1、某生产建设项目基础数据如下:

1.按当地现行价格计算,项目的设备购置费为2 800万元。已建类似项目的建筑工程费、安装工程费占设备购置费的比例分别为45%、25%,由于时间、地点因素引起上述两项费用变化的综合调整系数为1.1,项目的工程建设其他费用按800万元估算。

2.项目建设期为1年,运营期为10年。

3.项目建设投资来源为资本金和贷款,贷款总额2 000万元,贷款年利率为6%(按年计息),贷款合同约定的还款方式为运营期前5年等额还本、利息照付方式。

4.项目建设投资全部形成固定资产,固定资产使用年限10年,残值率5%,直线法折旧。

5.项目流动资金500万元为自有资金,在运营期第一年投入。

6.项目运营期第一年营业收入、经营成本、营业税金及附加分别为1 650万元、880万元、99万元。

7.项目所得税税率25%。

8.项目计算时,不考虑预备费。

问题:

1.列式计算项目的建设投资。

2.列式计算项目固定资产折旧额。

3.列式计算运营期第1年应还银行的本息额。

4.列式计算运营期第1年的总成本费用、税前利润和所得税。

5.编制完成“项目投资现金流量表”。

2、某氮气站动力安装工程平面图如图1.5所示。

说明:

1)动力配电箱PD1、PD2为落地式安装,其尺寸(宽×高×厚)为900mm×2000mm

×600mm。

2)配管水平长度见图示括号内数字,单位为m。

1)PD1、PD2均为定型动力配电箱,落地式安装,基础型钢用10号槽钢制作,其质量按10kg/m计。

2)PD1至PD2电缆沿桥架敷设,其余电缆均穿钢管敷设,埋地钢管标准高为一0.2m。埋地钢管至动力配电箱出口处高出地坪0.1m。

3)4台设备基础标高均为+0.3m,至设备电动机处的配管管口高出基础面0.2m,均连接1根长0.8m同管径的金属软管。

4)计算电缆长度时不计算电缆敷设弛度、波形弯度和交叉的附加长度。连接电动机处,出管口后电缆的预留长度为1m。电缆头为户内干包式,其附加长度不计。

5)电缆桥架(200mm×1OOmm)的水平长度为22m。

6)该动力安装工程的相关费用见表1-14。