34-3-3 施工供水设施 34-3-3-1 确定供水数量

1.现场施工用水量可按下式计算:

????=3600

82

11111K t T N Q K q (34-48) 式中 q 1——施工用水量(L/s );

K 1——未预计的施工用水系数(1.05~1.15); Q 1——年(季)度工程量(以实物计量单位表示); N 1——施工用水定额(表34-27); T 1——年(季)度有效作业日(d ); t ——每天工作班数(班); K 2——用水不均衡系数(表34-28)。

施工用水参考定额 表34-27

序号 用水对象

单位 耗水量(N 1) 备注

1 浇注混凝土全部用水 L/m 3 1700~2400

2 搅拌普通混凝土 L/m

3 250 3 搅拌轻质混凝土 L/m 3 300~350

4 搅拌泡沫混凝土 L/m 3 300~400

5 搅拌热混凝土

L/m 3 300~350 6 混凝土养护(自然养护) L/m 3 200~400 7 混凝土养护(蒸汽养护) L/m 3 500~700

8 冲洗模板 L/m 2 5 9 搅拌机清洗 L/台班 600

10 人工冲洗石子 L/m 3 1000 当含泥量大于2%小于3%时 11 机械冲洗石子 L/m 3 600 12 洗砂

L/m 3 1000 13 砌砖工程全部用水 L/m 3 150~250 14 砌石工程全部用水 L/m 3 50~80 15

抹灰工程全部用水

L/m 2

30

16 耐火砖砌体工程 L/m 3 100~150 包括砂浆搅拌 17 浇砖 L/千块 200~250 18 浇硅酸盐砌块 L/m 3 300~350

19 抹面 L/m 2 4~6 不包括调制用水 20 楼地面 L/m 2 190 主要是找平层 21 搅拌砂浆 L/m 3 300 22 石灰消化 L/t 3000 23 上水管道工程 L/m 98 24 下水管道工程 L/m 1130 25

工业管道工程

L/m

35

2.施工机械用水量可按下式计算:

∑?=3600

83

2

212K N Q K q (34-49)

式中 q 2——机械用水量(L/s );

K 1——未预计施工用水系数(1.05~1.15); Q 2——同一种机械台数(台);

N 2——施工机械台班用水定额,参考表34-29中的数据换算求得; K 3——施工机械用水不均衡系数(表34-28)。

施工用水不均衡系数 表34-28

编号 用水名称 系数 K 2 现场施工用水 1.5 附属生产企业用水 1.25 K 3 施工机械、运输机械

2.00 动力设备 1.05~1.10 K 4 施工现场生活用水 1.30~1.50 K 5

生活区生活用水

2.00~2.50

3.施工现场生活用水量可按下式计算:

3600

84

313????=

t K N P q (34-50)

式中 q 3——施工现场生活用水量(L/s );

P 1——施工现场高峰昼夜人数(人);

N 3——施工现场生活用水定额(一般为20~60L/人·班,主要需视当地气

候而定);

K 4——施工现场用水不均衡系数(表34-28); t ——每天工作班数(班)。

机械用水工参考定额 表34-29

序号 用水机械名称

单位

耗水量(L )

备注

1

内燃挖土机 m 3·台班 200~300 以斗容量m 3计 2 内燃起重机 t ·台班 15~18 以起重机吨数计 3 蒸汽起重机 t ·台班 300~400 以起重机吨数计 4 蒸汽打桩机 t ·台班 1000~1200 以锤重吨数计 5 内燃压路机 t ·台班 15~18 以压路机吨数计 6 蒸汽压路机 t ·台班 100~150 以压路机吨数计 7 拖拉机 台·昼夜 200~300 8 汽车 台·昼夜 400~700 9 标准轨蒸汽机车 台·昼夜 10000~20000 10 空压机 (m 3/min )·台班 40~80 以空压机单位容量计 11 内燃机动力装置(直流水) 马力·台班 120~300 12 内燃机动力装置(循环水) 马力·台班 25~40 13 锅炉 t·h 1050 以小时蒸发量计 14 点焊机25型 台·h 100

50型 台·h 150~200 75型 台·h 250~300

15 对焊机 台·h 300 16 冷拔机 台·h 300

17 凿岩机型38

-0130-01 台·min 3~8

YQ-100型 台·min 8~12 18 木工场 台班 20~25

19

锻工房 炉·台班 40~50 以烘炉数计

3600

245

424???=

K N P q (34-51)

式中 q 4——生活区生活用水(L/s );

P 2——生活区居民人数(人);

N 4——生活区昼夜全部生活用水定额,每一居民每昼夜为100~120L ,随地

区和有无室内卫生设备而变化;各分项用水参考定额见表34-30;

K5——生活区用水不均衡系数见表34-28。

5.消防用水量(q5),见表34-31。

6.总用水量(Q)计算:

(1)当(q1+q2+q3+q4)≤q5时,则Q=q5+(q1+q2+q3+q4)/2

(2)当(q1+q2+q3+q4)>q5时,则Q=q1+q2+q3+q4

(3)当工地面积小于5ha而且(q1+q2+q3+q4)<q5时,则Q=q5,最后计算出的总用量,还应增加10%,以补偿不可避免的水管漏水损失。

分项生活用水量参考定额表34-30

序号用水对象单位耗水量

1 生活用水(盥洗、饮用)L/人·日20~40

2 食堂L/人·次10~20

3 浴室(淋浴)L/人·次40~60

4 淋浴带大池L/人·次50~60

5 洗衣房L/kg干衣40~60

6 理发室L/人·次10~25

7 学校L/学生·日10~30

8 幼儿园托儿所L/儿童·日75~100

9 病院L/病床·日100~150

消防用水量表34-31

序号用水名称火灾同时发生次数单位用水量

1 居民区消防用水

5000人以内一次L/s 10 10000人以内二次L/s 10~15 25000人以内二次L/s 15~20

2 施工现场消防用水

施工现场在25ha内一次L/s 10~15 每增加25ha 一次L/s 5

34-3-3-2 选择水源1.水源选择

建筑工地供水水源,最好利用附近居民区或企业职工居住区的现有供水管道,只有在建筑工地附近没有现成的给水管道,或现有管道无法利用时,才宜另选天然水源。

(1)天然水源的种类有:地面水,如江水、湖水、水库蓄水等;地下水,如泉水、井水等。

(2)选择水源必须考虑下列因素:

1)水量充沛可靠;

2)生活饮用水、生产用水的水质要求,应符合表34-32、表34-33、表34-34的规定;

生活饮用水水质标准表34-32

项目标准

感观性状和一般化学指标色

浑污度

臭和味

肉眼可见物

pH

总硬度(以碳酸钙计)

挥发酚类(以苯酚计)

阴离子合成洗涤剂

硫酸盐

氯化物

溶解性总固体

色度不超过15度,并不得呈现其他异色

不超过3度,特殊情况不超过5度

不得有异臭、异味

不得含有

6.5~8.5

450(mg/L)

0.3(mg/L)

0.1(mg/L)

1.01(mg/L)

1.0(mg/L)

0.002(mg/L)

0.3(mg/L)

250(mg/L)

250(mg/L)

1000(mg/L)

毒理学指标氟化物

氰化物

硒1.0(mg/L)0.05(mg/L)0.05(mg/L)0.01(mg/L)

汞镉0.001(mg/L)0.01(mg/L)

毒理学指标铬(六价)

铅0.05(mg/L)0.05(mg/L)

硝酸盐(以氮计)氯仿*

四氧化碳*

苯并(a)花*

滴滴涕*

六六六* 0.05(mg/L)20(mg/L)60(μg/L)3(μg/L)0.01(μg/L)1(μg/L)

5(μg/L)

细菌学指标细菌总数

总大肠菌群

游离余氧100(个/mL)

3(个/L)

在与水接触30min后应不低于0.3mg/L。集中式给水除出厂水应符合上述要求外,管网末梢水不应低于0.05mg/L

放射性指标总α放射性

总β放射性0.1(Bq/L)1(Bq/L)

注:1.摘自《生活饮用水标准)GB 5749。

2.表中带“*”者为允许根据地方水域背景特征适当调整的项目。

拌制混凝土的用水标准表34-33

序号项目标准

1 硫酸盐含量(按SO4计)不超过1%

2 pH值大于4 注:1.不允许使用污水、含油脂或糖类等杂质的水。

2.在钢筋混凝土和预应力混凝土结构中,不得用海水拌制混凝土。

3.一般能饮用的自来水或清洁的天然水,均能满足上述标准。

空气压缩机冷却水的一般要求表34-34

序号项目标准

1 pH值 6.5~9.5

2 混浊度<100mg/L

3 暂时硬度<12度(德国度)

4 含油量<5mg/L

5 有机物含量<25mg/L

注:当进水温度较低时,硬度可适当提高。

3)与农业、水利综合利用;

4)取水、输水、净水设施要安全经济;

5)施工、运转、管理、维护方便。

34-3-3-3 确定供水系统

给水系统可由取水设施、净水设施、贮水构筑物(水塔及蓄水池)、输水管和配水管综合而成。

1.地面水源取水设施

一般由取水口、进水管及水泵组成。取水口距河底(或井底)不得小于0.25~0.9m,在冰层下部边缘的距离也不得小于0.25m。给水工程所用的水泵有离心泵和活塞泵两种,所用的水泵要有足够的抽水能力和扬程。

水泵应具有的扬程按下列公式计算:

(1)将水送至水塔时的扬程为:

H泵=(Z塔-Z泵)+H塔+a+Σh'+h吸(34-52)

式中H泵——水泵所需的扬程(m);

Z塔——水塔处的地面标高(m);

Z泵——水泵轴中线的标高(m);

a——水塔的水箱高度(m);

Σh——从泵站到水塔间的水头损失(m);

h吸——水泵的吸水高度(m);

H塔——水塔高度(m)。

(2)将水直接送到用户时其扬程为:

H泵=(Z户-Z泵)+H户+Σh+h吸(34-53)

式中Z户——供水对象(即用户)最不利处的标高;

H户——供水对象最不利处必须的自由水头,一般为8~10m;

Σh——供水网路中的水头损失(m)。

2.贮水构筑物

有水池、水塔和水箱。在临时给水中,只有在水泵非昼夜工作时才设置水塔。水箱的容量,以每小时消防用水量决定,但也不得小于10~20m 3。

水塔高度与供水范围、供水对象的位置及水塔本身的位置有关,可用下式确定:

H 塔=(Z 户-Z 塔)+H 户+Σh' (34-54)

3.配水管网的布置

配水管网布置的原则是在保证不间断供水的情况下,管道铺设越短越好,同时还应考虑在施工期间各段管网具有移动的可能性。一般可分环形管网、树枝状管网和混合式管网。

临时水管铺设,可用明管或暗管。在严寒地区,暗管应埋设在冰冻线以下,明管应加保温。通过道路部分,应考虑地面上重型机械荷载对埋设管的影响。

4.管径的选择 (1)计算法

1000

4??=

v Q

d π (34-55)

式中 d ——配水管直径(m );

Q ——耗水量(L/s ); v ——管网中水流速度(m/s )。 临时水管经济流速参见表34-35。

临时水管经济流速参考表 表34-35

2.D=0.1~0.3m 1.0~1.6 2.5~

3.0

3.D>0.3m 1.5~2.5 2.5~3.0

(2)查表法

为了减少计算工作,只要确定管段流量q和流速范围,可直接查表34-36、表34-37,选择管径d。

给水铸铁管计算表表34-36

流量(L/s)

管径(mm)

75 100 150 200 250

i v i v i v i v i v

2 7.98 0.46 1.94 0.26

4 28.4 0.93 6.69 0.52

6 61.5 1.39 14 0.78 1.8

7 0.34

8 109 1.86 23.9 1.04 3.14 0.46 0.765 0.26

10 171 2.33 36.5 1.30 4.69 0.57 1.13 0.32

12 246 2.76 52.6 1.56 6.55 0.69 1.58 0.39 0.529 0.25 14 71.6 1.82 8.71 0.80 2.08 0.45 0.695 0.29 16 93.5 2.08 11.1 0.92 2.64 0.51 0.886 0.33 18 118 2.34 13.9 1.03 3.28 0.58 1.09 0.37 20 146 2.60 16.9 1.15 3.97 0.64 1.32 0.41 22 177 2.86 20.2 1.26 4.73 0.71 1.57 0.45 24 24.1 1.38 5.56 0.77 1.83 0.49 26 28.3 1.49 6.64 0.84 2.12 0.53 28 32.8 1.61 7.38 0.90 2.42 0.57 30 37.7 1.72 8.4 0.96 2.75 0.62 32 42.8 1.84 9.46 1.03 3.09 0.66 34 84.4 1.95 10.6 1.09 3.45 0.70 36 54.2 2.06 11.8 1.16 3.83 0.74 38 60.4 2.18 13.0 1.22 4.23 0.78 注:v——流速(m/s):i——压力损失(m/km或mm/m)。

给水钢管计算表表34-37

流量(L/s)

管径(mm)

25 40 50 70 80

i v i v i v i v i v

0.1

0.2 21.3 0.38

0.4 74.8 0.75 8.98 0.32 0.6 159 1.13 18.4 0.48 0.8 279 1.51 31.4 0.64

1.0 437 1.88 47.3 0.8 1

2.9 0.47

3.76 0.28 1.61 0.2

1.2 629

2.26 66.3 0.95 18 0.56 5.18 0.34 2.27 0.24

1.4 856

2.64 88.4 1.11 2

3.7 0.66 6.83 0.4 2.97 0.28

1.6 1118 3.01 114 1.27 30.4 0.75 8.7 0.45 3.76 0.32

1.8 144 1.43 37.8 0.85 10.7 0.51 4.66 0.36

2.0 178 1.59 46 0.94 13 0.57 5.62 0.40

2.6 301 2.07 74.9 1.22 21 0.74 9.03 0.52

3.0 400 2.39 99.8 1.41 27.4 0.85 11.7 0.60

3.6 577 2.86 144 1.69 38.4 1.02 16.3 0.72

4.0 177 1.88 46.8 1.13 19.8 0.81

4.6 235 2.17 61.2 1.3 2

5.7 0.93

5.0 277 2.35 72.3 1.42 30 1.01

5.6 348 2.64 90.7 1.59 37 1.13

6.0 399 2.82 104 1.7 42.1 1.21

[例] 按图34-41选择厂区内给水铸铁管局部管段的计算流量q和管径d。

图34-41供水管线示意图

(1)求从水源至工地及加工厂主干管的流量(q1)和管径(d1)。

q1=(40+30+20)/3600=0.025m3/s=25L/s 查表34-36,得管径d1=150mm(流速v=1.43m/s,满足流速范围所规定的要求)。

(2)求q2和d2

q2=20/3600=0.0055m3/s=5.5L/s

查表34-36,得管径d2=100mm(流速v=0.72m/s,满足流速范围规定的要

求)。

(3)求q 3和d 3

q 3=(40+30)/3600=0.0195m 3/s =19.5L/s

查表34-36,得管径d3=150mm (流速v =1.12m/s ,满足流速范围规定的要求)。

(4)求q 4和d 4

q 4=30/3600=0.00833m 3/s =8.33L/s

查表34-36,得管径d 4=l00mm (流速v =1.08m/s ,满足流速范围所规定的要求)。

5.水头损失计算

计算水头损失的目的在于确定水泵所需的扬程,并根据流量选择水泵和校核高位水池标高能否满足厂区内用水点最大用水时所需要的压力。水头损失计算见公式(34-56)。

h =h 1+h 2=g

v iL 22

ξ+ (34-56)

式中 h ——水头损失(m );

h 1——沿程水头损失(m ); h 2——局部水头损失(m );

i ——单位管长水头损失,根据流量和管径d 从表34-36、表34-37直接查

得;

L ——计算管段的长度(m ); ξ——局部阻力系数;

v ——管段中的平均流速(m/s );

g——重力加速度(m/s2)。

在实际工程中,局部水头损失h2不作详细计算,按沿程水头损失的15%~20%估计即可,故h=(1.15~1.2)h1=(1.15~1.2)iL。

[例] 某边远工程给水方案已定,管道平面见图34-42,距厂区2000m处打一口深井作水源,厂区内设一个200t高位水池来调节生产、生活和消防用水,根据地形条件初步确定水池池底标高为140m左右,各用水点最大用水时的流量、地面标高和所需要的自由水头见表34-38,管径d根据计算方法确定(图34-42),管材为给水铸铁管。校核高位水池的池底标高能否满足各用水点在最大用水时的压力要求。

图34-42 某工程管道平面图

(1)先求出各管段在最大用水时的流量q,从图34-42中可知:

水池-I-II管段q=10+6+3+3+3=25L/s

II-III管段q=6+3=9L/s

III-IV管段q=3L/s

V-VI管段q=3L/s

II-V管段q=3+3=6L/s

表34-38

节点号流量(L/s)地面标高(m)所需要的自由水头H自(m)

I - 110.00 -

II 10 110.00 20

III 6 115.00 20

IV 3 120.00 10

V 3 115.00 10

VI 3 120.00 10

(2)根据各管段的q值与管径d(图34-42),查表34-36可得单位管长的水头损失i,然后计算水头损失:

水池-I-II(L=0.5km,s=6.1m/km)

h=1.2×iL=1.2×6.1×0.5=3.7m

II-III(L=0.5km,i=3.9m/km)

h=1.2×iL=1.2×3.9×0.5=2.34m

III-IV(L=0.25km,i=18.2m/km)

h=1.2×iL=1.2×18.2×0.25=5.46m

II-V(L=0.15km,i=14m/km)

h=1.2×iL=1.2×14×0.15=2.5m

V-VI(L=0.1km,i=18.2m/km)

h=1.2×iL=1.2×18.2×0.1=2.2m

(3)根据用水点所需要水头H自和各管段的水头损失h,就可校核高位水池的标高。

已知节点IV,H自=10m,从水池至节点W管段的水头损失Σh=3.7+2.34+5.46=11.5m,节点IV的地面标高为120m,所以高位水池的池底标高应为:

120+11.5+10=141.5m

已知节点III ,H 自=20m ,地面标高为115m ,从水池至节点III 管段的水头损失Σh =3.7+2.34=6.04m ,所以高位水池的池底标高应为:

115+6.04+20=141m

已知节点VI ,H 自=10m ,从水池至节点VI 管段的水头损失Σh =3.7+2.5+2.2=8.4m ,节点VI 地面高为120m ,所以高位水池的池底标高应为:

120+8.4+10=138.4m

与IV 、III 、VI 各点相比,节点II 、V 条件较有利,可以不进行计算。只要池底标高满足节点IV 的要求,即可同时满足其他节点要求,故高位水池池底标高应定为141.5m 。

34-3-4 施工供电设施

34-3-4-1 确定供电数量

建筑工地临时供电,包括动力用电与照明用电两种,在计算用电量时,从下列各点考虑:

1.全工地所使用的机械动力设备,其他电气工具及照明用电的数量; 2.施工总进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量; 3.各种机械设备在工作中需用的情况。 总用电量可按以下公式计算:

)cos (10.1~05.14433221

1

∑∑∑∑+++=P K P K P K P

K P ?

(34-57)

式中 P ——供电设备总需要容量(kVA );

P 1——电动机额定功率(kW );

P2——电焊机额定容量(kVA);

P3——室内照明容量(kW);

P4——室外照明容量(kW);

cosφ——电动机的平均功率因数(在施工现场最高为0.75~0.78,一般为

0.65~0.75);

K1、K2、K3、K4——需要系数,参见表34-39。

需要系数(K值)表34-39

单班施工时,用电量计算可不考虑照明用电。

各种机械设备以及室内外照明用电定额见表34-40~表34-42。

由于照明用电量所占的比重较动力用电量要少得多,所以在估算总用电量时可以简化,只要在动力用电量(即公式(34-57)括号中的第一、二两项)之外再加10%作为照明用电量即可。

34-3-4-2 选择电源

1.选择建筑工地临时供电电源时须考虑的因素

施工机械用电定额参考资料表34-40

HW-60 3 振动夯土机HZD250 4 振动打拔桩机DZ45 45

DZ45Y 45

DZ30Y 30

DZ55Y 55

DZ90A 90

D290B 90

螺旋钻孔机ZKL400 40 ZKL600 55 ZKL800 90

螺旋式钻扩孔机BQZ-400 22

冲击式钻机YKC-20C 20 YKC-22M 20 YKC-30M 40

塔式起重机红旗II-16(整体托运)19.5 QT40(TQ2-6)48 TQ60/80 55.5 TQ90(自升式)58 QT100(自升式)63 法国POTAIN厂产H5-56B5P(225t·m)150 法国POTAIN厂产HS-56B(235t·m)137 法国POTAIN厂产TOPKIT-FO/25(132t·m)160 法国B.P.R厂产GTA91-83(450t·m)160 德国PEINE厂产SK280-055(307.314t·m)150 德国PEINE厂产SK560-05(675t·m)170 德国PEINER-crane厂产TN112(155t·m)90

卷扬机JJK0.5 3 JJK-0.5B 2.8 JJK-1A 7 JJK-5 40 JJZ-1 7.5 JJ1K-1 7 JJ1K-3 28 JJ1K-5 40 JJM-0.5 3 JJM-3 7.5 JJM-5 11 JJM-10 22

自落式混凝土搅拌机JD150 5.5 JD200 7.5 JD250 11 JD350 15

JD500 18.5

强制式混凝土搅拌机JW250 11 JW500 30

混凝土搅拌楼(站)HL80 41 混凝土输送泵HB-15 32.2 混凝土喷射机(回转式)HPH6 7.5 混凝土喷射机(罐式)HPG4 3

插入式振动器ZX25 0.8 ZX35 0.8 ZX50 1.1 ZX50C 1.1 ZX70 1.5

平板式振动器ZB5 0.5 ZB11 1.1

附着式振动器ZW4 0.8 ZW5 1.1 ZW7 1.5 ZW10 1.1 ZW30-5 0.5

混凝土振动台ZT-1×2 7.5 ZT-1.5×6 30 ZT-2.4×6.2 55

真空吸水机HZX-40 4 HZX-60A 4 改型泵I号 5.5 改型泵II号 5.5

预应力拉伸机油泵ZB1/630 1.1 ZB2×2/500 3 ZB4/49 3 ZB10/49 11

钢筋调直切断机GT4/14 4 GT6/14 11 GT6/8 5.5 GT3/9 7.5

钢筋切断机QT40 7 QJ40-1 5.5 QJ32-1 3

钢筋弯曲机GW40 3 WJ40 3 GW32 2.2

交流电焊机BX3-120-1 9①BX3-300-2 23.4①

交流电焊机BX3-500-2 38.6①

BX2-100-(BC-1000)76①直流电焊机AX1-165(AB-165) 6

AX4-300-1(AG-300)10

AX-320(AT-320)14

AX5-500 26

AX3-500(AG-500)26 纸筋麻刀搅拌机ZMB-10 3 灰浆泵UB3 4 挤压式灰浆泵UBJ2 2.2

灰气联合泵UB-76-1 5.5

粉碎淋灰机FL-16 4

单盘水磨石机SF-D 2.2 双盘水磨石机SF-S 4

侧式磨光机CM2-1 1

立面水磨石机MQ-1 1.65 墙围水磨石机YM200-1 0.55

地面磨光机DM-60 0.4

套丝切管机TQ-3 1 电动液压弯管机WYQ 1.1

电动弹涂机DT120A 8

液压升降台YSF25-50 3 泥浆泵红星30 30

泥浆泵红星75 60 液压控制台YKT-36 7.5 自动控制自动调平液压控制台YZKT-56 11 静电触探车ZJYY-20A 10 混凝土沥青地割机BC-D1 5.5 小型砌块成型机GC-1 6.7 载货电梯JT1 7.5 建筑施工外用电梯SCD100/100A 11 木工电刨MIB2-80/1 0.7

木压刨板机MB1043 3

木工圆锯MJ104 3

木工圆锯MJ106 5.5

木工圆锯MJ114 3

脚踏截锯机MJ217 7 单面木工压刨床MB103 3 单面木工压刨床MB103A 4 单面木工压刨床MB106 7.5 单面木工压刨床MB104A 4

双面木工刨床MB106A 4

木工平刨床MB503A 3

木工平刨床MB504A 3

普通木工车床MCD616B 3 单头直榫开榫机MX2112 9.8 灰浆搅拌机UJ325 3 灰浆搅拌机UJ100 2.2 ①为各持续率时功率其额定持续率(kVA)。

室内照明用电定额参考资料表34-41

序号用电定额

容量

(W/m2)

用电定额

容量

(W/m2)

1 混凝土及灰浆搅拌站 5 13 锅炉房 3

2 钢筋室外加工10 14 仓库及棚仓库 2

3 钢筋室内加工8 15 办公楼、试验室 6

4 木材加工锯木及细木作5~7 16 浴室、盥洗室、厕所 3

5 木材加工模板8 17 理发室10

6 混凝土预制构件厂 6 18 宿舍 3

7 金属结构及机电修配12 19 食堂或俱乐部 5

8 空气压缩机及泵房7 20 诊疗所 6

9 卫生技术管道加工厂8 21 托儿所9

10 设备安装加工厂8 22 招待所 5

11 发电站及变电所10 23 学校 6

12 汽车库或机车库 5 24 其他文化福利 3

室外照明用电参考资料表34-42

序号用电名称容量(W/m2)

1 人工挖土工程0.8

2 机械挖土工程 1.0

3 混凝土浇灌工程 1.0

4 砖石工程 1.2

5 打桩工程0.6

6 安装及铆焊工程 2.0

7 卸车场 1.0

8 设备堆放、砂石、木材、钢筋、半成品堆放0.8

9 车辆行人主要干道2000W/km

10 车辆行人非主要干道1000W/km

11 夜间运料(夜间不运料)0.8(0.5)

12 警卫照明1000W/km

(1)建筑工程及设备安装工程的工程量和施工进度;

(2)各个施工阶段的电力需要量;

(3)施工现场的大小;

(4)用电设备在建筑工地上的分布情况和距离电源的远近情况;

(5)现有电气设备的容量情况。

2.临时供电电源的几种方案

(1)完全由工地附近的电力系统供电,包括在全面开工前把永久性供电外线工程做好,设置变电站;

(2)工地附近的电力系统只能供给一部分,尚需自行扩大原有电源或增设临时供电系统以补充其不足;

(3)利用附近高压电力网,申请临时配电变压器;

(4)工地位于边远地区,没有电力系统时,电力完全由临时电站供给。

3.临时电站

一般有内燃机发电站,火力发电站,列车发电站,水力发电站。

34-3-4-3 确定供电系统

当工地由附近高压电力网输电时,则在工地上设降压变电所把电能从110kV 或35kV降到10kV或6kV,再由工地若干分变电所把电能从10kV或6kV降到380/220V。变电所的有效供电半径为400~500m。

1.常用变压器

工地变电所的网路电压应尽量与永久企业的电压相同,主要为380/220V。对于3kV、6kV、10000kV的高压线路,可用架空裸线,其电杆距离为40~60m,或用地下电缆。户外380/220V的低压线路亦采用裸线,只有与建筑物或脚手架等不能保持必要安全距离的地方才宜采用绝缘导线,其电杆间距为25~40m。分支线及引入线均应由电杆处接出,不得由两杆之间接出。

施工现场临时用电管理篇

施工现场临时用电安全管理篇 注:本节条款由电气工程师负责 第一章施工现场临时用电安全管理工作 1、我公司一进入施工现场电气工程师即熟悉现场环境,其中包括现场四周的高低压线路(高低压线路与拟建建筑施工时的安全距离是否满足规范要求)、地下有无上下水管线或其他管道、周围建筑物等情况。 2、弄清施工现场供电的方式:如甲方已提供高压供电系统,要弄清高压侧电压级别、确定电源进线位置、变电设备位置、配电室位置;如甲方已提供低压供电系统,要弄清供电系统保护形式是TT系统还是TN系统,输电线路是架空还是电缆埋地,以及电源的负荷,向现场供电的方向、位置等情况,从而拟定现场总箱、分箱的位置。 3、执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88及相关的法律法规标准,编制完整、独立的临电施工组织设计报公司审批后组织实施,施组中必须有配电系统线路走向图、配电箱分布图、配电箱内部系统图、安全用电技术措施、安全用电防火措施等内容。 4、与所有参与我公司施工的分包、劳务队伍签订临时用电管理协议书。 5、所有临电设施必须由项目统一采购。漏电保护器的必须采购公司合格分供方的合格产品,并有试验检测记录。进场后由电气工程师、材料采购人员、安全员共同进行验收。

6、夏季采用空调设备、冬季采用电暖气取暖必须单独编制用电方案并审批,主要包括用电量的计算、线路选择、线路敷设、电暖气使用平面图、用电安全管理措施等,安装完毕后履行验收签字手续;使用前由使用单位提出申请,项目部进行审批,同意后项目部与每一使用房间的负责人签订用电管理协议。 7、在施工中及时下发技术交底并履行验收手续,留有相应的记录。 8、定期和不定期(执行相关规定)对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修,发现隐患及时消除,并建立检测维修记录。 9、建筑工程竣工后,临时用电工程拆除,应按顺序先断电源,后拆除。不得留有隐患。 10、其他工作。 第二章施工现场临时用电安全技术标准 执行《北京市建设工程施工现场安全防护标准》(京建施[2003]1号)中“临时用电安全防护”要求、《北京市建筑工程施工安全操作规程》、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。另重点强调如下: 1、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88,现场配电系统按部颁规范采用三相五线制TN-S接零保护系统,实行三级配电两级漏电保护方式供电。 2、临电操作人员必须持证上岗。

临电、临水施工方案

垫江县人民东路延伸段道路工程 临 水 临 电 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 中国能源建设集团垫江县东部片区新型城镇化PPP项目总承包项目部 2019年4月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工计划 (1) 3.1进度计划 (1) 3.2机械计划 (1) 3.3材料计划 (1) 3.4劳动力计划 (2) 四、平面布置 (2) 4.1临时用电布置 (2) 4.2临水布置 (3) 五、施工方法 (3) 5.1临时用电施工方法 (4) 5.2临时用水施工方法 (6) 六、临电、临水负荷计算 (6) 七、临电安全措施 (8) 7.1保护接地 (8) 7.2油式变压器安全措施 (8) 7.3设置漏电保护器 (8) 7.4主要电气设备的安装使用 (9) 八、临时用电质量措施 (9) 九、环保施工措施 (9)

一、工程概况 垫江县人民东路延伸段道路工程位于重庆市垫江县桂溪街道,是一条东西向的城市主干道,西接人民东路,东接文笔大道北延伸段,全长2684.228米。考虑道路施工距离长,整条道路划分为两个工区,一工区为K0+000-K1+500段、二工区为K1+500-K2+684.228段。 二、编制依据 (1)《电气装置安装工程35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GBJ322-82 (2)《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB50148-2010 (3)《低压配电设计规范》GB50054-2011 (4)《垫江县人民东路延伸段道路工程施工图设计文件》重庆市市政研究院2018.01 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 (6)现场实地踏勘所掌握的情况 三、施工计划 3.1进度计划 施工开始日期暂定于2019年3月01日,结束时间2019年4月10日。 3.2机械计划 具体机械情况如下表所示: 3.3材料计划 具体材料情况如下表所示:

临水工程施工合同.doc

临水工程施工合同 发包方:(以下简称“甲方”) 承包方:(以下简称“乙方”) 甲方确定乙方为项目临水工程的承担施工单位。现根据《中华人民共 和国合同法》及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方 就本合同所涉事宜协商一致,在甲方注册登记地订立本合同,以资双方共同遵守。 第一部分:专用条款 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程承包内容 3.1.项目期临水工程,按甲乙双方确认的施工图纸、招标答疑会议 纪要及甲方要求结合现场具体情况完成以下内容: 从市政给水管网到施工场地甲方指定位置的临时给水系统,包括但不限于:设计,政府部门和给水部门的报建报批,施工占用绿地道路等的施工许可,路面开挖及 修复,管道敷设、水表安装、试压通水等。 4.工程承包方式 4.1.本合同乙方以总价包干形式承包,包干总价包设计、包报批报建、包施工占用道 路绿地等、包人工、包材料、包机械、包验收通过、包安全文明施工、包施工用

水电、包措施费、包市政道路、绿化恢复费、包管线测量费、耗水费、水质检验 费、装表费等一切有关费用、包一切利润税费等一切费用。 4.2.本工程包干总价已综合考虑了人工及材料市场价格波动、国家政策调整及配合整体 工程进度而产生的加班赶工费等各种因素在内,不随其他任何因素变化而调 整。 4.3.按国家规定由乙方缴纳的各种税收已包含在本工程包干总价内,由乙方向税收部 门缴纳。 4.4.图纸范围的内容无论乙方是否漏项、漏计、或少计,均不得另行调整造价,任何 未填报的费用、履行其责任和义务的费用均视为已含在包干总价内。 4.5.因甲方原因导致合同范围外新增工作内容、设计变更或者现场签证发生的,乙方必 须经甲方书面确认工程量,增加项目综合单价参考附件《预算清单》计取: (1)《预算清单》中有相同清单子目,按《预算清单》综合单价,不因任何 因素而调整; (2)《预算清单》中有类似清单子目,参考类似清单子目综合单价。若只是主 材种类不同,则只调整主材差价,其它费用不调整,即综合单价 =类似清单子目综 合单价 +(现种类主材材料价 -原子目种类主材材料价); 4.6.如因乙方原因导致费用增加一律不作调整。 5.设计图纸: 乙方向甲方提供经当地供水主管部门设计审核通过的施工图纸,并通过甲方,监理,施工单位三方签字确认的图纸一式三套。 6.工程质量标准 工程质量标准:合格并正常通水 7.工程总承包价:¥元(大写人民币:元整) 8.工程款支付办法 8.1.工程全部完成后15 天内,甲方支付乙方工程总承包价85%工程款 , 计¥元 (大写人民币元)。 8.2.工程验收合格并结算后,甲方15 天内付至工程结算价的95% 。 8.3.余下5%的工程款作为工程质量保证金,质量保证金的返还按本合同附件《工程 质量保修书》的约定执行。

施工现场临时用电的管理规定(标准版)

施工现场临时用电的管理规定 (标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0575

施工现场临时用电的管理规定(标准版) 1、临时用电线路设置符合安全要求,设置在施工人员不容易踩踏的地方,必要时采取架空或埋地处理,线型选择宜选择绝缘橡胶软铜线; 2、临时用电要满足“一机、一闸、一保护”原则,即每个用电设备必须有一个独立的电源控制开关,控制开关要用漏电保护功能,漏电开关的选择原则为:控制单台用电设备漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s,使用于潮湿和有腐蚀介质场院所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定动作时间应小于0.1s; 3、电动机具、配电箱外壳要进行接地保护(电动机具包括电焊机、发电机、切割机等);

4、移动式电动工具和手持电动工具的单相电源线要求使用三芯软橡胶电缆,外壳具有接零保护。 5、焊接作业要佩戴好劳动保护用品、戴电焊手套和防护面罩,穿胶底鞋,不能在潮湿环境下直接进行焊接作业。 6、电源接入要从正规配电箱处接入,接线采用压接或将电源插头插入插孔,不能直接剥开低压街码线或直接将导线插入插孔进行取电。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

临水临电专项施工方案(1)

临水临电专项施工方案 一、编制依据 1.1根据该项目土建现场的施工总平面图布置图。 1.2根据该工程的工程量、劳动力人数、施工机械数量等。 1.3根据该项目现场周边市政给排水管网。 二、施工用水概况 本工程施工用水主要有以下几方面:生产用水、施工机械用水、施工现场生活用水、消防用水等。本工程的生产区和生活区分别设在不同的区域,故施工用水和生活用水可以严格分开。生产区用水按建筑物平面布置和临时设施的平面布置分为3个用水区域,(施工场区一区,办公区为一区,钢筋加工房和砼搅拌场为一区)采用PPR管敷设安装;生活区用水在甲方指定管网上接DN50的管道,作为生活区的给水干管。 三、施工临时给、排水计算 3.1施工用水 本工程仅对生产区的施工用水进行设计计算。 根据施工现场工程量、所需劳动人数、施工机械及施工现场等情况,对施工用水作如下设计: 3.1.1施工用水量计算 (1)施工用水 本工程采用商品砼,施工用水主要为砼养护用水和砂浆拌合用水,用水量取 q1=1.5L/S。 (2)机械用水 其中:q2——机械用水量(按施工手册计算) Q2——同一种机械台数 N2——施工机械台班用水定额N2=300L/8×3600 K1——用水修正系数K1=1.1 K3——施工机械不均衡系数K3=2.0 (3)现场生活用水 由于生活区域独立在施工区以外,施工现场仅有办公区和库房,现场的生活用水量非常小。 按q3=0.02L/s.进行计算。 (4)消防用水量 Q消=10L/S (5)总用水量: Q=q1+q2+q3=1.5+0.08+0.02=1.6L/S<Q消,故Q总用水量取8L/S。 (6)水源管径计算: 其中: D——配水管直径mm Q——总用水量(Q=8L/S) V——管内水流速度(取经济流速V=2.5M/S) 四、现场临时给水管布置 从业主提供的给水干管上,接出一根DN50的塑料给水管作为施工现场临时供水主管。可满足现场的施工及生活和消防用水。本工程施工现场用水分

工程施工现场临时用电安全管理制度

编号:SM-ZD-65117 工程施工现场临时用电安 全管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

工程施工现场临时用电安全管理制 度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为了加强施工现场临时用电规范化,保证施工现场用电安全,制定此制度。 1 施工现场及生活区用电必须遵守以下规定: 1.1 宿舍照明不得乱拉接线,不得使用带开关的灯头。 1.2 仓库、食堂等场所不得擅自安装照明器具,若需要增加时,必须经现场电气技术人员同意,并安排专业电工完成。 1.3 施工现场严禁使用电炉子,室内不得使用功率大于100W的灯泡。 1.4 现场使用设备(除固定设备外)在使用时必须设置三级开关箱,不得强迫电工将使用设备、器具的电源线直接接在远离设备的二级配电箱上。 1.5施工现场临时用电设施和器材必须使用有生产许可

证的厂家生产的合格产品,严禁使用假冒伪劣、合格证和资质证明不全的不合格产品;安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。 1.6 开关箱应直接控制用电设备。开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m,与分配电箱的距离不得大于30m。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。电源线采用橡套软电缆线,从分配箱引出,接入开关箱上闸口 1.7 每台用电设备都必须设置独立漏电开关,严禁用一个开关控制两台以上的电气设备(包含插座)。 1.8 移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,开关箱亦不得平放在地上或倾斜放置,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于5m。 1.9 施工用电源线、设备线不得有破损,有破损处必须包扎良好,否则不得投入使用。 1.10 现场使用设备及三级箱的电源线不得在钢筋或地上拖拉,电缆导线必须用木方、绝缘导管或绝缘皮保护,以防电缆、导线绝缘破坏而伤人。 1.11各设备、线路、开关箱存在问题时或使用不方便时,

临建临电临水施工方案

青建集团股份公司施工方案 和黄·小港湾改造项目风貌区(8号地块) 临建、临水、临电施工方案 (A-ld01) 批准: 审核: 编制: 青建集团股份公司房建一分公司 二O一二年六月

目次 1 工程概况 (2) 2 临建规划 (2) 3 临电布置 (6) 4 临时给水布置 (24) 4 临时排水布置 (25)

1 工程概况 和黄·小港湾改造项目8号地块工程位于青岛市市北区,北临朝阳路,与已建成的安置区隔路相望,西隔小港一路与七号地块相邻,东起冠县路。 工程占地面积21745.6m2,总建筑面积49121.71m2,其中地下21121.91,包括5栋底层商业建筑,一个半地下超市和一个大底盘地下室:分别为1-5#楼和大底盘地下室(人防地下车库和物业管理用房),其中2#、3#楼为二层独立商业建筑,1#、4#、5#楼为三层商业建筑,1#、4#、5#楼在一层相连为半地下超市和部分商铺。 2 临建规划 2.1 整体规划 目前,8#地块场地围挡已由业主安排人员沿用地红线完成安装封闭,根据现场实际情况,将现场办公区设置在3#楼西南侧区域。现场办公区设18米×6.23米双层活动板房一栋作为办公室。工人生活区由项目部在施工场区外另行搭设。现场平面布置图附后。 2.2 现场办公区的布置 2.2.1现场办公区设置一栋双层活动板房作为办公楼,尺寸为18m×6.23m,面积约224m2共设面积不等的房间9间。 办公区板房设一部楼梯。一层办公区铺设600×600的地砖,为减少噪音,二楼地面铺设地板革。办公室采用600×600的石膏板进行吊顶。 2.2.2 办公楼平面布置图

2.2.3 场地平整 根据现场实际情况,我项目部将在开工前对办公区部分场地进行平整,平整过程中应多次校正其平面位置。 2.2.4 基础 板房条基采用C15混凝土基础,200mm×300mm。 2.2.5 地面 办公区一层室内地坪施工工艺为:地面素土夯实→浇筑50mm厚C20细石混凝土,地面面层贴普通瓷砖。 2.2.6 楼面 为了减少噪音,办公室和宿舍在二楼地面铺贴一层地板革。

临水临电合同条件

1、临水: 施工单位在总进水管安装水表,对产生水费按水表计量,我司代缴,产生水费根据供水公司价格及水表水量从当月工程款中扣除; 2、临电电费合同条款 (1)施工单位承担所有用电期间产生的一切电费(包括变压器自损、相应的税率等一切供电局需缴纳供电局电费金额),并由我司在当月的工程款中扣除,我司只负责代缴产生电费。施工单位用电前需向甲方提出申请,施工单位须每月确定当月用电量,相关负责人签字并盖章,用电结束后,向甲方管理人员报拆除,以确认相关的读数,不够一个月按照一个月扣除产生电费。 (2)甲方用电以电表读数为准,电费价格按照1.2元/度,从施工单位应缴纳用电费用中核减,同时施工单位须自备发电机用于甲方营销(销售)中心专用应急供电; (3)施工单位应考虑临电中断情况下自备发电机用于现场施工用电; 3、临电要求 (1)总配电箱 1)总配电房的设置要符合地面绝缘、通风、采光、消防、防鼠封堵等相关规定; 2)总配电箱应采用冷轧钢板制作,并有防腐处理;

3)总配电箱钢板厚度为1.2mm,箱体做防锈处理; 4)总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1S,动作电流与动作时间的乘积大于30mA.S 5)总配电箱中N线端子和PE线端子应分开设置。 6)箱体颜色为中黄色(静电喷涂处理),CI及闪电标识为不干胶刻字。 (2)二级配电箱(分配电箱)、三级配电箱(开关箱) 1)二级配电箱顶部设双层防护,二级配电箱、三级配电箱箱体采用冷轧钢板制作,壁厚不小于1.2mm,防水防尘等级IP65,箱门接地线不小于4mm2;表面采用静电喷涂处理,箱外设置施

(完整版)临水临电专项施工方案

道滘喜·油画中心项目总承包工程 基础工程临时用水、用电专项施工方案 编制人: 审核人: 审准人: 编制日期:

基础工程临时用水、用电专项施工方案 目录 第一章工程概况 (1) 第二章施工现场用电方案 (1) 1. 编制依据 (1) 2. 总体部署 (1) 3. 施工临时用电方案及电负荷计算 (3) 4. 临时用电平面布置图 (8) 5. 配电装置及电器选择 .......................... 错误!未定义书签。 6. 防雷接地 (9) 7. 安全用电注意事项 (10) 8. 电气防火措施 (11) 第三章施工临时用水方案 (11) 1. 编制说明 (11) 2. 现场施工用水分类计算 (12) 3. 施工现场总用水量计算及主供水管径选择 (14) 4. 临时用水平面布置图 (14) 5. 排水措施 (15)

第一章工程概况 1、道滘喜·油画中心建筑结构工程建筑功能为画廊,工程占地面积为31616.738平方米,总建筑面积为59998.45平方米, 地上计容面积47322.44平。场地内无原有建筑。 最大建筑高度49.4m,本工程为公共建筑,单体建筑地上6层,地下一层。其中包含:艺术展厅;综合影剧院;办公等几大功能。耐火等级一级,防水等级二级,建筑建筑使用年限为50年。 2、工程各责任主体单位名称 3、质量目标:争创广东省东莞市优良样板工程。 安全、文明施工目标:争创广东省东莞市安全生产、文明施工优良样板工地。 第二章施工现场用电方案 1.编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011中国建筑工业出版社 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-2014中国建筑工业出版社 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011中国建筑工业出版社 《供配电系统设计规范》GB50052-2016中国建筑工业出版社 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012中国建筑工业出版社 《建筑电气设计手册》第三版 《现代建筑电气设计实用指南》 《建设工程施工现场消防安全技术规范》 GB 50720-2014 2.总体部署 工程现场临时用电布置,本着经济、实用的原则,在充分考虑、临建的平面布

施工现场临时用电管理制度

施工现场临时用电管理制度 一、电气维修制度: 1、电气维修工作应在停电或部分停电后的状态下进行,不准带电工作,应严格执行电气安全操作规程。 2、不准私自维修不了解内部装置的设备及装置,不准私自维修厂家禁修的安全保护装置和超越指定范围进行维修作业。不准从事超越自身技术水平且无指导在场的电气维修工作。 3、施工现场所属的各类电动机,每年必须清理注油或维修一次。对变压器、电焊机每半年必须进行清扫或检修一次,对一般的低压电器、开关等,每半年检修一次。 4、建立工作监护制度,在带电设备附近、狭窄及潮湿场所及登高用电作业等,必须设监护人进行监护。 二、安全用电技术交底制度: 1、进行临时用电工程的安全技术交底必须分部分项进行技术交底。不准一次性全部完成工程交底工作。设有监护人的场所,必须在作业前对全体作业人员进行技术交底。 2、对电气设备的试验、检测、调试前,检修前后,通电试验前以及定期维修或检查整改前均须进行技术交底。 3、交底项目必须齐全,包括使用的劳动防护用品及工具,有关法规内容,有关操作规程内容和保证工程质量的要求,以及作业人员的活动范围和注意事项等。 4、做好交底记录,要层次清晰。交底人,被交底人及负责人必须

分别签字,并注明交底时间。 三、建立用电安全检测制度: 1、检测工作接地和防雷接地电阻值,每年必须在雨季前进行,测试重复接地电阻,每季度至少进行一次,更换和大修设备或每移动一次设备,均应测试一次电阻。禁止在雷雨时及降雨后测试,操作时不得少于2人。 2、每年对漏电保护器时行一次主要参数的检测,不符合要求时应送厂修理。 3、对电气设备及线路,施工机械电动机的绝缘电阻值每年至少检测两次。摇测绝缘电阻值,必须作用与被测设备、设施绝缘等级相适应的(按安全规程执行)绝缘摇表。 四、电工及用电人员的操作制度: 1、禁止使用或安装木质配电箱、开关箱、移动箱。施工机械必须实行一机一闸一漏一锁,且开关箱与所控固定机械之间的距离不得大于3m。 2、在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用TN —S接零保护系统。 3、施工现场的电力系统严禁利用大地作相线或零线。 4、严禁在同一配电系统中一部分设备用保护接零,另一部分作保护接地。 5、施工现场所有电气设备,除保持接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。

临水临电施工方案

目录 第一篇临时用电施工方案 一、编制依据-------------------------------------------1 二、工程概况-------------------------------------------1 三、施工用电量计算--------------------------------------2 四、电流强度计算----------------------------------------3 五、支线截面选择及敷设----------------------------------4 六、施工配电设置要求------------------------------------5 七、施工用电配电系统图----------------------------------5 八、临时用电设施及线路安装------------------------------7 九、用电安全防护措施------------------------------------7 十、临时用电管理制度------------------------------------8 十一、触电安全应急措施----------------------------------11 第二篇临时给排水水施工方案 一、编制依据-------------------------------------------13 二、工程概况-------------------------------------------13 三、临时用水方案设计概况--------------------------------14 四、临时用水设计方案------------------------------------14 五、临时用水系统的维护及管理----------------------------21

中建——临水临电分包合同 (2)

中建——临水临电分包合同 (2) 合同编号:中建一局集团建设发展有限公司China Construction First Division Construction & Developing Co、, Ltd XXXXXXXXX 项目之临水临电分包合同、总包方:分包方:合同订立地点:合同订立日期:中建一局集团建设发展有限公司临水临电分包合同1 目录第一条工程概况2 第二条工程范围及内容、2 第三条合同价款及明细表、2 第四条合同价款支付、3 第五条资金风险共担、3 第六条竣工结算3 第七条工期4 第八条质量标准4 第九条工程材料与设备、5 第条甲方责任5 第一条乙方责任6 第二条现场及人员管理、6 第三条安全文明施工、7 第四条验收与维修、7 第五条授权管理7

第六条违约责任7 第七条争议7 第八条合同生效与终止、8 第九条合同份数8 中建一局集团建设发展有限公司临水临电分包合同2 临水临电分包合同 总包方(甲方):分包方(乙方):依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,就工程临水临电施工相关事宜达成如下协议: 第一条工程概况 1、1 工程名称: 1、2 工程地点: 1、3 建筑面积: 1、4 建筑物檐高: 第二条工程范围及内容 2、1 工程范围:施工现场及生活区临水临电施工。 2、2 工程内容:按甲方出具的《临水临电施工方案》。 第三条合同价款及明细表 3、1 合同价款金额小写:元(其中:税金元,人工费元)大写:人民币元

3、2 合同价款明细表序号工程内容单位工程量(暂定)固定综合单价合价合计 3、3 合同价款说明 3、3、1 计价原则:执行2001 年《》,其中:人工费按50 元/工日调整; 且在定额的基础上机械费下调 %,辅材费下调 %,甲方委托采购材料按实际市场价。 3、3、2 本合同为固定综合单价合同,本合同综合单价包括为完成本合同约定的所有中建一局集团建设发展有限公司临水临电分包合同3 工作内容,包含的工作应视为满足国家规范、规程、标准和设计要求,达到业主、监理、甲方满意所发生的一切相关费用。即本固定综合单价应是包工、包料、包损耗、包工期、包质量、及满足业主、监理和甲方的合理要求,并包括但不限于如下费用:人工费、材料费、机械费、机械进出场费、试验检验费、冬雨季施工费、成品保护费、清洁费、工具费、赶工费、食宿交通费、文明施工费、临时设 施费(除发包方提供之外的乙方为完成本工程所必需的临时设施)、保险费、技术资料费、与其他分包商的配合照管费、管理费、利润及税金等相关所有费用。 单价已包含在保修期(本工程保修期至总承包工程竣工)内各种保修费等。

施工现场临电管理制度

总则 为确保施工过程中,用电安全,根据现场实际情况和建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-9及施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005,特制定本用电管理制度,并组织项目部全体人员学习。 用电工作必须贯彻“安全第一、预防为先”的方针,安全生产,人人有责。各级领导必须言身传教,各级安全、管理人员要认真负责,严厉按规程进行监督检查。

目录一、安全用电技术措施: 二、安全用电组织措施: 三、电气防火措施: 四、触电急救: 五、现场施工临时用电管理处罚条例 六、临电人员巡检制度

一、安全用电技术措施: 1、严格遵守、执行建设工程施工现场供用电安全规范 GB50194-9及施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005等相关规范要求。 2、现场配电采取TN-S供电系统,将工作零线N和专用保护线PE在供电电源处严格分开,专用保护线上无电流,此线专门承接故障电线,确保其保护装置动作。PE线不许断线。 3、现场实行三级配电,二级保护。 4、电气设备的选购必须严把质量关,必须有产品合格证等相关证件和操作规程。 5、供电系统内各电气元件投入使用前,必须进行检测,合格后方可投入使用。 6、用电线路投入使用后,必须定期对漏保的工作性能进行检测,每周一查,发现问题马上处理并认真如实填写检测表。 7、电缆采用埋地敷设,深度不少于0.7米,上下左右铺50mm细沙,然后盖砖保护。 8、配电箱和开关箱的电器选择应遵循下述各项原则: (1)所有开关电器必须是合格产品。不论是选用新电器,还是使用旧电器,必须完整、无损、动作可靠、绝缘良好,严禁使用破、损电器。 (2)装有隔离电源的开关电器。 (3)配电箱内的开关电器应与配电线路一一对应配合,作分路设置。 (4)开关箱与用电设备之间应实行“一机一闸”制。 (5)配电箱、开关箱内应设置漏电保护器,其额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应安全可靠(一般额定漏电动作电流≤30mA,额定漏电动作时间<0.1A.s。),并有合适的分级配合。但总配电箱(或配电室)内的漏电保护器其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积最高应限制在30mA·s以内。 9、电气设备的防护: (1)在建工程不得在高、低压线路下方施工,不得搭设作业棚,建造生活设施或堆放构件架具材料及其它杂物。 (2)施工现场的机动车道与外电架空线路的交叉点,最少垂直距离为六米。 10、电气设备的操作与维修人员必须符合下列要求: (1)施工现场内临时用电的施工和维修必须由经过培训取得上岗证的专业电工完成。 (2)各类用电人员应做到: A 掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。 B 使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品;用检查电器装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运作。 C 停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。 D 搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。 11、电气设备的使用与维护: ①配电箱内盘上应标明各回路的名称,用途,同时要做出分路标识。 ②各种电气箱内不允许放置任何杂物,并应保持清洁,箱内不得挂接其它临时用电设备。 ③熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。 12、室内导线的敷设与照明装置: ①室内配线必须采用绝缘铜线或绝缘铝线,距地面高度不得小于2.5米。 ②进户线在室外处要用绝缘子固定,进户线过墙要穿套管,距地面应大于1.2米,室外要做防水弯头。

临电临水施工方案

水岸家园3#楼 临水临电施工方案 编制: 审核: 审批: 河南林豫建安集团有限公司 二0一二年三月十日

目录临电施工方案 一.编制依据 二.工程概况 三.现场状况 四.现场负荷统计 五.现场负荷计算及干线布置 六.临时用电技术措施 七.安全用电组织措施 八.电气防火措施 附图:临时用电现场平面图 临水施工方案 一、施工现场用水量计算及管径确定 二、施工水管布置 三、灭火器的布置

一.编制依据 1.《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ/33——2001 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ/46——2005 《建设工程施工现场供用电安全规范》 GB/50104——93 2.平顶山市文明施工有关条例; 3.施工组织设计。 二. 工程概况: 本工程位于平顶山市矿工路与月台河交叉口西南角,本工程由上海同建强华建筑设计有限公司设计,该楼建筑总面积为17772.55㎡,地下室为582.03m2。主体结构地上30层、地下1层,采用钢筋混凝土剪力墙结构,建筑物高度为地上87.7m,地下为4.5m。主楼基础采用厚1500mm筏板式基础。室内外高差0.3m,钢筋混凝土剪力墙结构,建筑类别为一类高层住宅楼建筑,耐火等级为一级;合理使用年限为50年,抗震设防烈度为6度,屋面防水等级为Ⅱ级防水,防水层合理年限为15年。 三.现场状况: 由于本工程现场情况为:钢筋场地、木工加工场地和项目部办公、塔吊、施工电梯及混凝土输送泵等机具。现场总配电柜进线由5#楼北侧配电房引来采用VLV-3×120+2×75穿套管埋地敷设,1#分箱由配电总柜引来采用VLV-3×50+1×25,供钢筋及木工加工场使用;2#分箱由配电总柜引来采用VLV-3×70+2×35,供塔吊、混凝土输送泵及后期施工电梯设备用电;3#分箱由配电总柜引来采用VLV-4×16,供宿舍、办公、及现场临时照明用电。 四.现场负荷统计: 工程施工现场用电负荷统计表

施工现场临时用电安全管理协议书(完整版)

施工现场临时用电安全管理协议书 甲方: 乙方: 工程名称: 为了确保施工现场临时用电安全,防止触电事故的发生,依据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条理》、建设部《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工安全检查标准》及《北京市建设工程施工现场防护标准》有关规定。签定本协议书。甲方和乙方应当按照各自职责,对建设工程临时用电进行监督管理,严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务保障施工现场临时用电安全。 一、甲方的权利、责任和义务: 贯彻落实国家及北京市施工现场临时用电的有关规定。负责对施工现场临时用电进行全面监督、管理,并对施工现场临时用电进行安全检查和指导。 审阅乙方临时用电申请,并把乙方临时用电安全技术措施和电气防火措施进行备案。 负责提供施工电源,并把施工电源送到(经双方共同验收)符合安全标准的B级配电箱。并对乙方的使用情况进行监督检查。 按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备、设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方予以整改。并监督整改落实情况。 有权对乙方的特种作业人员的花名册、操作证复印件及培训记录进行存档备案。未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。 向乙方提供电源时,应与乙方办理交接验收手续。 二、乙方的权利、责任和义务: B级箱以下的设备设施由乙方负责,甲方对乙方的使用情况进行监督检查。乙方严格执行国家及北京市施工现场临时用电的有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内的临时用电负全面管理责任。 向甲方提供书面的临时用电申请,设备设施需要增容时,必须重新办理用电申请手续。 保证各种用电设备设施完好,中小型设备在使用前必须经过检查验收。临时用电设施和器材用正规厂家的合格产品,严禁使用假冒伪劣等不合格产品。加强维护保养工作,严禁各种机电设备带病运作。保证临时用电符合有关安全用电标准。

(完整版)施工现场临时用电管理方案

***有限公司 100万吨/年活性氧化钙总承包项目一期工程 临时用电管理规定 ***有限公司 2016年12月30日

目录 目录 (2) 一、编制说明 (3) 二、现场情况及相关要求 (3) 三、配电室的设置与管理 (4) 四、配电箱和开关箱的设置与管理 (4) 五、配电线路的敷设与管理 (5) 六、接地保护与防雷保护 (5) 七、用电操作技术规定 (6) 八、用电安全监控和消防制度 (7) 九、关于节能减耗 (8) 十、备注 (8)

一、编制说明 编制依据: 为保证施工现场机械设备的使用安全和施工人员的人生安全,保障现场临时施工用电的正常使用,根据下列几项国家相关规范、标准及企业管理制度编制本“规定”,各参建方必须严格遵守。 序号文件内容备注 1 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 4 建筑施工安全检查标准JGG59-99 5 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB 50194-93) 6 施工现场管理细则 二、现场情况及相关要求 1、业主方在现场提供1台施工用电变压器,其变压器额定功率为2000KVA,电源电压等级为10KVA/380V。 2、各施工单位用电必须按照我方和业主方的要求,须设置配电室、专用配电箱柜及计量器具,安装地点由我方统一安排,否则拒绝供电。 3、现场临时配电房之后的临电设施安装与维护由各施工单位完成,要求各施工单位选派专业的管理人员和技术工人进行操作管理,上岗操作人员必须持有电工证上岗,严格依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)文件的要求进行施工和管理。 4、施工现场临时用电设备在5台以上或设备总容量在50KW以上的施工单位应编制《临时用电施工组织设计》,内容包括:确定电源进线、配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;进行负荷计算;选择变配电设备;设计配电线路,选择导线或电缆;设计配电装置,选择电器;设计接地装置;绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接线图、接地装置设计图;设计防雷装置;确定防护措施;制定安全用电措施和电气防火措施。 5、《临时用电施工组织设计》必须由我方和现场监理公司审核后签字批准,方可进行施工;临时用电工程必须由我方、监理公司和使用单位共同验收,方可投入使用。 6、施工现场各用电单位必须建立安全技术档案,应包括下列内容:用电组织设计的全部资料;修改用电组织设计的资料;用电技术交底资料;用电工程检查验收表;电气设备的试、检验凭单和调试记录;接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录;定期检(复)

施工现场临电临水施工方案

翰林院工地施工现场临电临水施工方案翰林院项目占地50多万平米,实际施工面积近67万,总施工楼号45栋,其中26层的高层35栋,12层的小高层2栋,6层的多层9栋,另外有幼儿园、商业及相关配套用房。根据发包方的要求,基本工期18个月,2012年度完成总工程量的需完成总工程量的80%,根据此种情况及要求,现场实际施工人数需要2000~2500人。 目前施工现场暂时没有临水临电,暂时没达到“三通一平”要求。结合项目部实际需要统计,施工现场高峰实际用电近8000KW,现场考虑申请发包方安排安装三台不小于1450KVA箱式变压器,每台箱变后配400A4P断路器10个回路。施工用水考虑采用打深机井使用地下水(此项需征求甲方及监理的同意)。 一、临电设计 1.施工临电设置 (1)施工电源由甲方提供的临时用电点引来。 (2)临时用电采用TN-S三相五线制保护系统供电。 (3)本工程临时用电高峰期将出现在地上结构施工阶段,此时将有塔吊、相应振捣设备、电焊机、钢筋及木工加工设备等同时用电。 (4)临时用电设施贯彻公司CI有关标准。 (5)临时用电设施标准按照安徽省阜阳市的有关规定执行。 (6)施工现场临电平面布置见:附图-1 3.临电负荷计算书 (1)施工高峰期主要施工机械配置表 施工现场临时用电设备情况见下表: 1#箱变

其中该表中:

动力设备总功率: ΣP1=300+120+105+110+18+9+618+18+9++15+27+22=777KW) 焊接设备总功率: ΣP2=240KW 照明或电热设备总功率: ΣP3=63+20+160+400=643KW 总用电负荷计算 用电高峰期用电总功率P=K(K1ΣP1/COSф+K2ΣP2+K3ΣP3) 其中:K为总需要系数,一般为1.05—1.1,因工期紧张,取K=1.1 K1为动力需要系数,一般为0.5—0.7,取K1=0.5 K2为焊接需要系数,一般为0.5—0.6,取K2=0.6 K3为照明或电热设备需要系数一般为0.8—1.0,取K3=0.8 COSΦ为电动机的平均功率因数(在施工现场,最高为0.75—0.78,一般为0.64—0.75),取COS Φ=0.75 P=1.1*(0.5*777/0.75+0.6*240+0.8*643)=1294KVA 申请业主提供的1250KVA的电源能够满足现场用电要求。 2#箱变

临水临电劳务合同

合同编号: 工程名称: 四川东嘉建筑工程有限公司 分包合同 工程名称: 工程地点: 总包单位:

分包单位: 2016年月 临水临电工程劳务合同 项目 甲方:乙方: 法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 地址:地址: 电话:电话: 电子邮件:电子邮件: 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲方将项目临水临电工程劳务分包给乙方施工。为确保安全、文明、高质量、高效率的完成施工任务,甲乙双方经友好协商,特订立本劳务分包合同,以资双方共同遵守。 一、工程概况: 1、工程名称: 2、工程地点: 二、承包范围: 1、施工现场一、二、三级配电箱安装(含移动电箱在三级箱搭拆)、移动及拆除,线路的敷设和维护(包括电气线路穿管、挖沟、开槽等)以及劳务及相关施工用电用水的实际操作作业,现场所有三级箱外线路的规范管理(是指对包括劳务在内的各施工班组的用水用电进行现场安全与质量的指导与控制),负荷相序的调配、监督,临时用电的日检、旬检、月检报表真实记录,临时照明、临电接地、生活及生产用水、排水、用电至每个单元的每个楼层。 2、乙方不承担对内对外各项检测费用及相关物资运、吊产生的费用,只对施工

作业中产生的人工费用包干,含场地内的临时用水用电拆除(线要成捆,堆码整齐并移交到库房),小型施工机具费用。 三、施工工期: 1、本工程工期必须满足甲方施工进度计划,具体开工时间以甲方指令为准。 2、具体各节点的工期以甲方工作联系单为准。 3、因乙方延误工期后甲方有权另找其它班组进场协助完成任务,结算时按实际发生人工费,由乙方支付给协助班组)。 4、如乙方不签收甲方工作联系单,则视为甲方已告知乙方工作联系单内容,结算时仍按工作联系单中要求内容进行结算。 5、节假日期间,乙方应按照甲方项目部要求安排好施工,不得影响工期进度。 6、如遇下列情况,工期作相应顺延: 甲方在总包合同/专业施工合同规定开工日期前2日,不能交付施工工作面,施工电源未按规定接通,影响乙方进场施工时。 四、质量要求: 1、本工程创省级或直辖市文明工地、省级或直辖市标准化工地。 2、本工程所有箱、管线布置必须按照规范施工,观感及功能达到《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99标准及甲方要求。 3、施工工序、工艺、工程质量标准按□万科A6标准执行;如万科A6标准执行与上述有矛盾之处,以工程部书面确认实施标准为准;否则由此造成的损失费及返工费用全部由乙方承担。 4、施工样板质量预控: (1)本工程施工实行“样板”引路制,包括重要的部位、关键的节点、主要工序、新工艺新材料的应用等,特别是关于渗漏方面的施工必须实行“样板”引路制。 (2)明确工艺流程:“样板”制作之前由甲方项目部牵头,甲方工程部根据设计要求、施工技术细则、相关的规范、法规等明确工艺流程和质量标准,乙方实施。 (3)制作统一“样板”:甲方项目部根据工程情况,在开工前明确需要制作“样板”的清单,统一施工。同一分部分项工程,必须统一采用一个“样板”。 (4)“样板”做法:施工工艺流程明确后由乙方编写施工方案和质量控制要点,

工程临水临电施工方案

通江国际1#楼工程施工临电方案 一. 工程概况 工程名称:通江国际?商洛电子数码城1#楼工程 建设单位:商洛锦业房地产开发有限责任公司 设计单位:国家粮食储备局无锡科学研究设计院 勘查单位:中国兵器工业北方勘察设计院 监理单位:陕西大成建设投资管理有限公司 施工单位:湖北卓越集团建设有限公司 分两个区域:生产区设在现场;生活区设在原有体育馆生活区。 二. 施工用电线路布置 总建筑面积:32461.1m f 建筑高度:107.6m; 士0.000相当绝对标高718.85m;层数:地下一层,地上二十八层; 结构形式:框剪结构体系,建筑结构安全等级为一级,建筑物抗震设防烈度7度。 1. 变压器的选择 现场临时用电包括动力用电和照明用电两种,按以下几点考虑: 全工地所使用的机械设备,其它照明用电和电气工具的数量; 施工总进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备的最高数量。 各种机械设备在工作中使用的情况。 总用电量按以下公式计算; P=1.05 ?1.1(K 1 刀P/COSu +K2E F2+K3E R+K4 刀R)

式中P—供电设备总需要容量(KVA R—电动机额定功率(KW R—电焊机额定容量(KVA P3—室内照明容量(KW R—室外照明容量(KW CO a —电动机的平均功率因数一般取0.65?0.85 K?K■—需要系数 由于照明用电量所占动力用电要少的多,所以在估算总用量时要以简化,在动力电量之外加10%乍为照明用电量。 2.动力用电量计算: 高峰期主要设备用电量:

查施工手册相应表得K=0.6 COSa=0.75 K 2=0.6 施工现场高峰所用全部动力设备的总功率为: 刀P=1.05(K i X 刀R/COSu +K2E P2) = 1.05 X (0.6 X 277.1/0.75+0.6 X 268) =401.6KVA 3. 总用电量计算及变压器的选择: 加上10%勺照明用电,则施工用电总容量为 P=1.08P 动=1.1 X 401.6=441.76KVA 考虑得是高峰开机因素,施工动力用电需三相380V电源,照明电需单相220V电源,其主要技术参数为额定容量500KVA以上的变压器,现甲方提供800KVA变压器,能满足施工需要。 配电线路铺管设置埋藏地下,并要避开堆料、挖槽、修建临时工棚 用地:室内低压动力线路及照明线路,皆用绝缘导线。 4. 主要用电配设计划 导线敷设主干线为3X 150+2X 75mm勺铜芯电缆线。现场设配电房,设五条干线,一条为塔吊专用线3X 35 + 2X25伽2铜芯电缆,一条为砼泵3X 50+2X 25 mm的铜芯电缆线,一条为钢筋加工棚3X 35+2X25 mn i 的铜芯电缆线,一条为施工升降机3X 25+2X 16 mm的铜芯电缆线,一条为

相关文档
相关文档 最新文档