文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 人民防空工程标识制作和安装要求

人民防空工程标识制作和安装要求

人民防空工程标识制作和安装要求
人民防空工程标识制作和安装要求

1

人民防空工程标识制作和安装要求

一、材料要求

1.标识牌板材:标识牌使用外墙用高级铝塑板或铝板。

2.标识牌表面:使用品牌反光贴膜,文字及图案要求使用进口油墨丝印制作,确保油漆不褪色。

3.安装方法:所有标识牌均采用不锈钢膨胀螺栓配以广告钉和工业专用胶四孔固定。

二、标识牌的种类、规格和安装要求

1.管理标识牌

规格:600mm*900mm*4mm (可按比例放大)。

2

颜色:采用闪银灰底,表面红(蓝)字,下边条蓝底黄字。 安装位置:该组标牌平行悬挂,间隔40mm ,水平安装于地下室汽车坡道出入口处墙面(没有汽车坡道的安装于地下室主要楼梯口处)和防空地下室内醒目位置,标牌下沿与地面距离最低处约为1600mm 。

相关说明:(1)管理标识牌中“工程隶属单位”为工程建设单位或其委托管理的单位,监管部门为所在地市、县(市、区)人防办。(2)地下室示意图按照人防工程平面图绘制,防护单元分隔清楚,主要出入口位置准确,做到简明准确、美观大方。

安装数量:2-3组/每项工程。

2.口部标识牌

规格:400mm*200mm*4mm (可按比例放大)。

颜色:采用蓝、绿搭配背景色,白色标志和字体图案。 安装位置:“防空地下室”标识牌安装于人防工程各出入口第一道防护密闭门门洞上方或侧墙显眼处;“战时出入口”标识安装于防空地下室每个防护单元主要出入口第一道防护密闭门外侧和最后一道密闭门内侧门洞上方或侧墙显眼处;口部“临战封堵”标识安装于临战封堵外侧门洞上方或侧墙显眼处,单元间

3

“临战封堵”在不同的防护单元两侧相同位置分别安装一块。

3.引导标识牌

规格:750mm*200mm*4mm (可按比例放大)。

颜色:采用蓝、白搭配背景色,白色标志和字体图案。 安装位置:直行标识单独或附着安装于地下室汽车坡道或楼梯出入口附近地面,下沿距地坪约1600mm ,位置必须明显、醒目、便于识别。防空地下室距地下室出入口有一定距离的,在通往防空地下室主要通道一侧的墙面或立柱上,每隔30米安装表示“直行”的标识牌一块,安装高度为标识牌下沿距地面约1600mm 。

4.功能标识牌

规格:400mm*200mm*4mm (可按比例放大)。

颜色:采用蓝、绿搭配背景色,白色标志和字体图案。

安装位置:单元连通口标识在相邻防护单元连通的门洞上方或侧墙显眼处分别安装一块,其余标识牌安装于各功能房间门洞上方门洞上方或侧墙显眼处。

5.单元标识牌

规格:400mm*200mm*4mm(可按比例放大)。

颜色:采用蓝、绿搭配背景色,白色标志和字体图案。

安装位置:该标识牌安装于防空地下室各防护单元的醒目位置,下沿距地面约1600mm,用于标示地下室各防护单元所在分区及用途。每个防护单元安装1-2块。

6.其他标识牌

规格:400mm*200mm*4mm(可按比例放大)。

颜色:采用蓝、绿搭配背景色,白色标志和字体图案。

安装位置:该组标识牌可根据防空地下室临战转换或应急疏

4

散方案在临战转换阶段安装于防空地下室各防护单元内合适位置,下沿距地面约1600mm。每个防护单元安装1块。

5

2015年人防工程防护设备买卖安装合同

合同编号: 人防工程防护设备买卖安装合同 买受人:置业有限公司 出卖人: 四川XXXXXX门业有限公司 工程名称:[人南国际] 南侧地下室人防工程设备制作安装 工程地点:XXXXZZCC

特别告知 一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民 共和国人民防空法》、《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》(国人防【2009】325号)及有关法律、法规制定的示范文本,订立合同前请仔细阅读。 二、安装人防工程防护设备,专业性强,合同履约期长,双方 订立合同时应谨慎,力求内容具体、全面、严密。 三、人防工程防护设备依照《人民防空工程防护设备产品质量 检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)和《人民防空工程防护设备试验测试与质量检测标准》(RFJ04-2009)的标准执行。 四、本合同适用于在四川省境内具有生产、买卖资格的人防设 备定点生产企业。 五、本合同适用于单独修建的人防工程和结合民用建筑修建 的防空地下室所用的防护设备买卖安装。 六、本合同由四川省人民防空办公室(民防局)、四川省工商 行政管理局制定,任何单位和个人不得擅自买卖。

买受人(以下称甲方):四川xxx置业有限公司 出卖人(以下称乙方):四川XXXXXX门业有限公司 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规,双方协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 1、工程名称: [人南国际] 南侧地下室人防工程设备制作安装。 2、工程地点: XXXXZZCC 。 3、工程范围: [人南国际] 南侧地下室人防工程设备制作、运输、安装(人防 区域水、电出外)。 4、工程期限: (1)、开工日期:合同签订生效后,根据甲方施工现场进度来确定。按照甲方进度要求,乙方生产制作、安装人防防护产品的预留、预埋与土建施工同步进行。甲方根据现场进度提前3个月书面通知乙方具体竣工时间。若有设计重大变更或施工进度调整以及资金不到位,甲、乙双方协商工期顺延,该工程因多种原因在贰年后竣工,以当年现行市场价格双方协商合同单价进行调差不含施工配合费。(2)、竣工日期:通过人防办有关职能部门验收并出据人防工程验收合格证之日。第二条标的名称、规格型号、数量、单价等见附件1【人南国际】南侧地下室人防设备制作安装清单计价表 第三条合同价款 1、合同总价款(包干总价):¥元。大写:万元整(含生产、制作、安装费及税金等所有费用)。不含总包施工配合费,包含临时支撑材料使用费、塔吊使用费、施工水电费等。其中:生产制作费70%,安装费30%。 2、承包方式:本工程人防设计图所涉及需要的人防专业部分验收的人防产品(电气安装全部内容,水施预埋管及下水管除外)进行包制作、包安装、包运输、包质量、包安全、包文明施工、包工期、包风险、包经国家有关部门验收合格、包利润、包保修、包税金等大包干形式,并保证乙方生产安装的人防产品是验收合格产品。 3、本合同价款为总价包干合同,因设计变更或其他原因造成产品数量或者安装工程量增减,按综合单价进行计价,合同结算价款相应增减。 4、若本工程无设计变更,产品数量或者安装工程量无增减,经甲乙双方在施工过程中核对无误则无需另行办理买卖安装结算。本合同价视为买卖安装结算价,甲方按合同条款支付买卖安装款给乙方。 5、人防施工图经甲乙双方共同确认并签字盖章作为合同附件(本附件单独成册),在施工图没有变更及按施工图全部竣工的情况下,合同总价不做调整,本合同价视为结算价。 6、合同价款调整 6.1合同价款为大包干合同价款,不会因施工过程中人工、材料价的变动作任何调整。有下列情况之一者可作调整: 6.1.1设计变更、修改和甲方代表施工现场签证。 6.1.2甲方代表签认的工程量的增减。(造成工程量的增减,按附件1含税综合包干单价进行计价并进行增减)。 6.2上述情况发生后,由乙方编制调整预(结)算书送甲方审核后,确定合同价款的增减。结算价款在本合同第二条款列明有的按条款执行,条款中没有列明的按双方商定价格进行结算。

人防设计规范和图集

人防设计规范和图集.txt生活是一张千疮百孔的网,它把所有激情的水都漏光了。寂寞就是你说话时没人在听,有人在听时你却没话说了! 人防设计规范和图集 主讲:周建峰 内容提要: 1.人防工程分类 2.人防主体设计 3.人防口部设计 4.实例讲解 5.自由提问 一、人防的分类 1.人防工程的用途:战备和救灾功能 2.我国人防建设的方针:“长期准备、重点建设、平战结合” 3.人防工程分类: 按功能分(1)指挥、通信. (2)中心医院及急救医院; (3)人员掩蔽部:专业队员、一等人员(局级和局级以上)、二等人员; (4)专业队装备部; (5)配套工程:区域水源、电源、监测中心、食品加工、物资加工、物资库、人防通道等。 按抗力分:1、2、2B、3、4、4B、5、6八个等级,其中5级人防抗力为0.1Mpa,6级人防抗力为0.05Mpa。 按防化等级分:甲、乙、丙、丁四个等级。 4.人防工程设计规范和图集: (1)国标《人民防空地下室设计规范》GB 50038-94,适用于4、4B、5、6级各类人防工程设计; (2)上海市标《平战结合人民防空工程设计规程》GBJ 08-49-96,适用于上海市5、6级新建和改建人员掩蔽所、战备物资库和人防汽车库(海拔200以下,软土地基); (3)上海市标《平战结合五、六级人防工程》图集《土建分册》97沪防-561、《设备分册》97沪防-562; (4)全国通用建筑设计标准人防工程标准图集; ·JSJT-72《防护密闭门、密闭门、防爆波活门选用图集》 ·JSJT-241《悬板活门、扩散箱选用图集》 ·JSJT-150《通风采光井通用图集》(五级) ·JSJT-342《通风采光井通用图集》(六级) (5)国家人民防空办公室《人防工程防护设备选用图集》第一、二册; (6)上海市人防工程常用设备选编。 5.人防工程设计步骤: 人防工程设计首先根据人防工程总体规划和当地人防部门的要求进行设计,确定其部位、规模、使用功能和要求,和工程项目设计各阶段同步进行方案设计、初步设计和施工图设计。

人防防护设备安装施工专业分包合同

人防防护设备安装施工专业分包合同

xxxx项目 人防防护设备供货、安装 施 工 合 同

日期:2015年4月 编号:xx-商业-CB(2015)合002 xxxx 人防防护项目设备供货、安装工程承包合同 发包方(甲方):福建xxxx有限公司 承包方(乙方):xxxx人防工程有限公司 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等有关规定,甲、乙双方经协商一致,就甲方人防防护设备供货、安装工程承包给乙方事宜签订如下合同条款,以资共同遵守。 一、工程概况: 1.1、工程名称:xxxx地下室人防工程 1.2、工程地点:福州市xxxx

1.3、承包方式:甲方以包工包料,总价含税包干的方式承包给乙方施工 1.4、工程质量:人防设备及安装工程通过人防主管部门验收合格 二、工程承包范围及内容: 1、工程承包范围:xxxx项目人防工程的建筑施工图纸,安装工程人防通风(不含矩形白铁皮风管及相关设备、附件)等施工图以及合同附件中载明的内容; 2、乙方按侯人防()建审字第号要求,完成地下室相关人防通风(防化)设备和人防防护设备的施工安装,并负责通过人防相关部门的验收工作包验收通过。主要内容包括: 2.1、人防门、战时封堵部分:人防门、战时封堵、锚固定件、相关的配件的订购、制作、预埋、安装、调试、验收; 2.2、吊钩、气密测量管部分:吊钩、气密测量管、相关的配件的订购、制作、预埋、安装; 2.3、给排水部分:含防爆地漏(不含排水管、普通地漏、排水泵等)提供并安装,不含人防给水系统; 2.4、战时通风部分:战时进风系统施工至进风机房(不含所有镀锌铁板风管及其上设备),负责进、排风井到进、排风机的安装及所有预埋内容; 2.5、电器部分:含抗爆按钮、通风方式信号箱、通风方式信号控制箱、人防风机控制箱(不含所有的预埋管、穿线及人防配电箱、水泵控制箱、照明灯具等); 2.6、防爆超压排气阀门(框架、排气阀门)的预埋、安装,吸收过滤器及其他设备用的支架制作、安装。

2019年人防工程防护设备安装合同协议书范本

编号: _______________ 人防工程防护设备安装合同 甲方: _______________________ 乙方: _______________________ 签订日期: ___ 年____ 月_____ 日 发包方(甲方) 承包方(乙方): 为保证人防工程防护设备安装质量和工程的安全施工,明确双方的责任和义务,根据《合同法》、

《人民防空法》及人防工程防护设备管理有关规定,遵循平等、公平、诚信的原则,经甲、乙双 方协商一致,订立本合同,供甲乙双方共同遵守执行。 第一条工程概况 1. 工程名称: 2. 工程地址: 3. 防护单元个,防空地下室建筑面积:平方米,地下层。 4. 设计单位: 5. 人防工程监理单位: 第二条承包范围及内容 乙方负责承担本工程项目人防工程涉及的所有防护(防化)设备的施工任务,包括各类防护门、 防护密闭门、活门、通风设备、滤毒设备、给(排)水管口设备、封堵板、战时供配电设备、套 管(短管)及其它相关配套设备的生产安装。工作内容包括:产品加工制作、产品质量检验检测、 运输、预埋件安装、设备安装、调试、验收、竣工资料整理、质保期维护保养等工作内容。设备 数(质)量、规格与施工图、标准图相一致(详见防护设备工程量清单),若设计图纸变更产生防护设备数量或型号规格变化,甲方应向乙方提供经当地人防主管部门审批后的变更设计图纸, 工程量增减以批准的变更图纸为准。 第三条承包方式及工期 本防护设备工程采取包工包料方式承包给乙方安装施工,即产品制作、安装、运输过程中的材料、人工、机械均由乙方负责(安装现场所需的吊卸机械和支撑固定材料除外)。 本防护设备工程从进场施工之日起计算工期,具体工期根据土建工程进度确定。 第四条质量要求 1. 乙方必须严格按规范、标准、规定及施工图纸加工生产和安装防护(防化)设备,保证所生产、安装的设备质量符合国家技术标准。

人民防空工程的建筑防火设计要求

人民防空工程的建筑防火设计要求 根据人防工程的平时使用情况和火灾特点,在新建、扩建、改建时的防火设计原则如下:采取可靠措施,利用先进技术,预防火灾发生;设计应立足自救,即由工程内部人员利用火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防水源、防排烟设施、消防应急照明等条件,完成疏散和灭火的任务,把火灾扑灭在初期阶段。 人防工程的防火设计涉及面较广,除符合《人民防空工程设计防火规范》GB50098外,国家标准《人民防空工程设计规范》GB50225、《人民防空地下室设计规范》GB50038、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222等也应当遵循。设置在人防工程内的汽车库、修车库,其防火设计应按现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067的有关规定执行。 下面将从总平面布局、防火分隔、疏散设施及消防设施四个方面对人防工程的防火设计进行详细介绍。 一、总平面布局和平面布局 人防工程的总平面设计应根据人防工程建设规划、规模、用途等因素,合理确定其位置、防火间距、消防水源和消防车道等。 人防工程内不得使用和储存液化石油气、相对密度(与空气密度比值)大于或等于0.75的可燃气体和闪点小于60℃的液体燃料。人防工程内不得设置油浸电力变压器和其他油浸电气设备。 人防工程内不应设置哺乳室、托儿所、幼儿园、游乐厅等儿童活动场

所和残疾人员活动场所。医院病房不应设置在地下二层及以下层,当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m。歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(以下简称歌舞娱乐放映游艺场所),不应设置在人防工程内地下二层及以下层;当设置在地下一层时,室内地面与室外出入口地坪高差不应大于10m。 人防工程内地下商店不应经营和储存火灾危险性为甲、乙类储存物品属性的商品;营业厅不应设置在地下三层及三层以下;当地下商店总建筑面积大于20000㎡时,应采用防火墙进行分隔,且防火墙上不得开设门窗洞口,相邻区域确需局部连通时,应采取可靠的防火分隔措施。 人防工程的出入口地面建筑物与周围建筑物之间的防火间距,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016的有关规定执行。 二、防火分隔措施 防火分区 1.防火分区的划分 人防工程内采用防火墙划分防火分区,当采用防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等防火分隔设施分隔。防火分区应在各安全出口处的防火门范围内划分;水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等无可燃物的房间,其面积可不计入防火分区的面积之内;与柴油发电机房或锅炉房配套的水泵间、风机房、储油间等,应与柴油发电机房或锅炉

南京市人防工程标识牌、指示牌设置说明

南京市人防工程标识牌、指示牌设置说明根据《省民防局关于统一全省民防工程标识设置的通知》(苏防规[2010]1号)、《市人防办关于设置人防工程人防工程标识牌、指示牌的通知》(宁防办[2011]11号)规定,建设单位在工程竣工验收前应按照施工图要求将人防工程标识牌、指示牌设置到位。现将标识牌、指示牌制作、安装要求说明如下: 一、标识牌和指示牌制作样式、规格尺寸及质量要求 (一)、标识的样式 “标识牌”由标识主图案、“民防工程” 文字说明、“南京市民防局监制”组成,;“指示牌”由标识主图案、“民防工程”文字说明和方向指示标记组成。 标识主图案由蓝三角、白拱门和跑动人员图案配“应急掩蔽场所”文字说明组成(详见附件1)。图案主标识的颜色采用蓝色,背景颜色采用橙色。文字均采用文鼎CS大黑体,“应急掩蔽场所”和“南京市民防局监制”字体大小和间距均相同。 (二)、标识的规格尺寸 规格见下表,详细尺寸见附件2。 (三)质量要求

1、标识牌采取四孔固定,孔径大小6mm。 2、标识底板采用国家标准平板铝合金。面层采用工程级反光材料作面层,正表面以橙色为底色,文字、图徽及边框以凸出反光白为视觉效果;反光膜逆反射性能好,耐久时间7年以上。 4、柱式标杆、预埋件、紧固件、自攻螺丝和装饰帽耐久时间10年以上;柱式标杆与底端固定方铁板先焊接再整体镀锌。 5、标识牌单面贴膜制作,指示牌应双面贴膜制作。 二、标识牌和指示牌安装要求 (一)标识牌 1、标识牌应安装在人防工程的战时主要出入口,位置必须明显、醒目、便于识别。 2、标识牌安装位置与高度必须与口部其他已安装好的标牌相协调,不能影响本标识牌的指示与观测效果。 3、标识牌下缘至路面的垂直距离为标识牌的安装高度。 4、标识牌安装在单柱或以附着形式安装时,安装高度为2000-2500,但当安装在隔离带、绿化带等非人通行的地点时,安装高度应降低为1000-1500mm。 5、标识牌安装在地下车库出入口上访时,安装高度应按该车库通行车辆净高要求来确定。 6、标识牌的固定,可以用膨胀螺杆固定在墙上或其他附件上。 (二)指示牌 1、指示牌应安装在人防工程所在建设用地范围内,按每块标识牌配2块指示牌的原则设置,特殊情况按1块设置。安装在位于主要

人防设备安装工艺标准

人防安装专项方案 1. 施工工艺流程: 1.1防雷接地系统 作业准备→桩基主筋引出→承台底部钢筋网焊接→柱插筋与承台钢筋焊接→地梁主筋上下通焊并于引下线焊接→底板主筋与地梁主筋、引下线可靠焊接→等电位镀锌钢板安装→接地电阻测试合格后用黄油漆做好标记→引下线焊接并在转换层利用梁主筋过渡→做好报验资料申报监理单位验收 3.2.电气工程: 仔细审阅施工图→绘制简易施工图→会同各专业复核图纸→前期预埋材料准备→人员机具准备→现场测量定位→复核确认→配合施工预埋→做好报验资料申报监理→后期安装材料准备→预埋管路清扫、穿线→控制箱柜、桥架、电缆敷设、灯具、设备安装→各系统调试→做好报验资料申报监理 3.3.给排水工程: 仔细审阅施工图→绘制简易留洞图→会同各专业复核图纸→前期预埋材料准备→人员机具准备→现场测量定位→复核确认→配合施工预埋→做好报验资料申报监理→预留孔洞垂直吊线修洞→管道安装、空洞封堵→做好报验资料申报监理 2、各专业施工要点: 2.1防雷接地系统 a.具备完整的设计文件并充分领悟文件意图;施工操作人员及检测人员必须持证 上岗;接地电阻测试仪表经检定合格,使用时在检定的有效期限之内;机具运行正常,定期检查符合要求;原材料有出厂合格证、检测报告,并具有监理及建设单位确认许可的档案资料。 b.桩基主筋与地梁及承台做法大样图:

c. 施工过程中,凡能双面施焊部位宜优先采用双面搭接焊,焊缝长度不得小于 所用钢筋直径的6倍;若因特殊原因确实无法实施双面焊接时,可考虑进行单面搭接焊,焊缝长度为所用钢筋直径的12倍。扁钢与扁钢搭接时搭接长度为扁钢宽度的2倍,同时不少于三面施焊;圆钢与圆钢搭接时搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊,特殊情况下无法实施双面焊接时单面搭接焊缝长度为圆钢直径的12倍;圆钢与扁钢搭接时搭接长度为圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;除埋在混凝土里的焊接接头外,其它部位的焊接点须采取可靠的防腐措施。 d.本工程人防地下室接地点施工要求:

人防设备安装合同

合同编号:XXX项目地下室人防防护设备工程 合同书 2015年3月

甲方:XXX 乙方:XXX 根据《中华人民共和国人民防空法》、《中华人民共和国合同法》和广东省有关规定,经甲、乙双方共同商定,甲方同意将地下室人防防护设备工程委托乙方施工。为明确双方的责任、权利和义务,共同签订本合同。

一、工程名称及工程范围 4 二、合同价款及约定5 三、承包方式6 四、工程款支付 6 五、工期及要求 8 六、施工要求 8 七、质量评定等级 9 八、双方责任 10 九、工程变更及确认 12 十、材料和设备 14 十一、竣工验收15 十二、工程结算 15 十三、保修期 17 十四、违约责任 17 十五、技术要求及相关规范 20 十六、合约图纸及清单 20 十七、保密条款 20 十八、争议解决 21 十九、不可抗力 21 二十、附则 23 1、工程名称及工程范围 1. 工程名称:XXX 2. 工程概况:XXX 3. 工程范围: .1 按合约图纸包干(钢筋、混凝土除外),包括报建、设备采购安装及通过验收、退场的全部过程的工作内容。

.2 具体内容包括但不限于: 1)人防防护设备一览表中注明平时安装的设备(按人防工程施工图包干),如:防护密闭门、密闭门 2)人防给排水安装(按人防工程施工图包干):如防爆地漏、人防给排水预埋套管、防爆排污管。 3)人防电气安装(按人防工程施工图包干):人防电气预埋套管;人防配电室的配电箱、控制箱、信号箱、三防显示 屏、抗爆门铃按钮、门铃等;由人防配电室接出至人防单 元内的电缆、电缆桥架; 4)人防通风设备安装:人防通风预埋的套管,人防通风设备材料表中注明平时安装的设备,如电动离心风机、电动轴 流风机、消声器、防火阀等; 5)人防合约图纸中注明的其他设备(如人防指示牌)以及平战转换中需要平时安装完成的设备。 .3 乙方负责提供合同范围内人防验收时质监、人防部门要求的资料,并保证本工程的人防竣工资料通过政府主管部门的审 核。 .4 办理与人防相关的报建及验收工作,包括但不限于:《人防报建申请表》、《人防工程质量监督申请表》、《人防工程 开工通知书》、《人防工程专项竣工验收备案意见书》等。 2、合同价款及约定 1. 工程包干总造价为: ¥(小写) (大写)

人民防空工程设计规范

第一章? 总??? 则 第二章? 总平面布局和平面布置第一节? 一般规定 ℃ 防火地面建筑类别和耐 间距 (m) 火等级人防工程类别 民用建筑丙、丁、戊类厂房、库房 高层民用建 筑 甲、乙类 厂房、库 房一、二级 三 级 四 级 一、二级三级四级主体 附 属 丙、丁、戊类生产车间、物品库房10 12 14 10 12 14 13 6 25 其他人防工程 6 7 9 10 12 14 13 6 25 注:1.防火间距按人防工程有窗外墙或排烟竖井壁相邻地面建筑外墙的最近距离计算。 2.当相邻的地面建筑物外墙为防火墙时,其防火间距不限。 第三章防火、防烟分区和建筑构造 第一节防火和防烟分区 贮存物品类别防火分区最大允许使用面积 ( m2 ) 丙闪点≥60℃的可燃液体500 可燃固体700 丁1000 戊1500 一、每个防烟分区的使用面积不应大于400m2。但当顶棚(或顶板)高度在6m以上时,可不受此限。第二节系统的形式及设备布置 第三节装修和构造

当风道通过防火墙或设有甲级防火门的隔墙时,应采取阻火措施。 第四节防火门和防火卷帘 第四章安全疏散 第一节一般规定 三、人防工程的使用面积不超过50m2,且经常停留在人数不超过10人时,可只设一个直通地上的安全出口。 四、坑道、地道工程必须有两个或两个以上直通地上的安全出口。 一、房间内最远点至房间门口的距离不应超过15m。 二、房间门至最近安全出口的最大距离:医院应为24m;旅馆应为30m;其他工程应为40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大距离不应超过上述相应距离的一半。 工程名称 安全出口、楼梯的净宽 (m) 疏散走道净宽(m) 单面布置房间双面布置房间 电影院、礼堂、商场、展览厅、旱冰场、体 育场、舞厅、电子游艺场等 1.50 1.50 1.30 医院 1.30 1.50 1.80 旅馆、餐厅 1.00 1.20 1.50 车间、库房及其他工程 1.00 1.20 1.50 第二节疏散楼梯间、楼梯 三、使用面积超过1000m2的商场、展览厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场、餐厅等其他类似工程。 一、防烟楼梯间入口处应设前室,前室面积不应小于10m2; 二、防烟楼梯间及其前室应设防烟排烟设施; 三、通向前室和楼梯间的门应设乙级防火门,并应向疏散方向开启。 工程名称楼梯最小净宽 (m) 商场、展览厅、餐厅、旱冰场、体育场、舞厅、电子游艺场等 1.50

人防工程防护设备安装工程检验规程

人防工程防护设备安装工程 检验规程

人防工程防护设备安装工程检验规程 第一章总则 1.1 本规程共分人防工程孔口防护设备安装工程质量检验和人防工程通风系统检测两部分。 人防工程孔口防护设备安装工程质量检验规程制定主要依据《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01—2002)。 人防工程通风系统检测规程制定主要依据《人民防空工程施工质量检验评定标准》(RFJ01—2002)、《人民防空工程设计规范》(GB50225—95)、《人民防空地下室设计规范》(GB50038—94)、《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019—2003)、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243—2002)、《人民防空指挥工程设计标准》(RFJ1—99)、《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87—85)、《工业企业噪声测量规范》(GBJ122—88)、《玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道》(JC646—1996)。 1.2 本规程规定了人防工程孔口防护设备安装工程质量检验及人防工程通风系统检测的技术要求、检验方法和评定标准。 1.3 本规程适用于人防工程孔口防护设备安装工程及人防工程通风系统检验。 第二章检验工作程序

2.1 检验应在人防工程竣工验收前,施工单位自检合格后进行。受检单位应提供如下资料,方可实施检验。 (1)检验委托申请(2)防护设备生产许可证、产品出厂检测报告(或合格证)(3)施工图纸及隐蔽工程记录(4)自检报告 2.2 检验中应使用检定合格的仪器设备。检验人员应严格遵守操作规程,保证检验数据的科学性、真实性和可靠性。 2.3 经检测部门检测后,在七个工作日内出具检验报告。报告一式三份,分别报送人防工程建设主管部门、受检单位及检测单位存档。 第三章检验 第一部分人防工程孔口防护设备安装工程质量检验 3.1 本部分规程规定了人防工程孔口防护设备安装工程检验的技术要求,检验方法和评定标准。 3.2 本部分规程适用于人防工程孔口防护设备安装工程中防护门、防护密闭门、密闭门、防爆波活门和防爆超压排气活门的检验。 3.3 检验项目及检验方法 3.3.1 保证项目及检验方法 1 安装防护设备的规格、型号、性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 检验方法:检查产品的出厂合格证、实物和对照设计图纸检查。 2 预制的防护设备的门扇(或封堵板、活门等)强度必须符合设计要求。 检验方法:检查产品的出厂合格证或检验报告。

人防设备安装合同范本

人防设备 安装工程 施 工 合 同 发包方: 承包方: 签订时间:年月日

设备安装工程 发包方:(以下简称甲方) 承包方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商达成一致,订立本合同。 一、工程概况: 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3 建筑面积: 二、工程承包范围: 2.1根据甲方所提供的人防地下室工程设计施工图所涵盖的人防设备的供货、安装、调试、达到人防验收条件的一切内容,保修期内因产品质量问题引起的维修和更换等。(详见合同附件:工程报价书)。 2.本次依据图纸计算战时通风、救护站通风管道及设备、发电站部分通风管道及设备及相应人防战时水、电工程内容。(投标方应现场踏勘,如前期预埋预留管道未到位,由中标方负责,费用不另计。) 2.3负责整个人防设备验收报验工作(不含检测费用)。 三、工程工期: 3.1.工期:总工期日历天,具体开竣工日期以甲方书面通知为准。实际开工期按照甲方工程管理部门所签发的开工令注明的日期起计算。合同提及任何一段时期或工作日时应作包括法定节假日和休息日的公历日解释,并充分考虑各种形式的雨雪、冰雹、停水、停电、农忙、节假日、扰民或民扰、道路施工影响等不利因素。 四、工程质量 4.1工程质量标准合格,达到监理及相关政府部门的规范要求及验收标准。 4.2所有材料设备具备相应的合格证;所有系统的安装标高符合设计和规范。 4.3双方对工程质量有争议,由双方同意的工程质量检测机构鉴定,所需费用及由此造成的损失,由责任方承担。双方均有责任,由双方根据其责任分别承担。 4.4施工中按照以下执行:《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95);《建筑安装工程资料管理规程》(DBJ01-51-2000);《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002);《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98);《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》(RFJ01-2002)。

江苏省城市居住区人防工程规划设计规范

江苏省工程建设地方标准 城市居住区人防工程规划设计规范Code of civil air defence works for urban residential district planning and construction 2011-xx-xx 发布2011-xx-xx实施 江苏省住房和城乡建设厅 联合发布江苏省民防局

江苏省工程建设地方标准 城市居住区人防工程规划设计规范 (DB XXXXX-2011) 主编部门:南京市人民防空办公室 批准部门:江苏省住房和城乡建设厅 江苏省民防局 施行日期:2011年X月X日

前言 经江苏省住房和城乡建设厅、江苏省民防局批准,由南京市人民防空办公室组织,解放军理工大学主编,南京市地下工程设计院、南京市民用建筑设计研究院、南京市建筑设计研究院参编,共同编制了《城市居住区人防工程规划设计规范》(以下简称规范)。 本规范在编制过程中,开展了广泛调查研究,并对调研资料进行了认真分析总结,同时参考了有关的标准、规范、规定,征求了省市规划管理部门、规划设计单位、人防主管部门和人防工程设计单位的意见。 本规范重点确定了城市各级别居住区的人防工程配建面积指标,对各类人防工程功能与布局做出规定,并对城市居住区详细规划中人防工程建设要求的表达形式做出了规定。 本规范由江苏省住房和城乡建设厅、江苏省民防局负责管理,南京市人民防空办公室、解放军理工大学负责具体内容的解释,江苏省标准设计站组织发行。因全省经济发展水平和人防工程建设实践存在差异,在试行过程中,如发现需要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄送解放军理工大学工程兵工程学院人防工程系(地址:南京市海福巷1号,邮编:210007)。 本规范主编部门、主编单位、参编单位和主要起草人: 主编部门:南京市人民防空办公室 主编单位:解放军理工大学工程兵工程学院 参编单位:南京市地下工程设计院 南京市民用建筑设计研究院

人防标识标牌工程安装施工合同

人防标识标牌工程制作安装合同发包方(甲方):承包方(乙方): 甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》以及相关的法律法规,本着互惠互利的原则,经协商双方友好协商签订本合同。 第一条本合同签订的依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》。 国家有关《人民防空工程施工及验收规范》、《人民防空工程防护设备产品质量检验与施工验收标准》 人防主管部门有关《人民防空工程施工设计文件审查批准书》。 第二条承包范围:人防工程标牌、墙体标识、车位编号线等。承包内容详见施工图纸及项目清单所有内容。本合同附清单。 第三条承包方式:本合同采用固定总价承包方式,即包工、包料、包机械、包工程量、总价包干、包质量、包工期、包安全、包文明施工等。 第四条本合同一律按要求安装施工,即本合同人防工程标牌的名称、型号、数量、单价、轴线(点)标高等进行安装施工。 第五条工期:合同签订日期后20天。承包人需在工期内完成全部工作,逾期500/天,甲方有权在尾款中扣除。 第六条本合同人防工程总包干价为人名币大写陆拾陆万元整(¥60000.00元)。总包干价中含税费。 乙方在承包范围内和工程施工内容内已按以上包干总价-次性包干,不再另列计价项目,不再另增加数量计价,不再发生零星点工。 付款方式如下:1合同签订后甲方支付1万元预付款2乙方标识制作完成后甲方支付乙方2万元 3人防验收合格后甲方xx余款3万元。

甲方责任: 1甲方应按时付款给乙方。 乙方责任: 按时完成图纸及清单内容。 第十条其他. 1本合同双方盖章签订之日起生效,合同履行完毕后自行终止。 2本合同一式四份,甲、乙双方各执贰份。 10.3本合同未尽事宜,经双方协商一致,另行签订补充协议;协商不成的,可向仲裁委员会申请仲裁。 发包方名称:承包方名称: 法定代表人:法定代表人: 授权代表人:授权代表人: 地址:地址: 年月日年月日

人防设备安装工程合同

人防设备安装工程合同 人防设备工程合同 发包方:福建恒亿建设集团有限公司 承包方:龙岩市新罗区民安人防设备经营部 (以下简称乙方) 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建设安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方签订如下合同条款: 第一条工程概况 1、工程名称:龙岩市新罗区财政局综合业务大楼人防工程防护设备与安装 2、工程地点:登高中路与溪南路交汇处西北角 3、承包方式:包工包料,独立核算,自负盈亏。 4、结算方式:按图纸内容包干计算。 5、合同总价款第二条工程承包范围 人防防护、通风设备 第三条关于工程质量及验收的约定 1、质量标准:按照国家人防办、建设建设部最新图集生产,产品达到合格标准。 2、工程质量以施工图纸、做法说明、设计变更、《建筑工程施工质量验收统一标准》,福建省人防办关于结合地下室修建人防工程最新规范为质量评定验收标准。 3、乙方保证所提供的所有人防产品达到人防验收标

准。生产厂家必须是经龙岩市人防办审定注册允许使用的厂家,并提供各项产品的质保书。 第四条承包工作内容和工作时间 1、乙方应按甲、乙双方协定的和所有图纸设计中所需所有的人防产品根据甲方的工程进度计划和工程进度所需入场安装。乙方应负责场内外所有的运输、安装、保管等责任工作。为确保工程进度,乙方应积极配合做好各项的本职工作,并负责安装到位、验收合格为准。乙方在施工中的一切所需开支和验收费用由乙方自己负责。各项产品进场后应及时将该产品的合格证、说明书等交付甲方,以便认产品、品牌。 2、综合治理、安全生产、文明施工: ①乙方进场人员应自行办好外来人员各种证件,不满十八周岁的人员不许上岗操作,严格遵守国家和地方政府的各项法规、法令,违法的经济处罚由乙方自行承担;乙方在施工期间应遵守建筑法及公司的一切规章制度,凡发生盗窃、酗酒、随地大小便以及家属带小孩进入工地等现象,均按公司有关规定给予重罚,所造成的责任及经济损失均由乙方自行承担。在工地凡动手打架、斗殴者每人次罚款500元整。 ②乙方应严格执行安全生产操作规程及安全生产管理条例,所有进场人员应无条件地接受公司“三级”安全教育,施工前应进行技术交底,不接受教育、违章作业,出现安全

人民防空工程标识制作和安装要求

1 人民防空工程标识制作和安装要求 一、材料要求 1.标识牌板材:标识牌使用外墙用高级铝塑板或铝板。 2.标识牌表面:使用品牌反光贴膜,文字及图案要求使用进口油墨丝印制作,确保油漆不褪色。 3.安装方法:所有标识牌均采用不锈钢膨胀螺栓配以广告钉和工业专用胶四孔固定。 二、标识牌的种类、规格和安装要求 1.管理标识牌 规格:600mm*900mm*4mm (可按比例放大)。

2 颜色:采用闪银灰底,表面红(蓝)字,下边条蓝底黄字。 安装位置:该组标牌平行悬挂,间隔40mm ,水平安装于地下室汽车坡道出入口处墙面(没有汽车坡道的安装于地下室主要楼梯口处)和防空地下室内醒目位置,标牌下沿与地面距离最低处约为1600mm 。 相关说明:(1)管理标识牌中“工程隶属单位”为工程建设单位或其委托管理的单位,监管部门为所在地市、县(市、区)人防办。(2)地下室示意图按照人防工程平面图绘制,防护单元分隔清楚,主要出入口位置准确,做到简明准确、美观大方。 安装数量:2-3组/每项工程。 2.口部标识牌 规格:400mm*200mm*4mm (可按比例放大)。 颜色:采用蓝、绿搭配背景色,白色标志和字体图案。 安装位置:“防空地下室”标识牌安装于人防工程各出入口第一道防护密闭门门洞上方或侧墙显眼处;“战时出入口”标识安装于防空地下室每个防护单元主要出入口第一道防护密闭门外侧和最后一道密闭门内侧门洞上方或侧墙显眼处;口部“临战封堵”标识安装于临战封堵外侧门洞上方或侧墙显眼处,单元间

3 “临战封堵”在不同的防护单元两侧相同位置分别安装一块。 3.引导标识牌 规格:750mm*200mm*4mm (可按比例放大)。 颜色:采用蓝、白搭配背景色,白色标志和字体图案。 安装位置:直行标识单独或附着安装于地下室汽车坡道或楼梯出入口附近地面,下沿距地坪约1600mm ,位置必须明显、醒目、便于识别。防空地下室距地下室出入口有一定距离的,在通往防空地下室主要通道一侧的墙面或立柱上,每隔30米安装表示“直行”的标识牌一块,安装高度为标识牌下沿距地面约1600mm 。 4.功能标识牌 规格:400mm*200mm*4mm (可按比例放大)。 颜色:采用蓝、绿搭配背景色,白色标志和字体图案。

人防设备施工合同

人防设备施工合同 发包方:(甲方) 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。 第1条工程概况 1、工程名称:大厦人防通风设备及地下室人防门项目制作安装 工程 2、工程地点: 3、工程内容:人防通风设备及地下室人防门项目制作安装工程 (按施工图纸) . (1)本工程人防工程防护设备,是指用于人防地下室的防护密闭门、密闭门、活门、阀门、防爆门铃、防爆地漏,临战 封堵及人防通风。 (2)乙方按照双方约定工程内容及条款,包工包料生产出成品后,根据工地施工进度适时运抵本工程工地安装并调试完 毕,经主管部门验收合格后,做好本工程资料以备整体验 收。 (3)如人防部门验收不通过,所需更改增补的设备乙方负责无条件补足安装直至验收合格为止。 (4)在实际施工过程中,用材或施工量减少的,乙方应如实在结算中予以扣减相应费用。 第2条工程期限 1、乙方在年月日进场,工程完工日期到按土建总承包单 位施工工程进度。 2、因人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生 的火灾、地震等)而影响工程时则工期顺延。 第3条合同价款及承包方式 1、本合同按第一条第3款规定的工程内容实行包干计价。工程总

造价(优惠价)为:人民币(大写贰佰壹拾叁万伍仟 伍佰捌拾元整(¥2135580.00元(含税)。祥细单价清单(附后) 2、属设计变更的防护设备及工程量,单价按相应的价格分析计 算 3、本工程为大包干,即:包人工、包材料、包设备、包工期、 包安装、包质量、包检测费用,包施工用电费、包验收合 格。除特别约定外,乙方在实施本项目工程过程中可能产生的各项费用均由乙方承担。无论市场材料上涨、降幅,甲乙双方不得提出任何异议。设备材料运输安装施工,无论任何难度都由乙方自负,甲方不给予任何费用。 第4条质量标准 1、乙方提供的人防设备,全部按照中央军委总参谋部第四工程 兵研究院提供的标准图纸生产,结合本项目人防地下室图纸设计的实施情况来安装。生产和安装的质量必须符合上述规范的要求。 2、设备安装完毕后,必须经地级以上城市人防管理部门验收; 如验收不合格,乙方必须无条件返工至合格为止,返工费用由乙方承担。 第5条付款与结算 1、本合同签订后五个工作日内,甲方向乙方支付合同总造价的 5%即人民币(大写)壹拾万陆仟柒佰柒拾玖元整(¥106779.00元)作为定金,设备进场安装时,该款自动作为货款。 2、门框及预埋件运抵施工现场安装完成后三个工作日内,甲方 向乙方支付合同总造价的30%即人民币(大写)陆拾肆万陆佰柒拾肆元整(¥640674.00元)。 3、门扇及通风设备运抵施工现场安装完成后三个工作日内,甲 方向乙方支付合同总造价的30% 即人民币(大写)陆拾肆万陆佰柒拾肆元整(¥640674.00元)。 4、全部人防设备以及通风设备验收合格后三个工作日内,乙方 一次性向甲方出具本项目人防设备竣工验收合格证件及费用发票和四份竣工图纸,甲方付给乙方合同总造价的35%即人民币(大写)柒拾肆万柒仟肆佰伍叁元整(¥747453.00

人防工程防护设备买卖安装合同

合同编号: xx省人民防空工程防护设备买卖安装合同 xx省人民防空办公室 制定 xx省工商行政管理局

甲方(发包方):XXXXX有限公司 乙方(承包方):xxx人防工程防护设备厂 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规的规定,双方协商一致,订立本合同。 第一条工程概况 1.工程名称:XXXX地下室人防工程。 2. 工程地点:。 3. 工程开工日期:年月日,竣工日期.年月日,总工期天。 4.质量等级:合格。 第二条合同价款及结算方法 1.按照《人防工程防护设备定点生产企业管理规定》(国人防[2009]325号)规定,设备价格根据湖南省人防工程造价管理机构发布的《防护设备信息指导价》商定。 2.根据甲方提供的设备清单,结合图纸对所有人防门实行总价包干,本工程合同价款计人民币¥元(大写:元整)。设备名称、规格型号、数量、单价等详见附件。 3.因设计变更原因造成设备数量或者安装工程量增减,合同价款做相应增减。 4.若本工程无设计变更,设备数量或者安装工程量无增减,则无需另行办理买卖安装结算,本合同价视为买卖安装结算价,甲方按合同条款支付买卖安装款给乙方。 第三条支付方式 合同生效后,甲方按下列方式向乙方支付合同价款: 1.合同订立后5 个工作日内,甲方向乙方支付合同价款的30 %做为设备备料款,计:¥元(大写:元整)。 2,门框运抵现场后5 个工作日内,甲方向乙方支付合同价款的30 %做为工程进度款,计:¥元(大写:元整)。 3.门扇运抵现场后5 个工作日内,甲方向乙方支付合同价款的30 %做为工程进度款,计:¥元(大写:元整)。 4. 工程竣工验收合格后5 个工作日内,甲方向乙方支付合同价款的10 %,计:¥元(大写:元整)。

《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)条文说明

《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-2009)条文说明 1总则 1.0.1人防工程是具有特殊功能的地下建筑,其建设使用不但要满足战时的功能需要,贯彻“长期准备、重点建设、平战结合”的战略方针,同时,要与城市的经济建设协调发展,努力适应不断发展变化的新形式。我国人防工程建设面积不断增长,大量的大、中型人防工程相继在全国各地建成,并投入使用,防火设计已积累了较丰富的经验,相关的防火规范相继均进行了修改,故适时修改完善原规范内容,并在人防工程设计中贯彻这些防火要求,对于防止和减少人防工程火灾的危害,保护人身和财产的安全,是十分必要的、及时的。 1.0.2根据调查统计和当前的实际情况,规定了适用于新建、扩建、改建人防工程平时的使用用途。 公共娱乐场所一般指:礼堂、多功能厅、歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅(含电子游艺厅)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所等; 健身体育场所一般指:溜冰馆、游泳馆、体育馆、保龄球馆、射击馆等。 为了确保人防工程的安全,人防工程不能用作甲、乙类生产车间和物品库房,只适用于丙、丁、戊类生产车间和物品库房,物品库房包括图书资料档案库和自行车库。 1.0.3本条规定在工程防火设计中,除了应执行本规范所规定的消防技术要求外,还应遵循国家有关方针、政策。根据人防工程的火灾特点,采取可靠的防火措施。 根据人防工程的平时使用情况和火灾特点,在新建、扩建、改建时要做好防火设计,采取可靠措施,利用先进技术,预防火灾发生,一旦发生火灾,做到立足自救,即由工程内部人员利用火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消防水源、防排烟设施、消防应急照明等条件,完成疏散和灭火的任务,把火灾扑灭在初期阶段。 1.0.4人防工程的防火设计涉及面较广,除符合本规范外,国家标准如《人民防空工程设计规范》GB 50225、《人民防空地下室设计规范}GB 50038、《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222、《汽车库、修车库和停车场设计防火规范》GB 50062等都是应当遵循的。 2术语 2.0.8本条明确了安全出口的规定。 供人员安全疏散用的楼梯问指的是:封闭楼梯间、防烟楼梯间和符合疏散要求的其他楼梯间等。 直通室内外安全区域指的是:避难走道、用防火墙分隔的相邻防火分区和符合安全要求的室外地坪等。2.0.11本条明确了人防工程防烟楼梯间的规定。 防烟楼梯间是在发生火灾时防止烟和热气进入楼梯问的安全措施。通常情况下,由于人防工程布局和防护的特点,其防烟楼梯间的设置很难达到设置自然排烟的条件,正常做法是在楼梯问人口处设置防烟前室,并对楼梯间和前室采取机械加压送风措施,防止烟和热气进入楼梯问,保证疏散安全。 3总平面布局和平面布置 3.1一般规定 3.1.1本条对人防工程的总平面设计提出了原则的规定。强调了人防工程与城市建设的结合,特别是与消防有关的地面出入口 建筑、防火间距、消防水源、消防车道等应充分考虑,以便合理确定人防工程主体及出入口地面建筑的位置。 3.1.2液化石油气和相对密度(与空气密度的比值)大于或等于0.75的可燃气体一旦泄漏,极容易积聚在室内地面,不易排出工程外,故明确规定不得在人防工程内使用和储存。 闪点小于60℃的液体,挥发性高,火灾危险性大,故规定不得在人防工程内使用。 3.1.3婴幼儿、儿童和残疾人员缺乏逃生自救能力,尤其是在人防地下工程疏散更为困难,因此,规定这些场所不应设置在人防工程内。 3.1.4医院病房里的病人由于病情、体质等因素,疏散比较困难,所以对上述场所的设置层数作出了限制。 3.1.5歌舞娱乐放映游艺场所发生火灾时,容易造成群死群伤,为保护人身安全,减少财产损失,对这些场所在地下的设置位置作了规定。