优点? 二、电机发展概况 三、本课程的任务和要求 一)任务 1、掌握变压器、异步电动机、直流电动机的结构、原理、主要特性、使用和维护知识; 2、了解同步电动机和特种电动机; 二)要求 1、学习要理论联系实际 2、注重对电机故障的分析、判断和检修能力的培养 3、为生产实习课与解决实际技术问题奠定理论和技能基础 第一单元变压器的分类、结构和原理 课题一变压器的分类和用途 一、教学目标 1、学生掌握变压器的定义 2、学生了解变压器的用途和分类 二、教学重点与难点 变压器的用途和分类

三、教学时间:1学时 四、教学过程及主要内容 一、变压器的主要用途 变压器是一种通过电磁感应作用将一定数值的电压、电流、阻抗的交流电转换成同频率的另一数值的电压、电流、阻抗的交流电的静止电器。在电力系统中,专门用于升高电压和降低电压的变压器统称为电力变压器。 变压器是利用电磁感应原理制成的静止电气设备。它能将某一电压值的交流电变换成同频率的所需电压值的交流电,以满足高压输电、低压供电及其他用途的需要。 二、变压器的分类 变压器可以按照用途、绕组数目、相数、冷却方式、调压方式分类。 1、按照用途分,主要有电力变压器、调压变压器、仪用互感器(如测量用电流互感器和电压互感器)、供特殊电源用的变压器(如整流变压器、电炉变压器、电焊变压器、脉冲变压器)。 2、按照绕组数目分,主要有双绕组变压器、三绕组变压器、多绕组变压器、自耦变压器。 3、按照相数分,主要有单相变压器、三相变压器、多相变压器。 4、按照冷却方式分,主要有干式变压器、充气式变压器、油浸式变压器(按照冷却条件,又可细分为自冷、风冷、水冷、强迫油循环风冷、强迫油循环水冷变压器)。 5、按照调压方式分,主要有无载调压变压器、有载调压变压器、自动调压变压器。容量大小:小型变压器、中型变压器、大型变压器和特大型变压器。 五、作业 变压器的分类方式有很多,按用途可以分为哪几种? 课题二变压器的结构与冷却方式 一、教学目标 1、学生掌握变压器的基本结构 2、学生了解变压器的冷却方式 3、熟悉变压器的主要附件 二、教学重点与难点 1、变压器的基本结构 2、变压器的主要附件 三、教学时间4学时

200mw发电机变压器组继电保护设计

引言 电力系统继电保护的设计与配置是否合理会直接影响到电力系统的安全运行,所以必须合理地选择保护配置和进行正确的整定计算。 本次设计要求为200MW发电机-变压器组配置继电保护和自动装置,目的为通过本次设计,进一步加深对所学知识的理解,以及理解保护与保护之间的配合问题。 大型发电机的造价昂贵,结构复杂,一旦发生故障遭到破坏,其检修难度大,检修时间长,要造成很大的经济损失。例:一台200MW汽轮发电机,因励磁回路两点接地使大轴和汽缸磁化,为退磁停机一个月以上,姑且不论检修费用和对国民经济造成的间接损失,仅电能损耗就近千万元,大机组在电力系统内占有重要地位,特别是单机容量占系统容量很大比例的情况下,大机组的突然切除,会对电力系统造成很大的扰动。另外,大型汽轮发电机的起停特别费时、费钱,以停机7~8小时的热起动为例:200MW发电机组就得需要7小时。因此,非必需的情况下,不要使大型发电机组频繁起动,更不要轻易紧急突然停机,这就对继电保护提出了更高的要求,所以在配置继电保护和自动装置时,要充分考虑各方面的因素,力求继电保护和自动装置准确、可靠、灵敏。

第1章继电保护的配置 1.1 概述 200MW发电机组造价昂贵,结构复杂,一旦发生故障,其检修难度大,时间长,将造成较大的经济损失。因此,在考虑200MW机组继电保护的总体配置时,应最大限度地保证机组安全和缩小故障破坏范围,尽可能避免不必要的突然停机,对某些异常工况采用自动处理装置,特别要避免保护装置的误动和拒动,这样不仅要求有足够的的可靠性、灵敏性、选择性和快速性,还要求继电保护在总体配置上尽量做到完善、合理,避免繁琐、复杂。 200MW机组保护装置可分为短路保护和异常运行保护两类。短路保护是用以反应被保护区域内发生的各种类型的短路故障,为了防止保护拒动或断路器拒动,设主保护和后备保护。异常运行保护是用以反应各种可能给机组造成危害的异常工况,不设后备保护。 为了满足电力系统稳定方面的要求,对于200MW发电机-变压器组故障要求快速切除。 为了确保正确快速切除故障,要求对200MW发电机-变压器组设置双重快速保护。 各保护装置动作后所控制的对象,依保护装置的性质、选择性要求和故障处理方式的不同而不同,对于发电机双绕组变压器,通常有以下几种处理方式: 全停:停汽机、停锅炉、断开高压侧断路器、灭磁、断开高压厂用变压器低压侧断路器、使机炉及其辅机停止工作。 解列灭磁:断开高压侧断路器、灭磁、断开高压厂用变压器低压侧断路器。 解列:断开高压侧断路器。 减出力:减少原动机的输出功率。 发信号:发出声光信号或光信号。 母线解列:对双母线系统,断开母线联络断路器,缩小故障波及范围。 1.2保护配置依据――《继电保护和安全自动装置技术规程》 1. 对300MW及以上的汽轮发电机组,应装设双重快速保护,即装设发电机纵联差动 保护、变压器纵差动保护和发电机、变压器共用纵联差动保护。 2. 发电机-变压器组:对100MW及以上的发电机,应装设保护区为100%的定子接地 保护。 3. 对于定子绕组为星形联接,每相有并联分支且中性点有分支引出端子的发电机, 应装设单继电器式横差保护。 4. 200MW及以上的发电机应装设负序过电流保护和单元件低电压起动的过电流保护, 当灵敏度不满足要求时,可采用阻抗保护。 5. 对于200MW及以上汽轮发电机宜装设过电压保护。 6. 对过负荷引起的发电机定子绕组过电流,应装设定子绕组过负荷保护。 7. 发电机转子承受负序电流的能力,以I2t≤A为判据,其中I为以额定电流为基准

电炉变压器系列

电炉变压器系列 电炉变压器是与电炉配套的电源设备。它在电、磁、热、机械等方面比电力变压器有更苛刻的要求,并且要符合各种电炉的操作工艺,负荷特性,满足用户使用方便节能减排等条件。山东晨宇电气股份有限公司生产三相10KV、35KV电弧炼钢炉变压器,矿热炉变压器,电渣炉变压器,工频感应炉变压器,单相、三相调压器。 电炉变压器种类很多。本公司主要生产下列产品:高阻抗电弧炉炼钢变压器;直流电弧炉变压器;钢包精炼炉变压器;埋弧炉变压器(包括铁合金炉变压器,电石炉变压器,黄磷炉变压器,单相钛渣炉变压器等);电渣炉变压器;工频感应炉变压器等。 部分产品介绍: 一、10KV、35KV系列油浸式电炉变压器: 结构特点:铁芯采用高导磁晶粒取向硅钢片、无氧杆铜质导线,交叠绕组。 性能特点:低损耗,低噪音,低局放,电气强度高,机械强度好,热点温度低,安全可靠。 使用条件:环境温度不超过40℃,温升限值65℃,冷却水入口处,温度不超过30℃,海拔低于1000M,户内户外均可使用。 二、电弧炉变压器: 用途:熔炼铜及铜合金或石墨电极之炉用变压器,可采用单、三相供电,次级电压一般较炼钢的为低。本产品按熔炼周期,满载和间隙交替使用。 工作原理:本型电炉变压器均有电抗器,供电时可直接接到供电线路上,线圈形式按容量而分圆筒式或盘式,次级线圈分两路或四路并联,产品除系列表中标有±5%接外其余均无分接调压.如使用中需要调压时应通过调压器进行之.各容量变压器均为储油柜,其附件包括套管、导电排、温度计座、放油阀们等参考电力变压器使用。 三、工频感应炉变压器: 概述:工频感应炉直接使用工频电源,利用电磁感应原理熔化金属。广泛用于黑色及有色金属的熔化及各种高牌号的铸铁、可锻铸铁、球墨铁等。 结构特征:工频炉变压器负载电源平稳,一般没有过载要求。为了提高效率阻抗电压低、硬的外特征,结构设计特点与同容量电力变压器相类似,只是调压方式、调压范围有异。 四、电渣炉变压器:是电渣炉专用电源变压器,它是根据电渣炉法埋弧重熔优质钢特殊钢及特殊钢制品的工艺要求设计的产品,具有输出电压低电流大、调压范围大而精细,外特性平滑、运行平稳可靠的特点。电渣炉变压器的调压方式分无载或有载分接开关做分级调压和利用饱和电抗器做无级平滑调压两种。 五、工业电阻炉系列:是一种用电流通过加热元件转化为热能之原理的电热设备。它通过所

变压器和发电机的保护

对于发电机可能发生的故障和不正常工作状态,应根据发电机的容量有选择地装设以下保护。 (1)纵联差动保护:为定子绕组及其引出线的相间短路保护。 (2)横联差动保护:为定子绕组一相匝间短路保护。只有当一相定子绕组有两个及以上并联分支而构成两个或三个中性点引出端时,才装设该种保护。 (3)单相接地保护:为发电机定子绕组的单相接地保护。 (4)励磁回路接地保护:为励磁回路的接地故障保护。 (5)低励、失磁保护:为防止大型发电机低励(励磁电流低于静稳极限所对应的励磁电流)或失去励磁(励磁电流为零)后,从系统中吸收大量无功功率而对系统产生不利影响,100MW及以上容量的发电机都装设这种保护。 (6)过负荷保护:发电机长时间超过额定负荷运行时作用于信号的保护。中小型发电机只装设定子过负荷保护;大型发电机应分别装设定子过负荷和励磁绕组过负荷保护。 (7)定子绕组过电流保护:当发电机纵差保护范围外发生短路,而短路元件的保护或断路器拒绝动作,这种保护作为外部短路的后备,也兼作纵差保护的后备保护。 (8)定子绕组过电压保护:用于防止突然甩去全部负荷后引起定子绕组过电压,水轮发电机和大型汽轮发电机都装设过电压保护,中小型汽轮发电机通常不装设过电压保护。 (9)负序电流保护:电力系统发生不对称短路或者三相负荷不对称(如电气机车、电弧炉等单相负荷的比重太大)时,会使转子端部、护环内表面等电流密度很大的部位过热,造成转子的局部灼伤,因此应装设负序电流保护。 (10)失步保护:反应大型发电机与系统振荡过程的失步保护。 (11)逆功率保护:当汽轮机主汽门误关闭,或机炉保护动作关闭主汽门而发电机出口断路器未跳闸时,从电力系统吸收有功功率而造成汽轮机事故,故大型机组要装设用逆功率继电器构成的逆功率保护,用于保护汽轮机。 变压器保护配备一般根据变压器的容量和电压等级。小型变压器配过流和速断保护就够了,甚至可以用熔断器保护;中型变压器(1250kVA以上)可以再加上瓦斯保护;更大的变压器(如6300kVA以上)一般应再配备差动保护。 变压器保护配置的基本原则 1、瓦斯保护: 800KVA及以上的油浸式变压器和400KVA以上的车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。瓦斯保护用来反应变压器油箱内部的短路故障以及油面降低,其中重瓦斯保护动作于跳开变 压器各电源侧断路器,轻瓦斯保护动作于发出信号。 2、纵差保护或电流速断保护: 6300KVA及以上并列运行的变压器,10000KVA及以上单独运行的变压器,发电厂厂用或工业企业中自用6300KVA及以上重要的变压器,应装设纵差保护。其他电力变压器,应装设电流速断保护,其过电流保护的动作时限应大于0.5S。对于2000KVA以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不能满足要求时,也应装设纵差保护。纵差保护用于反应电力变压器绕组、套管及引出线发生的短路故障,其保护动作于跳开变压器各电源侧断路器并发相应信号。 3、相间短路的后备保护: 相间短路的后备保护用于反应外部相间短路引起的变压器过电流,同时作为瓦斯保护和纵差保护(或电流速断保护)的后备保护,其动作时限按电流保护的阶梯形原则来整定,延时动作于跳开变压器各电源侧断路器,并发相应信号。一般采用过流保护、复合电压起动过电流保护或负序电流单相低电压保护等。

发电机课程设计

发电厂电气部分 题目: 电气设备的选择 姓名: 学号: 班级: 指导教师:严晋菁

目录 绪论 (1) 设计任务书 (2) 一.原始资料及其分析 (3) 二.发电机侧主接线方案设计 (4) 三.升高压侧主接线方案设计 (6) 四.变压器容量的确定 (9) 五.电气设备的选择 5.1高压断路器的选择 (10) 5.2隔离开关的选择 (12) 5.3电流互感器的选择 (13) 5.4电压互感器的选择 (14) 六.总结 (14)

绪论 本文首先根据任务书上所给系统与线路及所有负荷的参数,分析负荷发展趋势。从负荷增长方面阐明了建站的必要性,然后通过对拟建变电站的概括以及出线方向来考虑,并通过对负荷资料的分析,安全,经济及可靠性方面考虑,确定了35kV,10kV以及站用电的主接线,然后又通过负荷计算及供电范围确定了主变压器台数,容量及型号,同时也确定了站用变压器的容量及型号,最后,根据最大持续工作电流及短路计算的计算结果,对高压熔断器,隔离开关,母线,绝缘子和穿墙套管,电压互感器,电流互感器进行了选型,从而完成了35kV电气一次部分的设计 1.

发电厂电气部分课程设计任务书 姓名刘生斌专业班级12级电气(1)班指导老师严晋菁单位青海大学 设计题目发电厂主系统设计 设计要求课程设计主要内容: 本次课程设计将电力系统主系统部分初步设计与所学专业理论知识紧密结合起来,使所学知识系统化。培养学生运用所学知识解决实际问题的能力和创新精神。按照现行的水利电力工程设计规范、规程,并结合工程实际具体情况完成规程规范所要求的电气主系统初步设计的内容及深度。 设计内容1 对提供原始资料进行分析,查找有关规程规范及参考资料。 2 对发电机侧升高点压侧接线方案分别比较。 3 确定主变压器台数、形式、及设计容量。 4 确定最优的电气主接线方案。 5 主要电气设备的选择。 6 汇总设计成果,完成设计论文。 2.

发电机变压器组保护整定

1、原始资料 某发电厂要扩建一个新厂,安装两台发电机变压器组,主接线如图(a)所示。 已知参数如下: (1)发电机 e P =200MW ,cos ?=0.85,e U ==15.75kV ,195%d x =,' 24%d x =,'' 14.5%d x =;变压器e S =240MV A ,d U =0.105,接线Y ?-11,分接头 1212 2.5%15.75kV ±?,分级绝缘。 (2)相间短路后备保护范围末端两相短路时,流经发电机的最小短路电流为14900A 。 (3)110kV 母线上出线后备保护动作时间为6s 。出线的零序后备保护最大动作电流为3250A ,最大动作时间为5s 。在最大运行方式下,出线的零序后备保护范围末端接地短路时流经变压器的零序电流为620A ,故障线路上的零序电流为903A 。在最小运行方式下,出线末端金属接地短路时,流经变压器的最小零序电流为1100A 。 (3)保护设计所需的最大三相短路电流的计算结果如图(b)、(c)所示。它们是归算到115kV 的安数(括号内为最小三相短路电流值)。 (a )主接线图

(b)110kV母线短路时,短路电流分布图: (c)15.75kV母线短路时,短路电流分布图 2、设计内容 ⑴、发电机变压器组的保护方式 发电机变压器组的容量为200MW,发电机与变压器之间无短路器,因此,除发电机变压器组需装设公用纵差动保护外,发电机、变压器均装设单独的纵差动保护。按照保护安装设规程,需安装的保护如下: ①、发电机变压器组:纵差动保护 ②、发电机:a、纵差动保护 b、定子接地保护(零序电压保护) c、定子绕组匝间短路保护 d、定子绕组过电压保护 e、相间短路的后备保护(负序过电流保护+低电压起动保护)

发电机变压器部分讲义

发电机部分 变压器部分 电气设备部分 水轮发电机 第一节同步发电机工作原理 同步电机的基本特点是:同步电机的转子转速n恒等于定子旋转磁场的同步转速n1,它和电网的频率f之间严格遵守下式关系: n=n1=60f/p (r/min) p为同步电机的转子磁极对数同步电机即由此得名。我国的工业频率规定为f=50Hz,而电机的磁极对数p是整数,因此,对某一台具体的同步电机而言,其转速总为一固定值,例如:皂角湾电站发电机磁极对数为6对,则其同步转速 n=60f/p=3000/6=500转/分。 同步电机和其他电机一样,从原理上讲是可逆的,它不仅可以作为发电机运行,也可以作为电动机运行。 同步发电机是同步电机的一种,是专门用于产生三相交流电能的电源装置,在现代电力行业,根据原动机不同,常见的同步发电机有水轮发电机,汽轮发电机。 同步发电机与其它电机一样,是由定子和转子两部分所组成。它的定子是将三相交流绕组嵌置于由冲好槽的硅钢片叠压而成的铁芯里,它的转子通常由磁极铁芯及励磁绕组构成。图为转子是二极时的同步电机结构原理图。 定子、转子之间有气隙。定子上有AX、BY、CZ三相绕组,相绕组

由多匝串联的绕组元件(见图(b))连接而成,每相绕组的匝数相等,在空间上彼此相差120电角度。转子磁极上装有励磁绕组,由直流励磁电流产生磁场,其磁通由转子N极出来,经过气隙、定子铁芯、气隙,进入转子s极而构成回路,如图中虚线所示。 如果用原动机拖动同步电机的转子,以每分钟n的速度旋转,同时在转子上的励磁绕组中经过滑环(图中未画出)通入一定的直流电励磁,由于原动机的拖动,那么就会在转子上得到一个机械的旋转磁场,该磁场对定子磁场发生相对运动,根据电磁感应原理,就会在定子中感应出三相对称交流电势。由于定子绕组制造时,三相对称绕组在空间上互差120电角度,因此三相电势也在时间上相差120电角度。 如果同步发电机接上负载,就会有三相电流流过,这时,同步发电机将机械能转换为电勇。接入电网的同步发电机,在一定条件下,也可以作电动机运行,这时同步电动机便将电能转换为机械能。 第二节同步发电机基本结构 一、基本结构: 发电机本体主要是由一个不动的定子(以水轮发电机组为例包括上机架、下机架、定子铁芯、定子绕组、推力轴承、导向轴承、冷却装置等)和一个可以转动的转子(包括转子铁芯、绕组等主要部件)构成的,定子上置有三相交流绕组;转子上置有励磁绕组,当通入直流电流后,能产生磁场。定子有时也称为电枢,转子有时也称为磁极。转子的结构一般有两种基本型式,一种称为凸极式;另一种称为隐极式。 凸极式发电机从转子上看,有着明显的磁极,如图(a)所示。当通有直流励磁电流后,每个磁极就出现一定的极性,相邻磁极交替出现南极S和北极N。凸极式转子短而粗,适用于转速较低的机组,如水轮发电机组,风能发电机组等; 转子结构型式图(a) 凸极式(四极);(b)隐极式(两极) 隐极式发电机从转子上看,没有凸出的磁极,如图3-1-2(b)所示。但通入励磁电流后,沿转子圆周也会交替出现南极和北极的极性。隐极式转子细而长,适用于转速较高的机组,如汽轮发电机组。 二、水轮发电机 通常小容量水轮发电机常布置为卧式安装,而大容量水轮发电机,

电炉变压器的操作过电压及其抑制

电炉变压器的操作过电压及其抑制 详细地分析了操作过电压产生机理与危害,提出了电炉设备采取的操作过电压抑制措施,并结合国内外的工程实例加以说明。同时也介绍了过电压抑制装置所用的主要电气元件性能。文中强调指出:电炉变压器不可能经受住毫无抑制的过电压作用,对于没有有效过电压抑制的电炉设备,电炉变压器的运行将是十分不稳定的。 关键字:电炉变压器[1篇] 操作过电压[3篇] 抑制[16篇] 1.前言 电炉变压器的工作方式与电力变压器显著不同,其中以炼钢电弧炉变压器最为典型。在电炉炼钢中,变压器要经受电炉冶炼的各种粗暴动作——经常的炉料倒塌、钢水沸腾等。电弧路径和弧隙电离程度不断变化,从而导致电弧弧长和电流不断突变,在反延时过流继电器控制下,电极不断地被抬起和放下,并可能在电极抬出液面后——变压器处于空载状态,主回路也恰在此时被遮断,过电压就产生了。在每炉钢的生产过程中,变压器将经历多次突然切断和工作短路的考验。为此,电炉电源系统设计要对操作过电压进行抑制,因为电炉变压器不可能经受住毫无抑制的过电压作用,否则就将常常引起绕组、引线、开关、套管等发生闪络。经验证明,对于没有有效过电压抑制的电炉设备,电炉变压器的运行是十分不稳定的。本文就是对电炉变压器操作过电压的产生和作用、安装过电压抑制装置的必要性和有效性提出粗浅看法,目的是使电炉变压器的安全运行时间达到电力变压器水平。 2.操作过电压的产生 (1) 截流过电压 截流过电压是由于切断空载变压器所产生的过电压。断路器是既能关合、承载、开断运行变压器的正常电流,又能关合、承载和开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备,它同时承担着控制和保护作用。过去电炉供电系统中所使用的多油断路器和某些空气断路器中,吹灭电弧的能力是和被切电流直接相关的,被切电流越小,断路器中电弧产生的气体越少,吹灭电弧的能力也越小,因此在切空载变压器时一般没有明显的电流瞬间截流现象,所以过电压不大。目前,在35kV及以下的电炉多采用高寿命的真空断路器,真空断路器是触头在高真空中进行关合、开断的断路器,切断能力特别强。在开断变压器空载电流时,因真空电弧的截流现象,电流可能在自然零点前被切断。由于空载变压器就是一个电感线圈,只 要电流的变化速率很大,就会产生过电压,它要符合公式的规律,其本质是电感中磁场的快速变化引起很高的感应电压。因此,真空断路器切断空载变压器一定产生操作过电压,此操作过电压称为截流过电压。操作过电压的最大值作用在变压器一次端子上,过电压经过连接电缆也作用在真空断路器的断口上。 截流过电压的幅值与截流电流和负载特征阻抗的乘积成正比,即 ,V(1) 式中—衰减系数,它考虑电阻损耗导致的衰减,=0.6; —特征阻抗,;

35KV电弧炉变压器维护规程

35KV变压器维护规程 1 每次检修应清扫变压器高、低压套管上的灰尘,检查有无裂纹和伤 痕,套管、压力释放阀有无渗油现象; 2 定期校验变压器测温装置; 3 运行中变压器的油温应控制在750C以下; 4 经常检查变压器的油位是否在高低限之间; 5 经常观察变压器运行时的噪音情况; 6 每年做油品质量化验; 7 每年对变压器的保护回路进行校验。 8 安全气道与油箱的连接处不渗油,防爆膜完好; 9 过滤器内的吸潮剂应干燥、清洁; 10变压器的接地线应牢靠。 附: 1电炉变压器参数 额定容量:45000KV A+20%连续过载 额定电流:恒功率范围:742A/35086-45957A 恒电流范围:447-710A(每档33A )/46000A 额定电压:恒功率范围:35KV/565-740V(每档25V) 恒电流范围:35KV/340-565V(每档25V) 短路电压:8.24%(在740V时) 入口水温:300C

2 电炉变压器二次短网 封闭▲铜管: 8800mm2 水冷电缆: 12根(4000mm2/根、7800mm/根) 3 精炼炉变压器参数 型号:HJSSP2-14000/35 额定容量:14000KV A+20%连续过载 额定电流:恒功率范围:231A/27875-31090A 恒电流范围:186.5-231A(每档9A )/31090A 额定电压:恒功率范围:35KV/260-290V(每档10V) 恒电流范围:35KV/210-260V(每档10V) 4 精炼炉变压器二次短网 DKSL水冷电缆:6根(4000mm2/根、7400mm/根) 5 运行中变压器油质量标准(GB7595-87)