文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 14、锅炉主控楼、汽轮机房工艺管道安装施工方案_secret

14、锅炉主控楼、汽轮机房工艺管道安装施工方案_secret

XX安装公司

XX碱厂热能技改项目锅炉主控楼、汽轮机房工艺管道安装工程

编制:日期:

审核:日期:

审批:日期:

目录

一、工程概况

二、施工流程图

三、施工程序及技术要求

四、施工策划

五、施工安全措施

六、安全目标

七、质量目标

八、施工进度计划

一、工程概况

本工程为XX 碱厂热能技该项目1台75T/h 锅炉向1台6MW 汽轮发电机组提供过热蒸汽发电的工艺管道安装,主要包括锅炉给水、

除氧给水、疏放水、排污、主汽管、低压蒸汽管、冷却循环水等。其中主汽管工作压力为3.82MPa ,温度450℃;主给水管道设计工作压力为6.00MPa ;疏放水、排污管设计工作压力为4.50MPa ;其它管道设计工作压力≤1.6MPa 。

该部分管道安装采用的标准为电力建设施工及验收技术规范《管道篇DL5031-94》和《火力发电厂焊接篇DL5007-92》。

二、施工流程图

三、施工程序及技术要求

(一)、施工准备

1、根据现场实际情况,认真核对施工图中管道的标高、定位尺寸是否有误,与其它管线的位置有无冲突,并向施工班组作详细的技术安全交底;

2、根据工程情况组织施工人员、施工机具进场,作好施工准备;

3、认真检查业主提供的所有材料,并按材质、规格妥善堆放。材料检查必须符合以下要求:

⑴、所有管道及管件必须具有制造厂的合格证和材质证明书,无合格证及材质证明书的不能使用;

⑵、管子、管件、管道附件及阀门外观检查应满足下列要求:

①、表面无裂纹、缩孔、夹碴、粘砂、折迭、漏焊、重皮等缺陷;

②、表面光滑,无尖锐划痕;

③、表面凹陷深度不得大于1.5mm,凹陷最大尺寸不应大于管道周长的5%,且不大于40mm;

④、高压管件应有无损探伤报告;

⑤、设计温度大于450℃且直径大于或等于M30的合金钢螺栓应逐根编号,逐根进行硬度检查,不合格者不得使用。

⑥、石棉橡胶垫片应质地柔韧,无老化变质或分层现象,表面无折损、皱纹等缺陷;

⑦、金属垫片的表面用平尺目测检查,应接触良好,无裂纹、毛刺、锈蚀及粗糙加工等缺陷,其硬度应低于法兰盘的硬度;