模板工程施工方案

一、模板工程概述

为了结构施工时达到清水混凝土效果减少装饰抹灰量,图纸进行深化设计。在施工过程中采用部分铝模板和木模相结合施工,模板必须具有足够的强度、刚度,以保证建筑物的几何尺寸、断面的准确,模板表面要求平整光洁,强度高、耐腐蚀。对模板的接缝和固定模板的螺栓等则要求接缝严密,不允许漏浆。模板工程必须从施工放线、模板的选材、设计、制作与安装、浇筑过程控制、模板成品保护全过程采取有效措施加以控制,尤其是做好全过程各个工序质量的预控工作。

二、模板体系的选用和材料的定型加工

1、本工程采用定型铝膜板和木模相结合。

铝模板全部采用定型设计,工厂生产制作,木模板采用集中加工。模板采用优质模板,楼层不存在加工制作模板,减少施工噪音,节能环保,铝合金模板较钢模板轻,采用快装拆体系,构件搬动轻便灵活,大大减少人工用量,便于施工管理,铝合金模板是目前最先进的模板之一,施工企业形象好。

2、铝模板、木模板配置要求:

模板配置

铝合金快装拆模板体系由楼板模板、梁底模、梁侧模、梁板顶撑、梁板支撑梁、阴角模、连接紧固销、钢支撑等构件组成。这些构件均由铝合金型材或型钢焊接而成,焊接质量好,强度高,外观形象

1)楼板模按标准层配置3套,支撑系统3套

2)墙模、柱模按标准层配置1套,支撑系统2套

3)板模板标准尺寸400×1200mm,局部按实际结构尺寸配置。铝板材4mm厚。板底设置单支撑125mm宽铝梁,支撑间距1200mm布置。

4)本工程梁立杆间距1200mm,梁底中间铺板,梁底支撑铝梁200mm宽,布置在梁底两侧。铝板材4mm厚。

5)模板几何尺寸准确,拼缝严密,表面平整,模板面层与骨架结构严密平整,刚度、强度、整体性能良好。

6)对形体变化多,安装难度大的模板,应在车间编写安装编号并附组装示意图,以便现场对号入座,避免发生差错。

7)模板加工完毕后,必须经过质检员检查合格后方能出厂,不合格的模板一律不准出厂,不合格的原材料不准使用。

三、模板施工前的准备工作

安装前,首先做好模板的定位基准工作。

1、进行中心线和位置的放线:

首先引测建筑物的边柱或墙轴线,并以该轴线起点,引出每条轴线。

模板放线时,根据施工图用墨线弹出模板的内边线和中心线,墙模板弹出模板的边线和外侧控制线,以便于模板安装和校正。

2、做好标高测量工作:

用水准仪把建筑物水平标高根据要求,直接引测到模板安装位置。

3、进行找平工作:

模板承垫底部应预先找平,以保证模板位置正确。防止模板底部漏浆。常用找平方法

是沿模板边线用1:3水泥砂浆找平。另外,在外墙、外柱部位,继续安装模板前,要设置模板承垫条带,并校正其平直。

4、设置模板定位基准:

采用钢筋定位,根据构件断面尺寸,切割一定长度的钢筋或角钢头,点焊在主筋上,并按二排主筋的位置分档,以保证钢筋位置与模板位置的准确。

四、主要施工顺序

为加快施工进度,节省工期,减少塔吊工作量,结合本工程的实际情况。梁、板模板采用整体安装,梁、板模板安装完毕后再浇注砼。模板采用铝模快拆施工工艺,模板及其支撑材料采用人工运输,大大节约了塔吊的工作量。其主要施工顺序如下:结构找平,刷模板隔离剂,模板放线、安装、定位、校直,梁板模板安装;砼浇注后梁、板模板拆除;人工运输到上一层。

4.1、模板安装的顺序

(1)先安装梁模板,最后安装楼板模板。

模板第一次安装前,按设计要求重新核对模板,查看模板构配件是否齐全,并全面对出梁、板模板编号,以方便模板安装。

(2)结构找平,弹出模板边线,刷模板隔离剂。

(3)模板放线,当墙柱钢筋安装完毕后方可安装墙柱模板。

4.1.1、安装梁模板及支撑。

(1)根据梁的位置和跨度,按设计图纸的要求安装梁底模板、模板顶撑。

(2)将梁底模板支撑在墙柱模板预留的梁缺口上,并连接可靠。

(3)根据标高确定梁底板离地面高度,然后安装梁侧模,并校正侧模垂直度。

4.1.2、安装楼板模板及其顶撑。

(1)用水平仪检测梁板模板的平整度,不平的地方通过调节顶撑的高度来达到模板的水平度在允许范围内。

(2)检查接口缝隙情况,超过规定要求的必须粘贴泡沫塑料条防止漏浆。

(3)楼层砼浇注时,安排专名的木工留守,以解决砼浇注时出现的模板下沉、爆模等问题。

4.1.3、墙柱模安装

(1)先检查外墙踢脚模件水平,须乎合楼板.

(2)踢脚模件可将缧栓扳松,再调校作合适高度.

(3)安装外墙模板前,先清除模件表面混凝土浆及涂上脱模油.

(4)当安装部分外墙模板后,借用缧栓杆临时锁稳已完成墙柱钢筋.

(5)如安装单一墙模板,首装墙角模板,以作稳定和防止其单一墙模塌下.

(6)内墙模板安装,须选用合适长度螺栓及胶螺栓套管.

(7)内墙模板安装后,模板顶部加模件顶紧,作用如同模件踢脚。

4.1.4、横梁模及楼面模安装

(1)横梁及楼面模件数量相对较墙柱模颇多, 故安装横梁或楼面前,须准备模件.

(2)首安装主横梁或次梁模件(1.梁板顶撑 2.梁底模 3.梁侧模、),并连接墙梁缺模.

(3)组合楼面板支承横梁组件(简称楼面龙骨).

(4)将楼面龙骨提升并安放支撑铁管,及调校合适高度.

(5)楼面龙骨安装后,靠墙柱起步,可安装第一件楼面板

(6)楼面板安装后, 需预留踢脚模件螺栓.

(7)当楼面板安装后须最后检查:

4.2、模板拆除

(1)梁、板底模拆除时跨度不大于8米砼强度达到75%,跨度大于8米时砼强度达到100%;悬挑构件及后浇带达到100% 后方可拆除。

(2)本模板系统采用快装式模板,首先解除梁顶撑与梁底模板的约束,然后分别拆除梁底模和侧模。

(3)拆除楼板模板(模板支撑不拆除)。

(4)拆除下面第三层的模板支撑和梁支撑。

(5)拆除的材料分类、分片堆放。

(6)模板堆放在一起时,所有模板必须平放,底部加垫木方以防止模板变形。

(7)所有模板拆除后应堆放整齐。

4.3模板拆除注意事项

(1)墙模拆除

1)拆卸墙模所有稳固配件.

2)按次序步骤,拆卸墙模.

3)模件拆卸后顺序摆放.

4)模件执行清洁及涂上养护剂.

(2)楼面模板拆除

1)首要拆卸楼面板龙骨组件.

2)龙骨组件拆卸后,可拆卸楼面板.

3)拆卸中需握紧模件,避免在拆卸中堕下地面损坏.

4)模件拆卸后顺序摆放.

5)模件执行清洁及涂上养护剂.

五、模板安装施工工艺

1、基础砖胎模施工

(1)工艺流程

放线→排砖→砌砖→外侧回填→内侧抹灰

(2)施工方法

进场后在垫层上放出砖胎模线(底板外轮廓+防水层厚度+抹灰层厚度),然后立皮数杆按一顺一丁方式错缝砌筑。砖胎模采用灰砂砖、M5.0砌筑砂浆砌筑,采用1:3水泥砂浆抹面。阴阳角抹成R=50mm的圆弧,为卷材防水层的施工做好准备。

2、混凝土导墙模板施工

本工程底板为平板式筏板基础,施工缝设置在高出底板顶面300mm处。施工缝处采用

3、柱模板施工

采用厚度为15mm多层板,40×80的木枋间距不大于200作竖向背楞,双12号槽钢与Φ18对拉螺杆组合,第一道距底部200mm,以上每道柱箍间距不大于500,在模板拼缝处设置海绵条,钢管支撑系统。该模板体系轻便,易于操作,效率比较高。

(1)安装柱模板:通排柱、先装两端柱,经校正、固定,拉通线校正中间各柱。

(2)按标高抹好水泥砂浆找平层,按位置线做好定位墩台,以便保证柱轴线边线与标高的准确,或者按照放线位置,在柱四边离柱800mm—1000mm处的低层板上预埋Φ25地锚,从四面顶住模板底部以防止位移。

(3)模板安装处楼面按规范要求找平。按照楼面弹线位置准确放置模板,并用线附调整模板侧边垂直度。

4、墙体模板施工

1、木模板施工

(1)工艺流程

安装前准备→安装门窗口模板→一侧墙模吊装就位→安装斜撑→插入穿墙螺栓及塑料套管→清扫墙内杂物→安装就位另一侧墙模板→安装斜撑→穿墙螺栓穿过另一侧墙模→调整模板位置→紧固穿墙螺栓→斜撑固定→与相邻模板连接

(2)施工方法

1) 支设前模板底部板面应平整,沿墙体边线向外3~5mm贴好海绵条,检查墙体模板编号,检查模板是否清理干净,门窗洞口模板及预埋件是否安装到位。

2) 用塔吊将一侧大面墙模板按位置线吊装就位,安装斜撑调整至模板与地面呈75~80°,使其稳定座落于基准面上,并进行临时固定。

3) 安装穿墙或对拉螺栓和支固塑料套管(地下室外墙不能设置塑料套管),将模板内部清理干净。

4) 以同样的方法就位另一侧墙模板,使穿墙螺栓穿过模板并在螺栓杆端戴扣件和螺母,然后调整两块模板的位置和垂直,与此同时调整斜撑角度,合格后,固定斜撑,紧固斜撑,紧固全部穿墙螺栓的螺母。

5)采用同样的方法安装相邻模板及角模,模板安装完毕后,全面检查扣件、螺栓、斜撑是否紧固、稳定,模板拼缝及下口是否严密。

地下室外墙支模图

6) 模板采用钢管支撑体系,地下室外墙对拉螺杆应在中间加焊80×80×5的止水片钢板,止水片钢板要满焊。其形式如下图:为避免割除螺杆时在墙上留下的痕迹影响清水砼效果,封模时在螺杆两端穿上40×40×18mm木塞子,木塞子净间距为墙厚-两倍木塞子厚,砼浇筑完后取出木塞子,墙上将会留下弧形凹坑,割除螺杆时将氧割伸入到凹坑内,螺杆割除完后用高强度等级1:2.5加微膨胀剂水泥砂浆添坑。内墙对拉螺杆外套PVC套管,砼浇筑完后拆出螺杆,既不用割除螺杆,又可将螺杆进行周转使用。

7) 支撑系统采用φ48钢管加U型托斜撑,在斜撑钢管中部设横向钢管及反拉钢管一道。在楼(底)板上预埋φ32地锚,斜撑钢管与地锚通过扫地杆相连,并与地下室满堂架子相连接。

5、梁、顶板模板

(1)梁模板

1)梁的规格尺寸较多,且跨度较大,底模与侧模采用竹胶板,支撑采用三排立杆Φ48钢管。立杆间距离600mm,距地300mm放第一道横杆,往上每1200mm设一道横杆。梁的侧模沿水平向设置次龙骨(50×100mm方木),用竖向100×100mm方木作主龙骨。梁模底设通长方木作次龙骨。用钢管斜撑及立向钢管加固侧模龙骨,保证梁截面尺寸。斜撑与梁底主龙骨及侧模主龙骨扣牢。钢管架立杆顶端加可调托撑,托撑上放100mm×100mm主龙骨。顶托伸出长度不得大于300mm。为了保证上下层楼板荷载传力均匀,上下层支撑立杆应对正,保证在一条垂直线上,且立杆底部应垫上50×100的木方,木方长度不小于400mm 长,木方应顺一个方向摆齐。

2)安装模板前先用白线拉出梁轴(边)线和水平线,按设计标高调整立杆及龙骨的高度后安装底模,并拉通线,吊线坠调平找直。梁长大于4米起拱高度为跨度的1/1000——3/1000,通过调节顶端支撑完成。

3)待梁钢筋绑扎完毕检查合格后,清理杂物安装梁绑侧模,梁底模与侧模接槎贴海绵条防漏浆。侧模安装完成后,校正梁中线、标高、截面尺寸,并将梁模内杂物清理干净。

4)梁模板安装时确保梁端与柱头模板的连接处梁柱节点模角线平滑,阳角方正,接缝严密无漏浆。

5)模板安装时采取梁侧模包底模方式,梁侧模位于顶板模板的下方以便形成快拆体系。

6)梁模板的清扫口留设在梁模两端,以方便清扫。

(2)顶板模板

1)顶板模板采用13mm厚覆膜竹胶板,支撑架搭设满堂红脚手架;顶板模板支撑与梁模板支撑分开,各自成体系。顶板脚手架立杆间距为1000mm×1000mm,第一道横向扫地杆距地200mm,在横向扫地杆下面设置纵向扫地杆。横向扫地杆以上每1200mm一道,立杆顶端加可调顶托。顶托上放80mm×80mm方木主龙骨,方木上间隔200mm铺40mm×80mm方木次龙骨。

2)模板安装时从边跨一侧开始,先安装一排立杆和龙骨,临时固定后再安装第二排立杆和龙骨,依次逐排安装。调节支柱高度,将龙骨找平后铺竹胶板,平台铺完后校正平

台标高,并用靠尺找平。梁、板、柱连接处拼缝要严密。

3)顶板布板时考虑板的对称、节约、板缝和相邻两板的高低差。

4)顶板模板之间采用硬拼缝,即模板与模板之间不粘贴海绵条;当模板边局部有损坏时,应切除损坏部分以免影响拼缝质量;在顺次龙骨方向两块模板的拼缝处应有次龙骨,为了保证顶板与墙体相交的阴角顺直、方正,与墙体相交的边龙骨要求顶面及接触侧面平直,并在模板侧边粘贴憎水海绵条(粘贴时弹线,并按线粘贴海绵条)。

6、楼梯模板

楼梯模板施工前应根据实际层高放样,先支设平台模板,再支设楼梯底模板,然后支设楼梯侧板,底模板超出侧模2-3cm。先在侧板内侧弹出楼梯底板厚度线和侧板位置线,侧模和踏步模板按图加工成型,现场组装。为了保证踏步板一次成型,踏步模板下口背枋倒45度角,便于铁抹子收光。

为确保踏步线条尺寸的准确,踏步板的高度必须与楼梯踏步的高度一致,放样时,须预留出装修面层的厚度。楼梯模板支撑体系采用钢管加U型托斜撑,中间设横向拉杆一道。

6.7门窗洞口模板施工

门窗洞口模板采用现场加工木模板。为加强刚度,内侧用木枋加固,施工时用401胶在门窗模两侧粘贴海棉条防止漏浆,确保棱角顺直美观。为保证窗下墙的混凝土质量,在窗模下侧板上钻2~3个透气孔,便于排出振捣时产生的气泡。为防止门窗模纵向跑模,用短钢筋作为限位筋焊在附加筋上,以限制门窗模的位置。

六、安全施工技术保障措施

(1)对参加模板工程施工的人员,必须进行技术培训和安全教育,使其了解本工程模板施工特点、熟悉规范的有关条文和本岗位的安全技术操作规程,并通过考核合格后方能上岗工作。主要施工人员应相对固定。

(2)严格按照操作规程施工作业

(3)模板施工人员应定期体检,经医生诊断凡患有高血压、心脏病、贫血、癫痫病及其他不适应高空作业疾病的,不得上操作平台工作。

(4)安装模板时至少要两人一组成双安装

(5)严禁模板非顺序安装,防止模板偏倒伤人

(6)严禁将梁顶撑与梁模板一起拆除

(7)模板拆除时应分片,分区拆除,从一端往另一端拆除,严禁整片一起拆除

(8)模板在拆除时应轻放,堆叠整齐,以防止模板变形

七、质量标准

(1)铝模第一次安装前,应对加工和购进的构配件及材料等进行全面的检查和验收。

检查验收内容包括:原材料的检验,构配件结构尺寸,焊缝检查以及支撑构件,配合件的各项功能的检查,符合设计要求后,方可使用

(2)面板拼缝必须在1mm 以内,并且所有拼缝均需用腻子嵌填。

(3)拼合板处不平整度不大于2mm。

(4)模板平面平整度,用2m直尺检查不大于5mm。

(5)支承面高度误差,允许偏差±5mm。

(6)轴线位移,允许偏差5mm。

(7)模板脱模、移动、组装、校正过程中,要严密观察、精心操作,不得出现碰磕、摩擦、拉(顶)裂出模的墙体砼,造成碰缺、摩痕、裂缝等缺陷。

(8)模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。

(9)模板接缝严密,接缝宽度不得大于2mm。

(10)模板与混凝土接触面层清理干净并采取防止粘结措施。模板粘浆和漏涂隔离剂累计面积,墙、板不应大于1000cm2;柱、梁不大于400 cm2。

(11)要使用自然风干的方木,含水率不得大于18%,木龙骨使用前必须压刨,保证规格一致、平整,平直度控制在1/1000以内。

(12)模板安装和预埋件、预留孔洞的允许偏差表

八、模板拆除

(1)模板拆除规定

模板拆除均要以同条件混凝土试块的抗压强度报告为依据,填写拆模申请单,由项目工长和项目技术负责人签字后方可生效执行。

侧模:在砼强度能保证表面棱角不因拆除模板而受损坏后,方可拆除。

底模:构件跨度大于8m及悬挑构件砼强度达到设计强度的100%后,同时上层结构施工完成两层以上时方可拆除。构件跨度小于8m的砼强度达到设计强度的75%后,同时上层结构施工完成两层以上时方可拆除

(2)模板及支撑体系拆除方法

模板拆除顺序与安装顺序相反,先支后拆,后支先拆,先拆非承重模板,后拆承重模板,先拆纵墙模板后拆横墙模板,先拆外墙模板,再拆内墙模板。

板模拆除方法为:将旋转可调支撑向下退100mm,使龙骨与板脱离,先拆主龙骨,再拆次龙骨,最后取顶板模。待顶板上木料拆完后,再拆碗口架。

拆除大跨度梁板模时,宜先从跨中开始,分别拆向两端。当局部有砼吸附或粘接模板时,可在模板下口接点处用撬棍松动,禁止敲击模板。

拆模时不要用力过猛,拆下来的材料要及时运走,整理拆下后的模板及时清理干净,按规格分类堆放整齐。

后浇带模板及支撑体系不得拆除。

拆除时要注意成品保护,拆下后的模板及时清理干净,按规格分类放置整齐。

九、模板维护与管理

10.1使用注意事项

(1)标准模版,墙、柱大模板及梁侧、梁底模板等预先拼模板,应进行编号管理,模板分类堆放,以便于使用。

(2)模板安装及拆除时,信号工到场指挥,起钩或落钩应轻起轻放,不准碰撞,不得使劲敲砸模板,以免模板变形。

(3)加工好的模板不得随意在上面开洞,如确需开洞必须经过主管工长同意。

(4)木模板根据尺寸不同分类堆放,需用何种模板直接拿取,不得将大张模板锯成小块模板使用。

(5)拆下的模板应及时清理,如发现翘曲、变形、应及时修理,损坏的板面应及时进行修补。

(6)水平结构模板支设后刷水溶性脱模剂。竖向结构采用覆膜木模板,使用前应刷水溶性脱模剂;采用大钢模支设时,使用前刷机柴油脱模剂。

10.2木模板的维护

(1)木模板应放在室内或干燥通风处,露天堆放时要加以覆盖,模板底层应设垫木,使空气流通,防止受潮。

(2)拆除后的模板应将模板面上的混凝土清理干净,将留在上面的钉子起出。并分类堆码整齐。

10.3模板的维护

(1)模板到达现场后,应堆放整齐。

(2)模板存放应搭设脚手架,将模板靠在架子上,并应刷一层薄薄的机油,以防模板生锈。

(3)模板拆除后,应及时进行清理,清除表面的混凝土,如发现板面及背楞变形,应及时进行修整。

(4)模板的连接件,配件应及时进行清理检查,对损坏、断列的部件要及时挑出。

(5)暂时不用的零件应入库保存,分类管理,以备更换。

基础工程模板施工方案

高层住宅楼 基础工程模板施工方案 审定: 审核: 编制:

第五项目部 二00四年三月 基础工程模板施工方案 一、编制说明 1、高层住宅为附建式六级防空地下室,设有一个防护单元,掩蔽面 积分别为1000左右平方米,层高3.7m,剪力墙厚度分别为700、550、300、250、200mm. 2、本工程地下室模板采用多层板及850×850木方组合配制木模及 竹胶板,支撑体系采用钢管支撑,木模板加固采用对拉螺栓。 3、编制依据 4、高层住宅楼施工图纸。 5、GB50204—2002《砼结构工程施工及验收规范》和国家有关规定以及本项目的实际情况以及同类工程的经验。

6、西安电子科技大学48#高层住宅楼施工组织设计。 二、模板设计 1、设计原则 力求构造简单,装拆方便,不妨碍钢筋绑扎,支撑牢固并保证砼浇筑时不漏浆。 保证工程结构的构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。 具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇砼的重量和侧压力,以及在施工中所产生的荷载。 2、模板设计 (1)墙模板设计: ①选用木模竖向排列,为了避免在木模上随意钻穿孔,在两板中间设140系列模板钻孔以便竖向穿墙螺栓连接,以减少模板消耗。模板的支承系统采用φ48钢管进行支承,另分设内外两道φ48钢楞,内钢楞水平设置,间距为300—400mm;外钢楞竖向设置,承受内钢楞传来的荷载,间距为650mm。 根据施工图纸中墙的具体尺寸,对每一间的配板进行组配设计,配板设计尺寸模板长向拼接采用错开布置,以保证模板的整体刚度. ②墙体采用Ф12对拉螺栓(带止水片用于地下室外墙部分)对拉,地下室施工拆模后,用切割机将伸出部分割掉,用防水砂浆抹平;地上部分及地下室内墙,在螺栓外套16mmPVC管,拆模后将螺栓抽出可重复利用。

框架结构模板工程施工方案

框架结构模板工程施工方案 目录 1工程概况 2编制依据 3施工流程的划分 4模板设计与安装 4.1基础梁模板 4.1.1基础梁模板 4.2柱模板 4.2.1主要技术参数 4.2.2柱模设计 4.3柱、梁节点模板设计 4.4顶板模板设计 4.5梁模板设计 4.6楼梯模设计 4.7门、窗、洞口模板设计 4.8顶板模板和梁板模板安装 4.9柱模板安装 4.10模板安装质量要求 4.11墙板、梁、顶板模板示意图

4.12模板拆除 5质量保证措施 5.1模板工程质量控制程序 5.2模板工程质量 6安全生产及文明施工保证措施 7成品保护 附1 材料投入计划表 附2 模板计算书 1工程概况 1、本工程为门源县高铁维稳中心业务用房建设项目工程,建筑面积约为1780 平方米。 建筑层数、高度:地上三层。 2、结构类型:钢筋混凝土框架结构。独基基础。 2编制依据 2.1 建设工程安全生产管理条例; 2.2 建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范;

2.3 钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规程; 2.4 混凝土结构工程施工及验收规范; 2.5 建筑施工高处作业安全技术规范; 2.6 施工现场临时用电安全技术规范; 2.7 建筑施工安全检查标准; 2.8 PKPM相关软件; 2.9 本工程施工图纸。 3施工流程的划分 根据工程情况布局该工程设为一个区域组织施工,将其分为一个施工段即。 4模板设计与安装 根据本工程工期紧、造型繁杂,弧形窗上混凝土墙多、小跨度坡屋面、梁多楼板板面小及楼层少等特点;需一次性全部投入模板量,模板只周转一次造成施工成本增加等缺陷; 梁高大于600mm的需增加一道Φ12的对拉螺栓间距为1200MM,防止胀模。弧形窗上的混凝土墙按纵向450mm,竖向500MM的距离加设Φ12的对拉螺栓。 4.1基础承台、连梁 4.1.1基础承台模板 4.1.1.1本工程基础为独立基础棱台结构,模板采用12MM厚木胶板, 竖肋用50100 φ?的钢管。 ?木方,围檩采用双排48 3.5 4.2柱模板 4.2.1主要技术参数

模板工程施工技术方案

模板工程施工技术方案 (一)模板选择 根据本工程平面形式及结构为框架结构特点,为保证混凝土外观达到清水模板的要求和加快工期,我公司决定以采用12mm、18mm聚胺脂胶合板为主,辅以部份木模,其具体使用部位如下: 框架矩形柱全部采用18mm聚胺脂胶合板,60×100木枋木模,用钢管扣件固定。 现浇板底模采用12厚聚胺脂胶合板,60×100木枋组合固定,梁板模板的支撑体系均采用扣件式钢管脚手架。 楼梯底模用12厚聚胺脂胶合板,梯段侧面和异形部位用木模。 (二)模板的构造要求 模板除应保证工程结构各部份形状和几何尺寸、位置正确外,支撑并应具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇混凝土的自重和侧压力以及施工荷载。 (三)模板的制作要求

1、根据框架柱断面尺寸,柱模应一次配至梁板底,并分两段制作,梁柱接头处模板在柱拆模时不拆除。 2、梁模板背销50×100@500,锁口枋50×100元钉固定。 (四)模板安装顺序 各种模板安装施工顺序如下: 1、柱模板 放线→设置定位基准→抹1:3 水泥砂浆支撑面→搭设灯笼架→模板组拼→调直纠偏→安装柱箍→全面检查校正 →柱模表面固定。 2、梁模板 放线→搭设支撑架→安装梁底模→梁模起拱→绑扎钢 筋与垫块→安装两侧模板→安装梁柱节点模板→检查校正 →相邻梁模固定。 3、板模板 搭设支撑架→复核板底标高→安放木枋→安放模板→ 安柱、梁板节头模板→安放预埋件及预留孔模板→检查校正。

(五)模板安装 1、柱模板 首先放线抄平后,对模板下口与楼面高差大于5mm时,应用砂浆找平后再安装模板,以防止柱脚漏浆而“烂根”。并在距柱脚和柱顶200处,纵横两个方向焊Φ12钢筋撑,长度同柱断面,以利模板就位和控制柱断面尺寸及钢筋位置,柱箍竖向间距500。 2、梁板模板

筏板基础模板施工方案

1 富地·蓝泊湾2#楼 筏板模板支护施工方案 审批: 审核: 编制: 河南六建建筑集团有限公司 二○一一年八月一日 筏板基础模板支护施工方案 一、工程概况 一、工程概况: 富地·蓝泊湾工程位于洛阳高新开发区滨河路与芳泽路交叉口东200m,地下一层地上三十四层,由四栋高层住宅和一个地下车库组成。基础采用筏板基础,上部结构形式为剪力墙结构。总建筑面积约14万平方米,层高:地下室为 m、上部住宅 m,建筑总高度 m。 本工程筏板基础高度是1.6m,土方已经挖至140.900标高周围车库的土方已经挖至141.600,利用主楼车库周围的土方作为模板的支撑点已经不可能,经项目部研究论证采用砖模支护方案

《高层建筑混凝土结构技术规程》、 《施工手册》 《砌体结构设计》、 《建筑结构荷载规范》、 三、施工前准备工作 1、技术准备 a)、在施工过程中所有施工管理人员均应认真熟悉图纸,相关规范标准,等相关技 术资料,并对施工方案进行理论证 b)、熟悉砌体、混凝土施工工艺标准,对操作人员进行交底。 2、人员准备 (1)相关人员职责 a、项目经理:对工程的质量、环境职业健康安全、进度等负全部责任,协调施工过程中各方面问题。 b、技术负责人:编制筏板基础大体积砼施工方案,对施工员、试验、安全员、环境监督员做二级交底。协助项目经理解决施工过程中的技术问题。 c、施工员:按施工图纸、施工规范标准、施工组织设计、施工方案等组织施工,对工序的工程质量负直接责任。施工本工序前,对施工班组进行技术、安全交底,组织施工班组的自检,检查中发现的问题及时纠正、整改,及时办理隐蔽工程的验收,做好各工序的监控记录。 d、质量员:严格按设计要求,规范规定,对原材料、成品、半成品进行质量检查、监督。做好检验批的质量核定工作,组织报验。及时纠正施工质量通病及违规操作,质量员具有奖罚权和工程质量一票否决权。 e、机械管理员:负责机械管理,保证操作人员持证上岗,督促机械修理人员对机械维护和保养,保证机械的正常运转。对关键机械设备要提前试运转,并备好备用机械设备。 f、试验员:在监理见证下负责原材取(送)样,砂浆试块的制作养护,同条件试块的留置养护,试验资料转交资料员存档,做好砂浆的配比,监督作业班组严格按照配合比搅拌砂浆; g、材料员:对采购进场的原材料、成品、半成品质量负责。保证材料供应,加强材料的检查验收,材料的规格品种必须符合设计要求,不合格品不准进场。对材料运输路线进行优化和疏通。及时向施工员通报情况。 3、材料准备 a、材料员根据工程量及施工计划协调材料供应商做好水泥、砂、砖、砼的储备工作。 b、提前采购充足其他辅助材料。 四、主要施工工艺 浇筑垫层-----砌筑砖墙-------粉刷墙体--------加固墙体-------下一道工序 1.在垫层施工时,沿筏板基础外边线40cm, 2.砖模在筏板垫层上生根,距筏板基础外边3cm砌筑砖墙,砌筑高度是55cm,砖采用MU10, 砂浆采用MU7.5, 3.沿砖墙每3m长设置370砖躲,待砖墙砌筑完毕后,筏板周围回填至141.600与车库基底 持平详见下图:

架空层模板工程施工组织方案

保利●公园九里一区29#楼 及裙楼商业(架空层) 模 板 支 撑 专 项 施 工 方 案 编制 审核 审批 编制单位:成功建工集团 编制日期:2014年8月24日

目录 1. 编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 3.施工安排 (2) 4.施工准备 (2) 5.主要施工方法 (3) 6. 模板安装质量要求及检验方法 (6) 7.注意事项 (6) 8.模板计算 (8)

1. 编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规和规程。 2.工程概况 3.1 施工部位及工期安排 上部结构以楼层及单元划分施工段,组织流水施工。 3.2 劳动组织 根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排,主要劳动力分工及数量:见下表 劳动力准备一览表

4.1 技术准备 项目总工组织项目经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、建设、监理共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。 4.2 机具准备 主要机具及工具准备详见下表 机具及工具准备一览表

支撑采用扣件式钢管脚手架,模板采用九夹板。根据所需材料提前考察、选用相关材料厂家。为确保主体工程达到清水混凝土的标准,该工程全部采用新模板。并按清水混凝土质量要求进行模板设计,在模板满足强度和刚度要求前提下,尽可能提高表面光洁度。 5.主要施工方法 5.1 模板及支撑配置数量 架空层建筑面积约1000㎡,模板面积约需6000㎡。 5.2 模板设计 5.2.1 墙模板:采用九夹板,木楞间距为300mm。穿墙螺栓采用普通Ф12的螺栓,水平最大间距为500mm,上下间距为500mm。 5.2.2 柱模板:模板采用九夹板模板,格栅用φ48×3.5钢管,间距300mm。柱箍选用2根φ48×3.5钢管,柱箍间距选用500mm,穿墙螺栓间距取500mm。 5.2.3 顶板模板:面板采用九夹板,次龙骨用50×80mm白松木方,间距300mm,主龙骨用Ф48的钢管,间距1200mm。竖向支撑采用扣件式钢管脚手架,立杆间距1200mm,纵横向水平拉杆步距1200mm。 5.2.4 梁模板: (1)梁底模板采用九夹板,下部钉50×80木龙骨,底模落在脚手架的横杆上。 (2)梁底搁栅:间距均为200mm。 (3)梁侧模采用九夹板,木龙骨外侧用φ48钢管固定,高度大于700的梁加穿墙螺栓,螺栓间距300。 (4)支撑:采用扣件式钢管脚手架。高度1000以下梁底支撑立杆纵横向间距均为900。高度1000及1000以上梁底支撑立杆纵向、横向间距均为500;水平拉杆步距为1200mm。具体详见后面的附图。 5.3 模板加工

筏板基础模板施工方案

久泰能源科技有限公司50万吨/年甲醇项目 贮煤仓工程 筏 板 基 础 模 板 专 项 方 案 编辑人: 审核人: 济南建工总承包有限公司 2013年10月4日

一、材料要求: 本工程采用模板、方木、钢管组合形式。模板具有幅面大,拼缝少,面平整光滑,容易拆模,强度大,韧性好,耐水性好,制作轻,安装方面的优点。 组合模板的材料要求: 1、采用胶合板建筑模板的规格920mm×1830mm×14mm、用方木 50mm×100mm钢钉拼制成型。 2、螺杆采用Φ12、支撑工具,钢管顶撑、钢管斜撑、方木等。 3、钢管采用Φ48*2.75脚手架加固。 二、主要机具设备: 1、机械设备:手电钻、圆锯机、电焊设备等、 2、主要工具:钉锤、铁水平尺、钢尺、扳手、铁桶、撬杠、起子、 经纬仪、水平仪、塔尺、刷子、线坠等。 三、作业条件: 确定模板平面位置,钢管方木规格,排列组装形式,支撑系统的形成、间距和布置,验算方木和支撑系统的强度、刚度和稳定性。 1、备齐模板连接件及支撑工具,运进现场进行整修,按区段编号, 分规格整齐堆放。 2、放好轴线和模板边线及控制线,定好水平控制标高。 3、检查钢筋绑扎完毕,并办完检验手续。 四、基础模板安装:

(一)基础筏板模板安装: 1、铺设模板尽量减少拼缝,如果有不足一块模板尺寸的,但拼缝要严密。 2、模板铺完后,应用卷尺测量模板标高进行校正。同时应检查支柱是否牢固,模板之间拼缝是否严密,如有,应及时纠正。 3、标高校正完后,应及时清理基础内的杂物。 (二)基础后浇带:后浇带两侧用2层铁丝网Φ5@30*30、10*10网支设,用立筋Φ20@500,拉撑Φ16@150、水平筋Φ16@200做辅助加固。 (三)沉降缝:1#-2#筒仓筏板沉降缝处采用模板支设钢管加固、支撑,浇筑3#-4#筒仓时沉降缝处采用泡沫板,泡沫板尺寸满足图纸要求。 五、基础模板拆除:

模板工程施工方案

目录 1.编制依据: (1) 2.工程概况: (1) 3.施工安排: (2) 4.施工准备: (3) 5 .主要施工方法及措施: (3) 6.质量要求: (10) 7.安全注意事项: (12) 8.一般要求: (12) 9.模板计算: (13)

1.编制依据: 1.1施工图纸 珠海立航磁电科技有限公司厂区工程结构、建筑施工图 1.2国家规范 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2013) 1.3行业标准 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ 59-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-2016) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2016) 2.工程概况: 2.1工程概况: 珠海立航磁电科技有限公司厂区工程位于珠海市斗门区富山工业园,总建筑面积20746平方,框架结构,主要建筑物为加工车间、精细车间、餐厅宿舍综合楼、门卫、泵房及水池,其中加工车间为5层,建筑面积5980.2平方,高度23.4米,加工车间为5层,建筑面积5980.2平方,高度23.4米,餐厅宿舍缩合楼为6层,建筑面积1951.5平方,高度20.85米. 精细车间首层高6.3m,梁的跨度为7.5m,梁宽0.3m,梁最大高度0.8m. 建设单位:珠海立航磁电科技有限公司 设计单位:长宇(珠海)国际建筑设计有限公司 勘察单位:核工业赣州工程勘察院 施工单位:广东电白二建集团有限公司 监理单位:广东省广大工程顾问有限公司 2.2现场情况: 基础、梁、柱、顶板等均使用15mm厚多层板进行组配。

基础模板施工方案_范文

基础模板施工方案 本文是关于范文的基础模板施工方案,感谢您的阅读! 基础模板施工方案(一) 一、模板及支撑的材料要求 (1)、钢模板 (2)、木枋:50×100或60×80杉木枋或松枋; (3)、支撑尾径:Ф10以上钢管支撑。 二、作业条件 (1)、木模板备料:模板数量按设计方案结合施工进度要求进行考虑,合理确定模板用量。 (2)、根据图纸要求,弹好轴线和模板边线,定好水平标高控制点。 (3)、钢筋绑扎完毕,水、电管、预埋件已安装,钢筋保护层垫块安放,并办好隐蔽验收手续。 (4)、按照图纸要求和工艺标准,向施工队组进行安全和技术交底。 三、模板的配制与安装要求 (1)、模板配制要求 ①、按图纸尺寸现场配制模板。 ②、本工程采用钢模板施工,所采用钢材不得弯曲、锈蚀的钢材,且模板在使用前均需刷油。 ③、侧模、底模:钢模板 ④、底楞、立档:50×100或60×80杉枋或松枋;支撑尾径:Ф10以上钢管支撑。 (2)、模板安装要求 ①、保证结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确。 ②、具有足够的承载能力,刚度和稳定性、能可靠地承受浇捣混凝土的自重和侧压力以及在施工过程中所产生的荷载。 ③、装拆方便,能多次周转使用。 ④、模板拼缝严密、不漏浆。 ⑤、支撑必须安装在坚实的地基上,并有足够的支承面积,以保证所浇捣的

结构不致发生下沉、裂缝、起砂或起鼓。 ⑥、根据GB50204-92,现浇结构模板安装的允许偏差应符合下列规定: 注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。 四、独立式基础模板施工方法 台阶形基础模板每一阶模板有四块侧模拼钉而成,其中两块侧板的尺寸与相应的台阶侧面尺寸相等。四块侧板用木档拼成方框。上台阶模板的其中两块侧模的最下一块拼板要加长(轿杠木),以便搁摆在下层台阶模板上,下层台阶模板的四周要设斜撑及平撑。斜撑和平撑的一端钉在侧板的木档(排骨档)上,另一端顶紧在木桩上。上台阶的四周也要用斜撑和平撑支撑,斜撑和平撑的一端钉在台阶侧板的木档上,另一端可钉在下台阶侧板的木档顶上或木桩上。 模板安装时,先在侧板内侧划出中线,把各台阶的侧板拼成方框,然后把下台阶的模板安放在基坑底,两者中线互相对准,并用水平尺校正其标高,在模板周围钉上木桩,做好支撑固定。上台阶模板与下台阶模板一同安装,方法相同。 五、条形式基础模板施工方法 条形式基础模板主要由侧板、夹木和斜向支撑组成,基础侧模均加木档拼制或采用整块板,模板安装时,先按施工图纸把各部位开间模板拼成方框,在侧模上下端加设方木条,然后把拼好的模板根据中轴线安放在基坑底,并用水平尺校正其标高,在模板周围打上木桩,加固模板时,先用松木板按条基的宽度将两侧模固定,再加设斜撑和平撑,斜撑和平撑一端钉紧在木桩上,另一端钉紧在侧板上下端方木条上,在加设斜撑和平撑时,要按中轴线拉好控制线,操证模板位置正确。 六、基础梁模板施工方法 梁模板主要由侧板、底板、夹木、托木、斜向支撑等组成。 侧板和底板均加木档拼制或采用整块板。有混凝土垫层处,只设侧板,夹木设在梁模两侧板下方,将梁侧板与底板夹紧,并钉牢在顶撑上。没有混凝土垫层处在梁底板下用顶撑支设。在主梁于次梁交接处,应在主梁侧板上留缺口,并钉上衬口档、次梁的侧板和底板钉在衬口档上。 顶撑的间距要根据梁的断面大小而定,一般为800~1200mm。斜撑上端钉在托木上,下端钉在木桩上。各顶撑之间要设水平拉条或剪刀撑,以保持顶撑的稳

2020年(建筑结构工程)框架结构模板工程施工方案

(建筑结构工程)框架结构模板工程施工方案

东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目综合动力站房工程 辅 房 模 板 专 项 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北惠坤建设有限公司 二0一七年十一月二十九日 目录 一.工程概况 (2) 1.建筑概况 (2) 二.编制依据 (2) 1.施工图纸 (2) 2.主要规范规程 (2)

3.施工要求 (2) 三.施工计划 (3) 1.施工进度计划 (3) 2.施工准备 (3) 3.材料准备 (3) 四.劳动力计划 (3) 1.安全生产管理人员 (3) 2.项目管理职责 (3) 3.劳动力安排 (4) 五.模板设计与安装 (4) 1.结构构件概况 (4) 2.模板设计与安装 (4) 2.1承台基础、基础梁模板 (5) 2.2柱模设计 (5) 2.3柱、梁节点模板设计 (6) 2.4顶板模板设计 (6) 2.5梁模板设计 (7) 2.6楼梯模设计 (8) 2.7挑板模板的设计安装 (8) 2.8顶板模板和梁板模板安装 (9) 2.9柱模板安装 (9) 2.10模板安装质量要求 (9) 3.模板拆除 (10) 4.模板工程质量 (11) 4.1模板安装质量标准 (11) 4.2质量控制注意点 (12) 六.安全生产及文明施工保证措施 (13) 七.成品保护 (16) 八.计算书 (16) 1. 扣件式钢管楼板模板高支架计算书 (16) 2. 柱模板计算(中小断面) (31)

一.工程概况 1.建筑概况 工程名称:东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目-综合动力站房 建设地点:本项目位于武汉经济技术开发区东临枫树五路,北临珠山湖大道。 占地面积:4761.15m(含水池)总建筑面积:5110m 建筑层数:主体为单层建筑,辅房局部为二层建筑。 建筑高度:主体10.550m,局部二层辅房建筑高度:9.220m建筑室外地面至其檐口与屋脊的平均高度 结构类型:主体结构形式为门式钢架结构,贴建辅房为钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年。 二.编制依据 1.施工图纸 2.主要规范规程 2.1主要法律、法规 2.2主要规程、规范 3.施工要求 3.1确保模板在使用周期内安全、稳定、牢靠。 3.2模板在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。 3.3模板施工前对施工人员进行技术交底。严禁盲目施工。

基础工程施工方案设计[方案]

WORD格式整理版工程施工组织设计(方 工程名称:江苏昌华化工有限公司 建设单位:江苏昌华化工有限公司 施工单位:江苏宝隆工程项目有限公司 编制人: 审核人: 批准人:

编制日期:2016年4月9日 第一章编制依据 一、施工图纸及设计说明 二、主要图集、规范、规程、标准: 按国家和地方现行的有关工程施工、安装和验收的规范、规程规定的有效样本执行。 三、质量管理标准: IS09001质量管理体系标淮。 四、环境管理标准: ISOI400I环境管理体系标准。 五、职业健康安全管理标准: OHSAS18001职业健康管理体系标准。 六、国家关于工程施工和验收的法律法规 第二章工程概况 本工程由江苏昌华化工有限公司开发,目前共有丁苯胶乳成品库及灌装间、苯丙胶乳成品库及灌装间、1#仓库、2#仓库、成品桶仓库、废料库6个单体项目,共7532.69平方米,结构为钢结构,地上一层。 第三章施工准备 为加快本工程施工进度,必须进行必要的前期准备工作,以求整体性,连 续性良好。

1、现场交接准备: 我方将派有关部门人员提前进驻现场,进行现场交接的准备,其重点对本工程控制点,控制线,标高等相关资料进行收集整理,对施工现场进行调整,使整个现场布置能符合安全生产、文明施工的布置原则及要求,这些工作在施工队伍正式进场前全部完成。 2、技术准备: 自进场之日,立即着手准备,一方面使有关部门人员能仔细阅读熟悉施工图纸,了解设计图及相关细节,另一方面,开始钢筋翻样,木工翻样,确定各级别砼的配合比,土方平衡,图纸会审,技术交底,根据施工需要编制更为严格详尽的施工作业指导书,使本工程从开始就处于受控状态,从而保证工期质量。 3、机具准备: 进场后,我项目经理部立即按本工程项目机具需用量计划,由项目机具管理人员组织大型设备进场,进行安装、调试、对一些小型机具,按计划指定日期,准时到位,并使所有进场设备处于最佳的运转状态。 4、材料准备: 我项目经理部,根据材料计划的要求,提前选定货源,掌握其质量、价格,组织材料按计划日期到场,同时,组织前期的周转材料提前进场,保证施工顺利进行。 5、人员准备: 在开工的前4天,所有施工管理人员全部就位,而施工人员根据现场需要, 分批进场,进行暂设工程场内道路水源、电源等准备工作。 第四章施工总体安排 、施工段的划分: (1)、结构施工阶段施工段的划分: 本工程占地面积大,施工作业面较宽,为了加快工程的施工速度,基础工程分为三

模板工程施工方案范本[1]

八、模板工程施工方案 1、编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程,具体见表1。 表1 模板编制的主要依据 2、工程概况 2.1设计概况表见表2 表2 设计概况表

2.2结构平面图 《地下三层结构平面图》,《标准层结构平面图》详见附图(1)、(2)。 3、施工安排 3.1施工部位及工期安排 根据施工进度计划,施工部位及工期安排见表3 表3 施工部位及工期安排 3.2劳动组织及职责分工 3.2.1管理人员组织及职责分工:见图1

3.2.2劳务分包队人员组织及职责分工:分图2 3.2.3工人分工及数量 根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排,主要劳动力分工及数量:见表4 表4 劳动力准备一览表 4、施工准备 4.1技术准备 项目总工组织经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后。办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高制定模板初步设计方案。 4.2机具准备 主要机具及工具准备详见表5 表5 机具及工具准备一览表

4.3材料准备 顶板、梁、地下部分墙体、主柱模板材料选用覆膜多层板,模板周转次数为6次,地上部分主楼核心筒材料选用大钢模板约1000m2,支撑采用碗扣架,脱模剂选用油性脱膜剂。根据所需材料提前考察、选用相关材料厂家。 5、主要施工方法及措施 5.1流水段划分 施工流水段界限尽量与结构自然界限(后浇带)相吻合,流水施工可以使工程有节奏、均衡、连接施工,流水段划分图详见附图(3)~(7),流水段名称与相应的轴线对应见表6。 表6 流水段名称与相应的轴线对应关系

基础模板专项方案

XX地块工程项目模板工程专项施工方案 (住宅区) 编制: 审核: 批准: 编号: XX地块工程项目部 二○一X年四月二日

工程概况: 1、本项目各单位组成: 建设单位:XX房地产发展有限公司 设计单位:XX建筑设计研究院有限公司 监理单位:XX建设咨询有限公司 施工单位:XX建设总公司 2、施工概况: 本工程位于XX区XX镇内,轻轨11号线XX站南侧,西至安亭泾,北靠拓宽中的曹安公路,东临墨玉路。 本工程总用地面积约xx公顷,西南区为住宅及住宅地下室部分;东北区为商业区及商业地下车库。 本工程为轨道交通11号线XX站地块项目,结构设计使用年限为50年,安全等级主楼(高层)二级,结构重要性系数为1.0,屋面防水等级为二级,抗震设防烈度七度。 本工程采用框剪结构体系,现浇楼盖及屋盖。 二、施工要求: 1、材料要求: (1) 本工程模板为九夹板,应具有足够的强度和刚度,能有效的承受新浇砼的重 量和侧压力,以及施工过程中所产生的各类荷载。 (2) 模板表面应平整,缺棱掉角的模板不能使用。 (3) 50×100木料均采用松木,不得采用严重弯曲、断裂的木料用于模板工程。 (4) 支撑模板用的排架用材为?48×3.5一级钢管。 (5) 对拉螺栓采用一级钢车制,抗拉力必须达到材料质量要求。 (6) 模板在加工成型前,规格及尺寸必须经严格控制和计算。 2、模板安装要求: (1) 满足工程结构各部分形状尺寸和相互位置的正确。 (2) 构造简单,拆装方便,便于钢筋的绑扎、安装及砼的浇筑、养护等要求。 (3) 安装位置、标高、限位要绝对正确。

(4) 模板的接缝要严密,用双面胶带拼缝,不应漏浆。 (5) 固定在模板上的预埋件和预留洞均不得遗漏,安装必须牢固,位置正确。 (6) 模板及其支撑应有足够的强度、刚度和稳定性,并不致发生不允许的下沉及 变形。 (7) 模板安装后应仔细检查各部分构件是否牢固,在浇捣砼过程中要经常检查, 如发现变形、松动等现象,要及时修整加固。 三、施工方案: 1、基础支模: (1)基础承台、底板侧模均采用九夹板,筏板基础底板下承台采用240厚砖胎模。 (2)模板围檩选用50×100方木作横围檩,间距300,竖向围檩采用双拼?48钢管,间距1000,上、下两头夹紧,可在基础两侧工作面上设置?48钢管立柱支撑竖向围檩,确保基础模板不变形、不移位、不爆模。 (3)模板安装前必须涂刷脱模剂,以便拆模及增加模板使用寿命。 2、柱模板工程: (1)本工程柱截面种类较多,柱模板采用九夹板,竖围檩采用50×100方料@200,横围檩采用4?48钢管@400,底部两道间距400,截面边长大于500的柱,中部设置一根?16对拉螺栓。 (2)所有柱模最下一道围檩中心线距地坪不大于200mm。 3、地下室砼墙板模板工程: (1) 墙板模板采用大模板分段支模,选用九夹板作面板。 (2) 墙模板纵围檩选用50×100木方@400,内墙及外墙横围檩用双根?48钢管, 各层结构面上第一道横围檩距相应结构面不得大于200。内外模板采用?16对拉螺栓拉结,纵横间距400。 (3) 地下室外板墙对拉螺栓均采用止水螺栓。 (4) 安装顺序:砼结构面弹出需安装模板的边线、找平、内模板先装、立竖档、 横档、加临时斜撑、用线锤找平、穿对拉螺柱及撑头、安装外模板校正、固定对拉螺栓。 (5) 模板安装后要注意对平整度及垂直度的复核,允许偏差+2~-3mm,模板拼接 处要采取一定的措施,以免漏浆,影响外观质量。封模前必须清除根部的垃圾及浮

模板脚手架工程施工方案

目录 一、工程概况 二、工程部署 三、施工准备 四、施工工艺 五、模板计算书 六、结构脚手架的搭设及计算 七、质量要求 八、安全措施与文明施工 九、模板的拆除 十、模板施工注意事项

模板及脚手架工程施工方案 一、工程概况 1、工程性质和作用 遂宁市河东片区任家渡村、僧家沟村450亩土地整治收储项目(僧家沟安置房)工程,位于遂宁市河东新区养生谷,总建筑面积40163.76平方米,其中;1#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4248.34m2,层数5F/吊1F;2#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积4078.64m2,层数5F/吊1F;3#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5494.2m2,层数5F/吊1F;6#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5917.00m2,层数5F/吊1F;7#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3688.24m2,层数5F/吊1F;8#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积1784.00m2,层数5F/吊1F;9#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积3679.72m2,层数5F/吊1F;10#楼:框架结构,建筑面积1128.96m2,层数2F/吊1F;地下室:框架结构,建筑面积4873.27m2,负1F;4#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F;5#楼:异形柱框架剪力墙结构,建筑面积5307.24m2,层数6F。 2、工程特点 施工条件:本工程与城市交通干道距离较近,施工运料较为方便;基坑四周已经做了边坡的有效支护;施工场地较为狭窄,但尚能满足施工要求。

3、工程目标 质量目标:优质结构。 二、工程部署 1、施工程序 本工程遵循先地下后地上,先结构后装修,安装穿插进行的施工程序。 2、模板体系的选择 2.1基础底板模板 在基础底板外侧周边、基础下反梁、承台周边、集水坑及深浅基础相交斜面位置均砌240mm厚的砖胎模,用M10水泥砂浆砌筑,内侧及顶面抹1:2.5水泥砂浆,表面压光,阴阳角部位均做成小圆角,砌筑时留出抹灰层、防水层及防水保护层共60mm厚。外围挡土墙砖模上粘贴好防水卷材后,回填适当高度土方,回填时注意保护防水层。 2.2导墙及上返梁吊模 基础施工段,地下室外围剪力墙和消防水池墙板的导墙及基础上返梁模板均采用吊模方式,木工吊模前应根据施工员在基础钢筋绑扎完毕后的二次放线来控制墙、梁位置以及模板下口标高。 2.3剪力墙、柱大模板 剪力墙、柱模板均采用成品竹胶板。本工程暗柱多为异形柱,地下室外墙有部分扶墙柱,模板支设存在一定困难。大模板施工重点在于抓好楼梯间处接茬、楼层与墙的阴角节点接缝。 2.4 地下室外墙模板 根据本工程特点及公司料具供应情况,在本工程±0.000以下外墙砼墙体采用多层胶合板模板,模板拼缝要严密。穿墙螺栓用φ12圆钢制作,螺杆长度为墙厚加450mm,其中地下室外墙、水池壁等穿墙螺杆均为止水螺杆,中间要满焊50×50×3mm钢板止水片,墙体砼浇注后埋入砼

基础工程模板施工方案

高层住宅楼 基础工程模板施工方案审定: 审核: 编制: 第五项目部

二00四年三月 基础工程模板施工方案 一、编制说明 1、高层住宅为附建式六级防空地下室,设有一个防护单 元,掩蔽面积分别为1000左右平方米,层高 3.7m,剪力墙厚度分别为700、550、300、250、200mm. 2、本工程地下室模板采用多层板及850×850木方组合配 制木模及竹胶板,支撑体系采用钢管支撑,木模板加固采用对拉螺栓。 具有足够的强度、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇砼的重量

和侧压力,以及在施工中所产生的荷载。 对拉螺栓水平间距为300—400,竖向间距为650,地下室外墙为抗渗砼,外墙对拉螺栓中间必须焊止水环,止水环与螺栓之间必须全

基础模板工程施工方案

基础模板工程施工方案 一、模板及支撑的材料要求 (1)、钢模板 (2)、木枋:50×100或60×80杉木枋或松枋; (3)、支撑尾径:Ф10以上钢管支撑。 ⑤、支撑必须安装在坚实的地基上,并有足够的支承面积,以保证所浇捣的结构不致发生下沉、裂缝、起砂或起鼓。 ⑥、根据GB50204-92,现浇结构模板安装的允许偏差应符合下列规定:

注:检查轴线位置时,应沿纵、横两个方向量测,并取其中的较大值。各顶撑之间要设水平拉条或剪刀撑,以保持顶撑的稳固。 当梁高在700mm以上,在梁中部用铁丝穿过横档对拉,或用螺栓将两侧的模

模板工程施工方案超高8米以上

模板工程施工方案(超高8米以上) 2011-08-10 3页分 用APP免费查看 河南出版大厦工程 超高模板施工方案 河南省第一建筑工程有限责任公司河南省第一建筑工程有限责任公司 第七项目部: 项目经理:公司总工程师: 技术负责人:公司质量技术处: 生产部:公司安全管理处: 质量安全部:公司工程管理处: 材料部: 编制人: 河南出版大厦工程 超高模板工程施工方案 编制依据 1、土木工程施工(中国建筑工业出版社) 2、建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 3、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 一、工程概况 河南出版大厦工程位于郑东新区金水东路与农业东路交叉口,总建筑面积,地上14层,一层层高米,二~十三层高米,十四层层高米;地下2层,其中负二层层高米,负一层层高米;建筑高度为米,室内外高差米,本工程结构采用钢筋混凝土框架剪力墙结构,其中在~/~之间,标高±处出现米高的厅;在~/~之间,标高±处出现米高的大厅;在~/~之间,由±开始,每隔两层出现一个厅,厅高均超过8米,由于满堂脚手架的搭设高超过8米,出于安全考虑,对高度超过8米的满堂脚手架进行受力验算。验算时最高取米,板厚取120mm。 二、模板施工方案 本方案为原模板施工方案在超高部分的补充,由于局部层高较高,为保证支架的稳定性,特制定本方案。 1、模板搭设支撑体系参数:立杆间距1100*1100mm,步距。 2、模板及其支撑系统满足以下要求: 1)保证结构、构件各部分形状尺寸和相互间位置的正确; 2)具有足够的强度、刚度和稳定性; 3)模板接缝严密; 4)便于模板的安拆; 5)竖向结构模板与混凝土的接触面应满涂隔离剂; 6)按规范要求留置浇捣孔、清扫孔; 7)浇筑混凝土前用水湿润木模板,但不得有积水; 8)墙、柱模板必须按规范要求进行拆除; 9)上层梁板施工时保证下面一层的模板及支撑未拆除; 10)模板接缝应严密,角模处采用海绵条封贴; 11)现浇结构模板安装的允许偏差不能超过规范要求。 3、板模板

基础模板工程施工方案41631

基础模板工程施工方案 一、模板安装要求 1、模板的接缝不应漏浆;在浇筑混凝土前,木模板应浇水湿润,但模板内不应有积水; 2、模板与混凝土的接触面应清理干净,保证浇筑后的混凝土表面光滑平整。 3、浇筑混凝土前,模板内的杂物应清理干净,本工程柱下条基、柱下独基、基础梁均采用木模板;消防水池基础侧模采用砖模砌筑、基础方柱采用木模板。 4、固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏,且应安装牢固,其偏差应符合表1-1的规定 表1-1 预埋件和预留孔洞的允许偏差 5、现浇结构模板安装的偏差应符合表1-2的规定 表1-2 现浇结构模板安装的允许偏差及检验方法

二、基础模板施工要点 1、基础梁、条基、独基模板施工 模板安装前,根据地基垫层的中心线及标高,弹出基础边线及基础模板顶面的标高。根据基础施工图样的尺寸制作模板,支模顺序为由下至上逐层向上安装。模板上部设透气及振捣孔,上口设井字木控制钢筋位置。 不得用重物冲击模板,不准在吊帮的模板上搭设脚手架,保证模板的牢固和严密。基础安装模板时,先将侧板的中心线对正地基垫层上的中心线,再校正侧板标高,然后在模板的四周用支撑顶支牢固。支撑一端与模板背肋固定,另一端与打入土层中的短钢管固定或撑在土壁的垫板上。 (1)独立基础承台: 独立基础承台模板高度虽然较小,但是独立基础中间高四周低因此浇筑混凝 土时候独立基础承受的侧向压力也是非常大的因此采用如下支撑方法: 在模板外侧设置纵向间距为1m-1.5m的Φ50钢管立杆,并用Φ50的水平钢管将立杆相联。 在承台基础模板外侧沿模板上下各设置50X100的横向方木加强模板的侧向刚度。 (2)独立基础基础梁: 考虑到独立基础基础梁梁高较高尺寸最大为350X750,因此采用下列支撑方法: 在模板外侧设置纵向间距为1m-1.5m的Φ50钢管立杆,立杆打入土层,并用水平钢管将立杆相联,模板沿梁角斜向、梁顶和梁底各设置50X100的斜向、横向方木,模板中距不大于350mm。

(中建)普通模板工程施工方案

1.工程概况 本工程建筑基地位于佛山市南海区广东金融高新技术服务区桂城街89区A 地块,北临规划道路,南向海七路,西向灯湖东路,东侧为规划道路。基地位于市中心,交通便利,有利于建筑材料的运输和机械设备进场,用地主要出入口位于海七路上。总用地面积为17500.6平方米,总建筑面积83413平方米,绿化总面积6228平方米(其中地面 4462平方米,屋顶 1766平方米)。塔楼为框架-剪力墙结构,裙楼为框架结构。

2.编制依据

2.1.1. 普通模板体系 1.剪力墙模板搭设 本工程地下室剪力墙主要集中在核心筒、地下室外墙位置,墙厚主要有300mm、500mm、600mm等几种。取厚度500mm计算。 (1)模板支设材料为: A.18mm厚木胶合板; B.次龙骨:50×100mm木枋; C.主龙骨:2根?48×3.5钢管; D.螺杆:?14钢螺杆 (2)模板设计计算参数: 混凝土初凝时间:4h;混凝土入模温度:25℃; 混凝土浇筑速度:3m/h;砼侧压力计算高度:6.8m; 外加剂影响修正系数β1=1.0;砼坍落度影响修正系数β2=1.15; 倾倒混凝土侧压力标准值(按泵送):4KN/㎡ 经计算,并考虑一定安全储备和现有施工条件,模板支设计算参数如下: A.次龙骨:1根50×100mm木枋,横向间距350mm; B.主龙骨:2根?48×3.5mm钢管,竖向间距500mm; C.螺杆:?14钢螺杆,横向间距500mm,竖向间距500mm。 模板支设示意图如下: (3)模板选型 1)墙厚h≤500mm A.次龙骨:1根50×100mm木枋,横向间距350mm;